Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: peki - 04.06.13 - klo:00:26

Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.06.13 - klo:00:26
Tänne voipi jatkoksi laittaa omasta mielestään vaikeita kysymyksiä :)
Esim.
Fraatilla ottoteho nousee kun kaivo kylmenee ja Matiaksella ottoteho nousee kun keruun lämmöt nousee. Itellä ei juuri vaikutusta ole. Mistä moinen johtuu??
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 04.06.13 - klo:17:36
En osaa tuohon suoraan vastata, mutta ainakin kun kesän keruun lämpenemisen vaikutusta COP:iin miettii pitäisi huomioda lauhduttimen lämmön nousu siinä samalla. Ts. vaikka käntijakson COP voi pysyä hyvinkin samana keruulämpötilan noustessa, niin kuitenkin pidemmän aikavälin COP todennäköisesti paranee paremman käyntiaikasuhteen ansiosta. Eli vertailussa pitää olla sama lämpötila lauhduttimella, jotta voisi käyntijakson arvoja verrata suoraan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 04.06.13 - klo:20:03
Fraatilla ottoteho nousee kun kaivo kylmenee ja Matiaksella ottoteho nousee kun keruun lämmöt nousee. Itellä ei juuri vaikutusta ole. Mistä moinen johtuu??

Sanoisin että Matiaksella ottoteho nousee koska lauhtumispaine pysyy samana (tehdään tietyn lämpöistä vettä) ja höyrystymispaine nousee (lämpimämpi keruu) jolloin ottoteho kasvaa. Antoteho kasvaa myös ja enemmän kuin ottoteho, eli lämpökerroin paranee.

Fraatilla taitaa käydä niin, että kun kaivo on kylmempi niin myös tehdään kuumempaa vettä jolloin lauhtumispaine on korkeampi. Korkeampi lauhtumispaine laskee antotehoa ja nostaa ottotehoa. Kylmempi keruu laskee ottotehoa, mutta on hyvin mahdollista että kun talvella tehdään sen verran kuumempaa vettä niin sen aiheuttama ottotehon nousu on suurempi kuin kylmemmän keruun ottotehon lasku.

Sitten jos on käynyt niin, että ottoteho on noussut kylmemmällä kaivolla vaikka tehdään saman lämpöistä vettä niin voisi olla kyseessä viallinen/väärin säädetty paisuntaventtiili.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.06.13 - klo:23:39
Siis Matiaksella ottoteho pysyisi aisoissa jos hänellä olisi kaivo eikä maapiiri joka lämpee liikaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 05.06.13 - klo:09:21
Siis Matiaksella ottoteho pysyisi aisoissa jos hänellä olisi kaivo eikä maapiiri joka lämpee liikaa?

Miksi ottotehon pitäisi pysyä aisoissa? Matiakselle siis ottoteho nousee lämpimän litkun takia/ansiosta, mutta antoteho nousee enemmän kuin ottoteho eli lämpökerroin paranee. Mulla on sama juttu kun lämmitän kaivoa ilmanvaihdolla. Nyt nousee 9,6C litku ja käyttövesijaksoilla sitten huomaa miten mylly tekee suihkuvedet nopeammin.

Vetästään tähän vielä Selectillä numeroesimerkki. Molemmissa tapauksissa tehdään 40C vettä. Talvi:

Keruulta 1C
Antoteho 7,99kW
Ottoteho 1,95kW
COP 4,20

Kesä:

Keruulta 9C
Antoteho 10,80kW
Ottoteho 2,08kW
COP 5,20

Danfossilla taisi DHP:lle olla keruun max yläraja 20C jos nyt oikein muistan. Varmaan pitää paikkaansa kun Selectikin ilmoittaa menevänsä yli rajojen samoilla paikkeilla. Sitä en tiedä mitä käy jos rajan yli mennään, mutta en oikein osaa ajatella, että se olisi suurensuuri ongelma. Joku kylmäkalle voisi ottaa tähän kantaa. Mutta en siis nää että se lämmin keruu olisi ongelma paitsi tietysti jos haluaa viilennystä käyttää.

Heitetääs vielä tapaus, jossa kylmällä keruulla olisikin vaikka tuo sama 2,08kW ottoteho:
Keruulta 1C
Antoteho 7,87kW
Ottoteho 2,08kW
COP 3,78

Tuossa tehdään 43,2C vettä. Tällä nyt vaan koitin näyttää mitä tuossa Frantin tapauksessa _ehkä_ voi tapahtua. Kuten näkyy niin tässä lämpökerroin on kaikista pienin. Höyrystymispaine on sama kuin talviesimerkissä 40C vettä tehtäessä, mutta lauhtumislämpötila on 3,2K korkeampi, joka nostaa ottotehoa ja laskee antotehoa. Kaikissa esimerkeissä on ainoastaan kompressori tarkastelussa. Ei kiertovesipumppuja. 3K tulistus ja 7K alijäähtyminen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Peca - 05.06.13 - klo:10:39
Mielenkiinnosta aiheeseen keräsin LogTempin tallentamaa dataa Tammikuulta ja nyt Kesäkuulta. Vertailukelpoisuuden vuoksi otin käyttöveden teon käsittelyyn. Lauhduttimelle paluulämpötila suunnilleen sama. Tammikuussa keruuliuoksen paluu noin 0,4C ja Kesäkuulla 6,0C.

Käppyrät näyttää vanhalle IVT:lle, ettei ottoteho kauheasti ainakaan muutu, antoteho muuttuu (tosin mittaria antotehoon ei minulla ole, dT lauhduttimen yli ajaa saman asian)

(http://joulex.fi/logtemp/Keruunvaikutusantotehoon.jpg)

Tuolla viivoitetulla alueella se tehon kasvu näkyy, arvoista kun laskin keskiarvoja, niin sain noin 15% antotehon kasvun.  :P

Edit: Niin, se piti vielä sanoa, että lämpötila lauhduttimella muuttuu sen verran vauhdikkaasti käyttövesisyklin aikana, ettei anturit tahdo pysyä perässä, mutta kyllä tuo hyvin suunnan näyttää. Silmämääräisesti vertailin vielä useampaa käyntijaksoa...

-Peca-
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 05.06.13 - klo:10:44
Käppyrät näyttää vanhalle IVT:lle, ettei ottoteho kauheasti ainakaan muutu, antoteho muuttuu (tosin mittaria antotehoon ei minulla ole, dT lauhduttimen yli ajaa saman asian)

Ihanhan tuo siltä näyttää miltä pitääkin. Ottotehon ei kuulukaan kasvaa läheskään yhtä paljon kuin antotehon. Siitä juuri tulee se lämpimämmän keruun parempi lämpökerroin. Niinkuin tuossa mun numeroesimerkissäkin antoteho kasvaa 2,81kW ja ottoteho vain 0,13kW.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 05.06.13 - klo:12:39
Lainaus
Mielenkiinnosta aiheeseen keräsin LogTempin tallentamaa dataa Tammikuulta ja nyt Kesäkuulta.

Katselin samoilta ajoilta Ekowellin ottotehoa mittaavan kwh-mittarin ja lauhduttimen antotehoa mittaavan Pollucomin lukemia.

19.01.2013 oli pakkasta n -25C,ottoteho/vrk oli 38kwh ja antoteho 114kwh.
Maasta tuleva keruuliuos nolla-asteista ja lauhtumislämpö +43-45C.
COP 3.0.
Pollucomin mukaan pumpun antoteho 7kw käyntijakson aikana.
Trendi 19.1-13     http://aijaa.com/mCpTAW

2-5.6-2013 lukemia,ottoteho 11kwh/3vrk ja antoteho 34kwh/3vrk.
Maasta tuleva keruuliuos +10C ja lauhtumislämpö +46-48C.
COP 3.09.
Pollucomin mukaan pumpun antoteho 12kw käyntijakson aikana.

Tässä 15 vuoden ikäisessä Ekowellissa ei COP arvo juurikaan muutu kun keruuliuos lämpenee kesällä mutta anto- ja ottoteho kasvaa oikein kunnolla.Tai kääntäen,talvella keruuliuoksen jäähtyessä antoteho laskee roimasti juuri silloin kun sitä eniten tarvitsisi :-[

Kylmäaine tässä on R22 ja kompura Copeland CRLQ-0350-TFD-551 vuodelta 1997,mäntäkompressori.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 05.06.13 - klo:12:51
Tässä 15 vuoden ikäisessä Ekowellissa ei COP arvo juurikaan muutu kun keruuliuos lämpenee kesällä mutta anto- ja ottoteho kasvaa oikein kunnolla.

Tuossa voi varmaan käydä niinkin, että paisuntaventtiilin suutin on turhan pieni/säätö turhan kiinni kesäkäytölle, jolloin kylmäaine tulistuu enemmän ja tällöin höyrystymispaine jää matalammaksi kuin mitä se voisi olla jos kylmäaineen virtaama olisi suurempi.

Painemittarilla selviäisi tai sitten kun sulla on yksiaineinen kylmis niin jos pääset höyrystimen kyljestä eristeen alta jostain puolesta välistä/alkupäästä mittaamaan ja toinen mittaus lauhduttimen jälkeen niin erotus pitäisi olla likimäärin höyrystimellä tapahtuva tulistus.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 05.06.13 - klo:13:22
Lainaus
Painemittarilla selviäisi tai sitten kun sulla on yksiaineinen kylmis niin jos pääset höyrystimen kyljestä eristeen alta jostain puolesta välistä/alkupäästä mittaamaan ja toinen mittaus lauhduttimen jälkeen niin erotus pitäisi olla likimäärin höyrystimellä tapahtuva tulistus.

Logtempin trendit näyttä tuollaisilta

(http://i11.aijaa.com/t/00729/12300562.t.jpg) (http://aijaa.com/u8thsg)


Lainaus
Tuossa voi varmaan käydä niinkin, että paisuntaventtiilin suutin on turhan pieni/säätö turhan kiinni kesäkäytölle, jolloin kylmäaine tulistuu enemmän ja tällöin höyrystymispaine jää matalammaksi kuin mitä se voisi olla jos kylmäaineen virtaama olisi suurempi.

Kesäajan käytölle nuo säädöt on antotehon puolesta hyvinkin riittäviä mutta saisiko talviajan matalammilla keruun lämpötiloilla paisarin säädöillä nostettua pumpun antotehoa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 05.06.13 - klo:13:43
Kesäajan käytölle nuo säädöt on antotehon puolesta hyvinkin riittäviä mutta saisiko talviajan matalammilla keruun lämpötiloilla paisarin säädöillä nostettua pumpun antotehoa?

Enempi meinasin sitä että kesäajan COPpia voisi saada lisää jos kylmis tulistuu tällä hetkellä turhan paljon.

Tossa käppyrässä vähän hämää se miten "paisuntaventtiililtä" on korkeampi kuin "Höyrystimeltä". Siis jos paisuntaventtiilin jälkeen on 3,3C niin miten höyrystimen jälkeen voi olla 1,9C? Joko ymmärsin anturien paikat väärin tai sitten vaikuttaa, että olisi mittausvirhettä. Sulla on kyllä ymmärtääkseni anturien kiinnitys asiallinen. Vai onko "Höyrystimeltä" viinan lämpötila?

Meinasin siis, että jos kylmäaineen höyrystymislämpötila on 3K pienempi kuin kylmäaineen lämpötila höyrystimen jälkeen niin ollaan hyvissä säädöissä. Jos ero on vaikka 10K niin tulistusta on silloin tarpeettoman paljon eli paisuntaventtiiliä voisi avata. Sitten taas jos kesällä menet muuttamaan tulistusta niin pitää talvella tarkastaa, että eri toimintapisteessä on myös tulistusta, ettei käy niin, että pääsee nestemäistä kylmistä kompuraan. Niin ja oliko sulla vielä joku alijäähdytin tms. höyrystimen ja kompuran välissä? Silloin tulistuksen voi säätää kyllä niinkin, että höyrystimen jäljiltä on 0K tulistus ja alijäähdytin sitten tulistaa kylmiksen.

Muttamutta... antotehoa voi siis tulistusta pienentämällä nostaa (eli nostaa höyrystymispainetta) vain jos tulistusta on. Jos tulistus on valmiiksi kovin pientä niin ei ole sitten enää varaa sitä laskea. Lämmönvaihtimien mitoituskin vaikuttaa säätövaraan. Samoin kuin paisuntaventtiilin suutin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 05.06.13 - klo:15:48
Lainaus
Tossa käppyrässä vähän hämää se miten "paisuntaventtiililtä" on korkeampi kuin "Höyrystimeltä". Siis jos paisuntaventtiilin jälkeen on 3,3C niin miten höyrystimen jälkeen voi olla 1,9C? Joko ymmärsin anturien paikat väärin tai sitten vaikuttaa, että olisi mittausvirhettä. Sulla on kyllä ymmärtääkseni anturien kiinnitys asiallinen. Vai onko "Höyrystimeltä" viinan lämpötila?

No nämä amatöörin mittaukset on vähän sellaista sorttia että" tuuma mitassa eikä viikko ryypätessä meinaa mitään" mutta tässä on anturi paisarin ja höyrystimen välisessä lyhyessä (100mm) putkessa ja juippi arveli toisessa ketjussa ettei kylmäaine höyrystykään kunnolla heti paisarilta lähtiessään vaan vasta pidemmällä höyrystimessä niin siksi paisarin anturin lämpötila on korkeampi kuin höyrystimeltä lähtevän kaasun lämpötila

Noi anturit on fyysisesti noin   http://aijaa.com/OF3E7J


Tuosta höyrystimellä tapahtuvasta tulistumisesta on vähän sellainen käsitys että tässä Ekowellissa paisari annostelee jo tehdassäädöillä kylmäainetta varsin runsaasti höyrystimeen ,ehkä on peräti "märkähöyrystin" periaate eikä höyrystimellä taida tulistumista juurikaan tapahtua.

Sellainen aavistus että keruunesteen lämpiämisen aikaansaama melkoinen tehonlisäys johtuis myös tästä pienestä tulistumisesta/runsaasta kylmäainesuihkutuksesta höyrystimelle(?)

Tulistuminen tapahtuu sitten vasta kompressorissa moottorin käämien lämmöllä,tässähän on mäntäkoneisto kompuran alaosassa ja kaikki imukaasu kulkee sähkömoottorin käämien läpi (imukaasujäähdytys) ja varsinainen tulistuminen tapahtuu vasta siellä.


Laittelin viimevuoden puolella kotitekoisen imukaasun esilämmityksen kiinnittämällä nestelinjan ja imukaasu putket toisiinsa ja tämän operaation jälkeen kompressorille menevä kaasun lämpötila  alkoi olla 2-3 astetta korkeampi kuin höyrystimeltä lähtevä kaasu.

Alkujaan nuo putket oli erillään ja imukaasuputki oli eristetty

Ennen tätä esilämmitystä nuo lämpötilat oli suht samat

(http://i6.aijaa.com/t/00818/12300946.t.jpg) (http://aijaa.com/pbqUsc)  (http://i1.aijaa.com/t/00302/12300967.t.jpg) (http://aijaa.com/RUy4bE)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 05.06.13 - klo:17:59

No nämä amatöörin mittaukset on vähän sellaista sorttia että" tuuma mitassa eikä viikko ryypätessä meinaa mitään" mutta tässä on anturi paisarin ja höyrystimen välisessä lyhyessä (100mm) putkessa ja juippi arveli toisessa ketjussa ettei kylmäaine höyrystykään kunnolla heti paisarilta lähtiessään vaan vasta pidemmällä höyrystimessä niin siksi paisarin anturin lämpötila on korkeampi kuin höyrystimeltä lähtevän kaasun lämpötila



Vastasin tuolla toisessa ketjussa itsesi tekemään arvailuun höyrystymisen tapahtumisesta vasta höyrystimessä, että siellä sen kuulukin suurimmalta osalta tapahtua. Kyllä kylmäaineen pitää olla oikein toimivassa laitteessa paisarilta lähtiessään usean asteen verran kylmempää kuin höyrystimeltä lahtiessää. En ainakaan itse ymmärrä miten lämpötilat voisivat olla päinvastoin. Eli kyllä nuo anturien kiinnitykset/toiminta kannattaa tarkistaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 05.06.13 - klo:18:28

Katselin samoilta ajoilta Ekowellin ottotehoa mittaavan kwh-mittarin ja lauhduttimen antotehoa mittaavan Pollucomin lukemia.

19.01.2013 oli pakkasta n -25C,ottoteho/vrk oli 38kwh ja antoteho 114kwh.
Maasta tuleva keruuliuos nolla-asteista ja lauhtumislämpö +43-45C.
COP 3.0.
Pollucomin mukaan pumpun antoteho 7kw käyntijakson aikana.
Trendi 19.1-13     http://aijaa.com/mCpTAW

2-5.6-2013 lukemia,ottoteho 11kwh/3vrk ja antoteho 34kwh/3vrk.
Maasta tuleva keruuliuos +10C ja lauhtumislämpö +46-48C.
COP 3.09.
Pollucomin mukaan pumpun antoteho 12kw käyntijakson aikana.

Tässä 15 vuoden ikäisessä Ekowellissa ei COP arvo juurikaan muutu kun keruuliuos lämpenee kesällä mutta anto- ja ottoteho kasvaa oikein kunnolla.Tai kääntäen,talvella keruuliuoksen jäähtyessä antoteho laskee roimasti juuri silloin kun sitä eniten tarvitsisi :-[

Kylmäaine tässä on R22 ja kompura Copeland CRLQ-0350-TFD-551 vuodelta 1997,mäntäkompressori.


Selectiä ainakaan minä en saa ymmärtämään tuota kylmistä, mutta CoolPack hyväksyy myös R22 aineen. Isentrooppiseksi hyötysuhteeksi laitoin varovaisesti 0.7, tulistus myös varovaisesti 6K, alij. 7K. Tässä tulokset CoolPack ohjelmalla.

            Talvi/kesä
 höyr. t -7C / +3C
lauht. t  47C / 50C
COP      2,76 / 3,35


Eli pitäisi tämän mukaan COPissa olla isompi eri kesällä ja talvella kuin olet mitannut. Voisiko olla niin että paisuntaventtiili ei pidä tulistusta samana eri lämpöisellä keruulla. Olisiko tuo sitten vika vai ominaisuus, en tiedä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 05.06.13 - klo:19:18
Eli pitäisi tämän mukaan COPissa olla isompi eri kesällä ja talvella kuin olet mitannut. Voisiko olla niin että paisuntaventtiili ei pidä tulistusta samana eri lämpöisellä keruulla. Olisiko tuo sitten vika vai ominaisuus, en tiedä.

Ominaisuus:

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=784_LPBBEVAPORATOR

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2513.msg48274#msg48274

Tuosta syystä meinasin, että jos säätää kesäasetuksilla tulistuksen vaikkapa 3K arvoon (avaamalla paisuntaventtiiliä) niin kannattaa tarkkailla, että ei talvella mene sitten tulistus nollille. Itse säädin niin, että talvella on n. 3K tulistus ja kesällä se on sitten mitä on. Yksiaineisella kylmiksellä höyrystymislämpötilana voi pitää höyrystimen sellaisen alueen lämpötilaa, missä lämpötila pysyy virtaaman suunnassa vakiona.

Elektronisella paisuntaventtiilillä voisi säätää tulistuksen niin, että se pysyisi asetusarvossa kuormasta riippumatta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 05.06.13 - klo:20:24
Lainaus
Kyllä kylmäaineen pitää olla oikein toimivassa laitteessa paisarilta lähtiessään usean asteen verran kylmempää kuin höyrystimeltä lahtiessää. En ainakaan itse ymmärrä miten lämpötilat voisivat olla päinvastoin. Eli kyllä nuo anturien kiinnitykset/toiminta kannattaa tarkistaa.

Niinhän tuo näyttää kuitenkin olevan.
Otin paisarin anturin irti,tarkastin eikä siinä mitään erityistä näyttänyt olevan niin laitoin takaisin täsmälleen samalla tavalla.Uudet piitahnat kuitenkin laitoin.

Jotain kuitenkin näyttää muuttuneen koska paisunnan ja höyrystimen lämpötilalukemat muuttui oikeaan suuntaan eli paisunnan lämpötila laskee alemmas kuin höyrystimen.
Kuvasta näkyy..... ::)



(http://i9.aijaa.com/t/00169/12302005.t.jpg) (http://aijaa.com/oXR5Xn)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 05.06.13 - klo:20:57
Kun ketjun nimi oli tyhmiä kysymyksiä, niin tässä yksi. Omista trendeistä kun katson kesän käyntijaksoja ja vertaan lämmitysjaksoa kv-jaksoon, niin kiinnittyy huomio paisuntaventtiilin jälkeisen lämpötilaan. Laitan vertailuksi lukemia.

Lämmitysjakso (15min.) / kv-jakso (eka 15 min)
kaivolta                   6C / 6C
menovesi         32-38C  / 42-54C
imukaasu              5,9C / 6C
pais.vent. jälk. - 1,1 2,1C / -0,3C
tulistus (arvio)          7K / 5,3K


Eli kysymys kuuluu muuttuuko tulistus myös lauhtumispaineen muuttuessa. Ominaisuus tämäkin?


edit. korjasin lukuvirheen (LogTempin asteikkoväliä ei aina osaa lukea)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 06.06.13 - klo:13:57
Eli kysymys kuuluu muuttuuko tulistus myös lauhtumispaineen muuttuessa. Ominaisuus tämäkin?

Hihasta ravistaisin että liittyy termostaattisen paisuntaventtiilin epätäydelliseen toimintaan. Eli jos tulistus on säädetty tyypillisen lämmityssyklin mukaan niin sitten kun tehdään käyttövettä ja lauhtumispaine nousee niin paisuntaventtiili pysyy liian auki jolloin tulistus pienenee. Selityksenä voisi olla se että lämmityssyklin aikana paisuntaventtiilin täytyykin olla enempi auki koska matalammalla lauhtumispaineella antoteho on suurempi eli tarvitaan suurempi kylmäaineen virtaama. Korkeammalla lauhtumispaineella kylmäainevirtausta pitäisi kuristaa ja varmasti paisuntaventtiili näin tekeekin, mutta ei aivan riittävän paljon. Tässäkin mielessä elektroninen paisuntaventtiili olisi parempi.

Tässä vielä mun käppyrä samasta aiheesta:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%C3%A4mp%C3%B6/kylmaaine_18_03_2012.PNG/_full.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 06.06.13 - klo:17:44
Korjasin lukuvirheen noihin omiin lukemiin. Ero tulistuksessa kasvoi entisestään.

Sama ilmiö hieman pienemmin näkyy sunkin trendistä. Tuossa ilm. lämmitys ja kv jaksot peräkkäin? Mikä mahtaa olla tulistus käyntijakson aivan lopussa? Muistaakseni kirjoitit joskus, että sulla paisarin jälkeen lämpötila on 1K alle höyrystymislämpötilan. Silloinhan tulistus olisi luokkaa 1K, ellei jopa alle? Aika riskillä taitaa mennä ???


Sitten jälleen otsikon mukainen kysymys. Miksi maalämpöpumpuissa ei elektroniset paisuntaventtiilit ole yleistyneet?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 06.06.13 - klo:19:30
Sama ilmiö hieman pienemmin näkyy sunkin trendistä. Tuossa ilm. lämmitys ja kv jaksot peräkkäin? Mikä mahtaa olla tulistus käyntijakson aivan lopussa? Muistaakseni kirjoitit joskus, että sulla paisarin jälkeen lämpötila on 1K alle höyrystymislämpötilan. Silloinhan tulistus olisi luokkaa 1K, ellei jopa alle? Aika riskillä taitaa mennä ???

Sitten jälleen otsikon mukainen kysymys. Miksi maalämpöpumpuissa ei elektroniset paisuntaventtiilit ole yleistyneet?

Joo on lämmitys ja kv jaksot peräkkäin. KV-jakson lopussa mennään tosiaan hyvin pienellä tulistuksella, mutta musta se on vaan hyvä juttu. Samaan aikaan lämpökerroin on pienimmillään eli kompuran ottoteho on suurimmillaan jolloin voisi kuvitella kompurasta irtoavan aikalailla hukkalämpöä vs. lämmityskäynti. Eli vaikka menisi nollatulistuksella kompuralle niin kyllä se siellä imuaukossa tulistuu. Mähän ajelin muutaman viikon ihan kauttaaltaan nollatulistuksella eikä sekään tuntunut aiheuttavan ongelmia. En silti suosittele. Riskinä ilmeisesti öljyn kulkeutuminen pois kompuran voitelutilasta.

Toinen juttu tossa on se, että kv-jaksoja tulee kuitenkin sen verran vähän että noita jakson loppupäitä jossa mennään pienellä tulistuksella tulee käyntiajasta todella pieni osuus. En silti kehoita säätämään noin ellei sitten tarkasta käyntiä silloin tällöin painemittarin kanssa. Niin ja tuo on säädetty kylmään vuodenaikaan jolloin kylmän kaivon aiheuttama pienentynyt tulistus tulee huomioitua. Sitä tossa just aikaisemmin sanoin että ei kannata esim. säätää alkusyksystä lämmitysjakson mukaan 3K tulistukselle kun silloin voi talvella varsinkin käyttövesijaksolla mennä nollille.

Tässä vielä trendi missä on pätkä painemittarilla mitattua höyrystymislämpötilaakin:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%C3%A4mp%C3%B6/3Ktulistus.PNG/_full.jpg)

Tuossa ei vaan ole käyttövesijaksoa mukana.

Tohon tyhmään kysymykseen voisi esittää tyhmän vastakysymyksen että miksi sama pätee käytännössä kaikkiin rakennusalan tuotteisiin...

Parempi vastaus voisi olla että jostain syystä koodinikkarit eivät tunnu löytäneen talotekniikan säätölogiikoista itselleen työnsarkaa. Aika aatamin aikaisia virityksiä tuntuu olevan vaikka IV-koneiden logiikat eikä nämä lämpöpumputkaan kovin ihmeellisiä ole. Vertaa vaikka johonkin alle satasen älypuhelimeen... Elektroninen paisuntaventtiili vaatii jonkun miettimään toimivan logiikan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 06.06.13 - klo:19:57
Joo, ylipäänsä tuntuu tyhmältä hoitaa tulistus keruun lämmöllä, koska se kaikki on poissa lämpökertoimesta. Järkevintähän olisi tulistaminen alijäähdyttimen lämmöllä. Ihme kun tätä ei yleisemmin käytetä.

Voi olla myös termostaattisen paisuntaventtiilin käyttöön suuri syy sen kuitenkin suhteellisen hyvä toimintavarmuus verrattuna elektroniseen. En itse tunne ILP puolta, mutta onkohan noissa jo käytössä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 06.06.13 - klo:21:17
Joo, ylipäänsä tuntuu tyhmältä hoitaa tulistus keruun lämmöllä, koska se kaikki on poissa lämpökertoimesta. Järkevintähän olisi tulistaminen alijäähdyttimen lämmöllä. Ihme kun tätä ei yleisemmin käytetä.

Notuotanoin... musta alijäähdyttimellä hoidettu tulistus ei siirrä energiaa prosessiin. Eli siis energia otetaan prosessista itsestään. Höyrystimellä tapahtuva tulistus taas otetaan keruupiiristä ja on siinä mielessä hyvä juttu. Toisaalta jos tulistusta olisi höyrystimellä vähemmän niin höyrystymispainetta saataisiin nostettua. Eli sitä kautta höyrystimellä tapahtuva tulistus on huono juttu.

Oon siis samaa mieltä tuosta, että mustakin tulistuksen voisi hoitaa alijäähdyttimellä, mutta ei kannata lähteä viemään ajatusta sen kauemmas. Eli kannattaa pitää mielessä että alijäähdytin ei tuo kylmäainekiertoon ulkopuolelta energiaa vaan ainoastaan siirtelee sitä paikasta toiseen. Tietenkin jos alijäähdyttimellä lämmitetään vaikka autotallin lattiaa niin silloinhan se muuttaa selvästi toimintapistettä ja se sama energiapaukku pitää sitten repiä keruusta mutta nyt menee jo ohi kysymyksen.  :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 06.06.13 - klo:21:40
Toisaalta, ei se paisarin ruuvaaminenkaan tuo ulkoa mitään lisäenergiaa, mutta kuitenkin parantaa COPia. Ainakin Selectin mukaan COP paranee mitä enemmän on alijäähdytystä ja vielä kun tuon ilmaisen lämmön siirtää imukaasuun niin saadaan ilmainen tulistus. En ymmärrä miksi se ei olisi hyödyllistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 06.06.13 - klo:21:59
Toisaalta, ei se paisarin ruuvaaminenkaan tuo ulkoa mitään lisäenergiaa, mutta kuitenkin parantaa COPia. Ainakin Selectin mukaan COP paranee mitä enemmän on alijäähdytystä ja vielä kun tuon ilmaisen lämmön siirtää imukaasuun niin saadaan ilmainen tulistus. En ymmärrä miksi se ei olisi hyödyllistä.

Paisarin avaaminen suurentaa kylmäainevirtausta eli käytännössä kylmentää höyrystintä enemmän. Mitä kylmempi höyrystin on niin sitä paremmin keruunesteestä siirtyy lämpö kylmäaineeseen. Jos virtaus on liian suuri niin keruunesteessä ei riitä paukut höyrystää kaikkea kylmäainetta jolloin höyrystimen jälkeen tulistus on 0K. Eli toisinsanoen paisarin avaaminen/kylmäainevirtaamaan suurentaminen nimenomaan aiheuttaa sen että keruusta otetaan enempi energiaa.

Toi alijäähdytyshomma taas hämää nimenomaan juuri noin. Eli siis Select olettaa, että alijäähdytät jollain ulkopuolisella massalla. Eli vaikka sillä autotallin/ulkovaraston kierrolla. Silloin COP paranee, koska samalla painetasolla otetaan prosessista enempi energiaa ulos. Tuo sama energiapaukku täytyy sitten kiskoa keruusta höyrystimellä.

Jos taas tulistetaan alijäähdyttimellä niin silloin siirretään lauhtumisen jälkeen jäljellä olevasta energiasta energiaa höyrystimen ja kompuran väliin. Tällöin höyrystimelle tulee suurempi kuorma eli tuo energiavaje otetaan höyrystimeltä eli keruulta ja koska höyrystimeltä vaaditaan suurempi teho niin höyrystymislämpötilan täytyy laskea (paisari säätää tämän). Eli keruulta otetaan höyrystymiseen pienempi teho. Jostain välistä löytyy tasapainotila. Voipi kyllä olla että tulistamiseen vaadittava teho on sen verran pientä höyrystymisestä saatavaan tehoon, että menee hiusten halkomiseksi. Siinä oot kyllä ihan oikeassa, että höyrystin kannattaisi saada mahdollisimman suurelta osin nimenomaan höyrystinkäyttöön. Kovin suurissa tulistuksissa on myös ainakin joidenkin lähteiden mukaan se probleema, että öljyt ei tykkää ihan mahdottoman korkeista kuumakaasun lämmöistä.

Meinasin vaan että muutenhan tässä oltais keksitty ikiliikkuja. Aina vaan otettaisiin enempi energiaa alijäähdyttimeltä ja COP nousisi äärettömään...

*edit*

Noniin.. eli löytyhän se ekopentin raapustus:

(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=16084.0;attach=29131;image)

Eli violetilla on merkattu tuo alijäähdytyksellä tulistaminen. Punainen on ns. normicase ja vihreä taas olisi vaikka sen autotallin lämmittämistä alijäähdyttimellä. Violetin viivan pituudelle tulee raja siitä että jossain vaiheessa alijäähtynyt kylmis on niin kylmää että sillä ei enää tulisteta imukaasua enempää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 06.06.13 - klo:22:27
Väänsin vielä tälläsen kuvatuksen:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%C3%A4mp%C3%B6/jalkihoyrystin.png/_medium.jpg)

Punasella on siis alijäähdyttimellä tulistetut caset ja mustalla mennään nollatulistuksella. Kaikissa 0C höyrystymislämpötila

COP 35C lauhtumislämpötilalla 4,45 ja alijäähdytystulistuksella 5,04

60C lauhtumislämmöillä 1,99 ja alijäähdytystulistuksella 2,82

Näin siis teoriassa ja olettaen että keruulta myös irtoaa tuo "ylimääräinen" energia. Eli siis kaikki mitä vaakasuunnassa liikutaan alempaa viivaa pitkin vasemmalta oikealla pitää löytyä keruusta. Jos ja kun tuossa nollatulistuscasessa on höyrystin jo äärirajoilla niin käytännössä noissa tulistustapauksissa höyrystymislämpötila olisi tuota tuherrusta pienempi ja sitä kautta COP huonompi.

*edit*

Select ei tykkää yli 11K tulistuksesta ja tossa 60C lauhtumiscasessa on 28K tulistus. Ihan varma en ole mihin liittyy, mutta yks juttu on korkea kuumakaasun lämpötila. Toi alemman lauhtumislämpötilankin case menee yli spekseistä 15K tulistuksellaan.

Niinjoo... imukaasujäähdytyshän se taitaa olla syy miksi ei liikaa saa tulistaa. Eli siis moottorin käämit tahtoo kylmää imukaasua, jotta kompuran alaosan (moottorin) lämpötila pysyy järkevissä rajoissa. Yläosassa saa olla kuumempi (Copelandin mukaan max. kuumakaasun lämpötila 130C).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.06.13 - klo:22:59
Hieno keskustelu. Pitäkää vaan tarpeeksi ymmärrettävänä.
Mistä muuten alkaa tuon käyttämänne ohjelman alapään arvot?
Mulla pumppu ei toimi, tai tarkemmin kylmäaine ei höyrysty kierrossa kunnolla jos lauhduttimelta pukkaa ulos alta 30K litku.
Pumppu siis sekoo jos höyrystimellä olis tavaraa mutta lauhduttimelta ei ei pysty sitä hyödyntämään. KV- ajossa ongelmaa ei luonnollisesti ole, vaan viimeisten lämmitysjaksojen aikana.
Teillähän tanskalaispumpusta puuttuu tarkkailulasi?
Matiakselle:
Oletko koettanut vaikka ruuvarilla kopauttaa kevyesti paisuntavenaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 06.06.13 - klo:23:30
Niin, alkuperäinen idea oli että paisuntaventtiili säädettäisiin nollatulistukseen ja nestelinjasta siirrettäisiin senverran energiaa että varmistettaisiin kylmiksen täydellinen höyrystyminen ennen kompuraa. Olisi kiva tietää saavutetaanko tällä etua verrattunaa tilanteeseen jossa olisi normaali höyrystintulistus. Tuo nestelinjasta otettu lämpö pitäisi tuode imuputkeen bulbin jälkeen ettei paisari reagoisi "ylimääräiseen" lämpöön ja sotkisi koko ideaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 07.06.13 - klo:00:24
Lainaus
Niinjoo... imukaasujäähdytyshän se taitaa olla syy miksi ei liikaa saa tulistaa. Eli siis moottorin käämit tahtoo kylmää imukaasua, jotta kompuran alaosan (moottorin) lämpötila pysyy järkevissä rajoissa. Yläosassa saa olla kuumempi (Copelandin mukaan max. kuumakaasun lämpötila 130C).

Mahtaakohan Select yms taulukot huomioida sellaista ilmiötä imukaasun lämpötilan muutoksissa että hermeettisesti suljetun kompressorin moottorin hyötysuhde muuttuu myös imukaasun lämpötilan mukaan koska moottorin jäähdytys tapahtuu juuri imukaasulla?

Eli kun imukaasun lämpötila on alhaisempi niin moottorin sähköinen hyötysuhde on korkeampi koska käämien lämpötila on alhaisempi kuin korkeammalla imukaasun lämpötilalla.

Moottorin käämit on kuparilankaa ja sille on ominaista että kuparilangan vastus(resistiivinen) kasvaa lämpötilan noustessa ja pienenee kun kuparilangan lämpötila laskee.

Tunnettu esimerkki tästä on ns suprajohde jossa absoluuttisessa nollapisteessä kuparilangan vastus häviää kokonaan.

Miksi tuo käämin lämpötilan kohoaminen sitten heikentää hyötysuhdetta.

Kun moottoria syötetään vakiojännitteellä niin suurempi resistanssi käämissä pienentää virtaa ja kun virta pienenee niin mottorin vääntömonentti heikkenee jolloin moottorin pyörimisnopeus hiukan laskee.
Pyörimisnopeuden aleneminen taas suurentaa jättämää jonka seurauksena moottorin ottama virta kasvaa sitä suuremmaksi mitä suurempi jättämä on.


Eli imukaasun lämpötilan kohoamisella päästään tilanteeseen jossa moottorin kierrosluku on hiukan alentunut mutta ottoteho suurentunut eli moottorin sähköinen hyötysuhde on huonontunut.

Tämä saattaa selittää tulistuksen suurentamisen "epänormaalit" vaikutukset lämpöpumpun kokonaishyötysuhteessa(COP)

Oliskohan juipilla tai muilla alan ihmisillä käytettävissä taulukoita mistä näkisi oikosulkumoottorin käämien lämpötilan vaikutuksen ko moottorin sähköiseen hyötysuhteeseen?
Siis jos Select tai vastavat laskentaohjelmat ei tätä noteeraa.

Lainaus
Matiakselle:
Oletko koettanut vaikka ruuvarilla kopauttaa kevyesti paisuntavenaa?

Enpä ole vielä tohtinut paisariin kajota kun ei ole painemittareita itsellä,luultavasti jossain välissä kokeilen löysätä pulpin kiinnitystä ja katsoa mitä tapahtuu......




Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 07.06.13 - klo:08:59
Mistä muuten alkaa tuon käyttämänne ohjelman alapään arvot?
Mulla pumppu ei toimi, tai tarkemmin kylmäaine ei höyrysty kierrossa kunnolla jos lauhduttimelta pukkaa ulos alta 30K litku.
Pumppu siis sekoo jos höyrystimellä olis tavaraa mutta lauhduttimelta ei ei pysty sitä hyödyntämään. KV- ajossa ongelmaa ei luonnollisesti ole, vaan viimeisten lämmitysjaksojen aikana.

Teillähän tanskalaispumpusta puuttuu tarkkailulasi?

Jos meinaat alapään arvoilla höyrystymislämpötilaa niin Selectissä on näköjään -22C alarajana.

Meinaat varmaan tolla 30K:lla siis 30C:ta? Noita Kelvineitä (K) käytetään kun puhutaan lämpötilaeroista. Eli jos sulla on vaikka 20C ja 30C lämpötilat niin niiden ero on 10K.

Muttasiis viileällä menoveden lämpötilalla käy kyllä todennäköisemmin toisinpäin eli siis paisuntaventtiilistä/suuttimesta loppuu pelivara kesken. Eli pitäisi avata lisää, mutta ei aukea, jolloin kylmäainevirtaama ei ole riittävän suuri jolloin kylmis tulistuu enemmän. Eli toisinsanoen höyrystymislämpötila voisi olla korkeampikin jos kylmäaineeseen saataisiin lisää virtaamaa. Tämä on siis arvaus. Painemittarilla tuo selviäisi. Niin ja lauhtumislämpötilassa on Selectissä 23C minimi. Selectin arvot ovat siis Copelandin kompuran ohjeellisia toimintarajoja.

Joo ei oo tarkastuslasia tuossa myllyssä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 07.06.13 - klo:09:10
Lainaus
Niinjoo... imukaasujäähdytyshän se taitaa olla syy miksi ei liikaa saa tulistaa. Eli siis moottorin käämit tahtoo kylmää imukaasua, jotta kompuran alaosan (moottorin) lämpötila pysyy järkevissä rajoissa. Yläosassa saa olla kuumempi (Copelandin mukaan max. kuumakaasun lämpötila 130C).

Mahtaakohan Select yms taulukot huomioida sellaista ilmiötä imukaasun lämpötilan muutoksissa että hermeettisesti suljetun kompressorin moottorin hyötysuhde muuttuu myös imukaasun lämpötilan mukaan koska moottorin jäähdytys tapahtuu juuri imukaasulla?

Joo tuo pitää varmastikin paikkansa. Itse ajaisin kompuraa niin viileänä kuin mahdollista mutta kuitenkin niin, että vasta moottoritilassa höyrystyvä kylmis ei vie öljyjä mukanaan. Joskus löysin jonkun minimi moottoritilan kyljen lämpötilan ja olikohan se 25C. Nyt en tietenkään löydä sitä dokkaria. Se oli kuitenkin jonkin muun scrollivalmistajan kuin Copelandin speksi.

Select voi tuon huomioidakin, Coolpack taas ottaa kantaa vain kylmäaineprosessiin. Tai voi siihenkin syöttää isentrooppisen hyötysuhteen, jonka voi ajatella sisältävän mm. tuon moottorin hyötysuhteen, mutta sen arvon oikeellisuus on käyttäjän vastuulla.

Voisin ensi viikolla kaivaa työkoneelta jotain lämpökuvia mitä räpsin tosta omasta kompurasta kun se oli käynnissä. Hyvin näkee, että kannen lämpötila on todella paljon kuumempi ja moottori käy melko viileänä. Sillon kun ajelin nollatulistuksella jonkin aikaa niin imukaukon läheisyys oli kuurassa.

Niin ja se perussyy miksi en kannata kovia tulistuksia on se että lauhtumisella ja höyrystymisellä saadaan aikaan tehokkaampi lämmönsiirto. Eli ei kannata tulistaa painesuhteen kustannuksella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 07.06.13 - klo:09:27
Tuo nestelinjasta otettu lämpö pitäisi tuode imuputkeen bulbin jälkeen ettei paisari reagoisi "ylimääräiseen" lämpöön ja sotkisi koko ideaa.

Mä kyllä laittaisin bulbin sen alijäähdytintulistinhässäkän jälkeen ja säätäisin sitten paisarilta tulistusta isommalleen. Niin ja en säätäisi yli Copelandin speksien eli paisari hoitaisi sen, että tulistus ei menisi paljoa yli 10K:n. Siis suurimpana etuna tossa nään sen, että höyrystin olisi kokonaan/valtaosin höyrystinkäytössä, jolloin lämmönsiirto keruusta olisi mahdollisimman tehokasta. Korkea tulistuskin on toki siinä mielessä etu, että jos on tulistuksenpoisto korkeapainepuolella niin saahaan sillä aikaan lämpimämpää vettä tai vaihtoehtoisesti matalamman lauhtumispaineen samalla veden lämpötilalla. Itse kuitenkin koitan säätää härvelit niin, että toimintalämpötila (ja paine) on mahdollisimman alhainen (mutta silti järkevissä rajoissa).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 07.06.13 - klo:10:58

Oliskohan juipilla tai muilla alan ihmisillä käytettävissä taulukoita mistä näkisi oikosulkumoottorin käämien lämpötilan vaikutuksen ko moottorin sähköiseen hyötysuhteeseen?
Siis jos Select tai vastavat laskentaohjelmat ei tätä noteeraa.


Select antaa saman ottotehon tulistuksen määrästä (3K-11K) riippumatta. Ottoteho näytetään 0,01 kW eli 10W tarkkuudella. Voi olla että käämien lämpenemän vaikutus ottotehoon jää alle tuon 10 W:n, tuolla tulistuksen vaihteluvälillä.

Ei ole mulla ainakaan taulukkoa enkä nopealla googletuksellakaan löytänyt käämien lämpenemän vaikutusta moottorin hyötysuhteeseen. Sen löysin että kuparihäviöt muodostavat n. kolmanneksen kokonaishäviöistä, joten voisi olla n. 5% ottotehosta. Sitten kun ajattele mitä lämpötilan vaikutus tekee tuohon osuuteen, niin ei olisi täten ajatellen kovinkaan merkittävä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 07.06.13 - klo:11:13

Mä kyllä laittaisin bulbin sen alijäähdytintulistinhässäkän jälkeen ja säätäisin sitten paisarilta tulistusta isommalleen.

En varmaan ymmärrä nyt jotain. Jos tulistusta säätää isommalle niin höyrystymislämpötilahan laskee alemmas ja lämpökerroin huononee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 07.06.13 - klo:13:05

Mä kyllä laittaisin bulbin sen alijäähdytintulistinhässäkän jälkeen ja säätäisin sitten paisarilta tulistusta isommalleen.

En varmaan ymmärrä nyt jotain. Jos tulistusta säätää isommalle niin höyrystymislämpötilahan laskee alemmas ja lämpökerroin huononee.

Tarkotin siis että bulbbi olis sen alijäähdyttimen jälkeen eli säätäisi tulistuksen määrää alijäähdyttimen ja kompuran välistä. Tällöin höyrystimen jälkeen voi hyvinkin olla 0K tulistus ja se 10K (tai mikälie) tulistus hoituisi alijäähdyttimellä. Ideana siis pitää tulistus speksien sisällä, että varmistetaan riittävä imukaasujäähdytys. Tokihan sen paisarin säädön voi poistaa kokonaan ja ruutata kylmäainetta niin paljon kuin suuttimesta mahtuu. Näinhän mä käytännössä tein ja hyvin toimi. Eri asia onko se sitten fiksua pidemmän päälle.

Eli jos antaa bulbin olla paikoillaan ja laittaa alijäähdyttimen sen jälkeen ja sitten säätää paisarilta tulistuksen nollille niin ei ole käytännössä mitään kontrollia tulistuksen suuruudelle. Se voi olla mitä tahansa nollasta ylöspäin (tietenkin joku raja tulee lauhteen ja imukaasun lämpötiloista). Esim. tossa 60C lauhtumislämpötilacasessa 28K.

Suutin saisi siis ruiskuttaa mahdollisimman paljon kylmäainetta mutta kuitenkin niin, että imukaasun tulistus ennen kompura olisi ainakin pari astetta. Tuo parin asteen tulistus (ja vaikka osa höyrystymisestäkin) voi hyvin tapahtua siellä alijäähdyttimellä, mutta kyllä itse kuitenkin värkkäisin niin, että tulistukselle olisi joku säätö ja niinhän se näppärästi onnistuu, että bulbbi on alijäähdyttimen ja kompuran välissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 07.06.13 - klo:16:56

Tarkotin siis että bulbbi olis sen alijäähdyttimen jälkeen eli säätäisi tulistuksen määrää alijäähdyttimen ja kompuran välistä. Tällöin höyrystimen jälkeen voi hyvinkin olla 0K tulistus ja se 10K (tai mikälie) tulistus hoituisi alijäähdyttimellä. Ideana siis pitää tulistus speksien sisällä, että varmistetaan riittävä imukaasujäähdytys. Tokihan sen paisarin säädön voi poistaa kokonaan ja ruutata kylmäainetta niin paljon kuin suuttimesta mahtuu. Näinhän mä käytännössä tein ja hyvin toimi. Eri asia onko se sitten fiksua pidemmän päälle.

Eli jos antaa bulbin olla paikoillaan ja laittaa alijäähdyttimen sen jälkeen ja sitten säätää paisarilta tulistuksen nollille niin ei ole käytännössä mitään kontrollia tulistuksen suuruudelle. Se voi olla mitä tahansa nollasta ylöspäin (tietenkin joku raja tulee lauhteen ja imukaasun lämpötiloista). Esim. tossa 60C lauhtumislämpötilacasessa 28K.

Suutin saisi siis ruiskuttaa mahdollisimman paljon kylmäainetta mutta kuitenkin niin, että imukaasun tulistus ennen kompura olisi ainakin pari astetta. Tuo parin asteen tulistus (ja vaikka osa höyrystymisestäkin) voi hyvin tapahtua siellä alijäähdyttimellä, mutta kyllä itse kuitenkin värkkäisin niin, että tulistukselle olisi joku säätö ja niinhän se näppärästi onnistuu, että bulbbi on alijäähdyttimen ja kompuran välissä.

Ok, nyt ymmärsin mitä tarkoitit. Itsellä menee spekulaation tasolle kun en ole päässyt asiaa kokeilemaan, mutta aihe on kuitenkin niin mielenkiintoinen, että en malta lopettaa ;) Eli jos säädät paisarin esim. 10K tulistukseen ja alijäähdytin lämmittää imukaasua 8:lla asteella niin höyrystimelle jää tehtäväksi 2K tulistus. Mites sitten kun alijäähdytin lämmittääkin vain esim. 4:llä asteella. Eikö silloin paisari yritä edelleen pitää 10K tulistuksen ja vetää suutinta kiinni. Tällöin höyrystymispaine laskee ja höyrystin tekeekin 6K tulistuksen? Koko idea on pilalla.

Tuolla on ohjeistettu bulbbi välittömästi höyrystimen jälkeen ja ennen mahd. lämmönvaihdinta.
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/AE3F028B-EE1C-4968-83B6-B93254B24BAE/0/Termostaattisetpaisuntaventtiilit.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 07.06.13 - klo:18:35
Itsellä menee spekulaation tasolle kun en ole päässyt asiaa kokeilemaan, mutta aihe on kuitenkin niin mielenkiintoinen, että en malta lopettaa ;) Eli jos säädät paisarin esim. 10K tulistukseen ja alijäähdytin lämmittää imukaasua 8:lla asteella niin höyrystimelle jää tehtäväksi 2K tulistus. Mites sitten kun alijäähdytin lämmittääkin vain esim. 4:llä asteella. Eikö silloin paisari yritä edelleen pitää 10K tulistuksen ja vetää suutinta kiinni. Tällöin höyrystymispaine laskee ja höyrystin tekeekin 6K tulistuksen? Koko idea on pilalla.

Tuolla on ohjeistettu bulbbi välittömästi höyrystimen jälkeen ja ennen mahd. lämmönvaihdinta.
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/AE3F028B-EE1C-4968-83B6-B93254B24BAE/0/Termostaattisetpaisuntaventtiilit.pdf

Joo eipä mullakaan oo laitteistoa tuota testata...

Tottahan tuo sun skenaario. Taas yksi syy lisää pitää tulistus maltillisena.  :P Eli itse tekisin sen alijäähdytinsäädön ja laittaisin bulbin alijäähdyttimen jälkeen mutta säätäisin tulistuksen vaikkapa 3K tai 4K paikkeille.

Oikeestaan meinasin tota niin päin että jos höyrystimen jäljiltä on 0K tulistus niin laittamalla bulbin alijäähdyttimen jälkeen, voidaan sillä asettaa tulistus järkeviin rajoihin. Eli siis mitoitus olisi niin että höyrystimellä olisi käytännössä aina 0K tulistus ja alijäähdyttimellä hoidettaisiin sitten tulistus johonkin 3-10K haarukkaan.

Toi sun skenaario että alijäähdyttimellä ei olisi riittävästi paukkuja hoitamaan aseteltua tulistusta ilman että höyrystimellä tulee tulistusta kuulosta kyllä musta aika epätodennäköiseltä siinä mielessä että faasimuutoksesta saadaan selvästi enempi energiaa irti. Eli jos asetellaan alijäähdyttimen jälkeen 10K tulistus niin ero höyrystymispaineessa siihen että oltaisiin laitettu vaikka 4K tulistus taitaa olla aikalailla pieni koska höyrystimellä tapahtuva faasimuutoksesta saatava teho on paljon suurempi kuin alijäähdyttimeltä revittävä suurelta osin tulistukseen menevä teho. Niin ja koko ajatushan oli että saataisiin sellaiset säädöt aikaan että alijäähdyttimelle jäisi mielellään aina karvan verran faasimuutosta hoidettavaksi, mutta ei liikaa että varmistetaan tulistus ennen kompuraa. Tätä varten tarvitaan paisuntaventtiilille joku lämpötila (siis bulbille) ja musta fiksu paikka on alijäähdyttimen jälkeen.

Syy miksi sitä ei kannata laittaa höyrystimen jälkeen ja säätää tulistusta nollille on juuri se faasimuutoksen suurempi "teho". Eli sitten kun höyrystimeltä lirahtaa nestemäistä kylmistä pikkasen eteenpäin niin bulbille saadaan huomattavasti kylmempi mittaustulos jolloin se vetäsee paisaria kiinni jolloin taas saadaan hyvin lämmin mittaustulos jolloin paisari aukeaa nopeasti ja taas saadaan kylmää jne. Tästä tulee siis se huojunta. Eli sen takia bulbbi pitäisi olla paikassa jossa on jonkin verran tulistusta.

Ohjeissa varmaan just sen takia käsketään laittamaan bulbbi höyrystimen jälkeen että varmistettaisiin että siitä eteenpäin ei ole nestemäistä kylmistä liikenteessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 08.06.13 - klo:17:44
Tuolla on mielestäni tiivistetty kylmisprosessia hienosti ja varsin ytimekkäästi viesteissä #374-377. Harmi kun noista koeajoista pidemmälle ei ole tietoa.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2846.360

Tämä koko em. ketju on mielestäni koko foorumin mielenkiintoisin. Sitä jaksaa aina lukea uudelleen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.06.13 - klo:00:13
Mistä muuten alkaa tuon käyttämänne ohjelman alapään arvot?
Mulla pumppu ei toimi, tai tarkemmin kylmäaine ei höyrysty kierrossa kunnolla jos lauhduttimelta pukkaa ulos alta 30K litku.
Pumppu siis sekoo jos höyrystimellä olis tavaraa mutta lauhduttimelta ei ei pysty sitä hyödyntämään. KV- ajossa ongelmaa ei luonnollisesti ole, vaan viimeisten lämmitysjaksojen aikana.

Teillähän tanskalaispumpusta puuttuu tarkkailulasi?

Jos meinaat alapään arvoilla höyrystymislämpötilaa niin Selectissä on näköjään -22C alarajana.

Meinaat varmaan tolla 30K:lla siis 30C:ta? Noita Kelvineitä (K) käytetään kun puhutaan lämpötilaeroista. Eli jos sulla on vaikka 20C ja 30C lämpötilat niin niiden ero on 10K.

Muttasiis viileällä menoveden lämpötilalla käy kyllä todennäköisemmin toisinpäin eli siis paisuntaventtiilistä/suuttimesta loppuu pelivara kesken. Eli pitäisi avata lisää, mutta ei aukea, jolloin kylmäainevirtaama ei ole riittävän suuri jolloin kylmis tulistuu enemmän. Eli toisinsanoen höyrystymislämpötila voisi olla korkeampikin jos kylmäaineeseen saataisiin lisää virtaamaa. Tämä on siis arvaus. Painemittarilla tuo selviäisi. Niin ja lauhtumislämpötilassa on Selectissä 23C minimi. Selectin arvot ovat siis Copelandin kompuran ohjeellisia toimintarajoja.

Joo ei oo tarkastuslasia tuossa myllyssä.
Kiitos selväkielisestä vastauksesta vähemmän selväkieliseen kysymykseen :)
(Ja tohon Kelvinin käyttöön)
Ite ajattelin tuon pisaroinnin kylmiksessä johtuvan kun paissari on talvikeleille (kylmälle kaivolle) säädetty, niin siitä nuo kesäkeleillä ylipitkät pisarointiajat johtuisivat. Tosin ei ole tullut seuratuksi miten tuo  aikasempina kesinä on toiminut lämmitysajossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.06.13 - klo:22:33
Seuraava kysymys:
Missä sijaitsee alijäähdytin ja missä pumppumerkeissä kyseinen kapistus on asennettuna?
Mitä virkaa tuollaisella on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.06.13 - klo:09:09
Missä sijaitsee alijäähdytin ja missä pumppumerkeissä kyseinen kapistus on asennettuna?
(http://kuva.termiitti.com/image/28416.jpg)
Tässä se on Oilon Geopro SH -pumpussa.
Ei ole perusversion vakiovarusteena, pitää mainita tilatessa ja maksaa vähän lisää.
Soveltuu esimerkiksi talon edustan lumen sulatukseen.

Luultavasti saatavissa muutamiin muihinkin, ilmeisesti esimerkiksi johonkin GEBWELL -malliin ja samoin L-ässän T -malliin.
Joku muu varmasti tuntee asian tarkemmin ja voi kertoa siitä täällä!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 27.06.13 - klo:12:50
Niin ja alijäähtymistähän tapahtuu usein myös lauhduttimen "loppupäässä". Sitä enemmän mitä kylmempää litkua paluukierrosta (vesi) tulee. Toisessa ketjussa siis viittasin tähän kun meinasin, että lattiakierron paluulinjaan liitetty lämmönvaihdin on eräänlainen alijäähdytin (siis jos vaihtimelta otetaan energiaa), koska se viilentää lattiakierron paluuta tavanomaista viileämmäksi ja täten lauhduttimen "loppupää" viilenee ja tämän pitäisi johtaa suurempaan alijäähtymiseen.

Joskus näkee väitettävän, että alijäähdyttimellä tuotettu energia olisi ilmaista. Ei pidä paikkaansa. Se vain tuotetaan paremmalla lämpökertoimella. Käytännössä alijäähdytin laskee myös (ainakin mun logiikan mukaan) lauhtumispainetta ja parantaa sitäkin kautta lämpökerrointa. Tosin silloin ei saada lauhduttimelta niin kuumaa vettä kuin ilman alijäähdytintä.

Pähkinänkuoressa alijäähdytin on siis lämmönvaihdin, joka kaapii lauhduttimella viilentyneestä lauhteesta vielä loputkin mehut pois. Käytännössä vaihtovenassa alijäähdyttimeltä saatava lämpötila on suurinpiirtein sama kuin lämmityskierron paluuveden lämpötila. Tulistuspumpussa se taas on lähellä pöntön alakerran lämpötilaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 27.06.13 - klo:13:47
Itse asiassa todennäköisesti kaikissa tulistinpumpuissa on alijäähdytin.
Sillä nostetaan höyrystimeltä kompressorille menevän kaasun ja kuumakaasun lämpötilaa.
Sen varsinainen tehtävä on nostaa kuumakaasun loppulämpötilaa ja näin lisätä tulistusenergian määrää ja ja lämpötilaa.

L-Ässä 7.0 pumpussa alijäähdytin/esilämmitin nostaa imukaasun lämpötilaa kymmenkunta astetta mutta lauhde ei juurikaan jäähdy.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 27.06.13 - klo:19:03
Niin ja alijäähtymistähän tapahtuu usein myös lauhduttimen "loppupäässä". Sitä enemmän mitä kylmempää litkua paluukierrosta (vesi) tulee. Toisessa ketjussa siis viittasin tähän kun meinasin, että lattiakierron paluulinjaan liitetty lämmönvaihdin on eräänlainen alijäähdytin (siis jos vaihtimelta otetaan energiaa), koska se viilentää lattiakierron paluuta tavanomaista viileämmäksi ja täten lauhduttimen "loppupää" viilenee ja tämän pitäisi johtaa suurempaan alijäähtymiseen.

Joskus näkee väitettävän, että alijäähdyttimellä tuotettu energia olisi ilmaista. Ei pidä paikkaansa. Se vain tuotetaan paremmalla lämpökertoimella. Käytännössä alijäähdytin laskee myös (ainakin mun logiikan mukaan) lauhtumispainetta ja parantaa sitäkin kautta lämpökerrointa. Tosin silloin ei saada lauhduttimelta niin kuumaa vettä kuin ilman alijäähdytintä.

Pähkinänkuoressa alijäähdytin on siis lämmönvaihdin, joka kaapii lauhduttimella viilentyneestä lauhteesta vielä loputkin mehut pois. Käytännössä vaihtovenassa alijäähdyttimeltä saatava lämpötila on suurinpiirtein sama kuin lämmityskierron paluuveden lämpötila. Tulistuspumpussa se taas on lähellä pöntön alakerran lämpötilaa.

En kyllä täysin ymmärrä mitä etua saadaan paluulinjasta otetulla lämpöenergialla lauhdutinpuolta ajatellen. Tällöinhän vain lauhduttimelta otetaan enemmän tehoa ulos ja menoveden lämpötila putoaa. Pumpunhan on tällöin tehtävä lisää työta saavuttaakseen jälleen tavoiteltu menoveden lämpö jotta varsinaisen lämmönjaon keskilämpötila pysyisi samana.

Esim. jos vaikka ajattelee, että menovesi on 40C ja paluu 30C. Sitten laitetaan paluuseen lämmönvaihdin, joka pudottaa paluun vaikkapa 20C:een. Menoveden lämpötila putoaa samalla antoteholla 30C:een ja kämppä alkaa jäähtyä reippaasti. Tällöin pumpun pitää käydä pitempään että saavutetaan jälleen menopuolelle 40C. Lauhtumispaine ei loppujenlopuksi ymmärtääkseni putoa yhtään, lauhduttimen dt vain kasvaa.
Tietysti höyrystinpuolelle saadaan pieni hyöty, koska lisääntyneen alijäähdytyksen ansiosta suurempi osa kylmäaineesta höyrystyy höyrystimessä eli log(p)-h kuvaajan vasen alanurkka siirtyy enemmän vasemmalle.

Varsinainen alijäähdytin on täysin eri asia jos ajattelee siitä saatavaa hyötyä. Sieltä saatu lisälämpö ei vaikuta lauhduttimen käyttäytymiseen millään tavalla, koska alijäähdytin on varsinaisen lammitysveden kierrosta erillinen komponentti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 27.06.13 - klo:20:41
En kyllä täysin ymmärrä mitä etua saadaan paluulinjasta otetulla lämpöenergialla lauhdutinpuolta ajatellen. Tällöinhän vain lauhduttimelta otetaan enemmän tehoa ulos ja menoveden lämpötila putoaa. Pumpunhan on tällöin tehtävä lisää työta saavuttaakseen jälleen tavoiteltu menoveden lämpö jotta varsinaisen lämmönjaon keskilämpötila pysyisi samana.

Juuri näin ja kun lauhduttimen lämpötila putoaa niin myös lauhtumispaine putoaa ja log(ph) diagrammissa vasen alanurkka siirtyy enempi vasemmalle kuten kirjoititkin. Toki jos alijäähdyttimellä ottaa niin suuren tehon, että lämmöt ei enää riitä lämmönjakoon niin silloin alijäähdytin on vaan hölmösti mitoitettu. Itse koitan tuolla samalla vähentää pätkäkäyntiä. Eli nyt kun mulla antoteho on sen verran suuri suhteessa hetkelliseen tehontarpeeseen niin MLP:n käydessä menovesi menee useamman asteen yli pyynnin. Laskemalla paluun lämpötilaa lämmönvaihtimella saan lauhtumispainetta alas ja pidemmät käyntijaksot. Eli tehdään pidemmän aikaa suuremmalla lämpökertoimella töitä. Eli ihan oikeassa olet että tarvitaan pidempi käynti, jotta lämmönjakoon saadaan riittävästi energiaa. Tämä on ainakin omassa tapauksessani hyvä juttu.


Varsinainen alijäähdytin on täysin eri asia jos ajattelee siitä saatavaa hyötyä. Sieltä saatu lisälämpö ei vaikuta lauhduttimen käyttäytymiseen millään tavalla, koska alijäähdytin on varsinaisen lammitysveden kierrosta erillinen komponentti.

Vaikuttaa se lauhduttimen käyttäytymiseen sillä tavalla, että kun lauhteen energiasisältö laskee niin jos höyrystimeltä saadaan sama teho kuin ennenkin niin höyrystymispaine laskee koska lauhde on kylmempää. Eli paisuntaventtiili kuristaa kylmäainevirtausta, jotta saavutettaisiin aseteltu tulistus. Lauhduttimeltä lähtevän veden lämpötila laskee myös samasta syystä. Toki käytännössä höyrystimeltä saadaan suurempi teho kuin ilman alijäähdytintä, mutta ei varmasti kuitenkaan niin paljon suurempi kuin mitä alijäähdyttimeltä otetaan.

Syy miksi nämä toimivat näin johtuu ihan siitä, että vaikka alijäähdytin ei ole lämmityskierrossa niin se on kuitenkin kylmäainekierrossa, jolloin alijäähdyttimeltä otettu energia on pois lauhteen sisältämästä energiamäärästä ja pois kylmäaineprosessista. Se on kyllä positiivinen asia. Kylmäainekierrosta kannattaa hyödyntää kaikki hyödynnettävissä oleva energia. Eli alijäähdytin on hyvä juttu jos sille alemmalle lämpötilalle on käyttöä, mutta ei se ilmaisenergiaa ole. Se pitää repiä höyrystimeltä (eli keruusta) ja käytännössä tämä laskee höyrystymislämpötilaa.

Teknisesti ajatellenhan lauhduttimen kylmä pää on alijäähdytin. Ei sitä silti kannata alijäähdyttimeksi sanoa kun menee vaihtimet sekaisin. Vaihtovenassa lauhduttimen kuuma pää on siis tulistuksen poisto, keskikohdilla varsinainen lauhtuminen ja kylmässä päässä alijäähtyminen. Log(ph):ssa nämä menevät oikealta vasemmalle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 27.06.13 - klo:20:48
Esim. jos vaikka ajattelee, että menovesi on 40C ja paluu 30C. Sitten laitetaan paluuseen lämmönvaihdin, joka pudottaa paluun vaikkapa 20C:een. Menoveden lämpötila putoaa samalla antoteholla 30C:een ja kämppä alkaa jäähtyä reippaasti. Tällöin pumpun pitää käydä pitempään että saavutetaan jälleen menopuolelle 40C. Lauhtumispaine ei loppujenlopuksi ymmärtääkseni putoa yhtään, lauhduttimen dt vain kasvaa.

Eli meinaat, että 40C ja 30C menoveden lämpötiloissa on sama lauhtumispaine? Kyllä niissä on lauhtumislämpötilassa suurinpiirtein se 10K ero ja sitä kautta tuossa 30C tapauksessa parempi antoteho ja COP. Tämä on kaikki loogista kun unohtaa hetkeksi vesipuolen. Eli jos viilennät lauhdetta paluulinjassa olevalla lämmönvaihtimella niin höyrystimelle tulee energiasisällöltään pienempi kylmis. Tällöin höyrystimeltä saadaan hieman parempi teho, mutta käytännössä höyrystymispaine kyllä putoaa jonkin verran kuten tuossa aiemmin kirjoitin. Nyt sitten koska lauhdutin käy viileämpänä niin lauhtumislämpötilakin on pienempi, lämpökerroin parempi ja antoteho suurempi. Lauhduttimen dT kyllä kasvaa myös koska antoteho suurenee (jos nyt oletetaan vesipuolen virtaaman pysyvän samana). Sitäkö meinasit?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 27.06.13 - klo:21:24
Tarkoitan sitä että mun mielestäni menoveden lämpötilaa ei voi lähteä pudottamaan, jos haluaa pitää asunnon lämpimänä. Kyllä kai lauhtumislämpötilakin laskee jos pudottaa sisälämpötilaa, mutta ei kai siinä ole mitään järkeä.

Tietenkin jos sulla on ylitehoinen pumppu ja tämän vuoksi on tarve pudottaa menoveden huippulämpötiloja ja pidentää käyntijaksoja, niin tällöin tuosta paluuvesilämmmönvaihtimesta sadaan selvä hyöty.

Itselläni kun on patterilämmitys ja pakkasilla täytyy patterit olla kuumia jotta pirtti pysyy lämpinä, niin ei homma toimisi samoin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 27.06.13 - klo:21:36
Jep, tapauskohtasiahan nämä on. Erillinen alijäähdytin on just siinä parempi, että se soveltuu useampaan tilanteeseen kuin tämä kaavailemani paluulinjasta varastaminen. Mulla on helposti n. 2-3kW huippupakkasillakin ylimäärästä tässä myllyssä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 15.07.13 - klo:13:47
Miksi vaihtoventtiilikoneet tekee erikseen käyttöveden ja lämmitysveden? Eikö olisi yksinkertaisempaa jos olisi vain yksi varaaja josta otettaisiin molemmat?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 15.07.13 - klo:18:39
Näin olikin aikojen alussa. Ongelmaksi muodostui lämpimän käyttöveden korkea lämpötila ja kauhuskenaario legionella bakteerien kasvusta.
Lämpökerroin on täysin riippuvainen kompressorin painesuhteesta elikkäs lämpötilaerosta. Pieni lämpötilaero = hyvä COP.
Asiakkaalle halutaan toimittaa mahdollisimman hyvä lämpökerroin ja siksi vaihtoventtiilikoneessa käyttövesi tehdään erikseen ~2 copilla ja lämmitetään lattiaa ~4 kopilla.
Tulistusvermeessä otetaan talteen erikseen kompuran kuumakaasuputken tulistumista ja silloin lauhtumislämpötilaa voidaan laskea.
Tulistuspumpuissa usein lisätään kuumakaasun lämpötilaa lämmittämällä ruikutettavan nesteen jälkilämmöllä imukaasua.
Vaihtarikone taas on säädetty mahdollisimman pienelle tulistukselle.
Imukaasun tulistuminen aiheuttaa kuumakaasun lämpötilan nousua, joka näkyy helposti log(p)-h diagrammissa.
Danfossin ohje pulpin paikasta on kylmälaitteita varten, koska niissä sovelluksissa lämmin ruiskutettava neste lisää höyrystimen äkkikaasuuntumista heti paisarin jälkeen ja näin huonontaa jäähdytystehoa.
Lauhduttimessa ei suuremmin tapahdu alijäähtymista, vaan lauhduttimen loppupään jäähtyminen lähtökohtaisesti laskee lauhtumispainetta ja siten myös lämpötilaa.
Alijäähytykseen tarvitaan nestevaraaja joka toimii ikäänkuin "vesilukkona" lauhduttimen ja alijäähdyttimen välissä. Nestevaraajan pohjalta lähtevää "kirkasta" nestevirtausta voidaan sitten jäähdyttää ja kaaviossa paisarin pystyviiva siirtyy oikeasti oikealle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.07.13 - klo:00:19
Opettaja voisi ottaa huomioon kysymysten esittäjien ymmärtämöttömyyden. Iteltä ainakin meni hieman ohi tuo vastaus :)
Itse aiheeseen:
Mikä nestevaraaja on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 16.07.13 - klo:00:30
Ohessa kotimaisen Dinsin tuotteita!'

http://www.dinworks.fi/receiver_02.html

Mallia 4 löytyy Ekowell pumpuista.

Lauhduttimelta tuleva, ajoittain kupliva neste kerääntyy pönttöön jonka pohjalta lähtee putki rotalock venttiilille.

Rotalock venttiilin jälkeen nestelinja on täysin kuplaton ja paisarin toiminta on vakaampi kuin kaasukuplilla maustettu.

Astian päällä olevaat venttiiliin voidaan liittää korkeapainemittari. Kon vena suljetaan täysin, niin koko kylmäainemäärä imetään pois höyrystimestä ja venttiilin jälkeisestä nestelinjasta. Tällöin huolto, esim suuttimen, paisarin tai suodatinkuivaimen vaihto onnistuu kylmäainetta poistamatta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.07.13 - klo:00:34
Selvensipä paljon :) Missähän tuo osa mahtaa sijaita?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 16.07.13 - klo:20:26
Nestelinjassa lauhduttimen ja suodatinkuivaimen välissä, jos on. Ei ole toiminnan kannalta välttämätön, mutta on hyödyllinen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 16.07.13 - klo:20:56
Tuonnäköisiä Ekowellissa

(http://i7.aijaa.com/t/00734/12449095.t.jpg) (http://aijaa.com/tfOaHI)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 17.07.13 - klo:09:04
Hieman jäi epäselväksi mikä on nestevaraajan tarkoitus, jos sen perässä on vasta varsinainen alijäähdytin. Eikö ne kuplat häipyisi pelkässä alijäähdyttimessä kun lämpötila putoaa.

Onko Matiaksen Ekowellissä alijäähdytin vielä tuon nestevaraajan perässä?

Mikä muuten on kuivaussuodattimen tehtävä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 17.07.13 - klo:09:46
Lainaus
Onko Matiaksen Ekowellissä alijäähdytin vielä tuon nestevaraajan perässä?

Normalisti alijäähdytin on nestevaraajan jälkeen virtaussuunnassa.

Tässä meidän koneessa on olosuhteista johtuen alijäähdytys/imukaasun esilämmitys omatekemä ja  ennen nestevaraajaa.
Alkujaan tässä mallissa ei ollut erillistä alijäähdytin/imukaasun esilämmitintä mutta joskus sain idean tältä foorumilta ....imukaasun lämpötila nousee n 2-3 astetta tuolla "esilämmityksellä"
Nestelinjassa ei ole havaittavaa jäähtymistä

Eli tuollainen operaatio...

(http://i3.aijaa.com/t/00787/12450591.t.jpg) (http://aijaa.com/g8AIdU)  (http://i2.aijaa.com/t/00954/12450572.t.jpg) (http://aijaa.com/JKEvM7)  (http://i4.aijaa.com/t/00392/12450682.t.jpg) (http://aijaa.com/vLM4OV)  (http://i6.aijaa.com/t/00416/12450692.t.jpg) (http://aijaa.com/hqJNHs)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 17.07.13 - klo:16:32
Vetää jo vaikeeksi 8)

Jos rakennamme lauhduttimen perään lisää lauhdutinta ja nimeämme sen aliJäähyksi laskee lauhtumispaine koska lämmönsiirto paranee.

Paine ja lämpötila varsinaisessa lauhduttimessa laskevat hiukan.

Ääritapauksena kuvitellaan kaksi samanlaista levaria peräkkäin, ekaan pumpataan 50 C vettä ja tokaan 25 C vettä.

Kompuran kuumakaasu jäähtyy ekassa 52 asteeseen ja nesteytyminen tapahtuu tokassa isolla lämpötilaerolla.

Mutta kun nestevaraaja erottaa ekan jälkeiset pisarat ja päästää pohjalta nestevirtauksen jatkoon niin alijäähdytys toimii.

Tämä tieto on minulle opetettua eikä toistaiseksi perustu empiiriseen kokemukseen.

Suodatinkuivain, ks liite (Lähde: http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%C3%A4n%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Suomen_T.pdf Suva kylmäaineiden käyttöohje)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.07.13 - klo:00:50
Mikä on tuon lauhduttimen jälkeisen lämpötilan optimi paluu höyrystimelle jos kaivolta tulee esim. 1C asteista?
Kaiken näköisiä virityksiä jälkijäähdyttimineen on kokeiltu, mutta se optimi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 20.07.13 - klo:18:01
Mikä on tuon lauhduttimen jälkeisen lämpötilan optimi paluu höyrystimelle jos kaivolta tulee esim. 1C asteista?
Kaiken näköisiä virityksiä jälkijäähdyttimineen on kokeiltu, mutta se optimi?

Tarkoitatko lämpötilaa ennen paisuntaventtiiliä vai jälkeen?

Paisarin jälkeen se varmaan ainakin COPin kannalta olisi lähellä 0C, edellyttäen että höyrystyminen saataisiin aikaiseksi ennen kompuraa. Käytännössä kuitenkin jotakin -3 - -6C. Tällöin tulistusta saataisiin riittävästi estämään kompuraa kuluttavat nesteiskut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.07.13 - klo:23:22
Vetää jo vaikeeksi 8)

Jos rakennamme lauhduttimen perään lisää lauhdutinta ja nimeämme sen aliJäähyksi laskee lauhtumispaine koska lämmönsiirto paranee.

Paine ja lämpötila varsinaisessa lauhduttimessa laskevat hiukan.

Ääritapauksena kuvitellaan kaksi samanlaista levaria peräkkäin, ekaan pumpataan 50 C vettä ja tokaan 25 C vettä.

Kompuran kuumakaasu jäähtyy ekassa 52 asteeseen ja nesteytyminen tapahtuu tokassa isolla lämpötilaerolla.

Mutta kun nestevaraaja erottaa ekan jälkeiset pisarat ja päästää pohjalta nestevirtauksen jatkoon niin alijäähdytys toimii.

Tämä tieto on minulle opetettua eikä toistaiseksi perustu empiiriseen kokemukseen.

Suodatinkuivain, ks liite (Lähde: http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%C3%A4n%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Suomen_T.pdf Suva kylmäaineiden käyttöohje)
Nyt ei ymmärrä. Jos ei tuota toista lauhdutinta olisi eikö nesteytyminen tapahtuisi vielä isommalla lämpötilaerolla?
Jos pumpussa olisi alijäähdytin ja sen hyötyä ei kuitenkaan tarvitsisi esim altaan lämmitykseen niin eikö COP huonone?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.07.13 - klo:23:41
Mikä on tuon lauhduttimen jälkeisen lämpötilan optimi paluu höyrystimelle jos kaivolta tulee esim. 1C asteista?
Kaiken näköisiä virityksiä jälkijäähdyttimineen on kokeiltu, mutta se optimi?

Tarkoitatko lämpötilaa ennen paisuntaventtiiliä vai jälkeen?

Paisarin jälkeen se varmaan ainakin COPin kannalta olisi lähellä 0C, edellyttäen että höyrystyminen saataisiin aikaiseksi ennen kompuraa. Käytännössä kuitenkin jotakin -3 - -6C. Tällöin tulistusta saataisiin riittävästi estämään kompuraa kuluttavat nesteiskut.
Tuo paissarii ennen lämpötila kiinnostaisi kun se on helpompi mitata :)
Taitaa olla pumppukohtanen.
Seuraava kysymys:
Ruuvailin tossa talvella paisuntavenaa tosi paljon kiinni ja muistaakseni ulkokuori -15C. Voiko paisuntavena mennä sisältä niin jäähän että tulee ongelmia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 23.07.13 - klo:20:27
Seuraava kysymys:
Ruuvailin tossa talvella paisuntavenaa tosi paljon kiinni ja muistaakseni ulkokuori -15C. Voiko paisuntavena mennä sisältä niin jäähän että tulee ongelmia?

Mikä siellä jäätyisi? Jos meinaat kylmäainetta niin paisuntaventtiilin kohdalla pyöritään varmaan aika lähellä kylmiksen höyrystymislämpötilaa. Tuosta lienee aika paljon matkaa jäätymispisteeseen.

Ulkopinnassa varmaankin voi olla jäätynyttä kondensoitunutta vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 24.07.13 - klo:20:59
Lähinnä tulee mieleen, että jos esim. sinne paisarin säätöruuvin kierteiden väliin tms. on päässyt kosteutta niin sehän voi jäätyessään rikkoa paikkoja. Ei tule mieleen muita uhkakuvia paisarin lämpötilan suhteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.08.13 - klo:23:55
Kiiitos.
Seuraava kysymys:
Onko keruun putket noissa isoissa kompuroissa samaa siniraitaa kun näissä sinkkukohteissa?
Eikö suurempi keruun putken halkaisija kompensoisi matalaa kaivoa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 18.08.13 - klo:21:20
Kiiitos.
Seuraava kysymys:

Eikö suurempi keruun putken halkaisija kompensoisi matalaa kaivoa?

Jos kaivo on liian matala vuosikulutukseen nähden ja kaivo uhkaa jäätyä, niin se että keruuta tehostettaisiin jotenkin, nopeuttaisi vain jäätymistä.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.08.13 - klo:22:32
Niinhän se taitaa mennä. Ajattelin vaan että kun keruunestettä olisi paksummassa putkessa enemmän, saisi viinan virtauksen pienemmäksi ja näin ollen "latausaikaa" pidemmäksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 18.08.13 - klo:23:45
Siinä käy vielä niinkin, että paksummassa putkessa pitää olla kovempi virtaus, että saadaan turbulentti virtaus aikaan. Jos virtaus jää laminaariseksi niin lämmönsiirto ei ole niin tehokasta. Eli voipi käydä niin, että putkessa kiertävä viina on selvästi kaivovettä kylmempää. Höyrystimelle kuitenkin haluttaisiin mahdollisimman lämmin litku.

Eli siis kaivon syvyys mitoitetaan vuotuisen energiantarpeen mukaan ja kaivon putkitus huipputehon mukaan. Käytännössä taitaa ainakin omakotitalokohteissa tosin mennä niin, että myös huipputeho mitoitetaan kaivon syvyydellä. Eli siis järeämmille pumpuille porataan syvempi reikä, vaikka riittäisikin putkituksen "tehostaminen" eli siis esim. kolmiputkijärjestelmä tai jokin muu kikkakutonen, jolla saataisiin lämmönsiirtoa paremmaksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.09.13 - klo:23:39
Entä miten käy jos kaivon yläpää on paljon ylempänä kuin pumppu? Tarviiko olla paljonkin isompi pumppu keruussa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 05.09.13 - klo:09:16
Lainaus
Entä miten käy jos kaivon yläpää on paljon ylempänä kuin pumppu? Tarviiko olla paljonkin isompi pumppu keruussa?
Suljetussa kiertopiirissä putkiston ja laitteiden korkeusasemat eivät vaikuta pumpun kokoon.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.09.13 - klo:00:18
Kiitos.
Seuraava kysymys:
Ajattelin värkätä tosta ulkosesta kiertopumpusta portaattomasti säädettävän mallin.
Voisiko siihen tarkotukseen käyttää normaalia valojen himmennintä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 26.09.13 - klo:00:31
Kiitos.
Seuraava kysymys:
Ajattelin värkätä tosta ulkosesta kiertopumpusta portaattomasti säädettävän mallin.
Voisiko siihen tarkotukseen käyttää normaalia valojen himmennintä?

Nou. Moottorisäätimet erikseen.

Tasaisimman käynnin saisi varmaan säästömuuntajalla veikkailisin kunhan virta piisaa pumpulle... Näitä käytetään huippareiden ohjauksessa ja tästä ei tule täysin portaaton. Mutta eikös nuo pumput ole muutenkin huonoja käynnistymää joten ongelmia pysäytystilanteiden jäljiltä saattaisi olla luvassa..
(http://pflanzburg.de/store/images/img_products/2556.jpeg)

Eikö olisi kuitenkin järkevämpi sijoittaa rahat uuteen a-luokan kiertovesipumppuun mikä pumppaa yhtäpaljon puolta pienemmällä teholla ja niissä on usein portaaton säätö?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.09.13 - klo:18:32
Kiitos vastauksesta.
Ajattelin että olisi kokeillut ensin tolla vanhalla pumpulla josko optimoinnista olisi rahallista hyötyä. Sinänsä käynnistykset ei ole ongelma kun pumppu kumminkin pyörii talvikuukaudet tauotta.
Taidat olla oikeassa ja hyvä investointi olisi joku uuden sukupolven portaaton malli.
Sitten voisi lisätä vielä  ulkolämpötilan mukaan säätyvän ohjaimen. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.09.13 - klo:23:40
Paljonko kuutio betonia vastaa litroissa vettä niinku varastointikyvyiltään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 27.09.13 - klo:00:16
Lainaus käyttäjältä: Fraatti
Laatan valuun meni 22,5m3 betonia, massaksi laatalle saadaan (2200kg/m3) 49 500kg. Betonin ominaislämpökapasiteetti on 0,75kJ/(K x kg). Tästä saadaan laattaan yhden asteen lämpötilamuutoksen vaatima energia  37125kJ. Vedellä tuo ominaislämpökapasiteetti on 4,182kJ/(K x kg) Josta saa että tuolla samalla energiamäärällä lämmitetään vettä 8,9m3 yhden asteen verran. Tuo sama energiamäärä (1 kWh = 3.6 MJ) kWh:ssa on 10,3kWh

Tuossa nuo ominaislämpökapasiteetit ovat. Josta voidaan laskea paljonko kuution betonikimpaleen lämpötilanmuutos yhdellä asteella vaatii energiaa: 2200kg * 0,75kJ/(K * kg) = 1650kJ/K
Kuutio vettä painaa 1000kg joten: 1000kg * 4,182kJ/(K * kg) = 4182kJ/K

4182 / 1650 = 2,5 -> Vesi varaa lämpöä 2,5 kertaa enemmän itseensä kuin betoni.
Joten 1000l tai 1m3 / 2,5 = 400l tai 0,4m3 eli 1m3 betoni klimpin lämmittäminen vaatii yhtäpaljon energiaa kuin 400l veden lämmittäminen samalla lämpötilamuutoksella.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.09.13 - klo:00:18
Kiitos :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.09.13 - klo:22:17
Betoni siis 8cm n laatan paksuudella painaa 176kg neliö.
Jos laatan vahvuus on 13cm niin massaa on 286kg.
Litkun määrä mulla tolla paksulla putkella lämmitysjärjestelmässä on noin litran neliölle ja pilliputkella ei taida olla kuin 0,6 litraa.
Kysyisinkin onko edes mahdollista lämmittää ylipäätänsä ollenkaan reilulla puolella litralla vettä tuota määrää betonia?
Eikö suunnitteluvaiheessa täytyisi ottaa huomioon tuon pienen putken tuoma hyöty siten että laatasta saisi ohuemman?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 29.09.13 - klo:23:04
Betoni siis 8cm n laatan paksuudella painaa 176kg neliö.
Jos laatan vahvuus on 13cm niin massaa on 286kg.
Litkun määrä mulla tolla paksulla putkella lämmitysjärjestelmässä on noin litran neliölle ja pilliputkella ei taida olla kuin 0,6 litraa.
Kysyisinkin onko edes mahdollista lämmittää ylipäätänsä ollenkaan reilulla puolella litralla vettä tuota määrää betonia?
Eikö suunnitteluvaiheessa täytyisi ottaa huomioon tuon pienen putken tuoma hyöty siten että laatasta saisi ohuemman?

Senhän takia se vesi siellä lattiassa virtaa että että tarvittava määrä lämpöä saadaan siirrettyä maalämpöpumpusta lattiaan.
Tuossa on oma lattialämmitys suunnitelma mistä selviää mm seuraavia asioita: veden mitoituslämpötilalla 35 astetta ja virtauksella 1,38l/minuutissa 21 asteen sisälämpötilalla on makuuhuone 3 lämmitysteho 480W.

Yhteensä kokolattiassa 35 asteisella vedellä virtauksella 881l/h saadaan lämpöä luovutettua 6,4kW teholla laattaan ja laatasta sitten ilmaan.

 (http://i.imgur.com/hziK0q2.png)

Tuossa vielä lainaus uponorin asennusohjeesta
Lainaus
Nykyään talojen eristys on niin hyvä, että lämmityksen tehontarve on vain noin 30–50 W/m2. Lattian pintalämpötila noin 23–25 ˚C riittää yleensä kattamaan huoneen lämmöntarpeen.

Jotta lattialämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila voidaan mitoittaa oikein, on käytettävissä oltava lämpöhäviölaskelmat, joista ilmenee kunkin erillisen huoneen lämmöntarve. Mikäli tällainen laskelma puuttuu tarjousvaiheessa, Uponor käyttää kohteen maantie-teellisen sijainnin mukaan määrättyä neliötehoa, joka on 40–55 W/m2 vä-lillä. Käytetty ohjearvo on kokemus-peräinen ja antaa rakennusmääräys-ten mukaisten normaalirakenteisten talojen kohdalla tulokseksi riittävän korkean menoveden lämpötilan talon lämmöntarpeen saavuttamiseksi. Erilaiset lattiarakenteet ja -päällysteet johtavat lämpöä eri tavoin. Betonilattia johtaa lämpöä hyvin ja lämpö myös leviää tehokkaasti. Betonilattiassa päästään haluttuun lämmitystehoon lattialämmitysjärjestelmän putkipiirien veden lämpötilan ollessa 30–35 °C.

 Parketilla tai lastulevyllä päällystetty puurakenteinen lattia taas johtaa lämpöä huonommin kuin betonilattia. Puulattioissa on sen vuoksi käytettävä alumiinisia lämmön- luovutuslevyjä, joiden avulla lämpö saadaan jakautumaan tasaisesti koko lattian pinta-alalle. Uponor- lattialämmitysjärjestelmä täyttää puulattiavalmistajien asettamat vaatimukset. Ne edellyttävät, että lattian pintalämpötila on enintään 27 ˚C, kun huoneen lämpötila on normaali. Järjestelmän putkipiirien veden lämpötilan on vastaavasti oltava n. 40–45 ˚C.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.10.13 - klo:23:15
Juu mutta missään ei ole mainintaa laatan vahvuudesta.
Itsellä tuon lämmitysputken tilavuus on 1.5% laatan vedeksi muutetusta tilavuudesta.
Ihan hyvin on pelannut mutta mikä tuossa olisi optimi?
Tomppeli saa alkaa kohta väsäämään uutta laskurii ; :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 02.10.13 - klo:01:05
Juu mutta missään ei ole mainintaa laatan vahvuudesta.
Itsellä tuon lämmitysputken tilavuus on 1.5% laatan vedeksi muutetusta tilavuudesta.
Ihan hyvin on pelannut mutta mikä tuossa olisi optimi?
Tomppeli saa alkaa kohta väsäämään uutta laskurii ; :-X

Edelleenkään sillä laatan vahvuudella ei ole mitään väliä.

Jos katsot ylläolevaa kuvaa minkä laitoin niin siellä lukee MH3 lämmitystehona 480W. Joka tarkoittaa että kun sinne syötetään vettä jonka lämpötila on 35 astetta ja huonelämpötila 21 astetta se pitää huoneen lämpöisenä tiettyyn mitoituslämpötilaan saakka. Ja teho minkä se vedestä ottaa on tuon 480W. Eli jos mulla olisi tuossa huoneessa oma vastus(tai mlp) millä sitä vettä lämmitettäisiin niin sen teho täytyisi olla tuolla samaisella mitoitus ulkolämpötilalla 480W jotta laatta pysyisi tasalämpöisenä.

Jos vastus olisikin 960W tarvisi sen sitten enää olla puolet ajasta päällä. Kulutus olisi silti sama.

Tai viedään hommaa vielä eteenpäin ja laitetaan samantien 4800W vastus jota tarvitsee käyttää enää 1/10 osa ajasta. Millä estetään ettei tuo lattia kuumene välittömästi jalkojen alla polttavaksi? Varataan tuota energiaa laattaan. Lämmitetään laattaa tunti niin voimme käyttää sitten seuraavan 9h aikana tuon laattaan kertyneen lämmön pois. Kokonaiskulutus olisi vieläkin sama.

No sitten ongelmaksi muodistuisi se että laatan lämpötila muuttuisi jalan alla (kuvitteellisesti) 10 astetta tuon latauksen aikana. Ei olisi hyvä. Voisimme lisätä varaavaa massaa tuplat suuremmaksi jotta saisimme tuon lämpötilaeron puolittumaan. Esim 5cm betoni muutettaisiin 10cm. Lattian lämpötila ei vaihtelisi sitten lämmityksen aikana kuin 5 astetta. Sekin olisi liikaa joten valaisimme 50cm vahvan betonin jolloin sen lämpötila ei vaihtelisi kuin yhden asteen. Tähän olisimme tyytyväinen.

Voisimme lämmittää sitten tuota klimppiä joko 480W teholla jatkuvasti tai sitten esim tuolla 4800W 1/10 ajasta ja lämpötila pysyisi samana. Kokonaisenergian kulutus tulisi olemaan sama.

Ja loppujen lopuksi se on aivan sama miten tuo 480W teho tuonne huoneeseen tuodaan. Sähkövastuksilla lattiassa, kamiinalla, kynttilöillä, veskiertoisella lattialämmityksellä, ilmalämpöpumpulla tms.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 02.10.13 - klo:09:33

Lainaus
No sitten ongelmaksi muodistuisi se että laatan lämpötila muuttuisi jalan alla (kuvitteellisesti) 10 astetta tuon latauksen aikana

Jos ajatellaan lattialaatan ja lattialämmitysputken poikkileikkausta vaikka putkenpäästä katsoen niin putki on n 2cm halkaisijaltaan ja betonilaattaa tuolle putken osuudelle tulee 15X8cm,siis putkien väli 15cm ja laatan paksuus 8cm.

Eli putki laatassa on oikeastaan aika ohut "puikko" jolla lämpö siirtyy tilavuudeltaan 60 kertaiseen betonilaattaan.

Lämpövirta tuossakin on lämpimästä kylmempään päin eli putkesta säteittäin ympäriinsä johtumalla lämmitysputken ympärille niin kyllä siinä aikaa menee ennenkuin yhden putken osuus betonilaatasta on kokonaan lämmennyt edes yhden asteen.

Tuo suhdeluku ajan osalta vois olla samaa luokkaa kuin jos 6kw:n kiuasta lämmittäisi 6kw:n vastuksien asemesta 120w:n kolvilla kivitilan keskeltä ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 02.10.13 - klo:13:23
..

yritinkin tuossa epätoivoisesti selittää sitä että betonilaatan paksuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka tehokas mlp sitä tarvitaan lämmittämään...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 02.10.13 - klo:14:02
Lainaus
yritinkin tuossa epätoivoisesti selittää sitä että betonilaatan paksuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka tehokas mlp sitä tarvitaan lämmittämään...
Fraati puhuu asiaa ja hyvin selitit.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 02.10.13 - klo:21:47
..

yritinkin tuossa epätoivoisesti selittää sitä että betonilaatan paksuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka tehokas mlp sitä tarvitaan lämmittämään...

No mulla oli vähän toinen tarkoitus tuohon laatan paksuuteen liittyen sen lämmönvaraus ominaisuuksista :-[.
Sehän on kumminkin niin että laatan lämmönvaraus kyky on suhteessa laatan paksuuteen eli 50mm laattaan voi varata lämpöä vähemmän kuin 100mm:n laattaan.

Näissä lattialämmitysmenetelmissä on eroja lämpöpumpun puolella,joissakin lämpöpumpuissa on menovedelle shuntti joka pitää hyvinkin tarkasti menoveden lämpötilan sopivana ja silloin laatan lämpökin pysyy sopivana laatan paksuudesta riippumatta eikä betonilaatan lämmönvarausta tällä säätötavalla juurikaan pysty hyödyntämään.

Paljon on kuitenkin käytössä vaihtoventtiilipumppuja joissa ei ole shunttia eikä muutakaan hienosäätöä menoveden lämpötilalle vaan käyntijakson aikana menoveden lämpötila nousee ja varaa laattaan lämpöä joka purkautuu lämpöpumpun taukojakson aikana.
Tämä lämmön varautuminen ja laattaan varautuneen lämmön purkautuminen pitäisi saada tapahtumaan laatan sisällä ilman että huonelämpötila juurikaan vaihtelee.

Tuossa kevättalvella tehtiin foorumin jäsen Opatioinin oivalluksesta(Opation modaus) havainto että jos LÄ:n shunttia narrataan käyntijakson aikana nostamaan menoveden lämpötila korkeammaksi,olikohan jotain 4 astetta korkeammaksi kuin lämpökäyrän pyynti ja lasketaan käynnistyslämpötilaa(ala_min) myös 4 astetta niin saadaan betonilaatan lämmönvarausominaisuutta hyötykäyttöön kun lämpöpumpun käynti- ja taukojaksot pitenee moninkertaisiksi mutta huonelämpötilassa ei tule havaittavaa muutosta.

Eli kompressorin käyntijakson aikana lattialaattaan varataan usemman tunnin taukojaksoon riittävä lämpömäärä

Taustajuttua tuosta betonilaatan varaamisesta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.0

Lainaus
4 asteen yöpudotuksella ajetaan. Alaminimi on 22 astetta. Alaero on 10 astetta. Yläminimi 37 astetta ja yläero 3 astetta.

Kun kone on lepotilassa niin silloinhan ajetaan vettä käyrä miinus neljä astetta. Ja vissiin tällöin myös se Oumanin suojaus (alaminimi seuraa lämpökäyrää) seuraa vallitsevaa tilannetta. Eli alalämpö saa painua tosi alas ennenkuin kone saa käynnistykäskyn. Käynnistyskäsky voi tulla jopa yläminimin putoamisesta 37 asteeseen.

KOMPURA KÄYNNISTYY

Nyt kone tietysti vetää sitä korkeampaa käyrää ja lataa lattiaan. VOISIKO nyt olla tilanne että Ouman haistaa että alaminimi on liian alhaalla (suojaus) ja kone käykin jonkun muun luvun perusteella sen plus 10 astetta kuin sen alkuperäisen (22).

Täytyy tuossa jossakin vaiheessa kokeilla jotain muita asetuksia, mutta onhan tämä uskomatonta. Kävin tuossa edellisen käyntijakson aikana mittailemassa loppujakson lämpötiloja IP-mittarilla putkien pinnoista (eristysnauhan pala paljaalla kuparilla) ja L1 piirin lämpötilat oli jotain +26.3 paluu, 32 astetta meno. L2 (kosteat) +27.2 paluu, 32.2 astetta meno. Kestäähän se tietty ladata kun ladattavana on 2x130m2 8-10cm paksu betonikakku.

Sisälämppömittariakin on tullut kytättyä. Ei juurikaan heilu, vaan kököttää 21.4-21.8 asteen välillä. Minusta se vaihtelee tuon verran jo kun laittaa ruokapöydän päälle halogeenivalot päälle
.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.10.13 - klo:22:29
Juuri noin.
Tuossa minun käppyrää eiliseltä. Laatan kytkentäerotus 4.2C.
Siis jos paluun lämmöt pyynti startissa 24C niin pysäytys 28,2C.
Laatan pintalämmöissä materiaalista riippuen eroa 0,8C.
Olisi todella mielenkiintoista nähdä jonkun vastaava käppyrä paksulla laatalla.
Lisäys:
Tossa linkki Husdatan sivuille. Taitaa olla iso varaaja kyseisellä herralla.
http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=705&H=&View=Rapport
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.10.13 - klo:00:22
Tuossa minun käppyrää eiliseltä. Laatan kytkentäerotus 4.2C.
Siis jos paluun lämmöt pyynti startissa 24C niin pysäytys 28,2C.
Laatan pintalämmöissä materiaalista riippuen eroa 0,8C.
Olisi todella mielenkiintoista nähdä jonkun vastaava käppyrä paksulla laatalla.
Lisäys:
Tossa linkki Husdatan sivuille. Taitaa olla iso varaaja kyseisellä herralla.
http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=705&H=&View=Rapport
Jos tuo lämpötila on mitattu pintamateriaalista niin erilaiset pintamateriaalit itsessään johtavat lämpöä eritavalla ja esim laattapinnalla olevassa tilassa riittäisi 22 asteinen vesi 21 asteen sisälämpöön ja parketilla päällystetyssä vaadittaisiin 24 asteinen jotta saavutettaisiin samanlainen sisälämpötila. Myös ilmanvaihdon tulot ja poistot, ikkunat, ulkoseinät ja tietysti miten putket on kieputettu(150mm vs 300mm) aiheuttavat omat eronsa. Myös putkien asennussyvyys laatassa vaikuttaa pintalämpötilaan. Mutta ylipäätään kuka huomaa tuollaisen pintamateriaalin 0,8 asteen eron? Mitä se haittaa vai vaihtuuko sisälämpötila yhtä paljon? Vai tarkoitatko että laatan pintalämpötila seuraa kiertoveden lämpötilaa 0,8 asteen tarkuudella?

Omassa järjestelmässä muutin vastaavaa arvoa kuin tuo sinun kytkentäerotus.
Lainaus käyttäjältä: fraatti
....Tämä toi seuraavat muutokset käyntiaikoihin.
asetus 2,0K -> käyntijakso 2h 50min
asetus 1,5K -> käyntijakso 2h 20min
asetus 1,0K -> käyntijakso 1h 45min
asetus 0,5K -> käyntijakso 1h 20min

Eli muuttamalla "kytkentäerotusta" yhden asteella huomataan että laattaan saadaan varattua n~ 10kWh energiaa koska pumpun nimellisteho on noin 10kW. Ja laatta oli 22,5m3 klöntti 16mm lattialämmitysputkella. Sisälämpötiloissa mitään eroa ei huomaa. 1.10 ja 2.10 molempina päivinä 3 kolme käynnistystä. Tällähetkellä liesarin kanava on ollut selkosen selällään tuuletuksen takia viikon-pari. (talo rakenteilla.)

Sen olen "huomannut" myös että tuo 20mm lattialämmitysputki aiheuttaa nopeampaa "kytkentäerotuslämpötilan" täyttymistä. (vertaillut oma ja kaverin asunnon järjestelmän toimintaa) Varmaksi en tätä voi sanoa mutta keijolla on vahva tunne ;D. Mahtaisiko johtua siitä että suuremmalla putkella virtaus ei olisi turbulenttista ja lämpö ei siirry yhtä tehokkaasti laattaan. 20mm putkeahan mainostetaan kustannustehokkaampana. (ei välttämättä parempana)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 03.10.13 - klo:11:17
Mulla ennen termostaatteja lämmönjako käyttäytyi niin, että halki vuoden lattiakierron veden lämpötila pysyi miltei vakiona. Syksyllä menovesi 28C ja paluu 23C. Käyntijaksojen välillä tiputtiin paluuvedessä sinne 21C paikkeille. Sydäntalvella sitten menovesi 28C ja paluu 23C ja lepojaksoilla paluu 22C. Sisälämpötila 20-21C haarukassa. Talvella toki vuorokausitasolla suurempi teho eli pidemmät käyntijaksot ja lyhyemmät tauot.

Sitten asumiskäytössä kun lattiaan lätkäistiin 18mm lankkulattia niin jo siitä syystä piti menoveden lämpöjä nostaa ja toinen on ne termostaatit (joista en luovu). Eli nykyään syksyllä mennään 34C/28C lämpötiloilla ja sydäntalvella samoilla luvuilla. Ei ole tietenkään järkevää varsinkaan nyt syksyllä tuollaisilla lämmöillä huristella kun 10K pienempikin lämpötila riittäisi kun vain saisi käyntiä tasattua. Siksipä teknisessä tilassa odottaa kytkentää se 400l puskuri.

Eli kyllä se varaavuus vaikuttaa (mutta siis toki toi fraatin selostus siitä, että ei ole laatan paksuudella energiantarpeeseen vaikutusta, on totta). Mulla betonia on torpassa aikalailla runsaasti (ei kuitenkaan mitään järjettömän paksuja laattoja) ja ilman termostaatteja sen kyllä huomaa. Jos sitten termostaateilla katkoo kiertoa niin varaavuushan katoaa niiltä osin ja sitä varten tulee se puskuri.

Tässä vielä hassua käppyrää termostaattien toiminnasta talvella. Nuo kaksi piikkiä tuolla keskellä ovat käyttövettä. Muuten tuo heittelehtiminen johtuu termostaateista. Tuo oli samalla myös ainut käyntijakso viime talvena kun meni kaivolta tulevan litkun lämpötila joksikin aikaa pakkasen puolelle. Mitoitus kohillaan siis.  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.10.13 - klo:19:20
Tuossa minun käppyrää eiliseltä. Laatan kytkentäerotus 4.2C.
Siis jos paluun lämmöt pyynti startissa 24C niin pysäytys 28,2C.
Laatan pintalämmöissä materiaalista riippuen eroa 0,8C.
Olisi todella mielenkiintoista nähdä jonkun vastaava käppyrä paksulla laatalla.
Lisäys:
Tossa linkki Husdatan sivuille. Taitaa olla iso varaaja kyseisellä herralla.
http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=705&H=&View=Rapport
Jos tuo lämpötila on mitattu pintamateriaalista niin erilaiset pintamateriaalit itsessään johtavat lämpöä eritavalla ja esim laattapinnalla olevassa tilassa riittäisi 22 asteinen vesi 21 asteen sisälämpöön ja parketilla päällystetyssä vaadittaisiin 24 asteinen jotta saavutettaisiin samanlainen sisälämpötila. Myös ilmanvaihdon tulot ja poistot, ikkunat, ulkoseinät ja tietysti miten putket on kieputettu(150mm vs 300mm) aiheuttavat omat eronsa. Myös putkien asennussyvyys laatassa vaikuttaa pintalämpötilaan. Mutta ylipäätään kuka huomaa tuollaisen pintamateriaalin 0,8 asteen eron? Mitä se haittaa vai vaihtuuko sisälämpötila yhtä paljon? Vai tarkoitatko että laatan pintalämpötila seuraa kiertoveden lämpötilaa 0,8 asteen tarkuudella?

Omassa järjestelmässä muutin vastaavaa arvoa kuin tuo sinun kytkentäerotus.
Lainaus käyttäjältä: fraatti
....Tämä toi seuraavat muutokset käyntiaikoihin.
asetus 2,0K -> käyntijakso 2h 50min
asetus 1,5K -> käyntijakso 2h 20min
asetus 1,0K -> käyntijakso 1h 45min
asetus 0,5K -> käyntijakso 1h 20min

Eli muuttamalla "kytkentäerotusta" yhden asteella huomataan että laattaan saadaan varattua n~ 10kWh energiaa koska pumpun nimellisteho on noin 10kW. Ja laatta oli 22,5m3 klöntti 16mm lattialämmitysputkella. Sisälämpötiloissa mitään eroa ei huomaa. 1.10 ja 2.10 molempina päivinä 3 kolme käynnistystä. Tällähetkellä liesarin kanava on ollut selkosen selällään tuuletuksen takia viikon-pari. (talo rakenteilla.)

Sen olen "huomannut" myös että tuo 20mm lattialämmitysputki aiheuttaa nopeampaa "kytkentäerotuslämpötilan" täyttymistä. (vertaillut oma ja kaverin asunnon järjestelmän toimintaa) Varmaksi en tätä voi sanoa mutta keijolla on vahva tunne ;D. Mahtaisiko johtua siitä että suuremmalla putkella virtaus ei olisi turbulenttista ja lämpö ei siirry yhtä tehokkaasti laattaan. 20mm putkeahan mainostetaan kustannustehokkaampana. (ei välttämättä parempana)


Pintalämmöt alkaa nousta vasta sitten kun paluuvesi on lämmennyt noin 4C.
Turbulenttiä ei ole kun virtaus on mahdollisimman hitaalla noin 1l/min.
Lämmitän vain laatan ulkoreunoja. Tosin väkisinhän tuo keskeltäkin lämpee, mutta suurin osa energiasta on tarkotus ohjata reunaosiin.
Paljonko Fraatilla oli käynti-ja lepoajat kyseisinä päivinä, ja paljonko meni fattenfallia? :)
 Ihan kiva talven mittaan vertailla tätäkin puolta näissä vehkeissä.
Kylmä ja kuumakaasut on aika tarkkaan käyty läpi jo vaikken ihan kaikkee ymmärräkkään.
Onneksi tuo vaimoke pitää yksinkertaisista asioista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.10.13 - klo:20:00
Kuinka paksulla putkella Fraatin lämmityksen runkolinja on tehty?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 08.10.13 - klo:00:17
toinen tukki mikä lähtee tekn. tilasta on kuparilla  ja toiseen tulee n 10m matkalla 25x2.3 pexillä.. talliin kanaalissa menee 28mm
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.10.13 - klo:00:10
Oletko säätänyt runkolinjat kun putket on eri kokoiset? Mittaappa kun ehdit jonkin yksittäisen piirin tulo-ja menolämmöt ja vertaa niitä koneen vastaaviin arvoihin, ja piirin tilavuus. Xargolla olisi oiva tilaisuus tehdä tuo sama mittaus ennen puskurin asennusta ja asennuksen jälkeen.
Minulla tuo runkolinja on 32mm pex. Toissa talvena enempi ihmettelin kun paluuvesi nousi väkisin liian nopeasti. Ratkaisu oli että avasin välipohjan kierron, joka oli tuohon asti ollut käytännössä vailla kiertoa koska laatta itsessään riittää pitämään torpan lämpimänä. Seuraus oli että mökki lämpes asteella samoilla säädöillä pumpulla. Lisänä tuli se että laatta ehti varastoida enemmän energiaa itseensä kun käynnit/tauot venyivät aika tavalla. Ei ole siis kyse siitä etteikö varaavuutta olisi vaan siitä miten se hyödynnetään.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.10.13 - klo:23:30
Osaisiko joku neuvoa, vaikka Peca että mistä kannattaisi ottaa väliaikainen ulostulo laatan kiertovedestä? Paluun ajattelin laittaa varovenan kautta.
Sitten tarvitteis  jonniin verran lattialämmitys putkee, 20mm ja 16mm. Eli jos jollain on jääny kiepistä yli niin voisi laittaa vaikka yv nä niin voisin  hakea pk seudulta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 11.10.13 - klo:00:43
Oletko säätänyt runkolinjat kun putket on eri kokoiset? Mittaappa kun ehdit jonkin yksittäisen piirin tulo-ja menolämmöt ja vertaa niitä koneen vastaaviin arvoihin, ja piirin tilavuus. Xargolla olisi oiva tilaisuus tehdä tuo sama mittaus ennen puskurin asennusta ja asennuksen jälkeen.
Minulla tuo runkolinja on 32mm pex. Toissa talvena enempi ihmettelin kun paluuvesi nousi väkisin liian nopeasti. Ratkaisu oli että avasin välipohjan kierron, joka oli tuohon asti ollut käytännössä vailla kiertoa koska laatta itsessään riittää pitämään torpan lämpimänä. Seuraus oli että mökki lämpes asteella samoilla säädöillä pumpulla. Lisänä tuli se että laatta ehti varastoida enemmän energiaa itseensä kun käynnit/tauot venyivät aika tavalla. Ei ole siis kyse siitä etteikö varaavuutta olisi vaan siitä miten se hyödynnetään.

Molemmissa jakotukeissa on linjasäätöventtiilit. Kaikissa tukeissa on myös virtausmittari jokaiselle piirille erikseen. Sopivasti noita ruuvailemalla sain kaikkiin piireihin laitettua sen mitä lattialämmitys suunnitelma pyysi. Tai itseasissa pumpussa oli hiukan ylimääräistä rykiä jolloin jokaiseen piiriin jäi hiukan enemmän virtausta kuin mitä suunnitelmissa oletetaan. Eli tyyliin jokaisessa piirissä 1,3 kertainen virtaus. Eli vaikkapa pyynti 1,3l/s -> 1,7l/s asetettu.

Ei oo mittaria millä mittailla piirien lämpötiloja että mitä menee/lähtee ja aikakin on hiukan kortilla  juuri nyt kun pitäisi saada talliin gyprocit seiniin ja kattoon laitettua että saisi vihdoin nosto-oven asennettua paikoilleen ja lämmöt päälle talliinkin..

Kysyit aikaisemmin paljonko oli mennyt "vattenfallia" 1.10. Ja paljonko oli käyntiajat/lepoajat.

Tuosta se selviää. Kun tietää että ottoteho on noin 2kW.
(http://i.imgur.com/r4EYnSV.jpg)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.10.13 - klo:01:24
Ei paha :) Onko tuo punainen ulkoa?
Ja tsemppiä projektiin. Hauska katsoa mainoksia kun tostavaan pistetään talo pystyyn kun se todellisuus on jotain muuta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 11.10.13 - klo:01:55
Ei paha :) Onko tuo punainen ulkoa?
Ja tsemppiä projektiin. Hauska katsoa mainoksia kun tostavaan pistetään talo pystyyn kun se todellisuus on jotain muuta.

Punainen on vattefallin tarjoama ulkolämpötila, todennäköisesti treeltä.

Siinä vaiheessa ymmärtää mitä on rakentaminen kun tekee itse kämppää pitkästä, ilman palkattua työvoimaa ja vielä töiden ohessa. Joka ainut ruuvi ja naula on itse laskettu, haettu ja sitten kiinnitetty kuten kaikki muutkin materiaalit.  Äkkiseltään heitettynä noin 25 000 naulaa mennyt ja noin 15 000- 20 000 ruuvia  :D Tänään hain 4 000 ruuvia lisää starkilta.. =)

Tallin kanssa tuli ehkä haukattua hiukan liian iso pala kun siinä on miltei yhtäpaljon työtä kuin pienessä omakotitalossa ja rakentuu samaan aikaan talon kanssa. Ulkomitat ~14 * 9m ja sisältää ~72m2 tallia, ~11m2 lämmintä varastoa ja kahden auton katoksen. Mutta eiköhän tässä voitonpuolelle aleta pikkuhiljaa olemaan..  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 11.10.13 - klo:10:09
Oletko säätänyt runkolinjat kun putket on eri kokoiset? Mittaappa kun ehdit jonkin yksittäisen piirin tulo-ja menolämmöt ja vertaa niitä koneen vastaaviin arvoihin, ja piirin tilavuus. Xargolla olisi oiva tilaisuus tehdä tuo sama mittaus ennen puskurin asennusta ja asennuksen jälkeen.
Minulla tuo runkolinja on 32mm pex. Toissa talvena enempi ihmettelin kun paluuvesi nousi väkisin liian nopeasti. Ratkaisu oli että avasin välipohjan kierron, joka oli tuohon asti ollut käytännössä vailla kiertoa koska laatta itsessään riittää pitämään torpan lämpimänä.

Jonkun verran on noita piirien lämpötiloja tullu katottua ihan lämpökameralla ja kyllähän ne vaihtelee melkoisesti. Mulla kun on vielä termostaatitkin niin siitäkin syystä paluu voi eri piireissä olla radikaalisti eri ihan jo sen takia kun kaikissa huoneissa ei ole sama pyynti. Eli kun vaikka makuuhuoneessa on pienempi pyynti niin sitä piiriä pidetään enempi kiinni ja sitten kun se avataan niin kyseisen piirin paluulämmöt on matalammat kuin muilta piireiltä ihan sen takia että se makuuhuoneen laatta on kylmempi. Niin ja mulla siis on yläkerran huoneet jaettu omille laatoilleen (no, ok kaks pikkumakkaria makaa samalla laatalla, mutta muuten) juuri sen takia, että saisin huonekohtaiset lämmöt ja myöskin äänieristyssyistä. Laitoin liitteeksi vielä käppyrän viime talven pisimmästä käyntijaksosta, mistä näkee paluuveden lämmönvaihtelun kun termostaatit hakkaa päälle ja pois. Piirikohtaisista lämmöistä tuon näkisi vielä selvemmin, mutta siellä ei ole tallentavaa mittausta.

Mitä tarkotat tolla välipohjan kierrolla? Yläkerran lattialämmitystä? Ei mulla ainakaan välipohjassa mitään kierrä, mutta toki välipohjan päällä on sitten yläkerran pintalaatat ja niissä on kyllä kierto päällä termostaattien ohjaamina.

Siinä vaiheessa ymmärtää mitä on rakentaminen kun tekee itse kämppää pitkästä, ilman palkattua työvoimaa ja vielä töiden ohessa. Joka ainut ruuvi ja naula on itse laskettu, haettu ja sitten kiinnitetty kuten kaikki muutkin materiaalit.  Äkkiseltään heitettynä noin 25 000 naulaa mennyt ja noin 15 000- 20 000 ruuvia  :D Tänään hain 4 000 ruuvia lisää starkilta.. =)

Tiedän tunteen. Vaikka meillä oli kyllä tarkoitus teettää talo ja omaa panosta vain suunnitteluun ja organisointiin. Toisin kävi kun budjetti riitti just käytännössä materiaaleihin. Talo tosin betonielementeistä eikä pitkästä. Betoni/laastihommat sun muut parketin lätkimiset ja laatotukset tullu tutuksi. On mulla sentään LVIS urakkana.  :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.10.13 - klo:20:52
Mitä tarkotat tolla välipohjan kierrolla? Yläkerran lattialämmitystä? Ei mulla ainakaan välipohjassa mitään kierrä, mutta toki välipohjan päällä on sitten yläkerran pintalaatat ja niissä on kyllä kierto päällä termostaattien ohjaamina.

Joo, yläkerran lattialämmitystä tarkotan. Välipohja on alhaaltapäin katsoen välikatto ja ylhäältäpäin välipohja.
Tämä siis kaksikerros taloissa. Ylintä kattoa kutsutaan yläpohjaksi.
Keksin mistä saisi otettua väliaikaisen lämmityspiirin helposti.
Josko voisi kytkeä lämmitysputket jakotukin ilmausruuveihin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 13.10.13 - klo:22:16
Joo, yläkerran lattialämmitystä tarkotan. Välipohja on alhaaltapäin katsoen välikatto ja ylhäältäpäin välipohja.
Tämä siis kaksikerros taloissa. Ylintä kattoa kutsutaan yläpohjaksi.

Joo välipohja on tuttu käsite, mutta en vaan osannut ajatella mahdollisuutta, että olisi yläkerrasta kierto pois niin rupesin miettimään, että onko sulla siellä pintalaatan alla tai mikä rakenne sitten onkaan niin joku ylimääräinen kierto vielä. Onko sulla siis yläkerta puolilämmintä tilaa? Niinkuin vissiin itsekin huomasit niin lämpö saadaan paremmin jaettua kun on mahdollisimman "iso" lämmönjako. Mulla on ihan sama juttu, että jos rajoitan joidenkin tilojen lämpöjä termostaateilla niin paluulämmöt nousee ja tulee pätkäkäyntiä. Siksipä se puskuri tulossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.10.13 - klo:22:32
Yläkerta on ainakin kuvissa kokolämmintä tilaa :) Mulla on tuo olkkari korkeeta tilaa ja yläkerrassa on makkarit sitten tuon korkean avonaisen tilan ympäröiminä (vähän väärä sana). Kuitenkin alakerrasta pääsee lämmöt nousemaan esteettä yläkerran huoneisiin joka sinällään riittäisi pitämään ne lämpimänä.
Lisäksi tuo välipohja on huonosti eristetty juuri tuon "ilmaisen" lämmityksen vuoksi.
Ei mulla mitään muuta lämmönlähdettä ole välipohjassa kun ilmanvaihtoputket. Ne kulkee kaikki ns sisätiloissa. Lisäksi tietysti nuo halogeenit katoissa lämmittää tuota yläkerran kiertoa ehkä jonkin verran.
Kuitenkin nykyisin kierto on päällä myöskin ylhäällä juuri tuon takia että saan lämmitysjärjestelmään tilavuutta kun alakerran
laattaosuus ei yksin riitä imemään  pumpun tehoa vaan paluuvesi nousee liian äkkiä.
Ihmettelen vaan tuota sinun keissii kun betonissa putket välipohjassakin ja paluu nousee nopeasti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 13.10.13 - klo:23:11
Ihmettelen vaan tuota sinun keissii kun betonissa putket välipohjassakin ja paluu nousee nopeasti?

Niin mulla tällä hetkellä alakertaa ei käytännössä lämmitetä. Siellä on termostaateilla pyynti muistaakseni jossain 16C paikkeilla (raksalämmöt), mutta käytännössä pysyy siellä 17-21C paikkeilla tilasta riippuen. Tekninen tila on alakerrassa talon keskellä niin taitaa sieltä lämpö levitä sitten muuallekin alakertaan kun ei ole väliovia. Vähän sama kuvio kuin sulla sen yläkerran kanssa.  ;)

Yläkerrassakaan ei ihan hirveästi vesi kierrä. Kylppärissä jatkuva kierto (ei siis termostaattia) ja olohuoneessa termostaatin pyynti niin, että on käytännössä kokoajan auki juuri sen takia, että olisi edes joku paikka mihin sitä lämpöä tuupata. Makkariin annostellaan sitten lämpöä aika harvoin kun pyynti on 20C.

Eli siis se syy miksi paluulämmöt nousee suht pian on siinä, että käytännössä talon neljästätoista piiristä on kolme käytössä. Taloudellisempaahan olisi ajaa kaikki piirit auki, mutta tykkään huonekohtaisista säädöistä niin ei tämä oikein kovin järkevästi ilman sitä puskuria toimi. Viime viikolla tuli pari lämmönvaihdintakin niin voisi ruveta putkaria soittelemaan paikalle jos vaikka saisi täksi lämmityskaudeksi vielä puskurin mukaan kuvioihin.

Niin ja olohuoneessa mulla on pintalaatan päällä 18mm lankkulattia asennettuna liimapintaisen solukumin päälle eli sekin kokonaisuus jonkin verran eristää. Pintalaatan alla 30mm SSB askeläänivilla. Villan alla sitten 175mm (muistaakseni) ontelolaatta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.10.13 - klo:23:19
Tämä selvensi, onko muuttotarkastus tehty?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 13.10.13 - klo:23:25
Muuttotarkastus tehtiin joo toukokuun vika päivä 2012 eli reilu vuos täällä on asusteltu ja ei voi sanoa, että tuo alakerta ihan hirveesti ois sinä aikana kyllä edenny. Tosin eipä sinne mitään hirmu pakollista tilaa ole tulossakaan. Meillä on asumiseen tarvittavat tilat ylhäällä ja alakerrassa sitten viihdepuolta. Olishan se tietty kiva jaksaa sauna värkätä paikoilleen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.11.13 - klo:22:41
Seuraava kysymys:
Voiko kylmäaineen vaihtaa esim. R407 sta R410?
Vai vaatiiko muuta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 16.11.13 - klo:02:12
Seuraava kysymys:
Voiko kylmäaineen vaihtaa esim. R407 sta R410?
Vai vaatiiko muuta?

Joilekkin vanhoille (nykyään kielletyille) on korvaavia aineita mitkä ovat vaihtokelpoisia.

Mutta esim R407 ja R410 eiät ole vaihtokelpoisia. Koko laitteisto on suunniteltu sille tietylle kylmäaineelle. (kompura, ohjaus, paisuntaventtiili,.....)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 16.11.13 - klo:10:35
Meillä on halpis ILP (299e vuosi 2006) jonka siirron yhteydessä huoltomies totesi kylmäaineen vajausta.
Tässä on alkuperäinen kylmäaine R407C mutta huoltomiehellä ei ollut mukana kuin R410 ainetta ja annoin luvan käyttää sitä koska ILP on vain kesähelteillä jäähdytyskäytössä ja siten melkeinpä tyhjänpanttina.Lämmityspuoli oli yhtä tyhjän kanssa alkuperäisillä kylmäaineilla.

En tiedä minkäverran huoltomies lisäsi R410 ainetta mutta ILPin lämmitys ja jäähdytysteho näyttää kasvaneen aikalailla.
Esim +10 asteen(tai korkeammassa) ulkolämpötilassa lämmityskäytöllä lauhtumislämpö nousee 10-15minuutin käynnin aikana yli 55 asteen ja kompressorin ottoteho suurenee siinä määrin että 20min käynnistyksestä toimii joku ylikuormasuoja ja tulee häiriöilmoitus kompressorin ylikuormituksesta ja laite pysähtyy.

Jäähdytysteho suureni myös niin paljon että jouduin rakentamaan sisäyksikön alle koko laitteen kokoisen pellin johon sisäyksikön ulkopinnoilta tippuva vesi keräytyy.
Aiemmin riitti sisäyksikön oma veden kokooja kouru joka on laitteen sisällä mutta nyt sisäyksikön ulkopinnat jäähtyy kauttaaltaan siten että huoneilman kosteus kondensoituu vedeksi,sisäyksikkö on siis jokapuolelta ulkopinnoiltaan märkä ja vettä alkoi tippua lattialle.
Jäähdytyskäytössä ottoteho on myös suurentunut mutta käy jatkuvasti ilman että ylikuormitussuoja laukoisi.

Tästä on nyt 3-4 vuotta kun tuo muutosoperaatio tehtiin.
Jatkuvasti lämmityskäytössä laite toimii hyvin kun ulkona on 0-keli tai kylmempää.

Mitään säätöjä huoltomies ei tehnyt kylmäainepuolelle ja olen itsekin tyytyväinen tuohon muutokseen laitteen tehoissa koska alkujaan tämä ILP oli melkoisen "hengetön" lämmityksellä ja jäähdytyksellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 16.11.13 - klo:15:26
Meillä on halpis ILP (299e vuosi 2006) jonka siirron yhteydessä huoltomies totesi kylmäaineen vajausta.
Tässä on alkuperäinen kylmäaine R407C mutta huoltomiehellä ei ollut mukana kuin R410 ainetta ja annoin luvan käyttää sitä koska ILP on vain kesähelteillä jäähdytyskäytössä ja siten melkeinpä tyhjänpanttina.Lämmityspuoli oli yhtä tyhjän kanssa alkuperäisillä kylmäaineilla.

En tiedä minkäverran huoltomies lisäsi R410 ainetta mutta ILPin lämmitys ja jäähdytysteho näyttää kasvaneen aikalailla.
Esim +10 asteen(tai korkeammassa) ulkolämpötilassa lämmityskäytöllä lauhtumislämpö nousee 10-15minuutin käynnin aikana yli 55 asteen ja kompressorin ottoteho suurenee siinä määrin että 20min käynnistyksestä toimii joku ylikuormasuoja ja tulee häiriöilmoitus kompressorin ylikuormituksesta ja laite pysähtyy.

Jäähdytysteho suureni myös niin paljon että jouduin rakentamaan sisäyksikön alle koko laitteen kokoisen pellin johon sisäyksikön ulkopinnoilta tippuva vesi keräytyy.
Aiemmin riitti sisäyksikön oma veden kokooja kouru joka on laitteen sisällä mutta nyt sisäyksikön ulkopinnat jäähtyy kauttaaltaan siten että huoneilman kosteus kondensoituu vedeksi,sisäyksikkö on siis jokapuolelta ulkopinnoiltaan märkä ja vettä alkoi tippua lattialle.
Jäähdytyskäytössä ottoteho on myös suurentunut mutta käy jatkuvasti ilman että ylikuormitussuoja laukoisi.

Tästä on nyt 3-4 vuotta kun tuo muutosoperaatio tehtiin.
Jatkuvasti lämmityskäytössä laite toimii hyvin kun ulkona on 0-keli tai kylmempää.

Mitään säätöjä huoltomies ei tehnyt kylmäainepuolelle ja olen itsekin tyytyväinen tuohon muutokseen laitteen tehoissa koska alkujaan tämä ILP oli melkoisen "hengetön" lämmityksellä ja jäähdytyksellä.

Varsin mielenkiintoinen tapaus. R407C on kolmen eri aineen seos ja R410A kahden. Molemmissa yksi yhteinen aine eli kun nämä kylmikset sekoittaa saadaan neljän eri aineen seos. Kompuran päälle tuo ilmeisesti käy pidemmän päälle, kun r407 koneet on suunniteltu toimimaan matalammalla painetasolla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.11.13 - klo:23:35
Seuraava kymysys:
Tosta Opationin ihmettelystä innostuneena kysyisinkin että voiko paisuntavenaa sulkea liikaa?
Jäähän se toki menee, mutta onko mitä muuta haittaa?
Edit,
Taisi lähtee puolet porukasta johonkin
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 30.11.13 - klo:15:59
Seuraava kymysys:
Tosta Opationin ihmettelystä innostuneena kysyisinkin että voiko paisuntavenaa sulkea liikaa?
Jäähän se toki menee, mutta onko mitä muuta haittaa?
Edit,
Taisi lähtee puolet porukasta johonkin

Ymmärtääkseni jos sulkee liikaa, niin tulee pienpainepressolta pysäytyskäsky ja pumppu häiriötilaan.

Lisäyksenä vielä tuosta jäähän menosta, että paisarin pintaan varmaankin voi jäätä ilmestyä mutta sinänsä kait harmitonta tuo on. Kylmäainetta et jäätymään saa paisarin säädöllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: pelarouskis - 02.12.13 - klo:22:26
Matiakselle kysymys:

Missä täällä palstan syövereissä piileskelee selostuksesi lämmityssysteemistäsi?
En sitä löydä hakemallakaan :(. Kiinnostaa kun samanlaista järjestelmää suunnitellaan.

Pena
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 02.12.13 - klo:22:43
Lainaus
Missä täällä palstan syövereissä piileskelee selostuksesi lämmityssysteemistäsi?

Tuollainen on nyt.
Alkujaan varaavalla yösähköllä ja puukattilalla oli lämmitys jotka on edelleen käyttökunnossa.
Vuosi -98 lisättiin maalämpöpumppu ja erillinen käyttövesivaraaja lämpöpumpun päälle.


(http://i2.aijaa.com/t/00950/12878817.t.jpg) (http://aijaa.com/cthA8i)   (http://i10.aijaa.com/t/00933/12877636.t.jpg) (http://aijaa.com/MKiHgs)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.12.13 - klo:02:17
Eikö kannattaisi ajaa kesälläkin tuota pienempää varaajaa? Hukkalämmöt?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: pelarouskis - 04.12.13 - klo:22:24
Kiitoksia Matias kuvista. Niihin perehdymme ja lisää kysymyksiä tulee myöhemmin :).

Pena
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 04.12.13 - klo:22:37
Eikö kannattaisi ajaa kesälläkin tuota pienempää varaajaa? Hukkalämmöt?

Kesäaikana on pidetty isoa (1250l) varaajaa käyttövesivaraajana.Pumppu käy pari-kolme kertaa/vrk n 30min niin sillä tuntuu paremmalta tämä iso varaaja kesäaikana.
Pienempi 160l:n varaaja on kylmanä kesäajan.

Tämän varaajien vaihtomahdollisuuden takia putkissa on muutama venttiili enemmän kuin mitä oli perusversiossa.

Trendi kesäajan käyntijaksoista
(http://i3.aijaa.com/t/00753/12882297.t.jpg) (http://aijaa.com/Fqn0AN)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.12.13 - klo:19:45
Miten on, onko pakko nuohouttaa takkansa/horminsa vaikkei käyttöä olisikaan kuin jonkun makkaran paiston verran?
Tuntuu vähän tyhmältä maksaa siitä kun nuohooja tulee kerran vuodessa automaattisesti ja nuohoaa vaikkei takkaa käyttäisikään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 13.12.13 - klo:19:50
Miten on, onko pakko nuohouttaa takkansa/horminsa vaikkei käyttöä olisikaan kuin jonkun makkaran paiston verran?
Tuntuu vähän tyhmältä maksaa siitä kun nuohooja tulee kerran vuodessa automaattisesti ja nuohoaa vaikkei takkaa käyttäisikään.

Ei meillä ainakaan ole nuohottu. Nuohooja on hormiin kurkistanut kerran vuoteen ja todennut, että ei ole nuohottavaa
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 22.01.14 - klo:08:07
Mitäs tarkoittaa täällä keskusteluissa usein esille tuleva integraali? Mihin vaikuttaa? Onko kyse vaihtoventtiilikoneiden ominaisuudesta vai pitäskö itekkin selvittää missä se omasta pumpusta (gebwell) löytyy?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 22.01.14 - klo:08:37
Mitäs tarkoittaa täällä keskusteluissa usein esille tuleva integraali? Mihin vaikuttaa? Onko kyse vaihtoventtiilikoneiden ominaisuudesta vai pitäskö itekkin selvittää missä se omasta pumpusta (gebwell) löytyy?

Integraali tai asteminuutti tarkoittaa eroa lämmityspiirin asetus- ja oloarvon välillä. Koska pumput (poislukien invertterityyppiset) ovat aina joko käynnissä tai seis ja käydessään käyvät aina "täysillä" niin tuo oloarvo eli menoveden lämpötila vaihtelee. Jos asetusarvo on vaikkapa 40, niin silloin kun lämmityspiiriin menee 39 asteinen vesi pienenee integraali yhdellä yksiköllä joka minuutti. Vastaavasti jos lämmityspiiriin menee 45-asteinen vesi niin integraali kasvaa 5 yksiköllä joka minuutti.

Pumpun asetuksista sitten valitaan käynnistysraja (integraaliarvo), jossa pumppu hörähtää käyntiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 22.01.14 - klo:09:53
Mitäs tarkoittaa täällä keskusteluissa usein esille tuleva integraali? Mihin vaikuttaa? Onko kyse vaihtoventtiilikoneiden ominaisuudesta vai pitäskö itekkin selvittää missä se omasta pumpusta (gebwell) löytyy?

Integraali tai asteminuutti tarkoittaa eroa lämmityspiirin asetus- ja oloarvon välillä. Koska pumput (poislukien invertterityyppiset) ovat aina joko käynnissä tai seis ja käydessään käyvät aina "täysillä" niin tuo oloarvo eli menoveden lämpötila vaihtelee. Jos asetusarvo on vaikkapa 40, niin silloin kun lämmityspiiriin menee 39 asteinen vesi pienenee integraali yhdellä yksiköllä joka minuutti. Vastaavasti jos lämmityspiiriin menee 45-asteinen vesi niin integraali kasvaa 5 yksiköllä joka minuutti.

Pumpun asetuksista sitten valitaan käynnistysraja (integraaliarvo), jossa pumppu hörähtää käyntiin.

Ok, eli toi on sit enemmänkin vaihtoventtiilikoneiden juttu, kun tulistimissa on kai aina puskurivaraajat ja lämmityskiertoon menevää vettä säädetään shunteilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.01.14 - klo:23:42
Kaivon mitoituksesta:
Mitä nämä tälläkin foorumilla käytetyt mitoitusohjelmat antavat kaivon tuotoksi metrille?
Tuntuu siltä että mitään yhtenäistä linjaa ei ole, vaan kukin kauppias tulkitsee kaivon syvyyden enempi asiakkaan lompakon
kuin pumpun tai kohteen mukaan.
Näinhän se kyllä pelaa autokaupassakin :)
No itsellä mitoitus on näköjään tehty 17w/m täällä etelässä, ja tuntuu riittävän. Mitä esim. Tomppelin käyttämä ohjelma antaisi?
Edit:
Patteritaloon, jossa kierrossa on lämpöisempää vettä mitoitus varmaan erilainen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 24.01.14 - klo:00:48
Kaivon mitoituksesta:
Mitä nämä tälläkin foorumilla käytetyt mitoitusohjelmat antavat kaivon tuotoksi metrille?
Tuntuu siltä että mitään yhtenäistä linjaa ei ole, vaan kukin kauppias tulkitsee kaivon syvyyden enempi asiakkaan lompakon
kuin pumpun tai kohteen mukaan.
Näinhän se kyllä pelaa autokaupassakin :)
No itsellä mitoitus on näköjään tehty 17w/m täällä etelässä, ja tuntuu riittävän. Mitä esim. Tomppelin käyttämä ohjelma antaisi?
Edit:
Patteritaloon, jossa kierrossa on lämpöisempää vettä mitoitus varmaan erilainen?

Kaivon tuotto riippuu maaperän lämpötilasta. Pohjoisempana energiaa saadaan huonommin ja etelässä paremmin ilman että kaivo jäätyy pitkässä juoksussa.

Luulisin että kauppiaiden mitoitussoftissa on joitain parametrejä millä tuloksesta saa halutunlaisen jos haluaa edullista tarjousta tehdä matalalla kaivolla(kusetusta). Tai sitten järjestelmä myydään reilusti osatehoisena mutta ostaja ei välttämättä tajua mitä tuo oikeasti tarkoittaa.

Kun tiedätään talon kokonaiskulutus ja lämmönjakotapa voidaan päätellä tarvittavan veden lämpötila. Lämpötilahan taasen kertoo pumpun copin ja siitä voidaan päätellä tuleeko kaivosta kokonaisenergiasta 2/3(66%,cop 3) osaa vaiko 4/5 (80%,cop 5). Talo jonka kokonaiskulutus sähköllä on 20000kWh vuodessa ja lämmönjakotapa on patterit(45 asteinen vesi, cop 3), tarvitsee kaivon mistä voidaan ammentaa 13200kWh energiaa vuodessa. Jos kyseessä olisi lattialämmitys(35 astetta,cop 5) kaivosta täytyisi saada 16000kWh energiaa.

Eli jos pattereilla riittäisi 150m kaivo täytyisi lattialämmityksella olla 21% ((13200/16000-1)*100) syvempi kaivo joka on 180m (1,21*150m)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 24.01.14 - klo:08:46
Kaivon mitoituksesta:
Mitä nämä tälläkin foorumilla käytetyt mitoitusohjelmat antavat kaivon tuotoksi metrille?
Tuntuu siltä että mitään yhtenäistä linjaa ei ole, vaan kukin kauppias tulkitsee kaivon syvyyden enempi asiakkaan lompakon
kuin pumpun tai kohteen mukaan.
Näinhän se kyllä pelaa autokaupassakin :)
No itsellä mitoitus on näköjään tehty 17w/m täällä etelässä, ja tuntuu riittävän. Mitä esim. Tomppelin käyttämä ohjelma antaisi?
Laskentaohjelma antaa Helsinkiin ottotehoa kaivosta noin 35 - 40 W/metri, riippuen kaivon syvyydestä.
Kiviaineksen lämmönjohtavuus on silloin 3,0 W/mK ja pumpun antoteho vastaa lämmitystarvetta mitoituslämpötilalla.

Siinä on pelkästään kaivosta otettu teho, sähköverkosta saatu teho tulee tuon lisäksi.
Ei sitten ole alimitoitettu lämpökaivo Sinulla!

Antotehon mukaan COP -arvosta riippuen luku menee jonnekin 50 -60 W/metri.
Ohjelma sallii syvemmälle kaivolle vähän suuremman kuorman siksi,
että kallion lämpötila nousee vähän syvemmälle mentäessä.

Siinä on pelkästään kaivosta otettu teho, sähköverkosta saatu teho tulee tuon lisäksi.
Ei sitten ole alimitoitettu lämpökaivo Sinulla!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.01.14 - klo:09:12
Minullahan on keruupiirissä energiamittari.
Viime aikojen keskilämpötila täällä Itäisellä Uudellamaalla on ollut n. -17C
Kaivosta tulo parin tunnin käyntijakson lopulla on +1,6 C ja meno -1,0C.
Kaivoveden lämpötila 25m maanpinnasta (15m vedenpinnasta) vrk keskiarvo 2,7C, vuorokauden min 2,4C ja max 2,9C.
Kaivosta otetaan tehoa keskimäärin 29W/m pumpun käynnin aikana, käyntiaikasuhteen ollessa 80%
Kaivo on "hyvävetinen" ja porattu punaiseen rapakivigraniittiin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 24.01.14 - klo:13:13
Mulla kaivosta revitään nyt käyntijakson aikana n. 69W/m (tuossa on IV:n esilämmitys ja jäteilmapatterin extra talteenotto mukana) ja käyntiaikasuhde jossain reilussa 50%:ssa . Käyntijakson ulkopuolella otetaan sitten vielä nettona 6W/m (eli siis esilämmitys haukkaa enempi kuin jäteilmapatterilta saadaan). Kohtuu kovilla siis kaivo näillä keleillä. Kaivolta nousee jostain 10m syvyydeltä vesiautomaatilla 2,2C vesi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 24.01.14 - klo:15:26
Lainaus
Kaivosta tulo parin tunnin käyntijakson lopulla on +1,6 C ja meno -1,0C.
Kaivoveden lämpötila 25m maanpinnasta (15m vedenpinnasta) vrk keskiarvo 2,7C, vuorokauden min 2,4C ja max 2,9C.

Miten kaivon veden lämpötila vaihtelee?

Laskeeko esim kaivon veden lämpö keruuliuoksen jäähtyessä silloin kun kompressori käy ja nousee kompressorin taukojakson aikana? Siis kompressorin käyntisyklien tahdissa?

Vai onko kaivon veden jäähtymiselle/lämpiämiselle joku viive verrattuna keruuliuoksen lämpötilavaihteluun?

Oletko kokeillut kovemmilla pakkasilla että vaikuttako kaivon veden lämpötilaan tuossa -25m kohdalla jos liuospumppu pyörii jatkuvasti?



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.01.14 - klo:17:57
Yksi kuva kertoo enemmän kuin.....
Kuvassa on 12 tunnin jaksot tammikuun alusta kun ulkolämpötila oli +4,5C ja tältä päivää kun ulkona oli -20C.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 24.01.14 - klo:18:30
Kiitoksia erikoisesta trendistä :)

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4774.0;attach=1784;image

Tuossa näyttäisi pienemmän kuormituksen aikaan kaivon vesi jäähtyvän ja lämpötilan palautuvan verkkaisella n 1h viiveellä.

Kovilla pakkasilla näyttää kaivon jäähtyminen pisimmän käyntijakson n 5h jälkeen palautuvan varsin nopeasti n 30min aikana.

Tuostahan voisi päätellä että jos lämpöpumppu pyörii jatkuvasti ja kaivo alkaa oireilla jäätymisestä (nestepinta nousee paisuntasäiliössä) niin jo 30 min tauko 5-6 kertaa/vrk pienentäisi jäätymisvaaraa huomattavasti
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 24.01.14 - klo:21:31
Ilmeisesti käyrissä ei ole keruupiirin pumppu käynnissä taukojakson aikana kun kaivoon menevää nestettä mittaavan anturin lämpö nousee noinkin suureksi.

Alkuun kiinnittää huomiota vasemman puoleisen kuvan kaivoon menevän putken anturin lämmön voimakas nousupiikki kompressorin sammuttua.
Kylmäaine pyrkii siirtymään aina kylmimpään paikaan jos sillä on sinne pääsy, maapiirin höyrystin on se kylmin paikka.  Voisiko paineellisesta lauhduttimesta höyrystimeen vuotava kylmäaine luovuttaa lämpöä höyrystimeen(hiukan jäähdyttää alkuun) ja aiheuttaa näin maapiiriin hiukan kiertoa jolloin anturi näkee lämmön.  Kun lämmön luovutusta ei enää tapahdu kierto hidastuu ja anturin kohtaan siirtyy kylmempää nestettä, kierto lähes pysähtyy ja alkaa normaali anturilämmön nousu kuten "kaivosta" anturillakin.
Eikös lämpöässässä ole toisessa linjassa magneettiventtiili ja toisessa kompressorin "takaisku" estämässä takaisinvirtausta. Tietysti ainahan nuo vuotavat vähän olisiko nyt kuitenkin vähän normaalia enemmän.
Vai onko tuolle joku yksinkertaisempi selitys.

"30 min tauko 5-6 kertaa/vrk pienentäisi jäätymisvaaraa huomattavasti"
Samaa mieltä, ja vielä keruupiirin pumppu päällä jolloin lämpöä siirtyisi myös alhaalta kaivosta kaivon kylmempään yläosaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.01.14 - klo:21:46
Kaivon mitoituksesta:
Mitä nämä tälläkin foorumilla käytetyt mitoitusohjelmat antavat kaivon tuotoksi metrille?
Tuntuu siltä että mitään yhtenäistä linjaa ei ole, vaan kukin kauppias tulkitsee kaivon syvyyden enempi asiakkaan lompakon
kuin pumpun tai kohteen mukaan.
Näinhän se kyllä pelaa autokaupassakin :)
No itsellä mitoitus on näköjään tehty 17w/m täällä etelässä, ja tuntuu riittävän. Mitä esim. Tomppelin käyttämä ohjelma antaisi?
Edit:
Patteritaloon, jossa kierrossa on lämpöisempää vettä mitoitus varmaan erilainen?

Kaivon tuotto riippuu maaperän lämpötilasta. Pohjoisempana energiaa saadaan huonommin ja etelässä paremmin ilman että kaivo jäätyy pitkässä juoksussa.

Luulisin että kauppiaiden mitoitussoftissa on joitain parametrejä millä tuloksesta saa halutunlaisen jos haluaa edullista tarjousta tehdä matalalla kaivolla(kusetusta). Tai sitten järjestelmä myydään reilusti osatehoisena mutta ostaja ei välttämättä tajua mitä tuo oikeasti tarkoittaa.

Kun tiedätään talon kokonaiskulutus ja lämmönjakotapa voidaan päätellä tarvittavan veden lämpötila. Lämpötilahan taasen kertoo pumpun copin ja siitä voidaan päätellä tuleeko kaivosta kokonaisenergiasta 2/3(66%,cop 3) osaa vaiko 4/5 (80%,cop 5). Talo jonka kokonaiskulutus sähköllä on 20000kWh vuodessa ja lämmönjakotapa on patterit(45 asteinen vesi, cop 3), tarvitsee kaivon mistä voidaan ammentaa 13200kWh energiaa vuodessa. Jos kyseessä olisi lattialämmitys(35 astetta,cop 5) kaivosta täytyisi saada 16000kWh energiaa.

Eli jos pattereilla riittäisi 150m kaivo täytyisi lattialämmityksella olla 21% ((13200/16000-1)*100) syvempi kaivo joka on 180m (1,21*150m)
No niinpä tietysti juuri noin. Olenkin pähkäillyt tuota patteri/lattia mielestäni hullunkurista mitoitusta.
Tyhmempänä luulin että tarvitsisi syvemmän kaivon kun litkukin täytyy olla lämpöisempää patteritaloon.
Kiitos :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.14 - klo:01:39
Yksi kuva kertoo enemmän kuin.....
Kuvassa on 12 tunnin jaksot tammikuun alusta kun ulkolämpötila oli +4,5C ja tältä päivää kun ulkona oli -20C.

ATS
Seppaantin kone, ainakin oman muistin mukaan on ensimmäinen kone joka EI käy pätkää normiviritteisistä lämpöässän vehkeistä. Oliko sulla puskuri?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.01.14 - klo:09:42
Ilmeisesti käyrissä ei ole keruupiirin pumppu käynnissä taukojakson aikana kun kaivoon menevää nestettä mittaavan anturin lämpö nousee noinkin suureksi.
Ei ole käynnissä

Alkuun kiinnittää huomiota vasemman puoleisen kuvan kaivoon menevän putken anturin lämmön voimakas nousupiikki kompressorin sammuttua.
Kylmäaine pyrkii siirtymään aina kylmimpään paikaan jos sillä on sinne pääsy, maapiirin höyrystin on se kylmin paikka.  Voisiko paineellisesta lauhduttimesta höyrystimeen vuotava kylmäaine luovuttaa lämpöä höyrystimeen(hiukan jäähdyttää alkuun) ja aiheuttaa näin maapiiriin hiukan kiertoa jolloin anturi näkee lämmön.  Kun lämmön luovutusta ei enää tapahdu kierto hidastuu ja anturin kohtaan siirtyy kylmempää nestettä, kierto lähes pysähtyy ja alkaa normaali anturilämmön nousu kuten "kaivosta" anturillakin.
Eikös lämpöässässä ole toisessa linjassa magneettiventtiili ja toisessa kompressorin "takaisku" estämässä takaisinvirtausta. Tietysti ainahan nuo vuotavat vähän olisiko nyt kuitenkin vähän normaalia enemmän.
Vai onko tuolle joku yksinkertaisempi selitys.

Kummassakin kuvassa on nuo samat piikit.
Kompressorin jälkeen on takaisku sekä lauhduttimen ja höyrystimen välissä on magneettiventtiili. Nämä estävät lauhduttimessa olevan kylmäaineen pääsyn höyrystimeen.
Kompressorin ja höyrystimen välissä ei ole mitään venttiilejä. Kompressorin pysähtyessä  siellä olevalla kuumalla paineenalaisella kylmäaineella vapaa pääsy takaperin höyrystimeen lämmittäen sitä.
Koneen pysähtyessä jää kaivopiiriin pieni luonnonkierto johtuen meno- ja  tuloputken lämpötila / tiheyseroista.
Energiamittarin virtausmittauksen mukaan virtaus on aluksi n. 0,7 l/min, mikä tekee nopeudeksi vajaan metrin minuutissa.
Virtaus loppuu muutamassa minuutissa.

 
"30 min tauko 5-6 kertaa/vrk pienentäisi jäätymisvaaraa huomattavasti"
Samaa mieltä, ja vielä keruupiirin pumppu päällä jolloin lämpöä siirtyisi myös alhaalta kaivosta kaivon kylmempään yläosaan.
Minullahan ei ole mitään vaaraa kaivon jäätymisestä, koska kaivon kylmimmässäkin kohtaa veden lämpötila on vielä +2,5C
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.01.14 - klo:09:45
Yksi kuva kertoo enemmän kuin.....
Kuvassa on 12 tunnin jaksot tammikuun alusta kun ulkolämpötila oli +4,5C ja tältä päivää kun ulkona oli -20C.

ATS
Seppaantin kone, ainakin oman muistin mukaan on ensimmäinen kone joka EI käy pätkää normiviritteisistä lämpöässän vehkeistä. Oliko sulla puskuri?

Ainoastaan vanhat V-mallit, ennen vuotta 2007 valmistuneet käyvät pätkää, muut eivät.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 25.01.14 - klo:15:54
"Kummassakin kuvassa on nuo samat piikit"

En saanut piikkiä aikaiseksi vaikka keruupumppu oli seis kompressorin pysähdyttyä
Sen sijaan tällaiset arvot putkista mitattuna

Aika Keruulta keruulle
1min   0,3   0,6
2   0,9   0,7
3   1,0   0,9
4   1,0   1,1
5   1,1   1,3
6   1,1   1,4
7   1,1   1,5
8   1,1   1,6
9   1,1   1,7
10   1,1   1,8
11   1,1   1,9
12   1,1   1,9
13   1,1   2,0

20   1,1   2,5
25   1,1   2,7
30   1,1   2,9
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.01.14 - klo:17:35
Tutkiskelin tänään vähän tarkemmin tätä ilmiötä.
Pumpun pysähdyttyä jatkoi virtaus vanhalla vauhdilla puolisen minuuttia laskien lähtöarvosta 1,40 m3/h arvoon 0,04 m3/h.
Tästä virtaus putosi tasaisesti nollaan n. 25 min aikana.
Nestettä liikkui tänä aikana n. 11 litraa eli putkessa n. 13 metrin matkan.

Lisäksi pyöritin liuosta hullunkierrolla n. 20 min ajan, vähän reilu kierros.
Tämän jälkeen liuospumpun pysähdyttyä meni virtaus suoraan nollaan n. 20 sekunnissa.
Ei luonnonkiertoa kun liuos oli koko putkistossa tasalämmin.

Jos olet katsellut täällä olevia kaivojen keruuliuosten trendejä, niin varsin monessa on havaittavissa "piikki" ei kuitenkaan kaikissa.
Koska lämpötila / tiheyserot ovat hyvin pieniä, niin pienikin häiriö esim vaakavetojen pituus ja toteutus voi estää luonnonkierron.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.14 - klo:17:58
Kierrossa oleva takaiskuventtiili (https://home.dgnome.com/hLog/images2.html) voi estää "piikin".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 25.01.14 - klo:18:13
Testailin myös tänään.  Taukojaksot vasemmalta lukien ruutu 15min

1. Keruupumppu koko ajan päällä
  lämpö nousee kun 15min kaivokierros on täynnä

2. Keruupumppu ei ole päällä

3. Keruupumppu ei ole päällä
   Tästä jaksosta aiemmat mittaukset

4. Keruupumpulla 10 minuutin jälkikäynti

5. Keruupumppu jatkuvalla. Jaksoa edeltää käyttöveden teko jossa kaivosta otettu teho laskee loppua kohden.


Noista voisi ehkä päätellä, että luonnonkiertoa on aika paljonkin kun esim 3 jaksossa keruulta tulevan nesteen anturi pysyi 1,1 asteessa lähes koko jakson (sai uutta kylmää nestettä koko ajan).
Se mahdollinen piikki on vain minulla levinnyt laajemmalle alueelle voimakkaamman jälkikierron takia.
Ja tosiaan kun putkisto alkaa olemaan tasalämpöisempi luonnonkierto hidastuu niin anturilämpö nousee minulla nopeasti (jakso4 10min jälkikäynti)
Syksyllä molemmat anturilämmöt nousivat huomattavasti nopeammin, myös kaivolta tuleva.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.14 - klo:19:01
Onko tuo mäntäkone? Seppaant selvitti tuossa aikaisemmin eräässä toisessa viestiketjussa että tuo takaisku ei ole kuin mäntävehkeissä kun ihmettelin menolitkun karkaamisia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 25.01.14 - klo:19:30
Onko tuo mäntäkone? Seppaant selvitti tuossa aikaisemmin eräässä toisessa viestiketjussa että tuo takaisku ei ole kuin mäntävehkeissä kun ihmettelin menolitkun karkaamisia.
Mulla ainakin on tuollainen scrolli. Tosin tyyppi on ZR34K3E-TFD-522 . Pitää kovemmilla paineilla pientä kilkutusta jonka juurikin kuvittelen tulevan takaiskusta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2840.0
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 27.01.14 - klo:17:21
Oheisissa kuvissa tarkemmin lämpötilojen käyttäytyminen kompressorin pysähtyessä.
Kaaviokuvassa olevat mittauspaikkojen numerot vastaavat Exellin trendien numeroita.
Lämpötilojen käyttäytymisestä näkee selvästi kuinka kompressorista virtaa nurinperin lämmintä kylmäainetta höyrystimeen lämmittäen vanhalla vauhdilla ja luonnonkierrolla virtaavaa viinaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 27.01.14 - klo:22:46
Käsittääkseni kompressorissa on käynnin loputtua suurimmaksi osaksi tulistunutta imukaasua joka on vain vähän korkeammassa paineessa kuin höyrystimessä ja vähän kuumakaasua spiraalin päällä korkeammassa paineessa.
Ei tuosta luulisi kovin paljon energiaa saatavan maapiirin nesteeseen. Varmaankin lahduttimelta vuotaa jonkin verran kuumakaasua korkeasta paineesta takaisinpäin kompressorille paineiden tasaantuessa vaikka siellä takaisku olisikin. Lämpöässässä on näköjään imukaasunlämmönvaihdinkin, sitä ei Geopro GS:ssä ole eikä tulistinvaihdinta.

Täytyy jossain vaiheessa mitata Geoprostakin ainakin kompressorin kuumakaasuputken ja imuputken lämpötilojen muutokset kompressorin käynnin jälkeen.
En saanut tuota tiedostoa auki Office 2003 exelillä. Oliko lämpötilamittausotos kuinkakin pitkä ?



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 28.01.14 - klo:00:23
Lainaus
En saanut tuota tiedostoa auki Office 2003 exelillä.

Jos lataat ilmaisen Open Officen niin sillä aukeaa .xlxs tiedostot

http://www.openoffice.org/fi/
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 28.01.14 - klo:09:34
Tässä Exellin kuva kuvana.
Energiana tuo takaisin virtaus on hyvin pieni, pitää yrittää laskea.
ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 28.01.14 - klo:10:50
Lainaus
Energiana tuo takaisin virtaus on hyvin pieni, pitää yrittää laskea.
Aiemmin laskin, että viinaa virtaisi vanhan vauhdin ja luonnonkierron vaikutuksesta n.11 litraa.
Hatusta vedettynä arvaan, että höyrystimessä olisi viinaa 4 litraa.
Kuvan mukaan lämpötila nousee keskimäärin n. 6C.
Näistä laskettuna saadaan että höyrystimeen menee suuruusluokaltaan energiaa
- 375kJ = 0,10 kWh

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.01.14 - klo:15:27
Tiedätkö mikä on kompuran lepolämpötila käyntien väleillä?
Itsellä tipahtaa noin 26-28C ja esim noissa uusissa lämpötila asettuu johonkin 35C seutuville tai vähän ylitse.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 28.01.14 - klo:18:48
Tuli nyt jotain mitattua. Keruupumppu päällä koko ajan. Ennen kompressoria lämpö käyttäytyy aivan eri tavoin kuin seppaantilla. Kompressorin lämpö putoaa lähelle pekin antamia arvoja.
Imukaasuputkesta noin 10cm kompressorista eristeen alta mitattu
Kuumakaasuputkesta noin 10cm kompressorista ei eristettä
Kuumakaasu käynnissä yleensä noin 80-90 astetta imu noin 10
Aika käynnin lopusta

min    KK    Imu
2,5    50     21,1
5       44,3    24,6
7,5    38,4    27,7
10     36       29,7
12,5  34,2    30,6
15     32,6    31,1
17,5  32,3    31,2
20     32       31,3
22,5  32       31,3
25     31,3    31,2
27,5  30,8    30,9
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Scaramanga - 30.01.14 - klo:14:05
Kannattaako vaihtuvalauhdutteisella pumpulla kirnuta käyttövettä, vai olisiko parempi tehdä käyttövesi sähköllä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 30.01.14 - klo:14:14
Kannattaako vaihtuvalauhdutteisella pumpulla kirnuta käyttövettä, vai olisiko parempi tehdä käyttövesi sähköllä?

Riippuu siitä kuinka kuumaa vettä haluaa lämmittää, +55c ja sen alle pystyy ja kannattaa. +60c ilmeisesti onnistuu joillakin pumpuilla, mutta kompura alkaa todennäköisesti olemaan lujilla. Jos ei tarvitse mihinkään erityisen kuumaa vettä, niin varaaja on mielestäni turha pitää yli +50c asteen. Legionellakuumennus 2-4 viikon välein +60..+65c asteeseen sähkövastuksella (jos haluaa)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: erkka - 31.01.14 - klo:14:21
Onko jollain olemassa kaavaa/xls-tiedostoa jolla voi helposti laskea painehäviöt keruuputkistossa eri virtausnopeuksilla?
Tarkoituksena olisi katsoa että millä kiertopumpulla saavutettaisiin keruulle dT3k ja turbulentti virtaus. Thermian mukaan virtaus pitäisi olla 0,6l/s kylmäpuolella. Nykyinen kiertopumppu on Wilo Stratos Para 25/1-11 ja ajatuksena olisi joko korvata se Wilo Stratos Para 25/1-12 tai Grundfos Magna3 25-120 pumpulla ja pistää nykyinen maaviileälle.

Sitten toinen kysymys: Olenko lukenut alla olevaa graaffia oikein ja yksi kierto kestää 14min putkistossani?
(http://www.saaristo.me/picture_library/virtausnopeus.jpg)
Pumppu käynnistyy 13:21:15 ja 13:35:15 liuos on tehnyt yhden kierroksen. Antureiden erotus alussa oli 0,05K ja pollaus tapahtui 15sek välein. Kiertopumppu oli käynnissä kun pumppu käynnistyi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 31.01.14 - klo:18:08
Onko jollain olemassa kaavaa/xls-tiedostoa jolla voi helposti laskea painehäviöt keruuputkistossa eri virtausnopeuksilla?
Tarkoituksena olisi katsoa että millä kiertopumpulla saavutettaisiin keruulle dT3k ja turbulentti virtaus. Thermian mukaan virtaus pitäisi olla 0,6l/s kylmäpuolella. Nykyinen kiertopumppu on Wilo Stratos Para 25/1-11 ja ajatuksena olisi joko korvata se Wilo Stratos Para 25/1-12 tai Grundfos Magna3 25-120 pumpulla ja pistää nykyinen maaviileälle.

Sitten toinen kysymys: Olenko lukenut alla olevaa graaffia oikein ja yksi kierto kestää 14min putkistossani?
(http://www.saaristo.me/picture_library/virtausnopeus.jpg)
Pumppu käynnistyy 13:21:15 ja 13:35:15 liuos on tehnyt yhden kierroksen. Antureiden erotus alussa oli 0,05K ja pollaus tapahtui 15sek välein. Kiertopumppu oli käynnissä kun pumppu käynnistyi.

Mikä mlp kyseessä? Pukkaapa tähän tietoja keruupiiristä niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Lähtisin ehkä siitä liikenteeseen että tekisin keruuputkistolle ominaispainehäviö kaavion. Tuon päälle on sitten helppo sovitella eri pumppu vaihtoehtoja.  Tuolla mietin vastaavia asioita http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg53479#msg53479 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg53479#msg53479) Mutta ainakin omassa tapauksessa huomasin että oletukset siitä tehosta mitä kaivosta otetaan voivat mennä aivan metsään. Tuon pumpun copppi kuitenkin vaihtuu kokoajan riippuen siitä mitä höyrystimessä/lauhduttimessa virtaa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: erkka - 31.01.14 - klo:18:23
Kyseessä Thermia Diplomat Optimum duo 12kW . Putkea yhteensä 447m kahdessa kaivossa, 6 90-asteen kulmaa, takaisku ja lauhdutin. Omien laskujen mukaan virtaus olisi aboot 0,51l/s eli melkein turbulenttia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 11.02.14 - klo:10:03
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 11.02.14 - klo:10:08
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?

Itse dumppaan hukkalämmöt kaivoon. Suunnittelijat ja maalämpökauppiaat pitivät hukkaanheitettynä rahana. Itse olin (ja olen) eri mieltä. Tässä ketjussa jotain juttua:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2814.0

Muihinkin ketjuihin on tullut ripoteltua tiedonjyväsiä. Pähkinänkuoressa kuitenkin niin, että tuolla tavalla voi korvata osan keruusta + loppukesästä tulee käyttövesi melkoisen hyvällä lämpökertoimella kun on lämmitelty keruu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.02.14 - klo:10:23
Lainaus
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?
Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta kannattavuus on pienenlainen.
Itsellä kaivo.
Ulkoilman lämpötila on kaivosta tulevaa nestettä lämpimämpi keväästä syksyyn n. puolen vuoden ajan.
Tänä aikana lämpöpumpun käyttämä sähkö on n. 20% koko vuoden kulutuksesta ja kun vaikutus tulee hyötysuhteen kautta on vuotuinen säästö pieni.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 14.02.14 - klo:11:29
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?

Itse dumppaan hukkalämmöt kaivoon. Suunnittelijat ja maalämpökauppiaat pitivät hukkaanheitettynä rahana. Itse olin (ja olen) eri mieltä. Tässä ketjussa jotain juttua:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2814.0

Muihinkin ketjuihin on tullut ripoteltua tiedonjyväsiä. Pähkinänkuoressa kuitenkin niin, että tuolla tavalla voi korvata osan keruusta + loppukesästä tulee käyttövesi melkoisen hyvällä lämpökertoimella kun on lämmitelty keruu.

Täytyypä laittaa muistiin, asioita on kuitenkin harrastuksenomaisesti mukava näperrellä:)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 14.02.14 - klo:11:30
Lainaus
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?
Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta kannattavuus on pienenlainen.
Itsellä kaivo.
Ulkoilman lämpötila on kaivosta tulevaa nestettä lämpimämpi keväästä syksyyn n. puolen vuoden ajan.
Tänä aikana lämpöpumpun käyttämä sähkö on n. 20% koko vuoden kulutuksesta ja kun vaikutus tulee hyötysuhteen kautta on vuotuinen säästö pieni.

ATS

No onhan se oikeastaan ongelma jollei o kannattavaa, vaikkei teknistä ongelmaa oliskaan:)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.14 - klo:00:13
Lainaus
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?
Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta kannattavuus on pienenlainen.
Itsellä kaivo.
Ulkoilman lämpötila on kaivosta tulevaa nestettä lämpimämpi keväästä syksyyn n. puolen vuoden ajan.
Tänä aikana lämpöpumpun käyttämä sähkö on n. 20% koko vuoden kulutuksesta ja kun vaikutus tulee hyötysuhteen kautta on vuotuinen säästö pieni.

ATS

No onhan se oikeastaan ongelma jollei o kannattavaa, vaikkei teknistä ongelmaa oliskaan:)
Mulla olisi tarkoitus valaa tuon takan päälle betonikakku jonka sisällä olisi vesikiertoputkisto. Tämä taas olis yhdistetty tuon yläkerran peltilattiassa olevaan piiriin. Helpohko toteuttaa ja tulisi polteltua tuota takkaakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 15.02.14 - klo:20:31
Lainaus
Joskus tullu mieleen et kannattaisko maapiirin rinnalle laittaa toinen piiri jota lämmitettäisiin ilmalla(silloin kun ilma on lämpimämpää mitä kaivo/maa), eli siis vastaavasti kuin ilmavesipumpuissa. Varmaankaan tää ei ole mitenkään uniikki ajatus, mutta koska tollaisia ei kai ole, niin mikä ongelma tossa on?
Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta kannattavuus on pienenlainen.
Itsellä kaivo.
Ulkoilman lämpötila on kaivosta tulevaa nestettä lämpimämpi keväästä syksyyn n. puolen vuoden ajan.
Tänä aikana lämpöpumpun käyttämä sähkö on n. 20% koko vuoden kulutuksesta ja kun vaikutus tulee hyötysuhteen kautta on vuotuinen säästö pieni.

ATS

No onhan se oikeastaan ongelma jollei o kannattavaa, vaikkei teknistä ongelmaa oliskaan:)
Mulla olisi tarkoitus valaa tuon takan päälle betonikakku jonka sisällä olisi vesikiertoputkisto. Tämä taas olis yhdistetty tuon yläkerran peltilattiassa olevaan piiriin. Helpohko toteuttaa ja tulisi polteltua tuota takkaakin.

peki: lattialämmityspiirin vesitilavuus on onnettoman pieni ja ilman varaajaa vesi todennäköisesti alkaisin kiehumaan. Oikea tapa olisi ladata varaajaa josta vesi sitten shuntataan kiertoon.

Luulisin että kaivon lataaminen olisi helppo toteuttaa aurinkokeräimellä. Jotkutovat tuollaisia viritelleet uimealtaiden lämmitykseen vanhoista mustaksimaalatuista pattereista. Vieläkun tekisi niin että kiertovesipumppukin pyörisi aurinkokennon perästä. Tosin taitaisi olla järkevämpi ostaa vain sähköä tuottavia paneeleita ja laittaa ne invertterin perään ja tuottaa sillä COP 1 käyttösähköä....

Ilmalla lämmittämisessä on se ongelma että se vaatii vielä yhden puhaltimen liuospumpun lisäksi siirtämään ilmaa.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.14 - klo:23:39
Putkia ei ole tarkoitus laittaa takan sisälle vaan erilliseen valettavaan takan päälle tulevaan "hattuun" jonka päällystäisin
samanlaisella liuskekivellä kun takkakin.
Tuon hatun voisi täyttää erillisellä säiliöllä tai sitten upottaisi putken valuun. Joku vanha vesipatterikin toimisi varmasti hyvin jos vaan
koko olisi sopiva.
Tuo kiehuminen ei liene ongelma.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 17.02.14 - klo:22:13
Peki:
"Mulla olisi tarkoitus valaa tuon takan päälle betonikakku jonka sisällä olisi vesikiertoputkisto. Tämä taas olis yhdistetty tuon yläkerran peltilattiassa olevaan piiriin. Helpohko toteuttaa ja tulisi polteltua tuota takkaakin."

Kunhan et vaan yhdistä "kontrolloimaton" kuuma vesi takasta lattialämmityspiiriin, joihin muoviputkiin ei saa laittaa yli +40 asteista vettä. Ei ainakaan yli +45 aseista. Se olisi toimivan lattialämmityksen putkien tuho, ainakin pitemmän päälle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.02.14 - klo:22:50
Peki:
"Mulla olisi tarkoitus valaa tuon takan päälle betonikakku jonka sisällä olisi vesikiertoputkisto. Tämä taas olis yhdistetty tuon yläkerran peltilattiassa olevaan piiriin. Helpohko toteuttaa ja tulisi polteltua tuota takkaakin."

Kunhan et vaan yhdistä "kontrolloimaton" kuuma vesi takasta lattialämmityspiiriin, joihin muoviputkiin ei saa laittaa yli +40 asteista vettä. Ei ainakaan yli +45 aseista. Se olisi toimivan lattialämmityksen putkien tuho, ainakin pitemmän päälle.
Juu tiedossa on tuo rajoite. Tuosta hatusta tulisi erillinen osa joka ei välttämättä olisi kosketuksessa koko alaltaan takan kanssa.
Lisäksi hankaluutta aiheuttaa tuo savupelti jota täytyisi pystyä käyttämään esteettä.
Kiertoveteen saa kyllä helposti termarin joka katkaisi kierron jos nesteen lämmöt  uhkaa nousta liikaa.
Juuri tuon takia olisi varmaan hyvä käyttää jotain radiaattoria muoviputkien sijaan. :-[
Tuo hässäkkä ei paljoa maksa ja takaisin maksu aika näin ollen lyhyt.
Lisäys:

Ajelin vastuksilla (5.8kw) yhden lämmitysjakson ja minulla täsmää täysin tuo teho pumpun ilmoitetun nimellisen virtauksen kanssa.
DT oli koko jakson ajan 5,6-5,5C ja ollen aika tarkkaan 900l/h. Sähkö paloi vähän yli 11kwh ???

Miten muilla pätee tuo ilmoitettu virtaama?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.02.14 - klo:22:53
Tuossa tuo vastusajo ja sitten muutama veto kompuralla. Aika paljon muuttuu käyntiajat vaikkei tehoissa (vastus/pumppu)
olekkaan kuin joku 1,4kw ero. Muuten säädöt samat ja ulkolämpökin muuttumaton.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 18.02.14 - klo:23:39
Lainaus käyttäjältä: peki

Miten muilla pätee tuo ilmoitettu virtaama?

virtaus riippuu täysin ll-piirin painehäviöstä ja pumpun tehosta
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.02.14 - klo:23:51
Lainaus käyttäjältä: peki

Miten muilla pätee tuo ilmoitettu virtaama?

virtaus riippuu täysin ll-piirin painehäviöstä ja pumpun tehosta
Tuo hullunkierto vissiin mulla siis tasaa tuon painehäviön lauhduttimella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.03.14 - klo:00:10
Pistetään tänne.
Helmikuu oli tosi lämmin, mutta pumppu oli käynyt 315h ja vastaavasti viime vuonna 278h.
Miten tuon selvittäisi\ selittäisi.
Aurinkoa ei kyllä näkynyt nimeksikään, joka selittäisi osaltaan lisäyksen.
Miten muilla Helmikuun tunnit?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 02.03.14 - klo:00:56
Helmikuu oli tosi lämmin, mutta pumppu oli käynyt 315h ja vastaavasti viime vuonna 278h.
Miten tuon selvittäisi\ selittäisi.
Aurinkoa ei kyllä näkynyt nimeksikään, joka selittäisi osaltaan lisäyksen.
Miten muilla Helmikuun tunnit?

Samankaltaisia lukuja täälläkin. Helmikuu 2013 286,13h ja 2014 300,19. Tuossa välissä on tehty etupihan puoleiset talon vierustan täytöt ja routaeristykset ja muutama ilmavuotopaikka tukittu. Siinäkin mielessä olisi pitänyt olla vähempi käyntiä. Toisaalta käyttöveden kulutus on ollut ehkä hieman suurempaa, mutta ei kyllä siinäkään suurta eroa.

Kai se on tuo auringonpaisteen vähyys ja lumen puute.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.03.14 - klo:03:14
vertaistukee parhaimmillaan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 02.03.14 - klo:13:00
Täällä meni "loogisesti":

2013 Helmi: 356 Starttia@216,7h
2014 Helmi: 332 Starttia@198,7h
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Päiväkummun mies - 02.03.14 - klo:21:15
Itellä näin:
2013 Helmi: Kulutettua sähköä 764 kWh ja 227h kompuraa.
2014 Helmi: 590 kWh ja 171h.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Trauma - 03.03.14 - klo:23:57
Ivt c5 käytössä ja jäin miettimään mihin arvoihin käyttövesi kannattaisi säätää? Kannattaisiko nostaa lämpötilaa korkeammaksi copin kustannuksella  ja käyttää vastaavasti sekoitinta, jotta käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat saisi minimiin?
Kannattaako käyttää ajastusta?

Mitäs lämpötiloja suosittelette? Nyt 42.5c +-4.5
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.03.14 - klo:22:06
Ivt c5 käytössä ja jäin miettimään mihin arvoihin käyttövesi kannattaisi säätää? Kannattaisiko nostaa lämpötilaa korkeammaksi copin kustannuksella  ja käyttää vastaavasti sekoitinta, jotta käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat saisi minimiin?
Kannattaako käyttää ajastusta?

Mitäs lämpötiloja suosittelette? Nyt 42.5c +-4.5
Itse nostaisin lämpötilaa, pieni kompura ei kauheita varmaan vie vaikka joutuukin hetkittäin oikeisiin töihin.
Hystereesi voisi olla vaikka 38-51C, tai korkeampikin jos pumpussa riittää potkua.
Erillistä sekoitinta ei tarvi kun suihkuissa on yleensä termostaattisekoittimet, ja palovammat on aika lieviä
näillä lämpötiloilla kun maksimissaan vesi on noin 50C.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.03.14 - klo:22:29
Uutta pohdintaa.

Tarkoitus olisi tehdä takapihalle pieni talo, noin 60 neliötä ja hyödyntää tuota olemassa olevaa kaivoa.
Siis voiko samaan kaivoon laittaa toiset keräimet? Reikä on 170mm ja nykyisin siellä on kaksiputki systeemi.
Kaivo on ymmärtääkseni aika paljon ylitehoinen nykyiselle pumpulle ja uusi talo ei tarvitsisi kun jonkun 4kw myllyn.
Mitenkä edes teoriassa toimisi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seniori-analyytikko - 07.03.14 - klo:14:33
Onko tuo alkohooli aine kaiken merkkisissä pumpuissa samanlaista , meille asennus ryhmä jätti aikoinaan n.10 litran kannun tuollaista vanhan ajan tenun hajuista ainetta , jossa arvaisin että olisi 1/2 vettä joukossa , tänä talvena on tullut lisäiltyä ainetta , eikä vanhaa enää paljoa jäljellä , voiko siis hankkia huoletta kannullisen vaikka niba tai nabe merkkisen maalämpö pumpun maapiiri lientä ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.03.14 - klo:22:20
Onko tuo alkohooli aine kaiken merkkisissä pumpuissa samanlaista , meille asennus ryhmä jätti aikoinaan n.10 litran kannun tuollaista vanhan ajan tenun hajuista ainetta , jossa arvaisin että olisi 1/2 vettä joukossa , tänä talvena on tullut lisäiltyä ainetta , eikä vanhaa enää paljoa jäljellä , voiko siis hankkia huoletta kannullisen vaikka niba tai nabe merkkisen maalämpö pumpun maapiiri lientä ?
Altian tuotteita voi sekoittaa keskenään :)
Voi myöskin käyttää pelkkää vettä jos kyseessä ei ole suuri lisäystarve.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.03.14 - klo:21:05
Osaako joku kertoa mikä mäntäkompuran kierrosnopeus tyypillisesti on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Trauma - 14.03.14 - klo:16:57
Ivt c5

gt8 ja gt9 eron kai käsittääkseni pitäisi olla siinä 7-10c. Mikäli haluaa parhaimman hyötysuhteen niin alakanttiin. Kysyessäni IVT huoltomiehiltä asiaa niin he sanoivat, että mahdollisimman korkea. Kuitenkin alle 10c?
Kokeilujeni perusteella tällainen tuntuma on jäänytkin. Sisäinen pumppu pienimmällä (lämpötilaero 10.2c) kämppä lämpenee ihan eri tavalla. Lämpökäyrääkin saa tiputtaa urakalla eikä kulutus ainakaan näytä kasvavan.

Ei voi enää mennä kompurankaan piikkiin, on tehty täysremppa (kylmäaineet, kuivain, paisari, liuospumppu + kompura testattu)
Mistä moinen voisi johtua, eikö sen pitäisi olla juuri toisin päin?

Toisekseen, laitoin kunnon pumpun tuon vanhan tilalle, 10m nostokorkeutta a-luokkaa (Grundfos Magna 25-100). Saan asetuksella 9/10 kylmäpiirin lämpötilaeroksi 2.8c, kannattaako laittaa suosiolla täysille vai jopa pudottaa kierroksia? Täydellä kierrolla lämmityssyklin aikana liuoksen lämpötila 2.0 --> 0.8 ja hitaammalla kierrolla (eron ollessa 3.6c) 2.0 --> 1.5. Putket on järvessä ja niiden pituudesta ei ole tietoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 14.03.14 - klo:23:33
Osaako joku kertoa mikä mäntäkompuran kierrosnopeus tyypillisesti on?

Näyttää kaikki on/off kompressorit olevan 2-napaparisella käämityksellä jolloin 50Hz sähköllä pyörimisnopeus on 3000r/min - jättämä.
Käytännössä siis jossain 2800r/min.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.03.14 - klo:23:55
Osaako joku kertoa mikä mäntäkompuran kierrosnopeus tyypillisesti on?

Näyttää kaikki on/off kompressorit olevan 2-napaparisella käämityksellä jolloin 50Hz sähköllä pyörimisnopeus on 3000r/min - jättämä.
Käytännössä siis jossain 2800r/min.
Laskin että olisi pyörinyt 3612000000 kierrosta samoilla öljyillä :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.03.14 - klo:08:58
Lainaus
Laskin että olisi pyörinyt 3612000000 kierrosta samoilla öljyillä :-[
Laskeskelin lisää:
Jos moottorin roottori olisi halkaisijaltaan 10 cm, ja olisit laittanut sen kieriskeleen maan pintaa pitkin, olisi se kiertänyt maapallon 27 kertaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.03.14 - klo:21:32
Lainaus
Laskin että olisi pyörinyt 3612000000 kierrosta samoilla öljyillä :-[
Laskeskelin lisää:
Jos moottorin roottori olisi halkaisijaltaan 10 cm, ja olisit laittanut sen kieriskeleen maan pintaa pitkin, olisi se kiertänyt maapallon 27 kertaa.

ATS
Niin mutta kun se etenee 0,31 metriä kierroksella ja tekis sitten jotain muuta. Miten laskit tuon?
Toinen kysymys:
Miten on mahdollista että manttelia lämmitettäessä DT on 13,1C  ja normaali lämmitysajossa DT on 8,6C? Mulla ei tuossa pumpussa ole mitään
muuttuvakierroksia vispilöitä. Ainoastaan höyrystimellä DT tippuu noin asteen verran.
Nibellä käy vähän samalla tavalla että DT kasvaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 28.03.14 - klo:22:26
Lainaus
Miten on mahdollista että manttelia lämmitettäessä DT on 13,1C  ja normaali lämmitysajossa DT on 8,6C? Mulla ei tuossa pumpussa ole mitään
muuttuvakierroksia vispilöitä.

Olisi se siten mahdollista että manttelia lämmitettäessä lauhduttimen virtausta hidastetaan jollain muulla tavalla kuin kiertopumpun nopeutta alentamalla.
Ehkä siellä vaihtoventtiilin ja manttelin välisessä putkessa on jonkinlainen kuristus tms säätö joka alentaa virtausta?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.03.14 - klo:22:42
Lainaus
Miten on mahdollista että manttelia lämmitettäessä DT on 13,1C  ja normaali lämmitysajossa DT on 8,6C? Mulla ei tuossa pumpussa ole mitään
muuttuvakierroksia vispilöitä.

Olisi se siten mahdollista että manttelia lämmitettäessä lauhduttimen virtausta hidastetaan jollain muulla tavalla kuin kiertopumpun nopeutta alentamalla.
Ehkä siellä vaihtoventtiilin ja manttelin välisessä putkessa on jonkinlainen kuristus tms säätö joka alentaa virtausta?
Minkäänlaista kuristinta en ole huomannut. Sama 25mm kupari menee ja tulee manttelille. Ellei tuo vaihtovena sitten tee virtausvastusta lisää kun sen asennus oli
huoltomiehen mukaan tarkkaa että tulee oikeinpäin. Sanoi vielä että aika monessa olisi runko asennettu väärinpäin.
Mutta miksi kaivon dt tippuu?
Ei siellä baskaakaan voi olla kun tuo on toiminut aina samalla tavalla ja tukkeessa olisi lämmityskiertokin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 29.03.14 - klo:10:54
Mutta miksi kaivon dt tippuu?

Kun pumppu tuottaa lämpimämpää vettä se toimii huonolla coppelolla, eli enemmän sähköä ja vähemmän lämpöä kaivosta. Kun keruun virtaus on vakio niin silloin lämmönkeruun dt laskee kun kaivosta otetaan tehoa vähemmän..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 29.03.14 - klo:15:35
Ruotsalaista viisautta käyttöveden lämmityksessä. Lämmitysveden virtausta hidastetaan huomattavasti jonkinlaisella kuristimella jolloin vastavirtaperiaatteella toimivassa lauhduttimessa kompressorin kuumakaasu lämmittää poistuvaa vettä hieman lauhtumislämmöstä lämpenevää vettä kuumemmaksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 31.03.14 - klo:22:51
Ruotsalaista viisautta käyttöveden lämmityksessä. Lämmitysveden virtausta hidastetaan huomattavasti jonkinlaisella kuristimella jolloin vastavirtaperiaatteella toimivassa lauhduttimessa kompressorin kuumakaasu lämmittää poistuvaa vettä hieman lauhtumislämmöstä lämpenevää vettä kuumemmaksi.

Itse käytän samaa hyväksi märkätilojen mukavuuslämmöissä. Eli siis kun ei ole muuta lämmöntarvetta niin termostaatit vetävät muut piirit kiinni, joka taas laskee virtausta lauhduttimen yli kun ei ole hullunkiertoa, jolloin tulee tehtyä lämpimämpää vettä. Toki huonommalla coppelolla, mutta eipä se mukavuuslämpöjen energiamäärillä paljoa tunnu. Paluuveden lämpötila taas pysyy kurissa puskurin avulla. Märkätilojen kierrot ovat siis aina auki.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 05.04.14 - klo:19:33
Mikä on lämpökaivolta tulevien putkien halkaisia?
Meinasin laittaa kaksi läpivientiputkea rinnakkain, sisähalkaisia 9,5cm. Onnistuuko?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.04.14 - klo:21:19
Mikä on lämpökaivolta tulevien putkien halkaisia?
Meinasin laittaa kaksi läpivientiputkea rinnakkain, sisähalkaisia 9,5cm. Onnistuuko?
Olisko 50mm? Tuo 95mm on loistava koko, mahtuu vielä uretaania kivasti kun on väljä reikä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.04.14 - klo:01:51
Tuossa pumpun lämpöjä ihmetellessä tuli seuraava huomio.
Kompuran lämmöt esim 68C ja kaivolta 4C niin lauhduttimelta 36C. Joku desimaali eroa tuon husdatan päivitysvälin
johdostakin, mutta aika tarkkaan näyttäisi menevän niin että kaivon ja kompuran lämmöt yhteensä antaisi puolet lauhduttimelta ulos :-[

Tunnin käynnin jälkeen lauhduttimelta pukkaa puoli astetta lämpöisempää kuin nuo komp ja kaivo yhteensä.

Mikä siis on tuon kompuran optimi käyntilämpötila?
Tästä voisi päätellä että lämpöisempi kompura on myöskin tehokkaampi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 06.04.14 - klo:08:02
Mikä on lämpökaivolta tulevien putkien halkaisia?
Meinasin laittaa kaksi läpivientiputkea rinnakkain, sisähalkaisia 9,5cm. Onnistuuko?
Olisko 50mm? Tuo 95mm on loistava koko, mahtuu vielä uretaania kivasti kun on väljä reikä.

Siis eikös niissä ole joku eristyskin päällä? Vai onko tuossa 50mm jo se eristys mukana?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tipi - 06.04.14 - klo:09:18
Valmiiksi eristetty 40 mm:n maalämpöputki on ulkohalkaisijaltaan 68 mm. Mikäli teet mutkan suojaputkelle, sen tulee olla todella loiva.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: juippi - 11.04.14 - klo:22:06
Laitetaan nyt vaikka tänne kysymys, mitä kannattaa tehdä putkarin jäljiltä vuotavalle liitokselle. Kuvassa näkyvä vuoto puserrusliittimessä, jota en uskalla enää kiristää. Jonkinlainen takuu luulisi asennuksillekin olevan, mutta en ole mitään kommenttia työn tehneeltä taholta saanut.

(http://s9.postimg.org/af0jbzdwb/WP_000487.jpg) (http://postimg.org/image/af0jbzdwb/)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rrs - 11.04.14 - klo:23:42
Soita vaan suoraan firmaan, että liitos vuotaa, mitä tehdään, pitäisi olla pikkujuttu hoitaa kuntoon. Ihme jos eivät hoida, takuun voi setviä sitten myöhemmin, tuskin kehtaavat edes yrittää mitään veloittaa. Sähköpostit on mitä on ja niissä voi syntyä usein väärinkäsityksiä tai kenties asentajalle on unohdettu ilmoittaa.
Meille vaihdettiin juuri vesimittari. Sanoivat, että kannattaa tarkkailla jonkin aikaa ja ilmoittaa jos tiputtaa jostain.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rouda - 12.04.14 - klo:07:02
Laitetaan nyt vaikka tänne kysymys, mitä kannattaa tehdä putkarin jäljiltä vuotavalle liitokselle. Kuvassa näkyvä vuoto puserrusliittimessä, jota en uskalla enää kiristää. Jonkinlainen takuu luulisi asennuksillekin olevan, mutta en ole mitään kommenttia työn tehneeltä taholta saanut.

(http://s9.postimg.org/af0jbzdwb/WP_000487.jpg) (http://postimg.org/image/af0jbzdwb/)

oisko tukiholkki unohtunut ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 19.04.14 - klo:20:11
Moro.

Ostin viime vuonna talon jossa uudesta lähtien ollut maalämpö. Pumppuna CTC Ecoheat 5.0 lattialämmityksen kera eli mitä foorumia lukenut niin melko susi laitos/yhdistelmä. No ihan tyytyväinen olen ollut ja hyvin lämmittänyt taloa (Oulun lääni, vm. 2004 rakennettu, 97m², välikatolla villaa aivan jumalattomasti). Vastusta kyllä käyttää, mutta mitä pikaisesti laskenut, että jos paremmalla pumpputyypillä tulisi satasen pari halvemmaksi vuodessa niin ei ole mitään järkeä vaihtaa kun ottaa huomioon pumppujen hinnat. Ja muutenkin pitäisi olla kohtuu halvat lämmitysvuodet tiedossa kun ostin pilkkahintaan varakompuraksi täysin uuden ja käyttämättömän Copelandin ZR28 kompuran firman ylijäämävarastosta joka pellittää CTC pumppuja LämpöÄssäksi. Ja tämä kompura on CTC Ecoheat 7.0 mallista joka on siis pykälää isompi kuin nykyinen, ohjekirjan speksien mukaan laitteissa (5.0 vs 7.0) ei ole muuta eroa kuin kompura (ja moottorinsuoja joka on säädettävä) sekä kylmäaineen määrä (1,55 vs 1,70kg). Saa nähä kauanko tuo orkkis kompura vielä kestää.

Lämpimän veden riittävyys on välillä ongelma "pienillä asetuksilla", mutta kyllä sitäkin saa riittämään kun osaa ennakoida tarpeen ja näpyttelee asetuksia isommalle ja laittaa vastuksen 9kW asetukselle. :)

Keruuputkistona on maapiiri 2x200m lenkillä suoperäisessä maassa. Ja sitte itse kysymykseen, miksi liuoksen lämmöt ovat käytännössä samat aina...oli sitten ulkona +11°C kuten kuvan ottohetkellä tai vaikka -20°C pakkasta. Eli kuten kuvasta näkyy niin lämmöt ovat -2°C/+3°C. Muistaakseni isoimmat arvot  mitkä olen nähny ovat olleet -3°C/+4°C. Ja alle tuon -2°C/+3°C en ole koskaan nähnyt menevän.

Ohjekirja ei paljasta, että kumpi on meno ja kumpi paluu ja itse olen täysin noviisi koko maalämmön suhteen. Vasta talon ostamisen jälkeen olen enemmän asiaan tutustunut, mutta vieläkin on monen asian ymmärtämisessä paljon parannettavaa. Lähinnä noi lämmöt tosiaan ihmetyttävät.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 19.04.14 - klo:20:28
Suurempi luku on maapiiristä tulo ja pienempi luku (miinusmerkkinen) on paluu maapiiriin kun kompura on imenyt keruunesteestä lämmöt.

Kyllä se maapiirin lämpötila loppukesästä nousee kun maaperä lämpenee ja lämmitystarvetta ei ole ollut.

Epäilen hieman että pumpuissa on tehoerojen suhteen muitakin eroja kuin kompuran koko. Valmistajat kun eivät laita yhtään ylimääräistä grammaa esim. lämmönvaihtimiin kuin on pakko. Itse meinaan laittaa pienemmän kompuran kun tämä nykyinen joskus laukeaa. Näin päin ei pitäisi olla ongelmaa, vaikka tässä on enemmän lämmönsiirtoputkea varaajassa kuin pikkuveljessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 19.04.14 - klo:20:37
Suurempi luku on maapiiristä tulo ja pienempi luku (miinusmerkkinen) on paluu maapiiriin kun kompura on imenyt keruunesteestä lämmöt.

Kyllä se maapiirin lämpötila loppukesästä nousee kun maaperä lämpenee ja lämmitystarvetta ei ole ollut.

Epäilen hieman että pumpuissa on tehoerojen suhteen muitakin eroja kuin kompuran koko. Valmistajat kun eivät laita yhtään ylimääräistä grammaa esim. lämmönvaihtimiin kuin on pakko. Itse meinaan laittaa pienemmän kompuran kun tämä nykyinen joskus laukeaa. Näin päin ei pitäisi olla ongelmaa, vaikka tässä on enemmän lämmönsiirtoputkea varaajassa kuin pikkuveljessä.

Ainakaan tuon listauksen mukaan ei muita eroja ole kuin tehokkaammasta/isommasta kompurasta johtuvat kylmäaineen määrä ja hieman isompi lämpimän veden tuotto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 20.04.14 - klo:06:19
Tuollaisesta listauksesta sitä ei näe. Pitäisi olla osaluettelo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.04.14 - klo:23:39
Laitetaan nyt vaikka tänne kysymys, mitä kannattaa tehdä putkarin jäljiltä vuotavalle liitokselle. Kuvassa näkyvä vuoto puserrusliittimessä, jota en uskalla enää kiristää. Jonkinlainen takuu luulisi asennuksillekin olevan, mutta en ole mitään kommenttia työn tehneeltä taholta saanut.

(http://s9.postimg.org/af0jbzdwb/WP_000487.jpg) (http://postimg.org/image/af0jbzdwb/)
Paineet pois piiristä ja vähän pituutta lisää tuohon jatkopalaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 23.04.14 - klo:17:15
Seuraavana tuli mietittäväksi tuo anturanalituksen eristäminen.

Mulla on siellä 110 viemäriputket odottamassa ja ajatus oli laittaa tubolitia tuohon putken ympärille, ennen kuin työnnän sisään.
Nyt kuitenkin amatöörinä huomasin taas yllätyksenä, että tuo tubolit on nimellismittaansa huomattavasti väljempää. Monta millä.

Minkälainen ongelma on kondenssin kanssa edessä, jos laitan tuon väljän eristeen sinne?  :'(

Toki se kapenee, kun leikka siivun pois. Sitten tosin menettää toisen noista liimapinnoista

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 24.04.14 - klo:08:29
Mulla on siellä 110 viemäriputket odottamassa ja ajatus oli laittaa tubolitia tuohon putken ympärille, ennen kuin työnnän sisään.
Nyt kuitenkin amatöörinä huomasin taas yllätyksenä, että tuo tubolit on nimellismittaansa huomattavasti väljempää. Monta millä.

Ei ole mitään merkitystä/ongelmaa. Kondenssieristys toimii, jos eristeen ja putken välissä oleva ilma ei vaihdu.
Anturan alitusta ei eristetä kondenssin vuoksi vaan perustuksien routimisen estämiseksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 24.04.14 - klo:10:12
Itse järkeilin aikoinaan että suojaputken sisälle jäävä ilma toimii eristeenä, kunhan suojaputken molemmat päät on tiivistetty. Tiivistyksen hoidin mytätyillä muovin paloilla ja hyvin on toiminut jo 9 vuotta. Jos nyt kaivo/maapiiri on edes jollakin tapaa järjellisesti mitoitettu, niin anturaa ei saa jäähän vaikka yrittäisi, koska tuleva neste on  on aina plussalla ja palaavakin neste vain asteen/pari pakkasella kovimmilla pakkasilla, eikä silloinkaa koko aikaa.

Minusta sinne ei kannata lykätä mitään eristettä, joka saattaa vain aiheuttaa ongelmaa asentamisessa. En myöskään keksi Raksaajan tavoin mikä siellä voisi kondenssia tuottaa, kun suojaputkeen jäävästä ilmasta otetaan kosteus pois ekan 10min käyntijakson aikana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 28.04.14 - klo:20:48
Onko haittaa jos lämpökaivolta tulevat siirtoputket kulkevat/risteävät samassa kaivannossa syöttökaapelin ja puhelinkaapelin kanssa (molemmat kaapelit omissa suojaputkissaan)?

Mitenkäs tuon siirtoputkien kaivannon täyttö? Samat massat takaisin vai jotain "parempaa" tilalle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 28.04.14 - klo:20:54
Ei haittaa. Kaivantoon kannattaa vetäistä samat maat takaisin ja vähän pinnemmaksi vähän merkkinauhaa tai vastaavaa, jos joutuu joskus kaivamaan ylös. Samoin kannattaa kaikista kaivannoista ottaa valokuvat (opittu kantapään kautta)  :'(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 06.05.14 - klo:19:46
Mitäs mieltä olette kun kaivolta tulevat pystyputket yhdistetään vaakaputkiin muovisilla "pikaliitin" kulmilla, ei siis hitsattavilla eikä messinkisillä?

Porarin mukaan enemmän ollut hitsattavissa vuotoja ja pikaliittimen etuna on että saa tarvittaessa irti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 07.05.14 - klo:15:33
Jatketaan yksin hopöttelyä.

Onkos tämä nyt ihan oikein?
(http://i4.aijaa.com/t/00037/13252962.t.jpg) (http://aijaa.com/CZEPx0)

Eikös tuon kumihatun pitäisi olla tuossa metalliputkessa eikä sisemmässä muoviputkessa?

Mielestäni koko kaivohässäkkä on hieman liian korkealla vai?
(http://i4.aijaa.com/t/00994/13252964.t.jpg) (http://aijaa.com/lP3msJ)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.05.14 - klo:16:51
Jatketaan yksin hopöttelyä.

Onkos tämä nyt ihan oikein?
(http://i4.aijaa.com/t/00037/13252962.t.jpg) (http://aijaa.com/CZEPx0)

Eikös tuon kumihatun pitäisi olla tuossa metalliputkessa eikä sisemmässä muoviputkessa?

Mielestäni koko kaivohässäkkä on hieman liian korkealla vai?
(http://i4.aijaa.com/t/00994/13252964.t.jpg) (http://aijaa.com/lP3msJ)

Juu, jos olisivat katkaisseet putket hieman alempaa niin tuo olisi täydellinen kytkös. Nyt pääsee vesi hatun ja putkien välisestä raosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 17.05.14 - klo:11:07
Nyt iski hirveä himo mittailla ja nähdä lämpötiloja.
Löysin tämänlaisen vaihtoehdon http://lampomittari.fi/tuotteet/pintalampomittari-0-120c/
Onko noista mihinkään, meneekö rahat hukkaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 19.05.14 - klo:01:51
Kait tuolla lämpötilan jollain tarkkuudella näkee. Väliin lämmönjohto tahnaa ja mieluiten eristettä putken ympärille niin että vain tuo anturi pinta jää eristämättä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 19.05.14 - klo:07:07
Yksi ostettu testi mielessä, katsotaan mitä alkaa näyttämään ja miten kestää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 21.05.14 - klo:19:58
En tiedä olenko nyt huono googlettaja vai eikö todellakaan löydy fakta tietoa asiasta muualta kuin Suomi24:n tietäjiltä.  :D

Eli takapihalla kulkee vaakaputkistoa ~400m ja entisen omistajan mukaan "noin metrin syvyydessä". Yhdestä kohtaa, noin 6x8m kokoiselta alueelta on maa routinut niin pahasti ettei siinä enään mikään tule kasvamaan kunnolla eikä aurinkokaan paista siihen kohtaan hyvin niin tuli tässä mieleen, että jos siitä kaivaisi multaa pois 20-30cm ja laittaisi suodatinkankaan ja sepelit. Onko tälle mitään estettä vaakaputkiston kannalta?

Entä onko esim. grillikodan laittaminen sille alueelle putkien päälle täysin poissuljettu vaihtoehto?

Ja asiaan viitaten miten putket mahtavat kestää väliaikaista rasitusta esim. traktori + metsäkärry yhdistelmää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 22.05.14 - klo:20:50
Routiminen johtuu liian suuresta lämmön otosta maaperästä. Voisiko lämmön ottoa vähentää esimerkiksi kesäaikaisella jäähdytyksellä jolla lämmitetään maaperää?

Talon lisäeristys tai ilmanvaihdon talteenotto?

Kun lämmön otto maapiiristä on kohtuullinen niin routavaurioita ei esiinny.

Grillikota tuskin heikentää olemassaolevaa tilannetta ja metrin syvyydessä putket kestävät melkoisen liikenteen jos maaperä muuten tuntuu kantavalta.

Jos piha notkuu aikamiehen hyppiessä ei kannata kokeilla raskaanpaa liikennettä.

Eli suodatinkangas ja sepeli OK, lumen poisto talviaikana  :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: imas - 27.05.14 - klo:19:34
Terve pitkästä aikaa maalämmön väki!

Ois yksi tyhmä kysymys..Pitääkö kaivolta lähteviä putkia(tekniseen tilaan) lisäeristää?mm:finnvoamilla? Kauppiaan mielestä ei tarvitse lisäeristää  :o

Olen viimein saanut maalämpö prokiksen alkuun!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.05.14 - klo:19:46
Yleensä ne eristetään.
Kaivoon menevä kylmä putki voi jäähdyttää kaivosta tulevaa, siksi ne on syytä eristää ja pitää vähän erillään toisistaan.
Joskus ne vain laitetaan kumpikin omaan suojaputkeensa. Suojaputken sisällä oleva ilmakin toimii lämpöeristeenä.
Näin olisi tosi hyvä eristys.:
(http://s3.postimage.org/n20baekk/lampokaivo.jpg)
Mutta, se kummallekin oma pelkkä suojaputkikin riittää.
[Kuva on peräisin täältä.: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12937.msg156536#msg156536 ]
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: imas - 27.05.14 - klo:19:57
Kiitos !

Kuvan mukainen eriste löytyy itseltänikin  ;)

edit: tuolta voi halutessaan katsoa kuvia projektista : https://www.flickr.com/photos/124916141@N07/14097757219/in/set-72157644823439206

kesäkuun 3 päivä päästään lämmittämään  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 29.05.14 - klo:18:51
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 02.06.14 - klo:11:31
Asentajan mukaan ilmat poistuu järjestelmästä itsekseen, talvella viimeistään kun pumppu käy tiheämpään.

Hieman mietityttää kun putket kulkee metrin ylempänä kuin mitä tuo valkoinen täyttöpönttö on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 02.06.14 - klo:11:56
Kovasti epäilen, että ilmat poistuisivat itsestään tuollaisessa systeemissä.
Kyllä ne ilmat pitäisi saada niissä meno- ja paluu -putkien ylimmissä kohdissa poistumaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 02.06.14 - klo:12:53
Kovasti epäilen, että ilmat poistuisivat itsestään tuollaisessa systeemissä.
Kyllä ne ilmat pitäisi saada niissä meno- ja paluu -putkien ylimmissä kohdissa poistumaan.

Paluuputken korkeimmassa kohdassa tuo ääni on kovimmillaan, joten siellä se ilma oletettavasti luuraa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 02.06.14 - klo:13:13
Aluksi voisit kokeilla laittaa keruupumppu jatkuvalle käytölle ja toivoa, että ilmat vähitellen siirtyisi sinne täyttöpönttöön.
Varmista, että pöntössä on aina vähintään puolillaan nestettä.
Seuraa muutama päivä miten porina kehittyy samalla seuraa pöntön pintaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 05.06.14 - klo:21:53
No nyt on liuospumppu pyörinyt sen kolme päivää, tasopaisunta-astian pinta hieman pudonnut n.1cm.
Mutta se pahisn porina vaan on ja pysyy, luulis että tuommoisella käytöllä pitäisi ilman poistua jos on poistuakseen. Tuskin tulevan talven lämmityskäyttö sen kummempaan pysty.


Saako noissa liuosputkissa olla ilmaa, pitävätkö ne mitään ääntä?
Voiko tässä vielä kokeilla jotain vippaskonsteja vai mitä seuraavaksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.06.14 - klo:09:04
Tuo kaivolle menevän putken mutka on pahin mahdollinen paikka saada ilmat pois vippaskonstein.
Voisit kokeilla seuraavaa:
Keruupumppu jatkuvalle käytölle ja maksimiteholle.
Jos on venttiili kaivosta tulevassa linjassa ennen paisunta-astiaa, sulje se. Tällöin paine nousee menoputkessa, ilmakupla puristuu kasaan ja pienenee, samalla paisunta-astian pinta laskee vastaavalla määrällä.
Varmista, että paisunta-astia ei mene tyhjäksi.
Avaa venttiili. Tällöin putkistoon syntyy virtaussysäys, mikä saattaa saada ilmaa liikkeelle.
Toista sama tunnin parin  välein ja seuraa vaikutuksia.

Onhan paisunta-astia asennettu siten että putkessa menvällä ilmalla on mahdollisuus mennä astiaan?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 06.06.14 - klo:11:32
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Kokeiles siten että laitat pelkän keruun kiertopumpun pyörimään mutta ei kompressoria.

Jos porina kuuluu silloinkin niin ilmavaivojahan siellä on.

Jos porisevaa ääntä ei kuulu kompressorin seistessa niin silloin saattaa muodostua harmiton äänen johtumis kanava höyrystimestä tuonne keruuputken mutkaan
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 06.06.14 - klo:14:24
Laitetaan pari kuvaa.

(http://i11.aijaa.com/t/00324/13316256.t.jpg) (http://aijaa.com/iCYW5U)
Tässä näkyy oikeassa yläkulmassa oleva reunimmainen keruuputki joka on syyllinen, ja juurikin tuosta 90ast. mutkan kohilla kun putki kääntyy seinälle porisee.

(http://i3.aijaa.com/t/00528/13316267.t.jpg) (http://aijaa.com/mfpmru)
Kuva otettu kuvaajan selän takaa. Tästä näkyy miten putken sisätiloissa kulkevat.

(http://i2.aijaa.com/t/00673/13316258.t.jpg) (http://aijaa.com/7l70Yu)
Tässä näkyy täyttöastia. Ylemmän merkin laiton heti kun järjestelmä otettiin käyttöön ja alempi merkki astiassa on laitettu kun porina huomattiin.

Ja pelkkää keruupiirinpumppua on huudatettu, ja porinaa kuuluu.
Pitää seuraavaksi kokeilla seppaant:in vinkkiä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Peca - 06.06.14 - klo:14:47
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Tuossa kuvassa sulla näkyy maakylmäyhteet maahan palaavassa linjassa. Niiden välissä on yleensä takaiskuventtiili. Jos takaiskuventiili on liian jäykällä jousella, se saattaa aiheuttaa tuon äänen. Oletko varma, ettei ääni tule sieltä.

-Peca-
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 06.06.14 - klo:14:59
Tuommoista löytyi eristeiden alta
(http://i2.aijaa.com/t/00228/13316305.t.jpg) (http://aijaa.com/WXR6l2)

Tuosta se ääni taitaa lähteäkkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 06.06.14 - klo:15:07
Jos kuitenkin on kyseessä putkistoon jäänyt ilma, niin kyllä tuo putkien katonrajassa käyminen muodostaa niin suuret ilmalukot,
että kierrättämällä tuskin ilmaa saa kokonaan pois.
Lämpöpumpun hyvä toiminta kuitenkin edellyttää ilman pois saamista.
Onko ihan mahdotonta saada rakenneltua jonkinlaisia ilmanpoistoventtiilejä katossa olevien putkien ylimpiin kohtiin.
Poistoventtiilinä käy esimerkiksi vesilämpöpatterin ilmausruuvi.
Ilmaa ei voi poistaa tällä tavalla, ellei maapiirissä ole jonkin verran ylipainetta, esim. 0,5 Bar
(http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/8871342309406.jpg)

Kuva täältä.: http://www.clasohlson.com/fi/Pr309487000/Pr309487000
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Peca - 06.06.14 - klo:15:08
Koitappa muutella keruupumpun pyörimisnopeutta ja kuuntele muuttuuko "porina". Jos lisäät nopeutta ja porina loppuu, ääni tulee aika varmasti takaiskuventtiilistä.

-Peca-
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 07.06.14 - klo:19:13
Ei mitenkään huomattavaa eroa kun pyörimisnopeutta muutteli.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 07.06.14 - klo:20:08
Suomen kieli on varsin vivahderikas, yritä tarkemmin kuvailla tuota ääntä, porinaa.
Kuuntele putkistoa äänipuikolla esim sopiva ruuvimeisswli tai n. 5 -10 mm paksu rautatappi.
Toinen pää kuunneltavaan kohteeseen ja toinen korvaan ja yritä paikallista ääntelevä kohde.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Harvies - 10.06.14 - klo:19:24
Kannattaako patterilämmitys ottaa kesällä pois päältä? Siis valita alkuvalikosta suoraan ainoastaan käyttöveden lämmitys. Meillä siis kosteiden tilojen lämmitys käyttöveden kierrosta, eli ei vaikuta siihen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.06.14 - klo:21:48
Kannattaa, jos ei tuu kylmä. Mulla on joutunut laittamaan 3 kertaa lämmityksen takas, kun on viilennyt talossa. Viime kesä meni ihan toiseen malliin ja sai viilennellä ilmalämpöpumpulla yötä päivää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: NiceMan - 12.06.14 - klo:19:19
Kannattaako patterilämmitys ottaa kesällä pois päältä? Siis valita alkuvalikosta suoraan ainoastaan käyttöveden lämmitys. Meillä siis kosteiden tilojen lämmitys käyttöveden kierrosta, eli ei vaikuta siihen.

Eikös se pumppu menen itse automaattisesti "vain käyttövesi" lämmittämiseen kun ulkona riittävän lämmintä? Omani ainakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.06.14 - klo:19:25
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Vieläkö porisee?
Onko mitään uutta?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 12.06.14 - klo:23:52
Kyllä vaan, porinaan on jo tottunut  ;)

Asiaa taas tänään seurailtua huomasin seuraavaa,
Kun pumppu on saanut veden lämmitettyä ja keruupumppu menee pois päältä kuuluu tuosta takaiskuventtiilistä julmettua mekkalaa. Semmoista nopeaa ja kovempi äänistä "porinaa". Porina kuuluu siis tuosta takaiskuventtiilistä.
Täytyy yrittää saada ääni tallennettua.

Onko tuosta sitten muuta haittaa kuin tuo ääni?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.14 - klo:07:07
Kyllä tuo taitaa olla ilmaa. Se pitää saada pois!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 13.06.14 - klo:11:30
Onko paisuntasäiliö ainoa järkevä ratkaisu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.14 - klo:11:53
Onko paisuntasäiliö ainoa järkevä ratkaisu?
Säiliö maasta pumpulle tulevaan putkeen. Ilmaa kertyy eniten juuri siihen.
Liitäntä säiliö sen putken ylimpään kohtaan niin, että ilmakuplat pääsevät nousemaan paisuntasäiliöön.
Onko mahdollista vetää siitä putki välipohjan läpi ylempään kerrokseen.
Katon rajassa ei ilmeisesti ole tilaa säiliölle, jonka tuulee olla kunnolla tuota liitäntäkohtaa ylempänä.

Ennestään olemassa oleva säiliö saa jäädä paikalleen ja tämä uusi olisikin lähinnä vain ilmaussäiliö.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.06.14 - klo:14:57
Onko paisuntasäiliö ainoa järkevä ratkaisu?

Kalvopaisunta-astia ja järjestelmä paineiseksi. Tosin viimeiset ilmakuplat saattavat tulla pois ajansaatossa itsestäänkin. Tiedän kaksikin tälläistä tapausta.... suuruusluokka on kuukausia...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 13.06.14 - klo:16:24
Onko paisuntasäiliö ainoa järkevä ratkaisu?

Kalvopaisunta-astia ja järjestelmä paineiseksi. Tosin viimeiset ilmakuplat saattavat tulla pois ajansaatossa itsestäänkin. Tiedän kaksikin tälläistä tapausta.... suuruusluokka on kuukausia...

Liuospumppua pyöritetty 3vrk (72h) täysillä ilman huomattavaa tulosta. Joten en usko että ajan kanssa tämä korjaantuu.

Tuo kalvopaisunta-astia mielestäni on järkevämpi ratkaisu kuin ylempää kerrokseen viritettävät järjestelmät koska ylempi kerros erittäin haasteellinen tila sijoittaa mitään purkkeja pois silmistä.

Kalvopaisunta-astiasta oli puhetta jo ennen kuin nimi vedettiin papereihin, mutta asennusfirma väitti että ei tarvitse kalvopaisunta-astiaa.
Pumpun ohjeissakin selkesästi neuvotaan käyttämään kalvopaisunta-astiaa jos pumppu ei ole ylin kohta järjestelmää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.14 - klo:17:20
Se kalvopaisuntasäiliä pitäisi saada jotenkin siihen ylimpään kohtaan putkistossa, jotta ilma poistuisi järjestelmästä.
Jos järjestelmä ei nyt ole ylipaineinen, parantaa paineistaminen sikäli tilannetta, että pumpun imupuolelle ei muodostu alipainetta, eikä sieltä pääse lisää ilmaa kiertoon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 13.06.14 - klo:17:22
Eli ihan sama minkä laittaa on se saatava ylimpään kohtaan järjestelmää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.14 - klo:18:35
Eipä se ilma sieltä oikein muuten tahdo poistua, tai poistaminen on ainakin työlästä.
Ja sinne ne loputkin ilmat aina ajautuvat.
Pitkäkestoinen uudelleen pumppaaminen isotehoisella ulkoisella pumpulla saattaisi auttaa.

Ota myöskin huomioon se, että aina,
kun keruupiiriä joudutaan uudelleen avaamaan, sinne joutuu uutta ilmaa ja sekin sitten taasen kerääntyy tuohon samaan paikkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Xargo - 15.06.14 - klo:00:22
Kalvopaisuntasäiliö (ei tarvi olla ylimmässä paikassa), ylipaineinen keruu ja korkealla kulkevissa putkenmutkissa palloventtiilit/ilmausruuvit, millä saa ilman pois asennusvaiheessa.

Eli siis ei se kalvopaisunta ilmaa mihinkään poista vaan se ilma pitää saada ulos asennusvaiheessa. Lähinnä kalvopaisunta mahdollistaa keruun järkevän ylipaineistamisen, joka sitten käytössä varmistaa sen, että järjestelmään ei pääse pikkuhiljaa ilmaa. Muutenkin kätevä seurata, että kaikki on ok jos keruussa on painemittari.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 15.06.14 - klo:10:10
Äänestä vielä, metallipuikolla kuunneltu ja ääni tulee takaiskusta ihan selvästi. Ääni tarkentui puikolla kuunneltaessa ja kuvailisin sitä nyt rätiseväksi.

Onko se nyt sitten ilmaa vai takaiskun jousi tai jotain muuta, pahisllako tuosta selvän nyt ottaa?

Tuleeko ilmasta muita selviä oireita kuin ääni?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 15.06.14 - klo:13:14
Jos on läpinäkyvä maanesteen paisunta-astia, ilmenee ilma paisunta-astian nestepinnan muutamana korkeuden heilahtelu aaltona kiertopumpun pysähtymisen jälkeen.
Jos ei ole ilmaa, nestepinta vain laskee vähän ja nousee sitten takaisin, mutta ei ole niitä muutamia "aaltoja".
Mitä reilummin aaltoilua, sitä enemmän on ilmaa kierrossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: JPN - 15.06.14 - klo:13:18
Äänestä vielä, metallipuikolla kuunneltu ja ääni tulee takaiskusta ihan selvästi. Ääni tarkentui puikolla kuunneltaessa ja kuvailisin sitä nyt rätiseväksi.

Onko se nyt sitten ilmaa vai takaiskun jousi tai jotain muuta, pahisllako tuosta selvän nyt ottaa?

Tuleeko ilmasta muita selviä oireita kuin ääni?
Mulla on/oli samaa vaivaa. Perusongelma lienee on, että takaiskun molemmin puolin pitäisi olla parikymmentäsenttiä suoraa putkea (valmistajan mukaan). Sain kuitenkin äänen lähes pois lyhentämällä (sitomalla) lautasen jousta kierroksen verran.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.06.14 - klo:22:44
Takaiskun ääntely johtuu siitä, että lautanen "väpättää" virtauksessa.
Joko tästä tai muusta syystä virtaus ei ole tasaista vaan värähtelee.
Todennäköisin syy virtauksen värähtelemiselle on putkistossa oleva ilma.
Ilmapussin ja takaiskuventtiilin ominaisuudet synkroonissa keskenään.
Jomman kumman ominaisuuksia muuttamalla tämä synkrooni rikotaan ja värähtely (ääntely) loppuu.
  - Ilman poisto putkesta
  - Takaiskuventtiilin jousivakion muuttaminen.

Paljonko on keruupiirin tulo ja lähtöpuolen lämpötilaero?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 16.06.14 - klo:06:51
Lämpötilaero on 4-5 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 16.06.14 - klo:08:23
Turhan iso erotus.
Kierrossa oleva ilma saattaa haitata pumpun toimintaa.
Asian korjaamista ei kannata lykätä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.06.14 - klo:13:20
Lainaus
Onko se nyt sitten ilmaa vai takaiskun jousi tai jotain muuta, pahisllako tuosta selvän nyt ottaa?

Tuleeko ilmasta muita selviä oireita kuin ääni?

Äänestähän pääsee sillä eroon, kun purkaa takaiskuventtiilin sisäkalut pois. Eihän niitä tarvita ennen kuin  vasta sitten kun maakylmä otetaan käyttöön.

Purkamisen yhteydessä menee lisää ilmaa putkistoon joten siinä joudutaan ojasta allikkoon ellei samalla asenneta putkiston ylimpiin kohtiin ilmauksia.

Kun lämpötilaero on 4 - 5 C, tarkoittaa tämä sitä että putkistossa on ylimääräisiä virtausvastuksia, joista todennäköisemmät ovat ilma ja takaisku.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 21.06.14 - klo:02:33
Ei viitsi tuonne lämmönjako-osioon uutta threadiä tehdä niin kysytään taas täällä tyhmä kysymys.

Eli (lattia)lämmitysverkoston kiertovesipumppu on asennettu paluupuolelle vaikka laitteen ohjeessakin neuvotaan laittamaan se menopuolelle.

Tämmöisen tekstinpätkän löysin tältä foorumilta:

Ennenvanhaan hyvään aikaan laitettiin kiertovesipumppu kylmempään eli paluulinjaan, koska kuumassa menolinjassa saattoi korkea lämpötila lyhentää pumpun elinikää.
Nykyisissä lämpöpumppujärjestelmissä ovat sekä meno että paluu "kylmiä", joten lämpötila ei rajoita sijoitusta ja ei ole muutakaan prosessiteknistä syytä miksi sitä ei voi asentaa kumpaan tahansa linjaan.

Eli onko tuo kvp:n eliniän maksimointi ollut tuossa kenties hakusessa? Talvisin yhden huoneen lämpö on viileämpi kuin muissa huoneissa joten auttaisiko asiaan jos laittaisi pumpun menopuolelle? Tämä huone sijaitsee täysin toisella puolella taloa kuin MLP/kiertovesipumppu joten olen spekuloinut, että viileys johtuisi huonosta virtauksesta (?).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sam68 - 21.06.14 - klo:07:46
Ei ole vaikutusta kummalla puolella pumppu on. Kurista muita piirejä niin saat virtauksen siihen viileään kasvamaan. Ilman niitä lattialämmityksen tärkeimpiä varusteita eli virtausmittareita tuo on melkoista hakuammuntaa..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jolla - 21.06.14 - klo:10:46
Ei viitsi tuonne lämmönjako-osioon uutta threadiä tehdä niin kysytään taas täällä tyhmä kysymys.

Eli (lattia)lämmitysverkoston kiertovesipumppu on asennettu paluupuolelle vaikka laitteen ohjeessakin neuvotaan laittamaan se menopuolelle.

Tämmöisen tekstinpätkän löysin tältä foorumilta:

Ennenvanhaan hyvään aikaan laitettiin kiertovesipumppu kylmempään eli paluulinjaan, koska kuumassa menolinjassa saattoi korkea lämpötila lyhentää pumpun elinikää.
Nykyisissä lämpöpumppujärjestelmissä ovat sekä meno että paluu "kylmiä", joten lämpötila ei rajoita sijoitusta ja ei ole muutakaan prosessiteknistä syytä miksi sitä ei voi asentaa kumpaan tahansa linjaan.

Eli onko tuo kvp:n eliniän maksimointi ollut tuossa kenties hakusessa? Talvisin yhden huoneen lämpö on viileämpi kuin muissa huoneissa joten auttaisiko asiaan jos laittaisi pumpun menopuolelle? Tämä huone sijaitsee täysin toisella puolella taloa kuin MLP/kiertovesipumppu joten olen spekuloinut, että viileys johtuisi huonosta virtauksesta (?).

kyllä se on iän maksimointia
asian ymmärtää hyvin kun piirtää verkoston, pyöreän ympyrän, se on kuin letkun päät liitetään yhteen. eikö olekin aivan sama mihin kohtaan sen pumpun siihen laittaa, neste kiertää samoin
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: GTP - 22.06.14 - klo:15:40
Ei ole vaikutusta kummalla puolella pumppu on. Kurista muita piirejä niin saat virtauksen siihen viileään kasvamaan. Ilman niitä lattialämmityksen tärkeimpiä varusteita eli virtausmittareita tuo on melkoista hakuammuntaa..

Virtausmittareihin liittyen. Tarjoukset olen pyytänyt mittareilla ja kaikki ovat sisällyttäneet nuo tarjoukseensa. Tarkennettua tarjousta pyytäessä kaikki kuitenkin ovat varoitelleet laittamasta mittareita, koska ovat lasia. Mahdollisen virtausmittarin hajoamisen seurauksena on heidän mukaansa vuoto. Toinen tukeistamme tulee vaatehuoneeseen ja alkuperäisenä ajatuksena oli, että tukkia ei koteloida, mutta mikäli mittarit laitan niin pakkohan kotelointi on tehdä. Lisäksi epäilyttää laittaa ei lattiakaivolliseen tilaan näitä mittareita. Eikö tosiaan ole olemassa esim. muovista tehtyjä mittareita?

Kohteeseemme tulee 8 piiriä ja mittarit noille maksaisivat 190€ alvillisena. Onko hinta mielestänne kohdillaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sam68 - 22.06.14 - klo:17:34
Myyntimies ei ole tainnut nähdä koko tukkia luonnossa? :) Enpä ole ikinä nähnyt/kuullut lasisesta mittarista. Uponor, Wehofloor, Aurelia, Roth on ainakin muovia.

Esim. minulla koko 8-tukki virtausmittareilla on 300€.
Tuossa toinen esimerkki hinnasta ja tuon taloon.com hinnan alle pystyy myymään tavaraa oikeastaan aina: http://www.taloon.com/wehofloor-jakotukki-8-piiria/LVI-2032108/dp?openGroup=3634
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 23.06.14 - klo:03:28
Itselle tuli tuollaiset tukit. Enerline merkillä mydään noita. Ja 16mm putkella koko häsmäkkä.. h. kirjaimen kohdalla mittarit joista voi säätää myös piirien esisäädöt kohdalleen... tukit rst ja mittarit ovat muovia

(http://www.heatco.fi/kuvat/jakotukki_merkattu.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: GTP - 23.06.14 - klo:06:27
Itsekin asiaa hieman ihmettelin, joten pitääpä ottaa asia vielä puheeksi uudemman kerran.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 30.06.14 - klo:18:36
Lainaus
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Vieläkö porisee?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 30.06.14 - klo:21:34
Lainaus
Kaivolle palaava putki alkoi tänään "porisemaan".  :'(
Porina kuuluu melko selvästi metrin päästä putkesta. Pumpulle kaivolta tuleva putki ei pidä lainkaan moista ääntä, tasaista kohinaa kun korvan lykkää putkeen kiinni. Järjestelmä ollut käytössä reilu pari viikkoa, vastaavaa ääntä ei ole aiemmin ilmennyt.

Onko tämä nyt sitten niitä ilmavaivoja?

Vieläkö porisee?

ATS

Kyllä vain.
Ääni ei ole mitenkään häiritsevä enään, kaikkeen näköjään tottuu. Ja ääni tulee hiljenemään kun saan teknisentilan seinät kuntoon.
Muutamaa putkimiestä ja asennusliikettä jututettu aiheesta ja kaikki sitä mieltä että johtuu takaiskuventtiilistä, melko normaalia kuulemma eikä syytä huoleen.

Näillä mennään nyt, onhan tuossa sentään vielä takuu ja asennusliikekkin on nyt tietoinen tuosta äänestä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sakic - 03.07.14 - klo:13:47
Olenko ymmärtänyt oikein, että Jämä = Nibe ? Kuinka tarkasti, komponentit, softat? Mitä eroa? Molempia pumppuja meille tarjolla ja itselle muodostunut luottoa enempi ruotsalaisten ja saksalaisten tekosia kohtaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: diezel - 03.07.14 - klo:20:22
Olenko ymmärtänyt oikein, että Jämä = Nibe ? Kuinka tarkasti, komponentit, softat? Mitä eroa? Molempia pumppuja meille tarjolla ja itselle muodostunut luottoa enempi ruotsalaisten ja saksalaisten tekosia kohtaan.

Itse myös pähkäilin tuota Jämä Nibe asiaa kun molemmista sain tarjouksen.

Puhelin kauniisen käteen ja soitto Kaukoralle joka tuo Jämää maahan.
Heidän mukaan Jämä ja Nibe tulee samalta linjalta mutta Jämä saa pellit ympärilleen suomessa.
Takuu asiat kuulema hoituu Jämässä nopeammin kun ei tarvitse odottaa "ison firman" lupaa tehdä, saattoi tosin olla mainospuheita.

Nibe omistaa Kaukorasta ison osan.

Jos nyt saisin valita ottaisin sen aidon Niben, älä kysy miksi joku sairas perversio saada "aito" tuote  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hati - 04.07.14 - klo:13:36
Olenko ymmärtänyt oikein, että Jämä = Nibe ? Kuinka tarkasti, komponentit, softat? Mitä eroa? Molempia pumppuja meille tarjolla ja itselle muodostunut luottoa enempi ruotsalaisten ja saksalaisten tekosia kohtaan.

Itse myös pähkäilin tuota Jämä Nibe asiaa kun molemmista sain tarjouksen.

Puhelin kauniisen käteen ja soitto Kaukoralle joka tuo Jämää maahan.
Heidän mukaan Jämä ja Nibe tulee samalta linjalta mutta Jämä saa pellit ympärilleen suomessa.
Takuu asiat kuulema hoituu Jämässä nopeammin kun ei tarvitse odottaa "ison firman" lupaa tehdä, saattoi tosin olla mainospuheita.

Nibe omistaa Kaukorasta ison osan.

Jos nyt saisin valita ottaisin sen aidon Niben, älä kysy miksi joku sairas perversio saada "aito" tuote  ;)

Nibe konserni omistaa Kaukoran ihan kokonaan. Kaukorahan ei tee itse kuin varaajia ja kattiloita. Jämä ja Jäspi on Kaukoran tuotemerkkejä. Jo kauan ennen kuin Nibe konserni osti Kaukoran, tekivät ne ruotsalaisille todella paljon varaajia, noin neljäs osa tuotannosta meni ruotsiin vielä hetki sitten.

Nibe merkillä kun ostaa niin tuote on hiukan edukkaampi kuin Jämä tuotemerkillä. Tämä johtuu siitä että Nibe on ns. tukkurimalli ja Jämää myydään vain valtuutetuille asennusliikkeille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.07.14 - klo:01:38
Terve taas toverit.
Kesälomaa viettäessäni alkoi ajatus taas kulkeutua maalämmön pariin.
Heräsi kysymys että mikä rajoittaa eniten routaisen maan hyödyntämistä?
Keruun litku vai kylmäaineen ja höyrystimen toiminta?
Onko kukaan kokeillut porakaivon veden kierrätystä?
Siis jos on huono lämpökaivo niin pohjaveden kierrätys kaivossa alhaalta ylös tehostettaisiin ulkoisesti pohjalle asennetulla kiertopumpulla.
Estäisi ainakin jonkin verran kaivon jäätymisen kun virtaava vesi ei kuulemma jäädy :-[
Tai sitten pelkän ilman pumppaaminen kaivon pohjalle joka sitten lämmittäisi omalta osaltaan kaivoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 17.07.14 - klo:14:38
Äänestä vielä, metallipuikolla kuunneltu ja ääni tulee takaiskusta ihan selvästi. Ääni tarkentui puikolla kuunneltaessa ja kuvailisin sitä nyt rätiseväksi.

Onko se nyt sitten ilmaa vai takaiskun jousi tai jotain muuta, pahisllako tuosta selvän nyt ottaa?

Tuleeko ilmasta muita selviä oireita kuin ääni?

Moi,

minulla on kanssa ihan sama ääni. Olin vakuuttunut ilmakuplasta, mutta hiljattain paineenlisäyksen yhteydessä avasin venttiilin, ei silmämääräistä vikaa, eikä ilmaakaan niin varmasti kuin turisti osaa sanoa. Minulla ääntelee vain lämpimillä keleillä, joka korreloi ATSin vakuutuksen kanssa että litkun viskositeetti kasvaa voimakkaasti sen viilentyessä. Lienee normaalin rajoissa. Minä luonnehdin äänen "kevyeksi rutinaksi".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.08.14 - klo:19:17
Moi.
Olen mielenkiinnolla seurannut maaviileän hyödyntämistä viilennykseen.
Heräsi kysymys, että voiko konventtoreita yms kanavapattereita hyödyntää jos
on maapiiri keruuna?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 05.08.14 - klo:23:40
Moi.
Olen mielenkiinnolla seurannut maaviileän hyödyntämistä viilennykseen.
Heräsi kysymys, että voiko konventtoreita yms kanavapattereita hyödyntää jos
on maapiiri keruuna?

voi hyödyntää mutta viilennysteho ei välttämättä ole yhtäsuuri kuin porakaivoratkaisussa.. systerillä on maapiirin kanssa iv-koneessa viilennyspatteri ja pelannut ihan ok...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.08.14 - klo:22:05
Kiitos Fraatille.
Seuraava kysymys`:
Ihmettelin tuota ilmalämpöpumpun käyttistä lukiessani seuraavaa.
Lämmityksellä lauhdutin ja höyrystin niin kuin niiden pitääkin olla, mutta oppaan mukaan ne viilennyksellä
ikäänkuin vaihtavat paikkaa, ja pumppu toimii luonnollisesti kylmä sisään ja kuuma ulos.
Miksi siis ei tavallista maalämpöpumppua voisi ajatella toimivan samaan tapaan?
Mikä sen toiminnan estää että siirtäisi kaivoon lämpöä ja lattiaan viileämpää vettä. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 08.08.14 - klo:02:13
Kiitos Fraatille.
Seuraava kysymys`:
Ihmettelin tuota ilmalämpöpumpun käyttistä lukiessani seuraavaa.
Lämmityksellä lauhdutin ja höyrystin niin kuin niiden pitääkin olla, mutta oppaan mukaan ne viilennyksellä
ikäänkuin vaihtavat paikkaa, ja pumppu toimii luonnollisesti kylmä sisään ja kuuma ulos.
Miksi siis ei tavallista maalämpöpumppua voisi ajatella toimivan samaan tapaan?
Mikä sen toiminnan estää että siirtäisi kaivoon lämpöä ja lattiaan viileämpää vettä. :-[

Tuollainen on olemassaki mikä jäähdyttää lattiaa mm. stiebelillä. mielestäni tuo on toteutettu levareilla niin että kaivonliemi jäähdyttää lattian kiertoa. Täytyy vain olla tarkka että ei tule kondension kanss ongelmia.... ja tuossa ei myöskään tarvi pyörittää kompuraa ollenkaan joka säästää sähköä myöskin... toisaalta itseä ei kylläkään houkuttaisi jääkylmät lattit ollenkaan...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.08.14 - klo:22:50
Kiitos Fraatille.
Seuraava kysymys`:
Ihmettelin tuota ilmalämpöpumpun käyttistä lukiessani seuraavaa.
Lämmityksellä lauhdutin ja höyrystin niin kuin niiden pitääkin olla, mutta oppaan mukaan ne viilennyksellä
ikäänkuin vaihtavat paikkaa, ja pumppu toimii luonnollisesti kylmä sisään ja kuuma ulos.
Miksi siis ei tavallista maalämpöpumppua voisi ajatella toimivan samaan tapaan?
Mikä sen toiminnan estää että siirtäisi kaivoon lämpöä ja lattiaan viileämpää vettä. :-[

Tuollainen on olemassaki mikä jäähdyttää lattiaa mm. stiebelillä. mielestäni tuo on toteutettu levareilla niin että kaivonliemi jäähdyttää lattian kiertoa. Täytyy vain olla tarkka että ei tule kondension kanss ongelmia.... ja tuossa ei myöskään tarvi pyörittää kompuraa ollenkaan joka säästää sähköä myöskin... toisaalta itseä ei kylläkään houkuttaisi jääkylmät lattit ollenkaan...
Kiitos.
Seurailin pariin kertaan lattialitkujen lämpöjä, ja ainakin itsellä Husdata näytti yli 30c lämpöjä. Tosin kierto ei ollut päällä laatassa ja anturi on pumpun päällä ulkopuolella, joten laatan todelliset lämmöt oli ehkä jotain muuta.
Saisi aika kätevästi esim. makuuhuoneen viileäksi lattian kautta jos olisi tuollainen mahdollisuus pumpussa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 16.09.14 - klo:00:18
Maapiirin (~400m) meno/paluu ero oli koko viime talven aikalailla aina 5°C. Nyt koko kesän/alkusyksyn ero on käytännössä aina ollut 7°C käyntijakson pituudesta riippumatta (tulo 9°C, paluu 2°C). Mistä lähteä hakemaan vikaa?

Liuospumppu on suurimmalla nopeudella (Wilo TOP-S25/7) ja toimii OK. Eikä sihtikään ole tukossa.

Ilmaa keruupiirissä? Miten se todetaan ja miten ilman olemassaolo edes ilmenee? Maapiirin tulopuolen painemittari näyttää 1,9bar lukemaa ja paisuntasäiliö sijaitsee korkeimmassa kohdassa jos ne mitään mihinkään vaikuttavat.

Lämpöantureita olen yrittänyt eristeiden läpi sormella painaa jos olisi kontakti huono, mutta sillä ei ole ollut mitään merkitystä lukemiin.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 16.09.14 - klo:00:28
Voisi johtua siitä, että nyt maasta tuleva neste on lämpöisempää ja siksi pumppu toimii paremmalla hyötysuhteella ja
ottaa maasta suhteellisesti enemmän lämpötehoa, josta syystä tuo erotuskin nousee.

Korkea ero kertoo hyvästä hyötysuhteesta tai huonosta maapiirin kierrosta!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.09.14 - klo:16:21
Maapiirin (~400m) meno/paluu ero oli koko viime talven aikalailla aina 5°C. Nyt koko kesän/alkusyksyn ero on käytännössä aina ollut 7°C käyntijakson pituudesta riippumatta (tulo 9°C, paluu 2°C). Mistä lähteä hakemaan vikaa?
Jos mittaukset näyttävät oikein, niin syynä on todennäköisesti se että virtaus on jostain syystä pienentynyt.

Liuospumppu on suurimmalla nopeudella (Wilo TOP-S25/7) ja toimii OK. Eikä sihtikään ole tukossa.

Ilmaa keruupiirissä? Miten se todetaan ja miten ilman olemassaolo edes ilmenee? Maapiirin tulopuolen painemittari näyttää 1,9bar lukemaa ja paisuntasäiliö sijaitsee korkeimmassa kohdassa jos ne mitään mihinkään vaikuttavat.
Kalvopaisunta-astia?

Lämpöantureita olen yrittänyt eristeiden läpi sormella painaa jos olisi kontakti huono, mutta sillä ei ole ollut mitään merkitystä lukemiin.
Tarkista mittaukset seuraavasti:
Laita keruupiirin pumppu pakko-ohjauksella käyntiin kompressorin seistessä.
Muutaman minuutin kuluttua kummankin mittauksen pitäisi näyttää samaa lukemaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 16.09.14 - klo:17:43
1. Kalvopaisunta-astia?
2. Laita keruupiirin pumppu pakko-ohjauksella käyntiin kompressorin seistessä.
Muutaman minuutin kuluttua kummankin mittauksen pitäisi näyttää samaa lukemaa.

1. Enkait minä näistä mitään tiedä. Pumpun päällä on punainen metallinen 12l paisuntasäiliö ja maapiirin tulopuolella on mattavalkoinen muovinen pitkulan muotoinen.

2. Kokeilin tätä jo yksi päivä, mutta CTC on sen verran tyhmä, että kun poistuu "käsikäyttö" valikosta niin pakko-ohjaukset sammuvat eli ei pääse tarkastamaan arvoja joka on toisen valikon takana.
Kompressorin pysähtyessä liuospumppu pyörii vielä noin 30-40 sekunnin ajan ja silloin lämmöt menevät 6°C/9°C lukemiin ennenkuin pumppu pysähtyy ja arvot katoavat, mutta tosiaan pakko-ohjauksella en ole onnistunut arvoja saamaan kun ne katoavat samantien kun liuospumppu pysähtyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.09.14 - klo:23:52
Kysymys.
Miten tulistinpumpuissa ilmoitettu teho määritellään?
Onko mukana erillinen tulistin vai pelkkä lauhduttimen teho?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.09.14 - klo:22:36

Lähtökohtaisesti ajattelin että tulistinpumppu olisi ehkä parempi vaihtoehto isoihin ja paljon energiaa kuluttaviin kohteisiin.
Lkv:n kulutus esim ympärivuorokautista ja tulistin pääsisi ehkä paremmin töihin kuin pienissä kohteissa.
Mitä mieltä muut?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 22.09.14 - klo:23:37
Tulistuspumppu tuottaa lämpimän käyttöveden paremmalla hyötysuhteella.
Tulistusmenetelmää käytetään isoissa kohteissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ropellipää - 24.09.14 - klo:08:24
Takaiskun pärinä tarkoittaa mielestäni virtausongelmia. Pumput kehittävät paine-eron, jonka jälkeen imupaine ei saa laskea alle 0,3 mittaribar. Maapiirissä pitäisi olla painemittari molemmin puolin.

Takaisku imupuolella vaatii reilusti korkeampaa painetta, jotta avautumisvirtauksen aiheuttama häviö ei aiheuta - merkkistä painetta ja oskillaatiota tmv. häikkää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 24.09.14 - klo:09:24
Tulistuspumppu tuottaa lämpimän käyttöveden paremmalla hyötysuhteella.
Tulistusmenetelmää käytetään isoissa kohteissa.

Tuo pisti silmään, tuo lause!
Meillä on pumppujen teho yli 100kW Nibe ja kukaan ei oikein pystynyt tarjoamaan kunnollisia ISOJA pumppuja.
Tulistuspumppuja ei ollut kellään kohteeseen tarjota. Joten hiukan epäilen tuon lauseen paikkansapitävyyttä?
Olisiko niin, että tulistuspumput päinvastoin on pikkukohteiden pumppuja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tipi - 24.09.14 - klo:10:18
Tulistusvehkeistä ainakin Lämpöässän T mallista näyttäisi löytyvän 120 kW ja Oilonilta jopa 170 kW mallit. Uskoisin, että näitä myös myydään kun kerran esitteetkin löytyvät.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.09.14 - klo:22:51
Kuka tietää vaikuttaako kiinteistön vakuutusmaksuun kun öljylämmitteinen kiinteistö siirtyy
maalämmitteiseksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 26.09.14 - klo:15:59
Tulistusvehkeistä ainakin Lämpöässän T mallista näyttäisi löytyvän 120 kW ja Oilonilta jopa 170 kW mallit. Uskoisin, että näitä myös myydään kun kerran esitteetkin löytyvät.

Ok. Kukaan kotimaisista valmistajista ei silloin 2 vuotta sitten vastannut tarjouspyyntöihin.
Että sellaisia myyjiä....;)
Otsikko: Lämpöpatterin sarjaan kytkentä
Kirjoitti: Linksu - 08.10.14 - klo:20:46
Moikka!

Meillä on eteisenpatteri sarjaankytkettyä ja se ei meinaa lämmetä kuin vähän yläreunasta. patteri on ilmattu monesti eikä ilmaa tule.
kuvassa on kuten kytkentä on toteutettu mutta vain kaksi patteria. missä vika?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Opos - 09.10.14 - klo:21:29
Kun kytkee huonetila-anturin pumppuun, niin pitääkö johdon (2x0.7) olla yksisäikeistä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 09.10.14 - klo:22:21
Lainaus
Kun kytkee huonetila-anturin pumppuun, niin pitääkö johdon (2x0.7) olla yksisäikeistä?


Ei välttämättä,käy myös monisäikeinen mutta sen kytkemiseen ruuvi-tai jousiliittimeen olisi hyvä käyttää johdonpääte holkkia niin tulee kunnollinen liitos.

Joku tuollainen,käy myös eristeetön 
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=78_2078_2080
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Opos - 09.10.14 - klo:22:23
Ja kiitos!


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.10.14 - klo:20:50
Mietin tänään duunissa niitä näitä ja tuli tälläinen idea.
Olisiko mitään järkeä laittaa puskurivaraaja lämmönkeruuseen.
Ei siis mitään paisuntasäiliötä vaan vaikka 400 litranen kunnolla eristetty säiliö.
Pumpulta vielä yksi piiri levarilla lämmittämään litkuu tarvittaessa.
Tuossa saisi sitten itse säädettyä watit kohilleen :-[
Tai sitten tavallinen ulkoallas jossa puulämmitteinen pesä jossa litku lämpiää.
Virosta voisi hakea pakulla nesteet ja eikun uimaan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 15.10.14 - klo:08:44
Apua apua!

Yön aikana MLP oli alkanut hälyttämään "kompressorin virhekytkentä" eikä kuittaantunut ilman, että käytti koko laitetta pimeänä.

Ohjekirjan mukaan kompuran vaiheet olisi väärin kytketty ja se pyörisi väärään suuntaan. Nyt toimii OK (kop kop...) kun käytti pimeänä, mutta mistä tuo voisi yhtäkkiä johtua, että vaihevahdit luulisivat kytkennän olevan väärin? Kompura menossa rikki?

Sähkökatkoakaan ei tietääkseni yöllä ole ollut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 15.10.14 - klo:13:44
Apua apua!

Yön aikana MLP oli alkanut hälyttämään "kompressorin virhekytkentä" eikä kuittaantunut ilman, että käytti koko laitetta pimeänä.

Ohjekirjan mukaan kompuran vaiheet olisi väärin kytketty ja se pyörisi väärään suuntaan. Nyt toimii OK (kop kop...) kun käytti pimeänä, mutta mistä tuo voisi yhtäkkiä johtua, että vaihevahdit luulisivat kytkennän olevan väärin? Kompura menossa rikki?

Sähkökatkoakaan ei tietääkseni yöllä ole ollut.

Voi olla joku tuollainen.....

Sähköverkostossa on ajoittain ohimeneviä esim. eläimien, ukkosen tai myrskyn aiheuttamia lyhytaikaisia vikatilanteita, joiden ajaksi automatiikka kytkee sähkön pois kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen katkos kestää noin 0,5 sekuntia ja sitä ei aina sähkönkäyttäjä edes huomaa. Toimintoa kutsutaan pikajälleenkytkennäksi.

http://www.korpelanvoima.fi/Page.aspx?pid=463
Otsikko: Vs: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 15.10.14 - klo:19:47

Voi olla joku tuollainen.....

Sähköverkostossa on ajoittain ohimeneviä esim. eläimien, ukkosen tai myrskyn aiheuttamia lyhytaikaisia vikatilanteita, joiden ajaksi automatiikka kytkee sähkön pois kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen katkos kestää noin 0,5 sekuntia ja sitä ei aina sähkönkäyttäjä edes huomaa. Toimintoa kutsutaan pikajälleenkytkennäksi.

http://www.korpelanvoima.fi/Page.aspx?pid=463

Itselläkin kävi mielessä, että olisiko joku yksittäinen vaihe tippunut pelistä pois käyntijakson aikana. Oli tarkoitus soitella Vattenfallille ja kysellä asiaa, mutta unohtui.

Hyvinhän tuo on toiminut koko päivän kun käytti virtoja pois.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.11.14 - klo:23:18
Pistetäänpä tänne.
Tuosta J Kaijan   anodi- kysymyksestä heräsi tälläinen kysymys.
Etsin tuota anodia mutta en löytänyt. Ohjekirja sanoo että anodi olisi asennettu vain
jos varaaja olisi ruostumattomasta tehty.
No siitä ihmettelemään että mistä tuo oma varaaja on sitten valmistettu.
Voimakkaalla magneetilla testaten tarttui kiinni muttei niin tiukasti kuin esim. pumpun maalattuihin
päällipelteihin.

Seuraavaksi testasin pyykkikoneen rummun. Siinä on sama tarttuvuus kuin varaajassa.
Kattilan kansissa osaan magneetti tarttuu, mutta suurimpaan osaan ei.
Miten siis määritellään ruostumaton teräs?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.11.14 - klo:01:07
Pistetäänpä tänne.
Tuosta J Kaijan   anodi- kysymyksestä heräsi tälläinen kysymys.

Hiukan liippaa samaa asiaa joten laitan tänne linkin..
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4564.5 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4564.5)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.11.14 - klo:23:13
Tsekkailin viime talven käppyröitä läpi ja tälläinen ajatus tuli mieleen.
Pahimmoilleen pumppu oli käynyt 20h putkeen yhden kiristyvän pakkasjakson aikana ilman vastusta.
Mitähän tuo olisi vienyt enemmän tai vähemmän jos olisikin avittanut vastuksella muutamaan otteeseen ja
saanut pari huilia pumpulle ja ennenkaikkea kaivolle?
Vastuskäyttö lämmityksessä on vieras asia itselle, mutta jospa kokeilisi tuota
vastusta kun todella kylmää talveakin lupailivat.
Onko joku testaillut asiaa?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 23.11.14 - klo:23:25
Näkyykö Pekin käppyröistä tuossa 20h käyntijakson aikana että onko käyttöveden lämmitysjaksot ajallisesti pidemmät kuin lauhemmilla ilmoilla?

Jos on selvästi pidemmät käyttöveden lämmitysjaksot niin ehkä käyttöveden lämmitystä vastuksilla kannattaisi harkita/kokeilla ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.11.14 - klo:23:33
Näkyykö Pekin käppyröistä tuossa 20h käyntijakson aikana että onko käyttöveden lämmitysjaksot ajallisesti pidemmät kuin lauhemmilla ilmoilla?

Jos on selvästi pidemmät käyttöveden lämmitysjaksot niin ehkä käyttöveden lämmitystä vastuksilla kannattaisi harkita/kokeilla ;)
Eipä juuri eroa ole. Käytön mukaan tuo käyttöveden lämmitysjakso taitaa mukautua. Toisaalta aika vaikea
sanoa kun käppyröistä ei näe paljonko vettä on laskettu :-[
Laittelen tänne käppyrää kun saan ton vanhan logituskoneen takaisin nettiin.
Tästä uudesta läppäristä ei ole työkoneeksi vaikka gigoja sun muuta on varmaan tuplat vanhaan :D
Hieman epäselvää on saako tuon iivarin toimimaan siten että avittaisi vastuksilla myös kv-ajot.
Tietysti legionella ajot, mutta normikäytöstä en tiedä
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 24.11.14 - klo:06:30
Tsekkailin viime talven käppyröitä läpi ja tälläinen ajatus tuli mieleen.
Pahimmoilleen pumppu oli käynyt 20h putkeen yhden kiristyvän pakkasjakson aikana ilman vastusta.
Mitähän tuo olisi vienyt enemmän tai vähemmän jos olisikin avittanut vastuksella muutamaan otteeseen ja
saanut pari huilia pumpulle ja ennenkaikkea kaivolle?
Vastuskäyttö lämmityksessä on vieras asia itselle, mutta jospa kokeilisi tuota
vastusta kun todella kylmää talveakin lupailivat.
Onko joku testaillut asiaa?

Meillä taitaa olla yli 23h vuorokauden / yhtäjaksoinen käyntiennätys.  Minä en kyllä oikein ymmärrä että miksi sitä kaivoa pitäisi "sääliä" jos se ei ala jäähän vetää? Keruunesteen parin asteen lämpötilaeron vaikutus COP:iin ei ole kovin merkittävä joten sähkönsäästö vastusavusteisesti lienee vahvasti negatiivinen. Jatkuva käyntikään ei kompuralle ole myrkkyä vaan ne käynnistykset.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.11.14 - klo:20:27
Palaan edelliseen aiheeseen myöhemmin.
Lisää pähkäilyä.
Onko näissä uusissa A-luokan pumpuissa itsessään virtausvastus pienempi vaiko suurempi
jos verrataan eism grundfossin kymmenen vuotta vanhaan malliin?
Tarkoitan etä pumppu pysähtyneenä kummasta menee enempi tavaraa läpi samalla
syöttöpaineella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 30.11.14 - klo:19:52
Tyhmä kysymys käyttövesikierrosta. Monesta paikkaa olen lukenut kirjoitettavan, että rakennusmääräysten mukaan kiertopumppua ei saisi katkoa. Kuitenkin rakennusmääräyksissä sinällään mainitaan vain, että paluulämpötila pitää olla min 55, jatkuvan kierron vaatimuksesta en ole löytänyt mainintaa. Voiko tuosta päätellä, että pumppua voisi sen verran pätkiä, että pumpun voi pätkäistä niin, että heti uudelleenkäynnistyksen jälkeen palaa min 55-asteista vettä? Ja saadaanko käyttövesikierron pätkimisellä todellista säästöä aikaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 30.11.14 - klo:20:08
Tyhmä kysymys käyttövesikierrosta. Monesta paikkaa olen lukenut kirjoitettavan, että rakennusmääräysten mukaan kiertopumppua ei saisi katkoa. Kuitenkin rakennusmääräyksissä sinällään mainitaan vain, että paluulämpötila pitää olla min 55, jatkuvan kierron vaatimuksesta en ole löytänyt mainintaa. Voiko tuosta päätellä, että pumppua voisi sen verran pätkiä, että pumpun voi pätkäistä niin, että heti uudelleenkäynnistyksen jälkeen palaa min 55-asteista vettä? Ja saadaanko käyttövesikierron pätkimisellä todellista säästöä aikaan?

Varmasti saa säästöä aikaiseksi - Energiaa sekä pidennettyä pumpun elinikää. Kierto aiheuttaa usein todella paljon lisää käynnityksiä käyttöveden tekoon.

Usein maalämpöpumpuissa on muutenkin tuo 55 astetta käyttöveden lämpönä pelkkä haave. Legionellahan tuossa on pelkona miksi veden lämpö pitäisi olla kova.

Usein pumpuissa on ajastuksia käyttöveden lämpötiloille. Tällöin voi tehdä niin että esim ma klo 6.00 pumppu lämmittää veden 60 asteeseen vastuksilla. Ajastettuna lämpimänveden kiertovesipumppu lähtee päälle 6.45 jolloin käyttövesi on kuumimmillaan. Pyörättää vettä kierrossa vaikka vartin jolloin "desinfioi" kuumalla vedellä pöpöt pois. Itse en tosin ole legionellasta huolissani ollut sen harvinaisuuden ja suomessa esiintyvyyden takia. Suurempi riski lienee saada se ulkomaanmatkalta.

Tuossa myös jotain aiempaa höpinää...

Usein mlpssa on sisäänrakennettuna ohjaus tuolle pumpulle jolloin sen voi pitää esim yöllä topissa ja muutenkin pyöräyttää tarvittaessa aina muutama minuutti kerrallaan. Itse laitan, jahka laiskuudelta jaksan kytkeä tuon pumpun jousipalautteisen napin taakse ja tuo sitten käynnistää pumpun muutamaksi minuutiksi kerrallaan. Viivereleellä käyntiajan saa säädetyksi sopivaksi.

Tämä on itselle hyvä ja helppo ratkaisu khh seinässä. Vielä koska kaikki vesipisteet missä tuota kiertoa tarvitaan sijaitsevat khhn jälkeen... (wc, khh ja suihkut)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 30.11.14 - klo:20:34
Rivitalo siis kyseessä, ja sen takia tuo kierto kuitenkin täytyy jollain tapaa olla jatkuva. Pumppu kyllä jaksaa puskea varajaan 55-asteiseksi, jaksaisi varmaan kuumemmaksikin. Lisäksi perässä on vielä sähkövaraaja "priimaukseen" ja käyttövesikierron olisi tarkoitus palata suoraan sinne (toistaiseksi palaa maalämpövaraajaan, mutta putkimiehen pitäisi tulla korjailemaan..), joten periaatteessa tuo kierto tulee täysin pelkällä sähköllä katettua. Puhdas energiansäästö tässä lähinnä on ajatuksena, mutta rivitalossa ei mielellään lähtisi määräysten vastaisia laittomuuksia toteuttelemaan.

Periaatteessa siis putkistoon lähtee jatkuvasti 57-asteinen vesi ja tuskin tuo kauheasti matkalla takaisin jäähtyy? Kierron paluuputkessa harmiksi ei ole mittaria. Lähinnä askarruttaakin juuri tuo, että olenko sitten naapurin legionellakeuhkokuumeesta vastuussa jos tuota pumppua pätkii vaikkapa 10min - 20min käyttö - leposykleihin? Vai onko oikeusturva edelleen kunnossa, jos vain pystyn osoittamaan, että tauonkin jälkeen putkistossa majailee kauttaaltaan vielä 55-asteista?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 30.11.14 - klo:20:45
Periaatteessa siis putkistoon lähtee jatkuvasti 57-asteinen vesi ja tuskin tuo kauheasti matkalla takaisin jäähtyy?

ahaa...

Jos kyseessä on vanha kiinteistö niin saatat yllättyä paljonko tuo jäähtyy.. =) tai tottakai tuokin riippuu kierrättävän pumpun tehosta  Uusissa kohteissa luulisin että jo nykyään pyritään eristämään nuo kiertoputket mahdollisimman hyvin. Onhan vanhoissa taloissa niillä lämmitetty rättipattereita ja lattioitakin...  :D

Tälläisissä pientenkiinteistöjen pumpuissa kiertovesi tuodaan varaajan puolen välin tienoilta takaisin jottei sekoittaisi kerrostumia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 30.11.14 - klo:21:07
Parhaat keskustelut saa aikaan, kun laittaa tipottelemalla aina tietoa, vai..? :D

Eli uusi talohan tämä. Suora putki menee talon läpi lattian sisässä ja vieressä takaisin. 7 asuntoa, missä jokaisessa on "jakolaatikot". Putkia ei ole eristetty ja noissa laatikoissa kylmäkin vesi lämpenee kädenlämpöiseksi, tästä on urakoitsijalle ilmoitettu ja korjailee ehkä kunhan jakselee.. Kiertoputkea on noin 40 metriä suuntaansa, tästä ensimmäiset 5 metriä on lämpökanaalia teknisen tilan ja talon välillä. Tuon jos hyvin eristäisi, niin voisi kuvitella ettei nyt kovin nopeasti paluupuolikaan jäähtyisi? Tai ainakaan nyt 10 minuutin lepojakson aikana?

Tuohon varaajaan palautukseen, Niben VPB-varaajassa näyttää olevan päällä tuo käyttöveden paluu, josta vesi ilmeisesti menee varaajaan jonnekin keskiosan tienoolle, ja siihen se on nyt kytketty. Tällä kytkennällä kuitenkaan varaaja ei tunnu yhtään kerrostuvan, lieneekö tuo kierto sitten myllyttävän varaajaa senverta nopeasti? Periaatekuvan mukaan tuo on ilmeisesti suunniteltu, ja siinä on tosiaan vielä tuo erillinen sähkövaraaja maalämmön perässä käyttövesikierron häviöä varten (sivulla 25 oppassa http://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/F1345%20opas%201243-2.PDF), ja palautus siis vasta sähkövaraajalle.

Vielä puuttuu se yksiselitteinen vastaus, eli vaaditaanko määräyksissä tuo jatkuva kierto, vai ainoastaan jatkuva riittävä lämpö ja kiertoa voisi myös pätkiä jos häviöt sen sallii?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 30.11.14 - klo:21:35
Jos tuo kierto on liian suurella niin ymmärtääkseni se saattaa sekoittaa varaajasta kerrostumat.

Näin ainakin olen lukenut.

Mutta onkos tuo kiertopumpun nopeus portaattomasti säädettävä? Ehkä siltä voisi ottaa suurimman innon pois? Välttämättä ei energian kulutukseen vaikuta kovin merkittävästi mutta mahdollisesti varaajan kerrostumiin kylläkin..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.11.14 - klo:21:37
Parhaat keskustelut saa aikaan, kun laittaa tipottelemalla aina tietoa, vai..? :D

Eli uusi talohan tämä. Suora putki menee talon läpi lattian sisässä ja vieressä takaisin. 7 asuntoa, missä jokaisessa on "jakolaatikot". Putkia ei ole eristetty ja noissa laatikoissa kylmäkin vesi lämpenee kädenlämpöiseksi, tästä on urakoitsijalle ilmoitettu ja korjailee ehkä kunhan jakselee.. Kiertoputkea on noin 40 metriä suuntaansa, tästä ensimmäiset 5 metriä on lämpökanaalia teknisen tilan ja talon välillä. Tuon jos hyvin eristäisi, niin voisi kuvitella ettei nyt kovin nopeasti paluupuolikaan jäähtyisi? Tai ainakaan nyt 10 minuutin lepojakson aikana?

Tuohon varaajaan palautukseen, Niben VPB-varaajassa näyttää olevan päällä tuo käyttöveden paluu, josta vesi ilmeisesti menee varaajaan jonnekin keskiosan tienoolle, ja siihen se on nyt kytketty. Tällä kytkennällä kuitenkaan varaaja ei tunnu yhtään kerrostuvan, lieneekö tuo kierto sitten myllyttävän varaajaa senverta nopeasti? Periaatekuvan mukaan tuo on ilmeisesti suunniteltu, ja siinä on tosiaan vielä tuo erillinen sähkövaraaja maalämmön perässä käyttövesikierron häviöä varten (sivulla 25 oppassa http://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/F1345%20opas%201243-2.PDF), ja palautus siis vasta sähkövaraajalle.

Vielä puuttuu se yksiselitteinen vastaus, eli vaaditaanko määräyksissä tuo jatkuva kierto, vai ainoastaan jatkuva riittävä lämpö ja kiertoa voisi myös pätkiä jos häviöt sen sallii?
Nyt en ole varma, mutta 10 sekunttia on muistaakseni virallinen aikaraja että hanasta pitäisi tulla kuumaa vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 30.11.14 - klo:21:47
Veden lämpötila

Lämpötila on tärkeä legionellabakteerien kasvuun vaikuttaja. Legionellat pystyvät lisääntymään, kun lämpötila on 20 - 45 °C. Parhain kasvulämpötila-alue legionellalle on 30 - 37 °C bakteerikannan mukaan vaihdellen. Legionelloja on havaittu vesinäytteistä, joiden lämpötilat ovat olleet 6 - 66 °C, mutta legionellasolujen vaurioituminen alkaa jo, kun lämpötila on tasaisesti pitkään yli 46 °C:n.

Suurin osa elinkykyisistä legionelloista tuhoutuu muutamassa tunnissa 50 °C:ssa. Tasaisesti 60 °C lämpöinen vesiympäristö ei enää sisällä eläviä legionellabakteereja.

Lämpimän käyttöveden lämpötilan pitäisi olla kaikkialla vesijärjestelmässä vähintään 50 - 55 °C. Suomen rakentamismääräysten mukaan uusissa asunnoissa lämpimän veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C joka puolella vesijärjestelmää. Tämä merkitsee sitä, että lämmönsiirtimeltä tai -vaihtimelta lähtevän veden olisi oltava huomattavasti tätä kuumempaa, tarvittaessa jopa 65 °C.

Talousveden ja muunkinlaisen kylmän veden lämpötilan pitäisi olla alle 20 °C legionellabakteerien kasvumahdollisuuksien heikentämiseksi.


Eli omassa kotona asuville riittää hyvin se 50-55c° vesi varaajaan. Ääreis hanatkin kyllä syytä joskus aina lasketella puhtaaksi ja ihan vaan suoraan viemäriin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 30.11.14 - klo:22:04
Jos tuo kierto on liian suurella niin ymmärtääkseni se saattaa sekoittaa varaajasta kerrostumat.

Näin ainakin olen lukenut.

Mutta onkos tuo kiertopumpun nopeus portaattomasti säädettävä? Ehkä siltä voisi ottaa suurimman innon pois? Välttämättä ei energian kulutukseen vaikuta kovin merkittävästi mutta mahdollisesti varaajan kerrostumiin kylläkin..

On ihan tuommonen perus- 1-2-3 -tehoportainen pumppu, merkkiä en nyt muista, mutta muistaakseni pienimmästä päästä ja pyörii 1-teholla. Linjasäätö on kätevästi viimeisen asunnon lattialuukussa mistä kierto lähtee takaisinpäin, muistaakseni venttiili on aika isollaan ja sen pienentäminenkin on käynyt mielessä. Asiaa toki vielä hieman mutkistaa, että lähtevä vesi on rajoitettu mekaanisella 57-asteisella sekoitusventtiilillä. Eli ehkä tosiaan riittävän pieneen hävikkiin pääsisi tuota kiertoa riittävästi rajoittamalla, kyseessä on kuitenkin rivitalo ja se mikä maksaa 100e yhtiölle maksaa 14e yhden asunnon osakkaille.. :)

Ja tosiaan, itse olin nuo samat vesimääräykset lukenut ja ihmettelin vaan, kun kaikkialla sanotaan että "kiertoa ei saa pätkiä koska rakennusmääräykset sen kieltää", eikä tuollainen teksti nyt varsinaisesti osunut itsellekään silmään. Ehkä vanhoissa rättipatteritaloissa käytännössä ei voidakaan katkoa kun vesi putkistossa jäähtyisi liikaa seisoessaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Dowser - 01.12.14 - klo:10:06
Ja tosiaan, itse olin nuo samat vesimääräykset lukenut ja ihmettelin vaan, kun kaikkialla sanotaan että "kiertoa ei saa pätkiä koska rakennusmääräykset sen kieltää", eikä tuollainen teksti nyt varsinaisesti osunut itsellekään silmään. Ehkä vanhoissa rättipatteritaloissa käytännössä ei voidakaan katkoa kun vesi putkistossa jäähtyisi liikaa seisoessaan.

Juu, ei siellä noin luekaan. Mutta lukee kyllä että "Lämminvesikalusteista tulee saada sopivan lämpöistä vettä ilman haitallista odotusaikaa" ja toisaalta koko laitteistoista: "...että veden lämpötila on siinä vähintään 55 astetta". Tuo sopiva odotusaika on selvennetty n.10sek (harvoin käytetyissä 30 sek) ja sitten pitäisi saada normivirtaamalla jo kuumaa vettä sekä lämpötiloista vielä lisänä että SAA laskea johto-osuuksissa alle tuon 55 astetta.

Eli käytännössä ao. asiat yhdistämällä kiertoa ei VOINE juuri pätkiä kun odotusaika lähtee sitten venymään tai neste jäähtymään. Tuntuisi että tuon 10 sekunnin vaatimuksen vuoksi voi olla aika hankala (mahdoton) löytää sellaista setuppia jossa jatkuva katkominen saisi aikaan mtn hyötyjä. Hyvin eristetty ja sopivan lyhyt kiertojohto, niin voisi olla jopa toki mahdollistakin. Helpompi todeta, että rakmk kieltää...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.12.14 - klo:22:20
Näkyykö Pekin käppyröistä tuossa 20h käyntijakson aikana että onko käyttöveden lämmitysjaksot ajallisesti pidemmät kuin lauhemmilla ilmoilla?

Jos on selvästi pidemmät käyttöveden lämmitysjaksot niin ehkä käyttöveden lämmitystä vastuksilla kannattaisi harkita/kokeilla ;)
Palataanpa tähän.
Ajelin legionella kuumennuksen Lauantai-iltana ja tuolla manttelin kunnolla lämmittämisellä kyllä saa vuorokaudeksi
turhat kv ajot veke. Mun pumppu toimii siten  että aina lämmitysajon päätteeksi tekee kv-ajon vaikkei mitään tarvetta olisi.
Siis jos juuri ennen kiristyvää pakkasta tekisi tuon legio ajon niin pumppun ei tarvitsisi vuorokauteen tehä yhtään kv-ajoo
ja koko teho ilman katkoksia menis lämmitykseen.
Eihän tuo kuumakaan varaaja riitä mihinkään kunnon saunasessioon, mutta normikäytössä kyllä aika pitkälle riittää manttelissa potkua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: UKK - 07.12.14 - klo:10:01
Seuraavia tyhmiä kysymyksiä pukkaa. Olen vasta suunnitteluvaiheessa ja olen lukenut varoituksia kaivon "jäätymisestä" tietyissä tapauksissa. Voiko maapiirille käydä samoin? Onko pumpun käyntiajalla paljon vaikutusta tähän? Kuinka nopeasti kaivo/maapiiri palautuu ennalleen? Voisiko tätä ehkäistä isolla puskurilla/varaajalla jolloin tulisi pidempiä huili jaksoja pumpulle ja maapiirille.
Maapiirin mitoitus on tietysti tärkeä ,mutta jos maa-aines onkin jotain muuta kuin on kuviteltu ja tämän vuoksi lämpöä ei saada tarpeeksi. Vai onko mitoituksessa otettu jo tämä huomioon? Kuinka paljon on vaikutusta sillä laitetaanko putket 1m vai 1,2m. Joku suositus oli että pihanurmikon alla olisi 1,2m ja muualla n 1m.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 07.12.14 - klo:10:18
Olen vasta suunnitteluvaiheessa ja olen lukenut varoituksia kaivon "jäätymisestä" tietyissä tapauksissa. Voiko maapiirille käydä samoin? Onko pumpun käyntiajalla paljon vaikutusta tähän? Kuinka nopeasti kaivo/maapiiri palautuu ennalleen? Voisiko tätä ehkäistä isolla puskurilla/varaajalla jolloin tulisi pidempiä huili jaksoja pumpulle ja maapiirille.
Maapiirin mitoitus on tietysti tärkeä ,mutta jos maa-aines onkin jotain muuta kuin on kuviteltu ja tämän vuoksi lämpöä ei saada tarpeeksi. Vai onko mitoituksessa otettu jo tämä huomioon? Kuinka paljon on vaikutusta sillä laitetaanko putket 1m vai 1,2m. Joku suositus oli että pihanurmikon alla olisi 1,2m ja muualla n 1m.
Maakeruupiiri voi mennä jäähän, mutta se ei haittaa.
Putket eivät yleensä vahingoitu maan jäätymisestä.
Ainoastaan maasta tulee kylmempää liuosta, joka aiheuttaa COP -arvon laskemisen ja vähän suuremman sähkön kulutuksen..
Mitoitus on tehty kostean savimaan perusteella.
Kuivasta maasta tulee vähemmän tehoa ja tarvitaan pitempi keruupiiri.
Samoin on, jos kyseessä on hiekkamaa. Hiekasta saadaan vähemmän tahoa irti ja varsinkin kuivasta hiekasta.
Laskelman antama putkien upotussyvyys on vähimmäissyvyys.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: UKK - 07.12.14 - klo:11:22
Kiitos selvennyksestä. Kokeilin Bergheat 2012 laskentaa mutta se ei antanut maapiirille mitään speksejä vain porakaivolle. Korjatun laskelman jälkeen tarvitsen kaivosta energiaa vuodessa 19347kwh, jotta vastaava määrä saadaan maapiristä (44,7kwh/m/a) tarvitaan 432m putkea 1m syvyyteen. Ei taida olla käytännön merkitystä sillä jos putket laittaa 1,2m. Varsinkin kun meillä päin ei ole ollenkaan tavatonta että lunta ei ole ja pakkasta 20-25 astetta.
 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 07.12.14 - klo:13:55
Kokeilin Bergheat 2012 laskentaa mutta se ei antanut maapiirille mitään speksejä vain porakaivolle. Korjatun laskelman jälkeen tarvitsen kaivosta energiaa vuodessa 19347kwh, jotta vastaava määrä saadaan maapiristä (44,7kwh/m/a) tarvitaan 432m putkea 1m syvyyteen. Ei taida olla käytännön merkitystä sillä jos putket laittaa 1,2m. Varsinkin kun meillä päin ei ole ollenkaan tavatonta että lunta ei ole ja pakkasta 20-25 astetta.
Lataa täältä uudempi Bergheat -versio (https://app.box.com/s/6agrwscpuj3kekfhc31w)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: UKK - 07.12.14 - klo:18:35
Kokeilin Bergheat 2012 laskentaa mutta se ei antanut maapiirille mitään speksejä vain porakaivolle. Korjatun laskelman jälkeen tarvitsen kaivosta energiaa vuodessa 19347kwh, jotta vastaava määrä saadaan maapiristä (44,7kwh/m/a) tarvitaan 432m putkea 1m syvyyteen. Ei taida olla käytännön merkitystä sillä jos putket laittaa 1,2m. Varsinkin kun meillä päin ei ole ollenkaan tavatonta että lunta ei ole ja pakkasta 20-25 astetta.
Lataa täältä uudempi Bergheat -versio (https://app.box.com/s/6agrwscpuj3kekfhc31w)

Kiitos, kokeilin tuota uudempaa versiota. 160m kaivoa tai 334m maapiiriä näytti laskuri. Odotellaan Oilonilta mitoitus tarjousta ja katsotaan osuuko lähelle. Näyttää siltä että maapiirin teko onnistuisi omalle tontille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.12.14 - klo:00:01
Onko kukaan ajatellut tälläistä viritystä:
Laittaisi 170mm kaivoon neljä 40mm keruuputkee ja kaksi niistä toimisi pelkästään kesäisin viilennystarkoituksissa.
Samalla saisi dumpattua kaivoon talvella lisälämpöä.
Lisäys. Eihän nuo toiset putket varmaan tarvitsi olla edes noin paksuu putkee,  joku 32mm riittäisi?
Lisäksi ehkä ei tarvittaisi kaivon pohjalle asti meneviä keräimiä vaan joku puoliväli ehkä riittäisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 25.12.14 - klo:02:28
Onko kukaan ajatellut tälläistä viritystä:
Laittaisi 170mm kaivoon neljä 40mm keruuputkee ja kaksi niistä toimisi pelkästään kesäisin viilennystarkoituksissa.
Samalla saisi dumpattua kaivoon talvella lisälämpöä.
Lisäys. Eihän nuo toiset putket varmaan tarvitsi olla edes noin paksuu putkee,  joku 32mm riittäisi?
Lisäksi ehkä ei tarvittaisi kaivon pohjalle asti meneviä keräimiä vaan joku puoliväli ehkä riittäisi.

Mistä sitä "ylimääräistä" lämpöä talvella tulisi?

Jos olisi "ylimääräistä" niin silloinhan kannattaisi olla varaaja mihin sen "ylimääräisen" dumppaisi..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.14 - klo:02:36
Onko kukaan ajatellut tälläistä viritystä:
Laittaisi 170mm kaivoon neljä 40mm keruuputkee ja kaksi niistä toimisi pelkästään kesäisin viilennystarkoituksissa.
Samalla saisi dumpattua kaivoon talvella lisälämpöä.
Lisäys. Eihän nuo toiset putket varmaan tarvitsi olla edes noin paksuu putkee,  joku 32mm riittäisi?
Lisäksi ehkä ei tarvittaisi kaivon pohjalle asti meneviä keräimiä vaan joku puoliväli ehkä riittäisi.

Mistä sitä "ylimääräistä" lämpöä talvella tulisi?

Jos olisi "ylimääräistä" niin silloinhan kannattaisi olla varaaja mihin sen "ylimääräisen" dumppaisi..
Ekaksi tulisi mieleen jäteilma tai jälkijäähdytyskenno.
Tuli vielä mieleen sellainenkin että ajaisi kaivon pohjalle ilmaa.
Jostain luin että pitävät ilmalla veneen tai aluksen ympäristön sulana kun mahdollisuutta kuivatelakointiin ei ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.12.14 - klo:02:48
Joo haet vain Biltemasta sen 20 Bar kompuran satasella ja alat pumpata 2 kW teholla ilmaa kaivon pohjalle. Voi olla, että saat muutman litran sinne tunnissa menemään ja kupla tulee pinnalle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.14 - klo:02:53
Joo haet vain Biltemasta sen 20 Bar kompuran satasella ja alat pumpata 2 kW teholla ilmaa kaivon pohjalle. Voi olla, että saat muutman litran sinne tunnissa menemään ja kupla tulee pinnalle.
Kun ei nuo fysiikkaopinnot ehtineet kansakoulua pidemmälle ajattelin että josko täällä olisi idealle jatkajaa. :-[
Paljonko tuohon sitten painetta tarvis että kuplisi kunnolla?
Tai sitten suljettu kierto kuten edellä pelkällä ilmalla.. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 27.12.14 - klo:09:50
Lainaus
Tuli vielä mieleen sellainenkin että ajaisi kaivon pohjalle ilmaa.
Jostain luin että pitävät ilmalla veneen tai aluksen ympäristön sulana kun mahdollisuutta kuivatelakointiin ei ole.
Tämä perustuu siihen, että ilma saa veden liikkeeseen jolloin syvemmältä tulee pintaan lämpimämpää vettä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Samiaa - 29.12.14 - klo:16:45
Käyttövedenkierron linjasäätöventtiili, kummassa päässä siis kuristaa 1 vai 10 asteikolla? Tuo kierto syö aivan tajuttomasti veden lämpöä ja pumppu käy jatkuvasti. Mulla on se nyt ykkösellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Selvittäjä - 29.12.14 - klo:21:46
Meillä on tuon näköiset linjasäätöventtiilit eri syvyisten porakaivojen keruupiireissä:
http://www.oras.com/fi/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=4100

Niissä 1 on pienin virtaus ja 10 suurin.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.15 - klo:01:10
Otetaanpa fysiikkaa kansakoulupohjalta. :) Tai sitten kemiaa kun oli nuo aineet yhdistetty eikä aina tienny kumpaa opiskeltiin :)
Keitän perunoita.
Laitan kattilan vedellä ja niillä perunoilla ladattuna liedelle.
Vaihtoehto 1.
Laitan lieden neloselle ja odotan että vesi lämpenee ja perunat kypsyy.
Vaihtoehto 2.
Laitan lieden täysille ja odotan että perunat kypsyy.
Vaihtoehto 3.
Laitan lieden seiskalle ja odotan että perunat kypsyy.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa perunat ei millään kypsy kun pesi lämpenee hitaasti ja kypsyminen alkaa vasta sitten kun vesi on
tarpeeksi lämmintä.
Tässä jälkimmäisessä vaihdoehdossa kiehuminen tapahtuu aikaisemmin ja on pätkittävä tehoja-
Onneksi on termostaatti keksitty.
Kolmannessa vaihtoehdossa vesi lämpenee nopeasti ja perunat kypsyy nopeasti ilman pelkoa siitä että kiehuisi liikaa yli.
Ensimmäinen vaihtoehto siis energiataloudellisesti ja mittareilla mitaten tehokkaampaa, eihän se vie kuin puolet vähemmän kuin tuo
jälkimmäinen vaihtoehto. :-X
Eikö tämä sama periaate sovi aivan hyvin laatan lämmitykseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.15 - klo:03:24
Kattilaan kansi niin coppi paranee....  ;D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.15 - klo:04:06
Ja edullisin tapa keittää perunat on lämmittää kattilaa kansi päällä täydellä teholla kunnes vesi kiehuu. (tällöin aika kun lämpöä voi johtua kattilasta ilmaan ja vettä höyrystyä on mahdollisimman lyhyt)
Sitten tehoa pudotetaan niin paljon että tarpeetonta veden höyrystymistä(kiehumista) ei tapahdu ja annetaan pottujen kiehua loppuun saakka.

Jokainen haihtuva vesilitra vaatii energiaa 0,7kWh.  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.01.15 - klo:19:18
Ja höyry on siis kaasuna tietysti myös erinomainen lämmöneriste. Joten kaaosmaisesti kiehuva vesi kypsentää perunat huomattavasti huonommin, kuin tasan 100 asteinen, joka päästää vain pientä kuplaa merkkinä, että tuo kiehumispiste on siinä. Meikäläinen tekee juuri näin. Liesi ensin buusterille ja sen jälkeen joko kannettomalla asentoon 5,5 ja kannellisena 5. Induktiolla on hieno seurata, kun kattilan kuplinta lakkaa alle 10 sekunnissa säädöstä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: J.Kaija - 03.01.15 - klo:19:53
Uusi ehkä tyhmä kysymys
Mitä eroa on seuraavilla pumpuilla
- Grundfos ALPHA2L 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/208
- Grundfos ALPHA2 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/210

Toi L malli pikkasen halvempi, mitä muuta?

Olisiko kyseiset pumput sopivan kokoisia puhallinkonvektorille jäähdytys käytössä kun maapiirin pituus on 350m 40mm2.4mm putkella ?

Vai riittäisikö jopa ALPHA2 25-40 180 pumppu ?

Konvektorissa pitäisi veden virtaus olla n.600-1200l/h, konvektorin ja maapiirin alimman kohdan korkeus ero n.8-10m.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.01.15 - klo:20:16
Lainaus
- Grundfos ALPHA2L 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/208
- Grundfos ALPHA2 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/210

Toi L malli pikkasen halvempi, mitä muuta?

Olisiko kyseiset pumput sopivan kokoisia puhallinkonvektorille jäähdytys käytössä kun maapiirin pituus on 350m 40mm2.4mm putkella ?

Vai riittäisikö jopa ALPHA2 25-40 180 pumppu ?

Konvektorissa pitäisi veden virtaus olla n.600-1200l/h, konvektorin ja maapiirin alimman kohdan korkeus ero n.8-10m.
Keruuputkiston virtausvastus virtauksella 1200 l/h on n. 0,2 bar.
Mikähän on konvektorin oma sisäinen virtausvastus?
Suljetussa kierrossa keruupiirin korkeuseroilla ei ole merkitystä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: J.Kaija - 03.01.15 - klo:22:35
Lainaus
- Grundfos ALPHA2L 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/208
- Grundfos ALPHA2 25-60 180 http://www.lvi-tarvikkeet.net/tuotteet.html?id=29/210

Toi L malli pikkasen halvempi, mitä muuta?

Olisiko kyseiset pumput sopivan kokoisia puhallinkonvektorille jäähdytys käytössä kun maapiirin pituus on 350m 40mm2.4mm putkella ?

Vai riittäisikö jopa ALPHA2 25-40 180 pumppu ?

Konvektorissa pitäisi veden virtaus olla n.600-1200l/h, konvektorin ja maapiirin alimman kohdan korkeus ero n.8-10m.
Keruuputkiston virtausvastus virtauksella 1200 l/h on n. 0,2 bar.
Mikähän on konvektorin oma sisäinen virtausvastus?
Suljetussa kierrossa keruupiirin korkeuseroilla ei ole merkitystä.

ATS
Konvektorin virtausvastus tuolla 1200l/h on n.22kPa eli 0.22bar eli varmaan tuo 25-40 pumppukin riittää ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 05.01.15 - klo:09:54
Ota se suuremmalla nostokorkeudella oleva pumppu. Tuossa välissä on myös paljon muuta palikkaa jotka lisäävät painehäviötä. Jotkut ovat joutuneet vaihtelemaan noita jälkikäteen suurempiin.

Mulla on Wilo YONOS PICO 25/1-6  ja se pärjää jäähdytyskäytössä tulevan kondenssin kanssa. Epäilisin että alpha 2 ai välttämättä pärjää, kannattaa ainakin tarkistaa. Kannattaa vilkasta tuosta onnisen maakylmä esite jossa on kytkennät ja komponentit esitetty. http://onninen.procus.fi/documents/original/13687/7/1/Maakylma_esite_CS4%20-%202-2014.pdf (http://onninen.procus.fi/documents/original/13687/7/1/Maakylma_esite_CS4%20-%202-2014.pdf)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.01.15 - klo:21:47
Terve taas.
Lämmittelin tuota loimukivi?takkaa painoltaan 1500kg.
Mitä porukoilla on ollut maksimissaan pintalämmöt tollasessa varaavassa takassa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 05.01.15 - klo:23:31
Lämmittelin tuota loimukivi?takkaa painoltaan 1500kg.
Mitä porukoilla on ollut maksimissaan pintalämmöt tollasessa varaavassa takassa?

En osaa maksimista sanoa, mutta minulla varaavassa kaakelitakassa sivuilta mitattuna noin 45...60 astetta pari tuntia pesän sammumisen jälkeen, riippuen poltetusta puumäärästä.

Onhan se palamisen aikana luukun yläpuolelta hyvinkin lämmin. Sivuilta lämpö alkaa tulla läpi käytännössä vasta pesän sammumisen jälkeen. Siksi pidän mittaamista sivulta paremmin kuvaavana arvona.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.01.15 - klo:01:05
Lämmittelin tuota loimukivi?takkaa painoltaan 1500kg.
Mitä porukoilla on ollut maksimissaan pintalämmöt tollasessa varaavassa takassa?

En osaa maksimista sanoa, mutta minulla varaavassa kaakelitakassa sivuilta mitattuna noin 45...60 astetta pari tuntia pesän sammumisen jälkeen, riippuen poltetusta puumäärästä.

Onhan se palamisen aikana luukun yläpuolelta hyvinkin lämmin. Sivuilta lämpö alkaa tulla läpi käytännössä vasta pesän sammumisen jälkeen. Siksi pidän mittaamista sivulta paremmin kuvaavana arvona.
Tänään vedin ton takan omasta mielestä todella kuumaksi, maksimi yläosan keskeltä 53C ja alkoi vähän mietityttämään kun aikas lämpimältä tuntui.
Tuo lämpiää aika tasaseksi möykyksi kyllä kauttaaltaan, 48-53C kauttaaltaan paitsi alaosa ei juuri lämmitä.
Onko muita mittaajia?
Takan lämmitys ei sinälllään kannata. Nuohous maksaa 40 egee ja säästö varmaan kympin luokkaa ilmasilla puilla :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 11.01.15 - klo:23:58
Onko normaalia, että nyt kun on kovat pakkaset ja kone jauhaa lähes tauotta lämmitysvettä, niin siitä syntyisi jotenkin sivutuotteena myös lämmintä käyttövettä?
Huomasin tänään, että käyttöveden tuotto on mukamas 0,644 kWh ja siihen on käytetty tehoa 0,076 kWh...??
Ei voi pitää paikkaansa. Ja nämä lukemat on klo 23 huitteilla, eli 11 h tunnin tulos.

Vuotaako vaihtoventtiili vai mistä on kyse?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.01.15 - klo:19:44
Onko normaalia, että nyt kun on kovat pakkaset ja kone jauhaa lähes tauotta lämmitysvettä, niin siitä syntyisi jotenkin sivutuotteena myös lämmintä käyttövettä?
Huomasin tänään, että käyttöveden tuotto on mukamas 0,644 kWh ja siihen on käytetty tehoa 0,076 kWh...??
Ei voi pitää paikkaansa. Ja nämä lukemat on klo 23 huitteilla, eli 11 h tunnin tulos.

Vuotaako vaihtoventtiili vai mistä on kyse?
Ei kai tossa sivutuotteena tule mitään kun on vaihtarikone.
Voisihan se vaihtovena tietysti ihan hallitustikkin alkaa vuotamaan jossain lämpötilassa niin ei tuu turhaan pitkillä ajoilla taukoa
lämmityspuolelle. Voisi olla ihan toimivakin ratkaisu.
Tai sitten se vena vuotaa hallitsemattomasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.01.15 - klo:19:54
Veikkaan että noiden energialaskureiden arvot muuttuvat käyttövesi/lämmitys vain sen mukaan mihin asentoon vaihtoventtiili osoittaa. Eli jos tehdään käyttövettä niin kaikki laskettu energia tulee sarakkeeseen käyttävesi ja muuten lämmitys.

En usko että koneessa on kahta mittausta vaan tosiaan se mihin energia menee riippuu siitä mihinkä asentoon vaihtoventtiili on haluttu kääntää... Yllämainitussa tapauksessa molempia on tehty enemmän tai vähemmän...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.01.15 - klo:20:39
Niin no samakai se pumpulle on lämmittääkö 50C lämmitysvettä vai saman lämpöistä kv- varaajaa.
Voipi mennä tostakin mittaukset sekasin.
Mulla Husdata mittaa vaihtovenan asentoo ja siitä tarkat ajat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 12.01.15 - klo:21:29
Soittelin tänään myyjälle ja välitön tuomio oli, että vaihtoventtiili vuotaa / ei toimi oikein. Menee vaihtoon.
En ollut tätä huomannut, ennen kuin nyt kovien pakkasten aikaan, jolloin kone joutuu jauhamaan jo sen lämpöistä vettä, mitä käyttövesikin tarvitsee.
Tarkistin vanhoja logejani ja huomasin viime pakkasten aikaan käyneen saman jutun.

Näinköhän tässä kone saisi samalla vähän lisää tehoja lämmitykseen, jos ja kun tuo vuoto korjaantuu...?
Kun nyt tuntuu, että tehot loppuu -17 asteen pakkasilla. Tai no, on se ilmeisesti muutaman tauonkin pitänyt tänään. :)
Toivotaan parasta!

Niin ja jännä yhteensattuma, että tuolla Thermian puolen ketjussa joku kirjoitteli aivan vastaavasta seikasta!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.01.15 - klo:21:37
Eikös jollain muillakin ole ollut ongelmaa stiebelin ja vaihtoventtiilin kanssa? Ja tais olla ollut jollain jotain softavikaakin...

Jos nyt oletetaan miten tuo energialaskenta toimii; Eli kone tietää tulevan ja lähtevän veden lämpötilan sekä virtauksen. Tällöin teho voidaan laskea. Vaihtoventtiilin asennon perusteella sitten määräytyy mihin tuo kertynyt energia sitten lokeroidaan. Sinänsä mielenkiintoista miten tuo on vaihtunut kesken kaiken jos oletat että kone on tehnyt pelkästään vettä talon lämmitykseen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 12.01.15 - klo:21:45
Siis siitä tiedän, että kone ei ainakaan ilmoita tuottaneensa lauantain jälkeen yhtään käyttövettä tilastoissaan.
Eilen seurasin illalla yhtä käyntijaksoa, siis lämmitystä, niin samalla käyttövesikin nousi muutaman kymmenyksen ylöspäin.

Omaankin myllyyn on aikanaan jo kerran vaihdettu venttiili, jonka jälkeen se jumittui uudelleen.
Tuli tieto, että onkin softa-vika ja sitten vaihdettiin piirikortti.
Olisi ilmeisesti pitänyt vielä samalla vaihtaa vielä se venttiiliikin.
Epäilys on siis, että uusi softa ja vanhan mallinen (vaihdettu) vaihtoventtiili eivät olisikaan olleet yhteensopivia ja tästä taas seurauksena nämä ongelmat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.01.15 - klo:21:56
Aivan, aivan aivan.... Käsitin aluksi asian hiukan väärin.

Melko lämmintä tavaraa sulla on mennyt kiertoon kun on jaksanut pitää käyttövedenkin lämpöisenä....

Harmittavia vikojahan tuollaiset on mutta toivottavasti tämäkin menee vielä takuuseen koska samaa asiaa on rassattu jo aiemmin ja ei liene edes koskaan ollut täysin kunnossa. Sinänsä erikoista että noinkin yksinkertaisen osan kanssa voi olla noinkin paljon ongelmia ylipäätään... Ivt:ssä noita vv-vikoja taitaa olla ollut todella paljon..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 12.01.15 - klo:22:00
Joo, puskurin sekä patteripiirin paluuveden pyynti ollut nyt näillä keleillä 40 asteen luokkaa, jolloin meno on ollut siellä 50 asteen kantturoissa.
Tosin lattiaankin menee tällä hetkellä 40 asteinen vesi. Pitäisiköhän eristellä joskus? :)

Takuuseen pitäisi mennä, en edes kysynyt, etteikö menisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.15 - klo:00:35
Paneuduin viimein tuohon iv-puoleen ja tuli seuraava ongelma/ymmärtämättömyys.

Valloxin esitteessä toisessa kohdassa väitetetään että esim kolmosnopeudella ilmaa vaihtuu 45m3 tunnissa???
Koska kuutiossa jotain määrettä on ymmärtääkseni 1000 yksikköä, esim tässä tapauksessa ilmaa niin ilmaa
siis vaihtuu 45000litraa.
Kuitenkin suorituskyky taulukossa lukee että vastaavalla nopeudella poistoilmavirta on 54l/s.
Kumpaa uskon vaiko enkö kumpaakaan?
Kuitenkin taulukossa esitetty 45m3 riittäisi 160m2 talon tarpeisiin.
 Onko tämä kuutioissa ilmoitettu ilma jotenkin paineistettua vai mistä nämä erot johtuu :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.15 - klo:20:25
Paneuduin viimein tuohon iv-puoleen ja tuli seuraava ongelma/ymmärtämättömyys.

Valloxin esitteessä toisessa kohdassa väitetetään että esim kolmosnopeudella ilmaa vaihtuu 45m3 tunnissa???
Koska kuutiossa jotain määrettä on ymmärtääkseni 1000 yksikköä, esim tässä tapauksessa ilmaa niin ilmaa
siis vaihtuu 45000litraa.
Kuitenkin suorituskyky taulukossa lukee että vastaavalla nopeudella poistoilmavirta on 54l/s.
Kumpaa uskon vaiko enkö kumpaakaan?
Kuitenkin taulukossa esitetty 45m3 riittäisi 160m2 talon tarpeisiin.
 Onko tämä kuutioissa ilmoitettu ilma jotenkin paineistettua vai mistä nämä erot johtuu :-[
Eipä ollu paineistettua vaan taulukossa pitäisi olla
 45 litraa/sekunnissa eikä m3/h kuten tuossa painetussa ohjeessa lukee.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.15 - klo:00:53
Alkoi askarruttamaan huoneilman suhteellinen kosteus.
Kun ei mitään hajua ole mistä tuota voisi säätää.
Lähtötilanne oli Tammikuun alussa kun iv-koneen suodattimet oli täysin tukossa ja ilmankosteus pyöri noin 30 brossassa.
Vaihdoin suodattimet koneelle ja ilmankosteus on tipahtanut parissa viikossa kymmenen pykälää noin kahteenkymppiin.
Otin vastuksen iv koneelta pois käytöstä luullen että kosteusbrosentit nousisivat edes vähän, mutta mitään ei tapahdukkaan.
Mittarin siirto ulos nostaa näyttämää yli 90%, eli mittarissa ei liene vikaa.
Mikä tuohon lääkkeeksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 25.01.15 - klo:06:38
Alkoi askarruttamaan huoneilman suhteellinen kosteus.
Kun ei mitään hajua ole mistä tuota voisi säätää.
Lähtötilanne oli Tammikuun alussa kun iv-koneen suodattimet oli täysin tukossa ja ilmankosteus pyöri noin 30 brossassa.
Vaihdoin suodattimet koneelle ja ilmankosteus on tipahtanut parissa viikossa kymmenen pykälää noin kahteenkymppiin.
Otin vastuksen iv koneelta pois käytöstä luullen että kosteusbrosentit nousisivat edes vähän, mutta mitään ei tapahdukkaan.
Mittarin siirto ulos nostaa näyttämää yli 90%, eli mittarissa ei liene vikaa.
Mikä tuohon lääkkeeksi?

Ilmankostutin. Mikään muu ei auta ehkäpä pyöriväkennoisen IV-koneen + runsaan saunomisen lisäksi.

Kostuttimen energiankulutuksesta ei kannata olla huolissaan, sillä pakkasilla energia tulee faasimuunnoksen kautta takaisin sitten IV-koneen talteenottokennolla.
Ota UFOX...kaikki muut kuin höyrystävät ovat käyttökustannuksiltaan loppupeleissä huonompia. Pisaroivat levittävät kalkkia ja epäpuhtauksia ja kylmähöyrystävät ovat bakteeripesiä ja vaativat kemikaaleja.

Kannattaa ostaa tori.fi:stä. Saa muutamalla kympillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.15 - klo:08:32
Alkoi askarruttamaan huoneilman suhteellinen kosteus.
Kun ei mitään hajua ole mistä tuota voisi säätää.
Tässä alla on graafinen esitys siitä, kuinka monta grammaa vettä voi olla  ilmakuutiometrissä eri lämpötiloissa.
(http://www.astro.utu.fi/zubi/weather/pic/satur.gif) (http://www.astro.utu.fi/zubi/weather/humidity.htm)

Kuvasta näkyy se, että mitä kylmempää on sitä vähemmän ilmassa pysyy kostetutta.
Ilman jäähtyessä ylimääräinen kosteus tiivistyy vedeksi ja sataa alas. Pakkasella se sade on pientä lumikidettä.
"Suhteellinen kosteus kertoo montako prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta. "
Kastepiste on se raja, jossa suhteellinen kosteus nousee sataan prosenttiin ja tiivistyminen vedeksi alkaa.

Ulkoa tulee sisälle kylmää,  -10C ilmaa,
jonka absoluuttinen kosteus on vain muutamia grammoja (esim. 3 g/m3) kuutiometrissä ja
sisällä se lämpenee +20 C lämpötilaan, on siinä edelleenkin vain muutama gramma kosteutta.

Huonelämpötila on vaikkapa +23 C. Se pystyy sitomaan noin 20 grammaa kosteutta ilmakuutiometriin.
Kun nyt lasket tuolle ilmalle suhteellisen kosteuden, jota tavallinen kosteusmittari näyttää, tulee sen arvoksi:

kosteusprosentti = (100 * 3 g/m3) / 20 g/m3 = 15 %.                      ( = 100 * 3 / 20 = 15  )
Tässä sen kuivan ilman syy.

Jos pystyt palauttamaan iv -koneella kosteutta takaisin huoneeseen (pyöriväkennoinen kone), ei kosteus laske noin kovasti.
Tai sitten joudut hankkimaan sen kostuttajan.
- Noinhan jäsen "sailor" neuvoi!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.15 - klo:12:42
Alkoi askarruttamaan huoneilman suhteellinen kosteus.
Kun ei mitään hajua ole mistä tuota voisi säätää.
Tässä alla on graafinen esitys siitä, kuinka monta grammaa vettä voi olla  ilmakuutiometrissä eri lämpötiloissa.
(http://www.astro.utu.fi/zubi/weather/pic/satur.gif) (http://www.astro.utu.fi/zubi/weather/humidity.htm)

Kuvasta näkyy se, että mitä kylmempää on sitä vähemmän ilmassa pysyy kostetutta.
Ilman jäähtyessä ylimääräinen kosteus tiivistyy vedeksi ja sataa alas. Pakkasella se sade on pientä lumikidettä.
"Suhteellinen kosteus kertoo montako prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta. "
Kastepiste on se raja, jossa suhteellinen kosteus nousee sataan prosenttiin ja tiivistyminen vedeksi alkaa.

Ulkoa tulee sisälle kylmää,  -10C ilmaa,
jonka absoluuttinen kosteus on vain muutamia grammoja (esim. 3 g/m3) kuutiometrissä ja
sisällä se lämpenee +20 C lämpötilaan, on siinä edelleenkin vain muutama gramma kosteutta.

Huonelämpötila on vaikkapa +23 C. Se pystyy sitomaan noin 20 grammaa kosteutta ilmakuutiometriin.
Kun nyt lasket tuolle ilmalle suhteellisen kosteuden, jota tavallinen kosteusmittari näyttää, tulee sen arvoksi:

kosteusprosentti = (100 * 3 g/m3) / 20 g/m3 = 15 %.                      ( = 100 * 3 / 20 = 15  )
Tässä sen kuivan ilman syy.

Jos pystyt palauttamaan iv -koneella kosteutta takaisin huoneeseen (pyöriväkennoinen kone), ei kosteus laske noin kovasti.
Tai sitten joudut hankkimaan sen kostuttajan.
- Noinhan jäsen "sailor" neuvoi!
Kiitos selvennyksestä. Tuota ulkoilman kosteutta en vaan ymmärrä kun vien tuon kosteusanturan ulos niin siellä näyttää 80-90-%
ja sisällä sama lähetin lähettää emomittariin vähän päälle 20% arvoja.
Yläkerrassa tuo sama lahetin mittaa 27% kosteutta.
Sittten on vielä kolmas lähetin tuolla "konehuoneessa" jossa iv-yms putket kulkee, siellä on kosteus 35 pinnassa. Tosin lämpötilakin
on muutaman asteen alempi kuin muualla sisällä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.15 - klo:13:33
Siellä ulkonakin se mittaa suhteellista kostetutta.
Näin talvella ulkoilman suhteellinen kosteus on luokassa noin 90 % tai yli.
Ollaan lähellä kastepistettä.

Kastepiste on siis se piste, jossa ilman suhteellinen kosteus on 100 %. Silti absoluuttinen kosteus,
( jota ei mitata prosenteissa, vaan vesimääränä ilmatilavuudessa, esimerkiksi grammaa/ m3 ) on kylmässä ilmassa peni.

Nyt nollakeleillä ilmassa voi olla noin 4-5 g/m3 vettä. Se vesimäärä on melkein maksimi, mitä ilmassa voi olla tässä lämpötilassa.
Siksi kosteusprosentti ulkona on korkea.

Tässä joitakin esimerkkiarvoja: (Vaasa) (http://finnish.wunderground.com/global/stations/02912.html)
Lämpötila       0 °C
Kastepiste    -1 °C
Ilmankosteus    93%   ( Ulkona kosteusmittarin tulee näyttää tätä lukemaa! )
Absoluuttinen kosteus n. 5 g/m3

Jos sinä tuot sisälle tuota ilmaa, jossa on noin 5 g/m3 kosteutta ja lämmität sen +21 C asteeseen, niin siinä on silti vain 5 g/m3 absoluuttisen kosteuden määrä.
Kun katsot tuosta garaafista +20 lämpötilan kohdalta, näkyy, että ilmaan "mahtuu kuitenkin silloin noin 17 g/m3 vettä.

Suhteellinen kosteus kertoo montako prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta.

Lasketaan siitä suhteellinen kosteus = ( 100 * 5 gr/m3 ) / 17 g/m3  = 29,4 %    ;   = 100 * 5 / 17 = 29,4 %.

Lämmin ilma pystyy sitomaan suuremman määrän vettä, kuin kylmä ilma!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 25.01.15 - klo:14:18
Lainaus
Tuota ulkoilman kosteutta en vaan ymmärrä kun vien tuon kosteusanturan ulos niin siellä näyttää 80-90-%
ja sisällä sama lähetin lähettää emomittariin vähän päälle 20% arvoja.

Tuolla Vaisalan kosteuslaskurilla voi tutkia ilman lämpötilan vaikutusta suhteelliseen kosteuteen yms. ;)

http://go.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang=fi
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.15 - klo:20:04
Lainaus
Tuota ulkoilman kosteutta en vaan ymmärrä kun vien tuon kosteusanturan ulos niin siellä näyttää 80-90-%
ja sisällä sama lähetin lähettää emomittariin vähän päälle 20% arvoja.

Tuolla Vaisalan kosteuslaskurilla voi tutkia ilman lämpötilan vaikutusta suhteelliseen kosteuteen yms. ;)

http://go.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang=fi

Alkaa meikäläinenkin jotain ymmärtämään vaikka tuolla vaisalan laskurilla alkoi hihna sutimaan aika pahasti :-[
Tollasella Uvoxilla saisi pienellä teholla 1,5dl tunnissa höyryä, eli 150g.
200m3 tuosta riittäisi 0,75 grammaa kuutiolle?
Paljonko tuolla siis nousisi suhteellinen ilman kosteus?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.15 - klo:20:11
Jo suhteellinen kosteus olisi ennestään esimerkiksi 30%,
niin 0,75 g/m3 lisäys nostaisi suhteellisen kosteuden noin 34% lukemiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.15 - klo:20:20
Jo suhteellinen kosteus olisi ennestään esimerkiksi 30%,
niin 0,75 g/m3 lisäys nostaisi suhteellisen kosteuden noin 34% lukemiin.
Kiitos :)
Entä jos laittaisi laakean astian takan päälle ja lämmittäisi takan sitten todella lämpimäksi?
Höyrystymistä ei vissiin tapahdu ihan normilämmöillä. Tosin olihan sellaisiakin kostuttimia jotka ripustettiin
patterin kylkeen ja kämpät oli homeessa niilläkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.15 - klo:21:16
Turvallisin kostuttaja on vettä keittävä kostutin.
- Lämmityslaitteen päällä oleva kostutin toimii haihdutin -periaatteella, mutta se ei tapa kostuttimen veteen pesiytyneitä mikrobeja.
- Haihduttava kostutin ei kuitenkaan levitä veden kalkkia huoneisiin.
- Ultraäänisumutus -periaatteella toimiva kostutin ei keitä ja se levittää myöskin vedessä olevan kalkin asuntoon. Veden kalkki näkyy pinnoilla pölynä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 25.01.15 - klo:21:44
Laitan tähän lainauksen jostain omasta viestistäni.

Lainaus käyttäjältä: fraatti
Hiukan arviota tarvittavasta kostuttimen tehosta.

Ulkolämpötila -15C, RH 90%, absoluuttinen kosteus 1.452g/m3.

Haluttu sisäilmasto 22.5C,  RH 37%. Poistetaan asumisen vaikutus -> RH 27% -> absoluuttinen kosteus 5g/m3

H2O vaje/m3 = 5g - 1,4g = 3,6g/m3

Tuloilmavirta 62l/s = 223m3/h

223m3 * 3,6g = 803g/h eli jotta koko talon sisäilman kosteus olisi jatkuvasti tuollaisella -15c kelillä, sisälämpötilalla 22,5C ja RH 37% tarvisi vettä haihduttaa 0,8l/h. Ei taida olla varsin realistinen skenaario. Haukkaisi jo energiaakin pelkästään veden höyrystymiseen 13,5kWh/vrk.

Sekä tämän aiemman kirjoittamani asian

Lainaus käyttäjältä: Enerventin ilmanvaihtokoneen käyttöohje
"Suositeltava huoneilman suhteellinen kosteus on 40…45% (huonelämpötila 20..22 °C). Tällöin ikkunat pysyvät kuivina ja kosteus on terveellisellä tasolla. Tarkkaile huoneilman kosteutta esim. huonekosteusmittarilla ja tehosta ilmanvaihtoa, kun kosteus nousee yli 45 %.Vastaavasti voit pienentää ilmanvaihtoa, mikäli huoneilman kosteus laskee alle 40%."

Eli itse säätelen nyt ilmanvaihdon nopeutta myös hiukan sen mukaan kuinka kosteaa talossa on. Ainakaan pesutilojen kuivumisen takia ilmanvaihtoa ei tarvitse pitää talvella älyttömän suurella koska ainakin esimerkiksi täysi telineellinen pyykkiä kuivuu talvella kuivassa huoneilmassa 5 tunnissa. Jos kosteus on meillä noussut yli 35% olen laittanut koneen kakkoselle ja muuten talvella pidän sitä 1:llä.

täältä löytyy myös keskustelua aiheen tiimoilta... http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19005.0
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.01.15 - klo:00:09
Laitan tähän lainauksen jostain omasta viestistäni.

Lainaus käyttäjältä: fraatti
Hiukan arviota tarvittavasta kostuttimen tehosta.

Ulkolämpötila -15C, RH 90%, absoluuttinen kosteus 1.452g/m3.

Haluttu sisäilmasto 22.5C,  RH 37%. Poistetaan asumisen vaikutus -> RH 27% -> absoluuttinen kosteus 5g/m3

H2O vaje/m3 = 5g - 1,4g = 3,6g/m3

Tuloilmavirta 62l/s = 223m3/h

223m3 * 3,6g = 803g/h eli jotta koko talon sisäilman kosteus olisi jatkuvasti tuollaisella -15c kelillä, sisälämpötilalla 22,5C ja RH 37% tarvisi vettä haihduttaa 0,8l/h. Ei taida olla varsin realistinen skenaario. Haukkaisi jo energiaakin pelkästään veden höyrystymiseen 13,5kWh/vrk.

Sekä tämän aiemman kirjoittamani asian

Lainaus käyttäjältä: Enerventin ilmanvaihtokoneen käyttöohje
"Suositeltava huoneilman suhteellinen kosteus on 40…45% (huonelämpötila 20..22 °C). Tällöin ikkunat pysyvät kuivina ja kosteus on terveellisellä tasolla. Tarkkaile huoneilman kosteutta esim. huonekosteusmittarilla ja tehosta ilmanvaihtoa, kun kosteus nousee yli 45 %.Vastaavasti voit pienentää ilmanvaihtoa, mikäli huoneilman kosteus laskee alle 40%."

Eli itse säätelen nyt ilmanvaihdon nopeutta myös hiukan sen mukaan kuinka kosteaa talossa on. Ainakaan pesutilojen kuivumisen takia ilmanvaihtoa ei tarvitse pitää talvella älyttömän suurella koska ainakin esimerkiksi täysi telineellinen pyykkiä kuivuu talvella kuivassa huoneilmassa 5 tunnissa. Jos kosteus on meillä noussut yli 35% olen laittanut koneen kakkoselle ja muuten talvella pidän sitä 1:llä.

täältä löytyy myös keskustelua aiheen tiimoilta... http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19005.0
Joo, eipä kannata paljoa alkaa kostuttimia käyttämään. Tuo pyykin kuivaus tietysti auttaa ja huulirasva.
Miksi yläkerrassa on kosteampaa kuin alhaalla? Täytynee pistää mittari yöksi makuuhuoneeseen. Luulisi kahden ihmisen
pitävän yhden huoneen kosteuden vaadittavalla tasolla ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 26.01.15 - klo:00:38
Miksi yläkerrassa on kosteampaa kuin alhaalla?

Liittyykö tulo/poisto ilmareikien sijaintiin jotenkin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.01.15 - klo:15:59
Miksi yläkerrassa on kosteampaa kuin alhaalla?

Liittyykö tulo/poisto ilmareikien sijaintiin jotenkin?
Saattaa olla. Tuo kosteusanturi on samassa yksikössä lämpöä mittaavan venan anturan kanssa, tosin toisessa päässä lankaa saattaa tuloila virtaus
vaikuttaa mittaustulokseen.
Aamulla katselin kosteusmittaria joka oli yöpöydällä ja tulos oli 35& kosteus.
Mh ovi oli kiinni ja tuolla tavalla pääsee ainaski yöksi pakoon kuivaa ilmaa.
Tähän on todettava väärinkäsitysten välttämiseksi että mitään taukojumppaa ei harrastettu :) :
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.01.15 - klo:00:05
Seuratkaapa kuinka sisäkosteus nousee kun ulkona asteet menee pikkasenkin plussalle.
Melkein 10 pykälää aamusta nousi luvut :-[ Nyt ulkona vajaa aste lämmintä ja suhteellinen kosteus sisällä 29%
Eikä talossa ollut ketään kuin vasta alkuillasta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jyri - 29.01.15 - klo:21:14
Tänne saa siis laittaa tyhmiä kysymyksiä...

Kysyisin COP:stä. Onko lämpöpumpulla ja kompressorilla tyypillisesti sama COP? Kysehän on kuitenkin kokonaisuudesta, mutta voiko lämpöpumpulle ilmoitettu COP olla parempi kuin pelkälle kompressorille?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.01.15 - klo:21:44
Pelkän kompressorin COP on parempi, kuin koko pumpun.
Koko pumpun COP -arvoa laskee se, että pumpussa on muitakin sähköä kuluttavia komponentteja, mm ohjaintietokone, kiertopumput, kontaktoreita jne.

Sitten on vielä vuotuinen COP, joka on edellistäkin huonompi.
Vuotuiseen tulee mukaan kompressorin käyntitauon aikainenkin pumppulaitteen tarvitsema sähkön kulutus.

Ja, vuotuiseen COP -arvoon pitää laskea mukaan myöskin vajatehoiseksi mitoitetun laitteen tarvitsema lisälämpö,
joka tuotetaan vastuselementeillä,
kuin myöskin vaihtoventtiilikoneen tarvitsema bakteerintappokuumennukseen käytetty sähköteho.

Käyttäjälle tärkein on vuotuinen COP.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 29.01.15 - klo:21:51
Tänne saa siis laittaa tyhmiä kysymyksiä...

Kysyisin COP:stä. Onko lämpöpumpulla ja kompressorilla tyypillisesti sama COP? Kysehän on kuitenkin kokonaisuudesta, mutta voiko lämpöpumpulle ilmoitettu COP olla parempi kuin pelkälle kompressorille?

Ei ole. Pelkästään kompressorilla on aina parempi cop koska siihen ei sisälly mm kiertovesipumppujen kuluttamaa sähköä.

Nykyään pääsääntöisesti cop ilmoitetaan standardin en 14155 mukaan jolloin siihen kuuluu kiertovesipumput mukaan ja ne ilmoitetaan B0W35 ja B0W45 tiloissa. Tällöin sisääntuleva liuos(Brine) on 0 c ja lähtevä -3 C. Lähtevä vesi(Water) 35/45 astetta ja palaava 30/40 astetta.
Tässä esimerkkinä niben tiedot standardilla en 255 ilmankiertovesipumppuja ja sitten standardilla en14155.
(http://i.imgur.com/XXsbzd1.png)

Tässä on sitten maalämpöpumppujen vuotuisia cop lukemia ruotsin mlp-testistä. Tähän sisältyy myös kulutus kun maalämppumppu vain kierrättää vettä lattiassa ilman lämmitystarvetta.
(http://i.imgur.com/1Tddwg9.png)

Jotta lämpöpumppu kokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella se vaatii lämmönkeruulta ja lämmönjaolta todella hyvää toteutusta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jyri - 29.01.15 - klo:23:36
Ok, tuo selventi kiitoksia.

Näyttäisi olevan hyvä COP tuossa Nibessä, minkä merkkinen ja tyyppinen kompura siinä on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 29.01.15 - klo:23:44
Ok, tuo selventi kiitoksia.

Näyttäisi olevan hyvä COP tuossa Nibessä, minkä merkkinen ja tyyppinen kompura siinä on?

Nibessä on 10kW asti mäntäkompura. Suuremmissa sitten scrolli. Saksalaisissa pumpuissa usein myös scrolli.
Valmistajien antamien tietojen perusteella scrolli pärjää hiukan paremmin kuuman veden kanssa... Antoteho laskee siinä varsin nopeaa.. tosin noissa on erona myös kylmäaine. nibe r407 ja muissa r410
(http://i.imgur.com/wFteN8b.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 30.01.15 - klo:10:13
Valmistajien antamien tietojen perusteella scrolli pärjää hiukan paremmin kuuman veden kanssa...

Testien perusteella scrollin COP laskee jyrkemmin mitä kuumempaa tehdään, joten paremmuus riippuu siitä mitä kukakin arvostaa.
Olisiko tuon takia Nibe pysytellyt mäntäkompurassa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jyri - 30.01.15 - klo:13:40
Minkäs merkkinen tuo niben käyttämä mäntäkompressori on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 30.01.15 - klo:13:57
Ilmeisesti valmistaja on Bristol.
http://www.bristolcompressors.com/
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jyri - 30.01.15 - klo:14:18
Ilmeisesti valmistaja on Bristol.
http://www.bristolcompressors.com/
Kävin mielenkiinnosta katselemassa noita kompressoreja ja ihmettelin kun kompressorikatalogissa COP arvot olivat luokkaa 3, kun taas niben koko systeemi on aivan eri tasolla. Mistähän tuo johtuu?

https://www.bristolcompressors.com/files/9213/5921/5932/Bristol20Compressors20Catalog202012.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 30.01.15 - klo:14:28
Kompressori Copeland 12kW, eiköhän mäntä
koneessani Jämä star 1245 12kW (ja Nibe vastaavassa varmaan)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jyri - 30.01.15 - klo:14:31
Nuo Niben kompressorit on 10kW asti mäntä ja siitä ylöspäin scroll (ilmeisesti juuri Copelandeja)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 30.01.15 - klo:15:26
Valmistajien antamien tietojen perusteella scrolli pärjää hiukan paremmin kuuman veden kanssa...

Testien perusteella scrollin COP laskee jyrkemmin mitä kuumempaa tehdään, joten paremmuus riippuu siitä mitä kukakin arvostaa.
Olisiko tuon takia Nibe pysytellyt mäntäkompurassa...

Tiedä sitten.. Tuossa ylempänä ruåttin mlp testissä patteritalossa
nibellä energian säästö 18600kWh
Säästö 77%
cop 4,3
käyttövesi cop 2,4

viessmann energian säästö 18800kWh
säästö 78%
cop 4,5
käyttövesi cop 2,7

Joten ainakaan tuossa mikään ei puhu sen puolesta että nibe olisi omimmillaan lämpöisen kanssa...  ::) Erot tosin melko marginaalisia...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 30.01.15 - klo:16:05
Valmistajien antamien tietojen perusteella scrolli pärjää hiukan paremmin kuuman veden kanssa...

Testien perusteella scrollin COP laskee jyrkemmin mitä kuumempaa tehdään, joten paremmuus riippuu siitä mitä kukakin arvostaa.
Olisiko tuon takia Nibe pysytellyt mäntäkompurassa...

Tiedä sitten.. Tuossa ylempänä ruåttin mlp testissä patteritalossa
nibellä energian säästö 18600kWh
Säästö 77%
cop 4,3
käyttövesi cop 2,4

viessmann energian säästö 18800kWh
säästö 78%
cop 4,5
käyttövesi cop 2,7

Joten ainakaan tuossa mikään ei puhu sen puolesta että nibe olisi omimmillaan lämpöisen kanssa...  ::) Erot tosin melko marginaalisia...

Ei kannata verrata käyttövesi COP:ia. Siihen vaikuttaa noissa testeissä moni muukin asia kuin pelkkä kompressori ja kylmäaine.

Itse tarkoitin tätä:
Viesmann lattiaan 78% ja patteriin 71% => Erotus 7%
Nibe lattiaan 77% ja patteriin 73% => Erotus 4%

Tuon suuntaisia eroja on ollut havaittavissa muissakin testeissä.
Samansuuntainen on ero ollut Niben eri mallienkin välillä.

Ihan merkityksetön ero minusta, mutta noin päin se yleensä vaikuttaa yleensä olevan scrollin ja mäntäkompuran välillä. Eipä sillä tehonkaan tippumisella ole merkitystä, jos tehoa on tarpeeksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 30.01.15 - klo:16:14

[/quote]
Kävin mielenkiinnosta katselemassa noita kompressoreja ja ihmettelin kun kompressorikatalogissa COP arvot olivat luokkaa 3, kun taas niben koko systeemi on aivan eri tasolla. Mistähän tuo johtuu?

https://www.bristolcompressors.com/files/9213/5921/5932/Bristol20Compressors20Catalog202012.pdf
[/quote]

USA:ssa on omat stadardit ja lämpötilatkin Farenhaiteissa. Lisäksi kompuran ilmoitettu toimintakerroin on kylmäkerroin. Lämpökerroin jota Euroopassa usein nimitetään COP:ksi on 1 verran isompi kuin kylmäkerroin eli hiukan yli 4.

Kompressorin kertoimet ilmoitetaan kylmäaineen lämpötiloissa ja paineissa kun taas lämpöpumpun vastaavat saadaan standardin mukaisilla maaliuoksen ja veden lämpötiloilla.

Lämmön siirtymiseen tarvitaan lämpötila-ero ja lisäksi paisuntaventtiilin tulistuksen säätöön hukkuu 2-4 K (tai Celsiuksen) lämpö jolloin pelkällä kompuralla on samoissa toimintalämpötiloissa hiukan parempi COP kuin lämpöpumpulla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.01.15 - klo:16:14
Mikä maksimi tuloveden lämpötila on esim Viesmannissa? Voi olla tietysti merkkikohtaista, mutta ainakin mun mäntä ivt:ssä presso katkoo
jos paluu lauduttimelle on suurempi kuin 46C.  Pumppu siis tekisi paljon kuumempaakin käyttövettä, mutta tuo pressostaatti ei anna.
Johtuneeko mäntäkompurasta vai ivt;n omista suojauksista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 30.01.15 - klo:17:19
lainaus bergvärme:
Kompressori Copeland 12kW, eiköhän mäntä
koneessani Jämä star 1245 12kW (ja Nibe vastaavassa varmaan) ; lainaus loppu

Tämä sitten osoittaa kylmäteknisten laitteiden tuntemustani  :D
koneeni nimi on muuten Jämä Star RST 12kW. (ja Nibe 1245 vastaava)

ajattelin vaan ilman työkalupakkitouhuja että siinä olisi mäntäkompressoria, kerran sen papereista ei puhuta scrollista mitään. Sen siijaan puhutaan nykyään scrolleista aina missä ne on.
Voihan se olla mahdollista että kompressori on sitä ja tätä mutta voidaan ohjata eri tavalla, esim scrollina...?

Jännä juttu sekin että "Grand New" F1226 12kW scroll oli tonnin halvempi kuin "Not so New" F1245 tuossa listahinnassa. Että käykö se useammin ja kulutus-/jälkihuoltomarkkinat on paremmin taattu?  ::)

P.s Oheinen kommentti ei kannata ottaa tosissaan!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 30.01.15 - klo:17:43
Täällä nibe f1217 ohjekirjassa oli jotain mainintaa. 5-10kW kompurat on päällisin puolin saman näköisiä. 12kW kompuran halkaisia on vähän pienempi ja kompura on pyöreämpi. Itse koneestahan sitä ei näy kun pellit vaimentaa äänen ja on edessä. Lisäksi on erillinen kohta: Pyörimissuunnan tarkistus Fighter 1217-12kW. Lämpöpumpun kompressori on scroll-tyyppinen. Se toimii vain yhteen pyörimissuuntaan. Käyttö väärään pyörimissuuntaan voi vaurioittaa kompressoria. Pyörimissuunta tarkistetaan seuraavasti... Vaihejohtimet kun kääntää niin pyörii oikein päin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 30.01.15 - klo:18:01
Mikä maksimi tuloveden lämpötila on esim Viesmannissa? Voi olla tietysti merkkikohtaista, mutta ainakin mun mäntä ivt:ssä presso katkoo
jos paluu lauduttimelle on suurempi kuin 46C.  Pumppu siis tekisi paljon kuumempaakin käyttövettä, mutta tuo pressostaatti ei anna.
Johtuneeko mäntäkompurasta vai ivt;n omista suojauksista.

Ei ole maksimia tullut kokeiltua Niben mäntäkompuralla, milloin presso puuttuisi peliin...
+56c asteeseen on tullut varaaja lämmitettyä pelkällä kompuralla ja tuolloin lauhduttimelta lähti +58c vesi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.01.15 - klo:21:06
Mikä maksimi tuloveden lämpötila on esim Viesmannissa? Voi olla tietysti merkkikohtaista, mutta ainakin mun mäntä ivt:ssä presso katkoo
jos paluu lauduttimelle on suurempi kuin 46C.  Pumppu siis tekisi paljon kuumempaakin käyttövettä, mutta tuo pressostaatti ei anna.
Johtuneeko mäntäkompurasta vai ivt;n omista suojauksista.

Ei ole maksimia tullut kokeiltua Niben mäntäkompuralla, milloin presso puuttuisi peliin...
+56c asteeseen on tullut varaaja lämmitettyä pelkällä kompuralla ja tuolloin lauhduttimelta lähti +58c vesi.
Eikö Nibessä litku kierrä eri suuntaan lauduttimella kuin muissa?
Egon kysymykseen ehkä tuossa jotain apuja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.01.15 - klo:22:38
Uusi kysymys.
Mikä oli ensimmäinen tulistinpumppu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 30.01.15 - klo:23:21
Ekopak elikkäs Ekowell toimitti minun tietääkseni ensimmäiset tulistuslämmön talteenotolla varustetut maalämpökoneet Saukkolasta,
 kunnia Matti Karppselle ja Heimo Haapalaiselle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 31.01.15 - klo:00:46
Ekopak elikkäs Ekowell toimitti minun tietääkseni ensimmäiset tulistuslämmön talteenotolla varustetut maalämpökoneet Saukkolasta,
 kunnia Matti Karppselle ja Heimo Haapalaiselle.

Oliko 70-luvun lopulla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 31.01.15 - klo:11:58
Lainaus
Peruskaava on:
P=F*c*Dt       
Teho (kW) = virtaus (kg/s)*ominaislämpö (kJ/(kg*C))*lämpötilaero (C)
Kun näistä neljästä suureesta kolme tunnetaan, voidaan neljäs ratkaista.
Esim. F=P/(c*Dt)
ATS

Sutii vieläkin tyhjää. Mistä ton ominaislämmön saa?
Nämä laskurit tekee ihmisen todella taukiksi jos ei sitä ole jo perimässä
Vastaan täällä jotta tuo alkuperäinen viestiketju ei ajautuisi sivuraiteelle.
Ei tämäkään mikään tyhmä kysymys ole vaan mieluummin hyvä kysymys.

Ominaislämmöt ovat taulukkotietoa, jotka nykyään löytää parhaiten Netin syövereistä.
Edes ainekohtaiset ominaislämmöt eivät ole vakioita vaan enemmän tai vähemmän riippuvaisia lämpötilasta ja paineesta.

Maalämpöjärjestelmien lämpötila-alueella voidaan käyttää ilman oleellista virhettä:
c vesi = 4,2 kJ/(kg*C) tai kJ/(litra*C)
c 28 p-% vesi-etanoli 4,2 kJ/(kg*C) tai 4,1 kJ/(litra*C)

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.01.15 - klo:23:10
Lainaus
Peruskaava on:
P=F*c*Dt       
Teho (kW) = virtaus (kg/s)*ominaislämpö (kJ/(kg*C))*lämpötilaero (C)
Kun näistä neljästä suureesta kolme tunnetaan, voidaan neljäs ratkaista.
Esim. F=P/(c*Dt)
ATS

Sutii vieläkin tyhjää. Mistä ton ominaislämmön saa?
Nämä laskurit tekee ihmisen todella taukiksi jos ei sitä ole jo perimässä
Vastaan täällä jotta tuo alkuperäinen viestiketju ei ajautuisi sivuraiteelle.
Ei tämäkään mikään tyhmä kysymys ole vaan mieluummin hyvä kysymys.

Ominaislämmöt ovat taulukkotietoa, jotka nykyään löytää parhaiten Netin syövereistä.
Edes ainekohtaiset ominaislämmöt eivät ole vakioita vaan enemmän tai vähemmän riippuvaisia lämpötilasta ja paineesta.

Maalämpöjärjestelmien lämpötila-alueella voidaan käyttää ilman oleellista virhettä:
c vesi = 4,2 kJ/(kg*C) tai kJ/(litra*C)
c 28 p-% vesi-etanoli 4,2 kJ/(kg*C) tai 4,1 kJ/(litra*C)

ATS
Kiva kun siirsit. Välillä olen ihan tarpeettomasti, tosin tahattomasti syyllistynyt hyvän ketjun väärille raiteille ohjailusta :(
Näitä kaavoja on ihan mahdoton osata kansakoulun päästötodistuksen KA:na 6,7 ja siinäkin puu- ja metallityöt nosti keskiarvoa
todella paljon. Toisaalta eipä huono todistus ihan hirveesti ole haitannut oikeassa elämässä. Hyvä kun on jotain aina osannut tehdä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 01.02.15 - klo:10:33
Lainaus
Näitä kaavoja on ihan mahdoton osata kansakoulun päästötodistuksen KA:na 6,7 ja siinäkin puu- ja metallityöt nosti keskiarvoa todella paljon.

Osaahan Excel  laskea,tuossa liitteenä hiukan muokattu Foorumin kaava http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0

Ominaislämpökapasiteetit seppaantin postauksesta

Noihin vihreisiin kohtiin kun laittaa mitatut arvot niin keltaisesta näkee tehon ;)

Jos tuon tallettaa omalle koneelle niin ei tartte etsiä sitten kun tarvii käyttää

edit:Pystyisköhän noihin veden ja liuoksen lämpötila/teho kaavoihin lisäämään kylmäainekierron asioita?
Esim jos/kun tiedetään lauhduttimen veden dt ja virtaus niin mitähän lauhduttimessa on  lauhtumispaine ja paljonko sähkötehoa ko paineen aikaansaamiseksi tarvitaan?

Ilmeisesti kylmäaineen enthalpia kaavasta tms nuo näkisi jos osaisi siitä ne lukea mutta kun en osaa :-[.

Ajattelin jotenkin tuollaista että kun tiedetään keruulta saatava lämpöteho ja lauhduttimelta lähtevä lämpöteho (lämpötila ja virtaus) niin jotenkin noiden erotus olisi kompressorin ottoteho sähköverkosta(?)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:11:40
En kehtaa aloittaa vielä uutta ketjua niin kysäisen täällä. Kysymykseni on luokkaa nysväystä, mutta kiinnostaa kuitenkin.
Toisena täytenä maalämpövuonna 2014 energiaa meni 1,1MWh/a enemmän kuin ensimmäisenä. Häiritsee harrastajaa. Lompakkoa ei juurikaan eli periaatteellisten kysymysten äärellä ollaan.

vkulutuslämmitystarvelukumuutoksia
201314,7MWh/a3798-
201415,8MWh/a3678ilmanjäähdytin heinä -14

Onko 1,1MWh/a normiheittelyn piirissä? Pieniä säätöjä tehdään jatkuvasti mutta mitään isoa eroa en keksi. Kesällä -14 hankittiin hätäratkaisuna tuollainen pingviini-ilmastointikone joka nappaa sen kilowatin, mutta se ei ikipäivänä ehtinyt olla edes sataa tuntia päällä (iltaisin pahimman helteen ajan 2-3h päällä, ehkä 3 viikon ajan).
Lämmitystarveluku Vantaan (talo Järvenpäässä). Pointsina että 2014 jopa lämpimämpi kuin 2013.
Yhdessä huonosti eristetyssä huoneessa sähköinen lattialämmitys, joka asetettu niin, että lattia ei tunnu kylmältä. Muutoin lämmityksen huoneessa hoitaa patterit. Mun mielestä samoilla säädöillä 2013 ja  2014.
Voisiko kaivon jäähtyminen selittää tuollaisen käytöksen? Levossa sieltä nousee sellainen 3-5C litku ja kovan käynnin jälkeen menee 0C mutta ei juuri koskaan alle.
Ilmanvaihto on ollut koko ajan samoissa säädöissä, mitä nyt filttereitä vaihdeltu. Sen (pyörivä) kenno oli vähintään lähellä jumittumista ennen kuin rasvasin sen nahkaiset tiivistyspinnat silikonilla. En vain muista oliko tämä 2013 syksy vai 2014 kevät, ja en tiedä oliko se jumissa vai pitikö vain meteliä pyöriessään.
Töllöt, tietsikat, kodinkoneet ovat tasan samat kuin 2012 kun tähän kämppään tultiin.

Mitäs muita energiasyöppöjä voisi tulla mieleen vai ei mitään ja normivaihtelua vaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.15 - klo:11:52
Kaivon lämpötilan laskusta varmasti johtuu ainakin osa tuosta kulutuksen noususta. Muitakin syitä voi olla.
Kaivon lämpötila laskee alkuvuosina selkeästi ja vähitellen se lähes asettuu johonkin tilaansa.
Jos lähistöllä on muitakin maalämmittäjiä, korostuu tuo jäähtyminen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 01.02.15 - klo:12:28
Täällä yritin joskus laskeskella että niben teho olisi aika tasan 10kW vaikka patterit onkin. Kaivosta tulee alussa 4 asteista hetken päästä alempaa kaivosta 5 asteista. Dt 4C. Lopussa normaalisti 2-3C kaivoon -1C. Nyt nollakelillä taitaa olla pyyntilämpötila 35C.

Onko Timo Karhulla pumpun käyttötunteja noilta eri vuosilta? Kun kaivo vähän kylmenee niin maalämpöpumpun teho aavistuksen pienenee ja käyttötunnit ja sähkönkulutus aavistuksen kasvaa. Niben teho (1217) 35 C vedelle 10kW ottoteho 2.2kW. 50 asteiselle vedelle 8.5kW ottoteho 2.5kW. Samoin se kaivon lämpötila vaikuttaa noihin tehoihin, mutta ei läheskään noin paljon.

Kaivosta savikkoa 13 metriä ja teräsputkitusta 21 metriä. Kallio siis alkoi 13 metristä.

Täällä ei lähinaapureilla ole maalämpöä. Myös joen vierustalla yhdellä naapurilla on mutta sinne on kilometri matkaa.

Timo Karhu onko esimerkiksi maalämpöpumpun ohjelmistoa päivitetty tuona aikana? Sehän muuttelee niitä asetuksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:12:28
Kaivon lämpötilan laskusta varmasti johtuu ainakin osa tuosta kulutuksen noususta. Muitakin syitä voi olla.
Kaivon lämpötila laskee alkuvuosina selkeästi ja vähitellen se lähes asettuu johonkin tilaansa.
Jos lähistöllä on muitakin maalämmittäjiä, korostuu tuo jäähtyminen.
OK, kiitos vastauksesta. Tien toisella puolella (ehkä ~50m kaivojen väli) on joku pumppaaja, mutta vierusnaapurit vetelevät sähköllä ja öljyllä. Täytyy hieman vaklailla vanhoista logeista mitä tuo kaivo on antanut jos vaikka löytäisi korrelaatiota.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:12:48
Onko Timo Karhulla pumpun käyttötunteja noilta eri vuosilta?
Pahus kun en tyhmyyksissäni tajunnut ottaa käyttötunteja ylös. Sais Nibe laittaa tuommoisen jonnekin rekisteriinsä talteen!
Tuo olisi vastannut myös yhteen epäilyksen alaiseen tekijään minkä unohdin aiemmin mainita: talon tyttöjen tapa valuttaa energiaa viemäriin. Tämä on saattanut kanssa hieman kasvaa. Eli tämä + kaivo + normivaihtelu antaisi jo hyvän vastauksen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.15 - klo:12:59
En kehtaa aloittaa vielä uutta ketjua niin kysäisen täällä. Kysymykseni on luokkaa nysväystä, mutta kiinnostaa kuitenkin.
Toisena täytenä maalämpövuonna 2014 energiaa meni 1,1MWh/a enemmän kuin ensimmäisenä. Häiritsee harrastajaa. Lompakkoa ei juurikaan eli periaatteellisten kysymysten äärellä ollaan.

vkulutuslämmitystarvelukumuutoksia
201314,7MWh/a3798-
201415,8MWh/a3678ilmanjäähdytin heinä -14

Onko 1,1MWh/a normiheittelyn piirissä? Pieniä säätöjä tehdään jatkuvasti mutta mitään isoa eroa en keksi. Kesällä -14 hankittiin hätäratkaisuna tuollainen pingviini-ilmastointikone joka nappaa sen kilowatin, mutta se ei ikipäivänä ehtinyt olla edes sataa tuntia päällä (iltaisin pahimman helteen ajan 2-3h päällä, ehkä 3 viikon ajan).
Lämmitystarveluku Vantaan (talo Järvenpäässä). Pointsina että 2014 jopa lämpimämpi kuin 2013.
Yhdessä huonosti eristetyssä huoneessa sähköinen lattialämmitys, joka asetettu niin, että lattia ei tunnu kylmältä. Muutoin lämmityksen huoneessa hoitaa patterit. Mun mielestä samoilla säädöillä 2013 ja  2014.
Voisiko kaivon jäähtyminen selittää tuollaisen käytöksen? Levossa sieltä nousee sellainen 3-5C litku ja kovan käynnin jälkeen menee 0C mutta ei juuri koskaan alle.
Ilmanvaihto on ollut koko ajan samoissa säädöissä, mitä nyt filttereitä vaihdeltu. Sen (pyörivä) kenno oli vähintään lähellä jumittumista ennen kuin rasvasin sen nahkaiset tiivistyspinnat silikonilla. En vain muista oliko tämä 2013 syksy vai 2014 kevät, ja en tiedä oliko se jumissa vai pitikö vain meteliä pyöriessään.
Töllöt, tietsikat, kodinkoneet ovat tasan samat kuin 2012 kun tähän kämppään tultiin.

Mitäs muita energiasyöppöjä voisi tulla mieleen vai ei mitään ja normivaihtelua vaan?
Mulla pumppu kävi ekana vuonna 1800h, josta sitten on vakiintunut tuohon 2200h. Talvi 10 oli todella paha ja pumppu taisi käydä 2700h.
Kuitenkin v13 ja 14 ovat täälläkin ollet lähes identtiset kesäkuuta lukuunottamatta.
Tuo reilu 3kwh vuorokaudessaa lisää tulee helposti esim.LTO koneen suodattimista. Kokeile ajaa hetki ilman suodattimia ja vertaa sitten lukuja suodattimilla.
Jos tuo lilääntynyt sähkön kulutus on mennyt pumpun läpi niin 500h vuodessa on aika paljon lisää tunteihin.
Kiitos Matiakselle avusta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.15 - klo:13:13
Pakko pistää vielä yksi kysymys kun on tilanne päällä.
Kattelin tuota ilmapuntarii jossa on viisi tolppaa kertomassa paineen kehityksestä.
Yksi tolppa ennakoi kolmea seuraavaa tuntia jne.
Nyt on sellanen tolpasto että seuraavat 6h matalapaine syvenee ja sitten viimeinen tolppa on
ns tapissa ja kertoo että tulee äkkiä korkeapaine.
Mistä tuo mittari voi tietää tuon?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 01.02.15 - klo:15:12
En kehtaa aloittaa vielä uutta ketjua niin kysäisen täällä. Kysymykseni on luokkaa nysväystä, mutta kiinnostaa kuitenkin.
Toisena täytenä maalämpövuonna 2014 energiaa meni 1,1MWh/a enemmän kuin ensimmäisenä. Häiritsee harrastajaa. Lompakkoa ei juurikaan eli periaatteellisten kysymysten äärellä ollaan.

Onko 1,1MWh/a normiheittelyn piirissä? Pieniä säätöjä tehdään jatkuvasti mutta mitään isoa eroa en keksi. Kesällä -14 hankittiin hätäratkaisuna tuollainen pingviini-ilmastointikone joka nappaa sen kilowatin, mutta se ei ikipäivänä ehtinyt olla edes sataa tuntia päällä (iltaisin pahimman helteen ajan 2-3h päällä, ehkä 3 viikon ajan).
Lämmitystarveluku Vantaan (talo Järvenpäässä). Pointsina että 2014 jopa lämpimämpi kuin 2013.

Kaivon jäähtyminen tuskin selittää enempää kuin pari sataa kWh. Itse olen käyttänyt myös tuota Vantaan lämmitystarvelukua täällä Espoon pohjoisnurkalla ja aika yhteneväiset kulutuslukemat ovat olleet näinä kolmena ensimmäisenä vuotena.

2012 lämmitystarveluku 4059, pumpun kulutus 6880 kWh, kokonaiskulutus 11983 kWh
2013 lämmitystarveluku 3798, pumpun kulutus 6720 kWh, kokonaiskulutus 11907 kWh
2014 lämmitystarveluku 3678, pumpun kulutus 6711 kWh, kokonaiskulutus 12025 kWh




Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.15 - klo:16:29
Kaivon jäähtyminen tuskin selittää enempää kuin pari sataa kWh. Itse olen käyttänyt myös tuota Vantaan lämmitystarvelukua täällä Espoon pohjoisnurkalla ja aika yhteneväiset kulutuslukemat ovat olleet näinä kolmena ensimmäisenä vuotena.

2012 lämmitystarveluku 4059, pumpun kulutus 6880 kWh, kokonaiskulutus 11983 kWh
2013 lämmitystarveluku 3798, pumpun kulutus 6720 kWh, kokonaiskulutus 11907 kWh
2014 lämmitystarveluku 3678, pumpun kulutus 6711 kWh, kokonaiskulutus 12025 kWh
Tässä saattaa olla se kaivon vaikutus näkyvissä,
jos perheen elämänmeno on muutoin pysynyt suunnilleen  "vakiona"..!

                            Vantaa ka.                    muutos
Vuosi   Ap      kWh    Ap    korjattukWh   edelliseen
2012   4059   6880   4097   6 944            0
2013   3798   6720   4097   7 249            305
2014   3678   6711   4097   7 476            226

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.02.15 - klo:16:35
Lainaus
Onko 1,1MWh/a normiheittelyn piirissä?
Ei ole, ellei sitten ole useamman samaan suuntaan vaikuttavan tekijän summa.

Lämmitystarveluvulla korjattuna kulutuksen lisäys onkin n. 1300 kWh/v = 3,6 kWh/vrk.
Tämä taas tarkoittaa jatkuvaa 150W sähkötehon kulutusta.

Jos COP on 3,0 kulutetaan ylimääräistä energiaa 10,8 kWh/vrk.
Jos ylimääräinen kulutus on lämpöpumpun kautta, olisi se jatkuvana lämpötehona 450W.

10,8 kWh:lla saadaan esim. 315 litraa suihkulämmintä vettä mikä taas vastaa puolen tunnin päivittäistä suihkua.
Eli pelkkään suihkuveteen kuluisi vuodessa 115 m3 vettä.

Jos kaivo olisi jäähtynyt 1C, lisäisi tämä n. 200 kWh vuotuista kulutusta.

Näin etäluettavien sähkömittarien aikana on saatavissa sähköyhtiöltä yksityiskohtaisia kulutustietoja.
Kuukausittaiset kulutukset mahdollisimman pitkältä ajalta auttaisi ongelman ratkaisussa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.15 - klo:17:16
Kaivo jäähtyy ensimmäisenä vuonna eniten, esimerkiksi 1 K.
Toisena vuotena ehkä noin puolet ensimmäisen vuoden arvosta, ehkä noin 0,5 K ja
Kolmantena vuonna taasen noin puolet edellisen vuoden arvosta, eli noin 0,25 K.
Tämä on vain suunnilleen sen jäähtymisen tendenssi ja siihen vaikuttavat monet tekijät.
Jäähtymisen nopeuteen vaikuttaa
- kaivon kuormitusaste,
- kallioperän rakenne,
- kallioperän läpi (railot) tapahtuvat veden virtaamat,
- naapurikaivot jne..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 01.02.15 - klo:17:32
Tässä saattaa olla se kaivon vaikutus näkyvissä,
jos perheen elämänmeno on muutoin pysynyt suunnilleen  "vakiona"..!

Ei kulutus ole vähenemään päin, ainakaan lämpimän käyttöveden osalta. Teinityttö, jolla on "metri tukkaa" joka on myös pestävä päivittäin kuluttaa kyllä aika lailla vettä. Ja jos tyttö tulee ulkoa viluisena niin ellei sauna satu olemaan lämmin, myös suihkussa on kätevää lämmitellä. Mutta ei tuo lkv:n tekoon käytetty aika vielä ole paljoa noussut, n. 10% kolmen vuoden takaisesta. Kunhan tuo nuorempikin alkaa lotraamaan niin isäntä  :'( ja vesilaitos  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:17:32
Näin etäluettavien sähkömittarien aikana on saatavissa sähköyhtiöltä yksityiskohtaisia kulutustietoja.
Kuukausittaiset kulutukset mahdollisimman pitkältä ajalta auttaisi ongelman ratkaisussa.

ATS

Tässä Valppaasta napatut yhteenvedot. Ei siellä ainakaan 150W perusextraa taida olla kun 2014 heinä- ja elokuu menivät vähemmällä kuin 2013. 2014 tammikuu oli kyllä kova.

[edit]
lisätty Valppaasta taulukkomuodossa tavarat. Näyttäisi siltä että tammikuu, kesäkuu, marraskuu ja joulukuu olivat syypäitä. Ainakin ovat lämmityskuukausia kun tuo kesäkuu 2014kin oli kuin talvi...
Kaivon lämpötilasta en löytänyt kuin pari pistearvoa maaliskuulta 2012. Kaivosta alin +3,5C ja alin meno kaivoon -0.6C. Kone oli ollut 1kk toiminnassa.
2013 tammikuu pistearvo alin tulo -0.1C ja alin meno -3.2C.
2014 tammikuu pistearvo alin tulo -0.5C ja alin meno -3.4C.
2015 tammikuu pistearvo alin tulo +0.3C ja alin meno -3.3C. Eli on se kaivo laskenut vaikkei nuo ihan vertailukelpoisia olekaan. Toisaalta shokkialun jälkeen pysynyt melko samannäköisenä. 0C kaivosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.02.15 - klo:19:28
Sillä olettamuksella, että kesä-, heinä ja elokuussa lämpöpumppu tekee pääasiassa vain käyttövettä ja heinäkuussa on oltu lomareissulla, saan keskimääräiseksi taloussähkön vuorokausikulutukseksi n. 25 kWh/vrk.
Voiko pitää paikkaansa?
Jos pitää, niin siihen helposti hukkuu 3,6 kWh/vrk tai 150W jatkuva kulutus.

Keskimääräiset vuosikulutukset:
MLP 6300 kWh/v
Taloussähkö 8900 kWh/v

Mikä oli v. 2015 tammikuun kulutus?
Löytyykö kulutuslukemia ajalta ennen lämpöpumppua?
Mikä oli lämmitysmuoto ennen maalämpöä?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:19:48
Sillä olettamuksella, että kesä-, heinä ja elokuussa lämpöpumppu tekee pääasiassa vain käyttövettä ja heinäkuussa on oltu lomareissulla, saan keskimääräiseksi taloussähkön vuorokausikulutukseksi n. 25 kWh/vrk.
Voiko pitää paikkaansa?
No miksei, mutta kysymyksenasettelusi kertoo että on siis iso?

Lainaus
Mikä oli v. 2015 tammikuun kulutus?
1909kWh!! Nyt kyllä vuotaa jossain ja pahasti. Koko tammikuussa ole ollut edes pakkasia ja mennään jo kakstonnisluokassa...
My name is Äimän Gägi. Oikeastaan jos näin katsoo niin marras - tammikuu on merkittävästi korkeampaa kulutusta kuin ennen.
[edit] no jaa, eipä tämä nyt niin paljoa olekaan että mitään johtopäätöksiä voi vetää.

Lainaus
Löytyykö kulutuslukemia ajalta ennen lämpöpumppua?
Mikä oli lämmitysmuoto ennen maalämpöä?
ATS
Myyjä antoi arvion 27MWh/a - muuta tietoa ei ole. 3000 l varaaja yösähkölämmityksellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.15 - klo:20:01
Myyjä antoi arvion 27MWh/a - muuta tietoa ei ole. 3000 l varaaja yösähkölämmityksellä.
Kohtalaisen kylmä lämpökaivo kertoisi siitä, että lämpöenergiantarve olisi isompi, kuin 27 MWh/a.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.15 - klo:20:05
Pakko pistää vielä yksi kysymys kun on tilanne päällä.
Kattelin tuota ilmapuntarii jossa on viisi tolppaa kertomassa paineen kehityksestä.
Yksi tolppa ennakoi kolmea seuraavaa tuntia jne.
Nyt on sellanen tolpasto että seuraavat 6h matalapaine syvenee ja sitten viimeinen tolppa on
ns tapissa ja kertoo että tulee äkkiä korkeapaine.
Mistä tuo mittari voi tietää tuon?
Tähän väliin on todettava noista ennustavista säähavaintoasemista että
henkilökohtaisesti luottaisin enempi Metteen :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.02.15 - klo:20:08
Kohtalaisen kylmä lämpökaivo kertoisi siitä, että lämpöenergiantarve olisi isompi, kuin 27 MWh/a.
No hei, tässä on 2012 luvut. Tammikuu ja helmikuu mentiin tuolla 3000 litran yösähköllä. Se kertonee kämpän kulutuksesta. Maaliskuu oli puoliksi pumpulla ja puoliksi vastuksilla.

Ajankohta   Kulutus(kWh)
tammikuu 2012   3847,74
helmikuu 2012   4825
maaliskuu 2012   2716
huhtikuu 2012   1592
toukokuu 2012   1075
kesäkuu 2012   694
heinäkuu 2012   607
elokuu 2012   715
syyskuu 2012   914
lokakuu 2012   1321
marraskuu 2012   1500,26
joulukuu 2012   2015,72
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.15 - klo:21:17
Kohtalaisen kylmä lämpökaivo kertoisi siitä, että lämpöenergiantarve olisi isompi, kuin 27 MWh/a.
No hei, tässä on 2012 luvut. Tammikuu ja helmikuu mentiin tuolla 3000 litran yösähköllä. Se kertonee kämpän kulutuksesta. Maaliskuu oli puoliksi pumpulla ja puoliksi vastuksilla.

Ajankohta   Kulutus(kWh)
tammikuu 2012   3847,74
helmikuu 2012   4825

Näiden perusteella normaalivuoden lämmitystarpeeksi tulisi vain noin 25 053 kWh/a.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.02.15 - klo:21:45
Tammikuun kulutus on "linjassa" aiemman kulutuksen kanssa.
Jos taloussähkö on tosiaan n. 25 kWh/vrk on se mielestäni paljon, tasainen 1kw kulutus yötä päivää.
Meillä 2-h taloudessa kuluu n. 10 kWh/vrk
Osta "töpselimittari" ja mittaa kaikkien mahdollisten kohteiden kulutukset. Sieltä saattaa löytyä yllätyksiä.
Eikä sekään paljoa kustanna, jos hankkii lämpöpumppuun oman mittarin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.15 - klo:22:04
Komppaan Seppaantia. Meillä muu kulutus noin 15kwh kolmella hengellä. Tammikuun kulutus oli 1285kwh, eli 41kwh vrk.
Tuosta 11h/pv pumpulle noin 25kwh. Sauna vie tuosta kokonaismäärästä noin 20kwh viikossa.
Karhulla näyttäisi olevan pitkin vuotta vähän koholla kulutus :-[
Esim Elokuu yli 700kwh?
Onkohan Karhulla tuo lattia vastuksella? Ne on todella pahoja kuluttamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.15 - klo:23:22
Sellanen pikku juttu tuli vielä Tammikuussa esille.
Mulla oli tuo energiamittari unohtunut kesällä asennetun ilmalämpöpumpun rasiaan.
Tammikuun  alkupuolella ajattelin että siirrän mittarin LTO_lle.
ILP oli sammutettu normaalisti kaukosäätimestä.
 Katsoin vielä mittarilta lukemia ja kuinka ollakkaan näytti 100w kulutusta vaikka ulko-ja sisäyksikkö oli
ns. pimeenä. Vastuslankahan se siellä kävi lämpöisenä.
En tiedä kuinka usein tuo oli sulatuksen tehnyt, mutta nyt on töpseli irti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rouda - 02.02.15 - klo:08:50
Sellanen pikku juttu tuli vielä Tammikuussa esille.
Mulla oli tuo energiamittari unohtunut kesällä asennetun ilmalämpöpumpun rasiaan.
Tammikuun  alkupuolella ajattelin että siirrän mittarin LTO_lle.
ILP oli sammutettu normaalisti kaukosäätimestä.
 Katsoin vielä mittarilta lukemia ja kuinka ollakkaan näytti 100w kulutusta vaikka ulko-ja sisäyksikkö oli
ns. pimeenä. Vastuslankahan se siellä kävi lämpöisenä.
En tiedä kuinka usein tuo oli sulatuksen tehnyt, mutta nyt on töpseli irti.

pohjapellin sulanapitokaapeli ja kompessorin esilämmityskaapeli ylensä ilpeissä päälle +nejän asteen lämpötilassa.
jos laitteen käynnistää esim. lisälämmöksi pakkasella kannattaa töpseli tai turvakytkin kytkeä pariatuntia ennen laitteen käynnistystä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 02.02.15 - klo:13:28
Vielä "Timo Karhulle"
Minusta näyttää että sinulla on taloussähkön kuukausittainen jakauma hyvin erilainen kuin minulla. Saisitko vielä Excel-taulukkona.
- Tammikuun 2015 päiväkohtaiset kulutukset
- 6-7.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (pakkaspäiviä)
- 29-30.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (nollan keli)
Näistä voisi arpoa lämmitys- ja taloussähkön osuutta kokonaiskulutuksesta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.02.15 - klo:21:34
Vielä "Timo Karhulle"
Minusta näyttää että sinulla on taloussähkön kuukausittainen jakauma hyvin erilainen kuin minulla. Saisitko vielä Excel-taulukkona.
- Tammikuun 2015 päiväkohtaiset kulutukset
- 6-7.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (pakkaspäiviä)
- 29-30.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (nollan keli)
Näistä voisi arpoa lämmitys- ja taloussähkön osuutta kokonaiskulutuksesta.

ATS

Onko tämä nyt ongelman "joukkoistamista"? On tämä vaan hieno foorumi, ei voi kuin ihmetellä. Ja erityiskiitos ATS että viitsit tulkita. Omat silmät eivät vaan löydä. Energiamittari on ollut monta vuotta ja luulen olevani mielestäni varma että yksittäistä "hiljaista kuluttajaa" ei ole. Muutama energiansäästölamppu, kaikki muut ledejä. Lattialämmitys on
- pesuhuoneessa  ~3m2 (kellari)
- pukuhuoneessa ~12m2 (kellari)
- "huonosti eristetty huone" ~14m2  ("elintasosauna", rintsikan kylkeen rakennettu vanha saunatila - alapohjan eristys lienee olematon, seinät ohuemmat kuin muualla)
Tämä viimeinen saattaisi olla syyllinen jos 2013 en olisi pitänyt lattialämmitystä päällä, mutta kun olen varma että pidin sen pois 2012 kun muutimme. Aivan törkeän kylmät lattiat, joten se laitettiin päälle heti seuraavana talvena eli 2012. Tämän vuoksi uskon että se oli sekä 2013 että 2014 mukana laskuissa.

Ohessa nuo pyytämäsi Carunan luvut. Tammikuu päivinä vk2 ja vk5 tunteina (oho.. mites tunti taivutetaan monikossa suomeksi?).

4 henkeä käy suihkussa joka päivä. Sauna on varma perjantaisin klo 19, sekä isä saattaa vetäistä ad hocit sunnuntaina ja tiistaisin urheilun jälkeen. Sapuskaa tehdään ainakin 5 päivänä viikossa, ehkä 6 pitkällä juoksulla. Ulkovalot ajastimella.
Kaiken kaikkiaan olen luonteeltani sen verran "ekowarrior" että ihan näkyvästi ei hukkapäästö pääse jyllittämään. Harmi etten ole saanut vaimoa ja lapsia käännytettyä matalakulutusideologismiin - vielä  :D

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.02.15 - klo:22:38
Vielä "Timo Karhulle"
Minusta näyttää että sinulla on taloussähkön kuukausittainen jakauma hyvin erilainen kuin minulla. Saisitko vielä Excel-taulukkona.
- Tammikuun 2015 päiväkohtaiset kulutukset
- 6-7.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (pakkaspäiviä)
- 29-30.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (nollan keli)
Näistä voisi arpoa lämmitys- ja taloussähkön osuutta kokonaiskulutuksesta.

ATS

Onko tämä nyt ongelman "joukkoistamista"? On tämä vaan hieno foorumi, ei voi kuin ihmetellä. Ja erityiskiitos ATS että viitsit tulkita. Omat silmät eivät vaan löydä. Energiamittari on ollut monta vuotta ja luulen olevani mielestäni varma että yksittäistä "hiljaista kuluttajaa" ei ole. Muutama energiansäästölamppu, kaikki muut ledejä. Lattialämmitys on
- pesuhuoneessa  ~3m2 (kellari)
- pukuhuoneessa ~12m2 (kellari)
- "huonosti eristetty huone" ~14m2  ("elintasosauna", rintsikan kylkeen rakennettu vanha saunatila - alapohjan eristys lienee olematon, seinät ohuemmat kuin muualla)
Tämä viimeinen saattaisi olla syyllinen jos 2013 en olisi pitänyt lattialämmitystä päällä, mutta kun olen varma että pidin sen pois 2012 kun muutimme. Aivan törkeän kylmät lattiat, joten se laitettiin päälle heti seuraavana talvena eli 2012. Tämän vuoksi uskon että se oli sekä 2013 että 2014 mukana laskuissa.

Ohessa nuo pyytämäsi Carunan luvut. Tammikuu päivinä vk2 ja vk5 tunteina (oho.. mites tunti taivutetaan monikossa suomeksi?).

4 henkeä käy suihkussa joka päivä. Sauna on varma perjantaisin klo 19, sekä isä saattaa vetäistä ad hocit sunnuntaina ja tiistaisin urheilun jälkeen. Sapuskaa tehdään ainakin 5 päivänä viikossa, ehkä 6 pitkällä juoksulla. Ulkovalot ajastimella.
Kaiken kaikkiaan olen luonteeltani sen verran "ekowarrior" että ihan näkyvästi ei hukkapäästö pääse jyllittämään. Harmi etten ole saanut vaimoa ja lapsia käännytettyä matalakulutusideologismiin - vielä  :D
Kyllä 1000kwh lisäys mlp talossa on iso vuositasolla. Toisaalta saman määrän tiputtaminen on jo melkein mahdotonta. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 02.02.15 - klo:22:42
Lattialämmitys on
- pesuhuoneessa  ~3m2 (kellari)
- pukuhuoneessa ~12m2 (kellari)
- "huonosti eristetty huone" ~14m2  ("elintasosauna", rintsikan kylkeen rakennettu vanha saunatila - alapohjan eristys lienee olematon, seinät ohuemmat kuin muualla)
Tämä viimeinen saattaisi olla syyllinen jos 2013 en olisi pitänyt lattialämmitystä päällä, mutta kun olen varma että pidin sen pois 2012 kun muutimme. Aivan törkeän kylmät lattiat, joten se laitettiin päälle heti seuraavana talvena eli 2012. Tämän vuoksi uskon että se oli sekä 2013 että 2014 mukana laskuissa.

Ettei vaan syy löytyisi noista

kts tämä keskustelu: Kylpyhuoneen lattialämmityksen energiasyöppöys yllättää monet (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21355.0)

Saako noiden kulutusta mitattua mitenkään? Useinhan termostaatissa on valo mistä voi päätellä onko tuo jatkuvasti päällä. Termostaatin aukaisemalla voisi mitata vastuksen resistanssin niin siitä voisi sitten laskea vastuksen tehon jos pihtivirtamittaria ei satu omistamaan... Kännykän voisi jättää kuvaamaan tuota valoa millaisessa tahdissa se syttyy/sammuu josta voisi arvioida sen päälläolo aikaa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.15 - klo:00:07
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.02.15 - klo:00:16
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.

Ettei vaan olis myös tietokone ollut 24h päällä? Nuo tehokkaat pöytäkoneet voivat haukata yllättävän paljon sähköä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.15 - klo:00:23
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.
Ettei vaan olis myös tietokone ollut 24h päällä? Nuo tehokkaat pöytäkoneet voivat haukata yllättävän paljon sähköä...

Käsittääkseni sillä on vielä tietskari päällä kun ei saatu avaimia vielä uuteen asuntoon. Täytyy kiikuttaa sille mittari kun kaappi taas kylmenee.
Vähänkö oon ihmetelly yön hiljasina tunteina sen todella tiheää käyntiä.

Alkaa selvitä tämäkin kun olen vaihdellut  noiden 50w halojen tilalle pikkuhiljaa ledejä ja mitään ei ole tapahtunut sähkön kulutuksen
osalta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.02.15 - klo:14:19

Ettei vaan syy löytyisi noista
kts tämä keskustelu: Kylpyhuoneen lattialämmityksen energiasyöppöys yllättää monet (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21355.0)
Saako noiden kulutusta mitattua mitenkään? Useinhan termostaatissa on valo mistä voi päätellä onko tuo jatkuvasti päällä. Termostaatin aukaisemalla voisi mitata vastuksen resistanssin niin siitä voisi sitten laskea vastuksen tehon jos pihtivirtamittaria ei satu omistamaan... Kännykän voisi jättää kuvaamaan tuota valoa millaisessa tahdissa se syttyy/sammuu josta voisi arvioida sen päälläolo aikaa...

Itsekin mietin tätä, pesuhuoneemme termari on mielestäni aina tai melko usein päällä. Kuitenkin etsin eroja 2013 ja 2014 välillä ja tuo lattialämmitys on ollut kokoajan sama termareineen. Lattia usein lämpimällä kelillä kylmä ja pakkasella lämmin eli epäilen PTC asennuspaikan olevan surkeasti eristetyssä lattiassa huono.

MUTTA! kävin juuri katsomassa Nibestä talon syötön virtalukuja:
L1 0.5A
L2 0.9A
L3 2.3A 0.1A
- tarkistin ettei yksikään lattialämmitys ollut juuri nyt päällä
- sammutin Enerventin
- MLP ei käynyt
- ei helloja eikä muutakaan isoa, muutama (led)lamppu päällä

2.3A!!! Nyt alkoi tutkimukset...

[edit] oli nimenomaan tuo 12m2 lattialämmitys justiinsa päällä. Se siis vie sen päälle 2A. Hitto alkaa mennä jo itsekin sekaisin.
[edit2] pakko sammuttaa kaikki tunnetut vehkeet ja katsoa virrat uudelleen
L1 0.0A
L2 0.1A (hyppi 0 ja 0.1 välillä - ilmeisesti Niben ohjauselektroniikka itse)
L3 0.0A
eli ei ole ainakaan "hiipivä syöppö" vaan joku tunnetuista tai niiden yhdistelmä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.15 - klo:21:14
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.
Ettei vaan olis myös tietokone ollut 24h päällä? Nuo tehokkaat pöytäkoneet voivat haukata yllättävän paljon sähköä...

Käsittääkseni sillä on vielä tietskari päällä kun ei saatu avaimia vielä uuteen asuntoon. Täytyy kiikuttaa sille mittari kun kaappi taas kylmenee.
Vähänkö oon ihmetelly yön hiljasina tunteina sen todella tiheää käyntiä.

Alkaa selvitä tämäkin kun olen vaihdellut  noiden 50w halojen tilalle pikkuhiljaa ledejä ja mitään ei ole tapahtunut sähkön kulutuksen
osalta.
Tietokone ol tosiaan paketoitu ja varmaan selittää osan tuosta vähenemästä. Nyt kyllä täytyy pistää kulutustavoite 8000kwh/a.
Miten kummassa ne voi vielä myydä tollasia vehkeitä joiden kulutus on vuositasolla moninkertainen vaikka vertaisi keittiön 10 vuotta
vanhoihin isoihin kylmälaitteisiin.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.15 - klo:01:09

Ettei vaan syy löytyisi noista
kts tämä keskustelu: Kylpyhuoneen lattialämmityksen energiasyöppöys yllättää monet (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21355.0)
Saako noiden kulutusta mitattua mitenkään? Useinhan termostaatissa on valo mistä voi päätellä onko tuo jatkuvasti päällä. Termostaatin aukaisemalla voisi mitata vastuksen resistanssin niin siitä voisi sitten laskea vastuksen tehon jos pihtivirtamittaria ei satu omistamaan... Kännykän voisi jättää kuvaamaan tuota valoa millaisessa tahdissa se syttyy/sammuu josta voisi arvioida sen päälläolo aikaa...

Itsekin mietin tätä, pesuhuoneemme termari on mielestäni aina tai melko usein päällä. Kuitenkin etsin eroja 2013 ja 2014 välillä ja tuo lattialämmitys on ollut kokoajan sama termareineen. Lattia usein lämpimällä kelillä kylmä ja pakkasella lämmin eli epäilen PTC asennuspaikan olevan surkeasti eristetyssä lattiassa huono.

MUTTA! kävin juuri katsomassa Nibestä talon syötön virtalukuja:
L1 0.5A
L2 0.9A
L3 2.3A 0.1A
- tarkistin ettei yksikään lattialämmitys ollut juuri nyt päällä
- sammutin Enerventin
- MLP ei käynyt
- ei helloja eikä muutakaan isoa, muutama (led)lamppu päällä

2.3A!!! Nyt alkoi tutkimukset...

[edit] oli nimenomaan tuo 12m2 lattialämmitys justiinsa päällä. Se siis vie sen päälle 2A. Hitto alkaa mennä jo itsekin sekaisin.
[edit2] pakko sammuttaa kaikki tunnetut vehkeet ja katsoa virrat uudelleen
L1 0.0A
L2 0.1A (hyppi 0 ja 0.1 välillä - ilmeisesti Niben ohjauselektroniikka itse)
L3 0.0A
eli ei ole ainakaan "hiipivä syöppö" vaan joku tunnetuista tai niiden yhdistelmä.
Kuka tietää kuinka pitkä vastuslanka 12m2 lattiaan tarvii? Eihän tuon tarvi olla kauaakaan päällä kun
3kwh on poltettu.
Oliko 10w metri? neliölle 10m?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.02.15 - klo:10:31
Vielä "Timo Karhulle"
Minusta näyttää että sinulla on taloussähkön kuukausittainen jakauma hyvin erilainen kuin minulla. Saisitko vielä Excel-taulukkona.
- Tammikuun 2015 päiväkohtaiset kulutukset
- 6-7.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (pakkaspäiviä)
- 29-30.1.2015 tuntikohtaiset lukemat (nollan keli)
Näistä voisi arpoa lämmitys- ja taloussähkön osuutta kokonaiskulutuksesta.

ATS

Onko tämä nyt ongelman "joukkoistamista"? On tämä vaan hieno foorumi, ei voi kuin ihmetellä. Ja erityiskiitos ATS että viitsit tulkita. Omat silmät eivät vaan löydä. Energiamittari on ollut monta vuotta ja luulen olevani mielestäni varma että yksittäistä "hiljaista kuluttajaa" ei ole. Muutama energiansäästölamppu, kaikki muut ledejä. Lattialämmitys on
- pesuhuoneessa  ~3m2 (kellari)
- pukuhuoneessa ~12m2 (kellari)
- "huonosti eristetty huone" ~14m2  ("elintasosauna", rintsikan kylkeen rakennettu vanha saunatila - alapohjan eristys lienee olematon, seinät ohuemmat kuin muualla)
Tämä viimeinen saattaisi olla syyllinen jos 2013 en olisi pitänyt lattialämmitystä päällä, mutta kun olen varma että pidin sen pois 2012 kun muutimme. Aivan törkeän kylmät lattiat, joten se laitettiin päälle heti seuraavana talvena eli 2012. Tämän vuoksi uskon että se oli sekä 2013 että 2014 mukana laskuissa.

Ohessa nuo pyytämäsi Carunan luvut. Tammikuu päivinä vk2 ja vk5 tunteina (oho.. mites tunti taivutetaan monikossa suomeksi?).

4 henkeä käy suihkussa joka päivä. Sauna on varma perjantaisin klo 19, sekä isä saattaa vetäistä ad hocit sunnuntaina ja tiistaisin urheilun jälkeen. Sapuskaa tehdään ainakin 5 päivänä viikossa, ehkä 6 pitkällä juoksulla. Ulkovalot ajastimella.
Kaiken kaikkiaan olen luonteeltani sen verran "ekowarrior" että ihan näkyvästi ei hukkapäästö pääse jyllittämään. Harmi etten ole saanut vaimoa ja lapsia käännytettyä matalakulutusideologismiin - vielä  :D
Katsotaanpas jotta mahtuiko tuo Eceli, jossa olen pyöritellyt noita Timon kulutuksia. (Ei mahtunut, pitää paloitella)(nyt mahtui)
Edelleen näyttää siltä, että taloussähkön osuus on huomattavan suuri, puolitoistakertainen lämmityssähköön verrattuna.
Perjantain saunapiikkikin erottuu tuskin.
Sunnuntain ja tiistain piikit erottuu paremmin.
Lattialämmitys on epäilyksenalainen No 1.
Vuoden 2014 alkutalvi oli poikkeuksellisen kylmä ja vähäluminen. On mahdollista, että tuolloin kun lumen suojaavaa vaikutusta ei ollut lattialämmitykset paahtoivat täysillä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 04.02.15 - klo:11:18
Lainaus
luulen olevani mielestäni varma että yksittäistä "hiljaista kuluttajaa" ei ole

Oletko mittaillut kylmälaitteiden,jääkaappi ja pakastin,kulutuksia?



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.15 - klo:16:32
Lainaus
luulen olevani mielestäni varma että yksittäistä "hiljaista kuluttajaa" ei ole

Oletko mittaillut kylmälaitteiden,jääkaappi ja pakastin,kulutuksia?
En ole, en. Näissä näkyvissä kuluttajissa jääkaapit, lattialämmitykset, pumput ja kaivot jäähtymisineen, valot, elektroniikkakrääsä ja suihkukäyttäytyminen on varmasti osansa.
Hiljaisella kuluttajalla tarkoitin aivan jotain muuta, olisi pitänyt sanoa näkymätön kuluttaja. Eli tuolla L1-3 ampeeritestillä olen vakuuttunut että kuluttaja on jokin tiedossa olevista laitteista tai rakenteista eikä mikään 150W unohtunut tohotin jossain kellarin syövereissä.

ATS:n ylempänä ehdottama lumipeite tuli itsellekin mieleen. Eikös 2013 ollut lunta ihan kunnolla? Nimittäin rintsikkamme yläkerrassa saa alkaa vääntää termostaattia jos on kunnon lumet katolla, tulee hiki. Vähään aikaan ei ole ollut lunta kunnolla, jonka vuoksi nukkumaolotkin ovat olleet mukavan viileitä - ehkä jopa 1,1MWh kustannuksella, mene ja tiedä. Tämä ontuu sillä erolla että yläkerrasta ei mitata mitään eli mahtaako noin iso ero tulla yläpohjan lämpövuodosta? Asuinkerroksessa on sisälämpöanturi jonka mukaan pumppu hienosäätää käyntiänsä. Toki lumi auttaa muuallakin kuin katolla.

Melkeinpä veikkaan että muistini temppuilee ja suurin selittävä tekijä on tuo 14m2 huoneen lattialämmitys. Olen todennäköisesti pitänyt sen pois päältä 2013 kevään ja laittanut päälle vasta 2013 syksyllä (muistin että 2012) tai jopa vasta 2014 alussa. Ei voi varmaksi tietää. Pitää verrata vuodet 2014 ja 2015.
Ja/tai tuohon lisäksi lumipeite tai sen puute.

Suurkiitos etsintöihin osallistuneille. ATS:n xlsx jopa avautui LibreOfficessa!


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.02.15 - klo:16:40
Laitetaanpas tähän vielä tällainen Excell-kuva.
Kuvassa on ATS ja Karhun kokonaistuntikulutukset viikolta 5/2015, jolloin koko viikon ajan oli tasaista nollan keliä ulkona.
Huomataan, että ATS kulutuksen hajonta on vain n. 1 kW. Perjantain sauna näkyy selvästi sekä puolenpäivän aikainen ruoanlaittokin on havaittavissa.
Karhulla sitä vastoin on normaali hajonta on n. 3 kW sekä löytyy useita 4-5 kW piikkejä.
3 kW piikit on ympärivuorokautista mutta korkeammat piikit painottuvat ilta-aikaan.
Mikähän on lämpöpumpun käynti/lepoaika?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.15 - klo:19:21
Mikähän on lämpöpumpun käynti/lepoaika?

ATS
Onpa tosiaan sahalaitaa, olet oikeassa. Liitteenä käyrät 27.1.2015 (klo 16-01) joka vastaisi aikalailla normi-iltaa lasten ja vanhempien (pl. isä) läträillessä ja nuo yhteenvetotiedot ovat n. 2 vrk ajosta.
Kone on melkolailla aina käynyt n. 10 käynnistystä vuorokaudessa, se ei juurikaan ole muuttunut.

[edit] ATS, kun hajontaasi katsoo niin melkeinpä tulee mieleen onko teillä ketään kotona?! ;) On tasaista tosiaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.15 - klo:00:02
Mikähän on lämpöpumpun käynti/lepoaika?

ATS
Onpa tosiaan sahalaitaa, olet oikeassa. Liitteenä käyrät 27.1.2015 (klo 16-01) joka vastaisi aikalailla normi-iltaa lasten ja vanhempien (pl. isä) läträillessä ja nuo yhteenvetotiedot ovat n. 2 vrk ajosta.
Kone on melkolailla aina käynyt n. 10 käynnistystä vuorokaudessa, se ei juurikaan ole muuttunut.

[edit] ATS, kun hajontaasi katsoo niin melkeinpä tulee mieleen onko teillä ketään kotona?! ;) On tasaista tosiaan.
Karhun käyntiaikoja kun katsoo niin tuohon muuhun sähköön menee abaut 10000kwh, jossa on noin puolet liikaa.
Kaverilla meni vuodessa 4000kwh mukavuuslämpöihin pesutiloissa. Tasauslaskua selviteltiin todella kauan ja hartaasti.
Ei meinannut ymmärtää kun oli muuttanut saman suuruisesta asunnosta toiseen ja sähkölasku melkein kolminkertaistui.
Karhulla  tuo mainittu korotus on todella pieni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: pade - 05.02.15 - klo:13:02
Jos syyllinen on siinä yhden huoneen lattialämmityksessä, siihen auttaa lattia-anturilla varustettu termostaatti pienellä hystereesillä. Ei toki poista kulutusta, mutta keskilämpötilaa voi laskea alemmas ilman että lattia on välillä kylmä. Toinen on, että huoneeseen pitäisi saada kiertämään lämpöä muualta kämpästä, ovia auki jos ovat kiinni. Lattialämmityksen kulutus laskee melkoisesti jos huoneen lämpötila nousee, ja MLP:llä sitä huonetta on halvempi lämmittää.

Ihan toimivia saa ebaysta edukkaasti, itsellä on jo pidemmän aikaa ollut kosketusnäytölliset "kiinatermarit" lattia-anturilla ja 0,5c hystereesillä. Satasella tais saada kolme  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.02.15 - klo:17:43
Jos syyllinen on siinä yhden huoneen lattialämmityksessä, siihen auttaa lattia-anturilla varustettu termostaatti pienellä hystereesillä. Ei toki poista kulutusta, mutta keskilämpötilaa voi laskea alemmas ilman että lattia on välillä kylmä. Toinen on, että huoneeseen pitäisi saada kiertämään lämpöä muualta kämpästä, ovia auki jos ovat kiinni. Lattialämmityksen kulutus laskee melkoisesti jos huoneen lämpötila nousee, ja MLP:llä sitä huonetta on halvempi lämmittää.

Ihan toimivia saa ebaysta edukkaasti, itsellä on jo pidemmän aikaa ollut kosketusnäytölliset "kiinatermarit" lattia-anturilla ja 0,5c hystereesillä. Satasella tais saada kolme  :)

Kyllä se tuo vanhasta elitasosaunasta tehty huone täytyy olla. Siellä on kyllä vähän ylimitoitetut patterit, huoneen lämpötila ihan ok maalämmöllä. Lattiat vaan ovat käsittämättömän kylmät. Kun varsinainen rakennus on kohtuudella eristetty, pumppu käy suht. kohtuu väleillä sen ehdoilla. Lisäsiiven lämpötila vaihtelee siksi jonkin verran. Nyt lisäsiivessä käy todennäköisesti jopa niin että nollakelillä kun pumppu ei työnnä elintasosiipeen energiaa kuin pumpun käynnin tahdissa, lattialämmitys reagoi ja posottaa väliin sähköä enemmän kuin jopa tasaisella pikkupakkasella.

Koko kellarin ja tuon 'elintasosiiven' remppa on merkitty strategiaan, mutta puuttuu vain 100k€. Alan säästämään.

[edit] lisänä pohjakuva antamaan kuvaa tuosta "elintasosiivestä"
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.02.15 - klo:17:44
Kaverilla meni vuodessa 4000kwh mukavuuslämpöihin pesutiloissa.
Otan sulakkeet irti ja sanon että hajosi mikä hajosi!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.15 - klo:18:28
Kaverilla meni vuodessa 4000kwh mukavuuslämpöihin pesutiloissa.
Otan sulakkeet irti ja sanon että hajosi mikä hajosi!
Katso vaikka viikon verran paljonko kulutus tippui ;)


Näissä uusissa kerrostalokohteissa alkaa olla tuo vastus vakiona. Vuokraisäntä
maksattaa asukkailla suuren osan kämpän lämmityskuluista. :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 05.02.15 - klo:19:00
Katso vaikka viikon verran paljonko kulutus tippui ;)

Näissä uusissa kerrostalokohteissa alkaa olla tuo vastus vakiona. Vuokraisäntä
maksattaa asukkailla suuren osan kämpän lämmityskuluista. :D

Onkohan täälläkin päin uudehko kerrostalo jossa maalämpö. Paitsi pesutiloissa on pelkät sähkökaapelit lattiassa.

Myös sellaisia rivitaloja on (arviolta 80-luku) jossa kaukölämpö pattereilla, mutta vessa/pesuhuone + sauna lattialämpö sähkökaapelilla. "Kostoksi" tuollaisessa olen joskus laittanut lattialämmön kiinni ja ovi auki että lämpöä tulee muista huoneista. Vastiketta saa pienennettyä, mutta vuokralainen joutuu maksamaan isompaa sähkölaskua.
Itse en sitten verrannut paljonko tuollainen sähkölattia kuluttaa, mutta punainen valo siinä taisi usein palaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.15 - klo:23:29
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.
Jatketaanpa tätä.
Kyllä tuo 33kwh pv taitaa muodostua nollakelin normikulutukseksi. Pyykkäys ja astianpesukone samana päivänä nostaa
kulutusta noin 7kwh. Aika huuli pyöreenä kattelin tänään töistä tullessa lukemia kaapilla kun laskin 1,1kwh tuntikulutusta.
Sitten tapahtui se  että alkoi mittarilla dedit vilkkuu vikkelämmin kun kaksijalkainen yleiskone tuli töistä kotiin.
Kulutus tuplaantuu illan tunteina.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.15 - klo:23:52
Mikähän on lämpöpumpun käynti/lepoaika?

ATS
Onpa tosiaan sahalaitaa, olet oikeassa. Liitteenä käyrät 27.1.2015 (klo 16-01) joka vastaisi aikalailla normi-iltaa lasten ja vanhempien (pl. isä) läträillessä ja nuo yhteenvetotiedot ovat n. 2 vrk ajosta.
Kone on melkolailla aina käynyt n. 10 käynnistystä vuorokaudessa, se ei juurikaan ole muuttunut.

[edit] ATS, kun hajontaasi katsoo niin melkeinpä tulee mieleen onko teillä ketään kotona?! ;) On tasaista tosiaan.
Kattelin tuota käppyrää-
Logi kertoo että olisi tehnyt käyttövettä vain reilun tunnin melkein kahteen vuorokauteen. Aika hyvin olet kyllä perheen käännyttänyt :)
Tuo pumpun käyntiaikakin on hämmästyttävän pieni. Meneekö edes 1500h/a rikki?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.02.15 - klo:10:47
Kattelin tuota käppyrää-
Logi kertoo että olisi tehnyt käyttövettä vain reilun tunnin melkein kahteen vuorokauteen. Aika hyvin olet kyllä perheen käännyttänyt :)
Tuo pumpun käyntiaikakin on hämmästyttävän pieni. Meneekö edes 1500h/a rikki?
Käyttövedessä mulla on aikaohjelmointi eli periaatteessa vodaa tehdään 18:30 - 00:00, se taitaa vaikuttaa. Saattaa olla vähäkulutuksinen päivä myös kyseessä.
Nollakelillä ei ton enempää kone käy, käyrä 3(+2). Asuinosa on ihan hyvin eristetty ja rintsikassa kerroksisuus auttanee yläpohjan lämpövuodoissa.

Vähänkin pakkasta enemmän ja sama illan pesurutiini saa välillä vastuksetkin laulamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.02.15 - klo:20:16
Timo K ota lattialämmitykset pois muutamaksi päiväksi niin näkee niiden vaikutuksen.
Jos on pi'run kylmät lattiat, niin lämmitettävähän niitä on. Se on sitten vain valintakysymys mukavuuden ja epämukavuuden välillä. Ei se rahan meno kuitenkaan loppujen lopuksi kovin suuri ole.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.15 - klo:00:28
Ei oo jumakauta totta.
Tuo viimeinenkin jälkikasvu tekee muuttoa ja kamat on pakattu.
Ihmettelin jo eilen kun kävin iltaröökillä ulkona ja katsoin samalla mittarin lukemia.
Oli vienyt eilen 33kwh? Äsken tarkistin uudelleen ja taas tuo sama 33kwh lisää mittarille.
Muijalta tivaamaan sitten että mitä teit. Poika oli jossain vaiheessa hommannut
verkkokaupasta sellasen cokis jääkaapin lasiovella.
Oli sitten muuton takia irroitanut verkosta vehkeen.
Äkkipäätään näyttäisi siltä että rakkineen sähkönkulutus on 6-8 kwh/pv.
Jatketaanpa tätä.
Kyllä tuo 33kwh pv taitaa muodostua nollakelin normikulutukseksi. Pyykkäys ja astianpesukone samana päivänä nostaa
kulutusta noin 7kwh. Aika huuli pyöreenä kattelin tänään töistä tullessa lukemia kaapilla kun laskin 1,1kwh tuntikulutusta.
Sitten tapahtui se  että alkoi mittarilla dedit vilkkuu vikkelämmin kun kaksijalkainen yleiskone tuli töistä kotiin.
Kulutus tuplaantuu illan tunteina.
Tänään saunottiin mutta onneksi ulkolämmöt neljässä. Kokonaiskulutus 35kwh.
*****taa yhä tuo jääkaappi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.15 - klo:21:11
Juttua tuosta Coca Cola kaapista.
Nyt on muutto tehty ja jätin tuon kaapin lähempää tutkiskelua varten itselleni.
Töpseli seinään ja mittari väliin.
Otto teho keikkuu 50w molemmin puolin. Kaapin lämpötila laskee.
Mutta miksi kaapin sivujen ja katon lämmöt nousee jo vartin käynnistyksen jälkeen melkein 35 asteeseen?
Kaapissa ei ole niitä normaalissa kaapissa olevia lämmön luotutusritilöitä ollenkaan vaan tämä
pumppaa ne tuonne kaapin eristeisiin :)
Kuitenkin ottoteho kyltissä 85w ja mitattu 50w ei riitä selittämään kuin osan tippuneesta sähkön kulutuksesta joka
on aika tarkka 50kwh viikossa. Otin otannan viideltä nollakelin viikolta ja aika oikein pitäisi olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 07.02.15 - klo:22:41
Voisko siinä cokis kaapissa olla peltier elementit? Vie enemmän sähköä mutta on yksinkertaisempi. Tuli mieleen siitä kun päälliset lämpeää ja sisäosa kylmenee.
http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Peltier-elementti

Edit:
Oli yhdessä ainakin maininta peltier jäähdytyksestä.
https://m.verkkokauppa.com/fi/product/28427/drbmv/Scandomestic-MB45-minibaari-musta

Edit2: Tietokone ja pelinäytönohjain voi viedä pelikäytössä aika paljon tehoa. Voisi olla pelikäytössä vaikka 500W luokkaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 07.02.15 - klo:22:46
Lainaus
Otto teho keikkuu 50w molemmin puolin. Kaapin lämpötila laskee.
Mutta miksi kaapin sivujen ja katon lämmöt nousee jo vartin käynnistyksen jälkeen melkein 35 asteeseen?

Oliskohan jäähdytys Peltier elementillä?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Peltier-elementti

Lainaus
kaapin sivujen ja katon lämmöt nousee jo vartin käynnistyksen jälkeen melkein 35 asteeseen?

Onhan tuokin lämpöteho kaytettävissä talon lämmitykseen talviaikaan joten osaltaan vähentää muuta lämmitystarvetta ;)

edit:jm82 olikin nopeampi :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.15 - klo:23:39
Ai että ei ole vika vaan ominaisuus. Kaappi käy käytännössä melkein koko ajan.
Juu nuo pelikoneet on ihan tajuttomia syöppöjä. Viimeksi palo 300w virtalähde kun
ylikuormittui. Tosta viimeisestä koneesta ei ole tietoa mitä vie mutta eipä
ole mun murhe enää :)
Voi olla että maksumieheksi tässä vielä joutuu kun saa ekan sähkölaskun :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.15 - klo:23:44
Kysymys.
Missä on leikepöytä, en löydä mistään sitä. Vaatiiko korkean älykkyysosamäärän käyttö?
Työpöydän kyllä löysin, mutten leikepöytää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 08.02.15 - klo:00:53
Lainaus
Missä on leikepöytä, en löydä mistään sitä

Enpähän tiedä missä se leikepöytä on,taitaa olla vain Windowsin ominaisuus tms, mutta jos haluat kopioida tekstiä leikepöydälle   niin "maalaa" hiirellä kopioitava teksti ja paina senjälkeen CTRL ja C näppäimiä yhtäaikaa.Silloin hiirellä valittu teksti kopioituu leikepöydälle.

Leikepöydällä kopioitu teksti sitten pysyy itsestään ja saat sinne kopioidun tekstin siirtymään Foorumilla haluamaasi paikkaan kun avaat viestiketjun  mihin haluat tekstin liittää,painat "Vastaa" painiketta ja kun vastauksen kirjoitusikkuna on auki niin siirrä kursori siihen kohtaan mihin haluat leikepöydältä tekstin liittää ja kun painat CTRL ja V painikkeita samanaikaisesti niin teksti ilmestyy kursorin oikealle puolelle.

Leikepöydällä teksti säilyy edelleen ja voit liittää sen CTRL ja V näppäimiä painamalla useasti,vaikka eri ketjuihin tai tiedostoihin.

Kun teet uuden CTRL ja C kopioinnin niin edellinen kopio häviää leikepöydältä kun sinne tallettuu uusi kopio. ;)



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.02.15 - klo:01:22
Lainaus
Missä on leikepöytä, en löydä mistään sitä

Enpähän tiedä missä se leikepöytä on,taitaa olla vain Windowsin ominaisuus tms, mutta jos haluat kopioida tekstiä leikepöydälle   niin "maalaa" hiirellä kopioitava teksti ja paina senjälkeen CTRL ja C näppäimiä yhtäaikaa.Silloin hiirellä valittu teksti kopioituu leikepöydälle.

Leikepöydällä kopioitu teksti sitten pysyy itsestään ja saat sinne kopioidun tekstin siirtymään Foorumilla haluamaasi paikkaan kun avaat viestiketjun  mihin haluat tekstin liittää,painat "Vastaa" painiketta ja kun vastauksen kirjoitusikkuna on auki niin siirrä kursori siihen kohtaan mihin haluat leikepöydältä tekstin liittää ja kun painat CTRL ja V painikkeita samanaikaisesti niin teksti ilmestyy kursorin oikealle puolelle.

Leikepöydällä teksti säilyy edelleen ja voit liittää sen CTRL ja V näppäimiä painamalla useasti,vaikka eri ketjuihin tai tiedostoihin.

Kun teet uuden CTRL ja C kopioinnin niin edellinen kopio häviää leikepöydältä kun sinne tallettuu uusi kopio. ;)
Taitaa mennä vähän vaikeeksi meikäläiselle, mutta kuopus asensi tähän joskus sellaisen etäohjaus jutun.
Alkaa viimein tulla ehkä palvelua kun laskut jää kumminkin maksamatta ;)
Miten se menikään, vapaudella on hintansa...........
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 08.02.15 - klo:20:30
Missä on leikepöytä, en löydä mistään sitä.

Maalaa teksti siniseksi painamalla hiiren nappia niin pitkään kunnes olet saanut oikean kohdan tekstistä valittua. Sitten painat hiiren oikeaa nappia ja valitset kopioi. Sitten siirrät kursorin haluttuun paikkaan mihin haluat tekstin laittaa. Painat oikeaa nappia ja valitset liitä.

Tällä samalla tavalla voit kopioida tekstiä missä tahansa ohjelmassa windowsissa.

Paikka mihin teksti kopioituu kutsutaan leikepöydäksi. Vähän kun esim lehdestä leikkaa ja liimaa vaikka sitten kuvia eripaikkohin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.02.15 - klo:22:35
Täytyy testata

Maalaa teksti siniseksi painamalla hiiren nappia niin pitkään kunnes olet saanut oikean kohdan tekstistä valittua. Sitten painat hiiren oikeaa nappia ja valitset kopioi. Sitten siirrät kursorin haluttuun paikkaan mihin haluat tekstin laittaa. Painat oikeaa nappia ja valitset liitä.

Nyt taisi onnistua :) :-[ Miksi tuo ei tullut siniseksi kuten muilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.02.15 - klo:22:40
Tähän väliin kysymys.
Paraneeko LTO n hyötysuhde mitä kylmempää ulkona on?
Kiinnostaisi kovasti missä lämpötilassa eri merkkisten koneiden vuosihyötysuhteet on laskettu.

Sellainenkin tuli mieleen että mitä vaikuttaa lineaarisesti kun tuloilmasuodatin on tukossa.
Poistokaan ei voi olla käytännössä samalla tasolla kun paine-ero kasvaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 09.02.15 - klo:18:34
Timo K ota lattialämmitykset pois muutamaksi päiväksi niin näkee niiden vaikutuksen.

ATS

pe 6.2 klo 20 - su 8.2 klo 20 välisen ajan oli elintasosiiven lattialämmitys pois. Tämä osuus on saattanut olla joko puolet tai kokonaan vuodesta 2013 pois vaikka muistan että olisi ollut päällä tuon ajan.
Pesuhuoneen ja kellarin lattialämmitykset olivat kokeen ajan päällä, niitä ei voi poistaa itsesuojeluvaistoon perustuen. Ja nämä 2 jälkimmäistä on ollut 100% varmuudella päällä 2012 - 2014.

Mielestäni edelleen melko samaa sahalaitaa, ehkä sieltä hyvällä tahdolla sai jotain tasoittumista näkyviin..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.02.15 - klo:16:45
Lainaus
Mielestäni edelleen melko samaa sahalaitaa, ehkä sieltä hyvällä tahdolla sai jotain tasoittumista näkyviin..
Samaa mieltä.
Jos vertaa 7.2. lauantaita ja 2.2. maanantaita jolloin oli samat ulkolämpötilat, niin kummankin vuorokauden kulutukset olivat täsmälleen samat.
Lattialämmitys ei selitä suurta kulutusta.

Oletko kirjannut muistiin lämpöpumpun käyntiaikoja?
Lue lukemat esim viikon ajalta päivittäin illalla samaan aikaan, niin siitä pääsee kiinni lämpöpumpun kulutukseen.

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 10.02.15 - klo:17:00
Lattialämmitys ei selitä suurta kulutusta.

Eikös tuo lattialämmitys ollut pois päältä vain yhdestä paikasta? Ja muualla vielä päällä?

Kyllä noita nyt yhden täyden vuorokauden raaskii pois päältäkin pitää. Vuorokaudessa ehtii jo näkemään siirtoyhtiön nettipalvelusta tuntikohtaisista lukemista onko muutosta tapahtunut.

Ja niin kysytään nyt sitten että eihän perheessä satu oleen 24/7 päällä olevaa tehokasta tietokonetta? Nykyään tehokkaimmat näytönohjaimet vievät niin paljon sähköä että jopa 1kW virtalähteitä on noissa härveleissä olemassa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.02.15 - klo:19:28
Eikös tuo lattialämmitys ollut pois päältä vain yhdestä paikasta? Ja muualla vielä päällä?

Kyllä noita nyt yhden täyden vuorokauden raaskii pois päältäkin pitää. Vuorokaudessa ehtii jo näkemään siirtoyhtiön nettipalvelusta tuntikohtaisista lukemista onko muutosta tapahtunut.

Ja niin kysytään nyt sitten että eihän perheessä satu oleen 24/7 päällä olevaa tehokasta tietokonetta? Nykyään tehokkaimmat näytönohjaimet vievät niin paljon sähköä että jopa 1kW virtalähteitä on noissa härveleissä olemassa...

Juu, olet oikeassa, päällä olivat suihkutilan ja pukutilan lattialämmitykset. En ottanut niitä pois seuraavista syistä:

Tietsikoita talossa on kyllä vaikka muille jakaa, mutta nekin olleet samat 2013 ja 2014, ja kaikki läppäreitä eli kohtuullisilla virroilla mennään ja käyttö samaa. Kaiken kaikkiaan, jos haluan selityksen 1,1MWh/a:lle, pitää se löytyä jostain sellaisesta koneesta joka joko on tullut lisää tai sitten alkanut käyttäytyä väärin 2014 aikana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.02.15 - klo:20:26
Lainaus
Kaiken kaikkiaan, jos haluan selityksen 1,1MWh/a:lle, pitää se löytyä jostain sellaisesta koneesta joka joko on tullut lisää tai sitten alkanut käyttäytyä väärin 2014 aikana.
Voipihan se sähkömittarikin näyttää väärin.
Minun sähköyhtiöstä (Kymenlaakson sähkö) saa yhdelle Excell-taulukolle päiväkohtaiset kulutukset ja lämpötilat siitä asti kun etäluettava mittari tuli.
Miten sinulla? Jos saa niin laita tänne.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.02.15 - klo:20:49
Oletko kirjannut muistiin lämpöpumpun käyntiaikoja?
Lue lukemat esim viikon ajalta päivittäin illalla samaan aikaan, niin siitä pääsee kiinni lämpöpumpun kulutukseen.

ATS
Viikosta 6 löytyy melkein koko pätkä. Yhteenveto liitteenä.

pvmlämm/kv/käyntiulkolt.
2015-02-015:48/1:30/7:180,4C
2015-02-026:09/1:14/7:240,3C
2015-02-036:40/1:06/7:46-2,2C
2015-02-047:58/1:19/9:17-1,9C
2015-02-058:19/2:16/10:36-2,0C
2015-02-066:48/1:21/8:09-0,7C
Tuossa vuorokausi vaihtuu aamuisin 10:52. 4. ja 5. päivä vaikuttaa melko isoilta käyntiajoilta. 5. pv oli Mummu hoitamassa lapsia mikä selittää käyttöveden lotrauksen, lämmitystä ei.
Oudon iso hyppäys varsinkin kun 3. päivä näytti olleen pakkasta myös. Hmm.. mikäs tämän selittää?

Ja logitkin matkaan jos jotakuta  kiinnostaa katsella (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.msg73593#msg73593) käyriä itse. (pahoittelen 7-zippiä mutta muuten ei olisi logit mahtuneet - foorumin rajoitus!)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.02.15 - klo:21:07
Ei tuo viides päivä mikään outo ole lämmityksen osalta. Ulkolämmön ei tarvii paljookaan tippuu niin käyntiajoissa näkyy
aika äkkiä.
Lähetä vaimo ja lapset anoppilaan joku viikonloppu niin saat asioihin selvyyden. ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 10.02.15 - klo:21:25
Toimisiko tuossa paremmin vähän lyhyemmät käyntijaksot? Tuo keruu jäähtyy loppua kohden jo aika merkittävästi alkuun nähden ja siinä ollaan kuitenkin tilanteessa kun kylmemmästä keruusta tehdään aina lämpöisempää menovettä. Vai onko tuolla kuinka merkitystä hyötysuhteen kannalta vielä, toki pysyy selkeästi kuitenkin plussan puolella? Ja toki sitten samalla lepojaksotkin lyhenisi ja alussa tulo olisi ehkä vähän alempana.. Vai meneekö pätkäkäynniksi lämpöisemmällä jos tuota kovasti lähtee lyhentämään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.02.15 - klo:21:33
Voipihan se sähkömittarikin näyttää väärin.
Minun sähköyhtiöstä (Kymenlaakson sähkö) saa yhdelle Excell-taulukolle päiväkohtaiset kulutukset ja lämpötilat siitä asti kun etäluettava mittari tuli.
Miten sinulla? Jos saa niin laita tänne.

ATS

Carunasta olisi saanut vuoden tunnit kerralla, mutta en löytänyt sille ulkolämpöä. Kuukausi päivinä ja ulkolämpötilalla löytyi ja hieman kliksuttelua..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.02.15 - klo:21:45
http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutusmittari,-jossa-optinen-anturi-Efergy-e2-Opto/Pr365041000

Tuosta mittari johtoon kiinni. Joko sulaketaululla tai termarin alta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.02.15 - klo:21:47
Toimisiko tuossa paremmin vähän lyhyemmät käyntijaksot? Tuo keruu jäähtyy loppua kohden jo aika merkittävästi alkuun nähden ja siinä ollaan kuitenkin tilanteessa kun kylmemmästä keruusta tehdään aina lämpöisempää menovettä. Vai onko tuolla kuinka merkitystä hyötysuhteen kannalta vielä, toki pysyy selkeästi kuitenkin plussan puolella? Ja toki sitten samalla lepojaksotkin lyhenisi ja alussa tulo olisi ehkä vähän alempana.. Vai meneekö pätkäkäynniksi lämpöisemmällä jos tuota kovasti lähtee lyhentämään?
Viisaat ovat mielestäni antaneet ymmärtää että ei auta. Pätkissä tai pitkissä niin sama tarvittava energiahan sieltä kaivosta revitään. Koneen toiminnassa tai lämmityskyvyssä ei ole ollut moitteen sijaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.02.15 - klo:17:22
Tässä taas pyörittelin noita Karhun kulutuslukemia.
Taloussähkön laskin vähentämällä kokonaiskulutuksesta Niben arvioidun kulutuksen.
Oletuksena, että Niben lämmityskulutus on suoraan verrannollinen lämmitystarvelukuun ja että käyttövesikulutus on vakio.

Kuvista nähdään, että vuosien 2012 (toukokuusta alkaen) ja 2013 kuukausikulutus menee käsi kädessä.
Heti vuoden 2014 alussa tapahtuu muutos. Tammikuu -  huhtikuu sekä marras- ja joulukuu kulutus on selvästi vuosia 2012 ja 2013 korkeammat samoin vuoden 2015 tammikuu.

Kylminä kuukausina on taloussähkön kulutus kasvanut.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 11.02.15 - klo:18:39
Tässä taas pyörittelin noita Karhun kulutuslukemia.
Taloussähkön laskin vähentämällä kokonaiskulutuksesta Niben arvioidun kulutuksen.
Oletuksena, että Niben lämmityskulutus on suoraan verrannollinen lämmitystarvelukuun ja että käyttövesikulutus on vakio.

Kuvista nähdään, että vuosien 2012 (toukokuusta alkaen) ja 2013 kuukausikulutus menee käsi kädessä.
Heti vuoden 2014 alussa tapahtuu muutos. Tammikuu -  huhtikuu sekä marras- ja joulukuu kulutus on selvästi vuosia 2012 ja 2013 korkeammat samoin vuoden 2015 tammikuu.

Kylminä kuukausina on taloussähkön kulutus kasvanut.

ATS
Kiitos ATS. Edelleenkään ei voi kuin kiitollisena ihmetellä tätä foorumia!
Täytyy pitää tarkempaa kirjaa kuukausikulutuksista ja palata aiheeseen uudelleen 2016 tai jos jokin selkeä tekijä löytyisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 11.02.15 - klo:21:40
Tuossahan on ajallinen yhteys uuteen firmikseen automaattisäätöisine kierrosnopeuksineen. :) Mutta onkos sinulla käytössä tuo automaattiasetus, ja voisiko se edes saada tuota pumppua toimimaan noin paljon huonommalla hyötysuhteella? Toki käyttöveden teko aina käyntijakson loppuun jonkin verran heikentää jo aiemminkin huonoa käyttöveden COP:a.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 11.02.15 - klo:22:40
Tuossahan on ajallinen yhteys uuteen firmikseen automaattisäätöisine kierrosnopeuksineen. :)
Kävi mielessä jo heti alussa. Heitin ajatuksen pois kun se ilmestyi vasta joskus maaliskuussa (tai asensin sen) ja pois otin automaagin marraskuun huitteilla. Taitaa olla toistepäin - kova kulutus ilman autoa!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.02.15 - klo:22:54
Seppaantin käppyröistä huomaa että tuntikohtainen nousu on noin 250w. Ei tarvii paljonkaan lattialämmityksen termarin
säätöpyörä liikahtaa niin tuo menee lisää. Vaimoko?
Tai jos termari mittaa muualta kuin laatasta lämpöä niin riittää että joku väliovi on suljettu ja ilmavirtaus muuttuu
termarin kohdalla.
Meillä kävi näin kun tuo kuopus muutti pois. Vaatehuoneesta lähti tavaraa aika tavalla hänen mukaansa ja
lattia alkoi ikäänkuin näkyä :) Lämmöt nousi vaatehuoneessa melkein kaksi astetta.
Tosin tilassa ei termostaattia ole vaan putkitus on samaa piiriä viereisen kylppärin kanssa ja
kierto on esteetön.
Suosittelisin kyllä hommaamaan erillisen energiamittarin tuohon vastukseen. Siitä on aika paljon
iloa muuallakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.02.15 - klo:21:15
Mietin mihin tämänkin pistäis, mutta kokeillaan täällä.
Toin töistä jälkilämmityspatterin. Mittaa noin metri ja lähdöt 160mm.
Sisällä kiertää kupariputki spiraalimuodossa koko kanavan matkalla.
Hökötys sopisi suoraan äänenvaimentimen tilalle.
Mutta arvelluttaa tuo kupariputken pienuus, 10MM.
Kysymys, onko tuollaisesta mitään hyötyä jos kytkisin sen yläkerran lämmönjakotukkiin?
Tarviiko erillistä kiertovesipumppua, vai riittääkö piirin normi virtaus?
Tukille kytkentä ei mikään iso juttu olisi kun matkaa asennuspaikkaan on molemmilta tukeilta noin 2m.
Tässä koodi kyljestä BDED 3-031- Netistä en löytänyt.
Perk kuva on liian iso, yritän pienentää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.02.15 - klo:22:28
Mietin mihin tämänkin pistäis, mutta kokeillaan täällä.
Toin töistä jälkilämmityspatterin. Mittaa noin metri ja lähdöt 160mm.
Sisällä kiertää kupariputki spiraalimuodossa koko kanavan matkalla.
Hökötys sopisi suoraan äänenvaimentimen tilalle.
Mutta arvelluttaa tuo kupariputken pienuus, 10MM.
Kysymys, onko tuollaisesta mitään hyötyä jos kytkisin sen yläkerran lämmönjakotukkiin?
Tarviiko erillistä kiertovesipumppua, vai riittääkö piirin normi virtaus?
Tukille kytkentä ei mikään iso juttu olisi kun matkaa asennuspaikkaan on molemmilta tukeilta noin 2m.
Tässä koodi kyljestä BDED 3-031- Netistä en löytänyt.
Perk kuva on liian iso, yritän pienentää.

Älä ny hyvä mies vaan iv-koneen äänenvaimentimia ota pois.

Tuollaisten kanssa tulee myös jäätymisriski mikä pitää ottaa huomioon.

Oikeanlainen patteri on tälläinen
(http://www.smartia.fi/tuotekuvat/M160011125_big.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 12.02.15 - klo:22:43
Samaa mieltä fraatin kanssa.
Sitten ne patterit vielä mitoitetaan k.o teholle ja virtauksille ilma ja neste.

Korjaus: Ja sitten katsotaan että puhallin jaksaa puskea samat ilmat läpi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.02.15 - klo:22:43
Juu, tuollaisia tuli tilalle. Tossa vanhassa mallissa on äv kanavan keskellä ja reikäpellin takana nuo kuparit.
Perskule kun kuva ei mahdu. Täytyy ottaa uusiksi.
Pönttö on 315mm ulko halkaisijaltaan ja äv  160mm. Aika tukkoseltahan tuo kyllä näyttää :-[

Lisäys.
Tuossa kuva komeudesta :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.02.15 - klo:22:46
Uskoisin että tuollainen oikeasti lämmittäisi jotain niin silloin siellä tarvisi kiertää todella kuuma neste.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.02.15 - klo:23:08
Uskoisin että tuollainen oikeasti lämmittäisi jotain niin silloin siellä tarvisi kiertää todella kuuma neste.

Joo, taitaa kuulua romulavalle.  Mitä tuollainen nykyaikainen patteri maksaisi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.02.15 - klo:23:33
Joo, taitaa kuulua romulavalle.  Mitä tuollainen nykyaikainen patteri maksaisi?

mm veab tekee noita. Niiden patteri taitaa olla noin 500€. Saksasta saa huomattavasti halvemmalla sellaisen jonka saa mulkattua tuollaiseen käyttöön. Haulla voi löytyä foorumilta linkki.

Mutta laitetaan nyt tälläinen enerventin vastaus aiheeseen... Ennenkuin likaa innostut...  ;)

Lainaus
Jos kyseessä on vesilämmityspatteri kanavaan, niin siihen on ehdottomasti rakennettava automatiikka joka pitää patterin paluuveden lämpötilan kaikissa olosuhteissa tietyn lämpötilan yläpuolella. Yleensä paluuveden minimilämpötilana käytetään +5°C - +8°C. Myös sähkökatkon varalta on raitisilma ja jäteilmakanava varustettava automattisesti sulkeutuvilla sulkupelleilla, jolla estetään kylmän ulkoilman virtaaminen patterin läpi sähkökatkon aikana esim takkaa poltettaessa.
Jos iv-koneen lämmöntalteenoton jälkeinen lämpötila jää alle +5° yli kymmeneksi minuutiksi tulopuhallin sammutetaan ja poistopuhallin jää pyörimään miniminopeudelle kunnes lämmöntalteenoton jälkeinen lämpötila taas nousee yli +5°C.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.02.15 - klo:23:43
mm veab tekee noita. Niiden patteri taitaa olla noin 500€. Saksasta saa huomattavasti halvemmalla sellaisen jonka saa mulkattua tuollaiseen käyttöön. Haulla voi löytyä foorumilta linkki.

Mutta laitetaan nyt tälläinen enerventin vastaus aiheeseen... Ennenkuin likaa innostut...  ;)

Sikakallista. Eipä taida kannattaa. Sitä vaan näkee töissä kaikenlaista purkuosaa ja ideahan syntyy välittömästi :-X

Lisäys. Onko joku muokannut näitä lainausosioita kun tuntuu toimivan vähemmälläkin älyllä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.02.15 - klo:08:02
Sisäkkäisten lainausten määrä on vähennetty nyt 1 -lainaukseen foorumilaisten toivomuksesta..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 13.02.15 - klo:08:09
Joo, taitaa kuulua romulavalle.  Mitä tuollainen nykyaikainen patteri maksaisi?

351€ näkyy maksavan lattialämmitysvedelle tarkoitetty 160mm jälkilämmityspatteri.
http://www.taloon.com/pingvin-vesilammitin-kanavaan-160-mm-35-25-c-veab-cww-160-3-2-5-/EN-K930040007/dp?openGroup=267
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.02.15 - klo:20:59
Kiitos vinkeistä. Olisiko järkevää laittaa tuollainen jälkkäripatteri vähän etäämmälle koneesta?
Jäätymisvaara varmaan pienenisi huomattavasti. Putket ja kone on lämpimällä puolella.
Lisäsin kuvan tuosta pöntöstä aiempaan viestiini.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.15 - klo:00:18
Seuraava vaihe
 Tuloilma pelkällä kennolla oli 15.5C koneen mittarilta. Venalta 19C.  Vastuksella avitettuna tuloilma koneelta 26 ja venalla 23C.
Alkaa toimimaan rakenteet viilentävästi, toisin kuin tuloilman ollessa kylmää.
Tarkoitus olisi selvittää mitä hyötyä tuosta mahdollisesta jälkilämmityspatterista
on. Litku sisään kennolle esim 37C. Mitä ilman lämpötila mahdollisesti olisi venttiilillä-?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 14.02.15 - klo:11:50
Peki
Lainaus
Tuloilma pelkällä kennolla oli 15.5C koneen mittarilta. Venalta 19C.  Vastuksella avitettuna tuloilma koneelta 26 ja venalla 23C.
Alkaa toimimaan rakenteet viilentävästi, toisin kuin tuloilman ollessa kylmää.

Jos ei tarvitse lisälämpöä ilmanvaihdon kautta niin miksi tuollaiset lisälaitteet?
Minusta +19 venttiilistä on aivan hyvä (jos venttiilit kohtuullisen hyvät).

Äkkiä jos laitat tuloilman lämpimämmäksi niin se saattaa esim kerätä kondenssivettä kanavan ulkopintaan niissä paikoissa joissa kanava-eristyksessä on jäänyt kylmäsiltoja.
Eikös siellä nyt jo esimerkkisi mukaan tapahdu lämmönsiirtymistä rakenteista? tulo ilmaan.

Minusta ilmanvaihto on parasta käyttää ilmanvaihtona eikä lämmityksenä- lämmin ilma pyrkii vain pysymään katonrajassa ja tulee siis tehottomammaksi/ sähkötyöllä liikuteltu litramäärä.
Talon sitä varten suunnitelluilla lämmityslaitteilla hoidetaan sitten lämmitys.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.15 - klo:19:14
Peki
Jos ei tarvitse lisälämpöä ilmanvaihdon kautta niin miksi tuollaiset lisälaitteet?
Minusta +19 venttiilistä on aivan hyvä (jos venttiilit kohtuullisen hyvät).

Äkkiä jos laitat tuloilman lämpimämmäksi niin se saattaa esim kerätä kondenssivettä kanavan ulkopintaan niissä paikoissa joissa kanava-eristyksessä on jäänyt kylmäsiltoja.
Eikös siellä nyt jo esimerkkisi mukaan tapahdu lämmönsiirtymistä rakenteista? tulo ilmaan.

Minusta ilmanvaihto on parasta käyttää ilmanvaihtona eikä lämmityksenä- lämmin ilma pyrkii vain pysymään katonrajassa ja tulee siis tehottomammaksi/ sähkötyöllä liikuteltu litramäärä.
Talon sitä varten suunnitelluilla lämmityslaitteilla hoidetaan sitten lämmitys.
Eipä täällä mistään kondessi ongelmasta tai kylmäsilloista tarvi pelätä kun kaikki kanavat on lämpimällä puolella.
Tuo lämmönsiirtyminen tuloilmaan johtuu juuri kanaviston ollessa ulkopuolelta lämpimämpi kuin raaka tuloilma siellä kanavistossa.
Sitten vastuksella asia kääntyy toisinpäin, kanavisto lämpimämpi kuin sisäilma.
Ajatuksena vain on nähdä  mitä tuolla LTO lla säästää oikeasti.
Kiinnostaisi vain tietää mitä tuloilman lämpötila on venttiilillä jos jollain tuollainen kanavapatteri on asennettuna.
Siis lämmöt koneella, kanavapatterin litkun lämpötila ja venttiilin lämpötila. Ja tietysti ilmavirran määrä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 14.02.15 - klo:19:31
ok

Kerrankin kanavat laitettu fiksusti huoneen puolella, säästyy mm. noista tekemättömistä läpivientien tiivistyksistä.

Teknilliset tiedot (eri tehokäyrät, virtaukset, vastukset) patterille löytänet valmistajan sivuilta googlaamalla.

Tuloilman lämpötilan säädön (ja mahd. jäätymissuoja roottorin pysähtyessä) saat sitten hoitaa niinkuin parhaaksi näet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.15 - klo:22:46
ok

Kerrankin kanavat laitettu fiksusti huoneen puolella, säästyy mm. noista tekemättömistä läpivientien tiivistyksistä.

Teknilliset tiedot (eri tehokäyrät, virtaukset, vastukset) patterille löytänet valmistajan sivuilta googlaamalla.

Tuloilman lämpötilan säädön (ja mahd. jäätymissuoja roottorin pysähtyessä) saat sitten hoitaa niinkuin parhaaksi näet.
Taloa suunnitellessani otin huomioon nuo kanavistot. Entisenä iv-asentajana ongelmat tuli ihan tarpeeksi hyvin
tuota kautta tiedostettua kun kanavia vedettiin yleensä ullakoille kylmiin tiloihin.
Yllättävän paljon aiheutti ongelmia saunan korvausilma putket jotka oli yleensä vedetty suoraan ulkoseinän läpi.
Venttiili toimi yleensä ainoana tuloilma kanavana koko kämpässä ja arvata saattaa miten käy :)
Tuohon jäätymissuojaan ajattelin käyttää murtohälyssä olevaa termaria.
Termari siis avaa silmukan jos lämpötila alittuu säätölämpötilassa.
Tuolla ohjauksella toimisi paremmin kuin että vetäisi luukut kiinni heti katkon tullessa.
Tuohon kun löytäisi sopivan toimilaitteen. Akkuhan tuossa on jo valmiiksi turvaamassa toiminnan sähkökatkon varalla..
Noista paine-yms. käppyröistä on hyötyä vain jos niitä osaa tulkita. Ei kuulu meikäläisen vahvimpiin puoliin :-X

Lisäys.
Eikö tuossa koneessa jo valmiiksi ole ns. pelti kiinni pakkasella? Ainakaan kennon kautta ei tule raakana.
Sitten heräsi sellainen idea että rakentaisi ns perhospellit tuohon kanavaan kuten liesituulettimissa on.
Tosin hieman pystylinjaa täytyy olla tuloröörissä että tuo toimisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 15.02.15 - klo:13:34
Mikäs hyöty tässä nyt sitten on? Onko ongelmana liian kylmätuloilma? Eli sitä tarvii lämmittää vastuksella jotta siitä edes saa sen siedettävän lähelle 17 astetta?

Jos tuloilman lämpötilaa nostetaan sen ilmaa raikastava vaikutus laskee koska yhtälämmin/lämpöisempi ilma kuin itse huone ei laske enää tuloventtiililtä alas.

Jos tällähetkellä taloosi tulee 17 asteinen ilman niin se loppuosa tällähetkelläkin lämmitetään maalämmöllä. Se on ihan sama ainakin rahallisesti lämmitetäänkö tuo ilma kanavassa vai vasta huoneessa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.15 - klo:19:17
Mikäs hyöty tässä nyt sitten on? Onko ongelmana liian kylmätuloilma? Eli sitä tarvii lämmittää vastuksella jotta siitä edes saa sen siedettävän lähelle 17 astetta?

Jos tuloilman lämpötilaa nostetaan sen ilmaa raikastava vaikutus laskee koska yhtälämmin/lämpöisempi ilma kuin itse huone ei laske enää tuloventtiililtä alas.

Jos tällähetkellä taloosi tulee 17 asteinen ilman niin se loppuosa tällähetkelläkin lämmitetään maalämmöllä. Se on ihan sama ainakin rahallisesti lämmitetäänkö tuo ilma kanavassa vai vasta huoneessa...

Idea on korvata koneen jälkilämmitysvastus. Tuloilma on ja pysyy ihan ok 17-19.5 asteessa näillä havannointi ulkolämmöillä -8-5C ilman vastustakin.
Tosin koneen oma mittari näyttää tulevan ilman lämmöksi tälläkin hetkellä 13C kun ulkona -5C. Oikea tuloilmalämpötila on 18,2C venttiililtä mitaten.
Huoli tulee jos ulkolämmöt tipahtaa todella kylmäksi niin luonnollisesti tuloilma koneella laskee huolestuttavan alas.
Mikä on oikeasti huolestuttavan alhainen lämpötila, en tiedä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.02.15 - klo:08:45
Kiitos ATS. Edelleenkään ei voi kuin kiitollisena ihmetellä tätä foorumia!
Täytyy pitää tarkempaa kirjaa kuukausikulutuksista ja palata aiheeseen uudelleen 2016 tai jos jokin selkeä tekijä löytyisi.
Haluaisin vielä palata hieman tähän aiheeseen:
Nyt kun on ollut muutama kylmempi päivä, niin voisitko ottaa tämän kylmän jakson jälkeen päivittäiset
- käyntiajat (lämmitys ja kv)
- sähkönkulutukset
- lämpötilat

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.02.15 - klo:22:28
Pistän tän väliin.
Voiko tuollainen jälkilämmityspatteri olla liian iso? Vaimokkeen mielestä koolla ei oo väliä :)
Töistä tulee purkuun todennäköisesti joku lamellipatteri 15mm kierukalla.
Halkaisijasta ei tarkempaa tietoa ole.
Tai sen verran että ly on 200mm ja patteri on ovaalin muotoinen päädystä katsoen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: pade - 17.02.15 - klo:10:33
Ei voi oikeastaan olla liian iso, hankala toki hallita jos on ihan suhteettoman tehokas mutta muuten ei haittaa. Paljonko siihen sähköiseen jälkilämpöön kuluu?

Jos koneelta lähtevä ilma on liian kylmää, on kondenssivaara kanavien ulkopinnassa, vaikka matkalla lämpeäisikin eikä venttiilillä enää tulisi liian kylmää. Kesäisin tuo vaara tulee liiasta jäähdytyksestä, talvella esim. kennon ohituksesta, jäätymisestä tai kapasiteetin loppumisesta. Vaikka kanavat kulkisivat kylmässä, ilman lämmittäminen ei tee ikinä kondenssivaaraa, koska kastepiste on sama ennen ja jälkeen lämmityksen.

Jos haluat tietää mitä LTO oikeasti säästää, tarvitset ilmavirrat ja lämpötilat ennen/jälkeen. Laskemalla se selviää, kokeileminen ei oikein luotettavasti onnistu ilman suuria panostuksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.02.15 - klo:18:27
Ei voi oikeastaan olla liian iso, hankala toki hallita jos on ihan suhteettoman tehokas mutta muuten ei haittaa. Paljonko siihen sähköiseen jälkilämpöön kuluu?

Jos koneelta lähtevä ilma on liian kylmää, on kondenssivaara kanavien ulkopinnassa, vaikka matkalla lämpeäisikin eikä venttiilillä enää tulisi liian kylmää. Kesäisin tuo vaara tulee liiasta jäähdytyksestä, talvella esim. kennon ohituksesta, jäätymisestä tai kapasiteetin loppumisesta. Vaikka kanavat kulkisivat kylmässä, ilman lämmittäminen ei tee ikinä kondenssivaaraa, koska kastepiste on sama ennen ja jälkeen lämmityksen.

Jos haluat tietää mitä LTO oikeasti säästää, tarvitset ilmavirrat ja lämpötilat ennen/jälkeen. Laskemalla se selviää, kokeileminen ei oikein luotettavasti onnistu ilman suuria panostuksia.
Kiitos neuvoista.
Tuo sähköinen jälkkäri vie toimivilla suodatattimilla 5-8kwh vuorokaudessa. Tosin jos pyyntilämpöä tiputtaisi alemmaksi niin tuosta leikkautuisi jotain pois,
mutta olisi tietysti käytännössä sama kuin ei patteri olisi päällä ollenkaan.
Ihmettelin sähkön kututuksen tippumista alkukuusta.
Pojan muutto osui juuri tuohon samaan saumaan ja enkä tajunnut että suurin osa säästöistä taisi tulla juuri tuosta jälkkärivastuksesta, eikä
jääkaapista ja tietokoneesta yms. Poistin tuon jälkilämmityksen käytöstä varmaan samanaikaisesti muuton kanssa. :-[
Kokonaiskutus ei ole kertaakaan ylittänyt 40kwh/pv, vaikka lämmittäisi saunankin.
En meinaa tehdä mitään isoa investointia tuohon patteriin, mutta jos ilmaiseksi saa niin kytkentä kannattaa mielestäni ehdottomasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 17.02.15 - klo:20:33
Haluaisin vielä palata hieman tähän aiheeseen:
Nyt kun on ollut muutama kylmempi päivä, niin voisitko ottaa tämän kylmän jakson jälkeen päivittäiset
- käyntiajat (lämmitys ja kv)
- sähkönkulutukset
- lämpötilat

ATS
Itsekin olin tekemässä testiä kaikki lattialämmitykset pois kun kävimme hiihtelöimässä pari päivää. Kaikki lattialämmitykset siis pois 13.2 klo 21 - 16.2 klo 16.
Logituksen päivän vaihtoaika on noin 13:30. KV:tä vähän kun ei käyttöä.

pvmlämmkvkäyntiulkolt.
2015-02-137:131:168:290,8C
2015-02-149:400:2310:03-4,3C
2015-02-1513:220:1513:37-10,6C
2015-02-1610:501:1812:08-6,9C

Carunan kuvista näkee hyvin miten lattialämmitys näyttelee isoa osaa (mutta ei suoraan selitä vuosien 2013 ja 2014 1,1MWh/a eroa koska lattialämmitykset ovat päällä lämmityskauden - paitsi epäilyksenalainen 14m2 "elintasosiipi").
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.02.15 - klo:22:12
Tuossa on patteri jonka aion käyttää.
Patterin koko 150*300mm.
Toimiikohan tuollainen?
Lähdöt on 160mm
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.02.15 - klo:22:40
Avautuuko tuo muilla? Joku moka taas kun ei näy suoraan :-[
Tuli ongelmaksi kun tukilla ei tietenkään ole varausta tuohon jälkkäripatteriin.
Ajattelin että otan kierron tukin päissä olevista ilmaushanoista.
Saisi samalla kätevästi käsisäädön. Toimiiko?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.02.15 - klo:17:52
Avautuuko tuo muilla? Joku moka taas kun ei näy suoraan :-[
Käyttänet Open/Libre Officen Draw'ta tjms piirto-ohjelmaa. 10p siitä. Sun pitää exportata/viedä kuva ulos vaikka PNG:ksi tai PDF:ksi ja sitten liittää tänne foorumiin niin se näyttää esikatselukuvan. Tuo ODG (open document graphics) näkyy vain niille kellä on sovellus joka noita osaa avata tai näyttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.15 - klo:20:45
Käyttänet Open/Libre Officen Draw'ta tjms piirto-ohjelmaa. 10p siitä. Sun pitää exportata/viedä kuva ulos vaikka PNG:ksi tai PDF:ksi ja sitten liittää tänne foorumiin niin se näyttää esikatselukuvan. Tuo ODG (open document graphics) näkyy vain niille kellä on sovellus joka noita osaa avata tai näyttää.
Libre käytössä.
Ai noi pienet kirjaimet onkin eriparia tuon auenneen kuvan kanssa. Täytynee käyttää tuota PDF fää.
Miksi tuo kuva ei aukee vaikka vaihdoin pdf tiedostoksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.02.15 - klo:23:34
Uusi kysymys.
Voiko pumpun ohjauyksikön päivittää uudempaan versioon.
Pumppu itsessään ei päivitystä tarvitse ainakaan muutamaan vuoteen, mutta
tekisi mieli saada uusi ohjainkortti.
Nibellä voi hienosti ajaa uudet ajurit, mutta entä muut merkit?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 27.02.15 - klo:07:40
Liuospuolen takaisku rämisee, on rämissyt uudesta asti. Saako lautasta ja jousta kiristettyä, jos sen ensi kesänä purkaisi? Kuvittelisi sillä tokenevan.

Itsellä ei ole tasoastiaa vaan paisarin kanssa mennään, ilmaa ei pitäisi olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.02.15 - klo:14:01
Yritä mielummin laittaa sinne löysempi jousi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.02.15 - klo:22:23
Miksi tuo kuva ei aukee vaikka vaihdoin pdf tiedostoksi?
Katoppa joo. Lienee forumin palvelimen mime asetuksista kiinni tjms. Laita png tai jpg sitten, ne nyt ainakin on todistettavasti toimineet. Mistä näistä vetkuttimista tietää. Koko netti pitäisi räjäyttää. (http://nyt.fi/a1305929803646)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.02.15 - klo:22:45
Libre käytössä.
Ai noi pienet kirjaimet onkin eriparia tuon auenneen kuvan kanssa. Täytynee käyttää tuota PDF fää.
Miksi tuo kuva ei aukee vaikka vaihdoin pdf tiedostoksi?
Kyllä saan tämän (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4774.0;attach=3416) auki koneessani Firefox -selaimella.
Aukeaa myöskin koneessani olevalla Googlen Chrome -selaimella.!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.02.15 - klo:23:10
Ongelma on että miksi ei näy suoraan nuo kuvat. Välillä aukee viestin yhteydessä tuo esikatselukuva ja välillä taas ei.
Samalla tavalla kuitenkin yritän siirtää liitetiedoston viestin yhteyteen.  Siis yritän :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.02.15 - klo:00:11
Pähkäilyä tuosta jälkilämmityspatterista.
Ajelen pumpulla DT 4C ja ajatuksissa on tuloilman lämpötilan vaihtelu.
Aika suuri piikki tulee jos tuloilman lämpötila vaihtelee tuon 4 astetta. Vai tuleeko?
Laatta ei sinänsä viilene tai jäähdy mihinkään tuolla hystereesillä, mutta sama litku
joka lämmittää laattaa jäähtyy oikeasti tuossa patterissa tuon neljä astetta.
 Onko kokemuksia?

Voi erse, jos patterin meno on menotukilta niin tuo hystereesihän on sama kuin lauduttimen eli noin 8C :-[
Pitäisi saada paluupuolelta koko kierto, vai mitä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.03.15 - klo:20:21
Ideaa pukkaa vaikka selvinpäin :)
Tuosta kylppärin laatan lämmittämisestä tuli sellainen ajatus että ajelisi kesäkelillä lauhdutin ykkösnopeudella.
Tosi lämmintä litkuu hitaalla kierrolla ja suurella hystereesillä. Täytyy testailla.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: eksile - 03.03.15 - klo:00:37
mm veab tekee noita. Niiden patteri taitaa olla noin 500€. Saksasta saa huomattavasti halvemmalla sellaisen jonka saa mulkattua tuollaiseen käyttöön. Haulla voi löytyä foorumilta linkki.

Mutta laitetaan nyt tälläinen enerventin vastaus aiheeseen... Ennenkuin likaa innostut...  ;)
Jos kyseessä on vesilämmityspatteri kanavaan, niin siihen on ehdottomasti rakennettava automatiikka joka pitää patterin paluuveden lämpötilan kaikissa olosuhteissa tietyn lämpötilan yläpuolella. Yleensä paluuveden minimilämpötilana käytetään +5°C - +8°C. Myös sähkökatkon varalta on raitisilma ja jäteilmakanava varustettava automattisesti sulkeutuvilla sulkupelleilla, jolla estetään kylmän ulkoilman virtaaminen patterin läpi sähkökatkon aikana esim takkaa poltettaessa.
Jos iv-koneen lämmöntalteenoton jälkeinen lämpötila jää alle +5° yli kymmeneksi minuutiksi tulopuhallin sammutetaan ja poistopuhallin jää pyörimään miniminopeudelle kunnes lämmöntalteenoton jälkeinen lämpötila taas nousee yli +5°C.

Mulla IV-koneena Enerventin Pelican jälkilämmitysvesipatterilla. 2005 rakennellessani en halunnut mitään lisähienouksia kyseiseen myllyyn, eli se on ns. karvalakkimalli muuten mutta sisältää tuon patterin. Patterissa kiertää 2-piirin vesi jota taas ohjaa pumpun suntti.
Vaikka laitteen kenno toimiikin oivallisesti samoin kuin Ekowellin 2-piirin suntti, huomasin aika pian että tuloilman lämpötila vaihteli helposti 2-3 astetta, etenkin jos ulkolämpötila oli muuttumassa suuntaan tai toiseen ja Ekowell "ennakoi" tulevaa kuten lämmityksessä on syytäkin.

Paikallisesta LVI-liikkeestä mukaan tarttui ihan tavallinen termostaattinen patteriventtiili jossa ulkopuolinen anturi jauheputken päässä. Termostaatti patterin kanavaan paluupuolelle ja tuloilmakanavaan heti Pelicanin jälkeen pieni reikä. Reikään muoviputken (ohut, ehkä 6-8 mm) pätkä joka yltää kanavan keskelle ja termostaatin anturi putkeen niin että anturin pää kurkkii putkesta.
Pari päivää hakuammuntaa säätöasteikolla ja lopputuloksena tämä lisäanturointi ehkäisee ulkolämpötilan muutoksesta aiemmin aiheutuneet heitot ja pitää tuloilman 19-19,5 asteen välillä niin hyvin että nostaisin hattua jos sellaisen omistaisin.

Huomioitava on että Enerventin pyörivä kenno ei jäädy missään oloissa, joten vesipatterin jäätyminen on epätodennäköistä myös sähkökatkon aikana: Puhaltimet vaikenevat tuossa tilanteessa myös joten ilmankierto hidastuu/pysähtyy. Perinteisillä staattisilla kennoilla mahdollisuus jäätymiseen on huomioitava.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.03.15 - klo:08:53
Mulla IV-koneena Enerventin Pelican jälkilämmitysvesipatterilla. 2005 rakennellessani en halunnut mitään lisähienouksia kyseiseen myllyyn, eli se on ns. karvalakkimalli muuten mutta sisältää tuon patterin. Patterissa kiertää 2-piirin vesi jota taas ohjaa pumpun suntti.
Vaikka laitteen kenno toimiikin oivallisesti samoin kuin Ekowellin 2-piirin suntti, huomasin aika pian että tuloilman lämpötila vaihteli helposti 2-3 astetta, etenkin jos ulkolämpötila oli muuttumassa suuntaan tai toiseen ja Ekowell "ennakoi" tulevaa kuten lämmityksessä on syytäkin.

Paikallisesta LVI-liikkeestä mukaan tarttui ihan tavallinen termostaattinen patteriventtiili jossa ulkopuolinen anturi jauheputken päässä. Termostaatti patterin kanavaan paluupuolelle ja tuloilmakanavaan heti Pelicanin jälkeen pieni reikä. Reikään muoviputken (ohut, ehkä 6-8 mm) pätkä joka yltää kanavan keskelle ja termostaatin anturi putkeen niin että anturin pää kurkkii putkesta.
Pari päivää hakuammuntaa säätöasteikolla ja lopputuloksena tämä lisäanturointi ehkäisee ulkolämpötilan muutoksesta aiemmin aiheutuneet heitot ja pitää tuloilman 19-19,5 asteen välillä niin hyvin että nostaisin hattua jos sellaisen omistaisin.

Huomioitava on että Enerventin pyörivä kenno ei jäädy missään oloissa, joten vesipatterin jäätyminen on epätodennäköistä myös sähkökatkon aikana: Puhaltimet vaikenevat tuossa tilanteessa myös joten ilmankierto hidastuu/pysähtyy. Perinteisillä staattisilla kennoilla mahdollisuus jäätymiseen on huomioitava.

Hieno oivallus.

 Itse jätin kenno haaveilut suoraan koska totesin että kustannukset eivät aivan heti (koskaan?)maksa itseään takaisin ja omassa tapauksessa teoreettinen säästö olisi 20e luokkaa vuodessa. Huonomman hyötysuhteen koneissa(ei pyöriväkennoinen) tai pohjoisemmassa noilla on säästöä saatavilla sitten enemmänkin.

Aiheesta on keskustelua ja laskentaa täällä: www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17962.5

Tuo jäätymisasia oli vain enerventin asiantuntijan mielipide asiaan jossa hän toi esille sen että mahdollisuus patterin jäätymiseen on olemassa mikäli on sähkökatko ja esim takkaa poltetaan ilman tuloilmakanavan sulkupeltiä... jostainhan se ilma asuntoon kuitenkin tulee...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.03.15 - klo:23:14
Hieno oivallus.

 Itse jätin kenno haaveilut suoraan koska totesin että kustannukset eivät aivan heti (koskaan?)maksa itseään takaisin ja omassa tapauksessa teoreettinen säästö olisi 20e luokkaa vuodessa. Huonomman hyötysuhteen koneissa(ei pyöriväkennoinen) tai pohjoisemmassa noilla on säästöä saatavilla sitten enemmänkin.

Aiheesta on keskustelua ja laskentaa täällä: www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17962.5

Tuo jäätymisasia oli vain enerventin asiantuntijan mielipide asiaan jossa hän toi esille sen että mahdollisuus patterin jäätymiseen on olemassa mikäli on sähkökatko ja esim takkaa poltetaan ilman tuloilmakanavan sulkupeltiä... jostainhan se ilma asuntoon kuitenkin tulee...
Miten niin 20 euron luokkaan? Itsellä ei tuosta jälkkäripatterista tule euronkaan hyötyä jos noin ajattelisi. Tosin lähtökohdat vähän eri, mutta jos huonelämmön haluaa olevan 22C niin on aivan sama tuleeko se laatasta vai ilman mukana. Jotenkin tuntuu että ilma on halvempaa lämmittää tuohon lämpötilaan ilman kautta kuin laattasta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 07.03.15 - klo:12:14
Miten niin 20 euron luokkaan? Itsellä ei tuosta jälkkäripatterista tule euronkaan hyötyä jos noin ajattelisi. Tosin lähtökohdat vähän eri, mutta jos huonelämmön haluaa olevan 22C niin on aivan sama tuleeko se laatasta vai ilman mukana. Jotenkin tuntuu että ilma on halvempaa lämmittää tuohon lämpötilaan ilman kautta kuin laattasta.

En tiedä luitko tuota ketjua. Jokatapauksessa säästöpotentiaali on ainoistaan sähköisen jälkilämmitys patterin kuluttama sähkö. Käytin enerventin laskuria tuon selvittämiseen.

Lainaus käyttäjältä: fraatti
Tarkistin asian tuosta manuaalista ja siellä näyttäisi olevan tulolämpötilavaihtoehdot 17,19,21,23. Laitoin tuloilmaksi 17 astetta ja näinollen jyskylässä jälkilämmitysen energian tarve putosi 411kWh ja Helsingin tasolla 171kWh, puolet (tre) 290kWh -> 36€.

Sitten täytyy olettaa että jos tuo lämmitetään jollain patterilla niin sitten lämmitys otetaan kaivosta ja esim 4,5 copilla jolloin sähköverkosta täytyy samanlämpömäärän tuottamiseksi ottaa 69kWh.

290-70=220kWh. -> 27,5€ olettaen että tuon laskurin arvot pitävät paikkansa. Tosin pyöriväkennoisten koneiden käyttäjiltä löytyy myös kokemuksia että koko jälkilämmityspatteria ei ole tarvittu ollenkaan...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.03.15 - klo:21:01
Kyllä luin, kiitos mielenkiintoisesta vinkistä.
Tuosta säästöstä on sellainen mielikuva että 200kwh kk voisi olla realistinen säästö talvikuukausina.
Tuon verran jälkilämmitysvastus on vienyt päällä ollessaan. Tosin Helmikuu mentiin ilman sitä ja
eipä tuo sisälämpöihin paljoa vaikuttanut. Tosin talvi sanaa on vaikea yhdistää Helmikuuhun :)
Onko tuo realistinen säästötavoite?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.03.15 - klo:22:30
Gallup.
Otitteko huomioon laatan putkitusta suunnitellessa jää, ja pakastinkaapin paikat?
Itsellä ei tullut mieleenkään valuvaiheessa tuollaiset ja nyt sitten kiertää se kaikein kuumin
vesi juuri noiden kalusteiden alla :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.03.15 - klo:23:30
Pohdintaa.
Alimitoitettu pumppu ottaa vastukset käyttöön esim -20c.
COP huononee todella paljon.
Miten kävisi jos tuo sama vastus lämmittäisikin kaivoa?
Eikö COP pysyisi samana ja se vastusavusteisuus muuttuisi keruussa suoraan tuohon pumpun
tuottamaan hyötyyn?
Tai inventteripumppu pistäisi osan tuotannosta keruupiirin lämmitykseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Huvila - 22.03.15 - klo:00:26
Oot lukenut liikaa foorumia.

Pidä parin viikon tauko ja mieti onko helpompi lämmittää taloa vai maapalloa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:00:44
Oot lukenut liikaa foorumia.

Pidä parin viikon tauko ja mieti onko helpompi lämmittää taloa vai maapalloa.

Joo, tauko lähestyy. Entä itse?  Ei ollu tarkoitus lämmittää maapalloo vaan keruulitkua.
Onko täällä ketään joka voisi laskea tuon mahdottomuuden`?
400 litraa litkua keruussa. Kaivo antaa 35w metrillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 22.03.15 - klo:01:03
Oot lukenut liikaa foorumia.

Pidä parin viikon tauko ja mieti onko helpompi lämmittää taloa vai maapalloa.

Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta.. Mikä henkilö on tämä "Huvila"? Olen saanut sellaisen käsityksen, että anti tänne foorumille on lähinnä muiden haukkumista ja omien maailman parhaiden lämmitystapojen kehumista? Jos keskusteluun ei halua osallistua, niin voinee myös olla kommentoimatta? Suomi24 on myös em. kommentointitavalla hyvä vaihtoehto.

Oikeita tapoja lämmittää talo on varmasti yhtä paljon kuin käyttäjiä, on tyhmyyttä väittää esimerkiksi osatehomitoitetun lämpöpumpun sopivan kaikille, ja toki yhtälailla tyhmyyttä väittää täystehoisen olevan ehdottoman tarpeellinen taloon missä on esimerkiksi jo ilmalämpöpumppu, varaava leivinuuni ja takka sekä asukas, joka haluaa niiden kanssa pelailla. Jälleenmyyntiarvon kannalta on sitten taas jo toinen asia..

En minä mitään mistään oikeasti ymmärrä, mutta olen nykyajan vaivattomuutta vaativa henkilö, joka ei toivo kovien pakkasten yllätyslaskuja jos nyt sattuu huvittamaan suihkutella oikein pitkät lämpimät sessiot samaan aikaan kun tupa pitäisi saada 50 astetta ulkolämpöä kuumemmaksi. ;)

Pahoittelut tästä viestistä, en vaan malta olla tuota nyt kirjoittamatta kun toisaalta itse olen saanut täältä erinomaista tietoa ja neuvoa, ja huomannut asiantuntemuksen mikä taustalla on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:01:10
Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta.. Mikä henkilö on tämä "Huvila"? Olen saanut sellaisen käsityksen, että anti tänne foorumille on lähinnä muiden haukkumista ja omien maailman parhaiden lämmitystapojen kehumista? Jos keskusteluun ei halua osallistua, niin voinee myös olla kommentoimatta? Suomi24 on myös em. kommentointitavalla hyvä vaihtoehto.

Oikeita tapoja lämmittää talo on varmasti yhtä paljon kuin käyttäjiä, on tyhmyyttä väittää esimerkiksi osatehomitoitetun lämpöpumpun sopivan kaikille, ja toki yhtälailla tyhmyyttä väittää sen olevan tarpeellinen taloon missä on esimerkiksi jo ilmalämpöpumppu, varaava leivinuuni ja takka sekä asukas, joka haluaa niiden kanssa pelailla.

En minä mitään mistään oikeasti ymmärrä, mutta olen nykyajan vaivattomuutta vaativa henkilö, joka ei toivo kovien pakkasten yllätyslaskuja jos nyt sattuu huvittamaan suihkutella oikein pitkät lämpimät sessiot samaan aikaan kun tupa pitäisi saada 50 astetta ulkolämpöä kuumemmaksi. ;) Takkaa ei ole, ja jos olisi niin en haluaisi olla koskaan "pakolla" sitä lämmittämässä. Silloin tarvittaneen täys/ylimitoitettu pumppu? Vai onko joku muu vaihtoehto?

Pahoittelut tästä viestistä, en vaan malta olla tuota nyt kirjoittamatta kun toisaalta itse olen saanut täältä erinomaista tietoa ja neuvoa, ja huomannut asiantuntemuksen mikä taustalla on.
Ihan noin. Huvilalta paskin viesti ikinä tähän ketjuun ;D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:01:21
Pistetäänpä uudestaan kun tuntui olevan väärin ymmärrystä :)

Siis kaivo antaa normikäytöllä 7kw tehoa, niin mitä se antaisi jos vastuksella avittaisi esim.  6kwh teholla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 22.03.15 - klo:01:25
Pistetäänpä uudestaan kun tuntui olevan väärin ymmärrystä :)

Siis kaivo antaa normikäytöllä 7kw tehoa, niin mitä se antaisi jos vastuksella avittaisi esim.  6kwh teholla?

Luovaa pohdintaa: Tuo lämmitys kannattaisi, jos kannattaisi, olla tulopuolella ennen konetta, näin koneelle tarjottaisiin lämpöisempää litkua ja antoteho sekä cop paranisi? mutta paraneeko tuo merkittävästi? ja onko tuossa kuitenkin käytännössä se ongelma, että energia lähinnä varautuisi maaperään/kallioon eikä sieltä kuitenkaan saataisi riittävää huipputehoa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Huvila - 22.03.15 - klo:01:28
Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta.. Mikä henkilö on tämä "Huvila"? Olen saanut sellaisen käsityksen, että anti tänne foorumille on lähinnä muiden haukkumista ja omien maailman parhaiden lämmitystapojen kehumista? Jos keskusteluun ei halua osallistua, niin voinee myös olla kommentoimatta? Suomi24 on myös em. kommentointitavalla hyvä vaihtoehto.

Oikeita tapoja lämmittää talo on varmasti yhtä paljon kuin käyttäjiä, on tyhmyyttä väittää esimerkiksi osatehomitoitetun lämpöpumpun sopivan kaikille, ja toki yhtälailla tyhmyyttä väittää täystehoisen olevan ehdottoman tarpeellinen taloon missä on esimerkiksi jo ilmalämpöpumppu, varaava leivinuuni ja takka sekä asukas, joka haluaa niiden kanssa pelailla. Jälleenmyyntiarvon kannalta on sitten taas jo toinen asia..

En minä mitään mistään oikeasti ymmärrä, mutta olen nykyajan vaivattomuutta vaativa henkilö, joka ei toivo kovien pakkasten yllätyslaskuja jos nyt sattuu huvittamaan suihkutella oikein pitkät lämpimät sessiot samaan aikaan kun tupa pitäisi saada 50 astetta ulkolämpöä kuumemmaksi. ;)

Pahoittelut tästä viestistä, en vaan malta olla tuota nyt kirjoittamatta kun toisaalta itse olen saanut täältä erinomaista tietoa ja neuvoa, ja huomannut asiantuntemuksen mikä taustalla on.

Mulle ihan sama jos haluatte vastauksella lämmitellä kaivojanne ?

24h sivustollaan välillä törmää pikkuisen Älykkäämpiin heittoihin...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:01:34
Mulle ihan sama jos haluatte vastauksella lämmitellä kaivojanne ?

24h sivustollaan välillä törmää pikkuisen Älykkäämpiin heittoihin...
Mene sitten sinne :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Huvila - 22.03.15 - klo:01:38
Mitä olen saanut aikaan niin mainittakoon, että kaikki modernin Niben omistavat voivat säästää s-laskusta vähintään 20% jos näkee pientä vaivaa kaks kertaa vuodessa ohjelmointiin.  🇺🇸📈
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:01:42
Luovaa pohdintaa: Tuo lämmitys kannattaisi, jos kannattaisi, olla tulopuolella ennen konetta, näin koneelle tarjottaisiin lämpöisempää litkua ja antoteho sekä cop paranisi? mutta paraneeko tuo merkittävästi? ja onko tuossa kuitenkin käytännössä se ongelma, että energia lähinnä varautuisi maaperään/kallioon eikä sieltä kuitenkaan saataisi riittävää huipputehoa?
Kalliota ei tietenkään kannata suoraan lämmitellä millään vastuksella, Huvilakin ymmärsi tämän, mutta keruun DT:n keinotekoinen nostaminen tilapäisesti
kiinnostaa. Tähän voisi liittää vaikka mitä kaivon elvyttämistä tukevia muotoja mutta tuo vastus olisi helpoin tapa.
Yksi jakopiiri lämmityksestä toinen, mutta teho on pieni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:02:31
Miten olisi jos pumpussa olisi kaksi lahdutinta. Toinen normikäyttöinen, jossa kiertäisi lämmitysvesi ja
toinen jossa keruun litku. Pumppu lämmittäisi ensin talon ja sitten huiliajat kaivoa. Pätkäkäynti olisi historiaa
ja maailma pelastuisi :) Tai sitten tulistinpumpuppujen kanssa ylälämmöt ohjautuisi kaivoon eikä varaajan yläosaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 22.03.15 - klo:10:04
Pohdintaa.
Alimitoitettu pumppu ottaa vastukset käyttöön esim -20c.
COP huononee todella paljon.
Miten kävisi jos tuo sama vastus lämmittäisikin kaivoa?
Eikö COP pysyisi samana ja se vastusavusteisuus muuttuisi keruussa suoraan tuohon pumpun
tuottamaan hyötyyn?
Tai inventteripumppu pistäisi osan tuotannosta keruupiirin lämmitykseen?
Tätä samaa asiaa on pohdittu aiemminkin.
Tyly vastaus on: Ei kannata
Koska minulla on tapana perustella sanomiseni, niin seuraavassa pieni laskelma, joka perustuu vm.2007 L-Ässä V7.0 mittaustuloksiin.
COP muuttuu 3% keruulta tulevan lämpötilan astetta kohti (E. Kaappola)
Keruun virtaus 0,40 l/s
Keruun ominaislämpö 4,1 kJ/l
Keruun Dt 3,1 C
Keruun teho 0,40 l/s*4,1 kJ/lC*3,1C=5,08 kW
Ottoteho = 2,20 kW
Näistä laskettu
-Antoteho 7,28 kW
-COP = (5,08+2,20)/2,20 = 3,309

Nyt lämmitetään keruulta tulevaa maaviinaa esim 1,00 kW teholla ja lasketaan paljonko keruuneste lämpiää.
Dt=(1,00kJ/s)/(0,40 l/s * 4,1kJ/(lC) = 0,61C
Tästä lasketaan COP:n muutos
=0,61*3%=1,83%
Eli COP kasvaa 3,309 -> 3,369
Ottoteholla 2,20 kW kasvaa antoteho 7,28 -> 7,41kW

Lisätehoa saadaan 0,13kW yhden kW panostuksella -> joten kaupasta ostetulla sähköllä ei ainakaan kannata.
Menetelmän hyötysuhde on 13%

Minulla sähkö maksaa 12,21 c/kWh
Jos saisin energiaa alle 1,58 c/kWh, kannattaisi minun lämmittää tulevaa keruuliuosta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 22.03.15 - klo:10:09
Mitä olen saanut aikaan niin mainittakoon, että kaikki modernin Niben omistavat voivat säästää s-laskusta vähintään 20% jos näkee pientä vaivaa kaks kertaa vuodessa ohjelmointiin.  🇺🇸📈

Ja mikähän se sellainen ohjelmointi on?
Selitä tarkkaan.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 22.03.15 - klo:10:16
Ja mikähän se sellainen ohjelmointi on?
Selitä tarkkaan.
minun korvaan ohjelmointi on sitä oikean ohjelma koodin miettimistä/vääntämistä sitten kääntämistä ja ajamista jne...

tässä kyseisessä kohtaa taitaapi olla kyse pumpun asetusten naputtelusta :D, no kohta se varmaan kuullaan  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 22.03.15 - klo:11:42
Pohdintaa.
Alimitoitettu pumppu ottaa vastukset käyttöön esim -20c.
COP huononee todella paljon.
Miten kävisi jos tuo sama vastus lämmittäisikin kaivoa?
Eikö COP pysyisi samana ja se vastusavusteisuus muuttuisi keruussa suoraan tuohon pumpun
tuottamaan hyötyyn?
Tai inventteripumppu pistäisi osan tuotannosta keruupiirin lämmitykseen?

Foorumin jäsen Xargo on toteuttanut ympärivuotisen lämpökaivon keruuliuoksen lisälämmityksen siirtämällä LTO:n jäteilmasta lämpöä keruuliuokseen ja hyvin näyttää toimivan.

Siinä kaiketi oleellisin pointti on siinä että LTO:n jäteilma, joka normaalisti puhalletaan ulos,niin levylämmönvaihtimella siirtää tuon hukkalämmön keruuliuokseen.

Xargon postauksista löytyy tarkempaa tietoa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Huvila - 22.03.15 - klo:12:21
Ja mikähän se sellainen ohjelmointi on?
Selitä tarkkaan.

Nyt mennään jo tiedon ihan alkulähteelle. Katsoppa vaikka pumppusi käyttöhjeesta sivulta 11 ja 17.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/8151/031834-1.pdf

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 22.03.15 - klo:12:57
Nyt mennään jo tiedon ihan alkulähteelle. Katsoppa vaikka pumppusi käyttöhjeesta sivulta 11 ja 17.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/8151/031834-1.pdf
Näin ajattelinkin...vrk-kellon tai viikkokellon naputtelua, ohjelmoinniksi kutsutaan Niben manuaalissa...hyvältä näyttää tuo Niben dokumentointi äkkiseltään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:13:20
Tätä samaa asiaa on pohdittu aiemminkin.
Tyly vastaus on: Ei kannata
Koska minulla on tapana perustella sanomiseni, niin seuraavassa pieni laskelma, joka perustuu vm.2007 L-Ässä V7.0 mittaustuloksiin.
COP muuttuu 3% keruulta tulevan lämpötilan astetta kohti (E. Kaappola)
Keruun virtaus 0,40 l/s
Keruun ominaislämpö 4,1 kJ/l
Keruun Dt 3,1 C
Keruun teho 0,40 l/s*4,1 kJ/lC*3,1C=5,08 kW
Ottoteho = 2,20 kW
Näistä laskettu
-Antoteho 7,28 kW
-COP = (5,08+2,20)/2,20 = 3,309

Nyt lämmitetään keruulta tulevaa maaviinaa esim 1,00 kW teholla ja lasketaan paljonko keruuneste lämpiää.
Dt=(1,00kJ/s)/(0,40 l/s * 4,1kJ/(lC) = 0,61C
Tästä lasketaan COP:n muutos
=0,61*3%=1,83%
Eli COP kasvaa 3,309 -> 3,369
Ottoteholla 2,20 kW kasvaa antoteho 7,28 -> 7,41kW

Lisätehoa saadaan 0,13kW yhden kW panostuksella -> joten kaupasta ostetulla sähköllä ei ainakaan kannata.
Menetelmän hyötysuhde on 13%

Minulla sähkö maksaa 12,21 c/kWh
Jos saisin energiaa alle 1,58 c/kWh, kannattaisi minun lämmittää tulevaa keruuliuosta.

ATS
Aika heikkoa on :-[
Vaikken mikään fyysikko olekkaan niin luulisi että kilowatti kaivossa antaisi ainaski sen saman takaisin.
Löytypä ainakin selitys tuolle kuin kankkulan kaivoon :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.03.15 - klo:19:25
Vaikken mikään fyysikko olekkaan niin luulisi että kilowatti kaivossa antaisi ainaski sen saman takaisin.

Energia ei katoa mihinkään eikä sitä synny tyhjästä.

Jos keruuta lämmitetään, tulee se lämmityksen energia sieltä takaisin, mutta toisaalta kaivosta otetaan vähemmän energiaa. Tavoite olisi toisin päin, eli kuluttaa vähemmän maksullista sähköä ja saada kaivosta enemmän ilmaista energiaa ylös.

Kuten Antti (seppaant) esimerkillään totesi, lämmityksen aiheuttama keruun lämpötilan nousu parantaa keruusta otettavan energian osuutta vain vähän, eli paljon vähemmän kuin lämmitykseen kuluu energiaa.

Keruun lämmittäminen maksullisella energialla ei siis kannata, mutta toisaalta, jos sitä pystyy ilmaisella energialla lämmittämään, niin se on kannattavaa. Yksi esimerkki tästä on jäsen Xargon jäteilman energian talteenotto (= poistoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun hybridi).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:19:54
Energia ei katoa mihinkään eikä sitä synny tyhjästä.

Jos keruuta lämmitetään, tulee se lämmityksen energia sieltä takaisin, mutta toisaalta kaivosta otetaan vähemmän energiaa. Tavoite olisi toisin päin, eli kuluttaa vähemmän maksullista sähköä ja saada kaivosta enemmän ilmaista energiaa ylös.

Kuten Antti (seppaant) esimerkillään totesi, lämmityksen aiheuttama keruun lämpötilan nousu parantaa keruusta otettavan energian osuutta vain vähän, eli paljon vähemmän kuin lämmitykseen kuluu energiaa.

Keruun lämmittäminen maksullisella energialla ei siis kannata, mutta toisaalta, jos sitä pystyy ilmaisella energialla lämmittämään, niin se on kannattavaa. Yksi esimerkki tästä on jäsen Xargon jäteilman energian talteenotto (= poistoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun hybridi).
Kiitokset Seppaantille ja Kimmolle todella hienosta selvityksestä.
Entä jos pumpussa on alijäähdytin? Kaivoon vai autotallin lattiaan kannattaisi panostaa tuo jäännösteho?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.15 - klo:20:05
Tähän väliin uusi kysymys.
Miksi esim. lämmityksessä ja keruussa suositaan aina ylipaineista järjestelmää?
Miksi näitä ei voisi rakentaa alipaineiseksi? :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.03.15 - klo:20:48
Entä jos pumpussa on alijäähdytin? Kaivoon vai autotallin lattiaan kannattaisi panostaa tuo jäännösteho?

Autotallin lattiaan, jos sellainen on. Kaivoa ei kannata lämmittää myöskään alijäähdyttimen lämmöllä. Alijäähdyttimen lämpökään ei ole ilmaista, vaikka se todella hyvällä COP:illa tuleekin (t.s. jos alijäädyttimellä lämmittää keruuta, sähköä kuluu kuitenkin enemmän kuin jos ei lämmitä).

Myöhempään kysymykseesi: piirit ovat paineistettuja, jotta nesteen seassa mahdollisesti oleva ilma tulee pois putkistosta. Jos ne olisivat alipaineisia, putkisto pyrkisi imemään ilmaa sisäänsä liitoksista tai diffuusiona putken läpi.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 24.03.15 - klo:18:19
Tähän väliin uusi kysymys.
Miksi esim. lämmityksessä ja keruussa suositaan aina ylipaineista järjestelmää?
Miksi näitä ei voisi rakentaa alipaineiseksi? :-[

Ylipaineiseen kun tulee reikä, se ruikkii vettä ulospäin, jolloin vuoto huomataan
Alipaineinen sitten imee ilmaa sisään ja hajoaa omaan mahdottomuuteensa.
Reikä sitten paikallistetaan YLIPAINEELLA, tietenkin, milläs muulla.
Riittikö syyksi ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 24.03.15 - klo:19:28
Tähän väliin uusi kysymys.
Miksi esim. lämmityksessä ja keruussa suositaan aina ylipaineista järjestelmää?
Miksi näitä ei voisi rakentaa alipaineiseksi? :-[

Putkiliitokset tms tiivistepinnat taitaa olla sellaisia että ne on tiiviit vain toiseen suuntaan,esim patteriverkossa ei tartte kuin paine laskee riittävästi niin jostain menee ilmaa  verkostoon.Jos liitokset olisi tiiviit molempiin suuntiin niin eihän sinne itsestään ilmaa pääsisi. ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jarca - 24.03.15 - klo:22:55
Laitampa tänne kun aihetta varmaan käsitelty jo jossain.

Miten pitäisi toteuttaa maapiirin putkien tuonti sokkelin alitse lämpöpumpulle?
Minkä putken (110 viemäriputki, sadevesiputki tms) laitan odottamaan sitä iloista hetkeä kun viinaputken ovat valmiina tuotavaksi sokkelin ali lämpöpumpulle? Miten tämä alivienti pitäisi toteuttaa? Ts. miten mutka toteutetaan niin, että maaputken saa tuotua läpi varausputkesta? Millaiset eristykset alituonti vaatii?
Tarviiko putki eristää jo ulkopuolella sokkelin lähellä tai jos putki menee pätkän talon alla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 24.03.15 - klo:23:06
Liuosputkissa itsessään eristeet valmiina ja ei vaadi muuta eristystä.

Jos laitat 2x110 viemäriputkilla niin sitten 25 asteisillä kurveilla ja joka mutkan väliin pätkä suoraa. Myös mikä tahansa muu kasassa pysyvä putki käy. Sadevesi... yms..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.03.15 - klo:21:32
Tarviiko laittaa erillinen patteri pannuhuoneeseen kun poltin lähtee, vai
miten tuo on yleensä hoidettu?
Pannuhuone on juuri asuntoni alapuolella. Ei tuo muuten häiritsisi mutta jos
oma perse jäätyy..... :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 26.03.15 - klo:08:31
Mikä on tuo liitteessä näkyvä mutikka?
Sijaitsee siis lämmityskierrosta puskurille palaavassa putkessa.

EDIT: Tarkoitan siis tätä koko putkihässäkkää. Miksei tossa ole ihan normaalia kulmaputkea?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 27.03.15 - klo:07:47
Mahtaako tuossa olla joku linjasäätö tuon sinisen kohdalla? Tyhjäyksen saa myös tuosta hoidettua?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 27.03.15 - klo:08:55
Hyvä kysymys.

Tuon lähimmän, eteenpäin osoittavan "korkin" alla on käsikäyttöinen sulkuvipu.
Mietin vain, että mitä tosiaan on nuo kaikki osat. Onko tuossa jotain takaiskua, mutasihtiä (tuskin), vai mitä ihmettä tuo härveli kaiken kaikkiaan tekee.
Ja miksi tuollainen laitettu. Kytkentäkuvassa ei nimittäin tuossa putkessa ole mitään.

Alempaan putkeen on kytkentäkuvassa piirrettu kaksi kolmiota vastakkain, se tarkoittanee normaalia sulkuventtiiliä?

Eikö kukaan ole asentanut vastaavia mihinkään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rouda - 27.03.15 - klo:16:17
pukimieheltä ei ole autosta ole löytynyt enää muuta varajaan sopivaa osaa kuin tuo  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.04.15 - klo:01:07
Mites tämä, kun tuo sisäilman suhteellinen kosteus tippui pahimmoilleen 20 prossaan.
Miten esim. rintsikka taloissa, joissa ilmanvaihto on ns. luonnollinen, mitä on ollu alimmat
kosteudet?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Huvila - 03.04.15 - klo:02:28
34% minimissään talvella. Ei ihan rmt, mutta saman kaltainen "villa".

Just nyt 88% ulkona ja sisällä 39%.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 03.04.15 - klo:16:46
Mites tämä, kun tuo sisäilman suhteellinen kosteus tippui pahimmoilleen 20 prossaan.

Minullakin putoaa pakkaskeleillä 20 prosenttiin tai jopa vähän alle. Ei sille mitään voi. Ulkoilmassa kosteutta on niin vähän. Kun se lämmitetään sisälämpötilaan, niin suhteellinen kosteus putoaa väkisin pieneksi.

Minun mielestäni tämä ei ole välttämättä mitenkään huono asia. Eipähän ole erityistä huolta kondenssin aiheuttamista kosteusongelmista missään rakenteissa.

Jos asukkailla on ongelmia kuivan sisäilman vuoksi (limakalvojen kuivuminen tms.), niin laskemalla sisäilman lämpötilaa hieman, saa suhteellista kosteutta jonkin verran kasvatettua.

Parkettilattian kanssa rakoilu voi tulla ongelmaksi sisäilman kuivuuden takia (riippuen parketin puulajista). Itse olen kokemusten perusteella sitä mieltä, että tämä on puulattian ominaisuus eikä sille ole tehtävissä kovin paljon. Olen jossain aiemmassa asuinpaikassa kokeillut jonkinlaista ilmankostutinta, mutta ei niillä ole mahdollista tunkea ilmaan niin paljon vettä, että suhteellinen kosteus hirveän merkittävästi nousisi.

Jos haluaa rakoilemattoman ja kestävän lattian, kannattaa laittaa laadukas laminaatti (tai laatta, joka voi tosin olla kylmä jalalle). Tämä on oma ratkaisuni nykyisessä itse rakentamassani talossa. Olen erittäin tyytyväinen laminaatin kestävyyteen ja rakoilemattomuuteen - vertailukohtana minulla on parissa edellisessä asunnossani olleet parketit.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.04.15 - klo:20:46
Mites tämä, kun tuo sisäilman suhteellinen kosteus tippui pahimmoilleen 20 prossaan.
Miten esim. rintsikka taloissa, joissa ilmanvaihto on ns. luonnollinen, mitä on ollu alimmat
kosteudet?

Tuossahan oli jo aikasemmin kiteytettynä eli kun ympäröiväkin ilma on ruutikuivaa niin väkisinkin talo myös sisältä "kuivuu" pikkuhiljaa kohti samaa kosteuteutta kuin ulkoilma. Ainut miten tätä pystyy estämään on joko lisätä kosteuslähteitä tai vähentää ilmanvaihtoa. Oli siellä seinässä sitten eristeenä purua vai villaa ja seinässä muovia tai ei.

Itse huomasin että ilmanvaihtokoneen valmistajan suositus laskea ilmanvaihdon nopeutta ilman kuivumisen takia toimi täällä talvella mainiosti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.04.15 - klo:20:30
Pojat päätti pätkiä ketjua, en tiedä miksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.04.15 - klo:22:09
Pyynnöstä katkaisin omakseen...
Oliko virhe?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.04.15 - klo:22:13
Pyynnöstä katkaisin omakseen...
Oliko virhe?
No mitäpä näistä. ;)
Olen vain pitänyt nämä omat sekoilut täällä omassa tropikissa, mutta ei haittaa pätkiminen jos tulee pitempi pätkä
muualla julkasukelpoista :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.04.15 - klo:09:29
Aihe on tärkeä, kiinnostava ja sellainen, että moni varmaankin haluaa jälkikäteenkin löytää sen helposti.
Siksi voisi ajatella, että aiheen irrottaminen omaksi ketjukseen oli hyödyllistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.04.15 - klo:21:54
Kysymys Tai kalluppi, miten vaan.
Tuosta osiodusta viestiketjusta heräsi rtällänen Kysymys
että paljoko milläkin pumppukerkillä on nuo lauhduttimen ja kaivon pumppujen
ottotehot? Jäi vähän epäselväksi pumppujen väliset  eroavuudet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.05.15 - klo:00:00
Mikä on kompuran optimaalinen käyntilämpötila?
Eikö tuo toimi kuten mikä tahansa moottori, puristukset kasvaa mitä lämpöisempi kone :-X
Toinen kysymys. Miten kauan kestää mlp ssä tuo prosessi kun kylmis on kiertänyt lenkin höyrystimeltä lauhduttimelle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.05.15 - klo:01:54
Kysymys Tai kalluppi, miten vaan.
Tuosta osiodusta viestiketjusta heräsi rtällänen Kysymys
että paljoko milläkin pumppukerkillä on nuo lauhduttimen ja kaivon pumppujen
ottotehot? Jäi vähän epäselväksi pumppujen väliset  eroavuudet.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg63669#msg63669 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg63669#msg63669)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.05.15 - klo:04:45
Mikä on kompuran optimaalinen käyntilämpötila?
Eikö tuo toimi kuten mikä tahansa moottori, puristukset kasvaa mitä lämpöisempi kone :-X
Toinen kysymys. Miten kauan kestää mlp ssä tuo prosessi kun kylmis on kiertänyt lenkin höyrystimeltä lauhduttimelle?

Kompuran sähkömoottorin tuottama hukkalämpö sitoutuu kylmäaineeseen ja kylmäaine luovuttaa tuon lämmön sitten pois lauhduttimella.

Kierto kestää sitä kauemmin mitä enemmän kompressori joutuu kylmäainetta puristamaan. Kierron nopeus siis riippuu lämpötiloista. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.05.15 - klo:08:53
Lainaus
Toinen kysymys. Miten kauan kestää mlp ssä tuo prosessi kun kylmis on kiertänyt lenkin höyrystimeltä lauhduttimelle?
Suuruusluokka on yksi minuutti höyrystimeltä höyrystimelle.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.05.15 - klo:22:56
Kiitos vastanneille.
On ollu enempi porukkaa viimeisen viikon ajan ja tuli mieleen että miten mahtaa pumppu tehdä
käytttövettä jos kulutusta on pitkin päivää.
Siis riittääkö kierukkavehkeessä yksi lämmityskerta vai montako tarvii.
Itsellä tänään 8kpl ja 2,5h. Ei ollu mitään saunasessiota vaan normi suihkut ja
isolle porukalle ruuat ja tiskivuori iso. Konehan ne pesi, mutta pataa ja kattilaa joutuu
pesemään käsin kun koneeseen ei mahdu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.05.15 - klo:00:00
Seuraava kysymys.
Mitä toimenpiteitä tulee jos kylmäainepiirin tilavuus ylittää 3kg? En nyt muista mikä raja-arvo on, mutta
mitä tuo vaikuttaa käytön kannalta jos raja-arvo ylittyy?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.05.15 - klo:13:36
Ei mitään.

Jotkut vaan pelkäävät, että taitamaton asentaja voisi päästää kylmäaineet taivaan tuuliin, mikä olisi ympäristölle haitallista. Isomman määrän päästäminen olisi vielä haitallisempaa, joten pitää olla enemmän koulustusta.

Toisaalta tämän sääntelyn lobbaajia ovat ne pidempään toimineet asentajat, joilla tämä pätevyys jo on. Sillä halutaan vaan suojella omaa bisnestä ja hankaloittaa uusien kilpailijoiden tuloa markkinoille.

Asiakkaalle näiden isompien laitteiden asennustyöt ovat tietysti kalliimpia em. syistä johtuen.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.05.15 - klo:13:41
Kiitos.
Nibe tuo asian esille esitteissään ja siitä tuo huoleni. Niillä kun on kombikompurat isommissa malleissa niin kylmistä ei
tarvita yksikköä kohden raja-arvoa ylittävää määrää :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 17.05.15 - klo:17:07
Suomen kylmäliikkeiden liiton sivuilta löytyy ohjeita:

Tämä lienee EU:n kuolleita kirjaimia eikä tule käytäntöön lämpöpumpputalouksissa  8)

Vuototarkastus

Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta sisältävät kylmälaitteet on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa.

CFC- ja HCFC kylmäaineita ovat mm. R12, R502 ja R22. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kerran vuodessa.

HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kylmäainemäärän perusteella seuraavasti: >3 ... 30 kg laitokset kerran 12 kk:ssa, >30 ... 300 kg laitokset kerran 6 kk:ssa ja yli 300 kg laitokset kerran 3 kk:ssa. Yli 300 kg laitoksiin on kuitenkin asennettava vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Tämän asentamisen jälkeen yli 300 kg laitokset tarkastetaan 6 kk:n välein. Jos >30 ... 300 laitokseen asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä niin se tarkastetaan kerran 12 kk:ssa. Vuotojen havaitsemisjärjestelmä on tarkastettava kerran 12 kk:ssa. Havaittu vuoto on aina korjattava välittömästi. Vuodon korjaamisen jälkeen laitos on tarkastettava kuukauden kuluessa korjauksesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain rekisteröidyn toiminnanharkoittajan pätevä asentaja. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen. Suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Tarkastuksen tekemisestä on Suomen Kylmäliikkeiden Liiton suositus. Sen mukaan mahdolliset vuodot tarkistetaan elektronisella vuodonilmaisimella kompressorikoneikolta, lauhduttimesta ja höyrystimistä. Sen lisäksi koko putkisto on tarkistettava, jos kylmäkoneistoon on lisätty kylmäainetta.

Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kunnalliset ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat. Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.05.15 - klo:21:30
Suomen kylmäliikkeiden liiton sivuilta löytyy ohjeita:

Tämä lienee EU:n kuolleita kirjaimia eikä tule käytäntöön lämpöpumpputalouksissa  8)

Vuototarkastus

Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta sisältävät kylmälaitteet on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa.

CFC- ja HCFC kylmäaineita ovat mm. R12, R502 ja R22. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kerran vuodessa.

HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kylmäainemäärän perusteella seuraavasti: >3 ... 30 kg laitokset kerran 12 kk:ssa, >30 ... 300 kg laitokset kerran 6 kk:ssa ja yli 300 kg laitokset kerran 3 kk:ssa. Yli 300 kg laitoksiin on kuitenkin asennettava vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Tämän asentamisen jälkeen yli 300 kg laitokset tarkastetaan 6 kk:n välein. Jos >30 ... 300 laitokseen asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä niin se tarkastetaan kerran 12 kk:ssa. Vuotojen havaitsemisjärjestelmä on tarkastettava kerran 12 kk:ssa. Havaittu vuoto on aina korjattava välittömästi. Vuodon korjaamisen jälkeen laitos on tarkastettava kuukauden kuluessa korjauksesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain rekisteröidyn toiminnanharkoittajan pätevä asentaja. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen. Suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Tarkastuksen tekemisestä on Suomen Kylmäliikkeiden Liiton suositus. Sen mukaan mahdolliset vuodot tarkistetaan elektronisella vuodonilmaisimella kompressorikoneikolta, lauhduttimesta ja höyrystimistä. Sen lisäksi koko putkisto on tarkistettava, jos kylmäkoneistoon on lisätty kylmäainetta.

Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kunnalliset ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat. Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.
Täytyy paneutua tuohon Nibeen tupla kompuralla niin ei tuu kovin pitkää tuomiota :)
Miksi muuten kylmiksen määrä on melkein sama, 2 desiä yksikköä kohden ero 24 tai 40kw pumpuissa?
Tyhmempi luulisi että pitää olla tuotakin melkein tuplat kun tehokin tuplaantuu.
Ottoteho kyllä nousee linjassa 2,5/4,4kwh. Verrokkeina 24 ja 40kw koneet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.05.15 - klo:00:06
Kysymys.
Mikä on hallituksen vastuu jos esim. mlp järjestelmä/kaivo osoittautuu pieleen mitoitetulta?
Laitetoimittajahan yleensä on tässä vaiheessa poistunut takavasemmalle :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.05.15 - klo:09:07
Kysymys.
Mikä on hallituksen vastuu jos esim. mlp järjestelmä/kaivo osoittautuu pieleen mitoitetulta?
Laitetoimittajahan yleensä on tässä vaiheessa poistunut takavasemmalle :-[
Taloyhtiön osakas saattaa riitauttaa jonkun, mielestään virheellisen tai vahingollisen hallituksen tekemän päätöksen.
Tällainen asia voi olla vaikkapa alitehoisen tai virheellisesti mitoitetun lämmityslaitoksen hankinta.
Siksi on tärkeätä palkata hankkeeseen mukaan vastuullinen asiantuntija, jolle vastuu vieritetään.
Asiasta pitää taloyhtiön tehdä kirjallinen sopimus vastaavan asiantuntijan kanssa!
Silloin yhtiö hallitus voi vedota asiantuntijan tekemään virheeseen ja hallituksen jäsenten tausta on turvattu.

Taloyhtiön hallituksella on suuri vastuu päätöksistään:
http://www.kiinteistoyhdistysoulu.fi/pdf/140607_raahe_2.pdf
Käräjäoikeuden päätöksellä hallituksen jäsenet saattavat joutua korvausvastuuseen.
Joku juridiikkaa tunteva voi varmaan tarkentaa vastuukysymystä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.05.15 - klo:12:47
Taloyhtiöiden järjestelyissä on yleensä se hyvä puoli maalämpöjen osalta, että kaivoja usein monta ja yhden lisääminen saman mittaisena on aika helppoa. Ei kai tuossa nyt mahdotonta vastuutakaan synny, jos lisäreiällä saadaan toimimaan. Eihän noista kaivojen tehoista pysty kukaan sanomaan todellista saantia etukäteen. Jokainen porareikä kai tulee toiveajattelun mukaan ja totuus paljastuu käytön myötä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.05.15 - klo:22:31
Taloyhtiön osakas saattaa riitauttaa jonkun, mielestään virheellisen tai vahingollisen hallituksen tekemän päätöksen.
Tällainen asia voi olla vaikkapa alitehoisen tai virheellisesti mitoitetun lämmityslaitoksen hankinta.
Siksi on tärkeätä palkata hankkeeseen mukaan vastuullinen asiantuntija, jolle vastuu vieritetään.
Asiasta pitää taloyhtiön tehdä kirjallinen sopimus vastaavan asiantuntijan kanssa!
Silloin yhtiö hallitus voi vedota asiantuntijan tekemään virheeseen ja hallituksen jäsenten tausta on turvattu.

Taloyhtiön hallituksella on suuri vastuu päätöksistään:
http://www.kiinteistoyhdistysoulu.fi/pdf/140607_raahe_2.pdf
Käräjäoikeuden päätöksellä hallituksen jäsenet saattavat joutua korvausvastuuseen.
Joku juridiikkaa tunteva voi varmaan tarkentaa vastuukysymystä.
Kiitos, olipa hyvät neuvot ja ohjeet :)
Taitaa ainakin isommat toimijat ottaa vastuun tekemisistään, niin voinen nukkua yöni rauhassa.
Tuohon hallitushommaankaan ei hirveästi tunkua tunnu olevan ja sinne pääsee näin ollen meikäläinenki :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.05.15 - klo:22:40
Taloyhtiöiden järjestelyissä on yleensä se hyvä puoli maalämpöjen osalta, että kaivoja usein monta ja yhden lisääminen saman mittaisena on aika helppoa. Ei kai tuossa nyt mahdotonta vastuutakaan synny, jos lisäreiällä saadaan toimimaan. Eihän noista kaivojen tehoista pysty kukaan sanomaan todellista saantia etukäteen. Jokainen porareikä kai tulee toiveajattelun mukaan ja totuus paljastuu käytön myötä.
Kiitos. Aika arpapeliä ainakin kaivon mitoitus tuntuu olevan toimittajillekin. Tosin ei ollut kuin yksi poikkeava
tarjous, ja nekin laski sitten uuden tarjouksen samoilla tehotarpeilla ja kaivon syvyydellä kuten muut.
Tosiaan, on aika helppo porata jälkikäteen lisää reikää jos sattuu huono tuuri paikan puolesta.
Mikä on järkevintä, kolme 200 tai 2 290 metrin reikää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 28.05.15 - klo:00:38
290 m reikä vaatii erikoisjärjestelyjä aina. 200 m reiät menee vakiomenettelyllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.05.15 - klo:09:53
...
Taitaa ainakin isommat toimijat ottaa vastuun tekemisistään, niin voinen nukkua yöni rauhassa.
Laatikaa ehdottomasti valitsemanne lämmityslaitteen toimittajan kanssa kirjallinen hankintasopimus, jossa todetaan,
että laitoksen toimittaja on vastuussa järjestelmän kunnollisen toimivuuden takaavasta suunnittelusta ja mitoittamisesta.

Määrittäkää hankintasopimuksessa raja-arvot joihin laitoksen tulee yltää.
(Vaadittu sisälämpötila, vaadittu käyttöveden lämpötila, mihin ulkolämpötilaan saakka pumpun oma teho tulee riittää,
mikä on kaivosta tulevan kiertonesteen lämpötila vähintäänkin oltava, jne..)

On myöskin mahdollista vaatia takuun tueksi toimittajalta takuuaikaisen, omavelkaisen pankkitakuun antamista.
Konsultti olisi hyödyllinen hankintasiakirjojen laadinnassa.

Jos myöhemmin osoittautuu ilmenevän ongelmia, voitte vaatia asiantilan korjaamista.
Jos korjaaminen ei onnistu vapaaehtoisesti, pyynnöstänne huolimatta,
voitte paikallisessa käräjäoikeudessa puolueettoman asiantuntijan lausunnon perusteella
vaatia toimittajaa omalla kustannuksellaan saattamaan laitos toimivaksi ja hankinta-asikirjan ehdot täyttäväksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.06.15 - klo:00:19
Kysymys.
Miksi ei kukaan tee sellaista pumppua jossa olisi esim 10kw ja 20kw kompurat?
Saisi kätevästi lisättyä tehoa kolmiportaisesti.
Esim. Nibessä on kaksi saman tehoista myllyä,  eli kaksi tehoaluetta.
Onko tuohon toteutukseen mitään estettä vai valmistajien pöljyyttä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.06.15 - klo:00:33
Pistetään toinenkin kun tuli mieleen edellisestä.
Kärsiikö iso kompura enempi pätkäkäynnistä kuin pienempi vastaava?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.06.15 - klo:20:43
Mikä on kompuran optimaalinen käyntilämpötila?
Eikö tuo toimi kuten mikä tahansa moottori, puristukset kasvaa mitä lämpöisempi kone :-X
Toinen kysymys. Miten kauan kestää mlp ssä tuo prosessi kun kylmis on kiertänyt lenkin höyrystimeltä lauhduttimelle?

(http://i11.aijaa.com/b/00870/13858393.jpg)

omassa koneessa kylmäainetta on 2,7kg joten noin 35 asteista vettä tehdessä koko kylmäainemäärän kierros kestää 2700/55=49 sekuntia...

Uudemman mallisarjan 10kW koneessa täytösmäärä taisi olla 2,4kg joten siinä kierto on hiukan nopeampi,  44sekuntia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.06.15 - klo:20:45
Kysymys.
Miksi ei kukaan tee sellaista pumppua jossa olisi esim 10kw ja 20kw kompurat?
Saisi kätevästi lisättyä tehoa kolmiportaisesti.
Esim. Nibessä on kaksi saman tehoista myllyä,  eli kaksi tehoaluetta.
Onko tuohon toteutukseen mitään estettä vai valmistajien pöljyyttä?

Tiedä häntä mutta kummajuttu kun näin ei ole.
Esim viessmannissa on kaksi eri tehoista vastusta, 3kW ja 6kW. Yhdessä sitten saadaan 9kW. Nibessä taisi olla jotakuinkin samalla tavalla....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rouda - 05.06.15 - klo:19:31
kallis ratkaisu kaksi kompuraa invertteri halvempi toteuttaa.
isommat maalämmöt kahdella kompuralla tai monella laitteella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.06.15 - klo:01:18
kallis ratkaisu kaksi kompuraa invertteri halvempi toteuttaa.
isommat maalämmöt kahdella kompuralla tai monella laitteella.
eei ole yhtään kalliimpi ainakaan tarjousten valossa. Tosin invetteripumppuja
ei saatu yhtään 30kw luokkaan.
täytyy kyllä ihmetellä että nibe on ainoo valmistaja kombipumpuissa
tuossa teholuokassa..
Vai onko näin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.06.15 - klo:20:22
(http://i11.aijaa.com/b/00870/13858393.jpg)

omassa koneessa kylmäainetta on 2,7kg joten noin 35 asteista vettä tehdessä koko kylmäainemäärän kierros kestää 2700/55=49 sekuntia...

Uudemman mallisarjan 10kW koneessa täytösmäärä taisi olla 2,4kg joten siinä kierto on hiukan nopeampi,  44sekuntia.
Onko tuo tulkittava niin että kylmiksen kierto on muuttuvanopeuksinen? Miksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 07.06.15 - klo:23:02
Kait se tuo paisuntaventtiili säätää kylmäaineen määrää kierrossa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.06.15 - klo:22:46
Tiedä häntä mutta kummajuttu kun näin ei ole.
Esim viessmannissa on kaksi eri tehoista vastusta, 3kW ja 6kW. Yhdessä sitten saadaan 9kW. Nibessä taisi olla jotakuinkin samalla tavalla....
Joo, kaikissa taitaa nuo vastukset toimia portaittain.
Yksi kompinaatio olisi vielä.
Laittaisi johonkin 16 kilowattiin yltävän invetterin ja sitten 15kw normikompuran kaveriksi.
Tulisi ikäänkuin puoli-ilmainen inventterimalli ja tehonsäätö melkein sama kuin oikeassa. :-X
Herää kyllä kysymys että miksi yksikään suomipumppuvalmistaja panosta oikeaan ohjaimeen, vaan
kaikki pyörii jonkin 1800 luvulla kehitetyn oumannin ympärillä :-[
Paljon puhutaan aivovuodosta ulkomaille, mutta taitaa olla niin että meiltä puuttuu se tekemisen meininki joka ennen 
toi hyvinvoinnin ja vaurauden tähän maahan.
Noista esittämistäni ideoista tulisi hyvä tuote vain JOS olisi hyvä ohjain.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tudmas - 12.06.15 - klo:22:13
Pystyykö pumppua käyttämään sillä ns. hätäkäyttövastuksella, pidempää aikaa? Tuossa kun tuo öljy taas loppuu, niin haluttais heittää pumppu jo paikoilleen ja porata kaivo sitten 2016 vuoden puolella (mahdollisesti vasta keväällä). Pumppu on ivt x-15 ja lämmitettävät neliöt olis talvella 130 ja suihkuvedet 2 henkilöä. Viimeaikainen öljynkulutus on ollut semmonen 2000l/v. Sitten kun kaivo porataan niin neliöt kasvaa tallinmyötä 200m2 paikkeille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.06.15 - klo:22:58
Pitäisi pystyä käyttämään vaikka pelkillä vastuksilla niin kauan, kuin mielii.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 12.06.15 - klo:22:59
Ei siinä vastuksen käyttöajan puolesta ole rajoituksia mutta manuaalin mukaan vastuksen teho on 6kw niin mahtaako lämpöteho riittää talviaikaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.06.15 - klo:23:20
No mä käyttelin tuota öljykattilaa viimeiset metrit suoraan laittamalla letkun 200 L tynnyriin, kun sahasin ensimmäiseksi tietysti öljysäiliön paloiksi pois tieltä. Eli jos pumppu ei tule täsmälleen sen öljykattilan paikalle, niin sitä voi käyttää suoraan tynnyristäkin, kun se pumppu imee kyllä öljyt mistä vain. 6 kW saattaa kuitenkin riittää yllättävän pitkälle, kun se polttaa 24/24, niin kilowatti tulee poikineen vuorokautta kohti kyllä. 2000 L öljyä noin niinkuin laskennallisesti peitotaan kevyesti 6 kW tehoilla, mutta huiput sitten on kysymysmerkki.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tudmas - 13.06.15 - klo:09:59
juuri tuota vastuksen kokoa mietin itsekkin... Mulla tulee pumpulle kaveriksi tietenkin suihkuvedelle oma säiliö ja sitten vielä 300-500l puskurisäiliö. Niissäkin saattaisi olla lisävastukselle mahdollisuus.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.06.15 - klo:18:41
juuri tuota vastuksen kokoa mietin itsekkin... Mulla tulee pumpulle kaveriksi tietenkin suihkuvedelle oma säiliö ja sitten vielä 300-500l puskurisäiliö. Niissäkin saattaisi olla lisävastukselle mahdollisuus.
Näissä vanhemmissa on 9 kilowattiin yltävä vastus. Siis 3 ja 6kw tehoiset ja yhteisteho tuo 9kw. Minkähän takia ne on vähentäneet
tehoa? Luulisi että vastusten täytyisi riittää pumpun tuottamaan tehoon. Käy hullusti jos pakkasella kompura posahtaa ja
laitteesta tulee todella pahasti alitehoinen.
 Ainakin isommissa vehkeissä on sähkökattila turvana tälläiseen tapaukseen. Onko tuohon joku laki olemassa vai
laitetoimittajan harkinnassa oleva asia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.06.15 - klo:00:50
Tyhmän pähkäilyä inventteristä :)
Tuossa Niben osiossa Sailor sanoi että 4-16kw kone on oikeasti jotain 10kw. Ymmärrys hyvä.
Sähkön aallonpituutta/taajuutta muuttamalla siis saadaan noin 6kw lisää? Ei ymmärrä.
Eikö näissä inventtereissä täytyisi olla lämmönvaihtimetkin mitoitettu tuon huipputehon mukaan, vai
laskeeko hyötysuhde sitä mukaa mitä enemmän näistä revitään ulos tehoa?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 18.06.15 - klo:00:58
Oman koneeni kompressorin käyntinopeus on 2900kierrosta minuutissa kun sähkön tajuus on se normaali 50Hz. Antoteho vaikka 10kW. Jos konetta ajettaisiin 60Hz:llä pyörimänopeus olisi 2900/50*60=3480 ja teho 10/50*60=12kW jne muidenkin taajuuksien osalta.

Tietysti asiaa monimutkaistaa että kylmäaineprosessi/moottori/kompressori ei toimi välttämättä kaikilla taajuuksilla yhtä hyvällä hyötysuhteella.

Lämmönvaihtimien koot ovat inverttereissä todennäköisesti kompromisseja. Pienillä tehoilla hyvät, keskiteholla ok ja suurilla hiukan pienet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.06.15 - klo:09:17
juuri tuota vastuksen kokoa mietin itsekkin... Mulla tulee pumpulle kaveriksi tietenkin suihkuvedelle oma säiliö ja sitten vielä 300-500l puskurisäiliö. Niissäkin saattaisi olla lisävastukselle mahdollisuus.


Jos laskee vaikka ihan hihamenetelmällä, että Tammikuu tarve 4500 kWh ja jaetaan 30:llä, niin vuorokausi tarve käyttövesineen olisi 150 kWh. 6x24 tulee 144 kWh. Eli hyvinkin riittäisi vielä keskiarvoisesti normi pakkasilla. Miten sitten riittäisi, jos huippulämmön jako on vuorokaudessa -30/-10. Huipputehoja ei oikein pysty arvaamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 18.06.15 - klo:09:57
Näissä vanhemmissa on 9 kilowattiin yltävä vastus. Siis 3 ja 6kw tehoiset ja yhteisteho tuo 9kw. Minkähän takia ne on vähentäneet
tehoa?

Muistelen jostakin lukeneeni, että ihan kaikkialla maailmassa ei olisi niin järeät sähköliittymät taloissa kuin Suomessa... ;)

Niben vanhoissa pumpuissa tehdasasetuksilla vastusteho 6 kW, mutta asennusohjeesta löytyy kytkentäohjeet 9 kW teholle. Meillä asentaja kysyi, että laitetaanko 6 vai 9 kW. Uudemmissa Nibeissä sähkövastuksen maksiteho voidaan säätää ohjelmallisesti, muistaakseni 1,5kW portailla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.06.15 - klo:23:48
Tälläinen ongelma?
Eli tuolla Tampereella on saman kadun varrella molemmat naapuritalot aikaisemmin siirtyneet maalämpöön
ja reikää alkaa olemaan kilometri kaupalla pienellä alueella.
Tontit on jokaisessa noin 1400 neliötä.
Mietin että mikä on soveliasta näissä porauksissa.
Jossain vaiheessahan kaivot oikeasti nimevät maaperän niin kylmäksi että lämpöä ei riitä yhdellekkään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 30.06.15 - klo:07:50
Jossain vaiheessahan kaivot oikeasti nimevät maaperän niin kylmäksi että lämpöä ei riitä yhdellekkään.
Kun teette naapuria syvemmät porakaivot,
ei teillä ole niinkään huolta siitä, että naapurit imevät teidänkin kaivoista lämmöt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 30.06.15 - klo:08:06
1400m2 (tontti) x 150m (kaivo) = 210 000 kuutiota varaavaa massaa jota aurinko lataa joka kesä ja "ydinvoima" ympäri vuoden.
Ei tuo taida ihan heti ikiroutaan paukahtaa yhdellä kaivolla  :D


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.06.15 - klo:08:20
1400m2 (tontti) x 150m (kaivo) = 210 000 kuutiota varaavaa massaa jota aurinko lataa joka kesä ja "ydinvoima" ympäri vuoden.
Ei tuo taida ihan heti ikiroutaan paukahtaa yhdellä kaivolla  :D
Niin mutta kun jokaisella tontilla on 3 kpl noin 200
metristä kaivoa :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.07.15 - klo:00:28
Onkohan näitä kukaan tutkinut? Ruotsissa, maalämmön pioneerimaassa oli jotain juttua
kun porauksia oli tehty liian tiheään ja kaikki kaivot kärsivät.
Mikä mahtaa olla yksittäisen kaivon "keruualue"?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 07.07.15 - klo:09:24
Mikä mahtaa olla yksittäisen kaivon "keruualue"?
Selvää rajaahan sillä alueella ei ole.
Vaikutusalue laajenee vuosien kuluessa.

Kaivon kallioperää jäähdyttävä vaikutus on porareiän lähellä suuri ja vaimenee vähitellen etäisyyden kasvaessa.
GTK :n tutkija Nina Leppäharju on selventänyt tätä vaikutusaluetta tämä esitelmänsä sivulla #32. (http://www2.jkl.fi/kaavakartat/uusiutuvat_energiamuodot_seminaari/jk_esitys_190809.pdf)

Noissa kuvissa on kaksi kaivojen kuormitusastetta: 10 W/m ja 15 W/m.
Energiakaivon keskikuorma koko vuodelle voi olla
Oulun korkeudella noin 10 W/m ja
ihan eteläisessä Suomessa lähes 15 W/m.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.07.15 - klo:00:38
Kiitos taas linkistä.
Taitaa jonkin verran päällekkäisyyttä tulla noissa kaivoissa.
No, aika  näyttää riittääkö tehot. Onhan noissa tonteissa kumminkin vähintään kaksi sivua vapaana ja ei reikä kylmene
ehkä niin paljoo kuin pwlkään.
Täytyy lukea tuo ju4tu kokonaisuuessaan kun ehdin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.07.15 - klo:01:26
Voiko porareita ohjeistaa poraamaan reikiä tontin vapaina olevia sivuja kohti?
Vai kääntyykö pora automaattisesti reiän syvetessä suoraan alaspäin?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Large - 09.07.15 - klo:09:29
Käsittääkseni kaivoja porataan ihan yleisesti "vinoon" että saadaan enemmän etäisyyttä lähistöllä sijaitseviin muihin kaivoihin. Naapuririvitalossakin taitaa olla reiät (3kpl) kolmen metrin etäisyydellä toisistaan maan pinnalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 10.07.15 - klo:10:59
Jos kaivot porataan viuhkaan joko samasta pisteesrä tai varsin lähelle toisiaan, A -kirjaimen muotoon,
tulee kaivojen yläosaan aika pitkälle kohti syvyyttä keruualue, jota molemmat kaivot kuormittavat.
Lopputuloksena on kaksi kaivoa, joiden antama lämpöenergia on vain esimerkisi noin 70 - 80 % siitä,
mitä kaksi riittävän kauas toisistaan (väi 25 metriä) porattua kaivoa.

Tässä alla kuva, joka kertoo,
kuinka kallioperän lämpötila muuttuu useiden vuosien ( yli 5 -vuotta) kuluessa lämpökaivon ympäristössä.

(http://kuva.termiitti.com/image/37641.jpg)

Kuva kertoo lämpötilatilanteesta kaivon syvyyden puolivälissä (= 200 metrisellä kaivolla 100 metrin syvyydessä).
Isotermiset käyrät ympäröivät kaivoa lähes pisaran muodossa.
Kuva esittää tilannetta talvella, kovan kulutuksen ajankohtana.
Kaivo elpyy melkoisesti kesän aikana; lämpökäyrän alkupää lähtee nousemaan ylöspäin, punaisen käyrän tapaan.

Kuvassa on kaksi käyrää, joista sininen kertoo kaivosta, jota kuormitetaan runsaasti ja
punainen, joka kertoo kaivosta, jonka kuormitusaste on pienempi. ( = lievästi ylimitoitettu kaivo.)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Murre - 11.07.15 - klo:08:40
Suomen kylmäliikkeiden liiton sivuilta löytyy ohjeita:

Tämä lienee EU:n kuolleita kirjaimia eikä tule käytäntöön lämpöpumpputalouksissa  8)

Vuototarkastus

Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta sisältävät kylmälaitteet on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa.

CFC- ja HCFC kylmäaineita ovat mm. R12, R502 ja R22. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kerran vuodessa.

HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kylmäainemäärän perusteella seuraavasti: >3 ... 30 kg laitokset kerran 12 kk:ssa, >30 ... 300 kg laitokset kerran 6 kk:ssa ja yli 300 kg laitokset kerran 3 kk:ssa. Yli 300 kg laitoksiin on kuitenkin asennettava vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Tämän asentamisen jälkeen yli 300 kg laitokset tarkastetaan 6 kk:n välein. Jos >30 ... 300 laitokseen asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä niin se tarkastetaan kerran 12 kk:ssa. Vuotojen havaitsemisjärjestelmä on tarkastettava kerran 12 kk:ssa. Havaittu vuoto on aina korjattava välittömästi. Vuodon korjaamisen jälkeen laitos on tarkastettava kuukauden kuluessa korjauksesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain rekisteröidyn toiminnanharkoittajan pätevä asentaja. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen. Suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Tarkastuksen tekemisestä on Suomen Kylmäliikkeiden Liiton suositus. Sen mukaan mahdolliset vuodot tarkistetaan elektronisella vuodonilmaisimella kompressorikoneikolta, lauhduttimesta ja höyrystimistä. Sen lisäksi koko putkisto on tarkistettava, jos kylmäkoneistoon on lisätty kylmäainetta.

Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kunnalliset ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat. Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Väärin, tämän hetkisen kylmälainsäädännön mukaan tulee suorittaa 3kg tai yli 3kg laitoksille VÄHINTÄÄN VUOTOTARKASTUS kerran vuodessa. Tämä sisällytetään myös automaattisesti suoritettavaan vuosihuoltoon, joka kohdistuu kylmätekniseen laitokseen, esim maalämpöpumppuun.
1.1.2017 nämä raja-arvothan muuttuvat, eli esim R-407C kylmäaineella toimivien kylmälaitosten alimmat raja-arvot alenevat 3,0kg->2,82kg (vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.07.15 - klo:01:43
Väärin, tämän hetkisen kylmälainsäädännön mukaan tulee suorittaa 3kg tai yli 3kg laitoksille VÄHINTÄÄN VUOTOTARKASTUS kerran vuodessa. Tämä sisällytetään myös automaattisesti suoritettavaan vuosihuoltoon, joka kohdistuu kylmätekniseen laitokseen, esim maalämpöpumppuun.
1.1.2017 nämä raja-arvothan muuttuvat, eli esim R-407C kylmäaineella toimivien kylmälaitosten alimmat raja-arvot alenevat 3,0kg->2,82kg (vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet).
Mikä tuo automaattinen huolto on? Asennusfirma siis on velvollinen tekemään tuon huollon jos kylmiksen määrä ylittää raja-arvon?
Tai onko taloyhtiön hallitus vastuussa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: JPN - 13.07.15 - klo:17:31
Lainaus
Väärin, tämän hetkisen kylmälainsäädännön mukaan tulee suorittaa 3kg tai yli 3kg laitoksille VÄHINTÄÄN VUOTOTARKASTUS kerran vuodessa. Tämä sisällytetään myös automaattisesti suoritettavaan vuosihuoltoon, joka kohdistuu kylmätekniseen laitokseen, esim maalämpöpumppuun.
1.1.2017 nämä raja-arvothan muuttuvat, eli esim R-407C kylmäaineella toimivien kylmälaitosten alimmat raja-arvot alenevat 3,0kg->2,82kg (vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet).
Tarkastukset eivät näytä koskevan, edes periaatteessa, normiomakotitaloja esim. Nibe F1245/10 täyttömäärä on 2.5kg ja   LÄ:n Vm11:n 2800g.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 13.07.15 - klo:20:01
Lainaus
Väärin, tämän hetkisen kylmälainsäädännön mukaan tulee suorittaa 3kg tai yli 3kg laitoksille VÄHINTÄÄN VUOTOTARKASTUS kerran vuodessa.

Mitenhän tuollainen lakisääteinen vuototarkastus käytännössä tehdään?

Tuntuisi ettei maalämpökone taida kovin pitkään toimia jos siinä on kylmäainevuoto(?)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.07.15 - klo:22:18
Onkohan nämä valvontatehtävät ja tarkistukset taas niitä lakeja joita kukaan ei valvo..
Toisaalta pari kiloo kylmistä laskee muutenkin pallon ylikuumenneita osia :)
Niin no ympäristömyrkkyhan se on, mutta eikö nämä uudet aineet ole vaarattomia
ilmakehälle?
Vaiko vähemmän vaarallisia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.07.15 - klo:23:16
Niin no ympäristömyrkkyhan se on, mutta eikö nämä uudet aineet ole vaarattomia
ilmakehälle?
Vaiko vähemmän vaarallisia?

Nykyiset (yleisimmät eli R407C ja R410A) ovat otsonikerrokselle vaarattomia, mutta aiheuttavat silti kasvihuoneilmiötä ja siten ilmaston lämpenemistä.

Joissain ilma/vesi-lämpöpumpuissa käytettään hiilidioksidia (CO2) kylmäaineena, joka on ympäristölle vaaraton (aiheuttaa tietysti jossain määrin ilmaston lämpenemistä, mutta sitä on ilmassa niin paljon muutenkin, että kylmäaineena käytetyn vuotaminen ei merkitse mitään).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.07.15 - klo:00:24
Kiitos Kimmolle :)
Tälläinen ongelma. Tontille, tänne kotiin mahtuisi pieni ok talo ja heräsi kysymys että voiko
tuosta olemassa olevasta kaivosta ottaa jonkin haaran keruulitkuista kun tuntuu olevan hieman
tarpeettoman tuottoisa omaan tarkoitukseen?
Vai onko parempi porauttaa oma kaivo?
Talon koko olisi noin 80m2 kahdessa kerroksessa joten lämmitystarve aika minimaalinen.
Toinen vaihtoehto olisi että vaihtaisi isomman pumpun tähän ja kanaalissa syöttäisi sitten tarvittavan lämmön
siltä koko kompleksille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.07.15 - klo:10:17
Tälläinen ongelma. Tontille, tänne kotiin mahtuisi pieni ok talo ja heräsi kysymys että voiko
tuosta olemassa olevasta kaivosta ottaa jonkin haaran keruulitkuista kun tuntuu olevan hieman
tarpeettoman tuottoisa omaan tarkoitukseen?

Tulisiko tuo talo joidenkin uusien ihmisten vakituiseksi asunnoksi vai lisätilaksi teidän nykyiselle perheelle?

80m2 talon lämmitys ei kovin paljon vaadi, mutta käyttöveden lämmitys voi olla merkittävä, jos kyseessä on lisää asukkaita.

Molemmat esittämäsi tavat ovat varmaan mahdollisia. Kannattaako nykyistä pumppua vaihtaa isompaan riippuu sen nykyisen iästä; pitääkö se uusia joka tapauksessa joskus lähiaikoina vai onko vielä suhteellisen uusi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.07.15 - klo:23:42
Tulisiko tuo talo joidenkin uusien ihmisten vakituiseksi asunnoksi vai lisätilaksi teidän nykyiselle perheelle?

80m2 talon lämmitys ei kovin paljon vaadi, mutta käyttöveden lämmitys voi olla merkittävä, jos kyseessä on lisää asukkaita.

Molemmat esittämäsi tavat ovat varmaan mahdollisia. Kannattaako nykyistä pumppua vaihtaa isompaan riippuu sen nykyisen iästä; pitääkö se uusia joka tapauksessa joskus lähiaikoina vai onko vielä suhteellisen uusi.
Olemme nykyisin kahdestaan tässä liian suuressa talossa ja kypsyttelen ajatusta että rakentaisi tuonne takapihalle sopivamman talon
joko myyntiin, jollekkin pojista tai sitten itselle.
Tuo käyttövesi rajaa kyllä tehokkaasti pois muut kuin oman pumpun molempiin version :-[ Kiitos huomiosta.
Toisaalta myynnin kannalta muutenkin on viisaampaa tehdä kaksi omaa systeemiä. Sama kaivo kumminkin.
Ajatuksena on että laittaisi tähän esim jonkin pienempitehoisen pumpun, mutta tuo kv puoli tökkii.
Tarvittaisi kumminkin tarvittaessa isossa talossa hyvää käyttöveden tuottoa.
Toisaalta pieneen taloon ei tarvitse mitään jättivaraajia kun neliöitäkään ei paljoo ole.
Pumpun ikä tässä nykyisessä on 11v, ja epäilen että toinen 11v menee vielä noilla tunneilla/käynnistyksillä kivutta.
Täytyy varmaan kehitellä sellainen pumppu jossa toinen kompura hoitaisi kv-ajot ja toinen lämmityksen :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.08.15 - klo:20:23
Onko kellään kokemusta tälläisestä.
Kaksi 400m2 tonttia, molemmille tulisi noin 150m2 talo kahteen kerrokseen.
Tonteille ei mahtuisi suojaetäisyyksien takia kaivoja, mutta jos poraisi yhden  syvän, esim 220m.
tonttien rajalle ja siitä ottaisi sitten neliputkikeräimellä talojen tarvitseman energian.
Ideaa on tuossa jo aikaisemmin sivuttu, mutta suunnittelisi tuon kaivon jo lähtökohtaisesti
kahdelle talolle. Tulisi säästöä porauskustannuksista ja tontit olisivat reiättömiä :-[
Toki tarvittaisi iso, 160mm reikä ja kahdet keruuputket.
Täälläkin kaupunki kaavoittaa tontteja ja niissä on kunnallistekniikka yms rajalla valmiina.
Miksi sitten voisi olla kaivokin valmiina vaikka pumpulla varustettuna?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 02.08.15 - klo:20:41
Onko kellään kokemusta tälläisestä.
Kaksi 400m2 tonttia, molemmille tulisi noin 150m2 talo kahteen kerrokseen.
Jos talot rakennettaisiin Tampreen tienoille, tarvittaisiin yhtä taloa varten noin 150 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
Jos kaivoa kuormittaa 2 tuollaista taloa, tarvittaisiin yksi 277 aktiivimetriä syvä porakaivo
ja sinne molempien talojen U -muotoiset keruuputket.
Kaivon läpimitan pitäisi olla riittävän iso tuplakeräimille.

Pitäisi selvittää, kuinka pumppujen maakiertopumput selviävät noin 560-570 metrin pituisesta keruupiiristä.
Tavallisesti pumpun teho riittää noin 400-420 metriselle keruupiirille.
Jos isontaa putken läpimittaa hiukan, jaksaa pumppu kierrättää,
mutta silloin tarvitaan taasen vähän isompiläpimittainen porausreikä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.08.15 - klo:21:01
Kiitos.
Täällä pk-seudulla on nämä uudet tontit mitoitettu niin  pieniksi että
kunta voi tähän vedoten pakkoliittymään esim. kaukolämpöön, vaikka
tälläinen yhteiskaivo olisi ihan mahdollinen ratkaisu :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 02.08.15 - klo:21:45
Pääkaupunkiseudulla kaivojen syvyys jää vähän pienemmäksi, kuin Tampesterin seudulla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 03.08.15 - klo:01:22
277 metrinen saattaisi mennä niukin naukin neliputkikeräimellä ja kahdella maalämpöpumpulla. Kun kaksi maalämpöpumppua on yhtäaikaa päällä niin silloin liuos taitaa kiertää vähän liian hitaasti mutta toimisi vielä.
Yksi kohdehan täällä oli jossa kaksi  300 metrin kaivoa, kahdella putkella ja tuplakompura, olikohan 12kW x2.

Ei taida mahtua kahden 400 neliön tontin rajalle kaksi normaali kaivoa? Taitaa olla mahdotonta? Suojaetäisyys rajasta taitaa olla 7.5 metriä. Silloin kahden kaivon välille jäisi vain 5 metriä jos tontin pituus on 20 metriä.

Lainaus
" Kahden porareiän keskinäisen vähimmäisetäisyyden on syytä olla vähintään 15 metriä. Näin vierekkäiset reiät eivät vaikuta vähentävästi yhdestä reiästä saatavaan energiamäärään. Tästä syystä reikä tulisi porata vähintään 7,5 m:n etäisyydelle tontin rajasta. Tätä lähemmäksi tontin rajaa voi porata vain, jos naapuritontin omistaja antaa siihen suostumuksensa. Samoin menetellään, jos reikä porataan kaltevasti niin, että se jossakin kohden tulee lähemmäksi kuin 7,5 m tontin rajaa. Tontin rajan ylittäminen edellyttää rasitteen perustamista."

Eli periaatteessa kaivot saisi omalle puolelle tonttia aivan rajaan kiinni. 15 metrin suojaetäisyys ei toteudu mutta jos suostumuksella saisi lähemmäksikin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 03.08.15 - klo:07:49
277 metrinen saattaisi mennä niukin naukin neliputkikeräimellä ja kahdella maalämpöpumpulla. Kun kaksi maalämpöpumppua on yhtäaikaa päällä niin silloin liuos taitaa kiertää vähän liian hitaasti mutta toimisi vielä.
Olisiko parempi, että kaksi U keräintä olisi laskettu samaan kaivoon.
Silloin molemmilla olisi täysin oma keruunsa.
Ajattelin lähinnä sitä, että keruupiirin ongelmat voivat muodostua liian suuriksi yhteisellä keräimellä.

Jos on yhteinen keräin, silloin kannattaisi ehkä laittaa huoltokaivoon, porauksen yläpäähän,
molemmille taloille yhteinen ekstra kiertopuppu auttamaan kaivokierrätystä.

Ei taida mahtua kahden 400 neliön tontin rajalle kaksi normaali kaivoa? Taitaa olla mahdotonta? Suojaetäisyys rajasta taitaa olla 7.5 metriä. Silloin kahden kaivon välille jäisi vain 5 metriä jos tontin pituus on 20 metriä.
Kaksi kaivoa 5 metrin etäisyydellä toisistaan on huono ratkaisu.
Kaivoille muodostuu yhteinen kuormitusalue, kaivot siis jäähdyttävät toisiaan.
Ensimmäisenä käyttövuotena yhteiskuorman haitta ei ole vielä kovin paha;
yhteiskuorman haitta pahenee muutamassa vuodessa ja 10 vuoden kuluttua haitta on jo paha.

(http://kuva.termiitti.com/image/37777.jpg)

Tässä kuvaaja kahdesta erilaisessa kallioperässä olevasta kaivosta, joista
- punainen käyrä kertoo tilanteesta, jossa kallioperän kiviaines on lämmöjohto-ominaisuudeltaan huono, lambda arvo noin 2,4 ja
- sininen kertoo tilanteen, kun lambda-arvo on noin 3,2.
Tilanne on teoreettinen, ei mitattu.
Käytännössä käyrä ei ole näin kauniisti kaartuva.
Käyrään tulee poimuja kallioperän erilaisten kerrostumien takia.
Myös mahdolliset kallion halkeamien kautta tapahtuvat veden läpivirtaukset aiheuttavat hoipertelua käyrän muotoon.

Yhteisen kuormittumisen vaikutus on niin suuri, että
10 vuoden kuluttua kahta 170 metristä ja toisistaan 5 metrin etäisyydellä olevaa kaivoa vastaa suunnilleen yksi 200 metrinen.
Lopputulos on kovasti riippuvainen kallioperän ominaisuuksista, lämmönjohtokyvystä ja mahdollisista kaivon läpi tapahtuvista veden virtauksista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: justus01 - 03.08.15 - klo:11:59
Kiitos.
Täällä pk-seudulla on nämä uudet tontit mitoitettu niin  pieniksi että
kunta voi tähän vedoten pakkoliittymään esim. kaukolämpöön, vaikka
tälläinen yhteiskaivo olisi ihan mahdollinen ratkaisu :-\

Täällä landella tontti on niin isoja, että kaukolämpöpakkoa ei tarvitse perustella millään muulla kuin kaukolämpölaitoksen "ylikapasiteetillä". Muutaman vuoden oli kaikilla kunnan myymillä tonteilla kaukolämpöpakko. Nyt ovat sitten nostaneet kaukolämmön hintaa oikein urakalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 03.08.15 - klo:12:27
Kyllä se kaksi u-keräintä yhteen syvään kaivoon kuulostaa paremmalta. Parempi "teho" kaivon syvyyden takia. Jos on kaksi toisistaan erillistä keruulenkkiä niin olisi toimintavarmempi. Jos toiseen taloon tulee jostain syystä jotain ongelmia niin toisessa lämmitys toimii vielä aivan samoin kuin ennen.

Ompas tuolla kaivojen etäisyydellä toisistaan todella suuri merkitys. Täällä pitkulaisella 3000 neliön tontilla olisi kannattanut porata kaksi kaivoa vastakkaisille puolille tonttia, jos siis olisi ollut tarvetta kahdelle kaivolle. Kun naapureiden kaivojakaan ei ole. Näyttää että 30 metrin etäisyydellä kaivot ei juurikaan viilennä toisiaan. Saisi kaksi kasteluvesikaivoa myös eri puolille tonttia.

Kuva päivittyi ja uudessa kuvassa on 10 vuoden tilanne. 40 metriä olisikin parempi etäisyys. Sekin taitaisi täällä onnistua kun jokirantaan päin oli jotain 50 metriä.

Se tuli vielä mieleen että tekisi vinoporauksen (jos kaksi kaivoa). Mutta eihän sekään onnistu. Vinoporaus ei varmaankaan saa ulottua talon alle tai 3 metriä lähemmäksi taloa?

Tuollainen löytyi mutta ei juuri hyödytä kun tilaa vaan ei ole riittävästi, ainakaan kahdelle kaivolle.
Lainaus
"10 metrin etäisyys rajasta on suositeltu minimietäisyys sen vuoksi, että etäisyys mahdolliseen naapurin kaivoon olisi  20 metriä. Muistion linjauksen mukaan kaivon saa porata lähemmäksikin rajaa jos tontti siltä osin rajoittuu tie- puisto- tai viheralueeseen."

Ideahan voisi olla aika fiksu. Vaikka kaupunki voisi porauttaa 250 metrisen kaivon kahdella u-keräimellä. Näin pienestäkin tontista tulisi maalämpökelpoinen.

Muistaakseni Lapualla on myös kaukolämpöpakko. Taisivat perustella pakkoa sillä että putkien vetämisestä on tullut kuluja. Laskin että 17 vapaata kaukolämpöpakko tonttia ja kolme tonttia johon saa valita itse lämmityksen. Nuo siis samalla alueella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.08.15 - klo:00:36
Kyllä se kaksi u-keräintä yhteen syvään kaivoon kuulostaa paremmalta. Parempi "teho" kaivon syvyyden takia. Jos on kaksi toisistaan erillistä keruulenkkiä niin olisi toimintavarmempi. Jos toiseen taloon tulee jostain syystä jotain ongelmia niin toisessa lämmitys toimii vielä aivan samoin kuin ennen.

Ompas tuolla kaivojen etäisyydellä toisistaan todella suuri merkitys. Täällä pitkulaisella 3000 neliön tontilla olisi kannattanut porata kaksi kaivoa vastakkaisille puolille tonttia, jos siis olisi ollut tarvetta kahdelle kaivolle. Kun naapureiden kaivojakaan ei ole. Näyttää että 30 metrin etäisyydellä kaivot ei juurikaan viilennä toisiaan. Saisi kaksi kasteluvesikaivoa myös eri puolille tonttia.

Kuva päivittyi ja uudessa kuvassa on 10 vuoden tilanne. 40 metriä olisikin parempi etäisyys. Sekin taitaisi täällä onnistua kun jokirantaan päin oli jotain 50 metriä.

Se tuli vielä mieleen että tekisi vinoporauksen (jos kaksi kaivoa). Mutta eihän sekään onnistu. Vinoporaus ei varmaankaan saa ulottua talon alle tai 3 metriä lähemmäksi taloa?

Tuollainen löytyi mutta ei juuri hyödytä kun tilaa vaan ei ole riittävästi, ainakaan kahdelle kaivolle.
"10 metrin etäisyys rajasta on suositeltu minimietäisyys sen vuoksi, että etäisyys mahdolliseen naapurin kaivoon olisi  20 metriä. Muistion linjauksen mukaan kaivon saa porata lähemmäksikin rajaa jos tontti siltä osin rajoittuu tie- puisto- tai viheralueeseen."

Ideahan voisi olla aika fiksu. Vaikka kaupunki voisi porauttaa 250 metrisen kaivon kahdella u-keräimellä. Näin pienestäkin tontista tulisi maalämpökelpoinen.

Muistaakseni Lapualla on myös kaukolämpöpakko. Taisivat perustella pakkoa sillä että putkien vetämisestä on tullut kuluja. Laskin että 17 vapaata kaukolämpöpakko tonttia ja kolme tonttia johon saa valita itse lämmityksen. Nuo siis samalla alueella.
Tuli tuo koko kirjoitus lainaukseen, mutta tuon kaukolämpö pakon voisi ihan hyvin valjastaa uudelleen.
Maalämpöpakko.
Tontit menisivät ehkä hieman paremmin kaupaksi  :)
Tosin pakolla ei tätä kansaa pakoteta muutaku puollustusmielessä.
Tämä kumminkin selvä että kaivon voi jakaa.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.08.15 - klo:23:48
Uutta ajatusta pukkaa.
Miksi ei voisi ajatella että esim kunta laittaisi jonkin pienen omakotitaloalueen keskelle omaa
mlp systeemiä`? Pienet tontit ja talot suhteellisen lähellä toisiaan toimisi todella hyvin ja
asukkaat maksaisivat vain bullogomin näyttämästä energiasta :)
Tai voisihan tuon joku asukasyhdistyskin toteuttaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.08.15 - klo:23:21
Kysymys.
Voiko saneerauskohteessa vanhan öljysäiliön valjastaa uudelleen lämmityksen puskurivaraajaksi?
Jos ei niin miksi ei.
Matiakselle tarkoitettu tämä seuraava.
Rasittaako sulakkeita enempi jos on valmiiksi rasitusta, esim. 6kw ja sitten lisätään 30kw teho vai
suoraan otetaan 36kw?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 05.08.15 - klo:23:31
Kysymys.
Voiko saneerauskohteessa vanhan öljysäiliön valjastaa uudelleen lämmityksen puskurivaraajaksi?
Jos ei niin miksi ei.

Niitä ei ole suunniteltu painesäiliöiksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.08.15 - klo:23:33
Niitä ei ole suunniteltu painesäiliöiksi.
Joo, mutta vain 1,5 bar? Lattialämmitystaloissa ei ole kun barin paine.
Vai onko niin että jos painetta on yhtään niin ei käy?
Toinen asia joka tässä askarruttaa  että jos käyttäisikin vanhaa öljysäiliötä
keruupiirin tarpeissa. Kaivoonhan ei mahdu mitään mielettömiä litramääriä litkuu,
mutta puskuri auttaisi kummasti :)
Ainakin sisätiloissa olevat olisivat lämpöisellä puolella koko ajan ja jäätymisvaara olematon.
Viittaan nyt tähän Tampereen kohteeseen jossa kaivoja on ihan v--sti tonttikokoon nähden.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 06.08.15 - klo:00:13
Lainaus
Matiakselle tarkoitettu tämä seuraava.
Rasittaako sulakkeita enempi jos on valmiiksi rasitusta, esim. 6kw ja sitten lisätään 30kw teho vai
suoraan otetaan 36kw?

Jos kyseessä on vastuskuorma niin ei rasita mutta jos tarkoitat moottorikuormaa niin silloin kannattaa  käynnistykset porrastaa käynnistyksessä tulevan virtasysäyksen takia vaikkapa Y/D käynnistyksellä isommalle moottorille

Käytännössä vastukuormankin jakaminen esim 3X12kw tai 4X9kw portaisiin on järkevää paremman säädettävyyden ja asennuskustannuksien takia
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.08.15 - klo:00:18
Jos kyseessä on vastuskuorma niin ei rasita mutta jos tarkoitat moottorikuormaa niin silloin kannattaa  käynnistykset porrastaa käynnistyksessä tulevan virtasysäyksen takia vaikkapa Y/D käynnistyksellä isommalle moottorille

Käytännössä vastukuormankin jakaminen esim 3X12kw tai 4X9kw portaisiin on järkevää paremman säädettävyyden ja asennuskustannuksien takia
Kiitos.
Ajattelin vaan kun esim. painepesurin  ilmoitettu ottoteho on noin sama kuin kompuralla pumpulla ja sulakkeet kestää.
Nuo asennuskustannukset on jääneet kokonaan huomiomatta :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 06.08.15 - klo:13:55
Kysymys.
Voiko saneerauskohteessa vanhan öljysäiliön valjastaa uudelleen lämmityksen puskurivaraajaksi?
Jos ei niin miksi ei.

Voi, mutta homma toimii niin että säiliöstä tehdään paineeton, täytetään vedellä ja kaikki lämmön vienti ja otto toteutetaan esim. rosteri/kupariputkikierukoilla tai lämmönvaihtimilla.

Kirjoita googlen kuvahakuun "diy heat storage"
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.08.15 - klo:23:19
Voi, mutta homma toimii niin että säiliöstä tehdään paineeton, täytetään vedellä ja kaikki lämmön vienti ja otto toteutetaan esim. rosteri/kupariputkikierukoilla tai lämmönvaihtimilla.

Kirjoita googlen kuvahakuun "diy heat storage"
Kiitos.
Olipa aika hakkyröitä.
Itsellä keruu on paineeton. En tosin tiedä tarvitseeko kolmen kaivon systeemissä paineita. Ajatuksena oli että jos tankkaisi säiliön tarvittaessa viinalla ja näin saisi litkutilavuutta kolminkertaistettua. Sitten vain alhaalle kylmä litku
höyrystimeltä ja ylhäältä tavara normikiertoon kaivoille. Säiliö on sisätiloissa, omassa muuratussa huoneessa, joten
jonkin verran viinakset ehtisivät lämmetä jo tuossa säiliössä.
Tai voisihan kylkeen porata pari vastusreikää jos tuntuu että kaivot imuttavat umpijäähän.
No nämä on näitä omia ajatuksia ja suurelta osin vaille todellista toteutusta, mutta ajatuksen siemenestä
voi kasvaa iso puu :) Tai sitten iso ympäristörikos. :)
Lisäys
Kierukoiden tilalle voisi laittaa vanhat patterit jotka tälläisten saneerausten yhteydessä joskus vaihdetaan.
Tulistinkin saisi oman patterikierron :-[
Tai sitten alijäähdyttimellä lämmittelisi viivassa lilluvia pattereita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 07.08.15 - klo:08:35
Kirjoita googlen kuvahakuun "diy heat storage"
Tässä mainio kuva tulistustekniikasta aurinkolämmityksessä (http://www.jc-solarhomes.com/drum/multi_34.jpg).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.08.15 - klo:21:16
Pähkinää.....
Käsittääkseni tuossa omassa pumpussa kaivon kierto on noin 0,5l sekunnissa.
Paljonkohan mahtaa litkun lämmöt nousta jos laittaisi 3kw:n vastuksen
joko ennen tai jälkeen höyrystimen? Olisi tosi näppärää kun ennalta säädetyn
hälytysrajan alittuessa vastus kytkeytyisi päälle ja kaivo pelastuisi jäätymiseltä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 12.08.15 - klo:21:41
Paljonkohan mahtaa litkun lämmöt nousta jos laittaisi 3kw:n vastuksen
joko ennen tai jälkeen höyrystimen? Olisi tosi näppärää kun ennalta säädetyn
hälytysrajan alittuessa vastus kytkeytyisi päälle ja kaivo pelastuisi jäätymiseltä.

Ööhh... Keruuliuoksen lämmittäminen maksullisella sähköenergialla ei ole koskaan kannattavaa.

Jos on joku tuollainen hälytysraja, niin kannattavampaa on laittaa silloin kompura huilaamaan ja lämmittää vastuksilla suoraan sitä lämmityspiiriä.

Ilmaisella energialla keruuta voi tietysti lämmittää, kuten konvektoriviilennyksellä kesällä tai jäsen Xargon jäteilmapatterilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.08.15 - klo:22:22
Ööhh... Keruuliuoksen lämmittäminen maksullisella sähköenergialla ei ole koskaan kannattavaa.

Jos on joku tuollainen hälytysraja, niin kannattavampaa on laittaa silloin kompura huilaamaan ja lämmittää vastuksilla suoraan sitä lämmityspiiriä.

Ilmaisella energialla keruuta voi tietysti lämmittää, kuten konvektoriviilennyksellä kesällä tai jäsen Xargon jäteilmapatterilla.
Niin mutta paljonko litku lämpeis?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.08.15 - klo:22:28
Niin mutta paljonko litku lämpeis?
Noin 1,4 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 12.08.15 - klo:22:40
Niin mutta paljonko litku lämpeis?

Jäsen Seppaant on joskus laittanut tällaiset arvot maaviinan ominaislämpökapasiteetille ja tiheydelle:
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti 4,17 kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys 965,4 kg/m3

Noista laskemalla:

dt = 3 kW / (0,0005 m3/s * 4,17 kJ/(K x kg) * 965,4 kg/m3)  = 1,49 K

Ominaislämpökapasiteetti ja tiheys riippuvat lämpötilasta, joten siihen vaikuttaa nesteen lähtölämpötila.
Kai tuo riittävän lähellä oleva arvio kuitenkin on.

Mitä tällä luvulla silti on merkitystä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.08.15 - klo:23:16
Jäsen Seppaant on joskus laittanut tällaiset arvot maaviinan ominaislämpökapasiteetille ja tiheydelle:
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti 4,17 kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys 965,4 kg/m3

Noista laskemalla:

dt = 3 kW / (0,0005 m3/s * 4,17 kJ/(K x kg) * 965,4 kg/m3)  = 1,49 K

Ominaislämpökapasiteetti ja tiheys riippuvat lämpötilasta, joten siihen vaikuttaa nesteen lähtölämpötila.
Kai tuo riittävän lähellä oleva arvio kuitenkin on.

Mitä tällä luvulla silti on merkitystä?
Kiitos.
Asteen nousu litkun lämmössä, oliko se nyt kolmen prossan tietämillä antotehoon?
Eli tuo vastus antaisi noin 5 % tehoa lisää. :-[
Mun kaivosta otetaan noin 5-5,5 kw riippuen lämmöistä.
Miksi tuo 3kw vastus siis nostaisi kaivoni tehoa vain tuon 5%?
Tällä laskukaavalla kaivoni antaa jotain 60kw tehot :)
Eli tuntuisi siltä että höyrystin ei toimi oikein jos kierrron nopeus on tuo.
Lisäksi on huomioitava että vastus lämmittäisi litkua putken sisällä ja putken läpi kaivosta johtuvaa
hukkaa ei olisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.08.15 - klo:23:26
Jos sinulla on lämpöpumppu, antoteho 7 kW.
COP = 3,5.
Kaivosta otetaan tehoa 5 kW.
Kaivon kierron delta = 3 K.
Tarvitaan keruupiiriin virtaama, joka on n. 0,42 l/s.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.08.15 - klo:23:36
Jos sinulla on lämpöpumppu, antoteho 7 kW.
COP = 3,5.
Kaivosta otetaan tehoa 5 kW.
Kaivon kierron delta = 3 K.
Tarvitaan keruupiiriin virtaama, joka on n. 0,42 l/s.
Oli ihan pakko tarkistaa kässäristä, 0,43 on ilmoitettu nopeus.
Paljonko litku lämpeis tuolla nopeudella?
Joo, esimerkki on muttta kun nuo sulkeis laskut jäi vähemmälle huomiolle silloin kansakoulussa :-X
Yritän vaan selvittää että kumpi parempi, vastuksella avitus lauhdutinta vai höyrystintä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.08.15 - klo:11:09
Lainaus
Asteen nousu litkun lämmössä, oliko se nyt kolmen prossan tietämillä antotehoon?
Eli tuo vastus antaisi noin 5 % tehoa lisää. :-[
Mun kaivosta otetaan noin 5-5,5 kw riippuen lämmöistä.
Miksi tuo 3kw vastus siis nostaisi kaivoni tehoa vain tuon 5%?
Tällä laskukaavalla kaivoni antaa jotain 60kw tehot :)
Eli tuntuisi siltä että höyrystin ei toimi oikein jos kierrron nopeus on tuo.
Lisäksi on huomioitava että vastus lämmittäisi litkua putken sisällä ja putken läpi kaivosta johtuvaa
hukkaa ei olisi.
Asteen nousu keruuliuoksen lämpötilassa ei lisää antotehoa 3% vaan hyötysuhdetta 3%.
Jos COP on 3,5 nousee se 1,4 C keruuliuoksen lämpötilanousulla 4,2% =>COP =3,65
5,5 kW antoteholla pienenee ottoteho 1,57 kW -> 1,51 kW
Saavutettava hyöty on 60 W

Eli 3 kW:n satsauksella keruuliuoksen lämmittämiseen saadaan 2,94 kW persnettoa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.08.15 - klo:17:32
Asteen nousu keruuliuoksen lämpötilassa ei lisää antotehoa 3% vaan hyötysuhdetta 3%.
Jos COP on 3,5 nousee se 1,4 C keruuliuoksen lämpötilanousulla 4,2% =>COP =3,65
5,5 kW antoteholla pienenee ottoteho 1,57 kW -> 1,51 kW
Saavutettava hyöty on 60 W

Eli 3 kW:n satsauksella keruuliuoksen lämmittämiseen saadaan 2,94 kW persnettoa.

ATS
Ai että kokonaista 60w :-[
Itse ajattelin että 3kw sähkötehoo ja kaivon antama 5kw antaisi 8kw.
Toisinsanoen 3kw toisi kaivoon noin 90m virtuaalista lisämetriä. :)
Tai ei oikeastaan kaivoon mitään vaan keruun litkuihin tuo teho siistyisi suoraan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 13.08.15 - klo:21:13
Ai että kokonaista 60w :-[
Itse ajattelin että 3kw sähkötehoo ja kaivon antama 5kw antaisi 8kw.
Toisinsanoen 3kw toisi kaivoon noin 90m virtuaalista lisämetriä. :)
Tai ei oikeastaan kaivoon mitään vaan keruun litkuihin tuo teho siistyisi suoraan.

Siirtyyhän se litkuihin, mutta se ei tule kaivon lisäksi vaan kaivon sijasta. Kaivon kuormitus pienenee tietysti.

Yksi hyvä periaate muistaa on energian säilymisen laki: energiaa ei tule mistään itsestään lisää eikä sitä katoa mihinkään.

Ääriesimerkkinä voisi ottaa tapauksen, että ei olisi mitään kaivoa, vaan keruuta lämmitetään pelkästään sähkövastuksella. Kompressori toimii kyllä silloinkin lämpöpumppuna, mutta se vain siirtää keruupiirin vastuksen lämpöenergian lämmityspiirin puolelle ja käyttää itse toiminnassaan lisää sähköä, joka myöskin suurelta osin siirtyy lämmityspiiriin lämpönä (miinus pienet häviöt ympäristöön). Tällainen lämpöpumppu kuluttaisi sähköä yhtä paljon kuin tuottaa lämpöä lämmityspiiriin, joten siinä ei ole mitään järkeä (koska lämmityspiiriä voi lämmittää yksinkertaisella ja murto-osan maksavalla vastuksella suoraan).

Kompressori ei siis ole mikään maaginen laite, joka moninkertaistaa energian, vaan kaikki energia täytyy ottaa jostain - maalämpöpumpun tapauksessa keruupiirillä maasta.

Jos keruupiiristä ei saa tarpeeksi tehoa ja energiaa, niin silloin lämmityspuolta (eli "lauhduttimen puolta") tarvitsee lämmittää vastuksella lisää. Keruupuolen (eli "höyrystimen puolen") lämmittäminen vain korvaa maasta otettavaa energiaa ja johtaa siihen, että maasta ei oteta ilmaista energiaa niin paljon kuin aiemmin.

Pitää vielä mainita, kun joskus puhutaan alijäähdyttimellä otettavasta "ilmaisesta energiasta", niin ei sekään energia tyhjästä ilmaannu. Keruupiiristä sekin otetaan; tosin se saadaan sieltä paljon paremmalla hyötysuhteella (COP) kuin korkean lämpötilan energia ("tulistuksen poisto").

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.08.15 - klo:21:43
Siirtyyhän se litkuihin, mutta se ei tule kaivon lisäksi vaan kaivon sijasta. Kaivon kuormitus pienenee tietysti.

Yksi hyvä periaate muistaa on energian säilymisen laki: energiaa ei tule mistään itsestään lisää eikä sitä katoa mihinkään.

Ääriesimerkkinä voisi ottaa tapauksen, että ei olisi mitään kaivoa, vaan keruuta lämmitetään pelkästään sähkövastuksella. Kompressori toimii kyllä silloinkin lämpöpumppuna, mutta se vain siirtää keruupiirin vastuksen lämpöenergian lämmityspiirin puolelle ja käyttää itse toiminnassaan lisää sähköä, joka myöskin suurelta osin siirtyy lämmityspiiriin lämpönä (miinus pienet häviöt ympäristöön). Tällainen lämpöpumppu kuluttaisi sähköä yhtä paljon kuin tuottaa lämpöä lämmityspiiriin, joten siinä ei ole mitään järkeä (koska lämmityspiiriä voi lämmittää yksinkertaisella ja murto-osan maksavalla vastuksella suoraan).

Kompressori ei siis ole mikään maaginen laite, joka moninkertaistaa energian, vaan kaikki energia täytyy ottaa jostain - maalämpöpumpun tapauksessa keruupiirillä maasta.

Jos keruupiiristä ei saa tarpeeksi tehoa ja energiaa, niin silloin lämmityspuolta (eli "lauhduttimen puolta") tarvitsee lämmittää vastuksella lisää. Keruupuolen (eli "höyrystimen puolen") lämmittäminen vain korvaa maasta otettavaa energiaa ja johtaa siihen, että maasta ei oteta ilmaista energiaa niin paljon kuin aiemmin.

Pitää vielä mainita, kun joskus puhutaan alijäähdyttimellä otettavasta "ilmaisesta energiasta", niin ei sekään energia tyhjästä ilmaannu. Keruupiiristä sekin otetaan; tosin se saadaan sieltä paljon paremmalla hyötysuhteella (COP) kuin korkean lämpötilan energia ("tulistuksen poisto").
Juuri näin. Lisäsähkö ei paranna pumpun hyötysuhdetta noin periaatteessa.
 Tässäketjussa jossain kohtaa oli juttua, mutta jäi pakkaset tulematta niin todennus jäi kesken.
Mutta palaisin vielä tuohon pähkäilyjeni alkuun.
Antaisiko sen lämmityksen tarvitseman lisätehon kaivoon vai suoraan lauhduttimen avuksi lämmityspiiriin?
Molemmissa tapauksissa COP taitaa olla tasan yksi :-\
Ensimmäisellä jäätyy kaivo, toisilla pumppu on alimitoitettu ja kolmansilla lämmitysjärjestelmä.
Kuitenkin tämä kai selvä että kaivonkin litkua voisi lämmittää vastuksella siinä missä muutakin järjestelmää?
Lisäys.
Käytännön tilanne omalla kohdalla teoreettisesti.
Ulkona -32
Pumppu on käynyt sanotaan vaikka viikon yhtäsoittoa.
Kaivon lämmöt reilusti pakkasella.
Vastus tietysti avittaa lämmityspiiriä kun pumpun teho ei riitä.
Pumppu huilaa noin 10min kun lämmityspiirin vesi on lämmennyt katkaisulämpötilaan.
Tulee hätä että miten kaivon käy vaikka vastukset auttavatkin näihin pieniin taukoihin.
Kyllä ainakin itse näkisin pienempänä pahana jonkin asteen kymmenyksen lämmönlaskun huonetiloissa
kuin että kaivo umpijäässä ja koko mlp on pois pelistä kunnes lauhtuu tai tulee kevät :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 13.08.15 - klo:22:22
Kuitenkin tämä kai selvä että kaivonkin litkua voisi lämmittää vastuksella siinä missä muutakin järjestelmää?

Voi, mutta ei kannata.

Vastus tietysti avittaa lämmityspiiriä kun pumpun teho ei riitä.
Pumppu huilaa noin 10min kun lämmityspiirin vesi on lämmennyt katkaisulämpötilaan.
Tulee hätä että miten kaivon käy vaikka vastukset auttavatkin näihin pieniin taukoihin.
Kyllä ainakin itse näkisin pienempänä pahana jonkin asteen kymmenyksen lämmönlaskun huonetiloissa
kuin että kaivo umpijäässä ja koko mlp on pois pelistä kunnes lauhtuu tai tulee kevät :-X

Kannattaa antaa lämmityspuolen vastusten auttaa rinnalla jo ajoissa niin, että kaivon pitkäaikaiseen ylikuormitustilanteeseen ei jouduta.

Jos kaivon ylikuormitustilanteeseen sitten joututtaisiin, niin silloin pitää lopettaa kompressorin käyttö kokonaan joksikin aikaa ja lämmittää taloa vain vastuksilla. Kaivon lämmittäminen ei kannata tällöinkään. Se palautuu kyllä itsekseen, kun kuormitus loppuu.

Kaikissa maalämpöpumpuissa oletettavasti pystyy laittamaan ohjauksen tällä tavalla (vähintäänkin käsin, ellei automaattisesti).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.08.15 - klo:22:35
Voi, mutta ei kannata.

Kannattaa antaa lämmityspuolen vastusten auttaa rinnalla jo ajoissa niin, että kaivon pitkäaikaiseen ylikuormitustilanteeseen ei jouduta.

Jos kaivon ylikuormitustilanteeseen sitten joututtaisiin, niin silloin pitää lopettaa kompressorin käyttö kokonaan joksikin aikaa ja lämmittää taloa vain vastuksilla. Kaivon lämmittäminen ei kannata tällöinkään. Se palautuu kyllä itsekseen, kun kuormitus loppuu.

Kaikissa maalämpöpumpuissa oletettavasti pystyy laittamaan ohjauksen tällä tavalla (vähintäänkin käsin, ellei automaattisesti).
Kaivo tietysti palautuu kun tulee tarpeeksi taukoa, mutta mikä tuo aika on? Tapauskohtaista.
Pumppu seis tietysti, mutta monessa tapauksessa ei voi käyttää kuin esim. 6kw vastusta tai sitten
nämä joilla on 17kw pumppu ja vastusten teho on puolet siitä.
Paha näissä tapauksissa on pistää pumppua kokonaan seis jos tehon tarve on enemmän kuin pelkkien vastusten
antama.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.08.15 - klo:09:41
Lainaus
Tulee hätä että miten kaivon käy vaikka vastukset auttavatkin näihin pieniin taukoihin.
Kyllä ainakin itse näkisin pienempänä pahana jonkin asteen kymmenyksen lämmönlaskun huonetiloissa
kuin että kaivo umpijäässä ja koko mlp on pois pelistä kunnes lauhtuu tai tulee kevät :-X

Miksi  tuota kaivon jäätymistä peljätään kuin ruttoa?
Tosiasia on, että vain harvoissa tapauksissa kaivon jäätyminen aiheuttaa ongelmia.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.08.15 - klo:20:51
Miksi  tuota kaivon jäätymistä peljätään kuin ruttoa?
Tosiasia on, että vain harvoissa tapauksissa kaivon jäätyminen aiheuttaa ongelmia.

ATS
Kuks tosiasioista on silleen kiinnostunut?
Pelko ohjaa enemmän ihmistä kuin mikään.
Ajatelkaa millainen myyntiargumentti tälläinen
kaivon jäätymissuojauksella varustettu pumppu olisi. :)
voisi pistää 3kw kaivolle ja loput avuista lämmitykseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.08.15 - klo:23:38
Jäi tuo Seppaantin 60w kummittelemaan sen verran mieleen että poiki pari jatkokysymystä.
Kaivo.
Pieneneekö hyötysuhde esim tulo 7 paluu 4K jos vertaa että litku onkin tulo 2 ja paluu -1K?
Pieneneekö DT höyrystimellä eri lämpötiloissa vai pysyykö vakiona?
Tuossa vastusavusteisessa sysyteemissä olisi toteutus niin että vastus avustaisi nimenomaan
höyrystintä. Asennussuunta siis ennen höyrystintä. Näin ollen höyrystin saisi mahdollisimman lämmintä
keruuliosta ja loput, mitä ei höyrystin ehtisi hyödyntää menisi kaivon hyväksi.
Lisäys.
Kuinka monta tuntia 10000 litran polttamiseen menee noin 40kw polttimelta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 17.08.15 - klo:07:58
Lainaus
Kuinka monta tuntia 10000 litran polttamiseen menee noin 40kw polttimelta?
Noin 2250 tuntia, oletuksella että hyötysuhde on 90%

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 17.08.15 - klo:08:14
Lainaus
Pieneneekö hyötysuhde esim tulo 7 paluu 4K jos vertaa että litku onkin tulo 2 ja paluu -1K?
Pieneneekö DT höyrystimellä eri lämpötiloissa vai pysyykö vakiona?
Tuossa vastusavusteisessa sysyteemissä olisi toteutus niin että vastus avustaisi nimenomaan
höyrystintä. Asennussuunta siis ennen höyrystintä. Näin ollen höyrystin saisi mahdollisimman lämmintä
keruuliosta ja loput, mitä ei höyrystin ehtisi hyödyntää menisi kaivon hyväksi.
Ensinnäkin tämän tapaisissa kansanomaisissa laskelmissa kannattaa unohtaa Kelvinit.
Jopa maaviinakin on 7K lämpötilassa umpijäässä kuin kalikka sillä ollaanhan seitsemän asteen päässä absoluuttisesta nollapisteestä.
-1K on mahdottomuus, koska absoluuttisen nollapisteen alapuolelle ei voida mennä.

Vastaus kysymykseesi: Mitä pienempi lämpötilaero on lauhduttimen ja höyrystimen välillä sitä parempi hyötysuhde.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.08.15 - klo:14:12
Tuossa vastusavusteisessa sysyteemissä olisi toteutus niin että vastus avustaisi nimenomaan
höyrystintä. Asennussuunta siis ennen höyrystintä. Näin ollen höyrystin saisi mahdollisimman lämmintä
keruuliosta ja loput, mitä ei höyrystin ehtisi hyödyntää menisi kaivon hyväksi.

Kirjoitat, että "mitä ei höyrystin ehtisi hyödyntää menisi kaivon hyväksi". Jos "kaivon hyväksi" vielä riittää energiaa, se tarkoittaa, että koko höyrystimen ottama energia siis tuli vastuksen sähköstä.

Tällöin siis koko lämpöpumpun lämmityspiiriin tuottama energia tuli ostetusta sähköstä. Lisäksi sähköenergiaa kului häviöihin, muun muassa kompressorin laakerien muodon muuttamiseen (joka jossain vaiheessa rikkoo kompressorin).

Ei tuossa ole mitään järkeä. Vaikka vastuksesta tulisi vain osa höyrystimen ottamasta energiasta, silti keruupiirin lämmittäminen sähköllä ei ole kannattavaa.

Jos tarvitaan lisäenergiaa lämmitykseen enemmän kuin kompressori tuottaa varsinaisesta keruulähteestä, lisäenergia pitää syöttää suoraan lämmityksen puolelle - joko sähkövastuksella lämmityspiiriin tai vaikka puilla takassa. (Tähän jatkokysymys sitten varmaan on, että voisiko puita polttamalla lämmittää keruupiiriä...)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.08.15 - klo:16:50
Kirjoitat, että "mitä ei höyrystin ehtisi hyödyntää menisi kaivon hyväksi". Jos "kaivon hyväksi" vielä riittää energiaa, se tarkoittaa, että koko höyrystimen ottama energia siis tuli vastuksen sähköstä.

Tällöin siis koko lämpöpumpun lämmityspiiriin tuottama energia tuli ostetusta sähköstä. Lisäksi sähköenergiaa kului häviöihin, muun muassa kompressorin laakerien muodon muuttamiseen (joka jossain vaiheessa rikkoo kompressorin).

Ei tuossa ole mitään järkeä. Vaikka vastuksesta tulisi vain osa höyrystimen ottamasta energiasta, silti keruupiirin lämmittäminen sähköllä ei ole kannattavaa.

Jos tarvitaan lisäenergiaa lämmitykseen enemmän kuin kompressori tuottaa varsinaisesta keruulähteestä, lisäenergia pitää syöttää suoraan lämmityksen puolelle - joko sähkövastuksella lämmityspiiriin tai vaikka puilla takassa. (Tähän jatkokysymys sitten varmaan on, että voisiko puita polttamalla lämmittää keruupiiriä...)
No ei tuu. Käytännön tilanne.
Kaivolta 3 asteen ero höyrystimellä. Vastus nostaisi tuon eron esim 4.5C asteeseen. En tiedä kun en oo kokeillu.
Ei kaivon lämmittäminen tietenkään kannata taloudellisesti, mutta kuviteltu tilanne jossa keruupiiri osoittautuu
alimittaiseksi. Tästä oli kyse.
Viisaammat täällä väittää vaan ettei toimi, ei kannata.
Nuo teidän perustelut on ihan perseestä. Ei tässä mitään laakereita lämmitellä vaan keruulitkua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 17.08.15 - klo:17:11
Lainaus
Kaivolta 3 asteen ero höyrystimellä. Vastus nostaisi tuon eron esim 4.5C asteeseen. En tiedä kun en oo kokeillu.
Ei kaivon lämmittäminen tietenkään kannata taloudellisesti, mutta kuviteltu tilanne jossa keruupiiri osoittautuu
alimittaiseksi. Tästä oli kyse.

Jos keruun Dt on 3C ja lisävastus nostaa höyrystimelle tulevaa lämpötilaa 1,5 C:lla 4,5 C:een, nousee myös höyrystimeltä lähtevä lämpötila 1,5 C.
Dt ei muutu vaan pysyy samana 3 C.

Tuplasti suuremmalla vastuksella nousee sekä tulon että poiston lämpötila 3C.
Tämähän tarkoittaa sitä, että kaivoon palaava liuos on saman lämpöistä kuin sieltä tuleva ennen vastusta.
Tässä tapauksessa kaivoa ei kuormiteta lainkaan.

Vielä suuremmalla vastuksella aletaan kaivoon ladata vastusenergiaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.08.15 - klo:18:58
Ei kaivon lämmittäminen tietenkään kannata taloudellisesti, mutta kuviteltu tilanne jossa keruupiiri osoittautuu
alimittaiseksi. Tästä oli kyse.
Viisaammat täällä väittää vaan ettei toimi, ei kannata.
Nuo teidän perustelut on ihan perseestä. Ei tässä mitään laakereita lämmitellä vaan keruulitkua.

Ehkä on perseestä, ehkä ei.

Lämpöpumppu on kone, joka siirtää lämpöenergiaa matalamman lämpötilan energialähteestä korkeamman lämpötilan kohteeseen. Sen yli yhden oleva hyötysuhde perustuu ainoastaan siihen, että keruupiiristä saatavaa ilmaista energiaa ei lasketa ottotehoon mukaan.

Jos ilmaisen energian lähteestä ei ole otettavissa tarpeeksi energiaa, ratkaisu on vähentää lämpöpumpun käyttöä (= ottaa keruusta vähemmän energiaa) ja lämmittää muuten. Tämä on toteutettavissa helposti lämpöpumppujen ohjauslogiikalla. Ei ole mitään syytä kuluttaa lämpöpumppua pelkkään ostetun energian siirtämiseen sen läpi, kun saman energian voi syöttää suoraan lämmityspuolelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.08.15 - klo:21:05
Ehkä on perseestä, ehkä ei.

Lämpöpumppu on kone, joka siirtää lämpöenergiaa matalamman lämpötilan energialähteestä korkeamman lämpötilan kohteeseen. Sen yli yhden oleva hyötysuhde perustuu ainoastaan siihen, että keruupiiristä saatavaa ilmaista energiaa ei lasketa ottotehoon mukaan.

Jos ilmaisen energian lähteestä ei ole otettavissa tarpeeksi energiaa, ratkaisu on vähentää lämpöpumpun käyttöä (= ottaa keruusta vähemmän energiaa) ja lämmittää muuten. Tämä on toteutettavissa helposti lämpöpumppujen ohjauslogiikalla. Ei ole mitään syytä kuluttaa lämpöpumppua pelkkään ostetun energian siirtämiseen sen läpi, kun saman energian voi syöttää suoraan lämmityspuolelle.
Ok,voititte. Paneeli katolla olisi myöskin harkitsemisen arvoinen elvyttäjä :-[
Tällä foorumilla on ollut muistaakseni kaksi tai kolme tapausta joissa keruu meni jäähän. Asia tuli itselle
ajankohtaiseksi kun tuossa sijoituskohteessa kaivoja on tuhoton määrä pienellä alueella ja ennakointi
ja pohdinta eri vaihtoehdoista on ihan paikallaan. Kiitos Seppaantille ja Kimmolle allekirjoittaneen
ymmärryksen laajentamisessa asian tiimoilta :)
Luulen kuitenkin että joillekin tämä kaivon elvyttäminen on niin suuri asia että putkivastuksen asentaminen
keruuseen ei liene iso operaatio.
Vielä sen verran kaivan verta nenästäni että kuinka päin vastus kannattaisi sijoittaa?
Keruulle vai keruulta?
-peki-
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 17.08.15 - klo:23:39
Luulen kuitenkin että joillekin tämä kaivon elvyttäminen on niin suuri asia että putkivastuksen asentaminen
keruuseen ei liene iso operaatio.
Vielä sen verran kaivan verta nenästäni että kuinka päin vastus kannattaisi sijoittaa?
Keruulle vai keruulta?
-peki-

Yhtä hölmöläisen hommaa kun säkillä valon kantaminen. Kaivo elpyy jo sieltä ei oteta energiaa. Eli kompressori seis ja sähköllä/puilla tai millä tahansa muulla tavalla tuotetaan lämpö mökkiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.08.15 - klo:08:29
Lainaus
Luulen kuitenkin että joillekin tämä kaivon elvyttäminen on niin suuri asia että putkivastuksen asentaminen
keruuseen ei liene iso operaatio.
Vielä sen verran kaivan verta nenästäni että kuinka päin vastus kannattaisi sijoittaa?
Keruulle vai keruulta?
-peki-
Jos välttämättä haluat lämmittää kaivoa sähköllä välittämättä muista asioista, niin silloin vastus kaivoon menevään linjaan.
Tällöin kaikki suorasähköenergia syötetään kaivoon.
Ja vielä vastukselle sellainen säätö, joka estää kaivoon menevän liuoksen lämpötilan laskun alle halutun lämpötilan (esim. -1,5C).

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sam68 - 18.08.15 - klo:12:05
Muovitechilla on nykyään tarjolla 50mm turbo joka menee tähän 4,5" reikään. Radikaali muutos.👍
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 18.08.15 - klo:14:21
Jatkoa edelliseen, kun 2x40x2,4 keräimen painehäviö on 200m kaivossa 55kPa virtaamalla 0,5 l/s (lienee lähellä oikeaa turboputkella) ja höyrystimen nimellisvirtaama samalla ulkoisella painehäviöllä on 1,0 l/s niin homma toimii juuri ja juuri kahdella kaivolla a 200m (yleensä riittävästi syvyyttä).

Mutta mikä on tilanne samalla mlp, kun tontilla on tilaa vain yhdelle energiakaivolle, jonka syvyys esim. 280m, mutta keräin 4x40x2,4 (virtaama pumpulla?)?

Ja vastaavasti mikä mahtaa olla 4-putkisen keräimen painehäviö 280m syvässä kaivossa pumpun nimellisvirtaamalla 1,0 l/s?

Ilmeisesti 4x32x2,0 keräimellä tilanne täysin toivoton vai kuinka, mutta miten on 2x50 tai 4x50 turboputkella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.08.15 - klo:21:07
Onko mitään hajua miten paljon tehokkaampi tuo suurempi putki on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.08.15 - klo:23:23
Jos välttämättä haluat lämmittää kaivoa sähköllä välittämättä muista asioista, niin silloin vastus kaivoon menevään linjaan.
Tällöin kaikki suorasähköenergia syötetään kaivoon.
Ja vielä vastukselle sellainen säätö, joka estää kaivoon menevän liuoksen lämpötilan laskun alle halutun lämpötilan (esim. -1,5C).

ATS
Tätä en ymmärrä. Miksi tuo vastusteho pitäisi kierrättää keruun kautta?
Palatessa tuo 60w ymmärrän, mutta suoraan höyrystimelle miksi tuo 3kw ei auttaisi enempää?
Kaivon dt tippuu aika radikaalisti kun paluun lämmöt alittavat nollan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.08.15 - klo:08:37
Lainaus
Onko mitään hajua miten paljon tehokkaampi tuo suurempi putki on?
Suuruusluokka mennee pinta-alojen suhteessa.
Esim 40mm ->50mm, pinta-alojen suhde = 1,25.
50mm putki on 25% tehokkaampi kuin 40mm putki.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.08.15 - klo:08:48
Lainaus
Pähkinää.....
Käsittääkseni tuossa omassa pumpussa kaivon kierto on noin 0,5l sekunnissa.
Paljonkohan mahtaa litkun lämmöt nousta jos laittaisi 3kw:n vastuksen
joko ennen tai jälkeen höyrystimen? Olisi tosi näppärää kun ennalta säädetyn
hälytysrajan alittuessa vastus kytkeytyisi päälle ja kaivo pelastuisi jäätymiseltä.
Lainaus
Tätä en ymmärrä. Miksi tuo vastusteho pitäisi kierrättää keruun kautta?
Palatessa tuo 60w ymmärrän, mutta suoraan höyrystimelle miksi tuo 3kw ei auttaisi enempää?
Kaivon dt tippuu aika radikaalisti kun paluun lämmöt alittavat nollan.

Eikö tuo alkuperäinen kysymys ollut juuri kaivon pelastaminen jäätymiseltä?

ATS


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 20.08.15 - klo:09:12
Kyllä poikkipinta-ala kasvaa huomattavasti enemmän kuin 25% putkikoon muuttuessa 40mm --> 50mm. En tiedä 50mm putken seinämän paksuutta, mutta jos oletetaan sen olevan sileällä putkella vaikka 2,6mm niin säde on tällöin 22,4mm ja vastaavasti 40/2,4mm putkella säde on 17,6mm. Poikkipinta-ala on pii x säde toiiseen eli 50 vs 40 mm poikkipinta-alojen suhde on noin 1,62 eli reilu 60% suurempi 50mm putkella.

Lisäys: Jos 50mm putken seinämän paksuus onkin 2,8mm niin suhde on 1,59 pinta-alojen osalta 40mm putkeen verrattuna ja vastaavasti 3,0mm seinämällä 1,56.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.08.15 - klo:09:24
Lainaus
Suuruusluokka mennee pinta-alojen suhteessa.
Esim 40mm ->50mm, pinta-alojen suhde = 1,25.
50mm putki on 25% tehokkaampi kuin 40mm putki.
Ilmaisin asian hieman huolimattomasti.
Tarkoitin putken vaipan pinta-alaa, en poikkileikkauksen pinta-alaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 20.08.15 - klo:10:51
Tarkennuksesi Antti oli paikallaan väärinymmärryksen korjaamiseksi. Siis vaipan pinta-ala on suhteessa ympärysmittaan, joka on taas suoraan verrannollinen putken halkaisijaan elikkä suhde tulee suoraan putken halkaisijoitten suhteesta karkeasti  50/40=1,25 kun säinämävahvuudet jätetään huomioimatta.

Tarkoittaako tämä nyt, että yksinkertaisesti sitä, että jos 200m syvässä kaivossa 40mm turbokollektorin painehäviö on 55kPa virtaamalla 0,5l/s ,niin vaihtamalla 50mm kollektoriin painehäviö pienenee karkeasti 20%, josta jäisi 44kPa (=55/1,25) painehäviötä?

Käytännössähän kollektoria vaihtamalla painehäviöiden pienentyessä virtaama tietenkin lisääntyy, mutta kuinka paljon? Missä suhteessa painehäviö vaikuttaa virtaamaan? Koska pelkkä kollektorin vaihto ei ole yhtä kuin koko piirin painehäviöt, niin höyrystimen virtaama ei parane läheskään yhtäpaljon, mutta kuinka paljon voisi olettaa?

Edellä tiedustelemani 280m kaivo olisi jotain, jota tarvittaisiin todellisuudessa yhden tuttavan tapauksessa, mikäli sellainen on järkevästi toteutettavissa. Ja siinäkin näyttää että painehäviö pitäisi olla vain 50kPa virtaamalla 1,2l/s kollektorille, lisäpumpunkin tehoa ehkä tarvittaisiin, jotta painehäviötä kollektorissa voi kasvattaa, mutta minkälainen pumppu, varmaankin sarjaan kytkettynä tai vaihdettuna vakiopumppu tehokkaampaan?

Näyttää vain olevan niin, että suuremmalla öljynkulutuksella olevat vanhemmat okt vaativat maalämpöön siirryttäessä tehokkaammat mlp (15-17kW), jotka ovat ovat nykyisillä "energiatehokkailla kiertopumpuilla" ajateltu aina vähintäin kahdelle kaivolle ja nekin enintäin noin 150-170m syvyisiksi kaksi putkisille 40mm kollektoreille. Pienemmillä mlp on usein sallittu suurempi painehäviö, koska tarvittava virtaama höyrystimelle on vastaavasti huomattavasti pienempi ja täten niillä päästään riittävään yhden energiakaivon syvyyteen. Täystehomitoitusta haluttaisiin, jotta vältyttäisiin sähköliittymän pävittämiseltä ja saataisiin lämmintä vettä 6 hlö runsaaseen käyttöön ja yksi kaivo olisi optimi pienelle tontille nykyisin kaivomääräyksin, vähemmän porausmetrejä, hyödynnetään niitä parhaita metrejä pohjalta. Apua kaivattaisiin, jos taitoa ja tietoa löytyy, kiitos!


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 20.08.15 - klo:12:42
Korjailtu turhat pois :)

Onko noista lukemista mitään hyötyä.
http://www.muovitech.com/?page=news&id=263
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.08.15 - klo:12:45
Muistaakseni pari kpl nibe 1255 16kW invertteriä on 250 metrin kaivon kanssa. Jos siinä olisikin 50mm putki niin 250x 1.25 =312 metriä.

Tuo 280 metrin kaivo voisi mennä sitten aika hyvin. Vastaisi 224 metristä kaivoa 40mm putkella.

Ei 40 ja 50mm putkea voi verrata toisiinsa noin!

Ja sitten tiilitalolle:
En tiedä oletko tutustunut tähän ketjuun....

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4906.msg64491#msg64491
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.08.15 - klo:13:16
Tuo 280 metrin kaivo voisi mennä sitten aika hyvin. Vastaisi 224 metristä kaivoa 40mm putkella.
Hyvä, että lopultakin on tullut markkinoille isompiläpimittainen keräinputki.

Selvyyden vuoksi ja mahdollisen väärin ymmärtämisen estämiseksi on syytä korostaa, että
energiakaivosta ei kuitenkaan voida ottaa enemmän läpötehoa, vaikka keräin olisi parempi ottamaan lämpöä.
Aina rajana on vain se, kuinka paljon lämpöenergiaa sieltä voidaan ottaa kaivon jäätymättä.

Isompiläpimittainen keräin mahdollistaa nykyisin markkinoilla olevien pumppujen toiminnan entistä syvemmillä lämpökaivoilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.08.15 - klo:15:03
TurboCollector® Längd [m] Flöde [l/min] Tryckfall [kPa]
4x32mm 127       48        96.3
2x50mm  136      36        24.2
2x40mm 144       30        50.5
Testerna är beräknade med SDR17 och 30% etanol.

Jos laitetaan yllämainitut keräimet samanlaisiin 100m syviin kaivoihin eli putkea on 200m.
Kaikissa tapauksissa sama virtaus esim. 0,60 l/s
Saadaan virtausvastuksiksi:
4x32 mm neliputkikeräin dp = 46 kPa
2x50mm kaksiputkikeräin dp = 18 kPa
2x40mm kaksiputkikeräin dp = 46 kPa

ATS



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.08.15 - klo:17:00
Lainaus
Edellä tiedustelemani 280m kaivo olisi jotain, jota tarvittaisiin todellisuudessa yhden tuttavan tapauksessa, mikäli sellainen on järkevästi toteutettavissa. Ja siinäkin näyttää että painehäviö pitäisi olla vain 50kPa virtaamalla 1,2l/s kollektorille, lisäpumpunkin tehoa ehkä tarvittaisiin, jotta painehäviötä kollektorissa voi kasvattaa, mutta minkälainen pumppu, varmaankin sarjaan kytkettynä tai vaihdettuna vakiopumppu tehokkaampaan?
Näyttää aika toivottomalta tapaukselta.
50mm kaksiputkikeräimellä painehäviöksi tulee n. 1,7 bar (170 kPa)
50mm neliputkikeräimellä painehäviöksi tulee n. 0,5 bar (50 kpa)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.08.15 - klo:17:31
Edellä tiedustelemani 280m kaivo olisi jotain, jota tarvittaisiin todellisuudessa yhden tuttavan tapauksessa, mikäli sellainen on järkevästi toteutettavissa. Ja siinäkin näyttää että painehäviö pitäisi olla vain 50kPa virtaamalla 1,2l/s kollektorille...
1,2 l/s virtaama tarkoittaisi sitä, että maasta otettaisiin lämpöenergiaa noin 14.4 kW -teholla.
Pumpun antoteho olisi
COP -arvolla 4 noin 19,2 kW, tai
COP -arvolla 3 noin 21,5 kW.
Maakierron delta t olisi molemissa tapauksissa 3 K

280 metrinen kaivo olisi kuitenkin ihan liian pieni tuolle pumpulle, vaikka sijainti olisi pääkaupunkiseudulla.
Vantaalla tarvittaisiin n. 2 x 220 m kaivot, jotta sieltä voitaisiin ottaa noin 14.4 kW huipputeholla energiaa noin 48.000 kWh/a.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 20.08.15 - klo:23:00
MLP pumppu avoinna, mutta esimerkiksi Lämpöässän teknisessä datassa Esi 17 mallille ilmoitetaan lämmitysteho 35C/17,0kW ja 55C/15,84kW COP35/4,46 COP55/3,08 virtaus 3K/1,3l/s 61kPa ja 4K/0,9l/s 76kPa.

Kun vaakavetokin tavallista haastavampi huonetiloja kiertäen, niin häviöitä tulee väkisin lisää, pannuhuone keskellä taloa. Pääosin patterikohde, mutta lattialämmitystä tulossa vielä jonkin verran mukaan ja sokerina pohjalla uima-allas, johon olisi mukava olla hieman varausta, jos joskus hieman lämmitetään, sijaintina Vantaa vastaa kohdetta.

Taitaa olla mahdottomuus yksi kaivo Seppaant laskujen perusteella ja mahtaako edes 50mm keräintä olla 4-putkisena, 2-putkinen löytyy. Mitä 280m kaivo vastaisi kahtena kaivona Vantaalla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.08.15 - klo:09:31
Mitä 280m kaivo vastaisi kahtena kaivona Vantaalla?
1 x 280 metriä tai vaihtoehtoisesti:
- Jos kaivojen etäisyys toisistaan on 10 metriä, tarvitaan 2 x 242 m, tai
- jos kaivojen etäisyys toisistaan on 15 metriä, tarvitaan 2 x 209 m, tai
- jos kaivojen etäisyys toisistaan on 20 metriä, tarvitaan 2 x 190 m, tai
- jos kaivojen etäisyys toisistaan on 25 metriä, tarvitaan 2 x 177 m, tai
- jos kaivojen etäisyys toisistaan on 30 metriä, tarvitaan 2 x 169 m.

Kaivot lämpökuormittavat yhteistä kalliomassaa.
Ensimmäisena vuotena kuormituksen vaikutus ei vielä yllä naapurikaivoon.
Vuosien kuluessa yhteinen kuormistusvaikutus leviää naapurikaivoonkin ja noin 10 vuoden kuluttua on tultu jo lähes tasapainotilaan.

Keskinäinen kuormitusvaikutus riippuu kovasti siitä, onko kyseessä ns. kuivat kaivot vai onko kallioperässä halkeamia,
joiden kautta tapahtuu pohjaveden virtausta, joka tuo lämpöenergiaa energiakentän ulkopuolelta.
Ylläolevassa listassa on oletuksena ne ns. kuivat kaivot.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 21.08.15 - klo:10:36
Todennäköisesti kyseessä ei ole varsinaiset "kuiva kaivot", johon ei vesi nousisi, mutta vesien virtaamasta on paha sanoa mitään etukäteen, saattaahan ne tulvia ylikin jos osuvat paineelliseen pohjaveteen. Kaivojen välinen etäisyys jäänee noin 10 metriin ja toinen tietenkin viistoporauksena, valitettavasti kaivot lähes samassa linjassa, eikä viistoporausta voi tehdä kuin tästä linjasta kohtisuoraan sivulle viistoon.

Tomppelin ylempi laskenta kaivosta otettavasta tehosta hieman ihmetytti, eikö 280m kaivo ole oikean kokoinen 15-17kW pumpulle patteritaloon Vantaalla, Thermialla näköjään virtaamaksi mainittu 1,02l/s höyrystimelle? Öljyn kulutukseksi on arvioitu 5500-6000 l/a ilman altaan lämmitystä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.08.15 - klo:12:10
Tomppelin ylempi laskenta kaivosta otettavasta tehosta hieman ihmetytti, eikö 280m kaivo ole oikean kokoinen 15-17kW pumpulle patteritaloon Vantaalla, Thermialla näköjään virtaamaksi mainittu 1,02l/s höyrystimelle? Öljyn kulutukseksi on arvioitu 5500-6000 l/a ilman altaan lämmitystä.

Edellä tiedustelemani 280m kaivo olisi jotain, jota tarvittaisiin todellisuudessa yhden tuttavan tapauksessa, mikäli sellainen on järkevästi toteutettavissa. Ja siinäkin näyttää että painehäviö pitäisi olla vain 50kPa virtaamalla 1,2l/s kollektorille...

Tuossa lainauksessa mainittiin 1,2 l/s virtaus. Se oli se johon tartuin.
Ja siitä sen kertainen pumpun teholuokkakin. Sille teholuokalle 280 m kaivo ei riitä.

15 - 16 kW -tehoiselle pumpulle patterilämmitystalossa 280 metriä aktiivisyvyyttä Vantaalla riittää.
16 kW antotehoiselle pumpulle @COP=4,0 ja Δt=3,0 K,  teoreettisesti riittää noin 1.0 l/s maakiertonesteen virtaus.

Jatkan vielä noista kaivojen keskinäisestä etäisyydestä.
Maalämpökaivon tekemeninen on aika tavalla arpapeliä.
Kaivojen etäisyydenkin pysyminen poratessa on arpapeliä.
Pora saattaa lähteä vaeltamaan jonnekin muualle, kuin kohtisuoraan alaspäin.
Reikien etäisyys toisistaan voi maan pinnassa olla 20 metriä,
mutta jossain syvemmällä etäisyys on todennäköisesti ihan jotain muuta.
(http://www.waltonboregeophysics.com.au/_/rsrc/1387763788628/WirelineServices/bore-deviation/ALT%202DVA-1000%20Borehole%20Deviation%20Cylindrical%20Display%20Trans.png) (http://www.waltonboregeophysics.com.au/_/rsrc/1387763788628/WirelineServices/bore-deviation/)

On aika pieni todennäköisyys, että poraukset kulkeutuisivat kohti toisiaan.
Sekin on toki mahdollista.

Taasen väitän, että porakaivon mitoitus voidaan kyllä laskea,
mutta lopputulos on silti jonkin verran arpapeliä, kun emme tunne kohteen kallioperän rakennetta riittävästi.
Vasta kaivon kuormitusmittaus (TRT) tai vuoden - parin käyttö kertoo, kuinka kaivo tulee riittämään.



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 21.08.15 - klo:14:18
Niben F1255 4-16kW spekseistä näkyy, että 50Hz taajuudella pumpun teho 0/50C vain 8,95kW höyrystimen virtaus 0,51l/s, painehäviö 95kPa. Liuospumpun tehoalue vain 20-180W, joten ei kyllä kovin kummoiseen yhteen kaivoon 55C/15kW lämmitysteholla riitä, tuskin ollenkaan, vaatinee kaksi kaivoa.

Kyllä näistä inverttereistä revitään paljon kierroksia ulos tehoalueen yläpäässä, taitavat olla kuin F1-moottorit (kiertävät korkealla ja vaihdetaan usein kisan jälkeen), kompura vaihtoon yhden-kahden lämmitykauden jälkeen apulaitteineen, ellei jo sitä ennen, jos sattuu talvi tulemaan kohdalle. Taitavat paremmin sopia lähinnä nimellisesti 8-12kW lämmitystarpeisiin kuin tosityöhön. Onko foorumilaisilla kokemuksia talven yli käytössä olleista tehoalueen yläpäässä pidempään käynneistä invertterikoneista?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.08.15 - klo:22:09
Voisiko Seppaant väkertää käppyrän noista kpa arvoista Erri putkikoolle?
Sitten Tomppeli liittäisi jatkoksi pumppujen teholuokat tuon riinnalle niin
asia avautuisi paremmin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.08.15 - klo:23:12
Vähän pähkäilyä tuosta edellisestä.
Äkkiä ajatellen 50mm keräin toimisi paremmin, tai jopa kahden pumpun energiavarastona jos
kaivo on ns riittoisa.
Huonommin käy jos kaivo on kuiva tai muuten kaivon vesi ei vaihdu?
Kuinka paljon enempi kierros kestää jos olisi tuo 50mm putki esim. omassa tapauksessa
kun nyt kestää litkujen kertaalleen kierrätys noin 13min tuolla 40mm putkella?
Tähän vaikuttaa kai painehäviöt yms, mutta raakasti laskien ilman näiden muutosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.08.15 - klo:08:08
Lainaus
Kuinka paljon enempi kierros kestää jos olisi tuo 50mm putki esim. omassa tapauksessa
kun nyt kestää litkujen kertaalleen kierrätys noin 13min tuolla 40mm putkella?
Tähän vaikuttaa kai painehäviöt yms, mutta raakasti laskien ilman näiden muutosta.
Suoraan verrannollinen halkaisijoiden suhteen toiseen potenssiin.
Esim putket 40x2,4mm ja 50x3,7mm
-> (42,6/35,2)x(42,6/35,2)x13 = 19 min

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.08.15 - klo:16:29
Lainaus
Voisiko Seppaant väkertää käppyrän noista kpa arvoista Erri putkikoolle?
Sitten Tomppeli liittäisi jatkoksi pumppujen teholuokat tuon riinnalle niin
asia avautuisi paremmin.
Ohessa käyrästö.
Tämä on pelkälle putkelle. Pitää muistaa, että jokainen putkiston komponentti lisää virtausvastusta ja lisäksi kokonaisvastukseen tulee vielä lämpöpumpun sisäinen vastus.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.08.15 - klo:21:55
Ohessa käyrästö.
Tämä on pelkälle putkelle. Pitää muistaa, että jokainen putkiston komponentti lisää virtausvastusta ja lisäksi kokonaisvastukseen tulee vielä lämpöpumpun sisäinen vastus.

ATS
Suuret kiitokset.
Eikö 50mm käyrä ahdista vähemmän kuin 40mm?
Onhan tuo uusi putkikoko aika merkittävä parannus kaikin puolin.
Pelkästään litkun määrässä omassa kohteessa lisäystä olisi noin 200 litraa.
Nyt kun ne keksivät jonkin aineyhdisteen että saisi putken seinämän ohuemmaksi niin lämpöenergiaa
suorastaan tulvisi kaivosta :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 24.08.15 - klo:22:11
Tässä jonkinlainen taulukko siitä,
millaisia maakiertonesteen massavirtauksia eri teholuokkien lämpöpumput tarvitsevat.
- Taulukko on laskettu 0 -asteiselle Altian Naturet -17 C (http://www.naturet.fi/connect/930a908f-8121-4ac8-ab90-e4df804d6b3e/tuoteinfolaimennettavatraaka131202.pdf?MOD=AJPERES) maakeruunesteelle.
- Vasen pystyrivi on lämpöpumpun antoteho.
- Alleviivattu ylärivi on pumpun COP -arvo. Suuremmalla COP -arvolla otetaan maasta suurempi osa lämmöstä.
- Keruun meno / paluulämpötilan erotus, Δt on 3 astetta (3 K).

Pumppu   2,5 COP      3,0 COP      3,5 COP      4,0 COP      4,5 COP      5,0 COP
240 kW   11,718 l/s   13,020 l/s   13,950 l/s   14,647 l/s   15,190 l/s   15,624 l/s
230 kW   11,230 l/s   12,477 l/s   13,369 l/s   14,037 l/s   14,557 l/s   14,973 l/s
220 kW   10,741 l/s   11,935 l/s   12,787 l/s   13,427 l/s   13,924 l/s   14,322 l/s
210 kW   10,253 l/s   11,392 l/s   12,206 l/s   12,816 l/s   13,291 l/s   13,671 l/s
200 kW     9,765 l/s   10,850 l/s   11,625 l/s   12,206 l/s   12,658 l/s   13,020 l/s
190 kW     9,277 l/s   10,307 l/s   11,044 l/s   11,596 l/s   12,025 l/s   12,369 l/s
180 kW     8,788 l/s     9,765 l/s   10,462 l/s   10,985 l/s   11,392 l/s   11,718 l/s
170 kW     8,300 l/s     9,222 l/s     9,881 l/s   10,375 l/s   10,759 l/s   11,067 l/s
160 kW     7,812 l/s     8,680 l/s     9,300 l/s     9,765 l/s   10,126 l/s   10,416 l/s
150 kW     7,324 l/s     8,137 l/s     8,719 l/s     9,155 l/s     9,494 l/s     9,765 l/s
140 kW     6,835 l/s     7,595 l/s     8,137 l/s     8,544 l/s     8,861 l/s     9,114 l/s
130 kW     6,347 l/s     7,052 l/s     7,556 l/s     7,934 l/s     8,228 l/s     8,463 l/s
120 kW     5,859 l/s     6,510 l/s     6,975 l/s     7,324 l/s     7,595 l/s     7,812 l/s
110 kW     5,371 l/s     5,967 l/s     6,394 l/s     6,713 l/s     6,962 l/s     7,161 l/s
100 kW     4,882 l/s     5,425 l/s     5,812 l/s     6,103 l/s     6,329 l/s     6,510 l/s
  90 kW     4,394 l/s     4,882 l/s     5,231 l/s     5,493 l/s     5,696 l/s     5,859 l/s
  80 kW     3,906 l/s     4,340 l/s     4,650 l/s     4,882 l/s     5,063 l/s     5,208 l/s
  70 kW     3,418 l/s     3,797 l/s     4,069 l/s     4,272 l/s     4,430 l/s     4,557 l/s
  60 kW     2,929 l/s     3,255 l/s     3,487 l/s     3,662 l/s     3,797 l/s     3,906 l/s
  50 kW     2,441 l/s     2,712 l/s     2,906 l/s     3,052 l/s     3,165 l/s     3,255 l/s
  40 kW     1,953 l/s     2,170 l/s     2,325 l/s     2,441 l/s     2,532 l/s     2,604 l/s
  30 kW     1,465 l/s     1,627 l/s     1,744 l/s     1,831 l/s     1,899 l/s     1,953 l/s
  25 kW     1,221 l/s     1,356 l/s     1,453 l/s     1,526 l/s     1,582 l/s     1,627 l/s
  20 kW     0,976 l/s     1,085 l/s     1,162 l/s     1,221 l/s     1,266 l/s     1,302 l/s
  18 kW     0,879 l/s     0,976 l/s     1,046 l/s     1,099 l/s     1,139 l/s     1,172 l/s
  16 kW     0,781 l/s     0,868 l/s     0,930 l/s     0,976 l/s     1,013 l/s     1,042 l/s
  15 kW     0,732 l/s     0,814 l/s     0,872 l/s     0,915 l/s     0,949 l/s     0,976 l/s
  12 kW     0,586 l/s     0,651 l/s     0,697 l/s     0,732 l/s     0,759 l/s     0,781 l/s
  10 kW     0,488 l/s     0,542 l/s     0,581 l/s     0,610 l/s     0,633 l/s     0,651 l/s
    9 kW     0,439 l/s     0,488 l/s     0,523 l/s     0,549 l/s     0,570 l/s     0,586 l/s
    8 kW     0,391 l/s     0,434 l/s     0,465 l/s     0,488 l/s     0,506 l/s     0,521 l/s
    7 kW     0,342 l/s     0,380 l/s     0,407 l/s     0,427 l/s     0,443 l/s     0,456 l/s
    6 kW     0,293 l/s     0,325 l/s     0,349 l/s     0,366 l/s     0,380 l/s     0,391 l/s
    5 kW     0,244 l/s     0,271 l/s     0,291 l/s     0,305 l/s     0,316 l/s     0,325 l/s

Taulukon arvo on teoreettinen minimi,
jolla vielä voidaan saavuttaa otsikkorivin COP -arvo Δt arvolla 3 K.
Jos virtaama jää alle tuon arvon, nousee Δt ja vastaavaa COP -arvoa ei saavuteta.
Jäsen fraatilla on hyvä lista kiertopumpuista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 24.08.15 - klo:22:37
Onhan tuo uusi putkikoko aika merkittävä parannus kaikin puolin.
Pelkästään litkun määrässä omassa kohteessa lisäystä olisi noin 200 litraa.
Nyt kun ne keksivät jonkin aineyhdisteen että saisi putken seinämän ohuemmaksi niin lämpöenergiaa
suorastaan tulvisi kaivosta :)

Pitää kuitenkin muistaa, että melkein missään nykyisessä kaivossa keruuputkiston siirtoteho ei ole järjestelmän rajoittava tekijä vaan kaivon energiakapasiteetti.

Tehokkaammalla keruuputkella kaivon saa kylmäksi (jäähän ja vielä kylmemmäksi) nopeammin, mutta sen jälkeen se ei paljon hyödytä.

Siksi kaivoon tarvitaan riittävästi niitä aktiivisia metrejä, jotta kaivon energiakapasiteetti on tarpeeksi suuri. Nykyisetkin keruuputket ovat yleensä tuoneet energian sieltä ylös tarvittavalla teholla.

Se on sitten eri asia, jos todella syvissä kaivoissa virtausvastus tulee ongelmaksi, että kiertopumppu saisi nesteen liikkumaan tarpeeksi. Jos porataan esimerkiksi 300 m kaivoja, niin silloin paksumpi putki on pienemmän virtausvastuksen takia hyödyllinen (kolmi- ja neliputkikeräimet ohuemmalla putkella ovat ennestään käytetty vaihtoehto).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.08.15 - klo:22:51
Pitää kuitenkin muistaa, että melkein missään nykyisessä kaivossa keruuputkiston siirtoteho ei ole järjestelmän rajoittava tekijä vaan kaivon energiakapasiteetti.

Tehokkaammalla keruuputkella kaivon saa kylmäksi (jäähän ja vielä kylmemmäksi) nopeammin, mutta sen jälkeen se ei paljon hyödytä.

Siksi kaivoon tarvitaan riittävästi niitä aktiivisia metrejä, jotta kaivon energiakapasiteetti on tarpeeksi suuri. Nykyisetkin keruuputket ovat yleensä tuoneet energian sieltä ylös tarvittavalla teholla.

Se on sitten eri asia, jos todella syvissä kaivoissa virtausvastus tulee ongelmaksi, että kiertopumppu saisi nesteen liikkumaan tarpeeksi. Jos porataan esimerkiksi 300 m kaivoja, niin silloin paksumpi putki on pienemmän virtausvastuksen takia hyödyllinen (kolmi- ja neliputkikeräimet ohuemmalla putkella ovat ennestään käytetty vaihtoehto).
Kyllä kyllä, mutta saadaan täystehokaivosta muutakin kun kasteluvettä :)
Kiitos Tomppelille taulukosta. Helppoymmärteinen ja selkeä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 25.08.15 - klo:08:02
Tässä jonkinlainen taulukko siitä,
millaisia maakiertonesteen massavirtauksia eri teholuokkien lämpöpumput tarvitsevat.
- Vasen pystyrivi on lämpöpumpun antoteho.
- Alleviivattu ylärivi on pumpun COP -arvo. Suuremmalla COP -arvolla otetaan maasta suurempi osa lämmöstä.
- Keruun meno / paluulämpötilan erotus, Δt on kaikissa 3 astetta (3 K).

Pumppu   2,5 COP    3,0 COP    3,5 COP    4,0 COP    4,5 COP    5,0 COP
20,0 kW   0,832 l/s   0,924 l/s   0,990 l/s   1,040 l/s   1,078 l/s   1,109 l/s
18,0 kW   0,749 l/s   0,832 l/s   0,891 l/s   0,936 l/s   0,971 l/s   0,998 l/s
16,0 kW   0,666 l/s   0,739 l/s   0,792 l/s   0,832 l/s   0,863 l/s   0,887 l/s
15,0 kW   0,624 l/s   0,693 l/s   0,743 l/s   0,780 l/s   0,809 l/s   0,832 l/s
12,0 kW   0,499 l/s   0,555 l/s   0,594 l/s   0,624 l/s   0,647 l/s   0,666 l/s
10,0 kW   0,416 l/s   0,462 l/s   0,495 l/s   0,520 l/s   0,539 l/s   0,555 l/s
  8,0 kW   0,333 l/s   0,370 l/s   0,396 l/s   0,416 l/s   0,431 l/s   0,444 l/s
  7,0 kW   0,291 l/s   0,324 l/s   0,347 l/s   0,364 l/s   0,377 l/s   0,388 l/s
  6,0 kW   0,250 l/s   0,277 l/s   0,297 l/s   0,312 l/s   0,324 l/s   0,333 l/s
  5,0 kW   0,208 l/s   0,231 l/s   0,248 l/s   0,260 l/s   0,270 l/s   0,277 l/s

Jäsen fraatilla on hyvä lista kiertopumpuista.
Ehkä hän tekee tänne niiden resursseista yhteenvedon.

Mitenkähän tuo lista jatkuisi 20 kW eroin tuonne max. 120 Kw asti???
Viitsitkö tehdä?
Kiinnostaisi vaan noiden meidän pumppujen takia, koska ilm. olisi eduksi, jos kierron pumput olisi isompia, kuin nyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 25.08.15 - klo:10:07
Jotenkin tuntuu, että taulukon arvot ovat kovasti alakanttiin valmistajien julkaisemien tietojen valossa. Toisaalta näitä asioita ei ole kovinkaan selkeästi tuotu valmistajien taholta esille, ainakin ne puuttuvat täysin myyntiesitteen teknisistä tiedoista.

Taulukko saattaa olla fysiikan lakien perusteella oikein, mutta pitäisikö siinä jotenkin huomioida tiettyjä häviöitä, jotka aina fyysisessä laitteistossa ovat vaikuttamassa teorian lisäksi?

Lähinnä kiinnitin huomiota noin 16kW kohdalla patterikohteiden COP3 paikkeilla oleviin arvoihin, höyrystimen 3K eroilla, ymmärsin Thermian Diplomat Optimum 16 asennusohjeesta nimellisvirtauksen 1,02l/s ja Lämpöässällä Esi17 käyttöohjeessa ilmoitettu 3K ISO14511 1,3l/s ja lisäksi annettu 4K 0,9l/s, Tomppelin taulukossa laskettuna 0,739l/s erot ovat hyvin merkittäviä ja prosentuaaliseti suuria.

Millähän korjauskertoimella taulukko pitäisi paremmin paikkansa käytännön kanssa? Onko tulo/paluu lämpötila eron mittaus se helpoin tapa todentaa oikealla alueella toimimisesta (3C) virtauksen jäädessä arvoitukseksi?

Edelleen itseäni pohdituttaa, mikä mahtaisi olla oikea virtaus 16kW teholle patterikohteessa, jos sittenkin löytyisi järkevä tapa 280m kaivon kollektorille/putkituksen toteuttamiseksi, vaadittava virtaus ja painehäviö pitäisi saada selville ensin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.08.15 - klo:10:54
Lainaus
Edelleen itseäni pohdituttaa, mikä mahtaisi olla oikea virtaus 16kW teholle patterikohteessa, jos sittenkin löytyisi järkevä tapa 280m kaivon kollektorille/putkituksen toteuttamiseksi, vaadittava virtaus ja painehäviö pitäisi saada selville ensin?
Ensiksi pitää valita lämpöpumppu ja selvittää mikä on talvisen menoveden lämpötila.
Näistä päästään käsiksi COP:iin ja vaadittavaan kaivotehoon.
Kun nämä tiedetään voidaan laskea tarvittava keruuliuoksen virtaus.
Pumpun spekseistä pitäisi löytyä ulkoisen keruupiirin maksimi painehäviö.
Kun kaikki yllä olevat seikat tiedetään, voidaan alkaa suunnittelemaan keruuputkistoa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 25.08.15 - klo:15:19
Lähtötietoina voidaan nyt käyttää menoveden lämpötilaa 55C COP varmaankin 3 paikkeilla, mutta laskentaan kannatanee huomioida esim 3,5 niin tulee hieman lattialämmitystä mukaan, samoin kaivosta otettava energia hieman lisääntyy, eikä mitoitus ei tule alimittaiseksi kaivon suhteen. Toteutuva sähkön kulutus tulee tietenkin olemaan suurempi, kun COP alhasempi, mutta sen voi huomioda laskennan lopuksi oikein.

Suuremmissa kohteissa tehdään tietenkin TRT-mittaukset, joilla saadaan kallioperän lämpövarat todennettua, samoin kohteen enrgiakulutus lasketaan tarkasti jäähdytystarpeet huomioiden, sekä mitoitetaan ja mallinnetaan koko lämpöpumppujärjestelmä varaajineen ja keruuputkistoineen joilloinka saadaan tarvittavat suureet laskettua suunnitteluvaiheessa ennen toteutusta. Tällöin vältetään ali- sekä ylimitoitus jos hommaat tehdään kunnolla.

Kokonaan eri hehtaarilla olevassa vanhassa OKT tärkeää on tuntea kylmän ajan menoveden lämpötila ja toteutunut aikaisempi energiankulutus (öljy & hyötysuhde/sähkö), jotta mitoitus osuu tehohaarukkaan oikein ja valita kohteeseen soveltuva mlp tehon/lämpimän veden käytön & tuottamistavan mukaan oikein.

Nyt tuttavillani olevassa kohteessa öljyn kulutuksena voidaan käyttää 5500-6000 litraa normaali vuotena Vantaalla ja teholuokka täysitehoisena markkinoilla olevilla koneluokilla asettuu 55C vedellä noin 15-16kW tuntumaan mielestäni. Mitä nyt olen eri valmistajien datoista ja keskusteluista täältä löytänyt niin höyrystimen virtaus olisi karkeasti 1,0l/s ja jos tähän päästään yhdellä syvällä kaivolla järkevällä, toteuskelpoisella tavalla (hinnalla) niin sitten olisi ratkaisu lähellä. Oma arvioni porauksen riittävästä syvyydestä olisi noin 280m, aktiivista jäänee arviolta 275, koska keräin ja koko kaivopiirin painehäviö on kriittisellä polulla ei siitä ainakaan syvemmälle uskalla ajatella.

Lieneekö höyrystimen virtaus 1,0 l/s oikea perusteeksi ulkoisen putkiston/kollektorin painehäviön laskemiseksi?

Jos näin on niin jo pelkkä kollektorin painehäviö saattaa olla liian suuri toteutettavaksi ilman vaakaputkiakin nykyisille tässä teholuokassa oleville vakiopumpuille.

Yksi kaivo pienelle tontille olisi optimi nykyisin kaivomääräyksin, vähemmän porausmetrejä, hyödynnettään niitä parhaita metrejä pohjalta, toki keräimestä/kaivosta johtuen hinnakkaampi kuin normi vakio energiakaivo.

Kaupallisesti näköjään toimijoilla on helppoa tarjota osatehomitoitusta luokkaa pienemillä pumpuilla ja yhden kaivon ratkaisu sopii tällöin hyvin ja integroidun varaajan vajaa 200 litran lämmin vesi kuulemma riittää kolmelle teinille ja koko kuuden hengen talouteen hyvin, kun ei ole sitä ammetta kerran mukana vaikka uima-allas onkin, tosin allasta ei ole ajateltu lämmittää. Hinta saadaan tällöin houkuttelevamaksi asiakkaille, sähkö hoitaa lisä energian tarpeen ja sähköisellä lisävaraajalla saadaan lisää kapasiteettia lämpimään veteen myöhemmin, jos tarve sitä vaatii, eikä kaupallinen kate jää turhan vaatimattomaksi avaimet käteen periaatteella, tyylillä me hoidamme kaiken vain nimi tilaukseen ja homma hoituu. Kyllä normi omakotiasukas on tavallisesti täysin myyjien armoilla ja valinnat tehdään tunteen/hinnan perusteella ja vastuu jää täysin tilaajalle. Toki vastuulliset myyjät mitoittavat tarjoamansa järjestelmän pumppu/kaivo keskenään yhteensopiviksi ja hoitavat toimituksen tyylikkäästi ja siitä asiakas voi olla tyytyväinen, siis sai mitä tilasi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.08.15 - klo:15:40
Lähtötietoina voidaan nyt käyttää menoveden lämpötilaa 55C COP varmaankin 3 paikkeilla, ...

Jos halutaan pumpun toimivan hyvällä hyötysuhteella, täytyy höyrystimen läpi virrata riittävästi maaliuosta.
Siksi virtaama pitäisi oikeastaan määrittää sillä COP arvolla, jonka pumppu voi saavuttaa silloin, kun pumppu tekee syys / -kevätkaudella lämmitysvettä.
Patterilämmitteisenkin talon lämmitysvesi on näillä välikausilla vain noin 30 - 40 C.
Patterilämmitystalon maalämpöpumpun hetkellinen COP voi silloin olla luokassa noin 4,0 - 4,5 COP.
Tämä ei toki ole sama, kuin koko vuoden COP, siis SCOP, joka patteritalossa jää luokkaan 2,9 ... 3,3.

Siis patterilämmitteisenkin talon lämpöpumpun maakierron nopeudeksi olisi hyvä saada lukema COP 4,5 :n kohdalta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 25.08.15 - klo:16:07
No niinpä, siksi aikaisemmin olin tässä viestiketjussa kyselemässä 1,2l/s virtausta, mutta ymmärsin vastauksista, että menee yli pumpun teholuokan selkeästi. Ajattelin, että Seppaant tarkoitti COP:lla lähinnä kaivon energiavarojen mitoitusta suhteessa pumppuun.

Siis virtaus pitäisi olla laskennassa mielestäsi hieman päälle 1,0l/s, jos oikein ymmärsin kommenttisi Tomppeli?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.08.15 - klo:16:41
No niinpä, siksi aikaisemmin olin tässä viestiketjussa kyselemässä 1,2l/s virtausta, mutta ymmärsin vastauksista, että menee yli pumpun teholuokan selkeästi. Ajattelin, että Seppaant tarkoitti COP:lla lähinnä kaivon energiavarojen mitoitusta suhteessa pumppuun.

Siis virtaus pitäisi olla laskennassa mielestäsi hieman päälle 1,0l/s, jos oikein ymmärsin kommenttisi Tomppeli?
Jos lämmitysöljyn kulutus on Espoolaisessa talossa noin 6000 l/a,
tarvitaan tosiaan noin 15 - 16 kW -tehoinen lämpöpumppu.
Kyseessä on ilmeisesti patterilämmityskohde (menovesi max 55 C), SCOP (koko vuoden COP) -arvoksi tulee noin 3,0 - 3,3,
mutta hetkellinen COP voi silti olla 37 steista kiertovettä tehtäessa noin 4,5, joten virtausnopeudeksi tarvittaisiin tämän mukaan noin 1,116 l/s.

Voidaan varmaankin olettaa, että @ COP 4,5 Δt saisi olla 3,5 K, jolloin virtaamaksi tulisi n. 0,86 l/s.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.08.15 - klo:19:43
Mulla on 17 kW pumppu ja kaivot on 2x165 m. Molemmat kaivot laitoin kanaalilla siten, että tulee maa vientiä pannuhuoneeseen saman matkaa. Eli n. 15 m tulee matkaa seinästä läpi. Tällöin putkilenkkien pituudeksi tulee 360 m/ kaivo. Näillä 2:lla 360 m lenkillä rinnan asennettuna saadaan Vilon 1-8 kiertopumpulle aika tasan 3600 L/h kierto aikaiseksi, joka on reilusti yli minimi virtaaman 2490 L/h, jonka Viessmann ilmoittaa 17 kW pumpulle. Pienensin kiertoa koe mielessä tuohon minimiin muutamaksi kuukaudeksi, jolloin tulo lämpeni n. 1,5 astetta ja meno viileni saman verran. Huononeeko tuossa sitten edes se COP , kun tulokin lämpeni. Olen nyt palannut tuohon täyspyöritykseen ja Dt on taas sen päältä 3 astetta, koe ajan n. 5,8 asteesta. Tulokin kylmeni taas yli asteella, mutta paluu ei enää mene -asteille ainakaan toistaiseksi. Eikä tässä nyt kyllä taloa edes lämmitellä vielä, joten ei jaksa kyttäillä pumpun käynnistymisiäkään. Eilen just sain tuon toisen shunttipiirin lisäkortin ja kohta lähteen uudet lattiat koekäyttöön. Eli 15 uutta lenkkiä tulee vanhojen lisäksi ja patterit jää historiaan. Eli mullahan on kaikki lattialämmitykset shuntattuja aurinkokennojen takia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.08.15 - klo:20:30
Tästä, ihan vaan sen kummemmin asiaa laskematta sanoisin, että ylitehoinen maakiertopumppu ottaa lisää sähköenergiaa.
Se energia jää osin hyödyntämättä.
Mutu tuntumana pitäisin oikeana maakierron virtauksena sitä,
jolla aikaansaadaan meno ja paluukiertojen lämpötilalle se noin 3 asteen erotus.
Tuo 3 astetta lienee jonkinlainen tutkittu kompromissiarvo.

Pienempi erotus näkyy kiertopumpun suurentuneena sähkön kulutuksena.
Reilusti suurempi erotus puolestaan näkyy COP -arvon laskuna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.08.15 - klo:21:25
Naapuri, jolla iso öljylämmitteinen talo. Patteriputket ja yksilehtiset patterit.
Pitäisikö nämä hyvin palvelleet putketkin vaihdattaa jos patterit vaihdetaan.
Putket kulkee laatassa ja tältä osin vaihtotyö on hankala.
Kysymys. Mikä on tälläisten rautaisten putkien odotettu elinikä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.08.15 - klo:00:16
Mulla on 17 kW pumppu ja kaivot on 2x165 m. Molemmat kaivot laitoin kanaalilla siten, että tulee maa vientiä pannuhuoneeseen saman matkaa. Eli n. 15 m tulee matkaa seinästä läpi. Tällöin putkilenkkien pituudeksi tulee 360 m/ kaivo. Näillä 2:lla 360 m lenkillä rinnan asennettuna saadaan Vilon 1-8 kiertopumpulle aika tasan 3600 L/h kierto aikaiseksi, joka on reilusti yli minimi virtaaman 2490 L/h, jonka Viessmann ilmoittaa 17 kW pumpulle. Pienensin kiertoa koe mielessä tuohon minimiin muutamaksi kuukaudeksi, jolloin tulo lämpeni n. 1,5 astetta ja meno viileni saman verran. Huononeeko tuossa sitten edes se COP , kun tulokin lämpeni. Olen nyt palannut tuohon täyspyöritykseen ja Dt on taas sen päältä 3 astetta, koe ajan n. 5,8 asteesta. Tulokin kylmeni taas yli asteella, mutta paluu ei enää mene -asteille ainakaan toistaiseksi. Eikä tässä nyt kyllä taloa edes lämmitellä vielä, joten ei jaksa kyttäillä pumpun käynnistymisiäkään. Eilen just sain tuon toisen shunttipiirin lisäkortin ja kohta lähteen uudet lattiat koekäyttöön. Eli 15 uutta lenkkiä tulee vanhojen lisäksi ja patterit jää historiaan. Eli mullahan on kaikki lattialämmitykset shuntattuja aurinkokennojen takia.

Miten voi olla valmistajan ilmoittama minimivirtaama 0,69l/s 17kw pumpulla?
Mikä on ilmoitettu nimellinen virtaus`?
Fraatin kanssa ihmettelin lauhduttimen virtauksia talvella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 28.08.15 - klo:07:53
Katsoin vielä tarkemmin Tomppelin tekemää hyvää taulukkoa virtauksista (teho/cop) ja lähtötiedoissa ihmettelen mainittua viinamäärän laimeutta, taisi pakkasraja olla 17 ja seossuhde suurempi vai kuinka?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.08.15 - klo:09:46
Kiitos huomiosta.
Korjasin taulukkoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 28.08.15 - klo:10:19
Naapuri, jolla iso öljylämmitteinen talo. Patteriputket ja yksilehtiset patterit.
Pitäisikö nämä hyvin palvelleet putketkin vaihdattaa jos patterit vaihdetaan.
Putket kulkee laatassa ja tältä osin vaihtotyö on hankala.
Kysymys. Mikä on tälläisten rautaisten putkien odotettu elinikä?
Täällä kulkee -72 laitetut rautaputket betonilattian alla. Patterit on alkuperäiset. Jos patterit meinaa vaihtaa, niin samalla ehkä kannattaa uusia patteriputket pinta-asennuksena? En osaa sanoa kaunko kestää nuo vanhat putket. Vesiputket on joka tapauksessa vaihtokunnossa viimeistään tuon ikäisenä kun nekin oli rautaa. Patteriputket voi olla vielä kohtalaisen hyvässäkin kunnossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.08.15 - klo:10:37
Rautaiset patteriputket saattavat kestää hyvinkin kauan, jos patteriverkon kiertoveteen ei ole päässyt happea (= ilmaa).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 28.08.15 - klo:10:40
Miten voi olla valmistajan ilmoittama minimivirtaama 0,69l/s 17kw pumpulla?
Mikä on ilmoitettu nimellinen virtaus`?
Fraatin kanssa ihmettelin lauhduttimen virtauksia talvella.

Nämä arvot on katsottu suoraan Viessmannin dokumenteista ja laitoin ne myös jonnekkin täällä ylös. Eli pitäisi löytyä kaikki arvot 6 ,8 , 10, 13 ja 17kW koneille. Tarkistin vielä eilen kun postasin viesti, että tuo 2490 L/h on oikein.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 28.08.15 - klo:13:38
Eli näillä arvoilla voi laskea Viessmannin kaivojen maksimi mittoja. Jos sitten kierto menee yli, niin vain parempi homma. Mulla näkyi äsken olevan sellaiset +3600 L/h ja tulon lämpö 5,7 astetta ja paluu kaivolle 2,7 . Tässä tilanteessa ei kiertoa pienentämällä enää saisi tuloa nousemaan yhtään, mutta meno laskisi alle 0 asteen. Talvella oli tilanne toinen, kun tulo laskee 2 asteen hujakoille ja joskus allekkin. Jos tuolloin pienemmän kiertoa, niin tulo nousee yli 1 asteella, +3:een ja meno kaivolle menee jo alle -2 asteen.

5,8 kW= 860 L/h
7,7 kW= 1160 L/h
9,7 kW= 1470 L/h
13  kW= 1880 L/h
17  kW= 2490 L/h
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 28.08.15 - klo:15:34
Tässä jonkinlainen taulukko siitä,
millaisia maakiertonesteen massavirtauksia eri teholuokkien lämpöpumput tarvitsevat.
- Vasen pystyrivi on lämpöpumpun antoteho.
- Alleviivattu ylärivi on pumpun COP -arvo. Suuremmalla COP -arvolla otetaan maasta suurempi osa lämmöstä.
- Keruun meno / paluulämpötilan erotus, Δt on kaikissa 3 astetta (3 K).
- Veden ominaislämpökapasiteettina on tässä taulukossa käytetty arvoa 4,187 kJ/(K·kg).
- Naturett 17 liuoksen ominaispainona on käytetty arvoa 0,957 kg/l
- Etanolin ominaislämpökapasiteetti 2,43 ja pitoituus 28 %.

Pumppu   2,5 COP      3,0 COP      3,5 COP      4,0 COP      4,5 COP      5,0 COP
240 kW   13,587 l/s   15,097 l/s   16,175 l/s   16,984 l/s   17,613 l/s   18,116 l/s
230 kW   13,021 l/s   14,468 l/s   15,501 l/s   16,276 l/s   16,879 l/s   17,362 l/s
220 kW   12,455 l/s   13,839 l/s   14,827 l/s   15,569 l/s   16,145 l/s   16,607 l/s
210 kW   11,889 l/s   13,210 l/s   14,153 l/s   14,861 l/s   15,412 l/s   15,852 l/s
200 kW   11,323 l/s   12,581 l/s   13,479 l/s   14,153 l/s   14,678 l/s   15,097 l/s
190 kW   10,757 l/s   11,952 l/s   12,806 l/s   13,446 l/s   13,944 l/s   14,342 l/s
180 kW   10,190 l/s   11,323 l/s   12,132 l/s   12,738 l/s   13,210 l/s   13,587 l/s
170 kW     9,624 l/s   10,694 l/s   11,458 l/s   12,030 l/s   12,476 l/s   12,832 l/s
160 kW     9,058 l/s   10,065 l/s   10,784 l/s   11,323 l/s   11,742 l/s   12,078 l/s
150 kW     8,492 l/s     9,436 l/s   10,110 l/s   10,615 l/s   11,008 l/s   11,323 l/s
140 kW     7,926 l/s     8,807 l/s    9,436 l/s     9,907 l/s   10,274 l/s   10,568 l/s
130 kW     7,360 l/s     8,178 l/s    8,762 l/s     9,200 l/s     9,540 l/s     9,813 l/s
120 kW     6,794 l/s     7,549 l/s    8,088 l/s     8,492 l/s     8,807 l/s     9,058 l/s
110 kW     6,228 l/s     6,919 l/s    7,414 l/s     7,784 l/s     8,073 l/s     8,303 l/s
100 kW     5,661 l/s     6,290 l/s    6,740 l/s     7,077 l/s     7,339 l/s     7,549 l/s
  90 kW     5,095 l/s     5,661 l/s    6,066 l/s     6,369 l/s     6,605 l/s     6,794 l/s
  80 kW     4,529 l/s     5,032 l/s    5,392 l/s     5,661 l/s     5,871 l/s     6,039 l/s
  70 kW     3,963 l/s     4,403 l/s    4,718 l/s     4,954 l/s     5,137 l/s     5,284 l/s
  60 kW     3,397 l/s     3,774 l/s    4,044 l/s     4,246 l/s     4,403 l/s     4,529 l/s
  50 kW     2,831 l/s     3,145 l/s    3,370 l/s     3,538 l/s     3,669 l/s     3,774 l/s
  40 kW     2,265 l/s     2,516 l/s    2,696 l/s     2,831 l/s     2,936 l/s     3,019 l/s
  30 kW     1,698 l/s     1,887 l/s    2,022 l/s     2,123 l/s     2,202 l/s     2,265 l/s
  25 kW     1,415 l/s     1,573 l/s    1,685 l/s     1,769 l/s     1,835 l/s     1,887 l/s
  20 kW     1,132 l/s     1,258 l/s    1,348 l/s     1,415 l/s     1,468 l/s     1,510 l/s
  18 kW     1,019 l/s     1,132 l/s    1,213 l/s     1,274 l/s     1,321 l/s     1,359 l/s
  16 kW     0,906 l/s     1,006 l/s    1,078 l/s     1,132 l/s     1,174 l/s     1,208 l/s
  15 kW     0,849 l/s     0,944 l/s    1,011 l/s     1,062 l/s     1,101 l/s     1,132 l/s
  12 kW     0,679 l/s     0,755 l/s    0,809 l/s     0,849 l/s     0,881 l/s     0,906 l/s
  10 kW     0,566 l/s     0,629 l/s    0,674 l/s     0,708 l/s     0,734 l/s     0,755 l/s
    9 kW     0,510 l/s     0,566 l/s    0,607 l/s     0,637 l/s     0,660 l/s     0,679 l/s
    8 kW     0,453 l/s     0,503 l/s    0,539 l/s     0,566 l/s     0,587 l/s     0,604 l/s
    7 kW     0,396 l/s     0,440 l/s    0,472 l/s     0,495 l/s     0,514 l/s     0,528 l/s
    6 kW     0,340 l/s     0,377 l/s    0,404 l/s     0,425 l/s     0,440 l/s     0,453 l/s
    5 kW     0,283 l/s     0,315 l/s    0,337 l/s     0,354 l/s     0,367 l/s     0,377 l/s




Korjasin vieläkin taulukkoa,
nyt otin myöskin huomioon etanolin ominauslämpökapasiteetin, joka on 2,43 kJ/(K·kg)

Toivottavasti nyt on oikein...  Eihän se ollut vieläkään oikein.
Jäsen "Täystiili" huomasi vielä yhden virheen. Kiitos huomiosta.!
Naturett17 (http://www.naturet.fi/connect/930a908f-8121-4ac8-ab90-e4df804d6b3e/tuoteinfolaimennettavatraaka131202.pdf?MOD=AJPERES):n etanolipitoisuus pitää olla 28% eikä 17%. Korjasin nyt sen tiedon taulukkoon. liuoksen pakkasenkesto on se 17 C.

Taulukon arvo on teoreettinen minimi,
jolla vielä voidaan saavuttaa otsikkorivin COP -arvo Δt arvolla 3 K.
Jos virtaama jää alle tuon arvon, nousee Δt ja vastaavaa COP -arvoa ei saavuteta.

Jäsen fraatilla on hyvä lista kiertopumpuista.
Ehkä hän tekee tänne niiden resursseista yhteenvedon.
Ei mennyt vieläkään tämä taulukko oikein.
Vesi-etanoliseoksen ominaislämpöä ei voi laskea pitoisuuksien ja ominaislämpöjen suhteista.
Olit käyttänyt ominaislämpönä 3,53 kJ/(lxC)
Oikeampi arvo on 4,1 kJ/(lxC) Åke Melinderin taulukkokirjan arvoista laskettuna.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.08.15 - klo:15:40
No, johan nyt sitten ottaa lujille saada oikeita arvoja.!
Muutan jälleen taulukkoa.
Nyt käytän tuota jäsen "seppaant" in kertomaa lämpökapasiteettiarvoa 4,1 kJ/(lxC).

Tässä alla yksi sveitsiläinen käyrästö, joka kertoo erilaisten maaliuosten lämpökapasitetteista:

(http://kuva.termiitti.com/image/37909.jpg) (http://www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00585/00589/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdX59gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--)

Hämmästyttävän korkeaksi näyttäisi vesi-etanoli seoksen lämpökapasiteetti nousevan.
Laitoin Naturett -17:n lämpökapasiteetista sähköpostikysymyksen Altialle.
Saas nähdä vastaavatko. Odottelen Altian mahdollista vastausta..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.08.15 - klo:21:43
Heräsi tälläinen ajatus että mitä copille tapahtuisi jos pistäisi puhdasta etanolia keruuseen eikä yrittäiskään juoda sitä itse ;)

Toisekseen, voiko oman litkun prosentit mitata viinin teossa käytetyllä mittarilla vai tarviiko jonkin paremman mittarin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.08.15 - klo:22:56
Heräsi tälläinen ajatus että mitä copille tapahtuisi jos pistäisi puhdasta etanolia keruuseen eikä yrittäiskään juoda sitä itse ;)

Puhtaan etanolin ominaislämpökapasiteetti on vain noin 2,4 eli merkittävästi pienempi kuin puhtaan veden (noin 4,2).

Vesi-etanoli seoksen ominaislämpökapasiteetti jostain syystä on suurempi kuin kummankaan puhtaan aineen (silloin kun etanolin osuus on noin alle kolmannes painoprosentteina). Käyttövalmiin Naturetin 28% taitaa olla aika lähellä optimaalista suhdetta, kuten jäsen tomppelin edellisen viestin käyristä voi päätellä.

Taitaa olla myös taloudellisesti optimaalista, että etanolia tarvitaan suhteellisen alhainen määrä seoksessa. Keruupiirin täyttäminen puhtaalla viinalla voisi tulla turhan arvokkaaksi. Tosin sittenhän voisi kontrolloida keruunesteen laatua ottamalla näytteitä omaa aistinvaraista analyysiä varten, vaikka korvaisi otetun aina vedellä ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 30.08.15 - klo:09:19
Lainaus
Hämmästyttävän korkeaksi näyttäisi vesi-etanoli seoksen lämpökapasiteetti nousevan.
Laitoin Naturett -17:n lämpökapasiteetista sähköpostikysymyksen Altialle.
Saas nähdä vastaavatko. Odottelen Altian mahdollista vastausta..
Olen joskus nähnyt Altian taulukon, missä ominaislämpö oli laskettu ominaislämpöjen ja seossuhteen perusteella.
Lisäksi samassa taulukossa oli viskositeetti, missä löytyi lukuarvoja vielä reilusti jäätymispisteen alapuolelta alapuolelta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 30.08.15 - klo:10:03
Altian sivulta löytyy tällainen: Teollisuusetanolit - yleistietoa etanolista - tuotetiedot (http://rehu.altia.fi/connect/63425d20-a019-4753-8792-13ba75325548/altia+tuotekansio+13+org.pdf?MOD=AJPERES)

Esitteen sivulla 10 yläosassa on taulukko
"ETANOLI - VESISEOSTEN OMINAISLÄMPÖ JA LÄMMÖNJOHTOKYKY".

Taulukossa kerrotaan kohdassa "Ominaislämpö kJ/kg °C":
0 C lämpötilassa olevan 30 p% etanoli - vesi seoksen ominaislämpökapasiteetiksi ilmoitetaan 3,64 kJ/kg °C.

Tieto on mahdollisesti virheellinen.
Odotan nyt Altian omaa vastausta, lupasivat vastata maanantaina.

...
Jatkan tähän Altialta saamastani lisätiedosta:
Lainaus
Etanoliliuoksen ominaislämpökapasiteetistä:
Altian Teknisten Etanolien nettisivuilta löytyy etanoli-vesiseoksen ominaislämpötaulukko lämpötilojen funktiona. Taulukko on laskennallinen  ChemStation -ohjelmalla tuotettu data.
Olen keskustellut useamman henkilön kanssa eri empiirisistä tutkimuksista aiheen tiimoilta, ja pidän esim. ruotsalaista tutkimusta luotettavampana.
Laitan Sinulle tässä kopion ko sivuista.
Naturet -17oC -liuos sisältää 28 p-% etanolia sekä 1,4 p-% etanolinkaltaisia liuotinaineita denaturoimisaineina, joten taulukkoa voi lukea tuon sivun 3  konsentraation 30% kohdalta.
Lämpötiloista riippuen ominaislämpökapasiteettiarvot ovat 4045 - 4240  J/kg K välillä.

Heli Keurulainen
Manager / Quality Control, Operational System
Altia Plc, Technical Ethanols BU

Jäsen "seppaant" :in kanta ja tämä alla oleva graafinen esitys kertovat saman suuntaista tietoa.

(http://kuva.termiitti.com/image/37909.jpg) (http://www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00585/00589/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdX59gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--)

Eli: Noin 25 p% etanoli - vesi seoksen ominaislämpökapasiteetti on alueella 4,1 ... 4,3 kJ/kg K.

Altialle Kiitos neuvonnasta ja hyvästä palvelusta!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.09.15 - klo:12:41
Oheisen Åke Melinderin taulukon mukaan laskettuna saadaan:
5 C vesi-etanoli seoksen, jonka jäätymispiste on -17C, ominaislämpökapasiteetiksi 4,09 kJ/litra
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 02.09.15 - klo:01:39
Altialle Kiitos neuvonnasta ja hyvästä palvelusta!

Tästä samasta asiasta on jossain muualla höpisty aikoja sitten Seppaantin kanssa. Sinne Altialle voisi myös lähettää terveisiä että korjaisivat arvot sivuilleen oikeiksi koska olen nähnyt heidän vääriä arvojaan käytettävän mm opiskelijoiden opinnäytetöissä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 02.09.15 - klo:09:08
... Sinne Altialle voisi myös lähettää terveisiä että korjaisivat arvot sivuilleen oikeiksi koska olen nähnyt heidän vääriä arvojaan käytettävän mm opiskelijoiden opinnäytetöissä...
Välitin viestin Altialle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 02.09.15 - klo:13:56
Tässä näkyy sopivasti olevan paikka kysäistä tuosta Dt:stä ja COP yhdistelmästä. Niin kysymys onkin seuraavanlainen.

Laitoin siis tuon oman kierron hetkeksi pyörittämään liuosta kaivoihin virtaamalla 40 L/min eli sen minimi vaatimuksen tuolle 17 kW pumpulle, jonka siis valmistaja esittää. Tällöin oli tulemana, että Dt:n arvo asettui hieman alle 6°:een(n. 5,8) aikaisemman n. hieman päältä 3°:een sijaan. tuo lisääntynyt Dt kuitenkin jakaantui niin, että tulo lämpeni yli 1°:een verran ja samalla meno kaivoille putosi reilummin pakkaselle, eli laski hieman päältä 1°:een verran ollen jo -1-3° haarukassa. Eli täyskierrolla olivat lämmöt seuraavia:

3600 L/h ja tulo/meno esim  +2°/-2°.

Kuristetulla kierrolla seuraavasti:

2400+L/h ja tulo/meno +3°/-3°.

Valmistaja ilmoitaa, että tulon noustessa COP nousee ja laite kykenee hieman kuumemman kiertoveden tekoon. Omalla kohdallla voisin siis ajatella, että kaivojen kyvyt tuottaa lämmintä ovat rajoilla, jos tulo nousee kiertoa pienentämällä yhtä paljon, kuin meno laskee. Vai miten nämä nyt sitten menee?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.09.15 - klo:19:48
Tässä näkyy sopivasti olevan paikka kysäistä tuosta Dt:stä ja COP yhdistelmästä. Niin kysymys onkin seuraavanlainen.

Laitoin siis tuon oman kierron hetkeksi pyörittämään liuosta kaivoihin virtaamalla 40 L/min eli sen minimi vaatimuksen tuolle 17 kW pumpulle, jonka siis valmistaja esittää. Tällöin oli tulemana, että Dt:n arvo asettui hieman alle 6°:een(n. 5,8) aikaisemman n. hieman päältä 3°:een sijaan. tuo lisääntynyt Dt kuitenkin jakaantui niin, että tulo lämpeni yli 1°:een verran ja samalla meno kaivoille putosi reilummin pakkaselle, eli laski hieman päältä 1°:een verran ollen jo -1-3° haarukassa. Eli täyskierrolla olivat lämmöt seuraavia:

3600 L/h ja tulo/meno esim  +2°/-2°.

Kuristetulla kierrolla seuraavasti:

2400+L/h ja tulo/meno +3°/-3°.

Valmistaja ilmoitaa, että tulon noustessa COP nousee ja laite kykenee hieman kuumemman kiertoveden tekoon. Omalla kohdallla voisin siis ajatella, että kaivojen kyvyt tuottaa lämmintä ovat rajoilla, jos tulo nousee kiertoa pienentämällä yhtä paljon, kuin meno laskee. Vai miten nämä nyt sitten menee?
Samaa pähkinää purraan :) Tosin kaivo ei uhkaa tiltata, mutta imeekö hidas kierto ja lämpöisempi tulo enemmän energiaa kuin että pyrkisi tuohon 3 asteen eroon tulon ja menon välillä.
Omassa pumpussa on niin pienet erot virtaamissa eri nopeuksilla että kunnon vertailua on vaikea tehdä.
Voisihan tuon Husdatan taas valjastaa käyttöön ja katsoisi miten käy.
Ainakaan lauhduttimen nopeuksissa ei eroa ole puoleen jos toiseen.
Oman, tosin aika rajoitetun ymmärryksen mukaan kaivosta otetaan enempi energiaa silloin kun jäätyminen on lähempänä toteutumista :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.09.15 - klo:00:01
Valmistaja ilmoitaa, että tulon noustessa COP nousee ja laite kykenee hieman kuumemman kiertoveden tekoon.

....Olettaen että virtaus pysyy yhtä suurena.

Säädä pumpun nopeutta lennossa ja tarkasta koneeta lauhtumis ja höyrstymislämpötilat. Siitä se heti selviää miten saadaan eniten jerkkua...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.09.15 - klo:13:01
No nyt laitoin viimein hieman lämmitystä peliin ja pistin hieman käyrää ylös, jotta saan koneen pyörimään.

Liuosvirtaus on 3600 L/h
Tulo/meno näyttää nyt +5,6°/+1°

Taitaa jo tuolla Dt 4,6° tulla täysvirtaamalla aika reilusti tehoja kaivosta. Tulo vesi 2 kierrossa on nyt 26° ja meno 34°. Jotenkin tuntuu, että aikaisempaan patteritasoon nähden nämä luvut on ihan toisesta maasta. Kummankin kierron Dt:t on nyt reilusti suuremmalla kädellä. En taida enää ainakaan yrittää kierron pienennystä, kun tuo kaivojen täyskierron Dt on jo 4,6°. Eli matalalla lämmityspiirin lämmöllä alkaa tuohon jo kerääntymään tehoja toisella tavalla. Kai tässä sitten COP alkaa nousta kohisten kohti taivaita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 03.09.15 - klo:13:36
Liuosvirtaus on 3600 L/h
Tulo/meno näyttää nyt +5,6°/+1°
Liuoksen virtaama on luultavasti vähän pienempi, kuin tuo 3600 l/h.
Pumpun sisäinen virtausvastuskin alentaa virtaamaa.
Tuolla virtaamalla ja 4,6 asteen erotuksella maasta tulisi noin 19,25 kW teholla lämpöä.
Pumpusta tulisi lämpöä jopa 24 kW -teholla, jos COP = 5.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.09.15 - klo:14:17
Mä luen virtaamat suoraan mittareista ja ne on siis toinen piiri ihan himpun alta 30 L/min ja toinen ihan himpun päälle 30 L/min, joten tuohon ei enää tarvitse laskea mitään häviöitä, vaan näyttämä on se, mitä on.

Nyt on sitten pumppu pyörinyt arviolta 1½ tuntia ja lämmöt alkaa pudota. Tulo on 2,8° ja meno -1,1°. Samalla tietysti on toision lämmöt rauhoittunut, eli 35,5°/ 40,7°.


Muuten tälle palstalle kuuluu erinomaisesti sellaiset merkinnät kuin:

², ³, ja tietysti tuo °.

Eli näin ne menee: Painat ensin Alt napin pohjaan ja sitten näppäilet numerot ascii koodia varten ja vapautat alt näppäinen.

Alt + 248 = °
Alt + 253 = ²
Alt + 252 = ³

Jos joku löytää tuolle Deltalle sen kolmion koodin, niin laittakaa ihmeessä tänne tieto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.09.15 - klo:16:43
Lainaus
Mä luen virtaamat suoraan mittareista ja ne on siis toinen piiri ihan himpun alta 30 L/min ja toinen ihan himpun päälle 30 L/min, joten tuohon ei enää tarvitse laskea mitään häviöitä, vaan näyttämä on se, mitä on.
Olisikohan nuo mittarit tarkoitettu puhtaalle vedelle?
Jos on, niin suurempiviskositeettisellä maaviinalla mittarit näyttävät todennäköisesti liikaa.

Mikä toimintaperiaate mittareissa on?
Mittarien merkki ja tyyppi?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.09.15 - klo:17:00
Älkääs nyt alkako saivartelemaan. Ette kyllä vie multa virtauksia. Nehän on sellaisia samanlaisia muuten, kuin esim aurinkokennoilla tuppaa olemaan, mutta asteikko yltää sinne 50 L/h asti. Taitaa olla sellainen yhdistetty säätöventtiili/virtausilmaisin. En viitti kaivaa niitä esille tuolta eristeistä enempää, kun tuppaavat kylmenemään jo ihan tarpeeksi nytkin, vaikka vain torni onkin näkyvissä. Eli kondenssiakin ilmenee. Täytyy varmaan laittaa joku hattu niiden päälle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.09.15 - klo:17:48
Tuossa löytyi kuvakin, jonka joskus laitoin tänne. En tiedä näkyykö enää sivulla, mutta googleen kuvahakuna laitoin virtausmittari 50 L/ min maalämpöpumppu, niin tuli kuva ainakin esiin.


http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.0
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.09.15 - klo:19:06
Virtauksen laskemalla päädyin täysin samaan tulokseen joskus kuin mitä nuo näyttävät. Usko että euroshopperin mittarit pitävät varsin hyvin kutinsa. 17kW kone voi antaa 5 asteisella liuoksella ja matalalla menoveden lämpötilalla jo melkoisesti tehoa ulos...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 03.09.15 - klo:20:22
Juu. Tuo tehopiikki olikin alussa ihan reaalimaailmaa, koska aikamoinen vesiköntti lähti pyörimään yhtä aikaa lämpötilasta 21 astetta. Kyllä muuten yläkerta lämpeni aika rivakasti, kun kaikki piirit on selkosellaan vielä, eikä ole jaksanut säädellä niitä virtaamia. Ja alakerran 15 betoni kuutiota lämpenee jo todella laiskasti. Nyt on enää pieni tenkapoo tuon järjestelmän kanssa, että miten saa varaajan hiipimään alakerran betonin tahtiin ja shuntin siihen aikalailla aukinaisena ja sitten yläkerran shuntin pyörimään niin, että vain tarvittavia piirejä kuristellaan ja termarit vain leikkaa hystereesi hyppyjä. Yläkerran lattia nimittäin reagoi aivan järjettömän nopeasti. Keittelin kahvia ja huusin putkimiehelle, että avasitko lenkin pannuhuoneesta, kun varpaat alkoi seistessä lämpiämään. Heh... Ainakin näyttäisi toimivan, kuten suunnittelinkin, mutta että minuuttien viive oli jo hämmentävä kokemus kylmällä laattalattialla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.09.15 - klo:23:44
Juu. Tuo tehopiikki olikin alussa ihan reaalimaailmaa, koska aikamoinen vesiköntti lähti pyörimään yhtä aikaa lämpötilasta 21 astetta. Kyllä muuten yläkerta lämpeni aika rivakasti, kun kaikki piirit on selkosellaan vielä, eikä ole jaksanut säädellä niitä virtaamia. Ja alakerran 15 betoni kuutiota lämpenee jo todella laiskasti. Nyt on enää pieni tenkapoo tuon järjestelmän kanssa, että miten saa varaajan hiipimään alakerran betonin tahtiin ja shuntin siihen aikalailla aukinaisena ja sitten yläkerran shuntin pyörimään niin, että vain tarvittavia piirejä kuristellaan ja termarit vain leikkaa hystereesi hyppyjä. Yläkerran lattia nimittäin reagoi aivan järjettömän nopeasti. Keittelin kahvia ja huusin putkimiehelle, että avasitko lenkin pannuhuoneesta, kun varpaat alkoi seistessä lämpiämään. Heh... Ainakin näyttäisi toimivan, kuten suunnittelinkin, mutta että minuuttien viive oli jo hämmentävä kokemus kylmällä laattalattialla.
Saisi  Eurosopperilla virtaamat olla vieläkin kovemmat.
Aika paljon noin yleensä on pumppujen keruunopeudet laskeneet jos vertaa näihin vanhoihin rautoihin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.09.15 - klo:23:02
Aika ja ajatukset uhrautuu vähän toisaalle, mutta uutta ideaa pukkaa.
Mitä jos tuon keräimen rakentelis niin että keruulta olisi uusi 50mm putki ja paluu sitten
vanhaa kokoo? Kolmiputkisena tuo toimisi aika simppelisti :-X
Tällä osiolla tällä foorumilla on mielestäni paikkansa. Pistäkää vaan uusia kysymyksiä, vaikka ne olisivatkin
omasta mielestä kuinka tyhmiä tahansa. Tässä osiossa ei tuomita, Tomppeli tosin voi pahimmat poistaa :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.09.15 - klo:23:29
Pistetään tähän ihan oma kysymys kun pulpahti mieleen.
Voisiko noilla keruupiiriin asennetuilla venoilla  vaikuttaa höyrystimen toimintaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.10.15 - klo:23:22
Kysymys.
Mitenkä tuon kotitalousvähennyksen kanssa on sijoitusasunnossa?
Saapiko vai ei?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: MLP_kauppias - 08.10.15 - klo:23:46
Pistetään tähän ihan oma kysymys kun pulpahti mieleen.
Voisiko noilla keruupiiriin asennetuilla venoilla  vaikuttaa höyrystimen toimintaan?

Vastaus on kyllä! Keruupiirin kierron kun suljet venttiileistä, niin höyrystimessä ei tapahdu mitään faasimuutosta kun liuos ei kierrä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.10.15 - klo:22:36
Vastaus on kyllä! Keruupiirin kierron kun suljet venttiileistä, niin höyrystimessä ei tapahdu mitään faasimuutosta kun liuos ei kierrä.
Tuo oli provo kun täällä on muutamissa ketjuissa väitetty että coppelot nousee kun dt suurenee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.10.15 - klo:22:33
Lakisääteistä kylmälaitteiden vuositarkastusta ei tarvita, sillä lämpöpumpun kylmäpiiri on tehtaalla hermeettisesti suljettu.
Lainattu lause IVT n esitteestä.
Mitä tuo hermeettinen sulkeminen tarkoittaa?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.10.15 - klo:22:46
Hermeettisesti suljettu tarkoittaa kaasutiivistä. Eli kylmäaine on kaasutiivisti suljettu laitteen sisään - ainakin siihen asti, kun se vikaantuu ja alkaa vuotamaan...

Helpotus, että tarkastuksia ei tarvita, johtuu tosin pääasiassa kylmäaineen määrän olemisesta alle 6 kg, hermeettisesti suljetun lisäksi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.10.15 - klo:22:51
Hermeettisesti suljettu tarkoittaa kaasutiivistä. Eli kylmäaine on kaasutiivisti suljettu laitteen sisään - ainakin siihen asti, kun se vikaantuu ja alkaa vuotamaan...

Helpotus, että tarkastuksia ei tarvita, johtuu tosin pääasiassa kylmäaineen määrän olemisesta alle 6 kg, hermeettisesti suljetun lisäksi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Mutta eikö kaikki mlp laitteet ole tällä tavalla suljettuja?
Kyseinen lause oli kiinteistöpumpun esitteestä alkaen 36kw. Nibe kiertää tämän laittamalla kaksi yksikköä, mutta
voiko tarkastuksen jättää kaikissa tekemättä jos tämä hermeettisyys täyttyy?

http://st1maalampo.fi/tuotteet/kiinteistolampopumput/ivt-greenline-he-d-36-43/
Tuossa linkki.
Modet varmaan poistaa kyseisen linkin, mutta onko säädäntö muuttunut kun tarkistusta ei tarvitse tehdä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 29.10.15 - klo:13:34
Mutta eikö kaikki mlp laitteet ole tällä tavalla suljettuja?
Kyseinen lause oli kiinteistöpumpun esitteestä alkaen 36kw. Nibe kiertää tämän laittamalla kaksi yksikköä, mutta
voiko tarkastuksen jättää kaikissa tekemättä jos tämä hermeettisyys täyttyy?

http://st1maalampo.fi/tuotteet/kiinteistolampopumput/ivt-greenline-he-d-36-43/
Tuossa linkki.
Modet varmaan poistaa kyseisen linkin, mutta onko säädäntö muuttunut kun tarkistusta ei tarvitse tehdä?

Tottakai kaikki ovat sellaisia, mutta ei se silti estä mainitsemasta ominaisuutta esitteessä. Siitä saattaa asiaa paremmin tuntemattomalle lukijalle jäädä käsitys, että kyseinen tuote olisi jotenkin parempi kuin ne toiset, joiden esitteissä ei asiaa mainita.

Mainostaahan esimerkiksi Thermia TWS-tekniikkaansa käyttöveden lämmitykseen, vaikka kaikilla muillakin käytännössä on vastaava tekniikka nykyisin käytössä. Toki Thermia oli ehkä ensimmäisiä, jotka tuon ottivat käyttöön, mutta nykyisin oleellisia eroja tuon suhteen ei juuri ole.

Ihan normaaliahan tuo on markkinoinnissa. Mainitut Thermia ja IVT ovat hyviä tuotteita, kuten ovat useimmat muutkin.

Kyseinen lause oli kiinteistöpumpun esitteestä alkaen 36kw. Nibe kiertää tämän laittamalla kaksi yksikköä, mutta
voiko tarkastuksen jättää kaikissa tekemättä jos tämä hermeettisyys täyttyy?

... mutta onko säädäntö muuttunut kun tarkistusta ei tarvitse tehdä?

Tässä yhteenvetona lainsäädäntötilanne tällä hetkellä:

Ympäristönsuojelulaki 17:163 § sanoo:
"Edellä 159 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita sisältävien laitteiden haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite ja sen mahdollisesti sisältämä vuodonilmaisujärjestelmä tarkastetaan säännöllisesti ja että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa siten kuin otsoniasetuksen 23 artiklassa ja F-kaasuasetuksen 4–6 artiklassa säädetään."
(http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 (http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527))

Tuossa viitattu EU:n otsoniasetuksen 23 artikla sanoo:

"Yritysten, jotka käyttävät jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpö­
pumppulaitteita tai sammutusjärjestelmiä, niiden virtapiirit
mukaan luettuina, jotka sisältävät valvottavia aineita, on varmistettava,
että kiinteät laitteet ja järjestelmät,
a) jotka sisältävät nesteenä vähintään kolme kilogrammaa valvottavia
aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran
kahdessatoista kuukaudessa; tätä ei sovelleta ilmatiiviisti
suljettaviin laitteisiin, jotka merkitään sellaisina ja jotka sisältävät
alle kuusi kilogrammaa valvottavia aineita;"
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF))

Eli oleellinen raja on 6 kg kylmäainetta. Kun ollaan sen rajan alapuolella ja on "hermeettisesti suljettu" laite, ei tarvita tarkastuksia.  Jos 6 kg kylmäainetta ylittyy, tarkastukset ilmeisestikin tarvitaan.

Tämä pätee otsonikerrosta heikentäviin HCFC ja CFC-kylmäaineisiin, kuten useimmin käytetyt R407C ja R410A ovat. Joissain (lähinnä ilmasta-veteen) lämpöpumpuissa käytetty CO2 kylmäaineena ei ole otsonikerrosta heikentävä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.10.15 - klo:22:45
Tottakai kaikki ovat sellaisia, mutta ei se silti estä mainitsemasta ominaisuutta esitteessä. Siitä saattaa asiaa paremmin tuntemattomalle lukijalle jäädä käsitys, että kyseinen tuote olisi jotenkin parempi kuin ne toiset, joiden esitteissä ei asiaa mainita.

Mainostaahan esimerkiksi Thermia TWS-tekniikkaansa käyttöveden lämmitykseen, vaikka kaikilla muillakin käytännössä on vastaava tekniikka nykyisin käytössä. Toki Thermia oli ehkä ensimmäisiä, jotka tuon ottivat käyttöön, mutta nykyisin oleellisia eroja tuon suhteen ei juuri ole.

Ihan normaaliahan tuo on markkinoinnissa. Mainitut Thermia ja IVT ovat hyviä tuotteita, kuten ovat useimmat muutkin.

Tässä yhteenvetona lainsäädäntötilanne tällä hetkellä:

Ympäristönsuojelulaki 17:163 § sanoo:
"Edellä 159 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita sisältävien laitteiden haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite ja sen mahdollisesti sisältämä vuodonilmaisujärjestelmä tarkastetaan säännöllisesti ja että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa siten kuin otsoniasetuksen 23 artiklassa ja F-kaasuasetuksen 4–6 artiklassa säädetään."
(http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 (http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527))

Tuossa viitattu EU:n otsoniasetuksen 23 artikla sanoo:

"Yritysten, jotka käyttävät jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpö­
pumppulaitteita tai sammutusjärjestelmiä, niiden virtapiirit
mukaan luettuina, jotka sisältävät valvottavia aineita, on varmistettava,
että kiinteät laitteet ja järjestelmät,
a) jotka sisältävät nesteenä vähintään kolme kilogrammaa valvottavia
aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran
kahdessatoista kuukaudessa; tätä ei sovelleta ilmatiiviisti
suljettaviin laitteisiin, jotka merkitään sellaisina ja jotka sisältävät
alle kuusi kilogrammaa valvottavia aineita;"
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF))

Eli oleellinen raja on 6 kg kylmäainetta. Kun ollaan sen rajan alapuolella ja on "hermeettisesti suljettu" laite, ei tarvita tarkastuksia.  Jos 6 kg kylmäainetta ylittyy, tarkastukset ilmeisestikin tarvitaan.

Tämä pätee otsonikerrosta heikentäviin HCFC ja CFC-kylmäaineisiin, kuten useimmin käytetyt R407C ja R410A ovat. Joissain (lähinnä ilmasta-veteen) lämpöpumpuissa käytetty CO2 kylmäaineena ei ole otsonikerrosta heikentävä.
http://www.prssystems.fi/kylmaainelainsaadanto/
Tuon mukaan riittää että laitteessa on oltava merkintä hermeettisyydestä alle 6kg koneissa.
No se tarra varmaan auttaakin jotain ;D
Toinen mikä ihmetyttää. Töissä kaveri pumppasi jotain vanhaa jäähdytyskonetta  tyhjäksi. Laite ei ole ollut moneen
vuoteen käytössä ja tyhjiöinti tehtiinkin romutuksen vuoksi.
Koskeeko tarkastusvastuu vain käytössä olevia koneita vai myös näitä tarpeettomiksi jääneitä raatoja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.11.15 - klo:22:45
Kysymys.
Paljonko yksi kilo kylmistä saastuttaa ilmakehää jos vertaa vaikka normi auton päästöihin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 06.11.15 - klo:23:26
Kysymys.
Paljonko yksi kilo kylmistä saastuttaa ilmakehää jos vertaa vaikka normi auton päästöihin?

R407C:n Global Warming Potential (GWP) on suuruusluokkaa 1600 ja R410A:n 1700 (vaihtelee hieman tietolähteestä riippuen).

Tuo tarkoittaa, että kilo R407C:tä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä 1600 kertaa enemmän kuin kilo hiilidioksidia (CO2). 

Jos nykyaikainen auto tuottaa CO2-päästöjä esimerkiksi 120 g / km, niin autolla voi ajaa 1600 * 1000 g / 120 g/km = 13333 km, että aiheuttaa yhtä paljon ilmaston lämpenemistä kuin kilon R407C-kylmistä ilmaan päästämisestä.

Lisätään vielä, että auto tuottaa muitakin päästöjä kuin pelkkää CO2:ta. Muilla päästöillä voi olla oma GWP-lukunsa ja päästömäärä / km, joten auton ajokilometrejä varmaankin voi olla jonkin verran ylläolevaa laskelmaa vähemmän. Tuo laskelma antaa kuitenkin jonkinlaisen ylärajan ajokilometreille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.11.15 - klo:23:48
R407C:n Global Warming Potential (GWP) on suuruusluokkaa 1600 ja R410A:n 1700 (vaihtelee hieman tietolähteestä riippuen).

Tuo tarkoittaa, että kilo R407C:tä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä 1600 kertaa enemmän kuin kilo hiilidioksidia (CO2). 

Jos nykyaikainen auto tuottaa CO2-päästöjä esimerkiksi 120 g / km, niin autolla voi ajaa 1600 * 1000 g / 120 g/km = 13333 km, että aiheuttaa yhtä paljon ilmaston lämpenemistä kuin kilon R407C-kylmistä ilmaan päästämisestä.

Lisätään vielä, että auto tuottaa muitakin päästöjä kuin pelkkää CO2:ta. Muilla päästöillä voi olla oma GWP-lukunsa ja päästömäärä / km, joten auton ajokilometrejä varmaankin voi olla jonkin verran ylläolevaa laskelmaa vähemmän. Tuo laskelma antaa kuitenkin jonkinlaisen ylärajan ajokilometreille.
Kiitos. Eihän tuo mahdollinen vuoto niin paha ole :) Tosin jossain kodinhoitohuoneessa yksittäisenä ja äkkinäisenä saattaisi aiheuttaa jotain oireita hengityselimille :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.11.15 - klo:23:14
Tuli mieleen tälläinen.
Mitä jos lämmittäisi pelkkää kylmäainetta`? :o
Tulisko tehoo lisää?
Kylmiksen kierto kestää, jos oikein muistan jotain minuutin.
Kilowatin vastuksella joku puoltoista kiloa kylmistä lämpeis ihan mukavasti
minuutin aikana :-X
Sitten vielä kun kierrättäisi suomipumpussa tuon kylmiksen tulistimen kautta niin
saisi ihan ilmaiseksi tehot talteen :D
Muistaakseni Matias lämmitti jotain kylmispiirin putkee jollain nippuside viritelmällä ja tehot nousi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 08.11.15 - klo:09:26
Lainaus
Mitä jos lämmittäisi pelkkää kylmäainetta`? :o
Tulisko tehoo lisää?
Kylmiksen kierto kestää, jos oikein muistan jotain minuutin.
Kilowatin vastuksella joku puoltoista kiloa kylmistä lämpeis ihan mukavasti
minuutin aikana :-X
Toimiihan se näinkin.
Höyrystimen paikalle vain sähkövastus.
Tulisi vielä jopa halvemmaksi rakentaa kun voi jättää keruupiirin pois.
Ainoa haittapuoli tässä on se että COP on vain 1,0.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 08.11.15 - klo:10:06
Lainaus
Muistaakseni Matias lämmitti jotain kylmispiirin putkee jollain nippuside viritelmällä ja tehot nousi.

Nestelinjan ja imukaasun putket yhteen nippusiteillä.... ;)
Imukaasun esilämmitys (http://aijaa.com/fRPzeV)

imukaasu tulistus (http://aijaa.com/KttIQP)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.11.15 - klo:15:37
Kiitos kommenteista.
Pari kieppii kompuran ympärille kupariputkee  tuohon kylmiskiertoon niin ei coppelot kärsi. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 08.11.15 - klo:21:34
Mitä jos lämmittäisi pelkkää kylmäainetta`? :o
Tulisko tehoo lisää?

Vastaan, kuten aiemminkin, että jos löytyy ilmainen lämmönlähde, niin sinne vaan ehdottomasti.
Esimerkiksi poistoilmalämpöpumpuissahan käytetään ilmanvaihdon poistoilmaa kylmiksen lämmittämiseen, joka on ihan fiksu systeemi, kun se lämpö muuten menisi hukkaan (jos ei siirretä LTO:lla tuloilmaan).

Sähköllä sen lämmittäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Imukaasun esilämmitys ei paranna COP:ia, vaan on lähinnä kompressorin suojaus varmistamaan, että kylmis olisi tarpeeksi höyrystynyt ennen kompressoriin menoa.
(Lauhduttimen puolelta höyrystimen puolelle siirretty lämpöenergia on kuitenkin pois lauhduttimen puolelta ja tarvitsee palauttaa sinne kompressorin läpi. Tällä ei ole parantavaa vaikutusta hyötysuhteeseen.)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 08.11.15 - klo:22:18
Lainaus
Lauhduttimen puolelta höyrystimen puolelle siirretty lämpöenergia on kuitenkin pois lauhduttimen puolelta ja tarvitsee palauttaa sinne kompressorin läpi. Tällä ei ole parantavaa vaikutusta hyötysuhteeseen.

Tuossa meidä systeemissä lauhduttimen jälkeen nestelinjassa menevästä kylmäaineesta siirretään osa lämmöstä kompressorille menevään imukaasuun.

Oikea sana kaiketi olisi alijäähdytys.

Luulisihan siitä jonkin verran hyötyä olevan koskapa tuon nestelinjan päässä oleva paisuntaventtiili säätää höyrystimelle menevän kylmäaineen lämpötilan alemmas kuin keruuliuoksen lämpötila niin tuntuisi ettei lauhduttimen jälkeen nestelinjassa olevaa lämpöä enää tarvita kylmäainekierrossa(?) ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 08.11.15 - klo:23:23
Luulisihan siitä jonkin verran hyötyä olevan koskapa tuon nestelinjan päässä oleva paisuntaventtiili säätää höyrystimelle menevän kylmäaineen lämpötilan alemmas kuin keruuliuoksen lämpötila niin tuntuisi ettei lauhduttimen jälkeen nestelinjassa olevaa lämpöä enää tarvita kylmäainekierrossa(?) ::)

Jos puhutaan lämpöenergiasta (eikä lämpötiloista), niin tuossa siirretään energiaa systeemin sisällä paikasta toiseen. Se sama energia pyörii kehää siinä kierrossa.

Lisäksi minun käsitykseni mukaan, tuolla ei ole merkittävää vaikutusta siihen, paljonko ulkoista energiaa saadaan keruupiiristä otettua tai lauhdutinpuolelle annettua. Hyötysuhteeseen vaikuttaa vain ulkoisen energian otto ja anto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 09.11.15 - klo:11:51
Minkälaista sähkön kulutusta porukoilla on nyt jos talo vanhahko?

Meillä kulunut nyt viime viikkoina noin 100-110kWh/vko (viimeiset 4-5 viikkoa). Sitä ennen meni 50kWh/vko. Keskikesällä meni 20kWh/vko.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 09.11.15 - klo:17:40
Minkälaista sähkön kulutusta porukoilla on nyt jos talo vanhahko?

Meillä kulunut nyt viime viikkoina noin 100-110kWh/vko (viimeiset 4-5 viikkoa). Sitä ennen meni 50kWh/vko. Keskikesällä meni 20kWh/vko.
Aika samanlaista olematonta kulutusta täälläkin. Huonelämpötila voi olla 20-21 paikkella, ei ainakaan kuuma ole. Pari makuuhuonetta on myös viileämpiä. Kaksi henkilöä vaan.

viimeviikko, sunnuntai puuttuu 104kW
viikko 44 129kW
viikko 43 110kW
viikko 42 106
41 118
40 80
39 84
38 67
37 74
36 51
35 30
34 34
33 35
32 31
31 29
30 29
29 34
28 34
27 33
26 28
25 25
24 37
23 44
22 54
21 78
20 110
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 09.11.15 - klo:19:33
Minkälaista sähkön kulutusta porukoilla on nyt jos talo vanhahko?

Meillä kulunut nyt viime viikkoina noin 100-110kWh/vko (viimeiset 4-5 viikkoa). Sitä ennen meni 50kWh/vko. Keskikesällä meni 20kWh/vko.

Meillä kirjanpitoviikko on perjantaista seuraavaan perjantaihin. Muttä tällaiselta näyttää täällä Kehä III:n tasalla edelliset 10 viikon jaksoa:

60 kWh
69 kWh
63 kWh
69 kWh
95 kWh
157 kWh
158 kWh
124 kWh
155 kWh
127 kWh

Keskikesällä 18-25 kWh/viikko.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 09.11.15 - klo:20:23
12vrk ja 230 kWh on nyt mennyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.11.15 - klo:22:27
Meillä kirjanpitoviikko on perjantaista seuraavaan perjantaihin. Muttä tällaiselta näyttää täällä Kehä III:n tasalla edelliset 10 viikon jaksoa:

60 kWh
69 kWh
63 kWh
69 kWh
95 kWh
157 kWh
158 kWh
124 kWh
155 kWh
127 kWh

Keskikesällä 18-25 kWh/viikko.
Meillä vk45 91kwh
vk44 112kwh
vk43 87kwh
vk42 100kwh
Tämä on pelkän pumpun osuus.
Lokakuu 828kwh kaikki sähkö.
Lisättäköön vielä että kaksi henkilöä ja viikonloput mökkeilyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.11.15 - klo:22:42
Jos puhutaan lämpöenergiasta (eikä lämpötiloista), niin tuossa siirretään energiaa systeemin sisällä paikasta toiseen. Se sama energia pyörii kehää siinä kierrossa.

Lisäksi minun käsitykseni mukaan, tuolla ei ole merkittävää vaikutusta siihen, paljonko ulkoista energiaa saadaan keruupiiristä otettua tai lauhdutinpuolelle annettua. Hyötysuhteeseen vaikuttaa vain ulkoisen energian otto ja anto.
Jos kuitenkin saisin jonkin kylmisukon töistä virittämään jonkin kierukan kompuran ympärille, niin mihin tai  mistä
tuo putki kannattaisi kylmispiiriin asentaa?
Onko tässä ylilämmittämisen vaaraa, vai voiko pukata kaiken lämmön mitä kompuran hukasta irtoo?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 09.11.15 - klo:22:57
Jos kuitenkin saisin jonkin kylmisukon töistä virittämään jonkin kierukan kompuran ympärille, niin mihin tai  mistä
tuo putki kannattaisi kylmispiiriin asentaa?
Onko tässä ylilämmittämisen vaaraa, vai voiko pukata kaiken lämmön mitä kompuran hukasta irtoo?

Kompressorissa kiertää kylmäaine joka jäöhdyttää sen. Et voi saavuttaa tuolla mitään hyötyä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.11.15 - klo:23:10
Kompressorissa kiertää kylmäaine joka jäöhdyttää sen. Et voi saavuttaa tuolla mitään hyötyä...
Joo, mutta kompuran ottama teho verkosta ei liene siirry täysin kylmispiiriin vaan on
tarkoitus ottaa tästä hukkalämmöstä jotain talteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 09.11.15 - klo:23:15
Joo, mutta kompuran ottama teho verkosta ei liene siirry täysin kylmispiiriin vaan on
tarkoitus ottaa tästä hukkalämmöstä jotain talteen.

Vuoraa kompura jollain eristellä jolloin lämmöllä ei ole muuta reittiä ulos kuin kylmäaine...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.11.15 - klo:23:18
Vuoraa kompura jollain eristellä jolloin lämmöllä ei ole muuta reittiä ulos kuin kylmäaine...
Siinä on huppu päällä. Entä jo manttelin yläosaan pistäis pari kieppiä tuota kylmistä lämpeämään?
Tässä mallissa ikäänkuin palautuisi jo kertaalleen tuotettu energia takaisin pumpulle ja näin hyötysuhde
kasvaisi.
Entä suomipumput? Kylmis vaan suoraan jälkitulistimen jatkeeksi niin alkaisi tehoja löytyy :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 10.11.15 - klo:06:57
Entä suomipumput? Kylmis vaan suoraan jälkitulistimen jatkeeksi niin alkaisi tehoja löytyy :)
Mikä on 'jälkitulistin' ?
seuraako se asentajaa  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 10.11.15 - klo:10:49
Entä jo manttelin yläosaan pistäis pari kieppiä tuota kylmistä lämpeämään?
Tässä mallissa ikäänkuin palautuisi jo kertaalleen tuotettu energia takaisin pumpulle ja näin hyötysuhde
kasvaisi.
Entä suomipumput? Kylmis vaan suoraan jälkitulistimen jatkeeksi niin alkaisi tehoja löytyy :)

Kompressorin jo hyötykäyttöön tuottamaa lämpöenergiaa ei kannata sieltä takaisin siirtää. Ei se millään tavalla kasvata hyötysuhdetta.

Kompressori ei ole mikään monistin, joka monistaisi energiaa moninkertaiseksi. Se vain ja ainoastaan siirtää sitä paikasta toiseen (keruupiiristä lämmönjakoon).

Jos olisi joku lähde, missä on turhaa, muuten hukkaan menevää energiaa, niin sellaista kannattaisi ottaa. Esimerkiksi talosta uloslähtevässä viemäriputkessa olisi hukkaan menevää lämpöä. Sinne voisi vetää kiepin (kannattaa varoa kuitenkin putken jäädyttämistä)  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:11:52
Tuossa meidä systeemissä lauhduttimen jälkeen nestelinjassa menevästä kylmäaineesta siirretään osa lämmöstä kompressorille menevään imukaasuun.

Oikea sana kaiketi olisi alijäähdytys.

Luulisihan siitä jonkin verran hyötyä olevan koskapa tuon nestelinjan päässä oleva paisuntaventtiili säätää höyrystimelle menevän kylmäaineen lämpötilan alemmas kuin keruuliuoksen lämpötila niin tuntuisi ettei lauhduttimen jälkeen nestelinjassa olevaa lämpöä enää tarvita kylmäainekierrossa(?) ::)
En tarkemmin osaa sanoa, mutta voi olla varaajapaineen säätö. Nesteen alijäähdyttäminen kyllä parantaa kylmä- ja lämpökerrointa, mutta ei sitä esim. omalla imukaasulla kannata tehdä.

Jos lauhduttimelta palaavaa nestettä saadaa alijäähdytettyä, se on hieno juttu. En ole perehtynyt onko sellaisia maalämpöpumppuja olemassa. Suuri kerrostuma puskurivaraajassa auttaa, mutta kylmäkäyttövesi olisi parasta...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 10.11.15 - klo:13:00
Lainaus
Lauhduttimessa höyryn tulistus ensin pienenee, höyry lauhtuu nesteeksi, ja neste jäähtyy vielä noin 5 K (alijäähdytys). Nesteen alijäähdytys on edullista, koska se kasvattaa kylmätehoa poistetun lämpövirran verran.
http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_4.html

Tuon mukaan alijäähdytys suurentaa keruusta otettavaa (kylmä)tehoa (?)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 10.11.15 - klo:13:45
http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_4.html

Tuon mukaan alijäähdytys suurentaa keruusta otettavaa (kylmä)tehoa (?)

Onhan se näin. Alijäädytys pitää vaan tehdä niin, että lämpö siirretään systeemistä pois johonkin hyötykäyttöön. Onhan näitä esimerkiksi Ekowellin laitteissa ja niitä käytetään esimerkiksi autotallien lämmitykseen.

Silloin se parantaa hyötysuhdetta ja autotalli tulee lämmitettyä tosi edullisesti.

Lämmön siirtäminen imukaasuun ei kuitenkaan ole tuossa mielessä alijäähdytystä eikä tuota vastaavaa hyötysuhteen parannusta. (Jos tuottaisi, niin tuo olisi laitettu kaikkiin kompressoreihin jo tehtaalla valmiiksi.)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:14:39
http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_4.html

Tuon mukaan alijäähdytys suurentaa keruusta otettavaa (kylmä)tehoa (?)

Jep. Kuvassa alaosa on kylmäteho, yläviiva lämpöteho. Alijäähdytys vie vasenta ylänurkkaa vasemmalle eli suurentaa lauhduttimi/esta saatavaa tehoa. Imukaasulla alijäähdyttäminen ei tosiaan kannata vaikka se ei pienennä tehoa niin se nostaa kuumakaasun lämpötilaa koska imukaasu on lämmennyttä. Öljyongelmia siitä jne.
Samaa tehoa se alijäähdytys on kuin tulistuskin jolla kuumaa vettä tehdään. Alijäähdytyksellä esilämmitetään ja saadaan samalla kylmäaine jäähtymään. Tällöin paisuntaventtiili syöttää höyrystimeen kylmempää neste joka on hyvä juttu.

(http://buildingscience.com.678elmp02.blackmesh.com/sites/default/files/migrate/jpg/Figure_01_web.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 10.11.15 - klo:14:43
Jos lauhduttimen jälkeen nestelinjassa olevan kylmäaineen lämpötila on +37C ja kun se menee paisuntaventtiilin läpi höyrystimelle niin siinä kylmäaineen lämpötila laskee -3 asteeseen.
Arvot meidän koneesta.

Siirtyykö tuossa kylmäaineessa silti lämpöenergiaa nestelinjasta höyrystimelle vaikka lämpötila laskee 40C?
Tämä ei oikein avaudu :-[



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:14:48
Jos lauhduttimen jälkeen nestelinjassa olevan kylmäaineen lämpötila on +37C ja kun se menee paisuntaventtiilin läpi höyrystimelle niin siinä kylmäaineen lämpötila laskee -3 asteeseen.
Arvot meidän koneesta.

Siirtyykö tuossa kylmäaineessa silti lämpöenergiaa nestelinjasta höyrystimelle vaikka lämpötila laskee 40C?
Tämä ei oikein avaudu :-[
Ei siirry. Kun tullaan kuvan pystysuorassa alaspäin, energiaa ei siirry. Lämpötila laskee ja osa nesteestä höyrystyy (kompressorin imun takia).

Kylmäaineesta luovutetaan energiaa kun se viilenee 40 astetta, mutta samalla vaatii energiaa kun osa siitä höyrystyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 10.11.15 - klo:15:11
Lainaus
Kylmäaineesta luovutetaan energiaa kun se viilenee 40 astetta, mutta samalla vaatii energiaa kun osa siitä höyrystyy.

Tämä on nyt vähän huonoa kun en ymmärrä mutta kun nestemäistä kylmäainetta jäähdytetään 40 astetta ja höyrystetään niin miten ja mihin siitä lämpöenergiaa häviää?

Sitooko esim höyrystyminen tuon lämpöenergian jossain eri  muodossa (faasimuutos tms) itseensä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:15:30
Tämä on nyt vähän huonoa kun en ymmärrä mutta kun nestemäistä kylmäainetta jäähdytetään 40 astetta ja höyrystetään niin miten ja mihin siitä lämpöenergiaa häviää?

Sitooko esim höyrystyminen tuon lämpöenergian jossain eri muodossa (faasimuutos tms) itseensä?
Ei energia mihinkään häviä, ikinä. :)

Veden keittäminen kattilassa vaatii energiaa ensin lämmitykseen ja sitten höyrystymiseen. Näin tapahtuu kun paine on vakio.

Kylmäkoneessa kylmäaine lauhtuu kovassa paineessa nesteeksi. Paisuntaventtiilissa neste paisuu alemapaan paineeseen (kompuran imun taki) eli tilaan jossa sitä voi olla höyrynäkin. Samalla lämpötila laskee. Voi sen asian vaikka tosiaan ajatella niin, että se energia joka kylmäaineen jäähtymisestä saadaan tai saataisiin, kuluu pienen määrän höyrystymiseen.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.11.15 - klo:15:58
Jep. Kuvassa alaosa on kylmäteho, yläviiva lämpöteho. Alijäähdytys vie vasenta ylänurkkaa vasemmalle eli suurentaa lauhduttimi/esta saatavaa tehoa. Imukaasulla alijäähdyttäminen ei tosiaan kannata vaikka se ei pienennä tehoa niin se nostaa kuumakaasun lämpötilaa koska imukaasu on lämmennyttä. Öljyongelmia siitä jne.
Samaa tehoa se alijäähdytys on kuin tulistuskin jolla kuumaa vettä tehdään. Alijäähdytyksellä esilämmitetään ja saadaan samalla kylmäaine jäähtymään. Tällöin paisuntaventtiili syöttää höyrystimeen kylmempää neste joka on hyvä juttu.

(http://buildingscience.com.678elmp02.blackmesh.com/sites/default/files/migrate/jpg/Figure_01_web.jpg)
Ainakin minun L-Ässässä on käytössä juuri tuo imukaasun lämmitys alijäähdyttämällä lauhdetta.
Tämän tarkoitus on nostaa kuumakaasun lämpötilaa ja siten tulistusenergian osuus kasvaa ja lämpötila nousee.

ATS
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:18:33

Ainakin minun L-Ässässä on käytössä juuri tuo imukaasun lämmitys alijäähdyttämällä lauhdetta.
Tämän tarkoitus on nostaa kuumakaasun lämpötilaa ja siten tulistusenergian osuus kasvaa ja lämpötila nousee.

ATS

Ilmeisesti sitten tulistinpumppu kyseessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.11.15 - klo:21:14
Lainaus
Ilmeisesti sitten tulistinpumppu kyseessä.
On

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.11.15 - klo:22:53
Mielenkiintoista  :)
Entä jos kierrättäisi kylmiksen jonkin pakastimen kautta?
Keruun ja kylmiksen lämpötilaero höyrystimellä kasvaisi tätä kautta.
Kylmäaine on siinä mielessä kai erikoinen aine että reagointiajat on huipussaan.

Tai yksinkertaisesti suurentaisi kylmäaineen tilavuutta, mitä vaikuttaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.11.15 - klo:23:13
Tässä kohtaa voisi suositella jo ennemminkin hilseshampoota, kuin pakastinta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.11.15 - klo:23:20
Tässä kohtaa voisi suositella jo ennemminkin hilseshampoota, kuin pakastinta.
Mutta kun se pakastin on kumminkin päällä :-[
Eli kumpi noin periaatteessa olisi parempi vaihtoehto, lämmittää vai kylmentää kylmistä?
Kotitaloudet on pullollaan nykyisin näitä hetivalmiita kiukaita, pakastimia, LTO koneita joita
voisi hyödyntää tässä.
Periaatteet ja mielikuvituksen puuttteet on ainoa rajoittava tekijä :-[
Fysiikan lait, joita tässäkin ketjussa on enempikin epäilty on yksi keino kehittää jotain uutta.
-peki-
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 10.11.15 - klo:23:51
Lainaus
Periaatteet ja mielikuvituksen puuttteet on ainoa rajoittava tekijä :-[

Ehkä ei aina näinkään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.11.15 - klo:23:52
Ehkä ei aina näin.
No ei aina mutta usein :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.11.15 - klo:07:37
Mutta kun se pakastin on kumminkin päällä :-[
Eli kumpi noin periaatteessa olisi parempi vaihtoehto, lämmittää vai kylmentää kylmistä?

Sekä että.

Lämpöä siirretään kylmiksestä pois hyötykäyttöön, paikkaan jossa sitä tarvitaan. Pakastin ei liene tällainen, koska sieltä lämpöä yritetään toisen lämpöpumpun avulla nimenomaan pitää pois.

Ja lämpöä siirretään kylmikseen sellaisesta lähteestä, missä sitä on ylimääräistä ja saadaan ilmaiseksi/halvalla, kuten keruupiiri tai ilmanvaihdon jäteilma. Lämmön siirto pakastimesta tai jääkaapista pois olisi periaatteessa järkevää, mutta ovat niin pieniä, että maalämpöpumpun käyttöön sieltä ei riitä (ja pakastimesta ei lämpötilojen puolesta ole maalämpöpumpun prosessiin käytännössä otettavissa).

Oleellista on se hinta ja tarve. Sellaista paikkaa lämmitetään, minkä haluat olevan lämmin ja olet valmis maksamaan siitä. Ja lämpöä otetaan sieltä, missä sitä on ylimääräistä ja ilmaiseksi/halvalla saatavissa.

Lämmön siirtely näiden motiivien vastaisesti ei auta mitään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.11.15 - klo:08:55
Lainaus
Ja lämpöä siirretään kylmikseen sellaisesta lähteestä, missä sitä on ylimääräistä ja saadaan ilmaiseksi/halvalla, kuten keruupiiri tai ilmanvaihdon jäteilma.

Minä ainakin saan kaivosta 1 kWh energiaa 0,03 kWh panostuksella, jos jostakin saa halvemmalla niin silloin sitä voisi harkita.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 11.11.15 - klo:11:13
Minä ainakin saan kaivosta 1 kWh energiaa 0,03 kWh panostuksella, jos jostakin saa halvemmalla niin silloin sitä voisi harkita.

ATS

Kova on hyötysuhde  ???  ???  ???
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.11.15 - klo:11:38
Kova on hyötysuhde  ???  ???  ???

Tuolla panostuksella sen saa vasta höyrystimelle.
Jatkojalostus 35/65 C lämpötilaan viekin jo huomattavasti enemmän.

ATS
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 11.11.15 - klo:12:19

Tuolla panostuksella sen saa vasta höyrystimelle.
Jatkojalostus 35/65 C lämpötilaan viekin jo huomattavasti enemmän.

ATS

Ei sulla ole pätkääkään hyötyenergia jos lämpötila on käyttökohdetta kylmempää.
Muutenhan tuolla logiikalla energiaa saa talvella ilmaiseksikin kun avaa oven ja antaa kylmän ilman tulla sisään ;)
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 11.11.15 - klo:13:01
Tässä kun on paasattu alijäähdytyksestä niin onko kukaan miettinyt sitä, että alijäähdytystä saisi mahdollisimman paljon jos pumpun käyttövesivaraajaan tulee sisään mahdollisimman kylmä vesi. Eli ne kenellä on suuri puskurivaraaja käyttöveden esilämmityskierukalla saavat huonomman COPin koska varaajaan tulee lämmintä vettä. :)
Ainakin teoriassa näin, tosin riittäähän esilämmityssysteemillä käyttövesi paljon paremmin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 11.11.15 - klo:13:54
Tässä kun on paasattu alijäähdytyksestä niin onko kukaan miettinyt sitä, että alijäähdytystä saisi mahdollisimman paljon jos pumpun käyttövesivaraajaan tulee sisään mahdollisimman kylmä vesi. Eli ne kenellä on suuri puskurivaraaja käyttöveden esilämmityskierukalla saavat huonomman COPin koska varaajaan tulee lämmintä vettä. :)
Ainakin teoriassa näin, tosin riittäähän esilämmityssysteemillä käyttövesi paljon paremmin.
Eiköhän teoriassa alijäähtynyt energia kannata viedä aina muualle kuin päälämmitysjärjestelmään?

Esim. pieni erillinen esilämmityspytty käyttövedelle voisi olla mukava. Sellainen johon tulee 4-6 asteinen käyttövesi ja siellä kierukka jossa alijäähtynyt kylmäaine  (ongelmana vain se että vain yksi siirtopinta ei ole sallittu).
Kaivon syvyyttähän tulee lisätä, joten kukin laskekoon kannattako vai ei, mutta alijäähtyneen energian hyödyntäminen ei ainakaan lisää kompuran ottotehoa.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 11.11.15 - klo:14:59

Eiköhän teoriassa alijäähtynyt energia kannata viedä aina muualle kuin päälämmitysjärjestelmään?

Esim. pieni erillinen esilämmityspytty käyttövedelle voisi olla mukava. Sellainen johon tulee 4-6 asteinen käyttövesi ja siellä kierukka jossa alijäähtynyt kylmäaine  (ongelmana vain se että vain yksi siirtopinta ei ole sallittu).
Kaivon syvyyttähän tulee lisätä, joten kukin laskekoon kannattako vai ei, mutta alijäähtyneen energian hyödyntäminen ei ainakaan lisää kompuran ottotehoa.

Siis mihin muuaalle? Käyttöveteen omassa esimerkissä tarkoitin.

Kaivon syvyyteen tuo ei taida vaikuttaa sillä ei talon maksimitehon tarve mihinkään suurene eikä energiaa tarvitse enempää ottaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 11.11.15 - klo:15:11
Siis mihin muuaalle? Käyttöveteen omassa esimerkissä tarkoitin.

Kaivon syvyyteen tuo ei taida vaikuttaa sillä ei talon maksimitehon tarve mihinkään suurene eikä energiaa tarvitse enempää ottaa.

Tottakai se vaikuttaa kun COP paranee??
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 11.11.15 - klo:18:08
Täällä näyttääkin foorumi olevan sellaisessa vireessä, että kohta saadaan valjastettua se maalämpöpumppu taukojaksojen aikana lämmittämään saunan kiuaskin. Monellahan on varmaan yli 6 kW pumppu, niin tuntuisi järkevältä ottaa kiukaasta vastukset pois ja työntää tilalle vesikierukat. 6kW pumpullahan pystyy jo kiukaan kumentamaan teoriassa löyly kuntoon alta 1/2 tunnin. Ja mun 17 kW laitos selviää muutamassa minuutissa heittämällä kiukaasta.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 11.11.15 - klo:18:56

Tottakai se vaikuttaa kun COP paranee??

Väittäsin edelleenkin, että koska talon kulutus ei kasvaa niin ei kaivoa tarvitse syventää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 11.11.15 - klo:19:03
Väittäsin edelleenkin, että koska talon kulutuhttp://www.maalampofoorumi.fi/Smileys/LightB/shocked.gifs ei kasvaa niin ei kaivoa tarvitse syventää.

Jos on 10kW pumppu tulistuksenpoisto+Lauhdutin ja toinen lisäksi alijäähdytyksellä 10kW, niin alijäähdytteinen malli vaatii syvemmän kaivon.
olkoon talon kokonaiskulutus sitten vaikka 30MWh.


 

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.11.15 - klo:20:14
Täällä näyttääkin foorumi olevan sellaisessa vireessä, että kohta saadaan valjastettua se maalämpöpumppu taukojaksojen aikana lämmittämään saunan kiuaskin. Monellahan on varmaan yli 6 kW pumppu, niin tuntuisi järkevältä ottaa kiukaasta vastukset pois ja työntää tilalle vesikierukat. 6kW pumpullahan pystyy jo kiukaan kumentamaan teoriassa löyly kuntoon alta 1/2 tunnin. Ja mun 17 kW laitos selviää muutamassa minuutissa heittämällä kiukaasta.
Mitä suotta laitat edes kierukoita sinne kiukaaseen, avaat vain ovet ulos asti sillä onhan ulkoilmassakin paljon energiaa (vertaa VILP)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.11.15 - klo:21:59
Väittäsin edelleenkin, että koska talon kulutus ei kasvaa niin ei kaivoa tarvitse syventää.

Talon kulutus ei tosiaan kasva, mutta alijäähdytyksen ansiosta pumppu pystyy ottamaan kaivosta hieman enemmän ja kuluttamaan sähköä hieman vähemmän, jolloin hyötysuhde paranee. Koska kaivosta otettava energiamäärä kasvaa, kaivon mitoitus teoriassa kasvaa.

Käytännössä ero lienee kuitenkin muutaman prosentin luokkaa, jos sitäkään. Kaivojen mitoitukset ei niin tarkkoja voi olla muutenkaan, kun tilannetta ei etukäteen pysty tietämään tarkkaan.

Eli käytännössä tuo ei vaikuttane kaivon mitoitukseen, vaikka teoriassa pieni vaikutus onkin.

Kustannusten suhteen on vähän sama tilanne. Tuon alijäähdytyksen hyödyntäminen vaatisi investointia laitteisiin, eikä ole selvää, että saavutettu hyöty koskaan maksaa itseään takaisin.

Nykyiset maalämpöpumput on kuitenkin aika hyvin optimoitu hankintakustannusten ja saavutettavan hyödyn suhteen. Lisäkikkailuihin ei todennäköisesti kannata lähteä, vaikka niillä muutaman prosentin hyötysuhdetta saisikin parannettua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.11.15 - klo:23:37
Täällä näyttääkin foorumi olevan sellaisessa vireessä, että kohta saadaan valjastettua se maalämpöpumppu taukojaksojen aikana lämmittämään saunan kiuaskin. Monellahan on varmaan yli 6 kW pumppu, niin tuntuisi järkevältä ottaa kiukaasta vastukset pois ja työntää tilalle vesikierukat. 6kW pumpullahan pystyy jo kiukaan kumentamaan teoriassa löyly kuntoon alta 1/2 tunnin. Ja mun 17 kW laitos selviää muutamassa minuutissa heittämällä kiukaasta.
Vire on ihan kohdallaan :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 12.11.15 - klo:09:08
Talon kulutus ei tosiaan kasva, mutta alijäähdytyksen ansiosta pumppu pystyy ottamaan kaivosta hieman enemmän ja kuluttamaan sähköä hieman vähemmän, jolloin hyötysuhde paranee. Koska kaivosta otettava energiamäärä kasvaa, kaivon mitoitus teoriassa kasvaa.

Käytännössä ero lienee kuitenkin muutaman prosentin luokkaa, jos sitäkään. Kaivojen mitoitukset ei niin tarkkoja voi olla muutenkaan, kun tilannetta ei etukäteen pysty tietämään tarkkaan.

Eli käytännössä tuo ei vaikuttane kaivon mitoitukseen, vaikka teoriassa pieni vaikutus onkin.

Kustannusten suhteen on vähän sama tilanne. Tuon alijäähdytyksen hyödyntäminen vaatisi investointia laitteisiin, eikä ole selvää, että saavutettu hyöty koskaan maksaa itseään takaisin.

Nykyiset maalämpöpumput on kuitenkin aika hyvin optimoitu hankintakustannusten ja saavutettavan hyödyn suhteen. Lisäkikkailuihin ei todennäköisesti kannata lähteä, vaikka niillä muutaman prosentin hyötysuhdetta saisikin parannettua.

Miksi kasvaa? :)
Hetkellinen teho kasvaa on/off koneilla, mutta en usko, että se on koko totuus kaivon mitoituksessa. Pitkässä juoksussa otettava energiamäärä on vähintään yhtä merkittävä kuin hetkellinen teho.
Suurempitehoinen kone käy lyhyemmän käyntijakson joka tosin on huono juttu. Invertterikoneilla ei olisi tuotakaan ongelmaa koska ne kaiketi tuottavat sen verran lämmitystehoa kuin kulloinkin tarvitaan eikä niin paljon kuin kaivosta saa.

20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 12.11.15 - klo:10:25
alspe vääntää asiaan eri suuntaan....

Unohda se talon kuluttama energiamäärä.


Kyse oli siit tarvitseeko alijäähdytin lisää kaivoa. Tarvitsee!

Koska liittämässäsi kuvassa vasen yläkulma otetaan maasta... lisää tehoa kaivosta ja se ei lisää kompuran ottotehoa.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 12.11.15 - klo:10:56

20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.

Minä puhuin esimerkkitapauksesta, jossa alijäähdytystä käytetään käyttöveden esilämmitykseen.

Sinne uppoaa energiaa vain aika rajallinen määrä vuorokaudessa. Siksi hyöty jää pienehköksi.

Jos olisi kohde, mihin upottaa kaikki irtoava alijäädytysteho, silloin COP parannus olisi merkittävä ja myös vaikutus kaivoon.

Harvalla vaan on sellainen alhaiseen lämpötilaan lämmitettävä kohde, missä tarve (lämpöhäviö) on suuri.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 12.11.15 - klo:11:00
Minä puhuin esimerkkitapauksesta, jossa alijäähdytystä käytetään käyttöveden esilämmitykseen.

Sinne uppoaa energiaa vain aika rajallinen määrä vuorokaudessa. Siksi hyöty jää pienehköksi.

Jos olisi kohde, mihin upottaa kaikki irtoava alijäädytysteho, silloin COP parannus olisi merkittävä ja myös vaikutus kaivoon.

Harvalla vaan on sellainen alhaiseen lämpötilaan lämmitettävä kohde, missä tarve (lämpöhäviö) on suuri.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Hyvä esimerkki on sisääntuloterassin lattia glykolipiirillä... autotallin peruslämpö....kaivo syyveeneee..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 12.11.15 - klo:11:15
^/^^

Joo samaa mieltä ja multa jäi jo aiemmin kirjoittamatta, että tosiaan käyttöveden osuus kokonaiskulutuksesta on niin pieni, että teki sen niin tai näin niin ei paljon vuosiCOPpia muuta eikä siten vaikuta kaivon mitoitukseen (jos alijäähdytettään käyttövedellä).

Tottakai kaivoa pitää lisätä jos aletaan lämmittelemään pihaluiskia tai ulkoautotalleja koska energian kulutus lisääntyy.

---

Vastaava esimerkki voisi olla se, että patteritaloon lisätään lattialämmitystä jolloin teoriassa lattialämmityksen paluulla voidaan alijäähdyttää hieman. Hetkellisesti kaivosta otettu teho kasvaa, mutta eihän se kaivosta otettua energiaa lisää koska talo on sama. Voi ehkä vähentääkin kun patterien häviöt seinien läpi vähenee. Tosin maanvarainen lattialämpö tekee häviönsä kyllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.11.15 - klo:11:51
Alspella taitaa olla nuo toimintaperiaatteet vielä hieman hakusessa.
Eli jos esim. 9 kW olisi tehon tarve ja se tehdään vaikkapa 3 kW teholla patterilämmitys talossa, niin kaivosta siis otetaan 6 kW ja pumppua pyöritetään 3 kW teholla. Tuo sama 9 kW voidaan tuottaa sitten lattialämmitys talossa ottamalla kaivosta esim 7,5 kW ja pumppua tarvitsee pyörittää vain 1,5 kW teholla. Ja tämä johtuu matalammasta paineesta, jota tarvitaan sen kaasun höyrystymiskierrossa, jolloin taas kaasujen virtausmäärät kasvaa suuremmiksi ja ne kylmentävät kaivon litkut rajummin. Ts ottavat kurkusta enemmän lämpöä, kuin pienemmällä kaasukierrolla. Mulla kun laitettiin kaikki nyt lattialämmölle, niin paisuntaventtiili aukesi n.15% enemmän vähintään siihen entiseen verrattuna, kun kaasujen lämmöt laski jotain 10 asteen luokkaa. Kaasujen lämmöt ei kyllä ole muistissa ollenkaan, mutta paineet laski.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.11.15 - klo:12:19
alspe
Lainaus
20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.
8 kW lämpöpumpun kylmäaine (R407C) virtaus on 38,3 g/s ja nestemäisen kylmäaineen lämpökapasiteetti on 1,55 kJ/kgC
Tästä saadaan alijäähdytystehoksi 0,059 kW astetta kohti.
20 asteen alijäähdytysteho on 1,18 kW eli lämpöpumpun antoteho kasvaa 15%

Oletetaan, että alkuperäisen pumpun COP = 4,00 ja energian tarve on 10 000 kWh
Antoteho = 8,0 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 6,0 kW

Lisätään systeemiin 20 C alijäähdytys, energian tarve on edelleen 10 000 kWh
Antoteho = 9,18 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 7,18 kW
COP = 4,59

Alkuperäisellä systeemillä on pumpun käyntiaika 1250 h
Sähköä kuluu 2500 kWh
Kaivosta otetaan 7500 kWh

Alijäähdytyssysteemissä on pumpun käyntiaika 1089 h
Sähköä kuluu 2179 kWh
Kaivosta otetaan 7821kWh

Alijäähdytyslämpöpumpulla Sähkön kulutus vähenee 321 kWh, vähennystä 13%
Kaivosta otettava energia kasvaa 321 kWh, kasvua 4,3%

Tulikohan tällä todistettua jotakin?

ATS
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 12.11.15 - klo:12:23
Alspella taitaa olla nuo toimintaperiaatteet vielä hieman hakusessa.
Eli jos esim. 9 kW olisi tehon tarve ja se tehdään vaikkapa 3 kW teholla patterilämmitys talossa, niin kaivosta siis otetaan 6 kW ja pumppua pyöritetään 3 kW teholla. Tuo sama 9 kW voidaan tuottaa sitten lattialämmitys talossa ottamalla kaivosta esim 7,5 kW ja pumppua tarvitsee pyörittää vain 1,5 kW teholla. Ja tämä johtuu matalammasta paineesta, jota tarvitaan sen kaasun höyrystymiskierrossa, jolloin taas kaasujen virtausmäärät kasvaa suuremmiksi ja ne kylmentävät kaivon litkut rajummin. Ts ottavat kurkusta enemmän lämpöä, kuin pienemmällä kaasukierrolla. Mulla kun laitettiin kaikki nyt lattialämmölle, niin paisuntaventtiili aukesi n.15% enemmän vähintään siihen entiseen verrattuna, kun kaasujen lämmöt laski jotain 10 asteen luokkaa. Kaasujen lämmöt ei kyllä ole muistissa ollenkaan, mutta paineet laski.

Jep, tuli nyt oiottua vähän liian lujaa mutkat suoriksi. Jäi ajattelematta copin merkitys muutakin kuin sähkön säästömielessä :) pahoittelut virheellisestä vänkäämisestä.
Eli toki matalamman lauhtumislämmön systeemit vaatii isomman kaivon. Sinänsä huono homma, että tehokas järjestelmä vaatii kovemman investoinnin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.11.15 - klo:12:29
Loistavaa Seppaant. Tuosta taas hienosti tulee esiin se, että kun lämmitysjärjestelmän luovutussysteemi pysyy samana, niin se teho otetaan samalla lämmönluovutuksella ja siis kompurateholla, mutta kaivosta tuleekin enempi ja aika lyhenee. Vaihtoehtohan on siis laskea lämpöjä höyrystimellä ja se on seurausta esim juuri siirtymisessä lattialämpöön. Ja tällöin pysyy aika samana, mutta tarvittava teho tuottamiseen alenee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 12.11.15 - klo:12:39
hyvä laskelma seppant.

Mielenkiintoista tuossa on se, että vaikka COP nousee reilusti yli puoli yksikköä, niin kaivon tarve nousee vain 4,3% joka IMO menee helposti virhemarginaalien piikkiin kaivon suhteen. Mitä on vesivirtaukset jne.

itse otin mielestäni ihan reilun kaivon, että ehkä ei tarvitse pelätä heti sen jäätymistä vaikka joskus osan laitankin lattialämmölle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 12.11.15 - klo:12:41
alspe8 kW lämpöpumpun kylmäaine (R407C) virtaus on 38,3 g/s ja nestemäisen kylmäaineen lämpökapasiteetti on 1,55 kJ/kgC
Tästä saadaan alijäähdytystehoksi 0,059 kW astetta kohti.
20 asteen alijäähdytysteho on 1,18 kW eli lämpöpumpun antoteho kasvaa 15%

Oletetaan, että alkuperäisen pumpun COP = 4,00 ja energian tarve on 10 000 kWh
Antoteho = 8,0 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 6,0 kW

Lisätään systeemiin 20 C alijäähdytys, energian tarve on edelleen 10 000 kWh
Antoteho = 9,18 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 7,18 kW
COP = 4,59

Alkuperäisellä systeemillä on pumpun käyntiaika 1250 h
Sähköä kuluu 2500 kWh
Kaivosta otetaan 7500 kWh

Alijäähdytyssysteemissä on pumpun käyntiaika 1089 h
Sähköä kuluu 2179 kWh
Kaivosta otetaan 7821kWh

Alijäähdytyslämpöpumpulla Sähkön kulutus vähenee 321 kWh, vähennystä 13%
Kaivosta otettava energia kasvaa 321 kWh, kasvua 4,3%

Tulikohan tällä todistettua jotakin?

ATS

Aivan kuten edellä yritin yksinkertaistettuna selittää.... huonolla tuloksella tosin.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.11.15 - klo:16:51
Eikös tuolla 1,18 kW teholla jo pitäisi jatkuvalämmitteisen kiukaan ihan kevyesti lämpimänä? Tai vaihtoehtoisesti saisi kiukaan lämmitetyksi pidentämällä aikaa esim 6:een tuntiin kertalämmitteisellä. Mielestäni on ihan turhaa aina ottaa kaiken maailman fysiikan lakeja joka paikkaan. Sotkeevat vain ihan turhaa suoraviivaista järkeilyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 12.11.15 - klo:17:48
Eikös tuolla 1,18 kW teholla jo pitäisi jatkuvalämmitteisen kiukaan ihan kevyesti lämpimänä? Tai vaihtoehtoisesti saisi kiukaan lämmitetyksi pidentämällä aikaa esim 6:een tuntiin kertalämmitteisellä. Mielestäni on ihan turhaa aina ottaa kaiken maailman fysiikan lakeja joka paikkaan. Sotkeevat vain ihan turhaa suoraviivaista järkeilyä.
250 wattia on meidän Harvia S:n perusteho, tosin pois olla jatkuvalämmitteinen laittamassa kun puilla saunotaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: riikotim - 12.11.15 - klo:20:35
Tyhmiä kysymyksiä:
1. Kuinka kauan yleensä näkölasissa näkyy pärskeitä kompressorin käynnistymisen jälkeen?
2. Voiko pärskeet johtua myös kompressorin ikääntymisestä (15 V), eikä siis välttämättä kerro kylmäaineen vähentymisestä?
3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

MLP merkkihuoltokaveri kävi jo katsomassa laitetta, mutta jostain syystä ei halunnut vielä kytkeä painemittareita kompressoripiiriin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 12.11.15 - klo:21:31
Lainaus
1. Kuinka kauan yleensä näkölasissa näkyy pärskeitä kompressorin käynnistymisen jälkeen?

1-2 minuuttia

Lainaus
2. Voiko pärskeet johtua myös kompressorin ikääntymisestä (15 V), eikä siis välttämättä kerro kylmäaineen vähentymisestä?

Kyllä voi jos kompressori ei pysty nostamaan painetta riittävästi,kylmäaine ei silloin lauhdu nesteeksi kunnolla vaan sekaan jää kaasukuplia.

Huoltomies voi tarkistaa painemittauksella kompressorin kunnon noilta osin ja osaa antaa tarkkaa tietoa kompressorin kunnosta

Meillä 17v käytössä ollut kompressori ja siihen tuli pieni kylmäainevuoto näkölasin tiivisteeseen,korjautui kun uusittiin koko näkölasi .

Jotain 10v sitten oli pieni vuoto öljyn tarkistuslasin tiivisteessä,sen sain korjattua kiristämällä ko lasin kiinnitysmutteria.

Lainaus
3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

Enpä tiedä paisuntaventtiilin säädön järkevyydestä mutta meillä kompressori pyöri muutaman viikon vajailla kylmäaineilla ja näkölasin kuplimisen sai lakkaamaan kun hidastin keruuliuoksen kiertopumpun nopeuden minimiin ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.11.15 - klo:21:48
    3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

Ainakin mulla tuo paisuntavenan säätö vaikuttaa todella tehokkaasti piraroinnin aikaan pumpun käynnistyessä.
Kaksi kierrosta on kyllä aika paljon.
Muista kertoa huoltomiehelle jos kosket venttiiliin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: avpekkalin - 27.11.15 - klo:11:32
Terve,

Mikä voisi aiheuttaa seuraavan ilmotuksen käyttövesi jakson aikana?

Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Hälytysnumero: 163
Raportoitiin: 20.11.2015 20:19:27
Hävisi: 20.11.2015 20:35:49
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.11.15 - klo:12:09
163 (http://www.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Larms%C3%B6k%201437-1.pdf)  Hög kondensor in  Kondensor in överstiger max temperaturen.
163  Höyrystimelle tulee liian lämmintä kiertovettä ja höyrystimen lämpötila ylittää sallitun maksimin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: avpekkalin - 27.11.15 - klo:12:21
Pitäisikö tässä tilanteessa olla huolissaan ja tehdä jotain vai kuuluuko niin sanotusti asiaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.11.15 - klo:12:39
Terve,

Mikä voisi aiheuttaa seuraavan ilmotuksen käyttövesi jakson aikana?

Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.12.15 - klo:22:29
Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 05.12.15 - klo:06:25
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?
En ole varma miten tuossa tapauksessa menee. Jos sähkövastukset olisi päällä vaikka 15 minuuttia. Kompressorin minimi taukoaika taitaa olla jotain 20 minuuttia. Lämmitys olisi sitten tuossa välissä pois 5 minuuttia.

Mutta en sitten varmaksi tiedä miten ohjaus menee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.12.15 - klo:11:31
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?

On siinä tauko kyllä. Kerran ihmettelin eikö kone voisi pitää kiertopumppua päällä kun vaihtovena kääntyy pois käyttövesi-asennosta 163 hälytyksen jälkeen, jotta systeemi jäähtyisi nopeammin. Tauko oli ainakin sen 5mins, mutta muistaakseni reippaasti kauemmin kun tulevan veden lämpötila laski hitaasti ilman kiertoa. Ettei vaan ventta olisi lämpötila ensin hälytysrajan alle + 5 min, tjms. Tai sitten tuo jm82:n mainitsema min. 20min, sekin osuisi muistikuvaan pitkästä tauosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 06.12.15 - klo:13:23
Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.


Niben F1345 vetää kyllä tappiin legionellan aikana kompuralla, mutta ei siitä tuonne logiin hälytystä tule. Olisiko modernimmissa pumpuissa sitten softaa tuon osalta viilattu?

Yksi vaihtoehto tuolle vikailmoitukselle on tarpeettoman kovalla oleva käyttövesijakson kiertopumppu, ja sitä kautta pieni lämpötilaero. Tai sitten sen verran korkeat veden lämpöasetukset, että tuo paluuveden lämpötilaraja tulee ensin vastaan. Muistaakseni maksimi on 58?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.12.15 - klo:23:39

Niben F1345 vetää kyllä tappiin legionellan aikana kompuralla, mutta ei siitä tuonne logiin hälytystä tule. Olisiko modernimmissa pumpuissa sitten softaa tuon osalta viilattu?

Yksi vaihtoehto tuolle vikailmoitukselle on tarpeettoman kovalla oleva käyttövesijakson kiertopumppu, ja sitä kautta pieni lämpötilaero. Tai sitten sen verran korkeat veden lämpöasetukset, että tuo paluuveden lämpötilaraja tulee ensin vastaan. Muistaakseni maksimi on 58?
Tuon legionella ajo on muuten itsellänikin jäänyt testaamatta. Eli pystyykö pumppu käynnistymään heti kuumennuksen jälkeen lämmitysajoon. Pumppu stoppaa väkisinkin kun vastuksilla ainaski oma tekee tuon lopullisen kuumennuksen-
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tk- - 07.12.15 - klo:11:12
Tuon legionella ajo on muuten itsellänikin jäänyt testaamatta. Eli pystyykö pumppu käynnistymään heti kuumennuksen jälkeen lämmitysajoon. Pumppu stoppaa väkisinkin kun vastuksilla ainaski oma tekee tuon lopullisen kuumennuksen-


F1345 käyttövettä tekevä yksikkö on "jumissa" tuon legionellan kanssa niin kauan kunnes sähkövastukset saa homman valmiiksi. Muut modulit tekee lämmitystä kyllä legionellankin aikana.

Eikös 1145- ja 1245-koneissa lisäsähkövastus ole ennen vaihtoventtiiliä? Eli sen takia ei pystytä legionella-ajon aikana lämmittämään. F1345 erillisvaraajoissa periaatteessa ei olisi tuota rajoitusta kun vastus on kuitenkin suoraan varaajassa, mutta olisiko firmiksessä sitten kuitenkin tuon pienenmpien koneiden toiminnan mukainen rajoitus kuitenkin jäänyt..?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 09.12.15 - klo:11:30
Mitä edullisimpia pienehköjä kierukallisia energiavaraajia on olemassa? Pikainen googletus tuo vain jäspin tms. tyrkylle.

Onko joku nähnyt 300-500l lituskaista puskuria joka olisi noin koko 1700x900x350? Mulla olisi tuollainen koko MLP:n vieressä...

Mahtaako olla UKV200:lle minkäänlaisia markkinoita 2nd handina?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 09.12.15 - klo:14:34
Mitä edullisimpia pienehköjä kierukallisia energiavaraajia on olemassa? Pikainen googletus tuo vain jäspin tms. tyrkylle.

Onko joku nähnyt 300-500l lituskaista puskuria joka olisi noin koko 1700x900x350? Mulla olisi tuollainen koko MLP:n vieressä...

Mahtaako olla UKV200:lle minkäänlaisia markkinoita 2nd handina?

Mikäs vanhassa on vikana?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 09.12.15 - klo:15:06
Mikäs vanhassa on vikana?
Ei mulla vanhaa ole, 8kk uusi.  :D Kunhan nyt tuli mieleen, että saisi pidemmän käyntiajan ja sitten sen "hiipumattoman" käyttöveden ja vielä voisi laskea Jämän käyttöveden tasoa alemmaksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 09.12.15 - klo:15:19
Ei mulla vanhaa ole, 8kk uusi.  :D Kunhan nyt tuli mieleen, että saisi pidemmän käyntiajan ja sitten sen "hiipumattoman" käyttöveden ja vielä voisi laskea Jämän käyttöveden tasoa alemmaksi.

Jaa että ylimääräistä rahaa....  ;)

kts. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4969.0
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 09.12.15 - klo:15:56
Jaa että ylimääräistä rahaa....  ;)

kts. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4969.0
Tuo ketju pitääkin lukea ajatuksella läpi. En kyllä usko, että juuri millään saa kuoletettua reilun tonnin investointia meidän käyttövedellä. Enemmän se on sitä, että saa olla varmempi ettei vesi lopu. Hyvä, että tuli tämäkin ajateltua ennen turhaa ostomaniaa  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.12.15 - klo:22:14
Uusi pohdinta.
Tein vuosituhannen vaihteessa kaverille talon johon tuli ns varaava takka sähkövastuksilla.
En tiedä kuinka suosituksi tuo ratkaisu tuli, mutta silloin näin.
Mitä jos lämmittäisi tuota sinänsä tarpeetonta lämmönlähdettä maalämmöllä?
Varaavaa pintaa olisi yllinkyllin ja yksi kylmiskaluste olohuoneessa saisi uuden elämän.
Toisaalta takkaa lämmittäessä toimisi toisinpäinkin.
Kun saisi tuon vaimokkeen suostumaan vielä kerran aloittamaan rakennusprojektin niin tekisin niin
monen asian toisin :'(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.12.15 - klo:01:28
Tämmöinen.
Saunan lämmitys kaksikerroksisessa talossa, sauna alakerrassa.
Miksi  eristin tuon katon?
Olisi suoraan hukkalämmöt menneet yläkerran lattialämmön kiertoon :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: JPN - 13.12.15 - klo:19:17
Tämmöinen.
Saunan lämmitys kaksikerroksisessa talossa, sauna alakerrassa.
Miksi  eristin tuon katon?
Olisi suoraan hukkalämmöt menneet yläkerran lattialämmön kiertoon :-\
Koska lämmitysaika kasvaa ja enemmän hukkalämpöä ennättää mennä seinistä läpi ->huonompi hyötysuhde. Lämmityksen putket eivät myöskään vie ylimääräistä lämpöä varaajaan, vaan levittää lämmön ympäri ko. piiriä.

Mikäli siis olisit jättänyt eristämästä saunan katon, olisit onnitunut tekemään suorasähkölämmiteisen talon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.12.15 - klo:20:56
Koska lämmitysaika kasvaa ja enemmän hukkalämpöä ennättää mennä seinistä läpi ->huonompi hyötysuhde. Lämmityksen putket eivät myöskään vie ylimääräistä lämpöä varaajaan, vaan levittää lämmön ympäri ko. piiriä.

Mikäli siis olisit jättänyt eristämästä saunan katon, olisit onnitunut tekemään suorasähkölämmiteisen talon.
Ideana tässä on että saunasta karkaava lämpö seiniin ja kattoon siirtyisi  edes osittain laattaan tuon yläkerran lattiaputkituksen kautta.
IV kone siirtää sekin aika tavalla energiaa muualle taloon, mutta olisi saunasssa halpa hybridi lämmöntalteenotto :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.12.15 - klo:22:22
Ideana tässä on että saunasta karkaava lämpö seiniin ja kattoon siirtyisi  edes osittain laattaan tuon yläkerran lattiaputkituksen kautta.
IV kone siirtää sekin aika tavalla energiaa muualle taloon, mutta olisi saunasssa halpa hybridi lämmöntalteenotto :)

(http://i279.photobucket.com/albums/kk143/faeini1/wwwMessenToolscom-emoticones-hum-1.gif)
Voihan asuntoa lämmittää vaikka pitämällä saunan ovea auki ja kiuasta päällä.
Saunomisen seurauksena sinne jäänyt ylilämpö johtuu osittain pois sieltä naapuritiloihin ja osittain sen vie iv mennessään ja osa palautuu takaisin asuntoon. Eristeiden pois jättäminen vain nopeuttaa tätä ja on yhtä järkevää touhua kuin säkillä valon tuominen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.12.15 - klo:23:24
(http://i279.photobucket.com/albums/kk143/faeini1/wwwMessenToolscom-emoticones-hum-1.gif)
Voihan asuntoa lämmittää vaikka pitämällä saunan ovea auki ja kiuasta päällä.
Saunomisen seurauksena sinne jäänyt ylilämpö johtuu osittain pois sieltä naapuritiloihin ja osittain sen vie iv mennessään ja osa palautuu takaisin asuntoon. Eristeiden pois jättäminen vain nopeuttaa tätä ja on yhtä järkevää touhua kuin säkillä valon tuominen...
Ajattelin että toimisi hyvinkin. Hetivalmiilla kiukaalla on tulos vieläkin parempi.
Mitä suuruusluiokkaa tälläinen hetivalmis vuotaa, eli vie normivalmiudessa?
Ovea auki pitämällä karkaa käsittääkseni lämmöt ja kosteus pitkin kämppää :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.12.15 - klo:23:45
Ajattelin että toimisi hyvinkin. Hetivalmiilla kiukaalla on tulos vieläkin parempi.
Mitä suuruusluiokkaa tälläinen hetivalmis vuotaa, eli vie normivalmiudessa?
Ovea auki pitämällä karkaa käsittääkseni lämmöt ja kosteus pitkin kämppää :-[

No sittenhän sen sähkökiukaan voi vaikka ympäröidä kuparikierukalla ja laittaa sinne vaikka lattialämmityksen veden kiertämään niin saadaan lämpö talteen....

Hetivalmis kius taitaa sisältää 250W ylläpitovastuksen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.12.15 - klo:00:01
No sittenhän sen sähkökiukaan voi vaikka ympäröidä kuparikierukalla ja laittaa sinne vaikka lattialämmityksen veden kiertämään niin saadaan lämpö talteen....

Hetivalmis kius taitaa sisältää 250W ylläpitovastuksen.
Tuo kierukka on vaan vähän hankalahko toteuttaa ainakin jo olemassa olevaan  saunaan.
Itsellä palaa noin 25kwh viikossa talviaikana  kiukaaseen, ja ajattelin että siirtämällä edes osan tuosta
lämmityspuolelle, vaikkakin huonolla copilla. Huono cop on parempi kuin ei ollenkaan. :-[
Tämä saunan lämmitys se vasta hölmöläisen hommaa on jos oikein ajattelee.
Villat veks :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 14.12.15 - klo:00:15
Tuo kierukka on vaan vähän hankalahko toteuttaa ainakin jo olemassa olevaan  saunaan.
Itsellä palaa noin 25kwh viikossa talviaikana  kiukaaseen, ja ajattelin että siirtämällä edes osan tuosta
lämmityspuolelle, vaikkakin huonolla copilla. Huono cop on parempi kuin ei ollenkaan. :-[
Tämä saunan lämmitys se vasta hölmöläisen hommaa on jos oikein ajattelee.
Villat veks :-X

Jos siirrät kiukaaseen menevän lämmön johonkin muualle niin lopputuloksena sulla on kylmä kiuas. Yksinkertaista. Talon lämmittäminen kiukaan lämmöllä on yhtä viisasta kun pitää sähköpattereita päällä. Ylijäämälämpö(saunomisen jälkeen) on sitten asia erikseen.

Jos haluat säästää hetivalmiin kiukaan sähkönkulutusta niin sitten paras tapa lienee laittaa se kokonaan pois päältä ja vain tarvittaessa lämmittää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.12.15 - klo:21:06
Jos siirrät kiukaaseen menevän lämmön johonkin muualle niin lopputuloksena sulla on kylmä kiuas. Yksinkertaista. Talon lämmittäminen kiukaan lämmöllä on yhtä viisasta kun pitää sähköpattereita päällä. Ylijäämälämpö(saunomisen jälkeen) on sitten asia erikseen.

Jos haluat säästää hetivalmiin kiukaan sähkönkulutusta niin sitten paras tapa lienee laittaa se kokonaan pois päältä ja vain tarvittaessa lämmittää.
Joo, hukkalämpöjä minäkin yritän hyödyntää. Ei ole tarkoitusta laittaa saunaa päälle vaan lämmityksen vuoksi :)
Vaikka joku ehkä asian niin ymmärsi.
Otetaan esimerkiksi tämä ilta. Sauna päälle klo19.00. Tunnin lämmitys. Saunassa meillä menee noin tunti jos telkkarista
ei tule jotain vaimokkeelle tärkeetä kuten Emmendale  tai joku muu laatusarja ;)
Tämän ajan kiuas oli päällä. Sitten alkaa tämä hukkalämmöllä lämmittäminen. Saunan ovi on kiinni ja seurailen illan mittaan kauanko tuosta jälkilämpöä riittäisi.
Tunti jälkilämmöillä ja inframittarilla paneliseinästä 60C.
Kaksi tuntii jälkilämmöillä ja 37,5C. Pitäsköhön tuohon kattoon suunnitella räppänää :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.12.15 - klo:21:05
Joo, hukkalämpöjä minäkin yritän hyödyntää. Ei ole tarkoitusta laittaa saunaa päälle vaan lämmityksen vuoksi :)
Vaikka joku ehkä asian niin ymmärsi.
Otetaan esimerkiksi tämä ilta. Sauna päälle klo19.00. Tunnin lämmitys. Saunassa meillä menee noin tunti jos telkkarista
ei tule jotain vaimokkeelle tärkeetä kuten Emmendale  tai joku muu laatusarja ;)
Tämän ajan kiuas oli päällä. Sitten alkaa tämä hukkalämmöllä lämmittäminen. Saunan ovi on kiinni ja seurailen illan mittaan kauanko tuosta jälkilämpöä riittäisi.
Tunti jälkilämmöillä ja inframittarilla paneliseinästä 60C.
Kaksi tuntii jälkilämmöillä ja 37,5C. Pitäsköhön tuohon kattoon suunnitella räppänää :-[
Perskules unohtu tuo parveke suoraan saunan päällä, mutta nyt on suihkutteluhuoneeseen saunasta ovi auki ja lämpö leviää tätä kautta kiertoon.

Lisäys.
Satatuhatta lukukertaa tuli eilen täyteen. Monta ajatusta ja jopa hienoa keskustelua ainakin omasta mielestä tämäkin
ketju sisältää. Kiitos.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.12.15 - klo:21:31
Tämmönen.
Miksi näissä pumpuissa käyttövesi tehdään yleensä lämmitysajon päätteeksi?
Luulisi että pumpun hyötysuhde paranisi kun tuo raskas ajo tehtäisi lämpöisellä kaivolla eikä
siinä vaiheessa kun kaivo on imetty tyhjiin :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 18.12.15 - klo:23:28
Tämmönen.
Miksi näissä pumpuissa käyttövesi tehdään yleensä lämmitysajon päätteeksi?
Luulisi että pumpun hyötysuhde paranisi kun tuo raskas ajo tehtäisi lämpöisellä kaivolla eikä
siinä vaiheessa kun kaivo on imetty tyhjiin :-X

Vähemmän käynnistyksiä kompressorille. Käyttövesi ei muutenkaan kuormita kaivoa yhtä paljoa koska cop on huonompi...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.12.15 - klo:22:50
Kiitos Fraatille.
Lueskelin tuossa vanhaa TM rakennusmaailmaa 2/15.
Siinä olleessa ilmasta veteen olevan pumpputestin erikoisuus onHitachi  Yutaki 580, jossa on kaksi kompurayksikköä.
Toisessa on kylmiksenä R134A, ja toisessa käsittääkseni R410A. Pumpulla pääsee näillä eväillä jopa 80asteen tulistuslämpöihin. Hinta 13000€ asennettuna.
Miksi tälläistä kompinaatiota ei voisi käyttää mlp- vehkeissä, kun tuntuu että mlpllä aina rajataan nuo huiput johonkin 65 asteeseen?
Ainakin pohjoissuomeen myytävissä vehkeissä voisi olla eri  kalut sisällä kuin tänne etelään toimitettavissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.15 - klo:00:39
Onko olemassa mitään nyrkkisääntöä siitä kuinka lähelle huoneen lämpötilaa voi/kannattaa/saa päästää tuplaspiraalille kiedotussa putkessa kiertävän lattialämmitysveden paluun lämpötilan?

Olen hieman hakemassa oman järjestelmäni lämmönsiirtokyvyn rajoja, koska shunttaamattomassa varaajan 3-putkikytkennässä jouduin kierrättämään isolla Alpha2 25-60:llä vettä (CP3) 1.0m^3/h jotta lämmityspuolen virtaus olisi pysynyt maalämpöpumpun virtausta suurempana myös suuremmilla lämmitystehoilla. (invertteri MLP = muuttuva teho + muuttuva lauhdutinpuolen virtaus).

Nyt pistin shuntin toimintaan lämmityspuolelle (ouman EH800) ja vaihdoin pienemmän Alpha2 25-40 pumpun niin vaikka sen AA asennossa on virtausta Grundfosin oman mittarin mukaan vain 0.3m^3/h ja paluu on laskenut alle 23:n (huonelämpö n. 22) niin silti kämpässä riittää lämpöä tasaiseen ja riittävästi, mutta nyt on vasta kelit nollassa.

Ennen seuraavia pakkasia olisi kiva kuulla mitä järjestelmän parametrejä kannattaisi seurata jotta löytäisi optimivirtaus, yllä olevien rajojen ollessa ovat virtauksen minimi ja maksimi? Kyseinen lämmitysjärjestelmä on 119^m2 / 600m 14mmx1.8mm Nereus + pari vuotta sitten lisätty 18m^2 autotalli 20mm putkella, kaikki 100mm betonilaatassa.

Ihan sähkönkulutuksen kannaltakin tämä on mielenkiintoinen pulma, sillä eroa 25-60:sen CP3 ja 25-40 AA:n välillä on melkoisesti 30W vs. 5W, mutta oleellisempaa on luonnollisesti että saisi lämmön siirrettyä vedestä lattiaan ja huoneilmaan mahdollisimman tehokkaasti.

(Ollapa oma lämpökamera..)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.12.15 - klo:01:38
Onko olemassa mitään nyrkkisääntöä siitä kuinka lähelle huoneen lämpötilaa voi/kannattaa/saa päästää tuplaspiraalille kiedotussa putkessa kiertävän lattialämmitysveden paluun lämpötilan?

Olen hieman hakemassa oman järjestelmäni lämmönsiirtokyvyn rajoja, koska shunttaamattomassa varaajan 3-putkikytkennässä jouduin kierrättämään isolla Alpha2 25-60:llä vettä (CP3) 1.0m^3/h jotta lämmityspuolen virtaus olisi pysynyt maalämpöpumpun virtausta suurempana myös suuremmilla lämmitystehoilla. (invertteri MLP = muuttuva teho + muuttuva lauhdutinpuolen virtaus).

Nyt pistin shuntin toimintaan lämmityspuolelle (ouman EH800) ja vaihdoin pienemmän Alpha2 25-40 pumpun niin vaikka sen AA asennossa on virtausta Grundfosin oman mittarin mukaan vain 0.3m^3/h ja paluu on laskenut alle 23:n (huonelämpö n. 22) niin silti kämpässä riittää lämpöä tasaiseen ja riittävästi, mutta nyt on vasta kelit nollassa.

Ennen seuraavia pakkasia olisi kiva kuulla mitä järjestelmän parametrejä kannattaisi seurata jotta löytäisi optimivirtaus, yllä olevien rajojen ollessa ovat virtauksen minimi ja maksimi? Kyseinen lämmitysjärjestelmä on 119^m2 / 600m 14mmx1.8mm Nereus + pari vuotta sitten lisätty 18m^2 autotalli 20mm putkella, kaikki 100mm betonilaatassa.

Ihan sähkönkulutuksen kannaltakin tämä on mielenkiintoinen pulma, sillä eroa 25-60:sen CP3 ja 25-40 AA:n välillä on melkoisesti 30W vs. 5W, mutta oleellisempaa on luonnollisesti että saisi lämmön siirrettyä vedestä lattiaan ja huoneilmaan mahdollisimman tehokkaasti.

(Ollapa oma lämpökamera..)
En tiedä muusta, mutta talosi on todella hyvin eristetty jos sisälämpö ja paluuvesi on asteen sisällä :-[
Itsellä laatasta palaavan litkun lämpö on noin 4C korkeampi kun ulkona on lämmintä noin 5C.
Toisaalta mitä haittaa vaikka lauhduttimen virtaus on suurempi kuin lämmityskierron jos ei ole ns hullukiertoa kuten
itsellä?
Täällä tosin suositaan enempi turbulenttistä virtausta myös lämmityspuolella ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.15 - klo:10:01
En tiedä muusta, mutta talosi on todella hyvin eristetty jos sisälämpö ja paluuvesi on asteen sisällä :-[
Itsellä laatasta palaavan litkun lämpö on noin 4C korkeampi kun ulkona on lämmintä noin 5C.
Edellisen viiden vuoden kokonaissähkönkulutuksen keskiarvo (veteen) varaavalla sähkölämmityksellä oli +25000kWh/vuosi, joka näin pienessä talossa ei oikein tue tuota hyvin eristetyn teoriaa.  :'(
Tavoitteena maalämmön kanssa olis päästä kymppikerhoon.

Päästään takas siihen alkuperäiseen kysymykseeni, kertooko tuo paluun ja sisälämmön delta muusta kuin kiertävässä nesteessä jäljellä olevasta lämmösta jota ei ole saatu siirrettyä ?
Mittaustuloksista näyttäisi nyt että vaikka virtaus pieneni kolmasosaan niin lämmityspiirin delta vain noin kaksinkertaistui, lattiaan siirtyneen energian määrän on täytynyt pysyä suurinpiirtein samana sillä muut asukkaat eivät ole tuota muutosta huomanneet.

Perstuntuma tähän tilanteeseen on sama kuin ajaisi autolla (kiertovesipumppu) tasaiselle tiellä suht tasaista nopeutta. Ei ole oikeastaan väliä ajaako ykkösellä (1.0m^3/h) tai vitosella (0.3m^3/h), paitsi ehkä pieni kulutusero, mutta mitä tapahtuu kun tulee iso ylämäki (lämpötila laskee 0 -> -20 nopeasti)?

Toisaalta mitä haittaa vaikka lauhduttimen virtaus on suurempi kuin lämmityskierron jos ei ole ns hullukiertoa kuten itsellä?
Tuossa shunttaamattomassa kytkennässä siitä seurasi että varaaja lämpesi ylhäältä alas ja alkoi nostamaan mlp:n paluuta korkeammaksi kuin lattian paluun. Estää käytännössä invertteri mlp:n jatkuvan käynnin vaikka tehojen puolesta oltaisiin jo 'alueella'. Se on sitten toinen aihe että kannattaako invertteriä ajaa jatkuvana vai katkoen...

Täällä tosin suositaan enempi turbulenttistä virtausta myös lämmityspuolella ;)
Onko heittää hyvää laskuri miten tuon määrittelee lattialämmitysputkelle? Tuotahan voisi käyttää yhtenä keinona 'hyvän' virtauksen etsimiseen ja samalla kokeilla tuon virtausrajan ylä- ja alapuolella että tukeeko käytöntö teoriaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.12.15 - klo:10:56
Lainaus
Päästään takas siihen alkuperäiseen kysymykseeni, kertooko tuo paluun ja sisälämmön delta muusta kuin kiertävässä nesteessä jäljellä olevasta lämmösta jota ei ole saatu siirrettyä ?
Mittaustuloksista näyttäisi nyt että vaikka virtaus pieneni kolmasosaan niin lämmityspiirin delta vain noin kaksinkertaistui, lattiaan siirtyneen energian määrän on täytynyt pysyä suurinpiirtein samana sillä muut asukkaat eivät ole tuota muutosta huomanneet.
Pieni virtaus ja suuri Dt, vain osa lämmitysputken pituudesta osallistuu lämmön luovutukseen -> korkea menoveden lämpötila.
Suuri virtaus ja pieni Dt, koko lämmitysputken mitta osallistuu lämmön luovutukseen -> matala menoveden lämpötila -> tästä lämpöpumppu ja COP tykkää.
Lainaus
Onko heittää hyvää laskuri miten tuon määrittelee lattialämmitysputkelle? Tuotahan voisi käyttää yhtenä keinona 'hyvän' virtauksen etsimiseen ja samalla kokeilla tuon virtausrajan ylä- ja alapuolella että tukeeko käytöntö teoriaa.
Rajavirtaus on n. 0,019 l/s, 0,22m/s

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.15 - klo:12:58
Pieni virtaus ja suuri Dt, vain osa lämmitysputken pituudesta osallistuu lämmön luovutukseen -> korkea menoveden lämpötila.
Suuri virtaus ja pieni Dt, koko lämmitysputken mitta osallistuu lämmön luovutukseen -> matala menoveden lämpötila -> tästä lämpöpumppu ja COP tykkää.Rajavirtaus on n. 0,019 l/s, 0,22m/s

ATS

Eikös nuo oleta sen että kaikki lämpö saadaan siirrettyä? Omat ongelmani (liian) suuren virtauksen kanssa johtuivat siitä ettei kaikki lämpö jäänyt lattiaan jolloin paluun nousu käytännössä mitätöi pienen deltan. Nyt on hakusessa raja-arvot: Milloin virtausta on tarpeeksi ja minkä virtauksen yli ei 'kannata' mennä, optimi lienee noiden välimaastossa? Täytyy vähän räknätä ja kokeilla antamiasi arvoja, kiitos niistä.

Onko kenelläkään tietoa miten Grundfos Alpha2:sen AA:n algoritmit toimii? Huomasin vaan että lämmityspiirin virtaus oli AA-asetuksella pienentynyt yön lämpenemisen/menoveden laskun myötä. Tosin pumppu saattaa vielä olla oppimistilassa joten muutos saattoi johtua siitäkin. Grundofsin kaverit on varmaan näitä virtausjuttuja ja lämmitysjärjestelmiä tutkineet vähän enemmänkin  :)

Tästä päästään joustavasti seuraavaan tyhmään kysymykseen jota pohdin äsken teknisessä tilassa säätäessäni oumannin käyrää kohdilleen pollucomin kanssa.
(Tässä oletetaan että shuntataan varaajasta ja jätetään lämmöntuotto hetkeksi sivuun ja mietitään lämmönsiirtoa.)

Miksei lämmönsäätöjärjestelmät toimi pelkästään hetkellisen tehon/siirretyn energian perusteella. Esim. Muuttaessani kv-pumpun virtausta muutan samalla menolämpötilan siten että pollucom näyttää samaa siirrettävää tehoa. Olen kerännyt talon järjestelmästä sen verran jo tietoa että voin aika hyvin olettaa lämpötilan ja lämmitystehon riippuvuuden. Tuntuisi aika kivikautiselta iskeä kokeeksi joku 'käyrä' ja odotella sitten muutama päivä että miten käy? Tuota kun pohtii pidemmälle niin uä-virtausanturin ja meno/paluu lämpötilojen mittausten avulla voisi toteuttaa älykkään moottorishuntin ohjauksen kohtalaisen helposti, joka tarpeeksi lähtötietoja saatuaan voisi oppia aika kätevästi tarvittavat kompensaatiot eri käyttötiloissa. Tämän tapaista älyä odotan itse nykyiseltä "Smart Home" boomilta. Mua ei jotkut vikaantuvat verhojen heiluttelut tai valojen välkytys nappaa sitten yhtään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.12.15 - klo:17:14
Lainaus
Eikös nuo oleta sen että kaikki lämpö saadaan siirrettyä? Omat ongelmani (liian) suuren virtauksen kanssa johtuivat siitä ettei kaikki lämpö jäänyt lattiaan jolloin paluun nousu käytännössä mitätöi pienen deltan. Nyt on hakusessa raja-arvot: Milloin virtausta on tarpeeksi ja minkä virtauksen yli ei 'kannata' mennä, optimi lienee noiden välimaastossa? Täytyy vähän räknätä ja kokeilla antamiasi arvoja, kiitos niistä.
Ensiksi pitää täsmentää mitä tarkoittaa termi "kaikki lämpö"
Minusta se on se teho mikä lämmönjaon virtauksesta maksimissaan voidaan saada siirrettyä huonetilaan.
Teho P = m*c*Dt, jossa
P=kW
m=massavirtaus kg/s
c=veden lämpökapasiteetti 4,2 kJ/kg
Dt=menoveden ja huoneilman välinen lämpötilaero.
Eli kaikki lämpö siirtyy lattiaan silloin kun paluulämpötila on tasan sama kuin huoneilman lämpötila.
Tähän päästään silloin kun virtaus on erittäin pieni, mutta yllä olevasta tehon kaavasta nähdään myös että tällöin tehokin on erittäin pieni.
Jos lämmitysteho on pieni, niin silloin huone jäähtyy.
Eli kaiken lämmön siirtyminen lattiaan ei ole tavoiteltava tilanne.
Tavoiteltava tilanne on se että koko putki on täynnä lämmintä vettä silloin se luovuttaa energiaa koko pituudellaan.
Tähän päästään mahdollisimman suurella virtauksella.
Lämmönluovutus huonetilaan säädetään sopivaksi säätämällä menoveden ja huonelämpötilan lämpötilaeroa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.15 - klo:18:56
Ensiksi pitää täsmentää mitä tarkoittaa termi "kaikki lämpö"
Minusta se on se teho mikä lämmönjaon virtauksesta maksimissaan voidaan saada siirrettyä huonetilaan.

Teho P = m*c*Dt, jossa
P=kW
m=massavirtaus kg/s
c=veden lämpökapasiteetti 4,2 kJ/kg
Dt=menoveden ja huoneilman välinen lämpötilaero.
...
Lämmönluovutus huonetilaan säädetään sopivaksi säätämällä menoveden ja huonelämpötilan lämpötilaeroa.

ATS
Miksi vain Dt olisi muuttuva, mutta m ei? Jos käytössä on Grundfos Alpha2 niin AA-asennossa käytännössähän myös m muuttuu lämmitystarpeen mukaan. Samoin tapahtuu jos lämmitysjärjestelmän virtaus muuttuu lämmöntuottajan tehon mukaan.

Käytännön esimerkki:
Ulkona on nyt 10-astetta lämmintä ja sisälämmön vakaana pitämiseen 22:ssa tarvitaan meidän talossa noin 800W lämmitystehoa.
Tämän tuottamiseen mlp:n keskimääräinen ottoteho on 800/6 = 133W. Jos saan riittävän lämpötehon siirrettyä 5W kiertopumppailuilla, niin miksi haluaisin päästä varmasti turbulenttiseen virtaukseen joka tässä tilanteessa vaatisi n. 30W pumppailua? (133+5)W vs (133+30)W on jo prosentteina paljon, vaikka rahana ollaan vielä senteissä. Lukemat ovat vähän provosoivasti valittu, mutta pointti on mielestäni validi, lämmitysjärjestelmät nykyaikana Suomessa viettävät suuren osan ajastaan näillä ns. välikeleillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.12.15 - klo:19:35
http://www.pipeflowcalculations.com/pressuredrop/
Tässä yksi ohjelma, jolla voi laskea virtausvastuksia yms.
Lainaus
Miksi vain Dt olisi muuttuva, mutta m ei? Jos käytössä on Grundfos Alpha2 niin AA-asennossa käytännössähän myös m muuttuu lämmitystarpeen mukaan. Samoin tapahtuu jos lämmitysjärjestelmän virtaus muuttuu lämmöntuottajan tehon mukaan.
Tottahan toki virtauskin voi muuttua.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.15 - klo:21:30
...
Suuri virtaus ja pieni Dt, koko lämmitysputken mitta osallistuu lämmön luovutukseen -> matala menoveden lämpötila -> tästä lämpöpumppu ja COP tykkää.Rajavirtaus on n. 0,019 l/s, 0,22m/s
...

...
Tavoiteltava tilanne on se että koko putki on täynnä lämmintä vettä silloin se luovuttaa energiaa koko pituudellaan.
...
ATS

Kiitos, taisit ratkaista pähkinän joka on vaivannut meillä yli 10 vuotta. Eteisessä on yksi kohta lattiassa kylmempi kuin muut, olen aina olettanut että siinä kohtaa puuttuu putkitusta, mutta sehän on voinut johtua liian pienestä virtauksesta. Hyvä esimerkki siitä kuinka monta muuttujaa tässä sinänsä yksinkertaisessa virtauskysymyksessä on. Lämpöä on aina riittänyt, mutta tuo lämmönjaon tasaisuus tulee hyvänä kakkosena käyttömukavuutta vertailtaessa.

Mulla on kaikissa lattiapiirien paluuputkissa (12kpl) 1wire anturit, joiden tarkoitus oli helpottaa piirien tasapainoitusta, koska jakotukit vaihtuivat saneerauksessa uusiin. Oletin naiivisti antureita laittaessa että noiden anturien lukemista voisi päätellä jotain myös huoneiden lämpötilasta. Paremmin niistä näkeekin virtauksen riittävyyden kun seuraa että huonelämmön ja paluun välissä on joku turvaväli. Lämpötilojen ja -tehojen seurantaan tarttis tietää virtaukset.

Voinko olettaa että jos pistän kiertovesipumpun vakiopainesäädölle (esim. CP2), mittaan yksittäin jokaisen piirin virtaaman (pollucom menoputkessa) että kaikkien piirien ollessa auki virtausten suhde toisiinsa seuraisi jollain tarkkuudella säädettyjen virtaamien suhteita?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.12.15 - klo:20:47
Kiitos, taisit ratkaista pähkinän joka on vaivannut meillä yli 10 vuotta. Eteisessä on yksi kohta lattiassa kylmempi kuin muut, olen aina olettanut että siinä kohtaa puuttuu putkitusta, mutta sehän on voinut johtua liian pienestä virtauksesta. Hyvä esimerkki siitä kuinka monta muuttujaa tässä sinänsä yksinkertaisessa virtauskysymyksessä on. Lämpöä on aina riittänyt, mutta tuo lämmönjaon tasaisuus tulee hyvänä kakkosena käyttömukavuutta vertailtaessa.

Mulla on kaikissa lattiapiirien paluuputkissa (12kpl) 1wire anturit, joiden tarkoitus oli helpottaa piirien tasapainoitusta, koska jakotukit vaihtuivat saneerauksessa uusiin. Oletin naiivisti antureita laittaessa että noiden anturien lukemista voisi päätellä jotain myös huoneiden lämpötilasta. Paremmin niistä näkeekin virtauksen riittävyyden kun seuraa että huonelämmön ja paluun välissä on joku turvaväli. Lämpötilojen ja -tehojen seurantaan tarttis tietää virtaukset.

Voinko olettaa että jos pistän kiertovesipumpun vakiopainesäädölle (esim. CP2), mittaan yksittäin jokaisen piirin virtaaman (pollucom menoputkessa) että kaikkien piirien ollessa auki virtausten suhde toisiinsa seuraisi jollain tarkkuudella säädettyjen virtaamien suhteita?
Virtausmittarit olisivat hyvä apu tukeilla jos haluaa oikein optimoida eri piirit.
Minä painotan laatan lämmityksessä reunoja. Lattia on siis noin asteen lämpöisempi ulkoseinillä kuin keskellä.
Sieltähän se kylmäkin taloon tulee.
Mielestäni tällä saa tuon paluun lauhduttimelle hieman alemmaksi keskiarvona kuin että huudattaisi ulkoista täysillä.
Meillä menee lämmitykseen noin 3500kwh vuodessa ostosähköä 11 vuoden keskiarvona.

(Pikkasen tämä kone tekee poistoja ihan ite näihin kirjoituksiin :-[)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.12.15 - klo:00:35
Virtausmittarit olisivat hyvä apu tukeilla jos haluaa oikein optimoida eri piirit.
Tuo oli yksi syy miksi vaihdoin jakotukit, halusin piirikohtaiset virtausmittarit. Mutta tarkkuus noissa Wehofloor/Schutz tukin mekaanisissa mittareissa on ihan mitä sattuu. Ainut mihin niistä on apua on se että näkee virtauksen muuttuvan säätöruuvia pyöritettäessä, mittarien "lukemat" heittaa kymmeniä prosentteja piirien välillä. Piiri kerrallaan sujui tasapainoitus hienosti kun pollucomista katsoi virtauksen tarkasti(tarkemmin). Mutta siitä en olekaan enää ihan varma, että pysyyko tasapaino samana jos kokonaisvirtaus muuttuukin radikaalisti. Ainakin hyvin pienellä virtauksella saattaa jäädä eniten ahdistavat piirit kokonaan virtaamatta? No tämmöisten nopeisiin varmistuksiin ne tukin omat mittarit on ihan jees.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.12.15 - klo:01:36
Tuo oli yksi syy miksi vaihdoin jakotukit, halusin piirikohtaiset virtausmittarit. Mutta tarkkuus noissa Wehofloor/Schutz tukin mekaanisissa mittareissa on ihan mitä sattuu. Ainut mihin niistä on apua on se että näkee virtauksen muuttuvan säätöruuvia pyöritettäessä, mittarien "lukemat" heittaa kymmeniä prosentteja piirien välillä. Piiri kerrallaan sujui tasapainoitus hienosti kun pollucomista katsoi virtauksen tarkasti(tarkemmin). Mutta siitä en olekaan enää ihan varma, että pysyyko tasapaino samana jos kokonaisvirtaus muuttuukin radikaalisti. Ainakin hyvin pienellä virtauksella saattaa jäädä eniten ahdistavat piirit kokonaan virtaamatta? No tämmöisten nopeisiin varmistuksiin ne tukin omat mittarit on ihan jees.

Mulla on tuollaiset jakotukit itsellä:
(http://www.heatco.fi/uploads/images/Gallery/enerline/jakotukki_edesta.jpg)

Joskus laskin noiden mittarien lukeman yhteen ja se vastasi varsin hyvin sitä lukemaa mitä sain toisella tavalla laskemalla virtauksen. Jos lasket itse lukemat yhteen niin kuinka paljon se heittää? Tarkkuudesta en osaa sanoa mutta kyllä noilla ainakin riittävällä tarkkuudella huonelämpötilan ja virtauksen saa kohdalleen. Itsellä joka piirissä on suurempi virtaus kuin mitä suunnitelmassa on. Kaikki on kuitenkin tyyliin 1,5x suunnitelmassa oleva virtaus eli suhde on piireissä toisiinsa nähden oikea. Ajatusmaailma oli tässä sellainen että piiri missä on laskennallisesti suurin painehäviö on kokonaan auki ja muita sitten vain kuristetaan sen verran mitä on pakko. Ajatuksen saavuttaa mahdollisimman pieni painehäviö tuolla suurimmalla mahdollisella virtauksella. Eihän kuristuksia vasten oo mitään järkeä ajaa vettä? Tosin nuokin pitäisi vielä käydä uudestaan läpi koska nuo tuli raksa-aikoina pikapikaa säädettyä ja saattaa olla jäänyt vähän sinnepäin...

En tiedä sitten kuinka tarkka noiden pumppujen vakiopainetila mahtaa oikein olla. Painemittausta niissä ei ainakaan ole kun purkasin hetki sitten yhden älywilon. Jotenkin ne päättelevät sen pyörimänopeudesta sekä käytetystä tehosta varmaan. Jos olet säätänyt tukit niin että olet pitänyt aina vakiopainetilaa niin myös tukeille menevien siirtoputkien häviöt kasvavat virtauksen kasvaessa ainakin jossain määrin. Tällöin itse piirille jää periaatteessa enää hiukan vähemmän painetta käytettäväksi. Kun olet pitänyt vakiopainetilaa käytössä ja avannut lisää piirejä niin onko edellisien piirienvirtausmittari pysynyt samassa paikassa? Muistelin että kun ropasin itse noita tukkeja niin yhden piirin ruuvaaminen vaikutti yllättävän paljon muihinkin. Pumppu ei tosin ollut "vakiopaine" tilassa....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 22.12.15 - klo:07:46
Paljonko tuolle myllylle tulee COP
uima-altaan lämmityksessä?.
Lähtötilanne on  vesi +20,2   määrä 22500 litraa
Loppu lämpötila +25,5
Annoin mennä tarkoitukselliseti vastuksille koska tarkoituksena oli saada mahd nopeasti tuo allas lämpimäksi.
Koko aikaa tuo lämmitys ei ollut päällä kuten ajoista huomaa mutta muuta lämmitystä ei juurikaan ollu kuin käyttövettä hieman.
joten 95% kulunut energia menin altaa lämmitykseen.
Tässä mennyt aika ja kulutukset.

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/kulutus.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.12.15 - klo:21:43
Paljonko tuolle myllylle tulee COP
uima-altaan lämmityksessä?.
Lähtötilanne on  vesi +20,2   määrä 22500 litraa
Loppu lämpötila +25,5
Annoin mennä tarkoitukselliseti vastuksille koska tarkoituksena oli saada mahd nopeasti tuo allas lämpimäksi.
Koko aikaa tuo lämmitys ei ollut päällä kuten ajoista huomaa mutta muuta lämmitystä ei juurikaan ollu kuin käyttövettä hieman.
joten 95% kulunut energia menin altaa lämmitykseen.
Tässä mennyt aika ja kulutukset.

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/kulutus.jpg)
Moi.
Voisitko esim. ajaa lämmityskäynnin niin että vastukset ja muut ulkopuoliset kulutukset on pois?
Tunnin ajo vaikka pelkkää allasta ja nollaa alussa tuo husdata niin nähdään alku-ja loppulämmöt.
Varmaan muitakin keinoja on, mutta tuosta saisi aika hyvän kuvan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.12.15 - klo:21:54
Laitan tänne tämän laatan varaustestin.
Elikkä nostin kämpän menolämpötilaa 1,5C klo 21-06.
Ulkona kylmenee, mutta tuo korotus on vakio riippumatta käyrästä.
Muut huonetermarit on juuri rajoilla katkomaan, mutta varmaan yön mittaan päästävät
jonkin verran ylilämmintä litkuu ohitse.
Laatassa on massaa 1,3m3, eli noin vedeksi muutettuna 520 litraa.
Korjatkaa jos jossain menee perseelleen.
Lisäksi vielä khh, sauna yms 2m3 lämpeää luonnollisesti tuon testilattian mukana.

Huomioita.
klo23.30 pumppu pysähtyi kun joku termareista sulkeutui. Tosin ulkona viileni, eli lämmitys sykli alkoi jo klo 20.
Kodinhoitohuoneessa on lämpöö varmaan 26C :-\ Herää kysymys että mitä joku ns. mukavuuslämmöillä tekee.
Itsellä ainakin alkaa ahdistus painaa päälle noissa lämmöissä.
Alkaa ainakin itsellä tulemaan mieleen että taitaa olla tämä halvan sähkön seuraaminen historiaa, mutta katsotaan
loppuun.
Toisena huomiona kaivoon paluu pysyi vieläkin plussalla vaikka kolme ja puoli tuntii imutti. Aika hyvä kaivo.
Lisää huomioita.
Pumpun käynnistyslämmöt ei näköjään muutu vaan korotuksella ohjataan vaan pysäytyslämpöjä. :-[
KLO 02.00 starttasi taas. Termarit muualla kämpässä huutaa lämpöä.
Tosin khh on myös jäähtynyt ihan siedettäviin lämpöihin.
No niin puoli vuorokauttta ja aika avautua :)
Pumppu teki yhden lämmityksen yöllä, eli kahdesta neljään lämmitteli.
Sen jälkeen ei lämmitystä,  vaan huiliaika tulee venymään noin 10 tuntiin :-[
Vieläkin on paluulitku melkein asteen starttirajaa ylempänä.
Tosin ulkona on 2,6C lämmennyt yöstä, mutta jos husdatan käppyröihin on uskominen niin nyt alkaa mennä mielenkiintoiseksi koska tuo varaavuus näyttäisi säästävän oikeasti jotain ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 23.12.15 - klo:02:04
Paljonko tuolle myllylle tulee COP
uima-altaan lämmityksessä?.
Lähtötilanne on  vesi +20,2   määrä 22500 litraa
Loppu lämpötila +25,5
Annoin mennä tarkoitukselliseti vastuksille koska tarkoituksena oli saada mahd nopeasti tuo allas lämpimäksi.
Koko aikaa tuo lämmitys ei ollut päällä kuten ajoista huomaa mutta muuta lämmitystä ei juurikaan ollu kuin käyttövettä hieman.
joten 95% kulunut energia menin altaa lämmitykseen.
Tässä mennyt aika ja kulutukset.

25,5-20,2=5,3 astetta.

22500 * 4,182 * 5,3 / 3600 = 138kWh

Todennäköisesti lämpöä on myös lämmityksen aikana hävinnyt hiukan altaasta mm haihtumisen takia ja onko se muutenkaan pohjaan saakka tasalämpöinen. Myös altaan materiaalit saattavat lämmetä samalla(betonia?). No jokatapauksessa tuollainen määrä vaaditaan tuon määrän lämmittämiseen energiaa. Copin saat kun jaat tuon energiamäärän kaikella kulutetulla energialla.

(laskin pikaisesti 152,62kWh)

cop 138/152=0,9. Eli tulos ei ole realistinen jos/kun kompressorikin on käynyt. Jos nyt ylipäätään tarkoitit että jokainen päivä pitää laskea yhteen...


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.12.15 - klo:02:21
25,5-20,2=5,3 astetta.

22500 * 4,182 * 5,3 / 3600 = 138kWh

Todennäköisesti lämpöä on myös lämmityksen aikana hävinnyt hiukan altaasta mm haihtumisen takia ja onko se muutenkaan pohjaan saakka tasalämpöinen. No jokatapauksessa tuollainen määrä vaaditaan tuon määrän lämmittämiseen energiaa. Copin saat kun jaat tuon energiamäärän kaikella kulutetulla energialla.

(laskin pikaisesti 152,62kWh)

cop 138/152=0,9. Eli tulos ei ole realistinen jos/kun kompressorikin on käynyt. Jos nyt ylipäätään tarkoitit että jokainen päivä pitää laskea yhteen...
Ei tuota voi laskea kun allas jäähtyy sitä mukaa kun se lämpee :-[
Antaisi lauhduttimen tulo ja menolämmöt ja sisäisen pumpun virtaaman niin coppelot saisi selville.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 23.12.15 - klo:06:29
25,5-20,2=5,3 astetta.

22500 * 4,182 * 5,3 / 3600 = 138kWh

Todennäköisesti lämpöä on myös lämmityksen aikana hävinnyt hiukan altaasta mm haihtumisen takia Allas on peitetty solumuovilla  haihtumista ei tapahdu juurikaan .ja onko se muutenkaan pohjaan saakka tasalämpöinen. On lämpötila mitattu kierrosta Myös altaan materiaalit saattavat lämmetä samalla(betonia?)Tämä pitää paikkansa , lämpiää jonkin verran ja vie varmaan yhden 10%. No jokatapauksessa tuollainen määrä vaaditaan tuon määrän lämmittämiseen energiaa. Copin saat kun jaat tuon energiamäärän kaikella kulutetulla energialla.

(laskin pikaisesti 152,62kWh)

cop 138/152=0,9. Eli tulos ei ole realistinen jos/kun kompressorikin on käynyt. Jos nyt ylipäätään tarkoitit että jokainen päivä pitää laskea yhteen...
Katsotaan paljon tuon lämpötilan ylläpitäminen vie energiaa vaikka viikon päästä ku altaan muut materiaalit on lämmennyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.12.15 - klo:01:30
Laitan tänne tämän laatan varaustestin.
Elikkä nostin kämpän menolämpötilaa 1,5C klo 21-06.
Ulkona kylmenee, mutta tuo korotus on vakio riippumatta käyrästä.
Muut huonetermarit on juuri rajoilla katkomaan, mutta varmaan yön mittaan päästävät
jonkin verran ylilämmintä litkuu ohitse.
Laatassa on massaa 1,3m3, eli noin vedeksi muutettuna 520 litraa.
Korjatkaa jos jossain menee perseelleen.
Lisäksi vielä khh, sauna yms 2m3 lämpeää luonnollisesti tuon testilattian mukana.

Huomioita.
klo23.30 pumppu pysähtyi kun joku termareista sulkeutui. Tosin ulkona viileni, eli lämmitys sykli alkoi jo klo 20.
Kodinhoitohuoneessa on lämpöö varmaan 26C :-\ Herää kysymys että mitä joku ns. mukavuuslämmöillä tekee.
Itsellä ainakin alkaa ahdistus painaa päälle noissa lämmöissä.
Alkaa ainakin itsellä tulemaan mieleen että taitaa olla tämä halvan sähkön seuraaminen historiaa, mutta katsotaan
loppuun.
Toisena huomiona kaivoon paluu pysyi vieläkin plussalla vaikka kolme ja puoli tuntii imutti. Aika hyvä kaivo.
Lisää huomioita.
Pumpun käynnistyslämmöt ei näköjään muutu vaan korotuksella ohjataan vaan pysäytyslämpöjä. :-[
KLO 02.00 starttasi taas. Termarit muualla kämpässä huutaa lämpöä.
Tosin khh on myös jäähtynyt ihan siedettäviin lämpöihin.
No niin puoli vuorokauttta ja aika avautua :)
Pumppu teki yhden lämmityksen yöllä, eli kahdesta neljään lämmitteli.
Sen jälkeen ei lämmitystä,  vaan huiliaika tulee venymään noin 10 tuntiin :-[
Vieläkin on paluulitku melkein asteen starttirajaa ylempänä.
Tosin ulkona on 2,6C lämmennyt yöstä, mutta jos husdatan käppyröihin on uskominen niin nyt alkaa mennä mielenkiintoiseksi koska tuo varaavuus näyttäisi säästävän oikeasti jotain ;)
Jatkoa näin kinkun paistamisen lomassa.
Eli tuo huiliaika jäi 9 tuntiin.
Energyn mukaan säästö edelliseen vuorokauteen pumpun osalta noin 4kwh.
Mahdolliset syyt.
Tuo vierashuone johon varailen yöllä on kulmahuone parvekkeella ja näin ollen huone on ollut koko ajan hieman viilempi kuin muu asunto. Eli oma oletus on että litku lattiassa ei käynytkään siellä enää jäähyllä, vaan pakkosyötön
ansiosta laatan lämpö nousi hieman.
Lisäsin varaavuutta niin että lämmittelee pari astetta yli normin. Kaiken kaikkiaan hämmästyttävän tasalämpöisenä kämppä pysyy vaikka öisin varailisikin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.12.15 - klo:00:00
Jatkoa näin kinkun paistamisen lomassa.
Eli tuo huiliaika jäi 9 tuntiin.
Energyn mukaan säästö edelliseen vuorokauteen pumpun osalta noin 4kwh.
Mahdolliset syyt.
Tuo vierashuone johon varailen yöllä on kulmahuone parvekkeella ja näin ollen huone on ollut koko ajan hieman viilempi kuin muu asunto. Eli oma oletus on että litku lattiassa ei käynytkään siellä enää jäähyllä, vaan pakkosyötön
ansiosta laatan lämpö nousi hieman.
Lisäsin varaavuutta niin että lämmittelee pari astetta yli normin. Kaiken kaikkiaan hämmästyttävän tasalämpöisenä kämppä pysyy vaikka öisin varailisikin.
Toisen vuorokauden yhteenveto.
Pumpun tunnit tippui aika tavalla. nyt käyntiaika jäi 5h 20minuuttiin. Tämä lämmitysajossa.
Pumppu tosin vetää startteja 10kpl entisen 5-6 sijaan. Pätkäkäynnistä ei voine puhua, mutta aika lyhyeksi öiset käyntiajat jää, noin 15-20min. Termareita availin vähän muualta niin jäänee tuo pätkäkäynti pois.
Nostin puoli astetta tuota ylilämpöä eli 2,5C lämmittelee yli normikäyrän klo 21-06.
Sikäli outoa että tuosta reilusta viidestä käyntiaika tunnista tulee melkein puolet klo 21-23.30. Elikkä pumppu käy lyhyttä pätkää muuten mutta sitten tuo pitkä käynti tulee kun lämpötilan kohotus astuu kuvaan.
Outoa tuosta tekee se että kumminkin laatasta on varausohjelmoinnin ulkopuolella noin puolet.

Edit.
Pumppu nostaa koko lämpökäyrää ylemmäksi, vaikka toisin tuossa aikaisemmin kirjoitin.
Tämä testaus kyllä tukee mielipidettäni että asteen korotus laatassa on parempi kuin asteen korotus lauhduttimen
lämmöissä kun hyötysuhde kärsii ;)
Elikkä lämmittäkää sitä laattaa oikeesti lämpimäksi ja unohtakaa nämä sinänsä oikeat ohjeet hyötysuhteen parantamiseksi. Ei se energian lukumittari putkessa tiedä loppupeleissä mitään.
Tämä on vähän sama asia kun jos lihava ja laiha ihminen juoksee mäelle. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.12.15 - klo:23:16
Toisen vuorokauden yhteenveto.
Pumpun tunnit tippui aika tavalla. nyt käyntiaika jäi 5h 20minuuttiin. Tämä lämmitysajossa.
Pumppu tosin vetää startteja 10kpl entisen 5-6 sijaan. Pätkäkäynnistä ei voine puhua, mutta aika lyhyeksi öiset käyntiajat jää, noin 15-20min. Termareita availin vähän muualta niin jäänee tuo pätkäkäynti pois.
Nostin puoli astetta tuota ylilämpöä eli 2,5C lämmittelee yli normikäyrän klo 21-06.
Sikäli outoa että tuosta reilusta viidestä käyntiaika tunnista tulee melkein puolet klo 21-23.30. Elikkä pumppu käy lyhyttä pätkää muuten mutta sitten tuo pitkä käynti tulee kun lämpötilan kohotus astuu kuvaan.
Outoa tuosta tekee se että kumminkin laatasta on varausohjelmoinnin ulkopuolella noin puolet.

Edit.
Pumppu nostaa koko lämpökäyrää ylemmäksi, vaikka toisin tuossa aikaisemmin kirjoitin.
Tämä testaus kyllä tukee mielipidettäni että asteen korotus laatassa on parempi kuin asteen korotus lauhduttimen
lämmöissä kun hyötysuhde kärsii ;)
Elikkä lämmittäkää sitä laattaa oikeesti lämpimäksi ja unohtakaa nämä sinänsä oikeat ohjeet hyötysuhteen parantamiseksi. Ei se energian lukumittari putkessa tiedä loppupeleissä mitään.
Tämä on vähän sama asia kun jos lihava ja laiha ihminen juoksee mäelle. :)
Tarina jatkuu. Kolmas vuorokausi.
Pumpun lämmitykseen käytetty käyntiaika todella tippui reilusta seitsemästä tunnista reiluun viiteen :-[
Vertasin alkukuun käyntitunteihin.
Nyt kun  nosto oli 2,5C niin lepoaika nousi 9h 40 minuuttiin.
Pumppu kävi lämmityskäyntiä 5h 24min.
Laitoin korotuksen kolmeen asteeseen ja olohuoneen 36m2 näytti varautuvan samalla kun termari oli auki.
Tämä ns viimeinen todella varaava lämmitys klo 21 jälkeen kirjautuu näin ollen "väärälle" vuorokaudelle, mutta kokonaiskuvaan ei vaikutusta pitäisi olla kun kaikki on mitattu samalla tavalla.
Pumpun ottoteho ei juurikaan nouse, ollen noin 1,9kwh sisältäen ulkoisen pumpun.
Tämä viimeinen 3 asteen nousu ja olkkari mukana kesti 1h 53min.
Kaivo ainaski tykkää näistä pitkistä tauoista, alin paluu keruulle oli 0,6C tuon pitkän kaksituntisen ajon jälkeen.

Muutama pähkäily.
Laatta latautui viimeisessä ajossa 14kw teholla.
Normikäytössä kytkentäerotus 4,8C laatta luovuttaa noin 50kw tehoa asuntoon vrk ulkolämmöt 5-6C.
Nyt kun lataan liikaa kämpän tarvitsema energia on enää noin 36kw VRK.
Oman pähkäilyn tuloksena on että-
-Laskelma on väärä. Ei ole.
-Laatta on ollut koko ajan alilämpöinen, ei latautunut kunnolla. Mahdollista
-Pumppu toimii paremmin hieman lämpöisempänä. Ehkä
-Laatan varauskyky kasvaa suhteessa kun litku on lämpimämpää. Voiko olla?

Edit.
Pientä takapakkia taitaa tulla tänään kun pumppu oli näköjään lataillu laattaa oikein urakalla ja
käyntiaikaa kertyi yön aikana 4h 50min, noin 35kw. Tosin vaimoke kommentoi että khh n lattia on tosi  lämmin.
Pintamittarilla mitaten 27,7C, oikeassa oli.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.12.15 - klo:21:31
Tyhmä kysymys.
Kannattaako kärventää osa laatasta esim. kolme astetta lämpimämmäksi vai jos koko laatta puolitoista astetta?
Aamulla vaan  alkoi olla oikeesti tukalaa kun hikikarpalot nousi pelkästä kinkun  katselusta :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 27.12.15 - klo:00:46
En ihan tarkkaan ymmärrä, mitä haet tällä testillä, mutta tässä joitain kommentteja.

Itse olen ajanut vähän vastaavaa testiä tässä nyt joitain kuukausia, kun yritän pörssisähkön takia painottaa lämmitystä halvoille tunneille, jotka on lähinnä yöaikaan.

Laatassa on massaa 1,3m3, eli noin vedeksi muutettuna 520 litraa.

Tuo laatan tilavuus on pakko olla väärin ja oikea tilavuus on merkittävästi suurempi. Siten myös varauskapasiteetti on vesivaraajaan verrattuna merkittävästi suurempi.

Paljonko sinulla on pinta-alaa neliöinä ja mikä on laatan paksuus?

Esimerkiksi 100 m2 pinta-alalla ja 8 cm laatalla tilavuus olisi 8 m3.

Muutama pähkäily.
Laatta latautui viimeisessä ajossa 14kw teholla.
Normikäytössä kytkentäerotus 4,8C laatta luovuttaa noin 50kw tehoa asuntoon vrk ulkolämmöt 5-6C.
Nyt kun lataan liikaa kämpän tarvitsema energia on enää noin 36kw VRK.
Oman pähkäilyn tuloksena on että-
-Laskelma on väärä. Ei ole.
-Laatta on ollut koko ajan alilämpöinen, ei latautunut kunnolla. Mahdollista
-Pumppu toimii paremmin hieman lämpöisempänä. Ehkä
-Laatan varauskyky kasvaa suhteessa kun litku on lämpimämpää. Voiko olla?

Tuossa menee jotenkin hieman sekaisin tehon yksikkö (kW) ja energian yksikkö (kWh). Vai onko nuo kaikki lukemat energiaa kWh:na?

En osaa näillä taustatiedoilla kommentoida laskelmaa sen kummemmin, mutta mistä saat tuon normikäytön energiamäärän? Luulisin sinun tarkoittavan, että vuorokaudessa kuluu 50 kWh energiaa (mistä tiedät sen?). 50 kW jatkuva lämpöhäviö (teho) ei vaikuta järkevältä omakotitalolle.

Minun käsitys tällaisesta yövaraamisesta maalämpöpumpulla, mitä itsekin nyt pörssisähkön vuoksi harrastan, on, että pumpun hyötysuhde huononee "normaalikäyttöön" verrattuna. Se johtuu keruunesteen viilenemisestä pitkillä käyntijaksoilla ja toisaalta lämmönjaon korkeammasta tavoitelämpötilasta verrattuna tasaiseen ajoon vuorokauden ympäri.

Minä en usko, että itse talon lämpöhäviöt muuttuisivat merkittävästi - jos muuttuvat jonkin verran, se on huonompaan suuntaan, koska "normaalikäyttöä" lämpimämmäksi varatusta laatasta lämpöhäviö on suurempi.

Minun motiivi tähän on, että uskon säästön sähkön hinnassa pörssisähköllä olevan suurempi kuin pumpun hyötysuhteen heikennys.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:00:49
Neljäs päivä.
Pumppu lataili edellisen yön oikein urakalla laattaa ja sitten tämä harmillinen ulkolämpötilan jyrkkä lasku
5,6- - 2,7, noin 8,3 astetta tekivät sen että pumppu tahkosi 11h, 77kw tehot tuohon lattiaan.
Mukana ei ole tämän yön yöylennyksen nousua kun pumppu jauhaa vieläkin tuota 1,5 asteen varausta koko laattaan.
(Tiputin takaisin varaavuuden tuohon puoleentoista asteeseen ja koko laatalle)
Kokonaiskuva itsellä on että varaavuutta kannattaisi jakaa koko laatalle pienempänä annoksena, kuin että joku nurkka on tosi lämmin. Pumpun tauko oli aamupäivällä tasan 7h vaikka ulkolämmöt alkoi samanaikaisesti tippumaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:01:10
En ihan tarkkaan ymmärrä, mitä haet tällä testillä, mutta tässä joitain kommentteja.

Itse olen ajanut vähän vastaavaa testiä tässä nyt joitain kuukausia, kun yritän pörssisähkön takia painottaa lämmitystä halvoille tunneille, jotka on lähinnä yöaikaan.

Tuo laatan tilavuus on pakko olla väärin ja oikea tilavuus on merkittävästi suurempi. Siten myös varauskapasiteetti on vesivaraajaan verrattuna merkittävästi suurempi.

Paljonko sinulla on pinta-alaa neliöinä ja mikä on laatan paksuus?

Esimerkiksi 100 m2 pinta-alalla ja 8 cm laatalla tilavuus olisi 8 m3.

Tuossa menee jotenkin hieman sekaisin tehon yksikkö (kW) ja energian yksikkö (kWh). Vai onko nuo kaikki lukemat energiaa kWh:na?

En osaa näillä taustatiedoilla kommentoida laskelmaa sen kummemmin, mutta mistä saat tuon normikäytön energiamäärän? Luulisin sinun tarkoittavan, että vuorokaudessa kuluu 50 kWh energiaa (mistä tiedät sen?). 50 kW jatkuva lämpöhäviö (teho) ei vaikuta järkevältä omakotitalolle.

Minun käsitys tällaisesta yövaraamisesta maalämpöpumpulla, mitä itsekin nyt pörssisähkön vuoksi harrastan, on, että pumpun hyötysuhde huononee "normaalikäyttöön" verrattuna. Se johtuu keruunesteen viilenemisestä pitkillä käyntijaksoilla ja toisaalta lämmönjaon korkeammasta tavoitelämpötilasta verrattuna tasaiseen ajoon vuorokauden ympäri.

Minä en usko, että itse talon lämpöhäviöt muuttuisivat merkittävästi - jos muuttuvat jonkin verran, se on huonompaan suuntaan, koska "normaalikäyttöä" lämpimämmäksi varatusta laatasta lämpöhäviö on suurempi.

Minun motiivi tähän on, että uskon säästön sähkön hinnassa pörssisähköllä olevan suurempi kuin pumpun hyötysuhteen heikennys.
Alkuperäinen tarkoitus oli selvittää juuri tuota pörssisähkön kalliiden tuntien kiertomahdollisuutta.
Eli sitä miten kauan pumppu pystyisi huilaamaan jos vetäisi laattaan vähän ylimääräisiä kilowatteja, ei siis kwh tunteja.
Huomasin kuitenkin heti alkumetreillä että tämä varaavuus toimisi ihan muutenkin säästömielessä.
Minulla on 8cm laatta alakerrassa 118m2, ja yläkerta peltiluovutuslevyillä.
100 neliön laatassa minulla on 8 kuutiota betonia, eli noin 10 kuutiota kaikkiaan.
Tuo 1,3m3 tarkoitti sitä massaa jota käytin laskelmissani tuon vierashuoneen osalta.
Pumppu on 7kw kone ja siitä laskien esim- tänään 11h lämmitykseen vei 77kw. Ottotehot,kwh sitten erikseen jotka pumppu otti verkosta.
Korjatkaa ihmeessä jos nuo minun kilowatit on väärin.
Yksi kuutio betonia vastaa noin 400 litraa vettä, sama energiamäärä voidaan varata. Tääkin voi olla väärin tai oikein?
Kyllä minulla kuluu tuo 70kw vuorokaudessa tämän vuonna 2004 valmistuneen talon lämmitykseen nollakeleillä :-[
Eli kilowattitunteja noin 20, karkeasti arvioiden.
Itellä ei ottotehot kasva edes kv-ajossa kuin jotain 100w, puhumattakaan jostain muutaman asteen noususta lauhduttimella. En tiedä mistä tämä johtuu, mutta wattson ketjussa on jotain kuvia tästä.
Vanha peki jonka poistin kirjoitteli näin.
Tuolla betonin muuntamisella vedeksi litroissa ilmaisin sen että miten paljon puskurivaraajat pystyisi hyödyntämään tätä samaa kaavaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.12.15 - klo:10:56
Kyllä minulla kuluu tuo 70kw vuorokaudessa tämän vuonna 2004 valmistuneen talon lämmitykseen nollakeleillä :-[
Eli kilowattitunteja noin 20, karkeasti arvioiden.
Sekä sähköenergian, että lämpöenergian määrää mitataan kilowattitunteina (= kWh).
Tarkoitit varmaankin, että lämpöenergiaa (=lämpöä) kului 70 kWh/vuorokausi ja
ostosähköenergiaa jolla lämpöpumppu pyörii, kului noin 20 kWh/vuorokausi.
COP -arvoksi tulisi noilla noin 3,5.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:13:19
Sekä sähköenergian, että lämpöenergian määrää mitataan kilowattitunteina (= kWh).
Tarkoitit varmaankin, että lämpöenergiaa (=lämpöä) kului 70 kWh/vuorokausi ja
ostosähköenergiaa jolla lämpöpumppu pyörii, kului noin 20 kWh/vuorokausi.
COP -arvoksi tulisi noilla noin 3,5.
Kiitos. Ajattelin vaan kun pumpun tuottama teho ilmoitetaan ainoastaan kilowatteina, niin
tästä aasin silta tähän kw lyhenteeseen.
Testiin.
Yöllä oli pakastunut lisää -4,3C asteeseen ja varaavuuden hyötyä on vaikea arvioida. Kolme tuntia taitaa olla pisin tauko.
Tasan viisi tuntia pumppu jauhanut tänään, mielestäni erinomaiselta kumminkin  näyttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 27.12.15 - klo:16:43
Pumppu on 7kw kone ja siitä laskien esim- tänään 11h lämmitykseen vei 77kw. Ottotehot,kwh sitten erikseen jotka pumppu otti verkosta.

Ei tuota antotehoa ja tuotettua lämpöenergiaa pysty noin päättelemään. Pumpulle ilmoitettu 7 kW on vain suuruusluokka, mitä se keskimäärin pystyy antamaan tehoa jossain olosuhteissa.

Pumpun varsinainen antoteho vaihtelee paljon olosuhteiden mukaan. Antotehoa ja siten tuotettua lämpöenergian määrää todellisissa olosuhteissa ei pysty ilman oikeita mittauksia selvittämään.

Jotain vertailua voi tietysti tehdä pumpun käyntiajan perusteella, jos mittaustilanteissa on vertailukelpoiset samanlaiset ulkolämpötilan olosuhteet (ja myös olosuhteet talon sisällä - esimerkiksi takan tai saunan käytön suhteen).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:20:52
Ei tuota antotehoa ja tuotettua lämpöenergiaa pysty noin päättelemään. Pumpulle ilmoitettu 7 kW on vain suuruusluokka, mitä se keskimäärin pystyy antamaan tehoa jossain olosuhteissa.

Pumpun varsinainen antoteho vaihtelee paljon olosuhteiden mukaan. Antotehoa ja siten tuotettua lämpöenergian määrää todellisissa olosuhteissa ei pysty ilman oikeita mittauksia selvittämään.

Jotain vertailua voi tietysti tehdä pumpun käyntiajan perusteella, jos mittaustilanteissa on vertailukelpoiset samanlaiset ulkolämpötilan olosuhteet (ja myös olosuhteet talon sisällä - esimerkiksi takan tai saunan käytön suhteen).
Kyllä kyllä, mutta sen verran kun minäkin olen mittaillut tuon värkin anto- ja ottotehoja niin aika tasasta tehoo antaa ja ottaa. Esim. lauhdutttimen tehot käynnin  aikana laskee kaivon jäähtymisen ansiosta, mutta vastaavasti ottotehokin laskee ja näinollen aika vakiona nämä pysyy. En tiedä miksi tuo ottoteho voi laskea, mutta mittari nyt kertoo näin.
Joskus jopa pistin kämpän pimeeksi pumppua lukuunottamatta ja lediltä mittasin tarkan kulutuksen.
Tuo kaivo on sikäli outo tapaus että yli 20h yhtämittaisen imutuksen jälkeenkin kovalla pakkasella keruulta neste on 1,5C plussalla. Oliko se nyt niin että asteen alenema kaivolla tiputtaa hyötysuhdetta 3?
Eli voin olettaa että tuo pumppu toimii aika tasan 7kw n teholla.
Näitä lukuja tai tehoja on pakko pyöristää että pää ei sekoaisi enempää :)
Selvin tapa itselle on selvittää nämä muutosten vaikutukset on pumpun käyntiajan seuraaminen
ja tuo sähkön kulutus.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 27.12.15 - klo:20:57
Eli voin olettaa että tuo pumppu toimii aika tasan 7kw n teholla.
Näitä lukuja tai tehoja on pakko pyöristää että pää ei sekoaisi enempää :)

Minun oletus on, että muutokset ovat kuitenkin sen verran pieniä, että jos lähtötiedoissa on kovin paljon "pyöristystä", tapahtunut todellinen muutos hukkuu tehtyihin pyöristyksiin. Lopputuloksista on siten vaikea päätellä kovin paljon mitään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:21:19
Minun oletus on, että muutokset ovat kuitenkin sen verran pieniä, että jos lähtötiedoissa on kovin paljon "pyöristystä", tapahtunut todellinen muutos hukkuu tehtyihin pyöristyksiin. Lopputuloksista on siten vaikea päätellä kovin paljon mitään.
Näinpä :)
Yksi asia on kumminkin selvillä, laatan varaavuutta voi hyvin käyttää tuon pörssisähkön kaverina.
Eli lovea ei lompakkoon tule vaikka hiukan varaavuutta lisäisi.
Toisaalta tuossa on vielä kokeilematta sellainenkin vaihtoehto että tiputtaisi laatan lämpötilaa kalliiden tuntien ajaksi.
Itellä on tuo kytkentäerotus muutenkin aika iso, 4,8C, jota voisi hyvin tiputtaa jos tästä ylilämmittämistä tulee
arkipäivää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:23:41
Viides päivä.
Lisäsin tuohon aikaan puolituntisen joka vuorokautta on jäljellä.
Käyntiaika lämmityskäytössä 11h 24min.
Varaan siis laattaan puolitoista astetta yli normipyynnin klo21-06 välisen ajan.
Ihan hyvältä näyttää. Pysyisi vaan ulkolämmöt tasaisena.
Järkevintä varmaan olisi rajoittaa aikaa johonkin klo 3-6 välille, mutta mennään toistaiseksi näin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.12.15 - klo:23:19
Kuudes päivä.
Käyntiaika 12h15min.
Yöllä pakkasta noin -6C.
Tauko yöllisen tahkoamisen jälkeen jäi 4h 20min.
Pumppu kävi yhtäjaksoisesti yli 7h, klo21-04.
Pumppu meinasi pilllastua jo vastuksille kun tuo olohuoneen termari oli huomaamatta sulkeutunut
ja näin ollen paluulitkun lämpötila jopa laski kun termari viimein aukesi. Harmi kun ei sitten ollut ottanutkaan
vastuksia apuun niin olisi näynyt senkin ihmeen.
Näköjään sen minkä eilen voitti sen tänään häviää ;)
Muutama näkemys.
Tuo 7kw:n kone on vielä tarpeeksi tehokas varaushommiin yli nollakeleillä.
Nollan alapuolella harkitsisin asiaa etenkin jos kaivo ei ole huippuhyvä.
Suuremmalla pumpputeholla asia tietysti on ehkä toisin.
Pumppu vei kokonaisuudessaan sähköä viikon bediodilla  117kwh. Tosin tuo energy vaihtaa viikon lauantai-sunnuntai yonä joten Sunnuntain kova kulutus näkyy vasta tällä viikolla.
Viimeksi pääsin pienempään kulutukseen viikolla 46.
Säädän pumpun nyt maltillisempaan varaavuusaikaan klo 3-6 välille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.12.15 - klo:23:36
Kyllä tämä vaikeaksi menee.
Asetin korotuksen klo3-6 välille ja tauko jäi reiluun 2,5 tuntiin.
Nyt kumminkin pumppu on vedellyt 13h 15 min lämmitysajoo vaikka ulkolämmöt on aika samat kuin eilen.
Eli kunnon varaamisella olisi säästänyt tunnin käyntiajasta :-[
Melkein tulee mieleen Anttilan vanha mainos. Mitä enemmän ostat sitä enemmän säästät :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.12.15 - klo:00:29
Mietintää.
Hetivalmis kiuas tai tavallinen kertalämmitteinen?
Paljon saunova ehkä säästää jos on tuo varaava malli.
Tämäkin tavallaan ylilämmitetään ja pidetään muun saunan lämpötilan yläpuolella.
Laatta lattiassa voisi ehkä toimia samoin. parketti eristää sekä pahassa että hyvässä.
Tähänkö tuo varaavuuden positiivinen idea ylilämmittämisestä perustuu?

Ehkä kannattaisi pitää laatta mahdollisimman tasalämpöisenä, pieni dt ja sitten yöllä tempasta
reunat käppyrälle.
No katsotaan miten ideani toimii.
Laatan dt 3 entisen 4,8 tilalle ja varaus 1,5C yli tarpeen kolmen tunnin ajaksi. Nythän tuo lähtee käyntiin
joka tapauksessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 31.12.15 - klo:02:02
Hetivalmis kiuas tai tavallinen kertalämmitteinen?
Paljon saunova ehkä säästää jos on tuo varaava malli.

Missää muussa ei säästä kuin siinä kauanko menee menee että lauteilta saa hyvät löylyt. Jos kiuas pihisee itsekseen 2000kWh lämpönä maailmalle niin silti sillä ei ole otettu vielä ainoatakaan löylyä. 10kW kivikasaakin lämmitää tuolla energimäärällä 200h. Eli vaikka hiukan vajaan 1h jakson 4krt viikossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 31.12.15 - klo:02:10
Tähänkö tuo varaavuuden positiivinen idea ylilämmittämisestä perustuu?

Ehkä kannattaisi pitää laatta mahdollisimman tasalämpöisenä, pieni dt ja sitten yöllä tempasta
reunat käppyrälle.
No katsotaan miten ideani toimii.
Laatan dt 3 entisen 4,8 tilalle ja varaus 1,5C yli tarpeen kolmen tunnin ajaksi. Nythän tuo lähtee käyntiin
joka tapauksessa.

Jos sulla ei oo pörssisähköä niin et sää voi noilla kokeiluillasi säästää yhtään mitään. Sitten voi säästää jos alat tinkimään sisälämpötilasta vaikka pudottamalla yöksi lämpötilaa asteella.

Jos ulkolämpötila ja sisälämpötila on sama niin talo kuluttaa aina saman verran energiaa jotta se pysyy lämpöisenä. Oli se sitten tehty yhden 12h jakson aikana tai 5min päällä 5min pois tavalla.

Ainut mitä häviät on hyötysuhde koska menoveden lämpötila on korkeampi kuin tarvisi sekä kaivosta voi tulla keskimäärin hiukan kylmempää nestettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.12.15 - klo:12:42
Jos sulla ei oo pörssisähköä niin et sää voi noilla kokeiluillasi säästää yhtään mitään. Sitten voi säästää jos alat tinkimään sisälämpötilasta vaikka pudottamalla yöksi lämpötilaa asteella.

Jos ulkolämpötila ja sisälämpötila on sama niin talo kuluttaa aina saman verran energiaa jotta se pysyy lämpöisenä. Oli se sitten tehty yhden 12h jakson aikana tai 5min päällä 5min pois tavalla.

Ainut mitä häviät on hyötysuhde koska menoveden lämpötila on korkeampi kuin tarvisi sekä kaivosta voi tulla keskimäärin hiukan kylmempää nestettä.
Ehkä näin, mutta täytyy ainakin käydä vielä läpi nuo käyntiaikasuhteet.
Eli paljonko tuo pumppu kävi varaavuuden ohjaamana ja mitä jäi lämmitystarpeeksi oletetun kalliin sähkön aikaan.
Tuosta 3c dt ajosta ei mitään vastaavaa hyötyä ole. Taisi pariin tuntiin venyä tauko.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.12.15 - klo:23:38
Taisi mennä niin että 60% korotetulla latauksella ja loput sitten kuviteltuun kalliinpaan aikaan.
Heilui tuo ulkolämpötila aika tavalla, mutta varaavuudella voi kyllä ohjata lämmityskuluja vuorokausitasolla jonkin verran
ja ihan kohtuu kustannuksin.
Nyt pistin 00.00-06.00 väliseksi ajaksi pumpun neljän asteen korotukseen niin käy pakosta koko ajan.
Tässä on oltava sitten hyvä kaivo jos tälläistä harrastaa :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.01.16 - klo:20:54
Varaustesti.
Elikkä kone oli kaatunut yöllisen lämmittämisen johdosta ja tiedot näin ollen vajavaiset.
Kämppä on ollut pitkin päivää lievästi sanottuna lämmin vaikka ulkona on pakastanut lisää.
Laskin lämpökäyrää hiukan.
Energyn mukaan kuitenkin pumpun viemä virta on jakautunut nyt niin että yli puolet olisi ottanut yön tunteina (6h) ja
loput 30-35% nyt päivällä ja tähän sisältyy käyttövesi. Kyllä tuolla voisi leikiten  käyttää hyväksi tuota spotsähköä.
Täytyy vaan toivoa että tuo logikone pysyisi pystyssä.
Kuristin khh:n kiertoa, on meinaan vieläkin aika lämmin. Ikkunat on onneksi keksitty.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.01.16 - klo:01:28
Alkaa valjeta.
Laatta 10kuutiota betonia noin 4000 litraa vettä.
Lämmittelen sitä 170 litralla vettä joka kiertää tuolla betonissa.
Ajan sinne tuon varausveden mukana 70kw(h) energiat pitkin vuorokautta.
Sanotaan että seitsemässä osassa.
Eihän tämä laatta oikeasti mitään varaakkaan, vaan jäähtyminen on melkein yhtäaikaista.
Eli laatta ei oikeasti hyödynnä varaavuuttaan vaan on pelkkä luovutin.
Sitten pumppaankin sinne vähän yli tuon luovutuksen, jota olen koko ajan oikeastaan tehnytkin, iso dt paluussa.
Väitän että tuo kierrossa oleva litku ei ehdi eikä pysty lämmittämään kuin jonkin osan tuosta laatasta ennenkuin pistetään
oikeasti lämpimämpää tavaraa kiertoon. Suurin osa energiasta meneekin muun laatan lämmitämiseen. Muutaman asteen lämpötilan nousu aiheuttaa sen että laatta alkaa oikeasti lämmetä ja näin ollen tuo pieni määrä kiertovettä jakaa vain suurimman osan laatan lämmöstä muualle.

Tomppeli laski minun pumpun COPiksi 3,5. Tuota taustaa vasten minun talo pysyy lämpöisenä noin 11200kwh kulutuksella. Kuitenkin pitäisi mennä yli 20000 kwh näillä energialaskureilla. Mistä tuo erotus tulee?
No siitä varaavuudesta tietenkin :)
Toisin sanoen en lämmitä taloa vaan laattaa, siellä ne coppelot syntyy eikä siitä energiamittarista pumpulla tai putkessa.
EDIT.
kello neljältä kaikki piirit auki ja tulolämpö ei ole noussut kuin yhden asteen yli pyydetyn.
Lataa siis oikeesti laattaa eikä vaan kiertovettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.01.16 - klo:21:59
Alkaa taas olemaan niin paljon askapuhetta foorumilla että valaisempa tässä vähän vaikkapa tuosta hullunkierrosta.
Siis kyseessä on yhdysputki lämmönjaossa.
Putken tarkoitus on kierrättää lämmitysvesi suoraan paluuputkesta menoputkeen silloin kun mlp huilaa.
Tällöin pumpun oma laudutinpumppu on stopissa.
Tähän hullunkiertoon on asennetava ulkoinen kiertopumppu että litku kiertäisi.
Päällekkäistä käyntiä tulee  vain silloin kun pumppu käy. Esim minun tapauksessa tämä tarkoittaa rahassa
vuositasolla 17 euroa. Uudempi malli säästäisi jotain, mutta kestän tämän.
Asensin meno- ja paluuputkeen lämpötila-anturit jotka mittaavat pelkästään tätä laatan kierrossa olevaa
lämpötilaeroa kun pumppu käy.
Minulla tuo dt on 3,6C.
Eli tuo ohitusputki aiheuttaa sen että koko järjestelmässä oleva litku on melkein tasalämpöinen, ja
näin ollen koko vesimäärä, 170 litraa vettä lämmittää tupaa aika tasalämpöisesti. Voisin lisätä tuota kiertoa, mutta antaa olla.
Laudutin toimii tavallaan omana yksikkönään ja hörppii siitä sivusta vettä lauhduttimelle lämpeämään.
Lauhduttimen dt mulla on noin 6-9C astetta riippuen lauhduttimen pumpun nopeudesta tai kaivon lämmöistä.
Väitän että lauhdutinpummu 40w ja ulkonen 61w kierrättää systeemin nesteitä huomattavasti paremmin kuin
pelkkä lahduttimen pumppu. Hyötysuhde lämmityksessä että lauhduttimella kasvaa.
Jos ilmanvaihdossa on esim. vesikiertoinen esi- tai jälkilämmityspatteri, tai joku muu systeemi tälläinen ratkaisu on
ehdoton.
Lisäksi ohitusputki jonkun foorumilaisen mielestä auttaa esim IVT pumpun manttelin varaavuutta :)
Itse en ole kylläkään keksinyt että miten.

Kopioin tähän tuon kyseisen kirjoituksen.

Ei tuollaisesta yhdysputkesta paljoa iloa ole jos piiriin pusketaan lämpöä vaikka 8kW teholla. Yhdessä hetkessä vesi on tuli kuumaa...

Itse en ole järkevää käyttöä tuolle putkelle keksinyt vielä eikä kukaan ole sen tarpeellisuutta pystynyt perustelemaan aukottomasti. Joissain kuten ivtn tapauksessa sillä pystytään paikkaamaan pumpun muita ongelmia kuten manttelivaraajan huonoa lämmönsiirtymistä....

Tuosta aikaisemmasta viestistäni käy selville aika kivasti miten tarpeeton hullunkierto on :D
Lisäys.
Olen varmaan aika monen ajatuksia sekoittanut ja perustellutkin ne selitykset aika hyvin.
Totuus on kuitenkin että laatan lämmöt reunoilla minulla on asteen koholla muuhun verrattuna.
Tämä ei kuitenkaan johdu kierron hitaudesta vaan kun siellä on enemmän putkea joka lämmittää.
Anteeksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.16 - klo:00:15
Tuosta aikaisemmasta viestistäni käy selville aika kivasti miten tarpeeton hullunkierto on :D

Yhdysputki aiheuttaa sen että jos ulkoisen pumpun aiheuttama virtaus on pienempi kuin sisäisen pumpun niin osa lämpöisestä vedestä palaa suoraan takaisin lauhduttimen menoon. Tämä tietysti nostaa menoveden lämpötilaa ja laskee coppia.

Jos virtaukset on toisinpäin eli ulkoisen pumpun nopeus on suurempi kuin sisäisen tällöin kaikki lämpö lähteen pumpun käydessä suoraan lattiaan. Jos kyseessä on tehokkaampi mlp saattaa olla hankala saada tarpeeksi suurta virtausta lattiaan verrattuna mitä se pitäisi olla kun kone käy vaikka 5 asteen deltalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.16 - klo:00:34
Tässä havainnoillistettuna piirtämällä virtaukset kuvaan. Suurempi nuoli = suurempi virtaus. Lisätään vielä sen verran että jos sisäinen pumppu on pienemmällä tällöin lämmönjaon pumppu saattaa sekoittaa paluuvettä menoveteen koneen käydessä.
(http://i.imgur.com/by7g4xC.png)

Saattaa olla että olen funtsinut jotain väärinkin mutta funtsikaa nyt joku muukin... ;)
Mikä on se perustelu miksi tuollainen putki kannattaa asentaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:00:41
Varaustesti.
Elikkä pakkanen tuli ja meikä paino laattaan lämmintä urakalla.

Klo 00-06.00 pumppu kävi koko ajan ja normipyyntien yli mentiin 1,8C..
Eli varausta tuli noin parin tunnin tarpeisiin. korjaus, tauko 3h 16min.
Oikeesti täytys jurnuttaa varmaan 12h jos tästä mitään irtoaisi.
Käyntiajat.
Aamupäivä. 7h 40 min. Eli otti vielä tuon reilu puolitoistatuntisen lisäksi.
Iltapäivä.
6h 50min. ulkolämmöt kyllä laski -5,8- -8,6C asteeseen eli oli paukkuja laatassa kumminkin.
Tosin lämmmöt torpassa laski vähän, ehkä 0,7C.
Sisälämmöt nousi keskipäivällä ehkä puoli astetta, mutta tähän sitten varaavuus jäikin.
Yhteislämmitysaika 14h 30 min.
Täytyy vielä tahkota tuo 12 tunnin setti parin asteen korotuksella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:00:52
Tässä havainnoillistettuna piirtämällä virtaukset kuvaan. Suurempi nuoli = suurempi virtaus. Lisätään vielä sen verran että jos sisäinen pumppu on pienemmällä tällöin lämmönjaon pumppu saattaa sekoittaa paluuvettä menoveteen koneen käydessä.
(http://i.imgur.com/by7g4xC.png)

Saattaa olla että olen funtsinut jotain väärinkin mutta funtsikaa nyt joku muukin... ;)
Lauhduttimella on tuo vastus ehkä kovempi kuin laatan kierrossa.
Näissä on yleensä tuo ulkoinen ainakin wattien mukaan porrasta tehokkaampi.
Tuo ulkoinen on menoputkessa hullunkierron jälkeen, ei siis voi oikaista takas lauduttimelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.16 - klo:00:54
Lauhduttimella on tuo vastus ehkä kovempi kuin laatan kierrossa.

Itseasiassa taitaa toisinpäin taitaa olla normaalisti(tietysti riippuu millainen lattialämmityskin on kyseessä mm halkaisijat yms). Ja pumppujen nopeuksiahan voi säätää mielensä mukaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:01:01
Itseasiassa taitaa toisinpäin taitaa olla normaalisti(tietysti riippuu millainen lattialämmityskin on kyseessä mm halkaisijat yms). Ja pumppujen nopeuksiahan voi säätää mielensä mukaan.
Kun en tiedä, mutta edes ulkonen ykkösellä ja laudutin kolmosella ei aiheuta tuota oikasuu väärään suuntaan vaikka teoriassa tuo mahdollisuus olisikin.
Täällä oli  taannoin joku jolla oli väärin mitoitetut pumput ja kiertokin oli sitten väärinpäin.
Tämän takia tuo hullunkierto on kai tehtävä 90 asteen kulmilla molemmissa liitoksissa ettei käy hullusti.
Tässä on vielä sekin pointti että jos tuo lauhduttimen pumppu sanoo poks niin millä sitten kierrätät?
Vastus on näissä kaikissa ihan väärässä paikassa jos oikein ajatellaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.16 - klo:15:15
Kun en tiedä, mutta edes ulkonen ykkösellä ja laudutin kolmosella ei aiheuta tuota oikasuu väärään suuntaan vaikka teoriassa tuo mahdollisuus olisikin.
Täällä oli  taannoin joku jolla oli väärin mitoitetut pumput ja kiertokin oli sitten väärinpäin.
Tämän takia tuo hullunkierto on kai tehtävä 90 asteen kulmilla molemmissa liitoksissa ettei käy hullusti.
Tässä on vielä sekin pointti että jos tuo lauhduttimen pumppu sanoo poks niin millä sitten kierrätät?
Vastus on näissä kaikissa ihan väärässä paikassa jos oikein ajatellaan.

Tuosta väliputken lämpötilasta pystynee päättelemään kumpaan suuntaan kierto on? Jos se tuntuu enemmän saman lämpöseltä kuin menovesi, kierto lienee menosta koneen tuloon ja jos lämpötila tuntuu taas enemmän siltä mitä paluuvesi on silloin kierto saattaa olla enemmän paluusta kiertoon päin?

Jos vastus olisi muualla silloin esim kylmäainepuolen vikaantuessa ei saataisi käyttövettä ollenkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:15:38
Tuosta väliputken lämpötilasta pystynee päättelemään kumpaan suuntaan kierto on? Jos se tuntuu enemmän saman lämpöseltä kuin menovesi, kierto lienee menosta koneen tuloon ja jos lämpötila tuntuu taas enemmän siltä mitä paluuvesi on silloin kierto saattaa olla enemmän paluusta kiertoon päin?

Jos vastus olisi muualla silloin esim kylmäainepuolen vikaantuessa ei saataisi käyttövettä ollenkaan.
Juuri näin, ohitusputki on samanlämpöinen kuin paluuputki niin homma pelaa.
Tuosta vastuspatruunasta oli vaan sellainen ajatuksen tynkä. Tuo käyttöveden lämmitys on pullonkaulana :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.01.16 - klo:15:52
"Peki"
Lainaus
Tämän takia tuo hullunkierto on kai tehtävä 90 asteen kulmilla molemmissa liitoksissa ettei käy hullusti.
Tämä ei oikein aukea minulle?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.01.16 - klo:16:06
Juuri näin, ohitusputki on samanlämpöinen kuin paluuputki niin homma pelaa.

Jos lämmityspuolella on käytössä termostaatteja saattaa virtaus kääntyä toiseen suuntaan.... ?  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:16:12
"Peki"Tämä ei oikein aukea minulle?

ATS
Näin sanoi asentaja kun viritteli tuon pumpun käyttökuntoon. Harmikseni en muista perusteluja kun tuosta ajankohdasta
on jonkin aikaa.
Voipi liittyä ohjekirjan lauseeseen jossa lukee että kaikkien haara-osien on oltava vähintään 10kertaa putken halkaisijan pituisia.
Eli kun meno ja tuloputki on suhteellisen lähellä toisiaan niin tuo ehto ei täyty kuin tekemällä kierto kulmilla.
Mikähän idea tässä sitten on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:16:23
Jos lämmityspuolella on käytössä termostaatteja saattaa virtaus kääntyä toiseen suuntaan.... ?  ;)
Ei saata, kokeiltu on. Ei kääntynyt vaikka ulkoinen oli seis. Se YKSI kuva olisi taas kertonut kaiken :-[


Tuossa kuva sitten on. Sain tuon vanhan koneen hetkeksi nettiin ja kuvan sitten tänne.
Erityis kiitos Matiakselle.
Eli noin klo 01.50 tuo ulkoinen meni jumiin ja tästä syystä kierto lauhduttimella heikkeni voimakkaasti.
Kone pukkas 62C vettä kiertoon mutta kuten kuvasta näkee paluu litku ei noussut normaalia enempää, eli ohitusputki
ei päästä litkua oikaisemaan.
Täytyy kyllä sanoa että nykyiset käppyrät on vähän eri näkösiä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.01.16 - klo:23:19
Vastustesti.
Kokonaiskäytiaika lämmitykselle 13,09h
Aamupäivä 7h 25min
iltapäivä 5h 44min.
Alkaako tuo varaavuus oikeasti purra?
Kämpässä ei eilisen kaltaista lämmön sahaamista tapahtunut.
Ulkolämmötkin pysyivät -9 molemmin puolin.
Jännästi nakuttaa vielä tuon noin 1,5h ajon tuohon aamupäivään :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.01.16 - klo:02:54
Ei saata, kokeiltu on. Ei kääntynyt vaikka ulkoinen oli seis. Se YKSI kuva olisi taas kertonut kaiken :-[


Tuossa kuva sitten on. Sain tuon vanhan koneen hetkeksi nettiin ja kuvan sitten tänne.
Erityis kiitos Matiakselle.
Eli noin klo 01.50 tuo ulkoinen meni jumiin ja tästä syystä kierto lauhduttimella heikkeni voimakkaasti.
Kone pukkas 62C vettä kiertoon mutta kuten kuvasta näkee paluu litku ei noussut normaalia enempää, eli ohitusputki
ei päästä litkua oikaisemaan.
Täytyy kyllä sanoa että nykyiset käppyrät on vähän eri näkösiä.

Kumma juttu jos kyseisen kuvan mukaisesti punaista reittiä pitkin yhtään vettä ei kierrä takaisin paluu puolelle jos ulkoinen pumppu on topissa vaan kiertää kymmeniä metrejä pitkiä ll-piirin putkien kautta. Eihän välissä ole takaiskuventtiiliä? Missä GT9 on tuosta graafista ? Aikaisemmassa kuvassasi joskus se on ollut näkyvissä... Kuumakaasu jatkaa nousemistaan vaikka menoveden lämpötila on jässähtänyt 62 asteeseen. Mahtaako nousta edes tuosta ylemmäksi kun piirtää suoraa viivaa? Eikai kone pysähtynyt korkea pressostaattiin koska graafista on havaittavissa koneen pysähdys?

Jos kone tuottaa 6,5kW lämpöä ja menoveden lämpötila olisi 62 ja paluuveden 28 astetta tällöin virtaus GT1 - GT8 anturin välissä on 160 l/h. Valmistaja ilmoittaa minimi virtaamaksi 650 l/h. Pelkästään tuon lattiapiirin virtauksen avulla kone ei käynnissä loputtomiin pysy....

Oli miten oli mutta ei nyt kannata tälläisten joutavien asioiden takia hajottaa sitä konetta.  ::)
(http://i.imgur.com/YEA2FGm.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.01.16 - klo:03:19
Ei saata, kokeiltu on. Ei kääntynyt vaikka ulkoinen oli seis. Se YKSI kuva olisi taas kertonut kaiken :-[

(http://i.imgur.com/cZ1h5gH.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.01.16 - klo:18:52
Kumma juttu jos kyseisen kuvan mukaisesti punaista reittiä pitkin yhtään vettä ei kierrä takaisin paluu puolelle jos ulkoinen pumppu on topissa vaan kiertää kymmeniä metrejä pitkiä ll-piirin putkien kautta. Eihän välissä ole takaiskuventtiiliä? Missä GT9 on tuosta graafista ? Aikaisemmassa kuvassasi joskus se on ollut näkyvissä... Kuumakaasu jatkaa nousemistaan vaikka menoveden lämpötila on jässähtänyt 62 asteeseen. Mahtaako nousta edes tuosta ylemmäksi kun piirtää suoraa viivaa? Eikai kone pysähtynyt korkea pressostaattiin koska graafista on havaittavissa koneen pysähdys?

Jos kone tuottaa 6,5kW lämpöä ja menoveden lämpötila olisi 62 ja paluuveden 28 astetta tällöin virtaus GT1 - GT8 anturin välissä on 160 l/h. Valmistaja ilmoittaa minimi virtaamaksi 650 l/h. Pelkästään tuon lattiapiirin virtauksen avulla kone ei käynnissä loputtomiin pysy....

Oli miten oli mutta ei nyt kannata tälläisten joutavien asioiden takia hajottaa sitä konetta.  ::)
(http://i.imgur.com/YEA2FGm.png)

Paikalla peki

    Konkari
    *****
    Viestejä: 1 318
    IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
        Profiili Yksityisviesti (paikalla)

Vs: Kiertopumppujen nopeus
« Vastaus #31 : 23.11.14 - klo:23:55 »

    Lainaus
    Muokkaa
    Poista

Lainaus käyttäjältä: peki - 18.02.13 - klo:17:33

    Käppyrää viime yöltä. Onneksi täytyy nousta välillä kuselle ::)
    Yöllä siis heräsin ja alakertaan tullessa ihmettelin vähän pumpun käyntiääntä. No käppyrää sitten katselemaan ja lämmitysmeno näytti 61c.
    Siinä sitten kiroamaan ohjelmiston jotain bugii. Tuli sitten kumminkin otettua oikein kädellä kiinni menoputkesta ja kuumahan se oli kun grillimakkara kesällä. :P
    Seuraava johtopäätös oli että ei jumankauta sehän tekee legionella kuumennusta kun olin tehdasasetuksilla leikkinyt Sunnuntain. Tekee siis legionella-ajoo vaikka kv lämmitys on estetty yöllä. ???
    Valikkoja selaamaan ja ei päde mikään johtopäätös, kaikki säädöt ok.
    Vika paikallistui ulkoiseen kv pumppuun.
    Kävi nimittäin näin että vaihtovenaa vaihdettaessa Marras-Joulukuun vaihteessa pumpun tiivisteistä irtos vissiin joitain tonne lämmityskiertoon.
    Roskien äänen kuuli aluksi, mutta ajattelin että kyllä ne jauhautuu tomuksi tuolla kierrossa.
    Näin ei kuitenkaan ole käynyt vaan joku isompi pala tuolla täytyy vielä olla ja kyseinen tiivisteen pala pysäytti tuon ulkosen pumpun. Pumppu on pyörinyt ykkösnopeudella jo aika kauan ja nyt vaan sattu sitten jumittaa ton siipipyörän.
    Roska seilaa tuolla kierrossa edelleen ja ei sitten millään mene hullunkierron jälkeiseen suodattimeen.
    Suurin lämpö kilpistyi tuohon ulkoiseen pumppuun ja näin ollen lämmityskäyrästäkin tuli normaalin näköinen.
    Ihmettelen vaan kun ei alkanut puskee hullunkieroon väärään suuntaan ja siten pysäyttänyt pumppua liian kuuman paluun johdosta. Tässä "testissä" oli lauhdutin kakkosella.
    Tuli mieleen että voisihan tuota kökköö ottaa kiinni niin että ajelis käsikäytöllä lauhduttimen pumpulla ja pistäs pimeeksi ton ulkosen. Roska vaan ei tuu kierrosta mitenkään säännöllisesti vaan ihan miten sattuu.
    Onko muita ehdotuksia?

    [ylläpito on poistanut liitteen]
Tässä kuvan alkuperäinen teksti.
Lisäksi muistuttaisin että tuo kuva on Raitsan pumpusta. Oma hullunkierto on hieman monimutkaisempi kuin tuo suora putki.

Oma gt9 sijaitsee tuossa oranssin pumpun vieressä olevassa pystyputkessa kiiltävän teipin kohdalla.
Siihen ne on sen tehtaalla liimanneet.
Tuossa husdatan  kuvassa näkyvä katkaisu on tehty ihan käsin. Aika äkkiä lähti kyllä käyntiin ja teki lämmitysajon loppuun.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.01.16 - klo:19:33
Oma gt9 sijaitsee tuossa oranssin pumpun vieressä olevassa pystyputkessa kiiltävän teipin kohdalla.
Siihen ne on sen tehtaalla liimanneet.
Tuossa husdatan  kuvassa näkyvä katkaisu on tehty ihan käsin. Aika äkkiä lähti kyllä käyntiin ja teki lämmitysajon loppuun.

Eikö tuohon graafiin ole GT9 saatavilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.01.16 - klo:19:52
Eikö tuohon graafiin ole GT9 saatavilla?
Hyvä huomio. Jos löydän ton käppyrän tuosta husdatan ohjelmasta niin sitten siihen voi sen lisätä.
Tuohon kuvaan sitä ei enää saa. Täytyy ottaa siis uusi kuva. Kokeillaan.
Helppo homma. Tulee kohta. :)
No eipä sitten tuukkaan. En ymmärrämiksi tuo Husdatan kuvan otto ei toimi.
Kuva kyllä näkyy näytöllä, mutta ei suostu tallentumaan.
No otin valokuvan, laitan sen. Täytyy lähettää sähköpostiin.
En osaa pienentää tuota kuvaa että mahtuisi tänne.
Fraatti, laita mulle joku s-posti osoite niin lähetän tuon ja liitä sitten tänne.
Mulla ei hermo kestä tätä touhuu-
Että kesti, kuusi väärin yksi oikein, ihan kun lotossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.01.16 - klo:23:09
Varaustesti.
Latausaika 12h 0,8C korotus.
Ideana että yhden huilin ottaisi yöllä joka toteutuikin.
Aamupäivä 9h 3min.
iltapäivä 6h 15min.
Kokonaiskäytiaika 15h18min.
Tosin ulkolämmöt tippui -7- -14,3C päivän aikana.
Eli tosi hienosti tuo varaavuus toimii.
Spotsähkön kannalta siinä ja siinä.
Kaikkiaan 6 starttia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 04.01.16 - klo:23:16
Hyvä huomio. Jos löydän ton käppyrän tuosta husdatan ohjelmasta niin sitten siihen voi sen lisätä.
Tuohon kuvaan sitä ei enää saa. Täytyy ottaa siis uusi kuva. Kokeillaan.
Helppo homma. Tulee kohta. :)
No eipä sitten tuukkaan. En ymmärrämiksi tuo Husdatan kuvan otto ei toimi.
Kuva kyllä näkyy näytöllä, mutta ei suostu tallentumaan.
No otin valokuvan, laitan sen. Täytyy lähettää sähköpostiin.
En osaa pienentää tuota kuvaa että mahtuisi tänne.
Fraatti, laita mulle joku s-posti osoite niin lähetän tuon ja liitä sitten tänne.
Mulla ei hermo kestä tätä touhuu-
Että kesti, kuusi väärin yksi oikein, ihan kun lotossa.

Kyllä tuosta selvän saa. Onko sulla kuvaa siitä yhdysputkesta?

Tein tänne ohjeen kuvan laittamisesta tänne sivuille. Sen avulla kuvaa ei tarvi pienentää itse.

Ohje on täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6570.0
Numerojärjestyksessä vain eteenpäin. Kirjoitan siihen nopeasti ohjeen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.01.16 - klo:23:32
Kyllä tuosta selvän saa. Onko sulla kuvaa siitä yhdysputkesta?

Tein tänne ohjeen kuvan laittamisesta tänne sivuille. Sen avulla kuvaa ei tarvi pienentää itse.

Ohje on täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6570.0
Numerojärjestyksessä vain eteenpäin. Kirjoitan siihen nopeasti ohjeen...
Aika rasittava ilta :) Jatketaan huomenna, täytyy mennä töihin aamulla.
Pelottaa vähän jos joku alkaa virittämään omin nokkineen tuota ja joku menee perseelleen :-[
No oma vika toisaalta.
Itsekkin kyllä suoraansanoen ihmettelen kun ei ala kiertää väärään suuntaan tuossa ohituksessa :-[
Toinen asia on nämä mun lämmitys putket. 20mm laatassa ja 32mm runko. Vesitilavuus on ehkä suotuisa
tuolle järjestelmälle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 05.01.16 - klo:08:50
Itsekkin kyllä suoraansanoen ihmettelen kun ei ala kiertää väärään suuntaan tuossa ohituksessa :-[
Missä kohtaa putkistoa kiertopumput ovat?
- Sisäinen pumppu, ennen vai jälkeen lauhduttimen?
- Ulkoinen pumppu, meno vai paluuputkessa?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.01.16 - klo:20:08
Missä kohtaa putkistoa kiertopumput ovat?
- Sisäinen pumppu, ennen vai jälkeen lauhduttimen?
- Ulkoinen pumppu, meno vai paluuputkessa?

ATS
Sisäinen pumppu on ennen lauhdutinta.  Eli pumppu, lauhdutin ja sitten vastus.
Ulkoinen on menoputksessa tuon ohitusputken haaran jälkeen.
Laitan tuosta kuvan kunhan peli loppuu. Nämä tietokonehommat vaatii minulta hieman enemmän keskittymistä.

Jotain näköjään eilenkin opin :)
Tuo teippi ohitusputken ympärillä on lämpötila-anturin. Siis kolme kulmaa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 06.01.16 - klo:00:40
Missä kohtaa putkistoa kiertopumput ovat?
- Sisäinen pumppu, ennen vai jälkeen lauhduttimen?
- Ulkoinen pumppu, meno vai paluuputkessa?

ATS

Jos keksit ratkaisun niin kerro minullekkin. Toiminta ei vaikuta mielestäni milläin määrin järkevältä. Jossain on oltava mätää.

Tosin virtaus on kokonaisuudessaan todella pieni ja vastus jää jokapaikassa todella pieneksi. Saisihan tuosta laskettua millainen painehäviö muutaman kymmenen metrin lattialämmitysputkelle tulee verrattuna tuohon mutkikkaaseen yhdysputkeen. Vaatinisi hiukan töitä vaan noiden kulmien kanssa kun en muistanut laittaa dokumenttia talteen missä oli selitetty paljonko mikäkin putkiosa "lisää" putken pituutta laskettaessa painehäviötä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:00:47
Varaustesti.
-17 ulkona.
Pumppu kävi koko aamupäivän.
Iltapäivällä  kaksi taukoo
Kokonaisaika noin19h lämmityskäytössä.
Päätelmiä.
Iso hystereesi laatassa toimii johonkin -14C asti.
Varaavuus pikkupumpulla ajatellen pörssisähköä loppuu -5C. Tosin jos on paremmin imevä laatta ja suurempi pumppu
niin voisi  ehkä mennä alemmaksikin. Epäilen.
Korostan vielä että olen jo monta vuotta lämmittänyt tuolla pumpulla laattaa, en siis suoraan taloa.
Paksu parketti yms matot lattialla auttavat tässä.
Kaivon lämpöjen laskettua ottoteho taas tipahti noin 100w. En tiedä mistä tuo johtuu.
Nyt on otollinen tilaisuus tehdä vastusavusteinen koe, jossa annan pumpun mennä vastuksille ja
katsoa kuinka paljon kalliimmaksi tulee.
Tässä kokeilen puolen tunnin viiveellä kun vastuksen pitäisi mennä päälle. Eli jos paluulämpö ei nouse edes asteen kymmenystä tuossa viiveajassa niin vastus tulee auttamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:00:56
Jos keksit ratkaisun niin kerro minullekkin. Toiminta ei vaikuta mielestäni milläin määrin järkevältä. Jossain on oltava mätää.

Tosin virtaus on kokonaisuudessaan todella pieni ja vastus jää jokapaikassa todella pieneksi. Saisihan tuosta laskettua millainen painehäviö muutaman kymmenen metrin lattialämmitysputkelle tulee verrattuna tuohon mutkikkaaseen yhdysputkeen. Vaatinisi hiukan töitä vaan noiden kulmien kanssa kun en muistanut laittaa dokumenttia talteen missä oli selitetty paljonko mikäkin putkiosa "lisää" putken pituutta laskettaessa painehäviötä.
Kerro mullekin :)
Voin tehdä tuon vielä toisenkin kerran jos haluutte, mutta tuo valokuvan kaappaus on ensin saatava toimimaan.
Otetaanpa alusta.
Seppaant, paljonko sinulla on virtaus lauduttimen yli? DT.
Fraatilta kanssa samat arvot. Tosin on mennyt vähän usko kun  väität että virtaus on enemmän kuin nimellinen virtaus.

Toisaalta nuo kolme 90 kulmaa ja pieni nousu ja täysimitoitettu lauhdutin tekee aika paljon vastusta, tässä tapauksessa enemmän kuin tuo ulkoinen pumppu. Oli unohtua vielä tuo vaihtovena, joka on tuossa välissä.
JM 82 esim lämmittelee samainen grunforssi pimeenä kun virtaus on liian kova muutenkin. Tosin sillä pysyy nuo lähtölämmöt aisoissa.
Tosin eipä tässä tarvii kovin suuri Ainstein olla jos tajuaa tuon hullun kierron tarkoituksen.
Tuo pari vuotta sitten joutunut roska lämmönjakoon oikeastaan kertoo kaiken. :-X
Otsikko: Kertausta ummikolle pumpuista
Kirjoitti: Hondamies - 06.01.16 - klo:18:23
- Maapiirin pumppu nopeammalle ? - > mikä vaikutus ? mitä mahdollisia haittavaikutuksia ? ..jos vaikka imaisee kaivon kylmäksi eli jäähän ?
- lämpöpumpun kopan sisällä olevan patterikierron pumppu nopeammalle - > mikä vaikutus ?
- patterikierron ulkoinen pumppu nopeammalle - > mikä vaikutus ?

Kaikissa pumpuissa 3 eri nopeutta manuaalisesti säädettävissä. Lämpöpumpussa Wilon RS-25/8 pumput ja se ulkoinen on  Grunfoss UPS 25-40 180.

Laite on vaihtoventtiilikone .. sellainen Kiinalainen AHS 8kW.

Miten tulee huomioida patterikierron sisäisen ja ulkoisen pumpun keskinäinen suhde? Onko jotain peruasioita että jos noista toinen nopealla, niin toisen tulisi olla hitaalla, tmv.

Otsikko: Vs: Kertausta ummikolle pumpuista
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:22:36
- Maapiirin pumppu nopeammalle ? - > mikä vaikutus ? mitä mahdollisia haittavaikutuksia ? ..jos vaikka imaisee kaivon kylmäksi eli jäähän ?
- lämpöpumpun kopan sisällä olevan patterikierron pumppu nopeammalle - > mikä vaikutus ?
- patterikierron ulkoinen pumppu nopeammalle - > mikä vaikutus ?

Kaikissa pumpuissa 3 eri nopeutta manuaalisesti säädettävissä. Lämpöpumpussa Wilon RS-25/8 pumput ja se ulkoinen on  Grunfoss UPS 25-40 180.

Laite on vaihtoventtiilikone .. sellainen Kiinalainen AHS 8kW.

Miten tulee huomioida patterikierron sisäisen ja ulkoisen pumpun keskinäinen suhde? Onko jotain peruasioita että jos noista toinen nopealla, niin toisen tulisi olla hitaalla, tmv.
Aika vaikee sanoa jos ei ole ohitusputkea. Itse kierrättäisin samalla teholla ulkoista ja sisäistä.
Keruun pumppu täysille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:22:45
Vastustesti.
Näinpä sitten kävi ettei tuo pereleen vastus suostu avittaa vaikka mitä tekis.
Ohjeen mukaan ulkolämmöt ja paluun lämmöt yhdessä mittailee tuota vastuksen tarpeellisuutta :)
Olen tulkinnut tuon niin että jos lämmityksestä palaava litku on lämpökäyrän DTn sisällä niin
pumppu ei reagoi ja ottaisi tuon vastuksen avuksi.
Taitaa olla muissakin rakenne samansuuntainen.
Käyntiaika lämmitykselle tänään 19h 24min. Ulkona nyt -21.3 ja kovaa laskee.

Laitetaan tähän.
Mittasin äsken lattialämpöjä ja parketilla 23,2C ja vierestä maton alla 25,3C.
Tässä vastustaa kyllä vaimoke enemmän kuin terve järki :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 08.01.16 - klo:14:15
Olin jo ihan unohtanut foliokikan pattereiden taakse.

Oliko kellään faktaa paljonko luovutusteho +50C patterilla kasvaa jos sen taustalle laittaa folion? Tai siis paljonko vähenee häviöteho.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 08.01.16 - klo:14:34
Olin jo ihan unohtanut foliokikan pattereiden taakse.

Oliko kellään faktaa paljonko luovutusteho +50C patterilla kasvaa jos sen taustalle laittaa folion? Tai siis paljonko vähenee häviöteho.

Tuo kiinnostaa minua kanssa.
Ostin juuri tarjouksesta Lidl;stä 6m. x 0,5m foliorullan, noin 3mm valkea styrog takana, maksoi 3e
Vielä ei ole kerinnyt laitella mihinkään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.01.16 - klo:23:36
En noihin folioihin osaa vastata kuin että laittaisin itse. Eipä niistä haittaakaan varmaan ole.

Tyhmä kysymys.
Ulkona on lauhtunut jotain kymmenen astetta, mutta tuo pumppu ei tunnu tajuavan sitä.
Jauhaa ja jauhaa.Tosin pari pientä pätkää katko, mutta muuten käy.
Oliko siis jäänyt laatta jälkeen pyydetystä lämpötilasta ja näin ollen hakee vieläkin tavoitetta?
Sisälämmöt on pysyneet aivan muuttumattomina.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.01.16 - klo:11:34
Vastustesti.
Näinpä sitten kävi ettei tuo pereleen vastus suostu avittaa vaikka mitä tekis.
Ohjeen mukaan ulkolämmöt ja paluun lämmöt yhdessä mittailee tuota vastuksen tarpeellisuutta :)
Olen tulkinnut tuon niin että jos lämmityksestä palaava litku on lämpökäyrän DTn sisällä niin
pumppu ei reagoi ja ottaisi tuon vastuksen avuksi.
Taitaa olla muissakin rakenne samansuuntainen.
Käyntiaika lämmitykselle tänään 19h 24min. Ulkona nyt -21.3 ja kovaa laskee.

Laitetaan tähän.
Mittasin äsken lattialämpöjä ja parketilla 23,2C ja vierestä maton alla 25,3C.
Tässä vastustaa kyllä vaimoke enemmän kuin terve järki :-X

Vastukset lähti viimein avittamaan :)
Aika outoa käyttäytymistä tosin. Pumppu huilasi viimein yöllä 3h ja tämän jälkeen käynnistyessään oli
ottanut 10 minuutiksi vastuksen avuksi. Toinen sessio ihan sama juttu. :-[
Laatan dt on 5C ja viive 30min. Helpottaa tietää että onhan ne toiminnassa vaikkei tuota logiikkaa ymmärräkkään.
Tai sitten tuo suuri dt päästää litkun lämmön laatassa liian kauas käyrän pyynnöstä ja pumppu reagoi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.01.16 - klo:22:43
No niin nyt tämä alkaa selvitä.
Sain kuin sainkin nuo vastukset laulamaan kun nostin lämpökäyrää johonkin päälle 3,5, normikäyrä 1,7
Tämä sai tietysti pumpulta lähtevän litkun lämmöt nousemaan siten että näennäisesti lauhduttimelta lähti
dt noin 12C vesi.
Tässä kohtaa tuosta myllystä tuli siis 10kw kone.
Litkun lämpö tuon vastuksen avittamana noin 45C:een lähdössä.
COP siis romahti? Sanotaan vaikka että kahteen tipahti kun vastus kasvatti otot noin 5kw-iin.
Pumppu teki kuitenkin lauhdutinajoa normaalisti dt noin 8C.
6kw Vastusajo nosti tuon DTn noin 14-15C. Pikkasta vaille 50C oli vesi lähdössä.
Nyt palaankin tuohon ohitusputkeen.
Eli oikeasti laatassa kiersi vain maksimissaan 40 asteinen litku kun plantraa aika kivasti ja lauhduttimen
paluulämmöt ihan siedettävät 35C.
Miten käy vastaavassa tilanteessa ilman ohitusputkea?
Lämmitysjärjestelmän putket lattiassa kärvähtää on oma arvaukseni.
Tämänkö takia tuo vastuksella avustaminen on tehty niin vaikeaksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.01.16 - klo:23:12
Tuvan huonelämpö rupeaa ainakin pikku hiljaa kipuamaan aika korkeisiin lukemiin :)
Jos kiertovesipumput on isommalla, niin silloin ei vesi kuumene ihan 15 astetta.
Esim täällä 10kW nostaa lämpöä 6C ja jos siihen laitettaisiin vielä 6kW sähkövastus lisäksi, niin nostaisi lämpöä yhteensä 9.6C.
Mikä sinulla on nimellinen virtaus lauhduttimella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:00:00
Ei ole tullut katsottuakaan noita lukemia. Voisi huvikseen verrata nibe 1245 10kW malliin että onko paljonkin eroa.

Lämpöjohtoainevirtaus l/s 0.22

Muut lukemat
kylmäainemäärä 2.4
Lämmönkeruuainevirtaus 0.58
Paine-ero, höyrystin 23
käytettävissä oleva paine, lämmönkeruujärjestelmä 48
paine-ero, lauhdutin 3.2

Jostain syystä ohjerirjassa on pumput 75W ja 170W, mutta koneessa kumminkin on 90W ja 245W. Mahtaa olla joku vanha ohjekirja ja pumput on isontuneet. Isommassa 12kW koneessa on myös 250W liuospumppu.

edit: Äkkiseltään 1245 10kW lukemat oli ainakin lähes samoja.
1245 10kW
Minimivirtaus 0.16
Nimellisvirtaus 0.22
Kiitos. Kun saisi vielä Fraatin ja Seppaantin pumppujen arvot tänne niiin olisin enemmän kuin iloinen.
Tai voi joku jolla on samat myllyt laittaa arvot tänne.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 10.01.16 - klo:00:40
Kiitos. Kun saisi vielä Fraatin ja Seppaantin pumppujen arvot tänne niiin olisin enemmän kuin iloinen.
Tai voi joku jolla on samat myllyt laittaa arvot tänne.

Tuolta: http://www.viessmann.fi/content/dam/vi-brands/FI/Suunnitteluohjeet/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf (http://www.viessmann.fi/content/dam/vi-brands/FI/Suunnitteluohjeet/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:00:51
Tuolta: http://www.viessmann.fi/content/dam/vi-brands/FI/Suunnitteluohjeet/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf (http://www.viessmann.fi/content/dam/vi-brands/FI/Suunnitteluohjeet/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Vitocal%20200-,%20300-,%20350-,%20222-%20&%20333-G%20suunnitteluohjeet%205_2015.pdf)
Viisaasti jättivät pois?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 10.01.16 - klo:01:00
Viisaasti jättivät pois?

Mitä siitä puuttuu?
(http://i.imgur.com/yo6177K.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:01:14
Mitä siitä puuttuu?
(http://i.imgur.com/yo6177K.jpg)
Ei mitään. Kiitos.
Et oo mitään vastusajoo harrastanu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:01:31
Tähän väliin on pistettävä että en voi suorittaa tuota ulkoisen pumpun pysäyttämiskoetta koska
pelkästään sähköt pois toimella kiertovesipumpun siipipyörä pyörii tuon lauhdutinpumpun paineen alla.
Enkä näin ollen saa sellaista jumitusta aikaiseksi kuin aikaisemmin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 10.01.16 - klo:07:12
Tähän väliin on pistettävä että en voi suorittaa tuota ulkoisen pumpun pysäyttämiskoetta koska
pelkästään sähköt pois toimella kiertovesipumpun siipipyörä pyörii tuon lauhdutinpumpun paineen alla.
Enkä näin ollen saa sellaista jumitusta aikaiseksi kuin aikaisemmin.

Ei kannata hajoittaa pumppua turhaan varsinkaan näillä pakkasilla.

Et oo mitään vastusajoo harrastanu?

Ei ole ollut tarvetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 10.01.16 - klo:08:19
Tähän väliin on pistettävä että en voi suorittaa tuota ulkoisen pumpun pysäyttämiskoetta koska
pelkästään sähköt pois toimella kiertovesipumpun siipipyörä pyörii tuon lauhdutinpumpun paineen alla.
Enkä näin ollen saa sellaista jumitusta aikaiseksi kuin aikaisemmin.

Minä kokeilin ulkoisen pumpun pysäyttämistä. Tuloksena oli se, että pumppu kävi vain muutaman minuutin kunnes saavutti pysäytysrajan (10 astetta yli pyynnin). Patterit alkoivat jäähtyä saman tien. Eli ei toimi ainakaan meillä. Ulkoisen pumpun 30 W minimiteho kyllä riittää. Taitaa siis pysähdyksissä oleva pumppu kuristaa virtausta liikaa ellei jopa estä kokonaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:14:09
Pieniä mittauksia tuosta vastusajosta.
Minun pumppu (c7) pystyy tuottamaan 123l per kilovatti noin 6C lämpöisempää vettä virtauksella 0,24l/s.
Nostin keinotekoisesti tuon tehon 10-ja sitten 13kilovwattiin.
Koska tietenkään lauhduttimen virtaus ei nouse niin dt nousee.
Kaikki linjassa.
Katsoin vielä nuo virtaamat 9 ja 11kw koneille ja näissäkin tuo sama 123l/kw/h.
Eli Fraatin koneella tuo virtaus pitäisi olla 10kw myllyllä 1230 litraa tunnissa samaisella noin 6C dt:lä.
Onko näin? paljonko meni metsään?
Tuosta JM82 koneesta ei minun ymmärrys riitä kun ilmoitettu virtaama on 0.22l/s.


Sitten tuo vastuksen käyttö avustamassa lämmitystä.
Kuten aikaisemmin laskeskelin että COP tuossa kärsii, mutta miten paljon oikeasti?
Oletetaan että pumpun Cop on noin 3,5 lauhduttimella.
Kuitenkin pumpun revitettyä kaivon reilusti pakkaselle COP laskee huomattavasti.
Itse laskin käyttövesiajossa että noin 5min. piteni manttelin varausaika, eli entisen 15min menikin nyt 20min.
Kaivolta tulo oli tosin 1,2C plussalla eli hyötysuhde tosi kylmällä kaivolla olisi laskenut vielä huomattavasti tuosta..
Nyt kun nämä ynnäilee yhteen niin COP ei laskekkaan, vaan hyöty vastusavusteisena on kiistaton. :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.16 - klo:18:25
Kysymys.
Voiko kaivon kiertoa hidastamalla saada pumpun tehoa alemmaksi? Siis näin säästäisi kaivoa.
Tuli vaan mieleen kun lupasivat tositalvea ja osalla alkaa vissiin olemaan jo hätä kaivojensa kanssa.


No tässäpä omat ajot. Lisäilen kun valmistuu.
Arvot on otettu puolentoista tunnin ajon jälkeen, eli lämmityssyklin loppupuolella.
Kaivo ykkösellä.
Lauhutin 39,4/31,8.
Komp74,8
Ulko -6,8
Kaivo2,2/-2,5.
Ottoteho 1963w koko pumppu.

Kaivo kakkosella.
Lauhdutin 39,6/31,8
Komp 74.0
ulko -5,6C
Kaivo 1.8/-0,8
Ottoteho koko pumppu 1990w.

Kaivo kolmosella.
Lauhdutin39.8/31,8
Komp 74.0
Ulko-8.1
Kaivo 1,7/-0,3
Ottoteho 1996w.
Luin nuo arvot aina tuon lämmityspaluun arvon ollessa sama. Paljonko tuossa tulee tehoeroa eri nopeuksille?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.01.16 - klo:15:44
Olen tehnyt koeajoja (17 kpl), joissa kuristin keruupiirin virtausta siten että Dt muuttui 3,0C -> 7,5C
Oheisessa kuvassa esitetään vaikutukset lämpöpumpun (L-Ässä V-7.0) suoritusarvoihin.
Esim. kaivoteho putoaa 6,3% kun keruun Dt muuttuu 3,0C -> 6,0C
Mutta ei tästä mitään hyötyä kaivolle ole koska antoteho putoaa vielä enemmän kuin kaivoteho.
Kone käy pidempään eikä kaivon rasitus oleellisesti muutu.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.01.16 - klo:21:39
Olen tehnyt koeajoja (17 kpl), joissa kuristin keruupiirin virtausta siten että Dt muuttui 3,0C -> 7,5C
Oheisessa kuvassa esitetään vaikutukset lämpöpumpun (L-Ässä V-7.0) suoritusarvoihin.
Esim. kaivoteho putoaa 6,3% kun keruun Dt muuttuu 3,0C -> 6,0C
Mutta ei tästä mitään hyötyä kaivolle ole koska antoteho putoaa vielä enemmän kuin kaivoteho.
Kone käy pidempään eikä kaivon rasitus oleellisesti muutu.

ATS
Kiitos.
Löysin Xargon laskurin vanhalta koneelta ja minulla heikoimman ja suurimman tehon ero olisi 350w lauhdutimella.
Eli noin 5% voisi käytännössä heikentää kaivon kuormitusta?
Eipä tuolla taida olla paljoakaan merkitystä, mutta tulipahan tuokin mitattua.
Ai niin, pumppu käy tuolla pienellä höyrystimen nopeudella jotenkin pehmeästi. Desipelejä en mitannut laiskuuttani, mutta korva reagoi eron.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.01.16 - klo:17:30
Lainaus
Ai niin, pumppu käy tuolla pienellä höyrystimen nopeudella jotenkin pehmeästi. Desipelejä en mitannut laiskuuttani, mutta korva reagoi eron.
Kun keruun virtausta pienennetään laskee kompressorin imupaine mutta loppupaine pysyy samana, tämä tuskin vaikuttaa ääneen.
Samalla pienenee kylmäaineen virtaus, tämä saattaa vaikuttaa kompressorin ääneen, koska kompressorin työmäärä pienenee.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.01.16 - klo:21:55
Kun keruun virtausta pienennetään laskee kompressorin imupaine mutta loppupaine pysyy samana, tämä tuskin vaikuttaa ääneen.
Samalla pienenee kylmäaineen virtaus, tämä saattaa vaikuttaa kompressorin ääneen, koska kompressorin työmäärä pienenee.

ATS
Työmäärä kompuralla on suurempi, ainakin lämpöjen mukaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.01.16 - klo:22:59
Kysymys.
Voiko kaivon kiertoa hidastamalla saada pumpun tehoa alemmaksi? Siis näin säästäisi kaivoa.
Tuli vaan mieleen kun lupasivat tositalvea ja osalla alkaa vissiin olemaan jo hätä kaivojensa kanssa.


No tässäpä omat ajot. Lisäilen kun valmistuu.
Arvot on otettu puolentoista tunnin ajon jälkeen, eli lämmityssyklin loppupuolella.
Kaivo ykkösellä.
Lauhutin 39,4/31,8.
Komp74,8
Ulko -6,8
Kaivo2,2/-2,5.
Ottoteho 1963w koko pumppu.

Kaivo kakkosella.
Lauhdutin 39,6/31,8
Komp 74.0
ulko -5,6C
Kaivo 1.8/-0,8
Ottoteho koko pumppu 1990w.

Kaivo kolmosella.
Lauhdutin39.8/31,8
Komp 74.0
Ulko-8.1
Kaivo 1,7/-0,3
Ottoteho 1996w.
Luin nuo arvot aina tuon lämmityspaluun arvon ollessa sama. Paljonko tuossa tulee tehoeroa eri nopeuksille?
Tästä voi ihan ite katsoa miten tuon ottotehon käy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.16 - klo:11:57
Keruun virtausta pienennettäessä 3->1
-Voidaan katsoa että lauhduttimen lämpötilat eivät ole muuttuneet.
-Höyrystimen Dt 2,0->4,7C tämä tarkoittaa, että keruun virtaus on laskenut noin puoleen lähtötilanteesta.
-Ottoteho 1996->1963W = laskua 33W. Onko tässä mukana keruupumpun teho?

Mitä tästä voi päätellä?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.01.16 - klo:14:55
Mulla rupesi ilmeisesti tuo paisuntaventtiili "räkimään", kun pudotin kiertoa niin, että Dt oli luokkaa 6 astetta liuoksella. Eli lämpö pomppi jatkuvasti +1- -3 asteen väliä. Kun nostin nyt kierron takaisin maksimiin, niin tuo lämpö tasaantui täydellisesti siihen lähelle kaivoon menolämpöä. Enkä taida kyllä enää yrittää pienennystä kiertoon. Eli kokeiluna oli laskea se 60 L/min arvoon 40 L/min.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.16 - klo:20:49
Keruun virtausta pienennettäessä 3->1
-Voidaan katsoa että lauhduttimen lämpötilat eivät ole muuttuneet.
-Höyrystimen Dt 2,0->4,7C tämä tarkoittaa, että keruun virtaus on laskenut noin puoleen lähtötilanteesta.
-Ottoteho 1996->1963W = laskua 33W. Onko tässä mukana keruupumpun teho?

Mitä tästä voi päätellä?

ATS
Kyllä, keruun pumppu tekee todennäköisesti tuon ottotehon kasvun. Siinä on todella pienet portaat tehojen puolesta.
Lauhduttimen lämpötilat eivät kovin paljoo muttuneet, mutta lähtö lauhduttimelta kasvoi 0,4C
ja tämä merkitsee noin 5% tehon muutosta.

Jos teette näitä kokeiluja niin kannattaa logittaa jollain seurantaohjelmalla tapahtumat. Erot
on näennäisesti pieniä ja virheitä voi välttää vain loggaamalla. Minäkin seuraan reaaliaikaisesti numerotietoa
koska noista käppyröistä ei niin tarkasti saa tietoa esille kuin olisi tarve.
Ei ole mitään käsitystä mutta esim. Eurosopperin tapauksessa kahden kaivon tasapainotus ehkä muuttuu jos
litkun kiertoa muuttaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Fjonsson - 15.01.16 - klo:12:10
Löytyisiköhän tästä ketjusta vastausta aloittelijalle..foorumilla paljon puhutaan lauhduttimen deltasta, mutta mistä lämpötiloista tämä mahdetaan laskea ja onko siihen jotain rautalankamallia että mikä on ns. optimitilanne lattialämmitystalossa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.01.16 - klo:13:15
Kysehän on periaatteessa siitä, että tuo talon puolen lämmityspiirin nestemäärällä pyritää kuumaa kaasua jäähdyttämään mahdollisimman paljon. Tämä sitten lämmittää tuota ohivirtaavaa nestettä, joka taas pyritään jäähdyttämään jossakin päin taloa, jotta liuos ei kuumenisi ja menettäisi jäähdytyskykyään. Eli virtausta saisi periaatteessa olla niin paljon, kuin pumput pystyy kierrättämään, mutta talon lämmönluovutuksen Dt,tulee taas siellä vastaan. Dt lauhduttimella saa lähestyä vaikka nollaa, jos kaasuprosessia pystyy stabiloimaan riittävästi. Oliskohan nämä nykyiset invertterit vähän siihen suuntaan, että kaikkia paikkoja voidaan kierrosluku ohjata, jolloin mikään osa prosessista ei karkaa mahdottomuuksiin ja kylmäaineet toimii rajojensa sisällä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.01.16 - klo:13:24
Lainaus
Löytyisiköhän tästä ketjusta vastausta aloittelijalle..foorumilla paljon puhutaan lauhduttimen deltasta, mutta mistä lämpötiloista tämä mahdetaan laskea ja onko siihen jotain rautalankamallia että mikä on ns. optimitilanne lattialämmitystalossa?
Optimi on tietenkin yksi tarkka luku mutta hyvän toiminnan alue on kuitenkin varsin laaja.
Lauhduttimen lämpötilaerolle hyvä lähtökohta on 6C.

Lämpötilaero lasketaan lauhduttimelta lähtevän veden ja lauhduttimelle palaavan veden lämpötilojen erotuksena.

Lattialämmitykselle on edullista pieni lämpötilaero (suuri virtaus). Tällöin putkisto osallistuu koko pituudeltaan  lämmitykseen ja päästään matalammalla menoveden lämpötilalla. Tämä on taas hyvä lämpöpumpun hyötysuhteen kannalta.

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.01.16 - klo:15:16
Itse olen miettinyt myös monesti tätä deltaa.
Miksi valmistajat suosittelevat esim. viittä tai seitsemää astetta.
Kun eikös se ole monta kertaa täälläkin todistettu, että mitä pienempi delta sen parempi.

Itse olen kyllä ajellut lauhemmilla keleillä nimenomaan 5-7 asteen deltalla puskuria lämpimäksi, puskuri kerrostuu ymmärtääkseni silloin paremmin.
Mutta nyt kun on paljon pakkasta, en saa koneen tehoja riittämään ja on ollut pakko nostaa syöttöpumpun tehot 100 %, eli täysille.
Tällöin delta on enää sen kolmisen astetta.
Tosin ei ne tehot meinaa nytkään riittää, mutta hiukan paremmin.

Mutta jotenkin tämä asia askarruttaa, kun heti kun muutan syöttöpumpun nopeutta matalammaksi, niin menolämmöt lauhduttimelta alkaa kipuamaan ylös.
Koska eikös tällöin ole kuitenkin vähemmän tehoa itse kompressorilta saatavilla, kun tekee lämpimämpää vettä?
Ja vaikka se puskee lämpimämpää vettä, tippuu virtaus puskurille niin paljon, että ei enää lämpenekään mihinkään?! Lähinnä alkaa puskurin lämmöt vain tippumaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.01.16 - klo:15:28
Sama ajatuskuvio täälläkin. Kaikki kierrot täysillä= suurin teho pumpusta. Ja MIELESTÄNI mitään kiertoteitä ei tuohon ole olemassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.01.16 - klo:19:24
Taisi pompsahtaa tuplana viesti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.01.16 - klo:22:10
Itse olen miettinyt myös monesti tätä deltaa.
Miksi valmistajat suosittelevat esim. viittä tai seitsemää astetta.
Kun eikös se ole monta kertaa täälläkin todistettu, että mitä pienempi delta sen parempi.

Itse olen kyllä ajellut lauhemmilla keleillä nimenomaan 5-7 asteen deltalla puskuria lämpimäksi, puskuri kerrostuu ymmärtääkseni silloin paremmin.
Mutta nyt kun on paljon pakkasta, en saa koneen tehoja riittämään ja on ollut pakko nostaa syöttöpumpun tehot 100 %, eli täysille.
Tällöin delta on enää sen kolmisen astetta.
Tosin ei ne tehot meinaa nytkään riittää, mutta hiukan paremmin.

Mutta jotenkin tämä asia askarruttaa, kun heti kun muutan syöttöpumpun nopeutta matalammaksi, niin menolämmöt lauhduttimelta alkaa kipuamaan ylös.
Koska eikös tällöin ole kuitenkin vähemmän tehoa itse kompressorilta saatavilla, kun tekee lämpimämpää vettä?
Ja vaikka se puskee lämpimämpää vettä, tippuu virtaus puskurille niin paljon, että ei enää lämpenekään mihinkään?! Lähinnä alkaa puskurin lämmöt vain tippumaan.
Kuka on todistanun että pieni delta lauhduttimella on paras`? Ymmärrän kyllä jos patteritaloo lämmitellään niin pysyy ottotehot kurissa.
Pumppu, ainakin oma toimii hieman maltillisimmilla virtauksilla lauhduttimella, dt 8.
Palaisin tuohon ohitusputkeen. Mulla on tuossa kaksi täysin eri kiertopiiriä, lauhduttimen ja laatan johtuen tuosta ohitusputksesta.
Siellä dt on todellakin paljon alhaisempi, dt 3,6C. Tämä laatassa oleva litku tavallaan etsii ne kylmimmät kohdat tuosta laatasta ja näin tulee koko massa hyötykäyttöön. Yksikin osa viileenä tiputtaa minulla coppelon kun litku käy siellä jäähyllä ja jäähdyttäää koko kämppää.
Tässä täytyisi kyetä ajattelemaan niin että ei lämmitetä torppaa vaan laattaa. Pieni delta lauhduttimella ei siihen pysty.
Jokainen voi sitten mielessään miettiä että mihin se teho häviää kun ylitetään lauhduttimelle ilmoitettu maksimivirtaus ja tämä delta romahtaa.
Iso kiitos Roorille noista postaamisista naapuriketjuun.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 16.01.16 - klo:04:32
Itse olen miettinyt myös monesti tätä deltaa.
Miksi valmistajat suosittelevat esim. viittä tai seitsemää astetta.
Kun eikös se ole monta kertaa täälläkin todistettu, että mitä pienempi delta sen parempi.

Itse olen kyllä ajellut lauhemmilla keleillä nimenomaan 5-7 asteen deltalla puskuria lämpimäksi, puskuri kerrostuu ymmärtääkseni silloin paremmin.
Mutta nyt kun on paljon pakkasta, en saa koneen tehoja riittämään ja on ollut pakko nostaa syöttöpumpun tehot 100 %, eli täysille.
Tällöin delta on enää sen kolmisen astetta.
Tosin ei ne tehot meinaa nytkään riittää, mutta hiukan paremmin.

Mutta jotenkin tämä asia askarruttaa, kun heti kun muutan syöttöpumpun nopeutta matalammaksi, niin menolämmöt lauhduttimelta alkaa kipuamaan ylös.
Koska eikös tällöin ole kuitenkin vähemmän tehoa itse kompressorilta saatavilla, kun tekee lämpimämpää vettä?
Ja vaikka se puskee lämpimämpää vettä, tippuu virtaus puskurille niin paljon, että ei enää lämpenekään mihinkään?! Lähinnä alkaa puskurin lämmöt vain tippumaan.

Mä yritän ladatessa taas oikein kunnolla saamaan sekaisin koko varaajan kerrostumat, jolloin sen koko varaajan saa mahdollisimman tasaiselle lämmölle. Eli latauspumppuhan pyörii täysillä ja ladatessa mulla ottaa 2 grudfossin alfaa myös tuosta tuloputkesta sen mitä kerkee, ennen kuin edes pääsee lämpö varaajaan asti. Sitten alkaa taas shuntit pyöriä kiinni ja loppulataus menee kaikki varaajaan. Latauksen loputtua tietysti myös lämpöpumpun moottori sammuu ja kiertovesipumput jatkaa lämmön nyhtämistä täydestä varaajasta, kunnes taas tulee aika hyrryttää lisää lämpöä pumpulla. Tuota lämpöpumppua ittessään pitäisi ajatella hieman nurinkurisesti. Eli mä olen järkeillyt niin, että talon lämmitysjärjestelmältä vaaditaan riittävästi kykyä jäähdyttää tuota kaasukiertoa saamaan lämmöt alas. Toisessa päässä taas kylmäainetta pyritään lämmittämään kaivovedellä ja saamaan lämmöt kaasulle mahdollisimman ylös. Mä kokeilinkin joskus pudottaa kaivon kiertoa 60:stä 40:een asteeseen, mutta tuloksena tuo keskilämpötila pysyi vakiona, tulon noustessa ja menon laskiessa. Ja sivujuonteena näytti niin kuin joku olisi alkanut siellä räkimään, kun imukaasun lämpötila alkoi pomppia -2 ja +3 väliä melkoisella taajuudella. En tiedä onko tuo oikea nimitys tuo imukaasu, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Tuosta sitten hieman kiertoa lisäsin n. 3kk koejaksoksi, mutta nykyään siis annan pyöriä täysillä.

Ja vielä kun laitetaan edittinä, että kaasujen paine ja kaasun lämpö seuraavat toisiaan ja samalla suljetun kaasupiirin virtaama säätyy kompressoinnin tarpeen mukaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.01.16 - klo:10:11
Lainaus
Kuka on todistanun että pieni delta lauhduttimella on paras`? Ymmärrän kyllä jos patteritaloo lämmitellään niin pysyy ottotehot kurissa.
Pumppu, ainakin oma toimii hieman maltillisimmilla virtauksilla lauhduttimella, dt 8.
Yritän todistaa puoleen tai toiseen.
Minulla on menossa koeajo alkaen joulukuun alusta ja jatkuu kunnes pakkaset lauhtuu.
Olen ajanut vuorokausi kerrallaan lauhduttimen Dt 3,0C ja 5,8C. Muihin säätöihin en ole koskenut.
Pientä eroa COP:eissa näyttäisi olevan. Palataan tuloksiin myöhemmin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.16 - klo:15:58
Yritän todistaa puoleen tai toiseen.
Minulla on menossa koeajo alkaen joulukuun alusta ja jatkuu kunnes pakkaset lauhtuu.
Olen ajanut vuorokausi kerrallaan lauhduttimen Dt 3,0C ja 5,8C. Muihin säätöihin en ole koskenut.
Pientä eroa COP:eissa näyttäisi olevan. Palataan tuloksiin myöhemmin.

ATS
Vieläkö ajelet pattereihin aivan tasalämpöistä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.01.16 - klo:17:58
Lainaus
Vieläkö ajelet pattereihin aivan tasalämpöistä?
Sitä menee mitä käyrä pyytää.
Tosin säätäjässä on sen verran "klappia" että lämpötila vaihtelee vajaan asteen.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 16.01.16 - klo:19:31
Omassa setupissa on siis puskuria lataamassa joku Wilon pumppu, jonka nostokorkeus on muistaakseni 7,5 m.
Sitä puskuria imee tyhjäksi kaksi pumppua, joiden nostokorkeus on 6 m.
Tosin toista rajoittaa aina se, että on shuntin takana, eli vaikka laulaa täysillä, niin eihän se koko teholla lämmintä saa, kun shuntti ei koskaan ole täysin auki.

Kun puskurin latauspumppu on täysillä on virtaus n. 37 l/min.
Jos pidän tehot 50 %, niin virtaus on 22 l/min.
Tuo 22 l/min on ohjekirjan mukaan se ymmärtääkseni se, johon pitäisi pyrkiä.

Nyt katkes ajatus... mitähän olinkaan tässä hakemassa?  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 16.01.16 - klo:21:53
Omassa setupissa on siis puskuria lataamassa joku Wilon pumppu, jonka nostokorkeus on muistaakseni 7,5 m.
Sitä puskuria imee tyhjäksi kaksi pumppua, joiden nostokorkeus on 6 m.
Tosin toista rajoittaa aina se, että on shuntin takana, eli vaikka laulaa täysillä, niin eihän se koko teholla lämmintä saa, kun shuntti ei koskaan ole täysin auki.

Kun puskurin latauspumppu on täysillä on virtaus n. 37 l/min.
Jos pidän tehot 50 %, niin virtaus on 22 l/min.
Tuo 22 l/min on ohjekirjan mukaan se ymmärtääkseni se, johon pitäisi pyrkiä.

Nyt katkes ajatus... mitähän olinkaan tässä hakemassa?  :D

Pitäisikö puskurilta lähtevälle vedelle olla isompi pumppu, kuin sitä lataava maalämpökoneen oma pumppu? Itellä 4-putkikytkentä puskurissa ja puskuria imee tyhjäksi Wilo Pico Yonos 25/1-4, eli tuo maalämpöpumpun sisäinen on vissiin tehokkaampi? Ja siis ilmalämmityskoneen patteria ja shuntattua lattiapiiriä (jossa on taas tietenkin oma pumppu) tuo pienempi pumppu syöttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.16 - klo:22:22
Pitäisikö puskurilta lähtevälle vedelle olla isompi pumppu, kuin sitä lataava maalämpökoneen oma pumppu? Itellä 4-putkikytkentä puskurissa ja puskuria imee tyhjäksi Wilo Pico Yonos 25/1-4, eli tuo maalämpöpumpun sisäinen on vissiin tehokkaampi? Ja siis ilmalämmityskoneen patteria ja shuntattua lattiapiiriä (jossa on taas tietenkin oma pumppu) tuo pienempi pumppu syöttää.
Tuo puskuri on käsittääkseni välivarasto johon pitäisi varastoida pumpulta tuleva ylimääräinen energia.
Jos sitä tyhjentää kaksi kertaa nopeammin kuin se täyttyy niin pönttö on tarpeeton.
Eli tuon puskurin olisi saatava toimimaan niin että varausta tapahtuu ja imutus siitä on oltava pienempi kuin varaajaan menevä.
Jossain ulkolämpötilassa tietenkin käy niin ette mitään varausta enää tapahdu kun lämmöntarve kasvaa.
Silloin on vain se käyrä säädettävä niin ylös että pumppu antaa tarvittavan lämmön.
Tämä ei todellakaan korjaannu siten että madalletaan kierron dt:tä..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 16.01.16 - klo:22:42
Tuo puskuri on käsittääkseni välivarasto johon pitäisi varastoida pumpulta tuleva ylimääräinen energia.
Jos sitä tyhjentää kaksi kertaa nopeammin kuin se täyttyy niin pönttö on tarpeeton.
Eli tuon puskurin olisi saatava toimimaan niin että varausta tapahtuu ja imutus siitä on oltava pienempi kuin varaajaan menevä.

Mutta mistäs tiedän kuinka paljon on virtaus lämmityspiirien läpi?
Täälläkin on neliputkikytkentä ja voisin veikata, että lämmityspiirien läpi on pienempi virtaus kuin puskurin läpi.
Voiko putkien lämpötiloista päätellä jotain?
Eli jos katson paljonko on meno-paluun ero lauhduttimen yli (= puskurin lataus) ja sitten katson paljonko on puskurilta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötila, niin kertooko jotain?
Nyt ne ulkoiset huutaa täysillä kumpikin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.16 - klo:22:53
Mutta mistäs tiedän kuinka paljon on virtaus lämmityspiirien läpi?
Täälläkin on neliputkikytkentä ja voisin veikata, että lämmityspiirien läpi on pienempi virtaus kuin puskurin läpi.
Voiko putkien lämpötiloista päätellä jotain?
Eli jos katson paljonko on meno-paluun ero lauhduttimen yli (= puskurin lataus) ja sitten katson paljonko on puskurilta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötila, niin kertooko jotain?
Nyt ne ulkoiset huutaa täysillä kumpikin.
Jos varaajan lämpötila ei nouse lainkaan käynnin aikana niin tyhjenee enempi kuin lataa.
Katso siitä koneelta että nouseeko lauhduttimelta lähtevän litkun lämpötila vai ei.
Asteen kymmenyskin voi olla aika tiukassa, esim 15min.

Täällä on taas vallalla että kun oikein huudatetaan kiertopumppuja niin maailma pelastuu :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 16.01.16 - klo:23:01
Kumpi nyt on toisiopiiri ja kumpi ensiöpiiri?
Puskurivaraajan mitoituksesta:
(http://i.imgur.com/a4yyPa0.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.16 - klo:23:20
Maalämpöpumppu on ensiö. Ja puskurivaraajaa kylmentävä on toisio.
Maalämpöpumpun pumppu siis kuuluisi olla pienitehoisempi kuin talon pumppu.
Miksi pumpun sisäsäisen täytyisi olla pienempitehoinen?
Normaalisti tuon ensiö tarkoittaa keruuta eli höyrystintä. Saku on taas tehnyt hienon käännöksen. :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 16.01.16 - klo:23:33
Maalämpöpumppu on ensiö. Ja puskurivaraajaa kylmentävä on toisio.
Maalämpöpumpun pumppu siis kuuluisi olla pienitehoisempi kuin talon pumppu.
Näin sen olin itsekin ymmärtänyt. Tuossa on siis käännösvirhe?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 16.01.16 - klo:23:35
Tuolla Dt:llä voi kyllä hieman leikkiäkin. Eli jos nostetaan lämmönjaon Dt ja siis tehdään hitaammalla kierrolla hieman korkeampaa meno lientä, niin samalla voidaan sitten laskea myös keruun kiertoa, eli saadaan pumpun tehoa laskettua. Tehdään siis esim 10 kW pumpusta 9 kW kone.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 16.01.16 - klo:23:36
Ymmärrän sen, että jos laitan ulkoista / ulkoisia pumppuja pienemmälle, niin puskurikin täyttyy ehkä nopeammin.
Mutta... Jos lasken ulkoisten pumppujen nopeutta, niin paluuvesikin viilenee enemmän.
Ja kun paluu lämmityksestä on puskurin alaosaan, jossa myös lämpötila-anturi sijaitsee, niin eikös tämä ole vähän plus-miinus-nolla tilanne?
Eli puskuri saa itsessään paremmin hönkää, mutta lämmityksestä palaa viileämpää kuin aiemmin.
Jos nyt osasin selittää...

Niin ja mielestäni ensiö = keruu ja toisio = lauhdutin.
Tuossahan mainitaan ohjeessa vielä erikseen lämmityspiirikin. Onko se sitten kolmio?  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 16.01.16 - klo:23:50
Toisiopumppu, eli mlp latauspumppu täytyy tuon ohjeen mukaan olla siis tehokkaampi, kuin nuo lämmityspiirien pumput.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.16 - klo:23:51
Toisiopumppu, eli mlp latauspumppu täytyy olla ohjeen mukaan olla siis tehokkaampi, kuin nuo lämmityspiirien pumput.
Juuri näin. Pumppu on suunniteltu käymään jossakin lämpötilassa optimaalisesti. Ei coppi siitä kasva vaikka kuinka
lauhtuttimen yli virtaus kasvaisi. Nämä energiamittarit kyllä tietysti tykkää suuresta virtaamasta ja pienestä deltasta, mutta totuus on toinen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 16.01.16 - klo:23:58
Tuossa ohjeessakin lukee, toisiopumpun täytyy olla lämmityspiiripumppujen tilavuusvirtaa suurempi.
Henkilökohtaisesti kyllä alkaa ottamaan lievästi päähän nämä tietäjät jotka ei mitään ymmärrä.
Jos esim jm82 pitäisi turpansa kiinni niin olisi helpompi auttaa ihmisiä.
Onko tämä aivan varmasti fakta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:00:23
Entäs sitten invertteri-mlp:n tapauksessa? Pienimmän ja isoimman tehon välillä on pikkuniben tapauksessa yli 5x ero -> lauhduttimen yli ei oikein voi harkita vakiovirtaamaa, mutta toisaalta lattiapiirin virtaus on vakio(*).
(* Jollei takan takia tarttis olla termostaatteja, huonekompensaatio ei ole ratkaisu kun koko talo on samaa piiriä. En halua että autotalli jäätyy samalla kun sisätilat lämpiää takalla)

Itse olen mielessäni kuvittellut ensiö- ja toisiopuolen virtausten erojen vaikutusta varaajan käyttäytymisen ääritapauksissa jotenkin näin:
(oma kytkentäni eli invertteri, varaaja 3-putkella, ulkoinen kiertopumppu ja kv-esilämmitys)

Mlp: latauspiirin virtaus (selvästi) pienempi kuin lämmityspiirin = varaaja latautuu alhaalta lämmityspiirin paluusta
+lämmityspiiriin sekoitetaan varaajasta paluulämpöistä vettä -> tasaa kv-syklin jälkeiset lämpöpiikit
+lauhduttimen tulo pysyy minimissään = lämmityspiirin paluun lämpöisenä.
-varaajassa on vain lämmityksen paluun lämpöistä vettä, "varaaja" on vähän harhanimitys
-kv-esilämmitystä saadaan kaikkein vähiten
-lauhduttimelta lähtevä vesi lämpöisempää kuin lämmityspiiriin lähtevä, hyötysuhde tippuu
 (oleellisempi jatkuvasti käyvän invertterin tapauksessa kuin on/off pumpulla)
-ei "varausta" kv-syklien ajaksi -> menolämpötila ja asteminuutit tippuu

tasapainotila.
Järjestelmä toimii kuin ilman varaajaa.

lämmityspiirin virtaama (selvästi) pienempi kuin mlp:n latauksen = varaaja latautuu ylhäältä mlp:n tulosta
+varaaja toimii nimensä mukaisesti ja sinne varataan energiaa, jota voidaan käyttää:
 +kv-syklin aikana jolloin ei lämmityspiirin meno eikä asteminuutit tipahda
 +kv-esilämmitykseen
+lauhduttimelta lähtevä vesi on hyvin lähellä samaa mitä lähtee lämmityspiiriin ts. tehdään vain juuri
oikeanlämpöistä vettä. (taas kerran tää on invertterin kanssa todella oleellista)
-kv-syklin jälkeiset lämpöpiikit menee lämmityskiertoon jollei ole shunttausta
-jos varaaja latautuu täyteen niin mlp:n paluu alkaa nousta ja hyötysuhde tippuu

On nyt ensimmäisenä talvena tullut kokeiltua eri virtausasetuksia poikineen and then some.  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.01.16 - klo:00:31
Eli menen siis saman tien tiputtamaan toisen ulkoisen pumpun vaikka teholle 1/3?
Mutta millä voisin saada kiinni suurin piirtein paljonko on lämmityspiirien virtaama?
Menon ja paluun erotuksestako?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:00:32
Mutta mistäs tiedän kuinka paljon on virtaus lämmityspiirien läpi?
Itse kyllästyin arpomiseen: 6kpl lämpötila-anturia eri korkeuksilla varaajassa ja 3kpl virtausmittareita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.01.16 - klo:00:38
Entäs sitten invertteri-mlp:n tapauksessa? Pienimmän ja isoimman tehon välillä on pikkuniben tapauksessa yli 5x ero -> lauhduttimen yli ei oikein voi harkita vakiovirtaamaa, mutta toisaalta lattiapiirin virtaus on vakio(*).
(* Jollei takan takia tarttis olla termostaatteja, huonekompensaatio ei ole ratkaisu kun koko talo on samaa piiriä. En halua että autotalli jäätyy samalla kun sisätilat lämpiää takalla)

Itse olen mielessäni kuvittellut ensiö- ja toisiopuolen virtausten erojen vaikutusta varaajan käyttäytymisen ääritapauksissa jotenkin näin:
(oma kytkentäni eli invertteri, varaaja 3-putkella, ulkoinen kiertopumppu ja kv-esilämmitys)

Mlp: latauspiirin virtaus (selvästi) pienempi kuin lämmityspiirin = varaaja latautuu alhaalta lämmityspiirin paluusta
+lämmityspiiriin sekoitetaan varaajasta paluulämpöistä vettä -> tasaa kv-syklin jälkeiset lämpöpiikit
+lauhduttimen tulo pysyy minimissään = lämmityspiirin paluun lämpöisenä.
-varaajassa on vain lämmityksen paluun lämpöistä vettä, "varaaja" on vähän harhanimitys
-kv-esilämmitystä saadaan kaikkein vähiten
-lauhduttimelta lähtevä vesi lämpöisempää kuin lämmityspiiriin lähtevä, hyötysuhde tippuu
 (oleellisempi jatkuvasti käyvän invertterin tapauksessa kuin on/off pumpulla)
-ei "varausta" kv-syklien ajaksi -> menolämpötila ja asteminuutit tippuu

tasapainotila.
Järjestelmä toimii kuin ilman varaajaa.

lämmityspiirin virtaama (selvästi) pienempi kuin mlp:n latauksen = varaaja latautuu ylhäältä mlp:n tulosta
+varaaja toimii nimensä mukaisesti ja sinne varataan energiaa, jota voidaan käyttää:
 +kv-syklin aikana jolloin ei lämmityspiirin meno eikä asteminuutit tipahda
 +kv-esilämmitykseen
+lauhduttimelta lähtevä vesi on hyvin lähellä samaa mitä lähtee lämmityspiiriin ts. tehdään vain juuri
oikeanlämpöistä vettä. (taas kerran tää on invertterin kanssa todella oleellista)
-kv-syklin jälkeiset lämpöpiikit menee lämmityskiertoon jollei ole shunttausta
-jos varaaja latautuu täyteen niin mlp:n paluu alkaa nousta ja hyötysuhde tippuu

On nyt ensimmäisenä talvena tullut kokeiltua eri virtausasetuksia poikineen and then some.  :)
Onko sinulla ohitusputki ja ulkoinen pumppu?
Toisaalta inventteri, lattialämmitys ei todellakaan tarvitse mitään ulkoista varaajaa,
Hyvä myyntimies perusteluineen :)
Mitä tuolla inventterillä tekeekään lattialämmitystalossa`? Pidetään laatta tasalämpöisenä-?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:00:57
Onko sinulla ohitusputki ja ulkoinen pumppu?
Toisaalta inventteri, lattialämmitys ei todellakaan tarvitse mitään ulkoista varaajaa,
Hyvä myyntimies perusteluineen :)
Mitä tuolla inventterillä tekeekään lattialämmitystalossa`? Pidetään laatta tasalämpöisenä :D
Halusin ja sain käytännössä loppumattoman lämpimän käyttöveden sekä option aurinkolämmölle + lämmityskulut neljäsosaan entisajoista. En valita.

Just nyt on ouman shunttaamassa, mutta olen ajellut tuota ouman virrattomanakin. En oikein ole vakuuttunut niben asteminuuttilaskennan toimivuudesta kv-esilämmityksen kanssa.
Saunasession kanssa voi käydä nyt niin että varaajan keskilämpö tipahtaa +30 -> +18 ja sen seurauksena ovat asteminuutit pitkän kv-syklin aikana helposti laskea alle -300:n, joita sitten pumppu korvaa seuraavat 5 tuntia asteen pyyntiä kovemmalla lämmittämisellä, vaikka lattialämmityksen luonteen takia sisälämpö ei värähtänytkään asteminuuttien laskun aikana, vaan päinvastoin saunan lämpö leviää LTO:n kautta ympäri kämppää.

Ilman tuota kv-esilämmitystä on varaaja aika turha lämmityskaudella, siitä täytyy olla samaa mieltä. Toisaalta meillä on n. 10l vettä PH+LH lattiapiirissä, jotka haluan pitää lämpiminä ympäri vuoden, joten tästä se varaajan tarve alunperin lähti liikkeelle.

Myyjiä ei voi syyttää, ihan itse järjestelmän speksasin ja vastaan säädöistä, myyjätaho vain toimitti ja asensi. Tai sitten myyjä oli tosi juoni ja sai mut kuvittelemaan näin :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.01.16 - klo:01:23
Halusin ja sain käytännössä loppumattoman lämpimän käyttöveden sekä option aurinkolämmölle + lämmityskulut neljäsosaan entisajoista. En valita.

Just nyt on ouman shunttaamassa, mutta olen ajellut tuota ouman virrattomanakin. En oikein ole vakuuttunut niben asteminuuttilaskennan toimivuudesta kv-esilämmityksen kanssa.
Saunasession kanssa voi käydä nyt niin että varaajan keskilämpö tipahtaa +30 -> +18 ja sen seurauksena ovat asteminuutit pitkän kv-syklin aikana helposti laskea alle -300:n, joita sitten pumppu korvaa seuraavat 5 tuntia asteen pyyntiä kovemmalla lämmittämisellä, vaikka lattialämmityksen luonteen takia sisälämpö ei värähtänytkään asteminuuttien laskun aikana, vaan päinvastoin saunan lämpö leviää LTO:n kautta ympäri kämppää.

Ilman tuota kv-esilämmitystä on varaaja aika turha lämmityskaudella, siitä täytyy olla samaa mieltä. Toisaalta meillä on n. 10l vettä PH+LH lattiapiirissä, jotka haluan pitää lämpiminä ympäri vuoden, joten tästä se varaajan tarve alunperin lähti liikkeelle.

Myyjiä ei voi syyttää, ihan itse järjestelmän speksasin ja vastaan säädöistä, myyjätaho vain toimitti ja asensi. Tai sitten myyjä oli tosi juoni ja sai mut kuvittelemaan näin :)

Oletko siis kuitenkin tyytymätön käyttöveden osalta? Et taida pystyä suosittamaan kenellekkään sitten varaajaa esilämmityskierukalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:01:35
Sattumalta huomasin että ohjaus kai toimii myös paluuveden perusteella? Ei taida itse viitsiä kokeilla. Tuli vaan mieleen että olisiko paluuvesi ohjauksesta mitään hyötyä? Samaten se pumppu taitaa lämmittää oli kummassa putkessa tahansa?

Sivu 17
http://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/PIENTALOJEN%20NIBE%20MLP%20OPAS%201420-7.pdf
Hyvä idea. Meinasin kokeilla tuota paluun perusteella tapahtuvaa säätöä seuraavaksi, se voisi muutenkin sopia tuon invertterin hitaaseen tehonsaatökäytökseen paremmin. Mulla on vaan vielä kesken lattialämmityspiirin "optimivirtauksen" hakeminen, tuon löydyttyä on paremmin tiedossa paluun mahdollinen lämpökäyrä. Harmi että hyvät testipakkaset loppui.

Oletko siis kuitenkin tyytymätön käyttöveden osalta? Et taida pystyä suosittamaan kenellekkään sitten varaajaa esilämmityskierukalla.
On tuo esilämmitys hieman niben säätöalgoritmeille ollut yllätys, mutta tokkopa olisin tuota edes huomannut jollei tulis kerättyä (turhan) paljon dataa järjestelmästä :)
Sinänsä olen kytkentään tyytyväinen, kertaakaan ei ole mlp aikana lämmin vesi loppunut vaikka käytössä on 41-44 käynnistysrajat ja meidän perheen naiset on kauniisti sanottuna isovetisiä. Mutta esilämmityksen tehontarve tuli kieltämättä pienenä yllätyksenä, sillä meille tuleekin kaupungilta pintavettä, jolloin nyt talvella on tontille tuleva vesi laskenut reiluun neljään asteeseen. Kesällä tuli "parhaimmillaan" +16. Täyden tehon mitoituslämpö on meidän talolle jossain 6kW:n nurkilla, joten on ihan hyvä että tuossa koneessa on hieman venymävaraa ylemmäs jos oikein kunnon pakkasillakin meinaa pitää pitkiä saunotteluja :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:17:26
Keksinkin nopean patenttiratkaisun että vaihdan vaan meno ja paluu lämpöanturit pikatiillimissä toisin päin eli ristiin. Paluu anturin saikin helpolla pois, mutta meno anturia ei voinut lennossa ottaa kun kompura sammui. Nibe 1217 pumpussa ei ole siis tuota bt25 anturia, vaan joutuu käyttää meno-lämpöanturia bt25-anturin korvikkeena.
Mä pistin ihan uteliaisuuttani bt25:sen paluuputkeen yöksi. Menopuolella on ollut käytössä 3/0 käyrä ja excelin mukaan 2/-1 olis pitänyt olla aika lähellä paluupuolen tavoitelämpötiloja. Ei tuo oikein toiminut, vehje oli pistänyt 6h 28C menovettä, vaikka 3/0 pyynti olis ollut 30C, mutta paluu oli siinä ajassa laskenut vain puoli astetta, eli asteminuutteja ei kertynyt tarpeeksi tiuhaan jotta invertteri olisi lähtenyt nostamaan tehojaan. Lopetin testin kun ulkona tippui pakkanen -8 -> -16 ja pumppu vasta hiljalleen harkitsi että pitäisköhän tolle tehdä jotain. Ero paluun pyynnissä ja toteutuneessa oli tässä vaiheessa jo yli asteen ja sisällä rupes viilenee. Pistin bt25:sen vähin äänin takas menoputkeen ja päätin yrittää uudelleen hiukan lämpöisemmillä keleillä. Mites siellä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 17.01.16 - klo:20:04
Halusin ja sain käytännössä loppumattoman lämpimän käyttöveden sekä option aurinkolämmölle + lämmityskulut neljäsosaan entisajoista. En valita.

Just nyt on ouman shunttaamassa, mutta olen ajellut tuota ouman virrattomanakin. En oikein ole vakuuttunut niben asteminuuttilaskennan toimivuudesta kv-esilämmityksen kanssa.
Saunasession kanssa voi käydä nyt niin että varaajan keskilämpö tipahtaa +30 -> +18 ja sen seurauksena ovat asteminuutit pitkän kv-syklin aikana helposti laskea alle -300:n, joita sitten pumppu korvaa seuraavat 5 tuntia asteen pyyntiä kovemmalla lämmittämisellä, vaikka lattialämmityksen luonteen takia sisälämpö ei värähtänytkään asteminuuttien laskun aikana, vaan päinvastoin saunan lämpö leviää LTO:n kautta ympäri kämppää.

Ilman tuota kv-esilämmitystä on varaaja aika turha lämmityskaudella, siitä täytyy olla samaa mieltä. Toisaalta meillä on n. 10l vettä PH+LH lattiapiirissä, jotka haluan pitää lämpiminä ympäri vuoden, joten tästä se varaajan tarve alunperin lähti liikkeelle.

Myyjiä ei voi syyttää, ihan itse järjestelmän speksasin ja vastaan säädöistä, myyjätaho vain toimitti ja asensi. Tai sitten myyjä oli tosi juoni ja sai mut kuvittelemaan näin :)
Miksi et laita sitä varaajaa 4-putkikytkennällä? ?
Luulis olevan helpoin säätää kohilleen kun kaikki osaset saisivat enemmin elää omaa elämäänsä, eli varaajan purku piireihin elää itsekseen ja samaten MLP lataus varaajaan, luulis asteminuuttien reagoivan nopeammin. Vai oletko kokeillut jo tuota 4-putkista?
Uskoisin jopa copin tuosta paranevan, vaikkakaan ei mitenkään merkittävästi.
Tässä foorumista lainattua kuvaa selvennykseksi:
(http://i.imgur.com/4nLAoBy.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 17.01.16 - klo:20:34
Mä pistin ihan uteliaisuuttani bt25:sen paluuputkeen yöksi. Menopuolella on ollut käytössä 3/0 käyrä ja excelin mukaan 2/-1 olis pitänyt olla aika lähellä paluupuolen tavoitelämpötiloja. Ei tuo oikein toiminut, vehje oli pistänyt 6h 28C menovettä, vaikka 3/0 pyynti olis ollut 30C, mutta paluu oli siinä ajassa laskenut vain puoli astetta, eli asteminuutteja ei kertynyt tarpeeksi tiuhaan jotta invertteri olisi lähtenyt nostamaan tehojaan. Lopetin testin kun ulkona tippui pakkanen -8 -> -16 ja pumppu vasta hiljalleen harkitsi että pitäisköhän tolle tehdä jotain. Ero paluun pyynnissä ja toteutuneessa oli tässä vaiheessa jo yli asteen ja sisällä rupes viilenee. Pistin bt25:sen vähin äänin takas menoputkeen ja päätin yrittää uudelleen hiukan lämpöisemmillä keleillä. Mites siellä?

Taitaan ohjaus mennä sekaisin kun sitä ei ole suunniteltu toimivaksi paluulämpötilasta.

Viessmannissa on eri ohjaustapoja on koodaustaso 2:lla useampia erilaisia. Paluuvedestä oleva hystereesiohjaus on käytössä normaalisti ja puskurin kanssa ohjauksen määrää puskurin lämpötila ja sen hystereesi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:20:44
Miksi et laita sitä varaajaa 4-putkikytkennällä? ?
Luulis olevan helpoin säätää kohilleen kun kaikki osaset saisivat enemmin elää omaa elämäänsä, eli varaajan purku piireihin elää itsekseen ja samaten MLP lataus varaajaan, luulis asteminuuttien reagoivan nopeammin. Vai oletko kokeillut jo tuota 4-putkista?
Uskoisin jopa copin tuosta paranevan, vaikkakaan ei mitenkään merkittävästi.
Tässä foorumista lainattua kuvaa selvennykseksi:
(http://i.imgur.com/4nLAoBy.png)
Mulla on kolmella putkella kytkentä ilman takaiskuventtiiliä, joten eikös toiminta ole lähes sama kuin tuossa 4-putkisessa pl. varaajan alapään sekoittumisen puuttuminen.

Olen yrittänyt optimoida järjestelmää seuraviin ehdoin:
1. BT12 ja lattialämmityspiirin lähtö olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, jolloin jatkuvan käynnin aikana tehdään vain pyynnin lämpöistä vettä.
2. Varaajan yläosassa olisi aina sen verran energiaa varastossa ettei kv-syklin aikana lähtevän veden lämpö tipu alle pyynnin.
3. Varaajaa ei missään olosuhteissa kuitenkaan ladata aivan täyteen, ettei mlp:n paluu lähde turhaan nousemaan.
4. Invertteripumppu kävisi mahdollisimman paljon pysähtelemättä.

Juuri nyt on ouman lomalla (virrat pois ja shuntti 100%), lattiapiirissä virtausta 520l/h, käyränä 3/0 ja virtausasetuksena 9.5@-29. Kaikki toimii muuten lähes täydellisesti ja sisälämpötila on vakaa, mutta johtuen invertterin tehonsäädön hitaudesta onnistuu pumppu nollaamaan asteminuuttinsa 1-2 kertaa vuorokaudesssa. Virtaukset olis nyt aika lähellä optimia. Tarvittavaa lämmitystehoa pienemmällä kompurateholla on lauhduttimen virtaus pienempi kuin lämmityspiirin ja suuremmilla taas suurempi.

1. ero näyttäisi juuri nyt olevan 0.2C
2. onnistuu
3. onnistuu
4. lähellä

Eli ei ongelma ole kovin iso, enemmän kauneusvirhe. Ratkaisu voisi olla BT25:sen sijainti, mutta toistaiseksi ei menoputki tai mikään anturipaikka varaajassa ole ratkaissut kaikkia neljää kohtaa. Menoputkessa se on nyt ja siinä tuntuis toimivan parhaiten. Parempana ratkaisuna pitäisin sitä että BT25 olisi jollain korkeudella puskurissa, mutta tähän asti tehdyt kokeillut ovat aina stopanneet siihen että asteminuutit ehtivät laskea liikaa lämmityksen käynnistyksessä ennen kuin lämpö saavuttaa bt25:sen jolloin pumpun teho on jo noussut liikaa, eikä tästä toivuta koska tehoa rajoitetaan liian hitaasti.

Oumannin kanssa en ole päässyt ihan noin lähelle siistiä toimintaa. Shuntin sulkeutuessa virtaus varaajaan pienenee niin nopeasti ettei nibe ehdi reagoimaan vaan pyöräyttää koko varaajan lämpöiseksi ja
meno pysähtyy "maks. ero" asetukseen, koska cop huononee ihan selkeästi. Shunttausta haluaisin käyttää sen huomattavasti tarkemman säätämisen vuoksi, niben asteen korotuksen ja laskut tuntuu lattialämmityksen kanssa aika krouveilta kun on tottunut oumannin 0.1-asteen tarkkuuteen. Samoin asteminuuttien laskut ja nousut sais jäädä pelkästään varaajan, eikä heilutella lattiapiirin lähtöä.

Uskon ja toivon että nibe uudemmissa softissaan tuo jonkunlaisen säätöparametrin tuon invertterin tehonmuutosnopeuden säätämiseen, sillä ratkeaisi helpoiten nää mun "ongelmat".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:20:50
Taitaan ohjaus mennä sekaisin kun sitä ei ole suunniteltu toimivaksi paluulämpötilasta.

Viessmannissa on eri ohjaustapoja on koodaustaso 2:lla useampia erilaisia. Paluuvedestä oleva hystereesiohjaus on käytössä normaalisti ja puskurin kanssa ohjauksen määrää puskurin lämpötila ja sen hystereesi.
Tänään oli taas saunapäivä. Menoputkessa olevan Bt25:n johdosta asteminuutit laskivat kv-esilämmityksestä ja melkein 30min ky-syklistä johtuen -200 -> -500, samaan aikaan lämmityskierron paluu laski vain asteen, joten olisko toi asteminuutteina 15?. Jonkunlaisen muutettavan painokertoimen tuo vaatisi jotta voisi käyttää paluuta ainakaan lattialämmityksen kanssa ohjaukseen.

Tuolla kone muuten pörisee 105Hz:llä asteminuuttejaan pois, taitaa olla uusi ennätys  8)
Pakkasta viereisen fmi:n mittauspisteen mukaan -25,5C ja Niben anturin mukaan -23C. Kunnan vesi on vaan 3.8C, joten haukkas esilämmitys varaajasti saunareissulla aikamoisen palasen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.01.16 - klo:22:10
Mulla on kolmella putkella kytkentä ilman takaiskuventtiiliä, joten eikös toiminta ole lähes sama kuin tuossa 4-putkisessa pl. varaajan alapään sekoittumisen puuttuminen.

Olen yrittänyt optimoida järjestelmää seuraviin ehdoin:
1. BT12 ja lattialämmityspiirin lähtö olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, jolloin jatkuvan käynnin aikana tehdään vain pyynnin lämpöistä vettä.
2. Varaajan yläosassa olisi aina sen verran energiaa varastossa ettei kv-syklin aikana lähtevän veden lämpö tipu alle pyynnin.
3. Varaajaa ei missään olosuhteissa kuitenkaan ladata aivan täyteen, ettei mlp:n paluu lähde turhaan nousemaan.
4. Invertteripumppu kävisi mahdollisimman paljon pysähtelemättä.

Juuri nyt on ouman lomalla (virrat pois ja shuntti 100%), lattiapiirissä virtausta 520l/h, käyränä 3/0 ja virtausasetuksena 9.5@-29. Kaikki toimii muuten lähes täydellisesti ja sisälämpötila on vakaa, mutta johtuen invertterin tehonsäädön hitaudesta onnistuu pumppu nollaamaan asteminuuttinsa 1-2 kertaa vuorokaudesssa. Virtaukset olis nyt aika lähellä optimia. Tarvittavaa lämmitystehoa pienemmällä kompurateholla on lauhduttimen virtaus pienempi kuin lämmityspiirin ja suuremmilla taas suurempi.

1. ero näyttäisi juuri nyt olevan 0.2C
2. onnistuu
3. onnistuu
4. lähellä

Eli ei ongelma ole kovin iso, enemmän kauneusvirhe. Ratkaisu voisi olla BT25:sen sijainti, mutta toistaiseksi ei menoputki tai mikään anturipaikka varaajassa ole ratkaissut kaikkia neljää kohtaa. Menoputkessa se on nyt ja siinä tuntuis toimivan parhaiten. Parempana ratkaisuna pitäisin sitä että BT25 olisi jollain korkeudella puskurissa, mutta tähän asti tehdyt kokeillut ovat aina stopanneet siihen että asteminuutit ehtivät laskea liikaa lämmityksen käynnistyksessä ennen kuin lämpö saavuttaa bt25:sen jolloin pumpun teho on jo noussut liikaa, eikä tästä toivuta koska tehoa rajoitetaan liian hitaasti.

Oumannin kanssa en ole päässyt ihan noin lähelle siistiä toimintaa. Shuntin sulkeutuessa virtaus varaajaan pienenee niin nopeasti ettei nibe ehdi reagoimaan vaan pyöräyttää koko varaajan lämpöiseksi ja
meno pysähtyy "maks. ero" asetukseen, koska cop huononee ihan selkeästi. Shunttausta haluaisin käyttää sen huomattavasti tarkemman säätämisen vuoksi, niben asteen korotuksen ja laskut tuntuu lattialämmityksen kanssa aika krouveilta kun on tottunut oumannin 0.1-asteen tarkkuuteen. Samoin asteminuuttien laskut ja nousut sais jäädä pelkästään varaajan, eikä heilutella lattiapiirin lähtöä.

Uskon ja toivon että nibe uudemmissa softissaan tuo jonkunlaisen säätöparametrin tuon invertterin tehonmuutosnopeuden säätämiseen, sillä ratkeaisi helpoiten nää mun "ongelmat".
Tyhmä kysymys-
Miten tuo kolmiputki kytkentä eroaa tuosta neljän putken systeemistä?
Toinen.
Paljonko lauhduttimen delta on 105Hz taajuudella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 17.01.16 - klo:22:32
Shunttausta haluaisin käyttää sen huomattavasti tarkemman säätämisen vuoksi, niben asteen korotuksen ja laskut tuntuu lattialämmityksen kanssa aika krouveilta kun on tottunut oumannin 0.1-asteen tarkkuuteen. Samoin asteminuuttien laskut ja nousut sais jäädä pelkästään varaajan, eikä heilutella lattiapiirin lähtöä.

Suoralla kytkennällä pumpun käydessä lattiaan tuupataan 7 astetta kuumempaa vettä kuin mitä siellä kiertää kun kone ei käy. Tämäkään ei näy sisälämpötilassa mitenkään betonin varaavuuden takia..

Tuota puskurikuvaa joskus katselin ja ajattelin että voisiko tuon pytyn kytkeä molemmista päistä kuten 3-putkikytkennällä alapää on tehty? Mitä mahdollisia haittoja tuolloin voisi tapahtua? Miten eri pumppujen luomat painesuhteet vaikuttavat kokonaisuuteen ja puskurivaraajan käyttäytymiseen? Onko seppantilla käryä tuosta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.01.16 - klo:22:56
Tyhmä kysymys-
Miten tuo kolmiputki kytkentä eroaa tuosta neljän putken systeemistä?
Ll-piirin paluu menee suoraan mlp-pumpulla ja näiden väliputkesta on t-haara varaajan alaosaan.
En keksi muuta eroa kuin että 4-putkella ll-paluu ja mlp-paluu sekoittuvat aina, mutta 3-putkella jos mlp:n kierto on ll-kiertoa pienempi niin kaikki paluuvesi tulee suoraan lattiakierrosta.

Toinen.
Paljonko lauhduttimen delta on 105Hz taajuudella?
Pysyi melko vakiona koko skaalan 80H->106Hz tuolla auto asetuksella n. 8.5-asteessa. Vakiovirtauksellahan tuo olisi kasvanut tehon suhteen lineaarisesti.

Suoralla kytkennällä pumpun käydessä lattiaan tuupataan 7 astetta kuumempaa vettä kuin mitä siellä kiertää kun kone ei käy. Tämäkään ei näy sisälämpötilassa mitenkään betonin varaavuuden takia..
Olen käsittänyt koko invertterin "paremmuuden" perustuvan siihen ettei pumppailla esim. 50% ajasta lattiassa 30-asteista ja 50% ajasta 40-asteista, vaan koko ajan mahdollisimman lähelle 35-asteista, jolloin kaivosta otetaan niin pienellä jatkuvalla teholla energiaa kuin mahdollista ja lauhdutinkierto pysyy mahdollisimman viileänä. Shuntilla saisin lähtevän veden pysymään koko ajan esim. 35.2 tai 35.6-asteisena vaikka varaajan tulisi asteminuuttien takia välistä 34 ja välistä 36-asteista. Menee vähän nypläykseksi, myönnän. Tykkään vaan nivelvaivaisena mahdollisimman tasaisesta ja juuri oikean suuruisesta sisälämpötilasta.

Sisälämpötilan heilunta ei sinänsä täällä ole koskaan ollut suuri ongelma, lähinnä se on toisinpäin, minimireagointiaika muutoksiin on luokkaa 10h.
[/quote]
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.01.16 - klo:22:57
Mullahan on juurikin 2-putkikytkennällä tuo varaaja. Te nyt taidatte nimittää tuota 3 putkikytkennäksi molempiin päihin. Mutta, jos täällä olisi joku piirtäjä, joka siirtäisi noissa kuvissa olevan varaajan tuonne oikeaan laitaan ja laittaisi ne lämmityspiirit siihen mlp ja varaajan väliin, niin homma alkaisi selvitä. Eli moottorit pyörittää niitä 2:ta lämmityspiiriä siinä välissä ja ne on shuntattuja ja ottaa siis tuosta tuloputkesta lämmöt mitä tarvii. Loput päätyy varaajaan. Jossain kohtaa shuntit päättää, ettei tarvita enää lämpöä ja sen jälkeen kaikki lämpö menee varaajaan. Pumpun pysähdyttyä aletaan taas avata shuntteja ja imetään varaajasta minkä pystyy. Pumppu käynnistyy taas ja kaikki shuntit on auki odottottamassa nälkäisinä lisää lämpöä jne.....

Niin ja siis tämä kyllä toimii ihan mainiosti piti sanomani. Mutta laittakaa joku piirtäjä tuo kuva niin, että vaihdatte varaajan ja lämmityspiirien paikkoja ja vain 1 putki ylhäällä ja toinen alhaalla. Ja varaajassa on siis aurinkokierukka ja esilämmitys käyttövedelle lisänä. Joku muukin saattaa omistaa tällaisen karvalakki varaajan, jossa ei ole kuin 2 yhdettä, niin voisi olla vaikka käyttökelpoinen ratkaisu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 18.01.16 - klo:00:17
Mullahan on juurikin 2-putkikytkennällä tuo varaaja. Te nyt taidatte nimittää tuota 3 putkikytkennäksi molempiin päihin.

Taitaa usein 2-putkikytkentä tarkoittaa sitä että varaaja on kytketty sarjaan lämmityspiirin täällä käydyissä höpinöissä. Todellisuudessa 2 putken kytkennässä onkin sitten enemmän vaihtoehtoja. Miksi usein käytetään tuota neliputkista?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.01.16 - klo:23:18
Ll-piirin paluu menee suoraan mlp-pumpulla ja näiden väliputkesta on t-haara varaajan alaosaan.
En keksi muuta eroa kuin että 4-putkella ll-paluu ja mlp-paluu sekoittuvat aina, mutta 3-putkella jos mlp:n kierto on ll-kiertoa pienempi niin kaikki paluuvesi tulee suoraan lattiakierrosta.
Pysyi melko vakiona koko skaalan 80H->106Hz tuolla auto asetuksella n. 8.5-asteessa. Vakiovirtauksellahan tuo olisi kasvanut tehon suhteen lineaarisesti.
Olen käsittänyt koko invertterin "paremmuuden" perustuvan siihen ettei pumppailla esim. 50% ajasta lattiassa 30-asteista ja 50% ajasta 40-asteista, vaan koko ajan mahdollisimman lähelle 35-asteista, jolloin kaivosta otetaan niin pienellä jatkuvalla teholla energiaa kuin mahdollista ja lauhdutinkierto pysyy mahdollisimman viileänä. Shuntilla saisin lähtevän veden pysymään koko ajan esim. 35.2 tai 35.6-asteisena vaikka varaajan tulisi asteminuuttien takia välistä 34 ja välistä 36-asteista. Menee vähän nypläykseksi, myönnän. Tykkään vaan nivelvaivaisena mahdollisimman tasaisesta ja juuri oikean suuruisesta sisälämpötilasta.

Sisälämpötilan heilunta ei sinänsä täällä ole koskaan ollut suuri ongelma, lähinnä se on toisinpäin, minimireagointiaika muutoksiin on luokkaa 10h.
Missä kohtaa inventterivehkeessä on vaihtovena?
Toinen kohta mihin voisi mittauksen pistää on varaajan pohja.
Tuosta yksittäisestä lämmityssyklistä.
Minulla on tuo kytkentäerotus nyt 4C, ja  pumppausta kyllä tapahtuu 37-41C välillä lähtölämmöissä, mutta ero on marginaalinen. Nämä lämmöt -15 ulkona.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.01.16 - klo:00:56
Missä kohtaa inventterivehkeessä on vaihtovena?
Toinen kohta mihin voisi mittauksen pistää on varaajan pohja.
Tuosta yksittäisestä lämmityssyklistä.
Minulla on tuo kytkentäerotus nyt 4C, ja  pumppausta kyllä tapahtuu 37-41C välillä lähtölämmöissä, mutta ero on marginaalinen. Nämä lämmöt -15 ulkona.
Rakenne on täysin identtinen Niben 1245-sarjan on/off pumppujen kanssa.

Mulla on Jäspissä 6kpl antureita eri korkeuksilla, eli ongelma ei ole nähdä miten varaaja latautuu tai on latautumatta vaan saada muutokset tapahtumaan halutulla tavalla.

Tuo on/off pumppaus perustuu kaverillani olevaan 1245 6kW pumppuun jonka toimintaan olen omaa invertteriäni vertaillut.
Esim. pakkasen kiristyessä on/off rupeaa nakuttaan taajempaan, mutta invertteri vaan nostaan kierroksia:
(molemmissa lattialämmitys, mutta on/off koneessa ei mitään varaajaa).

On/Off
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kiristyy_ONOFF_zps4aooqplb.png)

Invertteri:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kiristyy_INVERTER_zpse9wpip82.png)

Muutoin mielestäni invertteri toimii ihan nätisti, BT12/BT14 huomattavasti alhaisemmat ja voidaan pitää alhaisempaa pyyntiä,
vaikka kaverin talo on uudempi ja kuluttaa huomattavasti vähemmän. Mutta se pieni kauneuspilkku jää, eli tuossakin tapauksessa
asteminuutit menee lopuksi nollaan, ei vaan sammuminen ollut ehtinyt lokikuvaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.01.16 - klo:01:17
Rakenne on täysin identtinen Niben 1245-sarjan on/off pumppujen kanssa.

Mulla on Jäspissä 6kpl antureita eri korkeuksilla, eli ongelma ei ole nähdä miten varaaja latautuu tai on latautumatta vaan saada muutokset tapahtumaan halutulla tavalla.

Tuo on/off pumppaus perustuu kaverillani olevaan 1245 6kW pumppuun jonka toimintaan olen omaa invertteriäni vertaillut.
Esim. pakkasen kiristyessä on/off rupeaa nakuttaan taajempaan, mutta invertteri vaan nostaan kierroksia:
(molemmissa lattialämmitys, mutta on/off koneessa ei mitään varaajaa).

On/Off
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kiristyy_ONOFF_zps4aooqplb.png)

Invertteri:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kiristyy_INVERTER_zpse9wpip82.png)

Muutoin mielestäni invertteri toimii ihan nätisti, BT12/BT14 huomattavasti alhaisemmat ja voidaan pitää alhaisempaa pyyntiä,
vaikka kaverin talo on uudempi ja kuluttaa huomattavasti vähemmän. Mutta se pieni kauneuspilkku jää, eli tuossakin tapauksessa
asteminuutit menee lopuksi nollaan, ei vaan sammuminen ollut ehtinyt lokikuvaan.
Saisiko tuosta toisesta uudemman tikutuksen?
Vähän vaikeaa arvioida jos ulkolämmöt heittää paljon. Sori, samoilta päiviltä nuo on.
Jos säädöt on noin suurinpiirtein kunnossa niin nakutus kyllä pitäisi harveta.
Jos naapurilla ei ole kaikki piirit reagoineet ja auenneet? Aika huono ajankohta vertailun tekemiseen kun joulukuussa ei talvee ollu. Kaveri herää muuten myöhemmin :)
Tuosta on off koneesta voisi helposti leikata puolet pois käynnistysten määrästä ihan vaan laatan dt:tä nostamalla.
Sinulla taas nuo koneen lämmöt, vaikkakaan ei paljoo nousee hieman korkeammalle huipuissa.
Miten paljon tuo kaverin kone kuluttaa vähemmän?
Vihreetä käppyrää kun saisi muutettua niin se olisi siinä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.01.16 - klo:11:27
Saisiko tuosta toisesta uudemman tikutuksen?
Vähän vaikeaa arvioida jos ulkolämmöt heittää paljon. Sori, samoilta päiviltä nuo on.
Jos säädöt on noin suurinpiirtein kunnossa niin nakutus kyllä pitäisi harveta.
Jos naapurilla ei ole kaikki piirit reagoineet ja auenneet? Aika huono ajankohta vertailun tekemiseen kun joulukuussa ei talvee ollu. Kaveri herää muuten myöhemmin :)
Tuosta on off koneesta voisi helposti leikata puolet pois käynnistysten määrästä ihan vaan laatan dt:tä nostamalla.
Sinulla taas nuo koneen lämmöt, vaikkakaan ei paljoo nousee hieman korkeammalle huipuissa.
Miten paljon tuo kaverin kone kuluttaa vähemmän?
Vihreetä käppyrää kun saisi muutettua niin se olisi siinä.
Kuvat oli luonnollisesti valittu vähän tarkoitushakuisesti, toinen syy eroille on se että kaverin erillistalo on osa taloyhtiötä ja säätämiseen on hieman eri motivaatiot kuin näin omistusasujalla.
(luovutushetkellä kone kävi 6min pätkiä, ulkoanturi on pistetty aurinkoiselle seinälle yms. yms.)
Antaa kaverin itse puhua puolestaan täällä foorumeillakin jos tuntee tarvetta lisäsäätämiselle.

Nyt takas alkuperäiseen aiheeseen:
1. Onko lauhdutindeltalle minimiarvoa R407C pohjaisissa koneissa mitä ei saa/kannata alittaa? Huomaanko jostain Niben mittapisteestä että delta olisi liian alhainen?
2. Onko jotain nyrkkisääntöä mikä olisi hyvä virtausten ero latauspiiri vs. lämmityspiiri?

Pistin niben lj-pumpun kiinteälle nopeudelle jolloin virtaus on pikkasen lämmityspiirin virtausta suurempi (800l/h vs. 760l/h, ero 5% valittu ihan arvalla) ja ainakin näin pakkasilla tuntuis toimivalta kombolta,
varaaja latautuu hiljalleen ylhäältä alas ja invertteri pysyy jatkuvalla käynnillä.

Mutta mitä sitten kun kelit lämpenee ja lauhduttimen delta tippuis alle kahden asteen koneen minimitehoilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 19.01.16 - klo:12:26
Nyt takas alkuperäiseen aiheeseen:
1. Onko lauhdutindeltalle minimiarvoa R407C pohjaisissa koneissa mitä ei saa/kannata alittaa? Huomaanko jostain Niben mittapisteestä että delta olisi liian alhainen?
2. Onko jotain nyrkkisääntöä mikä olisi hyvä virtausten ero latauspiiri vs. lämmityspiiri?

Pistin niben lj-pumpun kiinteälle nopeudelle jolloin virtaus on pikkasen lämmityspiirin virtausta suurempi (800l/h vs. 760l/h, ero 5% valittu ihan arvalla) ja ainakin näin pakkasilla tuntuis toimivalta kombolta,
varaaja latautuu hiljalleen ylhäältä alas ja invertteri pysyy jatkuvalla käynnillä.

Mutta mitä sitten kun kelit lämpenee ja lauhduttimen delta tippuis alle kahden asteen koneen minimitehoilla?

Varmaksi en tiedä mutta ainakin testit ajetaan 5 K deltalla. Lämpötilaliukuma on 7 K tuolla kylmiksellä mutta siitäkään en tiedä että vaatiiko se että lauhdutin + alijäähtyminen on vähintään tuon verran.

MUTUA. Jos haluat ajaa konetta niin että se lataa puskuria hiukan niin tällöin olisi periaatteessa optimaalisin että virtaukset on juuri noinpäin kuin kerroit. Tosin lattialämmityksen teho hiipuu myös lämpöisemmillä keleillä joten silloin myös lattiapiirissäkin riittäisi pienempi virtaus.

Onko sinulla mahdollisuutta testata kuinka puskuri toimisi läpivirtaavana? Tällöin sisäinen pumppu voisi ottaa kierron hoitaakseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.01.16 - klo:13:10
Varmaksi en tiedä mutta ainakin testit ajetaan 5 K deltalla. Lämpötilaliukuma on 7 K tuolla kylmiksellä mutta siitäkään en tiedä että vaatiiko se että lauhdutin + alijäähtyminen on vähintään tuon verran.

MUTUA. Jos haluat ajaa konetta niin että se lataa puskuria hiukan niin tällöin olisi periaatteessa optimaalisin että virtaukset on juuri noinpäin kuin kerroit. Tosin lattialämmityksen teho hiipuu myös lämpöisemmillä keleillä joten silloin myös lattiapiirissäkin riittäisi pienempi virtaus.

Onko sinulla mahdollisuutta testata kuinka puskuri toimisi läpivirtaavana? Tällöin sisäinen pumppu voisi ottaa kierron hoitaakseen?

Niben automatiikka yrittää lokien mukaan pitää tuon deltan vähintään noin neljässä. Kompromissinä voisi toimia auto-asetus sopivalla arvoilla ja sitten maksiminopeudella rajaisi tuon vain lj-pumpun nopeuden. Ainut huono puoli mikä tuosta tulee mieleen (oikean arvon löytämisen auto-asetuksien lisäksi) on että pienillä tehoilla jolloin pumpun virtaus laskee niin virtauserot kasvavat ja pumppu joutunee tekemään "liian" lämpöistä vettä. En ole aiemmin voinut kokeilla tätä, koska alin nopeus mihin niben lj-pumpun voi rajoittaa on 50% ja mulla oli aiemmin huomattavasti tuota pienempi virtaus lämmityspiirissä.

Ehkä pitänee antaa periksi "yhden asetuksen taktiikalle" ja etsiä kahdet säädöt, kesälle ja talvelle erikseen.

Olen tässä yrittänyt etsiä virtaus- ja lämpötilamittarien avulla lattiapiirille optimivirtausta, mutta muutokset ovat kovin hitaita, eikä oikein haluaisi päästää sisälämpöjä heilumaan. Tuo 780l/h tuntuisi hyvältä kompromissiltä, se toteutuu nyt Alpha2:n CP2 asetuksella kun avasin vähän jakotukista muutamaa piiriä. (Olivat ll-suunnitteluohjeen virtaamissa, mutta koska noissa muutamassa huoneessa on muovimatto vaihtunut parketiksi, teki pieni lisävirtaus ihan hyvää tasaisemman lämmön aikaansaamiseksi).

Suluilla onnistuu ns. 2-putkinen (varaus alas, purku ylhäältä) ja sisäinen pumppu yksinään riittää ihan hyvin saamaan aikaan riittävän virtauksen, mutta en ole sitä komboa oikein saanut pakkasilla toimimaan. Jos kokeilee ilman ulkoista menoanturia niin asteminuutit pysyy hanskassa, mutta kv-esilämmityksestä johtuen voi olla ettei lämmityspiiriin mene pitkiin aikoihin yhtään lämpöä ts. pumppu ei huomaa esilämmityksen lisätehontarvetta. Jos taas pistää BT25:sen varaajasta lähtevään putkeen niin lämpötilan nousu tapahtuu aivan liian hitaasti jolloin invertteri on jo tehot tapissa ennenkuin asteminuuttien lasku loppuu ja toisaalta ei ehdi jarruttaan tarpeeksi nopeasti etteikö menis asteminuutit nollaan. Kokeilin myös BT25:sta parissa eri anturitaskussa varaajassa, mutta jompaa kumpaa ongelmaa esiintyi niissäkin, viimeistään saunasession jälkeen. Tämä vaihtoehto on toistaiseksi jäähyllä, ilman kv-esilämmitystä toimis todennäköisesti ihan ok ja olis miellyttävän yksinkertainen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.01.16 - klo:13:17
Kuvat oli luonnollisesti valittu vähän tarkoitushakuisesti, toinen syy eroille on se että kaverin erillistalo on osa taloyhtiötä ja säätämiseen on hieman eri motivaatiot kuin näin omistusasujalla.
(luovutushetkellä kone kävi 6min pätkiä, ulkoanturi on pistetty aurinkoiselle seinälle yms. yms.)
Antaa kaverin itse puhua puolestaan täällä foorumeillakin jos tuntee tarvetta lisäsäätämiselle.

Nyt takas alkuperäiseen aiheeseen:
1. Onko lauhdutindeltalle minimiarvoa R407C pohjaisissa koneissa mitä ei saa/kannata alittaa? Huomaanko jostain Niben mittapisteestä että delta olisi liian alhainen?
2. Onko jotain nyrkkisääntöä mikä olisi hyvä virtausten ero latauspiiri vs. lämmityspiiri?

Pistin niben lj-pumpun kiinteälle nopeudelle jolloin virtaus on pikkasen lämmityspiirin virtausta suurempi (800l/h vs. 760l/h, ero 5% valittu ihan arvalla) ja ainakin näin pakkasilla tuntuis toimivalta kombolta,
varaaja latautuu hiljalleen ylhäältä alas ja invertteri pysyy jatkuvalla käynnillä.

Mutta mitä sitten kun kelit lämpenee ja lauhduttimen delta tippuis alle kahden asteen koneen minimitehoilla?
Minulla nuo virtaukset höyrystimellä on 0.43l/s ja lauhduttimella 0,24l/s. Tosin käytännössä toimii ehkä paremmin jos lauhdutin kiertää yli puolet hitaammin kuin ensiöpiiri, esim 0.2l/s.
Tuota Fraatin toteamusta että pitäisi kierrättää lj-piiriä kovempaa kuin lauhdutinta en ymmärrä.
Tämä siis varaajalla varustetuissa järjestelmissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 19.01.16 - klo:14:42
Nyt takas alkuperäiseen aiheeseen:
1. Onko lauhdutindeltalle minimiarvoa R407C pohjaisissa koneissa mitä ei saa/kannata alittaa? Huomaanko jostain Niben mittapisteestä että delta olisi liian alhainen?
2. Onko jotain nyrkkisääntöä mikä olisi hyvä virtausten ero latauspiiri vs. lämmityspiiri?

Pistin niben lj-pumpun kiinteälle nopeudelle jolloin virtaus on pikkasen lämmityspiirin virtausta suurempi (800l/h vs. 760l/h, ero 5% valittu ihan arvalla) ja ainakin näin pakkasilla tuntuis toimivalta kombolta,
varaaja latautuu hiljalleen ylhäältä alas ja invertteri pysyy jatkuvalla käynnillä.

Mutta mitä sitten kun kelit lämpenee ja lauhduttimen delta tippuis alle kahden asteen koneen minimitehoilla?
Tuohan olikin ovela kikka. Kuinkahan toimii jos virtaus on sama 760l/h?
Kylmä vesi pyrkii kumminkin varaajan pohjalle ja kuuma ylös. Esilämmitys kylmentää varsinkin varaajan alaosaa.

Invertterin ohjausko toimi niin että käyttöveden lämmityksen jälkeen kone nosti automaattisesti tehoa talon lämmitystä varten?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.01.16 - klo:15:40
Tuohan olikin ovela kikka. Kuinkahan toimii jos virtaus on sama 760l/h?
Kylmä vesi pyrkii kumminkin varaajan pohjalle ja kuuma ylös. Esilämmitys kylmentää varsinkin varaajan alaosaa.
Ainakin näin pienellä virtauserolla varaajan kerrostumat säilyy ihan nätisti mutta varaaja varautuu. Ja jäsen Brunon ohjeiden mukaan taisi löytyä auto-asetus (+4C dT@+20C MUT, max 50%=800l/h) jolla pumppu huolehtii ettei pienillä tehoilla delta pääse liian alas. Tää on teoria, seurataan ja katotaan miten käy.

Invertterin ohjausko toimi niin että käyttöveden lämmityksen jälkeen kone nosti automaattisesti tehoa talon lämmitystä varten?
Joo, vaikkei asteminuutit edes laske, niin näyttäis tekevän pienen tuottavuusloikan ylöspäin verrattuna aikaan ennen kv-syklin alkua. Jos asteminuutit oikeasti laskee niin hyppäys on vielä isompi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 19.01.16 - klo:22:53
Tällä foorumilla tulee useinkin esiin että maaviina on jähmeämpää tavaraa mitä vesi. No en ollu mukana kun putket täytettiin niin paljonko jähmeämpää? Ihan ruokaöljyn tapaista? Vai onko kyse enemmänkin semmosesta että laskuissa huomaa mut ei silmällä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.01.16 - klo:00:37
Tällä foorumilla tulee useinkin esiin että maaviina on jähmeämpää tavaraa mitä vesi. No en ollu mukana kun putket täytettiin niin paljonko jähmeämpää? Ihan ruokaöljyn tapaista? Vai onko kyse enemmänkin semmosesta että laskuissa huomaa mut ei silmällä?
Tavara tietysti on jähmeetä jos pönikät on säilytetty ulkona pakkasessa. Kaivossa oleva tavara on ihan juoksevassa muodossa. Jähmepiste taitaa olla jotain -17C, korjatkaa jos olen väärässä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.01.16 - klo:00:46
On tämä ihmeelliseksi menny.
Ensin tuli säätyvät kiertopumput.
Sitten tuli esilämmityskierukat ja kaikenmaailman keräinsysteemit.
Sitten tuli inventterit.
COPPELOT sen kun nousee ja asiakas maksaa :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.01.16 - klo:00:49
Tavara tietysti on jähmeetä jos pönikät on säilytetty ulkona pakkasessa. Kaivossa oleva tavara on ihan juoksevassa muodossa. Jähmepiste taitaa olla jotain -17C, korjatkaa jos olen väärässä.

Ei tässä nyt sitä haeta. Viinaseos on hiukan "jähmeämpää" kuin vesi liikkeissään. Olisiko tuo sitten jotain väliltä glykoli - vesi. Jäädytinestettä kaataneet ovat varmaan huomanneet aineen "kankeuden".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.01.16 - klo:10:28
2. Onko jotain nyrkkisääntöä mikä olisi hyvä virtausten ero latauspiiri vs. lämmityspiiri?
Pistin niben lj-pumpun kiinteälle nopeudelle jolloin virtaus on pikkasen lämmityspiirin virtausta suurempi (800l/h vs. 760l/h, ero 5% valittu ihan arvalla) ja ainakin näin pakkasilla tuntuis toimivalta kombolta,
varaaja latautuu hiljalleen ylhäältä alas ja invertteri pysyy jatkuvalla käynnillä.
Ei tullut muita hihavakioita, mutta ensimmäisen vajaan vuorokauden perusteella tuo n. 5% suurempi lataus kuin purku tuntuis aika toimivalta.
(Siis tässä mun tapauksessa, että on invertteri ja kv-esilämmitys)

Nykyinen kytkentäni on tällainen, ihan vaan tarkennuksena että puhutaan kaikki samasta aiheesta.
(3-putkea ja ulkoinen Alpha2 kierrättää vettä ll-piirissä CP2:lla)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Jaspi_GTV-Hybrid-500_kytkenta_zpsnlpspvy3.png)

Varaajan toiminta pahimmassa mahdollisessa tilanteessa
-20:50- isäntä ja 2 isovetistä suihkussa, ilman saunan tuomia löylytaukoja eli melkein perätysten -> varaaja kylmenee -> asteminuutteja rupeaa napsuun -8/min
-ulkona pakkanen nousee samaan aikaan kun kone täyttää varaajatyhjiötään
-invertteripumppu, jossa "huono" tehonmuutoksiin reagointi
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/varaaja_varaa_zpsezbauc6b.png)
Nykyisellä kiinteällä latauspumpun nopeudella, ei tuo käytös omiin silmiin näytä pahalta:
+19:05  ns. normaali kv-syklin aikana ei meno/asteminuutit muutu, varaajan pohjasta napataan vähän lämpöä
+toipuminen tyhjästä varaajasta ja asteminuuttien romahtamisesta -330:een tapahtuu hallitusti
+pyynti/BT12/BT25 keskiarvot mukavan lähellä toisiaan
+varaajan kerrostumat pysyvät sekä latauksen että purun aikana
+latauksen tapahtuessa tarpeeksi hitaasti ehtii invertteripumppu laskemaan tehonsa sopivasti varaajan tultua täyteen
(03:00- bot1 -> bt3 nousee, mutta bt12 pysyy pyynnissä)
-kv-syklin jälkeinen "piikki" pääse lämmitysjärjestelmään

Tää postaus ja kuvat vois mennä sekä esilämmityskeskusteluun että varaajakeskusteluihin, mutta aloitetaan nyt täällä koska heti tulee mieleen lisää tyhmiä kysymyksiä.
Onko mitään muuta perustetta että lämmitypuolen virtauksen kannattaisi olisi suurempi kuin että se estäisi kuvassa näkyvien kv-syklien jälkeisien lämpöpiikkien menon lämmitysjärjestelmään?
Keksittekö kuvasta muuta mielenkiintoista, moitittavaa tai kehuttavaa? Itse olen eniten huolissani siitä että mitä nyt rupean harrastamaan jos pumpussa ei ole enää säätämistarvetta :)

Olisi äärimmäisen mielenkiintoista nähdä vastaava toiminta erilaisella mlp:llä tai kytkennällä, jossa kuitenkin olis kv-esilämmitys käytössä.

edit. Unohtui mainita, mutta on aika oleellista: kunnan vesi on nykyisellään alle 4-asteista, siitä tuo iso romahdus suihkujen aikana. Pienellä juoksutuksella esilämmitetty vesi pysyy n. 30-asteisena, mutta tuollaisten suihkusessioiden aikana sekin romahtaa jopa alle 20-asteeseen. +typoja

edit2. tarkennus: 19:05- varaajan alaosa laskee alle paluun, koska APK ottaa lämmintä käyttövettä = syy miksi kv-sykliin jouduttiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.01.16 - klo:12:10
Tällä foorumilla tulee useinkin esiin että maaviina on jähmeämpää tavaraa mitä vesi. No en ollu mukana kun putket täytettiin niin paljonko jähmeämpää? Ihan ruokaöljyn tapaista? Vai onko kyse enemmänkin semmosesta että laskuissa huomaa mut ei silmällä?
Piti pohtia asiaa hieman tarkemmin:
Ensimmäisessä kuvassa esitetään vesi-etanoliseosten viskositeetti pitoisuuden funktiona muutamalla eri lämpötilalla.
Esim 0C-lämpötilassa on 28 p-% wiinan viskositeetti 3,5 kertainen veteen verrattuna.
Mutta mitä tämä tarkoittaa?
Toisessa kuvassa esitetään virtausvastus pumpattaessa vettä tai wiinaa 100m pitkässä normaalissa 40x2,4 mm keruuputkessa.
Alta 0,4 l/s virtauksella vastus on melkein sama sekä vedellä että wiinalla johtuen siitä että vedellä virtaus muuttuu turbulentiksi jo n. 0,1 l/s kohdalla ja wiina virtaa laminaaristi.
Suuremmilla kuin 0,4 l/s wiinakin virtaa turbulentisti ja tällöin wiinan vastus on selvästi suurempi kuin veden.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 20.01.16 - klo:17:19
Ei tässä nyt sitä haeta. Viinaseos on hiukan "jähmeämpää" kuin vesi liikkeissään. Olisiko tuo sitten jotain väliltä glykoli - vesi. Jäädytinestettä kaataneet ovat varmaan huomanneet aineen "kankeuden".

Elikkä olis niiku vähän jähmeempää, huomaa jo silmällä, ainakin jos kiinnittää asiaan huomiota.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.01.16 - klo:17:31
Elikkä olis niiku vähän jähmeempää, huomaa jo silmällä, ainakin jos kiinnittää asiaan huomiota.
Ei muuta kuin kossupullo pakkaseen ja testaileen  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.01.16 - klo:17:44
Ei muuta kuin kossupullo pakkaseen ja testaileen  8)
Kyllähän tämän jokainen huurrutettuja snapseja kaatanut tietää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.01.16 - klo:21:15
Kyllähän tämän jokainen huurrutettuja snapseja kaatanut tietää.

Onkos muuten wiinalla pienimpi pintajännitys kuin vedellä? Vai rikkooko se sen? Ainakin paukkuja tehdessä vodka tippa leviää "tasaisemmin" kuin tippa vettä  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 21.01.16 - klo:00:17
Ei tullut muita hihavakioita, mutta ensimmäisen vajaan vuorokauden perusteella tuo n. 5% suurempi lataus kuin purku tuntuis aika toimivalta.
(Siis tässä mun tapauksessa, että on invertteri ja kv-esilämmitys)

Nykyinen kytkentäni on tällainen, ihan vaan tarkennuksena että puhutaan kaikki samasta aiheesta.
(3-putkea ja ulkoinen Alpha2 kierrättää vettä ll-piirissä CP2:lla)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Jaspi_GTV-Hybrid-500_kytkenta_zpsnlpspvy3.png)

Tää postaus ja kuvat vois mennä sekä esilämmityskeskusteluun että varaajakeskusteluihin, mutta aloitetaan nyt täällä koska heti tulee mieleen lisää tyhmiä kysymyksiä.

Olisi äärimmäisen mielenkiintoista nähdä vastaava toiminta erilaisella mlp:llä tai kytkennällä, jossa kuitenkin olis kv-esilämmitys käytössä.

Unohtui mainita, mutta on aika oleellista: kunnan vesi on nykyisellään alle 4-asteista, siitä tuo iso romahdus suihkujen aikana. Pienellä juoksutuksella esilämmitetty vesi pysyy n. 30-asteisena, mutta tuollaisten suihkusessioiden aikana sekin romahtaa jopa alle 20-asteeseen.

Tarkennus: 19:05- varaajan alaosa laskee alle paluun, koska APK ottaa lämmintä käyttövettä = syy miksi kv-sykliin jouduttiin.
Täällä on lähes saman kokoinen varaaja joka on jotain 400-500 litran väliltä varmaankin. Varaajassa on yksi iso kierrukka vain, mutta patterivesi on toisaalta lattialämmitysvettä kuumempaa.
Kun vettä juoksuttaa esilämmityksen läpi, niin bt25 anturi huomaa tuon laskun ja asteminuutit laskee tai jos kompura sattuu olemaan päällä, niin asteminuutit ei laske niin nopeasti. Ensimmäinen esilämmityskierukka on huoneenlämpöisessä puukattilassa. Ehkä ihan pieni nousu voi tulla kylmässä kattilassa koska kunnan vesi on varmaan tuota 4C lämpöistä ympäri vuoden. Asteminuutit kesällä/välikelillä -60 tai -50. Talvella -5.
Maalämpöpumpun kiertovesipumppu on tuota alpha2 60 vastaava ja täysillä.

Samaten täälläkin varaaja kyykkää kun vettä käytetään reilummin. Toisaalta noin 10kW tehoinen kompura saa vajetta vähän nopeammin kiinni. Jos varaaja vähän kyykkää niin siitä ei ole isompaa haittaa. Patteri paluun lämpötila pysyy kauemmin matalana ja cop pysyy hyvänä vaikka pumppu kävisi kauemman aikaa. Tiskikone ottaa suoraan kuumaa vettä, mutta ei mielestäni kuluta paljoa vettä, ei huomaa kulutusta. Vanha pyykinpesukone ottaa myös pelkästään kuumaa vettä (säätökin olisi). Pyykinpesukone vie jo vähän reilummin vettä, selvästi huomaa että pumppu käy enemmän.

Kopioitu kuva mutta eri kytkennällä ja eri pumpulla. Varaajan muoto on myös tuollainen korkea ja pyöreä. Pikkukuvasta ei näy. Helppo selostaa että läpivirtaava puskuri, eli kuuma menee pohjalle ja pattereille/lattialämmitykselle lähtee varaajan yläliitännästä (bt25 anturi). Muita kytkentöjä ei ole tullut kokeiltua että miten ne toimisi. Olisi myös hyvin hankala muuttaa.
(http://i1.aijaa.com/t/00388/14079337.t.jpg) (http://aijaa.com/MDdvVn)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 21.01.16 - klo:09:03
Tänään oli taas saunapäivä. Menoputkessa olevan Bt25:n johdosta asteminuutit laskivat kv-esilämmityksestä ja melkein 30min ky-syklistä johtuen -200 -> -500, samaan aikaan lämmityskierron paluu laski vain asteen, joten olisko toi asteminuutteina 15?. Jonkunlaisen muutettavan painokertoimen tuo vaatisi jotta voisi käyttää paluuta ainakaan lattialämmityksen kanssa ohjaukseen.

Tuolla kone muuten pörisee 105Hz:llä asteminuuttejaan pois, taitaa olla uusi ennätys  8)
Pakkasta viereisen fmi:n mittauspisteen mukaan -25,5C ja Niben anturin mukaan -23C. Kunnan vesi on vaan 3.8C, joten haukkas esilämmitys varaajasti saunareissulla aikamoisen palasen.
Tyhmä jatkokysysmys 'Tyhmiä kysymyksiä' ketjuun  ;)

Miksi et ole kytkenyt tuota systeemiä näin?
Onko se BT25 se semmonen Nibeä ohjaava, niin se tonne reikään missä lukee 'Mid'...
Sen kummemmin tuntematta kunnolla tuota Nibeä, mutu vain sanoo että olis paree  :D

(https://farm2.staticflickr.com/1705/24146575589_e8d829d7b8_b.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:09:15
Tyhmä jatkokysysmys 'Tyhmiä kysymyksiä' ketjuun  ;)

Miksi et ole kytkenyt tuota systeemiä näin?
Onko se BT25 se semmonen Nibeä ohjaava, niin se tonne reikään missä lukee 'Mid'...
Sen kummemmin tuntematta kunnolla tuota Nibeä, mutu vain sanoo että olis paree  :D

Rehellinen vastaus kysymykseesi: koska mulla ei ole puristusvehkeitä  :)
Ei vaan; putkikytkennät on toimittajan vastuulla, säätäminen itsellä.

Siksipä putkikytkentä koko "komeudessaan" on tällainen:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Jaspi_GTV-Hybrid-500_kytkenta_v2_zpshmyolwss.png)
Ideana oli että voi kokeilla montaa eri vaihtoehtoa, koska ei noista inverttereistä ole maailmalla vielä liikaa tietoa, ilman että joutuu putkitöihin.

Mustat rastit on palloventtiilejä, joten ihan ehdottamaasi kytkentään en pääse, mutta lähelle. Sellainen juttu tossa on että keskimmäinen tulo
on varaajan laipion alapuolella, haittaakohan se?

Viimeiset 12h oli testauksessa sellainan tilanne että lattiapiirin virtaus on selkeästi suurempi kuin latauspiirin. (Nostin ulkoisen Alpha2:n CP2 -> CP3)
+pidin säätökäyrän samana, sisälämpö pysyi samana vain paluun lämpö nousi. Ollaan varmaan saavutettu 14mm mehupillin luovutuksen rajat jo paljon ennen näitä virtauksia.
-koska kylmempi varaajassa oleva paluuvesi sekoittuu lämmityspiiriin lähtevään menoveteen joutui pumppu tekemään 2-3-astetta lämpöisempää vetta kuin mitä lämmityspiiriin meni!
-varaajan kaikki anturit näyttivät alle paluuveden lämpöä -> kv-esilämmityksestä johtuen varaaja oli tyhjempi kuin tyhjä.
 ->kv-syklien aikana ei varaajassa ollut yhtään lämpöä joka olis auttanut pitämään menon/asteminuutit tasaisena + tuli vielä legionellatalkoot aamuksi  ???

Kävin äsken laskemassa ulkoisen pumpun takas CP2:een, koska asteminuutit oli laskeneet jo -500:aan joita pumppu yritti paikata tekemällä 36-asteista vettä, pyynti on 33.5
(ulkona viimeisen 12h keskiarvo -24.1)

Näiden kahden testin välillä (ll-piirin virtaus pienempi vs. ll-piirin virtaus suurempi kuin latauspiirin) menee pisteet tuolle ll-piirin pienemmälle virtaukselle 3-0.
BT12 ja BT25 erotus: 0.3 vs. 3.0 -astetta
lataajassa varausta: 2.0 vs. -0.5 kWh
ulkoisen pumpun kulutus: 18W vs. 31W

Ainakin täällä invertteripumpun ja ei-läpivirtaavalla varaajalla olevassa mehupillilattiakohteessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.01.16 - klo:09:46
Rehellinen vastaus kysymykseesi: koska mulla ei ole puristusvehkeitä  :)
Ei vaan; putkikytkennät on toimittajan vastuulla, säätäminen itsellä.

Siksipä putkikytkentä koko "komeudessaan" on tällainen:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Jaspi_GTV-Hybrid-500_kytkenta_v2_zpshmyolwss.png)
Ideana oli että voi kokeilla montaa eri vaihtoehtoa, koska ei noista inverttereistä ole maailmalla vielä liikaa tietoa, ilman että joutuu putkitöihin.

Mustat rastit on palloventtiilejä, joten ihan ehdottamaasi kytkentään en pääse, mutta lähelle. Sellainen juttu tossa on että keskimmäinen tulo
on varaajan laipion alapuolella, haittaakohan se?

Viimeiset 12h oli testauksessa sellainan tilanne että lattiapiirin virtaus on selkeästi suurempi kuin latauspiirin. (Nostin ulkoisen Alpha2:n CP2 -> CP3)
+pidin säätökäyrän samana, sisälämpö pysyi samana vain paluun lämpö nousi. Ollaan varmaan saavutettu 14mm mehupillin luovutuksen rajat jo paljon ennen näitä virtauksia.
-koska kylmempi varaajassa oleva paluuvesi sekoittuu lämmityspiiriin lähtevään menoveteen joutui pumppu tekemään 2-3-astetta lämpöisempää vetta kuin mitä lämmityspiiriin meni!
-varaajan kaikki anturit näyttivät alle paluuveden lämpöä -> kv-esilämmityksestä johtuen varaaja oli tyhjempi kuin tyhjä.
 ->kv-syklien aikana ei varaajassa ollut yhtään lämpöä joka olis auttanut pitämään menon/asteminuutit tasaisena + tuli vielä legionellatalkoot aamuksi  ???

Kävin äsken laskemassa ulkoisen pumpun takas CP2:een, koska asteminuutit oli laskeneet jo -500:aan joita pumppu yritti paikata tekemällä 36-asteista vettä, pyynti on 33.5
(ulkona viimeisen 12h keskiarvo -24.1)

Näiden kahden testin välillä (ll-piirin virtaus pienempi vs. ll-piirin virtaus suurempi kuin latauspiirin) menee pisteet tuolle ll-piirin pienemmälle virtaukselle 3-0.
BT12 ja BT25 erotus: 0.3 vs. 3.0 -astetta
lataajassa varausta: 2.0 vs. -0.5 kWh
ulkoisen pumpun kulutus: 18W vs. 31W

Ainakin täällä invertteripumpun ja ei-läpivirtaavalla varaajalla olevassa mehupillilattiakohteessa.
Tää latauksen ja ulkoisten pumppujen suhde on askarruttanut mieltäni pitkään ja oon siitä täälläkin monesti kirjoitellut ja saanutkin hyviä vinkkejä.
Viimeisimpänä nämä sinun testit, oikein hyviä ovat!

Itsellä on liitteen mukainen kytkentä omassa setupissa. Eli 4-putkikytkennällä olevasta puskurista lähtee suora piiri pattereille ja siitä shuntattu erikseen yläkerran lattialämmitys (12 mm putki). Puskurin latauspumpussa nostokorkeus 7,5 m ja kummassakin ulkoisessa 6 m. Lattialämmityksen pumppu huutaa täysillä ja suoran piirin pumppu on tällä hetkellä asennossa 4/6. Latauspumpun tehot 50 %, eli puoliteholla.

Olen pohtinut, että millä saan selville virtaukset. Järki sanoo, että nuo kaksi ulkoista ovat lähes aina "liian kovalla", mutta ei se näin taida mennä. Kai noissa lämmityspiireissä on pikkasen enemmän virtausvastusta, kuin puskurissa. Olen mitannut, että puskurin meno-paluun erotus on n. 7 astetta ja kumpaankin lämmityspiiriin lähtevän putken ja sieltä palaavan erotus on n. 10 astetta tällä hetkellä. Jos siis mittaa käynnin loppupäässä, eikä alussa.
Kun pakkaset alkoivat, niin laitoin puskurin syötön täysille, kun tuntui, että tehot loppuu, eikä puskuri lataudu millään.
Nyt on taas puoliteholla, koska näin ollaan nimellisvirtauksessa, n. 22 l/min ja katsotaan, miten esim. sähkönkulutuksen käy seuraavina päivinä.

Juttelin erään pumppuedustajan kanssa ja hänkin kehotti pyrkimään siihen, että puskurin latauksen virtaus ja ulkoisten piirien virtaus olisi yhtä isot. Varmaan siten, että puskuri olisi aina hieman tehokkaammalla.

Seurataan nyt tilannetta, kuinka tämä pelittää.

Sitten vielä kysymys: Toisessa liitteessä on koneen ilmoittamat virtaus sekä lauhduttimen meno ja paluu. Lisäksi vieressä näkyy toiset lukemat, joissa lämmöt on mitattu puskurin putkista.
Kumpiinhan voin luottaa enemmän? Ja miksi tulee eroa?
IR-mittarilla mitattuna saan menon lämmöt samaan lukemaan kuin kone ilmoittaa, mutta paluu heittää.
10 kW kone on kyseessä ja luottaisin enemmän oikean puoleiseen lukemaan. Siitä kun vielä laskee, että paljon tehot on pienemmät noin kuumalla litkulla, niin ollaan varmaan aika lähellä tuota 8,5 kW - 9 kW -lukemia. Vai siinäkö tämä juju onkin... hmmmm...
Paitsi että koneessa on kyllä anturi joka mittaa paluun lämmöt... En ymmärrä miksi heittää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 22.01.16 - klo:10:25
Lainaus
Toisessa liitteessä on koneen ilmoittamat virtaus sekä lauhduttimen meno ja paluu. Lisäksi vieressä näkyy toiset lukemat, joissa lämmöt on mitattu puskurin putkista.
Kumpiinhan voin luottaa enemmän? Ja miksi tulee eroa?

Meillä näyttä lämmitysverkon paluu varaajalle olevan 35,1C ja lauhduttimen paluu 36,3C,eli saman suuntainen ero.

Ehkä johtuu siitä että toinen piiri lämmittää varaajaa ja toinen jäähdyttää ?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.01.16 - klo:10:29
Meillä näyttä lämmitysverkon paluu varaajalle olevan 35,1C ja lauhduttimen paluu 36,3C,eli saman suuntainen ero.

Ehkä johtuu siitä että toinen piiri lämmittää varaajaa ja toinen jäähdyttää ?

Tarkoitin tuolla putkella sitä putkea, joka palaa puskurilta lämpöpumpulle, eli lauhduttimelle.
En siis lämmityksestä puskuriin palaavaa. Siksi en tätä ymmärrä, miten voi olla eroa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:11:24
Meidän 12v poika sitä ihmetteli oikein ääneen: "Isi, miten lämpötilan mittaaminen voi olla niin vaikeaa?". Tuo on hyvä kysymys ja itse päädyin vastaukseen että unohdetaan absoluuttiset arvot ja kalibroidaan anturit näyttämään toisiinsa nähden suunnilleen samaa. Sähkölaitos pitää huolen absoluuttisista tarkkuuksista ja lähettävät kalibrointitodistuksena kuukausittain laskun muodossa.

Esimerkkinä kalibroimattomat tulokset omasta järjestelmästä juuri nyt, kaikkien pitäisi näyttää ihan samaa, koska shuntti on täysin auki ja latauspiirin virtaus on suurempi kuin ll-piirin, eli ihan sama vesi virtaa kaikkien viiden anturi "läpi".
heat_return 1-wire anturi ll-paluuputkessa kuparitaskussa: 28,25
VFS3_temp: grundfos anturi edellisen vieressä: 27,47
VFS2_temp: hullunkierron t-haaran jälkeen paluussa: 27,62
VFS1_temp: mlp paluuputkessa: 27,73
nibe_BT3: 28,3

Vähän sama kuin sulla eli noista vois omiin laskuihin valita joko n. 27,6 tai 28,3, mutta lauhduttimen deltan ollessa n. 6-astetta tuo kuvaa hyvin sitä kuinka COP-laskuihin yms. tulee helposti 20% virhettä.

Itse meinasin odotella että lämmityskausi päättyy ja kalibroida anturit toisiinsa nähden sitten että mlp:stä lämmitys pois ja kiertopumput huutamaan täysillä päiväksi. Hankaluus Niben kanssa on se että vehje kalibroi omat anturinsa vähän samaan tyyliin aina bootissa ja antaa kalibroidut tulokset ulos modbus:iin. Täytyy seurata pysyykö noi kalibroidut tulokset samoina tai sitten olla boottaamatta pumppua :)

Virtausten arviointihan on mahdollista seuraamalla lämpötiloja, mutta voin suositella tuollaisia grundfos:in uä-virtausantureita varsinkin jos järjestelmässä on esim. pollujen takia valmiina 110mm/3/4" asennuspaikkoja. Absoluuttinen tarkkuus on niissäkin vähän arpapeliä johtuen ad-muunnosten haasteista, mutta näyttävät toisiinsa nähden hyvä lähelle samoja lukua (nyt. 798l/h latauspiiri ja 771,775l/h lattiapiiri ja sielta paluuseen koska shuntti on täysin auki). Noiden avulle virtausten muutosten vaikutuksen näkee sekunneissa verrattuna lämpötilapohjaisiin arvioihin joihin menee tunteja/päiviä.

edit. pahimmat typot
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:11:35
Tää latauksen ja ulkoisten pumppujen suhde on askarruttanut mieltäni pitkään ja oon siitä täälläkin monesti kirjoitellut ja saanutkin hyviä vinkkejä.
Viimeisimpänä nämä sinun testit, oikein hyviä ovat!
Jaan mielelläni mittaustuloksia vaikka omatkin testit ovat välistä "tyhmiä", niissä saattaa tulla ihan odottamattomia tuloksia ja oivalluksia vastaan.
Tämän otsikoan alle ainakin sopivat loistavasti  :)

Ihan vakavasti puhuen nää virtausmittaukset joutais hyvin oman otsikkonsa alle, mutta hankaluuten on jokaisen järjestelmän yksiköllisyys. Pitäis kehitellä jonkunlainen metriikka jolla voisi ensinnäkin omassa järjestelmässään vertailla säätöjen vaikutuksia ja toisaalta jollain tarkkuudella vertailla eri järjestelmien toimivuutta toisiinsa nähden.

Pistin hieman omia ideoitani tuonne: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6638.msg86736#msg86736 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6638.msg86736#msg86736)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.01.16 - klo:11:51
Joku virtausmittari kyllä näyttäisi sen totuuden, mutta enpä taida raaskia sellaista hankkia.
Eivät liene ihan ilmaisia?
Eikä minulla kyllä valmiita paikkojakaan ole niille.

Mutta edelleen tuosta lauhduttimen paluun lämmöstä. Se ihmetyttää, kun puskurille menevästä putkesta saan ir-mittarilla aivan samat lukemat mitä kone näyttää sekä esim. lattialämmityksen menoputkesta, jossa anturi on putken pinnassa nippusiteellä kiinni eristeen alla. Ainut mikä heittää on tuo lauhduttimen paluu.
Virtausmittari on vakiona koneen sisällä itsessään ja sen luotettavuudesta ei ole mitään varmuutta. Kaipa se oikein näyttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:12:06
Joku virtausmittari kyllä näyttäisi sen totuuden, mutta enpä taida raaskia sellaista hankkia.
Eivät liene ihan ilmaisia?
Eikä minulla kyllä valmiita paikkojakaan ole niille.
Ei noille kannata takaisinmaksuaikaa laskea, menevät harrastusbudjetista. Toisaalta on pirtti pysynyt tasaisen lämpimänä vaikka eletään ekaa talvea mlp:n kanssa, joka on aika priceless.

Mutta edelleen tuosta lauhduttimen paluun lämmöstä. Se ihmetyttää, kun puskurille menevästä putkesta saan ir-mittarilla aivan samat lukemat mitä kone näyttää sekä esim. lattialämmityksen menoputkesta, jossa anturi on putken pinnassa nippusiteellä kiinni eristeen alla. Ainut mikä heittää on tuo lauhduttimen paluu.
Virtausmittari on vakiona koneen sisällä itsessään ja sen luotettavuudesta ei ole mitään varmuutta. Kaipa se oikein näyttää.
Onko Stiebelin meno- ja paluuanturit samanlaiset, samanlaisella kiinnityksellä ja eristyksellä? Pysyykö ero vakiona omiin mittauksiisi verrattuna? Kalibroiko Stiebel antureitaan mitenkään tai onko mittaustuloksiin mahdollista säätää omat kalibrointikorjaukset?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.01.16 - klo:12:19
Ja noista mittauksista sen verran että koneen oma sielunelämä on usein edellä siitä tilanteesta mitä näyteään käyttäjällä. Näin ainakin Viessmannissa. Tavallaan data mitä näkee näytöltä ei ole täysin reaaliaikasta vaan tulee aina hiukan jäljessä.

Lisäksi järjestelmässä on säätyviä komponentteja lukemattomia mitkä vaikuttavat lopputulokseen. Esimerkiksi paisuntaventtiili säätää tulistusta automaattisesti kokoajan. Tämän muutoksen pystyn omasta järjestelmästä näkemään kun sähköisenpaisuntaventtiin aukioloarvo säätyy itsestään. Säädön jälkeen pystyy menoveden lämpötilassa näkemään muutoksia riippuen siitä mikä paisuntaventtiilin asento on. Kun putkissa oli erilliset termoparit näin muutokset välittömästi ja vastaavasti pumpun ilmoittama paisuntaventtiilin asento muuttui vasta jälkikäteen näytöllä. Jos yksittäisen hetken coppia haluaisi niin sekin pitäisi olla muutaman minuutin keskiarvo. Näin ainakin oma rakkineen kanssa.

Tosin se olleellisin osuus on kuitenkin scop eli paljonko kokonaisuudessaan sitten koko vuonna meni sähköä ja paljonko lämpöä tuotettiin. Tässä merkittävä tekijä on myös kaivo koska se on oleellinen osa järjestelmää ja sielä nousevalla liuoksen lämpötilalla on todella suuri rooli siinä paljonko kone antaa tehoa ulos. Kylmänä käyvä kaivo myös romuttaa hyötysuhteen. Tai no romuttaa ja romuttaa mutta laskee ainakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.01.16 - klo:12:53
Stiebelissä on muistaakseni nuo kaikki sisäiset anturit + vaihtoventtiili sellaisessa mustassa muovimötikässä. Ja luultavasti se virtausmittarikin samassa komponentissa.
Eli kiinnityksestä en osaa sanoa juuta enkä jaata.

Joo, SCOP ratkaisee sähköt ja muut, mutta olisi kiva tietää, että kone käy edes niinkuin pitää.
On tässä tullut säädeltyä ja luultavasti aika optimissa alkavat asetukset olemaan.

Sitäkin tässä on tullut mietittyä tuon kulutuksen kannalta, että mitenkä pitkälle koneessa riittäisi tehot, jos olisikin ollut 13 kW tehoinen laite?
Ja näkyisikö se sitten merkittävästi sähkölaskussa? Nythän kone kyykkää n. -20 asteen tienoilla, niin miten kävisi isomman kompuran kanssa.
Edellisvuonna tarvittiin yhteensä 4 h vastuksia avuksi ja nyt on tammikuussa tarvittu 140 h...
Ja vieläpä siten, että 18 h tuosta on ollut 8,8 kW edestä vastuksia 10 kW kompuran apuna.
Toki 13 kW laite maksaisi enemmän ja nyt on kyllä ollut poikkeukselliset olosuhteet.

Lähti ehkä jo sivuraitelle taas tämä kirjoitteluni, mutta sopinee "Tyhmien kysymysten" alle. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.01.16 - klo:21:24
Stiebelissä on muistaakseni nuo kaikki sisäiset anturit + vaihtoventtiili sellaisessa mustassa muovimötikässä. Ja luultavasti se virtausmittarikin samassa komponentissa.
Eli kiinnityksestä en osaa sanoa juuta enkä jaata.

Joo, SCOP ratkaisee sähköt ja muut, mutta olisi kiva tietää, että kone käy edes niinkuin pitää.
On tässä tullut säädeltyä ja luultavasti aika optimissa alkavat asetukset olemaan.

Sitäkin tässä on tullut mietittyä tuon kulutuksen kannalta, että mitenkä pitkälle koneessa riittäisi tehot, jos olisikin ollut 13 kW tehoinen laite?
Ja näkyisikö se sitten merkittävästi sähkölaskussa? Nythän kone kyykkää n. -20 asteen tienoilla, niin miten kävisi isomman kompuran kanssa.
Edellisvuonna tarvittiin yhteensä 4 h vastuksia avuksi ja nyt on tammikuussa tarvittu 140 h...
Ja vieläpä siten, että 18 h tuosta on ollut 8,8 kW edestä vastuksia 10 kW kompuran apuna.
Toki 13 kW laite maksaisi enemmän ja nyt on kyllä ollut poikkeukselliset olosuhteet.

Lähti ehkä jo sivuraitelle taas tämä kirjoitteluni, mutta sopinee "Tyhmien kysymysten" alle. :)
Turhaa miettiä jotain suurempaa kompuraa kun näillä mitä on on mentävä.
Lämmittelet sen varaajan vaan tarpeeksi lämpöiseksi kunnes tulee se kulminaatiopiste jossa pumpun ja varaajan
yhteisteho riittää pitämään kämpän lämpimänä. Väärin sanoa varaajan teho, mutta täällä sallittakoon.
Lämmityspiirien virtauksien on oltava pienempi kuin lauhduttimen. Varaajalla ei tee mitään jos nämä menee toisinpäin.
Täytyy olla vielä esim. esilämmityksille yms varaavuutta, jota ei saavuteta kuin tarpeeksi lämpimällä vedellä lauhduttimelta.
Oma hullunkierto toimii periaatteessa aivan samalla tavalla vaikkei esilämmityskierukoita olekkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.01.16 - klo:21:50
Ja noista mittauksista sen verran että koneen oma sielunelämä on usein edellä siitä tilanteesta mitä näyteään käyttäjällä. Näin ainakin Viessmannissa. Tavallaan data mitä näkee näytöltä ei ole täysin reaaliaikasta vaan tulee aina hiukan jäljessä.

Lisäksi järjestelmässä on säätyviä komponentteja lukemattomia mitkä vaikuttavat lopputulokseen. Esimerkiksi paisuntaventtiili säätää tulistusta automaattisesti kokoajan. Tämän muutoksen pystyn omasta järjestelmästä näkemään kun sähköisenpaisuntaventtiin aukioloarvo säätyy itsestään. Säädön jälkeen pystyy menoveden lämpötilassa näkemään muutoksia riippuen siitä mikä paisuntaventtiilin asento on. Kun putkissa oli erilliset termoparit näin muutokset välittömästi ja vastaavasti pumpun ilmoittama paisuntaventtiilin asento muuttui vasta jälkikäteen näytöllä. Jos yksittäisen hetken coppia haluaisi niin sekin pitäisi olla muutaman minuutin keskiarvo. Näin ainakin oma rakkineen kanssa.

Tosin se olleellisin osuus on kuitenkin scop eli paljonko kokonaisuudessaan sitten koko vuonna meni sähköä ja paljonko lämpöä tuotettiin. Tässä merkittävä tekijä on myös kaivo koska se on oleellinen osa järjestelmää ja sielä nousevalla liuoksen lämpötilalla on todella suuri rooli siinä paljonko kone antaa tehoa ulos. Kylmänä käyvä kaivo myös romuttaa hyötysuhteen. Tai no romuttaa ja romuttaa mutta laskee ainakin.
Kaivo kylmä, kompura lämmin, näinhän se menee :-[
Tosin herää kysymys että jos kompuran lämmöt ei nouse noin puolta ylemmäksi kun lähtevän litkun niin toimiiko
tälläinen vehje enää oikein hyötysuhteen kannalta. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:01:01
Kaivo kylmä, kompura lämmin, näinhän se menee :-[
Tosin herää kysymys että jos kompuran lämmöt ei nouse noin puolta ylemmäksi kun lähtevän litkun niin toimiiko
tälläinen vehje enää oikein hyötysuhteen kannalta. :-[

Kompuran lämmöistä on yksi havainto viime päiviltä.
Kuumakaasun lämmöt oli 115,9 astetta ja lauhduttimen meno 53,1 astetta.
Onko nuo oikein päin enää?
Kun muistelisin lauhemmilla keleillä, että kuumakaasu olisi ollut vähän alle kaksi kertaa lauhduttimen meno.
Eli esim. -> lauhdutin 35 astetta ja kuumakaasu 67 astetta.
Kääntyykö tuo jossain vaiheessa ns. toisin päin tuo noiden suhde?
Vai onkohan tuossa tilanteessa ollut vastukset auttamassa...?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:02:07
Kompuran lämmöistä on yksi havainto viime päiviltä.
Kuumakaasun lämmöt oli 115,9 astetta ja lauhduttimen meno 53,1 astetta.
Onko nuo oikein päin enää?
Kun muistelisin lauhemmilla keleillä, että kuumakaasu olisi ollut vähän alle kaksi kertaa lauhduttimen meno.
Eli esim. -> lauhdutin 35 astetta ja kuumakaasu 67 astetta.
Kääntyykö tuo jossain vaiheessa ns. toisin päin tuo noiden suhde?
Vai onkohan tuossa tilanteessa ollut vastukset auttamassa...?

Tuossa on tuo oma viesti muualta saitilta. Näyttäisi kyllä melkein siltä, että lauhduttimella ei ole tarpeeksi kiertoa. Mulla pyörii sekä kaivo, että lauhdutin puoli aina täyskierrolla. Tällöin saadaan pumpusta maksimi teho ulos. Eli kaivon puolelta yritetään lämmittää kylmäainekiertoa mahdollisimman paljon ja toisaalta lauhduttimella pyritään jäähdyttämään kaasuja mahdollisimman paljon. Muuta keinoa ei näissä vehkeissä ole, kuin kiertojen maksimoiminen. Kaasun kiertoa voidaan sitten hidastaa kompuran kierroksia pudottamalla. Eli lämpömäärää tuolla kierrossa hidastamalla voidaan myös höyryttely ja lauhduttelu kiertoja hidastaa hallitusti, mutta siis saatavaa tehoa yritetäänkin silloin pitää tarpeen mukaan säätyvänä tuon toision jäähdytyskykyjen mukaan. Jos on off koneesta halutaan kaikki mahdollinen teho ulos, niin silloin on ensiö ja toisio täyskierrolla ja niiden välisellä lämpötilaerolla voidaan sitten leikkiä COP-leikkiä, koska lämpötila ero säätelee siis moottorin ottaman virran määrää kaasujen painetarpeen mukaan. Jos max kierto toisiolla osoittautuu huonosti toimivaksi, niin syy on sitten lämmitysjärjestelmän rakenteessa. Tuossa siis nuo omat lukemat.

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar

Ja paineet ja lämpö nousee jatkuvasti. Yli 100 jo menee ja bar on nyt 35. Tulo maasta on sama 1,4 astetta koko käynnin ajan. Max paine lopussa 7,1/36,7 bar ja lämpö kaasulla 107 astetta. Menovesi 58,6 max.

Tuli tuossa sitten yli 10 bar ero kaasupaineelle ja toisaalta lämmitys hoituuu yleensä ehkä alhaisellakin paineella ja koko teholla.

Eli taitaa paineen nousu olla luokkaa 50%, joka on kyllä jonkun verran jo.

Ja näillä arvoilla päästiin lämminvesivaraajan 1/2-välissä olevan anturin arvoon 50 astetta
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:08:45
Lauhduttimen meno ja paluu anturien lukemat saisi varmaan helpoiten näkyviin kun kompura on stopissa ja pyörittää tuota lauhdutinpumppua? Silloin tulo ja meno pitäisi näyttää samaa lukemaa. Samoin onnistuu kaivon tulo ja paluu anturit "kalibroimaan". Täällä näytti kaivolle paluu anturi yhden asteen liian kuumaa, niin piitahnaa ja eristyksiä korjailemalla ja teippailemalla sai näyttämään samaa lukemaa. Oli alkuun vähän haasteellinen saada lämpöä laskemaan, mutta lopulta onnistui. Molemmat anturit on kerran vaihdettu uusiin.

Pitääkin kokeilla tuota jossain vaiheessa.
Sitten kun kone joskus ensi viikolla pitää tauon. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:08:58
Tuossa on tuo oma viesti muualta saitilta. Näyttäisi kyllä melkein siltä, että lauhduttimella ei ole tarpeeksi kiertoa. Mulla pyörii sekä kaivo, että lauhdutin puoli aina täyskierrolla. Tällöin saadaan pumpusta maksimi teho ulos. Eli kaivon puolelta yritetään lämmittää kylmäainekiertoa mahdollisimman paljon ja toisaalta lauhduttimella pyritään jäähdyttämään kaasuja mahdollisimman paljon. Muuta keinoa ei näissä vehkeissä ole, kuin kiertojen maksimoiminen. Kaasun kiertoa voidaan sitten hidastaa kompuran kierroksia pudottamalla. Eli lämpömäärää tuolla kierrossa hidastamalla voidaan myös höyryttely ja lauhduttelu kiertoja hidastaa hallitusti, mutta siis saatavaa tehoa yritetäänkin silloin pitää tarpeen mukaan säätyvänä tuon toision jäähdytyskykyjen mukaan. Jos on off koneesta halutaan kaikki mahdollinen teho ulos, niin silloin on ensiö ja toisio täyskierrolla ja niiden välisellä lämpötilaerolla voidaan sitten leikkiä COP-leikkiä, koska lämpötila ero säätelee siis moottorin ottaman virran määrää kaasujen painetarpeen mukaan. Jos max kierto toisiolla osoittautuu huonosti toimivaksi, niin syy on sitten lämmitysjärjestelmän rakenteessa. Tuossa siis nuo omat lukemat.

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar

Ja paineet ja lämpö nousee jatkuvasti. Yli 100 jo menee ja bar on nyt 35. Tulo maasta on sama 1,4 astetta koko käynnin ajan. Max paine lopussa 7,1/36,7 bar ja lämpö kaasulla 107 astetta. Menovesi 58,6 max.

Tuli tuossa sitten yli 10 bar ero kaasupaineelle ja toisaalta lämmitys hoituuu yleensä ehkä alhaisellakin paineella ja koko teholla.

Eli taitaa paineen nousu olla luokkaa 50%, joka on kyllä jonkun verran jo.

Ja näillä arvoilla päästiin lämminvesivaraajan 1/2-välissä olevan anturin arvoon 50 astetta

Itsellä on maakierto täysillä, mutta toisio, eli puskurin lataus on 50 %, koska näin ollaan valmistajan ilmoittamassa nimellisvirtauksessa 22 l/min, jonka pitäisi olla oikein. Meno-paluun ero puskurin latauksessa on n. 5,5 - 7 astetta. Maapiirissä se on n. 3 astetta ja virtauksesta en tiedä, mutta Wilon Para Stratos 12 m pumppu vetelee täysillä, eli kai siellä jonkinlainen hulina putkessa käy. Putkea on varmaan 480 m yhteensä kaivossa ja siirtymänä talolle.

Eikös tuossa sinullakin näy se, että kun tehdään lämmitysvettä, niin kaasu on vähemmän kuin 2 * menolämpö?
Ja kun tehdään käyttövettä, niin suhde on toisinpäin -> 97,2 < (2 * 54,2)?
Eli kuumemmalla nesteellä nuo suhteet kääntyisi toisinpäin, vai olenko hakoteillä?

Mikä merkitys noilla paineilla on käytännössä?
En muista tarkkaan omia max paineita, mutta taisi ne samaa luokkaa olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:10:02
Tarkoitin tuota, kun ittellä on lämmin vesi 58,6, niin kaasut pysyy vielä 107. Sulla oli 53,1 asteessa kaasut 115,9. Tuossa kohtaa on meillä eroa mielestäni raakasti ja mulla olisi vielä kaasuilla varaa nousta, vaikka menovesi nousisi yli 60 asteen, mutta sulla tulisi lämpökatko. Mulla taas saattaisi tulla painekatko vastaan. Mitä enemmän painetta, niin sen suurempi kompuran virran kulutus ja samalla kaasun kiertävä määrä vähenee, jolloin lämpöä siirtyy vähemmän ensiöltä toisiolle. Ja ideaalitilannehan tuon kaasukierron kohdalla olisi, että molemmissa päissä olisi Dt nolla.  Mulla kun oli tuossa lopputilanteessa selvillä, että liuosta kiersi ensiöllä Dt 2,8 tasan 3600 L/ h, ja keskilämpötilalla tasan 0 astetta lopputilanteessa, niin hyvin otettiin kaivosta vielä tehoja ulos. Kompura vain taisi syödä ainakin 2 kertaisen virtamäärän lämmityskiertoon verrattuna ja kyllä äänestäkin jo kuuli, että töitä tehdään. Toision liuoksen kiertomäärä kun ei ole tiedossa, niin täytyy vain luottaa, että koko ensiön ottama energia siirtyy eteenpäin tehokkaasti. Vaihtoehtoinahan saman määrän siirtämiseen voidaan ajatella, että siirretään esim 2 kWh kahdella erilaisella pulssilla. Ensin kokeillaan vaikka 10 min x 2kW ja toinen 20 min ja 1 kW. Sama määrä energiaa saadaan poistettua kaasukierrosta jne.....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:10:14
Tarkoitin tuota, kun ittellä on lämmin vesi 58,6, niin kaasut pysyy vielä 107. Sulla oli 53,1 asteessa kaasut 115,9. Tuossa kohtaa on meillä eroa mielestäni raakasti ja mulla olisi vielä kaasuilla varaa nousta, vaikka menovesi nousisi yli 60 asteen, mutta sulla tulisi lämpökatko. Mulla taas saattaisi tulla painekatko vastaan. Mitä enemmän painetta, niin sen suurempi kompuran virran kulutus ja samalla kaasun kiertävä määrä vähenee, jolloin lämpöä siirtyy vähemmän ensiöltä toisiolle.

Jatkan tyhmien kyselyä: Mistä tuo sitten johtuu, että minulla on kaasun lämmöt noin kovalla, mutta lauhduttimen lämmöt ei niin kovalla? Tehot loppuu vai?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.01.16 - klo:10:39
Jatkan tyhmien kyselyä: Mistä tuo sitten johtuu, että minulla on kaasun lämmöt noin kovalla, mutta lauhduttimen lämmöt ei niin kovalla? Tehot loppuu vai?
Onko sama kylmäaine, mikä?
Kylmäaineen p-h piirroksesta voi tuon suhteen helposti laskea.
Ainakin R407C kylmäaineella (kuumakaasu/lauhduttimelta lähtevä) suhde pienenee lämpötilojen kasvaessa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:11:02
No mä nyt ensimmäisenä ihmettelen, että miksi toision kierto on 50%. Mulla on kierto täysillä ja Dt silti 6-7, eikä tulisi mieleenkään yrittää sitä kiertoa pienentää. Tulevan litkun lämpötila määrää mulla, että paljonko siihen saa lämpöä siirrettyä. Täyskierrolla saan tuon 6-7 astetta lisää ja jos lämpö on silloin reilusti alle pyynnin, niin täytyy odotella, että tulolämpö nousee tarpeeksi, jotta saadaan pyynti kiinni. Kaikki puheet noista toisiin kierron laskemisista, jotta saadaan korkeampi menolämpö saa mulla mennä toisesta korvasta ulos. Jos haluan paljon energiaa toisiolta ulos, niin se tulee vain kierron maksimoimisella, kun mulla nyt sattuu olemaan onoff kone. Ensiön ja toision välinen lämpötilaero ratkaisee, että minkälaisella kompura teholla se saadaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:11:16
Kylmäaine on R410A.

Ja puskurin lataus on 50 % teholla (n. 22 l/min), koska tämä on manuaalin mukaan nimellisvirtaus ja näin myös edustaja on ohjeistanut.
Lauhemmilla keleillä toimii ok ja hyvin ja puskuri kerrostuu ilmeisestikin ja saan vähän lisää pituutta taukoihin, toki myös käyntiajatkin pitenevät.
Olen kyllä ollut huomaavinani, että kun pakkasta on yli -10 astetta tai jotain, niin on ollut pakko laittaa syöttöpumppu täysille. Tällöin lauhduttimen meno tippuu n. kaksi astetta ja sekin taitaa olla jo ratkaiseva ero tehojen riittävyyden suhteen?

Viimeisin havainto koneelta:
- Ulkona = -14,5
- Kuumakaasu = 102,1
- Paineet = 29,9 / 6,9
- Puskurin pyynti = 39,7
- Lauhdutin meno = 49,0
- Lauhdutin paluu = 43,6 koneen lukema, joka varmaan muutama aste vähemmän ir-mittarilla mitattuna
- Lauhdutin virtaus = 22,16 l/min
- Paluu kaivoon = -2
- Kaivon paine = 0,67

Eli kone hyytyy näissä arvoissa, eikä puskuri tahdo lämmetä.
Missä vika? Tehoissa? Omassa päässä?  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 23.01.16 - klo:11:20
Rehellinen vastaus kysymykseesi: koska mulla ei ole puristusvehkeitä  :)
Ei vaan; putkikytkennät on toimittajan vastuulla, säätäminen itsellä.

Siksipä putkikytkentä koko "komeudessaan" on tällainen:

Ideana oli että voi kokeilla montaa eri vaihtoehtoa, koska ei noista inverttereistä ole maailmalla vielä liikaa tietoa, ilman että joutuu putkitöihin.

Mustat rastit on palloventtiilejä, joten ihan ehdottamaasi kytkentään en pääse, mutta lähelle. Sellainen juttu tossa on että keskimmäinen tulo
on varaajan laipion alapuolella, haittaakohan se?

Viimeiset 12h oli testauksessa sellainan tilanne että lattiapiirin virtaus on selkeästi suurempi kuin latauspiirin. (Nostin ulkoisen Alpha2:n CP2 -> CP3)
+pidin säätökäyrän samana, sisälämpö pysyi samana vain paluun lämpö nousi. Ollaan varmaan saavutettu 14mm mehupillin luovutuksen rajat jo paljon ennen näitä virtauksia.
-koska kylmempi varaajassa oleva paluuvesi sekoittuu lämmityspiiriin lähtevään menoveteen joutui pumppu tekemään 2-3-astetta lämpöisempää vetta kuin mitä lämmityspiiriin meni!
-varaajan kaikki anturit näyttivät alle paluuveden lämpöä -> kv-esilämmityksestä johtuen varaaja oli tyhjempi kuin tyhjä.
 ->kv-syklien aikana ei varaajassa ollut yhtään lämpöä joka olis auttanut pitämään menon/asteminuutit tasaisena + tuli vielä legionellatalkoot aamuksi  ???

Kävin äsken laskemassa ulkoisen pumpun takas CP2:een, koska asteminuutit oli laskeneet jo -500:aan joita pumppu yritti paikata tekemällä 36-asteista vettä, pyynti on 33.5
(ulkona viimeisen 12h keskiarvo -24.1)

Näiden kahden testin välillä (ll-piirin virtaus pienempi vs. ll-piirin virtaus suurempi kuin latauspiirin) menee pisteet tuolle ll-piirin pienemmälle virtaukselle 3-0.
BT12 ja BT25 erotus: 0.3 vs. 3.0 -astetta
lataajassa varausta: 2.0 vs. -0.5 kWh
ulkoisen pumpun kulutus: 18W vs. 31W

Ainakin täällä invertteripumpun ja ei-läpivirtaavalla varaajalla olevassa mehupillilattiakohteessa.
Jos nyt hiukan ihmettelis mitä tuossa nykyisessä kytkennässä vrt tuo mun 'mutu' kuva on eroa:

Ensinnäkin mahtaako Nibe käyttää jotain paluu lämpöä algoritmeissään?

Periaatteessa tuo nykyinen kytkentä on semmonen 'Nibeä huijaava' kytkentä eli se saa muutoksista tiedon pitkällä viiveellä, kun mun mielestä tuo varaaja pitäis olla siinä niin että Nibe saa nopeasti tiedon muutoksesta ja se varaaja antaa 'vieteriä' sinne lämmityspuolelle esim. kun duunaillaan sitä käyttövettä.
Tuossa nyky kytkennässä paluu lämpö Nibelle pysyy hyvin kauan sen lattiapaluun määräämänä koska sieltä se käytännössä tulee ellei pumppu käy täysillä, tuossa mun 'mutu'ssa se paluu saa heti LKV kulutuksessa viestiä että nyt paluu tippuu ja ehkä herää tarpeen nousuun aikaisemmin koska se lienee nostaa tehoa...
Ja sitten tuo MLP:ltä meno siihen laipion 'pintaan' jotta se yläosa varautuu menoveden puskurointia varten, eli olis tavallaan semmonen 'UKV300' sarjakytkentä alhaalta>ylös... tuo antaa sitä tasasta 'vieteriä' melko toviksi ja samalla siitä on tarjolla isompi mälli esilämmitystä. Se BT25 vaikka siihen 'Mid' reikään jotta tuota siitäkin tulee nopeemmin tietoa Nibelle että menovesi kohta loppuu.
Se meno sinne laipion alle ei ehkä niin hyvä koska sillä on sitten liian helppo rata sinne paluuseen ja täten menolämpö ei niin helposti siirry sinne yläosastoon 'Meno-osastolle' kuin jos se on meno olis laipion päällä. Tavallaan laipion yläpuoli olis Menovesi osasto ja alapuoli Paluuvesi osasto. Voihan sitä kokeilla kun sulla on tuo kytkis olemassa.

(https://farm2.staticflickr.com/1533/24187272019_7309a77956_b.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.01.16 - klo:12:02
Kylmäaine on R410A.

Ja puskurin lataus on 50 % teholla (n. 22 l/min), koska tämä on manuaalin mukaan nimellisvirtaus ja näin myös edustaja on ohjeistanut.
Lauhemmilla keleillä toimii ok ja hyvin ja puskuri kerrostuu ilmeisestikin ja saan vähän lisää pituutta taukoihin, toki myös käyntiajatkin pitenevät.
Olen kyllä ollut huomaavinani, että kun pakkasta on yli -10 astetta tai jotain, niin on ollut pakko laittaa syöttöpumppu täysille. Tällöin lauhduttimen meno tippuu n. kaksi astetta ja sekin taitaa olla jo ratkaiseva ero tehojen riittävyyden suhteen?

Viimeisin havainto koneelta:
- Ulkona = -14,5
- Kuumakaasu = 102,1
- Paineet = 29,9 / 6,9
- Puskurin pyynti = 39,7
- Lauhdutin meno = 49,0
- Lauhdutin paluu = 43,6 koneen lukema, joka varmaan muutama aste vähemmän ir-mittarilla mitattuna
- Lauhdutin virtaus = 22,16 l/min
- Paluu kaivoon = -2
- Kaivon paine = 0,67

Eli kone hyytyy näissä arvoissa, eikä puskuri tahdo lämmetä.
Missä vika? Tehoissa? Omassa päässä?  :D

p-h piirroksella tuo menee juuri niin kuin pitääkin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:12:06
Kylmäaine on R410A.

Ja puskurin lataus on 50 % teholla (n. 22 l/min), koska tämä on manuaalin mukaan nimellisvirtaus ja näin myös edustaja on ohjeistanut.
Lauhemmilla keleillä toimii ok ja hyvin ja puskuri kerrostuu ilmeisestikin ja saan vähän lisää pituutta taukoihin, toki myös käyntiajatkin pitenevät.
Olen kyllä ollut huomaavinani, että kun pakkasta on yli -10 astetta tai jotain, niin on ollut pakko laittaa syöttöpumppu täysille. Tällöin lauhduttimen meno tippuu n. kaksi astetta ja sekin taitaa olla jo ratkaiseva ero tehojen riittävyyden suhteen?

Viimeisin havainto koneelta:
- Ulkona = -14,5
- Kuumakaasu = 102,1
- Paineet = 29,9 / 6,9
- Puskurin pyynti = 39,7
- Lauhdutin meno = 49,0
- Lauhdutin paluu = 43,6 koneen lukema, joka varmaan muutama aste vähemmän ir-mittarilla mitattuna
- Lauhdutin virtaus = 22,16 l/min
- Paluu kaivoon = -2
- Kaivon paine = 0,67

Eli kone hyytyy näissä arvoissa, eikä puskuri tahdo lämmetä.
Missä vika? Tehoissa? Omassa päässä?  :D

No mites nuo luvut muuttuisi, jos laitat toisio kierron täysille? Ja samalla tietysti lämmityspiirit avoimeksi joka paikkaan ja myös sinne kierto täysille. Mulla kyllä pyörii erinomaisesti tuo lämmitysjärjestelmä, kun siellä on 2 grundfossin alfaa työntämässä piireille 45 W teholla lientä. Sielläkin on tavoitteena siis mahdollisimman pieni Dt. Ainoa paikka mihin haluan selvästi suurimman mahdollisen Dt:n on talon sisä ja ulkokuorien välille. Ja tuohon nimellisvirtaukseen sen verta, että lienee kyseessä arvo, jota ei ole missään yhteydessä järkevää alittaa. Saattaa olla joku mittauspiste, jolla taataan joku laitteen vähimmäisarvo. Ja tuohon, että puskuri ei tahdo lämmetä sanoisin, että ei se kyllä ole tavoitekaan. Suuremmalla kierrolla vain tulee suurempi vesimassa paremmin saatua energialla ladattua. Joskus näyttää, että on kovat halut saada vain se puskurin yläosan viimeiset 5 senttiä tavoitelämpöön ja silloin on parasta. Mulla olisi paras tilanne se, että saan koko puskurin sekaisin samaan lämpöön ja alan odotella sen jäähtymistä paluulämmöillä alhaalta käsin. Ja kun on täyskierto myös tuolla lämmityksessä, niin paluukaan ei pyri kovinkaan nopeasti jäähdyttämään, niin tuo lähenee sitten mahdollisimman hyvin huonelämpöjen hystereesiä, jolla sitten pelataan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:12:23
No onkos nämä luvut sitten pielessä ja koneen toiminta vaatii puuttumista?

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar
 
Ja siis tuossa lopputilanteessa oli

Kaasun lämpö 107 astetta
Toisio meno 58,6
Tulosta en älynnyt ottaa arvoja ylös

Mulla siis toisiokiertoa rajoittaa vain 2 metriä 28 mm kuparia ja pumppu täysillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:12:26
Ihan ensiksi, iso kiitos kaikille palautteesta ja ideoista.

Jos nyt hiukan ihmettelis mitä tuossa nykyisessä kytkennässä vrt tuo mun 'mutu' kuva on eroa:
Ensinnäkin mahtaako Nibe käyttää jotain paluu lämpöä algoritmeissään?
Ei käsittääkseni suoraan, mutta koska kone pyrkii kiinteään lauhdutindeltaan niin menolämpö riippuu paluusta.

Periaatteessa tuo nykyinen kytkentä on semmonen 'Nibeä huijaava' kytkentä eli se saa muutoksista tiedon pitkällä viiveellä, kun mun mielestä tuo varaaja pitäis olla siinä niin että Nibe saa nopeasti tiedon muutoksesta ja se varaaja antaa 'vieteriä' sinne lämmityspuolelle esim. kun duunaillaan sitä käyttövettä.
Tuossa nyky kytkennässä paluu lämpö Nibelle pysyy hyvin kauan sen lattiapaluun määräämänä koska sieltä se käytännössä tulee ellei pumppu käy täysillä, tuossa mun 'mutu'ssa se paluu saa heti LKV kulutuksessa viestiä että nyt paluu tippuu ja ehkä herää tarpeen nousuun aikaisemmin koska se lienee nostaa tehoa...
Ja sitten tuo MLP:ltä meno siihen laipion 'pintaan' jotta se yläosa varautuu menoveden puskurointia varten, eli olis tavallaan semmonen 'UKV300' sarjakytkentä alhaalta>ylös... tuo antaa sitä tasasta 'vieteriä' melko toviksi ja samalla siitä on tarjolla isompi mälli esilämmitystä. Se BT25 vaikka siihen 'Mid' reikään jotta tuota siitäkin tulee nopeemmin tietoa Nibelle että menovesi kohta loppuu.
Se meno sinne laipion alle ei ehkä niin hyvä koska sillä on sitten liian helppo rata sinne paluuseen ja täten menolämpö ei niin helposti siirry sinne yläosastoon 'Meno-osastolle' kuin jos se on meno olis laipion päällä. Tavallaan laipion yläpuoli olis Menovesi osasto ja alapuoli Paluuvesi osasto. Voihan sitä kokeilla kun sulla on tuo kytkis olemassa.

Sellaisen 'hihavakion' löysin katsellessani edellisen yön lokituksia, jolloin pakkanen lauhtui reilusta ja nopeasti. -> Mlp:n latauspiirin virtauksen laskiessa yli 20% pienemmäksi kuin mitä lämmityspiirin virtaus on niin 'mid' anturi tippuu jyrkästi eli varaajassa ei ole lämpöä kuin ihan yläosassaan, vielä 10% alituksella 'mid' näyttää että varausta olisi ihan riittävästi esim. kv-syklien ajaksi. Pumppu pysyi käynnissä vaikka pakkanen laski noin rajusti, joten siinä mielessä nykyinen kytkentä toimii ihan hyvin.

Tämän testin lopputulemana esittäisin että Niben (pikku)invertteripumppu ja sen säätöalgoritmi toimivat ihan OK niin kauan kuin mlp:n latauspiirin virtaus on välillä -15% - +5% lämmityspiirin virtauksesta.
(Kytkennällä jossa BT25 on menoputkessa ja varaajan lataus tehdään ylimmästä tulosta)

Kokeilen tuota tuloputken siirtämistä keskelle. Nämä venttiilithän ei ole mitään on/off vaan kuulia, joten varaajan latausta voi tehdä yhtä aikaa monestakin korkeudesta.. Kokeilin syksyllä sellaista että latasin varaajaa yhtä aikaa kaikista kolmesta putkesta ja varaajan paluu oli kiinni, eli läpivirtaavana. Ideana oli saada nopeasti lämmintä menoputkessa olevaan BT25:een ja samalla lämmittää varaajaa koko matkaltaan kv-esilämmitystä varten. Oletuksena oli että ylin tuloputki virtaisi eniten ja alemmat sitten vähemmän. Tuo toimi aikanaan ihan ok. Mutta nyt kun tuli kovemmat pakkaset niin paljastui että takkaa käytettäessä ei sisälämpöä saa pysymään vakaana ilman termareita, joten hylkäsin läpivirtauskokeilut toistaiseksi.

Maalämmön kanssa vaan eri kytkentöjen välisiä eroja on todella hankala vertailla. Lauhduttimen lämpöjä yms. voi katsella ja mutuilla, mutta ikävän vähän nuo muutokset näkyy sähkömittarilla. Säätäminen oli sähköaikaan huomattavasti helpompaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:12:36
k113635:n asetukset on minusta aika hyvät nyt. Koska varaajan latauspumppu on vähän isommalla kuin lattialämmityksen kiertovesipumppu, niin kuuma vesi kerrostuu tarkasti ylhäältä alaspäin. Kun käyttöveden esilämmitystä käytetään, niin tuo varaajan lataus siitä purkaantuu Kun vettä ei käytetä, niin puskuri pitäisi täyttyä "kuumalla" vedellä. Jos ulkolämpötila lauhtuu, niin invertteri säätää tehoja pienellälle, varaajassa on myös lämpöä pankissa. MLP tulo ja bt25 on lähellä toisiaan = nopea reagointi. Ylin kierukkakin on hyvin ylhäällä, niin nopeaa reagointia vaaditaan.

Jos kuuma vesi menisi puskurissa alempaan liitäntään, niin tuo kuuma sekottuisi kylmään veteen. Eli tarvitaan suurempi menolämpötila että lattialämmitykselle saisi saman lämmön.
Viime yön lauhtumisen seurauksena niben latauspiirin virtaus laski selvästi alle lämmityspiirin ja lauhduttimen lämmöt rupes nouseen turhaan korkeammiksi kuin ll-meno. Laskin ulkoisen pumpun nopeutta AA-asentoon ihan mielenkiinnosta josko Alpha2 osaisi hieman kompensoida tarvittavia virtauksia lämmitystarpeen mukaan.

Samalla kun seuraan tuon Alpha2 AA:n virtauksia niin pistän latauksen keskiputkeen, näkee miten varaaja/nibe käyttäytyy. Nyt on niin hyvät testikelit, vaikka menis mlp-asetukset ihan solmuun niin tilanteesta selviää vaimon huomaamatta napsauttamalla ilp:n päälle  ;D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 23.01.16 - klo:13:01
Joku tuossa niinkuin olisi vähän omituisesti. Meno 49, puskurin pyynti 39.7, lauhdutin paluu 43,6. Puskuri on tosi kylmä 39.7C. Mistä kone ottaa noin kuumaa vettä 43.6C? Koneen pitäisi ottaa alle 39.7C vettä jostain koska puskuri ei ole edes 39.7C lämpötilassa?
Olisko anturit huonosti tai väärässä paikassa tai rikki tai kalibroimatta yms, se on tietysti edellytys että nuo mittarit mittaa oikein enneku niistä voi jotain päätellä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:13:06
Nyt näyttää lauhduttimella
Meno 39
Kaasu 70
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:13:09
Sellainen tuli mieleen että saisiko lattialämmityksen shunttia käsikäytölle? Lattialämmityksen pumppu saisi pyöriä täysillä jos sille on tarvetta. Mutta jos shuntti olisikin käsikäytöllä niin piirien virtauksen olisi mahdollista saada tasapainoon? Nyt pumppu pyörii täysillä, mutta shuntti voi olla joko auki tai kiinni ja virtaus muuttuu sen mukaan puskurivaraajassa. Latauspumppu on nyt 50% ja se ilmeisesti on ihan oikea lukema. Noita lattian ja patterien kiertoja pitäisi kai saada vähän pienemmmälle. Että vesimäärä 50% pumpuuteholla riittäisi sekä 6-7C veden lämpötilan nousukin riittäisi.


Joku tuossa niinkuin olisi vähän omituisesti. Meno 49, puskurin pyynti 39.7, lauhdutin paluu 43,6. Puskuri on tosi kylmä 39.7C. Mistä kone ottaa noin kuumaa vettä 43.6C? Koneen pitäisi ottaa alle 39.7C vettä jostain koska puskuri ei ole edes 39.7C lämpötilassa?
Lauhdutin meno ja paluu lämpötilat pitäisi olla aivan tarkkoja, antureisse ei kuuluisi olla heittoa. Voisiko tuo puskurin lämpötila-anturi näyttää väärää lukemmaa? Täälläkin on ir-mittari ollut lainassa nyt, mutta se ei ehkä kovin tarkasti näytä putken pinnasta?

Lattialämmityksen shuntin asennon ei pitäisi vaikuttaa virtauksiin, koska jos se on pienemmällä, niin tällöin suoran lämmityspiirin pitäisi saada enemmän virtausta ja balanssi suhteessa puskuriin säilyy aina. Ehkä?
En tiedä saako käsikäytölle, siinä on sellainen esben moottori, niin en tiedä saako miten irti.

Eikös tuo lauhduttimen paluu saa 43 asteista vettä sieltä puskurin läpi menevästä virtauksesta? Puskuri ei vain ole ehtinyt lämpiämään vielä ja sen takia lämpö on 39? Paitsi kun se anturi on puskurin alaosassa ja sieltä alaosasta vesi palaa myös lauhduttimelle, niin en minäkään aina ihan ymmärrä...
Jos pyynti on tuon n. 39, niin miten ihmeessä ei meinaa systeemit lämmetä, jos lauhdutinkin työntää 49 asteista vettä?

Joskus kun tuo puskurin anturi oli paluuputkessa kiinni, niin muistaakseni pientä eroa oli ir-mittariin, olisko ollu 1-1,5 astetta, mutta ei noin paljon kyllä, että monia asteita heittäisi. Putken pinnasta näyttää oikein, kun laittaa teippiä putkeen.

Laitoin äsken taas puskurin latauspumpun täysille, katsotaan myöhemmin miltä arvot näyttää.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:13:14
Olisko anturit huonosti tai väärässä paikassa tai rikki tai kalibroimatta yms, se on tietysti edellytys että nuo mittarit mittaa oikein enneku niistä voi jotain päätellä...

Niin se anturi on puskurin alaosan taskussa, jossa ohjeen mukaan kuuluu ollakin.
Eri paikkoja on testailtu, mutta ei tuo muutosta toimintaan.
En oo kyllä ikinä kokeillut laittaa sitä puskurilta lämpöpumpulle palaavaan putkeen, mutta se ei liene järkevä paikka?
Kun lämmityssykli loppuu, niin taitaa se putkikin jäähtyä himpan nopeammin kuin puskuri?

Kyllä se muistaakseni lämmityksen loppupäässä näyttää suht samaa kuin puskurin alaosan putketkin... Pitää vielä tarkistaa tuo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:13:25
Mullahan on siis aurinkolämpöjen takia kaikki piirit shuntattuja. Eli kun niissä on kierto täysillä aina, niin siellä on aina maksimaalinen lämmön luovutus päällä. Kun lataus alkaa, niin shuntit on aina auki ja lähes kaikki mlp kierto menee sinne. Tämä tietysti sitten alkaa pikkuhiljaa lämmittämään paluuliuosta niin paljon, että shuntti anturit päättää, että näin kuumaa litkuan ei enää tarvita ja mlp saa työntää ylimääräisen virtaamasta varaajaan, joka sitten lämpeää hystereesin rajoittamana loppuun. Täyskierto on edelleen päällä shunttipiireissä itsessään, mutta lämmintä sekoitetaan pikkuhiljaa yhä enemmän, kunnes shuntit on kokonaan auki ja varaajan viileneminen alkaayläosastakin. Pointti on siis myös lämmityspiirien täyskierto, vaikkei shuntit olisi edes auki vielä. Mlp ei osallistu kierron järjestämiseen lämmityksessä ollenkaan, muutoin kuin tehostamalla hetkeksi latauksen aikana kiertovesipumppujen netto tehoa. Täyskierrolla lämmityskierrossa siis saadaan matalammalla lämmöllä enemmän tehoa lämmitykseen ja myös mlp:stä maksimi tehot ulos kaivosta.

Edittinä.
Mulla kun tuo varaaja on 1 putki hommana, niin paluuanturi laitettiin paluuputkeen n. 1 metri ennen mlp:lle menoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:13:34
Sellainen tuli mieleen että saisiko lattialämmityksen shunttia käsikäytölle? Lattialämmityksen pumppu saisi pyöriä täysillä jos sille on tarvetta. Mutta jos shuntti olisikin käsikäytöllä niin piirien virtauksen olisi mahdollista saada tasapainoon?
Nyt iski idealla, kiitos jm82. Menee ehkä otsikon tyhmiä ideoita alle, mutta:

Mitäs jos tasapainoittais invertteripumpun muuttuvaa latausvirtausta shunttauksen avulla lämmityspiirissä? Mulla nakuttaa kantaan koko ajan mlp:n latausvirtaus, lattialämmityspiirin virtaus sekä shuntin jälkeinen varaajan paluun virtaus. Tutkailin tuossa hieman Oumannin webbikäyttöliittymää ja näyttäisi aika yksinkertaiselta ohjata sitä kautta käsikäyttöasennossa suoraan prosenteilla shuntin asentoa.
Eli latausvirtauksen ja shuntatusta piiristä paluuvirtauksen suhteet vois pitää ihan missä tilassa haluaa. BT25 anturin kun pistäis shuntin jälkeiseen menoputkeen niin niben olis helpoin pysyä mukana.

Tuohon voisi helposti sitten kikkailla kv-luksus (enemmän esilämmitystä) tai jotain ulkolämpötilan mukaan tapahtuvia ennakointeja.

Ymmärsikö kukaan idean? Voisko tuo jopa toimia? Eipä tuohon kokeiluun montaa koodiariviä tarttis, pitänee jossain vaiheessa kokeilla.

edit. Tuolla tavalla olisi myös helpompi säädellä sisälämpötilaa takan kanssa ilman termareita tai ottaa ilppi rinnalle välikeleillä..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:14:52
Anturitaskussa on hiukan jotain lämpötahnaa ja oon koittanu sitä eristääkin.

Shuntti toimii siten, että se aukeaa hieman, jos ollaan pyyntilämmöstä tasan aste alle ja sitten taas se sulkeutuu hieman, jos ollaan asteen yli pyynnin.
Se on yleensä aika lähellä keskiasentoa, harvoin, jos koskaan kokonaan auki tai kiinni.

Ja itse en voi ymmärtääkseni anturia edes suunnitella puskurin ja lämpöpumpun väliin.
Siinähän ei ole kiertoa kun tauko alkaa.

EDITTIÄ: Kävin katsomassa taas äsken lämpöjä, kun tauko oli loppumaisillaan.
Puskurin lämpö 36 astetta ja sinne palasi lämmitysverkosta 39,2 asteista ir-mittarilla mitattuna.
Mutta kun lämmitys lähti käyntiin, niin puskuri pysyi 36 asteessa ja lämmitys paluu hiipui 37 asteeseen.
Tässä aiheuttaa ilmeisesti eroa se, että kupariputki pysyy vähän aikaa lämpimämpänä pinnasta eikä sen pinta viilene niin nopeasti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:16:21
Puskuri 36C ja mitäs maalämpöpumpun puskurista otto näytti? Pitäisi kai näyttää aika samaa lukemaa.

Ehkä ir mittarin 39,2C on putken pinnan lämpötila ja putkessa menee jo vähän kylmempää vettä.

Sehän näytti jotain hölyn pölyä, koska oli tauko vielä päällä.
Kun lämmitys alkoi, niin lauhduttimen paluu näytti taas enemmän kuin puskurin alaosa. En muista paljonko oli.
Näin se varmaan vain menee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:16:36
Millainen on tuo sun hydraulikaavio. Täällä näkyy monella olevan uusin CADS versio, joka on melkein ilmainen, niin laita samanlainen piirtäen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.01.16 - klo:16:51
Millainen on tuo sun hydraulikaavio. Täällä näkyy monella olevan uusin CADS versio, joka on melkein ilmainen, niin laita samanlainen piirtäen.

Ai minulla?
Liitteestä löytyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:16:56
Kyllä varmaan jotenkin ymmärsin.
BT25 anturi vasta shuntin jälkeen, niin tuolla shuntilla saisi ohjailtua nibeä aika tarkastikin. Eli varaajan lämpöä saisi laskettua tai nostettua riippuen shuntin asennosta. Myös jotain muita säätöjä saisi tehtyä riippuen lämpötiloista tai virtauksesta.

Shuntilla ei ehkä pystyisi laskemaan huonelämpöä koska BT25 olisi vasta shuntin jälkeen? Mutta jos nibeen kytkee huonelämpötila-anturin, niin silloin nibe osaisi pienentää tehoja jos takka tai ilppi lämmittää?
Huoneanturissa on kaksi periaatteellista ongelmaa meidän talossa:
1. Sekä sisätiloihin että AT/Varasto piireihin lähtee sama lämmitysvesi. Kovilla pakkasilla jos lämmittäis takkaa reilusti voisi pahimmassa tapauksessa käydä niin että autotallissa tai varastossa pääsee lattiat jäätymään. Noi olis kandennut pistää omien shunttiensa taakse, mutta tuli remppabudjetissa kulukatto vastaan.
2. Reagointonopeus eli tässä tapauksessa hitaus haittaa. Sekä Tiilerin takassa että betonilattiassa on yli 10h viive siinä että muutokset näkyvät huoneilmassa. Jos huoneanturi rupeaa reagoimaan vasta siinä vaiheessa kun varaavan takan lämmönluovutus kunnolla alkaa (n. 14h pesällisen polttamisesta) ollaan jo  niin myöhässä että käykin päinvastoin. Myöhässä tullut lämmityksen pienennys rupeaa vaikuttamaan vasta kun takan luovutus laskee. -> ensin on liian kuuma ja sitten liian kylmä. Termostaatit jotka katkaisevat takan vaikutusalueelta lämmityksen kokonaan ehtivät juuri ja juuri pitämään sisälämpötilan vakaampana, mutta ongelmana on lämmityspiirin virtauksen suuret muutokset. (termostaatti on sijoitettu siten että takkaa poltettaessa se reagoi ja katkaisee lämmityksen polton ajaksi eli 1-2h:iksi ja sitten kun takan luovutus alkaa katkaisee lämmityksen uudelleen. Toimii kohtalaisen hyvin.)

Mietin jotain sellaista välimallia että jos itse hallitsee shunttia niin heti takan sytytyksen yhteydessä (olisi helppo päätellä vaikka valloxin takkakytkimestä) voisi lämmitykseen menevää vettä laimentaa hiukan, jolloin ennakoiden oikein tuon pudotuksen pysyiviät sisälämpötilan muutokset maltillisina eikä toisaalta viilempien tilojen lämpö laskisi liikaa ja silloin pärjäisi myöhemmin pienellä huoneanturikorjauksella. Tämä olisi helpoin toteuttaa niben ulkoisella ohjauksella tapahtuvalla lämpötilan pudotuksella. Esim. tunniksi käyrän korjauksen pudotus yhdellä aina kun takkakytkintä käytetään. Järjestelmästä olisi helppo tehdä ns. itseoppiva jotta löytyisi sopiva pudotusmäärä kullekin ulkolämpötilalle yms. Tuolla samalla ulkoisella pudotuksella menis ilppikin kivasti ja pysyisi laatassa (ja 15C piireissä) jonkunlainen peruslämpö.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.01.16 - klo:17:20
No sulla on ainakin sama CADS versio, kun mullakin. Mulla siis on molemmat piirit shuntattuja, jolloin ne saa saman paineboostauksen, kun latauspumppu pärähtää käyntiin. Onko sulla tuo lattiakierto täydellä pyörimässä jatkuvasti? Mulla siis pyörii molemmat pumput sen mitä lähtee nyt. Mulla on vain moottorit imupuolella, mutta muuten melkein sama, kuin liittäisi nuo 4 putkea 2:ksi putkeksi ja työntäisi varaajan oikeaan laitaan. Shuntattujen piirien mukaan siis pumppu käynnistyy, eli ylin lämmönpyynti ohjaa loppupeleissä, ei vissiin varaajan lämpö. Ja mulla on myös 3 piirin ohjauksella, eli sen saa joko kiinteään lämpöön, tai pyörimään tuon lattiamassan mukaan, jolloin shuntti on melkein jatkuvasti auki alakerrassa. Mulla on siis lämmöntarve useamman asteen yläkerran puolella pienempi, kuin alakerran lattiassa. Ja yläkerrassa ei ole yhtään mattoa n. 130 neliön alalla, kun on sen verta mukava tuo lattian toiminta kaikkien mielestä. Oli tuossa vielä -32 asteen pakkaset, niin nousi makuuhuoneen lämmöt 26 asteeseen vahingossa, kun käyrät hieman hakusessa ja yläkerrassa tarkeni oikein hyvin. Onneksi kosteudet on kurissa, niin pärjää, vaikka lämmöt heiluu muutoin liikaa. Eli harakoille meni, kun pakkaset putosi täällä vuoden alimpaan. Mulla on tosin pumppu kyllä mitoitettu -58 asteen luokkaan lämmöntarpeissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.01.16 - klo:19:34
Jatkan tyhmien kyselyä: Mistä tuo sitten johtuu, että minulla on kaasun lämmöt noin kovalla, mutta lauhduttimen lämmöt ei niin kovalla? Tehot loppuu vai?
Oheisessa kuvassa kolmen kylmäaineen kuumakaasulämpötilat lauhtumislämpötilan funktiona.
Lämpötilaan vaikuttaa höyrystymislämpötila ja tulistus höyrystimen jälkeen sekä kompressorin isentrooppinen hyötysuhde.
Suuruusluokka on kuitenkin kuvan mukainen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.01.16 - klo:20:56
Oheisessa kuvassa kolmen kylmäaineen kuumakaasulämpötilat lauhtumislämpötilan funktiona.
Lämpötilaan vaikuttaa höyrystymislämpötila ja tulistus höyrystimen jälkeen sekä kompressorin isentrooppinen hyötysuhde.
Suuruusluokka on kuitenkin kuvan mukainen.
Eikö tuon R 407 paikka olisi ylimpänä? Ainakin kun vertaa esim oiltosoulin ja minun lämpötiloja.
Anteeksi, eurosopperin lämpöihin kun vertaa niin antaa kyllä kylmiksille eri arvot.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:23:08
Ja sitten tuo MLP:ltä meno siihen laipion 'pintaan' jotta se yläosa varautuu menoveden puskurointia varten, eli olis tavallaan semmonen 'UKV300' sarjakytkentä alhaalta>ylös... tuo antaa sitä tasasta 'vieteriä' melko toviksi ja samalla siitä on tarjolla isompi mälli esilämmitystä. Se BT25 vaikka siihen 'Mid' reikään jotta tuota siitäkin tulee nopeemmin tietoa Nibelle että menovesi kohta loppuu.
Se meno sinne laipion alle ei ehkä niin hyvä koska sillä on sitten liian helppo rata sinne paluuseen ja täten menolämpö ei niin helposti siirry sinne yläosastoon 'Meno-osastolle' kuin jos se on meno olis laipion päällä. Tavallaan laipion yläpuoli olis Menovesi osasto ja alapuoli Paluuvesi osasto. Voihan sitä kokeilla kun sulla on tuo kytkis olemassa.
Varaajan lataus laipion alle ja BT25 mid anturitaskuun ei toiminut. Siitä aiheutui reilun 4 tunnin vakiohuojunta, johtuen n. tunnin viiveestä mikä tuli pumpulta lähdön ja BT25:sen eroksi tuossa kytkennässä. Siinä ajassa invertteri löi jo kierroksia lisää ja vastaavasti ylitilasta jarruteltiin liian hitaasti. Vaihdoin latauksen takaisin ylös ja BT25:sen menoputkeen ja huojunta loppui välittömästi. Laipio varmaan pahensi tuota tilannetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.01.16 - klo:23:44
Tuossa on tuo oma viesti muualta saitilta. Näyttäisi kyllä melkein siltä, että lauhduttimella ei ole tarpeeksi kiertoa. Mulla pyörii sekä kaivo, että lauhdutin puoli aina täyskierrolla. Tällöin saadaan pumpusta maksimi teho ulos. Eli kaivon puolelta yritetään lämmittää kylmäainekiertoa mahdollisimman paljon ja toisaalta lauhduttimella pyritään jäähdyttämään kaasuja mahdollisimman paljon. Muuta keinoa ei näissä vehkeissä ole, kuin kiertojen maksimoiminen. Kaasun kiertoa voidaan sitten hidastaa kompuran kierroksia pudottamalla. Eli lämpömäärää tuolla kierrossa hidastamalla voidaan myös höyryttely ja lauhduttelu kiertoja hidastaa hallitusti, mutta siis saatavaa tehoa yritetäänkin silloin pitää tarpeen mukaan säätyvänä tuon toision jäähdytyskykyjen mukaan. Jos on off koneesta halutaan kaikki mahdollinen teho ulos, niin silloin on ensiö ja toisio täyskierrolla ja niiden välisellä lämpötilaerolla voidaan sitten leikkiä COP-leikkiä, koska lämpötila ero säätelee siis moottorin ottaman virran määrää kaasujen painetarpeen mukaan. Jos max kierto toisiolla osoittautuu huonosti toimivaksi, niin syy on sitten lämmitysjärjestelmän rakenteessa. Tuossa siis nuo omat lukemat.

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar

Ja paineet ja lämpö nousee jatkuvasti. Yli 100 jo menee ja bar on nyt 35. Tulo maasta on sama 1,4 astetta koko käynnin ajan. Max paine lopussa 7,1/36,7 bar ja lämpö kaasulla 107 astetta. Menovesi 58,6 max.

Tuli tuossa sitten yli 10 bar ero kaasupaineelle ja toisaalta lämmitys hoituuu yleensä ehkä alhaisellakin paineella ja koko teholla.

Eli taitaa paineen nousu olla luokkaa 50%, joka on kyllä jonkun verran jo.

Ja näillä arvoilla päästiin lämminvesivaraajan 1/2-välissä olevan anturin arvoon 50 astetta
Tässä joku ajo.  Miksi eurosopperin lämmöt kompuralla karkaa noin ylös?
Itsellä lauhduttimelta lähee max 57C ja kompuran lämmöt tällöin aika tarkkaan 90C
Tästä voisi päätellä että R410R toimii vain johonkin pisteeseen asti kuten kuvaaja näyttää ja
sitten taas R407 toimisi paremmin. Eli ristiin menee nuo käppyrät. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.01.16 - klo:00:55
Näyttäisi tosiaan että r410a toimii 60C asti, r407c 70C asti ja vanha R22 80C asti.
Ei ole tullut koskaan kokeiltua ajaa tappiin asti r407c että miten toimii, mutta ei kyllä raaskikaan vanhaa kompuraa rääkätä. Pekillä varmaan kanssa r407c ja siinä tuo kuumakaasu näyttäisi olevan vähän "kylmempää".
Lopussa on. Antaa Seppaantin selvitellä.
Alkaa vaan tuntuu siltä että tuo elekroonin paisuntavena vedättää hienosti johonkin pisteeseen asti ja sitten
kun uskallus loppuu pumpun COPelot romahtaa.
Tätä teoriaa tukee kyllä jos lukee ja ymmärtää lukemansa tämänkin ketjun kirjoitukset.
Ynnäilin jotain ja 37C lähtö olisi joku romahduspiste lauhduttimella. :-[
Ei sovi sakupumppu jos on parketit tai matot lattialla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:01:34
Tuolla on joku laskuri. Olisko tuolla jotain ymmärrettävää käyttöä.

http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html

Tuo ainakin ilmoittaa, että mulla pitäisi lauhduttimen lämmöllä 58,6 °C paineiden olla 36,464 ja mulla sattui silmään jäämään 36,7. Oliskohan tuossa nyt huoltomiehen paikka, kun on noin raakasti eroa laskuriin. Koittakaa kattoa niillä kuristetuilla toisio kierroilla nuo paineet. Pysyykö ne edes noin lähellä laskuria, vai muuttuko. Käyttäkää laskurissa pistettä, pilkku ei toimi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.01.16 - klo:01:42
Tuolla on joku laskuri. Olisko tuolla jotain ymmärrettävää käyttöä.

http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Nordean korkotodistus ei tähän hätään auta. Mietippä ite missä lämpötilassa pikkanen coppelon romahdus tulee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:01:50
En nyt pysynyt kärryillä sun ajatuksista, mutta tietysti tuon r410a: paineet on jo kovalla puolella yli 70 asteen lauhtumislämmöissä.

https://www.rses.org/assets/r410a/R-410A.PDF
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.01.16 - klo:02:03
En nyt pysynyt kärryillä sun ajatuksista, mutta tietysti tuon r410a: paineet on jo kovalla puolella yli 70 asteen lauhtumislämmöissä.

https://www.rses.org/assets/r410a/R-410A.PDF
Eli tuo ei toimi enää jos mennään yli 70C. Tällöin lauduttimelta lähtee NOIN puolta kylmempi litku.
Veikkaan kyllä että ongelma on ihan muussa kuin kylmiksessä.
Nämä on vain tyhmän ihmisen yhteenvetoja ja luetun ymmärtäminen  on paikka paikoin vaikeaa.
Toisaalta olisi helpompi olla ymmärtämättä. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:02:11
Nordean korkotodistus ei tähän hätään auta. Mietippä ite missä lämpötilassa pikkanen coppelon romahdus tulee.

Mun mielestä tuo coppelo kyllä huononee sitä mukaan, kun ensiön ja toision lämpötilaero kasvaa, eli paineet nousee. Pitäisikö  olla tuolla toisiolla vaihtoventtiili lauhduttimelle vielä, vai missä kohtaa se romahdus sitten tulee? Muistaakseni r410a :lla ajetaan myös kiinteistöjen pro mallia ja 65 asteessa taitaa olla sen max ulos lauhduttimelta. Kai tuo kotikonekkin siihen pystyy, jos säätää. Kotikoneisiin tosin saa myös sähköpatruunan, jolla saa toision lämpöä nostettua, jos tarvii. Epäilen, että yhdessäkään pro pumpussa ei ole toisio patruunaa, joten 65 lämpöjä otetaan kyllä. 

Pystyisiköhän näitä piirtämään graafiin. Mä ymmärrä yhtään, miten tuota pitäisi lukea ja mitä etsiä.

http://www.advantageengineering.com/fyi/289/advantageFYI289.php

Tuossa olisi myös 407 A,C, ja F versiot ja 427 taulukossa. 407 C taulukko tosin loppuu 60 asteeseen.

https://opi.emersonclimate.com/CPID/GRAPHICS/Types/AEB/95-14.pdf

Olisi varmaan parasta saada myös liuospiiriin jostain raakasti korotusta tulolämpöön, niin teho alkaa nousta aika dramaattisesti. Kaukana on ne ajat jo jolloin tulo pysyi jatkuvasti +5 asteen hujakoilla. Nyt mennään 1 asteen jo järjestään loppua kohti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:03:12
No tästä taulukosta jo alkaakin avautua paremmin.

http://www.engineeringtoolbox.com/refrigerant-temperature-pressure-chart-d_1683.html
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:03:27
Ja kun on kerran oikea topiikki, niin kysytään samalla tätäkin. Eli tekeekö tällä mitään? Ja mitä?

http://unitedcoolair.com/user-files/file/Superheat%20Sub-Cooling%20R-410a.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.01.16 - klo:04:06
Ja kun ollaan mukavasti vauhdissa, niin tuo oman 107 asteisen kaasun jäähtyminen kiinnostaa.

lauhduttimen lämmöllä 58,6 °C paineiden olla 36,464 ja mulla sattui silmään jäämään 36,7 ja tällöin  oli  kaasun lämpö 107. Nyt sitten pitäisi kattoa jostain, että mitä tapahtui kaasulle ennen paisuntaventtiiliä, niin mitä tuolta koneesta pitää lukea. Sen verta tiedän, että joku lämpö näyttää n. 1-2 astetta pakkasella tuolla höyrystyspuolella. Entä muuta tärkeää, mitä pitäisi lukea? Ja voiko arvoja sitten tarkistaa taulukoista. Ainakin nyt ymmärtääkseni tuo lauhdutin lämpö ja paine sopii, kuin nenä päähän laskurilla laskien. Tai siis, jos edes ymmärsin tuon laskurin käytön ja lukuarvot oikein. Ainakaan en kyllä ala laskemaan omalla koneella tuota toision täyskiertoa alemmaksi, kun kerran ensiölläkin saa olla kierto täysillä, että lämmityksellä saa Dt:n pysymään alle 4:n. Alle 6 kierto aiheutti ihmeellistä pomppimista siinä kylmäainekierrossa. Eli lämpö pomppi muutaman sekunnin välein -2 ja+ puolen väliä. Nyt se pysyy melkein paikallaan hieman menolientä lämpimämpänä, eikä pompi. En tiedä sitten onko tuo pomppiminen joku haitta, vai ihan ok, mutta särki kuitenkin silmään ja heivautin kierron täysille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 24.01.16 - klo:09:37
Varaajan lataus laipion alle ja BT25 mid anturitaskuun ei toiminut. Siitä aiheutui reilun 4 tunnin vakiohuojunta, johtuen n. tunnin viiveestä mikä tuli pumpulta lähdön ja BT25:sen eroksi tuossa kytkennässä. Siinä ajassa invertteri löi jo kierroksia lisää ja vastaavasti ylitilasta jarruteltiin liian hitaasti. Vaihdoin latauksen takaisin ylös ja BT25:sen menoputkeen ja huojunta loppui välittömästi. Laipio varmaan pahensi tuota tilannetta.
Hyvinkin helppo uskoa tuo toimimattomuus, on se laipio tuossa hommassa kumminkin niin 'väärässä' paikassa  ;)
Jarruttaa lämmönsiirtoa ylös ja MLP kierto tapahtuu vain siellä alahaalla...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 25.01.16 - klo:09:18
Ja noista mittauksista sen verran että koneen oma sielunelämä on usein edellä siitä tilanteesta mitä näyteään käyttäjällä. Näin ainakin Viessmannissa. Tavallaan data mitä näkee näytöltä ei ole täysin reaaliaikasta vaan tulee aina hiukan jäljessä.
Sama vielä korostuu jos yhteen tietokantaan talletetaan eri järjestelmistä tietoa ja viiveet ovat eri suuruisia.

Toisaalta tuota voi käyttää vähän kauppamiesmäisesti hyödykseen. Nibe lopetteli äsken KV-jaksoaan ja huokaisi lopuksi kuumasta lauhduttimesta lämmöt lämmityskiertoon suurentaen samalla hetkeksi kiertopumppunsa nopeutta. Tuosta kun mittaa oikealla hetkellä virtauksen ja deltan niin laskennallinen teho on yli 15kW. Sähkönkulutusta mittaava systeemi taas näytti samaan aikaan jo ottotehoa lämmityskäytön palauttua normaalitilaansa joka oli 311W. Noistahan sitten lasketaan COP jos naapurit kysyy, eikä tartte edes valehdelle.
"Noh, äsken kun kurkkasin mittareista niin siinä 50:n pintaan näytti COPpi huitelevan, ihan normipäivä"
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 25.01.16 - klo:16:43
Sama vielä korostuu jos yhteen tietokantaan talletetaan eri järjestelmistä tietoa ja viiveet ovat eri suuruisia.

Toisaalta tuota voi käyttää vähän kauppamiesmäisesti hyödykseen. Nibe lopetteli äsken KV-jaksoaan ja huokaisi lopuksi kuumasta lauhduttimesta lämmöt lämmityskiertoon suurentaen samalla hetkeksi kiertopumppunsa nopeutta. Tuosta kun mittaa oikealla hetkellä virtauksen ja deltan niin laskennallinen teho on yli 15kW. Sähkönkulutusta mittaava systeemi taas näytti samaan aikaan jo ottotehoa lämmityskäytön palauttua normaalitilaansa joka oli 311W. Noistahan sitten lasketaan COP jos naapurit kysyy, eikä tartte edes valehdelle.
"Noh, äsken kun kurkkasin mittareista niin siinä 50:n pintaan näytti COPpi huitelevan, ihan normipäivä"
Muuten, tuota pumpun reagointia viileempää paluuseen voi simuloida jos saunopäivänä laitat lämmityskierron pumpun seis tai jopa sulun kiinni, silloinhan pumppu imee sieltä varaajan pohjalta viileempää paluuta. Sitten näkis vähän suuntaa miten Nibe reagoi tommoseen varaajan reaaliaikaisempaan muutokseen, ja se BT 25 vois samalla olla siinä Mid-kolossa. Sitä ei oikein tiedä sanoa paljonko sitä paluuta tulee lattioista jos vain lämmityskierron pumpun pistät seis mutta jätät sulun auki vrt siihen että sulku on oikein kiinni...lähinnä ajattelin että millä saisit simuloitua/kokeiltua sitä 4-putki kytkäriä. MLP meno sinne ylös missä se normistikin on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 25.01.16 - klo:18:44
Muuten, tuota pumpun reagointia viileempää paluuseen voi simuloida jos saunopäivänä laitat lämmityskierron pumpun seis tai jopa sulun kiinni, silloinhan pumppu imee sieltä varaajan pohjalta viileempää paluuta. Sitten näkis vähän suuntaa miten Nibe reagoi tommoseen varaajan reaaliaikaisempaan muutokseen, ja se BT 25 vois samalla olla siinä Mid-kolossa. Sitä ei oikein tiedä sanoa paljonko sitä paluuta tulee lattioista jos vain lämmityskierron pumpun pistät seis mutta jätät sulun auki vrt siihen että sulku on oikein kiinni...lähinnä ajattelin että millä saisit simuloitua/kokeiltua sitä 4-putki kytkäriä. MLP meno sinne ylös missä se normistikin on.
Meinasin iskeä sinetit Niben säätönamiskoihin, sitä verta hyvin on pumppu nyt pelannyt. Ensi yönä tulee viikko täyteen jatkuvaa käyntiä, edes hillitön ulkoilman lämpiäminen ei saanut sitä sekaisin tai pysähtymään. Kaivolta paluu pompsahti jo eilen takas yli neljään, joten näillä säädöillä mennään kunnes tulee joku ihan oikea syy koskea koneseen. Onneksi alkoi taas työt niin ei ehdi turhia säätämään  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.01.16 - klo:21:09
Onko raadille selvinnyt miksi eurosopperin lämmöt pumpulla on 107/58.6C ja
minulla 89.9/57.2C? Eurolla pikkasen lämpösempi keruu.
Oma arvaus on ettei toisella kylmäaine toimi enää kuumassa ja joutuu nostamaan ottotehoo.
Tai sitten voi olla joku muu ero :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 25.01.16 - klo:21:35
Meinasin iskeä sinetit Niben säätönamiskoihin, sitä verta hyvin on pumppu nyt pelannyt. Ensi yönä tulee viikko täyteen jatkuvaa käyntiä, edes hillitön ulkoilman lämpiäminen ei saanut sitä sekaisin tai pysähtymään. Kaivolta paluu pompsahti jo eilen takas yli neljään, joten näillä säädöillä mennään kunnes tulee joku ihan oikea syy koskea koneseen. Onneksi alkoi taas työt niin ei ehdi turhia säätämään  :)
Että työt alkaa häiritsemään harrasteita, huonompi juttu  :D

Vielä pitää kysyä...oliko siinä alumperinkään oikeastaan mitään ongelmaa?  ;D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.01.16 - klo:09:06
Vielä pitää kysyä...oliko siinä alumperinkään oikeastaan mitään ongelmaa?  ;D
Toi on paha. Käynnistyksiä on tullut tammikuussa 50kpl, näillä löytyneillä säädöillä toi luku olis 0. Mutta se iso oikea kysymys taustalla lienee että miten tuollaisen invertteripumpun kuuluisi toimia? Olen vuosia tehnyt järjestelmäoptimointeja töissä ja siellä eri systeemeissä on aika helppo päätellä kokemukseen nojaten miten kannattaa toimia ja miten ei missään tapauksessa saa tehdä. Ton f1255:sen kanssa "pahimmillaan" tuli 5 käynnistystä vuorokaudessa pakkasella (jatkuvan käynnin raja on teoriassa meillä n. +3-4 asteessa), ja koneen tehot vaihteli nollasta melkein tappiin, eli se kävi kuin joku hitaasti käyntiinlähtevä 6kW on/off pumppu. Nyt kun virtaukset on paremmin tasapainossa niin vehje rullailee aika nätisti vain tarvittavassa tehossa ja pysyy käynnissä vaikka kelit vaihtelee. Mutta onko tuolla mitään väliä? Mitään selkeätä eroa en ole huomannut tuon pätkimisen tai jatkuvan käynnin aikana sähkönkulutuksessa tai sisälämpötiloissa. Tekniikan ihmistä lämmittää se että koneet käy tasaiseen ja muutokset tapahtuvat pehmeästi, mutta tuo Nibe näyttää lämmittävän ihan miten vaan  :)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 26.01.16 - klo:14:49
Onko raadille selvinnyt miksi eurosopperin lämmöt pumpulla on 107/58.6C ja
minulla 89.9/57.2C? Eurolla pikkasen lämpösempi keruu.
Oma arvaus on ettei toisella kylmäaine toimi enää kuumassa ja joutuu nostamaan ottotehoo.
Tai sitten voi olla joku muu ero :-[

Nuo mun omat lämmöt on kyllä ihan täsmälleen, kuin käyrältä lukisi.

Oiltosoil luvut ei kyllä muistaakseni ole enää edes lähellä käyrää.

Kuumakaasun lämmöt oli 115,9 astetta ja lauhduttimen meno 53,1 astetta. Vai olisko tuossa sitten jotain lauhdutin, tai virtauseroja kyseessä. Sen vois ymmärtää, jos lauhduttimelle tulee 53,1 ja lähtisi sitten jotain 60. Mutta lähtönä 53,1, niin paljonka mahtaa olla tulo. 40 ehkä? Vai miten nämä nyt sitten menee? Ja mihinkä lämpöön tuo r410a pitää saada jäähtymään tuolla lauduttimella?

Ja näissäkin luvuissa siis niinkuin itse olet sanonut Dt on parhautta. Eli kaasu vs vesi on korkealla laidalla.

Pitäisi vissiin jostain saada lämpölukema siitä paljonko kaasusta saadaan lämpöä otettua, eli tuon lauhduttimen jälkeinen lämpö. Sitten aletaan olemaan tontilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.01.16 - klo:23:38
Toi on paha. Käynnistyksiä on tullut tammikuussa 50kpl, näillä löytyneillä säädöillä toi luku olis 0. Mutta se iso oikea kysymys taustalla lienee että miten tuollaisen invertteripumpun kuuluisi toimia? Olen vuosia tehnyt järjestelmäoptimointeja töissä ja siellä eri systeemeissä on aika helppo päätellä kokemukseen nojaten miten kannattaa toimia ja miten ei missään tapauksessa saa tehdä. Ton f1255:sen kanssa "pahimmillaan" tuli 5 käynnistystä vuorokaudessa pakkasella (jatkuvan käynnin raja on teoriassa meillä n. +3-4 asteessa), ja koneen tehot vaihteli nollasta melkein tappiin, eli se kävi kuin joku hitaasti käyntiinlähtevä 6kW on/off pumppu. Nyt kun virtaukset on paremmin tasapainossa niin vehje rullailee aika nätisti vain tarvittavassa tehossa ja pysyy käynnissä vaikka kelit vaihtelee. Mutta onko tuolla mitään väliä? Mitään selkeätä eroa en ole huomannut tuon pätkimisen tai jatkuvan käynnin aikana sähkönkulutuksessa tai sisälämpötiloissa. Tekniikan ihmistä lämmittää se että koneet käy tasaiseen ja muutokset tapahtuvat pehmeästi, mutta tuo Nibe näyttää lämmittävän ihan miten vaan  :)
Tosiaan, onko tuolla väliä. Itsellä pumppu stoppaa 6 kertaa vuorokaudessa. 1h20min käy ja lepää 2h 30min näin nollakeleillä.  Luulisin että inventterissä on pikkasen enemmän vikaantuvia osia kuin tuossa reilu 12 vuotta vanhassa koneessa.
Kehitys tietysti menee ainavaan eteenpäin, mutta onko eteenpäin aina oikea suunta?
Patteritaloon tuollainen inventteri olisi omalla kohdalla ykkösvaihtoehto.
Ainiin se kysymys.
Mikä on suurin markkinoilla oleva inventteri ohjattu pumppu nykyisin?
Toinen vielä
Mikä on kompuran lämmöt jos mennään yli 100Hz taajuuksiin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 29.01.16 - klo:00:39
Mikä on suurin markkinoilla oleva inventteri ohjattu pumppu nykyisin?
Toinen vielä
Mikä on kompuran lämmöt jos mennään yli 100Hz taajuuksiin?
Ainakin Thermialla on isoja kiinteistöpumppuja invertteriohjauksella, isoin 84kW? http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-mega.asp (http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-mega.asp)

Ei ole tietoja kompuran lämmöistä, ainakaan uplinkistä ei moista osunut silmään. Huoltotiedoissa näytetään Invertterin lämpötilaa, mutta en ole sitäkään seurannut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.01.16 - klo:02:30
Alkaakin pikkuhiljaa selvitä, että miksi lähti muutaman ensimmäisen käyttökuukauden aikana legionellan kuumennus kivasti kompuralla. Nyt ei enää tartte yrittää koko loppuhistorian aikana. Sieltä numeroa graafeihin pohjaksi. Noita kuvia kaipailinkin.

http://www.emersonclimate.com/europe/productdocuments/copelandliterature/c050202_0909_e_rgl_zp_zr_full_0.pdf

Vai oliskohan tuossa vieläkin paremmin se kapeampi lämpötila ero ja myös erot 407 410a ja 134a välillä.

http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/TSC102-EN_OptzdHeatingCompr_vs7_0.pdf

Ja jokuhan valitteli vähän ääntäkin joskus ja taitaa kyllä mennä ittellekkin tilaukseen., jos vain jostain omalle saa.

http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/C071104_0808_0615_E_Quest_Summit_SoundShell_0.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 31.01.16 - klo:17:56
No onkos nämä luvut sitten pielessä ja koneen toiminta vaatii puuttumista?

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar
 
Ja siis tuossa lopputilanteessa oli

Kaasun lämpö 107 astetta
Toisio meno 58,6
Tulosta en älynnyt ottaa arvoja ylös

Mulla siis toisiokiertoa rajoittaa vain 2 metriä 28 mm kuparia ja pumppu täysillä.
Täällä kun ei ole tuossa maalämpöpumpussa noita lämpömittareita, niin avasin sen kompressorin laatikon ja laitoin lämpömittarin yhteen vapaaseen "anturitaskuun" jonka satuin löytämään. Laitoin sen lootan lopuksi vielä takaisin kiinni. Näyttää olevan 70C maksimi mitä lämpömittari pystyy näyttämään.

Tulo 37C, meno 43C. Lämmöt tapissa 70C. Kaivo +2/-1C.

Käyttöveden lämmityksen alkuvaiheet:
Meno 37C. Lämpötila 69.4C. Kaivo +2/-2C.

Eli meno 37C ja tuo ilmeisesti lauhduttimen lämpötila 69.4C. R407C kylmäaine.

nibe 1217 ohjekirjassakin näkyy tuo tyhjä anturitasku. Se on kompressorista lauhduttimelle menevässä putkessa. Sammuksissa ollessa näytti 37C lämpöä, mutta laski koko aika.

Kuvasta löytyy tyhjä putkenpätkä. Yläpää on puristettu kiinni.
(http://i3.aijaa.com/t/00382/14087968.t.jpg) (http://aijaa.com/NOWUBU)


edit:
Lisää lukemia toiselta lämmityskerralta.

Käyttöveden lämmitys manttelivaraajassa, menolämpö, nopea veden kierto:
37C 56.6
40C 62.3
41C 63.2
42C 65.4
43C 66.5
44C 67.8
45C 69.2
46C 70    kaivon lämpötila +5/+1, käyttöveden lämmityksen lopetus samalla tuo 46C.

Talon lämmitys, tulo 29C, meno 35C
35C 62.2     kaivo +4/0

talon lämmitys vähän myöhemmin, patteri paluu 33C
39C 66.4C    kaivo +3/-1

talon lämmitys vielä vähän myöhemmin, patteri paluu 35C
41C 69.9C    kaivo +2/-2
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.16 - klo:16:27
Tein pikku yhteenvedon näistä kompura/lauhduttimelta lähtevistä litkujen lämpötiloista.
Oma kone.
57,3/89.9C
Eurosopperi
58,6/107C.
Oiltosoil
53.1/117C
Tampereen Nibe f1345
57.7/97,4C
JM82 koneen arvot kiinnostaisi kovasti. Elikkä mitä on koneen lämmöt kun lauhduttimelta pukkaa liki kuuskyt asteinen ulos? Eikö siinä oikeesti ole mitään mittauspisteitä itse koneessa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 01.02.16 - klo:16:44
Kelpaako legionellan tappo ilman lisäystä pikkuinvellä (R407C):
lauhduttimelta(BT12) / kuumakaasu(BT14)
57,5/93,1C
58,5/94,1C
ja huiput:
63,5/95,6C
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.16 - klo:16:52
Kelpaako legionellan tappo ilman lisäystä pikkuinvellä (R407C):
lauhduttimelta(BT12) / kuumakaasu(BT14)
57,5/93,1C
58,5/94,1C
ja huiput:
63,5/95,6C
Hyvin kelpaa. Tänne vaan muunkin merkkisten pumppujen tiedot.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.02.16 - klo:18:18
Tein pikku yhteenvedon näistä kompura/lauhduttimelta lähtevistä litkujen lämpötiloista.
Oma kone.
57,3/89.9C
Eurosopperi
58,6/107C.
Oiltosoil
53.1/117C
Tampereen Nibe f1345
57.7/97,4C
JM82 koneen arvot kiinnostaisi kovasti. Elikkä mitä on koneen lämmöt kun lauhduttimelta pukkaa liki kuuskyt asteinen ulos? Eikö siinä oikeesti ole mitään mittauspisteitä itse koneessa?

Pitäisköhän tässä ottaa uudet lukemat näin lauhemmilla keleillä...?
Kun tuntuu, että tuo oma pumppu vain jauhoi ja jauhoi ja kaasut nousi mutta lämmöt ei enää mihinkään.
Näyttää aika hurjilta nuo oma luvut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 01.02.16 - klo:18:53
Ei pitäisi olla keleistä kiinni, jos on tehty käyttövettä siihen pyyntiarvoon asti. Mulla kyllä kompura jatkaisi vielä tuosta, jos laitan pyynnin ylemmäs. Jos tuo sun 53 on lämmitysvedelle, niin onko toisiolla tarpeeksi kiertoa. Jos vaikka ajattelisi niin, että miten saada kuuma kaasu jäähtymään mahdollisimman paljon lauhduttimella.  No kiertoa pitää sitten lisätä reilusti, jotta saadaan mahdollisimman paljon jäähtynyttä vettä tasaisella lämmöllä kulkemaan lauhduttimen läpi. Tällöin saadaan kaasusta mahdollisimman paljon kiskottua energiaa ulos.
Pitäisköhän tässä ottaa uudet lukemat näin lauhemmilla keleillä...?
Kun tuntuu, että tuo oma pumppu vain jauhoi ja jauhoi ja kaasut nousi mutta lämmöt ei enää mihinkään.
Näyttää aika hurjilta nuo oma luvut.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 01.02.16 - klo:20:32
Ei pitäisi olla keleistä kiinni, jos on tehty käyttövettä siihen pyyntiarvoon asti. Mulla kyllä kompura jatkaisi vielä tuosta, jos laitan pyynnin ylemmäs. Jos tuo sun 53 on lämmitysvedelle, niin onko toisiolla tarpeeksi kiertoa. Jos vaikka ajattelisi niin, että miten saada kuuma kaasu jäähtymään mahdollisimman paljon lauhduttimella.  No kiertoa pitää sitten lisätä reilusti, jotta saadaan mahdollisimman paljon jäähtynyttä vettä tasaisella lämmöllä kulkemaan lauhduttimen läpi. Tällöin saadaan kaasusta mahdollisimman paljon kiskottua energiaa ulos.

Viileämmällä kaivolla
(http://i.imgur.com/O6j8dXs.png)
Ja lämpöisemmällä kaivolla
(http://i.imgur.com/mpCMRz6.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.02.16 - klo:20:57
Viileämmällä kaivolla
(http://i.imgur.com/O6j8dXs.png)
Ja lämpöisemmällä kaivolla
(http://i.imgur.com/mpCMRz6.png)
Menee vähän ymmärryksen yli. Tai jos ymmärsin niin näinkö menee että kylmä kaivo/viileämpi kompura?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 01.02.16 - klo:21:23
Taitaa mennä juuri toisin päin.

Nyt sain vaihdettua erilaisen lämpöanturin.
Vesi 54C kompura 84C. Kaivo +4/+1.
Maalämpöpumpun paluu anturi näyttää nyt kompuran kaasun lämpöä.

Keskeytyi testi tältäerää kun pumppu rupesikin lämmittämään taloa.
55C ja 86C lukemiin taisi jäädä.
http://aijaa.com/Ku9OLu
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.02.16 - klo:23:39
Ei pitäisi olla keleistä kiinni, jos on tehty käyttövettä siihen pyyntiarvoon asti. Mulla kyllä kompura jatkaisi vielä tuosta, jos laitan pyynnin ylemmäs. Jos tuo sun 53 on lämmitysvedelle, niin onko toisiolla tarpeeksi kiertoa. Jos vaikka ajattelisi niin, että miten saada kuuma kaasu jäähtymään mahdollisimman paljon lauhduttimella.  No kiertoa pitää sitten lisätä reilusti, jotta saadaan mahdollisimman paljon jäähtynyttä vettä tasaisella lämmöllä kulkemaan lauhduttimen läpi. Tällöin saadaan kaasusta mahdollisimman paljon kiskottua energiaa ulos.

Niin, kyseessä oli lämmitysveden teon aikaiset lukemat kovien pakkasten aikaan.
Kiertoa oli muistaakseni ihan riittävästi silloin. Ei jaksa muistaa enää...

Se kyllä on käynyt tammikuun jälkeen, että kaivoon palaa joka jaksolla -2,6 asteista vettä, eli ilmeisesti kaivo otti hiukan kylmää itseensä.
Vaikka paljon mentiinkin vastuksilla ja tällöin saattoi paluu olla -1,4 astetta.
Tulo kaivosta on ehkä juuri ja juuri nollan huitteilla. Käyntijakson jälkeen kun pumppua pyörittää, niin nousee se johonkin 0,8 asteeseen.
Mutta kun en näe mistään käynnin aikaista tuloa, niin ei voi varmasti tietää.

Harhauduinko jo pahasti ohi aiheen? :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 04.02.16 - klo:21:31
Kuinkakohan lähellä äsken käytiin R407C ja Niben rajoja?

Tein hieman muutoksia varaajan kytkentään (terveisiä Roorille, nostin keskimmäisen latauksen laipion päälle) jonka johdosta tyhjensin ja täytin varaanin alle 4-asteisella kunnan vedellä. Niben ruvettua lämmittämään tuota täysin kylmää latausta tuli kaivosta tunnin lepotauon johdosta 5-asteista viinaa eli lämpöisempää mitä  lauhduttimelle tuli varaajasta.

Nätisti tuo rupesi silti lämmittämään ja oli ainakin COPpi kohdallaan. Seinäsähköä pumppu otti aluksi 137W ja lämpöä tuotti yli 1.5kW (+-10%).  8)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.16 - klo:23:47
Kuinkakohan lähellä äsken käytiin R407C ja Niben rajoja?

Tein hieman muutoksia varaajan kytkentään (terveisiä Roorille, nostin keskimmäisen latauksen laipion päälle) jonka johdosta tyhjensin ja täytin varaanin alle 4-asteisella kunnan vedellä. Niben ruvettua lämmittämään tuota täysin kylmää latausta tuli kaivosta tunnin lepotauon johdosta 5-asteista viinaa eli lämpöisempää mitä  lauhduttimelle tuli varaajasta.

Nätisti tuo rupesi silti lämmittämään ja oli ainakin COPpi kohdallaan. Seinäsähköä pumppu otti aluksi 137W ja lämpöä tuotti yli 1.5kW (+-10%).  8)
Suuri lämpötilaero lauhduttimella nostaa COPin taivaisiin  ;)
Tuon hullunkierron ansiosta tulee ikäänkuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Lauhduttimella dt 8-8.5C ja laatassa dt on vain 4.3C.
Äkkiä ajatellen tuo tallin alempi lämpötila kivasti jäähdyttää tulolitkuu lauhduttimelle ja näin ollen
pollycomit näyttää mitä sattuu :-[
Tuli vaan mieleen että voiko ylipäätänsä esim 10kw kone olla oikeesti kympin kone?
Lauhduttimen dt esim 5C niin virtauksen pitäisi olla jotain yli 0.4l/s joka taas sadan litran lämmityslitkulla tekisi
kierron nopeudeksi noin 4 min. Aika hyvä imutus pitää laatassa olla jos lämpö ehtii siirtymään putkesta betoniin :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.16 - klo:00:32
Niin.. Entäs siitten kun onki, otettu se osatehoinen, eikä haluttaisikaan maksaa seurauksia ja kämppä senkin kylmenee ja paluu laskee jatkuvalla syötöllä. No tietysti sittenhän pitää laskea kiertoa, jotta saadaan enemmän tehoa, kun lähtevä lämpö nousee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.16 - klo:00:40
Niin.. Entäs siitten kun onki, otettu se osatehoinen, eikä haluttaisikaan maksaa seurauksia ja kämppä senkin kylmenee ja paluu laskee jatkuvalla syötöllä. No tietysti sittenhän pitää laskea kiertoa, jotta saadaan enemmän tehoa, kun lähtevä lämpö nousee.
Minä vaan ynnäilen omia.
Omassa järjestelmässä kiertää noin 200 litraa vettä, josta noin 120 litraa betonissa. Peltihässäkät ei viilennä litkuu kuin 0.5C. Tuo hullunkierto on mahdollisimman hitaalla ja dt 4.3C. Eli minulla isompi kone ei ainakaan olisi muutakuin harmi ja suuri sellainen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 05.02.16 - klo:00:43
Suuri lämpötilaero lauhduttimella nostaa COPin taivaisiin  ;)
Tuon hullunkierron ansiosta tulee ikäänkuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Lauhduttimella dt 8-8.5C ja laatassa dt on vain 4.3C.
Äkkiä ajatellen tuo tallin alempi lämpötila kivasti jäähdyttää tulolitkuu lauhduttimelle ja näin ollen
pollycomit näyttää mitä sattuu :-[
Tuli vaan mieleen että voiko ylipäätänsä esim 10kw kone olla oikeesti kympin kone?
Lauhduttimen dt esim 5C niin virtauksen pitäisi olla jotain yli 0.4l/s joka taas sadan litran lämmityslitkulla tekisi
kierron nopeudeksi noin 4 min. Aika hyvä imutus pitää laatassa olla jos lämpö ehtii siirtymään putkesta betoniin :-[
Pidin lattialämmityksessä kierron kiinni ja lämmittelin pelkkää varaajaa kunnes siellä nousi lämpö yli 15-asteeseen, pääsi samalla kuulosteleen miltä pikkunibe kuulostaa kierrokset tapissa.
Taajuus nousi vain 118Hz:iin, max 120Hz jäi kokematta.

Lauhduttimen deltan kone piti auto-asetukselle vakaana 4-5 asteen välillä kunnes jossain 90-110Hz välillä nousi latauspumpun nopeus tappiin ja delta kipus lopulta 6.5 asteeseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.16 - klo:02:19
Minä vaan ynnäilen omia.
Omassa järjestelmässä kiertää noin 200 litraa vettä, josta noin 120 litraa betonissa. Peltihässäkät ei viilennä litkuu kuin 0.5C. Tuo hullunkierto on mahdollisimman hitaalla ja dt 4.3C. Eli minulla isompi kone ei ainakaan olisi muutakuin harmi ja suuri sellainen.

Tarkoitin, että kieltäydyt näppärästi hyväksymästä sen, että se lattian massa on vastaavuudeltaan helposti useamman kuution vesivaraaja köntti, jota pitää estää jäähtymästä. Ei se paljon auta, jos sinne yrittää siirtää vaikka 100° vettä , mutta vain muutama desi. Pakkasella tuota hidasta könttiä sitten pitäisi vielä entisestään hieman ehkä lämmittämää, joka lisä on taas riippuvainen suoraan sisä tilojen ja ulkoilman Dt vaikutuksesta, eli eristävyyden tehosta. Eikä tuon betonin lämmitystä oikein edes pysty mieltämään samalla tavoin, kuin varaajan kohdalla. 2° ero 10 kuution betonissa sisältää jo hieman enemmän energiaa, kuin 200 litran ämpäri, jota jostain syystä ymmärretään myös varaajaksi, vaikka se on tarkoitettu varaamaan vain lämpöpumpun syöksy teho. Lattialämmityksellä se on kauppiaalta ihan sellainen " pölyimurikauppias" lisä loppulaskuun.

Ja siis pointtina on edelleen, että pumpun tehon ollessa rajaalla ja lämmitysjärjestelmän kylmätehon ylittäessä pumpun lämpötehon, saadaan maksimi määrä lämpöä pumpusta siirrettyä  ulos laittamalla sinne toisiolle maksimi kierto. Tällöin saadaan kaasua jäähdytettyä enemmän, eli otettua lämpöä ulos loppuviimeiseksi kaivosta, kun kiertokulkua jatketaan. Dt lauhduttimella voisi olla vaikka nolla, jos ohjaus perustuisi aikapulsseihin huonelämpötilan ohjaamana. Jos unohdetaan pois tuo COP, niin maksimi teho saadaan kun myös kaivo pyörii mahdollisimman pienellä Dt arvolla. Tästä tietysti alkaa seurata jo monta rajatekijää mukaan, mutta jos pysytää edelleen vain siinä maksimi tehossa. Ensin tulee lämmitysjärjestelmän kylmäteho, joka on pääsääntöisesti tehty jonkun laskelmien pohjalta ja harmittavasti on usein ihan liian kintaalla tehty. Lasketaan tehon tarve ja lyödään vastaus lukkoon, vaikka se voisi olla vaikka 3 kertainen yhtähyvin, mutta ei ole. Toinen pää on sitten se kaivo, joka näyttää olevan lähes poikkeuksetta täysin ylivoimainen nieltävä maalämmön laittajalle, eli yritetään keinolla millä hyvänsä saada 100m riittämään ja toinen jostain käsittämättömästä syystä ymmärtää laittaa 190 m kaivon 6 kW koneelle. Lattioihin jätetään joka toinen lämpöpelti laittamatta jne. Huono kaivo, tai huono lämmitysjärjestelmä siis ei tietysti mahdollista Dt alentamista, vaan alentaa saatavaa tehoa. Mulla on nyt tuon alumiinilattian takia Dt täyskierrolla noussutlähelle 7 astetta hieman vajaasta 6:sta, joten täällä ainakin lämmityksen kylmäteho ylittää reilusti tuon 17 kW pumpun max tehot. Varaajaa ajetaan ylilämmöille, jotta shuntilla saa pidennettyä käyntiaikoja. Eli mulla ei enää riitä alakerran betonille tuo yläkerran alhainen lämmöntarve, vaan lattialämmityksestä pitää shuntata vielä tuo yläkerran lattialämmitys nyt, kun termarit on auki. Mulla on 15 cm jaolla putkia lattiassa ja alumiini peittää käytännössä koko lattian pinta-alan. Laatat on remonttilaastilla suoraan kiinni alumiinipellissä. Ja noissa lämmityspiireissäkin litkut pyörii täyskierrolla, eikä yhtään piiriä ole kuristettuna edes tukeilla. Muutamaa huonetta joutuu termostaatilla rajoittamaan kyllä. Alakerran lattialämmitykset harmittaa, kun on liian korkealle lämmölle öljyaikaan laskettu ja saisi kylmäteho olla vaikka 3 kertainen nykyiseen verrattuna. Eli vanha betoni köntti vaatii korkeampaa lämpöä liian pienen mitoituksen takia nyt, kun lämpöjä pitäisi saada laskettua mahdollisimman alas ja lisätä kiertävää vesimäärää tehoa vastaavaksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.16 - klo:21:38
Niin, kyseessä oli lämmitysveden teon aikaiset lukemat kovien pakkasten aikaan.
Kiertoa oli muistaakseni ihan riittävästi silloin. Ei jaksa muistaa enää...

Se kyllä on käynyt tammikuun jälkeen, että kaivoon palaa joka jaksolla -2,6 asteista vettä, eli ilmeisesti kaivo otti hiukan kylmää itseensä.
Vaikka paljon mentiinkin vastuksilla ja tällöin saattoi paluu olla -1,4 astetta.
Tulo kaivosta on ehkä juuri ja juuri nollan huitteilla. Käyntijakson jälkeen kun pumppua pyörittää, niin nousee se johonkin 0,8 asteeseen.
Mutta kun en näe mistään käynnin aikaista tuloa, niin ei voi varmasti tietää.

Harhauduinko jo pahasti ohi aiheen? :)

Nyt kun siis on tämä oikea topiikki, niin täytyy vielä kysyä, että miten sulla tuo yläkerran lattialämmitys pyörii? Eli onko siellä nyt se kierto täysillä ja onko kaikki termarit auki ja onko virtauksen säädöt laitettu maksimiin, eli täysi, auki? Nimittäin tuo shunttipiiri toimii parhaiten, kun siellä lattioissa pyörii vesi täyskierrolla. Liian kuumat huoneet vain sitten kuristetaan, tai käytetään termostaattia. Shunttipiiri siis pyrkii pysymään tasalämpöisenä ja sinä säädät sen lämpötilan ja shuntti sitten ottaa lisälämpöjä sieltä kuumemmasta piiristä. Homma siis toimii parhaiten mahdollisimman suurella vesikierrolla piirissä. Tällä saa laskettua lämpöä tuolla kiertävällä vesimassalla mahdollisimman alas. Sama homma toimii sen patteripiirin suhteen. Shuntti siihen piiriin ja pattereista termarit selälleen. Tällöin pitäisi alkaa varaajan toimimaan oikein ja ylilämpö pysyy varaajan sisällä. Molemmat shunttikierrot siis saa rauhassa pyöriä omilla kiertopumpuillaan täysillä ja kiertävät litkut saisi olla meno/paluulämmöiltään vaikka samat. Shuntti sitten ottaa kyllä lisää lämmintä, jos tarvii ja paluu alkaa kiihtyvällä tahdilla kylmentämään varaajaa. Saat tuolla systeemillä laskettua sen tarvittavan latauslämmön mahdollisimman alas. Eli kysymys siis kuului, että onko näin jo tehty?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.16 - klo:21:41
Tarkoitin, että kieltäydyt näppärästi hyväksymästä sen, että se lattian massa on vastaavuudeltaan helposti useamman kuution vesivaraaja köntti, jota pitää estää jäähtymästä. Ei se paljon auta, jos sinne yrittää siirtää vaikka 100° vettä , mutta vain muutama desi. Pakkasella tuota hidasta könttiä sitten pitäisi vielä entisestään hieman ehkä lämmittämää, joka lisä on taas riippuvainen suoraan sisä tilojen ja ulkoilman Dt vaikutuksesta, eli eristävyyden tehosta. Eikä tuon betonin lämmitystä oikein edes pysty mieltämään samalla tavoin, kuin varaajan kohdalla. 2° ero 10 kuution betonissa sisältää jo hieman enemmän energiaa, kuin 200 litran ämpäri, jota jostain syystä ymmärretään myös varaajaksi, vaikka se on tarkoitettu varaamaan vain lämpöpumpun syöksy teho. Lattialämmityksellä se on kauppiaalta ihan sellainen " pölyimurikauppias" lisä loppulaskuun.

Ja siis pointtina on edelleen, että pumpun tehon ollessa rajaalla ja lämmitysjärjestelmän kylmätehon ylittäessä pumpun lämpötehon, saadaan maksimi määrä lämpöä pumpusta siirrettyä  ulos laittamalla sinne toisiolle maksimi kierto. Tällöin saadaan kaasua jäähdytettyä enemmän, eli otettua lämpöä ulos loppuviimeiseksi kaivosta, kun kiertokulkua jatketaan. Dt lauhduttimella voisi olla vaikka nolla, jos ohjaus perustuisi aikapulsseihin huonelämpötilan ohjaamana. Jos unohdetaan pois tuo COP, niin maksimi teho saadaan kun myös kaivo pyörii mahdollisimman pienellä Dt arvolla. Tästä tietysti alkaa seurata jo monta rajatekijää mukaan, mutta jos pysytää edelleen vain siinä maksimi tehossa. Ensin tulee lämmitysjärjestelmän kylmäteho, joka on pääsääntöisesti tehty jonkun laskelmien pohjalta ja harmittavasti on usein ihan liian kintaalla tehty. Lasketaan tehon tarve ja lyödään vastaus lukkoon, vaikka se voisi olla vaikka 3 kertainen yhtähyvin, mutta ei ole. Toinen pää on sitten se kaivo, joka näyttää olevan lähes poikkeuksetta täysin ylivoimainen nieltävä maalämmön laittajalle, eli yritetään keinolla millä hyvänsä saada 100m riittämään ja toinen jostain käsittämättömästä syystä ymmärtää laittaa 190 m kaivon 6 kW koneelle. Lattioihin jätetään joka toinen lämpöpelti laittamatta jne. Huono kaivo, tai huono lämmitysjärjestelmä siis ei tietysti mahdollista Dt alentamista, vaan alentaa saatavaa tehoa. Mulla on nyt tuon alumiinilattian takia Dt täyskierrolla noussutlähelle 7 astetta hieman vajaasta 6:sta, joten täällä ainakin lämmityksen kylmäteho ylittää reilusti tuon 17 kW pumpun max tehot. Varaajaa ajetaan ylilämmöille, jotta shuntilla saa pidennettyä käyntiaikoja. Eli mulla ei enää riitä alakerran betonille tuo yläkerran alhainen lämmöntarve, vaan lattialämmityksestä pitää shuntata vielä tuo yläkerran lattialämmitys nyt, kun termarit on auki. Mulla on 15 cm jaolla putkia lattiassa ja alumiini peittää käytännössä koko lattian pinta-alan. Laatat on remonttilaastilla suoraan kiinni alumiinipellissä. Ja noissa lämmityspiireissäkin litkut pyörii täyskierrolla, eikä yhtään piiriä ole kuristettuna edes tukeilla. Muutamaa huonetta joutuu termostaatilla rajoittamaan kyllä. Alakerran lattialämmitykset harmittaa, kun on liian korkealle lämmölle öljyaikaan laskettu ja saisi kylmäteho olla vaikka 3 kertainen nykyiseen verrattuna. Eli vanha betoni köntti vaatii korkeampaa lämpöä liian pienen mitoituksen takia nyt, kun lämpöjä pitäisi saada laskettua mahdollisimman alas ja lisätä kiertävää vesimäärää tehoa vastaavaksi.
Ai että näppärästi :) Juu, mulla on noin 4000litraa vedeksi muutettuna tuota betonia, enkä ole muuta ikinä väittänytkään. Mutta kun betoni on hieman eri olomuodossa kuin vesi.
Vettä voi ja varmaan on hyväkin ajaa siitä lauhduttimen läpi mahdollisimman tehokkaasti, mutta tuo betoni ei virtaa kovinkaan hyvin ainakaan kovin kauaa. :-[
Jäljelle jää lämmittää sitä suhteellisen pienellä litkumäärällä, mulla 5% koko näinnäisestä määrästä.
Täytyy kyllä ihmetellä että on joillekkin vaikeeta tajuta että 37asteinen vesi lämmittää paremmin kuin 32
asteinen. :-[
Sopperin kanssa olen samaa mieltä siitä että putkitusta ei laatassa voi koskaan ainakaan liikaa olla.
Olisin voinut itsekkin muutaman kiepin lisätä tällä tietämyksellä, vaikka tuo oma systeemi on aika harmooninen näinkin lämmityslaitteen kanssa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.16 - klo:22:50
Ei ole tuosta asteista sinänsä, vaan siitä, että pienentämällä kiertoa saadaan tietysti menolämpö nousemaan, mutta tuolloin teho ei kyllä nouse, vaan laskee pumpulla. Huonon lämmitysjärjestelmän mitoituksen tunnusmerkkinä tuo lisääntynyt vaadittava lämpö sen sijaan käy hyvin. Tämän kun sattumalta tiedän ihan omakohtaisena kokemuksena. Ylimääräinen kiertovesipumppu pitää varmaan vielä laittaa, jotta saan kierron kovemmalle, ettei tarvi lämpöjä pitää niin korkealla turhaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 05.02.16 - klo:23:03
Nyt kun siis on tämä oikea topiikki, niin täytyy vielä kysyä, että miten sulla tuo yläkerran lattialämmitys pyörii? Eli onko siellä nyt se kierto täysillä ja onko kaikki termarit auki ja onko virtauksen säädöt laitettu maksimiin, eli täysi, auki? Nimittäin tuo shunttipiiri toimii parhaiten, kun siellä lattioissa pyörii vesi täyskierrolla. Liian kuumat huoneet vain sitten kuristetaan, tai käytetään termostaattia. Shunttipiiri siis pyrkii pysymään tasalämpöisenä ja sinä säädät sen lämpötilan ja shuntti sitten ottaa lisälämpöjä sieltä kuumemmasta piiristä. Homma siis toimii parhaiten mahdollisimman suurella vesikierrolla piirissä. Tällä saa laskettua lämpöä tuolla kiertävällä vesimassalla mahdollisimman alas. Sama homma toimii sen patteripiirin suhteen. Shuntti siihen piiriin ja pattereista termarit selälleen. Tällöin pitäisi alkaa varaajan toimimaan oikein ja ylilämpö pysyy varaajan sisällä. Molemmat shunttikierrot siis saa rauhassa pyöriä omilla kiertopumpuillaan täysillä ja kiertävät litkut saisi olla meno/paluulämmöiltään vaikka samat. Shuntti sitten ottaa kyllä lisää lämmintä, jos tarvii ja paluu alkaa kiihtyvällä tahdilla kylmentämään varaajaa. Saat tuolla systeemillä laskettua sen tarvittavan latauslämmön mahdollisimman alas. Eli kysymys siis kuului, että onko näin jo tehty?

No on ja ei oo.
Eli yläkerran lattialämmitys pyörii kyllä täysillä. Menon ja paluun ero on 2-3 asteen luokkaa.
Piirien säädöt on suunnitelman mukaisissa arvoissa ja termareita ei ole.
Paria piiriä olen avannut hiukan enemmän ja yhtä taas hiukan kuristanut. En usko, että olisi enää balanssissa, jos vetäisin kaikki levälleen.

Mutta sitten suora piiri 1, alakerran patterit. Sehän ei ole shuntattu mitenkään. Nyt oon laittanut taas termostaatit kaikkiin pattereihin takas sillä ajatuksella, että koneen tehot ylipäätään riittäisivät tarpeeksi pitkälle, eikä vastuksia tarvittaisi niin aikaisin. Eli alakerta ottaisi puskurista vain sen verran lämpöä kuin tarvitsee.
Sellainen aistinvarainen havainto näin ensimmäisiltä päiviltä, että joo, taitaa puskuri lämmetä vähän nopeammin, koska termarit rajoittavat suoran piirin kiertoa. Ja ehkä tehotkin saattaisi riittää himpun kovemmille pakkasille. Siis ehkä...
Mutta eihän tämän tämän termarien käytön toisaalta pitäisi vaikuttaa mihinkään käyntiaikasuhteisiin: jos tauot on lyhyempiä, niin kaipa ne latauksetkin on?

Nyt kun termarit rajoittavat kiertoa, niin paluuvesi varaajan suuntaan pysyy suht viileänä koko ajan ja näin ollen koneen tauot ovat maksimissaan sen 20 minuuttia, joka on minimitaukoaika. Tästähän on muutkin saman pumppumerkin omistajat kirjoitelleet, että käy vähän pätkissä. Tosin itse nyt olen olevinani selvittänyt mistä tämä omalla kohdalla johtuu.

Parantaisikohan sitten tätä koko systeemiä se, jos tuo suora piirikin olisi shuntattu?
Saisiko sillä viriteltyä lisää tehoa masiinaan ja vähän taukoaikojakin paremmaksi?
Ainakin uskon, että antaisi lisää säätövaraa.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.16 - klo:23:22
Ei ole tuosta asteista sinänsä, vaan siitä, että pienentämällä kiertoa saadaan tietysti menolämpö nousemaan, mutta tuolloin teho ei kyllä nouse, vaan laskee pumpulla. Huonon lämmitysjärjestelmän mitoituksen tunnusmerkkinä tuo lisääntynyt vaadittava lämpö sen sijaan käy hyvin. Tämän kun sattumalta tiedän ihan omakohtaisena kokemuksena. Ylimääräinen kiertovesipumppu pitää varmaan vielä laittaa, jotta saan kierron kovemmalle, ettei tarvi lämpöjä pitää niin korkealla turhaan.
Niin no jos pumppuni haukkaa vuodessa 3500kwh lämmitykseen niin on vaikea väittää etteikö järjestelmä ja ajatukseni näistä olisi oikean suuntaiset.
Alapohjassa on styroksit keskellä 100mm ja reinoilla 150mm ja solukumi 10mm sokkelin ja laatan välissä. Eli tuo laatta vähän vuotanee enemmän kuin nykyisillä rakennusmääräyksillä.
 Itsellä on horoksi rakennettu tuo lämmitysjärjestelmä ja täytynee senkin takia vähän rajoittaa virtauksia.
Sinulla on aika moniongelmainen tapaus.
Yläkerta liiankin aktiivinen.
Alakerta hidas.
Liian iso pumppu.
Pistä siihen hullunkierto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.16 - klo:23:31
Mä olen huomannut täyskierron hyväksi joka paikassa. Eikä sulla tuon yläkerran Dt tarvii olla edes 1 asteen yli, vaan voi olla vaikka 0. Se shuntti toimii sulla käytännössä termarina, joka hörppii lisää lämmintä ja shuntti kiinni pyrkii täyskierto vain pitämään joka paikan samalla lämmöllä, jolloin johonkin paikkaan sitten menee liikaa energiaa ja vain se vaatii kuristusta. Mulla on yläkerta niin nopea reagoimaan, että siellä pystyy käyttämään termareitakin halutessa. Jakotukilta kyllä ruuvasin kaikki auki ja laskin ensin käyrää, kun tuppasi hieman lämpöä taloon. Eli lisäämällä kierron maksimiin, laskin lämmöt minimiin. Energian määrä ei muuttunut, mutta lattiat on tasalämpöisiä, eikä lämpöpumppausta tule. Kannattaa vaikka kokeilla joskus, että liippasee ne säädöt kaikki levälleen ja ottaa termarit pois käytöstä ja odottaa lämpövaikutusta. Jos joku huone kuumenee, niin sen kiertomäärää pitää vähentää hieman. Ja kohta olet jo laskemassa lämpökäyrääkin alemmas. Sama homma patterien kanssa. Maksimi kierto ja lämpökäyrän haku. Pattereilla vielä jyrkkyyden hakukin vaatii hieman enemmän tarkkuutta. Ja patterithan vaatii sullakin jatkuvan kierron, eikä pelkkä latauksen aikainen pumppaus. 1-putki patterijärjestelmä on äärimmäisen huono ratkaisu maalämmöllä ja todellinen säätäjän haaste. Omaa kokemusta on tuokin.

Edut: 1-putki patterijärjestelmä
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 05.02.16 - klo:23:42
Mä olen huomannut täyskierron hyväksi joka paikassa. Eikä sulla tuon yläkerran Dt tarvii olla edes 1 asteen yli, vaan voi olla vaikka 0. Se shuntti toimii sulla käytännössä termarina, joka hörppii lisää lämmintä ja shuntti kiinni pyrkii täyskierto vain pitämään joka paikan samalla lämmöllä, jolloin johonkin paikkaan sitten menee liikaa energiaa ja vain se vaatii kuristusta. Mulla on yläkerta niin nopea reagoimaan, että siellä pystyy käyttämään termareitakin halutessa. Jakotukilta kyllä ruuvasin kaikki auki ja laskin ensin käyrää, kun tuppasi hieman lämpöä taloon. Eli lisäämällä kierron maksimiin, laskin lämmöt minimiin. Energian määrä ei muuttunut, mutta lattiat on tasalämpöisiä, eikä lämpöpumppausta tule. Kannattaa vaikka kokeilla joskus, että liippasee ne säädöt kaikki levälleen ja ottaa termarit pois käytöstä ja odottaa lämpövaikutusta. Jos joku huone kuumenee, niin sen kiertomäärää pitää vähentää hieman. Ja kohta olet jo laskemassa lämpökäyrääkin alemmas. Sama homma patterien kanssa. Maksimi kierto ja lämpökäyrän haku. Pattereilla vielä jyrkkyyden hakukin vaatii hieman enemmän tarkkuutta. Ja patterithan vaatii sullakin jatkuvan kierron, eikä pelkkä latauksen aikainen pumppaus. 1-putki järjestelmä on äärimmäisen huono ratkaisu maalämmöllä ja todellinen säätäjän haaste. Omaa kokemusta on tuokin.

Mutta kun tässä omassa systeemissä oli juurikin se haaste, että en saa rajoitettua patteriverkoston lämpötilaa alemmas tietyn pisteen jälkeen millään säädöillä. Yläkerran lattian pyynti jos on vaikka 38 astetta, niin se on silloin myös alakerran pattereiden paluun / puskurin pyynti samalla. Ainut vaihtoehto rajoittaa alakerran lämpöjä on termarit tai sitten asennuttaa se shunttaus.
Voishan sitä tietysti investoida yläkertaan uusiin ikkunoihin ja katolle puhallusvillaa, jne. ja näin saisi yläkerran pyyntiä alemmas ja alakerran pyyntiä myös.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 06.02.16 - klo:00:11
Yläkerran pyynnin pitäisi juurikin laskea, kun poistetaan tukilta kaikki peruskuristukset, eli ruuvataan piirit täysin auki. Kohta pitäisi alkaa lämpöjen nousu ja joudut laskemaan käyrää. Ja tietysti yläkerran kiertopumppu lyödään täysille. Tällä pelillä saadaan kiertävän veden ja lattian lämpö mahdollisimman lähelle toisiaan, joten yläkerran eristystaso alkaa määrätä, että mikä lämpötaso vaaditaan koko lattian alalle. Mutta se onkin hienosti nyt melkein sama, kuin kiertävän veden lämpö. Sullahan on tuo patteripuolikin helppo shuntatakin. Mulla ei ole oikein muuta eroa tuohon sun aikaisempaan hienoon CADS dwg liitteeseen kuin, että mulla on nuo shunttipiirit liitettynä tuohon mlp lähtevään putkeen, ennen varaajaa. Jolloin ne imuroi shuntin ollessa auki ensin kaiken lämmön piiriin. Ja kun shuntit menee kiinni ylilämmön takia alkaa varaaja latautua, ja jatkaa sitten latautumista hystereesin verran yli. Tämä on tietysti huono juttu, että lämpöjä pyydetään myös yli tarpeen, mutta dumppausta tarvitaan, muuten alkaa pätkäkäynti. Mullakin tulee nyt yli 4000 käynnistystä vuodessa, eikä pumppu ehkä sen puolesta kestä, kuin 25 v. Saa nähdä kestääkö itte tuota. Eli mun systeemit pyörii nyt melkein sillä 0/35 ja Dt 5 tasolla, joka aina esitteissä mainitaan. Pientä ylilämpöä on nyt ollut varaajassa, kun se on vielä toistaiseksi ollut omana piirinään, vaikka yritänkin sitä lähentää tuohon alakerran lattian lämpöihin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.02.16 - klo:00:11
Mutta kun tässä omassa systeemissä oli juurikin se haaste, että en saa rajoitettua patteriverkoston lämpötilaa alemmas tietyn pisteen jälkeen millään säädöillä. Yläkerran lattian pyynti jos on vaikka 38 astetta, niin se on silloin myös alakerran pattereiden paluun / puskurin pyynti samalla. Ainut vaihtoehto rajoittaa alakerran lämpöjä on termarit tai sitten asennuttaa se shunttaus.
Voishan sitä tietysti investoida yläkertaan uusiin ikkunoihin ja katolle puhallusvillaa, jne. ja näin saisi yläkerran pyyntiä alemmas ja alakerran pyyntiä myös.
Enemmän olisin huolissani aikaisemmin ilmenneistä lauhdutin/kuumakaasujen lämmöistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:00:37
Enemmän olisin huolissani aikaisemmin ilmenneistä lauhdutin/kuumakaasujen lämmöistä.

Mikäs niissä niin huolestuttaa?
Tuolla aiemminhan jäsen Seppaantin mukaan systeemi käyttäytyy juuri kuten R410 kylmäaineen mukaan kuuluukin käyttäytyä.
Korkeallahan ne lämmöt tietenkin on, mutta kai se on jo merkki siitä, että koneesta loppuu tehot? Ja siitä, että torpan lämmitykseen tarvitaan 'suht lämpimähköä' vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.02.16 - klo:00:40
Tein pikku yhteenvedon näistä kompura/lauhduttimelta lähtevistä litkujen lämpötiloista.
Oma kone.
57,3/89.9C
Eurosopperi
58,6/107C.
Oiltosoil
53.1/117C
Tampereen Nibe f1345
57.7/97,4C
JM82 koneen arvot kiinnostaisi kovasti. Elikkä mitä on koneen lämmöt kun lauhduttimelta pukkaa liki kuuskyt asteinen ulos? Eikö siinä oikeesti ole mitään mittauspisteitä itse koneessa?
Aika paljon heittää linjasta tuo sun kone.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:00:50
Aika paljon heittää linjasta tuo sun kone.

No heittää joo, mutta eikö tähän vaikuta myös laitteen perässä oleva lämmönjako ja sen toimivuus?
Eli itellä oli tuossa vaiheessa muistaakseni kone jauhanut ja jauhanut ja mentiin äärirajoilla. Jos lämmönjako haukkaa enemmän kuin pumppu pystyy tuottamaan, niin eikö se aiheuta jo tuon kuumakaasun nousun?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.02.16 - klo:00:57
No heittää joo, mutta eikö tähän vaikuta myös laitteen perässä oleva lämmönjako ja sen toimivuus?
Eli itellä oli tuossa vaiheessa muistaakseni kone jauhanut ja jauhanut ja mentiin äärirajoilla. Jos lämmönjako haukkaa enemmän kuin pumppu pystyy tuottamaan, niin eikö se aiheuta jo tuon kuumakaasun nousun?
Kyllä kai näin käy, en tiedä. Normipumppu kyllä noissa lämmöissä antaisi ymmärtääkseni antaisi jonkinlaisen hälyn.
Mutta jos vastuksetkin on apuna niin todella tehokas tuo sinun lämmitysjärjestelmän luovutuskyky on.
12mm putket lattiassa ylhäällä ja patterit alhaalla ei sitä ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.02.16 - klo:01:49
Täällä on vähän eri tyylinen 1-putkijärjestelmä, tai 2-putkijärjestelmä paremminkin. Eli läpivirtaava puskuri. Se on kyllä hyvin helppo säätää koska ei oikein ole mitään säädettävää. Pummpu vaan sopivalle nopeudelle eli III-nopeudelle ja säädöt oli siinä. Lisäksi lämmön ohjaus puskurivaraajan yläosasta, niin pumppu lähtee käyntiin aina kun puskurivaraajasta on lämpö loppunut/loppumaisillaan. Möys pattereiden paluu lämpötilaa seuraamalla saisi ohjauksen, kun ei ole kovin suurta väliä toimiiko ohjaus menon vai paluun mukaan.

Euroshopperilla se varaajan kytkentä on vähän erilainen, niin siinä shunttaus on kyllä tosi näppärä.
Tampereella taitaa samanlainen systeemi. Tosin ohjaus taitaa olla alempana kun varaaja ajetaan tosi kylmäksi.
Täytyy tutustua tuohon paremmin seuraavalla kerralla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 06.02.16 - klo:01:51
Tarkoitin kylläkin patterijärjestelmään, joka on kytketty 1-putki oppien mukaan. Eli menopaluu on yhtä putkea, josta riivitään ohivirtaavasta vedestä pattereille lämpö ja palautetaa aina osa samaan putkeen. Ihan omana kokemuksena sanoisin, että on erinomaisen haastavaa saada tuollaiset esim 4 patteria tuollaisessa 1 putken kierrossa maalämmöllä toimivaksi systeemiksi. Mä kyllä nään painajaisia koko patterijärjestelmästä yleensä nykyiseen lattialämmitykseen tottuneena.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:10:13
No nyt on uusia lukuja, näin lauhemmalla kelillä.

Ulkona = -7,8

Lämmitys:
Kuumakaasu = 84,2
Lauhdutin meno = 44,6

Käyttövesi:
Kuumakaasu = 100,2
Lauhdutin meno = 51,0

Mites nää sattuu linjaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.02.16 - klo:11:18
Lainaus
Mites nää sattuu linjaan?

Vähän terminologiasta "lauhdutin meno" onko se lauhduttimelle meno vai lauhduttimelta meno?
Kannattaisi käyttää termejä "lauhduttimelle", "lauhduttimelta", "keruulta", "keruulle", "höyrystimelle" ja "höyrystimeltä" nämä ovat yksiselitteisiä.

Jotta tuon linjan näkisi pitää tietää vähintään:
-Kylmäaine
-Lauhduttimelle
-Lauhduttimelta
-Keruulta
-Keruulle

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 06.02.16 - klo:12:07
Vähän terminologiasta "lauhdutin meno" onko se lauhduttimelle meno vai lauhduttimelta meno?
Kannattaisi käyttää termejä "lauhduttimelle", "lauhduttimelta", "keruulta", "keruulle", "höyrystimelle" ja "höyrystimeltä" nämä ovat yksiselitteisiä.

Jotta tuon linjan näkisi pitää tietää vähintään:
-Kylmäaine
-Lauhduttimelle
-Lauhduttimelta
-Keruulta
-Keruulle

ATS
Nuo onkin tosiaan hämääviä.

Lauhduttimelta olisi meno. Kuuma. Esim meno pattereille.
Lauhduttimelle olisi paluu. Kylmä. Esim paluu pattereilta.

Keruulta olisi tulo. Kuuma. Kaivolta maalämpöpumpulle tuleva putki.
Keruulle olisi paluu. Kylmä. Maalämpöpumpulta kaivolle palaava putki.

Pumpussa ne lukee: LJ-meno = lämmönjako meno = lauhduttimelta
LJ-paluu = lämmönjako paluu = lauhduttimelle

KeruuM = lämmönkeruu sisään = keruu maasta = keruulta = kaivolta = maapiiristä = järvestä
KeruuP = lämmönkeruu ulos = keruu paluu = keruulle = kaivolle  = maapiirille = järveen

Sain hetken raapia päätä ja katsoa ohjekirjasta että miten ne nyt taas menikään :)

Vaikeita nimiä nuo. Harva varmaan tietää että mikä on esim lauhdutin. Lauhduttimen toimintaa ei selitetä ohjekirjassa.

Komponentit eritellään näköjään kuvassa. Lauhdutin, paisuntaventtiili, höyrystin, kompressori. Katkoviivalla on näköjään eritelty tuo koko paketti ja sen nimenä lukee jäähdytysmoduuli. Noita komponentteja ei näy koska ne on siellä laatikon sisällä piilossa. Tuo jäähdytysmoduuli saattaa olla väärä nimitys?

edit: tomppeli ehtikin laittaa kuvan ensin.
(http://www.taloon.com/kuvat/k/nibe/nibe_1145_liitannat.jpg)

e2:
Ilmeisesti jäähdytysmoduuli nimi ymmärretään.
Lainaus
09.05.2013 Onko jäähdytysmoduuli saatavana teidän kautta - hinta? KM
Vastaa
15.05.2013 Koko tuotevalikoimamme on esillä netissä, eikä meiltä löydy jäähdytysmoduulia ainakaan tällä hetkellä.

Tuossa yksi suht mielenkiintoinen kuva.
(http://i4.aijaa.com/t/00441/14093439.t.jpg) (http://aijaa.com/yhD8L6)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 06.02.16 - klo:12:20
Tässä sitä maalämpöpumpun toimintaperiaatetta.
Höyrystin, kompressori ja lauhdutinkin löytyvät.

(http://kuva.termiitti.com/image/28978.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:12:54
Vähän terminologiasta "lauhdutin meno" onko se lauhduttimelle meno vai lauhduttimelta meno?
Kannattaisi käyttää termejä "lauhduttimelle", "lauhduttimelta", "keruulta", "keruulle", "höyrystimelle" ja "höyrystimeltä" nämä ovat yksiselitteisiä.

Jotta tuon linjan näkisi pitää tietää vähintään:
-Kylmäaine
-Lauhduttimelle
-Lauhduttimelta
-Keruulta
-Keruulle

ATS

No niin, uudet arvot haettu.
Ja ulkona -6,4 astetta.

Kylmäaine R410 A

Kuumakaasu = 84,4
Korkeapaine = 26,4
Alapaine = 6,9

Lauhduttimelta meno = 43,2
Lauhduttimelle paluu = 37,3 (tämän jos mittaa putken pinnasta, niin on n. yhden asteen alempi lukema)
Tilavuusvirta = 22,16 l/min (puskurin varaus)

Kaivolle = -2,6
Kaivolta = Arvio = +0,2 (tätä ei näe koneesta itsestään, vaan kun lämmitys loppuu, niin asettuu hetkisen kuluttua tuohon)

Mitään höyrystimen tai muita tietoja ei koneesta irti saa.

Eli kaivolta tulevan litkun tarkka lämpötila on vähän arvailujen varassa.
Ja ihmetyttää tuo paluu lauhduttimelle, jos vertaa ir-mittarin lukemaan. Meno lauhduttimelta antaa aika tarkkaan saman lukeman, mutta paluu voi olla asteen viileämpikin.

Saiko noista termeistä nyt selvää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.02.16 - klo:15:55
Lainaus
Saiko noista termeistä nyt selvää?
Sai selvää
Höyrystimen ja lauhduttimen paineet ovat a ja o näissä laskelmissa.
Sain koneen isentrooppiseksi hyötysuhteeksi 0,69, mikä on hyvä arvo. Esko Kaappolan mukaan scrollin isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 - 0,70.
Hyötysuhde on aika herkkä höyrystimen jälkeisen imukaasun tulistukselle, arvasin 2C.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:16:14
Sai selvää
Höyrystimen ja lauhduttimen paineet ovat a ja o näissä laskelmissa.
Sain koneen isentrooppiseksi hyötysuhteeksi 0,69, mikä on hyvä arvo. Esko Kaappolan mukaan scrollin isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 - 0,70.
Hyötysuhde on aika herkkä höyrystimen jälkeisen imukaasun tulistukselle, arvasin 2C.

ATS

Kiitokset taas vaivannäöstäsi!

Eli kaikki pelaa sinänsä ok, alkaa vain sitten kovemmilla lämmöillä kyykkäämään.

Voitko avata, mitä nuo paineet tarkoittaa?
Tai ylipäätään, kuinka tuota hyötysuhdetta lasketaan?

Ja vaikuttaako laskentaan menon ja paluun ero, tai virtausnopeus?
Mikä merkitys taas sitten on sillä, kun en ole varma siitä, minkä lämpöistä litkua maasta tulee?

Mittasin muuten uudestaan sen lauhduttimelle palaavan veden lämpötilan ir-mittarilla siten, että laitoin uutta, mustaa teippiä putkeen ja nyt ollaan aika samoissa, mitä kone ilmoittaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 06.02.16 - klo:16:25
Yritin sijoittaa arvot tuohon coopack ohjelmaan. Cop on jäähdytykselle ilman ulkoisia pumppuja.

(http://i.imgur.com/fFepohg.png)
Seppaant oletko käyttänyt tuota ohjelmaa?

Miten pisteen 4 ja 5 vaaka-akselin kohta selvitetään jos arvot piirretään käsin? Siihen tarvitaan koneen tehoa ja  se lasketaan entalpian mukaan?

Arvot mitä käytin on tässä:
(http://i.imgur.com/gEvt6LB.png)
Isentrooppisen hyötysuhteen otin tuosta oma kompuran arvoista.
(http://i11.aijaa.com/b/00870/13858393.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.02.16 - klo:17:54
Lainaus
Seppaant oletko käyttänyt tuota ohjelmaa?

Miten pisteen 4 ja 5 vaaka-akselin kohta selvitetään jos arvot piirretään käsin? Siihen tarvitaan koneen tehoa ja  se lasketaan entalpian mukaan?
En ole käyttänyt tuota ohjelmaa.
Pisteen 4 määrittämiseen pitää tietää lauhteen alijäähtyminen sekä lauhteen lämpökapasiteetti kJ/kgC

Eli kaikki pelaa sinänsä ok, alkaa vain sitten kovemmilla lämmöillä kyykkäämään.
Isentrooppinen hyötysuhde ilmoittaa pelkän kompressorin sisäisen eli puristushyötysuhteen COP:iin vaikuttaa sitten vielä moni muukin seikka.
Laitahan tänne noita kovemman lämmön arvoja niin katsotaan.
Voitko avata, mitä nuo paineet tarkoittaa?
Höyrystimen ja lauhduttimen paineet
Tai ylipäätään, kuinka tuota hyötysuhdetta lasketaan?
Ideaalikoneessa puristuksen aikana entropia ei muutu, todellisessa koneessa entropia aina kasvaa.
Hyötysuhde on ideaali- ja todellisen koneen entropioiden suhde. :P

Ja vaikuttaako laskentaan menon ja paluun ero, tai virtausnopeus?
Mikä merkitys taas sitten on sillä, kun en ole varma siitä, minkä lämpöistä litkua maasta tulee?
Näillä ei sinänsä ole vaikutusta isentrooppiseen hyötysuhteeseen mutta kylläkin COP:iin

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rayb - 06.02.16 - klo:18:14
Fraatti; onko tästä 3-osaisesta pikaluennosta mitään apua ? (jos linkki toimii)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8FN1A13XJw8YRbeYyuTdIJVDLaFFAuRQ
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 06.02.16 - klo:23:12
Laitahan tänne noita kovemman lämmön arvoja niin katsotaan.

Tässä on yksi.
Vaikuttaako tulokseen se, että vastuskin on ollut käytössä?
Ulkona oli -25,2

Kuumakaasu = 100,2
Yläpaine = 30,1 bar
Alapaine = 7,0 bar

Lauhdutin meno = 49,4 (meno ilman vastusta = 48,1)
Lauhdutin paluu = 45
Virtaus = 37,39 l/min

Kaivolle = -2
Kaivolta = 0,8 <- Tää on puhdas arvaus. Mutta tuota luokkaa se jotakuinkin on. Vastus on kuitenkin auttanut ja siksi ei ole kylmemmät lämmöt kaivoon / kaivolta.

Miten desimaalin päälle tuloksiin vaikuttaa nuo lauhduttimen menot ja paluut?
Kun oma pumppu ilmoittaa lauhduttimen menon oikeastaan kahdessa kohtaa, eli lauhduttimen meno sekä lauhduttimen meno vastuksien jälkeen.
Siinä aiemmassa tämän päiväisessä mittauksessani laitoin lauhdutin menoksi sen vastuksien jälkeen mitatun arvon, koska on lähempänä putkesta mittaamaani arvoa. No, eihän eroa ole kuin muutama kymmenys ja vaikka vastukset eivät tänään olleetkaan käytössä, niin ihmettelen miksi ne näyttävät eri lukuja. Anturit hieman eri kohdissa, niin heittoa tulee?
Siinä aiemmassa oli lauhdutin meno 43,2, joka oli vastuksien jälkeen mitattu ja itse lauhdutin meno oli 43,0. Ei taida muutamasta desimaalista olla tulokset kiinni?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.16 - klo:00:02
Tässä on yksi.
Vaikuttaako tulokseen se, että vastuskin on ollut käytössä?
Ulkona oli -25,2

Kuumakaasu = 100,2
Yläpaine = 30,1 bar
Alapaine = 7,0 bar

Lauhdutin meno = 49,4 (meno ilman vastusta = 48,1)
Lauhdutin paluu = 45
Virtaus = 37,39 l/min

Kaivolle = -2
Kaivolta = 0,8 <- Tää on puhdas arvaus. Mutta tuota luokkaa se jotakuinkin on. Vastus on kuitenkin auttanut ja siksi ei ole kylmemmät lämmöt kaivoon / kaivolta.

Miten desimaalin päälle tuloksiin vaikuttaa nuo lauhduttimen menot ja paluut?
Kun oma pumppu ilmoittaa lauhduttimen menon oikeastaan kahdessa kohtaa, eli lauhduttimen meno sekä lauhduttimen meno vastuksien jälkeen.
Siinä aiemmassa tämän päiväisessä mittauksessani laitoin lauhdutin menoksi sen vastuksien jälkeen mitatun arvon, koska on lähempänä putkesta mittaamaani arvoa. No, eihän eroa ole kuin muutama kymmenys ja vaikka vastukset eivät tänään olleetkaan käytössä, niin ihmettelen miksi ne näyttävät eri lukuja. Anturit hieman eri kohdissa, niin heittoa tulee?
Siinä aiemmassa oli lauhdutin meno 43,2, joka oli vastuksien jälkeen mitattu ja itse lauhdutin meno oli 43,0. Ei taida muutamasta desimaalista olla tulokset kiinni?
Aika haipakkaa lauhduttimen virtaukset, 0,623l/s :-[ Millä tuo on mitattu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:00:08
Aika haipakkaa lauhduttimen virtaukset, 0,623l/s :-[ Millä tuo on mitattu?

Siel on koneen sisässä oma mittaus.
Tuossa vaiheessa oli puskurin latauspumppu täysillä.
Se on joku Wilon 7,5 m nostokorkeudella oleva pumppu.
Nythän olen taas tiputtanut sen kierroksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.16 - klo:00:17
Siel on koneen sisässä oma mittaus.
Tuossa vaiheessa oli puskurin latauspumppu täysillä.
Se on joku Wilon 7,5 m nostokorkeudella oleva pumppu.
Nythän olen taas tiputtanut sen kierroksia.
Eikö pumpun oma lauhduttimen pumppu riittäisi puskurin lataukseen, vai ymmärsinkö väärin että tuossa on ulkoinen
lisänä?
Joka tapaukessa tuo 3 asteen tulon ja menon välillä on kyllä aika mitätön arvo. Pitäisi saada varaaja reilusti lämpimämmäksi kuin korkein pyynti lämmitysjärjestelmällä on.
Huiliajat pitenisi ja pumppu ehtisi tehdä välistä käyttövettäkin.
Pumpun vaihto eurosopperin kanssa olisi cool :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.02.16 - klo:02:46
No niin, uudet arvot haettu.
Ja ulkona -6,4 astetta.

Kylmäaine R410 A

Kuumakaasu = 84,4
Korkeapaine = 26,4
Alapaine = 6,9

Lauhduttimelta meno = 43,2
Lauhduttimelle paluu = 37,3 (tämän jos mittaa putken pinnasta, niin on n. yhden asteen alempi lukema)
Tilavuusvirta = 22,16 l/min (puskurin varaus)

Kaivolle = -2,6
Kaivolta = Arvio = +0,2 (tätä ei näe koneesta itsestään, vaan kun lämmitys loppuu, niin asettuu hetkisen kuluttua tuohon)

Mitään höyrystimen tai muita tietoja ei koneesta irti saa.

Eli kaivolta tulevan litkun tarkka lämpötila on vähän arvailujen varassa.
Ja ihmetyttää tuo paluu lauhduttimelle, jos vertaa ir-mittarin lukemaan. Meno lauhduttimelta antaa aika tarkkaan saman lukeman, mutta paluu voi olla asteen viileämpikin.

Saiko noista termeistä nyt selvää?
Pienemmällä lauhduttimen virtauksella 0.36l/s varaajan dt kasvaa jo noin kuuteen asteeseen.
Onko näin että sakupumpuilla ei edes pääse alemmaksi?
Onko niin että tuo saksalaisten käyttämän kylmiksen teho loppuu kovimmilla lämmöillä?
Rivien välistä lukien niin tuntuisi käyvän myös höyrystyspuolella tai ensiöpiirssä, kuinka vain.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:08:41
Eikö pumpun oma lauhduttimen pumppu riittäisi puskurin lataukseen, vai ymmärsinkö väärin että tuossa on ulkoinen
lisänä?
Joka tapaukessa tuo 3 asteen tulon ja menon välillä on kyllä aika mitätön arvo. Pitäisi saada varaaja reilusti lämpimämmäksi kuin korkein pyynti lämmitysjärjestelmällä on.
Huiliajat pitenisi ja pumppu ehtisi tehdä välistä käyttövettäkin.
Pumpun vaihto eurosopperin kanssa olisi cool :)

Joo, ei tässä muita ulkoisia pumppuja ole kuin kahden lämmityspiirin pumput.
Pumpun sisäinen lataa siis puskuria.

Enkä saa puskuria aina haluamaani lämpötilaan. Piiri 1 kun on suora piiri, jota nyt jarrutan termareilla.
Kaksi patteria on ilman termareita sekä tietenkin samassa piirissä oleva kylppärin lattialämmitys, jossa paluupuolella rajoitin.
Tässähän oli vielä se hauskuus, että jos piirin 2 menoveden pyynti on suurempi kuin piirin 1 paluuveden, niin piirin 1, eli samalla puskurin pyynniksi tulee piiri 2:n pyynti.

Tuon piirin 1 shunttaus vois olla harkittavan arvoinen asia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:08:55
Pienemmällä lauhduttimen virtauksella 0.36l/s varaajan dt kasvaa jo noin kuuteen asteeseen.
Onko näin että sakupumpuilla ei edes pääse alemmaksi?
Onko niin että tuo saksalaisten käyttämän kylmiksen teho loppuu kovimmilla lämmöillä?
Rivien välistä lukien niin tuntuisi käyvän myös höyrystyspuolella tai ensiöpiirssä, kuinka vain.

Pitäis päästä ainakini vähän alemmas. Jos virtaus on nyt 22 l/min ja minimivirtaus on muistaakseni n. 17 l/min.
Paljon ei enää pääse, mutta vähän.

Omalla kohdalla sellainen havainto kovemmilla pakkasilla, että mitä alhaisempi virtaus, sitä suurempi menoveden lämpö ja sitä aiemmin kone uuvahtaa ja ottaa vastukset avuksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 07.02.16 - klo:10:42
Lainaus
Kylmäaine R410 A
Kuumakaasu = 84,4
Korkeapaine = 26,4
Alapaine = 6,9
Lauhduttimelta meno = 43,2
Lauhduttimelle paluu = 37,3 (tämän jos mittaa putken pinnasta, niin on n. yhden asteen alempi lukema)
Tilavuusvirta = 22,16 l/min (puskurin varaus)
Kaivolle = -2,6
Kaivolta = Arvio = +0,2 (tätä ei näe koneesta itsestään, vaan kun lämmitys loppuu, niin asettuu hetkisen kuluttua tuohon)
Näillä arvoilla kompressorin sisäinen hyötysuhde on 0,69
Lainaus
Vaikuttaako tulokseen se, että vastuskin on ollut käytössä?
Ulkona oli -25,2
Kuumakaasu = 100,2
Yläpaine = 30,1 bar
Alapaine = 7,0 bar
Lauhdutin meno = 49,4 (meno ilman vastusta = 48,1)
Lauhdutin paluu = 45
Virtaus = 37,39 l/min
Kaivolle = -2
Kaivolta = 0,8 <- Tää on puhdas arvaus. Mutta tuota luokkaa se jotakuinkin on. Vastus on kuitenkin auttanut ja siksi ei ole kylmemmät lämmöt kaivoon / kaivolta.
Ja näillä arvoilla 0,63
On selvästi huonompi kuin matalammalla paineella ja lämpötilalla.

Löytyykö sinulta n. 20bar/ 30C arvoja?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:11:53
Näillä arvoilla kompressorin sisäinen hyötysuhde on 0,69Ja näillä arvoilla 0,63
On selvästi huonompi kuin matalammalla paineella ja lämpötilalla.

Löytyykö sinulta n. 20bar/ 30C arvoja?

ATS

Eipä taida löytyä.
Ei taida tässä torpassa selvitä edes kesällä 30 C arvoilla!

Kumman lauhduttimen lukeman mukaan nyt laskit tuon viimeisimmän, kun siinä oli vastus käytössä ja se nosti menoveden lämpöä sillä reilulla asteella?
Eli kumpaa siinä tutkitaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 07.02.16 - klo:13:33
Lainaus
Kumman lauhduttimen lukeman mukaan nyt laskit tuon viimeisimmän, kun siinä oli vastus käytössä ja se nosti menoveden lämpöä sillä reilulla asteella?
Eli kumpaa siinä tutkitaan?
Laskin paineen mukaan, koska paine on se minkä mukaan näitä lasketaan.
Koska lämpötila ja paine kulkevat kutakuinkin käsi kädessä voidaan käyttää myös lämpötilaa. Lämpötila pitää kuitenkin muuttaa laskuja varten paineeksi ja tässä tulee laskelmiin epätarkkuutta.
Jos käytetään lämpötilaa niin heti lauhduttimen jälkeen.

Löytyisikö sitten jotain arvoja, jotka ovat arvojen 26,4bar_43.2/84,4C alapuolella?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:14:45
Laskin paineen mukaan, koska paine on se minkä mukaan näitä lasketaan.
Koska lämpötila ja paine kulkevat kutakuinkin käsi kädessä voidaan käyttää myös lämpötilaa. Lämpötila pitää kuitenkin muuttaa laskuja varten paineeksi ja tässä tulee laskelmiin epätarkkuutta.
Jos käytetään lämpötilaa niin heti lauhduttimen jälkeen.

Löytyisikö sitten jotain arvoja, jotka ovat arvojen 26,4bar_43.2/84,4C alapuolella?

ATS

Ei oo just nyt. Voin illalla ottaa.
Nythän on ulkonakin plussaa niin onnistunee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 07.02.16 - klo:16:26
Hei nyt stop the press. Olen aikaisemmin käsittänyt tuo 400 L on käyttövesi pönttö ja siellä oleva kierukka ei muka pysty parempaan. Nyt pitää pakittaa tuossa kuumanveden teossa ja se wpc:n oma yhdistelmä varaaja ei pysty kyllä täyskiertoon kuumanveden teossa. Lämmitykselle saisi kyllä olla täyskierto taas. Eli pitäisi olla itsesäätyvä kiertovesi pumppu. Itseasiassa Fraatti taisi juurikin puhua oman yhdistelmän vedenlataus huonoudesta verrattuna esim tuohon mun 390 L pönttöön, jossa on varsin hyvin suunniteltu ja tehokas kierikka. Eli tässäkin olisi siis yksi yhdistelmän pienoinen ongelmakohta kyseessä, eikä kaasukiertojen vika ollenkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:17:49
Hei nyt stop the press. Olen aikaisemmin käsittänyt tuo 400 L on käyttövesi pönttö ja siellä oleva kierukka ei muka pysty parempaan. Nyt pitää pakittaa tuossa kuumanveden teossa ja se wpc:n oma yhdistelmä varaaja ei pysty kyllä täyskiertoon kuumanveden teossa. Lämmitykselle saisi kyllä olla täyskierto taas. Eli pitäisi olla itsesäätyvä kiertovesi pumppu. Itseasiassa Fraatti taisi juurikin puhua oman yhdistelmän vedenlataus huonoudesta verrattuna esim tuohon mun 390 L pönttöön, jossa on varsin hyvin suunniteltu ja tehokas kierikka. Eli tässäkin olisi siis yksi yhdistelmän pienoinen ongelmakohta kyseessä, eikä kaasukiertojen vika ollenkaan.

Eli siitä meikäläisen CAD-piirustuksesta ei sitten kuitenkaan saanut tarpeeksi hyvin selvää?  :D

Nyt en ihan pysynyt perässä, mitä oikein hait...
Mielestäni käyttövesi latautuu ihan ok laitteen sisäisessä pöntössä kierukan avulla ja päästäänkiin korkeampiin lämpöihin.

Mutta kun noita lämmityksen ulkoisia pumppuja ei voi huudattaa kumpaakin täysillä, koska puskurin lataukseen pitää ymmärtääkseni saada suurempi virtaus. Tai ainakaan suoraan piiriä ei voi huudattaa liaan kovalla. Josko sen shunttaus sitten toisi hieman lisää puhtia järjestelmään...?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 07.02.16 - klo:20:11
Uusia lukuja, lämmityksen alkuvaiheesta:

Korkeapaine = 24,4
Alapaine = 6,9
Kuumakaasu = 72,0

Lauhdutin meno = 39,3 (tai 39,5)
Lauhdutin paluu = 33,5
Virtaus = 22,16 l/min

Kaivoon paluu = -2,0
Kaivosta (arvio) = +0,8
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.02.16 - klo:20:07
Kuka osaa laskea että kuinka paljon menee energiaa yhden vesilitran höyrystämiseen?
Jossain oli viime talvena tämä käyty läpi, mutta nyt kun tarvitsisin tietoa niin ei löydy mistään.
Tomppelilla muistaakseni oli tästä kaavakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 08.02.16 - klo:20:31
Kuka osaa laskea että kuinka paljon menee energiaa yhden vesilitran höyrystämiseen?
Jossain oli viime talvena tämä käyty läpi, mutta nyt kun tarvitsisin tietoa niin ei löydy mistään.
Tomppelilla muistaakseni oli tästä kaavakin.
Taulukkotietoa:
100C vesi -> 100C höyry = 2257 kJ = 0,63 kWh
20C vesi ->100C höyry =2592 kJ = 0,72 kWh

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 08.02.16 - klo:20:33
1 kilo vettä muuttuessaan normaali paineessa 100 asteisesta vedestä 100 asteiseksi höyryksi,
tarvitsee noin 2260 kJ (kiloJoulea) lämpöenergiaa.
Se vastaa noin 0,628 kWh energiaa.

Muunnetaan 2260 kJ --> kilowateiksi, kW = 2260 / (60 *60) = 0,627777...

Vastaavasti, kun 100 asteinen höyry tiivistyy  takaisin vedeksi,
luovuttaa se tapahtuma tuon saman määrän lämpöenergiaa.

Hah, tulikin 2 vastausta samaan aikaan ..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.02.16 - klo:20:49
Kiitos molemmille.
Töissä on aika mielenkiintoinen tila jossa on iso ilman kostutinlaitteisto.
Säilytettävän tavaran on pakko olla noin 50% suhteellisessa kosteudessa ja
kuukaudessa on mennyt vettä noin 30kuutiota. Arvottiin että paljonko voisi hakea palautusta
vesilaitokselta kun tuo jätevesi jää vähemmälle.
Tarkkaa tietoa ei tietenkään ole että paljonko jäähdytykseen on mennyt tuosta vesimäärästä, mutta
jonkinlaisen laskelman voisi esittää.
Taitaa olla kyllä loppupeleissä aika marginaalinen tuo mahdollinen hyvitys.
Kuutio vettä päivässä veisi siis sähköä 720kwh :-[
Onpa halpaa. :-\
 Hetkinen, tarvitseeko tuo koko prosessi siis 0,628+0,72kwh tehon että tulee höyryä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 09.02.16 - klo:10:46
Uusi tyhmä kysymys, ei löytynyt foorumin haulla yhtään edellistä keskustelua aiheesta:

Onko kukaan korvannut yhtä NTC anturia useammalla NTC:llä ja keskiarvoistalla kytkennällä?

Omassa järjestelmässäni ulkoiselle Niben menovesianturille BT25 ei oikein ole löytynyt optimaalista paikkaa jossa sekä lämmönsäätö
että varaajan varautuminen toimisi halutusti kaikissa ulkolämpötiloissa. (ulkoinen menoputki vs. jollain korkeudella varaajassa)

Nibe käyttää anturinaan NTC10k:ta joita kytkemällä kaksi rinnankytkettyä sarjaan saisi näppärästi neljän anturin keskiarvoistavan kytkennän
tai vaihtoehtoisesti voisi tehdä esim. kaksi painotettua anturia 1:3 suhteella, vaihtoehtoja olis useita. (jee, lisää säädettävää)

Tuntuisi vaan vähän liiankin yksinkertaiselta ja tätähän voisi soveltaa moneen muuhunkin kohteeseen jossa haluttais vähän jakaa mitattavaa kohtaa pidemmäksi,
mutta silti saada vain yksi lopputulos. Onko tässä jotain miksei tuo toimisi pl. kokonaisvirheen pieni kasvu johtuen anturien lukumäärän kasvusta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 09.02.16 - klo:12:24
Lainaus
Kuutio vettä päivässä veisi siis sähköä 720kwh :-[
Onpa halpaa. :-\
 Hetkinen, tarvitseeko tuo koko prosessi siis 0,628+0,72kwh tehon että tulee höyryä?
Jos 5C vedestä tehdään 20C höyryä kuluu energiaa 0,70 kWh/ litra.
Kuinka tuo vesi höyrystetään?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.02.16 - klo:14:33
Uusia lukuja, lämmityksen alkuvaiheesta:

Korkeapaine = 24,4
Alapaine = 6,9
Kuumakaasu = 72,0

Lauhdutin meno = 39,3 (tai 39,5)
Lauhdutin paluu = 33,5
Virtaus = 22,16 l/min

Kaivoon paluu = -2,0
Kaivosta (arvio) = +0,8

Ehditkö seppaant näitä vielä katsomaan, onko linjassa?
Onko tuo kuumakaasu suhteettoman korkealla suhteessa lauhduttimen menoon?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 09.02.16 - klo:17:23
Ehditkö seppaant näitä vielä katsomaan, onko linjassa?
Onko tuo kuumakaasu suhteettoman korkealla suhteessa lauhduttimen menoon?
Kuuma kaasu on jo mieluummin liian matala, koska tällä tulee jo liian hyvä sisäinen hyötysuhde, saisi olla 5C korkeampi.
Saatko millään tempulla n.35C menolämpötilaa aikaiseksi?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 09.02.16 - klo:18:25
Sain tuolla aikaisemmin linkkaamalla laskurilla 39,5 asteiselle menovedelle kaasupaineeksi 23,1 bar. Olisiko tuo lähellä sitä, mitä pitäisi olla.

Tuo laskuri antaa 35 asteen menolle 20,565 bar. Onko tuo oikein?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 09.02.16 - klo:19:11
Tuolla aikaisemmin oli jotain kaasun lämpöjä jo 53 asteen menon tienoilla, jolloin kaasun lämmöt oli 117 astetta.. Mulla on 107 astetta ja 58,6 menovesi. Tässä kohtaa on jotain pielessä oiltosoililla. Pystyisiköhän tuo höyrystimen virtaus olemaan liian suurella siellä kaivossa ja kaasut käyttäytyy omituisesti. Itte joskus kokeilin kierron laskemista ja sillä sai nostettua tulolientä saman verran, kuin menoliemi laski. Kokeile huviksesi ottaa yksi pykälä pois kaivon kierrosta. Saat ainakin höyrystimelle kaasun tulopäähän enemmän lämpöä. Kannattaa vain huolehtia, ettei Dt nouse yli 6:n. Mulla rupesi kaasun lämmöt pomppimaan jostain syystä tuolla Dt 6,5 paikkeilla ja palautin täyskierrolle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.02.16 - klo:19:31
Jos 5C vedestä tehdään 20C höyryä kuluu energiaa 0,70 kWh/ litra.
Kuinka tuo vesi höyrystetään?

ATS
Kävin äkkiä lähtiessä katsomassa, Kompuralla taitaa tehdä. 39kw laudutin ja 29kw höyrystin.
Sitten joku 16kw pienempi laitos josta kai menee putkia sinne tänne.
Kuivaajalla varustettu ilmankostutin, tais joku sanoa :-[
Muutenhan siellä on joka paikassa näitä vesiseinä kostuttimia. Siis vesi valuu vapaasti tuloilmakoneen ilmavirrassa, ja sitten on joku pisaroinnin poistolamellisto. Outo kapine ainakin itelle.
Tai no kapine on noin 10m2 kokoinen patterin edessä oleva valumakennosto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 09.02.16 - klo:19:44
Lainaus
Sain tuolla aikaisemmin linkkaamalla laskurilla 39,5 asteiselle menovedelle kaasupaineeksi 23,1 bar. Olisiko tuo lähellä sitä, mitä pitäisi olla.
Tuo laskuri antaa 35 asteen menolle 20,565 bar. Onko tuo oikein?
Saattaa se näinkin olla, jos lauhdutin osaa hyödyntää tulistetun kaasun korkeampaa lämpötilaa.
Mikä oli kuumakaasun lämpötila?
Lainaus
Mulla on 107 astetta ja 58,6 menovesi. Tässä kohtaa on jotain pielessä oiltosoililla
Tämä on OK
Lainaus
Tuolla aikaisemmin oli jotain kaasun lämpöjä jo 53 asteen menon tienoilla, jolloin kaasun lämmöt oli 117 astetta..
Tässä on jotakin pielessä

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.02.16 - klo:20:25
Back in business...

Laitoin lämmöt alas ja kone huilasi varmaan pari tuntia.

Kuumakaasu = 65,2
Yläpaine = 22,1 bar
Alapaine = 6,9 bar

Lauhdutin meno = 35,4
Lauhdutin paluu = 29,4
Virtaus = 21,64 l/min

Kaivolle paluu = -2,0
Kaivolta = (arvio) +0,8
Lähteen paine = 0,68 bar


Ja niitä aiempia kovia lämpöjä:

Kuumakaasu = 115,9
Yläpaine = 33,3 bar
Alapaine = 7,1 bar
Lauhdutin meno = 53,1
Lauhdutin paluu = 49,9

Tässä muistaakseni kone oli jauhanut ja jauhanut eikä saanut puskuria millään aivan siihen pyyntilämpötilaan.
Jos kone käy koko ajan eikä saavuta haluttua lämpöä, niin kohoaako silloin vain nuo kaasut, eikä lämmöt enää nouse?

Laitetaas vielä yhdet:

Kuumakaasu = 100,7
Yläpaine = 29,4 bar
Alapaine = 6,9 bar
Lauhdutin meno = 48,2
Lauhdutin paluu = 42,8

Näistä ei ole otosta paljonko kaivon lämmöt oli...

Mitä näistä nyt voi päätellä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 09.02.16 - klo:21:02
Jostain syystä, kun lyön tähän laskuriin oman lauhduttimelta lähtevän lämmön, niin saan aika lähelle tuon laskurin näyttämän paineen. Liekö tuota voisi joku ymmärtävä tekstistä suomentaa, että mikä mahtaa olla käyttökohde koko laskurille. R22 paineet lienee ihan eri luokkaa, vaikka käyrä muutoin seuraisikin tuota R430a:tä.

http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.02.16 - klo:22:17
Tuolla aikaisemmin oli jotain kaasun lämpöjä jo 53 asteen menon tienoilla, jolloin kaasun lämmöt oli 117 astetta.. Mulla on 107 astetta ja 58,6 menovesi. Tässä kohtaa on jotain pielessä oiltosoililla. Pystyisiköhän tuo höyrystimen virtaus olemaan liian suurella siellä kaivossa ja kaasut käyttäytyy omituisesti. Itte joskus kokeilin kierron laskemista ja sillä sai nostettua tulolientä saman verran, kuin menoliemi laski. Kokeile huviksesi ottaa yksi pykälä pois kaivon kierrosta. Saat ainakin höyrystimelle kaasun tulopäähän enemmän lämpöä. Kannattaa vain huolehtia, ettei Dt nouse yli 6:n. Mulla rupesi kaasun lämmöt pomppimaan jostain syystä tuolla Dt 6,5 paikkeilla ja palautin täyskierrolle.

Näinköhän tätä kierron hidastamista uskaltaisi kokeilla...
Nopeesti ajateltuna vie hommaa vain huonompaan suuntaan?
Onhan tuossa keruun puolella aika iso pumppu, Stratos Para 12, kun normaalisti siellä on Stratos Para 8.
Mutta eikös kaivokin mene sitten kylmemmäksi jos paluu vielä tuosta laskee?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 09.02.16 - klo:22:33
Tuli vain mieleen tuo, kun itte olin huomaavinani, että hidastamalla olisi ollut hieman keskilämpötilaa nostava vaikutus, eli litku ikäänkuin kiertäisi liian vauhdikkaasti täyskierrolla ja jäisi siellä kaivossa lämpenemättä. Höyrystimen mitoitus tietysti on myös tuon Dt pienentämisen ehkä jotenkin tekemisissä. Oliskohan sielläkin joku Sweetpointti olemassa. Epäilisin, että sama juttu on lauhduttimen mitoituksen kanssa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.02.16 - klo:22:54
Back in business...

Laitoin lämmöt alas ja kone huilasi varmaan pari tuntia.

Kuumakaasu = 65,2
Yläpaine = 22,1 bar
Alapaine = 6,9 bar

Lauhdutin meno = 35,4
Lauhdutin paluu = 29,4
Virtaus = 21,64 l/min

Kaivolle paluu = -2,0
Kaivolta = (arvio) +0,8
Lähteen paine = 0,68 bar


Ja niitä aiempia kovia lämpöjä:

Kuumakaasu = 115,9
Yläpaine = 33,3 bar
Alapaine = 7,1 bar
Lauhdutin meno = 53,1
Lauhdutin paluu = 49,9

Tässä muistaakseni kone oli jauhanut ja jauhanut eikä saanut puskuria millään aivan siihen pyyntilämpötilaan.
Jos kone käy koko ajan eikä saavuta haluttua lämpöä, niin kohoaako silloin vain nuo kaasut, eikä lämmöt enää nouse?

Laitetaas vielä yhdet:

Kuumakaasu = 100,7
Yläpaine = 29,4 bar
Alapaine = 6,9 bar
Lauhdutin meno = 48,2
Lauhdutin paluu = 42,8

Näistä ei ole otosta paljonko kaivon lämmöt oli...

Mitä näistä nyt voi päätellä?

Laitetaas tähän vielä pari tulosta käyttöveden teon ajalta, ettei lopu data kesken!  :D

Kuumakaasu = 99,4
Yläpaine = 32,6 bar
Alapaine = 7,0 bar
Lauhdutin meno = 49,6
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!

Ja toinen:

Kuumakaasu = 121,5
Yläpaine = 38,2 bar
Alapaine = 7,2 bar
Lauhdutin meno = 57,2
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.02.16 - klo:23:43
Uusi tyhmä kysymys, ei löytynyt foorumin haulla yhtään edellistä keskustelua aiheesta:

Onko kukaan korvannut yhtä NTC anturia useammalla NTC:llä ja keskiarvoistalla kytkennällä?

Omassa järjestelmässäni ulkoiselle Niben menovesianturille BT25 ei oikein ole löytynyt optimaalista paikkaa jossa sekä lämmönsäätö
että varaajan varautuminen toimisi halutusti kaikissa ulkolämpötiloissa. (ulkoinen menoputki vs. jollain korkeudella varaajassa)

Nibe käyttää anturinaan NTC10k:ta joita kytkemällä kaksi rinnankytkettyä sarjaan saisi näppärästi neljän anturin keskiarvoistavan kytkennän
tai vaihtoehtoisesti voisi tehdä esim. kaksi painotettua anturia 1:3 suhteella, vaihtoehtoja olis useita. (jee, lisää säädettävää)

Tuntuisi vaan vähän liiankin yksinkertaiselta ja tätähän voisi soveltaa moneen muuhunkin kohteeseen jossa haluttais vähän jakaa mitattavaa kohtaa pidemmäksi,
mutta silti saada vain yksi lopputulos. Onko tässä jotain miksei tuo toimisi pl. kokonaisvirheen pieni kasvu johtuen anturien lukumäärän kasvusta?
Auttaako tuo antureiden lisääminen?
Ei kai sellaista pumppua ole vielä keksittykkään joka aivan optimisti pystyisi varaajan kerrostumia seuraamaan.
Muuttujia on liikaa. Esim. kv-ajossa tulee väkisin vaje varaajaan, joku piiri aukee yms.
Toki jos mielenkiintoa riittää niin aina yrittää voi :)  Omissa mittauksissa ainakin on monta yritystä ja ainakin yhtä
monta lopputulosta ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.02.16 - klo:00:29
Laitetaas tähän vielä pari tulosta käyttöveden teon ajalta, ettei lopu data kesken!  :D

Kuumakaasu = 99,4
Yläpaine = 32,6 bar
Alapaine = 7,0 bar
Lauhdutin meno = 49,6
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!

Ja toinen:

Kuumakaasu = 121,5
Yläpaine = 38,2 bar
Alapaine = 7,2 bar
Lauhdutin meno = 57,2
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!
Aika jännästi jotenkin karkaa kuumakaasut ylös jos vertaa minun tai jm82 pumppuihin.
Loppuuko kylmiksestä liukumat?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.02.16 - klo:06:44
Liukuma on R410a:lla alle 0,17 astetta ja aikalailla pienempi, kuin tuolla 407:lla, joten sillä saa pidettyä pienempää eroa lauhduttimen ja höyrystimen välillä. Tuosta tietysti sitten seuraa, että Suomessa on helposti hieman ongelmaa, kun tulot tuppaa olemaan liian kintaalla, kun kaivot tehdään samalla minimi mitalla lähes poikkeuksetta. Pitäisi ittekkin varmaan hakea uudestaan se kaivon kierron oikea anti ja kokeilla vähentää kiertoa 10% kerrallaan. 20L/min vähennys liuoskierrossa oli joka tapauksessa jo liikaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 10.02.16 - klo:07:28
Pitipä laittaa nuo omat mittaustulokset ihan exceliin ylös, että säilyy muistissa.
Laitan ne vielä ihmeteltäväksi tänne.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.02.16 - klo:09:57
Jostain syystä, kun lyön tähän laskuriin oman lauhduttimelta lähtevän lämmön, niin saan aika lähelle tuon laskurin näyttämän paineen. Liekö tuota voisi joku ymmärtävä tekstistä suomentaa, että mikä mahtaa olla käyttökohde koko laskurille. R22 paineet lienee ihan eri luokkaa, vaikka käyrä muutoin seuraisikin tuota R430a:tä.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Tämä laskuri antaa paineet yksikössä Barg eli  bar ylipainetta.
Minä olen oppinut, että termodynamiikan laskuissa käytetään aina absoluuttipainetta.
Tämä ero aiheuttaa n. 1,6 C eron lämpötilassa.

Mitä Wiessmanin painemittaus näyttää yli- vai abs painetta??

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.02.16 - klo:12:21
Laitetaas tähän vielä pari tulosta käyttöveden teon ajalta, ettei lopu data kesken!  :D

Kuumakaasu = 99,4
Yläpaine = 32,6 bar
Alapaine = 7,0 bar
Lauhdutin meno = 49,6
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!

Ja toinen:

Kuumakaasu = 121,5
Yläpaine = 38,2 bar
Alapaine = 7,2 bar
Lauhdutin meno = 57,2
Lauhdutin paluu = Ei tietoa, kone ei osaa näyttää tätä käyttövettä tehtäessä!

Jotenkin näyttää, että sulla on tuo paine 2-3 bar enemmän, kuin mulla vastaavilla lauhduttimen lämmöillä. Eikös tuossa Stiebelissäkin ole se elektroninen paisuntaventtiili? Sen idea on vissiin siinä, että se pystyy hyödyntämään tuon minimaalisen liukuman R410a:lla, eikä tarvitse niin suurta turvamarginaalia, kuin 407. Tuo 407:n 4 eri kaasun seos, jotka kiehuu eri pisteissä eron ollessa 5 asteen luokkaa. R410a on 2 kaasua, jotka kiehuu melkein täsmälleen samassa pisteessä, eikä tartte mitään liutteluja turvavaraksi. Tulee helposti mieleen tuon R410 kanssa, että lämpötila ikkuna sopii paremmin ilmalämpöpumppuihin, tai reilusti plussalla pyörivään kaivoon. Mulla kun tuli pitkään kaivosta yli 5 asteen lämpöjä, niin legionellakuumennus meni heittämällä kompuralla ja menovedet oli 63 asteen yli reippaasti. Enää ei mene, kun kaivot on kylmenny pari vuotta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 10.02.16 - klo:13:21
Jotenkin näyttää, että sulla on tuo paine 2-3 bar enemmän, kuin mulla vastaavilla lauhduttimen lämmöillä. Eikös tuossa Stiebelissäkin ole se elektroninen paisuntaventtiili? Sen idea on vissiin siinä, että se pystyy hyödyntämään tuon minimaalisen liukuman R410a:lla, eikä tarvitse niin suurta turvamarginaalia, kuin 407. Tuo 407:n 4 eri kaasun seos, jotka kiehuu eri pisteissä eron ollessa 5 asteen luokkaa. R410a on 2 kaasua, jotka kiehuu melkein täsmälleen samassa pisteessä, eikä tartte mitään liutteluja turvavaraksi. Tulee helposti mieleen tuon R410 kanssa, että lämpötila ikkuna sopii paremmin ilmalämpöpumppuihin, tai reilusti plussalla pyörivään kaivoon. Mulla kun tuli pitkään kaivosta yli 5 asteen lämpöjä, niin legionellakuumennus meni heittämällä kompuralla ja menovedet oli 63 asteen yli reippaasti. Enää ei mene, kun kaivot on kylmenny pari vuotta.

Enpäs tiedä minkälainen paisuntaventtiili tässä oikein on.

Noissa piirtämissäni käppyröissä näkee selvästi kuinka paineet ja kaasujen lämmöt kasvaa suhteessa enemmän verrattuna lauhduttimen menoon, mitä lämpimämpää vettä tarvitsee tehdä.
Onko tuo sitten normaalia vai ei...?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.02.16 - klo:14:49
Noissa piirtämissäni käppyröissä näkee selvästi kuinka paineet ja kaasujen lämmöt kasvaa suhteessa enemmän verrattuna lauhduttimen menoon, mitä lämpimämpää vettä tarvitsee tehdä.
Onko tuo sitten normaalia vai ei...?
Juuri näin sen pitää käyttäytyä.

"euroshopperi"
Laitahan tänne kootusti samanlaisia lämpötila/paine tilastoja kuin mitä "OilToSoil" laittoi niin vertaan niitä sitten keskenään.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 10.02.16 - klo:14:55
Juuri näin sen pitää käyttäytyä.

"euroshopperi"
Laitahan tänne kootusti samanlaisia lämpötila/paine tilastoja kuin mitä "OilToSoil" laittoi niin vertaan niitä sitten keskenään.

ATS

Pitää vielä tähän väliin kysyä, kun esim. tuossa käyttöveden teon loppuvaiheessa kuumakaasut huiteli 121 asteessa ja yläpaineetkin 38 barissa ja koneessa taitaa olla maksimit kaasuille 130 ja paineille 40, ennen kuin tekee pakotetun katkaisun. Niin taidetaan olla jo koneen suorituskyvyn äärirajoilla?
Millä näitä arvoja tai suorituskykyä voi parantaa?
Lämpimämpi kaivo tai sellainen lämmönjako, joka ei vaadi tarpeettoman lämmintä vettä? Siinäkö ne on?

Käytännössä siis omassa koneessa tuo maksimi lauhduttimelta saatava lämpö on jossain 53-55 asteen hujakoilla ja sitten pitää ottaa vastukset avuksi. Jos nyt oikein olen tämän ymmärtänyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 11.02.16 - klo:00:16
Juuri näin sen pitää käyttäytyä.

"euroshopperi"
Laitahan tänne kootusti samanlaisia lämpötila/paine tilastoja kuin mitä "OilToSoil" laittoi niin vertaan niitä sitten keskenään.

ATS

No ei ole nyt kyllä muuta laittaa, kuin nuo vanhat luvut.

No onkos nämä luvut sitten pielessä ja koneen toiminta vaatii puuttumista?

Tuossa oli lämmitysveden dataa.

Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h

Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8

Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4
Paluu maa -1,4

Toisio tulo 48,3
Toisio  meno 54,2

Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar
 
Ja siis tuossa lopputilanteessa oli

Kaasun lämpö 107 astetta
Toisio meno 58,6
Max paine lopussa 7,1/36,7 bar

Tulosta vedestä en älynnyt ottaa arvoja ylös

Ja oiltosoilille. Koitappa kuitenkin hieman laskea kaivon kiertoa, jos se nostaisi tulolämpöä hieman. Se voi jopa tasata kaivon lämmönantoa.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 11.02.16 - klo:10:47
Ja oiltosoilille. Koitappa kuitenkin hieman laskea kaivon kiertoa, jos se nostaisi tulolämpöä hieman. Se voi jopa tasata kaivon lämmönantoa.

Itse asiassa laitoin eilen illalla liuospumpun nopeuden 85 %, oli aiemmin 100 %.
En huomannut ainakaan vielä mitään muutoksia kaivon lämmöissä.
Paluu on edelleen -2,6 ja käynnin jälkeen kun pyörittelin liuospumppua hetkisen, niin näytti, että kaivosta tulee +0,2 asteista ylös. Kuten tähänkin asti.
Pitää nyt pitää tuo asetus jonkin aikaa ja katsoa miten käy.
En oo nyt ihan varma, mutta aivan kuin kaivo olisi pysynyt vähän lämpimämpänä käynnin alusta katsottuna...

Aikaisemmin, kun olen tuota pumppua hidastanut, niin tuli välitön vaikutus kaivoon palaavan litkun lämpöön.
Jos esim. oli aluksi -2,0, niin kierroksia laskemalla putosi välittömästi -2,6 asteeseen, jos nyt oikein muistan.
Voisikohan tuo -2,6 olla sitten joku tietty piste, jonka alle ei helposti mene, ellei sitten laske dramaattisesti pumpun nopeutta?
Vai miksiköhän näin.

Ja onhan tässä nyt ainakin se säästö, että jos tuo liuospumppu ottaa täysillä käydessään muistaakseni 310 W tehoa, niin eikös siitä lähde nyt 15 % pois?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 11.02.16 - klo:11:37
Joo se pumppu kuluttaa nyt vähän vähemmän sähköä.
Ai teilläkin on noin julma 310W pumppu. Täällä on "vain" 245W mutta täysillä se on ollut koska lämpötilaero näyttää 4 astetta lähes aina.
Ehkä 85% olisi suht hyvä nopeus?

On joo, kun syvähkön kaivon takia on vaihdettu isompi pumppu keruuseen.
Saas nähä, onko tuo 85 % hyvä vai ei.
Toivotaan parasta!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 11.02.16 - klo:12:25
Mulla laski kaivoon paluu jo -3 alle reilusti. Mutta paluu nousi samalla yli +3 asteeseen. Tuolloin oli siis kierto 40 L/ min ja täyskierto on 60 L / min. Nyt taidan alkaa taas hakea sitä tulon suurennusta uudelleen, kunhan tuo ulkolämpötila taas laskee tästä +25 asteesta. Pitäisi kyllä saada tuo tulon tarkka lämpö oiltosoililla, niin pystyy järkeilemään sen höyrystimen tehon ja kaivon kyvyn välillä. Tuo paluu kaivolle saisi alkaa vaikka laskemaan aavistuksen, niin silloin ollaan siinä tehojen risteyksessä. Täytyy vain yrittää muistaa, ettei ylitehoista kaivoa ole varmaan kellään Suomessa ja tuo, että edes se Dt 3 ideaalina ei välttämättä pidä paikkaansa. Keskilämpötilan huomasin hieman nousevan menoa pienentämällä, mutta kaasun lämpö alkoi pomppia Dtn ylittäessä 6,5. Jostain syystä järkeilin, että se on huono, jos lämmöt heilaa -2 ja +3 asteen väliä jokaisella päivityssyklillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 11.02.16 - klo:12:30
Mulla laski kaivoon paluu jo -3 alle reilusti. Mutta paluu nousi samalla yli +3 asteeseen. Tuolloin oli siis kierto 40 L/ min ja täyskierto on 60 L / min. Nyt taidan alkaa taas hakea sitä tulon suurennusta uudelleen, kunhan tuo ulkolämpötila taas laskee tästä +25 asteesta. Pitäisi kyllä saada tuo tulon tarkka lämpö oiltosoililla, niin pystyy järkeilemään sen höyrystimen tehon ja kaivon kyvyn välillä. Tuo paluu kaivolle saisi alkaa vaikka laskemaan aavistuksen, niin silloin ollaan siinä tehojen risteyksessä. Täytyy vain yrittää muistaa, ettei ylitehoista kaivoa ole varmaan kellään Suomessa ja tuo, että edes se Dt 3 ideaalina ei välttämättä pidä paikkaansa. Keskilämpötilan huomasin hieman nousevan menoa pienentämällä, mutta kaasun lämpö alkoi pomppia Dtn ylittäessä 6,5. Jostain syystä järkeilin, että se on huono, jos lämmöt heilaa -2 ja +3 asteen väliä jokaisella päivityssyklillä.

Eikös se aika tarkka tulon lämpötila ole, kun lämmityssyklin päätyttyä pyöritän pari minuuttia keruun pumppua ja katson koneelta paljonko se anturi näyttää?
Silloinhan sen pitäisi olla juuri se tilanne, koska parin minuutin pyörityksellä kaivo ei ole taas ehtinyt lämmetä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 11.02.16 - klo:12:41
Voihan se ollakin. Kierron laskua vain hieman, kunnes tuo paluu kaivoille alkaa laskea on joka tapauksessa pointtina, niin alkaa höyrystimen teholuokka selvitä. Tulo sitten toivottavasti nousee enemmän, kuin meno laskee ja alkaa Sweetpointti olla lähellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.02.16 - klo:14:50
Eikös tuossa Stiebelissäkin ole se elektroninen paisuntaventtiili?

Tuosta yksityiskohdasta: käsittääkseni Stiebelillä ei ole maalämpöpumpuissa elektronista paisuntaventtiiliä.

Omassa WPC:ssäni on ainakin tavallinen Honeywellin termostaattinen paisuntaventtiili. Tämä taitaa olla tilanne edelleen uusissakin malleissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 11.02.16 - klo:18:11
Voihan se ollakin. Kierron laskua vain hieman, kunnes tuo paluu kaivoille alkaa laskea on joka tapauksessa pointtina, niin alkaa höyrystimen teholuokka selvitä. Tulo sitten toivottavasti nousee enemmän, kuin meno laskee ja alkaa Sweetpointti olla lähellä.

Laskin äsken pumpun nopeuden 75 % ja välittömästi laski paluu kaivolle -3,1 asteeseen.
Pyöritin käyntijakson jälkeen taas pumppua minuutin pari, niin tämän jälkeen näytti lämpötilaksi -0,3.
Eli ei nyt ensivaikutelmana näytä enää tuo 75 % teho toimivan ja aika kummallisen vakiona näyttää delta olevan 2,8 astetta.

Stiebelin manuaalissa kehotetaan pitämään keruun menon ja paluun erotuksena maksimissaan 3,2 astetta, kun B0/W35 ja maksimissaan 2,7 astetta, kun B0/W50.
Itsellänihän tuo lauhduttimen meno on suurimman osan vuodesta uskoakseni yli 35 astetta, mutta alle 50 ja näin ollen tämän hetkinen ero 2,8 astetta on varmaan aika passeli.

Pitää nyt katsoa seuraava lämmityssykli läpi, että mihin laskee paluu kaivolle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.02.16 - klo:14:01
Jotenkin tuntuisi, että nuo maksiksi sanotut luvut ei kuulosta ihan oikeilta. Sanoisin, että Dt 5 on varmaan moneen paikkaan vielä taatusti kelpuullinen. Pikemminkin järkeilisi, ettei noita lukuja kannata yrittää pienentää. Kannattaa sulla kokeilla esim 2 kk pumpun arvolla tuo 75%. Se kuulostaisi melkein hyvältä. 80% nostat sitten, jos ei ala tulo nousta. Vaikea on arvioida, kuinka sieltä pohjalta alkaisi saada parhaan luovutuksen liuokselle. Turbokollektori sulla varmaan on kuitenkin. Siinähän on ohuempi seinämä ja se hieman pakottaa litkua pyörteelle, vaikkei edes olisi varsinaisesta turbelenssista kyse. Vielä jäi tuo kaivon tämänhetkinen lämpö mietityttämään. Palkonka on lämpö, jos pyörittää liuosta 1/2 tuntia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 12.02.16 - klo:14:11
Jotenkin tuntuisi, että nuo maksiksi sanotut luvut ei kuulosta ihan oikeilta. Sanoisin, että Dt 5 on varmaan moneen paikkaan vielä taatusti kelpuullinen. Pikemminkin järkeilisi, ettei noita lukuja kannata yrittää pienentää. Kannattaa sulla kokeilla esim 2 kk pumpun arvolla tuo 75%. Se kuulostaisi melkein hyvältä. 80% nostat sitten, jos ei ala tulo nousta. Vaikea on arvioida, kuinka sieltä pohjalta alkaisi saada parhaan luovutuksen liuokselle. Turbokollektori sulla varmaan on kuitenkin. Siinähän on ohuempi seinämä ja se hieman pakottaa litkua pyörteelle, vaikkei edes olisi varsinaisesta turbelenssista kyse. Vielä jäi tuo kaivon tämänhetkinen lämpö mietityttämään. Palkonka on lämpö, jos pyörittää liuosta 1/2 tuntia?

En tiedä paljonko litkun lämpö olisi, jos pyörittäisi kauemmin. Pitänee jossain vaiheessa tutkia.
Eikä oo turboo, eli normaaliputkella mennään.

Ja taas on pumpun nopeuskin 100 %, koska eilen suihkusession jälkeen meni kaivoon paluu -3,1 asteeseen, kun pumpun nopeus oli 85 %...
Ei uskaltanut jättää enää 85 % tehoja. Heti kun nostin nopeuden 100 %, niin kaivoon paluu alkoi nousemaan -2,6 asteeseen ja siihen asettui.

On ne kyllä manuaalin mukaan aika tiukat deltat. Mutta kyllä siellä lukee, että deltan tulee maksimissaan olla nuo yllä mainitut arvot.
Siellä puhutaan "Source inlet temperaturesta", niin tarkoittaako sitten käynnin aikaista tulon lämpöä vai kaivon lämpöä tauon jälkeen, eli jotain kaivon keskimääräistä lämpöä...?
Itsellä kun kone ei vaan pidä mitään pitkiä taukoja, niin se on ihan se ja sama.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.02.16 - klo:23:21
Uusia lukuja, lämmityksen alkuvaiheesta:

Korkeapaine = 24,4
Alapaine = 6,9
Kuumakaasu = 72,0

Lauhdutin meno = 39,3 (tai 39,5)
Lauhdutin paluu = 33,5
Virtaus = 22,16 l/min

Kaivoon paluu = -2,0
Kaivosta (arvio) = +0,8
Tässä koneen teho on 9.12kw.


Lauhdutin meno = 35,4
Lauhdutin paluu = 29,4
Virtaus = 21,64 l/min

Kaivolle paluu = -2,0
Kaivolta = (arvio) +0,8
Lähteen paine = 0,68 bar

Tässä koneen teho on 8,78kw.
Kaikki on siis kunnossa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.02.16 - klo:23:36
Olikos euroshopper perillä mitä tietoja tuo sinun koneesi näyttää?

(http://i.imgur.com/osYMk5C.png)

Jos olen käsittänyt oikein niin nuo sielä löytyy ja niiden perusteella osaakin jo sanoa paljon koneen käynnistä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.02.16 - klo:23:40
No mulla kiertää litkut 2:saa kaivossa ja määrä on 3600 L/h. Tuo määrä liuosta kylmenee 17 kW pumpulla n. 4 astetta, kun lauhdutin lähtö on 35. Kuumalla vedellä Dt on alle 3 lopussa. Mulla on kyllä tuo tulolämpö plussalla yleensä aina. Menot laskee joskus -4 luokkaan, kun on reilummin ollut pakkasta. -3 ja -4 väliä olen kuitenkin vielä pitänyt normaalina, eikä kaivot säälitä yhtään. Ne alkaa taas toipua kevättä kohti ja tulot sitten alussa aina 6 asteen hujakoilla. No tää on vasta nyt 3. vuosi alussa, ja näkee sitten, miten käy. Tuo kaivon peruslämpö on kuitenkin palannut kahtena aikaisempana kesänä hyvin. Talvella tuon kaivon lämpö pyörii jossain +3 asteen hujakoilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 13.02.16 - klo:00:26
Tarkoittiko fraatti tällaista?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 13.02.16 - klo:00:36
Tässä koneen teho on 9.12kw.


Lauhdutin meno = 35,4
Lauhdutin paluu = 29,4
Virtaus = 21,64 l/min

Kaivolle paluu = -2,0
Kaivolta = (arvio) +0,8
Lähteen paine = 0,68 bar

Tässä koneen teho on 8,78kw.
Kaikki on siis kunnossa?

Enpäs tiedä?
Itse sain 9,07 kW tästä jälkimmäisestä ja 8,98 kW ensimmäisestä.
Tuossa ekassahan on vähän yli yhden kW vajaus siihen, mitä pitäisi olla B0/W35 tilanteessa manuaalin mukaan.
Missä siis vika?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.02.16 - klo:01:12
Enpäs tiedä?
Itse sain 9,07 kW tästä jälkimmäisestä ja 8,98 kW ensimmäisestä.
Tuossa ekassahan on vähän yli yhden kW vajaus siihen, mitä pitäisi olla B0/W35 tilanteessa manuaalin mukaan.
Missä siis vika?
Enpä tiedä. Kuitenkin jos pumppu käy vaikka 3000h vuodessa, niin äkkiä tuosta vajaatehosta joutuu maksamaan
kuluttaja aika paljon. Se on kumminkin pois juuri tuolta tuottopuolelta.
Laskitko yhtään mitä teho on kuumemmilla litkuilla ja kylmemmällä kaivolla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Joo natan - 13.02.16 - klo:12:29
Minulla Stiebel 10 ja kompressorin käyntitunnit hieman alle 5000 tuntia kolmessa vuodessa eli keskimääräinen käynti noin 4,5 tuntia/vrk. Sähkövastus vienyt samaan aikaan noin 4000 kwh. Kulutus tuli siitä, että kompressori oli häiriön vuoksi pysähdyksissä useamman kuukauden. Pitäisi olla kovempi käyntiääni, niin huomaisi häiriön.

Varaaja on 1800 litraa ja kovilla pakkasilla poltan puuta, koska vanha kattila jäi käyttöön. Sitä olen ihmetellyt, että puulämmityksen aikana kaivon lämpötila "lämmön lähde" nousee yli 20 asteeseen. Onko tämä kaivon anturi kuitenkin pannuhuoneessa?
Aikaisemminhan olen jo ihmetellyt, että puulämmitys lisää maalämmön mittariin tuotetun lämmön lukemia.

Paljonko optimaalinen käyntiaika pitäisi olla vuositasolla silloin, kun pumpun koko on oikein mitoitettu ja lämmitys tapahtuu pelkällä kompressorilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.02.16 - klo:13:20
Jos on tavanomainen talous ja lämmitetään vain pelkällä maalämpöpumpulla,
on vuotuinen käyntiaika ihan nappiin osuneella mitoituksella normivuotena noin 3.300 h.
Harvemmin siihen osutaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.02.16 - klo:13:59
Jos on tavanomainen talous ja lämmitetään vain pelkällä maalämpöpumpulla,
on vuotuinen käyntiaika ihan nappiin osuneella mitoituksella normivuotena noin 3.300 h.
Harvemmin siihen osutaan.

Ei taida tulla tuollaisia käyntitunteja kyllä jos kone ei ole osatehoinen? Itse olen kuullut puhuttavan 3000 tunnista ja epäilen että tällöin mennään osatehoisena jo, tai no minä kukakin sen käsittää.... Itsellä tunteja tuli noin 2000 ja kone riittää noin -30 asti. Mäntäkone patterilämmityksessä keränee tunteja hiukan enemmän kuin lattialämmitys scrolli koneella.  ::)

Jos omassa tapauksessani 10kW kone olisi korvattu 8kW koneella niin tunteja olisi tullut noin 2500h. Vastukset olisi napsahteneet tällöin päälle noin -20 asteessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 13.02.16 - klo:14:57
Lainaus
Mäntäkone patterilämmityksessä keränee tunteja hiukan enemmän kuin lattialämmitys scrolli koneella.

Meillä Copelandin mäntäkompuralla kertyy käyntitunteja n 1700/vuosi patteritalossa.
Ei ole käyntiaikalaskuria mutta ottoteho on n 2,7kw ja vuosikulutus maalämpökoneella n 4500kwh/v.

18v käytön aikana käyntitunteja kertynyt n 30600h ja sähköä kulunut 81000kwh. ;)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 13.02.16 - klo:16:55
Komppaan Tomppelia. 3300 h
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.02.16 - klo:17:26
Komppaan Tomppelia. 3300 h

Sinulla toteutunut käyntimäärä? Onko kyseessä patteri vai ll-talo? Missä vaiheessa vastukset narahtavat päälle? Riittääkö mitoituslämpötilaan asti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: papi - 13.02.16 - klo:18:15
Komppaan Tomppelia. 3300 h
Samoin. Järjestelmäni on suunniteltu hieman yli ja vuotuisia käyntitunteja tulee noin 3000h.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.02.16 - klo:18:20
Samoin. Järjestelmäni on suunniteltu hieman yli ja vuotuisia käyntitunteja tulee noin 3000h.

Ihan mielenkiinnosta samat kysymykset sinulle.

Missä vaiheessa vastukset narahtavat päälle? Riittääkö mitoituslämpötilaan asti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 13.02.16 - klo:19:34
Meillä Copelandin mäntäkompuralla kertyy käyntitunteja n 1700/vuosi patteritalossa.
Ei ole käyntiaikalaskuria mutta ottoteho on n 2,7kw ja vuosikulutus maalämpökoneella n 4500kwh/v.

18v käytön aikana käyntitunteja kertynyt n 30600h ja sähköä kulunut 81000kwh. ;)
Täällä tuli ensimmäisenä vuotena 1257 tuntia käyntiä ja käynnistyskertoja 1552. Ottoteho kovasti vaihtelee riippuen ulkolämpötilasta, siis menoveden lämmöstä sekä kaivon lämpötilastakin. Suurin ottoteho oli tammikuussa -30 pakkasilla.
Benchmark mäntäkompura.

Edit: Papilla 10kW kone, 3000 tuntia ja 248 neliötä.
Jos saman laskisi 120 neliölle, niin tunteja voisi tulla vuodessa 1450.

Periaatteessa täälläkin 10kW voisi riittää 240 neliölle, mutta kaivosta tarvitsisi ottaa sitten tupla määrä lämpöä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: papi - 13.02.16 - klo:22:20
Ihan mielenkiinnosta samat kysymykset sinulle.

Missä vaiheessa vastukset narahtavat päälle? Riittääkö mitoituslämpötilaan asti?
Kyllä se on siinä -30 tienoilla varmaan.
Otsikko: Osatehoinen Kiinalainen
Kirjoitti: Hondamies - 13.02.16 - klo:23:19
Meidän AHS 8kW Kiinalaisen tunnit joka vuosi 3200 - 3300 välillä ja vastuksia käyttää viimeistään -17 lämpötilassa. Toimiihan tuo mutta olisi pitänyt ymmärtää paremmin ja vaikka olisi tuon kiinalaisenkin ottanut, niin 10kW versiona ja syvemmällä kaivolla. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:00:21
Laitetaas vielä yhdet:

Kuumakaasu = 100,7
Yläpaine = 29,4 bar
Alapaine = 6,9 bar
Lauhdutin meno = 48,2
Lauhdutin paluu = 42,8

Tuohon kun saisi virtaukset lauhduttimella.

Tuolla 0,37l/s teho on enää 8,35kw.
Lisäksi kun ynnäilee tuon kuumakaasun lämmöistä jotain koneen ottotehosta niin kaikki ei ole todellakaan kunnossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:00:34
Laitetaas vielä yhdet:

Kuumakaasu = 100,7
Yläpaine = 29,4 bar
Alapaine = 6,9 bar
Lauhdutin meno = 48,2
Lauhdutin paluu = 42,8

Tuohon kun saisi virtaukset lauhduttimella.

Oliks tää meikäläiselle?
Se virtaus on ollu 22,16 l/min.
Eli tehoa kokonaista 8,36 kW.
Pitäskö tässä ruveta kyselemään, että missä tehot? Taas uupuu 1 kW.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:00:39
Sinuna soittaisin ensiksi maahantuojalle tai pumpun asentaneeseen yritykseen ja kysyisin että
miksi ne valehtelee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:00:44
Sinuna soittaisin ensiksi maahantuojalle tai pumpun asentaneeseen yritykseen ja kysyisin että
miksi ne valehtelee.

Ai ne myyjät / maahantuojat?  :D

Joo, pitää vähän kysellä.
Onko tuossa mitään epäselvää, eli onko jokin tekijä, jota en nyt osaa ottaa huomioon ja siksi näyttää tehot huonolta?
Eikös ne muuttujat ole nimenomaan delta ja virtausnopeus ja that's it?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:00:53
Ai ne myyjät / maahantuojat?  :D

Joo, pitää vähän kysellä.
Onko tuossa mitään epäselvää, eli onko jokin tekijä, jota en nyt osaa ottaa huomioon ja siksi näyttää tehot huonolta?
Eikös ne muuttujat ole nimenomaan delta ja virtausnopeus ja that's it?
Juuri näin, jos ilmoitetut tehot heittää noin räikeästi niin eikun syyllinen vastuuseen.
Ilmoittamasi kaivon lämmötkin on vielä yläkantissa näihin virallisiiin mittauksiin.
En minäkään osta tai ainakaan hyväksy jos lupaavat autossa olevan 100hv ja oikeasti onkin joku 89.
Paljonko tuossa viimeisimmässä on ottoteho pumpulla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:00:57
Juuri näin, jos ilmoitetut tehot heittää noin räikeästi niin eikun syyllinen vastuuseen.
En minäkään osta tai ainakaan hyväksy jos lupaavat autossa olevan 100hv ja oikeasti onkin joku 89.
Paljonko tuossa viimeisimmässä on ottoteho pumpulla?

Ei oo tietoa hetkellisestä ottotehosta.
Oon pitänyt kyllä kirjaa viikottaisista arvoista, mutta niissä minulla ei taas ole kuin kulutus, tuotto ja käyntitunnit.
Eli lämmöt ja virtaukset tietenkin puuttuu.

Ne ulkolämpötilat, joissa kone antaa luvatut n. 10 kW ulos on luokkaa +10 - +12 astetta. Eli ei tää nyt hyvältä näytä.
Tämä siis saatuna koneen laskureista ja verrattu antotehoa käyntitunteihin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:00:59
Seuraava versio onkin sitten joku Nordig malli johon on lisätty jotain eristyksiä.
Viesmanni taisikin tuoda jonkin nordig mallin tänne pohjolaan. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:01:07
Ei oo tietoa hetkellisestä ottotehosta.
Oon pitänyt kyllä kirjaa viikottaisista arvoista, mutta niissä minulla ei taas ole kuin kulutus, tuotto ja käyntitunnit.
Eli lämmöt ja virtaukset tietenkin puuttuu.

Ne ulkolämpötilat, joissa kone antaa luvatut n. 10 kW ulos on luokkaa +10 - +12 astetta. Eli ei tää nyt hyvältä näytä.
Tämä siis saatuna koneen laskureista ja verrattu antotehoa käyntitunteihin.
Joo, yleensä pumput antaa hieman enemmän tehoa kun kaivo tai litkun lämmöt on näiden "mittauspisteiden"
yläpuolella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:01:14
Joo, yleensä pumput antaa hieman enemmän tehoa kun kaivo tai litkun lämmöt on näiden "mittauspisteiden"
yläpuolella.

Jos täällä on vuoden keskilämpötila +4 astetta, niin eikös tässä ole jonkinmoinen ero, kun saadaan 10 kW vasta +10 asteen jälkeen?
Mutta kyllä tää nyt haiskahtaa lukujen valossa siltä, että tehoja uupuu.

Ja antoi tuo masiina kesällä joillain viikoilla lähes 12 kW ulos, mutta silloin olikin jo pihalla kesä ja kaivokin ehtinyt saamaan lämpöä itseensä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.02.16 - klo:01:23
Jos täällä on vuoden keskilämpötila +4 astetta, niin eikös tässä ole jonkinmoinen ero, kun saadaan 10 kW vasta +10 asteen jälkeen?
Mutta kyllä tää nyt haiskahtaa lukujen valossa siltä, että tehoja uupuu.

Ja antoi tuo masiina kesällä joillain viikoilla lähes 12 kW ulos, mutta silloin olikin jo pihalla kesä ja kaivokin ehtinyt saamaan lämpöä itseensä.
Taitaa olla että sakupumpuissa on mitoitettu nuo levarit sikäläiseen ilmastoon sopiviksi.
Ota yhteyttä maahantuojaan.

Kannattaisi  rektyroida muutama Saksalainen insinööri tekemään
näihin suomipumppuihin uusi ohjain ;)
Otsikko: Vs: Osatehoinen Kiinalainen
Kirjoitti: tomppeli - 14.02.16 - klo:09:07
Meidän AHS 8kW Kiinalaisen tunnit joka vuosi 3200 - 3300 välillä ja vastuksia käyttää viimeistään -17 lämpötilassa. Toimiihan tuo mutta olisi pitänyt ymmärtää paremmin ja vaikka olisi tuon kiinalaisenkin ottanut, niin 10kW versiona ja syvemmällä kaivolla. :-[
Vastuskäyttö tekee pumpusta "täystehoisen". Pumpun teho + vastusteho on yhteensä se täysteho.!
Siksi pumpun käyttötunnit menevät sinne "nappimitoitukseen".

Joku tietty vuotuinen käyttötuntimäärä ei ole mikään ehdoton ja tarkka tuntimäärä.
Vuotuiseen käyntituntimäärään vaikuttaa aika moni tekijä.

- Tuntimäärää muuttaa lämpimän käyttöveden osuus kokonaisenergiantarpeesta.
- Onko lattialämmitys vai patterilämmitys, vaikuttaa hiukan vuotuiseen käyntituntimäärään.
- Lämmityskauden pituus on Etelä-Suomessa lyhyempi, kuin Pohjois-Suomessa ja vaikuttaa tuntimäärään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.02.16 - klo:18:40
Piirtelin oheiseen R410A kylmäaineen p-h kaavioon Oil'n ja euro'n koneiden toimintapisteitä.
Oletuksena oli että annetut painelukemat ovat bar ylip.
Euro'lta oli vain kaksi pistettä, pitäisi olla enemmän jotta voisi tehdä luotettavia johtopäätöksiä.
Oil'ilta oli seitsemän pistettä, näistä voi jo tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Esko Kaappolan mukaan scroll-kompressorin isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 -- 0,70
Euro'lla tämä hyötysuhde oli n. 0,79, on liian suuri. Tulos on epävarma johtuen vähäisestä havaintojen määrästä.
Oil'lla hyötysuhde matalilla painella (lämpötiloilla) on samaa suuruusluokkaa kuin euro'lla mutta korkeilla paineilla (lämpötiloilla) vain n. 0,56 ja tämä taas on aivan liian huono arvo.

Mitä tämä tarkoittaa?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:18:59
Piirtelin oheiseen R410A kylmäaineen p-h kaavioon Oil'n ja euro'n koneiden toimintapisteitä.
Oletuksena oli että annetut painelukemat ovat bar ylip.
Euro'lta oli vain kaksi pistettä, pitäisi olla enemmän jotta voisi tehdä luotettavia johtopäätöksiä.
Oil'ilta oli seitsemän pistettä, näistä voi jo tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Esko Kaappolan mukaan scroll-kompressorin isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 -- 0,70
Euro'lla tämä hyötysuhde oli n. 0,79, on liian suuri. Tulos on epävarma johtuen vähäisestä havaintojen määrästä.
Oil'lla hyötysuhde matalilla painella (lämpötiloilla) on samaa suuruusluokkaa kuin euro'lla mutta korkeilla paineilla (lämpötiloilla) vain n. 0,56 ja tämä taas on aivan liian huono arvo.

Mitä tämä tarkoittaa?

ATS

Kiitoksia tästä!

Miten paljon tähän voi vaikuttaa kompuran perässä olevan lämmönjaon toimivuus?
Ja heijastuuko näihin tuloksiin miten se seikka, kun laskin, että koneestani puuttuisi n. 1 kW tehoja. Jos lauhduttimen meno on 35,4 ja paluu 29,4 ja virtaus on 21,64 l/min on teho 9,1 kW. Ja jos koneesta luvataan saatavan 10,30 kW ulos B0/W35 kohdalla, niin jokinhan tässä mättää.

Mutta siis alhaisilla lämpötiloilla menisi kuitenkin tuon sinun kaavion mukaan ihan ok?
Mistä tuo 'tehonpuute' voi sitten olla kiinni?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.02.16 - klo:19:21
Lainaus
niin jokinhan tässä mättää.
Niin mättää.

Täällä oli joskus tapaus missä kuumakaasu oli paineeseen nähden liian suuri.
Siinä syynä oli todennäköisesti jumittava paisuntaventtiili.

Onko kylmäainepiirissä "silmä" eli näkölasi mistä näkee kylmäaineen käyttäytymisen. Jos on niin seuraa mitä näkyy.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 14.02.16 - klo:19:29
Niin mättää.

Täällä oli joskus tapaus missä kuumakaasu oli paineeseen nähden liian suuri.
Siinä syynä oli todennäköisesti jumittava paisuntaventtiili.

Onko kylmäainepiirissä "silmä" eli näkölasi mistä näkee kylmäaineen käyttäytymisen. Jos on niin seuraa mitä näkyy.

ATS

Öö... ja tuota... enpä tiiä, että onko.
Kai se siellä jossain pitäisi olla, mutta ei kyllä mitään käryä.
Oiskohan muilla Stiebelin omistajilla tästä tietoa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.02.16 - klo:20:10
Piirtelin oheiseen R410A kylmäaineen p-h kaavioon Oil'n ja euro'n koneiden toimintapisteitä.
Oletuksena oli että annetut painelukemat ovat bar ylip.
Euro'lta oli vain kaksi pistettä, pitäisi olla enemmän jotta voisi tehdä luotettavia johtopäätöksiä.
Oil'ilta oli seitsemän pistettä, näistä voi jo tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Esko Kaappolan mukaan scroll-kompressorin isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 -- 0,70
Euro'lla tämä hyötysuhde oli n. 0,79, on liian suuri. Tulos on epävarma johtuen vähäisestä havaintojen määrästä.
Oil'lla hyötysuhde matalilla painella (lämpötiloilla) on samaa suuruusluokkaa kuin euro'lla mutta korkeilla paineilla (lämpötiloilla) vain n. 0,56 ja tämä taas on aivan liian huono arvo.

Mitä tämä tarkoittaa?

ATS

Olikos näitä arvoja jo tuossa taulukossa?

Toision tulolämpö 28,6°
Toision meno 35,8°

Kaasun lämpö 67,4°
Paine 7,0 / 22,5 bara

Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4°
Paluu maa -2,0°

Toisio tulo 48,3°
Toisio  meno 54,2°

Kaasun lämpö 97,2°
Paine 7,1/34 bara

Ja vielä tuollainen 40 asteen luvut.

Tulo maasta +1,9°
Paluu maahan -2,1°

Toisio tulo 34,0°
Meno toisio 40,1°

Kaasun lämpö 72,4°
Paine 7,0/24,1 bara
Otsikko: Vs: Osatehoinen Kiinalainen
Kirjoitti: Hondamies - 14.02.16 - klo:23:07
Joku tietty vuotuinen käyttötuntimäärä ei ole mikään ehdoton ja tarkka tuntimäärä.
Vuotuiseen käyntituntimäärään vaikuttaa aika moni tekijä.

Olisin tosiaan "onnellisempi" jos  käyttötunteja olisi enemmän ja samalla pumppu olisi täystehoinen eli potku riittäisi sinne -25  - -30 asteen pakkaseen. Oma moka, väärässä kohdassa säästäminen.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:00:02
Olikos euroshopper perillä mitä tietoja tuo sinun koneesi näyttää?

(http://i.imgur.com/osYMk5C.png)

Jos olen käsittänyt oikein niin nuo sielä löytyy ja niiden perusteella osaakin jo sanoa paljon koneen käynnistä...

Tarkoittaako tuo " actual LPG temperature ", lauhduttimen jälkeisen kaasun lämpötilaa? Olen huomannut, että tuo lämpö on hieman alle 1°c suurempi, kuin lauhduttimelta lähtevän veden lämpö. Olen aina laittanut tuon veden lämmön noihin paine vertauskaavioihin. Olisiko pitänyt laittaa tuo kaasun actual lämpö?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:00:06
Seppaantille kysymys vielä:

Kun tuota omaa tilastoa katsoo, niin näyttää paineet hiukan paremmilta niissä kohdissa, joissa tehdään käyttövettä.
Esim. kun kaasut on 99,4, niin paineet on suhteessa paremmat.
Vai onko nekään hyvällä tasolla?
Tai viimeisessä kohdassa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:00:37
Laitappa noista pisteet tuohon sun omaan verraten, niin saat jotain verrokkia. Nuo veden lämmöt lauhduttimella on hieman eri.

Toisio tulo 48,3°
Toisio  meno 54,2°

Kaasun lämpö 97,2°
Paine 7,1/34 bara
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:00:51
Laitappa noista pisteet tuohon sun omaan verraten, niin saat jotain verrokkia. Nuo veden lämmöt lauhduttimella on hieman eri.

Toisio tulo 48,3°
Toisio  meno 54,2°

Kaasun lämpö 97,2°
Paine 7,1/34 bara

On varmaan eri, mutta haen tässä sitä, että miksi käyttöveden teon aikana tilanne näyttäis olevan hivenen parempi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:01:18
Jos sulla on se lämmityksen mutasihti tukossa. Mulla ainakin kertyy lieraa sinne toistuvasti. Mä laitoin jo sellaisen kunnon patruunasudattimenkin ja 3 patruunaa vaihtelin aluksi. Nyt on taas aloitettava uudestaan, kun tuntuu lieraa olevan. Mulla on siinä lierapatruunassa oma pienempi grundfossin alpha ja sillä menee varaajan kierrot täysin sekaisin, eikä pysty käyttämään lämmityskaudella ollenkaan. Laatikollinen on vielä patruunoita varastossa. Oliskohan 10" patukoita ja aika karkeassa liejussa ne sieltä vaihtelin ensimmäisilla kerroilla. Ja mulla on siis lämmityksen Dt sen 6 asteen päälle täyskierrolla, mutta myös lämminvesi on samaa luokkaa Dt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 15.02.16 - klo:04:19
Tarkoittaako tuo " actual LPG temperature ", lauhduttimen jälkeisen kaasun lämpötilaa? Olen huomannut, että tuo lämpö on hieman alle 1°c suurempi, kuin lauhduttimelta lähtevän veden lämpö. Olen aina laittanut tuon veden lämmön noihin paine vertauskaavioihin. Olisiko pitänyt laittaa tuo kaasun actual lämpö?

TI = nestemäisen kylmäaineen lämpötila juuri ennen paisaria.

Katsotaan jos saisin aikaiseksi jossain välissä sellaisen kuvan missä olisi nuo kaikki mittauspisteet laitettu log-ph kaavioon sekä vaikka koneen varaosakatalogista kuva missä kyseessä oleva mittaus sijaitsee fyysisesti.

Nyt kun olet löytänyt kaikki tarvittavat mittaukset niin kiepautahan liuospumpun nopeutta hiukan pienemmälle. Jos saat kuvat missä liuospumppu on nopeammalla ja hitaammalla niin voidaan sovitella niitä sitten ohjelmaan mistä saadaan cop... yms...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:08:57
Jos sulla on se lämmityksen mutasihti tukossa. Mulla ainakin kertyy lieraa sinne toistuvasti. Mä laitoin jo sellaisen kunnon patruunasudattimenkin ja 3 patruunaa vaihtelin aluksi. Nyt on taas aloitettava uudestaan, kun tuntuu lieraa olevan. Mulla on siinä lierapatruunassa oma pienempi grundfossin alpha ja sillä menee varaajan kierrot täysin sekaisin, eikä pysty käyttämään lämmityskaudella ollenkaan. Laatikollinen on vielä patruunoita varastossa. Oliskohan 10" patukoita ja aika karkeassa liejussa ne sieltä vaihtelin ensimmäisilla kerroilla. Ja mulla on siis lämmityksen Dt sen 6 asteen päälle täyskierrolla, mutta myös lämminvesi on samaa luokkaa Dt.

Ei löydy sihtiä koko laitoksesta.
Eli ei voi olla tukossa!  :D
Liekö kaikki sakka sitten tällä hetkellä puskurivaraajan pohjalla...?

Lattialämmitys Dt on jotain parin asteen luokkaa ja jos ottaisin termarit pois patteripiiristä, niin senkin Dt olisi ehkä 4 - 4,5 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tele - 15.02.16 - klo:09:06
Tämä lienee osastoa "tyhmät kysymykset". Naapurilla on käyttöveden asetuslämpötila 58 C eikä vastuksia käytetä tuntien mukaan ollenkaan (en muista pumpun merkkiä). Meillä taas en ole kokeillut 50 astetta kuumempaa, koska mlp-myyjä oli sitä mieltä, että tuo on maksimi. Myyjä myös väitti, että pumppu tekee legionellan tapot automaattisesti, mutta tähän en usko, koska nyt ovat vastukset olleet kuukauden pois pelistä (siis valikosta täppä pois "käyttövesi vastuksilla", koska käyttöveden kierrätys sotki asian niin, että vastuksia käyteltiin lähes jatkuvasti) eikä niille ole tullut yhtään tuntia lisää käyttöä. Enkä ole kertaakaan bongannut varaajassa mitään muuta lämpötilaa kuin 50 C tai alempi.

Eli ilmeisesti tämä Viessmann ei siis tee legionellantappoja automaattisesti ja myyjä puhuu puppua? Tuskin se kompurallakaan sinne 60 asteeseen pääsee, mutta ihmetyttää miten naapurilla 58 astetta tuntuu onnistuvan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.02.16 - klo:10:59
Piirtelin R410A kylmäaineen ominaisuuksia Scroll-kompressorinin isentrooppisella hyötysuhteella 0,675.
Kuvassa on lauhdutinpaineen funktiona lauhtumislämpötila ja kuumakaasun lämpötila.

Lisäsin kuvaan Oil'in ja euro'n koneiden kuumakaasun lämpötiloja.
Euro'lla menee loogisesti optimitilanteen suuntaisesti. Pieni ero voi johtua esim jostakin mittausvirheestä.
Mutta kuitenkin kaipaisin vielä pari pistettä 30-35 bar/90-100C alueelle.

Oil'lla sitä vastoin matalilla paineilla OK mutta korkeilla paineilla kuumakaasu nousee liian korkealle.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:11:02
Ei löydy sihtiä koko laitoksesta.
Eli ei voi olla tukossa!  :D
Liekö kaikki sakka sitten tällä hetkellä puskurivaraajan pohjalla...?

Lattialämmitys Dt on jotain parin asteen luokkaa ja jos ottaisin termarit pois patteripiiristä, niin senkin Dt olisi ehkä 4 - 4,5 astetta.

Se sihtihän on yleensä hieman salakavalasti piilossa tuollaisen mutterin takana, mutta todella helppo putsata, kun sulku kiinni ja suodatin ulos. Monet ei edes tiedä, että niillä on rst verkkosihti tuossa sulkuventtiilissä. Periaatteessa se pitäisi kyllä kaikilla olla suojaamassa lauhdutinta.

http://www.kodinrakennus.com/products/LVI65/LV3710/LV371011/L3998042
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:11:03
Piirtelin R410A kylmäaineen ominaisuuksia Scroll-kompressorinin isentrooppisella hyötysuhteella 0,675.
Kuvassa on lauhdutinpaineen funktiona lauhtumislämpötila ja kuumakaasun lämpötila.

Lisäsin kuvaan Oil'in ja euro'n koneiden kuumakaasun lämpötiloja.
Euro'lla menee loogisesti optimitilanteen suuntaisesti. Pieni ero voi johtua esim jostakin mittausvirheestä.
Mutta kuitenkin kaipaisin vielä pari pistettä 30-35 bar/90-100C alueelle.

Oil'lla sitä vastoin matalilla paineilla OK mutta korkeilla paineilla kuumakaasu nousee liian korkealle.

ATS

Ja kiitokset taas!

Laitoin tossa juuri viestiä maahantuojalle, että josko voisivat lukemiani vilkaista...
Katsotaan, milloin saan vastauksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 15.02.16 - klo:11:34
Tämä lienee osastoa "tyhmät kysymykset". Naapurilla on käyttöveden asetuslämpötila 58 C eikä vastuksia käytetä tuntien mukaan ollenkaan (en muista pumpun merkkiä). Meillä taas en ole kokeillut 50 astetta kuumempaa, koska mlp-myyjä oli sitä mieltä, että tuo on maksimi. Myyjä myös väitti, että pumppu tekee legionellan tapot automaattisesti, mutta tähän en usko, koska nyt ovat vastukset olleet kuukauden pois pelistä (siis valikosta täppä pois "käyttövesi vastuksilla", koska käyttöveden kierrätys sotki asian niin, että vastuksia käyteltiin lähes jatkuvasti) eikä niille ole tullut yhtään tuntia lisää käyttöä. Enkä ole kertaakaan bongannut varaajassa mitään muuta lämpötilaa kuin 50 C tai alempi.

Eli ilmeisesti tämä Viessmann ei siis tee legionellantappoja automaattisesti ja myyjä puhuu puppua? Tuskin se kompurallakaan sinne 60 asteeseen pääsee, mutta ihmetyttää miten naapurilla 58 astetta tuntuu onnistuvan?
Tuo käyttöveden maksimilämpö saattaa riippua myös vähän kaivolta tulevasta lämötilasta. Voi mennä vähän yli 50C lämpötilaankin, mutta sitten pitäisi aste kerrallaan nostaa lämpöä ja kokeilla. Lämmityksen aloituslämpökin saisi olla mahdollisimman alhaalla.

Esim täällä on 160/45L kaksoisvaippavaraaja. Tuossa ei ole erikseen lämpömittaria käyttövedelle, vaan lämpömittari on tuossa 45L vesitilassa ja alaosassa. Testattu vain 55C asti eli käyttövesi voisi yläosastaan olla maksimissaan 55C ja alaosastaan kylmempää ja tuo ulkovaippa kokonaan 55C. Pitäisi lämmetä ainakin 58C tai aika maksimissaan 62C, mutta tästä ei ole mitään varmuutta. Joku esite lupailee 65C max menoa, mutta jos ei niin korkealle pääse niin käyttöpaineen säädin katkaisee lämmityksen sitä ennen. 70C on maksimi mitä saa asetuksista laitettua max menosksi, se taitaa olla samalla max meno sähkövastuksen kanssa. Max paluun saa valittua myös käyttöpaineen säätimelle, eli paluulle ei ole lämpörajaa, mutta paineraja on.
Eli pumpussa ilmeisesti on kaksi paineanturia. Käyttöpaineen säädin ja sitten toinen anturi jos paine vielä kasvaa, silloin kone menee jo tilttiin.

On siinä ehkä se mahdollisuus että tekee legionellatapon mutta ei käytä siihen yhtään sähkövastuksia. Täälläkin pitäisi olla legionellatappo muistaakseni 24 päivän välein mutta yhtään tuntia ei ole tullut sähkövastuksiin lisää. Mutta saattaa olla että asetukset on jostain syystä väärin eikä tee ollenkaan legionella ajoa, hankala sanoa varmaksi jos olisi joskus vaikka lämmennytkin enemmän. 65C oli se legionella lämpö koneessa. Yksi mahdollisuus että tekisi kompuralla max rajaan asti ja jättää sähkövastuksen käyttämättä, taitaa olla sähkövastus pois päältä asetuksista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 15.02.16 - klo:12:30
Ei löydy sihtiä koko laitoksesta.
Eli ei voi olla tukossa!  :D
Liekö kaikki sakka sitten tällä hetkellä puskurivaraajan pohjalla...?

Lattialämmitys Dt on jotain parin asteen luokkaa ja jos ottaisin termarit pois patteripiiristä, niin senkin Dt olisi ehkä 4 - 4,5 astetta.
Pitäisi olla sihti puskurivaraajasta maalämpöpumpuun menevässä putkessa. Samoin keruussa kaivosta koneeseen. Varsinkin vanhoista pattereista ja patteriputkista lähtee kaiken näköistä roskaa. Jos ei ole sihtiä niin sinne koneeseen ne roskat taitaa imeytyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: papi - 15.02.16 - klo:13:18
Ja tässä lämmintä vettä.

Tulo maasta 1,4°      1,8
Paluu maa -2,0°       -2,1

Toisio tulo 48,3°       54,9
Toisio  meno 54,2°    60,2

Kaasun lämpö 97,2°  99,7
Paine 7,1/34 bara      7,1/36,8
Satuin juuri ajamaan auton talliin, kun lämpimän veden jakso päättyi. Vertailuna Euroshopperiin, niin meillä taitaa olla samanmerkkiset koneet :D.
Omani siis lainauksessa punaisella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 15.02.16 - klo:13:52
Voikohan nuo omat lukemat pitää yhtään paikkaansa? Pekillä oli myös mäntäkompura, mutta muilla scrolli.

Lauhduttimelta 55C, lauhduttimelle 54C. Täyskierto 60-pumpussa, 160/45 kaksoisvaippa. Kuumakaasu mittarin mukaan 86C. Kaivolta kaivolle +4/+1.
Mäntäkompura r407C.

Lainaus
Nyt sain vaihdettua erilaisen lämpöanturin.
Vesi 54C kompura 84C. Kaivo +4/+1.
Maalämpöpumpun paluu anturi näyttää nyt kompuran kaasun lämpöä.

Keskeytyi testi tältäerää kun pumppu rupesikin lämmittämään taloa.
55C ja 86C lukemiin taisi jäädä.
http://aijaa.com/Ku9OLu
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:14:45
Satuin juuri ajamaan auton talliin, kun lämpimän veden jakso päättyi. Vertailuna Euroshopperiin, niin meillä taitaa olla samanmerkkiset koneet :D.
Omani siis lainauksessa punaisella.

Mullakin on noussut nyt tulolämpö takasin +2 asteeseen. Täytyisi saadaa just samasta pisteestä kaappaus, niin saisi verrokkia. Äläkä paljon ilku täällä noista yber arvoista. Seppaantti ja Fraatti vie sulta kohta virtaamat ja lämmöt, eikä sulle jää käteen muuta, kuin jotenkuten toimiva arkipäiväinen, harmaa kone.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:15:01
Pitäisi olla sihti puskurivaraajasta maalämpöpumpuun menevässä putkessa. Samoin keruussa kaivosta koneeseen. Varsinkin vanhoista pattereista ja patteriputkista lähtee kaiken näköistä roskaa. Jos ei ole sihtiä niin sinne koneeseen ne roskat taitaa imeytyä.

Tästä puheen ollen: mihin ne roskat / epäpuhtaudet sitten kertyvät, jos koneeseen asti pääsevät?
Miten näkyy koneen toiminnassa?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.02.16 - klo:15:19
Ja kiitokset taas!

Laitoin tossa juuri viestiä maahantuojalle, että josko voisivat lukemiani vilkaista...
Katsotaan, milloin saan vastauksia.

Kysy samalla, että miksei ole asennettu tuollaista sihdillä varustettua sulkua sinne. Tuntuu vaan oudolta, ettei olisi mitään mitään siepparia kierrossa leijuville sotkuille koko järjestelmässä. Tuo sulkuhan siis sulkee veden kierron kaikkiin suuntiin samalla ja voi avata tuon mutterin, eikä ilmaakaan mene, kuin muutama mikrokupla kiertoon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 15.02.16 - klo:15:37
Tästä puheen ollen: mihin ne roskat / epäpuhtaudet sitten kertyvät, jos koneeseen asti pääsevät?
Miten näkyy koneen toiminnassa?
Itse epäilen että ne roskat menisi lauhduttimeen ja höyrystimeen. Täällä oleva pumppu on tehty 2008 ja tuli alkuperäiset roskasihditkin mukana, sihdit näytti vaan käyttämättömiltä.
Epäilys siis että kaivo puolelta olisi roskaa irronnut lauhduttimelta ja roskat olisi kulkeutuneet nyt tuohon uuteen täyttöryhmän roskasihtiin. Sellaista ruosteen näköistä töhnää oli jo 4kk käytön jälkeen. Patteriputkista ja pattereista taas irtoili ainakin alussa sellaisia isohkoja mustia "levyjä". Ne ainakin tukkii maalämpöpumppua jos ei ole sihtiä välissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:16:58
Itse epäilen että ne roskat menisi lauhduttimeen ja höyrystimeen. Täällä oleva pumppu on tehty 2008 ja tuli alkuperäiset roskasihditkin mukana, sihdit näytti vaan käyttämättömiltä.
Epäilys siis että kaivo puolelta olisi roskaa irronnut lauhduttimelta ja roskat olisi kulkeutuneet nyt tuohon uuteen täyttöryhmän roskasihtiin. Sellaista ruosteen näköistä töhnää oli jo 4kk käytön jälkeen. Patteriputkista ja pattereista taas irtoili ainakin alussa sellaisia isohkoja mustia "levyjä". Ne ainakin tukkii maalämpöpumppua jos ei ole sihtiä välissä.

Niin siis on täälläkin keruupuolella sihti ja kerran jopa putsattukin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: papi - 15.02.16 - klo:17:42
Mullakin on noussut nyt tulolämpö takasin +2 asteeseen. Täytyisi saadaa just samasta pisteestä kaappaus, niin saisi verrokkia. Äläkä paljon ilku täällä noista yber arvoista. Seppaantti ja Fraatti vie sulta kohta virtaamat ja lämmöt, eikä sulle jää käteen muuta, kuin jotenkuten toimiva arkipäiväinen, harmaa kone.
Ei, älä ymmärrä väärin. Enhän minä nyt sukulaissielulle hevostele. Jos minun käyrän lisäisi Seppaantin piirrokseen, olisi se lähes identtinen sinun käyräsi kanssa. Siitä päätellen meillä on samanmerkkiset koneet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 15.02.16 - klo:17:59
Niin siis on täälläkin keruupuolella sihti ja kerran jopa putsattukin.
Onkohan se asennusporukka ajatellut että roskat jäisivät puskurivaraajan pohjalle. Tai sitten roskasihti olisi ennen puskurivaraajaa? Eli patteri/lattialämmitys paluussa.
Jossain se sihti kumminkin kuuluisi olla että saisi roskat kerättyä pois.
Ohjeissa myös oli että vanhat putket kuuluisi huuhdella, se unohtui tehdä. Eli olisi jonkinlainen täyttöryhmä myös pattereille että saisi roskat huuhdottua pois.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.02.16 - klo:19:52
Onkohan se asennusporukka ajatellut että roskat jäisivät puskurivaraajan pohjalle. Tai sitten roskasihti olisi ennen puskurivaraajaa? Eli patteri/lattialämmitys paluussa.
Jossain se sihti kumminkin kuuluisi olla että saisi roskat kerättyä pois.
Ohjeissa myös oli että vanhat putket kuuluisi huuhdella, se unohtui tehdä. Eli olisi jonkinlainen täyttöryhmä myös pattereille että saisi roskat huuhdottua pois.

Ei oo sihtiä ei.
Patteripiiri kyllä tyhjennettiin, kun yläkerran kaikki patteritkin lähti pois.
Ja muistaakseni se jouduttiin tyhjentämään vielä toistamiseen, syytä en nyt vain muista.
Eli onhan se nyt sitten auttavasti 'huuhdottu' pariin otteeseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.16 - klo:20:04
Voikohan nuo omat lukemat pitää yhtään paikkaansa? Pekillä oli myös mäntäkompura, mutta muilla scrolli.

Lauhduttimelta 55C, lauhduttimelle 54C. Täyskierto 60-pumpussa, 160/45 kaksoisvaippa. Kuumakaasu mittarin mukaan 86C. Kaivolta kaivolle +4/+1.
Mäntäkompura r407C.
Jotenki tuntuu että mämäntävehkeet ja 407 toimisivat paremmin ylälämmöissä ja sitten esim. Wiesmann tietyssä pisteessä.
Tai sitten JM82 ja mulla on markkinoiden paras varaaja  ;)
Noin niinku kokonaisuutena.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: papi - 16.02.16 - klo:19:27
Satuin taas käymään tallissa. Sain pari pistettä alapäästä ja kun laitoin ne ATS:n tekemään taulukkoon, oli Viessmannit lähes identtiset.

Tulo maasta        1,8            0,8          2,4
Paluu maa         -2,1        -3,3         -2,6

Toisio tulo           54,9          35,0        32,0
Toisio  meno       60,2          40,1        37,2

Kaasun lämpö     99,7         67,2         60,4
Paineet             7,1/36,8   6,8/23,2   7,0/21,7

Huomionarvoista on, että kun tehdään lämmitysvettä kaivo joutuu kovemmalle kuin tehdessä lämmintä käyttövettä. Molemmissa tapauksissa jakso loppui juuri.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 16.02.16 - klo:19:51
Jos meillä on sitten molemmilla yhtä vialliset pumput. Mulla tosin huomaa hieman tuosta lämpimän veden pöntöstä, että sen koko on kyllä ihan alaraja 17 kW koneelle. Kierto on täysillä, eikä se jaksa pitää kovimmilla lämmöillä Dt:tä kovin paljoa yli 4:n. Saisi olla korkeampi ja tilavampi pönttö. Kierukka sinänsä vaikuttaa mainiosti toimivalta ja mulla on pyyntikin siihen keskianturalle se 50°. Tuota liuoskiertoa pitää vielä jossain vaiheessa rukata, kun on sellainen tunne, että tuo 3600 L/h olisi jo hieman liikaa kaivon kykyihin nähden. Tai siis putkien ja veden eristävyydet ja aktiiviset metrit mukaan lukien.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.02.16 - klo:20:19
Papi
Lainaus
Satuin taas käymään tallissa. Sain pari pistettä alapäästä ja kun laitoin ne ATS:n tekemään taulukkoon, oli Viessmannit lähes identtiset.
Euroshopperi
Lainaus
Satuin taas käymään tallissa. Sain pari pistettä alapäästä ja kun laitoin ne ATS:n tekemään taulukkoon, oli Viessmannit lähes identtiset.
Kyllä euro'n ja Papin Viessmannien kompressorit toimii niin kuin pitääkin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:09:53
No niin...
Sain vastauksen, että koneeni toimii niin kuin kuuluukin...
Paineet ok ja kaasut ok...

Lisää analyysia:
Kone näyttää kahdessa eri kohtaa lauhduttimen menolämmöt.
On lauhdutin meno ja lauhdutin meno vastusten jälkeen, eri kahdessa eri kohtaa on koneen sisässä lämpötila-anturit.
Kirjasin liitteeseen nyt ne lämmöt, jotka se vastuksen jälkeen oleva anturi näyttää ja vaikka lämpötilaan tuli nousi desimaalin tai muutaman, niin vaikutti kyllä ulos saataviin tehoihin jonkin verran. Alkaa ehkä olemaan sillä tasolla missä pitääkin.
Paitsi, että jos 48,2 asteisella vedellä tehot on 8,16 kW, niin se on kyllä jo aika kaukana luvatuista tehoista. Tässä pisteessä ei ollutkaan enää eroa kahden lauhduttimen menoarvon välillä. Liekö siinä sitten juuri ollut vastus mittausta ennen päällä tai jotain sellaista, joka sotkee mittausta.

Onko tämä kaikki nyt sitten kuitenkin loppupeleissä lämmönjaon toimivuudesta kiinni?
Kun katsoo esim. omia arvoja käyttövettä tehdessä, niin nehän ovat vähän paremmat kuin lämmitysvettä tehtäessä.

Lisäksi kun ampuilin taas ir-mittarilla puskurille menevää putkea sekä sieltä palaavaa, niin sain vielä 0,5-1 astetta suurempia lukuja, mitä nuo lauhduttimen menot ja vastuksen jälkeen on.
Eli jos anturit heittää vielä asteen verran, niin tilanne korjaantuu entisestään.

Ainut mikä jää vielä arvailujen varaan on se, että näyttääkö tuo masiina sitten nuo paineet ja kaasujen lämmötkään ihan kohdilleen...?

Kommentteja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:11:05
Niin ja kehtaisiko joku muu Stiipelin omistaja ottaa verrokkiarvoja omasta myllystä?
Olis tosi hyvä nähdä sellaiset.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.02.16 - klo:13:48
Niin ja kehtaisiko joku muu Stiipelin omistaja ottaa verrokkiarvoja omasta myllystä?

Tässä on logeista kaivettuna minun Stiebel WPC 7:n arvoja.

Piirsin ne tuohon ATS:n diagrammiin punaisina merkkeinä. Minulla näyttäisi seuraavan aika tarkkaan tuota punaista kuumakaasun teoreettista käyrää.

Talon ominaisuuksista johtuen, minulla ei käytännössä esiinny lauhtumispaineita 20-30 bar välillä. Lattialämmitystä lämmitettäessä paineet on 18...20 ja käyttövettä tehtäessä mennään 30...41.

Minun pumppu on pienempitehoinen kuin OilToSoilin, mutta sen ei tietysti pitäisi näissä vaikuttaa.

Esiintyykö nuo korkeammat lämpötilat säännönmukaisesti sinulla OilToSoil aina?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:13:53
Tässä on logeista kaivettuna minun Stiebel WPC 7:n arvoja.

Piirsin ne tuohon ATS:n diagrammiin punaisina merkkeinä. Minulla näyttäisi seuraavan aika tarkkaan tuota punaista kuumakaasun teoreettista käyrää.

Talon ominaisuuksista johtuen, minulla ei käytännössä esiinny lauhtumispaineita 20-30 bar välillä. Lattialämmitystä lämmitettäessä paineet on 18...20 ja käyttövettä tehtäessä mennään 30...41.

Minun pumppu on pienempitehoinen kuin OilToSoilin, mutta sen ei tietysti pitäisi näissä vaikuttaa.

Esiintyykö nuo korkeammat lämpötilat säännönmukaisesti sinulla OilToSoil aina?

Kiitokset referensseistä!

Tuota... kyllä ne taitaa tuota luokkaa olla aina.

Oon tässä vain miettiny, että alkaako nuo kaasut ja paineet nousemaan huonon lämmönjakoverkoston takia?
Eli mitä enemmän on pakkasta ja lämmönjakoverkosto ei pysy enää perässä ja tilanne huononee sitä mukaa?
Miltäs sinulla näyttää käyttöveden teon aikaiset arvot / lämmöt, vai oliko niitä jo tuossa? Eli paljon on kv-teon aikana lauhduttimen meno suhteessa kaasun lämpöön?
Pitää vielä vilkaista tuota graafia.

Ja vielä kun tarkemmin katsoin tuota graafia, niin minullahan näyttää sattuvan juurikin tuolle punaiselle käyrälle omat kv-teon aikaiset paineet ja kaasujen lämmöt, kun kaasut on 100 asteen luokkaa...

EDIT: Tulipa mieleen, että taidanpa kokeilla lämmitystä siten, että suljen esim. lämmityspiirin 1 (patterit) ja katson muuttuuko nuo kaasut ja paineet ja lämmöt miten. Sillähän tämä lämmönjaon vaikutus selviää!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.02.16 - klo:14:34
Miltäs sinulla näyttää käyttöveden teon aikaiset arvot / lämmöt, vai oliko niitä jo tuossa? Eli paljon on kv-teon aikana lauhduttimen meno suhteessa kaasun lämpöön?

Diagrammin oikean puolen pisteet ovat käyttöveden teosta.

Tässä vielä taulukkomuodossa yksi logeista kaivettu käyttöveden tekojakso, mistä näkyy myös lauhduttimen virtauksen lämpötilat. Mittauspisteet ovat minuutin välein.
(Olisi varmaan järkevämpi jakaa koneellisesti luettava taulukko, mutta tällä foorumilla kuvat on helpommin katsottavia...)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:14:44
Diagrammin oikean puolen pisteet ovat käyttöveden teosta.

Tässä vielä taulukkomuodossa yksi logeista kaivettu käyttöveden tekojakso, mistä näkyy myös lauhduttimen virtauksen lämpötilat. Mittauspisteet ovat minuutin välein.
(Olisi varmaan järkevämpi jakaa koneellisesti luettava taulukko, mutta tällä foorumilla kuvat on helpommin katsottavia...)

No nuohan menee alkupäästä ihan linjassa omien arvojen kanssa.
Paitsi sitten kun minulla on kuumakaasu 121,5, niin siinä tulee eroa. Minulla ei ole kuin 58,5 lauhduttimen lähtölämmöt.

Oletko muuten huomannut, että antaako sinulla eri arvoja koneen ilmoittamat kaksi lauhduttimen menoa?
Minulla on ainakin vähän lämpimämpi se mittaus, joka ilmoitetaan vastuksen jälkeen. Joku "Menovirtaus tosilampotila lisal" nimeltään. Ilmeisesti antureissa heittoa keskenään, vaikka vastuksia ei olisikaan käytössä.

Ja kuulin tuosta kv-teon aikaisesta lauhduttimen paluusta, että kone ei osaa mitata sitä.
Lauhduttimen paluu tiedetään oikeasti ainostaan silloin, kun tehdään lämmitysvettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.02.16 - klo:14:48
Mulla on siis lämmönluovutus noissa shuntatuissa piireissä järjestetty niin, että pyritään maksimaaliseen luovutustehoon. Eli molemmat kiertovesipumput pyörii täysillä ja kaikki piirien kuristukset pöytäkirjojen mukaan on poistettu. Eli suht vapaalla kierrolla menee koko yläkerta. Tällä tavoin saadaan yläkerran lämmöt kiertovedelle mahdollisimman alas. Ja vaikka shuntti menee kiinni, niin se kierto jatkuu edelleen täysvirtaamalla. Parissa huoneessa on termostaatti hieman katkomassa tehoja, mutta vakiopaine täysillä tuo Alpha pystyy määräämään tarvittavan tehon hienosti. Alakerran täyskierto betonissa ei ole lähelläkään niin helppo säätää ja se pyöriikin vakioteho 3:lla jatkuvasti ja tietysti kaikki hanat levällään. Jakotukit ei kohise oikeestaan missään, kun on hanat selällään. Tällä systeemillä saa kiertoveden lämmöt siis mahdollisimman alas ja samalla mlp:ltä maksimi tehon ulos lauhduttimelta. Lauhdutin kierto siis myös täysillä, niin saa alhaisemman ulosvirtauslämmön, mutta lämpömäärä lisääntyy silti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.02.16 - klo:15:00
Oletko muuten huomannut, että antaako sinulla eri arvoja koneen ilmoittamat kaksi lauhduttimen menoa?
Minulla on ainakin vähän lämpimämpi se mittaus, joka ilmoitetaan vastuksen jälkeen. Joku "Menovirtaus tosilampotila lisal" nimeltään. Ilmeisesti antureissa heittoa keskenään, vaikka vastuksia ei olisikaan käytössä.

Koska tuo sinun pumppu on hankittu?  Sinulla lienee "nykyinen/uusi" malli ja minulla on "vanha" malli (2011 hankittu).

Minun koneessa ei taida olla tuollaista toista anturia.

Ja kuulin tuosta kv-teon aikaisesta lauhduttimen paluusta, että kone ei osaa mitata sitä.
Lauhduttimen paluu tiedetään oikeasti ainostaan silloin, kun tehdään lämmitysvettä.

En tiedä, onko tässäkin sitten eroa vuosimallien välillä. Olisin melko varma, että minun paluulämpötilan anturi on sellaisessa paikassa, että se näyttää oikean lauhduttimelle menevän veden lämpötilan myös käyttöveden teon aikana.

Pitää tutkia tuo tässä joskus, kun ehdin raottamaan laitteen kantta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:15:02
Mulla on siis lämmönluovutus noissa shuntatuissa piireissä järjestetty niin, että pyritään maksimaaliseen luovutustehoon. Eli molemmat kiertovesipumput pyörii täysillä ja kaikki piirien kuristukset pöytäkirjojen mukaan on poistettu. Eli suht vapaalla kierrolla menee koko yläkerta. Tällä tavoin saadaan yläkerran lämmöt kiertovedelle mahdollisimman alas. Ja vaikka shuntti menee kiinni, niin se kierto jatkuu edelleen täysvirtaamalla. Parissa huoneessa on termostaatti hieman katkomassa tehoja, mutta vakiopaine täysillä tuo Alpha pystyy määräämään tarvittavan tehon hienosti. Alakerran täyskierto betonissa ei ole lähelläkään niin helppo säätää ja se pyöriikin vakioteho 3:lla jatkuvasti ja tietysti kaikki hanat levällään. Jakotukit ei kohise oikeestaan missään, kun on hanat selällään. Tällä systeemillä saa kiertoveden lämmöt siis mahdollisimman alas ja samalla mlp:ltä maksimi tehon ulos lauhduttimelta. Lauhdutin kierto siis myös täysillä, niin saa alhaisemman ulosvirtauslämmön, mutta lämpömäärä lisääntyy silti.

Miten saat huoneet balanssiin keskenään, jos tukilta on kaikki auki?
Vai tarkoitatko kuristuksilla siis sitä jakotukin yhtä isoa kuristusta, eli esisäätöä vai mikä sen nimi nyt olikaan...? Linjasäätöä?
Se on minullakin täysin auki, mutta piirit on esisäätöarvoissaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:15:03
Koska tuo sinun pumppu on hankittu?  Sinulla lienee "nykyinen/uusi" malli ja minulla on "vanha" malli (2011 hankittu).

Minun koneessa ei taida olla tuollaista toista anturia.

En tiedä, onko tässäkin sitten eroa vuosimallien välillä. Olisin melko varma, että minun paluulämpötilan anturi on sellaisessa paikassa, että se näyttää oikean lauhduttimelle menevän veden lämpötilan myös käyttöveden teon aikana.

Pitää tutkia tuo tässä joskus, kun ehdin raottamaan laitteen kantta.

Ai niin joo, vuosimallien välillä voi ollakin eroa.
Omani on vuodelta 2014.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.02.16 - klo:16:11
Siis ne on aika lähellä balanssissa jo sillä suunnitelmien metrimäärällä. Muutama huone on saanut hieman tehokkaamman lämpömaton ja niitä rajoitan termostaateilla. Nuo esisäädöt suorastaan pilasi koko lattialämmitys idean ja ne oli laskettu korkeammalla tulolämmöllä. Mulla kun on varaaja, niin tuon on nyt saanut pelaamaan loistavasti pukkaamalla kaikki auki ja shunttipiiri ohjaa lämpökäyrällä. Termarit hoitaa esisäätöjen tehtävää, kunhan huolehtii, että ne on pääsääntöisesti auki, eli kiertovesi pitää olla tarpeeksi alhaisella tasolla. Ylilämpö pysyy shuntin takana varaajassa, eikä tukissa ja kuristusten takana. Suosittelen vastaavaa, jos suinkin pystyy laittamaan ja haluaa välttää turhia korkeita lämpöjä.

Siis oiltosoilille vielä. Ruuvaa kaikki esikuristukset tukilta auki. Laita kiertovesi pumppu suurimmalle vakiopaine asetukselle ja odota, kunnes lämmöt alkaa nousta. Sen jälkeen pudotat käyrää alaspäin, kunnes pärjää joka paikassa. Kuumimpia huoneita voi kuristaa, tai laittaa ne termareilla, koska grundfossin alpha osaa vähentää tehoa, jos piirit vähenee. Termarit on helpoin ratkaisu. Mullakin on noissa avoimissa säätönä 26 astetta ja ne on koko ajan siis auki. 2 huonetta on normaali 22 asetuksella ja ne pätkii tarpeen mukaan. Lämpökäyrä -10 asteen ulkolämpötilalla 29 sateista kiertovettä. Tuolla shuntin sisäpuolella pyörivällä lämmöllä saa meno/ paluu Dt olla vaikka 0 astetta, ihan yks lysti. Varaajasta aina lirautetaan lisää, jos tulee Dttä. Miksei siis käyttäisi varaajaa, jos sellainen on. Pyrin tässä pikkuhiljaa saamaan tuon yläkerran 130 neliötä ikäänkuin yhdeksi suureksi patteriksi, joka säätyy ulkolämpötilan mukaan. Sen sijaan, että hajauttaisin jokaisen huoneen erilleen ja syöttämällä varoiksi ylilämpöä ja pumppaamaan piirejä on/off, tai suurella Dtllä ja pienellä virtaamalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:18:55
Siis ne on aika lähellä balanssissa jo sillä suunnitelmien metrimäärällä. Muutama huone on saanut hieman tehokkaamman lämpömaton ja niitä rajoitan termostaateilla. Nuo esisäädöt suorastaan pilasi koko lattialämmitys idean ja ne oli laskettu korkeammalla tulolämmöllä. Mulla kun on varaaja, niin tuon on nyt saanut pelaamaan loistavasti pukkaamalla kaikki auki ja shunttipiiri ohjaa lämpökäyrällä. Termarit hoitaa esisäätöjen tehtävää, kunhan huolehtii, että ne on pääsääntöisesti auki, eli kiertovesi pitää olla tarpeeksi alhaisella tasolla. Ylilämpö pysyy shuntin takana varaajassa, eikä tukissa ja kuristusten takana. Suosittelen vastaavaa, jos suinkin pystyy laittamaan ja haluaa välttää turhia korkeita lämpöjä.

Siis oiltosoilille vielä. Ruuvaa kaikki esikuristukset tukilta auki. Laita kiertovesi pumppu suurimmalle vakiopaine asetukselle ja odota, kunnes lämmöt alkaa nousta. Sen jälkeen pudotat käyrää alaspäin, kunnes pärjää joka paikassa. Kuumimpia huoneita voi kuristaa, tai laittaa ne termareilla, koska grundfossin alpha osaa vähentää tehoa, jos piirit vähenee. Termarit on helpoin ratkaisu. Mullakin on noissa avoimissa säätönä 26 astetta ja ne on koko ajan siis auki. 2 huonetta on normaali 22 asetuksella ja ne pätkii tarpeen mukaan. Lämpökäyrä -10 asteen ulkolämpötilalla 29 sateista kiertovettä. Tuolla shuntin sisäpuolella pyörivällä lämmöllä saa meno/ paluu Dt olla vaikka 0 astetta, ihan yks lysti. Varaajasta aina lirautetaan lisää, jos tulee Dttä. Miksei siis käyttäisi varaajaa, jos sellainen on. Pyrin tässä pikkuhiljaa saamaan tuon yläkerran 130 neliötä ikäänkuin yhdeksi suureksi patteriksi, joka säätyy ulkolämpötilan mukaan. Sen sijaan, että hajauttaisin jokaisen huoneen erilleen ja syöttämällä varoiksi ylilämpöä ja pumppaamaan piirejä on/off, tai suurella Dtllä ja pienellä virtaamalla.

Uskaltaisko tuota kokeilla...  ::)

Kun nyt on tällä hetkellä olkkarin yksi piiri täysin auki ja sitten taas lyhin piiri on muistaakseni vain 1,5 kierrosta esisäädöstä auki, arvon 6 ollessa maksimi auki. Miten en jaksa uskoa, että täällä tuo toimisi... Kokeilemallahan tuo tietysti selviäisi.
Delta taitaa olla näin nollakelillä n. kahden asteen luokkaa ja joissain yksittäisissä piireissä se on vielä vähemmän. Eli ei sieltä näin ajatellen enää hirveästi olisi tehoja saatavilla.
Samalla tavalla täälläkin shuntti toimii, eli vaikka olisi kokonaan kiinni, niin vesi pyörii edelleen maksimiteholla. Normaaliviritys siis.
Ei se kyllä koskaan ole kokonaan kiinni eikä auki, vaan siinä puolivälissä seilataan.

Sitä oon kyllä harkinnu, että mitä jos siirtäisi sen lämpötila-anturin paluuputkeen.
Nythän se on ohjeen mukaisesti menoputkessa. Veikkaan, että tällä saisi shuntin olemaan välillä kokonaan auki ja taas välillä kokonaan kiinni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.02.16 - klo:20:43
No entäs se kiertovesipumppu siinä shunttipiirissä? Onko se täysillä jo? Suurin määrä lämpöä saadaan tietysti siirrettyä suurimmalla kiertovesimäärällä. Sen lämpötilaa sitten vaihdellaan ulkolämpötilan mukaan. Suunnitelmat on vain suunnitelmia, eikä niihin pidä fakkiutua. Parempaa toimivuutta on saatavilla, kun laitetaan laitteet töihin. Tämä nyt on vain omaa kokemusta ja lattiat on kyllä aika tasaisen lämpimät, enkä meinaa pakittaa niihin laskennallisiin 38 asteen suunnitelmiin missään nimessä. Joka tapauksesta koneelta ulos saatava teho lisääntyy kiertovesilämmön laskiessa ja joissain tapauksissa saattaa olla tuolle teholle jopa käyttöäkin. Mulla ei sen puoleen ole tarvetta, vaan pyrin nostamaan tuon COP arvon parhaalle tasolle ja kompurakin pääsee helpommalla. Huoneeseen kun on samat lämmöt kuitenkin tuloksena. Ideologisesti siis pyrin estämään lattioiden jäähtymistä, enkä harrasta lämmitystä ollenkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:21:55
No entäs se kiertovesipumppu siinä shunttipiirissä? Onko se täysillä jo? Suurin määrä lämpöä saadaan tietysti siirrettyä suurimmalla kiertovesimäärällä. Sen lämpötilaa sitten vaihdellaan ulkolämpötilan mukaan. Suunnitelmat on vain suunnitelmia, eikä niihin pidä fakkiutua. Parempaa toimivuutta on saatavilla, kun laitetaan laitteet töihin. Tämä nyt on vain omaa kokemusta ja lattiat on kyllä aika tasaisen lämpimät, enkä meinaa pakittaa niihin laskennallisiin 38 asteen suunnitelmiin missään nimessä. Joka tapauksesta koneelta ulos saatava teho lisääntyy kiertovesilämmön laskiessa ja joissain tapauksissa saattaa olla tuolle teholle jopa käyttöäkin. Mulla ei sen puoleen ole tarvetta, vaan pyrin nostamaan tuon COP arvon parhaalle tasolle ja kompurakin pääsee helpommalla. Huoneeseen kun on samat lämmöt kuitenkin tuloksena. Ideologisesti siis pyrin estämään lattioiden jäähtymistä, enkä harrasta lämmitystä ollenkaan.

On se pumppu täysillä. Siihen kyseiseen piiriin vaihdettiin jo aikoinaan tehokkaampi pumppukin ja silti laulaa täysillä.

Laitan kohta illan tutkimustuloksia taas kunhan saan excelöityä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.02.16 - klo:22:43
No niin.

Otin puskurista lähtevän suoran piirin nro 1 (patterit) pois pelistä ja jäljelle jäi ainoastaan piiri nro 2, eli lattialämmitys, n. 120 neliön alalle.
Miltä nyt näyttää? Omasta mielestä aika paljon paremmalta.
Liitteenä on yhden käyntijakson ajalta napsittuja otoksia.

Eli taitaa koko homma olla yhteyksissä pumpun tehoon ja/tai lämmönjaon toimivuuteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.02.16 - klo:11:50
Lainaus
Otin puskurista lähtevän suoran piirin nro 1 (patterit) pois pelistä ja jäljelle jäi ainoastaan piiri nro 2, eli lattialämmitys, n. 120 neliön alalle.
Miltä nyt näyttää? Omasta mielestä aika paljon paremmalta.
Liitteenä on yhden käyntijakson ajalta napsittuja otoksia.

Eli taitaa koko homma olla yhteyksissä pumpun tehoon ja/tai lämmönjaon toimivuuteen.
Tätä pitää vielä pohtia?

Oheisessa kuvassa on esitetty R410A kylmäaine/Scroll kompressorin lauhtumispaineen funktiona
-Optimi kuumakaasun lämpötila
-Lauhtumislämpötila

Kuvaan on lisätty OilToSoil'n ja Kimmo_L'n Viesmsnien kuumakaasun ja lauhduttimelta lähteviä lämpötiloja.

Kuvasta voidaan todeta, että kummassakin koneessa on lauhduttimelta lähtevä lämpötila pari astetta kylmempi kuin lauhtumislämpötila. Toiminta on juuri niin kuin pitääkin.

Kimmo_L'n koneessa kuumakaasu seuraa varsin tarkkaan kuumakaasun optimi lämpötilaa.
OilToSoil'n koneessa kuumakaasu käyttäytyy kuin "haulikolla ammuttu". Mutta koska muut arvot näyttäisivät olevan loogisia, herää epäilys että kuumakaasun mittauksessa on vikaa.
Tarkasta kuumakaasun mittaus, kiristä kaikki liittimet.

Yllä olevassa tarkastellaan ainoastaan kompressorin ja lauhduttimen toimintaa.
Tarkastelu ei ota kantaa lämmönjaon toimintaan.

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.02.16 - klo:12:11
Tätä pitää vielä pohtia?

Oheisessa kuvassa on esitetty R410A kylmäaine/Scroll kompressorin lauhtumispaineen funktiona
-Optimi kuumakaasun lämpötila
-Lauhtumislämpötila

Kuvaan on lisätty OilToSoil'n ja Kimmo_L'n Viesmsnien kuumakaasun ja lauhduttimelta lähteviä lämpötiloja.

Kuvasta voidaan todeta, että kummassakin koneessa on lauhduttimelta lähtevä lämpötila pari astetta kylmempi kuin lauhtumislämpötila. Toiminta on juuri niin kuin pitääkin.

Kimmo_L'n koneessa kuumakaasu seuraa varsin tarkkaan kuumakaasun optimi lämpötilaa.
OilToSoil'n koneessa kuumakaasu käyttäytyy kuin "haulikolla ammuttu". Mutta koska muut arvot näyttäisivät olevan loogisia, herää epäilys että kuumakaasun mittauksessa on vikaa.
Tarkasta kuumakaasun mittaus, kiristä kaikki liittimet.

Yllä olevassa tarkastellaan ainoastaan kompressorin ja lauhduttimen toimintaa.
Tarkastelu ei ota kantaa lämmönjaon toimintaan.

ATS

Joo, pitänee tarkistaa kiinnitys.
Paitsi en taida siihen itse pystyä tai en tiedä kykenenkö löytämään oikeat anturit koneesta...
Missähän tuo paineen mittaus tapahtuu, pitäisköhän sitäkin tarkistaa?

Eikös osa tuosta käyrän 'haulikolla ammuttu' -efektistä tule juurikin siitä, että kolme mittausta on käyttöveden teon ajalta?
Siellä kohdassa, jossa kaasut on sadan asteen luokkaa ja viimeinen, jossa on jo 121,5 astetta.

Käyrän keskivaiheilla menee mittaukset käyrällä, mutta alkupäässäkin eroaa... Tosin positiiviseen suuntaan?

Ja kun eilen laitoin vain toisen lämmityspiirin toimintaan, niin koneen toiminta lämmityskäytössä näytti paranevan kertaheitolla.
Taitaa vain tehot loppua kesken, kun kumpikin piiri on käytössä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.02.16 - klo:12:32
Vain yksi käyttövesipisteistä on haulikolla ammuttu.
Lauhduttimelta lähtevät käyttövesipisteet on "linjassa" lämmityspisteiden kanssa

Virtausmittaus?
Kysymys kaikille Stiebelin omistajille
Onko mittaus todellinen virtausmittaus vai laskennollinen esim kiertovesipumpun pyörimisnopeudesta laskettu?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.02.16 - klo:12:56
Vain yksi käyttövesipisteistä on haulikolla ammuttu.
Lauhduttimelta lähtevät käyttövesipisteet on "linjassa" lämmityspisteiden kanssa

Virtausmittaus?
Kysymys kaikille Viessmanin omistajille
Onko mittaus todellinen virtausmittaus vai laskennollinen esim kiertovesipumpun pyörimisnopeudesta laskettu?

ATS

Niin se taitaa olla tuo viimeinen, joka on poissa linjasta?
Siinä alkaakin olla aika lähellä varmaan maksimit mitä koneesta saa ulos ja nouseekohan sen takia kaasutkin jo suhteettoman ylös?

Ja eikö sekin aiheuta havinaa noihin tuloksiin, että missä vaiheessa lämmitystä on arvot otettu?
Ainakin jos katsoo viimeisimpiä arvojani, niin lämmityksen alkuvaiheessa olevat lukemat poikkeavat jonkin verran linjasta.
Olen kyllä muutoin koittanut ottaa lukuja siten, etteivät olisi ainakaan alkuvaiheessa napattuja.

Mites kaasujen lämpöihin vaikuttaa vastukset?
Kun tuo yksi mittaus, jossa kaasut oli 115,9 astetta ja lauhduttimelta lähtevä vesi 53,1 astetta, niin sitä mittausta ennen oli ollut vastukset päällä.
Eli onko vastukset nostaneet kaasut ylös, mutta kun ovat pois päältä, niin lauhduttimen veden lämpö on jo laskenut?
Varmaan sama homma siinä kohdassa, kun kaasut on 100,7 ja lauhdutin 48,2.
Vähän vaan aikaisessa vaiheessa pitää vastukset tulla avuksi, jos 48 asteista ei saa ulos koneesta lämmitysverkkoon...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 18.02.16 - klo:14:48
Ja kun eilen laitoin vain toisen lämmityspiirin toimintaan, niin koneen toiminta lämmityskäytössä näytti paranevan kertaheitolla.
Taitaa vain tehot loppua kesken, kun kumpikin piiri on käytössä?
Sotkeekohan pattereiden kiertovesipumppu tuon puskurivaraajan kerrostumat? Eli puskurivaraaja olisi aika lailla tasaisen lämpöinen kun pattereidenkin pumppu on päällä. Jos kiertovesipumppu olisi vain pienellä, niin riittääkö enää virtausta alakerran lattialämmitykselle?
Jotain arvausta vaan että mikä voisi tuollaista toimintaa aiheuttaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.02.16 - klo:14:49
Lainaus
Mites kaasujen lämpöihin vaikuttaa vastukset?
Kun tuo yksi mittaus, jossa kaasut oli 115,9 astetta ja lauhduttimelta lähtevä vesi 53,1 astetta, niin sitä mittausta ennen oli ollut vastukset päällä.
Eli onko vastukset nostaneet kaasut ylös, mutta kun ovat pois päältä, niin lauhduttimen veden lämpö on jo laskenut?
Varmaan sama homma siinä kohdassa, kun kaasut on 100,7 ja lauhdutin 48,2.
Vähän vaan aikaisessa vaiheessa pitää vastukset tulla avuksi, jos 48 asteista ei saa ulos koneesta lämmitysverkkoon...
Minun mielestä vastukset eivät vaikuta kuumakaasun lämpötilaan, ainoastaan lauhduttimelta lähtevään lämpötila 2:een. Siinäkään ei ole ollut linjasta poikkeavia arvoja.
Jos kuumakaasun lämpötilan käyttäytyminen on todellista, pitäisi sen näkyä jotenkin myös lauhduttimen jälkeisessä lämpötilassa mutta kun ei näy.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.02.16 - klo:14:58
Minun mielestä vastukset eivät vaikuta kuumakaasun lämpötilaan, ainoastaan lauhduttimelta lähtevään lämpötila 2:een. Siinäkään ei ole ollut linjasta poikkeavia arvoja.
Jos kuumakaasun lämpötilan käyttäytyminen on todellista, pitäisi sen näkyä jotenkin myös lauhduttimen jälkeisessä lämpötilassa mutta kun ei näy.

ATS

Eli minun pitäisi tarkistaa periaatteessa kaikki koneen sisäiset lämpötila-anturit?
Se ihmetyttää noissa kaasujen lämmöissä, että aluksi näyttäisi liian matalia lukuja toisessa päässä liian korkeita.
Jos anturi on huonosti kiinni, niin eikö se näyttäisi koko sarjan osalta liian matalia lukuja?

Ja sitä oon miettinyt edelleenkin koneen tehojen kannalta, että toisikohan paljon tehoa lisää, jos suora lämmityspiirikin olisi shuntattu?
Voisi napsia taas kaikki termarit pois ja saada kiertoa kovemmalle kuitenkaan imemättä puskuria liian nopeasti tyhjäksi.
Siis ettei ulkoiset pumput ole kovemmalla kuin puskurin latauspumppu.
Mene ja tiedä, mutta ainakin kun toinen piireistä oli pois, niin johan alkoi potkua löytymään!
Pitää varmaan vielä katsoa yksi setti, jossa otan piiri 2:n pois pelistä ja ajelen pelkästään patteripiiriä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.02.16 - klo:15:13
Lainaus
Mene ja tiedä, mutta ainakin kun toinen piireistä oli pois, niin johan alkoi potkua löytymään!
Ettei vain menisi mittaustekniikan piikkiin?

Kuka tietää mitä oheisen kuvan piirrosmerkit tarkoittaa? Matias varmaankin tietää.
P1, P3, B6, B7 sekä B8?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.02.16 - klo:15:23
Ettei vain menisi mittaustekniikan piikkiin?

ATS

En usko, koska puskuri lämpeni heittämällä muistaakseni kuusi astetta yli pyynnin, kun normaalisti pystyy lämmittämään vain kaksi astetta yli pyynnin.
Eli kyllä se ihan eri tavalla kävi.
Ja eikö se näy jo noissa arvoissa? Kaasujen lämmöt, paineet ja lauhduttimelta lähtevä lämpötila?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.02.16 - klo:16:33
Virtausmittaus?
Kysymys kaikille Viessmanin omistajille
Onko mittaus todellinen virtausmittaus vai laskennollinen esim kiertovesipumpun pyörimisnopeudesta laskettu?

Siis sekä minulla että OilToSoililla on Stiebel eikä Viessmann.

Ainakaan minun pumpussani ei ole minkäänlaista oikeaa virtausmittausta. Pumppu tosin näyttää jotain laskennallisia energialukemia ilmeisesti kiertovesipumpusta (?) päättelemällä.

OilToSoililla on uudempaa vuosimallia oleva kone, jossa taitaa olla todellinen virtausmittauskin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.02.16 - klo:16:48
Kuka tietää mitä oheisen kuvan piirrosmerkit tarkoittaa? Matias varmaankin tietää.
P1, P3, B6, B7 sekä B8?

Nämä ovat siis nykyisen Stiebel-mallin ohjekirjasta.

Minun käsityksen mukaan:
- P1, P3: paineanturit kylmäaineelle
- B6, B7: paineanturit nestepiireille
- B8: yhdistetty virtausmittari (mekaanisen akselin kierrosnopeus) ja lämpötila-anturi

Vanhemmassa Stiebel-mallissa näistä on vain P1 ja P3:a vastaavat anturit (ja B8:n lämpötila-anturia vastaava).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 18.02.16 - klo:16:58
Lainaus
- B8: yhdistetty virtausmittari (mekaanisen akselin kierrosnopeus) ja lämpötila-anturi
Anturin piirrosmerkissä on merkintä Hz.
Eli lasketaanko virtaus pumpulle syötetyn virran taajuudesta? Jos näin on, kyseessä ei ole aito virtausmittaus vaan laskennollinen suure.
Jos kyseessä on laskennollinen suure, ovat tämän avulla lasketut pumpun tehot vain suuntaa antavia.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.02.16 - klo:18:57
Piirrosmerkeistä voisi ehkä ajatella, että moottorit saattaisivat olla kaikki pumpun logiikan ohjattuja, eli niitä ei sitten pitäisi säätää itse ollenkaan. Jokaisella pumpulla tulisi laittaa se moottori kytkin siihen ulkopuolisen ohjauksen asentoon, jos siis halutaan paras pumpun itsensä tarjoama toimintaympäristö. Ainakin sellainen ajatus, että kiertoa pienentämällä saataisiin lämmönjako ongelmat kuriin, kun lauhditin ulos lämpö nousee, pitää unohtaa kokonaan. Ratkaisu on ottaa sähkövastukset käyttöön Dt nostamiseksi, eikä pumpun tehon pienentäminen. Tuo 10 kW pumppu ja siihen lisättynä esim 6 kW suorasähkötehoa on riittävä määrä. Taitaa olla myös niin, että nuo kaasun lämmöt ja paineet on kytköksissä paisuntaventtiilin toimintaan ja lauhduttimen vaikutus olisi sellainen epäsuora takaisinkytkentä. Eli jos on tilanne tuon Stiebelin kanssa se, että kaikki moottorit olisi kierrosluku ohjattuja, niin silloin ei pidä mennä säätämään omin päin mitään. Varsinkin sellainen idea, että kuumaa ulos lauhduttimelta minimoimalla kierrokset on huono neuvo.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.02.16 - klo:19:00

Anturin piirrosmerkissä on merkintä Hz.
Eli lasketaanko virtaus pumpulle syötetyn virran taajuudesta? Jos näin on, kyseessä ei ole aito virtausmittaus vaan laskennollinen suure.

Muistelen jossain nähneeni tiedon, että tuo anturi on fyysisesti putkessa oleva erillinen anturi. Sillä ei liene mitään yhteyttä kiertopumpun ohjaukseen.

Ilmeisesti se kuitenkin on mekaaninen pyörivä virtausmittari, eikä mikään modernimpi ultraääni tms. anturi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 18.02.16 - klo:19:32
Ettei vain menisi mittaustekniikan piikkiin?

Kuka tietää mitä oheisen kuvan piirrosmerkit tarkoittaa? Matias varmaankin tietää.
P1, P3, B6, B7 sekä B8?

ATS

Outoja on piirrosmerkit mutta arveleisin noin:

P1 ja P3=painelähetin,lähettää analogista virtaviestiä mitattavasta  paineesta esim 0-10mA
esim http://www.oem.fi/Tuotteet/Anturi/Paineanturit/Standardimallit/Painelahetin_G1_2/1775616-308251.html
(kertoo reaaliaikaisen paineen)

B6 ja B7 = virtauslähetin,lähettää analogista jänniteviestiä anturiin vaikuttavasta virtauksesta 0-5V
http://www.oem.fi/Tuotteet/Paine_amp_Voima/Virtausvalvonta/Virtausanturit/Honsberg_virtausanturi_analogia_ulostulolla_ja_kytkintiedolla/824066-310029.html
(kertoo reaaliaikaisen virtauksen)

B8= yhdistelmäanturi jossa pulssianturi virtaukselle
(virtaus pyörittää anturia joka lähettää sovitetun määrän pulsseja/kierros)
 ja PT1000 lämpötila-anturi nesteen lämpötilan mittausta varten.
(kertoo reaaliaikaisen virtauksen ja lämpötilan)


edit:
Lainaus
Anturin piirrosmerkissä on merkintä Hz.

Yksi hertsi(Hz) tarkoittaa taajuutta, jossa värähdysjaksot toistuvat sekunnin välein
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hertsi


edit 2
Piirrosmerkeistä voisi ehkä ajatella, että moottorit saattaisivat olla kaikki pumpun logiikan ohjattuja, eli niitä ei sitten pitäisi säätää itse ollenkaan.,


Tuossa eurolta hyvä kommentti,todennäköisesti nuo erikoiset anturit säätää toimilaitteita suoraan logiikan ohjelmalla,esim virtausnopeuksia ja kuumakaasun lämpötilaa yms ja jos käyttäjä muuttaa manuaalisesti jotain asetusta niin logiikka saattaa yrittää korjata sitä ja tuloksena on omituinen käyntitilanne (?)

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.02.16 - klo:20:32
Piirrosmerkeistä voisi ehkä ajatella, että moottorit saattaisivat olla kaikki pumpun logiikan ohjattuja, eli niitä ei sitten pitäisi säätää itse ollenkaan. Jokaisella pumpulla tulisi laittaa se moottori kytkin siihen ulkopuolisen ohjauksen asentoon, jos siis halutaan paras pumpun itsensä tarjoama toimintaympäristö. Ainakin sellainen ajatus, että kiertoa pienentämällä saataisiin lämmönjako ongelmat kuriin, kun lauhditin ulos lämpö nousee, pitää unohtaa kokonaan. Ratkaisu on ottaa sähkövastukset käyttöön Dt nostamiseksi, eikä pumpun tehon pienentäminen. Tuo 10 kW pumppu ja siihen lisättynä esim 6 kW suorasähkötehoa on riittävä määrä. Taitaa olla myös niin, että nuo kaasun lämmöt ja paineet on kytköksissä paisuntaventtiilin toimintaan ja lauhduttimen vaikutus olisi sellainen epäsuora takaisinkytkentä. Eli jos on tilanne tuon Stiebelin kanssa se, että kaikki moottorit olisi kierrosluku ohjattuja, niin silloin ei pidä mennä säätämään omin päin mitään. Varsinkin sellainen idea, että kuumaa ulos lauhduttimelta minimoimalla kierrokset on huono neuvo.

Enpäs tiedä, onko ne logiikan ohjattuja. Kyllähän koneen valikoista pääsee säätämään sekä liuos- että lämmityspiirin pumppuja.
Se yksi pumppu, jonka näkee koneen paneelin alta heti, niin siinä palaa vain keltainen led-valo, eikä siinä ole edes mitään säätövipuja näkyvissä.
Merkiltään ja malliltaan on Wilo Yonos Para 25/7.5.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.02.16 - klo:20:34
Kattokaapas tuolta sivulta 35 eteenpäin nuo pumpun säädöt. Sitten sivulta 50-52 pumppujen kytkennät ja PWM liitokset piirikortille. Eikös nämä ole juurikin kierrosohjailun merkkejä moottoreilla M2 ja M4? Mulla on tuossa omassa liuospumpussa siis asetukset vakiopaine/vakiovirtaama, mutta siinä keskiasennossa on myös ulkopuolisella signaalilla otettava ohjaus. Tosin siellä on liittimet sen kannen alla, enkä tiedä ohjaisiko tuo Viessmann tuota pumppua, jos vetäisi piuhat jostain pumpulle. Nyt jos siis joku keksii, että laitetaampas asento tuosta pumpusta itsestään pois ulkoohjaukselta, niin sehän pakottaa pumpun alikierroksille ja sitä ei ohjaus muuta miksikään. Pumppu pyörii vakiokierroksilla, vaikka ohjaus sanoisi mitä. Yhtäkkiä tuota sivun 50 kaaviota kattoessa sanoisin, että pumpun kiertoa asetellaan valikon kautta ja näyttäisi olevan n. 5 asteen luokkaa Dt käyrältä suosituksena. Ja siis tuo Stiebelin WPC 10 ohjaa itse pumppujen litkumääriä tarpeen mukaan. Itse voisin helposti katsoa nuo valikot läpi ja pyrkiä saamaan tilanteen sellaiseksi, että Dt lauhduttimella on normaali, eikä mikään 2 desiä 70° vettä on yyberiä kiertoon.

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-faa.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.02.16 - klo:22:54
B6 ja B7 = virtauslähetin,lähettää analogista jänniteviestiä anturiin vaikuttavasta virtauksesta 0-5V
http://www.oem.fi/Tuotteet/Paine_amp_Voima/Virtausvalvonta/Virtausanturit/Honsberg_virtausanturi_analogia_ulostulolla_ja_kytkintiedolla/824066-310029.html
(kertoo reaaliaikaisen virtauksen)

Mistä päättelit, että se olisi tuollainen? Tarkoittaako tuo piirrosmerkki selvästi virtausanturia?

Sekä saksankielisen ohjeen teksti "Drucksensor" että englanninkielisen ohjeen "Pressure sensor" tarkoittavat paineanturia.

En tosin tiedä, miksi nykyään laitteen pitäisi elektronisesti mitata nestepiirien painettakin, mutta ehkä se tekee niin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.02.16 - klo:22:57
Kattokaapas tuolta sivulta 35 eteenpäin nuo pumpun säädöt. Sitten sivulta 50-52 pumppujen kytkennät ja PWM liitokset piirikortille. Eikös nämä ole juurikin kierrosohjailun merkkejä moottoreilla M2 ja M4? Mulla on tuossa omassa liuospumpussa siis asetukset vakiopaine/vakiovirtaama, mutta siinä keskiasennossa on myös ulkopuolisella signaalilla otettava ohjaus. Tosin siellä on liittimet sen kannen alla, enkä tiedä ohjaisiko tuo Viessmann tuota pumppua, jos vetäisi piuhat jostain pumpulle. Nyt jos siis joku keksii, että laitetaampas asento tuosta pumpusta itsestään pois ulkoohjaukselta, niin sehän pakottaa pumpun alikierroksille ja sitä ei ohjaus muuta miksikään. Pumppu pyörii vakiokierroksilla, vaikka ohjaus sanoisi mitä. Yhtäkkiä tuota sivun 50 kaaviota kattoessa sanoisin, että pumpun kiertoa asetellaan valikon kautta ja näyttäisi olevan n. 5 asteen luokkaa Dt käyrältä suosituksena. Ja siis tuo Stiebelin WPC 10 ohjaa itse pumppujen litkumääriä tarpeen mukaan. Itse voisin helposti katsoa nuo valikot läpi ja pyrkiä saamaan tilanteen sellaiseksi, että Dt lauhduttimella on normaali, eikä mikään 2 desiä 70° vettä on yyberiä kiertoon.

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-faa.pdf
Eurolla on vähän eri tilanne, pumppu on ylitehoinen. Pienellä virtaamalla ihan varmasti lämmöt karkaa.
Oililla taas on melkein pakko ajaa varaaja ylilämpöön kun pumppu ei muuten jaksa ruokkia piirejä.
Näin se ainakin toimii itsellä Tampereen kohteessa. Tosin ei virtaamista ole tietoa ja tehoakin ihan riittävästi,
mutta varaajan tehtävä on puskukoida.
Tuli mieleen että Oiltosoil ohittaisi koko puskurin ainakin patterikierron osalta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 19.02.16 - klo:10:05
Mistä päättelit, että se olisi tuollainen? Tarkoittaako tuo piirrosmerkki selvästi virtausanturia?

Sekä saksankielisen ohjeen teksti "Drucksensor" että englanninkielisen ohjeen "Pressure sensor" tarkoittavat paineanturia.

En tosin tiedä, miksi nykyään laitteen pitäisi elektronisesti mitata nestepiirien painettakin, mutta ehkä se tekee niin.

Ihan arvaamalla. ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 19.02.16 - klo:15:32
Täällä on tietoa noista stibeleissä käytetyistä pumpuista johon on integroitu jos jotain...

http://www.ehpa.org/fileadmin/red/03._Media/Newsletter/EHPA_Newsletter_2013-2.pdf
 (http://www.ehpa.org/fileadmin/red/03._Media/Newsletter/EHPA_Newsletter_2013-2.pdf)
Tämä saattaisi myös kiinnostaa stiebel miehiä....
https://github.com/openhab/openhab/wiki/Stiebel-Eltron-Heatpump (https://github.com/openhab/openhab/wiki/Stiebel-Eltron-Heatpump)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 19.02.16 - klo:23:58
Kun nyt noista antureista ja virtausmittareista on ollut puhetta, niin pitihän se avata koneen luukku ja katsoa mitä löytyy.
Räpsin muutaman kuvan kohdista, joiden oletin olevan jotain antureita.

Tuo musta kokonaisuus yhdessä kuvassa (MFG), jossa on älyttömästi johtoja kiinni, niin onko siinä se virtausmittari?
Ja tuo missä lukee jotain "Maksimit 140 astetta", niin onkohan se kuumakaasun mittaus?

Yhdessä kuvassa kun taas näkyy joku vihreä korkki, jossa luki Danfoss, niin onko se paisuntaventtiili?
Mitähän ne samassa kuvassa olevat kaksi mustaa tötteröä on, ne olivat joillain ohuilla putkilla yhteydessä kompuran isompaan putkeen?
Ja samassa kuvassa näkyvän kuparin värinen putken pää, mikä se on?

Kun ei itse näistä ymmärrä mitään.  :D

Ja on tuossa koneessa näköjään se Fraatin linkkaama Wilon HPS -hässäkkä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 20.02.16 - klo:10:02
Eikäku tuo viimene kuva on compressor high limit safety cut-out.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.02.16 - klo:14:07
Ja on tuossa koneessa näköjään se Fraatin linkkaama Wilon HPS -hässäkkä.

http://www.wilo-oem.com/fileadmin/oem/download/datasheet/Datasheet_Yonos_PARA_HPS_7.0_PWM1_April_2015.pdf (http://www.wilo-oem.com/fileadmin/oem/download/datasheet/Datasheet_Yonos_PARA_HPS_7.0_PWM1_April_2015.pdf)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 20.02.16 - klo:14:26
http://www.wilo-oem.com/fileadmin/oem/download/datasheet/Datasheet_Yonos_PARA_HPS_7.0_PWM1_April_2015.pdf (http://www.wilo-oem.com/fileadmin/oem/download/datasheet/Datasheet_Yonos_PARA_HPS_7.0_PWM1_April_2015.pdf)

Jep, tuo se on. Paitsi, että on 7,5 nostokorkeus eikä siinä taida olla yhtään anturia kiinni, vaan ne on kaikki siinä MFG-yksikössä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.02.16 - klo:00:33
Jep, tuo se on. Paitsi, että on 7,5 nostokorkeus eikä siinä taida olla yhtään anturia kiinni, vaan ne on kaikki siinä MFG-yksikössä.
Eikö pumpun ja tuon wilon pitäisi olla kytkettynä jotenkin toisiinsa? Mitä tuollaisella hienolla kiertopumpulla tekee jos ohjausta ei ole?
Palaisin vielä aikaisempaan ihmettelyyn virtaamista, tai siis siitä että onko annetut arvot realistisia vai laskennallisia.
Yleensä laskennalliset arvot pumpun sisällä varmaan kertoo hieman yläkanttiin virtaamat ja näin ollen tehotkin.
OilToSoilin tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut vaan laskennalliset tehot jää pumpun ilmoitettuja tehoja pienemmäksi.
Jos maahantuoja toteaa että pumppu toimii ihan niinkuin sen pitääkin, niin siitä vaan. Itse kyllä vaatisin syvällisemmän selityksen tuolle alitehoisuudelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.02.16 - klo:09:33
Eikö pumpun ja tuon wilon pitäisi olla kytkettynä jotenkin toisiinsa? Mitä tuollaisella hienolla kiertopumpulla tekee jos ohjausta ei ole?
Palaisin vielä aikaisempaan ihmettelyyn virtaamista, tai siis siitä että onko annetut arvot realistisia vai laskennallisia.
Yleensä laskennalliset arvot pumpun sisällä varmaan kertoo hieman yläkanttiin virtaamat ja näin ollen tehotkin.
OilToSoilin tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut vaan laskennalliset tehot jää pumpun ilmoitettuja tehoja pienemmäksi.
Jos maahantuoja toteaa että pumppu toimii ihan niinkuin sen pitääkin, niin siitä vaan. Itse kyllä vaatisin syvällisemmän selityksen tuolle alitehoisuudelle.

Niin, on siinä Wilossa tietysti johdot kiinni, että pääsee lämpöpumpusta säätämään kierroksia. Mutta tarkoitin antureilla lähinnä lämpötila-antureita.

Alitehoa taitaa olla kompuran osalta.
Kyllä tuo näytti siltä, että kun toisen piirin sulki yhden lämmityssyklin ajaksi, niin tehoja oli ihan eri tavalla.
Tai en minä tiedä oikeastaan, että mihin arvoihin tässä uskaltaa luottaa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 21.02.16 - klo:10:17
Yhdessä kuvassa kun taas näkyy joku vihreä korkki, jossa luki Danfoss, niin onko se paisuntaventtiili?
Mitähän ne samassa kuvassa olevat kaksi mustaa tötteröä on, ne olivat joillain ohuilla putkilla yhteydessä kompuran isompaan putkeen?
Ja samassa kuvassa näkyvän kuparin värinen putken pää, mikä se on?

Vihreä korkki ja mustat tötteröt lienee ne kylmäaineen paine- ja lämpötila-anturit.

Paisuntaventtiiliä en hahmota noista kuvista.

Kuparin värinen putken pää, jossa on eräänlainen liitin, on kylmäainepiirin yhde. Näitä on koneessa kaksi kappaletta, kylmäainepiirin molemmilla puolilla. Kylmäasentaja voi näiden kautta mitata paineita ja tarvittaessa tyhjentää ja täyttää kylmäainepiiriä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.02.16 - klo:10:21
Vihreä korkki ja mustat tötteröt lienee ne kylmäaineen paine- ja lämpötila-anturit.

Paisuntaventtiiliä en hahmota noista kuvista.

Kuparin värinen putken pää, jossa on eräänlainen liitin, on kylmäainepiirin yhde. Näitä on koneessa kaksi kappaletta, kylmäainepiirin molemmilla puolilla. Kylmäasentaja voi näiden kautta mitata paineita ja tarvittaessa tyhjentää ja täyttää kylmäainepiiriä.

Kiitokset!

Joo, siellä oli toinenkin kuparin värinen ja nimenomaan myös kompuralta lähtevässä putkessa.
Tiedätkö onko tuolla koneessa missään sitä 'silmää', josta pääsee kuplia kattelemaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 21.02.16 - klo:10:51
Lainaus
Tiedätkö onko tuolla koneessa missään sitä 'silmää', josta pääsee kuplia kattelemaan?
Jos siellä on "silmä" pitää sen olla selvästi näkyvissä, sillä eihän siitä muuten ole mitään hyötyä.
Silmän pitäisi olla lauhduttimelta paisuntaventtiilille menevässä putkessa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 21.02.16 - klo:19:12
No niin...
Sain vastauksen, että koneeni toimii niin kuin kuuluukin...
Paineet ok ja kaasut ok...

Lisää analyysia:
Kone näyttää kahdessa eri kohtaa lauhduttimen menolämmöt.
On lauhdutin meno ja lauhdutin meno vastusten jälkeen, eri kahdessa eri kohtaa on koneen sisässä lämpötila-anturit.
Kirjasin liitteeseen nyt ne lämmöt, jotka se vastuksen jälkeen oleva anturi näyttää ja vaikka lämpötilaan tuli nousi desimaalin tai muutaman, niin vaikutti kyllä ulos saataviin tehoihin jonkin verran. Alkaa ehkä olemaan sillä tasolla missä pitääkin.
Paitsi, että jos 48,2 asteisella vedellä tehot on 8,16 kW, niin se on kyllä jo aika kaukana luvatuista tehoista. Tässä pisteessä ei ollutkaan enää eroa kahden lauhduttimen menoarvon välillä. Liekö siinä sitten juuri ollut vastus mittausta ennen päällä tai jotain sellaista, joka sotkee mittausta

Lisäksi kun ampuilin taas ir-mittarilla puskurille menevää putkea sekä sieltä palaavaa, niin sain vielä 0,5-1 astetta suurempia lukuja, mitä nuo lauhduttimen menot ja vastuksen jälkeen on.
Eli jos anturit heittää vielä asteen verran, niin tilanne korjaantuu entisestään.

Kommentteja?

Sinulla on 48C tilanteessa nähtävästi virtaus liian pieni. Jolloin teho on 8,1kW

Aseta pumpun virtaama ohjekirjan mukaiseen arvoon niin teho dt5K on 10,3kW

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-faa.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.02.16 - klo:21:22
Aika vaikeaa uskoa että pelkästään virtausta lisäämällä koneen tehot nousisivat kaksi kilowattia :-[
Normikoneessa virtauksen muutos muuttaa lauhduttimen tehoa joitain prosentteja suuntaan jos toiseen.
DT tietysti muuttuu, mutta teho ei.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.02.16 - klo:21:33
Sinulla on 48C tilanteessa nähtävästi virtaus liian pieni. Jolloin teho on 8,1kW

Aseta pumpun virtaama ohjekirjan mukaiseen arvoon niin teho dt5K on 10,3kW

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-faa.pdf

Olipa tutun kuuloinen kommentti...

10,3 kW toteutuu B0/W35 tilanteessa, ei suinkaan 48 asteisella vedellä.
Ja kun nostaa virtausta, niin samalla pienenee menon ja paluun ero, eli tehot ei nouse mihinkään.
Katsopa noita laittamiani kuvia mittauksista pari sivua taakse päin, siellähän on eri virtauksilla saatuja tuloksia. Välillä on täydetkin latauspumpun tehot käytössä, eikä tehot siitä mihinkään nouse.

Koneen tehot alkaa olemaan oikeassa mittaluokassa, kun katsotaan sitä jälkimmäistä arvoa, jonka kone ilmoittaa, eli lauhdutin meno vastuksen jälkeen.
Tällä hetkellä, kun virtaus on n. 22 l/min on delta n. 6 astetta.

Mutta edelleen tuntuu oudolta, että juuri n. 48 asteisella vedellä loppuu tehot myllystä.
Näin se vain näyttää olevan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 21.02.16 - klo:21:47
Olipa tutun kuuloinen kommentti...

10,3 kW toteutuu B0/W35 tilanteessa, ei suinkaan 48 asteisella vedellä.
Ja kun nostaa virtausta, niin samalla pienenee menon ja paluun ero, eli tehot ei nouse mihinkään.
Katsopa noita laittamiani kuvia mittauksista pari sivua taakse päin, siellähän on eri virtauksilla saatuja tuloksia. Välillä on täydetkin latauspumpun tehot käytössä, eikä tehot siitä mihinkään nouse.

Koneen tehot alkaa olemaan oikeassa mittaluokassa, kun katsotaan sitä jälkimmäistä arvoa, jonka kone ilmoittaa, eli lauhdutin meno vastuksen jälkeen.
Tällä hetkellä, kun virtaus on n. 22 l/min on delta n. 6 astetta.

Mutta edelleen tuntuu oudolta, että juuri n. 48 asteisella vedellä loppuu tehot myllystä.
Näin se vain näyttää olevan.

Ei lämpötila taso vaikuta tehon laskentaan (onko 35 vai 48) ja jos lämpötilaero pienenee, niin lämpöä ei siirry taloon puskurista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 21.02.16 - klo:22:09
pöljänä kysyn näistäkö puhutte en viitsinyt selata koko ketjua läpi...ja tuli testattua liitteen pistämistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 21.02.16 - klo:22:11
jatkuu...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.02.16 - klo:22:36
pöljänä kysyn näistäkö puhutte en viitsinyt selata koko ketjua läpi...ja tuli testattua liitteen pistämistä.

Joo, juuri noista puhutaan. Tuossa ei näy virtausnopeutta missään, mutta sinulla näyttäisi olevan latauspumppu täysillä.
Ja samaan tapaan kuin minulla, sinullakin on tuo vastuksen jälkeinen menovesi joitain desimaaleja lämpimämpi.

Ei lämpötila taso vaikuta tehon laskentaan (onko 35 vai 48) ja jos lämpötilaero pienenee, niin lämpöä ei siirry taloon puskurista.

Ymmärrän ja en ymmärrä...
Kyllähän manuaaleissakin ilmoitetaan koneen tehot eri menoveden lämpötiloilla.
Mistäs ne sitten juontaa juurensa?
Plääh... antaa olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 21.02.16 - klo:22:45
En nyt enää muista noista patteristakaan, että onko ne jo Oiltosoililla vaihdettu 1 -lehtisistä 1/4-osa tehoisista maalämmölle sopiviin C22 pattereihin, jotka on mitoitettu n. 2000 W tehoisiksi öljylämmitykselle ja maalämmöllä ne on sitten n. 500-700 W tehoiset. Eli esim Bauhausissa maksaa n. 100€ luokkaa kappale tuollaiset C22 ja 4x tehoiset patterit. Mullahan oli sellaiset öljyaikaiset minilaitokset, jotka olin laskenut muutettavaksi 50/60 x120 C22, jolloin ne oli laskettu m.4-5 x öljyaikainen teho. Sattuneesta syystä heitin kaikki patterit ulos kirjaimellisesti ikkunasta ja laitoin lattialämmölle joka nurkan. Hylkäsin myös sen kipsisoiroamisen tehottomuuden pelon takia ja nyt on kyllä hyvä mieli, kun saa pitää matalaa lämpöä kierrossa. Ja tehoa on lämmönluovutuksessa oikein todella kunnolla. Tuo oiltosoilin patteri puolihan siis pitäisi nyt olla ilman termostaatteja ja kuristukset kaikki pois. Eli vapaakierrolla ja käyrällä sitten pelataan. Jos yläkerta tarvitsee samanlämpöisen litkun, kun patterit, niin on parempi laittaa joka paikka levälleen ja täyskiertoa peliin. Jos Dt on pieni, niin kiertoveden lämpötila nousee silti pikkuhiljaa, jos vain paluu nousee. Jos haluat tehoa lisää, niin laitat sähkövastukset avustamaan. Max lauhdutinkierto ottaa kaasusta maksimaalisen lämpömäärän, joka häviää taloon. Alempi lämpötilaero lauhdutinlähdön ja kaivon välillä ottaa enemmän kaivosta tehoa. Mulla on esim melkoisen hyvä lämmönluovutus ja täyskierrollakin tuppaa Dt olemaan 6 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.02.16 - klo:23:24
jatkuu...
Stiebel käyttäjä, saatko pumpun ilmoittaman virtaaman tänne niin voisi verrata OilTOSoilin koneeseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.02.16 - klo:23:34
Joo, juuri noista puhutaan. Tuossa ei näy virtausnopeutta missään, mutta sinulla näyttäisi olevan latauspumppu täysillä.
Ja samaan tapaan kuin minulla, sinullakin on tuo vastuksen jälkeinen menovesi joitain desimaaleja lämpimämpi.

Ymmärrän ja en ymmärrä...
Kyllähän manuaaleissakin ilmoitetaan koneen tehot eri menoveden lämpötiloilla.
Mistäs ne sitten juontaa juurensa?
Plääh... antaa olla.
Eri menoveden lämpötiloilla, esim. 35/40 tai 42/47 paluu/meno pumpun teho ei muutu kuin vähän. Kompuran ottoteho nousee ehkä hieman ja tämä vaikuttaa siihen antotehoon keruulta.
Kuitenkin koneen tehon pitäisi pysyä suurinpiirtein samana.
Kun aletaan tehdä tosi lämmintä, yli 50 asteista niin pumpun teho laskee jonkin verran. Kaksi kilowattia pumpun
tehon alenema on kuitenkin liikaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.02.16 - klo:23:56
En nyt enää muista noista patteristakaan, että onko ne jo Oiltosoililla vaihdettu 1 -lehtisistä 1/4-osa tehoisista maalämmölle sopiviin C22 pattereihin, jotka on mitoitettu n. 2000 W tehoisiksi öljylämmitykselle ja maalämmöllä ne on sitten n. 500-700 W tehoiset. Eli esim Bauhausissa maksaa n. 100€ luokkaa kappale tuollaiset C22 ja 4x tehoiset patterit. Mullahan oli sellaiset öljyaikaiset minilaitokset, jotka olin laskenut muutettavaksi 50/60 x120 C22, jolloin ne oli laskettu m.4-5 x öljyaikainen teho. Sattuneesta syystä heitin kaikki patterit ulos kirjaimellisesti ikkunasta ja laitoin lattialämmölle joka nurkan. Hylkäsin myös sen kipsisoiroamisen tehottomuuden pelon takia ja nyt on kyllä hyvä mieli, kun saa pitää matalaa lämpöä kierrossa. Ja tehoa on lämmönluovutuksessa oikein todella kunnolla. Tuo oiltosoilin patteri puolihan siis pitäisi nyt olla ilman termostaatteja ja kuristukset kaikki pois. Eli vapaakierrolla ja käyrällä sitten pelataan. Jos yläkerta tarvitsee samanlämpöisen litkun, kun patterit, niin on parempi laittaa joka paikka levälleen ja täyskiertoa peliin. Jos Dt on pieni, niin kiertoveden lämpötila nousee silti pikkuhiljaa, jos vain paluu nousee. Jos haluat tehoa lisää, niin laitat sähkövastukset avustamaan. Max lauhdutinkierto ottaa kaasusta maksimaalisen lämpömäärän, joka häviää taloon. Alempi lämpötilaero lauhdutinlähdön ja kaivon välillä ottaa enemmän kaivosta tehoa. Mulla on esim melkoisen hyvä lämmönluovutus ja täyskierrollakin tuppaa Dt olemaan 6 astetta.

Ei oo pattereita vaihdettu, yksilehtiset on käytössä.

Ja edelleen, en voi säätää ihan vapaavalintaisesti patteripiirin käyrää, koska se on se suora piiri, joka ei ole shuntin takana.
Jos piirin 2 (lattialämmitys, menovesi) pyynti on isompi kuin piirin 1 (patterit, paluuvesi), niin piirin 2 pyynti muuttuu samalla piirin 1 pyynniksi.
Eli en käytännössä saa tilannetta, jossa kummankin piirin menovesi olisi vaikka 40. Näinhän ei tule koskaan olemaankaan, mutta asettaa tiettyjä rajoituksia säätöön. Jos nyt osasin tämän selittää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.16 - klo:00:18
Ei oo pattereita vaihdettu, yksilehtiset on käytössä.

Ja edelleen, en voi säätää ihan vapaavalintaisesti patteripiirin käyrää, koska se on se suora piiri, joka ei ole shuntin takana.
Jos piirin 2 (lattialämmitys, menovesi) pyynti on isompi kuin piirin 1 (patterit, paluuvesi), niin piirin 2 pyynti muuttuu samalla piirin 1 pyynniksi.
Eli en käytännössä saa tilannetta, jossa kummankin piirin menovesi olisi vaikka 40. Näinhän ei tule koskaan olemaankaan, mutta asettaa tiettyjä rajoituksia säätöön. Jos nyt osasin tämän selittää.
varaajan lämmön määrää aina se piiri johon menee kuuminta vettä.
Sikäli hassua että lattia tarvii kuumempaa kuin patterit :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:00:30
varaajan lämmön määrää aina se piiri johon menee kuuminta vettä.
Sikäli hassua että lattia tarvii kuumempaa kuin patterit :-[

Niin, eli en siis osannut tätä selittää.
Lattiat ei tarttee kuumempaa vettä kuin patterit.
Tässä on toisen piirin menosta ja toisen piirin paluusta kyse.
Olen sitä koittanut täällä aiemminkin avata jossain muissa ketjuissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.16 - klo:00:40
Sinulla on 48C tilanteessa nähtävästi virtaus liian pieni. Jolloin teho on 8,1kW

Aseta pumpun virtaama ohjekirjan mukaiseen arvoon niin teho dt5K on 10,3kW

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-faa.pdf
Onko näin että maahantuoja ei vaivaudu tekemään suomenkielistä manuaalia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.16 - klo:00:44
Niin, eli en siis osannut tätä selittää.
Lattiat ei tarttee kuumempaa vettä kuin patterit.
Tässä on toisen piirin menosta ja toisen piirin paluusta kyse.
Olen sitä koittanut täällä aiemminkin avata jossain muissa ketjuissa.
Lattiassa ei yleensä paljoo tuo litku viilene. Ainakaan rossissa.
Eikö pattereiden paluu riitä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.02.16 - klo:01:19
Eri menoveden lämpötiloilla, esim. 35/40 tai 42/47 paluu/meno pumpun teho ei muutu kuin vähän. Kompuran ottoteho nousee ehkä hieman ja tämä vaikuttaa siihen antotehoon keruulta.
Kuitenkin koneen tehon pitäisi pysyä suurinpiirtein samana.
Kun aletaan tehdä tosi lämmintä, yli 50 asteista niin pumpun teho laskee jonkin verran. Kaksi kilowattia pumpun
tehon alenema on kuitenkin liikaa.
Tämmoisen kuvan Nibestä löysin aikoinaan, aika lineaarisia nuo riippuvuudet ovat. Ero 35 vs. 45 on käytännössä sama kuin 45 vs. 55.
Samalla kuvasta näkyy kuinka voimakkaasti keruupiirin tulon lämpötila vaikuttaa antotehoon/hyötysuhteeseen.
(tuossa standardin mukaisessa mittauksessa lauhdutindelta on kai 5-astetta?)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/F1245-6%20antotehot_zpsqxxgustb.png)
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.02.16 - klo:10:55

Onko näin että maahantuoja ei vaivaudu tekemään suomenkielistä manuaalia?

On Stiebeleihin suomenkieliset manuaalit. Jostain syystä ne ei taida olla netissä vapaasti saatavilla. Tätä voisi halutessaan kysyä maahantuojalta.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:11:00
Tämmoisen kuvan Nibestä löysin aikoinaan, aika lineaarisia nuo riippuvuudet ovat. Ero 35 vs. 45 on käytännössä sama kuin 45 vs. 55.
Samalla kuvasta näkyy kuinka voimakkaasti keruupiirin tulon lämpötila vaikuttaa antotehoon/hyötysuhteeseen.
(tuossa standardin mukaisessa mittauksessa lauhdutindelta on kai 5-astetta?)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/F1245-6%20antotehot_zpsqxxgustb.png)

Eikös tuostakin kuvasta näe tehojen tippuvan n. 1 kW verran, jos verrataan esim. 35 asteista ja 45 asteista vettä?
Ja 1 kW lisää tehonmenetystä 55 asteisella.
Kai tää nyt on ihan selviö kaikille?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Fjonsson - 22.02.16 - klo:11:07
Ja tähän väliin oikein tyhmä kysymys - voiko maalämpökaivo sijaita puurakenteisen terassin alla? Ajatuksena tehdä terdeen huoltoluukku että pääsee tarvittaessa taivastelemaan kaivoa. ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 22.02.16 - klo:11:10
Eikös tuostakin kuvasta näe tehojen tippuvan n. 1 kW verran, jos verrataan esim. 35 asteista ja 45 asteista vettä?
Ja 1 kW lisää tehonmenetystä 55 asteisella.
Kai tää nyt on ihan selviö kaikille?

On selviö.... Kyllä teho tippuu kompressorissa, mutta tehon laskentakaava ei sitä ota huomioon.
Lisää virtausta samalla lämpötilaerolla antaa lisää tehoa. Sinulla ei ole kiertovesipumppu nähtävästi täysillä. Laita se täysille ja huolehdi että lämpö siirtyy sinne taloon, jolloin lämpötila erokin toteutuu. Jos lämmitysjärjestelmä ei toimi oikein, ei koko järjestelmä toimi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 22.02.16 - klo:11:11
On Stiebeleihin suomenkieliset manuaalit. Jostain syystä ne ei taida olla netissä vapaasti saatavilla. Tätä voisi halutessaan kysyä maahantuojalta.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Jep, Minulla 2010- malli ja siinäkin Suomi manuaali. Siitä ei pysty säätämään virtausnopeuksia, kuin manuaalisesti ja kaikista pumpuista onkin otettu kaikki irti eli ne on "täysillä".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tele - 22.02.16 - klo:11:19
Ja tähän väliin oikein tyhmä kysymys - voiko maalämpökaivo sijaita puurakenteisen terassin alla? Ajatuksena tehdä terdeen huoltoluukku että pääsee tarvittaessa taivastelemaan kaivoa. ::)

Tottakai voi. Mä meinasin jättää kaivon maan sisään - toivottavasti sitä ei tarvii koskaan rassailla. On nimittäin meillä aika ikävästi kaivo juuri pääovelle nousevien portaiden edessä :( (porari joutui siirtää kaivon paikkaa suunnitellusta n. metrin kun ei päässyt vehkeellään suunniteltuun kohtaan poraamaan [rinnetontti ja täytöt oli silloin kesken]).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:11:22
On selviö.... Kyllä teho tippuu kompressorissa, mutta tehon laskentakaava ei sitä ota huomioon.
Lisää virtausta samalla lämpötilaerolla antaa lisää tehoa. Sinulla ei ole kiertovesipumppu nähtävästi täysillä. Laita se täysille ja huolehdi että lämpö siirtyy sinne taloon, jolloin lämpötila erokin toteutuu. Jos lämmitysjärjestelmä ei toimi oikein, ei koko järjestelmä toimi.

Ehkä tässä on kyse siitä, että en pysty laittamaan kiertoja siten, että saan lämpöä hukattua taloon.
Eli kun puskuri on neliputkikytkennällä, niin mielestäni vaikka tekisin kahdelle ulkoiselle pumpulle minkälaisia tehon muutoksia, niin ei näy lauhduttimen deltassa millään tavoin.
Lauhduttimen delta seuraa ainoastaan puskurin syöttöpumpun nopeuden muutosta hyvinkin tarkasti.
Mitähän tässä sitten kannattaisi tehdä?

Saan kyllä lämmityspiirien deltankin halutessani isoksi tai pieneksi, mutta kun ei näy lauhduttimella asti millään tavoin.

Ja kun olen ymmärtänyt, että se puskurin latausnopeus tulisi aina olla hieman kovemmalla kuin ulkoiset pumput.
Mitään virtausmittareitahan minulla ei lämmityspiireille ole, joten säätäminen on hieman arpapeliä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 22.02.16 - klo:11:59
Ehkä tässä on kyse siitä, että en pysty laittamaan kiertoja siten, että saan lämpöä hukattua taloon.
Eli kun puskuri on neliputkikytkennällä, niin mielestäni vaikka tekisin kahdelle ulkoiselle pumpulle minkälaisia tehon muutoksia, niin ei näy lauhduttimen deltassa millään tavoin.
Lauhduttimen delta seuraa ainoastaan puskurin syöttöpumpun nopeuden muutosta hyvinkin tarkasti.
Mitähän tässä sitten kannattaisi tehdä?

Saan kyllä lämmityspiirien deltankin halutessani isoksi tai pieneksi, mutta kun ei näy lauhduttimella asti millään tavoin.

Ja kun olen ymmärtänyt, että se puskurin latausnopeus tulisi aina olla hieman kovemmalla kuin ulkoiset pumput.
Mitään virtausmittareitahan minulla ei lämmityspiireille ole, joten säätäminen on hieman arpapeliä.

Kyllä muutokset näkyy "lauhduttimella". Pakko näkyä.

Lämmityspiirin lämpötilaeron saa tottakai isoksi pienentämällä virtausta sillä puolen (vähän kuin huijaisi itseänsä), mutta tehon siirto laskee ja siksi se ei näy "lauhduttimella".

Laita se lämmityspiirin pumppu isolle ja huolehdi että lämmönjako toimii, niin johan lauhduttimella delta näkyy ja tehoa siirtyy puskuriin.
Mieti jos vedät venttiilit kiinni puskurin jälkeen niin delta on takuulla 0. Jonkun pitää syödä sitä tehoa. Veikkaan, että ongelma on liian pienissä patterissa tai lattialämmitys ei toimi oikein.

Minun hen. koht. mielipide on että puskurin ja lämmönjaon välinen pumppu isommalle. Silloin käyntijaksot pitenee, lauhdutin saa viileämpää vettä ja lämpösiirtyy oikeaan suuntaa, eikä palaa koneelle kuumana.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:12:07
Kyllä muutokset näkyy "lauhduttimella". Pakko näkyä.

Lämmityspiirin lämpötilaeron saa tottakai isoksi pienentämällä virtausta sillä puolen (vähän kuin huijaisi itseänsä), mutta tehon siirto laskee ja siksi se ei näy "lauhduttimella".

Laita se lämmityspiirin pumppu isolle ja huolehdi että lämmönjako toimii, niin johan lauhduttimella delta näkyy ja tehoa siirtyy puskuriin.
Mieti jos vedät venttiilit kiinni puskurin jälkeen niin delta on takuulla 0. Jonkun pitää syödä sitä tehoa. Veikkaan, että ongelma on liian pienissä patterissa tai lattialämmitys ei toimi oikein.

Eli saisin siten näkymään isomman deltan jos säädän ulkoiset pumput isommalle kuin puskuria lataavan pumpun?
Tällöinhän puskuri alkaa latautua lämmitysverkosta palaavalla vedellä.

Patterit on pienet, yksilehtiset ja vanhat.
Lattialämmityksen virtaus on täysillä ja siinä on delta vähän yli kaksi astetta.

Pitäisköhän tässä taas mennä äärimmäisyyksiin ja irrottaa kaikki termarit vaihteeksi. Ja samalla vaikka autotallin isosta patterista myös, niin johan alkaa tehoa uppoamaan taloon.
Tosin, eikös tällöin pumpun 'kipupiste' tule taas alemmas, eli tarkoitan sitä rajaa, jolloin vastuksia tarvitaan avuksi?

En tiiä, ei oo helppoo tää säätäminen. Ei ainakaan meikäläiselle!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.02.16 - klo:12:09
Saan kyllä lämmityspiirien deltankin halutessani isoksi tai pieneksi, mutta kun ei näy lauhduttimella asti millään tavoin.

Jos sinulla on virtausmittari pumpussa ja lahduttimella lämpötilamittaukset ja niistä lasketaan teho niin silloin lämmöjaolla tai sen virtauksilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Vain sillä on merkitystä mitä lauhduttimen läpi kiertää, kiersi se sitten puskurin tai lämmönjaon kautta.

Lämmönjaosta riippuen sitten cop on hetken juuri kyseinen tai riippuen järjestelmästä mahdollisesti pidemmänkin aikaa... Tarvittaessa maalämpöpumpulla voidaan ladata vaikka pelkkää varaajaa.

Tila missä mlp:n tehot on ilmoitettu standardinmukaisesti lämmönjaossa dT on 5K ja liuospuolella 3K. Yhden tai kahden asteen muutos näissä ei vaikuta antotehoon kuin marginaalisesti. Olennaisimmat asiat antotehoa silmälläpitäen ovat tulevan liuoksen lämpötila sekä lähtevän veden lämpötila.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 22.02.16 - klo:12:14
Eli saisin siten näkymään isomman deltan jos säädän ulkoiset pumput isommalle kuin puskuria lataavan pumpun?
Tällöinhän puskuri alkaa latautua lämmitysverkosta palaavalla vedellä.

Patterit on pienet, yksilehtiset ja vanhat.
Lattialämmityksen virtaus on täysillä ja siinä on delta vähän yli kaksi astetta.

En tiiä, ei oo helppoo tää säätäminen. Ei ainakaan meikäläiselle!

Siis ei pumppua isommaksi säätämällä saa isompaa deltaa... Lämmön pitää siirtyä niistä patterista huoneeseen!
Tehoa on mahdollista siirtyä enemmän jos virtaus on kovempi, mutta patterien pitää toimia ja olla riittävän isot.

Lisäksi ulkona tulee olla kylmä, jotta energia siirtyy talosta ulos ja niin edelleen.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:12:15
Jos sinulla on virtausmittari pumpussa ja lahduttimella lämpötilamittaukset ja niistä lasketaan teho niin silloin lämmöjaolla tai sen virtauksilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Vain sillä on merkitystä mitä lauhduttimen läpi kiertää, kiersi se sitten puskurin tai lämmönjaon kautta.

Lämmönjaosta riippuen sitten cop on hetken juuri kyseinen tai riippuen järjestelmästä mahdollisesti pidemmänkin aikaa... Tarvittaessa maalämpöpumpulla voidaan ladata vaikka pelkkää varaajaa.

Tila missä mlp:n tehot on ilmoitettu standardinmukaisesti lämmönjaossa dT on 5K ja liuospuolella 3K. Yhden tai kahden asteen muutos näissä ei vaikuta antotehoon kuin marginaalisesti.

Aivan.

Mutta mikähän sen nyt sitten aiheuttaa, että tuossa koneen ilmoittamissa luvuissa en saa näkymään millään tavoin muutoksia deltassa tai virtauksessa, vaikka tekisin ulkoisilla pumpuilla mitä tahansa? Onko tuo neliputkikytkentä sitten sellainen, että säilyttää aina halutun virtauksen puskurin läpi?

Minulla on hyvin lähellä tuo 'standardin mukainen' tilanne, kun puskurin lataus on deltalla 6 astetta ja maapiirin on 2,8 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.02.16 - klo:12:38
Aivan.

Mutta mikähän sen nyt sitten aiheuttaa, että tuossa koneen ilmoittamissa luvuissa en saa näkymään millään tavoin muutoksia deltassa tai virtauksessa, vaikka tekisin ulkoisilla pumpuilla mitä tahansa? Onko tuo neliputkikytkentä sitten sellainen, että säilyttää aina halutun virtauksen puskurin läpi?

Minulla on hyvin lähellä tuo 'standardin mukainen' tilanne, kun puskurin lataus on deltalla 6 astetta ja maapiirin on 2,8 astetta.

Koneen sisäinen pumppu määrää paljonko vettä lauhduttimen läpi virtaa. Joissain tietynlaisissa kytkennöissä myös ulkoinen pumppu voi vaikuttaaa siihen mutta jos sinulla on perus 4-putkikytkentä niin tällöin ulkoisten pumppujen nopeus ei olennaisesti muuta koneen sisäistä virtausta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:12:43
Koneen sisäinen pumppu määrää paljonko vettä lauhduttimen läpi virtaa. Joissain tietynlaisissa kytkennöissä myös ulkoinen pumppu voi vaikuttaaa siihen mutta jos sinulla on perus 4-putkikytkentä niin tällöin ulkoisten pumppujen nopeus ei olennaisesti muuta koneen sisäistä virtausta.

Tätä mieltä minäkin olen omien havaintojeni perusteella.
Eli heti kun nostan puskurin latauspumpun nopeutta, niin delta seuraa perässä. En siis saa koneesta enemmän tehoa irti, vaikka kuinka nostan nopeutta.
Pitänee jatkaa tutkimuksia kotilaboratoriossa!  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.02.16 - klo:12:57
Tätä mieltä minäkin olen omien havaintojeni perusteella.
Eli heti kun nostan puskurin latauspumpun nopeutta, niin delta seuraa perässä. En siis saa koneesta enemmän tehoa irti, vaikka kuinka nostan nopeutta.
Pitänee jatkaa tutkimuksia kotilaboratoriossa!  :)

Ulkoisten pumppujen nopeuden muutos voi sitten vaikuttaa siihen kuinka paljon lämpöä pystytään luovuttamaan pois varaajasta. Mitä tehokkaammin luovutus toimii niin sen matalammalla lämpötilalla pärjätään. (teoriassa, olettaen että jokaisen tilan lämmönluovutus tehot ovat oikean suuruisia) Käytännössä saattaa olla mahdollista että joku tila vaatii korkeamman menoveden lämpötila vaikka esimerkiksi alimitoitetun patterin takia.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.02.16 - klo:13:55
Jep, Minulla 2010- malli ja siinäkin Suomi manuaali. Siitä ei pysty säätämään virtausnopeuksia, kuin manuaalisesti ja kaikista pumpuista onkin otettu kaikki irti eli ne on "täysillä".

Näin minullakin. Pumput täysillä on ainoa oikea tapa silloin, kun MLP:stä mennään suoraan lämmönjakoon, varsinkin lattialämmityksessä. Nämä kiertopumput eivät yleensä ole ylimääräisellä teholla pilattuja, joten täysi teho on paras vaihtoehto.

Sitten jos on puskurivaraaja jollain muulla kuin 2-putkikytkennällä ja ulkoisia pumppuja, niin se on ihan oma ongelmakenttä ja siitä en sano mitään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 22.02.16 - klo:14:14
Tätä mieltä minäkin olen omien havaintojeni perusteella.
Eli heti kun nostan puskurin latauspumpun nopeutta, niin delta seuraa perässä. En siis saa koneesta enemmän tehoa irti, vaikka kuinka nostan nopeutta.
Pitänee jatkaa tutkimuksia kotilaboratoriossa!  :)
Jos on varaajan ja Stiebelin välistä löytyy venttiili, niin voisitko tehdä seuraavan kokeen.
Laita kiertovesipumppu käsiajolle ja teho sellaiseksi että lauhduttimen Dt on n. 4 - 5 C.
Kurista venttiilillä virtausta sellaisissa portaissa että Dt kasvaa n. 2C/porras kunnes Dt on n. 10C
Aja kutakin porrasta n. 4-5min
Ota jokaisen portaan lopulla koneen kaikki lämpötilat ja paineet.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:14:21
Jos on varaajan ja Stiebelin välistä löytyy venttiili, niin voisitko tehdä seuraavan kokeen.
Laita kiertovesipumppu käsiajolle ja teho sellaiseksi että lauhduttimen Dt on n. 4 - 5 C.
Kurista venttiilillä virtausta sellaisissa portaissa että Dt kasvaa n. 2C/porras kunnes Dt on n. 10C
Aja kutakin porrasta n. 4-5min
Ota jokaisen portaan lopulla koneen kaikki lämpötilat ja paineet.

ATS

On siinä muistaakseni palloventtiili.
Voin koittaa tuon tehdä jossain vaiheessa.
Kuulostaa tuo 10 asteen ero aika hurjalta, näinköhän saan siitä jonkun korkeapainehälyn aikaiseksi?  :D

Eikös tuossa sitten pienene virtauskin samalla kun venttiilillä kuristetaan?
Ja eikö tuota testiä voi tehdä vain latauspumpun tehoja muuttamalla?
Siellähän löytyy säätöasteikko 0-100, eli aika portaattomasti voisi käyttöliittymästäkin tuota säätää.

Vai mitä tarkoitat käsiajolla? Normaalia lämmityksen aikaista mittausta kai tässä haet?
Ja mites ulkoiset pumput, päällä vai pois?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.16 - klo:16:23
Eikös tuostakin kuvasta näe tehojen tippuvan n. 1 kW verran, jos verrataan esim. 35 asteista ja 45 asteista vettä?
Ja 1 kW lisää tehonmenetystä 55 asteisella.
Kai tää nyt on ihan selviö kaikille?
Luin tuon  stiebelin esiitteet läpi ja arvot on annettu vain 35 asteiselle vedelle.
Puhutaan vaan jostain lauhan ilmaston koneesta ja A-luokituskin on kai sieltä.
Eihän tuo sovellu ollenkaan patteritaloihin jossa tarvii melkein koko ajan yli 35C vettä kun
COPelot romahtaa vähänkin vaativimmissa lämpötiloissa. :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:16:48
Luin tuon  stiebelin esiitteet läpi ja arvot on annettu vain 35 asteiselle vedelle.
Puhutaan vaan jostain lauhan ilmaston koneesta ja A-luokituskin on kai sieltä.
Eihän tuo sovellu ollenkaan patteritaloihin jossa tarvii melkein koko ajan yli 35C vettä kun
COPelot romahtaa vähänkin vaativimmissa lämpötiloissa. :-\

Heh...

Manuaalista:

B0/W35 = 10,3 kW (Ottoteho = 2,05 kW)
B0/W65 = 8,6 kW (Ottoteho = 3,82 kW)

Noista lineaarinen viiva, niin löytää muitakin arvoja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 22.02.16 - klo:17:00
Kuulostaa tuo 10 asteen ero aika hurjalta, näinköhän saan siitä jonkun korkeapainehälyn aikaiseksi?  :D
Uskoisin sen tuon kestävän

Eikös tuossa sitten pienene virtauskin samalla kun venttiilillä kuristetaan?
Ja eikö tuota testiä voi tehdä vain latauspumpun tehoja muuttamalla?
Siellähän löytyy säätöasteikko 0-100, eli aika portaattomasti voisi käyttöliittymästäkin tuota säätää.
Minä haen tilannetta, missä pumppu pyörii vakiokierroksilla ja virtausta säädetään venttiiliä kuristamalla.

Vai mitä tarkoitat käsiajolla? Normaalia lämmityksen aikaista mittausta kai tässä haet?
Juu normaalin lämmityksen aikaista
Ja mites ulkoiset pumput, päällä vai pois?
Ulkoiset normaalitilassa

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 22.02.16 - klo:17:04
Kuulostaa tuo 10 asteen ero aika hurjalta, näinköhän saan siitä jonkun korkeapainehälyn aikaiseksi?  :D
Uskoisin sen tuon kestävän

Eikös tuossa sitten pienene virtauskin samalla kun venttiilillä kuristetaan?
Ja eikö tuota testiä voi tehdä vain latauspumpun tehoja muuttamalla?
Siellähän löytyy säätöasteikko 0-100, eli aika portaattomasti voisi käyttöliittymästäkin tuota säätää.
Minä haen tilannetta, missä pumppu pyörii vakiokierroksilla ja virtausta säädetään venttiiliä kuristamalla.

Vai mitä tarkoitat käsiajolla? Normaalia lämmityksen aikaista mittausta kai tässä haet?
Juu normaalin lämmityksen aikaista
Ja mites ulkoiset pumput, päällä vai pois?
Ulkoiset normaalitilassa

ATS

Ok, laitetaan testaukseen.
En tiiä milloin ehdin tämän tekemään, mutta jossain vaiheessa kyllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.16 - klo:17:12
Heh...

Manuaalista:

B0/W35 = 10,3 kW (Ottoteho = 2,05 kW)
B0/W65 = 8,6 kW (Ottoteho = 3,82 kW)

Noista lineaarinen viiva, niin löytää muitakin arvoja.
Katsoin oman merkin tiedot, 35C antaa tehoa 10,4   45C antaa tehoa 10kw.
Coppelo tosin tipahtaa 4,7 sta 3.7kaan. Eli ottoteho nousee paikkaamaan
pienempää hyötysuhdetta, mutta teho ei sinällään romahda.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.02.16 - klo:18:26

Puhutaan vaan jostain lauhan ilmaston koneesta ja A-luokituskin on kai sieltä.
Eihän tuo sovellu ollenkaan patteritaloihin jossa tarvii melkein koko ajan yli 35C vettä kun
COPelot romahtaa vähänkin vaativimmissa lämpötiloissa. :-\

Nämä ominaisuudet tulevat ennen kaikkea kylmäaineen ominaisuuksista ja lievemmin kompressorista.

Samat kylmäaineet ja kompressorit on käytössä hyvin monilla merkeillä, joten ei näissä oikeasti voi olla kauhean isoja eroja.

Enemmän on eroja mittausmenetelmissä ja niitä määrittelevien standardien käytössä.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 23.02.16 - klo:13:24
Siellä täällä foorumin postauksissa mainitaan joku nestalasi, mikä se on ja minkä näkönen? Ilmeisesti se on kylmäainepiirin "kurkistusluukku" mistä voi tarkkailla toimintaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.02.16 - klo:13:42
Ai minulla?
Liitteestä löytyy.

Mistä kohtaa Seppaant ajatteli katkaista virtauksen. Jos tuon tukkii varaajan ja mlpn välistä, niin kone tukehtuu välittömästi. Mielestäni oiltosoilin pitäisi avata tuo shunttipiiri avoimelle virtaukselle ja säätää lämmöt käyrällä siten, että ikäänkuin ei olisi shunttia ollenkaan. Kaikki termarit auki ja virtaamat maksimiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.02.16 - klo:13:52
Mistä kohtaa Seppaant ajatteli katkaista virtauksen. Jos tuon tukkii varaajan ja mlpn välistä, niin kone tukehtuu välittömästi. Mielestäni oiltosoilin pitäisi avata tuo shunttipiiri avoimelle virtaukselle ja säätää lämmöt käyrällä siten, että ikäänkuin ei olisi shunttia ollenkaan. Kaikki termarit auki ja virtaamat maksimiin.

En oo ehtiny venttiilejä sulkemaan vielä, mutta jotain muuta tein pari päivää takaperin.

Laitoin tuon shuntatun piirin lämpötila-anturin paluuputkeen ja laskin sitten käyrää siten, että pyynti tippui öpaut deltan verran, eli pari astetta.
Tällä virityksellä haen sitä, että tuo lattia toimisi vähän niin kuin betonilattia ja shuntin reagointi olisi hitaampaa, mutta toimintasäde suurempaa.
Nyt kun mennään shunttipiirissä alle pyynnin, niin lämmöt saattaa laskea selvästikin alle pyynnin. Sitten shuntti avautuu lähes kokonaan, koska kestää aikaa, ennen kuin lämmin vesi saavuttaa anturin. Tämän jälkeen shuntti taas meneekin kokonaan kiinni tai välillä jää ehkä hieman auki.
Yritän siis ladata ensin tuon lattian tavoitteeseen, jonka jälkeen puskuri saisi ottaa lopun lämpöenergian vastaan.
Jos anturi on menoputkessa, niin shuntti ei oikeastaan ikinä ole kokonaan auki tai kiinni.

En tiedä osasinko selittää, mutta onko tässä kenenkään mielestä mitään järkeä?

Sellaisen havainnon olen nyt tehnyt, että kun shuntti aukeaa kokonaan, niin puskurin lämmöt alkaakin laskea, vaikka lämmitys olisi käynnissä.
Sitten kun shuntti on kiinni, niin lämmöt alkaa nousta aika rivakasti. Toisaalta normaaliahan tuo kai on.
En tiiä kumpi tuon lämmön putoamisen enemmän aiheuttaa: se että kaksi ulkoista pumppua imee puskuria niin tehokkaasti tyhjäksi vai se, että paluuvesi on niin kylmää siinä vaiheessa.
Tai sitten näiden kummankin vaikutus kyseessä.

Seurailen tätä nyt vaikka viikon verran ja katson saanko tästä mitään järkevää ulos.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.02.16 - klo:13:55
Siellä täällä foorumin postauksissa mainitaan joku nestalasi, mikä se on ja minkä näkönen? Ilmeisesti se on kylmäainepiirin "kurkistusluukku" mistä voi tarkkailla toimintaa?
Oheisessa kuvassa L-Ässä V-mallin konehuone ja nestelasi. Kaikissa maalämpöpumpuissa ei ole nestelasia.
Nestelasi on kolikon kokoinen näkölasi lauhduttimelta paisuntaventtiilille menevässä putkessa.
Siitä voi tarkkailla kylmäaineen virtausta, onko puhdasta kylmäainetta vai onko seassa kaasukuplia.
Lisäksi siinä voi olla kosteussensori, minkä väristä näkee, jos kylmäaineeseen on päässyt kosteutta.
Koneen käynnistyttyä näkölasissa virtaa kylmäaineen seassa kaasukuplia tai vaahtoa. Melko pian, alle minuutin, tulee kuplien hävitä ja nesteen olla täysin kirkasta.
Jos kuplat eivät häviä, yleensä on syynä kylmäaineen vajaus.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 23.02.16 - klo:14:06
Nyt kuulostaa OilToSoilin kytkentä juuri oikean laiselta. Shuntti  aukeaa täysin auki ja lattialämmitys oikeasti ottaa lämpöä puskurista.

Lämpöä siis oikeasti siirtyy puskurista lattialämmitykselle. Yläkerran lattialämmitys taisi olla se tärkein kohde lämmölle? Joskus taisi alakerran huonelämpö olla vähän alhaisempi paitsi pesutilojen lattialämmityksessä tietysti normaali lämmitys?

Joo, se on varmaan tuo kipsilevylattialämmitys hiukka hankalampi saada toimimaan...
Tai ainakaan varauskykyä siinä ei ole juuri lainkaan.

Alakerrassa oon nyt koittanu pitää sen 21 astetta eteisessä ja yhdessä huoneessa, takahuoneissa asteen pari vähemmän ja kylppärissä n. 24 asteessa.
Yläkerta on asuinkerros.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.02.16 - klo:14:10
Mistä kohtaa Seppaant ajatteli katkaista virtauksen. Jos tuon tukkii varaajan ja mlpn välistä, niin kone tukehtuu välittömästi. Mielestäni oiltosoilin pitäisi avata tuo shunttipiiri avoimelle virtaukselle ja säätää lämmöt käyrällä siten, että ikäänkuin ei olisi shunttia ollenkaan. Kaikki termarit auki ja virtaamat maksimiin.
Lainaus
Jos on varaajan ja Stiebelin välistä löytyy venttiili, niin voisitko tehdä seuraavan kokeen.
Laita kiertovesipumppu käsiajolle ja teho sellaiseksi että lauhduttimen Dt on n. 4 - 5 C.
Kurista venttiilillä virtausta sellaisissa portaissa että Dt kasvaa n. 2C/porras kunnes Dt on n. 10C
Aja kutakin porrasta n. 4-5min
Ota jokaisen portaan lopulla koneen kaikki lämpötilat ja paineet.

ATS
En pyytänyt sulkemaan venttiiliä vaan kuristamaan.
Tällä kokeella haluaisin nähdä mitenkä laskettu teho käyttäytyy verrattuna tilanteeseen, jossa virtausta säädetään muuttamalla kiertovesipumpun kierroksia.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.02.16 - klo:15:02
Aaahaaa... Jäin käsitykseen, että järkeilit varaajan latauksella pumpun oikeaa tehoa. Noh silmä käteen, niin tuohan on kyllä tekstissä selvästi sanottu, mitä piti tehdä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 23.02.16 - klo:15:39
Lainaus
Sellaisen havainnon olen nyt tehnyt, että kun shuntti aukeaa kokonaan, niin puskurin lämmöt alkaakin laskea, vaikka lämmitys olisi käynnissä.
Sitten kun shuntti on kiinni, niin lämmöt alkaa nousta aika rivakasti. Toisaalta normaaliahan tuo kai on.
En tiiä kumpi tuon lämmön putoamisen enemmän aiheuttaa: se että kaksi ulkoista pumppua imee puskuria niin tehokkaasti tyhjäksi vai se, että paluuvesi on niin kylmää siinä vaiheessa.
Tai sitten näiden kummankin vaikutus kyseessä.
Pääperiaate on se että varaajassa on koneen käydessä virtaus ylhäältä alas ja koneen seistessä alhaalta ylös.
Systeemissä, jossa on kolme eri virtauspiiriä, joista yksi vakiovirtauksella ja kaksi säätyvää, on haasteellista saada varaajaan oikeat virtaukset.

Sellaisen havainnon olen nyt tehnyt, että kun shuntti aukeaa kokonaan, niin puskurin lämmöt alkaakin laskea, vaikka lämmitys olisi käynnissä.
Tässä tilanteessa on patteri + shunttipiirien virtaus suurempi kuin Stiebelin virtaus
Asian korjaamiseksi tulee pienentää shuntti/patterien virtausta tai lisätä Stiebelin virtausta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 23.02.16 - klo:15:46
Oheisessa kuvassa L-Ässä V-mallin konehuone ja nestelasi. Kaikissa maalämpöpumpuissa ei ole nestelasia.
Nestelasi on kolikon kokoinen näkölasi lauhduttimelta paisuntaventtiilille menevässä putkessa.
Siitä voi tarkkailla kylmäaineen virtausta, onko puhdasta kylmäainetta vai onko seassa kaasukuplia.
Lisäksi siinä voi olla kosteussensori, minkä väristä näkee, jos kylmäaineeseen on päässyt kosteutta.
Koneen käynnistyttyä näkölasissa virtaa kylmäaineen seassa kaasukuplia tai vaahtoa. Melko pian, alle minuutin, tulee kuplien hävitä ja nesteen olla täysin kirkasta.
Jos kuplat eivät häviä, yleensä on syynä kylmäaineen vajaus.

ATS

Kiitos, pitääpä jossain vaiheessa uteliaisuuttaan kytätä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:00:08
Tein testin. Tai ainakin yritin...

Säädin aluksi virtauksen siten, että delta lauhduttimella on n. 5 astetta.
Sitten kävin säätämään palloventtiiliä, jotta delta kasvaisi ja virtaus pienenisi ja näin kävikin.
Nyt en tosin osaa ihan varmaksi sanoa, että odotinko sitä 5 min, ennen kuin otin arvot...
Mutta venttiilin kääntäminen tosiaan näkyi lämmöissä ja virtauksessa.

Tein tämän testin nyt kuitenkin siten, että laitoin shuntatun piirin pois pelistä, ettei sen heiluminen pääse sotkemaan tätä.
Eli testin aikana oli käytännössä hieman 'ylitehoinen kone'.

Enkä saanut kuin nuo kaksi arvoa otettua.
Jälkimmäistäkin ottaessa alkoi kuulumaan jo jotain suhinaa, eli oli varmasti venttiili aika pienellä.

Voiko noista nyt mitä päätellä?
Mielestäni arvot on aivan samaa luokkaa kuin aiemminkin ja tuo jälkimmäisen 9,5 kW tehot saattaa olla ihan mittaustekniikasta johtuen vähän yläkantissa.
Kuitenkin nuo on saman suuntaisia tehoja keskenään ja saman tasoisia kuin aiemmin tekemäni mittaukset, joissa taas oli pelkkä shuntattu piiri käytössä.

Systeemissä, jossa on kolme eri virtauspiiriä, joista yksi vakiovirtauksella ja kaksi säätyvää, on haasteellista saada varaajaan oikeat virtaukset.

ATS

Joo, ei tästä taida toimivaa peliä tulla!  :D
Oon varma siitä, että jos koko talo olisi esim. patterilämmitystä, niin homma pelaisi paremmin ja voi olla, että tehotkin riittäisi pidemmälle.
Tai no, varma ja varma, mutta näin veikkaan.

En tiiä, onko tuo anturin siirto paluuputkeenkaan nyt hyvä ratkaisu. Ei shuntin käytös seuraa sitä, milloin kone tekee lämpöä ja milloin ei. Ei ole mikään oikea modaus.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:00:25
Alkaisiko yläkerrassa lämmetä liikaa jos lattialämmityksen shuntti olisi kokoajan auki? Taas lisää kokeiluja jos pystyy sellaista testaamaan. Tai toisaalta tuleeko alakerrassa sitten liian kylmä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:00:30
Alkaisiko yläkerrassa lämmetä liikaa jos lattialämmityksen shuntti olisi kokoajan auki? Taas lisää kokeiluja jos pystyy sellaista testaamaan. Tai toisaalta tuleeko alakerrassa sitten liian kylmä.

Voisha se olla noinkii...
En vain pääse tuota millään testaamaan, en osaa repiä sitä Esben moottoria pois eikä kehtaa voimalla riuhtaista.  :)

Ja jos shuntti olisi kokoajan täysin auki, niin ei kai tuo puskuri ottais ikinä lämpöä itteensä.
Tai mistäs minä tiedän.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:00:39
Jos saisi shuntin stoppiin, niin ehkä sitten pitäisi vielä säätä vähän kiertovesipumppujen nopeuksia. seppaant sitä ainakin ohjeisti.

Pääperiaate on se että varaajassa on koneen käydessä virtaus ylhäältä alas ja koneen seistessä alhaalta ylös.
Systeemissä, jossa on kolme eri virtauspiiriä, joista yksi vakiovirtauksella ja kaksi säätyvää, on haasteellista saada varaajaan oikeat virtaukset.

Sellaisen havainnon olen nyt tehnyt, että kun shuntti aukeaa kokonaan, niin puskurin lämmöt alkaakin laskea, vaikka lämmitys olisi käynnissä.
Tässä tilanteessa on patteri + shunttipiirien virtaus suurempi kuin Stiebelin virtaus
Asian korjaamiseksi tulee pienentää shuntti/patterien virtausta tai lisätä Stiebelin virtausta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:13:43
Googlella löytyi dokumenttia tuosta sepaant:in kertomasta jutusta.

Lainaus
1. Patteriverkoston säätäminen

1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa

Liian suuri virtaama jakeluverkossa voi aiheuttaa sekoittumispisteitä, joiden johdosta meno
veden lämpötila muodostuu odotettua alhaisemmaksi

Liian suuri virtaama jakeluverkossa tekee varsinkin käyntiinlähdön aikana tuotanto- ja jakelu
virtaamista yhteen sopimattomia. Seuraavassa kaksi esimerkkiä.

Kuva 1.2. Useita kiertopiirejä on liitetty lämmityslaitoksen ohitusjohdon välityksellä.

Jos jakeluverkon virtaama qd (kuva 1.2) on suurempi kuin tuotantopuolen virtaama qg, virtaa
erotusvirtaama ohitusjohdon kautta B:stä M:ään. Tämän vuoksi kohdassa M syntyy sekoituspiste,
jonka, vuoksi menoveden lämpötila laskee. Korkein menoveden lämpötila jakeluverkostossa
muodostuu näin ollen matalammaksi kuin korkein lämpötila lämmityskattiloissa. Saavutettua
tehoa ei siis pystytä siirtämään jakeluverkostoon. Tästä johtuen myös laitoksen käynnistäminen
vaikeutuu. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on lisäkattiloiden asentaminen, jotta tuotantopuolen virtaama qg
saataisiin sopimaan jakeluverkoston virtaamaan qd. Tällöin huononee
kuitenkin kattiloiden hyötysuhde. Tämän vuoksi ratkaisu on sekä pääoma- että käyttökustannuksiltaan hyvin kallis.
Sivu 11:
http://vantalvi.fi/wp-content/uploads/2014/05/TA-K%C3%84SIKIRJA-Patteriverkoston-S%C3%A4%C3%A4t%C3%A4minen-2011.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:14:30
Googlella löytyi dokumenttia tuosta sepaant:in kertomasta jutusta.
Sivu 11:
http://vantalvi.fi/wp-content/uploads/2014/05/TA-K%C3%84SIKIRJA-Patteriverkoston-S%C3%A4%C3%A4t%C3%A4minen-2011.pdf

Tuttu opus. Ekaks jos ymmärtää mistä siellä puhutaan, niin sitten tulee hankaluudeksi todentaa oikeat virtaukset omassa järjestelmässä. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:15:22
Sama juttu että ei tahdo ymmärrys riittää :)
Nuo säätyvät jutut kai saisi minimoitua jos yläkerran shuntti olisi täysin auki. Sitten tulee vielä alakerran patterit, olikos niissä se esisäätö ja termostaatit? Eli ehkä sinne alakertaankin saisi sen vakiovirtauksen ainakin suurin piirtein ja oikeat lämpötilat? Onkos yläkerran shunttauksen lisäksi yläkerrassa termostaatteja? Maalämpöpumpun kierovesipumppu on onneksi samalla nopeudella koko ajan.

Tuosta ohjeesta sai sellaisen käsityksen että ehkä lattialämmityskiertoa saisi laittaa vähän pienemmälle että maalämpöpumpun virtaus riittäisi?

Lainaus
Korkein menoveden lämpötila jakeluverkostossa
muodostuu näin ollen matalammaksi kuin korkein lämpötila lämmityskattiloissa=Stiebel maalämpöpumpussa.

Eli siebel tekee kyllä kuumaa, mutta se kaikkein kuumin vesi ei pääse lämmitysverkostoon asti.

Lainaus
Alakerrassa oon nyt koittanu pitää sen 21 astetta eteisessä ja yhdessä huoneessa, takahuoneissa asteen pari vähemmän ja kylppärissä n. 24 asteessa.
Yläkerta on asuinkerros.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:15:26
Sama juttu että ei tahdo ymmärrys riittää :)
Nuo säätyvät jutut kai saisi minimoitua jos yläkerran shuntti olisi täysin auki. Sitten tulee vielä alakerran patterit, olikos niissä se esisäätö ja termostaatit? Eli ehkä sinne alakertaankin saisi sen vakiovirtauksen ainakin suurin piirtein ja oikeat lämpötilat? Onkos yläkerran shunttauksen lisäksi yläkerrassa termostaatteja? Maalämpöpumpun kierovesipumppu on onneksi samalla nopeudella koko ajan.

Tuosta ohjeesta sai sellaisen käsityksen että ehkä lattialämmityskiertoa saisi laittaa vähän pienemmälle että maalämpöpumpun virtaus riittäisi?

Eli siebel tekee kyllä kuumaa, mutta se kaikkein kuumin vesi ei pääse lämmitysverkostoon asti.

Alakerrassa on suurimmassa osassa pattereita termostaatit, kun ajattelin, että tehot riittäisi paremmin kovilla pakkasilla.
Yläkerran lattialämmityksessä ei termostaatteja ole.

On tää melkoista 'tiedettä' tää säätäminen.
Laittaako nyt sitten maksimikierrot joka paikkaan vaiko rajoittaa?
Sen nyt oon ymmärtänyt, että puskurin lataus pitäisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin lämmityspiirien virtaamat.

Ja oon miettinyt tuota shuntattua piiriä ja sen toimintaa. Jos laitan kiertoa pienemmälle, niin sehän aiheuttaa sen, että shuntti aukeaa enemmän ja ottaa enemmän lämpöä puskurilta lähtevästä linjasta. Eli onko tuolla shuntatun piirin nopeuden muutoksella loppujen lopuksi paljon mitään vaikutusta puskurista imettävään energiaan / virtaukseen nähden?

Jokos seppaant on ehtinyt analyyseja tutkimustuloksieni suhteen tekemään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:15:52
Joo nuo alakerran pattereissa olevat termostaatit on hyvä juttu. Energiaa ei hukkaannu ylimääräiseen lämmittämiseen ja samalla virtauskin pienenee.

No tuotahan olisi mielenkiintoinen kokeilla että laskisi lattialämmityksen kiertovesipumpun nopeutta ja samalla shutti pysyisi isomman ajan täysin auki tai lähes kokonaan auki.

Sehän tuon hankaluuden taitaa tuoda että shuntin asento vaikuttaa suoraan tuohon puskurista imettävään lämpöön.
Jos lattialämmityksen kiertovesipumppua laittaa pienemmälle, niin samalla pystyisi laskemaan myös maalämpöpumpun kiertovesipumpun nopeutta. Mitä hitaammin maalämpöpumpun kiertovesipumppu pyörii sitä kauemmin aikaa saa ladattua 400 L puskurivaraajan lämpöä. Eli pystyisi vaikuttamaan myös maalämpöpumpun käyntiajan pituuteen.

Copiin taitaa vaikuttaa myös tuo paluulämpö sekä menolämpö, niistä tulisi joku keskiarvo.
Mittaustulos näyttäisi että isompi teho tulisi 6C lämpötilaerolla kuin 4.8C lämpötilaerolla. En vaan tiedä mistä johtuu.

Tuli varmaan taas liian monimutkaisesti mietittyä :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:15:54
Joo nuo alakerran pattereissa olevat termostaatit on hyvä juttu. Energiaa ei hukkaannu ylimääräiseen lämmittämiseen ja samalla virtauskin pienenee.

No tuotahan olisi mielenkiintoinen kokeilla että laskisi lattialämmityksen kiertovesipumpun nopeutta ja samalla shutti pysyisi isomman ajan täysin auki tai lähes kokonaan auki.

Sehän tuon hankaluuden taitaa tuoda että shuntin asento vaikuttaa suoraan tuohon puskurista imettävään lämpöön.
Jos lattialämmityksen kiertovesipumppua laittaa pienemmälle, niin samalla pystyisi laskemaan myös maalämpöpumpun kiertovesipumpun nopeutta. Mitä hitaammin maalämpöpumpun kiertovesipumppu pyörii sitä kauemmin aikaa saa ladattua 400 L puskurivaraajan lämpöä. Eli pystyisi vaikuttamaan myös maalämpöpumpun käyntiajan pituuteen.

Copiin taitaa vaikuttaa myös tuo paluulämpö sekä menolämpö, niistä tulisi joku keskiarvo.
Mittaustulos näyttäisi että isompi teho tulisi 6C lämpötilaerolla kuin 4.8C lämpötilaerolla. En vaan tiedä mistä johtuu.

Tuli varmaan taas liian monimutkaisesti mietittyä :)

Tuo hivenen parempi tulos kuuden asteen erolla johtunee tällaisten kotimittausten epätarkkuudesta...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.02.16 - klo:18:13
Lainaus
Jokos seppaant on ehtinyt analyyseja tutkimustuloksieni suhteen tekemään?
Vain kaksi mittauspistettä ei anna eväitä kovin hyviin analysointeihin.
Sekä lämpötilat, paineet että tehot osuvat hyvin samaan joukkoon kuin aiemmatkin mittaukset.
Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että virtausmittaus on "aito" mittaus.

Pyörittelin näitä viimeisimpiä ja aiempia mittaustuloksia Exellissä
Sain että
Teho putoaa 0,075kW/1C (lauhduttimelta lähtevä lämpötila)
Tehon kannalta paras lauhduttimen Dt on 5 - 6 C
Tulokset ovat vain suuntaa-antavia, koska tulokset olivat "kuin haulikolla ammuttu"

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tois puol jokke - 24.02.16 - klo:18:31
Ei millään pahalla mut tää ketju on nyt jo niin pitkä ettei kukaan löydä täältä tietoa suoraan kun on niin monta juttua päälekkäin yhdessä ketjussa. Tän vois siivota aiheittain eri keskusteluihin jotta olisi kätevä tiedonlähde kun joku tarvitsisi tietoa.
Eli uus ketju kun tulee uus kysymys.....
Ylläpidolta olis hienoa jos nyt tässävaiheessa vielä sais siistiksi koht on liiiiiiianpaljon hommaa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.02.16 - klo:18:59
OilToSoil pääset eroon näistä virtausten tasapainotusongelmista, kun muutat varaajan 2-putkikytkennällä läpivirtaavaksi??????
Haittana on että talon lämmitys pysähtyy käyttöveden teon ajaksi.
Lattiapiirissä vesi kiertää oman pumpun kierrättämänä myös kv-ajan.
Pattereissa vesi ei kierrä kv-aikana.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:19:26
Vain kaksi mittauspistettä ei anna eväitä kovin hyviin analysointeihin.
Sekä lämpötilat, paineet että tehot osuvat hyvin samaan joukkoon kuin aiemmatkin mittaukset.
Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että virtausmittaus on "aito" mittaus.

Pyörittelin näitä viimeisimpiä ja aiempia mittaustuloksia Exellissä
Sain että
Teho putoaa 0,075kW/1C (lauhduttimelta lähtevä lämpötila)
Tehon kannalta paras lauhduttimen Dt on 5 - 6 C
Tulokset ovat vain suuntaa-antavia, koska tulokset olivat "kuin haulikolla ammuttu"

ATS

Joo, ei anna kaksi pistettä kovin tieteellistä taustaa tälle.
Muutenkin tossa oli vähän sellaista ongelmaa, että siinä vaiheessa, kun katsoin toisesta valikosta kaasujen lämmöt ja sitten pitää siirtyä toiseen kohtaan valikossa katsomaan lämpötiloja, on ne lämmöt saattaneet jo vaikka desimaalin verran muuttua.

Tehot putoaa siis 0,075 kW per aste. Eli jos 35 asteisella lauhduttimen vedellä tehot on 10,3 kW, niin 40 asteisella vedellä olisi 9,925 kW?
Ja sitten tehojen kannalta olisi paras delta 5-6 astetta?

Ei millään pahalla mut tää ketju on nyt jo niin pitkä ettei kukaan löydä täältä tietoa suoraan kun on niin monta juttua päälekkäin yhdessä ketjussa. Tän vois siivota aiheittain eri keskusteluihin jotta olisi kätevä tiedonlähde kun joku tarvitsisi tietoa.
Eli uus ketju kun tulee uus kysymys.....
Ylläpidolta olis hienoa jos nyt tässävaiheessa vielä sais siistiksi koht on liiiiiiianpaljon hommaa...

Mietin itse ihan samaa.

OilToSoil pääset eroon näistä virtausten tasapainotusongelmista, kun muutat varaajan 2-putkikytkennällä läpivirtaavaksi??????
Haittana on että talon lämmitys pysähtyy käyttöveden teon ajaksi.
Lattiapiirissä vesi kiertää oman pumpun kierrättämänä myös kv-ajan.
Pattereissa vesi ei kierrä kv-aikana.

ATS

Tuo olis jo rohkea veto. Itse en osaa putkikytköksiä tehdä.
Oon edelleen miettinyt sitä, että shunttaisi tuon patteripiirinkin, niin silloinhan varaajakin eläisi ymmärtääkseni lähes omaa elämäänsä?
Luin yhden jutun, jossa joku oli muuttanut nimenomaan patteripiirin, jossa oli aiemmin termarit, shuntatuksi ja oli kuulemma tehonkulutus tippunut huomattavasti. Mene ja tiedä sitten...

Onko tästä nyt summa summarum, että koneen arvot näyttäisi olevan ihan ok?
Mitä nyt kaasut huitelee vähän korkealla silloin, kun järjestelmä on 'normaalitilassa'.
Ja kun on vain yksi piiri käytössä, niin kaasut ja paineet on vielä paremmin siellä, missä pitääkin?
Ja että tämä koko homma taitaa olla sitten aika pitkälle kiinni virtauksista ja lämmönjaon toimivuudesta.

Edelleen mietin, että miksi sitten kovilla pakkasilla tehot tuntui riittävän hiukan paremmin, kun laitoin puskurin syötön täysille...?
Onkohan siinäkin jotenkin kiinni siitä, että kun kone ei jaksa nosta lämpöjä yhtä nopeasti ja shunttikaan ei käänny mihinkään suuntaan, niin virtauksissa ei tapahdu muutosta ja koneeseen jää ns. luuppi päälle?

Sori taas pitkä teksti.
Tässä ääneen ihmettelen, saa vastata jos kuka haluaa. :)

Kiitokset seppaantille laskelmista ja muillekin auttajille myös!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 24.02.16 - klo:19:43
Ei millään pahalla mut tää ketju on nyt jo niin pitkä ettei kukaan löydä täältä tietoa suoraan kun on niin monta juttua päälekkäin yhdessä ketjussa. Tän vois siivota aiheittain eri keskusteluihin jotta olisi kätevä tiedonlähde kun joku tarvitsisi tietoa.
Eli uus ketju kun tulee uus kysymys.....
Ylläpidolta olis hienoa jos nyt tässävaiheessa vielä sais siistiksi koht on liiiiiiianpaljon hommaa...

Omasta mielestäni tämä ketju on palvellut melko hyvin siinä mihin oletan sen alunperin tarkoitetun. Pääasiassa keskustelijoina ovat foorumilla aktiivisesti vierailevat jäsenet ja tervetulleita ovat olleet myös kaikki satunnaiset kävijät, joilla on ollut jotain maalämpöön liittyvää mielessä ja ovat voineet tämän ketjun alla kysellä mielipiteitä asiasta muilta keskustelijoilta ja saaneet vastauksia kysymyksiinsä.

Totta on, että ketjusta on muodostunut sisällöltään hyvin kirjavaa käsiteltyjen aiheiden osalta, mutta vastaavasti kynnys kysymysteen esittämiseen on jo otsikon perusteella laskettu helpolle tasolle kunhan kirjoitukset pysyvät foorumin aihepiirissä, kuten ovat pysyneet.

Foorumin vastaavat ovat kyllä poimineet olennaisimmat asiat ja ideat paremmin kuuluviin paikkoihin kuten esimerkiksi eri tehoisten mlp pumppujen maapiirin virtaamat ja cop:t taulukoituna fysiikan lakien mukaan laskettuina eri hyörystimen dT arvoina.

Tätä ketjua ei ole missään nimessä ole tarkoitettu kaikille läpi luettavaksi ellei sitä itse halua kahlata läpi ajan kanssa omalla vastuulla. Idea on seurata kulloinkin ajankohtaista keskustelua tai esittää omia kysymyksiä vapaasti matalalla kynnyksellä. Eri asia on, että jossain vaiheessa ketju on järkevä katkaista ja aloittaa "Tyhmiä kysymyksiä II" ketju tai vastaava tilalle. Kannatan tälläisen ketjun pitämistä foorumilla aktiivisena entisessä muodossaan vaikkakin osan keskustelusta voisi poistaa lähes tarpeettomana. On kohtuuton vaatimus esittää ylläpitäjille tehtävää ketjun sisällön pilkkomisesta soveltuvin osin muihin hakemistoihin foorumilla!!!

Keskustelu jatkukoon ...

Edit:Lisätty lainaus alkuun ja korjattu typoja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 24.02.16 - klo:19:51
Omasta mielestäni tämä ketju on palvellut melko hyvin siinä mihin oletan sen alunperin tarkoitetun. Pääasiassa keskustelijoina ovat foorumilla aktiivisesti vierailevat jäsenet ja tervetulleita ovat olleet myös kaikki satunnaiset kävijät, joilla on ollut jotain maalämpöön liittyvää mielessä ja ovat voineet tämän ketjun alla kysellä mielipiteitä asiasta muilta keskustelijoilta ja saaneet vastauksia kysymyksiinsä.

Totta on, että ketjusta on muodostunut sisällöltään hyvin kirjavaa käsiteltyjen aiheiden osalta, mutta vastaavasti kynnys kysymysteen esittämiseen on jo otsikon perusteella laskettu helpolle tasolle kunhan kirjoitukset pysyväyt foorimin aihepiirissä, kuten ovat pysyneet.

Foorumin vastaavat ovat kyllä poimineet olennaisimmat asiat ja ideat paremmin kuuluviin paikkoihin kuten esimerkiksi eri tehoisten mlp pumppujen maapiirin virtaamat ja cop:t taulukoituna fysiikan lakien mukaan laskettuina eri hyörystimen dT arvoina.

Tätä ketjua ei ole missään nimessä ole tarkoitettu kaikille läpiluettavaksi ellei sitä itse halua kahlata läpi ajan kanssa omalla vastuulla. Idea on seurata kulloinkin ajankohtaista keskustelua tai esittää omia kysymyksiä vapaasti matalalla kynnyksellä. Eri asia on, että jossain vaiheessa ketju on järkevä katkaista ja aloittaa "Tyhmiä kysymyksiä II" ketju tai vastaava tilalle. Kannatan tälläisen ketjun pitämistä foorumilla aktiivisena entisessä muodossaan vaikkakin osan keskustelusta voisi poistaa lähes tarpeettomana. On kohtuuton vaatimus esittää ylläpitäjille tehtävää ketjun sisällön pilkkomisesta soveltuvin osin muihin hakemistoihin foorumilla!!!

Keskustelu jatkukoon ...

Jatketaan: Hyvä pointti kyllä tuokin.
Vaihdan mielipiteeni, tämä on hyvä näin.
Ainakin omat kysymykset kun on yleensä varsin tyhmiä, niin tänne niitä voi helposti heittää!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.02.16 - klo:20:50
Joo, aika kirjavaa on kirjoitukset olleet.
Tälläisesta "matalan kynnyksen" osiosta kuitenkin tulee helposti aika rönsyilevä ja enemmänkin
viihteellinen kuin tiukasti asialinjalla oleva ketju.
Tuosta pätkimisestä oli aikaisemminkin juttua ja modet taisi jonkin pätkän siirtää omaksi osiokseen.
Ainakin itselle jäi kuva että pätkä hukkui johonkin :-[
No joka tapauksessa ei montakaan tyhmää vastausta ole kumminkaan tullut kysyttiinpä mitä vain.
Ketjun alkuperäinen idea on kantanut todella hienosti sille asetetut tavoitteet :)
Lisäys.
Mietin illan tätä ositusta ja oma mielipide on että jos pätkitte niin kopioikaa.
Tämä osio on hyvä näin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 24.02.16 - klo:23:27
Luin sitä patteriverkoston säätämistä vielä eteenpäin. Tuo oli vielä siihen samaan juttuun.

Sivu 21:
http://vantalvi.fi/wp-content/uploads/2014/05/TA-K%C3%84SIKIRJA-Patteriverkoston-S%C3%A4%C3%A4t%C3%A4minen-2011.pdf
Lainaus
Virtaaman tarkkuuden on oltava parempi, kun laitos toimii suhteellisen korkealla termisellä
hyötysuhteella Φ.
Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että virtaamaa on säädettävä ±10-15%:n tarkkuudella ja veden
lämpötilaa ± 1 -1,5K:n tarkkuudella.

Liian suuren virtaaman hyväksymiseen on suuri houkutus, varsinkin kun sillä on pieni vaikutus
huonelämpötilaan. Tällöin kuitenkin unohdetaan liian suuren virtaaman seuraukset – se aiheuttaa
liian pientä virtaamaa, mikä tekee mahdottomaksi halutun huonelämpötilan saavuttamisen
suurilla kuormituksilla, koska lämmöntuoton ja jakelun välillä on ristiriita (ks. kohta 1.2).

-----------------


Lainaus
Tuo olis jo rohkea veto. Itse en osaa putkikytköksiä tehdä.
Oon edelleen miettinyt sitä, että shunttaisi tuon patteripiirinkin, niin silloinhan varaajakin eläisi ymmärtääkseni lähes omaa elämäänsä?
Luin yhden jutun, jossa joku oli muuttanut nimenomaan patteripiirin, jossa oli aiemmin termarit, shuntatuksi ja oli kuulemma tehonkulutus tippunut huomattavasti. Mene ja tiedä sitten...
Termostaatit ja shunttaus on molemmat ehkä huonoja? Maalämpöpumpusta vaan asetukset sopiviksi että koneesta tulee oikean lämpöinen vesi ilman termostaatteja tai shuntteja.

Yläkerrassa on jo shunttaus, ehkä sitä ei tarvitsisi jos alakerrassakin tarvitsisi shunttausta? Shuntilla leikataan liian suurta lämpöä pois ja kun kompressorissa ei sitä ylitehoa ole, niin ei oikein ole varaa leikata ylimääräistä lämpöä?

Saattaa tulla pätkäkäyntiä jos molemmat shuntit menee kiinni ja maalämpöpumppu lämmittää vain 400L varaajaa.

Jos shuntti on auki, niin tilanne on sama kuin koko shunttia ei olisi. Kun shuntti on kiinni, niin lämpöä siirtyy pelkästään puskurivaraajaan. Eli kovilla pakkasilla shuntit aukeaisi ja virtaus puskurivaraajasta pois kasvaisi liian isoksi.


Lainaus
Onko tästä nyt summa summarum, että koneen arvot näyttäisi olevan ihan ok?
Mitä nyt kaasut huitelee vähän korkealla silloin, kun järjestelmä on 'normaalitilassa'.
Ja kun on vain yksi piiri käytössä, niin kaasut ja paineet on vielä paremmin siellä, missä pitääkin?
Ja että tämä koko homma taitaa olla sitten aika pitkälle kiinni virtauksista ja lämmönjaon toimivuudesta.

Edelleen mietin, että miksi sitten kovilla pakkasilla tehot tuntui riittävän hiukan paremmin, kun laitoin puskurin syötön täysille...?
Onkohan siinäkin jotenkin kiinni siitä, että kun kone ei jaksa nosta lämpöjä yhtä nopeasti ja shunttikaan ei käänny mihinkään suuntaan, niin virtauksissa ei tapahdu muutosta ja koneeseen jää ns. luuppi päälle?

Sori taas pitkä teksti.
Tässä ääneen ihmettelen, saa vastata jos kuka haluaa. :)

Kiitokset seppaantille laskelmista ja muillekin auttajille myös!

Yläkerran lattialämmitys ja alakerran patterit ottavat puskurivaraajasta liikaa lämpöä ja siksi auttaa että laittaa maalämpöpumpun kiertovesipumpun täysille. Kannattaisi pienetää lattialämmityksen ja pattereiden kiertovesipumpun nopeutta että lämmin lämmitysvesi riittäisi.

Arvauksia että miten se ehkä voisi toimia :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.02.16 - klo:00:09
Mikä Oilin arvio on että mihinkä ulkolämpöön pumpun tehot riittää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.02.16 - klo:00:31
Ettei ketjun alkuperäinen idea unohtuisi.
Kysymys.
Näyttää siltä että ns. europumput käyttäisivät erilaista kylmistä kuin ruotsalaiset valmistajat.
Onko kylmiksillä isokin ero ja mstä loppupeleissä johtuu ettei sakemannit siirry R407 käyttöön
kun kerran jokaiselta valmistajalta näyttäisi tulevan ns. nordig päivitys?
Olisi oikeasti jotain hyötyä :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:07:31
Mikä Oilin arvio on että mihinkä ulkolämpöön pumpun tehot riittää?

N. -20 astetta.
Ehkä...

Silloin kun kelit lauhtui kovista pakkasista, niin tuntui, ettei tehot riittäny ees -14 asteen kohdalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 25.02.16 - klo:07:43
Näyttää siltä että ns. europumput käyttäisivät erilaista kylmistä kuin ruotsalaiset valmistajat.
Onko kylmiksillä isokin ero ja mstä loppupeleissä johtuu ettei sakemannit siirry R407 käyttöön
kun kerran jokaiselta valmistajalta näyttäisi tulevan ns. nordig päivitys?
Olisi oikeasti jotain hyötyä :-[

Tilanne on päinvastoin. Maalämpöpumpuissa on trendinä siirtyä R407C:stä R410A:han.

Saksalaiset ovat edellä ja myös ruotsalaiset ovat siirtymässä: esimerkiksi uusimmat Thermiat eli Optimum G3 ja uusimmat IVT:t eli Geo 312C ovat R410A-koneita.

Parempaa COP:ia sillä tavoitellaan, vaikka erot ei kovin isoja olekaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.02.16 - klo:09:50
N. -20 astetta.
Ehkä...

Silloin kun kelit lauhtui kovista pakkasista, niin tuntui, ettei tehot riittäny ees -14 asteen kohdalla.
Pari kysymystä:
Minkälaisia käyntiaikatietoja koneesta saa ulos?
Löytyykö esim vrk-käyntiaikoja eri ulkolämpötiloilla?
Tai mitenkä Stiebel ilmoittaa käyntiajan?

Minkälaisia käyttötapamahdollisuuksia on Stiebelin omalla kiertovesipumpulla?
Koneen käydessä:
-Vakioteho, käsin säädettävissä
-Automaattisesti säätyvä teho

Koneen seistessä:
-Vakioteho, käsin säädettävissä
-Automaattisesti säätyvä, minimiteho
-Pumppu on seis

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:12:42
Pari kysymystä:
Minkälaisia käyntiaikatietoja koneesta saa ulos?
Löytyykö esim vrk-käyntiaikoja eri ulkolämpötiloilla?
Tai mitenkä Stiebel ilmoittaa käyntiajan?

Minkälaisia käyttötapamahdollisuuksia on Stiebelin omalla kiertovesipumpulla?
Koneen käydessä:
-Vakioteho, käsin säädettävissä
-Automaattisesti säätyvä teho

Koneen seistessä:
-Vakioteho, käsin säädettävissä
-Automaattisesti säätyvä, minimiteho
-Pumppu on seis

ATS

Liitteestä löytyy käyntiaikasuhteet viikotasolla verrattuna ulkolämpötilaan, nimenomaan lämmityksen osalta.
Sori hiukan epäselvä muoto, esim. päivämäärät ei näy järkevästi, mutta ei niillä nyt niin merkitystä tässä olekaan.
Tuo on sinänsä harhaanjohtava taulukko, kun on viikkotasolla, niin siinähän näkyy koko viikon keskimääräinen lämpötila.
Ja jos joku päivä on sillä viikolla ollut enemmän pakkasta ja tarvinnut vastuksia, niin ne näkyy graafissa punaisella.
Ihan tarkkaan tuon perusteella en ainakaan itse osaa määrittää, missä kohdassa tarvitaan tarkalleen vastukset kehiin.

Pitäis varmaan katsoa vielä käyttöveden kanssa tuo graafi erikseen.

Käyntiajan kone ilmoittaa kumulana, eli pitää itse pitää kirjaa viikkotason luvuista.

Mitkään koneen pumput eivät ole itsestään säätyviä, ei seistessä, eikä käydessä. Pumppujen tehot määritetään koneen valikoista, säätöväli 0-100 %.

Ainut pumpun toimintaa automatisoiva moodi on joku 'Pumppujaksot' -toiminto, joka pysäyttää ulkoista piirin 1 pumppua aina tietyksi ajaksi koneen huilatessa ja niiden taukojen pituus määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Kun on kylmempää kuin -10 astetta ulkona, niin lämmityspiirin pumppu käy koko ajan. Jos on vaikka nolla astetta, niin huilasikohan 10 min ja sitten taas käy 10 min. Jotenkin noin taisi olla.
Ja onhan tietysti toinen, eli sisälämpötila-anturi. Jos huoneen lämpötila nousee yli asteen verran yli asetuksen, niin lämmityspiirin pumppu menee kiinni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 25.02.16 - klo:14:09
Piiri 1 on varmaankin alakerran patterit ja alakerran pesuhuoneen lattialämmitys? Nolla asteella alakerran kiertovesipumppu pyörisi 12h vuorokaudessa. -10 pakkasella sitten tuo kiertovesipumppu pyörii jatkuvasti, eli periaatteessa lämmitysteho tuplaantuu?
-12 keskilämpötila viikko näyttää menevän vielä kokonaan ilman sähkövastuksen apua? Joku hyppäys tuossa näyttää olevan noin -12 pakkasasteen jälkeen.

Täällä 6m nostokorkeuden patteripumppu pyörii tysillä. Mutta pattereiden lämmitystehoa saa jonkun verran laskettua jos laittaa pumpun III nopeudelta I nopeudelle. Tarvittaessa pumpun saisi pysähtymään 0 tai +1 lämpötilassa, mutta jos ulkolämpötila menee pakkasen puolelle niin pumppu pyörii jatkuvasti. Joku jäätymisen esto siinä.

Ei tiedä vaikka OilToSoililla toimisi alakerta shuntattuna ja yläkerta suoralla lämmityksellä? -10 pakkasasteen jälkeen alakerta varmaankin jäähtyisi? Pattereille varmaankin tarvitsee jyrkemmän lämpökäyrän eli kuumemman veden tuossa -10 pakkasasteen jälkeen.

Täällä talo olisi periaatteessa OilToSoilin talon alakerta eli patterit + lattialämmitys. OilToSoililla vaan lattialämmitys on kuumempi 24C. Täällä lämpö on vain 21C myös pesuhuoneessa. Täällä täytyisi laittaa termostaatteja pattereihin jos lattiasta haluaisi kuumemman, mutta ei ole sellaiselle tarvetta.

Mikä lämpökäyrä ja asetukset on yläkerran lattialämmitykselle ja mikä taas alakerran pattereille/lattialämmitykselle? Yläkerran shunttaus vaan hankaloittaa vertailua. Ja vasta -10 asteen jälkeen alakerran pumppu pyörii jatkuvasti, eli pitäisi verrata vaan noita pakkaskelejä keskenään ylä/alakerran välillä.

Taas raakasti tyhmiä kysymyksiä :) Onko yläkerrassa mahdollista käyttää termostaatteja, eli onko siellä termostaatteja edes?
Katsoinkohan tuon lämpötilan väärin. Jotain -6.5C taitaa olla punainen viikko käyrä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:14:13
Piiri 1 on varmaankin alakerran patterit ja alakerran pesuhuoneen lattialämmitys? Nolla asteella alakerran kiertovesipumppu pyörisi 12h vuorokaudessa. -10 pakkasella sitten tuo kiertovesipumppu pyörii jatkuvasti, eli periaatteessa lämmitysteho tuplaantuu?
-12 keskilämpötila viikko näyttää menevän vielä kokonaan ilman sähkövastuksen apua? Joku hyppäys tuossa näyttää olevan noin -12 pakkasasteen jälkeen.

Täällä 6m nostokorkeuden patteripumppu pyörii tysillä. Mutta pattereiden lämmitystehoa saa jonkun verran laskettua jos laittaa pumpun III nopeudelta I nopeudelle. Tarvittaessa pumpun saisi pysähtymään 0 tai +1 lämpötilassa, mutta jos ulkolämpötila menee pakkasen puolelle niin pumppu pyörii jatkuvasti. Joku jäätymisen esto siinä.

Ei tiedä vaikka OilToSoililla toimisi alakerta shuntattuna ja yläkerta suoralla lämmityksellä? -10 pakkasasteen jälkeen alakerta varmaankin jäähtyisi? Pattereille varmaankin tarvitsee jyrkemmän lämpökäyrän eli kuumemman veden tuossa -10 pakkasasteen jälkeen.

Täällä talo olisi periaatteessa OilToSoilin talon alakerta eli patterit + lattialämmitys. OilToSoililla vaan lattialämmitys on kuumempi 24C. Täällä lämpö on vain 21C myös pesuhuoneessa. Täällä täytyisi laittaa termostaatteja pattereihin jos lattiasta haluaisi kuumemman, mutta ei ole sellaiselle tarvetta.

Mikä lämpökäyrä ja asetukset on yläkerran lattialämmitykselle ja mikä taas alakerran pattereille/lattialämmitykselle? Yläkerran shunttaus vaan hankaloittaa vertailua. Ja vasta -10 asteen jälkeen alakerran pumppu pyörii jatkuvasti, eli pitäisi verrata vaan noita pakkaskelejä keskenään ylä/alakerran välillä.

Taas raakasti tyhmiä kysymyksiä :) Onko yläkerrassa mahdollista käyttää termostaatteja, eli onko siellä termostaatteja edes?

Niin siis ei minulla ole käytössä nuo pumppujaksot. Eli pumppu pyörii kyllä aina. Sori, olisi pitänyt tarkentaa.

Ei oo termareita yläkerran lattialämmityksessä.

Ja alakerrassa rajoitin aluksi ilman termareita esisäädöillä patterien virtaamia, jotta saan nimenomaan siinä samassa piirissä olevan pesuhuoneen lattian tarpeeksi lämpimäksi.
Nyt kun on termarit kiinni, niin periaatteessa sama tilanne, yksittäisiä pattereita rajoitetaan.

EDIT: Ja lämpöpumpun ollessa seis ei puskurin latauspumppu pyöri. Ainoastaan ne kaksi ulkoista lämmityspiirien pumppua jauhaa vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.02.16 - klo:14:35
Piirsin käyntiaikasuhteen ulkolämpötilan funktiona. (mikäli ymmärsin taulukon oikein)
Kuvaan lisäsin trendiviivan lämmityskauden alusta siihen asti minkä jälkeen on käytetty vastuksia.
Trendiviivan mukaan 100% käyntiaste saavutetaan n. -15C pakkasella.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 25.02.16 - klo:14:40
kun kerran jokaiselta valmistajalta näyttäisi tulevan ns. nordig päivitys?

Enemmänkin markkinointi termi eikä muuta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:15:28
Piirsin käyntiaikasuhteen ulkolämpötilan funktiona. (mikäli ymmärsin taulukon oikein)
Kuvaan lisäsin trendiviivan lämmityskauden alusta siihen asti minkä jälkeen on käytetty vastuksia.
Trendiviivan mukaan 100% käyntiaste saavutetaan n. -15C pakkasella.

ATS

No ei hyvältä näytä...
Kyllä olet varmaan ihan oikein ymmärtänyt.

Miksi se on polynominen trendi, eikä lineaarinen?
Sehän näkyy heti tuossa pisteessä, jolloin vastuksia tarvitaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 25.02.16 - klo:16:08
No ei hyvältä näytä...
Kyllä olet varmaan ihan oikein ymmärtänyt.

Miksi se on polynominen trendi, eikä lineaarinen?
Sehän näkyy heti tuossa pisteessä, jolloin vastuksia tarvitaan?

Veikkaan, että mittauksetkin heittää omana osansa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 25.02.16 - klo:16:14
Silloin kun kelit lauhtui kovista pakkasista, niin tuntui, ettei tehot riittäny ees -14 asteen kohdalla.
Seppaantin tekemä käyrä näyttäisi kai samaa kun tuo OilToSoilin huomio.

-10 pakkasviikolla kai kävisi vähän alle 85% ajasta?
-5 pakkasviikko 67%.
+0 noin 50%.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:16:19
Mutta taas kun havainnot koneen vieressä n. -20 asteessa oli, että se piste on lähempänä -20 astetta, eikä suinkaan -14 asteessa...
Aika kaukana ollaan -29 mitoituslämpötiloista.

Ja varmasti on aina mittauksissakin epätarkkuutta, mutta kun nämä on viikon mittaisia tilastoja, niin kertovat kyllä hyvin suunnan.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.02.16 - klo:16:44
Lainaus
Miksi se on polynominen trendi, eikä lineaarinen?
Minkälainen ilmastointi?
Vanha talo, lisääntyykö ilmavuodot ilmojen kylmetessä?
Lineaarinen trendi osuu 100%:iin -17C kohdalla, ei paljon eroa polynomiin.

Se että alle -15 pakkasilla on käyntisuhde alle 100%, johtuu siitä että lämpötilana käytetään vko-keskiarvoja.
Viikon ajalle on osunut ajanjaksoja jolloin on ollut lämpimämpää kuin -15C. Tällöin ei tarvittu vastuksia eikä kone käynyt koko aikaa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 25.02.16 - klo:16:52
Vanha talo ja painovoimainen ilmanvaihto.
Varmaan ne ilmavuodot lisääntyy, mitä kylmempää ulkona on.

Lineaarinen trendiviiva osuu -17,5 asteeseen ja se on aika lähellä totuutta mielestäni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.02.16 - klo:22:56
Tilanne on päinvastoin. Maalämpöpumpuissa on trendinä siirtyä R407C:stä R410A:han.

Saksalaiset ovat edellä ja myös ruotsalaiset ovat siirtymässä: esimerkiksi uusimmat Thermiat eli Optimum G3 ja uusimmat IVT:t eli Geo 312C ovat R410A-koneita.

Parempaa COP:ia sillä tavoitellaan, vaikka erot ei kovin isoja olekaan.
Kiitos oikaisusta. Näin se taitaa olla että lähes kaikki uudet tulee tuolla R410A kylmiksellä.
Nibellä inventterit ja minulla 1345 on kyllä R407C vaikka uusia vehkeitä onkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.02.16 - klo:23:22
Sovitaanko niin että tänne vaan oikeet tyhmät kysymykset.
Modet voisi kyllä irroittaa omaksi osiokseen pätkän jossa käsiteltiin alijäähdytystä.
Täytyy itsekkin siivota pahimmat pois. Harmi kun lainattuja ei voi poistaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 26.02.16 - klo:09:33
Toimisikohan tämä paremmin?
Stiebelin käydessä sisäinen pumppu suuremmalla kuin ulkoinen.
Stiebelin seistessä sisäinen pumppu seisoo.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 26.02.16 - klo:09:42
Toimisikohan tämä paremmin?
Stiebelin käydessä sisäinen pumppu suuremmalla kuin ulkoinen.
Stiebelin seistessä sisäinen pumppu seisoo.

ATS

Eli siirtäisin shuntatun piirin anturin tuohon puskurin jälkeiseen putkeen?
Mistä shuntti sitten tietää, missä asennossa pitää olla...?
Ja tuolla suoran piirin pumpun paikalla ei liene vaikutusta, vai onko?

Annas kun sulattelen tätä ajatusta hiukan...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.02.16 - klo:10:07
Toimisikohan tämä paremmin?
Stiebelin käydessä sisäinen pumppu suuremmalla kuin ulkoinen.
Stiebelin seistessä sisäinen pumppu seisoo.

ATS
Olisiko mitään järkeä siirtää pattereiden kiertopummu shuntin jälkeisen haaran toiselle puolelle?
Voisi ehkä poistaa koko shuntin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 26.02.16 - klo:10:35
Lainaus
Eli siirtäisin shuntatun piirin anturin tuohon puskurin jälkeiseen putkeen?
Mistä shuntti sitten tietää, missä asennossa pitää olla...?
Ja tuolla suoran piirin pumpun paikalla ei liene vaikutusta, vai onko?

Annas kun sulattelen tätä ajatusta hiukan...
Anturin paikalla ajattelin lähinnä Stiebelin ohjausta.
Shunttipiirille pitäisi saada oma ohjaus, mistä ja mitenkä?
Nyt shunttipiirin lähtö on ulkoisen pumpun imupuolelta saattaisi toimia paremmin, jos lähtö olisi painepuolelta.

Mietitään

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 26.02.16 - klo:11:03
Anturin paikalla ajattelin lähinnä Stiebelin ohjausta.
Shunttipiirille pitäisi saada oma ohjaus, mistä ja mitenkä?
Nyt shunttipiirin lähtö on ulkoisen pumpun imupuolelta saattaisi toimia paremmin, jos lähtö olisi painepuolelta.

Mietitään

ATS

Seppaant:

Siis... jos olen oikein ymmärtänyt, niin kummaa kyllä OiltoSoilin lattia vaatii lämpöisempää kuin patterit?

Ohjaus toimii yksinkertaisesti. Olettaen että lämmitysjärjestelmä on normaali, eli lattia vaatii viileampää.
- Patteripiirin korkeampi pyyntö määrittää puskurin lämpötilan, anturi on paluuvirtauksessa puskurin alaosassa.
- shunttipiiri shunttaa lämpötilaa alaspäin puskurin lämpötilasta
- shunttipiiriä ja sen menovettä ohjaa automatiikan oma lämpökäyrä ja anturin tulee olla menovedessä.
- kun puskuri on tyytyväinen sisäinen pumppu sammuu ja ulkoiset jää päälle.
- Kun puskuri on tyytyväinen niin sisäinen pumppu sammuu ja puskuri on osa lämmitysjärjestelmää ja kasvattaa sen tilavuutta.
----Jos virtaus lämpöpumpun ja puskurin välillä on isompi kuin puskurin ja lämmityspiirin pumpun ollessa käynnissä, niin anturi mittaa enemmän lämpöpumpusta tulevaa lämpötilaa ei verkostosta palaavaa...käyntijakso lyhenee....jotta energiaa siirtyisi oikeaan suuntaan, niin ulkoinen pumppu tulis olla isommalla kuin sisäinen pumppu  ja lämpöpumpun menovirtaus menisi lämmitysverkostoon ja ei palaisin lämpöpumpulle paluuvesiohjusanturi kautta??? koska mittaus on puskurin alaosassa ja sen tulee mitata paluuveden lämpötilaa..

Lisäksi:
Pitäisikö Oiltosoilin muuttaa kytkentää siten, että paluuvesiohjattu piiri on lattiapiiri ja shuntattu onkin patteripiiri? Koska lämmitysjärjestelmä ei toimi.

Samaa mieltä kanssasi.. Shunttipiiri voisi olla viimeinen piiri. Latauspumppu tulisi olla paluuvesiohjatun piirin menopuolella ei rungossa enne shuntattuapiiriä.

Piirrän kohtakuvan ajatuksesta sun piirroksen avulla... jos osaan sen vaan liittää tänne....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 26.02.16 - klo:11:25
Seppaant:

Siis... jos olen oikein ymmärtänyt, niin kummaa kyllä OiltoSoilin lattia vaatii lämpöisempää kuin patterit?

Ohjaus toimii yksinkertaisesti. Olettaen että lämmitysjärjestelmä on normaali, eli lattia vaatii viileampää.
- Patteripiirin korkeampi pyyntö määrittää puskurin lämpötilan, anturi on paluuvirtauksessa puskurin alaosassa.
- shunttipiiri shunttaa lämpötilaa alaspäin puskurin lämpötilasta
- shunttipiiriä ja sen menovettä ohjaa automatiikan oma lämpökäyrä ja anturin tulee olla menovedessä.
- kun puskuri on tyytyväinen sisäinen pumppu sammuu ja ulkoinen jää päälle.
- Kun puskuri on tyytyväinen niin sisäinen pumppu sammuu ja puskuri on osa lämmitysjärjestelmää ja kasvattaa sen tilavuutta.
----Jos virtaus lämpöpumpun ja puskurin välillä on isompi kuin puskurin ja lämmityspiirin pumpun ollessa käynnissä, niin anturi mittaa enemmän lämpöpumpusta tulevaa lämpötilaa ei verkostosta palaavaa...käyntijakso lyhenee....jotta energiaa siirtyisi oikeaan suuntaan, niin ulkoinen pumppu tulis olla isommalla kuin sisäinen pumppu  ja lämpöpumpun menovirtaus menisi lämmitysverkostoon ja ei palaisin lämpöpumpulle paluuvesiohjusanturi kautta??? koska mittaus on puskurin alaosassa ja sen tulee mitata paluuveden lämpötilaa..

Lisäksi:
Pitäisikö Oiltosoilin muuttaa kytkentää siten, että paluuvesiohjattu piiri on lattiapiiri ja shuntattu onkin patteripiiri? Koska lämmitysjärjestelmä ei toimi.

Samaa mieltä kanssasi.. Shunttipiiri voisi olla viimeinen piiri. Latauspumppu tulisi olla paluuvesiohjatun piirin menopuolella ei rungossa enne shuntattuapiiriä.

Piirrän kohtakuvan sun piirroksen avulla... jos osaan sen vaan liittää tänne....

Nyt stoppia sen verran, että ei lattialämmitys missään nimessä vaadi korkeampaa lämpötilaa kuin patterit.

Kovimmilla pakkasilla oli lattian pyynti kyllä 45 asteen luokkaa, mutta vaatiihan nyt vanhat yksilehtiset patterit varmaan kymmenen astetta enemmän.
Tässä kun on se hauskuus (jota olen moneen kertaan koittanut avata), että jos lattia huutaa vaikka 40 asteista ja samaan aikaan patterien paluu olisi käyrän mukaan 38 astetta, niin tällöinpä tulee puskurin ja patteripiirin paluun pyynniksi tuo 40 astetta. Eli patteripiiriä ei voi säätää omana piirinään jokaisessa pisteessä, koska sitä ei ole shuntattu.

Nyt kun tätä järkeilee, niin jos noiden menojen ero on n. 10 asteen luokkaa kovilla pakkasilla, niin tarvetta patterien shunttaukselle ei pitäisi olla.
Viime vuonna oli mielestäni sellainen tilanne, että alakerta olisi tarvinnut myös hiukan lämpötilaa alas päin, mutta tänä vuonna taas on näyttänyt siltä, että alakertaa ei saa niin lämpimäksi kuin aiemmin... En tiiä mikä siinäkin nyt on. Toki tällä hetkellä termarit rajoittaakin alakerran lämpöjä.

Kumpi se nyt on sitten parempi energiankulutuksen kannalta ja muutenkin: Rajoittaa alakerran kiertoa termareilla vai ottaa ne pois?
Kun otetaan huomioon se, että alakerta voi mennä liian lämpimäksi ilman termareita.
Mutta toisaalta tällöinhän puskurillekin palaisi ymmärtääkseni paluuvesi lämpimämpänä, niin onko tuon suoran piirin kanssa ihan se sama, onko ne termarit kiinni vai ei?
Kaikkia patterien esisäätöjä en kuitenkaan voi pitää täysin auki, jotta taas patterien kanssa samassa piirissä / linjassa oleva kylppärin lattia saa tarpeeksi hönkää.

Liian monta liikkuvaa osaa!

Niin ja kyllä maahantuoja suosituskin on, että puskurin lataus olisi aina hiukan suuremmalla virtauksella, kuin ulkoisten pumppujen virtaus.
Mutta milläs tämän varmasti todennat, mikä tilanne on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 26.02.16 - klo:11:38
Nyt stoppia sen verran, että ei lattialämmitys missään nimessä vaadi korkeampaa lämpötilaa kuin patterit.


Liian monta liikkuvaa osaa!

Niin ja kyllä maahantuoja suosituskin on, että puskurin lataus olisi aina hiukan suuremmalla virtauksella, kuin ulkoisten pumppujen virtaus.
Mutta milläs tämän varmasti todennat, mikä tilanne on?

Ok. En ole jaksanut lukea kaikkia muutamia kirjoituksiasi  :)

Osia liikkuu, mutta onpahan tämkin ajankulua :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.02.16 - klo:00:21
Nyt stoppia sen verran, että ei lattialämmitys missään nimessä vaadi korkeampaa lämpötilaa kuin patterit.

Kovimmilla pakkasilla oli lattian pyynti kyllä 45 asteen luokkaa, mutta vaatiihan nyt vanhat yksilehtiset patterit varmaan kymmenen astetta enemmän.
Tässä kun on se hauskuus (jota olen moneen kertaan koittanut avata), että jos lattia huutaa vaikka 40 asteista ja samaan aikaan patterien paluu olisi käyrän mukaan 38 astetta, niin tällöinpä tulee puskurin ja patteripiirin paluun pyynniksi tuo 40 astetta. Eli patteripiiriä ei voi säätää omana piirinään jokaisessa pisteessä, koska sitä ei ole shuntattu.

Nyt kun tätä järkeilee, niin jos noiden menojen ero on n. 10 asteen luokkaa kovilla pakkasilla, niin tarvetta patterien shunttaukselle ei pitäisi olla.
Viime vuonna oli mielestäni sellainen tilanne, että alakerta olisi tarvinnut myös hiukan lämpötilaa alas päin, mutta tänä vuonna taas on näyttänyt siltä, että alakertaa ei saa niin lämpimäksi kuin aiemmin... En tiiä mikä siinäkin nyt on. Toki tällä hetkellä termarit rajoittaakin alakerran lämpöjä.

Kumpi se nyt on sitten parempi energiankulutuksen kannalta ja muutenkin: Rajoittaa alakerran kiertoa termareilla vai ottaa ne pois?
Kun otetaan huomioon se, että alakerta voi mennä liian lämpimäksi ilman termareita.
Mutta toisaalta tällöinhän puskurillekin palaisi ymmärtääkseni paluuvesi lämpimämpänä, niin onko tuon suoran piirin kanssa ihan se sama, onko ne termarit kiinni vai ei?
Kaikkia patterien esisäätöjä en kuitenkaan voi pitää täysin auki, jotta taas patterien kanssa samassa piirissä / linjassa oleva kylppärin lattia saa tarpeeksi hönkää.

Liian monta liikkuvaa osaa!

Niin ja kyllä maahantuoja suosituskin on, että puskurin lataus olisi aina hiukan suuremmalla virtauksella, kuin ulkoisten pumppujen virtaus.
Mutta milläs tämän varmasti todennat, mikä tilanne on?
Pistä siihen puskurin kylkeen joku halppis lämpötilan mittari ja toinen lämmityksen menoputkeen.
Pumpun käydessä on sitten helpohko päätellä tapahtuuko latausta vaiko ei.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.02.16 - klo:01:08
Ok. En ole jaksanut lukea kaikkia muutamia kirjoituksiasi  :)

Osia liikkuu, mutta onpahan tämkin ajankulua :D
Herralta ei ole tullut yhtään kunnon kommenttia.
Tälläkin osiolla on vastauksissa joku taso ollut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luokyio - 28.02.16 - klo:08:43
Heitetään yksi tyhmä kysymys ilmoille: muuten sisälämpö on mukavan tasainen kun termostaatit on täysillä, mutta wc:ssä (turhan iso patteri pieneen tilaan) on muutaman asteen liian lämmin, ja lisäksi varastohuoneessa on normaali huonelämpötila vaikka siellä sinänsä voisi olla joku +15. Käsittääkseni termostaattien pienentäminen yleensä ottaen maalämmön kanssa on huono juttu, mutta toisaalta liian lämpimät tilat hukkaavat lämpöenergiaa... Eli kumpi pienempi paha sähkönkulutuksen kannalta, liian lämpimät yksittäiset tilat (ei kuitenkaan mukavuutta tms häiritse) vai termarilla kuristetut pari patteria?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: maalämmittää - 28.02.16 - klo:09:20
Pistä siihen puskurin kylkeen joku halppis lämpötilan mittari ja toinen lämmityksen menoputkeen.
Pumpun käydessä on sitten helpohko päätellä tapahtuuko latausta vaiko ei.

Näitä olen käyttänyt.
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-LCD-Display-Indoor-Temperature-Meter-Thermometer-Temp-Sensor-Probe-/191587680545?hash=item2c9b840121:g:hCgAAOSwpDdVYp28

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 28.02.16 - klo:09:29
Näitä olen käyttänyt.
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-LCD-Display-Indoor-Temperature-Meter-Thermometer-Temp-Sensor-Probe-/191587680545?hash=item2c9b840121:g:hCgAAOSwpDdVYp28

No eipä oo hinnalla pilattu. :)
Tollasia joku 15 kpl pannuhuoneeseen, niin johan lähtee!

Jos noita tilaa useamman, niin toivottavasti näyttävät samaa lukemaa...
Kävin nimittäin niin, että ostin kerran two-packin digitaalisia sisälämpömittareita, niin näyttivätkin eri lukemaa. Ero oli alle asteen luokkaa, mutta kyllähän tuo nyt häiritsee ja pitäishän ne nyt näyttää tasan samaa lukua!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: maalämmittää - 28.02.16 - klo:09:50
No eipä oo hinnalla pilattu. :)
Tollasia joku 15 kpl pannuhuoneeseen, niin johan lähtee!

Jos noita tilaa useamman, niin toivottavasti näyttävät samaa lukemaa...
Kävin nimittäin niin, että ostin kerran two-packin digitaalisia sisälämpömittareita, niin näyttivätkin eri lukemaa. Ero oli alle asteen luokkaa, mutta kyllähän tuo nyt häiritsee ja pitäishän ne nyt näyttää tasan samaa lukua!

Kaikessa mittauksessa on virhettä, se kannatta muistaa.

Tilasin taannoin 3 ja yksi oli näytöstään rikki, mutta ne kaksi ne näytti (muistaakseni) 0,5C sisällä samaa.
Tilasin just muutaman lisää ja katsotaan mitä ne näyttää ....  kiinan kamaa, se pitää muistaa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: JPN - 28.02.16 - klo:19:35
Heitetään yksi tyhmä kysymys ilmoille: muuten sisälämpö on mukavan tasainen kun termostaatit on täysillä, mutta wc:ssä (turhan iso patteri pieneen tilaan) on muutaman asteen liian lämmin, ja lisäksi varastohuoneessa on normaali huonelämpötila vaikka siellä sinänsä voisi olla joku +15. Käsittääkseni termostaattien pienentäminen yleensä ottaen maalämmön kanssa on huono juttu, mutta toisaalta liian lämpimät tilat hukkaavat lämpöenergiaa... Eli kumpi pienempi paha sähkönkulutuksen kannalta, liian lämpimät yksittäiset tilat (ei kuitenkaan mukavuutta tms häiritse) vai termarilla kuristetut pari patteria?
Termostaateja vierastetaan maalämmössä ettei kiertovettä pidetä turhan kuumana. Sinälläänhän termostaatti tekee tismalleen samaa, kuin kiertopiirien säätö, jotta eritiloihin saadaan halutut lämpötilat. WC:n ja varaston perussäätöjä tulisi kuristaa, siten että tiloissa on suurin piirtein haluttu l-tila.

Maalämmöllä pumpun säätökäyrä säädetään termostaatit auki, jotta kiertovesi on mahd. viileää. Tämän jälkeen termareita on ihan hyvin käyttää, leikkaamaan mm. auringon, takan tai säätökäyrän puutteiden aiheuttamia lämpöhuippuja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.03.16 - klo:23:05
Termostaateja vierastetaan maalämmössä ettei kiertovettä pidetä turhan kuumana. Sinälläänhän termostaatti tekee tismalleen samaa, kuin kiertopiirien säätö, jotta eritiloihin saadaan halutut lämpötilat. WC:n ja varaston perussäätöjä tulisi kuristaa, siten että tiloissa on suurin piirtein haluttu l-tila.

Maalämmöllä pumpun säätökäyrä säädetään termostaatit auki, jotta kiertovesi on mahd. viileää. Tämän jälkeen termareita on ihan hyvin käyttää, leikkaamaan mm. auringon, takan tai säätökäyrän puutteiden aiheuttamia lämpöhuippuja.
Termareitakin on erilaisia. Tuossa toisessa kohteessani vaihtoivat jotkut satasen maksaneet ja
hyvin leikkaa lämpöä kun huone lämpeää liikaa. Suosittelen jos on paljon pattereita samassa linjassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.03.16 - klo:23:42
Kysymys.
Kuka on foorumin paras valehtelija?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juffe - 05.03.16 - klo:00:44
Kysymys.
Kuka on foorumin paras valehtelija?
Minä! (valehtelin)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.03.16 - klo:00:47
Minä! (valehtelin)
Eniten valehtevaa etsitään ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.03.16 - klo:01:26
 Goetheborilaisittain. ( Lainaus.)
Mitä tämä sana tarkoittaa tällä foorumilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 05.03.16 - klo:09:56
Ohessa ote Heli Saksin diploomityöstä
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.03.16 - klo:22:57
Ohessa ote Heli Saksin diploomityöstä
No eipä auennut, mutta hieno diplomityö kaikenkaikkiaan.
Tuossa mainittiin että R410A on käytössä esim. ilmastointikoneissa ja ilmalämpöpumpuissa.
R407C suurin haitta on lämpöliukuma.
Tätä en ymmärrä, että miksi liukuma on haitallinen?
Paremmat Coppelot tuntuisi käytännössä tulevan alhaisilla keruun litkuilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:09:36
Nyt pukkaa taas tyhmää kysymystä.

Automaatti-ilmaus kyseessä.
Minulla on koneen päällä kahdessa putkessa (puskurille meno ja paluu) automaatti-ilmausventtiilit sekä puskurin päällä omansa.
Kytkentäkaaviosta en noita kahta ensimmäistä löytänyt, vaan mielestäni siinä oli ainoastaan se puskurin katolla oleva ilmaus.

Ja se tyhmä kysymys: mitä haittaa tai hyötyä noista kahdesta sitten on?
Ovathan ne kaksi putkissa olevaa ilmausta toki korkeammalla kuin puskurin päällä oleva, mutta miksi noin moneen kohtaan laitettu?
Eihän niistä nyt mitään paineita karkaile turhan päiten tms.?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 09.03.16 - klo:09:57
Automaatti-ilmaus kyseessä.
Minulla on koneen päällä kahdessa putkessa (puskurille meno ja paluu) automaatti-ilmausventtiilit sekä puskurin päällä omansa.
Kytkentäkaaviosta en noita kahta ensimmäistä löytänyt, vaan mielestäni siinä oli ainoastaan se puskurin katolla oleva ilmaus.

Ja se tyhmä kysymys: mitä haittaa tai hyötyä noista kahdesta sitten on?
Ovathan ne kaksi putkissa olevaa ilmausta toki korkeammalla kuin puskurin päällä oleva, mutta miksi noin moneen kohtaan laitettu?
Eihän niistä nyt mitään paineita karkaile turhan päiten tms.?

Ei niistä yleensä haittaa ole ja korkeimpaan kohtaan ne kannattaa asentaa. Siksi kai ne on sinulle laitettu.

Ne saattavat jossain vaiheessa vikaantua ja päästää vettä ulos. Tällöin paineet putoavat, mutta tämä tilanne pitäisi olla huomattavissa.

Ne pystyy yleensä vääntämään kiinni päällä olevasta muovisesta ruuvista, jos on varma, että systeemissä ei ole enää ilmaa. Tämä mahdollisesti vähentää riskiä vikaantumisesta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:10:13
Ei niistä yleensä haittaa ole ja korkeimpaan kohtaan ne kannattaa asentaa. Siksi kai ne on sinulle laitettu.

Ne saattavat jossain vaiheessa vikaantua ja päästää vettä ulos. Tällöin paineet putoavat, mutta tämä tilanne pitäisi olla huomattavissa.

Ne pystyy yleensä vääntämään kiinni päällä olevasta muovisesta ruuvista, jos on varma, että systeemissä ei ole enää ilmaa. Tämä mahdollisesti vähentää riskiä vikaantumisesta.

Ok.

Niiden jokaisen alla on kyllä ihan metallinen kahva, eli sulku, joten saan ne kyllä kiinnikin.
Jos vaikka laittaisinkin sitten kiinni, kun ei tuota vettä oo tarvinnu vähään aikaan järjestelmään lisätä.
Kovien pakkasten jälkeen piti pikkaisen laittaa lisää vettä, kun pakkasillahan kävi niin, että kun veden lämpöä nostettiin huomattavasti vastustenkin avulla, niin muutamana päivänä oli ylivuotoputkesta tullut vettä pannuhuoneen lattialle. Ja sitten kun kelit lauhtui, niin verkoston paine luonnollisesti laski.

Mietin vain noita ilmauksia, kun koneessa oleva itsessään oleva paineen lukema näyttää aina vähän pienempää lukemaa kuin ulkoinen painemittari.
Voi tietysti johtua siitä, että mittaus on eri kohdassa järjestelmää?
Jostain vain luin juurikin tuon, että voisi olla hyvä laittaa jossain vaiheessa sulut ilmauksista kiinni.

Ja toinen seikka on se, että eilenkin kun seurasin koneen käyntiä, niin yläpaineet olivat aluksi 25,6 bar ja kohta 25,3 ja 25,2, nousten taas pian takaisin 25,6 bariin. Kuumakaasu ei laskenut samaan aikaan mihinkään.
Tosin nämähän taitavat olla kompuran paineita ja noilla lämmitysjärjestelmän ilmauksilla ei taida olla mitään yhteyttä mihinkään yläpaineeseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 09.03.16 - klo:13:18
Niiden jokaisen alla on kyllä ihan metallinen kahva, eli sulku, joten saan ne kyllä kiinnikin.
Jos vaikka laittaisinkin sitten kiinni, kun ei tuota vettä oo tarvinnu vähään aikaan järjestelmään lisätä.
Kovien pakkasten jälkeen piti pikkaisen laittaa lisää vettä, kun pakkasillahan kävi niin, että kun veden lämpöä nostettiin huomattavasti vastustenkin avulla, niin muutamana päivänä oli ylivuotoputkesta tullut vettä pannuhuoneen lattialle. Ja sitten kun kelit lauhtui, niin verkoston paine luonnollisesti laski.

Ahaa, sinulla on hyvin asennettu, kun on sulutkin. Minulle ei asentaja suonut tätä luksusta...

Laita vaan sulut kiinni.

Sen sijaan tuo varoventtiilin päästäminen ei välttämättä ole ihan normaalia, edes kovilla pakkasilla. Toimiikohan sinun paisunta-astia oikein? Ilmeisesti kalvopaisunta-astia laitettu sinullakin.

Mietin vain noita ilmauksia, kun koneessa oleva itsessään oleva paineen lukema näyttää aina vähän pienempää lukemaa kuin ulkoinen painemittari.
Voi tietysti johtua siitä, että mittaus on eri kohdassa järjestelmää?
Jostain vain luin juurikin tuon, että voisi olla hyvä laittaa jossain vaiheessa sulut ilmauksista kiinni.

Ja toinen seikka on se, että eilenkin kun seurasin koneen käyntiä, niin yläpaineet olivat aluksi 25,6 bar ja kohta 25,3 ja 25,2, nousten taas pian takaisin 25,6 bariin. Kuumakaasu ei laskenut samaan aikaan mihinkään.
Tosin nämähän taitavat olla kompuran paineita ja noilla lämmitysjärjestelmän ilmauksilla ei taida olla mitään yhteyttä mihinkään yläpaineeseen?

Luetko noita lämmitysverkon paineita kiertopumpun ollessa käynnissä vai seis?
Käynnissä ollessa paineissa on virtausvastuksen aiheuttaman paine-eron verran eroa. Kiertopumpun ollessa pysähdyksissä eroa ei pitäisi olla, paitsi mittareiden korkeusasemasta tulevan eron verran. Missä kohdissa korkeussuunnassa mittarit on?

Kylmäaineen paineella ei ole mitään yhteyttä lämmityspiirin paineisiin (tosin kylmäaineen painetta ja tulistumista voidaan ihmetellä erikseen, pienemmällä prioriteetilla).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:13:29
Ahaa, sinulla on hyvin asennettu, kun on sulutkin. Minulle ei asentaja suonut tätä luksusta...

Laita vaan sulut kiinni.

Sen sijaan tuo varoventtiilin päästäminen ei välttämättä ole ihan normaalia, edes kovilla pakkasilla. Toimiikohan sinun paisunta-astia oikein? Ilmeisesti kalvopaisunta-astia laitettu sinullakin.

Luetko noita lämmitysverkon paineita kiertopumpun ollessa käynnissä vai seis?
Käynnissä ollessa paineissa on virtausvastuksen aiheuttaman paine-eron verran eroa. Kiertopumpun ollessa pysähdyksissä eroa ei pitäisi olla, paitsi mittareiden korkeusasemasta tulevan eron verran. Missä kohdissa korkeussuunnassa mittarit on?

Kylmäaineen paineella ei ole mitään yhteyttä lämmityspiirin paineisiin (tosin kylmäaineen painetta ja tulistumista voidaan ihmetellä erikseen, pienemmällä prioriteetilla).

Mutta eikös se varoventtiilin ruikkiminen ole sinänsä normaalia, kun veden lämpö nousee vaikka jostain 40 asteesta 55 asteeseen, niin kasvaahan siinä paine samalla?
Vai pitäisikö kalvopaisarin kumota tuo efekti kokonaan?
Eli kun näillä keleillä paine on n. 1 bar, niin kovemmilla pakkasilla verkoston paine nousee 1,5 bariin ja tämän jälkeen laskee vettä pihalle.

Minulla ei ole mitään käryä, missä kohdin koneen sisällä on paineen mittaus. Kaikesta päätellen se on jossain koneen yläosan lähettyvillä, kun siellä ne kaikki kilkkeet muutenkin on.
Kalvopaisari taas on suunnilleen koneen yläreunan tasalla, eli korkeuseroa ei pitäisi juurikaan olla.
Ja arvoja olen katsonut koneen käydessä, en muista tarkalleen onko eroa silloin, kun kone lepää. Muistaakseni silloinkin on...
Mutta sama juttu kaivon paineiden kanssa, kone ilmoittaa hieman vähemmän, mitä ulkopuolinen mittari.
Eilen taisi koneen ilmoituksen mukaan olla kaivossa painetta 0,67 bar koneen käydessä.

Ja onhan noita kylmäaineen tulistumisia ja paineita ihmetelty aiemmin jo jonkin verran, tässä samassa ketjussa.  :)
Ihmettelin vain sitäkin, miksi paineet heilui edes takaisin muutaman kymmenyksen verran.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 09.03.16 - klo:13:38
Mutta eikös se varoventtiilin ruikkiminen ole sinänsä normaalia, kun veden lämpö nousee vaikka jostain 40 asteesta 55 asteeseen, niin kasvaahan siinä paine samalla?
Vai pitäisikö kalvopaisarin kumota tuo efekti kokonaan?

Minun mielestäni oikein suunnitellussa ja mitoitetussa järjestelmässä paisarin pitäisi kumota tuo. Tai siis ei välttämättä ihan kokonaan kumota, mutta niin paljon ettei varoventtiilin normaalioloissa tarvitse toimia.

Minkä kokoinen paisunta-astia sinulla on? Oletko tarkistanut sen esipainetta? Tai sitä, että kalvo on ehjä? (Paisarin kaasupuolen venttiilistä jos hieman painaa, niin ulos ei saa tulla vettä. Ei pidä painaa liian pitkään, ettei esipaine muutu liikaa.)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:13:42
Minun mielestäni oikein suunnitellussa ja mitoitetussa järjestelmässä paisarin pitäisi kumota tuo. Tai siis ei välttämättä ihan kokonaan kumota, mutta niin paljon ettei varoventtiilin normaalioloissa tarvitse toimia.

Minkä kokoinen paisunta-astia sinulla on? Oletko tarkistanut sen esipainetta? Tai sitä, että kalvo on ehjä? (Paisarin kaasupuolen venttiilistä jos hieman painaa, niin ulos ei saa tulla vettä. Ei pidä painaa liian pitkään, ettei esipaine muutu liikaa.)

Oisko se sen 18 l...? Se normaali punainen pönttö, mikä tuntuu olevan aika yleinen.
Pitänee paneutua tuohon esipaineeseen. En oo uskaltanut ikinä sitä sorkkia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 09.03.16 - klo:13:52
Pitää vielä selvyyden vuoksi mainita, että on normaalia lämpimän käyttöveden varoventtiilistä tulla jonkin verran vettä käyttöveden lämmityssyklin aikana. Käyttövedelle ei yleensä Suomessa laiteta paisunta-astioita. (Itse haluaisin tosin tietää, että eikö se mahdollisesti rasita käyttövesiputkia, kun paine säännöllisesti nostetaan 10 bariin.)

Sen sijaan lämmitysverkon varoventtiilin toiminta on poikkeuksellista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:13:57
Pitää vielä selvyyden vuoksi mainita, että on normaalia lämpimän käyttöveden varoventtiilistä tulla jonkin verran vettä käyttöveden lämmityssyklin aikana. Käyttövedelle ei yleensä Suomessa laiteta paisunta-astioita. (Itse haluaisin tosin tietää, että eikö se mahdollisesti rasita käyttövesiputkia, kun paine säännöllisesti nostetaan 10 bariin.)

Sen sijaan lämmitysverkon varoventtiilin toiminta on poikkeuksellista.

Tuosta tulikin mieleeni, että se käyttöveden ylivuotoputki taitaakin olla tällä hetkellä koneen ja seinän välissä näkymättömissä...
Sehän tulee jostain kohdin koneen takaapaneelista ymmärtääkseni ulos.
Enkä pääse koneen taakse millään, että saisin näkyviin.

Sitä meillä tapahtuu käyttöveden kanssa, että ainakin yläkerran hanoista purskahtaa välillä vettä, siis jos hanan laittaa auki ja laskee hetken aikaa.
Aivan kuin jotain ilmaa tai painetta kertyisi putkistoon. Pitäsköhän käyttövettä varten lisätä joku paineen tasaaja tms....?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 09.03.16 - klo:17:05
Pitää vielä selvyyden vuoksi mainita, että on normaalia lämpimän käyttöveden varoventtiilistä tulla jonkin verran vettä käyttöveden lämmityssyklin aikana. Käyttövedelle ei yleensä Suomessa laiteta paisunta-astioita. (Itse haluaisin tosin tietää, että eikö se mahdollisesti rasita käyttövesiputkia, kun paine säännöllisesti nostetaan 10 bariin.)

Oon tuota asiaa ihmetellytkin täällä noin vuosi takaperin...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6164.0
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 09.03.16 - klo:23:15
Noista paineista vielä...

Tuli tarkistettua, että koneen ollessa levossa näyttää keruun osalta kumpikin painemittari suht samaa.
Eli koneen sisäinen sekä ulkoinen mittari.

Mutta lämmityspiirin puolella on eroa niin lepotilassa kuin käynnin aikaisessa paineessa.
Levossa näytti koneen oma mittari 0,63 bar ja analoginen ulkoinen mittari 0,9 bar.
Ehkä toinen kaipaa pientä kalibrointia...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.03.16 - klo:08:56
Lainaus
Mutta lämmityspiirin puolella on eroa niin lepotilassa kuin käynnin aikaisessa paineessa.
Levossa näytti koneen oma mittari 0,63 bar ja analoginen ulkoinen mittari 0,9 bar.
Ehkä toinen kaipaa pientä kalibrointia...
Sinullahan on kaikkiaan kolme kiertovesipumppua, Stiebelin oma, lattialämmityksen ja pattereiden.
Pysäytä ne kaikki ja vertaa sitten vasta painemittareita.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 10.03.16 - klo:09:07
Sinullahan on kaikkiaan kolme kiertovesipumppua, Stiebelin oma, lattialämmityksen ja pattereiden.
Pysäytä ne kaikki ja vertaa sitten vasta painemittareita.

ATS

Ai niin joo, totta tosiaan... Pyöriihän ne ulkoiset kokoajan...

Nyt kun oot siinä linjoilla, niin pakko kysyä vähän niihin vanhoihin mittauksiin liittyen.
Testasin vielä eilen kompuran paineita ja kaasun lämpöjä siten, että pysäytin shuntatun piirin kiertovesipumpun ja jätin suoran piirin toimintaan.
Tulokset eivät olleet niin hyviä kuin silloin kun pyöritin pelkkää shuntattua piiriä.
Silloinhan kaasut ja lämmöt näyttivät paljon paremmilta.

Mistähän tuo voi nyt johtua?
Selvästi alkaa haiskahtaa siltä, että suora piiri vähän jarruttaisi koneen toimintaa.
Ampuilin ir-mittarilla meno-paluun eroja. Kun lauhduttimella delta oli 5 astetta, niin melkein koko käynnin ajan oli suoran piirin delta alle 5 astetta.
4 - 4,5 astetta oli pitkään, aivan syklin lopussa lähestyi 5 astetta.
Voiko tuosta millään päätellä, että se suoran piirin pumppu olisi suhteessa liian kovalla verrattuna puskurin lataukseen?
Eihän tässä ole tietoa todellisesta virtauksesta.
Ei kai se auta kuin laittaa ulkoinen vaikka ykköselle ja sisäinen täysille ja katsoa miltä sitten näyttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 10.03.16 - klo:09:32
Paineistetun (~1,2bar) keruupiirin (kaivo 180m) kaivolle paluun takaiskun venttiili rämisee räpärrää liuospumpun käydessä.

Tarvisiko asialle tehdä jotain vai antaako ääntää? Jotain paine-eroa tapahtuu, mutta miksi?

Takaisku on asennettu heti pumpun päältä lähtevään putkeen 90 asteen mutkan jälkeen. Takaiskun jälkeen on T-haara, alas menee kaivolle ja ylhäältä tulee konvektorilta paluu linja (suljettu piiri kun konvektori ei ole käytössä)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.03.16 - klo:09:48
Paineistetun (~1,2bar) keruupiirin (kaivo 180m) kaivolle paluun takaiskun venttiili rämisee räpärrää liuospumpun käydessä.

Tarvisiko asialle tehdä jotain vai antaako ääntää? Jotain paine-eroa tapahtuu, mutta miksi?

Takaisku on asennettu heti pumpun päältä lähtevään putkeen 90 asteen mutkan jälkeen. Takaiskun jälkeen on T-haara, alas menee kaivolle ja ylhäältä tulee konvektorilta paluu linja (suljettu piiri kun konvektori ei ole käytössä)
Minulla oli sama ongelma.
Takaisku on Y-mallinen ja asennettu vaakaputkeen.
Otin vieterin pois, räplätys loppui ja toimii edelleen tehtävässään.

Riippuen takaiskun rakenteesta ja asennussuunnasta, voi kokeilla vieterin lyhentämistä tai kokonaan poistamista.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.03.16 - klo:09:54
Lainaus
Testasin vielä eilen kompuran paineita ja kaasun lämpöjä siten, että pysäytin shuntatun piirin kiertovesipumpun ja jätin suoran piirin toimintaan.
Tulokset eivät olleet niin hyviä kuin silloin kun pyöritin pelkkää shuntattua piiriä.
Silloinhan kaasut ja lämmöt näyttivät paljon paremmilta.

Mistähän tuo voi nyt johtua?
Selvästi alkaa haiskahtaa siltä, että suora piiri vähän jarruttaisi koneen toimintaa.
Ampuilin ir-mittarilla meno-paluun eroja. Kun lauhduttimella delta oli 5 astetta, niin melkein koko käynnin ajan oli suoran piirin delta alle 5 astetta.
4 - 4,5 astetta oli pitkään, aivan syklin lopussa lähestyi 5 astetta.
Voiko tuosta millään päätellä, että se suoran piirin pumppu olisi suhteessa liian kovalla verrattuna puskurin lataukseen?
Eihän tässä ole tietoa todellisesta virtauksesta.
Ei kai se auta kuin laittaa ulkoinen vaikka ykköselle ja sisäinen täysille ja katsoa miltä sitten näyttää.
Tästä on vaikea sanoa mitään ilman kunnollista mittaussysteemiä.
Kun olet näinkin kiinnostunut asiasta, hanki LogTemp ja 1-wire mittaussysteemi, niin pääset epätietoisuudesta.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 10.03.16 - klo:09:56
Tästä on vaikea sanoa mitään ilman kunnollista mittaussysteemiä.
Kun olet näinkin kiinnostunut asiasta, hanki LogTemp ja 1-wire mittaussysteemi, niin pääset epätietoisuudesta.

ATS

Pitää varmaan hankkia.
Kunhan tutustun ensin, että mikä se sellainen on...  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 10.03.16 - klo:12:15
Pitää varmaan hankkia.
Kunhan tutustun ensin, että mikä se sellainen on...  :D
Shunttipiiristähän tulee kylmää varaajan pohjalle.
Jos se pattereiden pumppu on liian isolla, niin kuumaa tulee varaajan pohjalle. Jos pattereissa vaan teho riittää, niin voisi hidastaa sitä pattereiden pumpun nopeutta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.03.16 - klo:22:31
Tyhmä kysymys.
Miksi ilmakompurat ovat yleensä mäntävehkeitä?
Eikö scrolleja voi käyttää tähän tarkoitukseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.03.16 - klo:09:50
OilToSoil
Lainaus
pakko kysyä vähän niihin vanhoihin mittauksiin liittyen.
Testasin vielä eilen kompuran paineita ja kaasun lämpöjä siten, että pysäytin shuntatun piirin kiertovesipumpun ja jätin suoran piirin toimintaan.
Tulokset eivät olleet niin hyviä kuin silloin kun pyöritin pelkkää shuntattua piiriä.
Silloinhan kaasut ja lämmöt näyttivät paljon paremmilta.

Mistähän tuo voi nyt johtua?
Selvästi alkaa haiskahtaa siltä, että suora piiri vähän jarruttaisi koneen toimintaa.
Ampuilin ir-mittarilla meno-paluun eroja. Kun lauhduttimella delta oli 5 astetta, niin melkein koko käynnin ajan oli suoran piirin delta alle 5 astetta.
4 - 4,5 astetta oli pitkään, aivan syklin lopussa lähestyi 5 astetta.
Voiko tuosta millään päätellä, että se suoran piirin pumppu olisi suhteessa liian kovalla verrattuna puskurin lataukseen?
Eihän tässä ole tietoa todellisesta virtauksesta.
Ei kai se auta kuin laittaa ulkoinen vaikka ykköselle ja sisäinen täysille ja katsoa miltä sitten näyttää.
Edelleen jäi mietityttään tämä sun systeemin toiminta.
Onhan putkistokaavio oheisen kuvan mukainen?
Jos on, niin mittaa lämpötilat pisteistä A - F normaalin käyntijakson alku-, keski- ja loppuvaiheessa.
Jos mahdollista niin kaikki mittaukset samanlaisista putkista ja mittauskohdissa samanlaiset tummat teipit.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 13.03.16 - klo:10:15
OilToSoilEdelleen jäi mietityttään tämä sun systeemin toiminta.
Onhan putkistokaavio oheisen kuvan mukainen?
Jos on, niin mittaa lämpötilat pisteistä A - F normaalin käyntijakson alku-, keski- ja loppuvaiheessa.
Jos mahdollista niin kaikki mittaukset samanlaisista putkista ja mittauskohdissa samanlaiset tummat teipit.

ATS

Se on juurikin tuon kuvan mukainen.

Ja suorassa lämmityspiirissä on vielä kuvioita sotkemassa se kylppärin lattialämmitys, mutta se ei tuohon kuvaan vaikuta mitenkään.
Sen lämpötilaa rajoitetaan paluulämpötilan mukaan, Oventrop RTL taisi olla nimeltään venttiili ja säätölaite.

Mittailen lämmöt jossain sopivassa välissä, eli joskus illalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.03.16 - klo:23:08
Uusi pähkäily.
Tuli mieneen tälläinen.
Mitä jos upottaisi kaivoon vastuslangan sidottuna tuohon keruun putkeen.
Paneelit katolla syöttäisi sitten kaivoon tehostetusti auringon lämmön :-[
Tai voisihan joku tuulimyllykin toimia etenkin  talviolosuhteissa ihan hyvin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 14.03.16 - klo:00:22
Mitä jos upottaisi kaivoon vastuslangan sidottuna tuohon keruun putkeen.
Paneelit katolla syöttäisi sitten kaivoon tehostetusti auringon lämmön :-[
Tai voisihan joku tuulimyllykin toimia etenkin  talviolosuhteissa ihan hyvin.

Jos on paneelit katolla tai tuulimylly, niin laita ne vastukset lämmönjakoon / varaajaan ja lämmitä suoraan sitä. Tai jos virtaa tulee tarpeeksi, pyöritä MLP:n kompressoria sillä.

Miksi haluaisit kaivoa lämmittää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.03.16 - klo:09:59
Lainaus
Uusi pähkäily.
Tuli mieneen tälläinen.
Mitä jos upottaisi kaivoon vastuslangan sidottuna tuohon keruun putkeen.
Paneelit katolla syöttäisi sitten kaivoon tehostetusti auringon lämmön :-[
Tai voisihan joku tuulimyllykin toimia etenkin  talviolosuhteissa ihan hyvin.
Kaivoon syötetty energia nostaa keruuliuoksen lämpötilaa ja kohonneesta lämpötilasta johtuen on COP 3%/aste parempi.
Oletetaan 8 kW lämpöpumppu, jonka COP on 4,00
Kaivosta otetaan 6 kW ja sähköverkosta 2 kW tehoa.
Jos keruun Dt on 3,00 C saadaan virtaukseksi 0,488 l/s
Jos kaivosta tulevaa nestettä lämmitetään ulkopuolisella 1 kW:n teholla nousee keruuliuoksen lämpötila 0,50 C
COP kasvaa 3%/C*0,5C=1,5%, COP 4,00->4,06
Ottoteho laskee 2,000 kW-> 1,970 kW = 30W

Yhden kilowatin panostuksella saadaan 30W tulos.
Tämän järjestelmän hyötysuhde on 3%

Kysymys ei ollut tyhmä, mutta joka tällaisen järjestelmän rakentaa on tyhmä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.16 - klo:01:10
Kaivoon syötetty energia nostaa keruuliuoksen lämpötilaa ja kohonneesta lämpötilasta johtuen on COP 3%/aste parempi.
Oletetaan 8 kW lämpöpumppu, jonka COP on 4,00
Kaivosta otetaan 6 kW ja sähköverkosta 2 kW tehoa.
Jos keruun Dt on 3,00 C saadaan virtaukseksi 0,488 l/s
Jos kaivosta tulevaa nestettä lämmitetään ulkopuolisella 1 kW:n teholla nousee keruuliuoksen lämpötila 0,50 C
COP kasvaa 3%/C*0,5C=1,5%, COP 4,00->4,06
Ottoteho laskee 2,000 kW-> 1,970 kW = 30W

Yhden kilowatin panostuksella saadaan 30W tulos.
Tämän järjestelmän hyötysuhde on 3%

Kysymys ei ollut tyhmä, mutta joka tällaisen järjestelmän rakentaa on tyhmä.

ATS
Asia ymmärretty.
Vieläkään en kyllä ymmärrä että miten voi kaivolta tulevan litkun
keinotekoinen nostaminen esim. kilowatin teholla sähköllä ennen höyrystintä
antaa jotain kolmen prossan tuoton? Haloo
Eikö ole aivan sama miten tuo kaivon tulolitku lämmitetään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 20.03.16 - klo:10:10
Vieläkään en kyllä ymmärrä että miten voi kaivolta tulevan litkun
keinotekoinen nostaminen esim. kilowatin teholla sähköllä ennen höyrystintä
antaa jotain kolmen prossan tuoton? Haloo
Eikö ole aivan sama miten tuo kaivon tulolitku lämmitetään?

Koska kaivosta otetaan silloin vähemmän.

Vaikka vastuslämmitys on juuri ennen höyrystintä, höyrystimen dT ei merkittävästi muutu. Kaivoon siis palaa aiempaa lämpimämpää nestettä => se ei lämpene kaivossa yhtä paljon.

Vastuslämmitys siis tulee pääosin kaivon tehon tilalle, ei sen lisäksi.

Voihan vaikka koko kaivon korvata vastuksella. Tällöin tosin COP on 1 ja järjestelmä vähän turhan kallis, kun samaan pääsee EcoWatilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.03.16 - klo:12:29
Kimmo-L
Lainaus
Vastuslämmitys siis tulee pääosin kaivon tehon tilalle, ei sen lisäksi.
Tässä on kiteytetty oleellisin asia.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.16 - klo:21:45
"Vastuslämmitys tulee pääosin kaivon tilalle, ei sen lisäksi". Juuri tuota haen.
kilowatti lauhduttimen jälkeen vastuksella antaa tasan kilowatin lisää.
Luulisi kumminkin hyötysuhteen olevan parempi tuolla kilowatilla höyrystimen kautta kuin
että suoraan lämmitykseen?
Mitä olen seuraillut keskusteluja niin pääosin kaivon mitoitus on mennyt pieleen, eikä niinkään muu järjestelmä.
Kaivo siis kyykkää enemmän  yleensä varsinkin pitkillä pakkasjaksoilla kuin lämmitysjärjestelmä.
Mitä foorumilla olleita kylmiksien käppyröitä katsoessa tulee mieleen?
Kun mennään nollan alle viinan lämmöissä niin enää ei päde tuo 3% alenema höyrystimen tehossa, vaan
romahdus on paljon suurempi.
Pumpun antoteho johtuen väärin mitoitetuista levareista romahtaa (tai väärästä kylmäaineesta). Eli kolmen kw vastus ei nostakkaan pumpun tehoa tuota kolmea kilowattia, vaan ylläpitää (hädintuskin) ilmoitettua pumpun nimellistä tehoa.
Nyt kun kaivolta saataisiinkin kaivon oma tuotto ja sitten vastuksilla vaikka 2kw, niin viina olisi vielä
hyvinkin reilusti plussalla ja kylmäainepiirin toiminta ei romahtaisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 20.03.16 - klo:22:54
"Vastuslämmitys tulee pääosin kaivon tilalle, ei sen lisäksi". Juuri tuota haen.
kilowatti lauhduttimen jälkeen vastuksella antaa tasan kilowatin lisää.

Kyllä, näin on (sillä edellytyksellä, että lämpö siirtyy lämmönjaossa tehokkaasti ja lauhtumislämpö ei kovin paljon nouse).

Luulisi kumminkin hyötysuhteen olevan parempi tuolla kilowatilla höyrystimen kautta kuin
että suoraan lämmitykseen?

Miksi?

Maalämpöpumppu on nimensä mukaisesti pumppu, joka siirtää lämpöä keruupiiristä lämmönjakoon. Lämpöenergia vain siirretään puolelta toiselle; ei se siinä mitenkään monistu.  Kun höyrystimen puolelle syötetään vastuksella yksi kWh energiaa, lämpöpumppu siirtää sen kWh:n lämmönjaon puolelle. Koska sen syöttäminen höyrystimen puolelle kuitenkin nostaa keruunesteen lämpötilaa, se aiheuttaa, että kaivosta siirtyy vähemmän energiaa keruunesteeseen.

Mitä olen seuraillut keskusteluja niin pääosin kaivon mitoitus on mennyt pieleen, eikä niinkään muu järjestelmä.
Kaivo siis kyykkää enemmän  yleensä varsinkin pitkillä pakkasjaksoilla kuin lämmitysjärjestelmä.

Näinhän se on. Siksi haluankin varoittaa tilaamasta lyhintä kaivoa tarjonneelta, vaikka se houkuttelevan edulliselta vaikuttaisi. Kannattaa aina ottaa kaivon mitoitus varman päälle ja porata kaivo vähintään eri tarjousten/mitoitusten keskiarvon mukaan ja mieluummin vielä vähän lisää.

Kuten toisessa ketjussa täällä todettiin, lyhyttä kaivoa voi jälkikäteen paikata tekemällä vaakakeruulenkki maahan sen lisäksi sarjaan kaivon kanssa, jos pihassa on sopivaa tilaa. Hankalahkoa ja suhteellisen kallista sekin on, joten kannattaa porata kaivo heti kerralla kunnolliseksi.

Jos sitten käy huono tuuri esimerkiksi maaperän kalliotyypin kanssa, vaikka metrejä onkin yritetty laittaa tarpeeksi, niin silloin voi harkita vaakalenkkiä lisäksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.16 - klo:23:19
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 21.03.16 - klo:09:49
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Minä en ainakaan ole näin väittänyt.
Esko Kaappolan mukaan hyötysuhde (COP), ei teho, laskee n. 3% keruulta tulevan liuoksen jäähtyessä yhden asteen, Dt:n pysyessä samana.

Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.
Minkälaisella rosenttilaskulla on tähän tulokseen päästy?
Laitahan laskuesimerkki tai todelliseen mittausdataan perustuva laskelma.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sailor - 21.03.16 - klo:12:20
Ruotsin maalämpöpumpputestin mittaustuloksista tuon pystyy aika hyvin kalkuloimaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.03.16 - klo:19:23
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Minä en ainakaan ole näin väittänyt.
Esko Kaappolan mukaan hyötysuhde (COP), ei teho, laskee n. 3% keruulta tulevan liuoksen jäähtyessä yhden asteen, Dt:n pysyessä samana.

Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.
Minkälaisella rosenttilaskulla on tähän tulokseen päästy?
Laitahan laskuesimerkki tai todelliseen mittausdataan perustuva laskelma.

ATS
Laskin että kaivo antaisi 1% vähemmän tehoa jokaisella asteella kun kaivo viilenee.
Näin ollen 10 asteen tiputus keruulta tekisi noin 500w jos nollakaivolla tulisi tuo reilu viisi kilowattia.
Tämähän ei voi pitää paikkansa koska tehomenetys on huomattavasti suurempi jopa yli nollakeruulla.
Hyötysuhdetta en osaa laskea.
Mikä tuo Sailorin mainitsema testi on, linkki olis kiva?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 21.03.16 - klo:20:31
Lainaus
Laskin että kaivo antaisi 1% vähemmän tehoa jokaisella asteella kun kaivo viilenee.
Näin ollen 10 asteen tiputus keruulta tekisi noin 500w jos nollakaivolla tulisi tuo reilu viisi kilowattia.
Tämähän ei voi pitää paikkansa koska tehomenetys on huomattavasti suurempi jopa yli nollakeruulla
Onko sinulla faktaa näiden väittämien tueksi?

Eihän se kaivosta otettava teho mihinkään putoa, jos Dt pysyy smana.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.03.16 - klo:21:10
Onko sinulla faktaa näiden väittämien tueksi?

Eihän se kaivosta otettava teho mihinkään putoa, jos Dt pysyy smana.

ATS
Pakkohan tehon on tipahtaa jos kaivo viilenee vaikka DT pysyisikin samana.
96
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Ottamatta sen enempää kantaa kuvan oikeellisuudesta, niin tuostakin näkee hyvin kuinka
käy kun ensiöpiiri viilenee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 22.03.16 - klo:11:50
Lainaus
Pakkohan tehon on tipahtaa jos kaivo viilenee vaikka DT pysyisikin samana.
96
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Ottamatta sen enempää kantaa kuvan oikeellisuudesta, niin tuostakin näkee hyvin kuinka
käy kun ensiöpiiri viilenee
Nestevirtauksen (esim energiakaivon keruu) lämpöteho lasketaan kaavalla:
P=F*Dt*c  (Teho = virtaus*lämpötilaero*ominaislämpö)
Tässä tehon laskentakaavassa ei esiinny lainkaan nesteen lämpötilaa.
Keruunesteen lämpötila kylläkin vaikuttaa moniin maalämpöpumpun suoritusarvoihin.

Lainaus
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Tämän viittauksen kuvalla ja kaivosta otettavalla teholla ei ole mitään tekemistä keskenään.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.16 - klo:21:18
Nestevirtauksen (esim energiakaivon keruu) lämpöteho lasketaan kaavalla:
P=F*Dt*c  (Teho = virtaus*lämpötilaero*ominaislämpö)
Tässä tehon laskentakaavassa ei esiinny lainkaan nesteen lämpötilaa.
Keruunesteen lämpötila kylläkin vaikuttaa moniin maalämpöpumpun suoritusarvoihin.
Tämän viittauksen kuvalla ja kaivosta otettavalla teholla ei ole mitään tekemistä keskenään.

ATS
No eipä ole, mutta ymmärsin tuosta että pumpun "kuumapää" romahtaa kun keruu viilenee liikaa.
Täytyy laittaa tuon oman pumpun tehon lasku lauhduttimelta laskien kun keruu viilenee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.03.16 - klo:00:54
No niin, laatan tai paluulitkun  kytkentäerotus 5C. Startti oli 27.5 ja pysäytys 32,5C.

DT lauhduttimelta     Tulo keruulta, dt pysyy samana.
8,9                          4,3
8,7                          3,8
8,3                          2,9
8,2                          2,7
8,0                          2,4
7,9                          2,3
7,9                          2,1
7,9                          2,0
7,8                          2.0
7,7                          1,9

Tässä vähän laskenta-apua tarvittaisi. Oletetaan että lauhduttimen virtaama on 0,2l/s
Paljonko siis pumpun teho laskee kun keruu laskee?
Toki viiden asteen nousu lauhduttimelta merkitsee jotain, mutta aika vähän.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 24.03.16 - klo:10:23
Tässä vähän laskenta-apua tarvittaisi. Oletetaan että lauhduttimen virtaama on 0,2l/s
Paljonko siis pumpun teho laskee kun keruu laskee?
Toki viiden asteen nousu lauhduttimelta merkitsee jotain, mutta aika vähän.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.

Lauhduttimen virtauksen pysyessä vakiona, lauhduttimen teho laskee prosentuaalisesti saman verran kuin dT muuttuu prosentuaalisesti.

1 - (7,7 / 8,9) = 0,135  eli lauhduttimen teho laskee 13,5 % tuossa.

Jos oletetaan tuo 0,2 l/s virtaus, niin 8,9 K dT:llä teho on 8,9 K * 0,2 kg/s *4,182 kJ/K*kg = 7,44 kW ja vastaavasti 7,7 K dT:llä 6,44 kW (ja tehon pudotus siis se 13,5 %).

Tähän laskelmaan ei vaikuta se lauhduttimen viiden asteen lämpötilan nousu.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.

Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 24.03.16 - klo:11:00
No tuosta näkeekin jo hyvin tehon jyrkän laskemisen noinkin alhaisilla menoveden lämmöillä. 5 asteen ero, niin tehon pudotus on jo 1 kW. Lisää toision pyyntiin, niin teho putoaa sitä mukaa. Ja mitä lämpimämpää vaaditaan, sen vähemmän kiertää kylmäainetta piirissä ja sen vähemmän otetaan kaivosta. Eli kompuran tehovaatimus kasvaa ja COP huononee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.03.16 - klo:19:15
Kimmo_L
Lainaus
Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
Just näin

Lainaus
Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun
Ei se huono keruu niinkään pumppua hyydytä vaan kaivon se hyydyttää. Eikä se kaivonkaan hyytyminen läheskään aina aiheuta ongelmia.

Lauhduttimelta lähtevän LJ-veden lämpötilan nousu huonontaa COP:a  2,7%/C
Keruulta tulevan liuoksen lämpötilan lasku huonontaa COP:a 3,0%/C
Eli kumpikin suurinpiirtein yhtä paljon.
Eli oleellisin asia COP:n kannalta on lauhduttimelta lähtevän ja keruulta tulevan lämpötilan ero (Dt   LJ_meno - keruulta_tulo)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.03.16 - klo:00:00
Lauhduttimen virtauksen pysyessä vakiona, lauhduttimen teho laskee prosentuaalisesti saman verran kuin dT muuttuu prosentuaalisesti.

1 - (7,7 / 8,9) = 0,135  eli lauhduttimen teho laskee 13,5 % tuossa.

Jos oletetaan tuo 0,2 l/s virtaus, niin 8,9 K dT:llä teho on 8,9 K * 0,2 kg/s *4,182 kJ/K*kg = 7,44 kW ja vastaavasti 7,7 K dT:llä 6,44 kW (ja tehon pudotus siis se 13,5 %).

Tähän laskelmaan ei vaikuta se lauhduttimen viiden asteen lämpötilan nousu.

Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
ottotehot on mitattu kuule aika moneen kertaan ja ne ei nouse eikä kyll laskekkaan paljoo käynnin aikana.
Kaivon dt pysyy tasan tarkkaan samana. Sen verran täälläkin on tuota husdatan käppyraa eri viestiketjuissa etten ala erikseen todistamaan tätäkään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 25.03.16 - klo:01:11
ottotehot on mitattu kuule aika moneen kertaan ja ne ei nouse eikä kyll laskekkaan paljoo käynnin aikana.
Kaivon dt pysyy tasan tarkkaan samana. Sen verran täälläkin on tuota husdatan käppyraa eri viestiketjuissa etten ala erikseen todistamaan tätäkään.

Minun edellisen viestin laskelmat perustuivat vain niihin lähtötietoihin, mitä olit antanut omassa edellisessä viestissäsi. En ole seurannut sinun pumpun lukemia muista viestiketjuista.

Pysyykö myös virtaus keruupiirissä samana vai onko kiertopumppu automaattisesti säätyvä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 25.03.16 - klo:08:25
Minun edellisen viestin laskelmat perustuivat vain niihin lähtötietoihin, mitä olit antanut omassa edellisessä viestissäsi. En ole seurannut sinun pumpun lukemia muista viestiketjuista.
Juu ei voi olettaa että kaikkien yksittäisten jäsenten koko viestihistoria on kaikilla muilla jäsenillä tiedossa  :D
Kyllä asiat on juurikin aina perusteltava/viitattava siinä kyseisessä ketjussa (tai kohtaa) missä jostakin keskustellaan, joku voi liittyä vaikka uutena jäsenenä sivusta keskuteluun ja 'naru tulee vetävän käteen' melko pian ...tuommonen oletus että 'kaikki tietää kaiken kun on kerran yhdelle sanottu' on kyllä toisaalta monella aika yleistä, työelämässäkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 25.03.16 - klo:09:06
Dt Lauhd   LJ_meno   LJ_paluu   F   P_anto   P_otto   COP      P_kaivo   Keruulta   Dt   F
8,9          36,4          27,5          0,2   7,476   2,136   3,50      5,340   4,3          3,26   0,4
8,7          36,8          28,1          0,2   7,308   2,141   3,41      5,167   3,8          3,15   0,4
8,3          36,9          28,6          0,2   6,972   2,110   3,30      4,862   2,9          2,96   0,4
8,2          37,4          29,2          0,2   6,888   2,125   3,24      4,763   2,7          2,90   0,4
8,0          37,7          29,7          0,2   6,720   2,116   3,18      4,604   2,4          2,81   0,4
7,9          38,2          30,3          0,2   6,636   2,126   3,12      4,510   2,3          2,75   0,4
7,9          38,7          30,8          0,2   6,636   2,177   3,05      4,459   2,1          2,72   0,4
7,9          39,3          31,4          0,2   6,636   2,223   2,99      4,413   2,0          2,69   0,4
7,8          39,7          31,9          0,2   6,552   2,227   2,94      4,325   2,0          2,64   0,4
7,7          40,2          32,5          0,2   6,468   2,239   2,89      4,229   1,9          2,58   0,4
                                 
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 25.03.16 - klo:09:59
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä.

Näinhän se menee. Keruun dT kaikkea muuta kuin pysyy tasan tarkkaan samana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.03.16 - klo:10:37
Dt Lauhd   LJ_meno   LJ_paluu   F   P_anto   P_otto   COP      P_kaivo   Keruulta   Dt   F
8,9          36,4          27,5          0,2   7,476   2,136   3,50      5,340   4,3          3,26   0,4
8,7          36,8          28,1          0,2   7,308   2,141   3,41      5,167   3,8          3,15   0,4
8,3          36,9          28,6          0,2   6,972   2,110   3,30      4,862   2,9          2,96   0,4
8,2          37,4          29,2          0,2   6,888   2,125   3,24      4,763   2,7          2,90   0,4
8,0          37,7          29,7          0,2   6,720   2,116   3,18      4,604   2,4          2,81   0,4
7,9          38,2          30,3          0,2   6,636   2,126   3,12      4,510   2,3          2,75   0,4
7,9          38,7          30,8          0,2   6,636   2,177   3,05      4,459   2,1          2,72   0,4
7,9          39,3          31,4          0,2   6,636   2,223   2,99      4,413   2,0          2,69   0,4
7,8          39,7          31,9          0,2   6,552   2,227   2,94      4,325   2,0          2,64   0,4
7,7          40,2          32,5          0,2   6,468   2,239   2,89      4,229   1,9          2,58   0,4

















                                 
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä

ATS
Kiitos. Jahkapääsen kotiin niin korjaan nuo arvaukset.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.03.16 - klo:22:19
On aika arvausten :)
No ei kun totuuden.
Testi alko 21,40, otannat noin kymmenen minuutin välein.
Lauhdutin.                            Kaivo                                   Ottoteho.
36/26,8 dt9,2                    5,8/2,6 dt 3,2                        2092w.
klo 21.50
37,7/28,6 dt 9.1                4.7/1.8 dt 3.1                        2175W.
Klo 22.00
38,0/29,3 dt 8,7                4,1/1.4 dt 2,7                        2178W.
klo 22.15
38,5/29.8 dt 8,7                3,5/0,9 dt 2,6                        2171W
Klo 22.30
38,6/30.2 dt 8,4                3,1/0,6 dt 2,5                        2144w.
Klo 22,45
38,7/30.6 dt 8,1                2,7/0.3  dt 2,4                       2148w.
klo 23,00
38,9/30,9 dt 8.0                2,4/0,2 dt 2,2                        2126w.
Klo 23,15
39.0/31.1 dt 7.9                2,2/0,1 dt 2,1                        2149w.
Klo 23.30
39.2/31,3 dt 7,9                2,1/0,0 dt 2,1                        2168w
Klo 23,45
39,4/31.5 dt 7,9                2,1/-0,1 dt 2,2                      2130w.
Klo 00.00
39.6/31.7dt 7.9                 2.0/-0.1 dt 2.1                      2143w
Klo 00.15
39,8/31,9 dt 7,9                2.0/-0,1 dt 2,1                      2123w
00.32.
39.8/32   dt 7.8                 2,0/-0.1 dt 2,1                     2163w.

Tässäpä viimeinen tämän talven testi.
On varmaan huomiotava että keruun menolitkun lämpötila-anturi valehtelee noin 0.9C.
Seppaantin arvaukset osuivat aika tarkalleen oikeaan ;)
Mitä tuo F tarkottaa?
Tuosta COP arvosta voisi varmaan vääntää maailman tappiin, mutta sovitaan niin että
pumppuni tekee alle kolmen COPin :-*
Pakko investoida uuteen inventteriin kun lupaavat Coppelonkin  olevan lähempänä kuutta.
Oma lämmityslaskuni ostosähkön osalta putoaisi 1700kwh:iin vuodessa :)
Tämä tarkoittaisi että menisi alle 5kwh vuorokaudessa ostosähköä entisen vajaan kýmmenen
kilowatin sijaan keskiarvolla :-[
Täytyy sanoa että eristeet, 200mm seinissä ja 350mm katolla ja 15mm solukumi laatan
ja harkon välillä on ainakin asennettu huolellisesti :-\
Askan jauhannan lisäksi voisi tehdä oikeankin arvion.

2,3C kaivolalta alkaa tulla sen verran kylmää litkuu että pumppu alkaa toimimaan oikein.
DT lauhduttimella ja höyrystemillä ei enää tipu. Miksi ei?
Coppelot kumminkin laskee, vai laskeeko. Edes ottoteho ei nouse.
Tässä lienee ruotsipumppujen ja sakupumppujen se marginaalinen ero kun näitä A-luokituksia
jaetaan. Mittaukset on tehty mikä-mikä maassa ja syötetään sitten uusille markkinoille hyvin toimivivat A-luokitellut värkit.
Veikkaan että esim- Nakella ei valehtele COP mittari pumpulla yhtään jossain kympin tulolitkulla,
vaan kun ne ei tajua jos mennään lähelle nolla keruuta jolloin pumpun teho alkaa oikeasti tippumaan kuten omankin pumpun kanssa käy.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 28.03.16 - klo:17:59
Konehan toimii kuin junan vessa.
Oheisessa Exellissä olen laskenut mittaustietojen perusteella pumpun suoritusarvoja ja ne käyttäytyvät aivan loogisesti.
COP putoaa 2,8% lauhduttimelta lähtevän ja kaivosta tulevan lämpötilaeron astetta kohti, juuri niin kuin pitääkin.
Mitään merkkejäkään suoritusarvojen romahtamisesta ei ole.
Kaivosta tuleva stabiloituu vakioarvoon n. puolentoista tunnin käynnin jälkeen.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.03.16 - klo:22:37
Konehan toimii kuin junan vessa.
Oheisessa Exellissä olen laskenut mittaustietojen perusteella pumpun suoritusarvoja ja ne käyttäytyvät aivan loogisesti.
COP putoaa 2,8% lauhduttimelta lähtevän ja kaivosta tulevan lämpötilaeron astetta kohti, juuri niin kuin pitääkin.
Mitään merkkejäkään suoritusarvojen romahtamisesta ei ole.
Kaivosta tuleva stabiloituu vakioarvoon n. puolentoista tunnin käynnin jälkeen.

ATS
Kiitos hienoista taulukosta.
Täytynee vetää vielä vastusajo niin saisi tuon lauhduttimen virtaamankin oikein.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.03.16 - klo:22:02
Kiitos hienoista taulukosta.
Täytynee vetää vielä vastusajo niin saisi tuon lauhduttimen virtaamankin oikein.
No niin laitoin myllyn vastukselle ja 6kw teholla DT 7,1C.
Voi se tietysti hieman suurempikin ollla  olla kun ei tiedä tarkalleen mikä tuon 6kw vastuksen teho on.
Pitäsi taas pimentää kämppä ja hallitus oli eri mieltä tästä toteutuksen ajankohdasta :-[
Vastuksen teho kuitenkin heittää korkeintaan 200w, mikäli oikein muistan aikaisempia mittauksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 30.03.16 - klo:10:01
Lainaus
No niin laitoin myllyn vastukselle ja 6kw teholla DT 7,1C.
Tämä antaa virtaukseksi 0,20 l/s, mikä on sama arvo jota käytin aiemmassa Exell-laskelmassa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.03.16 - klo:21:17
Tämä antaa virtaukseksi 0,20 l/s, mikä on sama arvo jota käytin aiemmassa Exell-laskelmassa.

ATS
Kiitos.
Keräsin tähän muutaman Oiltosoilin pumpun arvoja.
Testi yhdellä lämmityspiirillä-
Lauhdutin
44,4/37,6 DT 6,8 teho 10,22kw, virtaus 0,37l/s
Testi kahdella lämmityspiirillä.
43/37,7 DT 5,7 teho 8,82kw, virtaus 0,37l/s
Miksi tai mihin teho häviää?
Tarkemmin ajatellen mittaammeko näissä lauhduttimelta tehoja laskuissa oikeasti lämmitysjärjestelmän tehoa :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 31.03.16 - klo:07:48
Kiitos.
Keräsin tähän muutaman Oiltosoilin pumpun arvoja.
Testi yhdellä lämmityspiirillä-
Lauhdutin
44,4/37,6 DT 6,8 teho 10,22kw, virtaus 0,37l/s
Testi kahdella lämmityspiirillä.
43/37,7 DT 5,7 teho 8,82kw, virtaus 0,37l/s
Miksi tai mihin teho häviää?
Tarkemmin ajatellen mittaammeko näissä lauhduttimelta tehoja laskuissa oikeasti lämmitysjärjestelmän tehoa :-[

Tätäpä oon itekkii pohtinu....
En ymmärrä sitä, kun testasin, että miksi tehot näytti olevan paremmalla tasolla kun ajoin pelkkää shuntattua piiriä. Toki puskuri siinä välissä oli silloinkin.
Jos ajoin pelkkää suoraa piiriä puskurista, niin tulokset oli aivan yhtä 'huonoja' kuin ajettaessa kahta lämmityspiiriä.

En oo ehtiny vieläkään ottamaan arvoja ylös lämmityksen ajalta, kuten seppaant ehdotti.
Pitää yrittää jossain vaiheessa.

Noissa omissa aiemmissa testeissä, mihin Peki viittaa, ei kannata tuota ekaa tehoa tuijottaa.
Se oli aivan lämmityssyklin alusta ja antaa ehkä liian positiivisen kuvan tehoista...
Ja tuota toista mittausta en enää löydäkään omista taulukoista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.03.16 - klo:10:19
Tätäpä oon itekkii pohtinu....
En ymmärrä sitä, kun testasin, että miksi tehot näytti olevan paremmalla tasolla kun ajoin pelkkää shuntattua piiriä. Toki puskuri siinä välissä oli silloinkin.
Jos ajoin pelkkää suoraa piiriä puskurista, niin tulokset oli aivan yhtä 'huonoja' kuin ajettaessa kahta lämmityspiiriä.

En oo ehtiny vieläkään ottamaan arvoja ylös lämmityksen ajalta, kuten seppaant ehdotti.
Pitää yrittää jossain vaiheessa.

Noissa omissa aiemmissa testeissä, mihin Peki viittaa, ei kannata tuota ekaa tehoa tuijottaa.
Se oli aivan lämmityssyklin alusta ja antaa ehkä liian positiivisen kuvan tehoista...
Ja tuota toista mittausta en enää löydäkään omista taulukoista.
vastaus 1181 tai1191,.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 31.03.16 - klo:11:51
vastaus 1181 tai1191,.

Joo, se on varmaan siis 37,3 se paluu.
Mut kuitenkin, näitä samoja olen edelleen pienessä päässäni pyöritellyt, että miten tämä homma nyt oikein toimii.
Tällä hetkellä olen laittanut ulkoisen suoran piirin pumpun 2/6 teholle, eli pitäisi olla aika pieni virtaus puskurista ulos.
Mutta silti en saa paineita ja kaasuja samalle tasolle kuin ne olivat pelkkää shuntattua piiriä lämmitettäessä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.16 - klo:00:11
Joo, se on varmaan siis 37,3 se paluu.
Mut kuitenkin, näitä samoja olen edelleen pienessä päässäni pyöritellyt, että miten tämä homma nyt oikein toimii.
Tällä hetkellä olen laittanut ulkoisen suoran piirin pumpun 2/6 teholle, eli pitäisi olla aika pieni virtaus puskurista ulos.
Mutta silti en saa paineita ja kaasuja samalle tasolle kuin ne olivat pelkkää shuntattua piiriä lämmitettäessä...
Ajelin itse illan eri piirejä sulkien, ei tapahtunut mitään muutosta lauhduttimen DT:ssä.
Toki käyntiajat tippuivat.
Täytynee vielä Sunnuntaina ajaa parivertailu vastus vastaan kompura niin näkee
oikean eron kun laattakin on mukana.
9kw vastustakin yritin tarjota, mutta kun paluulitkun lämmöt nousee, niin eipä ota käyttöön.
Olisi vaan ollut kiva tietää dt myös täydellä sähköteholla.
Olisiko Oiltosoililla tuon tehoeron takana yksinkertaisesti se että yhtä piiriä lämmittämällä
käyntiaika on vaan niin paljon lyhyempi ettei paineet ehdi nousta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.04.16 - klo:09:42
Ajelin itse illan eri piirejä sulkien, ei tapahtunut mitään muutosta lauhduttimen DT:ssä.
Toki käyntiajat tippuivat.
Täytynee vielä Sunnuntaina ajaa parivertailu vastus vastaan kompura niin näkee
oikean eron kun laattakin on mukana.
9kw vastustakin yritin tarjota, mutta kun paluulitkun lämmöt nousee, niin eipä ota käyttöön.
Olisi vaan ollut kiva tietää dt myös täydellä sähköteholla.
Olisiko Oiltosoililla tuon tehoeron takana yksinkertaisesti se että yhtä piiriä lämmittämällä
käyntiaika on vaan niin paljon lyhyempi ettei paineet ehdi nousta?

En tiiä miksei nouse paineet. Muuta kuin pääkopassa...  :D

Aika rivakasti lämmitys hoitui silloinkin, kun lämmitin vain shuntattua lattialämmitystä.
Tuota piiriä lämmitettäessä oli tosiaan yläpaineet paljon paremmalla tasolla verrattuna kuumakaasun lämpöön.
Voiko se olla, että shuntti ottaa niin pienen osan enää lämmintä vettä varaajasta, että toimii paljon tehokkaammin?

Sitten kun ajoin pelkkää suoraa piiriä, eli se joka menee alakerran pattereille, niin tulokset eivät olleet enää niin hyviä.
Tuossa piirissä on kahdeksan kpl:tta yksilehtisiä pattereita sekä samassa piirissä oleva kylppärin lattialämmitys.
Eli kovin isosta lämmityspiiristä ei edes ole kyse.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.04.16 - klo:09:45
Eihän se Stiebeli tiedä mitään 4-putkikytkentä varaajan takaisesta elämästä.
Se ymmärtää vain lauhduttimelle tulevan ja sieltä lähtevän lämpötilan sekä virtauksen.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.04.16 - klo:12:35
Eihän se Stiebeli tiedä mitään 4-putkikytkentä varaajan takaisesta elämästä.
Se ymmärtää vain lauhduttimelle tulevan ja sieltä lähtevän lämpötilan sekä virtauksen.

ATS

Joo, ei ymmärräkään.
Mutta ihmettelen edelleen, että miksi shuntatun piirin kanssa tilanne on parempi kuin suoran piirin lämmityksen kanssa...
Eli yläpaine ja samalla lämmitysliemi lämpenee helpommin.

Pitäis joskus saada nuo mittaukset tehtyä tuohon kuvaan, jotta saisi vähän enemmän tolkkua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.04.16 - klo:13:30
Lainaus
Mutta ihmettelen edelleen, että miksi shuntatun piirin kanssa tilanne on parempi kuin suoran piirin lämmityksen kanssa...
Eli yläpaine ja samalla lämmitysliemi lämpenee helpommin.
Eiköhän tuo johdu varaajan sielunelämästä.
Varaaja toimii erilailla shuntatun ja suoran piirin kanssa ja vielä kolmannella tavalla kun molemmat ovat käytössä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.04.16 - klo:13:35
Eiköhän tuo johdu varaajan sielunelämästä.
Varaaja toimii erilailla shuntatun ja suoran piirin kanssa ja vielä kolmannella tavalla kun molemmat ovat käytössä.

ATS

Eli: Pitääpä saada shunttaus myös tuohon suoraan piiriin, niin homma toimii kuin rasvattu sen jälkeen.  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.04.16 - klo:17:59
No niin, tässäpä vastusajoa normilämmitysajossa.
3kw aloittaa ja kulutus 0,57kwh.
6kw vastus jatkaa ja kulutus 9,28kwh.
Tästä yksi käyttövesiajo 17min,  1,7kwh.
Lämmityskäynti 8,15kwh.
Täytyy ajaa vielä toinen ajo.
Toinen ajo.
Nyt ei tehny välissä käyttövettä. Pumppu otti varaslähdön, 27,5 oli käynnistysraja mutta lämmitys alkoikin ja 28,1C. Tosin hinkkasi sitten asteen kymmenyksen yli pysäytysrajan.
3kw 0,58kwh  ja 6kw:n vastus 5,16kwh, eli kokonaisuudessaan meni 5,74kwh.
Arvot on otettu Husdatalla ja vastuksen kulutus on mitattu kulutettu energia/aika. Tämä antoi vastukselle 6.02kw tehon.
Husdata ei mittaa erikseen vastuksen tehoa livenä, vaan ohjelmaan syötetään itse mitä esim. 6kw vastus vie. Tuossa on oletuksena 6000w, johon en ole kajonnut.


Pari ajoo tämän jälkeen kompuralla......

Ensimmäinen ajo hiukan lämpimällä kaivolla kun vastusajot antoivat huiliaikaa keruulle.
Käyntiaika 24min. DT nousi kymmenyksellä kun ulkona viileni juuri sopivasti. (27,5/30.6)
Sähköä paloi 0,86kwh. COP olisi tämän mukaan 6,6 :-[
Käyttövesiajossa meni 12min, eli 2,4kw ottoteholla 0,48kwh, COP 3,54.
Tämä ei ole aivan varma vertaus, kun en tiedä laskiko vaimoke vettä tuon vastusajon aikana.
Toinen ajo.
Nyt pumppu kävi 27min, tosin ulkona viileni illan aikana ja lepoaika näiden kompura-ajojen välillä ei ole vertailukelpoinen.
Vastusajossa ei ole huomioitu ulkoisen eikä sisäisen pumpun viemää sähköä. Tosin nämä yhdessä tekee  aika tarkkaan 6kw kulutuksen.
 Koitan laittaa valokuvan liitteenä tähän.
Mahtuhan se. Kiitos.

Laatan kytkentäerotus on tiputettu kolmeen asteeseen tässä testissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.04.16 - klo:19:10
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.04.16 - klo:19:43
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS
Joo, ei ole ihan kuutta kilowattia, mielumminkin 5,8kw. Täten lauduttimelta mitaten pumppuni teho olisi vieläkin huonompi :-[
Lisäilen tuohon edelliseen viestiin testiajon tulokset.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 03.04.16 - klo:22:17
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS

Taidat olla oikeassa. Mukava nippelitieto. Joskus ihmettelinkin miksi 3kW nimellistehon vastusten teho on jotain muuta. Lisäksi mitä kuumempaa vettä vastuksella tehdään niin sen huonompi on sen teho. Vastuksen resistanssi muuttuu sen lämmetessä. Tuokin olisi helppo todeta että miten tuo muutos käyttäytyy esim tekemällä käyttövettä vastuksella.

Tälläsiä tehoja mittasin joskus itse. Tehossa on mukana kiertovesipumppu jonka nopeus % ja teho näkyy vasemmassa laidassa.
(http://i.imgur.com/DelF0U1.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.04.16 - klo:00:20
Taidat olla oikeassa. Mukava nippelitieto. Joskus ihmettelinkin miksi 3kW nimellistehon vastusten teho on jotain muuta. Lisäksi mitä kuumempaa vettä vastuksella tehdään niin sen huonompi on sen teho. Vastuksen resistanssi muuttuu sen lämmetessä. Tuokin olisi helppo todeta että miten tuo muutos käyttäytyy esim tekemällä käyttövettä vastuksella.

Tälläsiä tehoja mittasin joskus itse. Tehossa on mukana kiertovesipumppu jonka nopeus % ja teho näkyy vasemmassa laidassa.
(http://i.imgur.com/DelF0U1.png)
Hauska taulukko :) Varmaan väärin  tuo viimeinen sarake?
Latauspumppu puolella teholla DT 11C yhdeksän kw vastuksella?
Pumppu pyörii ns. tyhjää.
Laita kokeeksi hullunkierto, ei maksa paljoo ja pumpun tehot menee oikeesti lattialämmityksen litkuun, eikä jäähdyttämään konetta.
 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 07.04.16 - klo:16:16
Tällainen sähköposti tuli:

Nyt saat Fortum-aurinkopaneelit kaiken kattavana avaimet käteen -toimituksena mahtavalla 35 prosentin alennuksella.
Esimerkiksi 6 paneelin Aurinkopaketti asennettuna ja käyttövalmiina nyt vain alk. 2873 € (norm. 4420 €) tai 18 paneelin Aurinkopaketti alk. 6955 € (norm. alkaen 10 700 €). Fortum Aurinkopaketteja on saatavana kuuden aurinkopaneelin järjestelmästä aina 36 paneelin järjestelmään asti. Aurinkopaketti on avaimet käteen -palvelukokonaisuus, johon kuuluu mm. kotikäynti, paneelien toimitus, asennus ja käyttöönotto-opastus sekä neuvonta mahdollisissa lupa-asioissa. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan sadalle ensimmäiselle ostajalle. Lue lisää tarjouksesta osoitteesta fortum.fi/aurinko


Maksaako tollanen koskaan itseään takaisin maalämpökohteessa?

Edit: hah,  arvioitu vuotuinen tuotanto 1260kWh. Kustannukset kotitalousvähennyksen jälkeen lähes 3k€. Kuoletusaika=pitkä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 07.04.16 - klo:18:47
Noissa aurinkohommeleissa tuntuis olevan vielä dekadin liikaa hintoja jotta ne oikeasti kannattaisivat (taloudellisesti).

Mun tekis ihan hillittömästi mieli aurinkolämpöä, koska varaajassa olis aurinkokierukka jouten ja olishan se ajatuksena
hauska tehdä lämmin vesi aurinkoisilla keleillä 'ilmaiseksi'.

Viime elo- ja syyskuun seurannan perusteella näyttäis että mlp-pumpun kokonaissähkönkulutus on huhti-syyskuun välillä keskiarvoltaan alle 4kWh/vrk.
Ja vaikka kuinka tulis aurinkoinen kesä, niin ehkä puolet kaikesta energiantarpeesta voisi saada auringosta?
Huhti-Syyskuu -> 6kk * 4kWh/vrk * 0,11€/kWh * 50% = ~40€ olisi säästöpotentiaali. (jossa ei ole vielä mukana pumppaus- tai varaajahäviöitä)

Tuon saavuttamiseen tarttis joko 4-5 tasokeräintä tai 2x30 tyhjiöputkea, joita ei taida edes itse asentamalla saada kaikkine kilkkeineen alle 1500€.

En keksi perustetta millä saisin tuollaisen läpi vaimon budjettikehysriihestä.

Ehkä järkevimmältä näyttäisi pieni parin paneelin PV viritys, mutta pitkäksi menee silläkin takaisinmaksuaika. Meinasin odotella muutaman vuoden
nyt ihan rauhassa jotta näkee mihin suuntaan aurinkotekniikka kehittyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 07.04.16 - klo:19:08
Noissa aurinkohommeleissa tuntuis olevan vielä dekadin liikaa hintoja jotta ne oikeasti kannattaisivat (taloudellisesti).

Mun tekis ihan hillittömästi mieli aurinkolämpöä, koska varaajassa olis aurinkokierukka jouten ja olishan se ajatuksena
hauska tehdä lämmin vesi aurinkoisilla keleillä 'ilmaiseksi'.

Viime elo- ja syyskuun seurannan perusteella näyttäis että mlp-pumpun kokonaissähkönkulutus on huhti-syyskuun välillä keskiarvoltaan alle 4kWh/vrk.
Ja vaikka kuinka tulis aurinkoinen kesä, niin ehkä puolet kaikesta energiantarpeesta voisi saada auringosta?
Huhti-Syyskuu -> 6kk * 4kWh/vrk * 0,11€/kWh * 50% = ~40€ olisi säästöpotentiaali. (jossa ei ole vielä mukana pumppaus- tai varaajahäviöitä)

Tuon saavuttamiseen tarttis joko 4-5 tasokeräintä tai 2x30 tyhjiöputkea, joita ei taida edes itse asentamalla saada kaikkine kilkkeineen alle 1500€.

En keksi perustetta millä saisin tuollaisen läpi vaimon budjettikehysriihestä.

Ehkä järkevimmältä näyttäisi pieni parin paneelin PV viritys, mutta pitkäksi menee silläkin takaisinmaksuaika. Meinasin odotella muutaman vuoden
nyt ihan rauhassa jotta näkee mihin suuntaan aurinkotekniikka kehittyy.
Oooon se reippaasti enemmän se säästö, ainakin 75% enemmän lämpökeräimillä mitä arvioit  :D ....mutta sittenkään ei se rahallisesti kannata, 10v ja 700€ arvo sillä auringolla  8)

Paneelit maalämmön kanssa on paremmat...mutta ei nekään kannata.

Toisaalta on paljon muutakin mikä ei kannata  ::):
(http://www.enonvene.com/vuokraus/getfile.php?id=292)tai(http://static.iltalehti.fi/autot/harrikka2_am.jpg)tai(http://im.mtv.fi/image/1377498/landscape16_9/515/290/b0d0219d91fb820895df31e1b35a6816/Yl/878964.jpg)tai(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnCtI9CznGzUgSh9aEuvLXPzYpGhopF7s-Po84ahzIIX4aIpsyVQ)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 07.04.16 - klo:19:26
Toisaalta on paljon muutakin mikä ei kannata  ::):
Kannattavuus liittyy aika oleellisesti siihen mitä tapahtuu 30.6 jälkeen kun nykyinen työsoppari loppuu. Kaikki on suhteellista,
paitsi se että mopohommissa ei kannattavuuksia lasketa, ne on priceless  :)

Voishan tuota ajatella toisinkin, käyttäen entisen ministerin logiikkaa. Ensimmäisen vuoden säästö maalämmölla on jo enemmän
kuin tuo 1500€ joten "Hei, me tienataan tällä" alkaa heti aurinkovärkkien asennuksen jälkeen. Oikeastaan itellä ihan rehellisesti myöntäen
ovat tärkeimmät perustelut lämpökeräimien hankkimiseen ne että pystyis itse asentaan kaiken ja se kaikkein tärkein: olis taas naapureilla ihmettelemistä :)
+ ja sais mlp:n kompuran käynnistysmäärän jäämään alle 500kpl/vuosi, jostain keksin tuollaisen tavoitteen invertteripumpulle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 07.04.16 - klo:20:03
Edit: hah,  arvioitu vuotuinen tuotanto 1260kWh. Kustannukset kotitalousvähennyksen jälkeen lähes 3k€. Kuoletusaika=pitkä.

Ja vielä pidempi jos oma kulutuksesi on pienempi tuolloin kun paneelit on kytkettynä ja kaikkea sähköä ei saa omaan käyttöön.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 07.04.16 - klo:21:25
Kannattavuus liittyy aika oleellisesti siihen mitä tapahtuu 30.6 jälkeen kun nykyinen työsoppari loppuu. Kaikki on suhteellista,
paitsi se että mopohommissa ei kannattavuuksia lasketa, ne on priceless  :)

Voishan tuota ajatella toisinkin, käyttäen entisen ministerin logiikkaa. Ensimmäisen vuoden säästö maalämmölla on jo enemmän
kuin tuo 1500€ joten "Hei, me tienataan tällä" alkaa heti aurinkovärkkien asennuksen jälkeen. Oikeastaan itellä ihan rehellisesti myöntäen
ovat tärkeimmät perustelut lämpökeräimien hankkimiseen ne että pystyis itse asentaan kaiken ja se kaikkein tärkein: olis taas naapureilla ihmettelemistä :)
+ ja sais mlp:n kompuran käynnistysmäärän jäämään alle 500kpl/vuosi, jostain keksin tuollaisen tavoitteen invertteripumpulle.
Joo ja sillä tekemisen ilolle ei tietty voi laskea hintaa...

Tuo kanssa itseä huolestuttaa kun tuo MLP menee niin pienillä käynistyskerroilla aurinkolämmön kanssa että sitä ei tarvi koskaan vaihtaa  ;)
Toisaalta kun MLP pääsee pitkässä juoksussa niin helpolla niin sitä voi tykimmin ajaa kun semmonen tarve.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.04.16 - klo:00:23
Hauska taulukko :) Varmaan väärin  tuo viimeinen sarake?
Latauspumppu puolella teholla DT 11C yhdeksän kw vastuksella?
Pumppu pyörii ns. tyhjää.
Laita kokeeksi hullunkierto, ei maksa paljoo ja pumpun tehot menee oikeesti lattialämmityksen litkuun, eikä jäähdyttämään konetta.
Kuinka kauan käy tuollainen 10kw sakumylly näin kevätkeleillä, siis käynnin pituus?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 08.04.16 - klo:07:20
Kuinka kauan käy tuollainen 10kw sakumylly näin kevätkeleillä, siis käynnin pituus?

Keskikäynnin pituus viimekuussa oli ollut muistaakseni 42min. Tässä on mukana myös käyttövesi. Käynnistyshystereesi on 1,0 vai 1,1 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.04.16 - klo:21:35
Keskikäynnin pituus viimekuussa oli ollut muistaakseni 42min. Tässä on mukana myös käyttövesi. Käynnistyshystereesi on 1,0 vai 1,1 astetta.
Kiitos.
Kirjoitit Helmikuun alussa että kävisi 45min. Käsittääkseni pumppu toimii niin että käyntiaika ei niinkään muutu vaan tauot ja litkun lämmöt muuttuu.
Minulla vaikuttaa tuohon käyntiaikaan ilman lämpeäminen. Tosin tauotkin kasvaa pitkiksi varsinkin päivällä.
Edelleen tuo oma pukkaa jotain 38C vettä käynnin lopulla vaikka käyntiaika ei kovin pitkä olekkaan.
Laatan litkun dt on oikeasti vain jotain 3,7C. Hullunkierrossa on lämmityksessä pienempi DT ja
Suurempi sitten lauhduttimella.
Ainakin IVT:llä on lauhduttimen litkun nimellinen virtaama 123l/h/pumpun kilowatti.
Saksalaispumpuissa (jos oiltosoilin pumppun virtaamat oli nimelliset) 133l/h pumpun jokaiselle tuotetulle kilowatille.
Mietin vaan että kumpiko parempi :-[
Itse ajan 102l/h/kw kun tuntuu että suuremmalla virtaamalla paluu nousee liian äkkiä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 10.04.16 - klo:21:47
Ainakin IVT:llä on lauhduttimen litkun nimellinen virtaama 123l/h/pumpun kilowatti.
Saksalaispumpuissa (jos oiltosoilin pumppun virtaamat oli nimelliset) 133l/h pumpun jokaiselle tuotetulle kilowatille.[

Jos lauhduttimelta otetaan lämpöä 1,0 kW -teholla ja lauhduttimen dt = 7,0 K, on virtaaman oltava 123 l/h.
Jos virtaama onkin 133 l/h ja teho lauhduttimelta on 1,0 kW, on dt lauhduttimen yli oltava 6,5 K.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.04.16 - klo:22:07
Jos lauhduttimelta otetaan lämpöä 1,0 kW -teholla ja lauhduttimen dt = 7,0 K, on virtaaman oltava 123 l/h.
Jos virtaama onkin 133 l/h ja teho lauhduttimelta on 1,0 kW, on dt lauhduttimen yli oltava 6,5 K.
Juuri näin. Mietin vaan että jos omassa masiinassa olisi COP mittaus niin näyttäisi jotain 2,8 ja
vastaavassa Saksalaisessa pumpussa jossa kyseinen COP mittaus on niin näyttää 6-7 COPiksi :-X
Elikkä pumppujen nämä hienot mittauslaitteet on mielestäni pelkkiä pöllycomeja, asennettu vain pumpun sisälle. Ei mittaa kuin virtausta ja  ja mitä suurempi virtaus niin sen parempi hyötysuhde ;)
Itelläkin nousis coppelot kun laittaisi tuplatehoisen lauhduttimen pumpun ja purkaisi tuon hullunkierron ja ulkoisen pumpun pois.
Itse vetäisin pumpun valmistajan oikeuteen jos vastusmittaus ja pumpun ilmoittama
ns hyötysuhde poikkeaisi helevetisti toisistaan.
No, ehkä joku keksisi että vastuksenkin hyöytuhde kasvaa tarpeeksi kovalla kierolla kuten Fraatti esittikin että vastuksen teho muuttuu eri lämpötilassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.04.16 - klo:22:56
Taso- vs. kalvopaisunnoista keruupiirissä on täälläkin ollut paljon puhetta, mutta onkos kellään tullut lopulta kahta kalvopaisaria keruuseen?

Ongelma: Putkari pisti alunperin keruupiirin siirtoputkista ylempänä kulkevaan putkeen kalvopaisunta-astian. Paikka on hyvä
ilmauksen kannalta, mutta tuo putki sattuu olemaan kiertopumpun painepuolella ja varona oli vain 1.5 barin venttiili.

Piirissä on ollut n. 0.7 baria painetta paisarin oksan mittarin mukaan (joka on n. 2m korkeammalla
kuin kiertopumppu), mutta Nibe vaatisi asennusohjeensa mukaan vähintään 0.5 bar paineen pumpun imupuolelle. (25-85 pumppu)
Seppaantin loistavien kuvausten perusteella en oikein tullut vakuuttuneeksi miten tuon vähimmäispainevaatimuksen saisi tällä kytkennällä
ja noin isolla pumpulla täytettyä, koska piirin alkupainetta ei kai oikein noin pienen varoventtiilin kanssa uskalla paljoa nostaa??

Ilmaushaasteiden takia en oikein halunnut siirtää liitosta alempana olevaan tuloputkeen.

Lopulta sain putkarilta toisen oksan säiliöineen ja väkertelin äsken sen kiinni tuloputkeen tehtyyn ilmaiskylmän varausliitokseen,
samalla vaihdoin varoventtiilit 3.0 baarisiin. 1.0bar esipaineella paisareissa tussautin vesiautomaatilla naturettia piiriin siten
että peruspaine on n. 1.85bar. Nyt kun keruun pumppu hörähtää käyntiin laskee paine tuloputkessa hetkeksi n. 1.5baariin
ja vastaavasti menoputkessa n. 2.1 bariin, joten omasta mielestäni nyt täytyy kaikki Niben tekniset vaatimukset,
poislukien asennuksen estetiikka sekä "olikohan tuo nyt ihan välttämätöntä"-kriteeri.  ? Missasinkohan jotain?

Oheisessa kuvassa Nibe hiipii tyhjäkäynnillä (20Hz) ja keruun pumppu on minimissään (1%, tulo 5.1C/ paluu 1.8C, dT 3.3).
Vasemman puoleinen oksa on pumpun imupuolella (1.8bar) ja oikea painepuolella (1.9bar).
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/DoubleThePressure_zpsakn9dqbf.png)

edit. Juu, hukkaputket puuttuu. Isommissa varoventtiileissä olikin tuuman kierreliitos, eikä mulla ollut hollilla liittimiä moiseen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 20.04.16 - klo:12:18
Nyt on riittävästi painetta kun on oikea 3 barin varoventtiili :)

Täällä aika vastaavasti. Paisuntasäiliö roikkuu aivan katossa kiinni ja kellarin korkeus on 1.95cm. Aivan siinä täytön alkuvaiheessa paine muistaakseni oli 1.65bar ja nyt kun katsoin niin oli vähän yli 1.3bar. Pumppu oli sammuksissa.

Täällä myös hukkaputki puuttuu, paine ei pitäisi koskaan nousta yli 3 bar. Lisäksi varoventtiili on imupuolella. Täällä on esipainetta paisarissa 0.5bar.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 20.04.16 - klo:22:50
Lopulta sain putkarilta toisen oksan säiliöineen ja väkertelin äsken sen kiinni tuloputkeen tehtyyn ilmaiskylmän varausliitokseen,
samalla vaihdoin varoventtiilit 3.0 baarisiin. 1.0bar esipaineella paisareissa tussautin vesiautomaatilla naturettia piiriin siten
että peruspaine on n. 1.85bar. Nyt kun keruun pumppu hörähtää käyntiin laskee paine tuloputkessa hetkeksi n. 1.5baariin
ja vastaavasti menoputkessa n. 2.1 bariin, joten omasta mielestäni nyt täytyy kaikki Niben tekniset vaatimukset,
poislukien asennuksen estetiikka sekä "olikohan tuo nyt ihan välttämätöntä"-kriteeri.  ? Missasinkohan jotain?

Eiköhän tuo ihan toimiva ratkaisu ole.

Perusongelma sinulla oli käsittääkseni, että alkuperäinen paisari oli pumpun painepuolella, kun sen kannattaisi olla imupuolella. Luultavasti systeemisi toimisi pelkällä sillä uudella paisarilla, mutta ei kai se toinenkaan haittaa.

Varoventtiileistä tulee mieleen vain, että ne mitoitetaan yleensä sen mukaan, mikä muiden komponenttien paineenkesto on. Jos systeemissä oli alunperin 1,5 barin varoventtiili, niin toivottavasti se ei ollut sen takia, että jokin osuus ei kestäisi isompaa 3,0 barin painetta.

Minun Stiebelin pumpun mukana tuli 3 barin varoventtiilit sekä keruu että lämmityspuolelle, joten oletettavasti ainakin siinä komponentit kestävät 3 barin paineen. Varmaan ne Nibessäkin kestävät, mutta ehkä olisi hyvä tietää varmasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 20.04.16 - klo:23:27
Nibessä tuli mukana 3 bar varoventtiili lämmönkeruupiiriin. Lämmitys puolelle piti ilmeisesi itse hankkia joku sopiva varoventtiili.
Vanhassa ohjekirjassa lukee että paineistus kork. 3 bar. Tuo oli siitä lämmönkeruujärjestelmän puolelta katsottu.

Lämmönjako: Täytetään vedellä vaadittuun paineeseen ja ilmataan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 21.04.16 - klo:09:35
F1255-6 Nibenkin mukana olisi kuulunut tulla 3.0bar varo keruupuolelle, mutta itse en ko. venttiiliä koskaan nähnyt, se katosi asentajan 'miljoonalaatikkoon'.
Asentavat varmaankin tuota 1.5bar oksaa oletuksena ihan vanhasta muistista, varsinkin jos vanhemmissa koneissa on tosiaan ollut 3.0bar maksimina
järjestelmäpaineelle.

Niben asennusohje antaa molemmilla invertteripumpuille (1.5-6 ja 4-16) järjestelmäpaineiden minimiksi ja maksimiksi sekä lämmönkeruu- että
lämmönjakopuolelle 0.5bar/4.5bar.

On/off koneiden samainen ohje (f1245 5-12kW) antaa edelleen vain suurimman järjestelmäpaineen keruupuolelle 3.0bar, mutta ei sano mitään minimipaineesta?

Minkäköhän takia invertterikoneisiin haluttaisiin näin selvästi paineistettu lämmönkeruu? Olisin olettanut toisinpäin, sillä invertteri käynnistyy harvemmin ja
hitaasti muuttuvan tehon myötä lämpötilanvaihtelut ovat ehkä usein hitaampia keruupiirissä kuin on/off koneilla. (riippuen tietenkin järjestelmistä ja säädöistä).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 21.04.16 - klo:11:31
Aika isonkin paineen kestää 1.5-6 ja 4-16 koneet, 4.5 bar.
Vanha ohjekirjakaan ei sen kummemmin sano maksimia, mutta koska varoventtiili on 3 bar, niin 3 bar oli maksimi täyttöraja. Ehkä se on myös koneen maksimi, mutta joku varmuusvara siinä tietysti vielä on.

Minimiä ei mainittu, mutta ilmeisesti muovitechin keräimessä on 0.5 bar minimi ja käskettiin laittamaan kalvopaisuntasäiliöä. Syynä oli että ei pääse rikkoontumaan ja pysyy takuu voimassa. Porausraportissa lukee tuo 0.5 bar minimi.

Painettahan siinä on hyvä olla. Ei pattereissakaan kierrä vesi kunnolla jos ei ole painetta tai on ilmaa.

Invertteristä tulee ainakin sellainen juttu mieleen, että keruupumppu pyörii niin hiljaa (minimiteho), voi alkaa keräämään ilmaa pumpun kohdalle ja pian ei liuos enää kierrä ollenkaan. 0.5 bar minimipaine auttaisi tähän ongelmaan.

Porauksen suunnittelusta se heppu pelotteli että sieltä kaivosta voi tulla iso "ilmakupla" ja se sitten rikkoo ilmeisesti höyrystimen. Isossa kiertovesipumpussa kyllä riittää teho ilmakuplan siirtämiseen. Siksi paineistettu järjestelmä.

Poraus/kaivon suunnittelu oli ks geoenergistä. Ne ei mitään maalämpöpumppuja myy. Mutta ohjeet kumminkin oli.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 21.04.16 - klo:23:33
Invertteristä tulee ainakin sellainen juttu mieleen, että keruupumppu pyörii niin hiljaa (minimiteho), voi alkaa keräämään ilmaa pumpun kohdalle ja pian ei liuos enää kierrä ollenkaan. 0.5 bar minimipaine auttaisi tähän ongelmaan.
Tuo on hyvä pointti, katselin lokeista että näillä keleillä saattaa keruupumpun nopeus olla minimillään eli 1%:ssa yli 7h vuorokaudessa. Syvähkö kaivo korostanee tätä käytöstä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.04.16 - klo:00:13
Tuo on hyvä pointti, katselin lokeista että näillä keleillä saattaa keruupumpun nopeus olla minimillään eli 1%:ssa yli 7h vuorokaudessa. Syvähkö kaivo korostanee tätä käytöstä.
Tarkenna, onko tuo 7h pumpun nopeus lepotilassa prossan vai minimitaajuuksilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.04.16 - klo:00:35
Tarkenna, onko tuo 7h pumpun nopeus lepotilassa prossan vai minimitaajuuksilla?
Nappasin tietokannasta päiväkohtaiset ajat kauanko keruun pumppu oli ollut 1% nopeudella ja 19.4 päivälle näytti 8.1h,
sattui olemaan sama päivä jolloin tein paisarimuutoksen.

Tässä koko päivä kuvana:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/brinepump_zps7bldkqfv.png)
07:15-11:45 kompura minimikierroksilla (20Hz) ja keruupumppu värisee 1-2% nopeuksien välillä
12:00-14:00 kotiputkari kytkee toisen paisarin ja lisää keruupiiriin wiinaa, avustin ilmausta pumppailemalla keruupumpulla hetkittäin täysillä.
19:00-21:15 kompura taas minimissään, mutta nyt keruupumppu pysyy nätisti 1%:ssa. Auttoiko paineen lisäys?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.04.16 - klo:00:51
Nappasin tietokannasta päiväkohtaiset ajat kauanko keruun pumppu oli ollut 1% nopeudella ja 19.4 päivälle näytti 8.1h,
sattui olemaan sama päivä jolloin tein paisarimuutoksen.

Tässä koko päivä kuvana:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/brinepump_zps7bldkqfv.png)
07:15-11:45 kompura minimikierroksilla (20Hz) ja keruupumppu värisee 1-2% nopeuksien välillä
12:00-14:00 kotiputkari kytkee toisen paisarin ja lisää keruupiiriin wiinaa, avustin ilmausta pumppailemalla keruupumpulla hetkittäin täysillä.
19:00-21:15 kompura taas minimissään, mutta nyt keruupumppu pysyy nätisti 1%:ssa. Auttoiko paineen lisäys?
Kiitos.
Auttoihan tuo paineistus jotain, ei muutu yhtään kierrokset keruussa. Lisäksi kv-ajossa jää aika alas
kierrokset jos entiseen vertaa :-[
Aika uskomatonta kyllä että noin pienellä virtaamalla keruulla vielä ylipäätänsä antaa kumminkin tehoa.
Itsellä tipahtaa tehot pumpussa noin 5% jos yhtään pienentää keruun kiertoa, saati jos ihan nollilla pystyisi ajamaan. Mikä pumpun COP on kun pienimmät taajuudet on käytössä?
Harmi kun mittausjakso on noin lyhyt.
Pakko pistää tyhmää väliin. Miksi ei tuota kalvopaisuntaa tarvitse eristää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.04.16 - klo:01:35
Mikä pumpun COP on kun pienimmät taajuudet on käytössä?
Vehje käy näillä keleillä ns. yhden pysähdyksen taktiikalla (jollei tule päivällä kv-vetoja) ja äsken se hörähti käyntiin 6h levon jälkeen n. 19:30.
Siitä mentiin minimikierroksilla (20Hz) puoleen yöhän asti. Jos kannasta vetäsee pari parameteriä aikavälillä 20:00-23:30 niin ne näyttäis tältä:
nimi: min/keskiarvo/max
Kaivosta tulo: 5,1 / 5,4 / 5,7 C
Kaivoon paluu: 1,8 / 2,0 / 2,5 C
keruun delta: 3,1 / 3,3 / 3,5

Lauhdutin tulo: 22,2 / 22,5 / 23,1 C
Lauhdutin lähtö: 26,3 / 26,7 / 27,3 C
Lauhdutin delta: 4,4 / 4,6 / 4,9

Mlp:n ottoteho omasta mittaristaan: 229,7 / 234,2 / 239,6 W

Mulla on lauhduttimen lähdössä virtausmittari, mutta en oikein luota sen absoluuttiseen tarkkuuteen. Mutta jos yli 5-asteen keruulla tehdään 27-asteista
vettä niin COP lienee jotain kuuden pintaan? Ja tuolla samalla hyötysuhteella tulee samalla tehtyä kv-esilämmityksen avulla puolet käyttöveden lämmistystarpeesta.
(Kunnan vesi 4.5-astetta, joka lämpenee n. 25-asteiseksi esilämmityskierukoissa). Ei voi valittaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.04.16 - klo:02:01
Vehje käy näillä keleillä ns. yhden pysähdyksen taktiikalla (jollei tule päivällä kv-vetoja) ja äsken se hörähti käyntiin 6h levon jälkeen n. 19:30.
Siitä mentiin minimikierroksilla (20Hz) puoleen yöhän asti. Jos kannasta vetäsee pari parameteriä aikavälillä 20:00-23:30 niin ne näyttäis tältä:
nimi: min/keskiarvo/max
Kaivosta tulo: 5,1 / 5,4 / 5,7 C
Kaivoon paluu: 1,8 / 2,0 / 2,5 C
keruun delta: 3,1 / 3,3 / 3,5

Lauhdutin tulo: 22,2 / 22,5 / 23,1 C
Lauhdutin lähtö: 26,3 / 26,7 / 27,3 C
Lauhdutin delta: 4,4 / 4,6 / 4,9

Mlp:n ottoteho omasta mittaristaan: 229,7 / 234,2 / 239,6 W

Mulla on lauhduttimen lähdössä virtausmittari, mutta en oikein luota sen absoluuttiseen tarkkuuteen. Mutta jos yli 5-asteen keruulla tehdään 27-asteista
vettä niin COP lienee jotain kuuden pintaan? Ja tuolla samalla hyötysuhteella tulee samalla tehtyä kv-esilämmityksen avulla puolet käyttöveden lämmistystarpeesta.
(Kunnan vesi 4.5-astetta, joka lämpenee n. 25-asteiseksi esilämmityskierukoissa). Ei voi valittaa.
Tultiin klo 23 Tampereelta ja näytti ulkona olevan lähtiessä sieltä jotain neljä plussaa ulkona.
Jos itse ajelisin tuonne laattaan 27 asteista litkuu noilla lämmöillä niin ei menisi läpi ainakaan vaimolle.
Inventeri tosin ei varastoi yhtään, vaan massa on varmaan tasalämpöinen.
Itsellä täällä vähän etelämpänä meni 19.4 pumpulle noin 16,8kwh. COP noin 2,8 ;)
Tässä yhteenveto edelliselle.
0 Ulkona laatassa 25C vesi.
Ottoteho 240w.
Keruun kierto käytännössä nollassa.
Minäkin haluaisin tuollaisen :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.04.16 - klo:16:35
Tultiin klo 23 Tampereelta ja näytti ulkona olevan lähtiessä sieltä jotain neljä plussaa ulkona.
Jos itse ajelisin tuonne laattaan 27 asteista litkuu noilla lämmöillä niin ei menisi läpi ainakaan vaimolle.
Inventeri tosin ei varastoi yhtään, vaan massa on varmaan tasalämpöinen.
Itsellä täällä vähän etelämpänä meni 19.4 pumpulle noin 16,8kwh. COP noin 2,8 ;)
Taikasana on juuri tuo tasaisuus, iso laatta ja varaaja auttavat siihen ettei tartte lämmittää liikaa vaan
pumppu tekee pitkiä vetoja matalalla lauhdutinlämmöllä ja lämpimällä keruulla. KV-esilämmitys puolestaan
auttaa siihen että lauhduttimelle saadaan viileämpää vettä kuin mitä ll-piiristä palaa.

Tästä hetkestä taaksepäin 24h keskiarvot: ulkolämpötila 4.04C, sisälämpötila 22.67C ja pumpun sähkönkulutus 7.46kWh.
Muuta sähköä meni n. 14kWh eli vuorokausikulutus on reilut 20kWh näin huhtikuussa. Sähköaikaan oli samoissa
olosuhteissa kokonaiskulutus 80-90kWh/vrk. COP lienee riittävä.

Ja liittyen yhteen toiseen aiheeseen, ei en ole polttanut tänä aikana takassa yhtään pesällistä ja saunaankin mennään vasta illalla.  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.04.16 - klo:19:22
Juurikin koko lämmitys on parhaimmillaan, kun tarkoituksena on estää liika jäähtyminen, eikä varsinainem lämmittäminen. Nimimerkillä varaajalla tasalämpöä täyskierrolla ja shunteilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.05.16 - klo:00:58
Taikasana on juuri tuo tasaisuus, iso laatta ja varaaja auttavat siihen ettei tartte lämmittää liikaa vaan
pumppu tekee pitkiä vetoja matalalla lauhdutinlämmöllä ja lämpimällä keruulla. KV-esilämmitys puolestaan
auttaa siihen että lauhduttimelle saadaan viileämpää vettä kuin mitä ll-piiristä palaa.

Tästä hetkestä taaksepäin 24h keskiarvot: ulkolämpötila 4.04C, sisälämpötila 22.67C ja pumpun sähkönkulutus 7.46kWh.
Muuta sähköä meni n. 14kWh eli vuorokausikulutus on reilut 20kWh näin huhtikuussa. Sähköaikaan oli samoissa
olosuhteissa kokonaiskulutus 80-90kWh/vrk. COP lienee riittävä.

Ja liittyen yhteen toiseen aiheeseen, ei en ole polttanut tänä aikana takassa yhtään pesällistä ja saunaankin mennään vasta illalla.  :D
Vähän myöhässä kommentointi.
Minulla meni Huhtikuussa noin 25kwh vrk, josta pumpun osuus oli 12,8kwh. Päivää kohti-.
En nyt hirveästi näe parannusta reilussa kymmenessä vuodessa tapahtuneen vaikka olisi minkälainen inventteri varaalla ja esilämmityksillä. Tosin on myönnettävä että käyttämäni 5 asteen kytkentäerotus laatassa on aivan liian iso. Tulee hieman liikaa sahaamista laatan litkujen lämpöihin. Tosin pumppu
startasi vain noin 5 kertaa vuorokauteen.
OEK- luku on kuutioista laskettuna 2,55.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.05.16 - klo:01:12
Pistetään toinen kun ajatukset on näissä mlp asioissa.
Mikä on toimittajan  vastuu jos pumppu ja luonnollisesti  kaivo on alimitoitettu?
Asiakas on ilmoittanut talon kulutukseksi  että öljyä mennyt  2500 litraa.
MLP toimittajan arvio oli tässä tapauksessa 6kw pumppu ja 130 m kaivo.
Talo vm66 pattereilla 200m2.



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 15.05.16 - klo:09:05
Tässä, toivottavasti kuvitteellisessa tapauksessa, vika on ilmeisesti tarjouksen pyytäjän / lämmitysöljyn kulutuksen ilmoittajan.
Todellisuudessa tarvittava lämmitysöljyn kulutus on kaksinkertainen, samoin, kuin pumpun lämmitysteho ja lämpökaivon syvyys.

Tarjouksen antajallekin pitäisi syntyä epäilys siitä, että kulutustieto on väärä.
Toisaalta, eihän tarjouksen laatijalla ei luultavasti ole tietoa siitä, onko kohteessa tehty perusteellinen energiaremontti,
joten, kun muutakaan faktaa ei ole tarjolla, on mitoitus tehtävä annettujen tietojen pohjalta.
Jos tapaus menisi oikeuteen, vastuu luultavasti jäisi tarjouksen pyytäjälle omaksi vahingoksi.

Tarjouksen pyytäjällä on vastuunsa. Ei ole syytä antaa liian optimistisia tietoja kohteesta!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 15.05.16 - klo:11:12
Pistetään toinen kun ajatukset on näissä mlp asioissa.
Mikä on toimittajan  vastuu jos pumppu ja luonnollisesti  kaivo on alimitoitettu?
Asiakas on ilmoittanut talon kulutukseksi  että öljyä mennyt  2500 litraa.
MLP toimittajan arvio oli tässä tapauksessa 6kw pumppu ja 130 m kaivo.
Talo vm66 pattereilla 200m2.
Onko tuossa jotain vikaa?
Näin 8v jälkiseurannalla tuo olisi ainakin täällä ollut 'häränsilmä' mitoitus omassa talossani samalla lähtökulutuksella.

Jos tuossa on jotain onkelmaa, niin sitten joku arvo ei ole oikein tai talo esim myyty ja seuraava kuluttaakin enemmän...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 15.05.16 - klo:12:51
Minulla meni Huhtikuussa noin 25kwh vrk, josta pumpun osuus oli 12,8kwh. Päivää kohti-.
En nyt hirveästi näe parannusta reilussa kymmenessä vuodessa tapahtuneen vaikka olisi minkälainen inventteri varaalla ja esilämmityksillä. Tosin on myönnettävä että käyttämäni 5 asteen kytkentäerotus laatassa on aivan liian iso. Tulee hieman liikaa sahaamista laatan litkujen lämpöihin. Tosin pumppu startasi vain noin 5 kertaa vuorokauteen.
Täällä huhtikuussa 1.9 käynnistystä/vrk ja kytkentäerotukset/asteminuutit näkyy vain varaajassa, ei laatan litkuissa.
Kyllä mä tuossa jonkunlaisen eron näen, mutta se että onko tuo kuinka merkityksellistä on väiteltävissä.

OEK- luku on kuutioista laskettuna 2,55.
Tämä oli loistava vihje. Löysin haulla seppaantin OEK vinkit ja laskin vähän omiani:
energiankulutus = kaikki lämmityssähkö sis. mlp+IV+ulk.kiertopumppu+ILP+30l tulistusvaraaja
lätl = FMI/tampere
kuutiot = asuinkuutiot sellaisenaan ja talli/varasto kuutioista puolet:

2016
tammi, helmi, maalis,huhti
2.29, 2.31, 1.71, 2.20

Tuossa näkyy hyvin maaliskuun lomareissu kun lämmöt oli useamman päivän poissa.

Vertailuksi laskettu vastaavat OEK 2010-2015 keskiarvoilla kun käytössa oli yösähkö 1200l varaajaan:
12.03, 11.30, 11.53, 12.34

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä toukokuun OEK, koska mlp lämittää vain pesutiloja ja tekee käyttövettä,
kaiken muun lämmittää ILP. Johtuen yksinkertaisesti siitä että lattialämmitys on liian hidas reagoimaan nopeisiin
ulkolämpötilan muutoksiin. Yritin parantaa tuota reagointikykyä käyttämällä säätiedoitukseen perustuvaa ennakointia,
mutta järjestelmästä tuli liian monimutkainen ja virheet ennusteissa aiheutti heilahteluja sisälämpötilassa.
ILPpi pitää sisälämmöt mukavan tasaisina ja ulkoilman ollessa kaivoa lämpöisempi uskoisin että energiankulutuskin
on samoilla hehtaareilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.05.16 - klo:15:13
Onko tuossa jotain vikaa?
Näin 8v jälkiseurannalla tuo olisi ainakin täällä ollut 'häränsilmä' mitoitus omassa talossani samalla lähtökulutuksella.

Jos tuossa on jotain onkelmaa, niin sitten joku arvo ei ole oikein tai talo esim myyty ja seuraava kuluttaakin enemmän...
Joo, laittoivat maalämmön pian talon oston jälkeen, eikä omaa elämisen jälkeä kohteessa vielä oikein ollut.
Taisi olla ongelmaa kun pakkasella teini suihkussa saa kämpän kylmäksi. Asia kai korjautui osittain huoltomiehen käynnin jälkeen?
Laitoin asian esille että suunnitellessa lämmitysmuodon vaihtoa ei kaikki menisi pieleen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.05.16 - klo:23:45
Taikasana on juuri tuo tasaisuus, iso laatta ja varaaja auttavat siihen ettei tartte lämmittää liikaa vaan
pumppu tekee pitkiä vetoja matalalla lauhdutinlämmöllä ja lämpimällä keruulla. KV-esilämmitys puolestaan
auttaa siihen että lauhduttimelle saadaan viileämpää vettä kuin mitä ll-piiristä palaa.

Tästä hetkestä taaksepäin 24h keskiarvot: ulkolämpötila 4.04C, sisälämpötila 22.67C ja pumpun sähkönkulutus 7.46kWh.
Muuta sähköä meni n. 14kWh eli vuorokausikulutus on reilut 20kWh näin huhtikuussa. Sähköaikaan oli samoissa
olosuhteissa kokonaiskulutus 80-90kWh/vrk. COP lienee riittävä.

Ja liittyen yhteen toiseen aiheeseen, ei en ole polttanut tänä aikana takassa yhtään pesällistä ja saunaankin mennään vasta illalla.  :D
Selvyyden vuoksi kysyn että oliko ilppi tällöin päällä?
Tuota Seppaantin OEK- lukua voi käyttää niinkin että laskee pumpun tuntilaskurin avulla lukeman jos
ei pumpussa ole kwh-mittarii.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.05.16 - klo:00:20
Selvyyden vuoksi kysyn että oliko ilppi tällöin päällä?
Tuota Seppaantin OEK- lukua voi käyttää niinkin että laskee pumpun tuntilaskurin avulla lukeman jos
ei pumpussa ole kwh-mittarii.
Ei ollut huhtikuussa ilppi päällä, lämmitysvesi kiersi koko talon lattioissa. Vappuna otin kokeeksi kaikkialta muualta paitsi pesutiloista
lattiapiirit kiinni ja siirryin ilp:piin. Ensimmäisen kahden viikon kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia ilmalämmittämisestä,
aurinkoisina päivinä kylmät kivilattiat ovat olleet ihan miellyttävän tuntuiset.

Mun piti tammikuussa kokeilla ihan mielenkiinnosta pienillä pakkasilla että kuinka suuri ero sähkönkulutuksessa on mlp vastaan ilp,
mutta kokelu piti keskeyttää heti alkuunsa, kylmät kivilattiat pakkasilla ovat äärimmäisen epämiellyttävät ja suuremmilla lämmitystehoilla
ilpin puhina häiritsee asumista. Vaikka tuo olisi voinut excelissä näyttää jopa järkevältä (ilp + takka vs. mlp) niin käytännössä en moisissa
oloissa haluaisi vapaaehtoisesti asua. Mutta nyt kun lämmitystä tarvitaan vain ihan hitunen (ja ilppikin on luonnollisesti alas taipuva invertteri)
meinasin jättää asetukset tommoselleen jonnekin syyskuuhun asti. Nopean reagointinsa vuoksi ei aurinkoiset päivät nosta sisälämpöä ja
sisäyksikön pieni ilmanvire tasoittaa talon varjoisen ja aurinkoisen puolen lämpötilaeroja ihan huomattavasti joka osaltaan vähentää
kuumien päivien jäähdytyksen tarvetta auringon puolella.

Toukokuun kahden ensimmäisen viikon kulutus: mlp 3.5kWh/vrk (sis. KV + pesutilat) ja ilp 0,93kWh/vrk (muiden tilojen lämmitys/jäähdytys).

Tuolla OEK:lla tullee olemaan mielenkiintoista seurata esim. takan käyttöä ensi talvena tai mlp:n asetusten muutoksia, sen verran vakioina tuo OEK
näytti pysyvän lämmityskaudella ulkolämpötilasta riippumatta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.05.16 - klo:00:37
Ei ollut huhtikuussa ilppi päällä, lämmitysvesi kiersi koko talon lattioissa. Vappuna otin kokeeksi kaikkialta muualta paitsi pesutiloista
lattiapiirit kiinni ja siirryin ilp:piin. Ensimmäisen kahden viikon kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia ilmalämmittämisestä,
aurinkoisina päivinä kylmät kivilattiat ovat olleet ihan miellyttävän tuntuiset.

Mun piti tammikuussa kokeilla ihan mielenkiinnosta pienillä pakkasilla että kuinka suuri ero sähkönkulutuksessa on mlp vastaan ilp,
mutta kokelu piti keskeyttää heti alkuunsa, kylmät kivilattiat pakkasilla ovat äärimmäisen epämiellyttävät ja suuremmilla lämmitystehoilla
ilpin puhina häiritsee asumista. Vaikka tuo olisi voinut excelissä näyttää jopa järkevältä (ilp + takka vs. mlp) niin käytännössä en moisissa
oloissa haluaisi vapaaehtoisesti asua. Mutta nyt kun lämmitystä tarvitaan vain ihan hitunen (ja ilppikin on luonnollisesti alas taipuva invertteri)
meinasin jättää asetukset tommoselleen jonnekin syyskuuhun asti. Nopean reagointinsa vuoksi ei aurinkoiset päivät nosta sisälämpöä ja
sisäyksikön pieni ilmanvire tasoittaa talon varjoisen ja aurinkoisen puolen lämpötilaeroja ihan huomattavasti joka osaltaan vähentää
kuumien päivien jäähdytyksen tarvetta auringon puolella.

Toukokuun kahden ensimmäisen viikon kulutus: mlp 3.5kWh/vrk (sis. KV + pesutilat) ja ilp 0,93kWh/vrk (muiden tilojen lämmitys/jäähdytys).

Tuolla OEK:lla tullee olemaan mielenkiintoista seurata esim. takan käyttöä ensi talvena tai mlp:n asetusten muutoksia, sen verran vakioina tuo OEK
näytti pysyvän lämmityskaudella ulkolämpötilasta riippumatta.
Toimii varmaan mlp-inventterin kanssa, mutta oma kokemus ilppi kaverina päättyi siihen kun kulutus lisääntyi juuri saman verran kuin ilppi vei.. Laatta ei ime varmaan mitään huonetilasta näillä lämpötilaeroilla. Toisaalta testaus jäi lyhyeksi ja laiskuus iski :-\
OEK-luku on tosi hyvä mittari. Tosin luku heittää enempi mitä enemmän kesää on :)
Meillä Toukokuun kulutus mlp osalta noin 6kwh vrk.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 19.05.16 - klo:10:04
En ole pannuhuoneessa käynyt juuri kertaakaan kovien pakkasten jälkeen. Mitä tuolla pumpulle pitikään tehdä esim. vuoden välein? Mitä kannattaa logittaa ja tutkia, että käy oikeilla arvoilla, siis siltä kantilta, että kone ei rasitu tai laitteissa ei ole vikaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.05.16 - klo:23:33
En ole pannuhuoneessa käynyt juuri kertaakaan kovien pakkasten jälkeen. Mitä tuolla pumpulle pitikään tehdä esim. vuoden välein? Mitä kannattaa logittaa ja tutkia, että käy oikeilla arvoilla, siis siltä kantilta, että kone ei rasitu tai laitteissa ei ole vikaa?
[/quote
Ei kai noissa paljoo ole huollettavaa.
Katso päällisinpuolin ettei vuotoja ole.
Tarkista vaihtovenan toiminta. (Osassa pumpuista on käsinajon mahdollisuus)
Jos pumpussa on ns tarkistuslasi, niin tsekkaa että toimii ohjeen mukaan.
Näillä olen itse pärjännyt :)
Meinasi unohtua, mutasihdit täytyisi varmaan tsekata ainakin uudemmissa asennuksissa.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.05.16 - klo:00:10
Mieli maassa ja viskii päässä :)
Maaottelu.
Ruotsi vie mlp tuotannossa meitä köniin jotain 11-1.
Eipä silti, olen omalta osaltani osallistunut tähän omissa pumppuvalinnoissanikin.
Näillä eväillä ei muutakaan voinut.
Valmistajilla on kuitenkin kaiken maailman tukirahaa käytettävissä,mutta mitään ei tapahdu.
Missä on ensimmäinen suomalainen inventteripumppu?
Koulutuksen taso on Suomessa maailman parasta?
Voi tietysti olla että ollaan jämähdetty johonkin ja muu maailma on mennyt ohi.
Esim. Opationin modaus pelkällä piuhan pätkällä sai jonkin lämpöässän toimimaan
niin kuin sen pitäisi. Haloo, missä nämä opationit ovat?
Oma järki ei ymmärrä tätä.
Jälkikasvu lukee jotain kolmatta astetta jossain ammattikorkeessa ja voisin väittää että jonkin asteinen päiväkoti on tämäkin.
Sakupumput hyökkäsivät tänne omilla eteläeurooppappalaisiin maihin tehtyinin sovillituksiin tehtyine
nordigmalleineen, ja mikä on tulos?
Suomivalmistaja pistää kätensä vielä enemmä pystyyn :-[ :-[
Sanokaa kansalle minkä pumpun valitsisitte itse?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.06.16 - klo:00:32
Keruulta revityn tehon ei saisi ylittää 50w aktiivi metri?
Mitä keruun putkikoon muutos 50 milliin aiheuttaa kun keräin on huomattavasti tehokkaampi kuin
entinen 40mm?
Toinen suunnittelija sanoo että malallakin kaivolla pärjää ja toinen väittää että jäätyy nopeammin?
Mikä tämän oikea vaikutus on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 10.06.16 - klo:07:40
Keruulta revityn tehon ei saisi ylittää 50w aktiivi metri?
Mitä keruun putkikoon muutos 50 milliin aiheuttaa kun keräin on huomattavasti tehokkaampi kuin
entinen 40mm?

50 millinen keräin on tarpeen silloin, kun kaivosta tulee niin syvä, että 40 millisessä putkessa kiertävän nestemäärän virtausvastus nousee liian suureksi maakiertopumpulle. Keruun menon ja paluun erotuslämpötila kasvaa liian suureksi.

50 millinen keräin pystyy kuormittamaan kaivoa vähän enemmän.
Kaivo tulee kuitenkin aina mitoittaa kalliosta kerättävän energiamäärän mukaan. Muutoin kaivo menee liian kylmäksi.

Teoretisoiden voidaan kuitenkin sanoa, että alentamalla keräimen lämmönsiirtovastusta,
pienenee keruunesteen ja kaivon välinen lämpötilaero ja kaivoa voidaan käyttää hiukan alempaan lämpötilaan saakka.
Kaivo voisi siis olla ihan vähän matalampi, jos keräimen lämmönsiirtovastusta kaivon veteen saadaan pienennettyä.
Käytännössä kaivon syvyyttä voitaneen madaltaa vain muutamalla prosentilla paremman keräimen avulla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 12.06.16 - klo:22:14
Sähköisesti ohjattava talon vesijohdon sulkuventtiili?

Yritin pikaisesti etsiä foorumilta keskusteluja, jossa olisi kerrottu ratkaisuista talon vedentulon katkaisusta kotona/poissa tilatiedon perusteella esimerkiksi murtohälytysjärjestelmän ohjaamana, en pikaisella haulla onnistunut löytämään, muistan sellaisesta olleen joskus keskustelua.

Lähinnä kiinnostaa millaisia toimilaitteita on tarjolla esim ohjattuja moottoriventtiiileitä, magneettiventiileitä, käyttöjännitteet, ohjauspulssi/kesto vai vain jatkuvalla ohjauksella jne? Luonnollisesti paras olisi jonkinlaisella pulssilla tilasta toiseen ohjattava venttiilityyppi, valmistaja, malli, hinta jne.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 12.06.16 - klo:22:47
Sähköisesti ohjattava talon vesijohdon sulkuventtiili?

Yritin pikaisesti etsiä foorumilta keskusteluja, jossa olisi kerrottu ratkaisuista talon vedentulon katkaisusta kotona/poissa tilatiedon perusteella esimerkiksi murtohälytysjärjestelmän ohjaamana, en pikaisella haulla onnistunut löytämään, muistan sellaisesta olleen joskus keskustelua.

Lähinnä kiinnostaa millaisia toimilaitteita on tarjolla esim ohjattuja moottoriventtiiileitä, magneettiventiileitä, käyttöjännitteet, ohjauspulssi/kesto vai vain jatkuvalla ohjauksella jne? Luonnollisesti paras olisi jonkinlaisella pulssilla tilasta toiseen ohjattava venttiilityyppi, valmistaja, malli, hinta jne.
  Eikös tälläine 2-tie käy josta tulppaa toisen putken. 
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReJ-ddeQ7O3hsPzdn5lsOkGivz3cRIPCUWXOW_4CAkhBQ2dmio)

(http://i01.i.aliimg.com/img/pb/608/842/748/748842608_895.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.06.16 - klo:02:06
Tuosta mun nimen alta kun klikkaa niin sielä varmaan löytyy höpinää tuollaisesta. Jos ei löydy niin kaivelen sitten linkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 14.06.16 - klo:14:26
Kiitos vastauksesta Fraatti, löysin linkin takaa lisää tietoa, tätä hain:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?PHPSESSID=6489b74a011f2c2c0818ae57d8a4992c&topic=4576.msg58753#msg58753 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?PHPSESSID=6489b74a011f2c2c0818ae57d8a4992c&topic=4576.msg58753#msg58753)

Minkälaisen ohjauksen olet moottriventtiilille tehnyt? Ilmeisesti riittää ohjaavan on/off relekortin perään askel/sykäys-rele suunnanvaihtoihin mikäli ohjaus eri johdoilla vaihtokärkien kautta alunperin ajateltu. Kuinka pitkän ohjausjännitteen (230 VAC) keston venttiilin ajomoottori vaatii suuntaansa, onko siinä sisäinen ohjausjännitteen katkaisu (auki/kinni-tilan toteudettua), joillon ohjauspulssin kesto voi olla vaikka minuutin tai kaksi eikä esimerkiksi pelkkä 12 sekunnin ajoaika tms.?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 14.06.16 - klo:22:51
Mulla tuon ohjaus menee kotona/poissa kytkimen kautta. Kytkin on tavallinen 6+6 kytkin jossa päälliosa on vaihdettu yksiosaiseksi. Eli yksi kytkin tekee yhdellä painalluksella kaksi asiaa. Toinen puoliska kytkimestä pudottaa ilmanvaihtokoneen normaaliteholta alennetulle teholle ja kotona-tilassa palauttaa sen. Toinen puoliska kytkintä ohjaa sitten tuota moottoriventtiiliä. Ajoaika näyttää tuolla venttiilillä olevan noin 30s.

Tässä on tuohon venttiiliin EMV 110 datasheetti. http://www.first.si/PDF-urejeno2011/EMV110/EMV502-7930-eng.pdf (http://www.first.si/PDF-urejeno2011/EMV110/EMV502-7930-eng.pdf)

Tuossa näyttää olevan myös millainen kytkentä tuolle tehdään.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 15.06.16 - klo:09:46
Tuo näyttäisi toimivan ihan jatkuvalla verkkojännitteen ohjauksella. Kun mustaan liittimeen tulee verkkojännite, venttiili aukeaa ja pysyy auki, ja kun jännite katoaa (tulee ainoastaan ruskeaan), venttiili menee kiinni.

Minun hälytysjärjestelmästä saisi 5 V jatkuvan signaalin, kun varashälytin on aktivoitu. Siihen pitäisi vain laitaa sopiva 5V / 230 V rele, jolla saisi ohjattua tuota verkkojännitettä.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.06.16 - klo:23:40
Tällänen kesäkyssäri.
Vanhaan talooni jonka myin kaverille 12 vuotta sitten meni jälleen varaaja vaihtoon.
Eli ensimmäinen varaaja poksahti noin 15 vuotta kestettyään ja tämä toinen taas 15vuotiaana.
Olettevaa että mlp-värkeissä varaajat on tehty vähän laadukkaammasta pellistä.
Eli onko kellään mennyt puhki integroitu varaaja ja jos on niin kuinka vanhana?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 26.06.16 - klo:23:55
Oliko anodien kunnosta huolehdittu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jji - 27.06.16 - klo:15:09
Kuinka paljon talon ulkopuolella olevien putkien sopii hikoilla? Meille asennettiin mlp pari viikkoa sitten ja sisääntuonti tulee talon seinustaa alhaalla 2-3m ja nousu n. 1,8m korkeuteen, josta sisäänvienti. Arveluttaa, että valuuko kondensoitunut vesi rakenteisiin, koska tiilessä olevaa reikää ei ole mitenkään tiivistetty ja putken "mutka" hikoilee runsaasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 27.06.16 - klo:17:09
Keruuputket pitää olla sokkelin lähellä ja läpiviennin kohdalla kauttaaltaan eristeen (esim Armaflex) sisällä,muuten ei veden kondensoitumista tai putken ulkopinnan jäätymistä voi välttää

Sulpun sivuilta  http://www.sulpu.fi/maapera-lammon-lahteena
 Putket eristetään rakennuksen sisältä alkaen noin 2 m rakennuksen sokkelin ulkopuolelle. Eristämätöntä putkea ei saa tontilla asentaa lähemmäksi kuin 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä ja mahdolliset vesi- ja viemärijohtojen, samoin kuin talvella lumiolosuhteissa puhtaana pidettävien kulkuväylien kohdat eristetään paikallisesti routalinssien välttämiseksi.

 
Lainaus
Arveluttaa, että valuuko kondensoitunut vesi rakenteisiin, koska tiilessä olevaa reikää ei ole mitenkään tiivistetty ja putken "mutka" hikoilee runsaasti.

Läpivienti on myös eristettävä siten ettei putki ole mistään kohdasta ilman eristettä.Jos läpivienti on hankalaa eristää putkieristeellä niin eristyksen voi tehdä uretaanivaahdolla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.06.16 - klo:21:51
Oliko anodien kunnosta huolehdittu?
Hyvä kysymys. Itse tutustuin anodeihin vasta tällä foorumilla. Äidilläni, joka asuu samalla paikkakunnalla on vastaavanlainen varaaja kestänyt liki 30v, eikä siitäkään mitään anodeita ole koskaan tarkistettu saati vaihdettu. Vesi siis tulee samalta puhdistamolta kuin tämä jossa paukkaa puhki 15 vuodessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.06.16 - klo:21:53
Kuinka paljon talon ulkopuolella olevien putkien sopii hikoilla? Meille asennettiin mlp pari viikkoa sitten ja sisääntuonti tulee talon seinustaa alhaalla 2-3m ja nousu n. 1,8m korkeuteen, josta sisäänvienti. Arveluttaa, että valuuko kondensoitunut vesi rakenteisiin, koska tiilessä olevaa reikää ei ole mitenkään tiivistetty ja putken "mutka" hikoilee runsaasti.
Jos keruun linjassa on linjasulut, niin eristä myös kahvaosat hyvin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.06.16 - klo:00:04
Oliko anodien kunnosta huolehdittu?

Tästä päästäänkin tähän asiaan: ne, joilla on varaaja, jossa on anodit, oletteko tarkistaneet anodien kuntoa ja missä käyttöiän vaiheessa?

Omassa laitteessani on emaloitu varaaja ja anodit, joille on eräänlainen sähköinen valvonta (jos anodi kuluu tosi paljon, kanava painekytkimelle avautuu ja vesi painaa painekytkintä ja valo syttyy). En vaan tiedä, uskaltaako tuon pelkän sähköisen indikaation varassa olla (jos se ei syystä tai toisesta toimisikaan).

Pitäisikö varaaja jossain vaiheessa tyhjentää, avata laippa kyljestä ja tarkastaa anodien (ja varaajan) kunto itse visuaalisesti?

Valmistajan käyttöohje käskee tarkkailemaan vain valoa, joten luotetaanko vain tähän ja jos tämä ei riittäisi, niin myyjä/maahantuoja/valmistaja kai sitten vastaa asiasta (kun virallisen käyttöohjeen mukaan toimittu) ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jji - 28.06.16 - klo:08:31
Kiitokset vastauksista. Pitää selvitellä asiaa urakoijan kanssa. Putket on eristetty muualta paitsi juurikin mutkakohdista. Sisäpuolella eristykset on tehty ok paitsi sulut on eristämättä ja nekin hikoilevat aika kovasti. Pitää kysyä tuostakin.

Työ jäi heiltä muutenkin kesken, ulkoputket mm. roikkuvat seinällä ilman kiinnityksiä jne. ja kukaan ei tietenkään halua korjata sitä kuntoon... Tuntuu olevan sama vääntö joka kerta vastassa, kun jotain teetättää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 28.06.16 - klo:09:55
Tästä päästäänkin tähän asiaan: ne, joilla on varaaja, jossa on anodit, oletteko tarkistaneet anodien kuntoa ja missä käyttöiän vaiheessa?

Omassa laitteessani on emaloitu varaaja ja anodit, joille on eräänlainen sähköinen valvonta (jos anodi kuluu tosi paljon, kanava painekytkimelle avautuu ja vesi painaa painekytkintä ja valo syttyy). En vaan tiedä, uskaltaako tuon pelkän sähköisen indikaation varassa olla (jos se ei syystä tai toisesta toimisikaan).

Pitäisikö varaaja jossain vaiheessa tyhjentää, avata laippa kyljestä ja tarkastaa anodien (ja varaajan) kunto itse visuaalisesti?

Valmistajan käyttöohje käskee tarkkailemaan vain valoa, joten luotetaanko vain tähän ja jos tämä ei riittäisi, niin myyjä/maahantuoja/valmistaja kai sitten vastaa asiasta (kun virallisen käyttöohjeen mukaan toimittu) ;)

Itsellä tuo magnesium anodi on korvattu titaanisella elektronisella huoltovapaalla versiolla. Ainakin näissä viessmanneissa pääsee helposti noihin käsiksi avaamalla varaajan päältä luukku. Varmasti edullisempaa vaihtaa anodi kuin varaaja. Vedestähän ja varaajastajanhan tuo kovasti riippuu kuluuko anodi vai ei... jossain anodi kuluu ja jossain ei. Itse tarkistaisin 3-5v välissä josta osaisi vähän vetää johtopäätöksiä huollon tarpeesta omassa käytössä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.06.16 - klo:20:53
Itsellä tuo magnesium anodi on korvattu titaanisella elektronisella huoltovapaalla versiolla. Ainakin näissä viessmanneissa pääsee helposti noihin käsiksi avaamalla varaajan päältä luukku. Varmasti edullisempaa vaihtaa anodi kuin varaaja. Vedestähän ja varaajastajanhan tuo kovasti riippuu kuluuko anodi vai ei... jossain anodi kuluu ja jossain ei. Itse tarkistaisin 3-5v välissä josta osaisi vähän vetää johtopäätöksiä huollon tarpeesta omassa käytössä.

Tässä integroidulla varaajalla olevassa Stiebelissä on magnesium-anodit (2 kpl). Kun kompressoriosa on varaajan päällä, varaajaan pääsy on varaajan alaosan kyljessä olevan laipan kautta. Anodit ovat tuossa laipassa kiinni.

Pönttö täytyy tietysti tyhjentää, jos aikoo avata laipan. Saisihan siinä samalla katsoa myös varaajan kuntoa. Pumpulla taitaa tulla ikää 5 vuotta täyteen, joten ehkä tuon tarkistuksen voisi tehdä.

Ei kai ne anodit kulu, jos emali on särötön ja ehjä. Ei vaan voi tietää, onko. Vesi tulee minulla kunnan vesilaitokselta ja on pehmeää. Muuten vesi on laadultaan mitä on. En tiedä, mitkä veden ominaisuudet tarkkaan ottaen tuohon varaajan mahdolliseen syöpymään vaikuttavat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 29.06.16 - klo:19:07
Anturit 5-6mm. Anturitaskut työsäiliöissä 10mm. Annetaanko yleensä olla noin väljä vai laitetaanko jotain tyhjäntäytteeksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 29.06.16 - klo:20:55
Anturit 5-6mm. Anturitaskut työsäiliöissä 10mm. Annetaanko yleensä olla noin väljä vai laitetaanko jotain tyhjäntäytteeksi?

Toiselle puolelle jotain väliin, että anturi painuu taskun toista puolta vasten. Halutessa siihen taskua vasten olevaan puoleen vähän piitahnaa väliin parantamaan lämmön johtumista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.07.16 - klo:01:38
Tuosta toisesta ketjusta heräsi tälläinen kysymys.
Oletetaan että radiaattorin teho on 500w.
Tällöin litkun lämmöt siis laskevat jotain asteita???
Herää vaan taas kysymys että pitääkö nämä patterivalmistajien
tehoilmoitukset paikkansa?
Itsellä olisi tarkoitus käyttää radiaattoria imemään lämpöä, eikä luovuttamaan sitä.
Eli onko 500w luovutusteho sama kuin imuteho?
Esim. ulkolämmöt 70C ja patterin sisällä 30C. Onko laskettavissa millään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 05.07.16 - klo:07:41
Onko laskettavissa millään?

Joutuu laskemaan patterin (konvektori) valmistajan omilla laskentaohjelmilla.
Konvektorin ominaisuudet on mitattava; sen avulla saadaan laskentaperusteet.

Mittaus tehdään mittaamalla kiertonesteeseen siirtynyt / siitä poistunut lämpöenergia.
Patterin käyttämä sähköenergiakin huomioidaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.07.16 - klo:01:24
Uusi aihe.
Paljon parjatun manttelivaraajan suurta vesitilavuutta, siis mantteliosan noin 50 litraa, joka
lämmittää käyttöveden saisi helposti tuottamaan enemmän jos olisi jonkinlainen kierto manttelissa
kun pumppu sammuu.  Nyt kun pumppu lopettaa manttelin lämmittämisen niin yläosaan pakkaa se kuumin vesi ja varaajakin lämpenee ylhäältä enemmän.
Pienellä kierrolla manttelissa saisi tehostettua tätä prosessia siten että manttelin ollessa yhtä lämmin
alhaalta asti niin lämmönluovutuspintaa varaajaankin enemmän. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: MarkusTakkula - 13.07.16 - klo:11:33
Aika pahoja porukka pitää "tyhminä" kysymyksinä  ??? Ihan rohkeesti vaan kyssäriä aiheeseen!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.07.16 - klo:11:46
Uusi aihe.
Paljon parjatun manttelivaraajan suurta vesitilavuutta, siis mantteliosan noin 50 litraa, joka
lämmittää käyttöveden saisi helposti tuottamaan enemmän jos olisi jonkinlainen kierto manttelissa
kun pumppu sammuu.  Nyt kun pumppu lopettaa manttelin lämmittämisen niin yläosaan pakkaa se kuumin vesi ja varaajakin lämpenee ylhäältä enemmän.
Pienellä kierrolla manttelissa saisi tehostettua tätä prosessia siten että manttelin ollessa yhtä lämmin
alhaalta asti niin lämmönluovutuspintaa varaajaankin enemmän. :-[

Kun lämmöntuotto manttelin ympärillä olevaan veteen loppuu niin myöskään vesi manttelin sisäpuolella ei voi lämmetä korkeammalle kuin mihin sen ulkopuolella olevan veden lämpösisältö piisaa. Veden kierto korkeitaan sekoittaisi varaajan kerrostumat. Kerrostumat ovat oleellinen osa tuollaista varaajaa ja sitä että käyttövettä piisaa senkin verran mitä sitä sieltä nyt tulee....

Kerrostumisesta ja veden riittävyydestä löytynee haulla juttua...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.07.16 - klo:01:10
Kun lämmöntuotto manttelin ympärillä olevaan veteen loppuu niin myöskään vesi manttelin sisäpuolella ei voi lämmetä korkeammalle kuin mihin sen ulkopuolella olevan veden lämpösisältö piisaa. Veden kierto korkeitaan sekoittaisi varaajan kerrostumat. Kerrostumat ovat oleellinen osa tuollaista varaajaa ja sitä että käyttövettä piisaa senkin verran mitä sitä sieltä nyt tulee....

Kerrostumisesta ja veden riittävyydestä löytynee haulla juttua...

Kiitos. Ajattelin asiaa kun mökillä kiukaan kyljessä oleva varaaja lämpeää ylhäältä ensin ja
Pienellä hämmentämisellä tuntuisi antavan enemmän tuottoo.
Toinen asia.
Kävin poikaa moikkaamasa Torniossa ja siellä oli paritaloon tehty mlp saneeraus.
On vuokralla siinä, eikä näin ollen tiennyt pumpusta mitään.
Entisessä pannarissa hyrisi Lämpöässä v10.5.
Lämpöä riittää ja käyttövettäkin tekee ihan ok.
Jäin vain ihmettelemään huoneen tosi korkeaa lämpötilaa.
Pannuhuone oli tosi lämmin jos vertaan omaa tai Tampereen Niben hukkalämpöä.
Onko suomipumpuissa tahallaan jätetty tämä ominaisuus, vai miksi pumppu vuotaa
lämpöä ympäristöön?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 27.07.16 - klo:03:29
Jäin vain ihmettelemään huoneen tosi korkeaa lämpötilaa.
Pannuhuone oli tosi lämmin jos vertaan omaa tai Tampereen Niben hukkalämpöä.
Onko suomipumpuissa tahallaan jätetty tämä ominaisuus, vai miksi pumppu vuotaa
lämpöä ympäristöön?

Varaajassa/varaajissa &/putkistoissa huonot eristykset. Ei se muuta tarvi. Paras tietysti olisi jos hukkalämpöä ei paljon syntyisi... Tälläisillä keleillä sopivissa huoneissa missä ei ole välttämättä kovin suurta ilmanvaihtoa saattaa tietysti lämpötila nopeasti kohotakin varsin korkealle.

Oma tekninen tila on aivan yhtä lämmin kuin muukin asunto eli ainakaan varaajan lämpövuodot ei riitä nostamaan sen tilan lämpötilaa juuri ollenkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.07.16 - klo:00:04
Varaajassa/varaajissa &/putkistoissa huonot eristykset. Ei se muuta tarvi. Paras tietysti olisi jos hukkalämpöä ei paljon syntyisi... Tälläisillä keleillä sopivissa huoneissa missä ei ole välttämättä kovin suurta ilmanvaihtoa saattaa tietysti lämpötila nopeasti kohotakin varsin korkealle.

Oma tekninen tila on aivan yhtä lämmin kuin muukin asunto eli ainakaan varaajan lämpövuodot ei riitä nostamaan sen tilan lämpötilaa juuri ollenkaan.
No ei ole eristetty mitään putkii kotonakaan ja lämmitystarve ohjaa meilläkin lämpötilan.
Toinen kyssäri.
Tapasin eilen makkaranpaistopaikalla jonkin tyypin joka oli tehnyt saneerauksen suoraan sähkölämmitteiseen
Taloon. Pumppuna wiessman. Kaikki ok.
Tähän pumppuun saa saksasta tilaamalla ilmanvaihtokoneen. Ohjaus pumpulta.
Ei kuulemma mýdä eikä markkinoida maahantuojan toimesta, miksi ei?
Ummikkona kuulostaisi ihan hyvätä ratkaisulta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 29.07.16 - klo:14:47


Jäin vain ihmettelemään huoneen tosi korkeaa lämpötilaa.
Pannuhuone oli tosi lämmin jos vertaan omaa tai Tampereen Niben hukkalämpöä.
Onko suomipumpuissa tahallaan jätetty tämä ominaisuus, vai miksi pumppu vuotaa
lämpöä ympäristöön?

Minulla vapautui maalämmön tullessa öljysäiliöiden huone, noin 4 neliöö, askartelutilaksi. Tarkoitus oli jättää tuo tila sekä varsinainen pannuhuone ilman lattialämmitysputkia ja lämmittää niitä Stiebelin ja putkien hukkalämmöllä. Tietysti poistin väliseinän jotta lämpö pääsee leviämään.  No, ei onnistunut, ensimmäisenä talvena lämpö keikkui pahimmillaan noin kymmenessä asteessa joten pakkohan sinnekin oli valaa putket lattiaan. Aika iso ero kun öljyn aikaan pannuhuone muistutti lähinnä saunaa ja maalämmön tullessa jääkaappia.

Tämähän ei ollut vastaus kysymykseen mutta kannattaa huomioida kun öljystä luopuu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 30.07.16 - klo:00:39
Minulla vapautui maalämmön tullessa öljysäiliöiden huone, noin 4 neliöö, askartelutilaksi. Tarkoitus oli jättää tuo tila sekä varsinainen pannuhuone ilman lattialämmitysputkia ja lämmittää niitä Stiebelin ja putkien hukkalämmöllä. Tietysti poistin väliseinän jotta lämpö pääsee leviämään.  No, ei onnistunut, ensimmäisenä talvena lämpö keikkui pahimmillaan noin kymmenessä asteessa joten pakkohan sinnekin oli valaa putket lattiaan. Aika iso ero kun öljyn aikaan pannuhuone muistutti lähinnä saunaa ja maalämmön tullessa jääkaappia.

Tämähän ei ollut vastaus kysymykseen mutta kannattaa huomioida kun öljystä luopuu.

Meillä oli öljysäiliö maan alla ja n. puolet pienempi pannuhuone, johon mlp tuli öljypannun tilalle. Varmuuden vuoksi sinne laitettiin yksi 450x600 kokoinen vesipatteri omien sulkujen taakse. Normaalisti pumpun ja huonosti eristettyjen putkien hukkalämpö riittää hyvin, mutta jos vaimo haluaa nopeasti kuivattaa pyykkiä niin silloin avataan manuaalisesti patterin kiertoventtiili.

Mutta kuten totesit, aika iso on ero verrattuna öljylämmitysaikaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 30.07.16 - klo:03:35
Ei muuten, mutta heräsi kysymys että mikä mahtaa olla kesäkoppelot jos lämpövuoto on 10kw
Vuorokaudessa kun käyttöveden tuottoon tarvitsisi oikeesti pari kwh ostosähköö
markkinoiden huonoimmallakin manttelilla :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 30.07.16 - klo:10:59
Meillä oli öljysäiliö maan alla ja n. puolet pienempi pannuhuone, johon mlp tuli öljypannun tilalle. Varmuuden vuoksi sinne laitettiin yksi 450x600 kokoinen vesipatteri omien sulkujen taakse. Normaalisti pumpun ja huonosti eristettyjen putkien hukkalämpö riittää hyvin, mutta jos vaimo haluaa nopeasti kuivattaa pyykkiä niin silloin avataan manuaalisesti patterin kiertoventtiili.

Mutta kuten totesit, aika iso on ero verrattuna öljylämmitysaikaan.

Meillä oli pannuhuoneessa ennen semmoinen 3 kuution lämminvesivaraaja ja lämpövuoto oli melkoista. Tehtiin maalämpömuutoksen yhteydessä valmius patterille sinne mutta vielä jäi patteri laittamatta. Tuli vielä jälkikäteen eristettyä kaikki putket niin ei pitäisi hukkalämpöä hirveesti tulla. No tuleva talvi näyttää kuinka kylmäksi tuo entinen kakkos sauna menee vai pitääkö alkaa patteria viritteleen kaveriksi. Pahoin pelkään, että jäähtyy aika kovasti, ei kyllä viittis alkaa noita eristeitäkään irroitteleen enää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 02.08.16 - klo:19:18
Meillä oli pannuhuoneessa ennen semmoinen 3 kuution lämminvesivaraaja ja lämpövuoto oli melkoista. Tehtiin maalämpömuutoksen yhteydessä valmius patterille sinne mutta vielä jäi patteri laittamatta. Tuli vielä jälkikäteen eristettyä kaikki putket niin ei pitäisi hukkalämpöä hirveesti tulla. No tuleva talvi näyttää kuinka kylmäksi tuo entinen kakkos sauna menee vai pitääkö alkaa patteria viritteleen kaveriksi. Pahoin pelkään, että jäähtyy aika kovasti, ei kyllä viittis alkaa noita eristeitäkään irroitteleen enää.

Sinuna laittaisin patterin jo valmiiksi.  ;D

On sitten hallittua lämmitystä... Jos otat eristet pois niin lämmittää sitten aina, vaikket haluasikaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 12.08.16 - klo:13:52
Kysymys maapiirin paisunta-astiasta:
Keväällä, kun laitteet asennettiin nestepinta näkyi selvästi vaaleassa pöntössä. Tuossa kesän mittaan pintaa ei enää näkynyt ja viimeksi tänää, kun tein pattereille vähän testejä ei pintaa edelleenkään näkynyt. Säiliön pinnan perusteella ehkä noin 1/3 tuntui kylmältä. Ihmetyttää vaan kun aluksi pinta näkyi niin selvästi.
Jonkun verran vuodenajan vaihtelut vaikuttaa mutta onko litkut vähissä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.08.16 - klo:13:59
Maapiirin valkoisen tasopaisunta-astian nestepinta näkyy huonosti.
Näytä taskulampulla valoa säilön takaa säiliöön, silloin nestepinta tulee näkyviin.
Jos neste on mennyt alas säiliöstä, kiireesti täyttämään lisää viinasekoitusta.
Jos sitä ei ole, niin hätätilassa voi laittaa vettä, kunhan sitä ei tarvi laittaa kovin paljon. Muutama litra on vielä ihan ok.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 12.08.16 - klo:14:16
Maapiirin valkoisen tasopaisunta-astian nestepinta näkyy huonosti.
Näytä taskulampulla valoa säilön takaa säiliöön, silloin nestepinta tulee näkyviin.
Jos neste on mennyt alas säiliöstä, kiireesti täyttämään lisää viinasekoitusta.
Jos sitä ei ole, niin hätätilassa voi laittaa vettä, kunhan sitä ei tarvi laittaa kovin paljon. Muutama litra on vielä ihan ok.

Kävin naapurilla, kun siellä on samat laitteet ja siellä näkyi pinta. En saa lampullakaan näkymään  ja viinaseosta ei ole. Kai se pitää vettä laittaa sitten. Tuo on sitten vissiin koko kesän ollu vajaalla..

Pitääkö maapiirin kierto olla päällä kun nestettä lisätään?

Ei kait tuonne pysty lisäämään nestettä kun ampuu paineella ulos tavaraa.

Oisko tuo nyt sittenki vaan niin täynnä, jos heti ruikkas liemet kattoon paineella kun venttiiliä raotti?
Asentaja oli ainaki sitä mieltä, kun soittelin sille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.08.16 - klo:15:34
Lainaus
Kävin naapurilla, kun siellä on samat laitteet ja siellä näkyi pinta. En saa lampullakaan näkymään  ja viinaseosta ei ole. Kai se pitää vettä laittaa sitten. Tuo on sitten vissiin koko kesän ollu vajaalla..

Pitääkö maapiirin kierto olla päällä kun nestettä lisätään?

Ei kait tuonne pysty lisäämään nestettä kun ampuu paineella ulos tavaraa.
Jos se ampuu paineella tavaraa ulos, niin silloin todennäköisesti paisunta-astia on piripintaan täynnä eikä pintaa ole olemassakaan.
Kierrä paisunta-astian päällä olevan varoventtiilin nupista ja päästä liiat nesteet johonkin astiaan ja sen jälkeen vajauta paisunta-astia esim. lappoamalla siten että nestettä jää n. 2/3 astian korkeudesta.

Jos varoventtiilistä ei tullut mitään, niin astia on tyhjä.
Vettä lisäämällä nosta pinta tasolle 2/3.
Keruupumpun tulee seistä lisättäessä nestettä.

Ylitäyttymisen aiheuttaa esim. nesteen lämpölaajeneminen kesällä lämpimämmässä keruupiirissä.
Kaivo vai vaakaputkisto?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.08.16 - klo:15:59
Ei kait tuonne pysty lisäämään nestettä kun ampuu paineella ulos tavaraa.

Jos se ampuu nestettä ulos (pumppu ei ole silloin käynnissä),
kertoo se siitä, että jossain on melkoinen ilmatasku, jonka paineella neste karkaa ulos paisarista.

Nesteen kokoon puristuminen on olematonta.
Ilman kokoonpuristuminen on suuri ja kokoon puristunut ilma laajenee, kun paine pääsee pois.
Kokoon puristunut suurehko ilmatasku aiheuttaa tuollaisen röyhtäisyn.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 12.08.16 - klo:17:48
Jos se ampuu paineella tavaraa ulos, niin silloin todennäköisesti paisunta-astia on piripintaan täynnä eikä pintaa ole olemassakaan.
Kierrä paisunta-astian päällä olevan varoventtiilin nupista ja päästä liiat nesteet johonkin astiaan ja sen jälkeen vajauta paisunta-astia esim. lappoamalla siten että nestettä jää n. 2/3 astian korkeudesta.

Jos varoventtiilistä ei tullut mitään, niin astia on tyhjä.
Vettä lisäämällä nosta pinta tasolle 2/3.
Keruupumpun tulee seistä lisättäessä nestettä.

Ylitäyttymisen aiheuttaa esim. nesteen lämpölaajeneminen kesällä lämpimämmässä keruupiirissä.
Kaivo vai vaakaputkisto?

ATS

Kaivo kyseessä.
Laitteen asentanut henkilö oli sitä mieltä, että kun se kerta ruikkas venttiiliä raottaessa, että pönttö olisi vaan niin täynnä ja että kun maapiiri lähtee kunnolla käyttöön lämmityksen alkaessa nestepinta tulisi alaspäin.
Silloin kun maapiiri ilmattiin muistan, että pöntön pinta oli noin 3/4.
Sanoi myö, että jos täyttö olisi vajaa olisi koneelle tullut hälytykset siitä. Oli siis sitä mieltä, että kaikki ok.
Mitähän tässä tekisi ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.08.16 - klo:18:08
Lainaus
Mitähän tässä tekisi ::)

Tee näin

Lainaus
Jos se ampuu paineella tavaraa ulos, niin silloin todennäköisesti paisunta-astia on piripintaan täynnä ja pinta on katossa.
Kierrä paisunta-astian päällä olevan varoventtiilin nupista ja päästä liiat nesteet johonkin astiaan ja sen jälkeen vajauta paisunta-astia esim. lappoamalla siten että nestettä jää n. 2/3 astian korkeudesta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 12.08.16 - klo:22:29
Mulla ei ole siinä pöntön nokassa varoa vaan se on siinä toisessa putkessa koneen pääll ja siitä lähtee letku viemäriin.
Pöntön päällä on vaan sulkuventttiili ja korkki.
Onko tuosta nyt jotain haittaa jos en tee mitään?
   
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.08.16 - klo:09:30
Lainaus
Mulla ei ole siinä pöntön nokassa varoa vaan se on siinä toisessa putkessa koneen pääll ja siitä lähtee letku viemäriin.
Pöntön päällä on vaan sulkuventttiili ja korkki.
Onko tuosta nyt jotain haittaa jos en tee mitään?
On haittaa, jos et tee mitään.
On mahdollista että keruupiirin paine nousee yli sallitun ja keruupiiri rikkoutuu heikoimmasta kohdasta.

Maalämpösysteemissä pitää olla kolme varoventtiiliä.
1) Lämmönjakopiirissä, tämä on.
2) Käyttövesipiirissä, onko tämä?
3) Lämmönkeruupiirissä, tätä ei ole !!

Ensimmäisenä laske paisunta-astian päällä olevasta venttiilistä nestettä pois niin paljon kuin tulee ja mittaa määrä.
Jätä venttiili auki ja käynnistä keruupumppu ja seuraa että tuleeko nestettä vielä ulos vai vajautuuko astia ja pinta tulee näkyviin.
Jätä venttiili auki ja astia alle
Hanki ensi tilassa paisunta-astiaan varoventtiili.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 13.08.16 - klo:10:11
On haittaa, jos et tee mitään.
On mahdollista että keruupiirin paine nousee yli sallitun ja keruupiiri rikkoutuu heikoimmasta kohdasta.

Maalämpösysteemissä pitää olla kolme varoventtiiliä.
1) Lämmönjakopiirissä, tämä on.
2) Käyttövesipiirissä, onko tämä?
3) Lämmönkeruupiirissä, tätä ei ole !!

Ensimmäisenä laske paisunta-astian päällä olevasta venttiilistä nestettä pois niin paljon kuin tulee ja mittaa määrä.
Jätä venttiili auki ja käynnistä keruupumppu ja seuraa että tuleeko nestettä vielä ulos vai vajautuuko astia ja pinta tulee näkyviin.
Jätä venttiili auki ja astia alle
Hanki ensi tilassa paisunta-astiaan varoventtiili.

ATS

Varot löytyy lämmönjako ja käyttövesipiireistä ja keruupiirin varo on asennettu keruupiirin putkeen joka kääntyy maalämpökoneen sisään.
Onko tuo nyt väärässä paikassa sitten?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.08.16 - klo:10:37
Lainaus
Varot löytyy lämmönjako ja käyttövesipiireistä ja keruupiirin varo on asennettu keruupiirin putkeen joka kääntyy maalämpökoneen sisään.
Onko tuo nyt väärässä paikassa sitten?
Ei ole väärässä paikassa.
Paisunta-astian päällä olisi parempi paikka, koska toimintatilanteessa varo puhaltaisi ensiksi ilmat pois ja sitten vasta mahdollisesti nestettä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 14.08.16 - klo:10:25
Vähän päivitystä. Tänää ajankuluksi puhdistin maapiirin mutasihdin ja ainahan sen puhdistuksen yhteydessä tulee vähän litkuja pois  ja puhdistuksen jälkeen tuli paisarin yläosaan pinta näkyviin. Oli siis aivan täynnä niin kuin täällä aikaisemmin seppaant arveli. No hyvä näin niin sai nyt mielenrauhan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 14.08.16 - klo:13:37
Itsellä käyn niin että täyttöastian (se valkoinen pönttö, ei ole paisaria) pinta laskee aina kesänlopulla noin puolen pönttöä kun maan lämpö on korkeimmillaan. Ilm. silloin maapiirin tilavuus on suurimmillaan janestettä mahtuu enemmän.  Sitten taas kylmän aikana saattaa tulla  hieman ulos koska maapiiri on paineeton ja astian venttiili on ns. huulilla. Viimeiset vuodet en ole enään juurikaan täyttänyt vaan tarkistanut tähän aikaan pinnan tason. Nytkin oli n 40% säiliössä nestettä jäljellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.08.16 - klo:14:28
Itsellä käyn niin että täyttöastian (se valkoinen pönttö, ei ole paisaria) pinta laskee aina kesänlopulla noin puolen pönttöä kun maan lämpö on korkeimmillaan. Ilm. silloin maapiirin tilavuus on suurimmillaan ja nestettä mahtuu enemmän.

Muovien lämpölaajenemiskertoimet ovat suuria.
Muoviputken seinämä laajenee lämmöstä ja putken tilavuus kasvaa kesällä.
Siinä lienee yksi tärkeä syy vaihteluun.
Toki maaliuoksenkin volyymi muuttuu lämpenemisen mukaan. Veden volyymi on pienimmillään +4 C lämpötilassa.
Alkoholi ei noudata samaa sääntöä.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.08.16 - klo:22:14
Muovien lämpölaajenemiskertoimet ovat suuria.
Muoviputken seinämä laajenee lämmöstä ja putken tilavuus kasvaa kesällä.
Siinä lienee yksi tärkeä syy vaihteluun.
Toki maaliuoksenkin volyymi muuttuu lämpenemisen mukaan. Veden volyymi on pienimmillään +4 C lämpötilassa.
Alkoholi ei noudata samaa sääntöä.
Meillä kaivon kanssa astiassa nesteen pinta nousee kesäisin noin 4-5cm.
Talvisin on tullut joskus mieleen lisätä vähän litkuu kun pönikässä nesteen pinta laskee
noin 10cm pohjasta, mutta kesä tuo tuon helpotuksen ja taas on pönikkä puolillaan :)
Ajattelin tehdä jonkinlaisen lisäyksen 15vuotis huollossa.
Tällästä vielä.
Nyt kun tuli nämä biopolttoaineet ja tankissa kasvaa horsma, niin mitenkähän nämä natruletit
reagoida pitemmän päälle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.08.16 - klo:00:05
Seuraava kyssäri. :)kein?
Talvella, pitkien käyntijaksojen aikana kuitenkin  että tuota tulistettua litkua tulee
ehkä liikaakin.
Miksi ei voisi ohjata jollain kolmitievenalla ja yhdellä lämmönvaitimella tämän ylimääräisen esim. keruulle?
Tai takkaan :-X
Itseäni häiritsee tuon takan tosi hidas lämpeäminen vaikka onkin ns. pikkutakka.
Mökillä peltitakka lämmittää välittömästi, mutta varaavuutta ei sitten ole.
70 asteinen vesi takassa nostaisi nämä kaksi lämmitysmuotoa aivan uudelle tasolle :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 22.08.16 - klo:08:30
Lisää pumppuun tulistuksen poistava lämmönvaihdin ja ota sen avulla kuumin vesi käyttöön.
Sitten sinulla on tulistuspumppu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.08.16 - klo:16:48
Lisää pumppuun tulistuksen poistava lämmönvaihdin ja ota sen avulla kuumin vesi käyttöön.
Sitten sinulla on tulistuspumppu.

Lisään tähän nyt vielä, että tarvitsee olla myös jokin kohde siirrettävälle lämmölle, missä lämpötila tarvitsee olla korkea. Jos kohteen lämpötila on matala, kyseessä on vain osa lauhdutinta.

Kaikissa lämpöpumpuissa kylmäaine on (hieman) tulistunutta kompressorin jälkeen. Vaihtoventtiilikoneissa (poislukien Thermian HGW) tulistusta ei poisteta erikseen, vaan kaikki lämpöenergia otetaan talteen lauhduttimessa. Lämpöpumpuissa, joissa on tulistuksen poistolle erillinen lämmönvaihdin, saadaan kuumimmassa lämpötilassa olevaa energiaa erikseen talteen, jos on kohde, mihin kuumaa laittaa (yleensä lämmitysvesivaraajan yläosa).

Toinen asia on, että kompressorin kestävyyden ja prosessin hyötysuhteen kannalta kylmäainetta ei kannata tulistaa liikaa. Tulistuksen poistolla olevissa lämpöpumpuissa säädetään joskus enemmän tulistusta, jotta saataisiin enemmän kuuminta vettä, mutta tämä voi vaikuttaa negatiivisesti kompressorin kestävyyteen ja saavutettavaan hyötysuhteeseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 22.08.16 - klo:17:10
Tulistusta on aina, ei sitä tarvitse erikseen lisätä mitenkään.
Talvella tulistusta on yli tarpeen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.08.16 - klo:21:54
Tulistusta on aina, ei sitä tarvitse erikseen lisätä mitenkään.
Talvella tulistusta on yli tarpeen.
Siis riippumatta pumpun tyypistä?
Järkeilin näin että jos kompuran lämmöt on esim 70c, laatta tarvii 37 asteista, niin onhan tuossa
hieman hukkaa :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.08.16 - klo:23:15
Siis riippumatta pumpun tyypistä?
Järkeilin näin että jos kompuran lämmöt on esim 70c, laatta tarvii 37 asteista, niin onhan tuossa
hieman hukkaa :-[
Mitä luokkaa tuollainen ylimääräinen tulistus on eri pumpuissa. Katselin tuossa kesä-ajan lokeja
kun tehdään vain 27-asteista lämmitysvettä, niin Niben lokien mukaan kuumakaasu pysyy koko ajan
alle 45-asteisena. Tuntuu kovasti pienemmältä erolta kuin esimerkin 37/70?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.08.16 - klo:23:38
Mitä luokkaa tuollainen ylimääräinen tulistus on eri pumpuissa. Katselin tuossa kesä-ajan lokeja
kun tehdään vain 27-asteista lämmitysvettä, niin Niben lokien mukaan kuumakaasu pysyy koko ajan
alle 45-asteisena. Tuntuu kovasti pienemmältä erolta kuin esimerkin 37/70?
Niinpä. Inventterit toimii näköjään vähän eri tavalla :-[, mutta minuakin kiinostaisi että
paljonko tuota hukkaa tulee näillä perinteisillä pumpuilla.
Jos itse saisi esim. 20 astetta yläpäästä johonkin muuhun niin ei tarviis paljoo paisuntavenaa
ruuvailla :)
Millä taajuudella otanta on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 23.08.16 - klo:07:47
Millä taajuudella otanta on?
Minimiteholla eli 20Hz, edellisen kerran tarvittiin lämmitykseen isompia kierroksia joskus huhtikuussa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 23.08.16 - klo:08:28
Tulistusta on aina, ei sitä tarvitse erikseen lisätä mitenkään.
Talvella tulistusta on yli tarpeen.

Tulistusta on aina, joo. Paisuntaventtiilillä säädetään, paljonko.

Eikä talvellakaan tulistusta pyritä säätämään "yli tarpeen" - tässä kanssa vähän sotketaan korkeita lämpötiloja ja kylmäaineen korkeaa painetta ja varsinaista tulistusta.

Järkeilin näin että jos kompuran lämmöt on esim 70c, laatta tarvii 37 asteista, niin onhan tuossa
hieman hukkaa :-[

Ensinnäkin tässä sotketaan lämpötiloja ja lämpöenergiaa. Lämpöpumpussa ensisijaisesti siirretään lämpöenergiaa ja siinä ei ole mitään "hukkaa". Vaikka kuumakaasu olisi 70 astetta ja lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa noin 30 asteiseen veteen, niin kyllä siitä lämpöenergia siirtyy ilman erityistä hukkaa.

Massavirrat vaikuttavat kanssa, eli pienempi määrä kylmäainetta esimerkiksi 70 asteisena riittää lämmittämään isomman määrän vettä 30 asteisena siihen haluttuun 37 asteeseen.

Niinpä. Inventterit toimii näköjään vähän eri tavalla :-[, mutta minuakin kiinostaisi että
paljonko tuota hukkaa tulee näillä perinteisillä pumpuilla.
Jos itse saisi esim. 20 astetta yläpäästä johonkin muuhun niin ei tarviis paljoo paisuntavenaa
ruuvailla :)

Ei siinä tule mitään "hukkaa". Lämpöenergia siirtyy kohteeseen. On/off-pumpuissa lämmitysteho on tarvetta suurempi pumpun käyntiaikana, mutta samalla lailla se siirtää lämpöenergiaa ja lämmittää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.08.16 - klo:23:23
Tulistusta on aina, joo. Paisuntaventtiilillä säädetään, paljonko.

Eikä talvellakaan tulistusta pyritä säätämään "yli tarpeen" - tässä kanssa vähän sotketaan korkeita lämpötiloja ja kylmäaineen korkeaa painetta ja varsinaista tulistusta.

Ensinnäkin tässä sotketaan lämpötiloja ja lämpöenergiaa. Lämpöpumpussa ensisijaisesti siirretään lämpöenergiaa ja siinä ei ole mitään "hukkaa". Vaikka kuumakaasu olisi 70 astetta ja lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa noin 30 asteiseen veteen, niin kyllä siitä lämpöenergia siirtyy ilman erityistä hukkaa.

Massavirrat vaikuttavat kanssa, eli pienempi määrä kylmäainetta esimerkiksi 70 asteisena riittää lämmittämään isomman määrän vettä 30 asteisena siihen haluttuun 37 asteeseen.

Ei siinä tule mitään "hukkaa". Lämpöenergia siirtyy kohteeseen. On/off-pumpuissa lämmitysteho on tarvetta suurempi pumpun käyntiaikana, mutta samalla lailla se siirtää lämpöenergiaa ja lämmittää.
Kiitos. Niinhän se on että kuumempi kylmis sitoo enemmän.
Mikä sitten on kun toinen pumppu tarvii 100 asteista kylmistä ja tuotto lauhduttimelta on jotain 52C
ja toinen 90 asteisena tuottaa58C lauhtuttimelta, ja ensimmäisessä on paremmat kylmikset?
Onkohan mulla joku fysiikan tunti jäänyt taas väliin :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 26.08.16 - klo:12:36
Kiitos. Niinhän se on että kuumempi kylmis sitoo enemmän.
Mikä sitten on kun toinen pumppu tarvii 100 asteista kylmistä ja tuotto lauhduttimelta on jotain 52C
ja toinen 90 asteisena tuottaa58C lauhtuttimelta, ja ensimmäisessä on paremmat kylmikset?
Onkohan mulla joku fysiikan tunti jäänyt taas väliin :-[

Ne on juuri ne massavirrat. Lauhduttimessa kulkee kylmäainetta erilainen virtaus toisella puolella kuin vettä toisella puolella.

Lämmityspuolen veden virtausta lauhduttimessa voi säätää kiertopumppua säätämällä. Kylmäaineen massavirta taas riippuu monista tekijöistä, mm. siitä, kuinka paljon keruusta saadaan otettua lämpöenergiaa.

Eli esimerkikissäsi 100 asteisen kylmiksen massavirta on pienempi ja riittää lämmittämään vettä vähemmän kuin 90 asteisen kylmiksen massavirta. Tietysti myös veden puolella virtaukset on todennäköisesti erilaiset.

Pelkät lämpötilat ei kerro paljonkaan. Lämpöenergian siirtoon vaikuttaa oleellisesti nuo virtaukset eli massavirrat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.08.16 - klo:23:16
Ne on juuri ne massavirrat. Lauhduttimessa kulkee kylmäainetta erilainen virtaus toisella puolella kuin vettä toisella puolella.

Lämmityspuolen veden virtausta lauhduttimessa voi säätää kiertopumppua säätämällä. Kylmäaineen massavirta taas riippuu monista tekijöistä, mm. siitä, kuinka paljon keruusta saadaan otettua lämpöenergiaa.

Eli esimerkikissäsi 100 asteisen kylmiksen massavirta on pienempi ja riittää lämmittämään vettä vähemmän kuin 90 asteisen kylmiksen massavirta. Tietysti myös veden puolella virtaukset on todennäköisesti erilaiset.

Pelkät lämpötilat ei kerro paljonkaan. Lämpöenergian siirtoon vaikuttaa oleellisesti nuo virtaukset eli massavirrat.
 
Kiitos.
Ymmärtääkseni kylmääainepuolen kierron nopeus on aika vakio. Siis isolla pumpulla tavaraa on vaan enemmän kierrossa kuin pienessä.
Isommat levarit?
Aika monta mittausta olen tehnyt  tuolla vesipuolella ja tulokset on aka tarkkaan samanlaiset. 7kw pumppu on 7kw
Pumppu kierron nopeudesta riippumatta.
Eli jos pumpun kylmisen lämpö on korkeampi ja vesipuolen litkun lämmöt heittää noin paljon niin ei voi olla mistään massavirtauksista kyse.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.08.16 - klo:00:55
7 kW pumppu on tietysti juurikin sen 7 kW, joka ilmoitetaa. Mutta on ihan eri asia, tarvitaanko sen tehon tuottamiseen 2 vaiko 3 ampperia sähkölaitokselta. Eli mitä korkeampi on lauhdutus lämpö, niin sen enemmän siihen nostoon kuluu amppereita. Ideaali tilanne olisi toision ääretön kierto, joka pystyisi pitämään toisiokierron Dt:n nollassa. Tällöin kaikki energia saataisiin siirrettyä kaasusta toisiokiertoon ja ampperit kompuralle laskemaan minimiin. Höyrystimelle menisi sitten aivan tajuttoman kylmää liuosta, joka pyrittäisiin kiehuttamaan järkyttävän kokoisella lauhduttimella ja kaivon äärettömällä kierrolla. Kaivossakin ideaalitilanne olisi Dt nolla. Tämän jälkeenhän ei ole muuta pähkäiltävää kuin kylmäaineen ominaisuudet, joka ehkä hieman rajaa toimintaympäristöä, vaikka onkin juuri siinä keskiössä......

Toision kierrosta voisi laskea sen tulon ja menon keskilämpötilan ja sitten pähkäillä, että millä hyötysuhteella se energia tuotetaan. Jos tulo on esim 50 astetta ja meno kovalla kierrolla 52 astetta, niin keskiarvona saadaan 51. Jos taas kuristetaan toision kiertoa, tai esim saastuneet lauhduttimet aiheuttaa sen, että toision tulolla menon lämpö nousee 12 asteella ja meno 62, niin keskiarvoksi tulee 56 astetta ja tällä on siis selvästi huonompi kyky jäähdyttää kaasua, kuin tuolla edellisellä. Eli kaivosta ei sitten otetakaan yhtä paljon energiaa, kuin enemmän jäähtyneellä. Joten kompura ottaa enemmän virtaa, kun paine-ero kasvaa. Toisiolla siis olisi mahdollisimman suuri kierto eduksi. Ja tietysti mahdollisimman alhainen lauhdutuslämpö. Huomiona siis teho pysyy jatkuvasti lauhduttimelta samana, jos kaivon lämpötila pysyy vakiona. Sähkömittarilla saattaa näkyä jopa 150% ero kulutuksessa, vaikka se sama 7 kW tulee pumpusta ulos. Eli ei tuossa suuressa Dt:ssä kyllä toisiolla ole mitään erityistä tavoiteltavaa. Mullakin on lämpimällä vedellä 6 asteen yli ja en pidä sitä mitenkään hyvänä, vaan osoituksena toisiokierron lämmönluovutuksen puuttena. Ideaali olisi varmaan sellainen 5 m korkea varaaja, jossa olisi kierukka katolta pohjalle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 27.08.16 - klo:12:39
7kw pumppu on 7kw
Pumppu kierron nopeudesta riippumatta.
Eli jos pumpun kylmisen lämpö on korkeampi ja vesipuolen litkun lämmöt heittää noin paljon niin ei voi olla mistään massavirtauksista kyse.

Pumppu, jonka nimellistehoksi on ilmoitettu 7 kW, on 7 kW tilanteessa B0W35 eli keruun ollessa 0 asteista ja lauhduttimelta lähtee 35 asteinen vesi (lattialämmitystalossa käytännössä).

Jos keruulta tulee esimerkiksi 10 asteista keruunestettä kesällä, 7 kW nimellistehoinen pumppu on hyvinkin 8 tai jopa 9 kW lämmitysteholtaan.

Samoin, jos lauhtumislämpö onkin vaikka 50 astetta (käyttöveden teossa), 7 kW nimellistehoinen pumppu onkin käytännössä vain ehkä 6,5 kW lämmitysteholtaan.

Pelkän lauhduttimen virtauksen muuttaminen ei tietysti muuta pumpun tehoa oleellisesti, mutta keruupuolen lämpötilan muuttuminen tai lauhtumislämpötilan muuttuminen muuttaa.

Erityisen selvästi tämä ilmiö tulee esiin ilmalämpöpumpuissa, joissa keruupuoli eli ulkoilman lämpötila muuttuu huomattavasti enemmän kuin maalämpöpumpuissa. Kovilla pakkasilla ILP:in teho ei olekaan enää kovin hyvä, kun taas leudoilla keleillä ILP lämmittää todella hyvin (siis valitettavasti juuri päinvastoin kuin lämmityksen tarve talossa olisi...).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.08.16 - klo:22:48
7 kW pumppu on tietysti juurikin sen 7 kW, joka ilmoitetaa. Mutta on ihan eri asia, tarvitaanko sen tehon tuottamiseen 2 vaiko 3 ampperia sähkölaitokselta. Eli mitä korkeampi on lauhdutus lämpö, niin sen enemmän siihen nostoon kuluu amppereita. Ideaali tilanne olisi toision ääretön kierto, joka pystyisi pitämään toisiokierron Dt:n nollassa. Tällöin kaikki energia saataisiin siirrettyä kaasusta toisiokiertoon ja ampperit kompuralle laskemaan minimiin. Höyrystimelle menisi sitten aivan tajuttoman kylmää liuosta, joka pyrittäisiin kiehuttamaan järkyttävän kokoisella lauhduttimella ja kaivon äärettömällä kierrolla. Kaivossakin ideaalitilanne olisi Dt nolla. Tämän jälkeenhän ei ole muuta pähkäiltävää kuin kylmäaineen ominaisuudet, joka ehkä hieman rajaa toimintaympäristöä, vaikka onkin juuri siinä keskiössä......

Toision kierrosta voisi laskea sen tulon ja menon keskilämpötilan ja sitten pähkäillä, että millä hyötysuhteella se energia tuotetaan. Jos tulo on esim 50 astetta ja meno kovalla kierrolla 52 astetta, niin keskiarvona saadaan 51. Jos taas kuristetaan toision kiertoa, tai esim saastuneet lauhduttimet aiheuttaa sen, että toision tulolla menon lämpö nousee 12 asteella ja meno 62, niin keskiarvoksi tulee 56 astetta ja tällä on siis selvästi huonompi kyky jäähdyttää kaasua, kuin tuolla edellisellä. Eli kaivosta ei sitten otetakaan yhtä paljon energiaa, kuin enemmän jäähtyneellä. Joten kompura ottaa enemmän virtaa, kun paine-ero kasvaa. Toisiolla siis olisi mahdollisimman suuri kierto eduksi. Ja tietysti mahdollisimman alhainen lauhdutuslämpö. Huomiona siis teho pysyy jatkuvasti lauhduttimelta samana, jos kaivon lämpötila pysyy vakiona. Sähkömittarilla saattaa näkyä jopa 150% ero kulutuksessa, vaikka se sama 7 kW tulee pumpusta ulos. Eli ei tuossa suuressa Dt:ssä kyllä toisiolla ole mitään erityistä tavoiteltavaa. Mullakin on lämpimällä vedellä 6 asteen yli ja en pidä sitä mitenkään hyvänä, vaan osoituksena toisiokierron lämmönluovutuksen puuttena. Ideaali olisi varmaan sellainen 5 m korkea varaaja, jossa olisi kierukka katolta pohjalle.
Ne tukkeutuneet lauhduttimet näkyisivät kyllä lämmitysajossakin.
Iso, 12asteen ero lauhduttimella tai parin asteen ero kertoo kyllä jostain muusta.
Joskus oli mietintää että paljonko on tuota lämmönluovutuspintaa eri varaajatyypeillä.
Jos joku muistaa niin linkkiä...
No itsellä kuitenkin manttelin ulkovaipan tilavuus on 54 litraa ja aika hyvin näyttäisi siirtyvän lämmöt
varaajaan. Toimii varaajan rakenteesta johtuen vielä kun pumppu on seis :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.08.16 - klo:23:03
Pumppu, jonka nimellistehoksi on ilmoitettu 7 kW, on 7 kW tilanteessa B0W35 eli keruun ollessa 0 asteista ja lauhduttimelta lähtee 35 asteinen vesi (lattialämmitystalossa käytännössä).

Jos keruulta tulee esimerkiksi 10 asteista keruunestettä kesällä, 7 kW nimellistehoinen pumppu on hyvinkin 8 tai jopa 9 kW lämmitysteholtaan.

Samoin, jos lauhtumislämpö onkin vaikka 50 astetta (käyttöveden teossa), 7 kW nimellistehoinen pumppu onkin käytännössä vain ehkä 6,5 kW lämmitysteholtaan.

Pelkän lauhduttimen virtauksen muuttaminen ei tietysti muuta pumpun tehoa oleellisesti, mutta keruupuolen lämpötilan muuttuminen tai lauhtumislämpötilan muuttuminen muuttaa.

Erityisen selvästi tämä ilmiö tulee esiin ilmalämpöpumpuissa, joissa keruupuoli eli ulkoilman lämpötila muuttuu huomattavasti enemmän kuin maalämpöpumpuissa. Kovilla pakkasilla ILP:in teho ei olekaan enää kovin hyvä, kun taas leudoilla keleillä ILP lämmittää todella hyvin (siis valitettavasti juuri päinvastoin kuin lämmityksen tarve talossa olisi...).

Näinhän se on, tehot heittää keruun mukaan, toisilla enemmän.
Mutta kylmiksien eroista.
Onko niin että nämä 410 koneet on enemmän miedoille lämmöille tehtyjä?
http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=583&H=&View=Rapport
Tuossa muuten yksi kone jonka 407 kylmikset käy kuumempana ja tuotto lauhduttimelta on
suhteellisesti heikompi kuin pikkukoneilla- Miksi?
Esimerkissä kompuran lämmöt jotain 100C ja lauhduttimelta noin 60C kun minulla 88.5/57.5.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.08.16 - klo:23:35
Meri-ilmasto, kalassa viikonloppu näköjään tuottaa kysymyksiä :D
Ajattelin että laitan tuohon hullunkierron putkeen linjasäädön viimein.
Eli nyt sitten tarvitsisin huudattaa molempia, lauhduttimen ja ulkoista pumppua yhtäaikaa myös
pumpun huilatessa.
Kysymys.
Jos kaksi pumppua on ns. peräkkäin samassa linjassa niin paljonko virtausnopeus kasvaa?
Pumput on mitoitettu niin että lauhduttimella on astetta järeämpi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 29.08.16 - klo:09:37
Sarjaan kytkettäessä on nostokorkeus yksittäisten pumppujen nostokorkeuksien summa.
Putkiston virtausvastus kasvaa virtauksen toiseen potenssiin.
Lopputulema on että virtaus kasvaa mutta ei ole läheskään niin paljon kuin mitä on yksittäisten pumppujen virtausten summa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 01.09.16 - klo:17:40
Puskurin kanssa on delta ollut nyt noin 4K, kun Niben sisäinen pumppu on AUTO-asennolla. Tällöin myös puskuri sekoittuu täysin, kun lämmitysvettä tehdään.

Kannattaako manuaalisesti hakea 7K deltaa? Tällöin puskuri ei ehkä sekoitu niin kovasti, mutta eikös COP huonone, koska tehdään hieman lämpöisempää vettä. Jostain muistan lukeneeni, että varaaja/puskurien kanssa noin 5K on ok..?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 01.09.16 - klo:18:15
Puskurin kanssa on delta ollut nyt noin 4K, kun Niben sisäinen pumppu on AUTO-asennolla. Tällöin myös puskuri sekoittuu täysin, kun lämmitysvettä tehdään.

Kannattaako manuaalisesti hakea 7K deltaa? Tällöin puskuri ei ehkä sekoitu niin kovasti, mutta eikös COP huonone, koska tehdään hieman lämpöisempää vettä. Jostain muistan lukeneeni, että varaaja/puskurien kanssa noin 5K on ok..?
Onko siinä se bt25 anturi joka on se ulkoinen menolämpötila-anturi?

Täältä jostain varmaan löytyisi ne ohjeet jossa saa niben AUTO asetuksella valittua deltan 5, 6 tai 7C. Voisi se kai 7C myös olla eli puskuri ei aivan niin nopeasti sekoittuisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 01.09.16 - klo:18:28
Mulla sekoittuu tuo 500 L varaaja täysin ja varautuu saman lämpöiseksi lattiasta kattoon. Se on hyvä asia mielestäni. Sen jälkeen mulla on shunteille maksimi määrä lämmintä vettä sekoitettavaksi piireihin. Eli aluksi lämmityspiirien virtaus on pientä ja kerrostuminen on takuu varmaa, kun pohjalle tulee viileämpi vesi hitaasti. Kun varaajan yläosa alkaa myös viiletä aukeaa shuntit kunnolla ja virtaus alkaa pyöriä myös varaajassa. Tässä kohtaa pumppu pärähtää ja piireihin menee aluksi suoraan lämmöt pumpulta, kunnes menolämmöt nousee ja shuntit alkaa pyöriä kiinni. Tämän jälkeen pukataan vielä varaajaan, kunnes tulee stop käsky. Ja mielellään siis tasalämpöinen pönttö, Kiitos. Tauko käyntien välillä pitenee ja käyntiaika käydessä samaten.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 01.09.16 - klo:19:53
Jep, bt25 on varaajan yläosassa. Myös käynnin jälkeen on kerrostuminen havaittavissa kun piireistä alkaa säiliön pohjalle tulemaan kylmää.

Delta eniten mietityttää, miksi se kannattaa säätää, vai antaako olla autolla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.09.16 - klo:23:22
Mulla sekoittuu tuo 500 L varaaja täysin ja varautuu saman lämpöiseksi lattiasta kattoon. Se on hyvä asia mielestäni. Sen jälkeen mulla on shunteille maksimi määrä lämmintä vettä sekoitettavaksi piireihin. Eli aluksi lämmityspiirien virtaus on pientä ja kerrostuminen on takuu varmaa, kun pohjalle tulee viileämpi vesi hitaasti. Kun varaajan yläosa alkaa myös viiletä aukeaa shuntit kunnolla ja virtaus alkaa pyöriä myös varaajassa. Tässä kohtaa pumppu pärähtää ja piireihin menee aluksi suoraan lämmöt pumpulta, kunnes menolämmöt nousee ja shuntit alkaa pyöriä kiinni. Tämän jälkeen pukataan vielä varaajaan, kunnes tulee stop käsky. Ja mielellään siis tasalämpöinen pönttö, Kiitos. Tauko käyntien välillä pitenee ja käyntiaika käydessä samaten.
Niin no jos 17kw pumpulla lataa jotain 500 litrasta varaajaa niin shunttien onkin toimittava nopeasti ja koko kapasiteetti käytössä.
Millainen tuollaisen shuntin aukeamisnopeus on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 02.09.16 - klo:09:19
Niin no jos 17kw pumpulla lataa jotain 500 litrasta varaajaa niin shunttien onkin toimittava nopeasti ja koko kapasiteetti käytössä.
Itse kannatan voimakkaasti varaajan lämpötilan mittauksia eri korkeuksilta, jotta oikeasti näkee mitä tapahtuu.

Tältä toinen ääripää eli n. 1.5kW / 500l kombinaatio näyttää kesätilassa kun lämmitetään vain pesutiloja. Varaajan kerrostumat säilyvät sekä latauksen että purun aikana. Nibe pitää kesällä dT:n lauhdutinpiirissä n. 4-asteessa, mutta lämmityspiirien shuntin asennolla latauksen aikana pystyy itse vaikuttamaan siihen suhteeseen paljonko lämmitysjakson aikana ladataan lämpöä lattiaan ja paljonko varaajaan. Koska täällä on käytössä kv-esilämmitys olen itse 'optimoinut' asetukset siten että pumpulle menisi mahdollisiman kauan lattiapiirien paluuta kylmempää vettä, käynnistysten lukumäärä pysyisi mahdollisimman alhaisena ja lauhduttimeltä lähtö mahdollisimman vähän pyyntilämpötilaa korkeampana (pyynti 27 näin kesällä)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Screen%20Shot%202016-09-02%20at%2008.56.43_zpscsrnswtm.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 02.09.16 - klo:14:44
Täällä joskus pohdittiin sitä paljonko pesutilojen lämmitys kesäkaudella maksaa ja kannattaako siihen
ylipäätään käyttää maalämpöpumppua.

Tänään tutkiessani lokituksia kesän ajalta tuli sellainen mielenkiintoinen ilmiö vastaan, että lämmittämällä
pesutiloja niben vuorokausikulutus muuttuu vain minimaalisesti ja saattaa jopa pudota ???

Ainakin omassa pumpussani on kompressorin kyljessä pieni sähkövastus (32W) jolla käsittäkseni turvataan
voitelun toimivuus kompressorin lähtöhetkestä asti. Ennen tuo vastus oli aina päällä kun kompressori ei pyörinyt,
mutta uusimissa softissa lämmitys kytketään pois päältä n. 3.5 tunniksi kompressorin sammumisen jälkeen.
Eli yhden KV-jakso/vrk tahdilla kompuran pitämiseen käyntikuntoisena menee 'hukkaan' (24h-0.5h-3.5h)*0,032kW=0,64kWh

Pesutilojen lämmittämiseen(meno 27, paluu 25) tarvitsen n. 3.9kWh lämpöä, joka pumpun minimiteholla 1.56kW
hoituu n. 2.5h käyntijakso(i)lla. Sähköä tähän lämmityksen tekoon menee n. 2.5h*240W=0,6kWh.

Eli säätämällä pumppu käynnistymään n. 4h välein 0.5h lämmitysjaksoja ei kompressorin lämmitystä käytetä lainkaan
ja menee itse lämmityksen tekoon vähemmän kuin meni ilman pesutilojen lämmitystä kompressorin lämmittämiseen.
Hämmentävää.

Absoluuttiset arvot ovat taas niitä kuuluisia lillukanvarsia, eikä tuo sähkövastuksen lämpöenergia suljetusta järjestelmästä
harakoille täysin karkaa, mutta tässä yksi esimerkki siitä kuinka paljon mikro-optimoitavaa nykyisissä pumpuissa vielä
on jäljellä.

Itse heitän härkisti 0.1-0.2kWh potentiaalista säästöä hukkaan, koska oletan että kompressorin käynnistysten minimointi
on tärkeämpää kuin sähkönkulutus, joten kompromissinä teen lämpöä 2 käyntijaksolla vuorokaudessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.09.16 - klo:22:11
Täällä joskus pohdittiin sitä paljonko pesutilojen lämmitys kesäkaudella maksaa ja kannattaako siihen
ylipäätään käyttää maalämpöpumppua.

Tänään tutkiessani lokituksia kesän ajalta tuli sellainen mielenkiintoinen ilmiö vastaan, että lämmittämällä
pesutiloja niben vuorokausikulutus muuttuu vain minimaalisesti ja saattaa jopa pudota ???

Ainakin omassa pumpussani on kompressorin kyljessä pieni sähkövastus (32W) jolla käsittäkseni turvataan
voitelun toimivuus kompressorin lähtöhetkestä asti. Ennen tuo vastus oli aina päällä kun kompressori ei pyörinyt,
mutta uusimissa softissa lämmitys kytketään pois päältä n. 3.5 tunniksi kompressorin sammumisen jälkeen.
Eli yhden KV-jakso/vrk tahdilla kompuran pitämiseen käyntikuntoisena menee 'hukkaan' (24h-0.5h-3.5h)*0,032kW=0,64kWh

Pesutilojen lämmittämiseen(meno 27, paluu 25) tarvitsen n. 3.9kWh lämpöä, joka pumpun minimiteholla 1.56kW
hoituu n. 2.5h käyntijakso(i)lla. Sähköä tähän lämmityksen tekoon menee n. 2.5h*240W=0,6kWh.

Eli säätämällä pumppu käynnistymään n. 4h välein 0.5h lämmitysjaksoja ei kompressorin lämmitystä käytetä lainkaan
ja menee itse lämmityksen tekoon vähemmän kuin meni ilman pesutilojen lämmitystä kompressorin lämmittämiseen.
Hämmentävää.

Absoluuttiset arvot ovat taas niitä kuuluisia lillukanvarsia, eikä tuo sähkövastuksen lämpöenergia suljetusta järjestelmästä
harakoille täysin karkaa, mutta tässä yksi esimerkki siitä kuinka paljon mikro-optimoitavaa nykyisissä pumpuissa vielä
on jäljellä.

Itse heitän härkisti 0.1-0.2kWh potentiaalista säästöä hukkaan, koska oletan että kompressorin käynnistysten minimointi
on tärkeämpää kuin sähkönkulutus, joten kompromissinä teen lämpöä 2 käyntijaksolla vuorokaudessa.
Saishan tuossa yhden lämmitysajon ilmaiseksi jaksottamalla useampaan osaan.
Inventteristä kysymys.
Missä lämpötilassa sinulla alkaa taajuudet nousta kun teet lämmitysvettä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 04.09.16 - klo:00:12
Saishan tuossa yhden lämmitysajon ilmaiseksi jaksottamalla useampaan osaan.
Inventteristä kysymys.
Missä lämpötilassa sinulla alkaa taajuudet nousta kun teet lämmitysvettä?
Invertteripä hyvinkin. Sen verran rupes kutkuttaan että laskin käynnistyksen asteminuuttirajaa hiukan eli nostin käynnistysten määrää vuorokaudessa ehkä yhdellä ihan kokeeksi, tosin ei oikein lokitusten tarkkuus riitä näin pienien muutosten vertailuun, yksikin iso ylimääräinen kv-jakso vaikuttaa vuorokaudessa reilusti enemmän.

Edellisen kerran lämmityksessä oltiin yli tyhjäkäynnin (20Hz) 30.4, koska siitä eteenpäin on pesutiloja lukuunottamatta sisätilat lämmenneet/viilenneet ILP:illä, koko huushollin MLP+lattialämmitykseen palataan vasta kun ulkolämpötila rupeaa säännöllisesti alittamaan kaivolta tulevan 7-asteen tai laatttalattia tuntumaan viileältä, vielä ei ole tullut vastaan kumpaakaan. ILP reagoi huomattavasti nopeammin ulkolämpötilan muutoksiin ja toisaalta pystyn pitämään menoveden kuumempana =27 koko kesän pesutiloja varten. Sähkönkulutuksessa en huomannut eroa mlp vs ilp näillä pienen lämmitystarpeen keleillä, mutta asumisviihtyvyys on huomattavasti korkeampi tasaisen sisälämpötilan ansiosta.

Täällä Niben jatkuvan käynnin raja on jossain +2 - +3 asteen ulkolämpötilassa ja Nibe yrittää pysyä tyhjäkäynnillä niin kauan kuin mahdollista, joten ensimmäiset kunnon kiihdytykset alkaa vasta kun ulkona menee pakkaselle. Nykykäyrällä on nollassa lämmitysvesi noin 27-asteista. (käyrä 4/ muutos -2)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 04.09.16 - klo:13:33
Liitteessä kuva, kun Niben sisäinen on automaatilla. Märkätilan pumppu kierrättää noin 0,3 m3/h (Grundforssin näytön mukaan).

Toinen kyssäri liittyen konvektoriin ja sen liuospumppuun. Viritin viikkokellokytkimen talveksi tuolle pumpulle ja kolmitieventtiilille. Mikähän olisi järkevä aikaväli pumpun pyöritykselle, ettei se jumiudu? Kerta päivä, kerta viikko? Niin kauan tietenkin pyöritetään, että venttiilikin saa jumppaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 04.09.16 - klo:15:36
Liitteessä kuva, kun Niben sisäinen on automaatilla. Märkätilan pumppu kierrättää noin 0,3 m3/h (Grundforssin näytön mukaan).

Toinen kyssäri liittyen konvektoriin ja sen liuospumppuun. Viritin viikkokellokytkimen talveksi tuolle pumpulle ja kolmitieventtiilille. Mikähän olisi järkevä aikaväli pumpun pyöritykselle, ettei se jumiudu? Kerta päivä, kerta viikko? Niin kauan tietenkin pyöritetään, että venttiilikin saa jumppaa.

Pysyykö sulla märkätilojen lattioiden pintalämpötila vakaana noin harvoilla 'lämpösykäyksillä'?

Ouman EH800 säätimessä on venttiilin huuhtelu ja samalla tehtävä kiertopumpun pyöräytys kesäpysäytyksen aikana oletuksena kerran viikossa, siinä jonkunlainen referenssi.

edit. typo
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 04.09.16 - klo:19:10
Pysyykö sulla märkätilojen lattioiden pintalämpötila vakaana noin harvoilla 'lämpösykäyksillä'?

Ouman EH800 säätimessä on venttiilin huuhtelu ja samalla tehtävä kiertopumpun pyöräytys kesäpysäytyksen aikana oletuksena kerran viikossa, siinä jonkunlainen referenssi.

edit. typo
Aika hyvin pysyy vakaana, paluun lämpötila keskimäärin 26'C ja se on kesällä myös pyyntinä.

Kiitos referenssistä, kerran viikossa saa siis pyörähtää. Vaikka tuskin viinapiirissä olevat osat niin helposti jumittavat kuin esim. käyttövesipuolen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.09.16 - klo:23:18
Tyhmä kysymys.
Miten tuon inventterin kierrokset kompuralla menee?
Normi pumppussa kierrokset on jotain 2700r/min, mutta jos taajuus on 20 hertsiä niin pitkillä vedoilla
arvelluttaa voitelun riittävyys.
Onko niihin rakennettu joku erillinen öljyn kierrätyksen kanavisto, vai mennäänkö roiskevoitelulla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 27.09.16 - klo:23:49
Kysymys 1:
Minkä verran lämmitysverkon paineeseen vaikuttaa sulkeutuvat tai avautuvat patteritermostaatit?
Eli jos pattereissa termarit aukeaa, niin laskeeko lämmitysverkon paine?
Vai eikö vaikuta ollenkaan?

Kysymys 2:
Kuinka toimii kiertovesipumpun asetus 'muuttuva paine-ero', dp-v?
Kumpaan suuntaan kierrokset muuttuvat, kun termarit aukeavat tai menevät kiinni lämmityspiirissä?
Milloin pumppu lisää kierroksia ja milloin pienentää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 28.09.16 - klo:19:17
Kysymys 1:
Minkä verran lämmitysverkon paineeseen vaikuttaa sulkeutuvat tai avautuvat patteritermostaatit?
Eli jos pattereissa termarit aukeaa, niin laskeeko lämmitysverkon paine?
Vai eikö vaikuta ollenkaan?

Kysymys 2:
Kuinka toimii kiertovesipumpun asetus 'muuttuva paine-ero', dp-v?
Kumpaan suuntaan kierrokset muuttuvat, kun termarit aukeavat tai menevät kiinni lämmityspiirissä?
Milloin pumppu lisää kierroksia ja milloin pienentää?

No mitä, oliks jo liian tyhmät kysymykset?  ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.09.16 - klo:20:16
Kysymys 1:
Minkä verran lämmitysverkon paineeseen vaikuttaa sulkeutuvat tai avautuvat patteritermostaatit?
Eli jos pattereissa termarit aukeaa, niin laskeeko lämmitysverkon paine?
Vai eikö vaikuta ollenkaan?
Menojohdossa paine nousee hiukan termostaattien sulkeutuessa ja laskee saman verran imupuolella.
Keskimääräinen paine pysyy suunnilleen samana.
Verkoston vesimassan lämpötilan muutokset näkyvät verkoston paineen vaihteluina.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.09.16 - klo:06:19
Menojohdossa paine nousee hiukan termostaattien sulkeutuessa ja laskee saman verran imupuolella.
Keskimääräinen paine pysyy suunnilleen samana.
Verkoston vesimassan lämpötilan muutokset näkyvät verkoston paineen vaihteluina.

Kiitokset!

Eli paine on käytännössä aina sama, teki ne termostaatit mitä tahansa.

Mihin tarkoitukseen on sitten tehty kiertovesipumppuihin se dp-v -asetus?
Kun muistaakseni jostain olen lukenut, että sitä pitäisi käyttää, jos on termareita pattereissa.
Mutta mihin perustuu? Miten se oikeasti toimii?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.09.16 - klo:10:55
Tuossa on selitetty hyvin kattavasti pupun säätämisestä ja toiminnasta.

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Grundfosliterature-1191224-1.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.09.16 - klo:11:16
Tuossa on selitetty hyvin kattavasti pupun säätämisestä ja toiminnasta.

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Grundfosliterature-1191224-1.pdf

Kiitokset!

Nyt kun kävin tuota selaamaan, niin näyttää kyllä tutulta manuaalilta.
Enpä vaan muistanut tuon olemassaoloa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.10.16 - klo:23:43
Tälläistä tänään.

Tässä taannoin oli puhetta että kaivon voi mitoittaa muutenkin kuin huipputarpeen mukaan.
Jäsen Xargo oli tästä toisesta mitoituksesta ihan varma.
Nyt kun nämä inventterivehkeet tulee tai on tulleet jo, niin miten keruun mitoituksen on?
Luulisi riittävän vähempikin kun kompura kerää suurimman osan vuotta litkusta lämpöö vajaateholla.
Siis keruu on ns. ylimitoitettu tämän saman ajan kunnes taajari huutaa jotain 70 hertzii?
Eipä hätää, koska keruuta on rasitettu vain puolella teholla niin paukkua on näihin muutamiin
täystehoa tarvittaviin päiviin.
Onko näin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 03.10.16 - klo:08:06
Maalämpökaivon mitoittamisen perusteena voi käyttää sekä huipputehoa,
että vuotuista kaivosta otettavaa kilowattituntimäärää, siis lämpöenergian määrää,
koska nämä ovat tietyllä tavalla toisiinsa sidottuja suureita,
mikäli lämpöpumpun tehon mitoittaminen on tehty oikein.

Turvallisempi peruste on kuitenkin vuotuinen kaivosta otettavan lämpöenergian määrä.
Silloinkin pitää ottaa huomioon valitun lämpöpumpun teholuokka.
Jos valitaan reippaasti ylitehoinen pumppu, enemmän kuin 130 % ylimitoitettu,
tarvitaan kaivoon lisää syvyyttä, jotta kaivosta tulevan keruunesteen lämpötila ei laskisi liikaa.

Vuotuinen maasta otettavan lämpöenergian määrä on siis se paras peruste mitoituslaskennalle.
Laskennassa oletetaan kallioperän olevan ehyt, ilman pohjavesien läpivirtausta. Kaivon oletetaan olevan ns. kuiva kaivo.
Tällöin turvaudutaan pääasiassa siihen energiavarantoon, joka on porareikää ympäröivässä kalliomassassa varastoituneena.
Kallioperään tulee vuosittain vain pieniä määriä lisäenergiaa ylhäältä päin aurinkoenergiaa ja maan sisästä geotermista energiaa.
Geotermistä energiaa nousee kaivolle noin 40 - 70 mW teholla /neliömetri, siis erittäin vähän.
10 metrin säteellä olevalle alueelle, joka on noin 314 m2, nousee maan uumenista vuodessa vain noin 150 kWh uutta lämpöenergiaa.
Se ei ole paljon.
Aurinkoenergian määrä on suurempi, mutta sen määrä riippu maan pinnalla vallitsevista olosuhteista
ja sen paikallista suuruutta on vaikea määrittää.

Uutta lämpöenergiaa siis latautuu kallioperään varsin vähän ja
suurimmaksi osaksi turvaudutaan kallioperässä jo ennestään olemassa olevaan energiavarantoon.

Lämpö siis siirtyy porakaivon ympäristöstä porakaivolle.
(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/ground_temp.jpg)
Kuvan arvot ovat 200 metrisellä kaivolla noin 130 metrin syvyydeltä
ja ovat vain laskennallisia, eivätkä perustu mittauksiin.

Siirtymisessä on suuri merkitys kallioperän kiviaineksen lämmönjohtumisluvussa λ, (= W/mK).
Alhaisella lämmönjohtoluvulla kaivolle siirtyy huonosti lämpöenergiaa kaivoa ympäröivästä kalliomassasta ja
lämmön siirtymisen säde jää pieneksi. Lämpöä siis siirtyy huonosti kaivon ympäristöstä kaivolle.

Korkean lämmönjohtavuuden omaavassa kiviaineksessa lämpöä siirtyy paremmin ja kauempaa porakaivolle.
Lämmön keruualueen säde on suurempi, lämpöä tulee kauempaakin kaivolle ja
kaivosta voidaan ottaa vuosittain enemmän lämpöenergiaa ilman, että kaivo jäähtyy liiaksi.


Edit 3.9.2016.: Korjasin kirjoitusvirheeni: 50 kWh  → 150 kWh

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 03.10.16 - klo:08:39
Olen samaa mieltä jäsen tomppelin kanssa. Täydentäisin vastausta parilla yksityiskohdalla:

Ensinnäkin kaivon poraaminen on melkoista arpapeliä kuitenkin. Vaikka kallioperää voi monenlaisten maaperäkarttojen perusteella arvioida, sen näkee lopulta vasta poratessa, mistä syvyydestä kallio löytyy ja millaista kallioperää siinä kohdalla on. Voi käydä hyvä tuuri ja kallioperä on mitoituslaskentaa parempilaatuista, jolloin voi nauttia hieman paremmasta hyötysuhteesta (tai jälkikäteen harmitella, että vähän matalampi ja halvempi kaivo olisi saattanut riittää...). Tai sitten kallioperä on heikompilaatuista ja pumpun hyötysuhde kärsii tai tulee jopa ongelmia.

Ei ole mitään jyrkkää pistettä, missä menee "riittävän" ja "riittämättömän" raja. Paremmalla keruulla saa lämpöpumpussa paremman hyötysuhteen ja heikommalla heikomman, mutta molemmilla yleensä pärjätään.

Itse kannattaisin kuitenkin varman päälle mitoittamista, koska kaivo pitkällä aikavälillä myös jäähtyy. Kaivo ei ole mikään vakiotehonlähde, josta koko ajan tulee tietty teho, vaan se on pitkällä aikavälillä kallioon varastoitunutta energiaa, joka porakaivoissa yleensä hitaasti vähenee (t.s. uutta lämpöä ei tule kallioon samaa tahtia kuin sitä otetaan pois - vaikka hetkellisesti sitä voidaan ottaa isollakin teholla).

Invertterilaitteet saattavat toimia välillä optimaalisemmassa toimintapisteessä kuin on/off-pumppu, jolloin niiden hyötysuhde on hieman parempi. Parempi hyötysuhde tarkoittaa, että sähköä kulutetaan vähemmän - ja kaivosta otetaan enemmän. Kun kaivosta otetaan enemmän, tarvitaan parempi kaivo - ei huonompi. Tässä merkittävää on kaivosta otettava vuotuinen energiamäärä, ei hetkellinen teho.

Kaivoa voi myös täydentää toisella lämmönlähteellä. Voi esimerkiksi rakentaa lenkin vaakakeruupiiriä maahan. Jäsen Xargo on täydentänyt kaivoa lämmön ottamisella ilmanvaihdon jäteilmasta - eli hänellä on tavallaan maalämpöpumpun ja poistoilmalämpöpumpun yhdistelmä. Lämpöpumputhan ovat loppujen lopuksi kaikki samankaltaisia - ei niissä vaikuta, mistä lämpöenergian keruu tapahtuu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.10.16 - klo:10:48
Olen täysin samaa mieltä, että on hyvin hankala joutua tilanteeseen jossa esim. kaivo olisi liian hyvä, hyötysuhde vain paranee mitä lämpöisempää nestettä kaivosta saadaan pumpulle.

Mutta invertterikoneiden myötä tulee mitoitukseen sellainen uusi ulottuvuus, että tarvittava virtaus keruupiirissä muuttuu tehontarpeen mukaan, joka on nykyisellä invertterisukupolvella luokkaa 4x-5x. (antoteho 1.5kW-6kW (8kW))

Esim. Meillä on vaakavetojen kanssa keruuputkea aika tarkkaan Niben suosittama maksimi 400m. Pumpun käydessä tyhjäkäyntiä on keruupumpun nopeus 1-2% ja taas huipputehoa lähestyttäessä nousee keruupumpunkin nopeus 100%:iin. Näin Nibe saa pidettyä dT:n hörystyminen yli haluamassaan hieman reilussa kolmessa asteessa.

Jos keruuputki olisikin ollut paksumpi ja huomattavasti paremmin virtaava ei keruupumpun minimiteholla enää oltais saatu lämpötilaeroa pidettyä yli kolmessa asteessa. Tai jos nykyisen paksuista keruuputkea olisikin ollut reilusti enemmän niin täyden tehon virtaus olisi saattanut jäädä riittämättömäksi. Eikä kerupumpun vaihto tehottomampaan/tehokkaampaan ole enää niin helppoa kuin on/off koneissa.

Itsellä ei tietämys kylmälaitteista riitä määrittelemään sitä missä vaiheessa keruun liian suuri tai pieni lämpötilaero muodostuu oikeasti ongelmaksi, mutta ajattelin tuoda muistutuksena tälläisen uuden haasteen invertteripumppujen kanssa mikä on hyvä ottaa huomioon keruupiirin speksejä miettiessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 03.10.16 - klo:14:24
Mutta invertterikoneiden myötä tulee mitoitukseen sellainen uusi ulottuvuus, että tarvittava virtaus keruupiirissä muuttuu tehontarpeen mukaan, joka on nykyisellä invertterisukupolvella luokkaa 4x-5x. (antoteho 1.5kW-6kW (8kW))

Jos keruuputki olisikin ollut paksumpi ja huomattavasti paremmin virtaava ei keruupumpun minimiteholla enää oltais saatu lämpötilaeroa pidettyä yli kolmessa asteessa. Tai jos nykyisen paksuista keruuputkea olisikin ollut reilusti enemmän niin täyden tehon virtaus olisi saattanut jäädä riittämättömäksi. Eikä kerupumpun vaihto tehottomampaan/tehokkaampaan ole enää niin helppoa kuin on/off koneissa.

Hyvä pointti.

Minun käsityksen mukaan pienempi lämpötilaero keruupuolella ei haittaa mitään kylmäprosessin kannalta. Se vain tarkoittaa, että kiertopumppua käytetään turhan isolla teholla ja kulutetaan sähköä siihen turhaan. Liian iso lämpötilaero haittaa kylmäprosessia ja aiheuttaa hyötysuhteen heikkenemistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 03.10.16 - klo:14:48
Invertterilaitteet saattavat toimia välillä optimaalisemmassa toimintapisteessä kuin on/off-pumppu, jolloin niiden hyötysuhde on hieman parempi. Parempi hyötysuhde tarkoittaa, että sähköä kulutetaan vähemmän - ja kaivosta otetaan enemmän. Kun kaivosta otetaan enemmän, tarvitaan parempi kaivo - ei huonompi. Tässä merkittävää on kaivosta otettava vuotuinen energiamäärä, ei hetkellinen teho.

Kaivoa voi myös täydentää toisella lämmönlähteellä. Voi esimerkiksi rakentaa lenkin vaakakeruupiiriä maahan. Jäsen Xargo on täydentänyt kaivoa lämmön ottamisella ilmanvaihdon jäteilmasta - eli hänellä on tavallaan maalämpöpumpun ja poistoilmalämpöpumpun yhdistelmä. Lämpöpumputhan ovat loppujen lopuksi kaikki samankaltaisia - ei niissä vaikuta, mistä lämpöenergian keruu tapahtuu.
Tuolla oli yksi vertailu pienen invertterin ja 8kW pumpun välillä.
Nibe 1255 1-5.6[8] kuluttama energia 4887 kWh. Mitoitettu kaivo 154 metriä

Nibe 1245 8kW kuluttama energia 4611 kWh. Mitoitettu kaivo 162 metriä.


Omalla järkeilyllä vain tulee sellainen mieleen että olisi fiksumpaa ottaa invertteri 162 metrin kaivolla kuin 8kW pumppu samalla kaivolla. Tai toki molemmat kannattaisi ottaa jollain vaikkapa 180-190 metrin kaivolla.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6577.0;nowap
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.10.16 - klo:15:59
Tuolla oli yksi vertailu pienen invertterin ja 8kW pumpun välillä.
Nibe 1255 1-5.6[8] kuluttama energia 4887 kWh. Mitoitettu kaivo 154 metriä

Nibe 1245 8kW kuluttama energia 4611 kWh. Mitoitettu kaivo 162 metriä.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6577.0;nowap

Suhtaudun itse noihin Niben laskelmiin enemmän kuin skeptisesti, täällä Niben laskelman arvio oli F1255-6 pumpulle:
Säästöä vuodessa 14 620kWh ja pumpun kulutus 4707kWh  (119m aktiivia)
Ensimmäisen vuoden toteutuma: vuosikulutus putosi 16 400kWh ja Niben kulutus omasta mittaristaan 2899kWh. (189m aktiivia)

Vaikka toteutettu kaivo on reilusti syvempi kuin suunnitelmassa ja ensimmäinen vuosi aika lauha niin silti on tuossa virheprosentti aivan liian suuri. Meillä on vieläpä sisälämpö suurempi (22.5-23) kuin laskelmien 21.

Tai sitten KV-esilämmitys onkin oikeasti ihan timantti idea  :D

Onko jollain muulla toteutunut valmistajan laskureiden antama ennuste paremmin varsinaisen kulutuksen arvonnassa?

edit. Rupesin oikein miettimään että miten ero voi olla noin suuri ja löysin kaksi ehdokasta:

1. MLP rempan yhteydessä vaihtui samalla IV-kone eli Valloxin vanha pikkukuutio uuteen isokuutio koneeseen. Valloxin omien laskurien mukaan arvoitu lämmitysenergiatarpeen säästö meidän kohteen ilmamäärilla on vuodessa jopa 2000kWh. Oletin/muistin että ero olisi ollut dekadin pienempi, koska konetta ei vaihdettu pelkästään pienemmän kulutuksen vuoksi.
2. Toinen on se että lämmittelin(/viilentelin) ILP:llä kesän sisätiloja melkein 4kk joten ILP:n kulutus 139kWh täytyy lisätä Niben vuosikulutukseen reiluuden vuoksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 03.10.16 - klo:16:09
... Tai sitten KV-esilämmitys onkin oikeasti ihan timantti idea  :D
Käyttöveden esilämmitys on hyvä idea, varsinkin, jos muutoinkin on tarpeen hankkia kiertovedelle lisävaraaja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Dowser - 03.10.16 - klo:16:36
Ja 2015 oli 20% normivuotta lämpimämpi, pienempi tarve kokonaisuutena ja laskentaa parempi cop lämpimämpien kelien vuoksi (olettaen että Niben laskelma oli normeerattu). Merkannee paljolti enempi kuin ilp:in osuus.

Mikä pettymys nuo lukemat noin niinkuin muutoin  ;D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.10.16 - klo:17:13
Ja 2015 oli 20% normivuotta lämpimämpi, pienempi tarve kokonaisuutena ja laskentaa parempi cop lämpimämpien kelien vuoksi (olettaen että Niben laskelma oli normeerattu). Merkannee paljolti enempi kuin ilp:in osuus.

Mikä pettymys nuo lukemat noin niinkuin muutoin  ;D
Ensimmäisen maailman ongelmia, täytyy yrittää kestää  :)

Tietysti vois vaan sokeasti saarnata invertterien ihanuutta, mutta kyllä tässä tapauksessa on 'syyllisiä' varmasti muitakin.

Sellainenkin tuli mieleen, että kahden entisen varaajan häviöt voi olla toinen seikka joiden merkityksen olin aliarvioinut reilusti metsään. Sähköaikaan vedettiin KV (300l) joka yö 85-asteeseen ja iso Jämä Jäspi Oval 1200l vuodenajasta riippuen yläosastaan n. 50:iin tai talvella koko mälli 80-asteeseen. Näihin kahteen vanhaan varaajaan verrattuna Niben 180l sisäinen ja Jäspi 500l huomattavasti matalammassa lämpötilassa häviää häviöissä 6-0. Nyt kun katselee uusia ja vanhoja lokituksia niin näyttää melkein siltä että nykyinen kv+lämmitys sähkönkulutus kesäaikaan on samaa luokkaa kuin ennen oli pelkät varaajahäviöt.  :o
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 03.10.16 - klo:17:41
Suhtaudun itse noihin Niben laskelmiin enemmän kuin skeptisesti, täällä Niben laskelman arvio oli F1255-6 pumpulle:
Säästöä vuodessa 14 620kWh ja pumpun kulutus 4707kWh  (119m aktiivia)
Ensimmäisen vuoden toteutuma: vuosikulutus putosi 16 400kWh ja Niben kulutus omasta mittaristaan 2899kWh. (189m aktiivia)

Vaikka toteutettu kaivo on reilusti syvempi kuin suunnitelmassa ja ensimmäinen vuosi aika lauha niin silti on tuossa virheprosentti aivan liian suuri. Meillä on vieläpä sisälämpö suurempi (22.5-23) kuin laskelmien 21.

Tai sitten KV-esilämmitys onkin oikeasti ihan timantti idea  :D

Onko jollain muulla toteutunut valmistajan laskureiden antama ennuste paremmin varsinaisen kulutuksen arvonnassa?
Hyvät on lukemat :) Voisi kuvitella että osasyy laskelmaa pienempään sähkönkulutukseen voisi olla 70 metriä niben laskemaa syvempi kaivo. Maksaa se kaivokin tietenkin jotain, mutta aivan sama kun on hyvä :) Täällä maksoi 26e metri, niin turha oli pihistellä.

Itsekkin kysyin varalta myös nibeltä energialaskelmaa. Kokonaistehontarve lämmitys 7.7 kW. Lämpöpumpun käyttämä energia 5886 kWh (patterilämmitys), energiankulutus, sähkö brutto 6203 kWh. Tehopeittoaste 70%.

Aktiivinen poraussyvyys 134 m
Ominaistehonotto 123 kWh/m
Ominaistehonotto 39 W/m
Keruunesteen lämpötilaero 3C
Tulevan keruunesteen keskilämpötila -1.3C


Kaivoa ne porasi 201 metriä joka on samalla aktiivisyvyys. Eli tänne tuli periaatteessa 67 metriä "ylimääräistä". Tuo ylimäärä on teillä siis vielä 3 metriä enemmän. Lisäksi täällä tuli 13 metriä saviporausta ja 21 metriä teräsputkea.

Uskoisin että tuo noin 70 metrin ylimäärä vaikuttaa suoraan pumpun hyötysuhteeseen (mutta ei kai kauhean paljon)? Täällä tuleva keruuneste oli alimmaan -35C pakkastenkin aikaan +2 C ja kaivoon palasi -1C. Keruupumppu on aika onneton koska on vain 8 metrin nostokorkeudella ja teho 245W. Maalämpöpumppu ei käynyt jatkuvasti edes kovimmilla pakkasilla.

edit: Hybridivaraaja ja hyvät säädöt voi olla teillä myös yksi joka laskee kulutusta. Toki pitäisi se ilman varaajaakin toimia lähes yhtä hyvin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.10.16 - klo:20:45
Itsekkin kysyin varalta myös nibeltä energialaskelmaa. Kokonaistehontarve lämmitys 7.7 kW. Lämpöpumpun käyttämä energia 5886 kWh (patterilämmitys), energiankulutus, sähkö brutto 6203 kWh. Tehopeittoaste 70%.
Muistelin vanhemmista viesteistäsi että tuo on enemmän kuin teillä toteutunut kokonaiskulutus?

Kaivoa ne porasi 201 metriä joka on samalla aktiivisyvyys. Eli tänne tuli periaatteessa 67 metriä "ylimääräistä". Tuo ylimäärä on teillä siis vielä 3 metriä enemmän. Lisäksi täällä tuli 13 metriä saviporausta ja 21 metriä teräsputkea.

Uskoisin että tuo noin 70 metrin ylimäärä vaikuttaa suoraan pumpun hyötysuhteeseen (mutta ei kai kauhean paljon)? Täällä tuleva keruuneste oli alimmaan -35C pakkastenkin aikaan +2 C ja kaivoon palasi -1C. Keruupumppu on aika onneton koska on vain 8 metrin nostokorkeudella ja teho 245W. Maalämpöpumppu ei käynyt jatkuvasti edes kovimmilla pakkasilla.
Täällä oli tarjouksessa urakoitsijan suositus 174m, koska arvioitiin että savea olisi 12m jolloin saataisiin 162m aktiivia. Poratessa oli ensimmäiset 9m savea ja 9-12m rikkonaista kalliota, joten putkitusta tuli 15m. Vettä ei porauksen yhteydessä tullut kovinkaan paljoa, joten pyysin sitten hieman lisäsyvyyttä tähdäten keruuputken maksimi suosituspituuteen 400m. Aamulla oli porareissä kuitenkin vettä alle metrissä, joten sitä olen pitänyt aktiivisyvyytenä. Ja on reiästä tullut autojen pesuvedet ja kasteluvedet tähän asti, jotain 400l tulee kerralla jos reippaammin juoksuttaa, sitten tarttee huilitauon.

Täällä kävi keruulta tulo lähellä nollaa jo ekana talvena, eikä pakkasta ollut vielä 30:tä, joten yhtään en koe että kaivo olisi liian syvä. Teillä taitaa hieman auttaa patteritalous, jolloin kaivosta otetaan suhteessa hieman vähemmän lämpöä. Samoin projektiani toteuttanut urakoitsija otti tämän hieman erikoisemman invertteriharjoituksen molemminpuolisena oppimisprojektina, joten lisämetreistä laskutettu lisähinta oli ihan kohtuullinen, tuo on jo todennäköisesti kuoletettu parantuneen hyötysuhteen myötä.

Hauska yksityiskohta tuo 245W siellä keruupumpulla joka on hyvin lähellä pikkupumpun tyhjäkäyntikulutusta. Täällä Niben keruupumppu on samaa teholuokkaa eli 25-85, mutta 20Hz:ssä sitä ajetaan minimikierroksilla ja sähkönkulutus on n. 10W. Niben kiertopumpun kulutus on samoin reilun 10W ja ulkoisen kiertopumpun teho vaihtelee auki olevien piirien mukaan 5-20W välillä.

Ja 2015 oli 20% normivuotta lämpimämpi, pienempi tarve kokonaisuutena ja laskentaa parempi cop lämpimämpien kelien vuoksi (olettaen että Niben laskelma oli normeerattu). Merkannee paljolti enempi kuin ilp:in osuus.
Jos laskelman 4707kWh tippuu 2899KWh:iin vuoden keskimääräisen lämmitystarpeen tippuessa 20%, niin mitäs sitten jos tulee 20% keskimääräistä kylmempi vuosi? Mennee 6000kWh rikki pelkällä pumpulla  :)

Täytyy vielä loppuun lisätä tyhmä kysmys että pysytään aiheessa. Millä perusteella itse päädyitte maalämpöön? Mulla kävi niin ettei yksikään toimittaja vastannut sähköpostilla lähettämiini tarjouspyyntöihin VILP:lle saneerauksesta. Alkuperäinen ideani oli säilyttää sähkölämmityksen varaaja ja ruveta vain lämmittämään sitä VILP:llä. Koska tarjouksia ei tullut jouduin perehtymään lämmityksen saloihin hieman syvemmin kuin oli koskaan tarkoitus ja lopputulos on itse speksattu, mutta urakkana hankittu MLP-systeemi. Vielä en ole osannut katua päätöstä ja kaupan päälle tuli samalla ihan hankittua hauska uusi harrastus (MLP mittailu ja kikkailu) melkein huomaamattaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.10.16 - klo:23:03
Muistelin vanhemmista viesteistäsi että tuo on enemmän kuin teillä toteutunut kokonaiskulutus?
Täällä oli tarjouksessa urakoitsijan suositus 174m, koska arvioitiin että savea olisi 12m jolloin saataisiin 162m aktiivia. Poratessa oli ensimmäiset 9m savea ja 9-12m rikkonaista kalliota, joten putkitusta tuli 15m. Vettä ei porauksen yhteydessä tullut kovinkaan paljoa, joten pyysin sitten hieman lisäsyvyyttä tähdäten keruuputken maksimi suosituspituuteen 400m. Aamulla oli porareissä kuitenkin vettä alle metrissä, joten sitä olen pitänyt aktiivisyvyytenä. Ja on reiästä tullut autojen pesuvedet ja kasteluvedet tähän asti, jotain 400l tulee kerralla jos reippaammin juoksuttaa, sitten tarttee huilitauon.

Täällä kävi keruulta tulo lähellä nollaa jo ekana talvena, eikä pakkasta ollut vielä 30:tä, joten yhtään en koe että kaivo olisi liian syvä. Teillä taitaa hieman auttaa patteritalous, jolloin kaivosta otetaan suhteessa hieman vähemmän lämpöä. Samoin projektiani toteuttanut urakoitsija otti tämän hieman erikoisemman invertteriharjoituksen molemminpuolisena oppimisprojektina, joten lisämetreistä laskutettu lisähinta oli ihan kohtuullinen, tuo on jo todennäköisesti kuoletettu parantuneen hyötysuhteen myötä.

Hauska yksityiskohta tuo 245W siellä keruupumpulla joka on hyvin lähellä pikkupumpun tyhjäkäyntikulutusta. Täällä Niben keruupumppu on samaa teholuokkaa eli 25-85, mutta 20Hz:ssä sitä ajetaan minimikierroksilla ja sähkönkulutus on n. 10W. Niben kiertopumpun kulutus on samoin reilun 10W ja ulkoisen kiertopumpun teho vaihtelee auki olevien piirien mukaan 5-20W välillä.
Jos laskelman 4707kWh tippuu 2899KWh:iin vuoden keskimääräisen lämmitystarpeen tippuessa 20%, niin mitäs sitten jos tulee 20% keskimääräistä kylmempi vuosi? Mennee 6000kWh rikki pelkällä pumpulla  :)

Täytyy vielä loppuun lisätä tyhmä
kysmys että pysytään aiheessa. Millä perusteella itse päädyitte maalämpöön? Mulla kävi niin ettei yksikään toimittaja vastannut sähköpostilla lähettämiini tarjouspyyntöihin VILP:lle saneerauksesta. Alkuperäinen ideani oli säilyttää sähkölämmityksen varaaja ja ruveta vain lämmittämään sitä VILP:llä. Koska tarjouksia ei tullut jouduin perehtymään lämmityksen saloihin hieman syvemmin kuin oli koskaan tarkoitus ja lopputulos on itse speksattu, mutta urakkana hankittu MLP-systeemi. Vielä en ole osannut katua päätöstä ja kaupan päälle tuli samalla ihan hankittua hauska uusi harrastus (MLP mittailu ja kikkailu) melkein huomaamattaan.
Meillä  litkujen kierrättämiseen menee noin 350w, kolme pumppua. Nykyvehkeisiin verrattuna ihan sairas luku, Tämä ei ole reilua >:(

Itse päädyin maalämpöön heti kun saatiin rakennuslupa.
Ajattelin panostaa lämmitysjärjestelmään ja ostaa bauhausin halppislaatat kun tuntui että laatat olisivat helpompi päivittää sitten joskus parempiin.
Siis sama raha eri paikassa, ajattelin.
Takka olisi kyllä nyt otettu enempi huomioon jos uutta tekisin. Ja tekisinkin, mutta siippa pistää hanttiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jji - 04.10.16 - klo:15:56
Lasketaanko pumpun sähkönkulutus suoraan käyntiaika*pumpun teho, kun vastukset eivät ole käytössä? Kyseessä on Viessmann:n Vitocal 333-g.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 04.10.16 - klo:22:08
Pumpun sähkön kulutuksen voi koettaa selvittää laskelmalla näin:
Pumpun ottama sähköteho kilowatteina, kW x käyntiaika tunteina = pumpun ottama sähköenergia kilowattitunteina.

Esimerkki:
- Pumpun ottoteho 2,5 kW [= kilowattia, 1 kW = 1000 W (wattia)].
- Pumppu käynyt kuukaudessa 120 h (tuntia);
Lasketaan: 
Sähkön kulutus = 2,5 kW x 120 h = 300 kWh. Pumppu kulutti 300 kWh ostosähköä tuon kuukauden ajalla.

Näin ei kuitenkaan saada oikeaa tulosta, koska lämpöpumpun ottoteho muuttuu sen mukaan, kuinka suuri on kompressorin vastapaine.
Vastapaine on suuri silloin, kun tehdään kuumaa (kierto)vettä.
Siis jos lauhduttimen lämpötila on korkea, ottaa pumppu enemmän virtaa ja siis tehoa.

Pumpun sähköverkosta ottama teho ei siis olekaan kaiken aikaa tuo 2,5 kW.
Yhdellä pumpulla se saattaa kuormitusasteesta riippuen olla esimerkiksi jotain alueella 1,8 - 3,0 kW.

Ainoa oikea tapa mitata sähkön kulutus, on asennuttaa pumpulle oma kulutusmittari.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 05.10.16 - klo:13:51
Lasketaanko pumpun sähkönkulutus suoraan käyntiaika*pumpun teho, kun vastukset eivät ole käytössä? Kyseessä on Viessmann:n Vitocal 333-g.

Kyseisessä pumpussa on oma energian seuranta. Se laskee koneen anto- ja ottotehot sekä lämmitysveteen että käyttöveteen. En aivan tarkalleen tiedä kuinka tuo laskenta pelaa mutta se ottaa siinä huomioon tulevan liuoksen lämpötilan sekä lähtevän veden lämpötilan. Itsellä on vielä erillinen kulutusmittari tuon lisäksi joten tiedän paljonko todellinen ja koneen antama kulutus erosivat toisistaan. Tällähetkellä kirjoitten kännykällä ja en saa juuri nyt tarkastettua asiaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 14.10.16 - klo:09:39
Osui tällainen silmään Mitsubishin AEE invertterikompressorin kataloogissa, tämä on siis se kompura jota ainakin Nibe käyttää invertteripumpuissaan:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Screen%20Shot%202016-10-14%20at%209.30.50_zpspleskrub.png)
Sanokaas ko. kataloogeja enemmän lukeneet että onko tuo 250 000 valmistajan jonkunlainen kannanotto maksimi käynnistysmäriin vai pelkkä jonkun random standardin lukema?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 14.10.16 - klo:12:47
Osui tällainen silmään Mitsubishin AEE invertterikompressorin kataloogissa, tämä on siis se kompura jota ainakin Nibe käyttää invertteripumpuissaan:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Screen%20Shot%202016-10-14%20at%209.30.50_zpspleskrub.png)
Sanokaas ko. kataloogeja enemmän lukeneet että onko tuo 250 000 valmistajan jonkunlainen kannanotto maksimi käynnistysmäriin vai pelkkä jonkun random standardin lukema?
En ole varmaan ainuttakaan katalogia nähnyt. Alle 250 000 sykliä joka kyllä on hyvin suuri lukema. Luulisi olevan kestävä kompressori :)

Muut vaatimukset. päälle / pois syklin on oltava enintään 10 kertaa / tunti.

Off aika tulee olla aika jolloin korkea paine saavuttaa tasapainon. Off aika enemmän kuin 3 minuuttia.

Ehkä nuo vaatimukset on tehty jossain "laboratorio" kokeissa? Eli käytännössä kompressoria voisi vähän säästellä noista lukemista?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 14.10.16 - klo:13:51
En ole varmaan ainuttakaan katalogia nähnyt. Alle 250 000 sykliä joka kyllä on hyvin suuri lukema. Luulisi olevan kestävä kompressori :)

Muut vaatimukset. päälle / pois syklin on oltava enintään 10 kertaa / tunti.

Off aika tulee olla aika jolloin korkea paine saavuttaa tasapainon. Off aika enemmän kuin 3 minuuttia.

Ehkä nuo vaatimukset on tehty jossain "laboratorio" kokeissa? Eli käytännössä kompressoria voisi vähän säästellä noista lukemista?

10 sykliä tunti tekisi vuositasolla 87600 käynnistystä. Jos ajatteleen, että pumpun vuosittainen käyttöaste olisi vaikkapa 33%, niin tuolla 10 käynnistystä tunti vauhdilla tekisi n. 30000 starttia. Eikös joku suositus ollut että käyntijakson vähimmäispituus tulisi olla 20min?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 14.10.16 - klo:14:20
10 sykliä tunti tekisi vuositasolla 87600 käynnistystä. Jos ajatteleen, että pumpun vuosittainen käyttöaste olisi vaikkapa 33%, niin tuolla 10 käynnistystä tunti vauhdilla tekisi n. 30000 starttia. Eikös joku suositus ollut että käyntijakson vähimmäispituus tulisi olla 20min?
Niin olisikohan nuo lukemat vain saatu kompressoria testaamalla aikaiseksi?

Vähemmän kuin 250 000 / 87 600. Kompressori menee rikki 2 vuodessa 10 kuukaudessa ja 7 päivässä.
Kymmenesosalla 8760 käynnistyksellä saattaisi kestää 28 vuotta, mutta tuota ei toki ole voitu vielä kokeilla.

Joo muistelen että jossain olisi suositus vähintään 20 minuutin käyntijakson pituudesta. Ja nibessä taukojakso kahden lämmitysjakson välille on ohjelmoitu 20 minuuttiin, eli paineet pitäisi siinä ajassa aika hyvin "normalisoitua". Mutta kyllä kompressori lähtee aiemminkin päälle jos käyttövesi loppuu, siinä se aika taitaa olla vain 5 minuuttia jos nyt oikein arvaan. Samoin jos sähköt on poikki, niin 5 minuutin huiliaika sähkökatkon jälkeen ja samalla kompressorin lämmitin ehtii aavistuksen lämmittää kompuraa (en tiedä onko noin lyhyellä lämmittämisellä merkitystä?).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 14.10.16 - klo:14:43
Sellainen kommentti että nyt puhutaan kuitenkin muuttuvanopeuksisesta kompurasta lämmityskäytössä jollain ainakaan varaajan kanssa tuo 20min minimiä ei tule vastaan. Täällä meni ekana vuonna yli 1000 käynnistystä säätöjä hakiessa rikki, mutta jatkossa on tavoitteena pysyä alle 1000 käynnistystä/vuodessa rajan alla. Näyttäisi siis siltä että käynnistysmäärät eivät liene ongelma, ainakaan sopivasti mitoitetuissa kohteissa invertteripumpun ja varaajan kanssa?

Just nyt lähestytään jatkuvan käynnin rajoja ja tällä hetkellä on kompura pyörinyt tauotta +60h. Talvella saattaa käyntijaksoille tulla pituutta viikkoja. Olisi kiva nähdä joku samanlainen hihavakio suurimmasta määrästä käyntitunteja mitä koneella on odotettavissa, mutta kompuran valmistajan taitaa olla mahdoton tuollaista antaa koska käyttökohteet ja olosuhteet vaihtelevat niin suuresti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.10.16 - klo:22:44
Sellainen kommentti että nyt puhutaan kuitenkin muuttuvanopeuksisesta kompurasta lämmityskäytössä jollain ainakaan varaajan kanssa tuo 20min minimiä ei tule vastaan. Täällä meni ekana vuonna yli 1000 käynnistystä säätöjä hakiessa rikki, mutta jatkossa on tavoitteena pysyä alle 1000 käynnistystä/vuodessa rajan alla. Näyttäisi siis siltä että käynnistysmäärät eivät liene ongelma, ainakaan sopivasti mitoitetuissa kohteissa invertteripumpun ja varaajan kanssa?

Just nyt lähestytään jatkuvan käynnin rajoja ja tällä hetkellä on kompura pyörinyt tauotta +60h. Talvella saattaa käyntijaksoille tulla pituutta viikkoja. Olisi kiva nähdä joku samanlainen hihavakio suurimmasta määrästä käyntitunteja mitä koneella on odotettavissa, mutta kompuran valmistajan taitaa olla mahdoton tuollaista antaa koska käyttökohteet ja olosuhteet vaihtelevat niin suuresti.
Meillä 1600 käynnistystä, noin, mutta hyötysuhde alkoi kärsimään
Liiallisesta laatan revittämisestä.
Tavalllisen pumpun katson kuitenkin pelittävän yhä paremmin myös laatan kanssa
kuin inventterin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 14.10.16 - klo:22:51
Tavalllisen pumpun katson kuitenkin pelittävän yhä paremmin myös laatan kanssa kuin inventterin.
Millä perusteella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 14.10.16 - klo:22:52
Millä perusteella?
ehtisit ensin, mutta sama tuli mieleen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 14.10.16 - klo:23:11
Kyllä varmaan k113635:lla noin 1.5kW invertteri toimisi optimaalisemmin kuin vaikka 8kW on/off pumppu. Ainakin lattialämmitysveden lämpötila on invertterillä paljon tarkemmin oikea kuin on/off mallisella joka lämmittää aina sillä maksimi teholla. Ehkä pieni plussa voisi olla myös että kaivoa rasitetaan jatkuvasti hyvin pienellä teholla. Ei ainakaan tule isosta virtausvastuksesta ylimääräisiä pumppaushäviöitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 14.10.16 - klo:23:33
Pistin tuonne kuvan tältä päivältä miltä näyttää kun invertteri jauhaa jatkuvaa tarpeen mukaan ja kuvan ottovaiheessa jatkuvaa käyntia takana jo useampi vuorokausi.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg93526#msg93526 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg93526#msg93526)

Olisi tosi mielenkiintoista saada samantapaisesti kohteesta mutta on/off pumpulla hieman kuvaa/lokia ja voitais sitten pohtia miten käytökset eroaa toisistaan. Itse en keksi muuta parempaa on/off pumpussa kuin että erittäin lyhyillä käyntijaksoilla ja pitkillä lepotauoilla keruuneste saattaisi pysyä keskimäärin lämpöisempänä, mutta vastaavasti lauhduttimelta lähtö nousee pakosta korkeammaksi kuin invertterillä.

Hyötysuhteen mittauksista en taida kehdata sanoa mitään, koska kalibroinnin jälkeenkin, vaikka otin mukaan ottotehoihin ulkoisen kiertovesipumpun (Alpha2 10W), ollaan edelleen reilusti yli kuuden, lämmityksen osalta. Varmaan vaan joku systemaattinen virhe.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.10.16 - klo:00:36
Pistin tuonne kuvan tältä päivältä miltä näyttää kun invertteri jauhaa jatkuvaa tarpeen mukaan ja kuvan ottovaiheessa jatkuvaa käyntia takana jo useampi vuorokausi.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg93526#msg93526 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg93526#msg93526)

Olisi tosi mielenkiintoista saada samantapaisesti kohteesta mutta on/off pumpulla hieman kuvaa/lokia ja voitais sitten pohtia miten käytökset eroaa toisistaan. Itse en keksi muuta parempaa on/off pumpussa kuin että erittäin lyhyillä käyntijaksoilla ja pitkillä lepotauoilla keruuneste saattaisi pysyä keskimäärin lämpöisempänä, mutta vastaavasti lauhduttimelta lähtö nousee pakosta korkeammaksi kuin invertterillä.

Hyötysuhteen mittauksista en taida kehdata sanoa mitään, koska kalibroinnin jälkeenkin, vaikka otin mukaan ottotehoihin ulkoisen kiertovesipumpun (Alpha2 10W), ollaan edelleen reilusti yli kuuden, lämmityksen osalta. Varmaan vaan joku systemaattinen virhe.
Eihän tuossa inventterissä näin pitempään ajatellen ole muuta hyötyä kuin
nämä kiertopumppujen pieni virran kulutus.
Itsellä lämpeää ikäänkuin ilmaiseksi yläkerran rossi suurimman osaa vuotta
Kun kompura ei edes käy.
Johtunee on off pumpun tavasta varata jotain johonkin.
Toisaalta kompuran paras hyötysuhde saavutetaan jossain70 C lämpötilassa?
Muutama seikka vielä olisi, mutta niistä joskus.
Tulen mielelläni verrokiksi jos ei muita kiinnosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.10.16 - klo:01:09
Mikä oikeastaan on cop jos ottoteho on esim 250w pumpulla eikä keruuta hyödynnetä kuin 1 %
Teholla? :-[
Alkaa olemaan kansakoulupohjainen laskuoppimäärä koetuksella :'(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 15.10.16 - klo:08:49
Mikä oikeastaan on cop jos ottoteho on esim 250w pumpulla eikä keruuta hyödynnetä kuin 1 %
Teholla? :-[
Alkaa olemaan kansakoulupohjainen laskuoppimäärä koetuksella :'(
Mistä moinen 1% on peräisin?

Eihän tuossa inventterissä näin pitempään ajatellen ole muuta hyötyä kuin
nämä kiertopumppujen pieni virran kulutus.
Itsellä lämpeää ikäänkuin ilmaiseksi yläkerran rossi suurimman osaa vuotta
Kun kompura ei edes käy.
Johtunee on off pumpun tavasta varata jotain johonkin.
Toisaalta kompuran paras hyötysuhde saavutetaan jossain70 C lämpötilassa?
Muutama seikka vielä olisi, mutta niistä joskus.
Tulen mielelläni verrokiksi jos ei muita kiinnosta.
Mitä tuolla sinun 'yläkerran rossi' on asian kanssa tekemistä  ???
Käykö se pumppu jotenkin 'salaa' ja ilimatteeksi lämmittämässä sitä kun se lämpee vaikka 'kompura ei edes käy'


Vai menikö nuo jutut nyt vaan tuon 'kellonajan piikkiin'  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.10.16 - klo:09:24
Lainaus
Hyötysuhteen mittauksista en taida kehdata sanoa mitään, koska kalibroinnin jälkeenkin, vaikka otin mukaan ottotehoihin ulkoisen kiertovesipumpun (Alpha2 10W), ollaan edelleen reilusti yli kuuden, lämmityksen osalta. Varmaan vaan joku systemaattinen virhe.
Kehtaa nyt edes kertoa kuinka lasket hyötysuhteen, niin pohditaan asiaa tarkemmin.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 15.10.16 - klo:09:28
Eihän tuossa inventterissä näin pitempään ajatellen ole muuta hyötyä kuin nämä kiertopumppujen pieni virran kulutus.
Tämän hyödyn arviointi on todella mielenkiintoista. Syy hyödyn ehkä oletettua isompaankin määrään tulee siitä ettei nesteiden pumppauksen tehonkulutus riipu pumpattavasta määrästä mitenkään lineaarisesti. Tavallaan ajauduin taas tänä syksynä MLP/kiertovesi-pumppujen säätöihin kahdesta syystä: halusin selvyyden siitä mikä oikeasti on paras/optimaalinen nopeus ulkoiselle lattialämmityksen kiertovesipumpulle ja toinen: koipipotilaana on vapaa-aikaa vähän riesaksi asti, 7. viikko meneillään saikulla.

Tuon Alpha2:n tuloksia kun katsoo niin epälineaarisuus tulee hyvin esille, olen testaillut kolmea eri nopeutta:
Virtaukset ja sähkönkulutus Grundfosin pumpun omalta näytöltä
AA -> 11W/0.8m^3/h
CP2 -> 21W/1.0m^3/h
CP3 -> 33W/1.3m^3/h

AA->CP2 välillä näkyy hyvin kuinka tehonkulutus melkein tuplaantuu, mutta virtaus kasvaa vain 25%.

Sama pätee liuospumppuun, vaikka 1.5kW antotehon saavuttamiseksi tarvitsee pumpata neljäsosa wiinaa verrattuna maksimitehoon 6.0kW, niin liuospumpun tehonkulutus on alle kahdeksasosa (1% vs. 100%) eli (10W vs 87W).

Johtunee on off pumpun tavasta varata jotain johonkin.
Itse asiassa siinä mun linkittämässä jatkuvan käynnin kuvassa varataan aina KV-jaksojen jälkeen varaajaan sieltä jakson aikana menetetty lämpöenergia. Lattiakiertoon lähtee koko ajan vain sen verran lämpöä mitä lattian tarvitsee luovuttaa sisätiloihin jotta sisälämpötila pysyy täysin vakaana, ei enempää eikä vähempää.

Toisaalta kompuran paras hyötysuhde saavutetaan jossain70 C lämpötilassa?
Yksikään mittaamani suure ei tue väitettäsi hyötysuhteen parantumisesa lämpötilojen kasvaessa, ainakaan Niben invertteripumpun yhteydessä, mutta toisaalta mulla ei ole kokemusta mistään muista systeemeistä, joten perustelut tuohon 70C teoriaan kiinnostaa kovasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 15.10.16 - klo:09:57
Kehtaa nyt edes kertoa kuinka lasket hyötysuhteen, niin pohditaan asiaa tarkemmin.

ATS
Nibe saa sähkönsa oman mittarinsa kautta (Sähkölaitoksen ylijäämä enervent) josta luen sen 10000imp/kWh pulssista efergyn kulutusmittariin. Tämä lienee mittausjärjestelyssä se tarkin osapuoli.

Nibelta varaajaan menevissä putkissa on Q1.5 pollucom. Ostin näitä aikoinaan käytettynä kolme, nyt on kiinni uusin ja hiljaisin, mutta tarkkuudesta ei ole mitään varmuutta. Kalibroin nibeltä lähtevän ja palaavan veden lämpötilat lokitettuihin arvoihin näyttämään samaa kuin Pollun putken sisäiset anturit.

Kiertovesipumpun tehonkulutus on Grundfosin omalta näytöltä, tätäkään en ole varmistanut muilla keinoin.

Pääsen vihdoin köpötteleen omin jaloin (ja sauvoin) tekniseen tilaan joten tässä on uunituoreita lukeamia:

Niben ottoteho Efergyn näytöltä villkkuu 299W ja 311W lukemissa.
Pollun mukaan varaajaan tehdään 1860W-1937W lämpöä, vilkkuvien lukemien min ja max.
Kompressorin taajuus 25Hz, keruupumppu 8%, lauhdutinpumppu 22%
keruun tulo 4.9, paluu 1.4C, delta 3.5, ka 3,15
lauhduttimen lähtö 28.3, paluu 24.3, delta 4, ka 26,3

Grundfos oli AutoAdaptoitunut johonkin ylempään toimintatilaansa ja näytti kulutukseseen nyt 12W.

Tällä mittausjärjestelyllä ja näillä lukemilla voisi siis arvioida että hyötysuhde pyörisi jossain:
(1860/(311+12)) = 5,76 ja (1936/(299+12)) = 6,23 välimaastossa?

Onko tällainen edes teoreettisesti mahdollista R407C kylmäaineiselle koneelle?

edit. vielä lisää ehkä oleellisia lukemia:
nibe_BT14 kuumakaasu 44.7
nibe_BT17 imukaasu 6.8
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 15.10.16 - klo:10:14
menolämpö on niin matala että kai noi tommoset lukemat on hyvinkin mahdollisia...jostain löytyy noita periaatteellisia cop käyriä menoveden suhteen piirrettynä, mutta ei nyt jaksa löytää...

Kun nyt kumminkin löysin omasta jemmasta tommoset niin laitetaan tänne:
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.10.16 - klo:22:32
menolämpö on niin matala että kai noi tommoset lukemat on hyvinkin mahdollisia...jostain löytyy noita periaatteellisia cop käyriä menoveden suhteen piirrettynä, mutta ei nyt jaksa löytää...

Kun nyt kumminkin löysin omasta jemmasta tommoset niin laitetaan tänne:
Näinpä, kaikki cop mittaukset tehdään pumpulla, miksi?
Pari kertaa olen pimentänyt talon sulakkeista lukuunottamatta pumppua ja vastustesti vastaan kompura antaa
minullekin copiksi jotain 7. Tämä onkin aika lähellä totuutta.
Mutta kun lasken virtaamista niin coppelot on jotain kolme.
Mikä on esim28 asteisen litkun cop laatassa?  Vastaus on aika tarkkaan yksi,
K113635 inventteri tekee juuri sen mitä täytyy eikä yhtään yli, hienoa. Vuosikulutus jotain 2700kwh.
Oma mylly ei edes pysty näihin lämpöihin vaan pukataan noin32c laattaan hulllunkierron jälkeen mitattuna.
Vuosikulutus meillä lämmityksenn osalta 3400kwh. Käyttöveden kanssa 4500kwh.
 Ero siis 1800kwh inventterin hyödyksi.
Itsellä menee pumpun kiertopumppuihin noin 1000kwh ja inventteri taitaa pärjätä 200 kwh vuosi.
Todellinen ero 1000kwh. Nyt kun  lasketaan Seppaantin lämmöntarveluvulla niin
Invetteri jää toiseksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.10.16 - klo:23:13
Tyhmä kysymys.
Kannattaisiko inventterikonéesta tehdä pätkäkone ison varaajan kanssa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.10.16 - klo:23:26
Tuo on ihan väärin ajateltu. Invertterillä pystyy näköjään lämmittämään hyvin sellaisellakin periaatteella, että vain estetään jäähtyminen. Eli nuolemalla mennään. Muistaakseni ne ensimmäiset x15 tms koneet ei kyllä pystynyt tällaiseen logiikkaan ja nämä Nibet toimii jo sillä ideaali tasolla. Vaikuttaa kyllä järjettömän nerokkaalta toiminnalta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:07:43
Tyhmä kysymys.
Kannattaisiko inventterikonéesta tehdä pätkäkone ison varaajan kanssa?
Kysymys on hyvä ja kokeilinkin tätä viime vuonna, tulosten perusteella ei ainakaan meillä kannata.
En jatkanut kokeita pidemmälle ts. erilaisilla käyntiaikasuhteilla tai taajuuksilla, koska yksikään mittauksen tulos ei kannustanut jatkamaan.
Tuossa käy ihan teorian mukaan, höyrystimen keskilämpö laskee ja lauhduttimen nousee, eikä tilalle saada kuin yksi 'turha' käynnistys kompressorille.

Kokeessa ajettiin ensin konetta normaalisti ja poimin yöltä sellaisen pidemmän pätkän jossa ei ole KV-syklejä sekoittamassa.
On/Of koe on tehty siten että kompressorilta on blokattu taajuudet 20-89Hz, jolloin kone toimii kuin n. 6kW on/off pumppu.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/inv_vs_onoff_stats_zpsydutwig1.png)
Nuo kaksi alinta riviä voivat olla hieman epätarkkoja, mutta pointti on se että ottoteho kasvaa suhteessa enemmän kuin antoteho.

Tilanne muuttuu oleellisesti jos otetaan mukaan pörssi- tai aurinkosähkö. Silloin kannattanee ajaa halvan sähkön aikaan tarvetta isommalla teholla ja toisaalta pihistellä tai nukkua kalliiseen aikaan. Nykyisen Niben F1255 ohjaus ei vain tällaiseen ihan helposti taivu.

edit. Jonkun silmään saattaa pistää eri lauhdutindelta noissa kokeissa. Se johtuu siitä että lauhdutinpumpun nopeus on rajoitettu 50%:iin, muutoin varajaa vatkautuu hallitsemattomasti ympäri. Myönnän että tämä saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin. Säätösysteemini on vaan tehty siten että varaajan kerrostumat säilyvät joka tilanteessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 16.10.16 - klo:08:47
Näinpä, kaikki cop mittaukset tehdään pumpulla, miksi?
Pari kertaa olen pimentänyt talon sulakkeista lukuunottamatta pumppua ja vastustesti vastaan kompura antaa
minullekin copiksi jotain 7. Tämä onkin aika lähellä totuutta.
Mutta kun lasken virtaamista niin coppelot on jotain kolme.
Mikä on esim28 asteisen litkun cop laatassa?  Vastaus on aika tarkkaan yksi,
K113635 inventteri tekee juuri sen mitä täytyy eikä yhtään yli, hienoa. Vuosikulutus jotain 2700kwh.
Oma mylly ei edes pysty näihin lämpöihin vaan pukataan noin32c laattaan hulllunkierron jälkeen mitattuna.
Vuosikulutus meillä lämmityksenn osalta 3400kwh. Käyttöveden kanssa 4500kwh.
 Ero siis 1800kwh inventterin hyödyksi.
Itsellä menee pumpun kiertopumppuihin noin 1000kwh ja inventteri taitaa pärjätä 200 kwh vuosi.
Todellinen ero 1000kwh. Nyt kun  lasketaan Seppaantin lämmöntarveluvulla niin
Invetteri jää toiseksi.
Se 'pointti' ei nyt tuossa oikein aukee ... yritätkö nyt poimia tuolta irti jonkun yksittäisen osaDeltaCOPin, metsään menee.
Kokonaisuus ratkaisee, jos ero on '1800kWh/a' kahden välillä kaikkine oheislaitteineen niin se on sitten se 1800kWh/a se 'todellinen ero' ja piste perään.
Eikä noita noin voi verrata muuta kuin suuntaa antavasti, olosuhteet pitää olla samat...ja suuntaa antavasti tuo menee invertterin eduksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.10.16 - klo:12:06
Nibe saa sähkönsa oman mittarinsa kautta (Sähkölaitoksen ylijäämä enervent) josta luen sen 10000imp/kWh pulssista efergyn kulutusmittariin. Tämä lienee mittausjärjestelyssä se tarkin osapuoli.

Nibelta varaajaan menevissä putkissa on Q1.5 pollucom. Ostin näitä aikoinaan käytettynä kolme, nyt on kiinni uusin ja hiljaisin, mutta tarkkuudesta ei ole mitään varmuutta. Kalibroin nibeltä lähtevän ja palaavan veden lämpötilat lokitettuihin arvoihin näyttämään samaa kuin Pollun putken sisäiset anturit.

Kiertovesipumpun tehonkulutus on Grundfosin omalta näytöltä, tätäkään en ole varmistanut muilla keinoin.

Pääsen vihdoin köpötteleen omin jaloin (ja sauvoin) tekniseen tilaan joten tässä on uunituoreita lukeamia:

Niben ottoteho Efergyn näytöltä villkkuu 299W ja 311W lukemissa.
Pollun mukaan varaajaan tehdään 1860W-1937W lämpöä, vilkkuvien lukemien min ja max.
Kompressorin taajuus 25Hz, keruupumppu 8%, lauhdutinpumppu 22%
keruun tulo 4.9, paluu 1.4C, delta 3.5, ka 3,15
lauhduttimen lähtö 28.3, paluu 24.3, delta 4, ka 26,3

Grundfos oli AutoAdaptoitunut johonkin ylempään toimintatilaansa ja näytti kulutukseseen nyt 12W.

Tällä mittausjärjestelyllä ja näillä lukemilla voisi siis arvioida että hyötysuhde pyörisi jossain:
(1860/(311+12)) = 5,76 ja (1936/(299+12)) = 6,23 välimaastossa?

Onko tällainen edes teoreettisesti mahdollista R407C kylmäaineiselle koneelle?

edit. vielä lisää ehkä oleellisia lukemia:
nibe_BT14 kuumakaasu 44.7
nibe_BT17 imukaasu 6.8
Eihän tuo aivan standardin mukaan mene mutta "kotikäyttöön" ihan kelpo menetelmä.
Oman järjestelmän seurannassa ei absoluuttinen totuus ole pääasia vaan eri toimintatilojen vaikutus hyötysuhteen muutoksiin.

Laskemasi COP  n. 6 on varmasti suuruusluokaltaan oikein.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:12:41
Se 'pointti' ei nyt tuossa oikein aukee ... yritätkö nyt poimia tuolta irti jonkun yksittäisen osaDeltaCOPin, metsään menee.
Kokonaisuus ratkaisee, jos ero on '1800kWh/a' kahden välillä kaikkine oheislaitteineen niin se on sitten se 1800kWh/a se 'todellinen ero' ja piste perään.
Eikä noita noin voi verrata muuta kuin suuntaa antavasti, olosuhteet pitää olla samat...ja suuntaa antavasti tuo menee invertterin eduksi.
Mä saan tuolta sellaisen pointin kiinni, että jos on/off kone ja invertteri pistetään toimimaan täysin samoilla käyntiparametreillä:
sama kylmäaine, lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilat yms, niin on/off kone voittaa koska siinä ei ole invertterin häviöitä mukana, tuota perustotuutta lienee hankala kiistää.

Mutta käytännössä näyttäisi käyvän niin että invertterihäviöt enemmän kuin kuittaantuu sillä että muuttuvatehoista konetta voidaan ajaa suuri osa vuodesta paremman hyötysuhteen toimintapisteessä?

Invertteripumpussa on täytynyt tehdä jonkunlaisia kompromissejä lämmönvaihtimen ja kiertopumppujen mitoituksessa, joten itse olisi olettanut että hyötysuhde vaihtelisi huomattavasti enemmän kompressorin kierrosluvun muuttuessa, mutta toistaiseksi en ole moista muutosta saanut kepuleilla kotimittauksille mitenkään toistettavasti näkyväksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:12:57
Tuo on ihan väärin ajateltu. Invertterillä pystyy näköjään lämmittämään hyvin sellaisellakin periaatteella, että vain estetään jäähtyminen. Eli nuolemalla mennään. Muistaakseni ne ensimmäiset x15 tms koneet ei kyllä pystynyt tällaiseen logiikkaan ja nämä Nibet toimii jo sillä ideaali tasolla. Vaikuttaa kyllä järjettömän nerokkaalta toiminnalta.
En voi millään mittapuulla kehua nykyistä f1255 pumppua täydelliseksi ja vielä olisi paljon hiomista koko järjestelmässä:
Esim. R407C kylmäaineen vuoksi joudutaan lauhdutindelta pitämään 4-asteessa vaikka lattialämmityksen delta on näilä keleillä huomattavasti pienempi ts. tehdään turhan lämmintä vettä. pyynti 26, lauhduttimelta reilu 28. Nipistämällä ll-kiertoa tuota olisi mahdollista ehkä pudottaa vielä asteella, mutta toisaalta kiinteä nopeus ll-kierrossa tekee monesta muusta asiasta säätämisessä helpompaa. (Tämä siis vain järjestelmässä jossa on varaaja ja ulkoinen kiertovesipumppu, varaajattomat tai 2-putkisella puskirila olevat kytkennät toiminevat näillä keleillä paremmalla hyötysuhteella)

Mutta kieltämättä Nibellä on aika elegantti ratkaisu moneen tälläkin foorumilla usein vastaantulleeseen ongelmaan:

"osa- vai täystehomitoitus"
"voinko lämmittää pieniä pesutiloja kesällä"
"lyhyet käyntijaksot keväällä ja syksyllä"
"miten yhdistää aurinkosähkö ja mlp." (f1255-6 kompressori kuormittaa vain yhtä vaihetta)

Nyt jos olisin hankkimassa pumppua, niin katsastaisin Danfos/Thermia akselin tarjontaa, sillä he ovat yhdistäneet invertteripumppuun vielä oman versionsa tulistimesta, tosin tuon hyöty lienee hieman kyseenalainen lattialämmityksen kanssa.
Myyjä tiesi noiden tulevan jo toissa keväänä, mutta tiedossa oli myös se että tulevat ensin isomman teholuokan pumppuina.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf)
Toivottavasti foorumeille ilmestyy jossain vaiheessa lokituksiin hurahtanut invertteri Thermian omistaja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:13:20
Eihän tuo aivan standardin mukaan mene mutta "kotikäyttöön" ihan kelpo menetelmä.
Oman järjestelmän seurannassa ei absoluuttinen totuus ole pääasia vaan eri toimintatilojen vaikutus hyötysuhteen muutoksiin.

Laskemasi COP  n. 6 on varmasti suuruusluokaltaan oikein.

ATS
Kiitos, olen täysin samaa mieltä. Omissa mittauksissa toistettavuus ja vertailukelpoisuus ovat hyvin paljon tärkeämpiä kuin absoluuttiset arvot, vielä ei meinaa onnistua mikään noista.  :)

Tuo COPin absoluuttinen arvo kiinnostaa juuri nyt siksi että naapurifoorumilla on mittailtu toteutuneita COP lukemia näillä keleillä VILP vehkeissä ja päästy jonnekin kahden pintaan. Samalla foorumilla on MLP todistettu moneen kertaan turhakkeeksi. Jokin ei täsmää.

Toinen syy on se että olen yrittänyt saada mätsään toteutunutta sähkönkulutusta ja ennustettua ja nyt näyttäisi siltä että KV-esilämmitys vaikuttaa yllättävän paljon. Vaikka meillä tulevan veden lämpötila vaihtelee reilusti vuoden mittaan, niin silti melkein puolet KV-lämmityksestä tehdään tuolla lämmityksen paremmalla COPilla (tulevan veden ka 7 ja esilämmitetyn 26 ja loput käyttövesijaksolla (26->45). Siirtämällä puolet KV:hen tarvittavasta energiasta lämmityksen puolelle antaa Niben omakin laskuriohjelma hämmentävän osuvia ennusteita kulutukseksi. Toisin sanoen saneeraukseen ryhdyttäessä olivat lähtöarvot vääriä: LTO-koneen vaihto vaikutti enemmän kuin oletettiin sekä KV-esilämmityksen vaikutusta ei huomioitu. Onneksi nuo väärät oletukset eivät haittaa muuttuvatehoisen pumpun kanssa  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 16.10.16 - klo:13:58
Kiitos, olen täysin samaa mieltä. Omissa mittauksissa toistettavuus ja vertailukelpoisuus ovat hyvin paljon tärkeämpiä kuin absoluuttiset arvot, vielä ei meinaa onnistua mikään noista.  :)

Tuo COPin absoluuttinen arvo kiinnostaa juuri nyt siksi että naapurifoorumilla on mittailtu toteutuneita COP lukemia näillä keleillä VILP vehkeissä ja päästy jonnekin kahden pintaan. Samalla foorumilla on MLP todistettu moneen kertaan turhakkeeksi. Jokin ei täsmää.

Toinen syy on se että olen yrittänyt saada mätsään toteutunutta sähkönkulutusta ja ennustettua ja nyt näyttäisi siltä että KV-esilämmitys vaikuttaa yllättävän paljon. Vaikka meillä tulevan veden lämpötila vaihtelee reilusti vuoden mittaan, niin silti melkein puolet KV-lämmityksestä tehdään tuolla lämmityksen paremmalla COPilla (tulevan veden ka 7 ja esilämmitetyn 26 ja loput käyttövesijaksolla (26->45). Siirtämällä puolet KV:hen tarvittavasta energiasta lämmityksen puolelle antaa Niben omakin laskuriohjelma hämmentävän osuvia ennusteita kulutukseksi. Toisin sanoen saneeraukseen ryhdyttäessä olivat lähtöarvot vääriä: LTO-koneen vaihto vaikutti enemmän kuin oletettiin sekä KV-esilämmityksen vaikutusta ei huomioitu. Onneksi nuo väärät oletukset eivät haittaa muuttuvatehoisen pumpun kanssa  :)
Voisi arvella että tuolla pienellä invertterillä käyttöveden esilämmitys 7 -> 26 C tulisi lähes ilmaiseksi. Eli käyntiaika vain vähän pitenee, mutta kulutusta tulee vain hyvin vähän.
Samaoin loppukuumennus 180 L varaajassa 26 -> 45 C menee hyvin pienellä teholla ja aavistuksen huonommalla hyötysuhteella. Mutta tuolloinkaan kaivoa ei kuormiteta oikeastaan yhtään normaalia enempää.

Vilp ehkä kuulostaa hyvältä, mutta hyötysuhde ei sitten kuulostakaan yhtään hyvältä vaan todella surkealta. Varsinkin jos lämmittää pattereita. Toki jonkunlaista käsitystä saa jos lämpö otetaan -5C ilmasta tai +4-5C kaivosta, niin eroa tulee. "Samanlainen" invertterikompressori taitaa kumminkin olla? Tai sitten -10 - -15 ilmasta, niin hyötysuhde täytyy olla huono ja lämmitysvesikin täytyisi olla jotain 50 C luokkaa jo pattereille ainakin kaikkein kovimmilla pakkasilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:14:37
Voisi arvella että tuolla pienellä invertterillä käyttöveden esilämmitys 7 -> 26 C tulisi lähes ilmaiseksi. Eli käyntiaika vain vähän pitenee, mutta kulutusta tulee vain hyvin vähän.
Jep, kesällä lämmityskäyntiajat vähän pitenee, mutta jatkuvan käynnin alueella varaajanlatausvaiheet näkyy tästäkin kuvaajasta tajuuden KV-piikkien jälkeisinä 'kyttyröinä'. Nibe olettaa issekseen että KV-jakson jälkeen tarvitaan suurempaa tehoa riippumatta siitä että laskivatko asteminuutit KV:n teon aikana. Oma systeemini käyttää hyväkseen tuota tehohyppyä ja nappaa siitä varaajaan hieman nopeammin lämmintä kamaa jotta KV-syklissä menetty energia saadaan korvattua. Itse esilämmitysenergia saadaan käytännössä ajamalla LL-systeemiin hieman pienempää (10-100l/h) virtausta kuin lauhduttimelta tulee varaajaan, jolloin varaaja latautuu hiljalleen yläkautta kerrostumat säilyttäen. Lataus lopetetaan kun lauhduttimelle menevän veden lämpötila kohtaa lattialämmitysestä tulevan paluuveden lämpötilan. Virtausten säätö tehdään käyttämällä ll-lähdössä shunttia. Käytännössä KV:n kulutuksen kasvaessa pumpun hyötysuhde nousee, koska lauhduttimelle saadaan ll-paluuta viileämpää vettä. Ero ei ole suuri, mutta kuvaa sitä ettei KV-esilämmityksessä ole vielä tullut yhtään huonoa puolta vastaan. Tuo tilapäinen hyötysuhteen nousu on yksi sekoista miksi kv-esilämmityksen kokonaisvaikutus on aika vaikea mitata tarkasti. Tämä on samalla aika hyvä esimerkki siitä miten Niben nykyisen ohjaussoftan kanssa joutuu vähän kikkaileen jotta sen saa mieleisekseen.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/jatkuva_kaynti_zpsejpt1x2g.jpg)
En keksi myöskään yhtää syytä miksei samanlainen järjestely skaalautuisi suuremman varaajan kanssa, varaajaan lataus voitaisiin vain tehdä vielä huomaamattomammin. Ikävä kyllä meille ei mahtunut suurempi varaaja, muuten olisin ehdottomasti ottanut 1000 litraisen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 16.10.16 - klo:16:05
Mä saan tuolta sellaisen pointin kiinni, että jos on/off kone ja invertteri pistetään toimimaan täysin samoilla käyntiparametreillä:
sama kylmäaine, lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilat yms, niin on/off kone voittaa koska siinä ei ole invertterin häviöitä mukana, tuota perustotuutta lienee hankala kiistää.
Niin no, tommosta tilannetta ei tule koskaan/ikuna vastaan...tommoseen ei invertteriä kannata laittaa jos ei sen säätyvyyttä käytetä...  8)
Voihan noista käytännön ulkopuolisistakin vaihtoehdoista tietty aina 'diskuteerata'  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 16.10.16 - klo:16:18
Niin no, tommosta tilannetta ei tule koskaan/ikuna vastaan...tommoseen ei invertteriä kannata laittaa jos ei sen säätyvyyttä käytetä...  8)
Voihan noista käytännön ulkopuolisistakin vaihtoehdoista tietty aina 'diskuteerata'  ;)
On noita on/off koneita hierottu sen verran monta vuotta että jossain vaiheessa vuotta olettais että ollaan on/off optimissa l. tarpeeksi lyhyt käyntiaika suhteessa lepoon jolloin keruu pysyy lämpöisempänä kuin invertterillä ja toisaalta lauhduttimen lähtö optimoitu olemaan keskiarvoltaan käyntijakson aikana sama kuin pyynti. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on että kauanko tuollainen optimitila kestää; tunteja, viikkoja vai kuukausia ja tuleeko sitä edes vastaan täystehomitoituksella joka vuosi  :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.10.16 - klo:18:35
On noita on/off koneita hierottu sen verran monta vuotta että jossain vaiheessa vuotta olettais että ollaan on/off optimissa l. tarpeeksi lyhyt käyntiaika suhteessa lepoon jolloin keruu pysyy lämpöisempänä kuin invertterillä ja toisaalta lauhduttimen lähtö optimoitu olemaan keskiarvoltaan käyntijakson aikana sama kuin pyynti. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on että kauanko tuollainen optimitila kestää; tunteja, viikkoja vai kuukausia ja tuleeko sitä edes vastaan täystehomitoituksella joka vuosi  :-X
Minä meinaan tänä talvena yrittää etsiä tuota opitimi rasitusta keruulle pienentämällä laatan kytkentäerotusta entisestä 5C kahteen ja puoleen.
Pumppu kyllä rasittuu "turhista" käynnistyksistä enemmän, mutta jos tuo kirjanpito pitää edes jollain tavalla paikkansa, niin pitäisi saada noin 200-300 käyntituntia tippumaan helpohkosti.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.10.16 - klo:18:40
Lähde siitä, että tavoittelet sellaista käyntiaikaa missä wiina tekee yhden kierroksen käynnin aikana.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.10.16 - klo:18:49
Lähde siitä, että tavoittelet sellaista käyntiaikaa missä wiina tekee yhden kierroksen käynnin aikana.

ATS
12 minuuttia on aika lyhyt aika :D Mutta ajattelin että jos laatassa olevan litkun saisi
pariin kertaan lauhduttimen läpi yhdellä käyntiajolla. Tämä tekisi noin puoli tuntia
käyntiajassa.
Tuossa puolessa tunnissa ei ainakaan lauhduttimen dt paljoo tipu. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.10.16 - klo:19:34
Kokeilin 3 asteen hystereesillä ja näyttäisi käyvän aika tarkkaan puoli tuntia noin viiden asteen ulkolämmöillä. Lauhduttimen dt pysyy vielä yli 9 kun keruu on lämmin(4-5C).
Harmi kun kv-syklejä tulee hieman liikaa, mutta ajallisesti ei kovin paljoo häiritse, syklin
pituus on lämpimällä varaajalla vain noin7min.
Jos yöllisiä ajoja ilman kv-lämmitystä ynnäilisi niin invetterillä saisi mennä noin 500w että samaan kokonaiskulutukseen pääsisi.
Jos taas pelkän kompuran tehoa ajatellaan niin 410w riittäisi kulutukseksi. :-[
Näin ollen vanhat kiertopumput lisää ostosähkön osuutta ihan sikana :-X
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.10.16 - klo:19:54
Nuo kiertopumput vaikuttaa kyllä yllättävän paljon. Täällä vievät Niben sekä keruun että lauhduttimen pumput lämmityksen aikana noin 10W kappale ja silläkin pysyy keruun delta 3.5:ssä ja lauhdutindelta tasan neljässä. Tästä hetkestä taaksepäin 24h on Niben ottotehon keskiarvo lämmityksen osalta on 266W ja jos otetaan myös KV mukaan niin 330W. Noissa lukemissa ei ole mukana ulkoista Alpha2 pumppua ja edellinen kompuran startti oli viime tiistaina kello 21.00.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.10.16 - klo:21:03
Nuo kiertopumput vaikuttaa kyllä yllättävän paljon. Täällä vievät Niben sekä keruun että lauhduttimen pumput lämmityksen aikana noin 10W kappale ja silläkin pysyy keruun delta 3.5:ssä ja lauhdutindelta tasan neljässä. Tästä hetkestä taaksepäin 24h on Niben ottotehon keskiarvo lämmityksen osalta on 266W ja jos otetaan myös KV mukaan niin 330W. Noissa lukemissa ei ole mukana ulkoista Alpha2 pumppua ja edellinen kompuran startti oli viime tiistaina kello 21.00.
Perskele, tilanne 5-10 inventterille. :-\
Tästä poiki taas aasin silta tälläiseen.
Jos investoisikin uusiin kiertopumppuihin? Pelkästään tuon ulkoisen vaihto säästäisi yli kw:n vuorokaudessa ja sisäiset ehkä kosahtaa ennenkuin kompura.
Mitähän tälläinen remontti maksaisi ja saisiko investoinnin koskaan takas?
Toisaalta jos 20% säästäisi sähkössä, niin ei kai tuo hullumpi ajatus olisi vaikka
vähän vanheempaankin vehkeeseen. V-----S olisi kyllä armoton jos kompura menisi heti vaihdon jälkeen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 17.10.16 - klo:21:22
Perskele, tilanne 5-10 inventterille. :-\
Tästä poiki taas aasin silta tälläiseen.
Jos investoisikin uusiin kiertopumppuihin? Pelkästään tuon ulkoisen vaihto säästäisi yli kw:n vuorokaudessa ja sisäiset ehkä kosahtaa ennenkuin kompura.
Mitähän tälläinen remontti maksaisi ja saisiko investoinnin koskaan takas?
Toisaalta jos 20% säästäisi sähkössä, niin ei kai tuo hullumpi ajatus olisi vaikka
vähän vanheempaankin vehkeeseen. V-----S olisi kyllä armoton jos kompura menisi heti vaihdon jälkeen.

Täällä foorumillakin on laskelmia mitä kiertopumpun vaihto vaikuttaa sähkökulutukseen. Tuo olisi varsin kannattava toimenpide joka maksaa itsensä takaisin jo varsin nopeastikin...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.10.16 - klo:21:30
Täällä foorumillakin on laskelmia mitä kiertopumpun vaihto vaikuttaa sähkökulutukseen. Tuo olisi varsin kannattava toimenpide joka maksaa itsensä takaisin jo varsin nopeastikin...
Paljonkohan nuo vanhat kiertopumput lisää koneen yleistä melua? Minulla keruun pumppu ainakin sinkkuna ajaen ääntää eniten. Tosin se on ollut äänekkäin jo uudesta eikä mistään laakeriviasta ole
kyse.
Tekeekö kukaan ns. vastamelukiertopumppuja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 17.10.16 - klo:21:39
Täälläkin tuosta 245W liuospumpusta kuuluu joskus jotain lievää sivuääntä, mutta ei se kellarista kuulu mihinkään. Kiertovesipumppu on ihan äänetön.


Sähkönkulutuksesta yritin katsella että 70-80 W minimi tuntikulutus. Eli maalämpöpumppu ja sisäinen kiertovesipumppu II-nopeudella joka taitaa olla 65W. III-nopeus olisi 90W ja tuo on ollut talvella päällä. Kompressorin lämmitin ja maalämpöpumpun sähköt vie varmaan vähän. Jääkaappi pakastin on tietysti myös päällä, mutta ehkä juuri tuohon aikaan on ollut pois päältä.

Kulutus olisi kai 0.075kWh*24x365 = 657 kWh per vuosi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.10.16 - klo:22:11
Perskele, tilanne 5-10 inventterille. :-\
Tästä poiki taas aasin silta tälläiseen.
Jos investoisikin uusiin kiertopumppuihin? Pelkästään tuon ulkoisen vaihto säästäisi yli kw:n vuorokaudessa ja sisäiset ehkä kosahtaa ennenkuin kompura.
Mitähän tälläinen remontti maksaisi ja saisiko investoinnin koskaan takas?
Toisaalta jos 20% säästäisi sähkössä, niin ei kai tuo hullumpi ajatus olisi vaikka
vähän vanheempaankin vehkeeseen. V-----S olisi kyllä armoton jos kompura menisi heti vaihdon jälkeen.
Otetaan uusintakierros kun päästään kunnolla pakkasille, näillä keleillä taitaa invertterillä olla kohtuuton kotikenttäetu.

Pitäis varmaan todeta ettei toimivaan kannata koskea, mutta mun ensikosketus kirjaimellisesti talon lämmitysjärjestelmiin
oli juurikin kiertovesipumpun vaihto kun bongasin muistaakseni Saksan Ebaysta uuden Alpha2:sen ihan pilkkahintaan.
Sähköaikaan ei tarvinnut lattialämmityksen deltoista niiinkään piitata vaan Alpha2:lla riitti joku 7W pitämään lämmöt tasaisena
kun edeltäjänsä kulutus oli 40W. Silloisilla sähkön ja tuon uuden pumpun ale-hinnalla oli takaisinmaksuaika jotain kolmen vuoden luokkaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.10.16 - klo:22:45
Otetaan uusintakierros kun päästään kunnolla pakkasille, näillä keleillä taitaa invertterillä olla kohtuuton kotikenttäetu.

Pitäis varmaan todeta ettei toimivaan kannata koskea, mutta mun ensikosketus kirjaimellisesti talon lämmitysjärjestelmiin
oli juurikin kiertovesipumpun vaihto kun bongasin muistaakseni Saksan Ebaysta uuden Alpha2:sen ihan pilkkahintaan.
Sähköaikaan ei tarvinnut lattialämmityksen deltoista niiinkään piitata vaan Alpha2:lla riitti joku 7W pitämään lämmöt tasaisena
kun edeltäjänsä kulutus oli 40W. Silloisilla sähkön ja tuon uuden pumpun ale-hinnalla oli takaisinmaksuaika jotain kolmen vuoden luokkaa.
Joo. Täytyy sanoa että hienosti pelaa nuo nykyajan vehkeet kun ei tarvi mitään tehdä :)
Voitaisi vertailla vaikka seuraaavaksi nollakeleillä. Eli viiden asteen välein niin tulisi aika kattava
otanta.
Saksastahan varmaan saisi halvemmalla, mutta jos meikä tilaisi jotain kiertopumppuu ulkomailta niin
pihaan saattaisi tulla vaikka kaivinkone. Sen verran haittaa kielimuuri kun ne ei ymmärrä kun omaa
molotustaan.
Onko tuossa inventterissä aikarajoitus kv-sykleille?
Katselin omaa käppyrää tältä päivältä ja kun sattui olemaan tuo yksi jälkikasvu kylässä niin olipa tehnyt pumpppu enkat tässä. Käyttövesi minulla on näköjään rajoitettu puoleen tuntiin ja oli tarvinnut
melkein kaksi tuntia parin nopean lämmitysajon kera ennenkuin sai kuitattua yhden suihkun.
Täytyy sanoa että on niin monta tapaa olla ekologinen aatteiltaan, mutta harvoin samassa paketissa :-\

No löytyihän tuosta logista jotain positiivista.
Kompuran lämmöt max89,2C, ei paha :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.10.16 - klo:00:52
Joo. Täytyy sanoa että hienosti pelaa nuo nykyajan vehkeet kun ei tarvi mitään tehdä :)
Nolo myöntää, mutta en tiedä riittääkö 100h siihen paljonko on tullut väsättyä tuota nykyistä lokitus/
säätösysteemiä, ihan ei ollut avaimet käteen tää meidän saneeraus. Tavoitteena on että jatkossa ei tarvi
tehdä enää mitään, nyt ollaan jo voiton puolella. Vielä pitää pakkasilla varmistaa toimivuus.

Voitaisi vertailla vaikka seuraaavaksi nollakeleillä. Eli viiden asteen välein niin tulisi aika kattava otanta.
Sovittu.

Onko tuossa inventterissä aikarajoitus kv-sykleille?
Katselin omaa käppyrää tältä päivältä ja kun sattui olemaan tuo yksi jälkikasvu kylässä niin olipa tehnyt pumpppu enkat tässä. Käyttövesi minulla on näköjään rajoitettu puoleen tuntiin ja oli tarvinnut
melkein kaksi tuntia parin nopean lämmitysajon kera ennenkuin sai kuitattua yhden suihkun.
Käyttöveden teossa ei invertterillä ole ihmeempiä etuja, mutta KV-esilämmitys vaikuttaa kyllä. Tuollaisia parin tunnin KV sessioita ei ole tainnut tulla kuin pientä uima-allasta lämpimällä vedellä täytettäessä. En löytänyt lokeista tarkempia lukuja, mutta joku 45min laskettiin kuumaa vettä sen mitä puutarhaletkun läpi tuli ja vielä lopussa vesi oli n. 25-asteista. Tuossa lopussa oli lattialämmitysen meno jo useita asteita paluuta viilempää, eli varaaja otti laatasta lämpöä takaspäin, joten samalla tuli jäähdytettyä sisätiloja muistaakseni arviolta 2kW teholla :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.10.16 - klo:22:32
Nolo myöntää, mutta en tiedä riittääkö 100h siihen paljonko on tullut väsättyä tuota nykyistä lokitus/
säätösysteemiä, ihan ei ollut avaimet käteen tää meidän saneeraus. Tavoitteena on että jatkossa ei tarvi
tehdä enää mitään, nyt ollaan jo voiton puolella. Vielä pitää pakkasilla varmistaa toimivuus.
Sovittu.
Käyttöveden teossa ei invertterillä ole ihmeempiä etuja, mutta KV-esilämmitys vaikuttaa kyllä. Tuollaisia parin tunnin KV sessioita ei ole tainnut tulla kuin pientä uima-allasta lämpimällä vedellä täytettäessä. En löytänyt lokeista tarkempia lukuja, mutta joku 45min laskettiin kuumaa vettä sen mitä puutarhaletkun läpi tuli ja vielä lopussa vesi oli n. 25-asteista. Tuossa lopussa oli lattialämmitysen meno jo useita asteita paluuta viilempää, eli varaaja otti laatasta lämpöä takaspäin, joten samalla tuli jäähdytettyä sisätiloja muistaakseni arviolta 2kW teholla :)
Hemmetisti olet kumminkin saanut aikaan ja oppinut pumpusta. Tässä päästään me muut ikäänkuin siivellä inventterin toiminnan juurille. Kiitos :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 19.10.16 - klo:16:48
Tyhmä kysyy:    (Pähkinää viisaille)

180 litraa vettä lämmitettään 28 asteesta 45 asteeseen
kuluttaa 5846w   =  5,9 kWh ?
Pumpun laskurin mukaan siihen kului 0,44kWh 
Aikaa siihen kului 12min.

Paljonko on laitteen  COP?
Näyttääkö tuo laskuri ollenkaan edes sinne päin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 19.10.16 - klo:17:03
Tyhmä kysyy:    (Pähkinää viisaille)

180 litraa vettä lämmitettään 28 asteesta 45 asteeseen
kuluttaa 5846w   =  5,9 kWh ?
Pumpun laskurin mukaan siihen kului 0,44kWh 
Aikaa siihen kului 12min.

Paljonko on laitteen  COP?
Näyttääkö tuo laskuri ollenkaan edes sinne päin?
17K delta 180L vettä kuluttaa 3.6kWh energiaa ja jos pumppu otti 0.44kWh niin coppi oli päälle 8  :-X

en ota kyllä tuosta Koppia  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.10.16 - klo:17:24
180 litraa vettä lämmitettään 28 asteesta 45 asteeseen
kuluttaa 5846w   =  5,9 kWh ?

Koeta laskea tällä (http://bergheat.ingalsuo.fi/COPlaskuri.xls). Laskenta alkaa riviltä #36.
Kun 180 litraa vettä lämmitetään 28 asteesta 45 asteeseen tarvitaan siihen 3,55 kWh energiaa.
Jos sen lämmittäminen tehdään lämpöpumpulla, jonka COP = 3,0, kulutetaan ostosähköä 3,55 kWh / 3,0 = 1,18 kWh.

Jos pumpun lämmitysteho olisi 7 kW, kuluisi sen koko vesimäärän lämmittämiseen noin 30 minuuttia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.10.16 - klo:17:25
180 litraa vettä lämmitettään 28 asteesta 45 asteeseen
Tuossa kohtaa mennee metsään, periaatteessahan tiedät vain että tuon anturin korkeudella lämpötila muuttuu tuon verran,
koko astian vesimäärä voi olla mitä tahansa alle tai yli tuon lukeman. Riittävällä määrällä toistoja voinee haarukoida jotain.

Olen samaa yrittänyt laskeskella Niben sisäisestä varaajasta ja vaikka anturilukemia saa kaksi, toisen varaajan katosta ja toisen
joltain tuntemattomalta korkeudelta niin hankalaa se on, lähinnä lämpötilakerrostumien vuoksi. Samoin kv-varaajassa on aika
harvoin tilanteita ettei olisi yhtään samanaikaista käyttöä kun sitä varataan.

Itse asiassa mulla on tuossa 500l varaajassa lämpötilanmittaus 5:llä eri korkeudella, silti lämpöenergian määrän muutoksien
arvioinnissa tulee helposti +-20% virhettä, koska varaajassa säilyy kerrostumat sekä ladatessa että purkaessa.

Ainakaan kauhean monella desimaalilla ei noilla laskettuihin COPeihin kannata luottaa  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 19.10.16 - klo:17:42
Tuossa kohtaa mennee metsään, periaatteessahan tiedät vain että tuon anturin korkeudella lämpötila muuttuu tuon verran,
koko astian vesimäärä voi olla mitä tahansa alle tai yli tuon lukeman. Riittävällä määrällä toistoja voinee haarukoida jotain.

Olen samaa yrittänyt laskeskella Niben sisäisestä varaajasta ja vaikka anturilukemia saa kaksi, toisen varaajan katosta ja toisen
joltain tuntemattomalta korkeudelta niin hankalaa se on, lähinnä lämpötilakerrostumien vuoksi. Samoin kv-varaajassa on aika
harvoin tilanteita ettei olisi yhtään samanaikaista käyttöä kun sitä varataan.

Itse asiassa mulla on tuossa 500l varaajassa lämpötilanmittaus 5:llä eri korkeudella, silti lämpöenergian määrän muutoksien
arvioinnissa tulee helposti +-20% virhettä, koska varaajassa säilyy kerrostumat sekä ladatessa että purkaessa.

Ainakaan kauhean monella desimaalilla ei noilla laskettuihin COPeihin kannata luottaa  :)
Tuo lämpötila on kokonaan jäähtynyt säiliö eli sitä ei olla lämmitetty 23-15 välillä joten aika seisonutta tuo on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.10.16 - klo:18:09
Tuo lämpötila on kokonaan jäähtynyt säiliö eli sitä ei olla lämmitetty 23-15 välillä joten aika seisonutta tuo on.
16h tuntia on aika lyhyt aika, Niben sisäisen varaajan ylä- ja ala-anturi rupeavat näyttämään asteen sisään samaa arvoa noin viikon seisokin jälkeen,
tässä esimerkki viime kesältä kun Nibe oli lomalla samaan aikaan kuin mekin.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/KV_kerrostumat_zpsfu5umsxx.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 19.10.16 - klo:18:14
Tuo lämpötila on kokonaan jäähtynyt säiliö eli sitä ei olla lämmitetty 23-15 välillä joten aika seisonutta tuo on.

Kerrostumat säilyvät silti.

Siten varaajasta saanee varsin tasalämpöisen että joko laskee sen kokonaan tyhjäksi lämpöisestä vedestä ilman että mlp käynnistyy tai sitten se seisoo päivätolkulla niin että varaajan lämpötila on yläosasta samanverran kuin huonelämpötila.

Käytettäessa veraaja jähtyy aluksi alhaalta mihin kylmää vettä tulee.

Lämmitettäessä kuumin pyrkii varaajan yläosaan ja kuumimmat osat ovat tällöin lämmönsiirtopinnat eli joko kierukka tai sitten manttelin kylki.

Käyttövesivaraaja käyttäytyy hiukan vastaavalla tavalla kuin tämä: https://www.youtube.com/watch?v=jeFXGAKA_uk
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.10.16 - klo:22:05
Tyhmä kysyy:    (Pähkinää viisaille)

180 litraa vettä lämmitettään 28 asteesta 45 asteeseen
kuluttaa 5846w   =  5,9 kWh ?
Pumpun laskurin mukaan siihen kului 0,44kWh 
Aikaa siihen kului 12min.

Paljonko on laitteen  COP?
Näyttääkö tuo laskuri ollenkaan edes sinne päin?
Pumppu lämmittää manttelia jonka tilavuus on 54l.
Tarkkaa copia ei voi laskea kun ei tiedä miten paljon manttelista siirtyy energiaa varaajaan
latauksen aikana. Riippuu täysin että miten lämmintä vettä siellä varaajassa on kulloinkin.
Ootko laittanut pollyn?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.10.16 - klo:22:32
Kiukuttelin tuossa aikaisemmin nuorten veden käytöstä.
Laitoinpa lukemalaskun pöydälle ja yhdessä katsoimme miten tämä oikeasti menee.
Taisi ymmärrys kasvaa molemmin puolin ;)
Sattumalta Perjantaina oli vesimittarin vaihto ja kulutus oli 3 vuorokauden osalta 2,2 m3 kun
se normisti olisi ollut noin puoli kuutiota, tai sitten entinen mittari jumitti vanhuuttaan :-[
Tämä poiki taas kysymyksen.
Varovaisen arvion mukaan yksi suihkuttelu vei vettä  noin 450l.
Miten on, onko mahdollista edes pumpun käydessä noin 7,5kw teholla, että
tuosta 168 litraisesta varaajasta irtoaisi suihkulämpöistä vettä jatkuvalla juoksutuksella
noin paljon?
Hanasta taitaa tulla noin 10l min.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 21.10.16 - klo:07:00
Kiukuttelin tuossa aikaisemmin nuorten veden käytöstä.
Laitoinpa lukemalaskun pöydälle ja yhdessä katsoimme miten tämä oikeasti menee.
Taisi ymmärrys kasvaa molemmin puolin ;)
Sattumalta Perjantaina oli vesimittarin vaihto ja kulutus oli 3 vuorokauden osalta 2,2 m3 kun
se normisti olisi ollut noin puoli kuutiota, tai sitten entinen mittari jumitti vanhuuttaan :-[
Tämä poiki taas kysymyksen.
Varovaisen arvion mukaan yksi suihkuttelu vei vettä  noin 450l.
Miten on, onko mahdollista edes pumpun käydessä noin 7,5kw teholla, että
tuosta 168 litraisesta varaajasta irtoaisi suihkulämpöistä vettä jatkuvalla juoksutuksella
noin paljon?
Hanasta taitaa tulla noin 10l min.
Meillä on kulutus myös noin 400-500l /päivä
Jos tuli tuollainen nousu mittarin vaihdon jälkeen niin hommaisin jostain kuution vesisäiliön ja mittaisin kulutuksen.  Meillä perheessä on 3 h ja käydään 2-3krt /vko saunassa ja suihkussa  naisväki joka ehtoo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 21.10.16 - klo:09:28
Lainaus
Tämä poiki taas kysymyksen.
Varovaisen arvion mukaan yksi suihkuttelu vei vettä  noin 450l.
Miten on, onko mahdollista edes pumpun käydessä noin 7,5kw teholla, että
tuosta 168 litraisesta varaajasta irtoaisi suihkulämpöistä vettä jatkuvalla juoksutuksella
noin paljon?
Hanasta taitaa tulla noin 10l min.
45 minuuttia kerralla suihkussa? -> On kyllä keskustelun paikka!!!

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 21.10.16 - klo:17:50
45 minuuttia kerralla suihkussa? -> On kyllä keskustelun paikka!!!

ATS

Tuttavalla on neljä lasta ja hän pohti että ottaako integroidulla varaajalla olevan vai erillisen 300l pöntön. Jahka kuuli että integroidustakin tulee 20min vettä niin hän totesi että se on parempikin että vesi loppuu kun kuulemma kaikki 4 tyttöä viihtyvät jo nyt alle murkkuikäisenä turhankin hyvon suihkussa :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.10.16 - klo:23:09
Meillä tehosi tuo vesilaskun esittely, toivottavasti. Suurin osa kuitenkin maksaa sen 20egee kuussa
Vuokran päälle ja ajattelee vielä että tässäkin vuokraisäntä kuppaa lisää.
Surkuhupaisin tapaus kuitenkin lienee tämä.
Taloyhtiöissä joissa putkiremppa on tekeillä velvoitetaan lailla asentamaan asuntokohtaiset vesimittarit
Kylmälle ja kuumalle vedelle. Tonnin kappale ja kaliprointi 3  neljän vuoden välein arviolta 400 egee mittari.
Ei kuulemma tarvii ottaa käyttöön näitä asuntokohtaisia mutta asennus on pakollinen.
Antaako sitten valua vettä sen 100 kuutiota per asukas vai mittarikohtaisesti 30kuutiota niin lasku on sama.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 22.10.16 - klo:06:50
Meillä tehosi tuo vesilaskun esittely, toivottavasti. Suurin osa kuitenkin maksaa sen 20egee kuussa
Vuokran päälle ja ajattelee vielä että tässäkin vuokraisäntä kuppaa lisää.
Surkuhupaisin tapaus kuitenkin lienee tämä.
Taloyhtiöissä joissa putkiremppa on tekeillä velvoitetaan lailla asentamaan asuntokohtaiset vesimittarit
Kylmälle ja kuumalle vedelle. Tonnin kappale ja kaliprointi 3  neljän vuoden välein arviolta 400 egee mittari.
Ei kuulemma tarvii ottaa käyttöön näitä asuntokohtaisia mutta asennus on pakollinen.
Antaako sitten valua vettä sen 100 kuutiota per asukas vai mittarikohtaisesti 30kuutiota niin lasku on sama.

Normi huoneistokohtainen vesimittari maksaa noin 60 - 120 e Kpl.  Nimim. 2 x 48 mittaria just laitettu....!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.10.16 - klo:13:30
Normi huoneistokohtainen vesimittari maksaa noin 60 - 120 e Kpl.  Nimim. 2 x 48 mittaria just laitettu....!
Joo, kuulosti omaankin korvaan kovalta hinnalta, mutta pakko se on uskoa kun lnsinööri sanoo :)
Onko mitään tietoa tuosta galiproinnista ja sen hinnoista? Meinaan vaan että paljonkohan 
tuossa on liikaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 22.10.16 - klo:13:41
Joo, kuulosti omaankin korvaan kovalta hinnalta, mutta pakko se on uskoa kun lnsinööri sanoo :)
Onko mitään tietoa tuosta galiproinnista ja sen hinnoista? Meinaan vaan että paljonkohan 
tuossa on liikaa?

Kalibrointia ei käsittääkseni voi tehdä paikallaan.
Tarvitaan tarkalleen tietty vesimäärä mittarin läpi, ja se kait on mahdollista tehdä vain kalibrointi labrassa..? 
Toisaalta, vesimittarille laskennallinen käyttöikä on 10 vuotta, jonka jälkeen mittari "automaattisesti" vaihdetaan uuteen.
Ainakin, jos mittarin lukema on raha peruste.

Eli olisikohan tuossa nyt kyse jostain hienosta uudesta etäluettavasta urtraäänimittarista?
Sellaiset maksaa kyllä paljon, mutta ovat toisaalta ns. "ikuisia". Niiden kalibroinnista on tiedä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.10.16 - klo:21:28
Kalibrointia ei käsittääkseni voi tehdä paikallaan.
Tarvitaan tarkalleen tietty vesimäärä mittarin läpi, ja se kait on mahdollista tehdä vain kalibrointi labrassa..? 
Toisaalta, vesimittarille laskennallinen käyttöikä on 10 vuotta, jonka jälkeen mittari "automaattisesti" vaihdetaan uuteen.
Ainakin, jos mittarin lukema on raha peruste.

Eli olisikohan tuossa nyt kyse jostain hienosta uudesta etäluettavasta urtraäänimittarista?
Sellaiset maksaa kyllä paljon, mutta ovat toisaalta ns. "ikuisia". Niiden kalibroinnista on tiedä.
Joo, ultraäänimittareita ovat. Sanoi vaan ettei niitä oteta käyttöön kun galiprointi maksaa tosi paljon.
Ei oma älli kyllä riitä ymmärtämään että miksi ne investoi tuollaisiin ja hyöty on kumminkin enemmän
kuin kyseenalainen. Toisaalta jos putkiremppa maksaa 800 euroo neliölle niin mittarin hinta on tosi halpa. Eihän tuo tee kuin 20 euroo neliölle lisää sadan neliön kämpässä :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.10.16 - klo:22:59
rupea vielä myymään invertteripumppuani tuon sun kuvan perusteella. Tuolla tuo surkimus nytkin vääntää melkein 2kW lämpöä
varaajaan 320 Watin ottoteholla. Tätä huonon noin 6:n hyötysuhteella tapahtuvaa lämpöpumppausta on tehty nyt viimeiset 6 kuukautta. Lainaus k113635 kirjoituksesta.
Miten on mahdollista?
Tampereella kumminkin on kelit aika kylmät ja tuo 2kw:n talon kulutukseksi tosi pieni?
Muistaakseni itselläni ei riittänyt kolmen kw:n vastus ylläpitämään kämppää lämpimänä nollakeleillä vaikkei tämä mikään harakan pesä olekkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 31.10.16 - klo:23:14
Miten on mahdollista?
Tampereella kumminkin on kelit aika kylmät ja tuo 2kw:n talon kulutukseksi tosi pieni?
Muistaakseni itselläni ei riittänyt kolmen kw:n vastus ylläpitämään kämppää lämpimänä nollakeleillä vaikkei tämä mikään harakan pesä olekkaan.
26Hz on lämmityksen keskiarvo 24h taaksepäin ja ulkolämpötilan 2.5-astetta, eli jossain 2kW nurkilla lienee keskiarvo ja siitäkin osa on mennyt KV-esilämmitykseen. Varmaan eilisiltainen sauna laskee lämmityksen tarvetta, sillä löin 180kg kiviä kuumaksi pelkillä koiviklapeilla ihan sen kunniaksi että pääsin ekan kerran löylyihin 10 viikkoon!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 31.10.16 - klo:23:18
Tälläinen lämmöntarve täällä.
(http://i.imgur.com/CMObatb.png)

Se noissa tietysti täytyy muistaa että kaikki talon käyttösähkö päätyy pääasiassa lämmittämään taloa ja joskus lämmönlähteet saattavat olla varsin merkittäviäkin... esim pelipc tai serveri saattaa jo pelkästään olla satoja watteja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.10.16 - klo:23:33
Tälläinen lämmöntarve täällä.
(http://i.imgur.com/CMObatb.png)

Se noissa tietysti täytyy muistaa että kaikki talon käyttösähkö päätyy pääasiassa lämmittämään taloa ja joskus lämmönlähteet saattavat olla varsin merkittäviäkin... esim pelipc tai serveri saattaa jo pelkästään olla satoja watteja.
Ja sinulla sentään vähän uudempaa mallia :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 31.10.16 - klo:23:44
Ja sinulla sentään vähän uudempaa mallia :-[
Meillä on niin paljon pienempi torppa, vaikka vähän vanhempi onkin, kerrosala on vain 169m^2.

Viime talvena kylmin ulkolämpötilan viikkokeskiarvo oli viikolla 1 -19.4C, silloin meni lämmitysvaraajaan pikkuisen päälle 4.8kW keskiteholla lämpöä.
Siitä arvioin että mitoituslämpötilassa -29C olisi tehontarve yli 6kW, mutta alle 7kW. Vielä ei Nibe ole nähnyt sellaisia pakkasia, jotta tulisi varmuus spekulaatioille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kWh - 03.11.16 - klo:00:01
Ymmärtääkseni esim. Niben f1255 sarjan pienimmässä on ainakin tasasähkökompressori. Miksi näitä kutsutaan invertteripumpuiksi, ja mitä ne 20-120Hz taajuudet käytännössä tässä yhteydessä tarkoittaa? Invertterillä kai tarkoitetaan joko DC:n muuttamista AC, tai AC muuttamista eri taajuiseksi AC. Vai muokataanko ensin AC jotenkin sopivammaksi tasasuunnattavaksi kompuran tarpeisiin? Vai tuleeko nimi jostain historiasta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 03.11.16 - klo:00:43
Lainaus
Invertterillä kai tarkoitetaan joko DC:n muuttamista AC, tai AC muuttamista eri taajuiseksi AC

Taipuu jokaiseen käyttötarpeeseen,invertteri on suomeksi vaihtosuuntaaja mutta sitä nimitystä käytetään nykyisin vähemmän.
Tuossa Wikipedian sivulla toimintaperiaatteesta melko hyvä kuvaus ;)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hakkuritehol%C3%A4hde

 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.11.16 - klo:00:50
Taajuudet ovat suoraan kompressorin pyörimistaajuuksianopeuksia ainakin esite puhuu rps yksiköistä:
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Screen%20Shot%202016-11-03%20at%200.40.45_zpsi5vn1ild.png)

DC ohjaus tapahtuu 78-400 Voltin jännitteellä.

Jos jollain meinaa tarttua rusina kurkkuun tuosta noinkin alhaisesta ilmoitetusta COP lukemasta kuin 3.02, niin se saavutetaan kohtalaisen tiukoissa olosuhteissa: höyrystymislämmössä -7.2C ja lauhduttimella +50C.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Screen%20Shot%202016-11-03%20at%200.40.56_zpsts9dvxlg.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kWh - 03.11.16 - klo:07:16
Jos myös hakkuria voi kutsua invertteriksi ja luulemani Hz-yksiköt onkin rps, ei tuossa sitten hämmästeltävää jää. Hertseinä eivät oikein sopineet hakkuritaajuuksiksi. Kiitos selvennyksistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.11.16 - klo:09:50
Voitaisi vertailla vaikka seuraaavaksi nollakeleillä. Eli viiden asteen välein niin tulisi aika kattava otanta.
Nyt päästiin pikkuisen nollan alle ja tilanne rupeaa stabiloitumaan. Tänään 06:00-09:00 oli kolmen tunnin
tauko KV-syklien välillä ja otin vähän lukemia ylös ihan lämmitysjakson lopusta:
Ulkona -1.3C
Nibe antoteho: 2348-2463W Pollucom Q1.5
Nibe ottoteho: 419-431W Enermet/Efergy josta arvioituna
-LK-pumppu n. 25W
-LJ-pumppu n. 22W

Keruulta 4.2C, keruulle 0.8C (Arvioitu kaivon kuormitus n. 10W/m, pumppu käy 24/7)

Kasvanut teho selkeästi näkyy hyötysuhteessa. Kaivolta tulee enää n. 4-asteista ja lauhduttimen lähtö on
noussut yli 29-asteen. Entisen noin kuuden hyötysuhde on laskenut jonnekin 5.45-5.88 välimaastoon,
joka asettuu aika hyvin odotettuun haarukkaan, koska keruu on laskenut n. asteen, lauhduttimen lähtö
noussut n. asteen, deltat ovat pysyneet samoina. (COP6 -3% -3%) -> COP5.6

Tältä näyttää lokituksissa kun ulkolämpötila laskee n. +1:stä -1:een.
ylempi kuvaaja:
tajuuskäyrällä vain Niben lämmitystilan taajuudeet selvyyden vuoksi.
alempi kuvaaja:
Yritin arvioiden Lattialämmitykseen lähtevän tehon määrää ja tuossa kuvaajassa näkyvä erotus Niben antotehon
ja lattiaan lähtevän välillä menee siis varaajaan jemmaan KV-syklejä ja KV-esilämmitystä varten.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kylmenee2_zpsox4jhvl7.jpg)

edit. Multa unohtui ulkoisen kiertovesipumpun 21W ylemmistä lukemista kokonaan, sori siitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.11.16 - klo:16:39
Nyt päästiin pikkuisen nollan alle ja tilanne rupeaa stabiloitumaan. Tänään 06:00-09:00 oli kolmen tunnin
tauko KV-syklien välillä ja otin vähän lukemia ylös ihan lämmitysjakson lopusta:
Ulkona -1.3C
Nibe antoteho: 2348-2463W Pollucom Q1.5
Nibe ottoteho: 419-431W Enermet/Efergy josta arvioituna
-LK-pumppu n. 25W
-LJ-pumppu n. 22W

Keruulta 4.2C, keruulle 0.8C (Arvioitu kaivon kuormitus n. 10W/m, pumppu käy 24/7)

Kasvanut teho selkeästi näkyy hyötysuhteessa. Kaivolta tulee enää n. 4-asteista ja lauhduttimen lähtö on
noussut yli 29-asteen. Entisen noin kuuden hyötysuhde on laskenut jonnekin 5.45-5.88 välimaastoon,
joka asettuu aika hyvin odotettuun haarukkaan, koska keruu on laskenut n. asteen, lauhduttimen lähtö
noussut n. asteen, deltat ovat pysyneet samoina. (COP6 -3% -3%) -> COP5.6

Tältä näyttää lokituksissa kun ulkolämpötila laskee n. +1:stä -1:een.
ylempi kuvaaja:
tajuuskäyrällä vain Niben lämmitystilan taajuudeet selvyyden vuoksi.
alempi kuvaaja:
Yritin arvioiden Lattialämmitykseen lähtevän tehon määrää ja tuossa kuvaajassa näkyvä erotus Niben antotehon
ja lattiaan lähtevän välillä menee siis varaajaan jemmaan KV-syklejä ja KV-esilämmitystä varten.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kylmenee2_zpsox4jhvl7.jpg)
Eipä toimi vieläkään Husdatan valokuvan otanta, mutta tässä lokitiedostosta viime yöltä virtuaalista
 käppyrää :)
Aika 23-06.
kolme otantaa, eli lämmitys ja huilijaksoo.
käy 48min lepää 49
käy 46min lepää 46
käy 46min lepää 46min.
Eli aika tarkasti puoliteholla. Ulkona -2C.
Sisällä 23C.
Ulkoisen pumpun ottoteho 63w
Lauduttimen 32w, (ykköselle olin näennä pistänyt vahingossa)
Keruu 148w. Nämä yhteensä tekee 243w.
Pumpun ottoteho kokonaisuudessaan 2040w, ei nyt mitattu, perustuu entisiin mittauksiin.
 Kompuralle jää 1,8kwh josta puolet 900w on tämän kämpän "inventterikulutus"
Ainiin, kaivo alussa 4,7 ja käynnin lopulla 2,7C tulopuolelta mitattuna.
Minulla lauhduttimen lähtö pikkasen päälle 40C koska aika hitaalla mentiin :-\
Täytyypä ajaa vielä laudutin kolmosella kun manttelin varauksella ei ole niin välii kun latailee pätkäkäynnillä muutenkin liiaksi.
Joka tapauksessa pataan tuli 5-10, mutta en luovuta.
Minulla on sama mittari mittaamassa ottotehoa.
Onko k113536 tarkistanut mittarin näyttämän inventteripumpulla? Mittari valehtelee aika tavalla
ainakin näissä kolmivaihemoottoreissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 03.11.16 - klo:20:02
Joka tapauksessa pataan tuli 5-10, mutta en luovuta.

Minulla on sama mittari mittaamassa ottotehoa.
Onko k113536 tarkistanut mittarin näyttämän inventteripumpulla? Mittari valehtelee aika tavalla
ainakin näissä kolmivaihemoottoreissa.
Keruun lämpötilat lähenee toisiaan, mutta lauhdutinpuolella on invertterillä vielä aikamoinen etumatka, kokeillaan taas uusi kierros jossain -5 nurkilla.

Mulla oli ensimmäinen efergy niillä virtapihdeillä, mutta se näytti ihan hevon hömppää. Tää uusi efergy lukee enermetin ledipulssia, luotan tämän yhdistelmän tarkkuuteen, koska enermet on kuitenkin sähkölaitoksen laskutuskäytössä ollut mittari ja siinä oli vasta 6746kWh lukema kun hain sen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.11.16 - klo:20:09
Keruun lämpötilat lähenee toisiaan, mutta lauhdutinpuolella on invertterillä vielä aikamoinen etumatka, kokeillaan taas uusi kierros jossain -5 nurkilla.

Mulla oli ensimmäinen efergy niillä virtapihdeillä, mutta se näytti ihan hevon hömppää. Tää uusi efergy lukee enermetin ledipulssia, luotan tämän yhdistelmän tarkkuuteen, koska enermet on kuitenkin sähkölaitoksen laskutuskäytössä ollut mittari ja siinä oli vasta 6746kWh lukema kun hain sen.
Ok. Mulla on juuri sellainen pihtimittari viritelmä. Näyttää ainakin nuo kiertopumppujen kulutukset riittävällä tarkkuudella..
Mittailen vielä tuon lauhuttimen kolmosnopeudella jos saisi kurottuu etumatkaasi edes vähän :-X
Toisaalta jos tämä oma luomus pysyy lämpimänä vajaan kilowatin teholla pikkupakkasella niin
hopea ei ole häpeä.
On sinulla kyllä aika hemmetin matalat nuo lattialämmöt. Itsellä pumppu pysähtyi kun paluulitku oli
31.6C ja startti kolme astetta matalammalla.
Lisäys
Voipi olla että tälläisessä talossa jossa yläkerran lattia on varaavaton, ei kannata ajaa pumpulla
lyhyttä ajoo koska laatta ei ehdi kunnolla lämmetä kun yläkerta syö watit laatasta.
Täytynee palata entiseen pitkiin ajoihin ja katsoa miten käy huolimatta siitä että höyrystyspuoli kärsii.
Tässä vielä koko vuorokauden aika 10h 25min ulkona -0,9- -2.2C.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 04.11.16 - klo:09:24
Nyt on uusi tyhmä kysymys:

Näettekö mitään perustavanlaatuista virhettä siinä että yritän arvioida MLP:n toimintatilaa keskiarvoistamalla joko yhden käyntijakson (on/off kone) tai riittävän pitkällä aikavälillä (2h? invertteri) höyrystimen ja lauhduttimen keskilämpötilat ja skaalaamalla niistä EN14nnn standardeissa käytettävät keruu dT3 ja lauhdutin dT5 suhdeluvun Bn/Wn?

Esimerkki:
höyrystimen keskilämpö (tulo + paluu)/2.0 -> (5.1 + 1.9)/2.0 = 3.5C
lauhduttimen keskilämpö (meno + paluu)/2.0 -> (28.4 + 24.4)/2.0 = 26.4C

Näistä skaalaus standardin deltoihin:
höyrystin t ka + dT/2.0 -> 3.5C + 3.0C/2.0 = 5.0C
lauhdutin t ka + dT/2.0 -> 26.4C + 5.0C/2.0 = 28.9C

-> vertailuluku B5/W29

Tällä tavoin laskettuna lukema ei sisällä tulistusta, joten sen käyttäminen eri pumppujen väliseen vertailuun on hieman ongelmallista, mutta en näe yhtään syytä miksen voisi olettaa että aina kun keruu B(rine) on isompi kuin standardin 0 JA lämmitysneste W(ater) on alle 35 niin pumpun hyötysuhteen on oltava korkeampi kuin standardin mukaan mitattu ja valmistajan ilmoittama arvo. Ainakin tähän asti ovat mittaukset vahvistaneet tämän olettaman. Itse asiassa käyttämällä 2% muutosta per asteen ero sekä höyrystin että lauhdutin luvuissa päästään hämmentävän lähelle mittaustuloksiani.

Niben lokeista on tuollaisen tiedon louhiminen kohtalaisen yksinkertaista: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0)
Itse olen käyttänyt tuota esim. vertailemaan eri KV rajojen vaikutusta kokonaisuuteen.
Voisin kuvitella että on/off koneella tuolla saisi jonkunlaisen arvion erilaisten käyntiaikojen vaikutuksesta tms.
Jollei logiikassani ole jotain täysin metsässä, mikä ei olis eka kerta.

edit. Heti löytyi yksi aukko logiikasta: kiertovesipumppujen tehonkulutus ei ole lineaarisesti riippuvainen virtauksesta. Esim. oma Nibe yrittää pitää lauhdutindeltan alle neljässä, josta seuraa se että LJ pumpun tehonkulutus nousee niin paljon suuremmaksi kuin standardin deltalla 5, että tämä vaikuttaa jo hyösysuhteen laskentaan. Tämä tuli vastaan kun Nibe vihdoin pakkasten alettua alkoi lämmittää 50Hz:illä, joka sattuu olemaan EN14511 standardin mittaustulosten saavuttamiseen käytetty kompuran nopeus.
Niben viralliset luvut ovat 50Hz:illä:
0/35 ottoteho 0,67kW antoteho 3,15kW
10/35 ottoteho 0,66kW antoteho 4,30kW

Mittasin "B3/W31" arvioidussa tilassa omalta pumpultani ottotehoksi 696W ja antotehoksi pollucom näytti 3,46-3,66kW, joka lineaariapproksimoimalla näyttäisi olevan suhteessa huonompi kuin Niben omat lukemat. Ero ottotehossa on hyvinkin tarkkaan LJ-pumpun kasvanut kulutus jotta se saa pidettyä lauhdutindeltan 3,85:ssä tuolla mittausvälillä. Kasvatin pumpun asetuksista hieman lauhduttimen deltaa ja odotan mielenkiinnolla kunnes seuraavan kerran päästään 50Hz:iin.

ps. Mua ei heilauta COPpien sadasosat mihinkään suuntaan, olen vain äärettömän utelias näkemään miten eri asetukset vaikuttavat eri asioihin, harrastushan tää vaan on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.11.16 - klo:21:11
No joo nyt meni vertailu uusiksi. Nimittäin tuon ilmanvaihtokoneen näyttö
näytti tuloilmaksi 3C. Ensin luulin että anturi on hajalla, mutta pelti todella oli
kesäasennossa vasten kuutiota ja näin ollen aika raakana pukkaa tuloilmaa sisään.
Onneksi vaimo/ke ihmetteli ääneen että onko täällä jossain ovi auki kun paikkapaikoin
tuntuu vedon ja kylmän tunne.
Samalla selvisi että miksi Lokakuussa tuli 70h ylimääräistä pumpun käyntiaikoihin verrattuna
aikaisempiin vuosiin :-X
Anteeksi tämä yllättävä käänne, mutta ilman tuota lto:n mukana oloa tulee pataan
enemmän mitä kylmempää on ja vertailun tulos on vääristynyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 04.11.16 - klo:21:37
Ensimmäinen konkreettinen hyöty näistä meidän mittailuista, hyvä että huomasit kesäpellin nyt etkä vasta maaliskuussa.  :)

Mä päivitin pumppuun tuliterän softan ja sen seurauksena on kone maksellut asteminuuttivelkojansa hieman isommilla tajuuksilla. Äsken käytiin yli 70Hz:in ja antoteho pollussa vilkkui 4.8-5.3kW ja ottoteho 1078-1091W eli ollaan tultu hyötysuhteessa jo kauas kesän ennätyksistä. Keruulta tulee vielä 2.8-asteista ja lauhduttimelta lähtee vain 31-asteista, joten rupeaako pikkuinvertterin lämmonvaihtimet tai joku muu paikka jo ahdistaan ja nyt on vasta marraskuu. Vertailustahan voi tulla vielä mielenkiintoista, vielä kun sullakin on nyt LTO päällä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.11.16 - klo:22:01
Ensimmäinen konkreettinen hyöty näistä meidän mittailuista, hyvä että huomasit kesäpellin nyt etkä vasta maaliskuussa.  :)

Mä päivitin pumppuun tuliterän softan ja sen seurauksena on kone maksellut asteminuuttivelkojansa hieman isommilla tajuuksilla. Äsken käytiin yli 70Hz:in ja antoteho pollussa vilkkui 4.8-5.3kW ja ottoteho 1078-1091W eli ollaan tultu hyötysuhteessa jo kauas kesän ennätyksistä. Keruulta tulee vielä 2.8-asteista ja lauhduttimelta lähtee vain 31-asteista, joten rupeaako pikkuinvertterin lämmonvaihtimet tai joku muu paikka jo ahdistaan ja nyt on vasta marraskuu. Vertailustahan voi tulla vielä mielenkiintoista, vielä kun sullakin on nyt LTO päällä.
Näinpä. Toivottavasti alkaa ahdistaa :)
Kuuluisi tuohon toiseen ketjuun, mutta miksi tuo pellin asento muutu vaikka aktivoin jälkkärivastuksen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.11.16 - klo:00:15
Ensimmäinen konkreettinen hyöty näistä meidän mittailuista, hyvä että huomasit kesäpellin nyt etkä vasta maaliskuussa.  :)

Mä päivitin pumppuun tuliterän softan ja sen seurauksena on kone maksellut asteminuuttivelkojansa hieman isommilla tajuuksilla. Äsken käytiin yli 70Hz:in ja antoteho pollussa vilkkui 4.8-5.3kW ja ottoteho 1078-1091W eli ollaan tultu hyötysuhteessa jo kauas kesän ennätyksistä. Keruulta tulee vielä 2.8-asteista ja lauhduttimelta lähtee vain 31-asteista, joten rupeaako pikkuinvertterin lämmonvaihtimet tai joku muu paikka jo ahdistaan ja nyt on vasta marraskuu. Vertailustahan voi tulla vielä mielenkiintoista, vielä kun sullakin on nyt LTO päällä.
Aika äkkiä tyhjentää kaivon tuo inventteri? Aika sekavaa on kun hertzit 20 keruun raritus nolla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 05.11.16 - klo:10:19
Aika äkkiä tyhjentää kaivon tuo inventteri? Aika sekavaa on kun hertzit 20 keruun raritus nolla?
Kaivolta tulon lämpötila seuraa muutaman liuoskierron verran perässä kaivosta revityn lämmön määrää.

Tyhjäkäynnillä 20Hz:issä kaivon kuormitus on n. 6 Wattia per kaivon aktiivimetri, eilen kuormitus nousi yli 20W/m:iin.

Tältä tuo näyttää graafina, 20:00-00:00 kiihdyttelyn jälkeen kävi tulo 2.6:ssa, mutta nousi sielä aika äkkiä neljään kuormituksen laskiessa.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kaivokuorma_vs_keruu_zpsj41tktz5.jpg)
13-15 näkyy pumpun paussi softapäivityksen yhteydessä, siinä kaivo saa hetken hengähtää ilman kuormaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.11.16 - klo:21:33
Kaivolta tulon lämpötila seuraa muutaman liuoskierron verran perässä kaivosta revityn lämmön määrää.

Tyhjäkäynnillä 20Hz:issä kaivon kuormitus on n. 6 Wattia per kaivon aktiivimetri, eilen kuormitus nousi yli 20W/m:iin.

Tältä tuo näyttää graafina, 20:00-00:00 kiihdyttelyn jälkeen kävi tulo 2.6:ssa, mutta nousi sielä aika äkkiä neljään kuormituksen laskiessa.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kaivokuorma_vs_keruu_zpsj41tktz5.jpg)
13-15 näkyy pumpun paussi softapäivityksen yhteydessä, siinä kaivo saa hetken hengähtää ilman kuormaa.
No niin nyt alkoi pumppu pelittämään niinkuin se on yleensäkin toiminut.
Säädin tuon LTO koneen siten että tulee 17C sisälle. Ilman jälkkärivastusta antaa noin 14asteista, mutta
sähkön kulutus on todella pientä. asennan vielä mittarin tuohon niin saa tarkemmin selkoa.
Itse vertailuun.
Kone lämmittää nyt noin tunnin ja huilaa 1,5h. Tosin pakkanen kiristyy ja tämä aiheuttaa
hieman tihentyneisyyttä käyntiin.
Kaivo kumma kyllä elpyy jokaisen huilijakson jälkeen noin 0,2c. Eli jokaisen lämmitysjakson lopulla
kaivo on tuon kaksi kymmenystä lämpimämpi. Nykyinen kytkentäero on 3.4C
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.11.16 - klo:10:05
No niin, testiä -5C ulkoilmalla.
LTO pelaa ja tulo 16C. Vastus muuten vie 110w tehoa ja 17C tuloilmalla 140w.
Laitan tähän kellonajat suoraan logista.
23,11 käyntiin
00,17 stop. Käyntiaika  66min.
01,24 käyntiin lepoaika 67min.
02,25 stop käyntiaika    61min.
03,19käynt.  lepoaika    54min.
04,22 stop.  käyntiaika  63min
05,18 käyntiin lepoaika 56min
Tässä kohtaa ulkona kylmeni asteella.
06.38 stop käyntiaika    80min.
07,33 käyntiin lepoaika  55min.
08.57 stop  käyntiaika    90min.
Tästä kun ynnäillään niin 2kwh ottoteholla pumppuni vie -5 asteen ulkolämpötilassa 1050w tehoa.
Tämä taas tekee 1,9w/m3. ja lto vastus 0,2w/m3
Kaivo oli aamulla kylmennyt eikä käynnin lopulla tullut enää kuin 2,2C. litkuu ylös
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 06.11.16 - klo:10:51
Miten tuo tilavuutesi on määritetty? Täällä oli alkuperäisissä piirrustuksissa 460m^3, mutta silloin oli vielä autokatos.
Katos autotalliksi muutettuna on sisäseinistä mitattuna lämmitettäviä kuutioita nyt 390m^3.

Oli muuten hauskasti kaksi yötä peräkkäin, ensimmäisen keskilämpötila ulkona n. -5C ja tämän viimeisimmän -10C.

4.11. 23:11 - 5.11. 8:57 keskiarvot: (ottotehossa mukana mahdolliset KV-syklit)
keruulta 3.6C, ottoteho 543W, ulkolämpötila -3.9C, sisälämpötila 23.1C
5.11. 23:11 - 6.11. 8:57
keruulta 2.9C, ottoteho 742W, ulkolämpötila -9.9C, sisälämpötila 23.2C

Onko sulla mahdollista arvioida keruulta tulon keskiarvoa, joko ollaan tasoissa?

Täällä isokuutio vallox vie 43W, vastuslämmitystä se ei ole vielä tähän päivään mennessä tarvinnut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.11.16 - klo:12:29
Moi.
 Rakennuspiirustuksesta olen nuo kuuutiot katsonut, 550m3. On korkeeta tilaa, olohuone 5,8m,  ja vastaavasti
yläkerta on sivuilta 1,60m ja keskeltä 3m korkeeta niin eipä näitä oikein voi
mitalla laskee.
Kaivon keskiarvo pitä päätellä koska lepojaksot nostaa husdatan ilmoittamaa keskiarvoa.
Alussa 4,7C pari kierrosta ja lopussa tuo 2,2C reilun tunnin ajolla. Olisiko noin 3C keskiavo
lähellä totuutta.
Ai niin, laskin eilen pari kymmenystä kämpän lämpöjä kun vedon tunne hävisi, meillä nyt 22,4C sisälämpötila alhaalla.
Vielä on pikkuinen ero inventterin hyväksi :-[
Tiputin minäkin tuon jälkivastuksen pois pelistä ja tulo koneelta tipahti pari astetta. Eipä taida
vaikuttaa mitään pumpun toimintaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 06.11.16 - klo:14:06
Eipä tuolla tarkalla tilavuudella merkitystä ole, koska lähinnähän tässä kiinnostaa eri pumpputyyppien skaalautuvuuksien
erot eri vaiheessa vuotta vai onko niitä edes olemassa?

Pöyhiskelin vähän tietokantojani ja sieltä saisi laskettua tällaisen vertailuluvun.

(kaikki lämmitykseen ja KV:hen mennyt sähkö=Nibe+Vallox+Jäspi VLK30+ILP+Grundfos) / toteutunut lämmitystarveluku / 390m^3

Eli toteutunut kulutus jaettuna toteutuneella lämmitystarveluvulla jaettuna lämmitettävillä kuutioilla.

Jos niistä piirtää kuvaajan niin hämmentävän vähän tuo lukema muuttuu kuukausien välillä.
Näyttäis olevan n. 2.02 jos takkaa ei käytä ja pikkuisen alle 2 meidän vähäisellä takan käytöllä.
Pistin referenssiksi kolme kuukautta sähkölämmitystä, laskettuna vertailukelpoisella tavalla.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kulutus_vs_laumlmmitystarve_zpsijflf1dr.jpg)
Pikkuisen on matkaa VILP miehien varmaksi tietämään MLP:n hyötysuhteeseen talvikuukausina.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kWh - 06.11.16 - klo:14:32
Täällä isokuutio vallox vie 43W, vastuslämmitystä se ei ole vielä tähän päivään mennessä tarvinnut.

Siis 43W mitattu teho mitoitusilmavirroilla koko ilmanvaihtolaitteella? Uskomattoman vähän jos todella pitää paikkansa, meillä 17 vuotta vanha enervent ac-puhaltimilla ottaa 210W mitoitusilmavirroilla ja 165W normaalisti käytetyllä nopeudella... yli 4kWh päivässä kuluu ilmanvaihtamiseen. Pitääkö tässä nyt alkaa iv-konetta vaihtamaan...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 06.11.16 - klo:14:37
Kyllä se noin suuntasesti menee....nykyään kuluu 400kWh IV:hen...ennen koneen vaihtoa siihen meni >1000kWh

210W nykytehoilla ero lieneen vielä reilumpi...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 06.11.16 - klo:14:56
Siis 43W mitattu teho mitoitusilmavirroilla koko ilmanvaihtolaitteella? Uskomattoman vähän jos todella pitää paikkansa, meillä 17 vuotta vanha enervent ac-puhaltimilla ottaa 210W mitoitusilmavirroilla ja 165W normaalisti käytetyllä nopeudella... yli 4kWh päivässä kuluu ilmanvaihtamiseen. Pitääkö tässä nyt alkaa iv-konetta vaihtamaan...
Tuo on mitattujen asuinkuutioiden perusteella 0.6-kertainen ilmanvaihto eli poistoa on 53l/s, Valloxin kuvaajan mukaan pitäisi kulua hiukan enemmän, mutta Bilteman töpselimittari valehtellee eron. Verrattuna edeltäjäänsä, pikku kuutio valloxiin ac puhaltimilla niin uusi kone kuluttaa aika tarkkaan kolmanneksen (324kWh vuodessa vs. 953kWh). Ei noilla eroilla ihan vielä takaisinmaksuaikoihin päästä. Meillä alkuperäinen kone oli väärin asennettu ja oli päässyt kondensoimaan rakenteisiin. Onneksi vahinko ei ollut levinnyt pidemmälle. Puhaltimien kulutuksen vähentymisen lisäksi näyttäisi valloxin hyötysuhdelaskuri pitävän kohtalaisen hyvin paikkaansa. Uuden koneen kanssa on lämmitysenergian tarve laskenut n. 2000kWh. Ainakin tuolla oletuksella selittyisi ensimmäisen maalämpövuoden 'liian' pieni sähkönkulutus. (Vallox vaihtui samassa rytäkässä kun Nibekin tuli tontille).

Edelleen tuo katkoo tuloa kovilla pakkasilla, eli ei Vallox SE 121 mikään ideaali LTO-kone ole, mutta noine puutteineen niin ihan hyvin toi on pelittänyt.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 06.11.16 - klo:15:09
Kyllä se noin suuntasesti menee....nykyään kuluu 400kWh IV:hen...ennen koneen vaihtoa siihen meni >1000kWh
Aika hemmetin tarkkoja arvauksia arvioita vrt. meillä toteutunut kulutus :)

Vuosikulutusta tiputtaa meillä ehkä hiukan se ettei tuloritilöiden suuntauksen jälkeen ole tarvittu sähköistä tuloilman lämmitystä, edes kovimmilla pakkasilla.
Valloxin laskuri antaa noille ilmamäärille, sähköisen esilämmityksen kanssa vuosikulutukseksi +2700kWh, joka on vähän yläkanttiin. (vrt. toteutunut 324kWh)
Tulee mieleen että haluavat ehkä myydä esilämmityspattereita MLP-kavereille noilla laskureillaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.11.16 - klo:16:01
Lainaus
Pöyhiskelin vähän tietokantojani ja sieltä saisi laskettua tällaisen vertailuluvun.
(kaikki lämmitykseen ja KV:hen mennyt sähkö=Nibe+Vallox+Jäspi VLK30+ILP+Grundfos) / toteutunut lämmitystarveluku / 390m^3
Eli toteutunut kulutus jaettuna toteutuneella lämmitystarveluvulla jaettuna lämmitettävillä kuutioilla.
Olen käyttänyt samaa vertailulukua jo vuodesta 2008 lähtien ja olen nimennyt sen ominaisenerkiankulutukseksi (OEK)
Minulla tuo luku on n. 3,3  1975 valmistuneessa patteritalossa/L-Ässä V7.
Tuo on yksinkertainen ja helppo tapa seurata lämmitysjärjestelmän kuntoa ja verrata eri kohteiden kulutuksia.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 06.11.16 - klo:16:55
Aika hemmetin tarkkoja arvauksia arvioita vrt. meillä toteutunut kulutus :)
Saman mittarin (=virheen) perässä tuo oli ennen ja jälkeen vaihdon...

Taisin joskus arvioida että kuolettaa itsensä elinikänsä aikana pienentyneenä energiakulutuksella ja välilllisesti parantuneena LTO:lla:
20v*500kWh*0.15c/kWh~1500€  + LTO säästö kasvu 50%>70% = 20v*1400kWh/cop3*0.15€/kWh =~1400€...yhteensä siis ~3000€.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.11.16 - klo:22:14
Eipä tuolla tarkalla tilavuudella merkitystä ole, koska lähinnähän tässä kiinnostaa eri pumpputyyppien skaalautuvuuksien
erot eri vaiheessa vuotta vai onko niitä edes olemassa?

Pöyhiskelin vähän tietokantojani ja sieltä saisi laskettua tällaisen vertailuluvun.

(kaikki lämmitykseen ja KV:hen mennyt sähkö=Nibe+Vallox+Jäspi VLK30+ILP+Grundfos) / toteutunut lämmitystarveluku / 390m^3

Eli toteutunut kulutus jaettuna toteutuneella lämmitystarveluvulla jaettuna lämmitettävillä kuutioilla.

Jos niistä piirtää kuvaajan niin hämmentävän vähän tuo lukema muuttuu kuukausien välillä.
Näyttäis olevan n. 2.02 jos takkaa ei käytä ja pikkuisen alle 2 meidän vähäisellä takan käytöllä.
Pistin referenssiksi kolme kuukautta sähkölämmitystä, laskettuna vertailukelpoisella tavalla.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kulutus_vs_laumlmmitystarve_zpsijflf1dr.jpg)
Pikkuisen on matkaa VILP miehien varmaksi tietämään MLP:n hyötysuhteeseen talvikuukausina.
Linkissä kolme vuotta sitten otettu kuva.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4465.0;attach=436;image
Tuolloin oli vielä porukkaa kotona. Onko kukaan miettinyt että miten paljon vaikuttaa eläminen
isommalla perheellä kuin että on vain kaksi henkeä?
Kyseisenä ajanjaksona taisi olla kämpän OEK noin 1w/m3 :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.11.16 - klo:22:21
Tälläseen törmäsin kun tuli taas säädeltyä pumppua.
Manttelivaraajan toiminta.
Ensin oli säädöt siten että 12K hystereesi ja startti 40C ja stopit 52C.
Käyntiajat huiteli jossain kahden tunnin korvilla normipäivinä.
Sittten tiputin käynnistysrajaa 2K alemmaksi samalla hystereesillä.
Tänään esim. saunailta ja tuo pitkätukka kotona ja käyntiajat pumpulla
1h40min. lisäksi pumppu selvisi helposti saunasessiosta yhdellä latauksella.
Normipäivänä kv-ajot on jääneet noin tuntiin.
Kysymys.
Lataako tuo jotenkin paremmin säiliön miedommalla lämmöllä?
Ei äkkiä tulisi mieleen että parin asteen tiputus varaajan lämpötilassa tiputtaa
kulutusta puolella?
Tuli vaan mieleen että varaako tuo säiliö jotenkin vähemmän käyttövettä jos
lämpötilat on kovemmat?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.11.16 - klo:01:38
Hauskasti loppuu manttelissa lämpöjen tippuminen 40,1C kohdalla. :-[
Mutta kysymys.
Voiko mistään saada päiväkohtaisia lämmöntarvelukuja?
Olisin valmis hieman maksamaankin.
Toinen kysymys.
Miksi osa nimittää ilmatieteen laitoksen sivuja FMI:si?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.11.16 - klo:03:52
Voiko mistään saada päiväkohtaisia lämmöntarvelukuja?
Olisin valmis hieman maksamaankin.
Toinen kysymys.
Miksi osa nimittää ilmatieteen laitoksen sivuja FMI:si?

Laske itse...

Tässä ohje: http://www.prssystems.fi/astepaivaluku-ja-lammitystarveluku/
Täältä keskilämpötilat: https://finnish.wunderground.com/history/
Fmi = finnish meteorological institute
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.11.16 - klo:10:39
Täältä saa myös päiväkohtaisia lämmitystarvelukuja
http://www.degreedays.net/
Oheisessa liitteessä Helsinki-Vantaan luvut v 2015 alusta lähtien

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.11.16 - klo:11:08
Täältä saa myös päiväkohtaisia lämmitystarvelukuja
http://www.degreedays.net/
En ole saanut ihan samoja lukuja, kuin FMI -antaa.
Laskee ilmeisesti vähän eri tavalla, kuin on suomalainen laskentatapa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.11.16 - klo:12:30
En ole saanut ihan samoja lukuja, kuin FMI -antaa.
Laskee ilmeisesti vähän eri tavalla, kuin on suomalainen laskentatapa.
Talviaikaan luvut ovat käytännössä samat.
Kesäaikaan FMI:n luvut ovat selvästi pienempiä.
Tämä saattaa johtua siitä, että FMI lopettaa keväällä laskennan kun keskilämpötila ylittää 12C ja aloittaa syksyllä kun lämpötila alittaa 10C. (Vai oliko se päinvastoin?)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.11.16 - klo:13:22
Täältä saa myös päiväkohtaisia lämmitystarvelukuja
http://www.degreedays.net/
Oheisessa liitteessä Helsinki-Vantaan luvut v 2015 alusta lähtien

ATS
Iso kiitos avusta kaikille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.11.16 - klo:23:05
Tällänen tänään.
Olisi tarkoitus saada yläkerran jakotukki avautumaan ja sulkeutumaan pumpun käynnin tahtiin.
Ensimmäisenä tuli mieleen jostain syystä peltimoottori, mutta mistä ohjaus?
Sopivia moottoreita saa heikkovirralla tai normijännitteisinä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.11.16 - klo:20:00
Tällänen idea.
Eihän tässä mitään moottoreita tarvita. Ajattelin että vetäisi pumpulle piuhan
joka olisi yhteydessä tukin muuntajaan.
Eli nyt kun plp starttaa niin muuntajaan tulisi virrat päälle ja kaikki piirit joissa on pyynti päällä, avautuisivat. Kätevää.
Täytyy vaan ottaa alakerran tukista pois nuo muutenkin turhat termarit kun ne on
muutenkin aina auki.
Miltä kuulostaa?
Täytyy vielä testata että nuo tukin hatut oikeesti painuu alas kun virrat katkee.
Kytköksen voisi tehdä ulkosen pumpun p1 nastoista.
lisäys.
Ei käy ulkosesta ottaa mitään kun sen ohjaus on kesäkytkennän takana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 22.11.16 - klo:21:02
Mulla on ainakin nuo toimilaitteet virrattomina "on". Eli piirit auki, jos virrat poikki.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.11.16 - klo:21:08
Mulla on ainakin nuo toimilaitteet virrattomina "on". Eli piirit auki, jos virrat poikki.
Otin wirsbosta virrat pois ja tukit sulkeutu. Toimii siis toisinpäin.
Kerrankin on ajateltu suunnittelussa vahingossa oikein.
Tuo kytkentäkin on ihan helppo, kun jäi vanha kaapilta ulkoselle pumpulle tuleva
kaapeli virattomaksi kun kytkin ulkosen suoraan pumpun ohjaukseen joku vuosi sitten.
Tätä täytyy tuumata hetki. Jos on ideoita niin tänne vaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.11.16 - klo:22:09
Eli minun täytyy nyt irroittaa molemmat johdot, wirsbo ja ulkoisen pumpun johdot taulusta.
Kytkeä pumpulle menevä vaikka lauhduttimen pumppuun ja toinen pää Wirsbon syöttöön?
Entä sulake? Muuntajalla on oma pieni putkisulake sisään rakennettuna.
Harmillisesti pumpulle menevä johdin on noin 70cm liian lyhyt, mutta on sähkärin teippii.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.11.16 - klo:20:06
Otetaanpa uudestaan.
Jos laittaisikin kontaktorin kautta tuon muuntajan. Tarviiko oman vai voiko orjuuttaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.11.16 - klo:21:49
Otin wirsbosta virrat pois ja tukit sulkeutu. Toimii siis toisinpäin.
Kerrankin on ajateltu suunnittelussa vahingossa oikein.
Tuo kytkentäkin on ihan helppo, kun jäi vanha kaapilta ulkoselle pumpulle tuleva
kaapeli virattomaksi kun kytkin ulkosen suoraan pumpun ohjaukseen joku vuosi sitten.
Tätä täytyy tuumata hetki. Jos on ideoita niin tänne vaan.

Miten tuon nyt ottaa sitten. Mulla jos hajoaa muuntaja tuolta ohjauksesta, tai muuntajan sulake palaa, niin lämmöt pysyy päällä, eikä pääse pakkanen tuhoamaan sitten enempiä. Ja jos haluaa ottaa toimilaitteet pois käytöstä, nii  vetää töpselin irti ja kaikki aukee. Lisäksi ohjauskeskuksessa on 1 rele joka toimii silloin, kun kaikki toimilaitteet on kiinni. Eli sillä voisi ohjata kiertopumppuakin suoraan, tai lisäreleellä, jos on pitkä veto, tai haluaa käyttää suojajännitetasoja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.11.16 - klo:23:20
Miten tuon nyt ottaa sitten. Mulla jos hajoaa muuntaja tuolta ohjauksesta, tai sulake palaa, niin lämmöt pysyy päällä, eikä pääse pakkanen tuhoamaan sitten enempiä. Ja jos haluaa ottaa toimilaitteet pois käytöstä, nii  vetää töpselin irti ja kaikki aukee. Lisäksi ohjauskeskuksessa on 1 rele joka toimii silloin, kun kaikki toimilaitteet on kiinni. Eli sillä voisi ohjata kiertopumppuakin suoraan, tai lisäreleellä, jos on pitkä veto, tai haluaa käyttää suojajännitetasoja.
Puolensa ja puolensa.
Wirsbossa muuntajan hajoamisen huomaa nopeammin. Toisaalta onko väliä termareiden asennolla
jos pumpullekkaan ei tule virtaa. Omassa tapauksessa tuo toiminta on halutunlainen.
Olisi aika vaikea toteuttaa jos termarit ei sulkeutuisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 24.11.16 - klo:00:29
Puolensa ja puolensa.
Wirsbossa muuntajan hajoamisen huomaa nopeammin. Toisaalta onko väliä termareiden asennolla
jos pumpullekkaan ei tule virtaa. Omassa tapauksessa tuo toiminta on halutunlainen.
Olisi aika vaikea toteuttaa jos termarit ei sulkeutuisi.

Mielestäni NO-tyyppinen on järkevämpi(normally open). Tällöin ilman sähköä vesi liikkuu siellä missä pitääkin, eikä tietysti kuluta sähköä edes sitä minimaalista määrää. Toisiessa tyypissä sähköä poltetaan turhaan vaikka pääsääntöisesti termostaatti on aina auki....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.11.16 - klo:20:51
No niin nyt on kytkentä tehty, täytyy vielä odottaa että pumppu käynnistys.
Eli nyt kun pumppu käynnistyy niin yläkerran jakotukille tulee virta ja piirit pitäs avautua.
Yksi kauneusvirhe tässä kyllä on. Nimittäin jos pumppu tekee pelkästään käyttövettä, niin
tässä kohtaa lirahtaa yläkertaankin jotain.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 25.11.16 - klo:20:59
No niin nyt on kytkentä tehty, täytyy vielä odottaa että pumppu käynnistys.
Eli nyt kun pumppu käynnistyy niin yläkerran jakotukille tulee virta ja piirit pitäs avautua.
Yksi kauneusvirhe tässä kyllä on. Nimittäin jos pumppu tekee pelkästään käyttövettä, niin
tässä kohtaa lirahtaa yläkertaankin jotain.
Ihan pakko kysyä, mitä moisella kytkennällä voi saavuttaa? Siis sen yläkerran kierron lopetuksen lisäksi kun pumppu huilaa.
Vai onko kyseessä ovela tapa vähentää ulkoisen kiertovesipumpun kulutusta lepotauoilla? Aika hauska idea.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.11.16 - klo:21:08
Ihan pakko kysyä, mitä moisella kytkennällä voi saavuttaa? Siis sen yläkerran kierron lopetuksen lisäksi kun pumppu huilaa.
Vai onko kyseessä ovela tapa vähentää ulkoisen kiertovesipumpun kulutusta lepotauoilla? Aika hauska idea.
Eiku pumppu kyllä pyörii koko ajan. Idea on että laatasta ei siirtyisi yläkertaan yhtään lämpöä kun pumppu huilaa. Tämä on ns. tieteellinen koe.
Eli pumpun käyntiajat pitäisi pysyä samana kun kaikki piirit on lämmityksen piirissä..
Kuitenkin yläkerrassa on turhaa lämpöä jos näin on. Tietysti piirejä säätämällä, virtausta,
saisi ehkä saman lopputuloksen, mutta kokeillaan nyt näin.
Lisäksi kiinnostaa tuon lattialitkun ylimääräinen viileneminen kun tämä litku palaa lauhduttimelle.

Yksi asia kyllä askarruttaa. Mitenkähän tuon muuntajan elinikä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.11.16 - klo:21:27
Eka startti eikä savua missään. Toimii kuin junan vessa tähän asti. Hienosti aukas yläkerran lattiapiirit.
Tuleehan tuosta muuntajan lepuutuksestakin jotain säästöä.
Yksi pointti oli tuo betonin lämpötilan sahaus, tai siis litkun liian nopea jäähtyminen.
Käsittääkseni nyt voi ajella paljon pienemmällä laatan DTllä kun ylimääräistä lämpöhukkaa ei ole.
Kokeile itse tehdä lämpöä 7kw teholla siihen omaan laattaan ilman autotallii :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.11.16 - klo:22:32
Tämähän toimii paremmin kuin odotin.
Kummasti painaa tuota lauhduttimen lämpöä alemmaksi.
Kv-ajo pilasi käynnissä olevan ensimmäisen syklin, mutta mietinnässä olleet näkökulmat
tähän mennessä on ylittyneet.
Tässä on vielä huomioitava sekin että huonetermareilla suljettuna olevat piirit
pysyvät kiinni lämmityskäynnin aikana vaikka koko yläkerta olisi pimeenä huiliajalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.11.16 - klo:10:22
Edelleen toimii. Harmi kun lämpeni ulkona, mutta hyvin pysyy lämmöt yläkerrassakin, joissa kierto oli sallittu. Täytyy mittailla myöhemmin enempi. Kyläreissu kutsuu, mutta logitus pelaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 27.11.16 - klo:20:38
No niin kyläilty on ja asiaan.
Huomasin jo eilen kotona ollessa että tuo kv- ajo sinkkuna sotkee hieman.
Nimittäin jos paluulitkun lämmöt on vielä reilusti starttirajan yläpuolella, niin yläkerran viilennyt
vesi päästessään pumpun startatessa kiertoon pumppu aloittaa kv- ajon jälkeen tästä syystä lämmityskäynnin :-\
En kumminkaan luovuta vielä.
Kotiin tullessa huomasi selvästi että missä piireissä oli yläkerran termarit olleet auki.
Lämpö varastoituu näköjään tuohon rossiinkin jossain määrin vaikka apuja alakerrasta ei tule.
Lisäys.
Ulkolämmöt oli tipahtanu melkein 7C vuorokauden aikana ja pumppu kuitenkin tehnyt töitä vain
 9h57min.
Tämähän saataa toimia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:22:25
Sen verran hyvältä näyttää että täytyy tämä talvi kokeilla.
Vertailin käyntiaikasuhteita ja näyttäisi siltä että 10-20% voisi säästää.
Tosin virhemarginaali on vielä iso, mutta eipä tuo ainakaan huonontunut.
Tuo ylimääräinen kv-ajon jälkeinen lämmityskäynti kuittautuu parin seuraavan
normivedon aikana. Pumppu käy näin vieläkin vähemmän pätkää, kun ylimääräiset kv-ajot hävisi kokonaan.
Taidan ruuvailla alakerran termaritkin takaisin jakotukkiin, koska käsikäytöllä olevat piirit
kyllä tuo tarvittavan infon pumpulle.
Modet voisi tehdä tästä oman osion johonkin kun kysymyksiä eikä kyllä vastauksiakaan vielä ole.
Jos saisi vielä ruinattua Seppaantilta tuoreita astepäivälukuja niin helpottaisi kovasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.12.16 - klo:19:20
Miten kuumaksi ihmiset saatte lämmitettyä pelkällä kompuralla vedet?
Sanotaan nyt vaikka käyttöveden puolella, ettei lämmönjako vaikuta asioihin.

Itse testasin tossa yksi päivä ja näytti menevän lauhduttimen lämmöt 60 asteeseen ja sitten katkesi lämmitys, kun korkeapaine oli 40 bar.
Tällöin oli varaajan alaosa 53 asteessa, josta se vielä kipusi 55 asteeseen käynnin loputtua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 01.12.16 - klo:21:58
Miten kuumaksi ihmiset saatte lämmitettyä pelkällä kompuralla vedet?
Sanotaan nyt vaikka käyttöveden puolella, ettei lämmönjako vaikuta asioihin.

Itse testasin tossa yksi päivä ja näytti menevän lauhduttimen lämmöt 60 asteeseen ja sitten katkesi lämmitys, kun korkeapaine oli 40 bar.
Tällöin oli varaajan alaosa 53 asteessa, josta se vielä kipusi 55 asteeseen käynnin loputtua.

Korkeapaineen voi itse säätää muistaakseni 44 bar:iin, jolloin irtonee vielä lisää lämpötilaa, jos sitä nyt joku tarvii. Jos alaosa oli 55, niin yläosa lähellä tuota 60C.

Minä vinkuttanut vanhaan malliin parhaimillaan lauhduttimelle jotain 61-62... kompuran päällä tiristelee jo makkaraa  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 01.12.16 - klo:23:18
Korkeapaineen voi itse säätää muistaakseni 44 bar:iin, jolloin irtonee vielä lisää lämpötilaa, jos sitä nyt joku tarvii. Jos alaosa oli 55, niin yläosa lähellä tuota 60C.

Minä vinkuttanut vanhaan malliin parhaimillaan lauhduttimelle jotain 61-62... kompuran päällä tiristelee jo makkaraa  :D

Joo, ei oikeaa tarvetta noin kuumalle, kunhan testailin.
Mietin vain joitain maalämpömainoksia, että "Pystyy maksimissaan 60-65 asteiseen menoveden lämpötilaan" tms.
Ei ole kyllä lämmityspuolella mahdollista, väittäisin. Antaa vähän väärää kuvaa...
Eipä siinä kyllä järkeä olekaan, jos noin lämmintä pitää tehdä.
Voi heittää COP:eille hyvästit!
Oma pumppu alkaa piiputtamaan jossain vähän alle 50 asteisella menoveden lämmöllä lämmityspuolella. Mutta tämä nyt liittynee enemmän lämmönjaon toimivuuteen.
Kunhan nyt ajattelin ääneen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Arzenic - 01.12.16 - klo:23:28
Lainaus
Miten kuumaksi ihmiset saatte lämmitettyä pelkällä kompuralla vedet?
Sanotaan nyt vaikka käyttöveden puolella, ettei lämmönjako vaikuta asioihin.
Viikonloppuna huvikseni testasin ja asetin käyttöveden lämpötilaksi 58C. Mittaus on integroidun varaajan keskellä. Kyllä tuo AIT teki lopussa asetetun maksimin mukaisesti 64C vettä.
Tuo 58C on tehdasasetuksilla maksimi asetus käyttövedelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.12.16 - klo:23:54
Manttelilla lauhduttimelta 57C ja manttelin alaosasta 52C :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 02.12.16 - klo:06:29
Vielä muita havaintoja ja ihmetyksiä tähän liittyen.
Kun vedin käyttövedet kompuralla tappiin, niin kaivolle palaava neste olikin enää -0,3 asteista.
Taloa lämmitettäessä ne on olleet viime aikoina -2 tai -2,6 astettakin.
Aika raa'asti taisi sähköllä tuo vesi lämmetä.

Ja jännästi tuo kv-lämmitys pysähtyi pakotetusti yläpaineen takia.
Kun mitä tuota talon lämmitystä on seurannut, kun lähestytään jatkuvan käynnin rajaa, niin siinä taas tuppaa paineet pysymään sallituissa rajoissa ja kuumakaasun lämmöt ne vaan nousee ylös. Ja välillä jopa liian ylös.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 02.12.16 - klo:11:18
Miten kuumaksi ihmiset saatte lämmitettyä pelkällä kompuralla vedet?
Sanotaan nyt vaikka käyttöveden puolella, ettei lämmönjako vaikuta asioihin.

Itse testasin tossa yksi päivä ja näytti menevän lauhduttimen lämmöt 60 asteeseen ja sitten katkesi lämmitys, kun korkeapaine oli 40 bar.
Tällöin oli varaajan alaosa 53 asteessa, josta se vielä kipusi 55 asteeseen käynnin loputtua.

En ole testannut maximia mutta testasin eilen ilman vastuksia, eli sulakkeet off, jaksaako miten tuohon 55 asteeseen mikä on minun käyttövesipyyntinä. Ja kyllähän se aika nopsastikin veti, jotain 15-20 minutissa lämmöt ylös. Hämmentävää oli että stiebelin mittari näytti 58.1 astetta sammuessaan, siis reilusti yli pyynnin. Onkohan siellä eri mittari näytölle ja ohjainyksikölle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 02.12.16 - klo:11:43
En ole testannut maximia mutta testasin eilen ilman vastuksia, eli sulakkeet off, jaksaako miten tuohon 55 asteeseen mikä on minun käyttövesipyyntinä. Ja kyllähän se aika nopsastikin veti, jotain 15-20 minutissa lämmöt ylös. Hämmentävää oli että stiebelin mittari näytti 58.1 astetta sammuessaan, siis reilusti yli pyynnin. Onkohan siellä eri mittari näytölle ja ohjainyksikölle?

Joo, ilman vastuksia minäkin tuota testailin, pelkällä kompuralla.

Nyt pitää kysyä, että mikä mittari näytti 58,1?
Eli jos pyynti on pöntön alaosassa 55 astetta, niin käynnin loputtua tuokin lämpö nousee muutamalla asteella.
Ja vastaavasti lauhduttimen lämmöt ovat käynnin lopussa olleet varmaan jossain 60 asteen hujakoilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 02.12.16 - klo:12:02
Stiebelin omassa näytössä, valmiustilassa on joku kv lukema, se näytti 58.1 kun laite sammui.
En katsonut nousiko sen jälkeen. Anturin paikasta ei tietoa, eikä lauhduttimen lämmöstä, näkeekö sen mistä valikosta?  Kaivo on vielä hyvä, käynnin lopussa tulo 4.7 astetta. Ja kiertopumput on aina täysillä, virtaa reilut 34litraa minuutissa.
Tulee tuolla pannuhuoneessakin enempi käytyä kun sai nuo palo-ovet sieltä pois ja öljysäiliöhuoneen tilalle pienen askartelutilan.
Millainen kaivo sinulla, syvyys ja sijainti kartalla noin suurinpiirtein?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 02.12.16 - klo:12:24
Stiebelin omassa näytössä, valmiustilassa on joku kv lukema, se näytti 58.1 kun laite sammui.
En katsonut nousiko sen jälkeen. Anturin paikasta ei tietoa, eikä lauhduttimen lämmöstä, näkeekö sen mistä valikosta?  Kaivo on vielä hyvä, käynnin lopussa tulo 4.7 astetta. Ja kiertopumput on aina täysillä, virtaa reilut 34litraa minuutissa.
Tulee tuolla pannuhuoneessakin enempi käytyä kun sai nuo palo-ovet sieltä pois ja öljysäiliöhuoneen tilalle pienen askartelutilan.
Millainen kaivo sinulla, syvyys ja sijainti kartalla noin suurinpiirtein?

Lauhduttimen lämmöt näkee sieltä Info/Lämmitys -valikon alta, eli samasta paikkaa, jossa virtauskin näkyy.
Eli kun käyttövettä tehdään, niin pitää kuitenkin katsoa nuo lämmöt lämmityksen puolelta, jos osasin selittää.
Siinä etupaneelin näytössä näkyy se lämpö, paljonko käyttövesi sillä hetkellä on.
Sama lämpötila löytyy valikoista infon takaa käyttöveden puolelta.

Meillä on 230 m syvä (kuiva)kaivo, josta maaosuutta oli n. 25 m.
Kartalla ollaan jotakuinkin Etelä-Karjalassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:00:06
Sen verran hyvältä näyttää että täytyy tämä talvi kokeilla.
Vertailin käyntiaikasuhteita ja näyttäisi siltä että 10-20% voisi säästää.
Tosin virhemarginaali on vielä iso, mutta eipä tuo ainakaan huonontunut.
Tuo ylimääräinen kv-ajon jälkeinen lämmityskäynti kuittautuu parin seuraavan
normivedon aikana. Pumppu käy näin vieläkin vähemmän pätkää, kun ylimääräiset kv-ajot hävisi kokonaan.
Taidan ruuvailla alakerran termaritkin takaisin jakotukkiin, koska käsikäytöllä olevat piirit
kyllä tuo tarvittavan infon pumpulle.
Modet voisi tehdä tästä oman osion johonkin kun kysymyksiä eikä kyllä vastauksiakaan vielä ole.
Jos saisi vielä ruinattua Seppaantilta tuoreita astepäivälukuja niin helpottaisi kovasti.
Ihan ilmaseksi näköjään saa päiväkohtaiset :)
No, ruuvasin alakerran jakotukkiin nuo termarit takas ja ihan hyvin toimii kun info toimii khh:n kautta.
Jonnin verran kyseisessä tilassa lämmöt laski, mutta toisaalta olikin vähän ylilämmintä.
Mitään ramaattista astepäivälukujen valossa ei näyttäs tapahtuneen.
Suurin muutos on kun muija meni johonkin jöötteporiin, niin pumppu ei tee enää ylimääräisiä
kv-ajoja :-X
Tosin tulee jännä kuoppa käppyrään kun litkun lämmöt romahtaa pumpun käynnistyessä ja tahkoo sitten
tätä puoli tuntii kiinni. Ei vaikuta kyllä hyötysuhteeseen mitään. Tauot vastaavasti pitenee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:13:52
Täytyykö tuohon Greendayn lämmöntarvelaskuriin vaihtaa etusivulla näkyvään laatikkoon 17C,
vai voiko käyttää oletuksena olevaa 15,5C?
Joskus oli jotain höpinää että näyttäisi tarkemmin suuremmalla luvulla, mutta en muista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.12.16 - klo:15:34
Lainaus
Täytyykö tuohon Greendayn lämmöntarvelaskuriin vaihtaa etusivulla näkyvään laatikkoon 17C,
vai voiko käyttää oletuksena olevaa 15,5C?
Joskus oli jotain höpinää että näyttäisi tarkemmin suuremmalla luvulla, mutta en muista.
Pitää vaihtaa 17C.
Suomen "viralliset" lämmitystarveluvut lasketaan 17C mukaan

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:17:28
Pitää vaihtaa 17C.
Suomen "viralliset" lämmitystarveluvut lasketaan 17C mukaan

ATS
Kiitos. Oma OEK tippui hieman, nyt näyttäisi olevan 2,15.
Tosin mittauspisteitä ei tullut viikonloppuna lisää kun keskityin poikamiehenä oloon.

Tuo Husdata nollaa laskurit aina puolenyön aikaan ja tarkkana täytyy olla että muistaa ottaa
tunnit ylös.
Lisäys. Laskinpa huvikseni lokitiedostosta tunnit ja tulos oli seuraava.
02.12  OEK lämmitys 1,83 ja kv-mukana 2.01
03.12  OEK lämmitys 1,86 ja kv-mukana 2.03
04.12  OEK lämmitys 1.64  kv mukana 1,76 ?
05.12  OEK lämm      1,99      sis kv     2.22.
06.12  oek  lämm      1,71      sis kv     1.91 
07.12  oek  lämm      1,59      sis kv     1.87  Korjattu arvot. (9.25/1.22*2/550/18.3)Pakkanen lauhtui
ja varmaan mentiin edellisen päivän latauksella.
08,12   OEK lämm     1.98       kv         2.30 Pieleen mennyt säätö tod näk.
09.12   OEK lämm     2,25       kv         2,45 Joo, niin näyttäisi olevan. Palautin edelliset asetukset.
10.12   OEK              1.89      KV sis     2.16 Eipä paljoo sauna vaikuttanutkaan?
11.12   OEK              1.68      KV sis     1.83 Kummasti kun pakastuu niin pumppukin toimii paremmin.
12.12   OEK              1.82      KV sis     1.99 Ilma lämpes vähän.
13.12   OEK              2.31     KV           2,56. Panin kaikki piirit sepposen selälleen illalla. Tosin oma mh on vieläkin kylmänä. Sauna.
14.12   OEK             2,04      KV sis       2,29. Tänään töistä tullessa kämppä oli ihan pimeenä.
Vaihdoin sähköyhtiötä ja tässä oli tullut joku sekaannus ja olivat katkaisseet sähköt.
Kämppä oli viilennyt 8 tunnin aikana  vajaan asteen. Laitoin yläkerran termareilla ohjaukseen ja
ulkosen kakkoselle kun ikävästi alkaa COP laskemaan.
16.12   OEK   1,85  SIS KV  2.13.   
17.12   OEK   1,75   SIS KV 1.97.
18.12   OEK   1,74  SIS KV  2.03.
19.12   OEK   1,69 KV 2,15. Suurivetinen kotona.
20.12   OEK   2,10 KV  2,55
21.12   OEK   1,83  KV 2,26
22.12   OEK   1,87  KV 2,42 Seuraavat vuorokaudet ajan lattian kierto ykkösellä.
23.12   OEK   2,09. käyttövettä meni omiin tarpeisiin ihan riittävästi...
24.12   OEK   1.71  KV sis 2,24.
25.12   OEK   1,62  KV SIS 2,22 Pumppu kävi 370min lämmitysajoo. LTL 13.8
26.12  OEK    1,93  KV SIS 2,52 Pumppu kävi 426min lämmitysajoo. LTL 12,7
27.12 OEK     1,89  KV SIS  2.14  Pumppu kävi 500min lämmitysajoo LTL 16
28.12 OEK     1,85  KV SIS  2,17  Pumppu kävi 519min lämmitysajoo LTL 17,5
29,12  OEK    1,75 KV SIS   2,01  Pumppu kävi 400min lämmitysajoo LTL 15.1
30.12  OEK    1,70  KV SIS  2,02  Pumppu kävi 361min lämmitysajoo LTL 12,8
 Käytän Malmin mittausasemaa laskelmissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.12.16 - klo:00:58
Pari viikkoo on mennyt tuolla laatta onoff kytkennällä.
Oikeestaan mitään muutosta en ole tehnyt kuin että lisäsin alakerran termaritkin tuohon
onoff kytkentään. Pumppu siis käy normaalia viileimmillä litkuilla ekat puoli tuntii kun
ehtii enempi näköjään jäähtyä osa tavarasta.
Laatan peruslämpö, jos katselee litkun minimilämpöjä on 25.8C. Tämän lämpöistä tulee
koneelle käynnin alkuvaiheessa.
Yläkerta.
Välillä aamuisin termareiden ledit palaa, välillä ei vaikka pumppu käy. Toimii siis
näinkin. Jotenkin mututuntumalla sanoisin että yläkerran kylpyhuone, jossa käsisäätö, on
nykyisin lattialtaan lämpöisempi kuin aikaisemmin. Riittää näköjään alakerran khh-ssa
potkua lämmittämään tuon. Vähän ihmettelinkin aluksi että mihin khh-n ylimääräinen varaus purkautuu
taukojen aikana.
Tätä voisi varmaan hyödyntää muutenkin, vaikka jos joku huone on muita viileämpi, niin lämmitys toimisi ns. koko ajan kun ylilämpimät tilat toimivat puskurina.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 14.12.16 - klo:11:51
Sopisiko tässä kysyä edes karkeasti teidän ajatuksia VILP-maailmasta (en muista olenko rekannut itseäni lämpöpumput-foorumille)?

Kaveri osti energian käytön suhteen mielenkiintoisen kohteen.

2002 rakennettu kivitalo, 3.krs yhteensä 315 m2, vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa, IV-koneesta en tiedä. Alakerroksessa uima-allasosasto. Suoralla sähköllä tietysti ja kulutus vuodessa ollut 55 000kWh  :D
Rinnetontti joten maalämmön poraus ei ole vaihtoehto.

Näkemyksiä mistä kannattaa lähteä asiaa purkamaan? VILP + aurinkopaneelit? Urakoitsijaa Pirkanmaalla joka hoitaisi nämä avaimet käteen-tyylillä asiallisesti? Hintaa tuskin pitää viilata satasien päälle kun talo maksoi arvatenkin paljon.  8)
Kaukolämpöäkin luulisi olevan lähellä, järkevyys vs. VILP / VILP+aurinko?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 14.12.16 - klo:13:24
Ilmeisesti rinteeseenkin saa porattua kaivon. Sitä tornia saa säädettyä ihan joka suuntaan, eli kaivon saa suoraan vaikka tontti olisikin rinteessä. Ehkä kaivon saisi piilotettua vaikka autojen parkkipaikan alle? Yksi 300 metriä syvä kaivo vaatisi sen yhden nelion tilaa. Mussa tapauksessa Vilp tai useampi vilp/ilp jos ei teho muuten riitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 14.12.16 - klo:13:41
Kuinka korkealla rinteessä tuo tontti on?
Onko ylärinteen (mäen laen alue) alue laajakin?
Saattaisi tähänkin saada porakaivon???

En osaa sanoa vielä tarkemmin, talo on kaupunkialueella rinteessa ja taloja on "vieri vieressä". Voi olla, että kaupunki kieltää porauksen tällä alueella. Ainakin kaverini sanoi, ei saa porata.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.12.16 - klo:13:44
Kuinka korkealla rinteessä tuo tontti on?
Onko ylärinteen (mäen laen alue) alue laajakin?
Saattaisi tähänkin saada porakaivon???

Mitoitus voisi näyttää tällaiselta:
”alspe”  - kaverin rinnetalo   TAMPERE
Lämmitettävää    315 m2   798 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( LATTIALÄMMITYS )   
- Kiinteistö   35 039 kWh
- Lämmin käyttövesi   9 000 kWh
- Yhteensä   44 039 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,7 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   12,9 kW   33 665 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 363 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   11 kWh
Tarvitaan yksi 323 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.

Uima-allas vaatii tavanomaista tehokkaamman ilmastoinnin ja lisää jonkin verran lämpöenergian kulutusta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.12.16 - klo:19:59
En osaa sanoa vielä tarkemmin, talo on kaupunkialueella rinteessa ja taloja on "vieri vieressä". Voi olla, että kaupunki kieltää porauksen tällä alueella. Ainakin kaverini sanoi, ei saa porata.
Joskus oli juttua Tampereella paikallisen isännöitsijän kanssa ja hänenkin yhdessä kohteessa johon
oli tarkoitus laittaa mlp, harjun takia ei poraus onnistunutkaan toivotulla tavalla.
Kalevan lähellä tämä kohde. Tosin muisti pätkii, onko Kalevan lähellä ylipäätänsä harjua?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 16.12.16 - klo:08:46
Joskus oli juttua Tampereella paikallisen isännöitsijän kanssa ja hänenkin yhdessä kohteessa johon
oli tarkoitus laittaa mlp, harjun takia ei poraus onnistunutkaan toivotulla tavalla.
Kalevan lähellä tämä kohde. Tosin muisti pätkii, onko Kalevan lähellä ylipäätänsä harjua?

Tarkoitetaanko Pispalan harjua? Ilmeisesti tuollaisella aluella ei ole edes pohjavettä, jos on kapea harjanne maaperässä?
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_arkkitehtuuri_pispala.html

EDIT Tosin on Kalevassakin sellainen jyrkänne, Kalevankankaan harju.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.12.16 - klo:22:59
Tarkoitetaanko Pispalan harjua? Ilmeisesti tuollaisella aluella ei ole edes pohjavettä, jos on kapea harjanne maaperässä?
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_arkkitehtuuri_pispala.html

EDIT Tosin on Kalevassakin sellainen jyrkänne, Kalevankankaan harju.
Kalevankankaan harjulla tässä tapauksessa on jotain onglmaa vaikka porauslupa tulisikin.

Kysymys tai toteamus .
Täällä on hehkutettu että laatan kierron pitäisi olla ns. täysillä. Väite pitäneekin paikkansa jos ei ole ulkoista pumpua, vaan lämmityksen kierto hoidetaan lauhduttimen pumpulla.
Näyttäisi siltä ainakin omassa systeemissä että lämmönjako täysillä kyllä pelaa, mutta jouduin nostamaan lämmityskäyrää pariinkin otteeseen kun kämppä viileni päivä päivältä. Ei tosin kuin muutaman asteen kymmenyksen vuorokaudessa, mutta johonkin kilowatit häviävät.
Pari päivää ulkonen kakkosella ja kämpän lämmöt nousseet takas 23C asteeseen.
Pumpun hyötysuhteessa ei tapahdu mitään muutosta koska hullunkierto toimii puskurina.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.12.16 - klo:08:38
Kalevankankaan harjulla tässä tapauksessa on jotain onglmaa vaikka porauslupa tulisikin.

Kysymys tai toteamus .
Täällä on hehkutettu että laatan kierron pitäisi olla ns. täysillä. Väite pitäneekin paikkansa jos ei ole ulkoista pumpua, vaan lämmityksen kierto hoidetaan lauhduttimen pumpulla.
Näyttäisi siltä ainakin omassa systeemissä että lämmönjako täysillä kyllä pelaa, mutta jouduin nostamaan lämmityskäyrää pariinkin otteeseen kun kämppä viileni päivä päivältä. Ei tosin kuin muutaman asteen kymmenyksen vuorokaudessa, mutta johonkin kilowatit häviävät.
Pari päivää ulkonen kakkosella ja kämpän lämmöt nousseet takas 23C asteeseen.
Pumpun hyötysuhteessa ei tapahdu mitään muutosta koska hullunkierto toimii puskurina.

Eli onko tuo kierto hullunkierron kanssa vähän niin kuin olisi shuntattu piiri?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.12.16 - klo:15:37
Eli onko tuo kierto hullunkierron kanssa vähän niin kuin olisi shuntattu piiri?
Tavallaan joo, ohjaa lämmönjaon suuremman virtauksen putkea pitkin lauhduttimen ohi.
Käsittääkseni lauhduttimen pumpun tehot ei riittäisi yksinään hoitamaan koko systeemiä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.12.16 - klo:16:51
Onko tässä kyse siitä IVTn oikosulkuputkesta, jota ei ole missään muissa pumppumerkissä käsittääkseni olemassa? Jos on, niin se ei varmaan tottele samaa logiikka ja se ei siis vastaa shunttia mielestäni ollenkaan. Tai pitäisikö siinä olla takaiskuventtiili välissä jottei lataus pääse oikaisemaan, kun vastapaine nousee kiertopumpun ollessa täysillä ja latauspumppu voi jäädä alakynteen jotenkin. Riippuen kiertopumpun paikasta, eli onko imevä, vai puskeva saattaa virtaukset mennä sekaisin. Noh odotellaan nyt ensin tuota, että onko siinä se erikoinen oikosulkuputki vai ei. Mulla on ensimmäinen oikaisu mahdollisuus varaajan läpi ja molemmilla piireillä on omat erilliset moottorit.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.12.16 - klo:19:16
Onko tässä kyse siitä IVTn oikosulkuputkesta, jota ei ole missään muissa pumppumerkissä käsittääkseni olemassa? Jos on, niin se ei varmaan tottele samaa logiikka ja se ei siis vastaa shunttia mielestäni ollenkaan. Tai pitäisikö siinä olla takaiskuventtiili välissä jottei lataus pääse oikaisemaan, kun vastapaine nousee kiertopumpun ollessa täysillä ja latauspumppu voi jäädä alakynteen jotenkin. Riippuen kiertopumpun paikasta, eli onko imevä, vai puskeva saattaa virtaukset mennä sekaisin. Noh odotellaan nyt ensin tuota, että onko siinä se erikoinen oikosulkuputki vai ei. Mulla on ensimmäinen oikaisu mahdollisuus varaajan läpi ja molemmilla piireillä on omat erilliset moottorit.
IVT taitaa tosiaan olla ainoa joka käyttää tuota ohitusputkea, en tiedä. Oikea shunttihan toimii hieman
eri lailla, mutta ohitusputkikin kyllä sekoittaa lämmintä ja viileempää vettä keskenään.
Latauspumppu on aina alakynnessä verrattaessa ulkoista. Eli pumpun ulkopuolella on suurempi kierto kuin lauhduttimella. Muuten tuo oikaisu olisi mahdollinen, näin toteutettuna ei ole.
Käsittääkseni tälläiseen ratkaisuun ei voi mitään neliputki asennusta edes laittaa.
Tuon ulkosen pumpun on sijaittava ohitusputken jälkeen menoputkessa että tarvittava kierron oikeellisuus toteutuu. Tämän toimintaa voisi kuvailla numerolla 8. Ylemmässä renkaassa kiertää pumpun nesteet ja alemmassa renkaassa lämmönjaon. Sitten tuossa yhtymäkohdassa on tuo ohitus, jossa sekoittuminen tapahtuu. Kätevää.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.12.16 - klo:19:47
Pumpun hyötysuhteessa ei tapahdu mitään muutosta koska hullunkierto toimii puskurina.

Mitä tämä puskurina toimiminen tarkoittaa?

Laatta toimii kyllä puskurina, mutta ei siihen hullunkiertoa tarvita.

Tietääkö joku jotain hyötyä mitä hullunkierrosta olisi, paitsi hyötysuhteen heikentäminen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.12.16 - klo:19:51
Mitä tämä puskurina toimiminen tarkoittaa?

Laatta toimii kyllä puskurina, mutta ei siihen hullunkiertoa tarvita.

Tietääkö joku jotain hyötyä mitä hullunkierrosta olisi, paitsi hyötysuhteen heikentäminen?
Minäkin purkaisin pois tuon jos hyötysuhde paranisi :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.12.16 - klo:20:02
Ettei taas mentäisi liikaa ohi ketjun alkuperäistä tarkoitusta`:
Oletetaan että pumpun  valmistaja on ilmottanut lauhduttimen virtauksen vaikka 0,24l/s, ja
lauhduttimen lämpötilan eroksi 6-10C.
Tätä kun aletaan leipomaan yhdellä pumpulla joka hoitaa myös lämmönjaon niin paljon onnee vaan ;)
Sitten kun vielä on ne runkolinjat rakennettu jostain 20mm tavarasta niin vielä enemmän onnee vaan :)
Niin, jos sattuu että lämmönjaon optimaalinen kiertonopeus on sama kuin pumppusi lauhduttimen niin
tästäkin pitää onnitella :D
Elikkä tuo ohitusputki mahdollistaa aika paljon paremmat säädöt koneella kuin ilman sitä.
Ainiin se tyhmä kysymys.
Mitä tapahtuu pumpun omassa brosessissa jos esim. lauhduttimelle palaakin liian kylmää tavaraa
lämmityskierrosta?
Teidän mittarithan näyttää että COPpelot on ihan pilvissä :-\
Tässä omassa järjestelmässä ainakin lämmönjaon ja lauhduttimen lämpötilaerot hieman eri levelillä :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.12.16 - klo:21:00
Tässä omassa järjestelmässä ainakin lämmönjaon ja lauhduttimen lämpötilaerot hieman eri levelillä :)
Paljonko siellä on lämmönjaon delta kovilla pakkasilla? Itse ainakin lopetan shuntissa eri lämpöisten
vesien sekoittelun heti kun lämmönjaon delta on yhtä suuri kuin lauhduttimella, koska en keksi yhtään
syytä miksi lauhduttimelta haluaisi siinä tilanteessa lämpöisempää vettä kuin mitä lattiaan tarvitaan?
Suoraan vaan lattian paluusta lauhduttimelle ja lauhduttimelta takas lattiaan (poislukien varaajan lataus
siinä välissä, mutta ei sekoiteta sitä nyt tähän, varaajan latauduttua ei Nibe tiedä siitä mitään).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.12.16 - klo:21:31
Paljonko siellä on lämmönjaon delta kovilla pakkasilla? Itse ainakin lopetan shuntissa eri lämpöisten
vesien sekoittelun heti kun lämmönjaon delta on yhtä suuri kuin lauhduttimella, koska en keksi yhtään
syytä miksi lauhduttimelta haluaisi siinä tilanteessa lämpöisempää vettä kuin mitä lattiaan tarvitaan?
Suoraan vaan lattian paluusta lauhduttimelle ja lauhduttimelta takas lattiaan (poislukien varaajan lataus
siinä välissä, mutta ei sekoiteta sitä nyt tähän, varaajan latauduttua ei Nibe tiedä siitä mitään).
Eipä ole tullut koskaan mitattua tuota deltaa kovalla pakkasella.
Inventterissä tuo deltan säätö on ehkä hieman helpompaa.
Mutta jos tälläisessä onoff pumpussa tuo delta lauhduttimella ei ole suurempi kuin
laatassa niin kone on silloin vajaatehoinen ja vastukset tulee peliin.  Näin minä tämän
olen pähkäillyt.
Haluaisin vastauksen tuohon aikaisemmin esittämääni kysymykseen.
Mitä tapahtuu pumpun kylmiskierrossa jos lauhduttimen delta menee liian pieneksi ilmoitetusta`?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.12.16 - klo:21:54
Eipä ole tullut koskaan mitattua tuota deltaa kovalla pakkasella.
Inventterissä tuo deltan säätö on ehkä hieman helpompaa.
Mutta jos tälläisessä onoff pumpussa tuo delta lauhduttimella ei ole suurempi kuin
laatassa niin kone on silloin vajaatehoinen ja vastukset tulee peliin.  Näin minä tämän
olen pähkäillyt.
Pyöriikö IVT:ssä lauhdutinpumppu kiinteällä nopeudella? Sitten ymmärränkin mitä tarkoitat, yhden mlp:n kokemuksella
tuppaa näkemään asiat Niben näköisinä, jossa myös on/off pumpussa säätyy lauhdutinpumpun nopeus ulkolämpötilan mukaan.
Ja joo, muuttuva teho auttaa tuohon tasapainoittamiseen, mutta helpoksi en tätä ensimmäisen vuoden säätämistä ihan pian kuvailis  :)

Haluaisin vastauksen tuohon aikaisemmin esittämääni kysymykseen.
Mitä tapahtuu pumpun kylmiskierrossa jos lauhduttimen delta menee liian pieneksi ilmoitetusta`?
Riippuu ainakin siitä mikä kylmäaine on kyseessä. Omassa koneessa on R407C, joka vaatii noin 5-asteen eron jotta eri kylmäaineista
koostuva seos, mikä R407C on, varmasti lauhtuu kokonaan nesteeksi eikä osaa jää kaasuksi. Tämä taataan n. 4-asteen lauhdutindeltalla,
sillä jäähtymistä tapahtuu hieman ennen ja jälkeen lauhduttimen jolloin 5-asteen kokonaisjäähtymä aina toteutuu.

Se että mitä tapahtuu jos neste/kaasu seos pääsee liian pitkälle koneessa on kysymys johon itsekin kaipaisin osaavammalta vastauksen.
Onko se vain pieni haitta hyötysuhteessa vai fataalia koko vehkeelle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 17.12.16 - klo:22:43
Mitä tämä puskurina toimiminen tarkoittaa?

Laatta toimii kyllä puskurina, mutta ei siihen hullunkiertoa tarvita.

Tietääkö joku jotain hyötyä mitä hullunkierrosta olisi, paitsi hyötysuhteen heikentäminen?
Itse olen käsittänyt että hyöty tulee jos kaikki lattiatermostaatit laittaa kiinni. Eli virtaus pääsee silloin vielä menemään tuon "ylimääräisen" putken läpi.

Ehkä paras hyötysuhde tulisi yhdella ainoalla kiertovesipumpulla. A-luokan pumppu joka vie erittäin vähän sähköä. Nopeuden säätö saisi olla portaaton 1-100%, eli saisi säädettyä mahdollisimman tarkasti oikean tai sopivan virtauksen. Kaikki lattialämmityksen termostaatit voisivat olla auki.

Myös liospumppu saisi viedä mahdollisimman vähän sähköä. Mutta sen merkitys on pienempi koska pumppu on välillä pois päältä. Eli tuossa ohitusputkessa voisi olla vaikka sulkuhana ja ulkoinen pumppu pois päältä. Säästyy vähän sähköä ja Cop paranee aavistuksen.


Täällä on kaksi pumppua sarjassa. Mutta koska ulkoinenkin pumppu on niin vanha ja vie sähköä 90W, niin ulkoinen on pois päältä kokonaan. Sisäinen pumppu siis pumppaa sammutetun pumpun läpi. Joskus kytkin sisäisen pumpun käynnistymään samaan aikaan kun liuospumppu ja ulkoinen jatkuvasti päällä. Tällöin sai taukotilalle ja lämmitystilalle eri suuruisen virtauksen. Eli taukotilassa oli hitaammalla. Mutta ei oikein tullut mitään hyötyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 17.12.16 - klo:22:55
Mitä tapahtuu pumpun omassa brosessissa jos esim. lauhduttimelle palaakin liian kylmää tavaraa
lämmityskierrosta?

Ei mitään normaalista poikkeavaa. En tiedä, mitä "liian kylmä" voi edes tarkoittaa.

Mitä kylmempää, sen alhaisempi lauhtumislämpötila ja parempi COP.

Omassa koneessa on R407C, joka vaatii noin 5-asteen eron jotta eri kylmäaineista
koostuva seos, mikä R407C on, varmasti lauhtuu kokonaan nesteeksi eikä osaa jää kaasuksi. Tämä taataan n. 4-asteen lauhdutindeltalla,
sillä jäähtymistä tapahtuu hieman ennen ja jälkeen lauhduttimen jolloin 5-asteen kokonaisjäähtymä aina toteutuu.

Tätä kuulee toisteltavan usein, mutta minun käsitykseni mukaan tämä perustuu väärinkäsitykseen.

On totta, että kylmäaineen pitää jäähtyä se 5 astetta tai vähän enemmänkin.
Lauhduttimessa kuitenkin massavirtaukset ja lämpötilaerot ovat erilaiset lämmönvaihtimen eri puolilla.

Kyllä se lämmityspiirin vesi on aina aika paljon yli 5 astetta kuumakaasua viileämpää. Tai jos ei ole, niin sitten on lämmönjaossa jotain vikaa. 

Ei lämmityspiirin veden tarvitse lämmetä viittä astetta, kunhan se on itse sen verran viileämpää ja virtaus riittävän iso, että kylmäaine jäähtyy vähintään sen verran.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.12.16 - klo:23:10
Tätä kuulee toisteltavan usein, mutta minun käsitykseni mukaan tämä perustuu väärinkäsitykseen.

On totta, että kylmäaineen pitää jäähtyä se 5 astetta tai vähän enemmänkin.
Lauhduttimessa kuitenkin massavirtaukset ja lämpötilaerot ovat erilaiset lämmönvaihtimen eri puolilla.

Kyllä se lämmityspiirin vesi on aina aika paljon yli 5 astetta kuumakaasua viileämpää. Tai jos ei ole, niin sitten on lämmönjaossa jotain vikaa. 

Ei lämmityspiirin veden tarvitse lämmetä viittä astetta, kunhan se on itse sen verran viileämpää ja virtaus riittävän iso, että kylmäaine jäähtyy vähintään sen verran.
Onneksi täällä on osaavampia linjoilla, kiitos tuosta tarkennuksesta, sehän tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna aika
itsestäänselvältä.  :(

Niben antureista näkee sekä kuumakaasun (BT14 nyt 46.0C) sekä nestejohdon (BT15 nyt 25.4C) jotka
asennusohjeen kuvan perusteella näyttäisi olevan kylmäaineen meno- ja paluulämmöt lauhduttimella,
eli ei pitäisi olla tiukkaa tuon minimierotuksen toteutumiselle.

Osaisitko arvioida että miksi Niben automaattinen lauhdutinpumpun säätö ei millään suostu menemään alle
4:n deltan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 17.12.16 - klo:23:13
Toisiolla saa Dt olla vaikka nolla astetta, jos kierto on järjettömän kovalla. Jos tulo on alle menon, niin tarvitaan lisää tehoa kylmäpiiristä. Ja nesteenä oleva kylmis jos pääsee kompuralle, niin hajoaa. Eli lauhdutin pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta saadaan kaasusta kaikki teho ulos ja höyrystimen saalla periaatteella pitää pystyä kiehuttamaan kylmäaine varmuudella kaasuksi. Ensiön kiertokin saa olla vaikka järjetön, mutta tulolämpö myös mahdollisimman korkea. Samaten lauhduttimella tulolämpö saisi olla mahdollisimman matala. Tällöin lähennytään ideaalitilannetta ja mahdollisimman pienellä kompuran ampperimäärällä saa daan kylmäaine kierto mahdollisimman suureksi, jolloin lämpöä siirtyy mahdollisimman paljon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 17.12.16 - klo:23:44
Ei tarttis olla lauhduttimella virtauksen ääretön, mutta vaikka 700l/h olis tälle 1.5-6 Niben invertterille ihan jees, jos tosiaan uskaltais ajella alle 4:n
lauhdutindeltalla. Säätöjärjestelmä yksinkertaistuis huomattavasti jos edes yksi muuttuva tekijä olisikin kiinteä, siis lauhdutinvirtaus tässä tapauksessa.
Tuolla vakiovirtauksella vaihtelis lauhdutindelta n. 2:n ja 8:n asteen välillä, kompressorin kierroksista riippuen.

Mutta äkkiä laskettuna ei tuo kannata:

Just nyt Niben ottoteho on 267W, josta lauhdutinpumppu on n. 11W ja lauhduttimen delta 4,05 virtauksella 330l/h jolloin antoteho on n. 1.54kW
Jos lauhdutinvirtaus nostettaisiin 700l/h, niin koko järjestelmän ottoteho  nousisi 16W. Eli antotehon pitäisi nousta vähintään (5.85 * 16W) jotta
muutos olisi kannattava, mikä tarkoittaisi 6%:in nousua antotehoon.  Ei taida reilu asteen lasku lauhduttimen keskilämpötilassa nostaa hyötysuhdetta noin paljoa.

Taisin juuri vastata omaan kysymykseeni tuosta minimideltasta, taitaa olla kokemusperäinen arvio kokonaishyötysuhteen kannalta parhaasta erotuksesta.
Siksipä olen antanut Niben jauhaa lauhdutinpumpun 'auto' asetuksella, oletan että virtauksen hallintaan on omat syynsä, vaikkei se ei olisikaan ollut pelkästään
tuon kylmäaineen lämpötilaliukuman kompensointi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.12.16 - klo:10:35
Jos siis lauhdutin delta vaihtelisi välillä 2-8, niin sehän jo antaisi ottaa 6 astetta pois lisää, kun kiertoa laittaisi toisiolla kovemmalle. Invertterikin säätää lämpömäärää hertseillä ja lämpötilaa amppereilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.12.16 - klo:11:47
Lauhdutindelta on juurikin optimointia kiertopumpun ottaman sähkön ja kompressorin paremman antotehon välillä.

Sitä on vaikea yleispätevästi ilmaista deltan asteina, koska se riippuu sekä kiertopumpun että kompressorin/lauhduttimen ominaisuuksista.

Luultavasti Nibe on tämän optimoinnin kyseiselle lämpöpumpulle tehnyt jollain tavalla ja siitä seuraa, että se ylläpitää lauhdutindeltan niissä astelukemissa.

Samat astelukemat eivät välttämättä päde muille lämpöpumpuille eikä varsinkaan on/off kompressoreille ja vähemmän automaattisesti säätyville kiertopumpuille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.12.16 - klo:11:50
Jos siis lauhdutin delta vaihtelisi välillä 2-8, niin sehän jo antaisi ottaa 6 astetta pois lisää, kun kiertoa laittaisi toisiolla kovemmalle. Invertterikin säätää lämpömäärää hertseillä ja lämpötilaa amppereilla.
Lähinnä tuli mieleen 2-putkinen kytkentä varaaja/puskurin kanssa jollolin lämmityspiirissä pysyisi vakio virtaama,
vain lämpötila vaihtelisi invertterin tehojen mukaan. Lauhduttimen delta olis sovitettu samaksi lattian kanssa.
Olis mukavan simppeli.

Vakiovirtauksella vain menetettäisiin yksi invertterin, mun mielestä, isoista eduista eli kyky tehdä eri määrä tietynlämpöistä vettä eri tehoilla.
Esimerkkinä eilinen, poltin puoli pesällistä aamulla takkaa ja mentiinkin illalla saunaan. Käytännössä pumpun aamuinen 600l/h 30-asteista
vettä laski illalla reiluun 300l/h 30-asteista vettä kun termarit rupes napsuun kiinni. Vakiovirtauksilla lauhduttimella tuo ei olisi onnistunut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.12.16 - klo:12:15
Vakiovirtauksella vain menetettäisiin yksi invertterin, mun mielestä, isoista eduista eli kyky tehdä eri määrä tietynlämpöistä vettä eri tehoilla.
Esimerkkinä eilinen, poltin puoli pesällistä aamulla takkaa ja mentiinkin illalla saunaan. Käytännössä pumpun aamuinen 600l/h 30-asteista
vettä laski illalla reiluun 300l/h 30-asteista vettä kun termarit rupes napsuun kiinni. Vakiovirtauksilla lauhduttimella tuo ei olisi onnistunut.

Olen samaa mieltä, että invertteri ja säätyvä kiertopumppu on hyvä yhdistelmä ja mahdollistaa optimoinnin.

Tuosta esimerkistä kuitenkin kysyisin, että miksi pitäisi tehdä juuri 30-asteista vettä?
Jos vaihtoehto on esimerkiksi tehdä 600l/h 27-asteista vettä.

Itselleni ei ainakaan ole ilmeistä, että juuri menolämpötilan pitäminen vakiona tuottaisi jotenkin optimaalisimman tuloksen. Muista syistä varmaan voi olla optimaalista säätää sekä kiertopumppua että invertterin "taajuutta".
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.12.16 - klo:15:23
Olen samaa mieltä, että invertteri ja säätyvä kiertopumppu on hyvä yhdistelmä ja mahdollistaa optimoinnin.

Tuosta esimerkistä kuitenkin kysyisin, että miksi pitäisi tehdä juuri 30-asteista vettä?
Jos vaihtoehto on esimerkiksi tehdä 600l/h 27-asteista vettä.

Itselleni ei ainakaan ole ilmeistä, että juuri menolämpötilan pitäminen vakiona tuottaisi jotenkin optimaalisimman tuloksen. Muista syistä varmaan voi olla optimaalista säätää sekä kiertopumppua että invertterin "taajuutta".
Oma, joskin ihan vaan päätelmämä ajaisin minäkin 300l/h 30 asteista kuin 600l/h 27 asteista
ihan vaan sen takia kun tuo laatta tykkää enempi lämpöisemmästä vedestä. Eli lämpö siirtyy hieman paremmin tästä 30asteisesta laattaan kuin 27 asteisesta.
On tämä kumma, olenko minä oikeasti niin tyhmä kun ei ymmärrä viisaampiaan :-[
Kuitenkin meillä tuolla onoff koneella on tarkoitus lämmittää taloa mahdollisimman taloudellisesti eikä
huuhdella lauhdutinta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.12.16 - klo:17:55
Tuo nyt on aikalailla eri asia, jos sinä siis tarvitset 30 asteista vettä, niin et tietenkäön voi vaihtoehtoisesti käyttää alempaa lämpötilaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.12.16 - klo:19:14
Saneerauskohde, joten lämmönjaon rajoituksilla mennään. 14mm mehupillli lattiassa, sellaisella virtauksella että pisinkin piiri pysyy tasalämpöisenä,
tarkoitti viime yön keleillä n. 26-asteen paluuta ja siihen yhdistettynä Niben automaattisäädön minimidelta 4 -> muodostuu maaginen 30-astetta.
Mielellään sitä tekis viileempääkin, mutta ei vain oma osaaminen tai järjestelmä ole siihen vielä taipunut. Ykköskriteeri on kaikessa asumismukavuus
ja se tarkoittaa käytännössä sopivaa tasaista sisälämpötilaa ja järjestelmää johon ei tarvitse koskea joka kuukausi. Hyötysuhde tulee sitten siellä perässä.

Mulla on kaikki 12 lattialämmityspiiriä saman menoveden varassa ja ulkoinen kiertovesipumppu vakiopaineasetuksella. Ideana on että vaikka jotkut
piirit sulkeutuvat, niin tämä ei vaikuta muihin vaan niiden virtaukset ja menoveden lämpötila pysyy vakiona. Esim. jos sisällä muutamaa huonetta
lämmittää takka, niin se ei auta varastoa tai tallia pätkääkään.

Itse asiassa sellainen sivuvaikutus tuolla 300l/h vs. 700l/h 30-asteisen tekemisellä on, että pienemmällä teholla keruun lämpötila nousee melkein asteella,
joten hyötysuhde hieman nousee.

Viime yönä oli niin paljon piirejä kiinni, että lattioihin tarvittava lämpöteho laski alle Niben minimitehon. Itse asiassa systeemi sinnitteli pitkään tasapainossa
jossa tuosta n. 300l/h lauhdutinvirtauksesta napattiin n. 50l/h varaajan lataukseen ja loput shuntattiin lattiakiertoon. Varaajan tultua täyteen pyyntilämpöistä
aamulla n. 07:00, ohjattiin koko 300l/h lattikakiertoon, jolloin Niben asteminuutit lopulta pääsivät nollaantumaan ja tuli kuukauden sisään jo toinen
asteminuuttipohjainen leposykli eli tämän joulukuun kompuran startit nousi 1:stä kahteen :)

Tuon invertterin käytöksen hallinta on 99%:sesti virtausten hallintaa. Ainakin tuossa omassa ad hoc-virityksessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.12.16 - klo:19:29
Tuo nyt on aikalailla eri asia, jos sinä siis tarvitset 30 asteista vettä, niin et tietenkäön voi vaihtoehtoisesti käyttää alempaa lämpötilaa.
Tuo tarve on se avainsana. Olen viimeisen vuoden aikana kokeillut kaikenlaista oman 14mm putkella tehdyn lattialämmityksen kanssa ja
vastaan on tullut monta tapaa pitää tupä lämpöisenä.

Se että saa siirrettyä riittävän määrän lämpöä lattiaan ja vielä siten että lattia luovuttaa sen eteenpäin on suhteellisen simppeliä ja
onnistuu monella erilaisella virtauksen ja meno-paluu lämpötilan yhdistelmällä.

Mutta jos nostaa rimaa ja yrittää saada lattian tasalämpöiseksi, optimoida virtaukseen tarvittavan kiertopumpun sähkönkulutuksen sekä
saada tuon kokonaisuuden toimimaan optimaalisesti ympäri vuoden niin homma menee yllättävän monimutkaiseksi.

Käytännössä varaajan kanssa olevassa järjestelmässä tarvittais ohjattava kiertovesipumppu lattiakiertoon.

Hieman poltteli lähteä rakentamaan kokeiluversiota Grundfos:in Magna3 pumpulla, mutta sitten joku iski maalaisjärkinuijalla
ja päädyin nykyiseen kompromissiin. Nuo sisäisellä energianmittauksella olevat Magna3:set  on kyllä aikasten hienoja, mutta
taitaa pelkän pumpun hinta nousta yli tonniin, puhumattamakaan ohjaukseen tarvittavista lisäosista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.12.16 - klo:19:35
Saneerauskohde, joten lämmönjaon rajoituksilla mennään. 14mm mehupillli lattiassa, sellaisella virtauksella että pisinkin piiri pysyy tasalämpöisenä,
tarkoitti viime yön keleillä n. 26-asteen paluuta ja siihen yhdistettynä Niben automaattisäädön minimidelta 4 -> muodostuu maaginen 30-astetta.
Mielellään sitä tekis viileempääkin, mutta ei vain oma osaaminen tai järjestelmä ole siihen vielä taipunut. Ykköskriteeri on kaikessa asumismukavuus
ja se tarkoittaa käytännössä sopivaa tasaista sisälämpötilaa ja järjestelmää johon ei tarvitse koskea joka kuukausi. Hyötysuhde tulee sitten siellä perässä.

Mulla on kaikki 12 lattialämmityspiiriä saman menoveden varassa ja ulkoinen kiertovesipumppu vakiopaineasetuksella. Ideana on että vaikka jotkut
piirit sulkeutuvat, niin tämä ei vaikuta muihin vaan niiden virtaukset ja menoveden lämpötila pysyy vakiona. Esim. jos sisällä muutamaa huonetta
lämmittää takka, niin se ei auta varastoa tai tallia pätkääkään.

Itse asiassa sellainen sivuvaikutus tuolla 300l/h vs. 700l/h 30-asteisen tekemisellä on, että pienemmällä teholla keruun lämpötila nousee melkein asteella,
joten hyötysuhde hieman nousee.

Viime yönä oli niin paljon piirejä kiinni, että lattioihin tarvittava lämpöteho laski alle Niben minimitehon. Itse asiassa systeemi sinnitteli pitkään tasapainossa
jossa tuosta n. 300l/h lauhdutinvirtauksesta napattiin n. 50l/h varaajan lataukseen ja loput shuntattiin lattiakiertoon. Varaajan tultua täyteen pyyntilämpöistä
aamulla n. 07:00, ohjattiin koko 300l/h lattikakiertoon, jolloin Niben asteminuutit lopulta pääsivät nollaantumaan ja tuli kuukauden sisään jo toinen
asteminuuttipohjainen leposykli eli tämän joulukuun kompuran startit nousi 1:stä kahteen :)

Tuon invertterin käytöksen hallinta on 99%:sesti virtausten hallintaa. Ainakin tuossa omassa ad hoc-virityksessä.

Paljonko sinulla on lattiassa virtausnopeus noissa kaikissa 12 piirissä, vai onko se siis tuo 300 l/h tai 700 l/h?
Paljon on menon ja paluun ero, vai onko sekin tuo 4 astetta?
Meiltä löytyy vielä pienempi mehupilli, eli 12 mm ja siinä on menon ja paluun ero vain n. 2 astetta.
12 piiriä meilläkin ja muistaakseni yhteensä sitä on reilut 600 m. Aattelin vain, että onko tuota kiertovesipumppua aina tarve huudattaa täysillä...
Virtauksista ei mitään tietoa, kun ei ole mittareita ja puskurikin on välissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.12.16 - klo:20:13
Paljonko sinulla on lattiassa virtausnopeus noissa kaikissa 12 piirissä, vai onko se siis tuo 300 l/h tai 700 l/h?
Paljon on menon ja paluun ero, vai onko sekin tuo 4 astetta?
Meiltä löytyy vielä pienempi mehupilli, eli 12 mm ja siinä on menon ja paluun ero vain n. 2 astetta.
12 piiriä meilläkin ja muistaakseni yhteensä sitä on reilut 600 m. Aattelin vain, että onko tuota kiertovesipumppua aina tarve huudattaa täysillä...
Virtauksista ei mitään tietoa, kun ei ole mittareita ja puskurikin on välissä.
Alpha2 25-60 CP3 asetuksella on virtaus n. kuutio tunnissa jos kaikki piirit on auki ja silloin kiertovesipumppu vie n. 30W.
Sähköaikaan, kun ei tarvinnut välittää deltoista tai tasalämpöisyydestä, koska en niistä tiennyt mitään, riitti 25-40
pumppu AA asetuksella ja kulutus oli luokkaa 5W. Tuohon suurimpaan vakiopainetilaan olen päätynyt lähinnä noiden
termostaattien toimivuuden vuoksi, sillä tykkään poltella takkaa. Viime talvi meni CP2 asetuksella, jonka joku 700-800l/h
virtaus riittää pitämään piirit vakiolämpöisinä, mutta jos liian monta piiriä sulkeutuu niin varaajan latausvirtaus nousee
liian suureksi ja lauhduttimen paluu lähtee nousemaan. Tästä seuraa sekä huonompi hyötysuhde että pätkivää käyntiä.

Edellisen vuorokauden keskiarvo lattian deltalle on 1.8C, eli ollaan kaukana Niben minimilauhdutindeltasta ja siksi
joudutaan tekemään 'liian' kuuma vettä. Virtaukset on nyt säädetty siten että lämmönjaon ja lauhduttimen
deltojen ollessa yhtä suuria on shuntti käytännössä 100% auki poislukien varaajan lataus.

Tuo 300l/h tai 700l/h joka on ollut lauhduttimella on käytännössä suunnilleen sama kuin mitä shuntin avulla otetaan
mukaan lattiakiertoon. Järjestelmä on siis yksinkertaisuudessaan: shuntilla tasapainoitetaan Niben lauhdutinvirtaus
ja lattiakiertoon otettava virtaus siten että varaajan latausvaiheessa otetaan lattiakiertoon 50l/h vähemmän kuin mitä
lauhduttimelta tulee ja varaajan latauduttua tasapainoitetaan virtaukset yhtäsuuriksi = järjestelmä toimii kuin varaajaa
ei olisi ollenkaan. Niben käytöstä ohjaava ulkoinen menoanturi on shuntin jälkeen lattiaan menevässä putkessa, jolloin
asteminuuttilaskenta ja tehonohjaus toimivat oikeasti lämmitykseen menevän veden mukaan. Onhan tuossa miljoona
pientä yksityiskohtaa lisänä, mutta periaate on tuollainen ja tuntuis toimivalta.

Suurin ero on/off pumppuhin on tuo varaajan latauksen filosofia. Tavoitteena ei ole saada talteen mahdollisimman
nopeasti lämpöä ja mahdollisimman paljon, vaan ottaa sitä huomaamattomasti vain sen verran mitä saadaan hyötysuhteen
kärsimättä eli. lauhduttimelle ei mene missään tilanteessa lattian paluuta lämpöisempää vettä sekä tehdä se niin että
Niben ei-niin-täydellinen tehonohjaus ei hermostu vaan pumppu kävisi mahdollisimman lähellä lämmitykseen tarvittavaa
tehoa ja mahdollisimman harvaan pysähdellen.

Joskus onnistuu joskus taas ei. Äsken kävi antoteho lämmitystilassa yli 5kWatissa kun systeemi toipuu parin tunnin
lepotilasta + Niben hitaasta tehonnostosta lepotilan jälkeen sekä yhtä aikaa auenneista termostaateista. Varsinainen
lämmitysteho mitä näillä keleillä tarvitaan on luokkaa 2kW.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.12.16 - klo:20:40
Alpha2 25-60 CP3 asetuksella on virtaus n. kuutio tunnissa jos kaikki piirit on auki ja silloin kiertovesipumppu vie n. 30W.
Sähköaikaan, kun ei tarvinnut välittää deltoista tai tasalämpöisyydestä, koska en niistä tiennyt mitään, riitti 25-40
pumppu AA asetuksella ja kulutus oli luokkaa 5W. Tuohon suurimpaan vakiopainetilaan olen päätynyt lähinnä noiden
termostaattien toimivuuden vuoksi, sillä tykkään poltella takkaa. Viime talvi meni CP2 asetuksella, jonka joku 700-800l/h
virtaus riittää pitämään piirit vakiolämpöisinä, mutta jos liian monta piiriä sulkeutuu niin varaajan latausvirtaus nousee
liian suureksi ja lauhduttimen paluu lähtee nousemaan. Tästä seuraa sekä huonompi hyötysuhde että pätkivää käyntiä.

Edellisen vuorokauden keskiarvo lattian deltalle on 1.8C, eli ollaan kaukana Niben minimilauhdutindeltasta ja siksi
joudutaan tekemään 'liian' kuuma vettä. Virtaukset on nyt säädetty siten että lämmönjaon ja lauhduttimen
deltojen ollessa yhtä suuria on shuntti käytännössä 100% auki poislukien varaajan lataus.

Tuo 300l/h tai 700l/h joka on ollut lauhduttimella on käytännössä suunnilleen sama kuin mitä shuntin avulla otetaan
mukaan lattiakiertoon. Järjestelmä on siis yksinkertaisuudessaan: shuntilla tasapainoitetaan Niben lauhdutinvirtaus
ja lattiakiertoon otettava virtaus siten että varaajan latausvaiheessa otetaan lattiakiertoon 50l/h vähemmän kuin mitä
lauhduttimelta tulee ja varaajan latauduttua tasapainoitetaan virtaukset yhtäsuuriksi = järjestelmä toimii kuin varaajaa
ei olisi ollenkaan. Niben käytöstä ohjaava ulkoinen menoanturi on shuntin jälkeen lattiaan menevässä putkessa, jolloin
asteminuuttilaskenta ja tehonohjaus toimivat oikeasti lämmitykseen menevän veden mukaan. Onhan tuossa miljoona
pientä yksityiskohtaa lisänä, mutta periaate on tuollainen ja tuntuis toimivalta.

Suurin ero on/off pumppuhin on tuo varaajan latauksen filosofia. Tavoitteena ei ole saada talteen mahdollisimman
nopeasti lämpöä ja mahdollisimman paljon, vaan ottaa sitä huomaamattomasti vain sen verran mitä saadaan hyötysuhteen
kärsimättä eli. lauhduttimelle ei mene missään tilanteessa lattian paluuta lämpöisempää vettä sekä tehdä se niin että
Niben ei-niin-täydellinen tehonohjaus ei hermostu vaan pumppu kävisi mahdollisimman lähellä lämmitykseen tarvittavaa
tehoa ja mahdollisimman harvaan pysähdellen.

Joskus onnistuu joskus taas ei. Äsken kävi antoteho lämmitystilassa yli 5kWatissa kun systeemi toipuu parin tunnin
lepotilasta + Niben hitaasta tehonnostosta lepotilan jälkeen sekä yhtä aikaa auenneista termostaateista. Varsinainen
lämmitysteho mitä näillä keleillä tarvitaan on luokkaa 2kW.

Tää kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että ei sinulla olis mitään simppeliä kytkentäkaaviokuvaa tuosta systeemistä?
Ihan vaikka mallia Paint.
Pääsisin paremmin kärryille.

Kun itelläkin menee aina puskurin paluusta lämpimämpää lauhduttimelle takaisin, mitä kahdesta ulkoisesta piiristä palaa.
Jos lasken lauhduttimen nopeuden minimiin, eli n. 17 l/min, niin tällöin on paluut lähellä toisiaan.
Mutta sitten onkin lauhduttimen delta luokkaa 8 astetta, enkä tiedä onko siinä enää järkeä...
En ole kuitenkaan saanut mitään eroa koneen tehoihin, ajoin sitten millä deltalla tahansa. Aina tulee sama tulos? Delta muuttuu samaa tahtia kuin virtauskin ja lopputulos on sama.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 18.12.16 - klo:21:06
Tää kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että ei sinulla olis mitään simppeliä kytkentäkaaviokuvaa tuosta systeemistä?
Ihan vaikka mallia Paint.
Pääsisin paremmin kärryille.

Kun itelläkin menee aina puskurin paluusta lämpimämpää lauhduttimelle takaisin, mitä kahdesta ulkoisesta piiristä palaa.
Jos lasken lauhduttimen nopeuden minimiin, eli n. 17 l/min, niin tällöin on paluut lähellä toisiaan.
Mutta sitten onkin lauhduttimen delta luokkaa 8 astetta, enkä tiedä onko siinä enää järkeä...
En ole kuitenkaan saanut mitään eroa koneen tehoihin, ajoin sitten millä deltalla tahansa. Aina tulee sama tulos? Delta muuttuu samaa tahtia kuin virtauskin ja lopputulos on sama.

Tuolla on varaajan erottamisesta shuntilla historiaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0)

Maalämmön hankala puoli on siinä että erojen löytäminen huonojen ja hyvien säätöjen välillä vaatii
suurta mittaustarkkuutta, siksi hyvin nää vehkeet meinaa pelata säädöistä huolimatta  :)

Sähköaikaan eri säätöjen erot saattoi mitata euroina vuorokaudessa, mutta mlp:n kanssa lasketaan senttejä
tai sentin osia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 18.12.16 - klo:22:21
Oiltosoililla on kylmäaineen virtausnopeus koneen sisällä vakio ja kaasun paine säätelee tarvittavaa amperimäärää. Invertterillä pystytään säätämään kiertävän kylmäaineen määrää, joten nää on melkein kuin eri planeetoista puhuttaisiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.12.16 - klo:22:28
Ok, pitää tutustua ihan mielenkiinnosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.12.16 - klo:23:32
Kiitos. Oma OEK tippui hieman, nyt näyttäisi olevan 2,15.
Tosin mittauspisteitä ei tullut viikonloppuna lisää kun keskityin poikamiehenä oloon.

Tuo Husdata nollaa laskurit aina puolenyön aikaan ja tarkkana täytyy olla että muistaa ottaa
tunnit ylös.
Lisäys. Laskinpa huvikseni lokitiedostosta tunnit ja tulos oli seuraava.
02.12  OEK lämmitys 1,83 ja kv-mukana 2.01
03.12  OEK lämmitys 1,86 ja kv-mukana 2.03
04.12  OEK lämmitys 1.64  kv mukana 1,76 ?
05.12  OEK lämm      1,99      sis kv     2.22.
06.12  oek  lämm      1,71      sis kv     1.91 
07.12  oek  lämm      1,59      sis kv     1.87  Korjattu arvot. (9.25/1.22*2/550/18.3)Pakkanen lauhtui
ja varmaan mentiin edellisen päivän latauksella.
08,12   OEK lämm     1.98       kv         2.30 Pieleen mennyt säätö tod näk.
09.12   OEK lämm     2,25       kv         2,45 Joo, niin näyttäisi olevan. Palautin edelliset asetukset.
10.12   OEK              1.89      KV sis     2.16 Eipä paljoo sauna vaikuttanutkaan?
11.12   OEK              1.68      KV sis     1.83 Kummasti kun pakastuu niin pumppukin toimii paremmin.
12.12   OEK              1.82      KV sis     1.99 Ilma lämpes vähän.
13.12   OEK              2.31     KV           2,56. Panin kaikki piirit sepposen selälleen illalla. Tosin oma mh on vieläkin kylmänä. Sauna.
14.12   OEK             2,04      KV sis       2,29. Tänään töistä tullessa kämppä oli ihan pimeenä.
Vaihdoin sähköyhtiötä ja tässä oli tullut joku sekaannus ja olivat katkaisseet sähköt.
Kämppä oli viilennyt 8 tunnin aikana  vajaan asteen. Laitoin yläkerran termareilla ohjaukseen ja
ulkosen kakkoselle kun ikävästi alkaa COP laskemaan.
16.12   OEK  1,85  SIS KV  2.13.   
17.12   OEK  1,75   SIS KV 1.97.
18.12   OEK  1,74  SIS KV  2.03.
 Käytän Malmin mittausasemaa laskelmissa.
Tässä oman talon OEK luvulla tehtyjä mittauksia.
Lauhdutin kolmosella on tehokkain tapa.
Lattian kierto kolmosella tiputtaa Coppeloo jostain syystä.
Pakkanen taas nostaa sitä, en tiedä vielä miksi. Oma veikkaus on juuri tuo että kun pumppu
tekee lämpimämpää vettä laattaan niin hyötysuhde paranee.
Miettikääpä ite, asteen nousu lämmityslitkussa merkitsee että ulkona saa viiletä monta astetta.
Mitä pumpun kulutukseen tekee lisää yhden asteen lisäys laatassa, ei mitään.
Minulla on joku -25 asteessa ulkona käyrän mukaan 34,2C pumpulle.
Miten surkeita nämä keskieuroopan vehkeet oikein on jos Copit alkaa hiipumaan jossain
28C lauhduttimelta??
Pelastus, lisätään kierroksia lämmönjakoon ja lauhduttimelle, eiköhän se siitä :-\

Mittaukset jatkuu.....

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.12.16 - klo:17:47
Oma veikkaus on juuri tuo että kun pumppu tekee lämpimämpää vettä laattaan niin hyötysuhde paranee.
Omat mittaustulokset näyttäisivät tukevan teoriaa että hyötysuhde putoaa silloin kun tehdään lämpöisempää, varsinkin kun samalla myös keruu kylmenee.

Edelliset kuusi viikkoa, järjestettynä "COP":in mukaan (Pollucom mukaan varaajaan tuotettu lämpöenergia / Niben sähkönkulutus lämmitystilassa)
näyttäisivät sorttautuvan tuon edellisen teorian ja mitatun toimintatilansa mukaiseen järjestykseen.

LäTL   keskimääräinen toimintatila   "COP"
110   B4.1/W29.2   6,1
102   B4.3/W29.1   6,1
145   B3.3/W30.2   5,5
146   B3.3/W30.2   5,5
154   B3.2/W30.4   5,4
146   B3.2/W30.5   5,4

Nuo kaksi paksunnettua ovat viikkoja jolloin takassa+saunassa on poltettu yhteensä yli 20kg puita, vähentynyt lämmityksen tarve nostaa pikkuisen hyötysuhdetta.
Toimintatila on saatu laskemalla höyrystimen ja lauhduttimen keskilämpötilat ja skaalaamalla ne EN14xxx standardien dt3/dt5 deltoihin.

Nyt on ollut kolme viikkoa peräkkäin siten että lämmitystarveluvut ovat pysyneet melkein vakioina: 146,145,146.
Niben ostosähkön kulutus lämmitystilassa on ollut 80.4,70.4,69.8, joten tuossa näkyy paremmin viimeiset kaksi takkaviikkoa.
Jos noista haluaa laskea "OEK":n niin saadaan 1,4 ilman takkaa ja 1,2 takan kanssa. (Siis pelkällä Niben lämmityssähköllä laskettuna, ei sisällä KV:tä, ulkoista kiertovesipumppua tai iv-konetta)

Vuorokausi tai kaksi on mielestäni liian lyhyt aika tuon OEK:n laskemiseen, viikkotasolla erot tulevat selvemmin näkyviin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.12.16 - klo:19:44
Omat mittaustulokset näyttäisivät tukevan teoriaa että hyötysuhde putoaa silloin kun tehdään lämpöisempää, varsinkin kun samalla myös keruu kylmenee.

Edelliset kuusi viikkoa, järjestettynä "COP":in mukaan (Pollucom mukaan varaajaan tuotettu lämpöenergia / Niben sähkönkulutus lämmitystilassa)
näyttäisivät sorttautuvan tuon edellisen teorian ja mitatun toimintatilansa mukaiseen järjestykseen.

LäTL   keskimääräinen toimintatila   "COP"
110   B4.1/W29.2   6,1
102   B4.3/W29.1   6,1
145   B3.3/W30.2   5,5
146   B3.3/W30.2   5,5
154   B3.2/W30.4   5,4
146   B3.2/W30.5   5,4

Nuo kaksi paksunnettua ovat viikkoja jolloin takassa+saunassa on poltettu yhteensä yli 20kg puita, vähentynyt lämmityksen tarve nostaa pikkuisen hyötysuhdetta.
Toimintatila on saatu laskemalla höyrystimen ja lauhduttimen keskilämpötilat ja skaalaamalla ne EN14xxx standardien dt3/dt5 deltoihin.

Nyt on ollut kolme viikkoa peräkkäin siten että lämmitystarveluvut ovat pysyneet melkein vakioina: 146,145,146.
Niben ostosähkön kulutus lämmitystilassa on ollut 80.4,70.4,69.8, joten tuossa näkyy paremmin viimeiset kaksi takkaviikkoa.
Jos noista haluaa laskea "OEK":n niin saadaan 1,4 ilman takkaa ja 1,2 takan kanssa. (Siis pelkällä Niben lämmityssähköllä laskettuna, ei sisällä KV:tä, ulkoista kiertovesipumppua tai iv-konetta)

Vuorokausi tai kaksi on mielestäni liian lyhyt aika tuon OEK:n laskemiseen, viikkotasolla erot tulevat selvemmin näkyviin.

Joo, viikko on sopisi paremmin mittauksien tekoon, vuorokausivaihtelut saattavat olla suuria.
Meikäläisellä ei kuitenkaan logitus riitä kuin vuorokautiseen mittaukseen kun luvut nollautuvat
klo 00.00, ja tästä syystä täytyy tehdä näin. Voi sitten ynnäillä jälkeenpäin kun mittausdataa on enemmän..
Tuosta päivätarveluvusta saa kyllä äkkiä suuntaa että mihinkä päin mennään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.12.16 - klo:00:42
Omat mittaustulokset näyttäisivät tukevan teoriaa että hyötysuhde putoaa silloin kun tehdään lämpöisempää, varsinkin kun samalla myös keruu kylmenee.

Edelliset kuusi viikkoa, järjestettynä "COP":in mukaan (Pollucom mukaan varaajaan tuotettu lämpöenergia / Niben sähkönkulutus lämmitystilassa)
näyttäisivät sorttautuvan tuon edellisen teorian ja mitatun toimintatilansa mukaiseen järjestykseen.

LäTL   keskimääräinen toimintatila   "COP"
110   B4.1/W29.2   6,1
102   B4.3/W29.1   6,1
145   B3.3/W30.2   5,5
146   B3.3/W30.2   5,5
154   B3.2/W30.4   5,4
146   B3.2/W30.5   5,4

Nuo kaksi paksunnettua ovat viikkoja jolloin takassa+saunassa on poltettu yhteensä yli 20kg puita, vähentynyt lämmityksen tarve nostaa pikkuisen hyötysuhdetta.
Toimintatila on saatu laskemalla höyrystimen ja lauhduttimen keskilämpötilat ja skaalaamalla ne EN14xxx standardien dt3/dt5 deltoihin.

Nyt on ollut kolme viikkoa peräkkäin siten että lämmitystarveluvut ovat pysyneet melkein vakioina: 146,145,146.
Niben ostosähkön kulutus lämmitystilassa on ollut 80.4,70.4,69.8, joten tuossa näkyy paremmin viimeiset kaksi takkaviikkoa.
Jos noista haluaa laskea "OEK":n niin saadaan 1,4 ilman takkaa ja 1,2 takan kanssa. (Siis pelkällä Niben lämmityssähköllä laskettuna, ei sisällä KV:tä, ulkoista kiertovesipumppua tai iv-konetta)

Vuorokausi tai kaksi on mielestäni liian lyhyt aika tuon OEK:n laskemiseen, viikkotasolla erot tulevat selvemmin näkyviin.
Pakko kaivella.
Ostosähkön osuus 80kwh jos ei takkaa.
Meillä pumppu käy noin 7h vuorokaudessa lämmityskäyntiä noilla ilmoilla, 14kwh vrk.
Noin 100kwh viikko.
Kuitenkin teillä on tuo OEK 1,4 ja meillä heittelee 1,7- 2,0.  Edelleen joku mittaus valehtelee.
Toinen joka kiinnostaa on tuo COP arvon tipahtaminen ulkolämmön 4C- 3C välillä.
Haloo Tampere.
Jos en väärin muista, niin aikaisemmin meni jotain 7-8 kwh vuorokauteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.12.16 - klo:00:47
Haloo Tampere.
Jos en väärin muista, niin aikaisemmin meni jotain 7-8 kwh vuorokauteen.
Menee välillä itselläkin sekaisin kun jossain puhutaan kaikesta ostosähköstä ja toisaalla pelkästään lämmitykseen käytetystä,
varsinkin kun meillä menee vielä osa lämmitystilan energiasta kv-esilämmitykseen.

Tältä näyttää ostosähkön vuorokausikeskiarvo viikkotasolla, eli palkkien kokonaiskorkeus on tarkka
ja Nibelle pyhitetyn Enermetin pulsseista, mutta tuo kv/esilämmitys/lämmitys jaottelu sattaa sisältää virhettä.
Lisäsin kuvaajaan vielä kunnalta tulevan veden lämpötilan, koska täällä tulee pintavettä ja
sen lämpötila vaihtelee yllättävän reilusti vuodenaikojen mukana.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Nibe_shk_kes_syksy_2016_osa3_zpsyqjlrinp.jpg)
Hyötysuhteista puheenollen, viimeiset 6 viikkoa on käyttöveden lämmityksessa ollut esilämmityksen osuus 50-55%, mutta kuten sinisen
palkin koosta suhteessa oranssiin huomataan, niin hyötysuhde riippuu voimakkaasti tuotetun lämmitysveden lämpötilasta.
Tällä viikolla (siis tuo viimeinen 2016'51) on lämmitystä tehty keskimäärin tilassa B3.8/W29.5 ja käyttövettä B4.0/W49.0.

edit. pahimmat typot
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.12.16 - klo:01:25
Menee välillä itselläkin sekaisin kun jossain puhutaan kaikesta ostosähköstä ja toisaalla pelkästään lämmitykseen käytetystä,
varsinkin kun meillä menee vielä osa lämmitystilan energiasta kv-esilämmitykseen.

Tältä näyttää ostosähkön vuorokausikeskiarvo viikkotasolla, eli palkkien kokonaiskorkeus on tarkka
ja Nibelle pyhitetyn Enermetin pulsseista, mutta tuo kv/esilämmitys/lämmitys jaottelu sattaa sisältää virhettä.
Lisäsin kuvaajaan vielä kunnalta tulevan veden lämpötilan, koska täällä tulee pintavettä ja
sen lämpötila vaihtelee yllättävän reilusti vuodenaikojen mukana.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Nibe_shk_kes_syksy_2016_osa3_zpsyqjlrinp.jpg)
Hyötysuhteista puheenollen, viimeiset 6 viikkoa on käyttöveden lämmityksessa ollut esilämmityksen osuus 50-55%, mutta kuten sinisen
palkin koosta suhteessa oranssiin huomataan, niin hyötysuhde riippuu voimakkaasti tuotetun lämmitysveden lämpötilasta.
Tällä viikolla (siis tuo viimeinen 2016'51) on lämmitystä tehty keskimäärin tilassa B3.8/W29.5 ja käyttövettä B4.0/W49.0.

edit. pahimmat typot
Asia ymmärretty.
 En vaan ymmärrä vieläkään että miten esilämmityskierukka voi säästää noin paljoo jos
meillä menee 1kwh per lärvi raakana kunnalta tulevan veden lämmitykseen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.12.16 - klo:01:43
Asia ymmärretty.
 En vaan ymmärrä vieläkään että miten esilämmityskierukka voi säästää noin paljoo jos
meillä menee 1kwh per lärvi raakana kunnalta tulevan veden lämmitykseen?
Johtuu juurikin siitä että esilämmityksessä käytetty lämpöenergia tehdään tuplaten paremmalla COPilla.
Meillä olis mennyt ilman esilämmitystä samat 1kWh/päänuppu, mutta koska puolet tuosta tehtiin tuplaten
tehokkaammin niin menikin 2+1 eikä 2+2. Tuo kv-esilämmitys on juurikin tuolllainen veitikka,
euroina mitattuna ero ei ole mikään huima, mutta prosentteina ihan tuntuva.
Eikä tartte joulusaunassakaan miettiä lämpöisen veden riittävyyttä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.12.16 - klo:01:51
Johtuu juurikin siitä että esilämmityksessä käytetty lämpöenergia tehdään tuplaten paremmalla COPilla.
Meillä olis mennyt ilman esilämmitystä samat 1kWh/päänuppu, mutta koska puolet tuosta tehtiin tuplaten
tehokkaammin niin menikin 2+1 eikä 2+2. Tuo kv-esilämmitys on juurikin tuolllainen veitikka,
euroina mitattuna ero ei ole mikään huima, mutta prosentteina ihan tuntuva.
Eikä tartte joulusaunassakaan miettiä lämpöisen veden riittävyyttä.
Joo, mutta esilämmityksen osuus tuosta 80kwh viikko kiinnostaisi ilman coppeja.
Tässä juuri törmää opintien lyhyyteen. Enempi käytännön anatomian oppeihin perehtyneenä
ei voi ymmärtää että jos laatasta varastaa asteen niin saapi käyttövedessä puoltoista takas :-[

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 26.12.16 - klo:08:00
Johtuu juurikin siitä että esilämmityksessä käytetty lämpöenergia tehdään tuplaten paremmalla COPilla.
Meillä olis mennyt ilman esilämmitystä samat 1kWh/päänuppu, mutta koska puolet tuosta tehtiin tuplaten
tehokkaammin niin menikin 2+1 eikä 2+2. Tuo kv-esilämmitys on juurikin tuolllainen veitikka,
euroina mitattuna ero ei ole mikään huima, mutta prosentteina ihan tuntuva.
Eikä tartte joulusaunassakaan miettiä lämpöisen veden riittävyyttä.

(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/Tulituskone.jpg)

Tulistusvaraajallisissa pumpuissa hyödynnetään tuota käyttöveden esilämmitystä ja
lisäksi hyödynnetään kylmäaineen tulistumista.
Lämpöpumpun hankinnassa kannattaa ajatella myöskin tulistustyyppisen pumpun hankintaa.
Hyvä ja hyvin säädetty tulistuspumppu on toiminta-ajatukseltaan järkevä laite.

Hyvä tulistuspumppu edellyttää isoa varaajaa ja vaatii siksi aika paljon tilaa.
Tulistuspumppu on myöskin kalliimpi hankkia.
Näistä syistä tulistuspumpun hankkiminen ei valitettavasti aina ole mahdollista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.12.16 - klo:13:22
Joo, mutta esilämmityksen osuus tuosta 80kwh viikko kiinnostaisi ilman coppeja.
Tässä juuri törmää opintien lyhyyteen. Enempi käytännön anatomian oppeihin perehtyneenä
ei voi ymmärtää että jos laatasta varastaa asteen niin saapi käyttövedessä puoltoista takas :-[
Eipä tuo onnistuisi ilman varaajaa, laatasta ei tarvitse varastaa mitään vaan tehdään varaajaan
kv-esilämmityksen kulutuksen verran enemmän lämmintä vettä. Tuotetun lämmitysveden lämpötilaan
tuo ei vaikuta vaan ainakin invertterin tapauksessa lauhduttimen keskilämpötila pysyy samana.
(Tai itse asiassa laskee hetkittäin suuren käyttöveden kulutuksen aikana, mutta menee liian yksityiskohtaiseksi)
On/off koneella tulisi vuorokautisia käyntitunteja lämmitystilassa vastaavasti enemmän, tarkempi käyttäytyminen
riippuisi säätöjärjestelmästä ts. pääseekö varaaja pyörähtämään niin sanotusti ympäri. Itse lopetan varaajan
lataamisen samalla hetkellä kun varaajan pohjalla on samanlämpöistä vettä mitä tulee lattian paluusta eli
lauhduttimelle ei missään tilanteessa pääse lattian paluuta lämpöisempää vettä. Tämän toiminnan saavuttaminen
yhdessä invertteripumpun tehonsäädön haasteiden kanssa on ollut mielenkiintoista. Mutta lataamalla varaajaa
tarpeeksi hiljaa on mahdollista säilyttää lämpökerrostumat koskemattomina, joka mahdollistaa tuon edelläkuvatun
toiminnallisuuden.

Nappailin numeroita omista lokituksista ja näin tarkasteltuna esilämmityksen tehovaatimukset näyttävät hurjilta.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kv_tehontarve_zpss8w8ouer.jpg)
Kaikki lukemat ovat watteina ja vuorokautisia keskiarvoja, mittausjärjestelmän epätarkkuuksista johtuen saatavat sisältää min +-5% virhettä,
tulivat ihan suotta kuvaan noin monella merkitsevällä numerolla.
Oranssilla on merkitty talon lämmitykseen tarvittu keskiteho eli tällä teholla on lämmitetty laattaa.
Sinisellä on merkitty keskimääräinen teho millä Nibe on lämmittänyt (lämmitysveden) varaajaa.
Harmaalla näytetään noiden kahden ylläolevan erotus, eli näin paljon suuremmalla teholla on lämmitystä tarvinnut tehdä
jotta kv-esilämmityksen kulutus ei vaikuttaisi lattian lämmitykseen.
(Tuossa harmaassa palkissa on mukana myös varaajan häviöt! Teknisessä tilassa on n. +20C ja lämmitysvesi on alle 30-asteista,
joten voisikohan olettaa että häviöt ovat alle 100W?)

Keskiarvo tuolle yliteholle on tällä viikolla 445W eli +25% isommalla teholla on täytynyt tehdä lämmitystä kuin ilman kv-esilämmitystä,
yllätyin hieman lukemien suuruudesta, kWh:eina katseltuna erotus on tuntunut pienemmältä. Lukemista on mahdollista nähdä suuren
käyttöveden kulutuksen merkitys esim. jouluaattona pitkät saunottelut nostivat ylitehon melkein 700Wattiin ja taas tänään kun ei kukaan
ole käynyt suihkussa on yliteho vain 234W.

Tässä päästäänkin kiinni sellaiseen seikkaan, ettei kv-esilämmitys ihan ilman miinuksia olekaan mahdollista.
-lämpöpumpun ja keruun mitoituksessa on huomioitava suurempi tehontarve ja energianotto keruusta
-suurempi tehontarve lämmitystilassa heikentää väistämättä hyötysuhdetta, mutta tarkasteltaessa
lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena ml. käyttöveden tuotto pitäisi hyötysuhteen kasvaa.
Optimipisteen löytäminen järjestelmätasolla ympäri vuoden ei vaan ole ihan yksinkertaista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.12.16 - klo:13:28
(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/Tulituskone.jpg)

Tulistusvaraajallisissa pumpuissa hyödynnetään tuota käyttöveden esilämmitystä ja
lisäksi hyödynnetään kylmäaineen tulistumista.
Lämpöpumpun hankinnassa kannattaa ajatella myöskin tulistustyyppisen pumpun hankintaa.
Hyvä ja hyvin säädetty tulistuspumppu on toiminta-ajatukseltaan järkevä laite.

Hyvä tulistuspumppu edellyttää isoa varaajaa ja vaatii siksi aika paljon tilaa.
Tulistuspumppu on myöskin kalliimpi hankkia.
Näistä syistä tulistuspumpun hankkiminen ei valitettavasti aina ole mahdollista.
Patterikohteessa ehdottomasti tuo tulistus toimii lämmityskaudella varmasti hienosti. Mutta lattialämmityksen ja invertteripumppujen aikakaudella
tulistuksen merkitystä on vaikeampi sisäistää. Näillä nollan keleillä on pikkuinvertterin kuumakaasun keskilämpötila alle 50-astetta lämmitystilassa,
joten ihan kauheasti ei siitä voi varastaa ylimääräistä lämpöä käyttöveteen. Olisi kiva saada foorumille joku Thermian invertteripumpun omistaja,
sillä kiinnostaisi tietää miten heidän HGW ratkaisunsa toimii muuttuvatehoisessa pumpussa matalammilla lämpötiloilla.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: MLP_kauppias - 26.12.16 - klo:13:35


Tulistusvaraajallisissa pumpuissa hyödynnetään tuota käyttöveden esilämmitystä ja
lisäksi hyödynnetään kylmäaineen tulistumista.
Lämpöpumpun hankinnassa kannattaa ajatella myöskin tulistustyyppisen pumpun hankintaa.
Hyvä ja hyvin säädetty tulistuspumppu on toiminta-ajatukseltaan järkevä laite.

Hyvä tulistuspumppu edellyttää isoa varaajaa ja vaatii siksi aika paljon tilaa.
Tulistuspumppu on myöskin kalliimpi hankkia.
Näistä syistä tulistuspumpun hankkiminen ei valitettavasti aina ole mahdollista.

Yllä olevasta tekstistä kun poistaa mielikuvaoletukset, niin montaa kirjainta ei jää jäljelle...

Minä en näe "tulistuspumpuissa" oikeastaan mitään hyviä puolia ja minun väittämä on, että ne ovat lähes käyttökelvottomia. Itselleni en sallaista hyväksyisi missään olosuhteessa!

Olen hankkinut leipäni maalämpöpumpuilla yli 15 vuoden ajan ja olen nähnyt alaa useista eri toimenkuvista. Olen ollut tekemisissä lähes kaikkien lämpöpumppumerkkien kanssa ja myös tulistuslämpöpumput ovat tulleet tutuiksi. Pakko häpeäkseni tunnustaa, että olen myös myynyt tulistuskoneita....

Paperilla ja mielikuvissa tulistuskoneet saattavat vaikuttaa ihan ok kapistuksilta. Yleensä käyttäjällä on kokemusta vain yhdestä lämpöpumpusta ja siten omaa konetta on vaikeaa päästä vertailemaan muihin koneisiin. Siten ymmärrän, että joidenkin mielestä just se oma kone on se paras kone. Minä olen nähnyt useita eri merkkejä hyvinkin läheltä ja minun on helppo valita TOP 2 merkit, jotka ovat tällä hetkellä ehdottomasti markkinoiden laadukkaammat ja monipuolisimmat. TOP 3 - 8 järjestyksen valitseminen olisi todella vaikeaa, mutta yhtään tulistuskonetta siinä ei ole. Merkkejä on halua hyvässä enkä pahassa mainita.

Kirjoitan joskus tästä aiheesta oman topicin perusteluineen, mutta totean lyhyesti, että tulistuskoneet ovat hyvin aataminaikaisia versioita. Tulistuskoneiden tuotekehitys on ollut hyvin minimaalista verrattuna ns. valtamerkkeihin nähden. Jokainen varmasti ymmärtää, että noin 800 - 1000 kpl vuosittaisella myynnillä ei tuotekehitystä juurikaan voi tehdä ja tämäkin määrä jakaantuu vielä useammalle valmistajalle. Tämä asia vaan näkyy lopputuotteessa verrattuna isompiin valmistajiin.

Tulistuskoneen tosiasiallinen vuosihyötysuhde on heikompi kuin vaihtoventtiilikoneessa. Lattialämmityskohteessa ero on selvä. Tulistuskoneet ovat selvästi muita äänekkäämpiä sekä sanoisin myös niiden kestävyyden olevan heikompi. Ohjausjärjestelmät ovat ainoa asia, jossa tuliatuskoneissa on tapahtunut jotain kehitystä, mutta ei paljoa.

Minun on oikeasti vaikea keksiä sellaista kohdetta, jossa tulistusmasiina olisi oikeasti parempi valinta kuin vaihtoventtiilikone...

Pahoitteluni jos loukkasin jonkun tulistuskoneen omistajaa tai myyjää. Se ei ollut tarkoitukseni!


 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 26.12.16 - klo:13:39
Lainaus
Itse lopetan varaajan
lataamisen samalla hetkellä kun varaajan pohjalla on samanlämpöistä vettä mitä tulee lattian paluusta eli
lauhduttimelle ei missään tilanteessa pääse lattian paluuta lämpöisempää vettä. Tämän toiminnan saavuttaminen
yhdessä invertteripumpun tehonsäädön haasteiden kanssa on ollut mielenkiintoista. Mutta lataamalla varaajaa
tarpeeksi hiljaa on mahdollista säilyttää lämpökerrostumat koskemattomina, joka mahdollistaa tuon edelläkuvatun
toiminnallisuuden.

Mielenkiintoinen ratkaisu,miten/millä saat käytännössä lämpöpumpulle viestin että varaajan lämmityksen voi lopettaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 26.12.16 - klo:13:43
MLP_kauppias
Lainaus
Kirjoitan joskus tästä aiheesta oman topicin perusteluineen
Mieluummin pian eikä joskus.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 26.12.16 - klo:13:44
Patterikohteessa ehdottomasti tuo tulistus toimii lämmityskaudella varmasti hienosti. Mutta lattialämmityksen ja invertteripumppujen aikakaudella
tulistuksen merkitystä on vaikeampi sisäistää. Näillä nollan keleillä on pikkuinvertterin kuumakaasun keskilämpötila alle 50-astetta lämmitystilassa,
joten ihan kauheasti ei siitä voi varastaa ylimääräistä lämpöä käyttöveteen. Olisi kiva saada foorumille joku Thermian invertteripumpun omistaja,
sillä kiinnostaisi tietää miten heidän HGW ratkaisunsa toimii muuttuvatehoisessa pumpussa matalammilla lämpötiloilla.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf)

Tulistuskoneessa on ulkolämpötilan perusteella vaihtuva ylävaraajan lämpötila.
Leudolla säällä pyritään 50 - 55 C lämpötilaan ylävaraajassa.
Muulloin on käytössä korkeampi lämpötila.
Tämä tekstin yläpuolella olevan viestin (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4774.msg96606#msg96606) jätän kommentoimatta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.12.16 - klo:13:48
Mielenkiintoinen ratkaisu,miten/millä saat käytännössä lämpöpumpulle viestin että varaajan lämmityksen voi lopettaa?
Pitkä versio: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0)
Lyhyt versio: Niben ulkoinen menoanturi mittaa lattialle lähtevän veden lämpötilaa, varaajan latauksen loppuessa shunttia suurennetaan
jotta lauhdutinvirtaus ja lattiaan lähtevän lämmitysveden virtaukset ovat yhtä suuria jolloin menoveden lämpötila nousee -> nibe laskee
tehoaan. Toimiakseen nykyisellä Niben ei-säädettävällä tehonohjauksella täydellisesti täytyy tuossa hieman käyttää voodoota ja
virtuaalista anturia niben suuntaan (virtuaalinen=se mitä Nibe näkee anturistaan ei välttämättä ole todellinen lähtevän veden lämpötila).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 26.12.16 - klo:14:12
MLP_kauppiasMieluummin pian eikä joskus.

ATS

Eikö tätä topiccia ole jo joku tovi odotettu :)
No jospa se joskus tulee kunnollisine perusteluineen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 26.12.16 - klo:15:17

... Näillä nollan keleillä on pikkuinvertterin kuumakaasun keskilämpötila alle 50-astetta lämmitystilassa,
joten ihan kauheasti ei siitä voi varastaa ylimääräistä lämpöä käyttöveteen. Olisi kiva saada foorumille joku Thermian invertteripumpun omistaja,
sillä kiinnostaisi tietää miten heidän HGW ratkaisunsa toimii muuttuvatehoisessa pumpussa matalammilla lämpötiloilla.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_FIN24082016.pdf)
Niinpä...ei siinä mitään niistettävää tulistukseen ole tarjolla matalilla kuumakaasuilla, kai se on tuolla Thermialla ettei se pienillä tehoilla lattiaan paljon mitään tulistele sinne käyttöveteen sillä HGW:llä...sam68 sen varmaan osaa kertoa...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 26.12.16 - klo:15:28
Tulistuskoneessa on ulkolämpötilan perusteella vaihtuva ylävaraajan lämpötila.
Leudolla säällä pyritään 50 - 55 C lämpötilaan ylävaraajassa.
Muulloin on käytössä korkeampi lämpötila.
Tämä tekstin yläpuolella olevan viestin (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4774.msg96606#msg96606) jätän kommentoimatta.
meneekö se noin kaikkilla tulistuskoneilla tiedä häntä, saattaa mennäkin koska kuumaavettä pitää jollain konstilla taata saatavaksi hanoista...tuosta seuraa se että ala-osaan on pakko tehdä ylikuumaa tuotosta lämmitykseen (varsinkin lattialämmityksen kanssa) jotta taataan käyttöveden saanti...ja COP kärsii. Näkyy selkeesti tulistuskoneen trendeistä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 26.12.16 - klo:18:03
meneekö se noin kaikkilla tulistuskoneilla tiedä häntä, saattaa mennäkin koska kuumaavettä pitää jollain konstilla taata saatavaksi hanoista...tuosta seuraa se että ala-osaan on pakko tehdä ylikuumaa tuotosta lämmitykseen (varsinkin lattialämmityksen kanssa) jotta taataan käyttöveden saanti...ja COP kärsii. Näkyy selkeesti tulistuskoneen trendeistä.
Kesällä, kun ei ole lämmitystarvetta ollenkaan, tekevät sekä tulistuskone, että vaihtoventtiilikone pelkkää kuumaa käyttövettä.
Tulistusvaraajan yläosaan tulee silloinkin hiukan tulistusta ja ylävaraajan lämpötila on noin 10 astetta korkeampi, kuin alavaraajan.
Tässäkin tilanteessa on tulistumisesta hyötyä.
Vaihtoventtiilikoneessa sitä ei hyödynnetä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: MLP_kauppias - 26.12.16 - klo:18:51
Kesällä, kun ei ole lämmitystarvetta ollenkaan, tekevät sekä tulistuskone, että vaihtoventtiilikone pelkkää kuumaa käyttövettä.
Tulistusvaraajan yläosaan tulee silloinkin hiukan tulistusta ja ylävaraajan lämpötila on noin 10 astetta korkeampi, kuin alavaraajan.
Tässäkin tilanteessa on tulistumisesta hyötyä.
Vaihtoventtiilikoneessa sitä ei hyödynnetä.

Jos asiaa tarkistelee vain yhdestä kapeasta persvektiivistä unohtaen kokonaisuuden, niin tulistuksesta on joo tossa casessa "hyötyä"...

Jos asiaa katsoo kokonaisuutena, niin tässäkin tapauksessa tulistustekniikasta on hyötysuhteen kannalta haittaa: alavaraajaa joutuu pitämään lämpöisempänä kuin mikä on pyyntilämpötila lämmönjakoon. Tämä näkyy huonompana hyötysuhteena ja pienempinä säästöinä. Näytäppä yksikin tulispumppu jossa yläosa on kesällä 55 C ja alaosa 23 C (23 C = kosteidentilojen mukavuuslämpö)

Vaihtoventtiili koneilla lämmönjakoon voidaan tuottaa suunnilleen sitä lämpötilaa, mitä siellä tarvitaan. Käyttövesi tehdään erillisenä prosessina 100% teholla. Tällä tekniikalla päästään parempaan hyötysuhteseen. Lämmityspiiriin aina suosittelen erillistä riittävän suurta puskurivaraajaa ja myös käyttöveden esilämmityksen voi halutessaan toteuttaa kierukallisesta puskurivaraajasta.

Ei ole loppukäyttäjän etujen mukaista suositella tulistuslämpöpumppua omakotitaloon!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 26.12.16 - klo:20:00
Jos asiaa katsoo kokonaisuutena, niin tässäkin tapauksessa tulistustekniikasta on hyötysuhteen kannalta haittaa: alavaraajaa joutuu pitämään lämpöisempänä kuin mikä on pyyntilämpötila lämmönjakoon. Tämä näkyy huonompana hyötysuhteena ja pienempinä säästöinä. Näytäppä yksikin tulispumppu jossa yläosa on kesällä 55 C ja alaosa 23 C (23 C = kosteidentilojen mukavuuslämpö)

meneekö se noin kaikkilla tulistuskoneilla tiedä häntä, saattaa mennäkin koska kuumaavettä pitää jollain konstilla taata saatavaksi hanoista...tuosta seuraa se että ala-osaan on pakko tehdä ylikuumaa tuotosta lämmitykseen (varsinkin lattialämmityksen kanssa) jotta taataan käyttöveden saanti...ja COP kärsii. Näkyy selkeesti tulistuskoneen trendeistä.

Jäi tuosta omastakin kirjoituksesta mainitsematta että tulistuskoneella omakotitalossa yleensä suurin osa ajotunneista on juuri tommosta 'epäedullista' ajoa jossa alaosaa pitää pitää liika kuumana ja tiedossa on noin suurinpiirtein että tilojen lämmittäminen on ~75-80% lämmöntarpeesta ja käyttövesi loput, eli suurin lämmöntarve 'enemmistö' pitää ajaa 'epäedullisesti' jotta 'vähemmistö' on tyytyväinen  ???
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 26.12.16 - klo:20:11
Ei "mutua" vaan:
Numeroita, laskelmia ja koeajoja olkaa hyvät.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 26.12.16 - klo:23:57
Ei "mutua" vaan:
Numeroita, laskelmia ja koeajoja olkaa hyvät.

ATS
ei taida löytyä keltään samasta taloudesta eri tyyppisiä masiinoita. 8)
jos jollain riittää tuohta ja intoa, niin....
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 27.12.16 - klo:00:02
Varsinaiseen aiheeseen, tykkääkö joku muukin nähdä talolokitusten seassa värejä pelkkien numeroiden tai kuvaajien lisänä?
Innostuin kikkaileen kokeeksi köyhän miehen lämpökameranäkymän tuohon Jäspin varaajan sisältöön käyttäen 5 eri korkeudella
olevaa lämpöanturia ja yksinkertaista kolmen värin koodausta lisättynä kevyellä liu'ulla.:
punainen - lämpötila on yli Niben pyynnin
oranssi - lämpötila on Niben pyynnin ja lattian paluun välissä
sininen - lämpötila on alle lattian paluun.

Lopputulema osoittautui yllättävän selkeäksi, enää ei tartte tihrustaa numeroita puhelimen pieneltä ruudulta vaan
näkee aikasten lailla välittömästi mikä on tilanne varaajassa.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/jaspi_sauna_zpsgkzaibsr.png)
Esimerkkinä tämän iltainen saunareissu.
20:35 varaaja täynnä piri pintaan. Tuota toiseksi alinta anturia käytetään latauksen lopetukseen eli lataus rupeaa loppumaan
kun tämä anturi saavuttaa lattian paluuveden lämpötilan.
21:20 viimeinenkin vesipeto lopettaa suihkuttelun ja varaaja on täysin tyhjä.  Huomatkaa varaajan alaosan lämpötila, jos
lauhduttimelle ottais tuolta isommin, niin hyötysuhde ehkä tykkäisi, mutta Niben tarttis pyöräyttää melkein koko varaaja ympäri jotta
menovesi nousisi pyyntiin 27.5 asti n. 4-asteen deltalla. Sen sijaan varaajan alaosasta otetaan vain alle 100l/h ja loput
lattian paluusta, jolloin lauhduttimen lähtö pysyy lähellä pyyntiä, eikä invertteri lähde kiihdyttelemään hallitsemattomasti.
23:30 tilanne rupeaa stabiloitumaan ja Jäspi on välilevyynsä asti täynnä lauhduttimelta tulevaa lämmintä vettä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 27.12.16 - klo:12:57
Lainaus
Pakko häpeäkseni tunnustaa, että olen myös myynyt tulistuskoneita

Merkkejä on halua hyvässä enkä pahassa mainita. Mainitse pois vaan.

Sanoisin myös niiden kestävyyden olevan heikompi.
-------------

alavaraajaa joutuu pitämään lämpöisempänä kuin mikä on pyyntilämpötila lämmönjakoon.

on/off vaihtovena: Käyttövesi tehdään erillisenä prosessina 100% teholla.

Itsellä tuo kestävyys oli yksi pääkriteereistä ja hinta. Sekä ehkä helppo korjattavuus ja helppokäyttöisyys. Tulistin vehkeet oli niin monimutkaisia, että ei niistä ottanut mitään selkoa maallikko, sekä ei niitä kukaan edes tarjonnut. Lisäksi ovat isompia kooltaa, eli ei olisi edes mahtunut tai olisi ollut hankalampi laittaa kellariin. Itsellä kanssa mielikuva että tulistimen kompura hajoaa herkemmin ennen aikojaan. Ilmeisen herkkiä ovat säädöille, tai sitten siihen on joku muu rakenteellinen syy? Johon en keksi sanoa että mikä. On/off pumpussa vesi pääsee virtaamaan vapaasti, eli ei ole mitään shuntteja välissä. Eli ei tarvitse esim opation modata maalämpöpumppua, koska ei ole mitään modattavaa. 2017 alkaa 9 vuosi nibe "vanhukselle", kaivon kaksi lämpöanturia on mennyt useampi vuosi sitten vaihtoon, mutta ei mitään sen isompaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.12.16 - klo:13:06
Patterikohteessa tehdään kuumempaa kiertovettä, kuin lattialämmityskohteessa.
Korkeamman lämpötilan takia kompressorin vastapaine on korkeampi.
Kompressori kuormittuu enemmän patterilämmitteisessä ja siitä syystä sen normaali kuluminen on suurempaa.
Tämä pätee sekä vaihtoventtiilikoneille, että tulistuskoneille, eikä siinä ole mukana mitään mystiikkaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 27.12.16 - klo:13:30
En myt muista kuka täällä kertoi että rikkoontumisia olisi suurin piirtein saman verran patterilämmitteisessä ja lattialämmitteisessä. Ja eniten rikkoontumisia taisi olla lattialämmitteisissä jossa oli iso, noin 12 kW kompressori. Joku fiksumpi ja osaavampi foorumilainen se kumminkin muistaakseni oli.

Täällä ainakin on olleet paineet tai kuumakaasu aika matalalla, vaikka onkin pattereilla lämpeävä. Joillakin on kompura kestänyt erittäin kauan patteritalossakin ja itse ainakin toivon että sama juttu olisi. Eli kuumempi lämmitysvesi ei pääsisi mitenkään rikkomaan kompressoria. Onhan siinä kumminkin moottorisuoja ja presostaatti jos menee tarpeettoman kuumaksi jostain syystä. Täällä sai korkeintaan 59-60 C paluuveden ja sitten meni kone tilttiin, eli suojat ainakin toimii vielä. Kone on kait säädetty että 55 C olisi maksimi paluu.

Toki on/off pumpulle kannattaa myös laittaa ison puskurivaraajan jos haluaa maksimoida kompressorin keston (patterilämmitys)? Esim 10kW koneelle 300 L läpivirtaava puskuri ja mittaus puskurin jälkeen, niin kompuran elinaika pitäisi olla suht hyvä? Kompura ei pääse menemään kylmäksikään koska kompressorin lämmitin lämmittää jatkuvasti tai ainakin joskus sitä kompuran öljyä tai mitä siellä sisällä mahtaa ollakaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.12.16 - klo:00:25
Eipä tuo onnistuisi ilman varaajaa, laatasta ei tarvitse varastaa mitään vaan tehdään varaajaan
kv-esilämmityksen kulutuksen verran enemmän lämmintä vettä. Tuotetun lämmitysveden lämpötilaan
tuo ei vaikuta vaan ainakin invertterin tapauksessa lauhduttimen keskilämpötila pysyy samana.
(Tai itse asiassa laskee hetkittäin suuren käyttöveden kulutuksen aikana, mutta menee liian yksityiskohtaiseksi)
On/off koneella tulisi vuorokautisia käyntitunteja lämmitystilassa vastaavasti enemmän, tarkempi käyttäytyminen
riippuisi säätöjärjestelmästä ts. pääseekö varaaja pyörähtämään niin sanotusti ympäri. Itse lopetan varaajan
lataamisen samalla hetkellä kun varaajan pohjalla on samanlämpöistä vettä mitä tulee lattian paluusta eli
lauhduttimelle ei missään tilanteessa pääse lattian paluuta lämpöisempää vettä. Tämän toiminnan saavuttaminen
yhdessä invertteripumpun tehonsäädön haasteiden kanssa on ollut mielenkiintoista. Mutta lataamalla varaajaa
tarpeeksi hiljaa on mahdollista säilyttää lämpökerrostumat koskemattomina, joka mahdollistaa tuon edelläkuvatun
toiminnallisuuden.

Nappailin numeroita omista lokituksista ja näin tarkasteltuna esilämmityksen tehovaatimukset näyttävät hurjilta.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/kv_tehontarve_zpss8w8ouer.jpg)
Kaikki lukemat ovat watteina ja vuorokautisia keskiarvoja, mittausjärjestelmän epätarkkuuksista johtuen saatavat sisältää min +-5% virhettä,
tulivat ihan suotta kuvaan noin monella merkitsevällä numerolla.
Oranssilla on merkitty talon lämmitykseen tarvittu keskiteho eli tällä teholla on lämmitetty laattaa.
Sinisellä on merkitty keskimääräinen teho millä Nibe on lämmittänyt (lämmitysveden) varaajaa.
Harmaalla näytetään noiden kahden ylläolevan erotus, eli näin paljon suuremmalla teholla on lämmitystä tarvinnut tehdä
jotta kv-esilämmityksen kulutus ei vaikuttaisi lattian lämmitykseen.
(Tuossa harmaassa palkissa on mukana myös varaajan häviöt! Teknisessä tilassa on n. +20C ja lämmitysvesi on alle 30-asteista,
joten voisikohan olettaa että häviöt ovat alle 100W?)

Keskiarvo tuolle yliteholle on tällä viikolla 445W eli +25% isommalla teholla on täytynyt tehdä lämmitystä kuin ilman kv-esilämmitystä,
yllätyin hieman lukemien suuruudesta, kWh:eina katseltuna erotus on tuntunut pienemmältä. Lukemista on mahdollista nähdä suuren
käyttöveden kulutuksen merkitys esim. jouluaattona pitkät saunottelut nostivat ylitehon melkein 700Wattiin ja taas tänään kun ei kukaan
ole käynyt suihkussa on yliteho vain 234W.

Tässä päästäänkin kiinni sellaiseen seikkaan, ettei kv-esilämmitys ihan ilman miinuksia olekaan mahdollista.
-lämpöpumpun ja keruun mitoituksessa on huomioitava suurempi tehontarve ja energianotto keruusta
-suurempi tehontarve lämmitystilassa heikentää väistämättä hyötysuhdetta, mutta tarkasteltaessa
lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena ml. käyttöveden tuotto pitäisi hyötysuhteen kasvaa.
Optimipisteen löytäminen järjestelmätasolla ympäri vuoden ei vaan ole ihan yksinkertaista.

Teillä meni 25.12 2347w esilämmityksen kanssa lämmitykseen ja meillä 43kw pumpun tuottamana, eli
1800w ilman esilämmitykierukoita.
Niinpä mitä säästöä esilämmitykset tuovat :-[
No varaaja auttaa tietysti pitämään kompuran käynnissä, mutta ei tuolla oikeata säästöä tehdä :-\
LTL- arvot kiinnostaisi myöskin kyseisenä ajankohtana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.12.16 - klo:00:49
TYhmä kysyy. Mikä on ihanteellinen lämpötila tälläisellä maalämpökoneissa käytetyille
mäntäkompressoreille?
Ihan vaan vertailun vuoksi auton moottori toimii parhaiten jossain 70C tietämissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 28.12.16 - klo:01:36
Laita tuohon auton moottoriin nyt 35 astetta lisää, niin öljyn lämpö estää veden tiivistymisen öljyn sekaan. Vesikiertonakin lämpö on n. 90 asteen korvilla, joka on siis jäähdytysjärjestelmän lämpö, eikä moottorin lämpö.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.12.16 - klo:01:45
Laita tuohon auton moottoriin nyt 35 astetta lisää, niin öljyn lämpö estää veden tiivistymisen öljyn sekaan. Vesikiertonakin lämpö on n. 90 asteen korvilla, joka on siis jäähdytysjärjestelmän lämpö, eikä moottorin lämpö.
Niinpä, kesätermarit ennenaikaan aukes 87C muistaakseni. Mutta jostain luin että auton moottorin
optimaalinen lämpötila olisi 70C
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 28.12.16 - klo:01:56
Niinpä, kesätermarit ennenaikaan aukes 87C muistaakseni. Mutta jostain luin että auton moottorin
optimaalinen lämpötila olisi 70C

Jatkuvasti kun päästöjä halutaan alemmaksi niin moottorinkäyntilämpötiloja on nostettu. Yli 100 astetta ei ole harvinaisuus. Öljyille toki tulee lisää vaatimuksia...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 28.12.16 - klo:02:09
Laita tuohon auton moottoriin nyt 35 astetta lisää, niin öljyn lämpö estää veden tiivistymisen öljyn sekaan. Vesikiertonakin lämpö on n. 90 asteen korvilla, joka on siis jäähdytysjärjestelmän lämpö, eikä moottorin lämpö.
Juu.
Ilmeisesti kun moottoriöljy on riittävän lämmintä, niin siihen moottoriöljyyn "sekoittunut" vesi haihtuu pois, eli öljy puhdistuu. Siksi olisi hyvä että termostaatti on kunnossa ja käyttää moottorin riittävän lämpöiseksi ja riittävän kauan aikaa.

90 taitaa olla se normaali lämpö ja viisari pystyssä. 100C on vielä normaali lämpö myös. Punainen saattaa olla jossain 120C. Moottoripyörässä alaa propelli pyöria 100C kohdalla ja nousee vielä johonkin 120C jos ajaa vähän liian hiljaa tai on kovin kuuma.

Jos termostaatti on kunnossa, niin sisällä on lämmintä ja kulutuskin pitäisi olla pieni. Mulla Alfassa joskus pyöri flekti kun termari ei ollut vielä avautunut. Ainakin lämpöä riitti hyvin koppiin.
edit:
Nopeasti googletin ja jossain pökötissä sähköinen termostaatti avautuisi vasta 105 asteessa.

"90 Astetta on likimain normaali. Flekti lähtee hitaalle nopeudelle n.95 asteessa. Mittarivirhettä voi olla suuntaan/toiseen hiukan."
"EW-moottorien termostaateista (sähköiselle termostaatille ilmoitetaan arvoksi 105 astetta, mekaaniselle 89 astetta):"
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 28.12.16 - klo:09:00
Jatkuvasti kun päästöjä halutaan alemmaksi niin moottorinkäyntilämpötiloja on nostettu. Yli 100 astetta ei ole harvinaisuus. Öljyille toki tulee lisää vaatimuksia...

Suzukin (ja Yamahan?) 4T-perämoottorin vakiotermostaatti aukeaa 50-asteessa. 60- ja 72-asteen termarikin löytyy lisävarusteena.
http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/2007/DF60/THERMOSTAT/parts.html (http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/2007/DF60/THERMOSTAT/parts.html)

Tuo liian kylmänä käyvä kone yhdistettynä kylmiin vesiin ja vetouisteluun tyhjäkäynnillä saattaa aiheuttaa sen, että moottoriöljyn sekaan päätyy palamatonta bensaa. Öljyn määrä kasvaa moottorissa ja voiteluominaisuudet heikkenevät kun öljyä ohennetaan bensalla. Ainakin Yamahan peräprutkut ovat tästä kuuluisia. Muistan kyllä kuulleeni että samaa tapahtuu tietyillä automerkeillä jos ajetaan pelkkää nurkka-ajoa kaupungissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.01.17 - klo:21:41
02.12  OEK lämmitys 1,83 ja kv-mukana 2.01
03.12  OEK lämmitys 1,86 ja kv-mukana 2.03
04.12  OEK lämmitys 1.64  kv mukana 1,76 ?
05.12  OEK lämm      1,99      sis kv     2.22.
06.12  oek  lämm      1,71      sis kv     1.91
07.12  oek  lämm      1,59      sis kv     1.87  Korjattu arvot. (9.25/1.22*2/550/18.3)Pakkanen lauhtui
ja varmaan mentiin edellisen päivän latauksella.
08,12   OEK lämm     1.98       kv         2.30 Pieleen mennyt säätö tod näk.
09.12   OEK lämm     2,25       kv         2,45 Joo, niin näyttäisi olevan. Palautin edelliset asetukset.
10.12   OEK              1.89      KV sis     2.16 Eipä paljoo sauna vaikuttanutkaan?
11.12   OEK              1.68      KV sis     1.83 Kummasti kun pakastuu niin pumppukin toimii paremmin.
12.12   OEK              1.82      KV sis     1.99 Ilma lämpes vähän.
13.12   OEK              2.31     KV           2,56. Panin kaikki piirit sepposen selälleen illalla. Tosin oma mh on vieläkin kylmänä. Sauna.
14.12   OEK             2,04      KV sis       2,29. Tänään töistä tullessa kämppä oli ihan pimeenä.
Vaihdoin sähköyhtiötä ja tässä oli tullut joku sekaannus ja olivat katkaisseet sähköt.
Kämppä oli viilennyt 8 tunnin aikana  vajaan asteen. Laitoin yläkerran termareilla ohjaukseen ja
ulkosen kakkoselle kun ikävästi alkaa COP laskemaan.
16.12   OEK   1,85  SIS KV  2.13.   
17.12   OEK   1,75   SIS KV 1.97.
18.12   OEK   1,74  SIS KV  2.03.
19.12   OEK   1,69 KV 2,15. Suurivetinen kotona.
20.12   OEK   2,10 KV  2,55
21.12   OEK   1,83  KV 2,26
22.12   OEK   1,87  KV 2,42 Seuraavat vuorokaudet ajan lattian kierto ykkösellä.
23.12   OEK   2,09. käyttövettä meni omiin tarpeisiin ihan riittävästi...
24.12   OEK   1.71  KV sis 2,24.
25.12   OEK   1,62  KV SIS 2,22 Pumppu kävi 370min lämmitysajoo. LTL 13.8
26.12  OEK    1,93  KV SIS 2,52 Pumppu kävi 426min lämmitysajoo. LTL 12,7
27.12 OEK     1,89  KV SIS  2.14  Pumppu kävi 500min lämmitysajoo LTL 16
28.12 OEK     1,85  KV SIS  2,17  Pumppu kävi 519min lämmitysajoo LTL 17,5
29,12  OEK    1,75 KV SIS   2,01  Pumppu kävi 400min lämmitysajoo LTL 15.1
30.12  OEK    1,70  KV SIS  2,02  Pumppu kävi 361min lämmitysajoo LTL 12,8
 Käytän Malmin mittausasemaa laskelmissa.
Muokkaa viestiä
« Viimeksi muokattu: 31.12.16 - klo:01:08 kirjoittanut peki »
Ilmoita valvojille   88.113.36.53

Tuossapa laatan kierron vaikutuksia. Ulkonen ykkösellä laatan delta on 4,2C.
Eli käyrän pyynti esim. 30C niin pumppu tekee 3,6C hystereesillä 31,8+4,2=36 asteista kiertoon aivan lopussa. Tämä siis ohitusputken jälkeen mitattuna. Lauhduttimelta lähtee 38C.
Eli säästäisin noissa litkujen lämmöissä noin 2C jos ajaisin kaikki lauhduttimen kautta?
Mikähän mahtaisi olla laatan dt tällöin??
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 04.01.17 - klo:22:50
Taas kyttäisin Nibea, että koska tarvitsee lisäystä avuksi. Aika tarkkaan -18-19C alkaa pumppu huutamaan 100% ja asteminuutit valumaan kohti lisäystä.
Kun lisäys menee päälle niin menovesi lauhduttimelta alkaa tippua. Ilmeisesti sisäinen kiertovesipumppu nostaa kierroksia. Ja asteminuutit vaan laskee.
Onko idea laskea lauhduttimen lämpötilaa jotta siitä saada pikkaisen enemmän tehoa?

Onko toi logiikka varmasti kunnossa vai olisko uusissa firmiksissä jotain parempaa?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 04.01.17 - klo:22:55
Neliputkikytkennällä mulla menovesi käyrän mukaan noin 50c kun ulkona -19c. Paluuvesi noin 40c sekä koneen mittauksesta ja infrapunamittarilla paluuputkesta mitattuna.
Menoputkesta verkostoon menee noin 43c inframittarilla mitattuna.
Eli vähän käyrä hämää että talo vaatisi 50c vettä jotta sisällä 20,5c.??
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 04.01.17 - klo:23:30
Epäilen että se niben sisäinen pumppu pyörisi vähän liian hiljaa? Jos nibe tekee 50C vettä ja pattereille meneekin vain 43C vesi? Paluuvesi 40C eli 10C ero.

Ero voisi olla laitettu asetuksista pienemmäksikin. Joku 6 tai 7 C voisi olla parempi?
Pattereille pitäisi saada menemään yhtä kuumaa vettä kuin mitä nibestäkin tulee. Eli nibestä vaikka 44C vesi ja pattereille 44C vesi, tuo olisi parempi kuin nykyinen 43C.

Lainaus
Kun Nibeen pistetään MUT +20 astC saadaan lämmitysveden dt pidettyä vakiona ulkolämpötilasta riippumatta. Tällä huijataan Niben ohjausta ja sillä ei ole mitään tekemistä todellisen MUT:n kanssa.
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alspe - 04.01.17 - klo:23:41
Epäilen että se niben sisäinen pumppu pyörisi vähän liian hiljaa? Jos nibe tekee 50C vettä ja pattereille meneekin vain 43C vesi? Paluuvesi 40C eli 10C ero.

Ero voisi olla laitettu asetuksista pienemmäksikin. Joku 6 tai 7 C voisi olla parempi?
Pattereille pitäisi saada menemään yhtä kuumaa vettä kuin mitä nibestäkin tulee. Eli nibestä vaikka 44C vesi ja pattereille 44C vesi, tuo olisi parempi kuin nykyinen 43C.
Oikeastaan dT ero lauhduttimella oli noin 8C kun lisäystä ei ollut käytössä. Sitten tuli lisäys niin meno lauhduttimelta laski rankasti (sisäinen pumppu nosti kierroksia?). Puskurivaraajaahan menovesi lataa joten ei verkkoon saada samaa kuin lauhduttimelta? Eikö neliputkikytkennässä paluu tule lauhduttimelle ja puskurille, ulkoinen kiertopumppu imee paluuta puskuriinkin joten se viilenee eikä ole sitä mitä lauhdutin antaa?

EDIT: Jos ulkoinen kiertopumppu on liian kovalla niin se sekoittaa puskurin? Se tarvisi laittaa mahdollisimman pienelle, mutta kumminkin kierto pitäisi olla iso jotta patterit tasalämpöiset?

Kyllähän se nyt alkoi saada lisäyksellä paluuta nousemaan, mutta kummastuttaa se että asteminuutit kyykkää hetkessä -200 -> -400 kun lisäys tuli peliin!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.01.17 - klo:22:18
Pikkasen päivitystä tuohon laatan kierron katkaisemiseen pumpun huilatessa.
OEK- luku pysynyt ihan siedettävänä, 1,6-2,1.
Harmittaa tosin välillä kun pumpun tehdessä käyttövettä niin piirit yläkerrasta aukeaa turhaan ja
tällöin pumppu alkaa lämmittämään myöskin taloa.
Ennen meni niin että pumppu lopetti aina kv-ajoon, mutta nyt huonolla tuurilla se myöskin aloittaa.. :-[

Toinen asia mitä olenkin oikeastaan toivonut koko tämän mlp-ajan viimein toteutui viime yönä.
Pakkasta -19 pumppu teki vielä pienen pysähdyksen ja käyntiin lähtiessä napsahti 3kw vastus avuksi,
koska paluun lämmöt pumpulle niiaa aika tavalla startissa pumppu reagoi viimein.

17min oli pumppuni 10kw kone. DT lauhduttimella 9-10C. ja runnoi litkut puolen asteen päähän pysäytyslämmöistä ja tämän jälkeen vastus taas pimeeksi.
Jatkoi tästä kuin ikinä ei olisi vastusta tarvinnutkaan..
No tulipahan ainakin se selväksi että ylitehoisella pumpulla ei tee mitään lattialämmitystalossa jos
isoa varaajaa ei ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.01.17 - klo:14:07
Tälläinen.
Paljonko teillä muilla on yleensä muu talon kulutus jos otetaan mlp,kiertopumput ja ilmanvaihto pois
kokonaiskulutuksesta?
Ei nyt tarvii ihan tarkkaan alkaa erottelemaan, mutta noin arvotkin olisi ihan kiva.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 08.01.17 - klo:14:15
N. 5000 kWh vuodessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.01.17 - klo:14:24
N. 5000 kWh vuodessa.
Olisiko kuukausitasolla jotain erotteluu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 08.01.17 - klo:16:06
Olisiko kuukausitasolla jotain erotteluu?

Liitteessä näkyy, mutta siinä on siis nyt kaikki yhteensä. Minulla ei ole erillistä mittaria mlp-pumpulle.
Maalämpö asennettiin kesällä 2014 ja kulutukset alkoi nousemaan joskus elokuun huitteilla.
Helmikuussa 2014 taitaa näkyä pieni piikki, koska öljyt loppui taas kerran silloin ja yhdessä päivässä vetäisi vastuksilla 127 kWh.

Kone ilmoitti, että olisi vienyt energiaa vuonna 2015 = 9426 kWh ja 2016 = 10002 kWh.
Tosta jäis erotukseksi taloussähkölle 2015 = 4572 kWh ja 2016 = 5490.
Kesällä 2016 tuli kuivausrumpu talouteen, se varmaan nosti kulutusta 1000 kWh!  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 08.01.17 - klo:18:00
Muut sähköt on n. 20 000 kWh vuodessa. Maalämpöön menee lisäksi 8 200 kWh 3 vuoden keskiarvona. Aina sitä miettii, että mihin ihmeeseen sitä häviää. Ainiaanvalmis kiuas varmaan syö jonkun watin ylimääräistä. Pyykkiä pestään arviolta 1,5 kertaa päivässä ja kuivataan myös.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 08.01.17 - klo:19:11
 .........2015                    2016
1.          2963                    2547
2.           2306.                   1663
3.           2283.                    1626
4.           1901.                     1314
5.           1427.                     1083
6.          1214.                      971
7.          844.                       932
8.          1345.                    1121
9.          1391.                    1212
10.        1639.                   1634
11.         1703.                   1720
12.        1879.                   1734
Kaikki.  20895.                  17557
Tuossa minun kaikki, siis koko talo. Väitän ehdottomasti että heti valmis kiuas säästää kovalla saunojalla paljonkin. Omani asennettiin 9/2015 ja se kuukausi huudatettiin pesutilassa rakennuskuivainta joten tuota kuukautta ei kannata verrata. Mutta minusta näyttää että kuukaudet 1-8 osoittaa että hetivalmiilla säästää, en ainakaan keksi mikä muu aiheuttaa tuota pudotusta? Pumppu tuli jo 2014, ja kahden vuoden keskiarvo 7000kwh
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 08.01.17 - klo:20:22
2 lasta + 2 aikuista, joten kyllä meilläkin aika paljon lämmitetään suoralla sähköllä, pihavaloja lukuunottamatta
melkein kaikki muu sähkönkulutus tapahtuu sisätiloissa. (pesukoneet ja kuivausrumpu laulaa päivittäin)

Ohessa taulukko. Ensimmäisessä sarakkeessa viimeisen viiden sähkölämmitysvuoden kokonaiskulutuksen keskiarvo
ja vieressä ensimmäinen täysi kalenterivuosi maalämpöä. Ensimmäinen MLP sarake on sähkölaitokselta ja
seuraava kirjanipidoistani, sillä Nibelle menee sähköt oman mittarinsa kautta. Vuosilukemien erotuksen perusteella
Nibe vei 3055kWh, joten jossain tuolla taulukossa on hieman virhettä, koska kk lukemien summa on 3099.
(Konerikossa katosi vähän lokituksia viime keväältä.)
(http://i.imgur.com/aLTu5D5.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Arzenic - 08.01.17 - klo:20:24
Väitän ehdottomasti että heti valmis kiuas säästää kovalla saunojalla paljonkin. Omani asennettiin 9/2015 ja se kuukausi huudatettiin pesutilassa rakennuskuivainta joten tuota kuukautta ei kannata verrata. Mutta minusta näyttää että kuukaudet 1-8 osoittaa että hetivalmiilla säästää, en ainakaan keksi mikä muu aiheuttaa tuota pudotusta?
Meillä on 6kW Harvia Forte. Kun saunomme 4krt/vko, vie heti valmis-kiuas n. 1500kWh sähköä enemmän vuodessa heti valmiina, kuin käytettäessä normaalin kiukaan tavoin eli sammutettuna aina väliajat. Toki kiuas on aina lähtötilanteessa noin 45 C sisältä. Näin omien kokemuksien mukaan verkkoyhtiön kokonaiskulutuksen seurannasta arvioituna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 08.01.17 - klo:20:45
Silti minun on pakko pysyä kannassani, omat lukemat tukee sitä niin selvästi. No heinäkuu ei, mutta silloin ollaankin pääsääntöisesti mökillä. Meillä saunotaan joka päivä, poika käy itsekseen, likka itsekseen ja vanhemmat yhdessä. Yleensä nämä vielä ajoittuu miten sattuu sillain että välissä on tunti tai kaksi. Sitten vielä treenien ja juoksulenkkien jälkeiset satunnaiset saunat niin käytännössä saunamiskertoja kertyy ainakin neljä päivässä->120 kuukaudessa. ???
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Arzenic - 08.01.17 - klo:22:46
Se voi olla, että teidän saunomismäärät ylittää tuon kriittisen pisteen, mutta meillä ei :)
Kun tuo 10 vuotta vanha kiuas heittää pyyhkeen kehään, niin ei ole tarkoitus enää vastaavaa hommata. Johan tuosta on tietysti tyyppiviat kertaalleen korjattu eli yksi helposti kärähtävä vastus piirikortilla vaihdettu sekä virtakytkin poistettu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.01.17 - klo:10:52
Minullakin on harvia forte, tosin 9kw, älä pelottele tyyppivioilla  :'( :'( ei aina jaksaisi kaikkea korjailla :'(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.01.17 - klo:22:41
Täällä on ollut paljon puhetta kv-esilämmityksen hyödyistä.
Pari kieppii valuun käyttövesiputkee ajaisi varmaan saman asian.
Ei menisi sekaisin puskurissa kerrostumat ja säästäisi ihan mukavasti
perustamiskustannuksissa.
Saisi samalla kesällä pienen viilennyksen ihan ilmaiseksi.
Tätä ei kuitenkaan kannata varmaan toteuttaa kosteiden tilojen alalla jos tykkää lämpöisestä
laatasta.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 14.01.17 - klo:08:49
Täällä on ollut paljon puhetta kv-esilämmityksen hyödyistä.
Pari kieppii valuun käyttövesiputkee ajaisi varmaan saman asian.
Ei menisi sekaisin puskurissa kerrostumat ja säästäisi ihan mukavasti
perustamiskustannuksissa.
Saisi samalla kesällä pienen viilennyksen ihan ilmaiseksi.
Tätä ei kuitenkaan kannata varmaan toteuttaa kosteiden tilojen alalla jos tykkää lämpöisestä
laatasta.
;D 
  Hymiö taisi unohtua  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.01.17 - klo:10:03
Ne rakennusmääräykset taisi taas unohtua tuosta pähkäilystä. Niitä käyttöveden putkia ei yksinkertaisesti saa työntää sinne valuun.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.17 - klo:11:02
Ne rakennusmääräykset taisi taas unohtua tuosta pähkäilystä. Niitä käyttöveden putkia ei yksinkertaisesti saa työntää sinne valuun.
Suojauksesta saa kai sentään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 14.01.17 - klo:13:26
Missä lämpötiloissa kuuluu kuumakaasujen olla eri menovesien lämpötiloissa? Onko 50°C menoveden 105°C kuumakaasu normaali?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.17 - klo:15:18
Missä lämpötiloissa kuuluu kuumakaasujen olla eri menovesien lämpötiloissa? Onko 50°C menoveden 105°C kuumakaasu normaali?
Ei ole. Meillä 89C kuumakaasut ja lauhduttimelta lähtö 56C. Onko siinä tarkkailulasia kylmisputkessa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.17 - klo:15:25
Lainaus
Missä lämpötiloissa kuuluu kuumakaasujen olla eri menovesien lämpötiloissa? Onko 50°C menoveden 105°C kuumakaasu normaali?
On liian korkea.
Vaihtoventtiilikoneessa R407C kylmäaineella pitäisi 50C menoveden lämpötilalla kuumakaasun olla n. 80C

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 14.01.17 - klo:16:23
Missä lämpötiloissa kuuluu kuumakaasujen olla eri menovesien lämpötiloissa? Onko 50°C menoveden 105°C kuumakaasu normaali?

Meillähän on samanlaiset pumput.
Koitin trendejä katella ja ei meillä ainakaan ole kuumakaasun lämpö noin korkea. Kyllä se siellä reilussa 80 asteessa on täällä noilla menoveden lämmöillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 14.01.17 - klo:17:16
Kiitos nopeista vastauksista. Oisko Mettiksellä vaikka antaa kuumakaasujen lämpöjä eri lämmitysvesien lämpötiloilla?

En ole kertaakaan tota etupaneelia irrottanut, sen takana varmaan on tarkistuslasi jos on. Mitä oireita ilma viinan seassa aiheuttaisi?

Edit. Nyt tekee käyttövettä ja kuumakaasut 108 asteisia lämmitysvesi meno 57.3 ja tulo 48. Kaivosta tulee 1.8 ja menee -0.6.

Edit2. Kuumakaasu 118, meno 58
Kuumakaasu 88, meno 41.3.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 14.01.17 - klo:17:24
Kiitos nopeista vastauksista. Oisko Mettiksellä vaikka antaa kuumakaasujen lämpöjä eri lämmitysvesien lämpötiloilla?

En ole kertaakaan tota etupaneelia irrottanut, sen takana varmaan on tarkistuslasi jos on. Mitä oireita ilma viinan seassa aiheuttaisi?

Edit. Nyt tekee käyttövettä ja kuumakaasut 108 asteisia lämmitysvesi meno 57.3 ja tulo 48. Kaivosta tulee 1.8 ja menee -0.6.

Minäpä koitan ehtiä kerätä dataa nyt vlopun aikana.

Tai jos haluat niin voit itsekin käydä seuraamassa mun lämmityksen lukemia husdatan sivuilta. Mun nimimerkki on Mettis siellä listassa. Sieltä voit katsoa noita käppyröitä itekin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.17 - klo:18:43
Scrollin isentrooppinen (puristustyön) hyötysuhde on 0,65 -0,70
Naur1s:n lämpötilat käyttäytyvät loogisesti mutta antavat hyötysuhteeksi vain n. 0,50
Tähän voi olla syynä:
- Kompressori on väljä
- Vajausta kylmäaineesta
- Paisuntaventtiili jumittaa
Kaksi jälkimmäistä todennäköisempiä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 14.01.17 - klo:19:23
Scrollin isentrooppinen (puristustyön) hyötysuhde on 0,65 -0,70
Naur1s:n lämpötilat käyttäytyvät loogisesti mutta antavat hyötysuhteeksi vain n. 0,50
Tähän voi olla syynä:
- Kompressori on väljä
- Vajausta kylmäaineesta
- Paisuntaventtiili jumittaa
Kaksi jälkimmäistä todennäköisempiä.

Hmm. Saisko hieman suomennosta? Tarkoittaako hyötysuhde 0.65-0.7 käytännössä mitä? Ja pumpulla tuli joulukuussa vuosi täyteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 14.01.17 - klo:19:42
Kiitos nopeista vastauksista. Oisko Mettiksellä vaikka antaa kuumakaasujen lämpöjä eri lämmitysvesien lämpötiloilla?

En ole kertaakaan tota etupaneelia irrottanut, sen takana varmaan on tarkistuslasi jos on. Mitä oireita ilma viinan seassa aiheuttaisi?

Edit. Nyt tekee käyttövettä ja kuumakaasut 108 asteisia lämmitysvesi meno 57.3 ja tulo 48. Kaivosta tulee 1.8 ja menee -0.6.

Edit2. Kuumakaasu 118, meno 58
Kuumakaasu 88, meno 41.3.

Äsken kävin vilkaseen niin lauhduttimelta meno 40,6 astetta ja kuumakaasu 76,9 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.17 - klo:19:50
Lainaus
Hmm. Saisko hieman suomennosta? Tarkoittaako hyötysuhde 0.65-0.7 käytännössä mitä? Ja pumpulla tuli joulukuussa vuosi täyteen
0,65 -0,7 tarkoittaa 65% - 70 %
Ideaalikoneella hyötysuhde on 1 eli 100% mutta ideaalikonettahan ei ole olemassakaan joten oikeilla koneilla hyötysuhde on aina alle 100%.
Kylmäaineprosessin hyötysuhde on pudonnut 15 -20 %-yksikköä.
Koska lämpötilat käyttäytyvät loogisesti, mittaukset todennäköisesti näyttävät oikein.

Tämän vähäisen tiedon perusteella näyttäisi että koneessa ei kaikki ole kohdallaan, joten tilaa ammattitaitoinen kylmäkalle tarkistamaan laite (takuuseen)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.01.17 - klo:10:13
Oliko jossain kuvaa, jossa näkyi R407C ja R410A kylmäaineiden käyrät vierekkäin?
Eli miten kummallakin kylmäaineella käyttäytyy kuumakaasut suhteessa paineeseen tai lauhduttimen lämpöön?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.01.17 - klo:15:55
Lainaus
Oliko jossain kuvaa, jossa näkyi R407C ja R410A kylmäaineiden käyrät vierekkäin?
Eli miten kummallakin kylmäaineella käyttäytyy kuumakaasut suhteessa paineeseen tai lauhduttimen lämpöön?
Oheisessa kuvassa on p-h kaavioista katsottuna normaali käyntiolosuhteissa vaihtoventtiilikoneen R410A ja R407C kuumakaasun lämpötilat lauhduttimen lämpötilan funktiona.
Lisäksi kuvassa on naur1s:ksen lämpötilat.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 15.01.17 - klo:16:59
Oheisessa kuvassa on p-h kaavioista katsottuna normaali käyntiolosuhteissa vaihtoventtiilikoneen R410A ja R407C kuumakaasun lämpötilat lauhduttimen lämpötilan funktiona.
Lisäksi kuvassa on naur1s:ksen lämpötilat.

ATS

Kiitokset!

Onko normaaliolosuhteet siis, että kaivon tulolämpö on nolla astetta?
Vai mitä kaikkea tarkoittaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 15.01.17 - klo:17:59
Lainaus
Onko normaaliolosuhteet siis, että kaivon tulolämpö on nolla astetta?
Vai mitä kaikkea tarkoittaa?
Sitähän se tarkoittaa.
Siksi sanottu näin ympäripyöreästi, koska kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa moni asia.

OilToSoil mihin sinulla osuu kuumakaasun lämpötilat?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 15.01.17 - klo:19:12
Oheisessa kuvassa on p-h kaavioista katsottuna normaali käyntiolosuhteissa vaihtoventtiilikoneen R410A ja R407C kuumakaasun lämpötilat lauhduttimen lämpötilan funktiona.
Lisäksi kuvassa on naur1s:ksen lämpötilat.

ATS

Meillä menee kyllä pumpun kuumakaasukäyrä melkein juurikin noin. Kylmäaine on siis tuo 410.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 15.01.17 - klo:20:20
Nyt kun pumppu käy oli lämmöt kk 90°C ja meno 47°C. Ja hetken myöhemmin kk 95.5°C ja meno 49.5°C. Delta 7K. Lotinaa kuuluu pumpun käydessä pumpun lähellä. Aikaisemmin kokeilin kierrättää viinapumppua kun kone oli tauolla niin sieltä viinapiiristä se lotina kuuluu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 16.01.17 - klo:00:33
Sitähän se tarkoittaa.
Siksi sanottu näin ympäripyöreästi, koska kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa moni asia.

OilToSoil mihin sinulla osuu kuumakaasun lämpötilat?

ATS

Koitan piirustella omia lukuja tuohon kunhan ehdin. Ensi silmäyksellä aika kohdille osuisi.

EDIT: Lisäsin liitteeksi omat käppyrät kuvana ja excelinä. Siinä on lämmitystä ja käyttövettä kumpaakin, excelistä selviää missä kohdin. Jonkinlainen vaikutus näyttää olevan myös kaivon lämmöllä.
Kyllä tuon oman käppyrän kulmakerroin mietityttää edelleen...
Onko tuossa jotain mätää? Vai meneekö nämä mittaustekniikan piikkiin nämä poikkeamat?
Olis kyllä parempi, jos nuo kaikki pisteet olisivat samoilla kaivon lämmöillä. Ei tulisi noin paljon heiluntaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 16.01.17 - klo:13:37
Koitan piirustella omia lukuja tuohon kunhan ehdin. Ensi silmäyksellä aika kohdille osuisi.

EDIT: Lisäsin liitteeksi omat käppyrät kuvana ja excelinä. Siinä on lämmitystä ja käyttövettä kumpaakin, excelistä selviää missä kohdin. Jonkinlainen vaikutus näyttää olevan myös kaivon lämmöllä.
Kyllä tuon oman käppyrän kulmakerroin mietityttää edelleen...
Onko tuossa jotain mätää? Vai meneekö nämä mittaustekniikan piikkiin nämä poikkeamat?
Olis kyllä parempi, jos nuo kaikki pisteet olisivat samoilla kaivon lämmöillä. Ei tulisi noin paljon heiluntaa.


Veikkaan, että kotimittaustekniikka aiheuttaa haasteita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.01.17 - klo:21:51
Oheisessa kuvassa on p-h kaavioista katsottuna normaali käyntiolosuhteissa vaihtoventtiilikoneen R410A ja R407C kuumakaasun lämpötilat lauhduttimen lämpötilan funktiona.
Lisäksi kuvassa on naur1s:ksen lämpötilat.

ATS
Sen verran korjausta tuohon R407 että ainakin omassa koneessa kuumakaasun lämmöt on aika tarkalleen puolta suuremmat kuin lauhduttimen lähtölämpötila.
Esim lauhduttimelta 35C niin kuumakaasut 70C.
Seppaantin punainen  käyrä on mielestäni hieman liian jyrkkä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.01.17 - klo:09:02
Ja onko tuo R410A:n käyräkin liian jyrkkä?
Laitan verrokiksi tuon seppaantin tekemän vanhan kuvan, jossa lukee, että lauhduttimelta lähtevä vesi on pari astetta viileämpää kuin alin käyrä.

Katsoin tänä aamuna yhdet lukemat vielä huvikseen: Kuumakaasu oli 87,2, korkeapaine 27,3 ja lauhduttimelta lähtevä vesi 44,4 astetta.
Tämähän osuu ihan kohdilleen tähän vanhempaan kuvaan verratessa, eikö?
Noilla lukemilla ollaan lauhduttimen käyrällä 46 asteessa, mutta mikä käyrä se sitten on?
Lauhduttimelta lähtee tuon taulukon tekstin mukaan pari astetta kylmempää, kuten minulla juuri tuossa havainnossa oli.
Kaivon tulo oli 0,2 astetta ja meno -2,6.
Alapaine oli 6,8 bar.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 17.01.17 - klo:09:30
Lainaus
Noilla lukemilla ollaan lauhduttimen käyrällä 46 asteessa, mutta mikä käyrä se sitten on?
Se on kylmäaineen lämpötila lauhtumispaineen funktiona.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.01.17 - klo:09:38
Se on kylmäaineen lämpötila lauhtumispaineen funktiona.

ATS

Ok.
Onko se lauhduttimelta lähtevä tosiaan sitten pari astetta kylmempi?
Kuten tuossa otoksessani.
No, ainakin minun koneessa on. :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.01.17 - klo:23:23
Onko seppaantilla vielä mitään näkemystä noihin kuumakaasuihin ja muihin lukemiin?
Olikohan se uudempi taulukko nimenomaan tehty kuumakaasu vrt. lauhtumislämpötila, eli jos siitä haluaa tulkata lauhduttimelta lähtevän nesteen lämpötilan, niin pitää napata pari astetta pois?

Ja miten se menee: Jos kone on vaikka tahkonnut monta tuntia putkeen, eikä saa lauhduttimelta lähtevän veden lämpöjä enää nostettua, niin eikös silloin kuumakaasu kuitenkin nouse vähitellen ylemmäs ja ylemmäs?
Eli jos ollaan koneen tehojen rajoilla, niin käyrän kulmakerroin jyrkkenee?

Tuolla toisessa ketjussa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7284.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7284.0)) oli verrokkina Stiebelin lukemia, kuumakaasut oli siinäkin aika korkealla verrattuna paineisiin. Jäsen Sötkö kertoi koneestaan lukemia = "Pysähtyessä yläpaine oli 29bar, alapaine 8bar ja kuumakaasun lämpötila 103 astetta".
Onko tämä nyt vain sitten kyseiselle pumppumerkille ominaista, että luvut ovat tällaisia?

Toki ymmärrän, että taulukkojen käyrät ovat aina ideaalitilanteesta ja laskennallisia, mutta toisaalta en sitten ymmärrä tätä kuviota täysin...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.01.17 - klo:22:33
Kysymys-
Kumpi parempi, kaksi 250m reikää, vai kolme 200m syvää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.17 - klo:23:02
Kysymys-
Kumpi parempi, kaksi 250m reikää, vai kolme 200m syvää?

Tampereella saadaan:
- 2 x 250 aktiivimetrin kaivosta noin 46.200 kWh/a ja
- 3 x 200 aktiivimetrin kaivosta noin 52.500 kWh/a


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.01.17 - klo:22:05
Tampereella saadaan:
- 2 x 250 aktiivimetrin kaivosta noin 46.200 kWh/a ja
- 3 x 200 aktiivimetrin kaivosta noin 52.500 kWh/a
Kiitos.
Tuolla Tampereella on pumppu ottanut kaivoista 43263kw ( 3933h/11kw) vajaan vuoden ajalla.
Kaivojen mitoitus osui siis nappiin, 3*200m.
Hämmästyttävän hienosti toimii foorumin mitoituslaskija :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 21.01.17 - klo:10:09
Asiasta toiseen ja tyhmä kysymys. Tai ehkä viihtyvyyskysymys:
Mikä on mukava kylppärin huonelämpötila?
Ite oon tykänny, että jos laskee alle 24 niin sitten alkaa olee liian viilee mennä tai poistua suihkusta.
Miten muilla on?
Tähän kait vähän vaikuttaa, onko lattiassa lämpöä vai tuleeko esim. patterien kautta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.01.17 - klo:00:41
Pientä purtavaa.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4132.80
Tuossa vanha otanta kun pimensin taloni.
Viime viikkoisen tulos oli 2160w.
Kusetetaanko uudella mittarilla?
Vastaus 80.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.01.17 - klo:00:01
Eipä ole syy selvinnyt. Täytyy odottaa samaa ajankohtaa niin todentaa
tuonkin että kolme astetta laatassa ja hieman kylmempi kaivo nostaa
kompuran kulutusta noinkin paljon. :-[
Ihmettelen kyllä kun kv-ajokaan ei nosta ottotehoa kuin 50-100w.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.01.17 - klo:00:32
Kannattaako lämmittää 90m2 betonilaattaa 29 asteiseksi vai 120m2 27asteiseksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.17 - klo:21:56
Eipä ole syy selvinnyt. Täytyy odottaa samaa ajankohtaa niin todentaa
tuonkin että kolme astetta laatassa ja hieman kylmempi kaivo nostaa
kompuran kulutusta noinkin paljon. :-[
Ihmettelen kyllä kun kv-ajokaan ei nosta ottotehoa kuin 50-100w.
Lisää ihmettelyy.
1.2 kämpän koko kulutus oli sähköyhtiön mukaan 28.09kwh.
Pumppuni kävi 9h35min josta käyttövettä 1h38min.
Mittausteni mukaan pumppuni vei 21kwh jos laskee 2,2kwh kulutuksella. Lämmityskäyttö vie
saman tietolähteen mukaan 2160w ja tuo 40w tulee kv-lisäyksestä.
Nämä seuraavat on ns- varmaa kulutusta.
Kiertopumppu 0.95kwh pumpun lepoajat.
Iv-kone 1,6kwh
ulkovalaistus 0,8kwh
Läppärit 1,2kwh
Telkkarit 2,5kwh..
Nämä yhteensä tekee tuon 28kwh vuorokautisen kulutuksen.
Sähköyhtiöni ei siis laskuta mitään valaistuksesta, kahvinkeittimestä, jääkaapista, pakastimesta
liesituulettimesta ja muusta pienemmästä.
Kuitenkin samalla sivulla alin kulutus yöllä tuntikohtaisesti on 0,31kwh.
Tämä jo tekisi vuorokaudessa 7,5kwh.
Omana päätelmänä on ettei mittari itseasiassa valehtele vaan se näyttää väärin ;)

Miksi tuo ns. pohjakulus, 0.31kwh pumpun huilatessa on joka yö jolloin mitään kulutusta lukuunottamatta ulkovaloja, ilmanvaihtoo, kylmälaitteita, ulkosta kiertopumppua yms ei ole,   on vakio?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.17 - klo:23:10
Hämmennetään hieman lisää.
Kyseisenä yönä, 1.2 pumppuni vei sähköyhtiön mukaan 1,46kwh tehoa tuon peruskulutuksen 0,31kwh
kanssa, käyntiajan ollessa 45min.
Oma johtopäätös tästä on että sähköyhtiöllä on spot mittaus kuluttajan mittarista, mutta koska laskutus
on vakiohinnoiteltu niin mittarilla kilowatit kertyy kulutuksesta riippumatta kalliiseen aikaan ja yöllä
sitten kompensoivat tämän ylihinnoittelun takaisin. :-[
Eli mittaus olisi pitänyt tehdä yöllä niin COP olisi ollut parempi ;D
Mitä mieltä Matias?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.17 - klo:12:45
Lisää mittauksia.
Katselin oikein suurennuslasilla näitä ajoaikoja ja Sävelestä saatuja kulutuksia.
Ajoajat on oikeammin pumpun logista.
Eli pumppuni oikea ottoteho neljän eri mittausjakson keskiarvona on 2,03kwh.
Joku jääkaappi tai pakastin on saattanut olla päällä juuri testituntien aikana, mutta
näillä mennään.
Eli kolmen asteen ero lämmitysvedessä nostaa pumppuni ottotehoa 10w jos
vertaa tuohon Wattsonin otantaan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 04.02.17 - klo:13:15
Nämä seuraavat on ns- varmaa kulutusta.
Kiertopumppu 0.95kwh pumpun lepoajat.
Iv-kone 1,6kwh
ulkovalaistus 0,8kwh
Läppärit 1,2kwh
Telkkarit 2,5kwh..

Minkälaisella mittarilla mittailet noiden kulutuksia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.17 - klo:13:48
Minkälaisella mittarilla mittailet noiden kulutuksia?
Osassa on pistorasiamittari, jolla olen käynyt läpi lähes kaikki nuo värkit mitä on ja sitten
kunkin tuntiarviolla kertonut wattimäärän. Pientä heittoo voipi olla, mutta ei paljoo.
IV-kone, ulkonen kiertopumppu yms on sinänsä helppoja kun ne on päällä koko ajan.
Heittoa tulee lähinnä tv-katselusta. Meillä on vielä tuo 48tuumainen plasma, joka itsessään vie
330w ja tunteja tulee illassa sille noin 4h.
Ihmeen pienellä kyllä menee tuo hupisähkön osuus.
Esim. eilen koko sähkö 27,61kwh josta pumppun osuus 8h51min/18kwh.
Eli noin 10kwh jää kaikelle muulle.
Suoraan sanoen vieläkin epäilen tuota pumpun kulutusta, mutta minkäs teet kun tulos on tämä.
Tuohon 10kwh sisältyy tosiaan kaikki sähkövempaimet mitä huushollissa käytetään päivittäin.
Toki pyykkäys, astiapesu ja sauna ei olleet käytössä verrokkipäivänä.
Keskuspölynimurilla tosin imuroin noin puoli tuntia illalla.
Jääkaappi ja pakastin on 13 vuotta vanhoja. Niiden vuosikulutus on noin 180kwh molemmissa, eli nämä
vie noin 10% muusta sähkön käytöstä.
Eniten hämää tuo yöllinen kulutus, 0,3kwh kun päällä on läppäri, iv-kone, ulkovalot ja ulkonen kiertopumppu. Toki vehkeet valmiustilassakin vie jotain.
 0.3kwh*24h=7.2kwh. Eli hereillä oloaikana meillä menee 2,8kwh vuorokaudessa viihteeseen ja ruuan laittoon :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.17 - klo:01:34
Jatkoo............
Eilen Lauantaina meni ostosähköö 31kwh. Pumpun osuus 8,05h josta kv- ajoo 1.24 16,5kwh.
Pyykkipäivä, ruokaa kahdella levyllä ja normikulustus muuten,  14,5kwh ei ole paljoo.
Takka näköjään auttaa meillä 8kwh ostosähkössä. Onko hyöty iso vaiko pieni jääköön
kunkin harkittavaksi :-X
Hyvä takkamyyjä voisi puhtaalla omalla tunnolla myydä tuotettaan esim. näin.
Säästät 30% lämmityskuluissa MLP talossa kun ostat meiltä takan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 05.02.17 - klo:12:38
Ja kun vielä lämmität sitä joka päivä ja maksat puut, niin korkeintaan tulee 30% kalliimaksi, kuin ilman takkaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.17 - klo:13:00
Ja kun vielä lämmität sitä joka päivä ja maksat puut, niin korkeintaan tulee 30% kalliimaksi, kuin ilman takkaa.
Näinpä. Eurolla ei paljoo klapeja saa :-X
Kuutio puuta painaa noin 500kg, hinta 70€, 0,14€ kilo. Eli yhden takallisen puut maksaisi
1,40.
Tämän mukaan puilla maksaisi 0,4€ enemmän kuin puhtaasti maalämmöllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.02.17 - klo:22:16
Asiasta toiseen ja tyhmä kysymys. Tai ehkä viihtyvyyskysymys:
Mikä on mukava kylppärin huonelämpötila?
Ite oon tykänny, että jos laskee alle 24 niin sitten alkaa olee liian viilee mennä tai poistua suihkusta.
Miten muilla on?
Tähän kait vähän vaikuttaa, onko lattiassa lämpöä vai tuleeko esim. patterien kautta.
Paras ehkä olisi vesikierto, vastuslanka lattiassa ja vielä patteri seinällä :-[
Meillä alkaa tuo laatta toimimaan suihkuhuoneessa kunnolla vasta 30C litkuilla.
Mukavan lämmintä kaikkialla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.02.17 - klo:22:25
Lisää kokemuksia tuosta laatan kierron sulkemisesta pumpun huilatessa.
Toiminut  tosi hyvin.
Nyt kuitenkin kun kevät alkaa tulla ikkunoista sisään niin nuo termarit ei ehdi reagoida tarpeeksi
pian ja tästä seuraa lauhduttimelle palaavan litkun lämpötilan ennenaikainen nousu.
Pumppu käy noin 5min ja kv-ajo päälle. Tosin käyttövettäkin on aika paljon enemmän tarjolla kun
runnoo manttelin täyteen 12 kertaa vuorokaudessa :-X
Täytynee palauttaa normitilanne viikonloppuna :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.02.17 - klo:21:11
Tyhmä kysymys. Onko missään tilastoitu paljonko täällä suomenmaassa on pimeää aikaa keskimäärin?
Huvikseni laskeskelisin pihavalojen kulukkia, 171 wattia on päällä tyyliin 24/7/365 paitsi että hämärätunnistin sammuttaa ne valoisaksi ajaksi. Ensi talveksi on tarkoitus tuplata valaistus jos vaan löytyy tekijä kun tuntuvat nuo sähkärit niin kiireisiltä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 13.02.17 - klo:21:49
Tyhmä kysymys. Onko missään tilastoitu paljonko täällä suomenmaassa on pimeää aikaa keskimäärin?
Huvikseni laskeskelisin pihavalojen kulukkia, 171 wattia on päällä tyyliin 24/7/365 paitsi että hämärätunnistin sammuttaa ne valoisaksi ajaksi. Ensi talveksi on tarkoitus tuplata valaistus jos vaan löytyy tekijä kun tuntuvat nuo sähkärit niin kiireisiltä.
Jollei ole tarvetta valaistukselle koko yöksi niin voin varauksetta suositella Steinel NM 3000 oppivaa hämäräkytkintä.
Tuo korvasi vanhan hämäräkytkin/kellokytkin parin jolle tuli tunnit täyteen, mutta nyt ei tartte koko vuonna koskea
säätöihin vaan ulkovalaistus sammuu automaagisesti yön ns. turhina tunteina, mutta on aina päällä muulloin kun
on tarpeeksi hämärää. On toiminut yllättävän hyvin, eikä ollut kallis kapistus, reilu 30 egee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.02.17 - klo:16:48
Olihan minulla kello tuossa kaverina vielä toissa vuonna sammuttamassa valot yöksi muutamaksi tunniksi.
Nyt vaan tämä ennen niin rauhallinen tienoo on muuttunut rosvojen mielipaikaksi niin pakko pitää valot päällä läpi yön. Metkaa muuten että edellinen paikallisten muistama varkaus tapahtui 60-luvulla ja nyt kun fiksut päättäjät keksivät sammuttaa katuvalot yöksi niin ainakin kuusi taloa putsattiin viime syksynä tässä 300m säteellä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.02.17 - klo:17:01
Menee aiheesta sivuun: Liiketunnistimella varustetut LED -valonheittimet ovat aika hyvä pelote.
Voi havahduttaa myöskin asukkaat ja naapurit tarkkailemaan kuljeskelijoita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lehtihen - 14.02.17 - klo:21:37
Itse rakentelin systeemin jossa kaikki ulkovalot (led polttimoilla) ovat yhden 1-10V himmentimen takana, max teho 600W.
Himmennintä ohjataan kellokytkimellä, ovien magneettikoskettimilla, hämäräkytkimellä ja liiketunnistimilla.
Iltaisin valoilla on kaksi kirkkaustasoa, joita ajetaan liiketunnistimilla ja ovikoskettimilla.
Öisin valot ovat juuri ja juuri päällä mutta kirkastuvat jos havaitaan liikettä.
Päivisin hämäräkytkin sammuttaa valot.
Kehitttävänä olisi vielä joku systeemi, jolla voisi havaita lumen tai sen puutteen, sillä vaikuttaa tarvittavaan valotehoon merkittävästi.
Toki ohjaukseen on sotkettu myös saunan lämpötila, ettei valot turhaan kirkastu kun saunasta mennään jäähylle tähtitaivasta katselemaan 8)



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 15.02.17 - klo:20:00
Minulla ei riitä taito kovinkaan kummoisiin rakennelmiin ja muutenkin olen yksinkertaisuuden kannalla.
No, katuvaloyhtiössä (kunta siis yhtiöittänyt  :'( )  sanoivat että paikalliset katuvalot palaisivat noin 3500 tuntia vuodessa jos eivät sammuttaisi yöksi. Itsellä hämäräkytkin on säädetty niin herkäksi kuin voi ja se sytyttää valot noin puoli tunti aikaisemmin ja sammuttaa tietenkin myös puoli tunti myöhemmin kuin katuvalot. Eli alle 4000 tuntia vuodessa palavat joten eipä tuo 171wattia paljoo vie, alle 700kwh vuodessa eli rahassa 70 egee. Kyllä vaan nuo ledit on hienoja keksintöjä, kesällä täytyy koittaa saada tuplattua tuo valaisimien määrä niin on koko tontti valaistu ja rosvot voi pyöriä muiden nurkissa edelleen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.17 - klo:21:10
Itellä on joku K-raudasta ostettu hämäräkytkin ja valot jopa pilvisellä säällä.
Säädettävyys on sanoisinko epäonnistunut tuossa vehkeessä.
Tosin takapihan lamput on liiketunnistimien takana ja vuotuinen vahinko ei ole suuri.
Liian herkkä säädin aiheuttaisi tosin sen että valojen syttyessä kytkin voisi reagoida
ja sammuttaisi valot. Asennuspaikka on valittava huolella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.02.17 - klo:00:33
Luin tuota maalämmön mitoitus osiota ja heräsi tälläinen kysymys Tomppelille-
Otatko huomioon näissä keruun mitoituksissa nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet?
Meillä ainakin iv-puoli noin sähkön kulutuksen puolesta on todella iso tekijä.
Ihmettelen kyllä muutenkin jos -20 pakkasilla puhallellaan 200m3/h ilmaa sisälle
ilman esilämmityksiä.
Elikkä näissä laskelmissa täytyisi huomioida enemmän ilmanvaihdon osuus tai
ilmoittaa että millä vaihtuvuudella keruu on mitoitettu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 18.02.17 - klo:09:14
Otatko huomioon näissä keruun mitoituksissa nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet?

Otan huomioon niiden lämmöntalteenoton.
Lämmön talteenoton vuotuinen hyötysuhde vaihtelee iv koneen hankinta-ajankohdan mukaan alueella noin 0,50 - 0,75.
En ota huomioon niiden kuluttamaa käyttösähköä, joka voi sisältää sähkölämmitystäkin.
Tämä siksi, että minulla ei ole tietoa millainen iv kone on kyseessä.

Vanhojen talojen ilmanvaihto on yleensä painovoimainen ja melko pieni,
useinkin melkein vain liesituulettimen varassa, tai jopa ilman sitäkin ihan vain ilmavuotojen varassa.
Vanhojen puutalojen ilmavuodot saattavat olla melkoisen suuria.
Suuri ilmavuoto ilmenee tuvan melkoisena jäähtymisenä tuulisella säällä.
Harvan talon lämmitystarpeesta ilmavuodot voivat muodostaa 1/3 -osan.!

Nuo laskelmat, joita teen, eivät voi olla ehdottoman tarkkoja, koska teen niitä useinkin varsin puutteellisten tietojen varassa.
Nekin laskelmat, jotka suunnittelija tekee, eivät nekään ole 100 % tarkkoja.
Ihmisten elintavat eivät ole mitään vakioita ja siitä aiheutuu eroavuuksia suunnittelijan laskemiin arvoihin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.02.17 - klo:20:59
OK.
Tällänen kysymys.
Paljonko tuollainen 45kw:n öljypoltin tarvitsee sähköä toimiakseen?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Large - 20.02.17 - klo:22:06
Esim. Oilon Junior Pro2 LJ45 36-57kW ottoteho on 140W
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.02.17 - klo:22:19
Esim. Oilon Junior Pro2 LJ45 36-57kW ottoteho on 140W
Kiitos. Osaatko vielä arvioida kuinka monta tuntia tuollainen poltin palaa
10000 litran polttamiseksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 24.02.17 - klo:15:58
Minä arvioin että 1700-2700 tuntia noilla tehoilla.

Mutta on minulla tyhmä kysymyskin. Onko tuolla viinapumpun kiertosuunnaalla väliä?
Eikö tuo viinapumppu muuta käyttämänsä sähkön aika kovallakin prosentilla lämmöksi?
Tuntuu pähkähullulta pumpata sitä kohti kaivoa vaikka 3000 tuntia vuodessa 200 watin teholla.
Diplomitöistä lähtien tuo pumppaussuunta on usein noinpäin. Vai onko taas jotain mitä en tajua?
(http://kuva.termiitti.com/image/19379.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 24.02.17 - klo:18:25
Pumppu kuuluu paisunta-astian haaran ja höyrystimen väliin virtaussuunta höyrystimeen päin.

Toinen syy sijaintiin tuloputkessa on korkeampi toimintalämpötila. Vaara sähkömoottorin kastumiselle on hieman pienempi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 24.02.17 - klo:18:41
Lainaus
Mutta on minulla tyhmä kysymyskin. Onko tuolla viinapumpun kiertosuunnaalla väliä?
Eikö tuo viinapumppu muuta käyttämänsä sähkön aika kovallakin prosentilla lämmöksi?
Tuntuu pähkähullulta pumpata sitä kohti kaivoa vaikka 3000 tuntia vuodessa 200 watin teholla.
Diplomitöistä lähtien tuo pumppaussuunta on usein noinpäin. Vai onko taas jotain mitä en tajua?
Tämä pumpun paikka on varmaankin jäänyt tähän paikkaan vanhasta muistista, eli ajalta kun keskuslämmitysjärjestelmissä oli korkeat lämpötilat. Pumpun kestävyyden kannalta oli edullista asentaa pumppu kylmempään paluulinjaan.
Juju on siinä että kaivoon syötetty teho tulee hyödyksi COP:n kautta. Tästä asiasta on täällä aiemminkin väännetty kättä.
Kiertopumpun teho muuttuu lähes kaikki lämmöksi ja tämä lämpö siirtyy suurimmaksi osaksi lämmittämään keruunestettä.
Oletetaan että kaikki 200W lämmittää keruunestettä ja vielä suoraan höyrystintä.
Virtauksella esim. 0,6 l/s lämpiää neste 0,08 C.
Yhden asteen nousu höyrystimen lämpötilassa nostaa COP:a n. 3%
0,08 C nousu nostaa COP:a 0,25%
Esim COP 4,00 kasvaa -> 4,01
Talon energiankulutuksen ollessa 20 000 kWh/v laskee ottoenergia 12,5 kWh vuodessa eli säästöä tulee n. 1,5€/v
Pumpun paikalla ei ole taloudellista merkitystä eikä prosessiteknisestikään ole väliä kummassa paikassa pumppu on.
Nykyisessäkin paikassa pumppu lämmittää yhtälailla keruunestettä ja höyrystintä joten paikan vaihdolla ei saavuteta edes tuota 1,5 €/v säästöä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 24.02.17 - klo:20:55
Jollei ole tarvetta valaistukselle koko yöksi niin voin varauksetta suositella Steinel NM 3000 oppivaa hämäräkytkintä.

Minä suosittelen varauksetta Orbis Astro Nova -astronomista kelloa. Siihen ohjelmoidaan paikkakunta ja sen jälkeen se osaa laskea auringon nousu- ja laskuajat itsestään. Ei tarvita hämäräkytkimiä tai muuta ylimääräistä - yksi tuollainen sähkötaulun DIN-kiskossa riittää.

Jos haluaa, siihen voi ohjelmoida erilaisia aikaohjelmia lisäksi, esimerkiksi valojen sammutus joidenkin yön tuntien ajaksi.

Itsellä tuo asennettiin rakennusaikana kuutisen vuotta sitten. Sen jälkeen siihen ei ole tarvinnut koskea kertaakaan ja ulkovalot syttyvät ja sammuvat aina sopivaan aikaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 25.02.17 - klo:13:48
Tämä pumpun paikka on varmaankin jäänyt tähän paikkaan vanhasta muistista, eli ajalta kun keskuslämmitysjärjestelmissä oli korkeat lämpötilat. Pumpun kestävyyden kannalta oli edullista asentaa pumppu kylmempään paluulinjaan.
Juju on siinä että kaivoon syötetty teho tulee hyödyksi COP:n kautta. Tästä asiasta on täällä aiemminkin väännetty kättä.
Kiertopumpun teho muuttuu lähes kaikki lämmöksi ja tämä lämpö siirtyy suurimmaksi osaksi lämmittämään keruunestettä.
Oletetaan että kaikki 200W lämmittää keruunestettä ja vielä suoraan höyrystintä.
Virtauksella esim. 0,6 l/s lämpiää neste 0,08 C.
Yhden asteen nousu höyrystimen lämpötilassa nostaa COP:a n. 3%
0,08 C nousu nostaa COP:a 0,25%
Esim COP 4,00 kasvaa -> 4,01
Talon energiankulutuksen ollessa 20 000 kWh/v laskee ottoenergia 12,5 kWh vuodessa eli säästöä tulee n. 1,5€/v
Pumpun paikalla ei ole taloudellista merkitystä eikä prosessiteknisestikään ole väliä kummassa paikassa pumppu on.
Nykyisessäkin paikassa pumppu lämmittää yhtälailla keruunestettä ja höyrystintä joten paikan vaihdolla ei saavuteta edes tuota 1,5 €/v säästöä.

ATS

Aika huimalta tuntuu jos esimerkin 600kwh/vuosi upottaa kaivoon niin että saisi sen melkein täysimääräisenä takaisin. Luulisi että kaivon virtaukset veisi ainakin osan mennessään. Mitenköhän muuten vesistössä oleva putkisto, sieltä tuskin tulee yhtään takaisin? Tai maapiiri?
Voi tietysti olla että viinapumput on noinpäin vain joissain kuvissa ja elävässä elämässä kaikki pumppaavat kohti höyrystintä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.02.17 - klo:22:17
Tein vertailua tuosta sähkön kulutuksesta lähinnä takan ja termareiden käyttöönoton johdosta.
Tosin takkaa polttelin viime vuonnakin, mutta tänä talvena joka päivä.
Viime vuonna Helmikuussa en päässyt kuin yhtenä päivänä alle 30kwh päiväkulukseen ja
lämmöt oli koko kuukauden nollan tuntumassa. 1121kwh.
Nyt Helmikuussa Käppyrän mukaan on ollut kylmempää, varsinkin yöt, niin
30kwh päiväkulutus on ylittynyt 9 kertaa. 755kwh perjantaihin 24pv saakka.
Helmikuu vuosi 16 38,65kwh vrk, ja tänä vuonna 32,8.
Helmikuu viime vuonna 11,4h pumpun tunnit vuorokaudessa
Tänä vuonna 10,2h tähän mennessä. (Korjattu)
Sähkön kulutus verrokki Helmikuissa on noin 200kwh ero.
Eli meillä näyttäisi menevän takan lämpö asteen lämpimämpään sisäilmaan ja
tätä kautta LTO vastuksen viilentämiseen.
Tyhmä kysymys.
Miten paljon pitäisi puukuution maksaa että sitä kannattaisi ylipäätään polttaa?
Ei puumettällä mitään palkkaa saa vaikka kuinka täällä muuta väitetäänkin.
Toinen kyssäri.
Onko kenenkään sähköyhtiöllä LTL- luvun huomioon ottava mittaus?
Menee vähän hukkaan aikaa kun täytyy sieltä täältä kerätä sinänsä oleellisia tietoja.
Tuosta sähköstä vielä.
Jos kumminkin  kuukausittainen säästö on tätä luokkaa niin meillä menisi noin 8000kwh koko
 vuotena ja minä olisin onnellinen :)
Toisaalta jos rahassa mitataan niin olisin yhtä onnellinen jos jättäisi yhden ulkona käynnin väliin  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 26.02.17 - klo:09:21
Miten paljon pitäisi puukuution maksaa että sitä kannattaisi ylipäätään polttaa?

Koetin laskea yhden esimerkkitapauksen:
Olisi talo, jonka vuotuinen lämmitystarve on 25.000 kWh.
Sen lämpömäärä saadaan noin 19 pinokuutiometrillä koivuhalkoja.

Jos talon on patterilämmitteinen, maksaisi pumpun sähkö vuodessa noin 830 euroa.
; 830 € / 19 m3 = 43,70 € /m3

Jos talon on lattialämmitteinen, maksaisi pumpun sähkö vuodessa noin 606 euroa.
; 606 € / 19 m3 = 31,90 € /m3

Näistä on sitten jätetty kaikki muut kulut huomioimatta; on vain puun hinta.
Ei edes kiertovesipumpun käyttämää sähköä ole huomioitu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.02.17 - klo:11:43
Koetin laskea yhden esimerkkitapauksen:
Olisi talo, jonka vuotuinen lämmitystarve on 25.000 kWh.
Sen lämpömäärä saadaan noin 19 pinokuutiometrillä koivuhalkoja.

Jos talon on patterilämmitteinen, maksaisi pumpun sähkö vuodessa noin 830 euroa.
; 830 € / 19 m3 = 43,70 € /m3

Jos talon on lattialämmitteinen, maksaisi pumpun sähkö vuodessa noin 606 euroa.
; 606 € / 19 m3 = 31,90 € /m3

Näistä on sitten jätetty kaikki muut kulut huomioimatta; on vain puun hinta.
Ei edes kiertovesipumpun käyttämää sähköä ole huomioitu.
Kiitos.
19m3 pinokuution paino lienee 10000kg.
Eli jos pelkällä puulla mentäisi niin 27kg pitäisi päivässä polttaa puuta noin keskimäärin.
Pakkasella varmaan 60-80kg. Millä valmistajalla on tälläinen tulipesä johon tuollaisen määrän
puuta saisi tungettua? Oman takan pesään mahtuu ehkä kolme kiloa kerrallaan, eli vähintään 20 pesällistä pitäisi meikäläisen ladata päivittäin että voisi hyödyntää takkaa täysimääräisesti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Large - 26.02.17 - klo:12:14


Pakkasella varmaan 60-80kg. Millä valmistajalla on tälläinen tulipesä johon tuollaisen määrän
puuta saisi tungettua?

Jos pelkällä puulla lämmitetään niin silloin rakennuksesta löytyy yleensä vesikiertoinen lämmitys puukattilalla ja isolla energiavaraajalla. Ei tuollaista puumäärää pysty takassa polttamaan jos pitäisi töissäkin käydä.  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Juhanisto - 26.02.17 - klo:12:49
Oman sähkönhinnan mukaan maalämpö vs puulämpö.. pm3 saa maksaa 48€ niin ollaan samassa energianhinnassa. Ja tämä on koivulla laskettu. Tuolla hinnalla ainakaan täältä ei tahdo saada kun heittomotin eli n. 0.6pm3. Itse raahaan puut omasta metsästä pesään.

Täällä palaa vrk käänteispalossa 130l puita noin niinku keskimäärin. Tuo määrä lataa varaajan (1300l) täyteen ja pitää talon lämpöisenä nippa nappa -20 asti. Siis niin ettei sisälämpö laske astetta enempää. Paloaika tuolla pesällisellä n. 4 tuntia. Sitten kylmemmällä aamulla pitää lykätä toista pesällistä. Lämmönjako pattereilla. Puita menee n. 14-16pm3... 18pm3 on ennätys minulla. Poltan käytännössä vaan koivua, siinä paras tilavuus/energiasuhde. Männyllä ja kuusella huomattavasti huonompi, ihan käytännössä koettu juttu. Kuutioita lämmitettävänä n. 380. Ollut viimeaikoina hyviä puulämmitystalvia  ;)

Takoissa ei hyödytä polttaa puuta liikaa. Puumäärä on sidottu takan massaan. Se kivikasa ei vaan varaa lämpöä määräänsä enempää. Jotain noin 500g puita 100kg kohti, eli kahden tonnin takka noin 10kg. Ja takkahan ei edes lämpene kunnolla ennen kun pellin laittaa kiinni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 26.02.17 - klo:13:46
Takoissa ei hyödytä polttaa puuta liikaa. Puumäärä on sidottu takan massaan. Se kivikasa ei vaan varaa lämpöä määräänsä enempää. Jotain noin 500g puita 100kg kohti, eli kahden tonnin takka noin 10kg. Ja takkahan ei edes lämpene kunnolla ennen kun pellin laittaa kiinni.
Aika samaan lopputulokseen olen tullut yrityksen ja erehdyksen kautta. Omalle 2200kg Tiileri tiilikasalle on kantokopallinen kerrallaan maksimi mitä kannattaa polttaa. Tuosta tulee pari reilua pesällistä (a' 5-6kg) ja jälkimmäisen voi vielä polttaa pikkuisen reilummalla ilmamäärällä. Näitä täysi latauksia olen harrastanut lähinnä alle -20 pakkasissa. Normaalirytmi lämmityskaudella on pieni pesällinen viikolla takassa ja toinen samanlainen viikonloppuna saunakiukaassa.

Toinen seikka mikä yllätti tällaisen uusavuttoman takankäyttäjän on kuoritakan viive sytytyshetkestä siihen jolloin lämmönluovutus kunnolla alkaa. Tiilerin manuaalin 13h pitää yllättävän hyvin paikkansa. Alkuaikoina tein sen virheen että ennusteen luvatessa kylmää yötä poltin takkaa liian myöhään illalla, jolloin kävi käytännössä vain siten että seuraavana aamuna alkoi takan avitus. Ja jos samaan aikaan vielä kevätaurinko rupesi lämmittämään niin seurauksena oli aikamoista sisälämpötilan pumppausta.

Meillä on polttopuunkulutus vakiintunut kahteen motin säkilliseen vuodessa. Tuota varten kaadetut on koivua, mutta sekaan osuu yleensä tuulenkaatamia tai metsänhoidollisia kuusia ja mäntyjäkin. Pihkapuilla on mukavan helppo sytyttää pesällinen ja räiske tuo oman tunnelmansa.
Klapitalkoisiin pääsee joka toinen kevättalvi, neljän säkillisen kaato, pilkkominen ja kuivaus joka toinen vuosi ei vielä tunnu rasitteelta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Large - 28.02.17 - klo:09:29
Onko merkitystä millä putkella keruupiiri liitetään pumppuun (kupari, teräs, jne.)?

Edit: Näkyi ainakin yhden valmistajan taulukossa olevan vahva suositus käyttää etanolilla vain kupariputkea.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 01.03.17 - klo:00:24
Onko merkitystä millä putkella keruupiiri liitetään pumppuun (kupari, teräs, jne.)?

Edit: Näkyi ainakin yhden valmistajan taulukossa olevan vahva suositus käyttää etanolilla vain kupariputkea.

Sinkittyjen putkien epäiltiin eräässä tapauksessa pilanneen erään niben höyrystimen. Väärä paikka säästää...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.03.17 - klo:22:45
Tällänen-
Millä aineella on paras lämmönjohtavuus?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.03.17 - klo:09:57
Lainaus
Millä aineella on paras lämmönjohtavuus?

Hopealla, kulta ja kuparikin ovat aika hyviä

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 04.03.17 - klo:11:08
Hiili
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 06.03.17 - klo:22:42
Törmäsin ilmankostutin vertailua lukiessa ultraääni kostuttimiin.
Nerokas laite, pilkkoo vesipisarat äänellä ja sitten puhaltaa ne huoneeseen.
Tuotahan voisi käyttää maalämpökoneessakin.
Pilkkoisi viinan moneen pieneen osaan ja sitten höyrystin ottaisi talteen tämän sumun :-\
Mikä muuten on viinan molekyylin koko pilkkomatta?
Entä veden?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 07.03.17 - klo:08:53
Törmäsin ilmankostutin vertailua lukiessa ultraääni kostuttimiin.
Nerokas laite, pilkkoo vesipisarat äänellä ja sitten puhaltaa ne huoneeseen.
Tuotahan voisi käyttää maalämpökoneessakin.
Pilkkoisi viinan moneen pieneen osaan ja sitten höyrystin ottaisi talteen tämän sumun :-\
Mikä muuten on viinan molekyylin koko pilkkomatta?
Entä veden?
Korvaisiko tämä paisuntaventtiilin?
Nykyisin paisuntaventtiili tekee saman sekä vielä muutakin ja ilman ulkopuolista energiaa.


ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 08.03.17 - klo:19:41
Tuossahan peki puhui viinasta ja sen pilkkomisesta. Eihän tuo liuospiiri höyrysty, vaan se kiehuttaa kylmäainetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.03.17 - klo:20:16
Tuossahan peki puhui viinasta ja sen pilkkomisesta. Eihän tuo liuospiiri höyrysty, vaan se kiehuttaa kylmäainetta.
Ajatus on vähän hataralla pohjalla, kuten yleensä mutta ideana on että jos saisi tuolla
ultraäänellä lisää virtausta höyrystimeen. Molekyylit olisivat "hajalla" tuossa höyrystimessä ja
näin ollen tehoa lisää. Turbohöyrystin :)
Lähinnä kiinnostaisi että höyrystyykö viina paremmin kuin pelkkä vesi tuollaisella uä- vehkeellä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: masa87 - 08.03.17 - klo:23:48
auttasko joku pumpun valinnassa,invertteri vai mikä? lämmitettävä tila noin 110 neliöä hankittavan pumpunkoko on tiedossa 6 kw ja joko 2*250 m tai 2*300 m vaakakeruu piiriä. nibeä olen katellu mutta pumppuja niin monenlaisia, uudis rakennus ja lattiaan tulisi vesikierto, tarviiko mitään varaajaa lisäksi? tomppeli tehnyt jo laskelman mutta tuo pumpun valinta mietityttää vielä kun sen sais selviteltyä niin pääsisi laskemaan jonkunlaista kustannusarviota mutta näillänäkymin tulisi kuitenkin maalämpö koska puut ostossa niin ei järkevää ja tonttia kuitenkin on mihin vetää piiri
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 09.03.17 - klo:08:59
... pumpunkoko on tiedossa 6 kw ja joko 2*250 m tai 2*300 m vaakakeruu piiriä...

Esimerkiksi NIBE F1245-6 pumpulle keruupiirin virtaus pitäisi olla vähintään 0,30 litraa /sekunti.
Sallittu maksimi keruupiirin painehäviö tälle pumpulle on valmistajan ilmoituksen mukaan 94 kPa.

Mitoituslaskelman mukaan kosteaan savimaahan tarvitaan noin 430 metriä keräinputkea 1,5 m syvyyteen (Pudasjärvi)
Jos keräimenä käytetään 1 x 500 metrin siniraita PEM 40x3,7 putkea, tulee sen painehäviöksi noin 40 kPa.
Siis F-1245-6 pumppu toimii tuolla keräimellä.

Joku voi kysyä, etteikö maksimi putkipituus ole 400 m.
Ei, keruupiirissä syntyvä painehäviö riippuu virtaamasta, litraa / sekunti.
Pienellä pumpputeholla riittää keruupiirin pienempi virtaama. Tässä tapauksessa riittää noin 0,30 litraa /s.
Pienestä virtaamasta aiheutuu pienempi virtausvastus putkessa.
Siksi 500 metrisessä keruuputkessa painehäviöksi muodostuu noin 40 kPa (=0,4 bar).

Muille pumpuille pitäisi hakea vastaavat tiedot, kun pohditaan keruupiirin toteutusta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: masa87 - 09.03.17 - klo:20:51
onko nuissa 6kw pumpuissa nyt hirveästi eroja kun niin hirveän monta vaihtoehtoa ja hintaero kalleimman ja halvimman välillä 1600€. mikähän nuista olisi järkevä hankinta, tietenki on muitakkin merkkejä kun nibe mutta sitä suositelleet


http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1145-6-kw/LVI-5361528/dp?openGroup=1293
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1155-1.5-6/LVI-5361627/dp?openGroup=1293
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1245-6-kw/LVI-5361534/dp?openGroup=1293
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1255-1.5-6/LVI-5361626/dp?openGroup=1293
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1226-6-new/LVI-5361629/dp?openGroup=1293
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.03.17 - klo:22:15
Selailin tuota Niben hinnastoa ja tuotetietoa.
35C menovedellä nolla keruulla ottoteho 1,27kwh 10K erolla
35C menovedellä nolla keruulla ottoteho 1,31kwh 5K erolla.
Eli foorumin jäsenten mahdollisimman pieni lauhduttimen Dt on askapuhetta.
Nämä arvot on ilmoitettu ilman kiertopumppuja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 11.03.17 - klo:23:20
Entä antoteho ja COP
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 12.03.17 - klo:15:15
Selailin tuota Niben hinnastoa ja tuotetietoa.
35C menovedellä nolla keruulla ottoteho 1,27kwh 10K erolla
35C menovedellä nolla keruulla ottoteho 1,31kwh 5K erolla.
Eli foorumin jäsenten mahdollisimman pieni lauhduttimen Dt on askapuhetta.
Nämä arvot on ilmoitettu ilman kiertopumppuja.

Nuo kaksi tapausta on aivan eriasia lämmitysjärjestelmän kannalta. dT on 10K niin tällöin lattian tai pattereiden keskilämpötila on 30 astetta. Jos dT on 5K niin keskilämpötila on 32,5 astetta. Arvaa kumpi lämmittää taloa enemmän... Ja se että se lämmittää taloa enemmän johtaa siihen että menoveden lämpötilaa voi pudottaa alemmaksi jotta saavutetaan sama lämmitysteho...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 12.03.17 - klo:17:29
Alijäähdytin ei lisää ottotehoa, vaan on kokonaan ilmaista energiaa. (Tosin kaivo pitää olla syvempi)
Muistaakseni teho on noin 5% nimellistehosta, mutta alhaisella, noin +10-15C tasolla.
Sopii esim autotallin tai terassin lämmitykseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.03.17 - klo:19:52
Entä antoteho ja COP
Näin tuossa esitteessä.
K10 COP 4,56. Antoteho 5,79kw.
K5   COP  4,17.  Antoteho 5,49.
Nämä samat luvut on samat kuin ilmoitettu antoteho,kw. Tai on siinä vievä erikseen annettu
antotehotkin, mutta miksi COP on ilmoitettu kilowatteina?
Pumppuna tuon listan viimeinen on/off kone.
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1226-6-new/LVI-5361629/dp?openGroup=1293
Molemmissa on huomioitu että mukana ei ole kiertopumppuja.
Herää kyllä väkisin kysymys että ketä näissä stantardeissa yritetään kusettaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.03.17 - klo:20:02
Nuo kaksi tapausta on aivan eriasia lämmitysjärjestelmän kannalta. dT on 10K niin tällöin lattian tai pattereiden keskilämpötila on 30 astetta. Jos dT on 5K niin keskilämpötila on 32,5 astetta. Arvaa kumpi lämmittää taloa enemmän... Ja se että se lämmittää taloa enemmän johtaa siihen että menoveden lämpötilaa voi pudottaa alemmaksi jotta saavutetaan sama lämmitysteho...
Näinhän sitä voisi luulla, mutta ainakin itellä pienempi Dt lauhduttimella alentaa myös
lähtevän litkun lämpötilaa ja näin ollen esimerkkisi on virheellinen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.03.17 - klo:20:03
Näin tuossa esitteessä.
K10 COP 4,56
K5   COP  4,17.
Nämä samat luvut on samat kuin ilmoitettu antoteho,kw. Tai on siinä vievä erikseen annettu
antotehotkin, mutta miksi COP on ilmoitettu kilowatteina?
Pumppuna tuon listan viimeinen on/off kone.
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1226-6-new/LVI-5361629/dp?openGroup=1293
Nämä arvot on määritetty eri standardien mukaan.
K10 ->EN255 (on vanhentunut ja poistettu käytöstä, ei saisi käyttää enää)
K5  -> EN14511

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.03.17 - klo:20:05
Näinhän sitä voisi luulla, mutta ainakin itellä pienempi Dt lauhduttimella alentaa myös
lähtevän litkun lämpötilaa ja näin ollen esimerkkisi on virheellinen.
Nämähän oli määritetty tilanteessa 0/35
Eli lähtölämpötila on pidetty vakiona.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.03.17 - klo:20:10
Nämä arvot on määritetty eri standardien mukaan.
K10 ->EN255 (on vanhentunut ja poistettu käytöstä, ei saisi käyttää enää)
K5  -> EN14511

ATS
Jaa, mitä eroa näillä on? Ite olisin poistanut käytöstä tuon EN14511 version kun
antaa noin huonoja coppeloita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.03.17 - klo:20:29
Nämähän oli määritetty tilanteessa 0/35
Eli lähtölämpötila on pidetty vakiona.

ATS
Harmi kun itsellä tuo pumppu ei taivu noin pieneen lämpötilaeroon, niin näkisi miten asia on.
Mutta kyssäriä pukkaa.
Voiko kylmäaine sekoittua veteen? Kompuran öljyyn sitä käsittääkseni voi imeytyä, mutta
voiko sekoittuminen tapahtua keruupiirin nesteiden kanssa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.03.17 - klo:21:45
Pieni arvaus näin viikonlopun päätteeksi.
Kuka tai missä tuo uudempi  standardi on laadittu?
Oma arvaus on että keskieuroopassa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 12.03.17 - klo:22:05
Harmi kun itsellä tuo pumppu ei taivu noin pieneen lämpötilaeroon, niin näkisi miten asia on.
Mutta kyssäriä pukkaa.
Voiko kylmäaine sekoittua veteen? Kompuran öljyyn sitä käsittääkseni voi imeytyä, mutta
voiko sekoittuminen tapahtua keruupiirin nesteiden kanssa?

Kyllä kai sun pumppu taipuu vaikka kuinka pieneen lämpötilaeroon. Laitat vain toisiin kierron sen verta kovalle, että tulo ja meno ero lähentelee jo 0-astetta. Tällöin saat suurimman tehon ulos koneesta, kun voit laskea menolämpötilaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 13.03.17 - klo:10:13
Tuossa meidän Ivt pumpussa tehosäätö asetus, jossa on nyt asetuksena 10kw.
Mitä tapahtuu, jos säädän sen kesäajaksi vaikka esim 8kw? Meneekö pumppu jotenki sekaisin jos tuota säätelee?
Miksi tuollainen asetus edes on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 13.03.17 - klo:10:31
Pieni arvaus näin viikonlopun päätteeksi.
Kuka tai missä tuo uudempi  standardi on laadittu?
Oma arvaus on että keskieuroopassa ;)

EN14511 on Euroopassa laadittu, toki. Mutta se on huomattavasti järkevämpi standardi kuin mitä edellinen EN255 (1 & 2), nimittäin se sisältää eri lämpötila-alueet ja ottaa huomioon laskiessa myös muut lämmitykseen liittyvät komponentit.

Tässä tapauksessa maalämmölle on saatavissa B0W35, B-5W35 (eli neste olisi -5C kun tulisi maasta) ja toki löytyy vielä B5W35. Nibe ilmoittanee tuon keskimmäisen mukaan. Vesi-ilmalämpöpumuille löytyy sitten vielä A-15W35 asti noita, eli kyllä siellä on ajateltu myös hieman kylmempiä kelejä (maalämpöpumpullehan vain keruunesteellähän toki on merkitystä).

Tuohon EN14511 lasketaan nykyisin mukaan myös ilmavehkeille sulatusten vaikutus ja kaikille vesivehkeille myös kiertopumpun vaikutusta (oli sellainen laitteessa mukana tai ei - tällä yritetään saada kaikki samalle viivalle), sekä tuulettimet ilmavehkeissä.

EN16147 taas laskee käyttöveden tuottoa varten noita (korvaa EN255-3:n).

Eli kyllä nämä uudet standardit on suunniteltu paremmin kuin nuo vanhat, vaikka se ei ehkä omistajaa miellytäkään. Täydellisiä eivät tietysti ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 13.03.17 - klo:11:46
Tuossa meidän Ivt pumpussa tehosäätö asetus, jossa on nyt asetuksena 10kw.
Mitä tapahtuu, jos säädän sen kesäajaksi vaikka esim 8kw? Meneekö pumppu jotenki sekaisin jos tuota säätelee?
Miksi tuollainen asetus edes on?

Olisko niin, että tuo ei ole tehonsäätö vaan sillä asetuksella kerrotaan ohjaukselle minkätehoista pumppua ohjataan? Mietin ite joskus samaa kun valikoita kävin läpi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 13.03.17 - klo:15:39
Isot kerrostalot, joissa oleskelutilat, olohuone yms. etelän puolella.
Ulko-ovi ja WC, pesuhuone pohjoisen puolella. Talo siis itä-länsi suunnassa tasan.
Anturi maalämmölle pohjois-seinällä, kuten kuuluukin.
Pohjois puolelle ei siis paista _KOSKAAN_ aurinko.

Näin keväällä aurinko alkaa lämmittää etelänpuolen isoja ikkunoita rankasti,
ja huoneistojen lämpötila nousee vaan tuonne 27 ast. tienoille,
keskikesällähän se sisälämpö kiipeää helposti 28 asteeseen...
Niben ulkolämpöanturi siis käskee lisää lämpöä, kun pohjoispuolella on kylmää.
Patteritermarit on aivan liian hitaita, ja ne on kaikkialla AUKI asentoon säädettyjä muutenkin, pumpun takia.

Lämpökäyrästähän ei apuja saa, koska se on oikein, talvella !

Jos laittaisi TOISEN ulkoanturin eteläseinään?
Mitä mieltä asiantuntijat olisi tästä.

Sähköteknisesti helppoa, 2 anturia sarjaan etälä ja 2 pohjoisseinälle.
Näiden johdot rinnan koneella, kone näkisi saman vastusmäärän, kuin ennenkin.
Reagointi vain olisi kiukkuisempaa auringon takia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 13.03.17 - klo:18:46


Niben ulkolämpöanturi siis käskee lisää lämpöä, kun pohjoispuolella on kylmää.
Patteritermarit on aivan liian hitaita, ja ne on kaikkialla AUKI asentoon säädettyjä muutenkin, pumpun takia.



Miksi patteritermarit on hitaita???

Jos sinulla on puskuri niin termarit voi hyvin olla. Varsinkin jos säätökäyrä on säädetty, kuin termareita ei olisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 13.03.17 - klo:19:00
Miksi patteritermarit on hitaita???

Jos sinulla on puskuri niin termarit voi hyvin olla. Varsinkin jos säätökäyrä on säädetty, kuin termareita ei olisi.

Ei näin isoissa kerrostaloissa ole puskureita.....ne olisi tuhansia litroja, jotta niistä olisi jotainkin hyötyä.
Kun aurinko porottaa täydellä voimalla etelän puolen isoihin ikkunoihin, ei siinä mitkään termarit kerkiä mitään tehdä.
Siinä tilanteessahan Nibe on "talvessa" siellä pohjoispuolella..

Säätökäyrä on säädetty, kuin termareita ei olisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.03.17 - klo:19:10
Kyllä kai sun pumppu taipuu vaikka kuinka pieneen lämpötilaeroon. Laitat vain toisiin kierron sen verta kovalle, että tulo ja meno ero lähentelee jo 0-astetta. Tällöin saat suurimman tehon ulos koneesta, kun voit laskea menolämpötilaa.
Jos toision kierto on kolmosella niin meillä Dt lauhduttimella 6.5-7.4K.
Jos tuota nostaisi lähelle nollaa niin koneesta tulisi pätkäkone kun
horoputkisto laatassa ja vielä horompi runkolinja ei ehtisi luovuttaa lämpöjään.
Ainakin itse saan parhaan tuloksen kun annan laatan kierron olla pienellä että ehtii vähän luovutellakin.
Eli paluulitku on mahdollisimman kauan mahdollisimman matala.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 13.03.17 - klo:19:18
Ei näin isoissa kerrostaloissa ole puskureita.....ne olisi tuhansia litroja, jotta niistä olisi jotainkin hyötyä.
Kun aurinko porottaa täydellä voimalla etelän puolen isoihin ikkunoihin, ei siinä mitkään termarit kerkiä mitään tehdä.
Siinä tilanteessahan Nibe on "talvessa" siellä pohjoispuolella..

Säätökäyrä on säädetty, kuin termareita ei olisi.

No jos nibeä uskoo niin muistaakseni 10kW on 100 litraa? Mites iso kohde on kyseessä (kw)?

No kuitenkin. Teidän termarit on rikki jos ne ei reagoi, vaan antaa huonelämmön nousta 27 asteeseen. Jos patterit paahtaa pohjoispuolen pyynnön mukaan on tilanne täysin hallitsematon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.03.17 - klo:19:24
No jos nibeä uskoo niin muistaakseni 10kW on 100 litraa? Mites iso kohde on kyseessä (kw)?

No kuitenkin. Teidän termarit on rikki jos ne ei reagoi, vaan antaa huonelämmön nousta 27 asteeseen. Jos patterit paahtaa pohjoispuolen pyynnön mukaan on tilanne täysin hallitsematon.
Kyllä minulla Tampereen kohteessa termarit reagoi todella hienosti. Tosin linjan ensimmäinen asunto.
Viimeiset kämpät voipi mennäkin ehkä niin ettei termarit ehdi reagoida kun paluu pysäyttää pumpun?
Noinhan sen varmaan pitäisikin olla säädetty?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.03.17 - klo:19:48
EN14511 on Euroopassa laadittu, toki. Mutta se on huomattavasti järkevämpi standardi kuin mitä edellinen EN255 (1 & 2), nimittäin se sisältää eri lämpötila-alueet ja ottaa huomioon laskiessa myös muut lämmitykseen liittyvät komponentit.

Tässä tapauksessa maalämmölle on saatavissa B0W35, B-5W35 (eli neste olisi -5C kun tulisi maasta) ja toki löytyy vielä B5W35. Nibe ilmoittanee tuon keskimmäisen mukaan. Vesi-ilmalämpöpumuille löytyy sitten vielä A-15W35 asti noita, eli kyllä siellä on ajateltu myös hieman kylmempiä kelejä (maalämpöpumpullehan vain keruunesteellähän toki on merkitystä).

Tuohon EN14511 lasketaan nykyisin mukaan myös ilmavehkeille sulatusten vaikutus ja kaikille vesivehkeille myös kiertopumpun vaikutusta (oli sellainen laitteessa mukana tai ei - tällä yritetään saada kaikki samalle viivalle), sekä tuulettimet ilmavehkeissä.

EN16147 taas laskee käyttöveden tuottoa varten noita (korvaa EN255-3:n).

Eli kyllä nämä uudet standardit on suunniteltu paremmin kuin nuo vanhat, vaikka se ei ehkä omistajaa miellytäkään. Täydellisiä eivät tietysti ole.
Varmaan noin, mutta ei ymmärrä mitä nämä EN jutut vaikuttaa pumpun antotehoihin?
Eli jos pumppu antaa 6kw tehoa niin eikö näihin pitäisi laskea mahdollisesti vain esim- kiertopumput mukaan? Jos noissa aletaan arpomaan jotain vastuksen sulatteluja niin metsään menee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 13.03.17 - klo:19:58
Varmaan noin, mutta ei ymmärrä mitä nämä EN jutut vaikuttaa pumpun antotehoihin?
Eli jos pumppu antaa 6kw tehoa niin eikö näihin pitäisi laskea mahdollisesti vain esim- kiertopumput mukaan? Jos noissa aletaan arpomaan jotain vastuksen sulatteluja niin metsään menee.

Kyseessä lienee höyrystimen sulatus ja UIVLP, ei MLP.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: heinaaho - 13.03.17 - klo:20:14
No jos nibeä uskoo niin muistaakseni 10kW on 100 litraa? Mites iso kohde on kyseessä (kw)?


Niben suositus sopivan epämääräinen 10-20l/kw
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.03.17 - klo:20:58
Olisko niin, että tuo ei ole tehonsäätö vaan sillä asetuksella kerrotaan ohjaukselle minkätehoista pumppua ohjataan? Mietin ite joskus samaa kun valikoita kävin läpi.

Onko pumpussa jonkinsortin energianlaskentaa? Tuo saattaa myös vaikuttaa siihen. Vai oliko kyseessä invertteri?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 13.03.17 - klo:21:00
No jos nibeä uskoo niin muistaakseni 10kW on 100 litraa? Mites iso kohde on kyseessä (kw)?

Tais olla 40 ja 60kW koneet...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 13.03.17 - klo:21:11
Tais olla 40 ja 60kW koneet...

Niin on. tuolla kaavalla sitten puskuriksi 1000ltr.
Mutta kun kiertopumppu siirtää 4600ltr/h, niin saattaapi puskurin vesi vaihtua 5-6 kertaa tunnissa, eli ei siinä paljoa puskuria taidakkaan vielä olla? Eli mahdotonta laittaa puskuria, josta olisi oikeasti hyötyä? Ja mitä se tähän ylilämmittämiseen auttaisi yleensäkään? Ylilämmitys kestäisi paljon kauemmin, kuin nyt?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: WPF - 13.03.17 - klo:21:17
Niin on. tuolla kaavalla sitten puskuriksi 1000ltr.
Mutta kun kiertopumppu siirtää 4600ltr/h, niin saattaapi puskurin vesi vaihtua 5-6 kertaa tunnissa, eli ei siinä paljoa puskuria taidakkaan vielä olla? Eli mahdotonta laittaa puskuria, josta olisi oikeasti hyötyä? Ja mitä se tähän ylilämmittämiseen auttaisi yleensäkään? Ylilämmitys kestäisi paljon kauemmin, kuin nyt?

Ostakaa uudet termarit. Danfoss on hyvä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: naur1s - 13.03.17 - klo:22:07
Onko pumpussa jonkinsortin energianlaskentaa? Tuo saattaa myös vaikuttaa siihen. Vai oliko kyseessä invertteri?
Muistaakseni tuotetun lämmitysenergian määrä löytyy. Eli siihen varmaan käyttää sitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 14.03.17 - klo:06:50
Ostakaa uudet termarit. Danfoss on hyvä.

Termarit on 2 vuotta vanhat, Danfossit.
Kun niitä on noin 350 kpl. ei niitä nyt ihan joka vuosi viitsi uusia......;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 14.03.17 - klo:08:37
Termareiden lisäksi kierron säätämiseen tarvitaan toimivat patteriventtiilit, joten homma taitaa nyt kiikastaa niistä :(.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 14.03.17 - klo:10:30
Varmaan noin, mutta ei ymmärrä mitä nämä EN jutut vaikuttaa pumpun antotehoihin?
Eli jos pumppu antaa 6kw tehoa niin eikö näihin pitäisi laskea mahdollisesti vain esim- kiertopumput mukaan? Jos noissa aletaan arpomaan jotain vastuksen sulatteluja niin metsään menee.

Nuo sulattelut koskettavat ulkoyksiköitä, eli VILP / ILP. Ei se pumppu välttämättä anna 6kW jokaisessa tilanteessa, vaan voi vaihdella reippaastikin riippuen kiertonesteen ja lämmityksen lämpötiloista. Veikkaan että Niben ilmoittamissa omissa lukemissa on leikitty tuon virtauksen kanssa niin että saadaan kiertovesi mahdollisimman kylmänä itse pumpulle (ja 35 on vain se ulos lähtevä lämpötila), jolloin saadaan enemmän tehoa irti kuin mitä standardin omainen (ns. vertailukelpoinen tulos) tilanne on. COPistahan puuttuu tosiaan myös kiertovesipumppu, senhän Nibe tosin mainitsee (mitään muuta heidän testitilanteestaan ei mainita, joten kyseessä on ihan varmasti täysin ideaalitilanne).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.03.17 - klo:12:37
Eikös se ole mahdotonta kikkailla millään virtaamilla, jos tarkoitus on saada toisiolta ulos tasan 6 kW teholla energiaa. Jos päätetään, että ulos tulee tasan 35 asteinen litku, niin ei siinä ole mitään mahdollisuuksia kikkailla virtauksen määrällä. Virtaus on täysin sama oli sitten kompura vaikka 100 kW tai se laskennallinen 6 kW. Toisessa tapauksessa jatkuvalla käynnillä päästään 6 kW tehoon ja toinen saa käydä tajutonta pätkää pysyäkseen 6 kW keskiarvotehossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 14.03.17 - klo:15:14
Eikös se ole mahdotonta kikkailla millään virtaamilla, jos tarkoitus on saada toisiolta ulos tasan 6 kW teholla energiaa. Jos päätetään, että ulos tulee tasan 35 asteinen litku, niin ei siinä ole mitään mahdollisuuksia kikkailla virtauksen määrällä. Virtaus on täysin sama oli sitten kompura vaikka 100 kW tai se laskennallinen 6 kW. Toisessa tapauksessa jatkuvalla käynnillä päästään 6 kW tehoon ja toinen saa käydä tajutonta pätkää pysyäkseen 6 kW keskiarvotehossa.

Ei näissä arvoissa ole tullut 6kW joka tapauksessa, vaan EN14511:ssä oli muistaakseni 5,46kW tuli ulos ja taas Niben omilla parametreilla saatiin 5,97kW tai vastaavaa. Tuohan saadaan jo sillä jos toisessa inlet temperature on vaikka 30C ja outlet on 35C (E14511), kun taas toisessa mennään inlet temperature 0C ja outlet 35C (ja virtaamaa vain pienennetään).

EN255:ssa on siis ollut ongelmana nimenomaan liian suuri DT kun valmistajat ovat voineet kikkailla sillä [1] .

[1] http://www.annex28.net/pdf/Annex28_N130.pdf (http://www.annex28.net/pdf/Annex28_N130.pdf)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 14.03.17 - klo:18:33
Termareiden lisäksi kierron säätämiseen tarvitaan toimivat patteriventtiilit, joten homma taitaa nyt kiikastaa niistä :(.

Vaihdettu siis samalla kun termaritkin.

Mutta alkuperäinen kysymys olikin etelänpuolelle sijoitettavasta ulkoanturista...?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 14.03.17 - klo:19:07


Mutta alkuperäinen kysymys olikin etelänpuolelle sijoitettavasta ulkoanturista...?

Meillä on ulkolämpötilaa mittaavat anturit talon pohjois- ja eteläpuolella.
Etelänpuolen anturi on aina varjossa räystään alla,samoin pohjoispuolen anturi.
Näyttää siltä ettei lämpötilaeroja juurikaan ole tuollaisella anturien sijoituksella.
Aika samoissa lukemat pysyy aurinkoisina ja pilvisinä päivinä toisiinsa verraten

Trendissä ulkolämpötilat on sininen pohjoisen puoli ja vihreä etelän puolella taloa.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg

Luulisin ettei patteriverkon menoveden lämpötilasäädöillä saada kuin lyhyehkön aikaa apua keväällä ja syksyllä kun varjonpuolella on pakkasta.
Kesäaikaan auringon puolen asunnoissa lämpötilat nousisi edelleen aurinkoisina päivinä jos mitään jäähdytystä ei ole.

Säätötoimenpiteenä kokeilisin jollain ohjauksella pysäyttää kokonaan auringon puolen sivun patteriverkon virtauksen (kiertopumput tms)  kun huonelämpötilat alkaa nousta liikaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.03.17 - klo:23:43
Ei näissä arvoissa ole tullut 6kW joka tapauksessa, vaan EN14511:ssä oli muistaakseni 5,46kW tuli ulos ja taas Niben omilla parametreilla saatiin 5,97kW tai vastaavaa. Tuohan saadaan jo sillä jos toisessa inlet temperature on vaikka 30C ja outlet on 35C (E14511), kun taas toisessa mennään inlet temperature 0C ja outlet 35C (ja virtaamaa vain pienennetään).

EN255:ssa on siis ollut ongelmana nimenomaan liian suuri DT kun valmistajat ovat voineet kikkailla sillä [1] .

[1] http://www.annex28.net/pdf/Annex28_N130.pdf (http://www.annex28.net/pdf/Annex28_N130.pdf)
Juuri niin minäkin teen, kikkailen lämpötilaeroilla.
Näin keväällä esim. on aivan turha huudattaa laatan kiertoa.
Päinvastoin näyttäisi toimivan tosi hyvin että suljetaan koko kierto pumpun huilatessa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.03.17 - klo:21:52
Juuri niin minäkin teen, kikkailen lämpötilaeroilla.
Näin keväällä esim. on aivan turha huudattaa laatan kiertoa.
Päinvastoin näyttäisi toimivan tosi hyvin että suljetaan koko kierto pumpun huilatessa ;)

Täytyy ehkä selventää että mitä ajan takaa.
Normi lämmityksessähän pumppu pysähtyy kun paluunlitkun arvo on toteutunut. Esim. 29c.
Lauhduttimelta lähtee noin36c litku.
Oman järkeilyn mukaan tavoitteeni on plokata tämä lämmin litku tuonne kiertoon pysäyttämällä kierto pumpun pysähtyessä.
Näin ollen laatta ehtinee imeyttää tässä kiertovedessä olevan energian täydellisemmin hyötykäyttöön.
Pumpulle ei siis palaa yhtään hyödyntämättä jäänyttä energiaa kuten normi ajattelulla toteutettu järjestelmä toimii.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.03.17 - klo:12:15
Nyt jos kierto pysäytetään pumpun huilin ajaksi, niin mikä kriteeri käynnistää pumpun?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 20.03.17 - klo:12:41
Täytyy ehkä selventää että mitä ajan takaa.
Normi lämmityksessähän pumppu pysähtyy kun paluunlitkun arvo on toteutunut. Esim. 29c.
Lauhduttimelta lähtee noin36c litku.
Oman järkeilyn mukaan tavoitteeni on plokata tämä lämmin litku tuonne kiertoon pysäyttämällä kierto pumpun pysähtyessä.
Näin ollen laatta ehtinee imeyttää tässä kiertovedessä olevan energian täydellisemmin hyötykäyttöön.
Pumpulle ei siis palaa yhtään hyödyntämättä jäänyttä energiaa kuten normi ajattelulla toteutettu järjestelmä toimii.

Eikös sulla ole se mlp talon sisällä? Eihän siinä silloin häviä koskaan mitään, vaan se lämpö siirtyy ympäröivään tilaan ja samalla ehkäisee lattiaa jäähtymästä. Ennemmin kannattaisi pyytää usein vieraita käymään ja aina paljon kerralla. 1 vieras tuo taloon sisälle aina 50-100 W tehoa ilmatteeksi. Pyydät vain aina iltaa istumaan kadulta 40 iloista veikkoa ja kovilla pakkasilla sitten enemmän. Tulisivat totuttuaan jo ihan pyytämättäkin. Sähkölaskut pienenee silmissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.17 - klo:19:22
Eikös sulla ole se mlp talon sisällä? Eihän siinä silloin häviä koskaan mitään, vaan se lämpö siirtyy ympäröivään tilaan ja samalla ehkäisee lattiaa jäähtymästä. Ennemmin kannattaisi pyytää usein vieraita käymään ja aina paljon kerralla. 1 vieras tuo taloon sisälle aina 50-100 W tehoa ilmatteeksi. Pyydät vain aina iltaa istumaan kadulta 40 iloista veikkoa ja kovilla pakkasilla sitten enemmän. Tulisivat totuttuaan jo ihan pyytämättäkin. Sähkölaskut pienenee silmissä.
Meillä riitti 25 vierasta pitämään kämpän lämpösenä, mutta ajattelin että on halvempaa pitää tuo litku
laatassa myöskin mahdollisimman kauan lämpöisenä, on huomattavasti hiljaisempi vaihtoehto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.17 - klo:19:38
Nyt jos kierto pysäytetään pumpun huilin ajaksi, niin mikä kriteeri käynnistää pumpun?

ATS
Tässä yksi piiri laatassa on ns käsisäätöinen joka taas juoruaa pumpulle että milloin mahdollisesti
tarvitsee lämpöä. Kierto pumpun ja laatan välillä on koko ajan päällä.
Tämä toimii siis siten että pumpun käynnistyessä termarit aukeaa, mutta vain jos kyseisessä huoneessa
on lämmitystarvetta. 
Aiemmin litkut pyöri sekoittuen koko laattaan ja näin ollen jäi hyödyntämättä huonommin tuo varaavuus.
Täytynee vielä miettiä että mikä piiri olisi otollisin ohjauksen hoidossa.
Nyt yläkerran  kylppäri varastaa koko ajan tuosta ohjauspiiristä ja kone käy välillä pätkää.
Mielestäni termostaatit toimii tällä tavalla paremmin kun huiliajan laattaa pitää lämpimänä kauemmin
lämpimämpi mutta seisova vesi.. Ehtii laatta lämpenemään ja näin ollen termaritkin ehtii mukaan.
Helmikuun osalta tulokset oli ihan rohkaisevat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 20.03.17 - klo:19:39
Kiertohan vain tasaa lämpöjä ympäri laattaa paremmin ja joku anturikin sitten toimii, joka laittaa taas pumpun päälle. Vai mistä tuon aiot laittaa haistelemaan käynnistys käskyä? Melkein kyllä vaikuttaisi jo, että turha keksintö koko juttu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.17 - klo:19:46
Kiertohan vain tasaa lämpöjä ympäri laattaa paremmin ja joku anturikin sitten toimii, joka laittaa taas pumpun päälle. Vai mistä tuon aiot laittaa haistelemaan käynnistys käskyä? Melkein kyllä vaikuttaisi jo, että turha keksintö koko juttu.
Voipi olla, mutta tuleepahan tämäkin testattua.
Tuntilaskuri, sähkölaitos ja LTL kertoo sitten totuuden.
Tässä on juuri päinvastainen ajatus takana, laatta tasaa mahdollisimman vähän.
Ajattele vaikka neljä kuutiota A. B, C ja D.
Ennen mentiin näin.
Jos esim A viileni enemmän kuin B niin pumppu lämmitti näitä kaikkia. :-[
Ajattelu avartaa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 20.03.17 - klo:20:10
Varmaan avartaa joo. Mun mielestä just A:lle ja vaikka C:lle voisi lainata B:ltä ja D:ltä, kunnes kaikki on yhtä aikaa samaa mieltä, että pyydetään siltä nihilistiltä lisää lämpöä. Ja sovitaan vaikka seuraavalla kerralla, että te muut saatte sitten vähemmän, kun ette näytä tarviivankaan niin paljon. Mä taidankin laittaa patentin vetämään sellaisesta huippukeksinnöstä, jolla säädetään virtauksia lämmityskierrossa. Mä kokeilen ensin ruuvipuristimilla laittaa joitakin putkia lyttyyn, niin silloinhan niissä ei virtaa niin paljon. Täytyy ruveta vielä pähkäilemään, että voisiko ne jotenkin automatisoida niin, ettei tarvii kovin usein ruuvata. Joku lämpötilaohjaus tai vastaava. No saa nähdä sitten. Sitten oon vielä miettinyt, että jos pystyisi vaikka säilömään jossain tynnyrissä vähän enemmänkin lämpimämpää vettä ja sitä vaikka sekoittaisi aina välillä toisen tynnyrin haaleaan veteen, niin voisi aina viedä ämpärillisen sille, joka tarvii. Yksi tarvii esim 2 ämpärillistä tunnissa ja toinen pyytää vaikka 4. Tuohon voisi palkata jo jonkun kantamaankin, niin sehän olisi vähän niinku terminen automaatti, kun se lämpöä jakaisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.03.17 - klo:20:14
Varmaan avartaa joo. Mun mielestä just A:lle ja vaikka C:lle voisi lainata B:ltä ja D:ltä, kunnes kaikki on yhtä aikaa samaa mieltä, että pyydetään siltä nihilistiltä lisää lämpöä. Ja sovitaan vaikka seuraavalla kerralla, että te muut saatte sitten vähemmän, kun ette näytä tarviivankaan niin paljon.
Mieluummin en lainaa keltään. Tässä tämä juju piileekin.
Vielä kerran.
A lle tulee kylmä, B,C ja D ovat lämpimiä. Nyt A ei saakkaan heti mitään kun pumppu ei reagoi.
Vasta sitten kun enemmistö, eli muutkin haluaa lämpöä pumppu käynnistyy ja samalla
pumppu ja nuo muut auttaa A:ta.
Ennen kiersi niin että B.C ja D sai lisää vaikkeivat haluunneetkaan :)
Ymmärrän kyllä ettei tämä toimi jos paluun ja eron litkun välinen ero lauhduttimella on pieni.
Meillä kumminkin tuo pumppu toimii hieman eri tavalla ja litra neliöllä nestettä luovuttaa kauemmin
kuin joku pilliputki.
Kun saisi tuon ulkosen vieläkin pienemmälle niin lataisi vielä paremmin.
Paha mennä sanomaan mistä johtuu, mutta jos sähköä on mennyt 10kwh vuorokaudessa, 800kwh  80 vuorokaudessa vähemmän
kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona niin jotain on tehty oikeinkin.
Taitaa näinä päivinä alittua 9000kwh vuosikulutus liukuvana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 20.03.17 - klo:20:49
Pakolla syöttäminen on yhtä rikollista, kuin nälässä pitäminenkin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.03.17 - klo:20:38
Laskeskelin nuo LTL ja OEK luvut.
Vuosi 16 LTL 1283 ja OEK 2,22.
Vuosi 17 LTL 1118 ja OEK 1,94.

Tässä vielä eroteltuna Tammi ja Helmikuu.
vuosi 16    Tammikuu  LTL 800  947kwh OEK 2.15
                Helmikuu   LTL 483  621kwh OEK 2,33
Vuosi 17    Tammikuu LTL 586  711KWH OEK 2,2
                Helmikuu  LTL  532  504KWH OEK 1,72.
Tuo OEK luku parani 22%.  Puuta paloi noin 100kg.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.03.17 - klo:21:38
Onko kellään valmistajalla sellaisia termostaatteja jotka asennetaan suoraan lämmönjakoputken kylkeen?
Heräsi tälläinen ajatus. Normi termostaateista ei saa täyttä hyötyä niiden hitauden takia.
Nyt kun mittaus tapahtuisi suoraan putkesta niin saisin ison edun tuon piirikikkailun puitteissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 21.03.17 - klo:22:39
20.11-20.3., eli kaikkein kylmin ajanjakso tälle lämmityskaudelle. Lämmin vesi + lämmitys 4000 kWh ei ihan mennyt rikki, kun luin mittarin hieman tarkemmin. Eli aika tarkkaan meni 33 kWh/ vrk. Kyllä tuo omasta mielestä tuntuu hyvältä tähän taloon. COP numerot on vähän huonoja, kun ei meinaa lämmityksellä enää nousta tuosta 4,6:sta ylemmäs. On jo 3 kk pysyny samassa. Lämminvesi on myös jämähtänyt COP 3,2:een. Eli yhteensä on COP 4,3. Hieman on pettymyksen makua, kun ei pääse yli 5:n. Säästöt jää vuodessa muutamaan tonniin, vaikka haluttaisi saada ainakin yli 10 000 € vuosisäästöjä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.17 - klo:21:09
20.11-20.3., eli kaikkein kylmin ajanjakso tälle lämmityskaudelle. Lämmin vesi + lämmitys 4000 kWh ei ihan mennyt rikki, kun luin mittarin hieman tarkemmin. Eli aika tarkkaan meni 33 kWh/ vrk. Kyllä tuo omasta mielestä tuntuu hyvältä tähän taloon. COP numerot on vähän huonoja, kun ei meinaa lämmityksellä enää nousta tuosta 4,6:sta ylemmäs. On jo 3 kk pysyny samassa. Lämminvesi on myös jämähtänyt COP 3,2:een. Eli yhteensä on COP 4,3. Hieman on pettymyksen makua, kun ei pääse yli 5:n. Säästöt jää vuodessa muutamaan tonniin, vaikka haluttaisi saada ainakin yli 10 000 € vuosisäästöjä.
Tässä kumminkin on tarkoitus asustaa sellaiset 20 vuotta vielä.
Ensimmäisinä vuosina meni noin 13500kwh vuodessa, eli optimointi kannattaa.
Ero noiden ensimmäisten ja nykytilan välillä ei ole rahassa kuin noin 500€ vuosi.
Eli siis meillä tilipäivä ei ole tänään eikä varmaan huomennakaan, mutta joskus se on.
Jos saisi opitimoinnit valmiiksi eläkeikään mennessä kun sanotaan ettei täällä ole varaa köyhän asua, pitää varautua ajoissa.
Saisihan tuota kulutusta jonkin verran helposti vieläkin tiputettua, mutta täytyy ajatella laitteen käyttöikää myös. Siinä mielessä inventteri on varmaan helpompi säädettävä jos vehkeet muuten
kestää.
Tietysti se ärsyttää jos saa 2000€ vuosi säästön joka vuosi ja sitten joutuu lukemaan meistä jotka
halkoo hiuksia ja vielä jopa saadaan jotain tyydytystä siitä, anteeksi.
Ihmiset kun on sellaisia että kaikki pitäisi saada tässä ja nyt :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.17 - klo:21:54
Pistetään taas tänne.
Lauhduttimelta lähtee 30C vesi ja palaa 25C, virtaus 0.30l/s.
Lauhduttimelta lähtee 35C vesi ja palaa 27C, virtaus 0.24l/s.
Kumpi on parempi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 22.03.17 - klo:22:30
Lauhduttimelta lähtee 30C vesi ja palaa 25C, virtaus 0.30l/s = 6,296 kW.
Lauhduttimelta lähtee 35C vesi ja palaa 27C, virtaus 0.24l/s = 8,020 kW.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.17 - klo:22:50
Lauhduttimelta lähtee 30C vesi ja palaa 25C, virtaus 0.30l/s = 6,296 kW.
Lauhduttimelta lähtee 35C vesi ja palaa 27C, virtaus 0.24l/s = 8,020 kW.
Kiitos.
Mitä tuon ensimmäisen teho olisi ollut jos virtaama olisi ollutkin 0,38l/s?
Oli vähän huonot esimerkit.
Mutta kumminkin näistäkin näkee että laskennallinen teho ei kerro mitään muuta kuin pumpun tehosta.
Siitä sitten pumpun virtausmittarit laskee meille taivaspaikkaan oikeuttavan COP-in :)
Mikä se nyt oli........... EN1234... vanha ja uusi antaa eri arvot nimenomaan pumpulle eikä varsinkaan tämä uusi EN huomioi ollenkaan eikä mitenkään mitään muuta kuin kiertopumppujen kulutuksen. Onko menty taas pikkasen metsään???
Eli toisella voi olla 10kw kone ja 7kw lämmitysjärjestelmä, ja toisella 7kw kone ja 10kw lämmitysjärjestelmä.
Sitä sanotaan kikkailuksi kun hyödynnetään näitä kaikkia. Pää
Inventterille taas pisteet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 22.03.17 - klo:23:13
Lauhduttimelta lähtee 30C vesi ja palaa 25C, virtaus 0.38l/s = 7,94 kW.
Lauhduttimelta lähtee 35C vesi ja palaa 27C, virtaus 0.24l/s = 8,02 kW.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.03.17 - klo:23:22
Lauhduttimelta lähtee 30C vesi ja palaa 25C, virtaus 0.38l/s = 7,94 kW.
Lauhduttimelta lähtee 35C vesi ja palaa 27C, virtaus 0.24l/s = 8,02 kW.
Hienoa. Kuten näemme esimerkistä sama teho mutta toinen antaa 5C kovempaa
lämpöä ulos. Eli miksi minä huudattaisin laatan kiertoa enempää kuin on pakko???
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 23.03.17 - klo:00:36
Mitä alempi on tuo menolämpö, niin sitä pienemmällä kompuran virralla saat tuon lämpömäärän tehtyä. Eli COP paranee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.03.17 - klo:22:59
Mitä alempi on tuo menolämpö, niin sitä pienemmällä kompuran virralla saat tuon lämpömäärän tehtyä. Eli COP paranee.
Tämä on väärä olettamus. Ainakin itsellä keruun kylmeneminen käyntiaikojen aikana tiputtaa
ottotehoa hiukan. Ei tosin paljoo, mutta 10-30w pumpun kokonais ottotehosta lähtee pois.
COP tietysti laskee lauhduttimella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 27.03.17 - klo:00:16
Mulla tuppaa kyllä kompuran virrankäyttö lisääntymään ihan siihen tahtiin, kun kaasun paine nousee. Oliskohan pahimmillaan yli 6 A virtoja ja helpoimmillaan alta 3 A. Ja tuo Dt siis lauhduttimella pysyy suurinpiirtein n. 6 asteen paikkeilla sekä lämmityksessä, että kuumalla vedellä. Lämmityksen COP on 4,6 ja lämminvesi 3,2.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ahwell - 28.03.17 - klo:14:22
Törmäsin ongelmaan ja ihmetykseen miten lattiakierrolla varustetun järjestelmän kiertopumppu(-put) olisi järkevää toimia?

Jos on vain vain MLP:n sisäinen kiertopumppu, niin:
- Kierrätetäänkö lattiakiertoa jatkuvasti vaikka kompura ei pyörisi?
- Ainakin käyttöveden lämmityksen aikana lattiakierto on jokatapauksessa seis. voiko aiheuttaa jäätymisvaaraa esimerkiksi viileänä pidettävän tallin lämmityksessä kovalla pakkasella, isolla lämpimän veden tarpeella?

Oma kokemuksesni rajoittuu kahdella kiertopumpulla oleviin puskurisäiliöllisiin laitteisiin, missä MLP kiertopumppu pyörii vain kompuran kanssa samaan aikaan. Varsinainen talon patterikierto puskurisäiliöltä pyörii jatkuvasti. Tämä järjestelyhän on periaatteessa sama kuin hullunkierto ulkoisella pumpulla.

Kumpi vai molempi parempi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hambula - 28.03.17 - klo:19:17


Törmäsin ongelmaan ja ihmetykseen miten lattiakierrolla varustetun järjestelmän kiertopumppu(-put) olisi järkevää toimia?

Jos on vain MLP:n sisäinen kiertopumppu, niin:
- Kierrätetäänkö lattiakiertoa jatkuvasti vaikka kompura ei pyörisi?
- Ainakin käyttöveden lämmityksen aikana lattiakierto on jokatapauksessa seis. voiko aiheuttaa jäätymisvaaraa esimerkiksi viileänä pidettävän tallin lämmityksessä kovalla pakkasella, isolla lämpimän veden tarpeella?

Kumpi vai molempi parempi?

Jos sisäinen pumppu, vettä kierrätetään jatkuvasti. Lattiassa katkeaa kierto käyttöveden latauksen yhteydessä.
Kesäisin voi, riippuen maalämpöpumpun asetuksista, kierto pysähtyä lattiakierrossa.
Mikäli talli on kanaalin perässä, laittaisin sekoitusventtiilin käsiohjauksella ja oman kiertopumpun.
Myös talon yhteydessä olevaan puolilämpimään tilaan käy sama ohje.
Puolilämpimän tilan lämpötilan lasku on turvallisempaa tehdä kiertoveden lämpötilaa säätämällä, ei virtausta pienentämällä.

Paljonko puolilämpimän tallin vs normaalilämpöisen tallin lämmityskustannuksen ero on maalämmöllä vuodessa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 28.03.17 - klo:21:42
Paljonko puolilämpimän tallin vs normaalilämpöisen tallin lämmityskustannuksen ero on maalämmöllä vuodessa?

Saisiko tomppelilta tähän vastauksen, hänellä lienee laskut hallussa? Oletettu talli vaikka 60m2, lattiassa 200mm eps, seinissä 250 villaa ja katolla 40cm. Sisälämpötila 20 tai 15, sijainti esim tre. Lämmityksen cop vaikka 4.5
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.03.17 - klo:22:12
Saisiko tomppelilta tähän vastauksen, hänellä lienee laskut hallussa? Oletettu talli vaikka 60m2, lattiassa 200mm eps, seinissä 250 villaa ja katolla 40cm. Sisälämpötila 20 tai 15, sijainti esim tre. Lämmityksen cop vaikka 4.5

Tältä näyttää, kun lämmitys matalan lämpötilan puhallinpatterilla. Puhaltimen moottorin teho ei mukana.:
Autotalli 60 m2, lattiassa 200 mm EPS, seinissä 250 villaa ja katolla 40 cm.
Sisälämpötila 20, sijainti Tampere. Lämmityksen cop vaikka 4,8.
6465 kWh / 148 €.

Sama, kuin edellä, mutta sisälämpötila 15.
4085 kWh / 94 €

Tältä näyttää, kun on lattialämmitys:
Autotalli 60 m2, lattiassa 200 mm EPS, seinissä 250 villaa ja katolla 40 cm.
Sisälämpötila 20, sijainti Tampere. Lämmityksen cop vaikka 4,8.
7734 kWh / 177 €.

Sama, kuin edellä, mutta sisälämpötila 15.
5801 kWh / 133 €

Suurempi kulutus johtuu lattian liian huonosta eristysarvosta (U= n. 0,17)
Lattialämmityksellä lattian korkeampi lämpötila lisää lämpövuodon määrää maahan.
Lattialämmitys kaipaa kaverikseen hyvän eristystason lattiaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 28.03.17 - klo:23:12
Tältä näyttää, kun lämmitys matalan lämpötilan puhallinpatterilla. Puhaltimen moottorin teho ei mukana.:
Autotalli 60 m2, lattiassa 200 mm EPS, seinissä 250 villaa ja katolla 40 cm.
Sisälämpötila 20, sijainti Tampere. Lämmityksen cop vaikka 4,8.
6465 kWh / 148 €.

Sama, kuin edellä, mutta sisälämpötila 15.
4085 kWh / 94 €

Tältä näyttää, kun on lattialämmitys:
Autotalli 60 m2, lattiassa 200 mm EPS, seinissä 250 villaa ja katolla 40 cm.
Sisälämpötila 20, sijainti Tampere. Lämmityksen cop vaikka 4,8.
7734 kWh / 177 €.

Sama, kuin edellä, mutta sisälämpötila 15.
5801 kWh / 133 €

Suurempi kulutus johtuu lattian liian huonosta eristysarvosta (U= n. 0,17)
Lattialämmityksellä lattian korkeampi lämpötila lisää lämpövuodon määrää maahan.
Lattialämmitys kaipaa kaverikseen hyvän eristystason lattiaan.
Mielenkiintoinen laskelma.
Mietin vaan että jos tuo laatta vuotaa alaspäin ja alla on tosi huonosti johtavaa materiaalia, niin
tuo ei välttämättä päde?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.03.17 - klo:07:27
Pakko kysyä tähän väliin, kun laatoista yms. puhutaan.
Meilllä kun on alakerta tuplalaatalla maata vasten ja lecapapua välissä, niin kannattaako tuollaiseen lattiaan ikinä edes harkita laittavansa lattialämmitystä?
Onko tuo lecapapu minkäänlainen eriste? En kylläkään muista monta senttiä sitä on laattojen välissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.03.17 - klo:09:36
Leca soran U -arvo riippuu sen kosteudesta.
RT -kortin mukaan Leca soran U -arvo maan varaisessa lattiassa on noin 0,13 W/mK, kun kosteus on 6 %.
Vertailuna vaikkapa EPS -styrox'in 0,035 W/mK.

Noiden kahden lämmöneristyskyvyn suhde on noin 3,7.
Suhde 3,7 tarkoittaa sitä, että 10 cm stryrox kerroksen lämmöneristävyyttä vastaa noin 37 cm Leca papukerrosta.
Silloin kummankin lämmöneristysarvo on noin 0,35 U.

0,35 U on tyypillisen noin 70 luvun talon maanvaraisen lattian lämpöerityksen arvo.
Tänä päivänä se on tyypillisesti noin 0,13 - 0,17 U.
Lattialämmitystaloissa se tulisi olla noin 0,1 U.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.03.17 - klo:09:48
Leca soran U -arvo riippuu sen kosteudesta.
RT -kortin mukaan Leca soran U -arvo maan varaisessa lattiassa on noin 0,13 W/mK, kun kosteus on 6 %.
Vertailuna vaikkapa EPS -styrox'in 0,035 W/mK.

Noiden kahden lämmöneristyskyvyn suhde on noin 3,7.
Suhde 3,7 tarkoittaa sitä, että 10 cm stryrox kerroksen lämmöneristävyyttä vastaa noin 37 cm Leca papukerrosta.
Silloin kummankin lämmöneristysarvo on noin 0,35 U.

0,35 U on tyypillisen noin 70 luvun talon maanvaraisen lattian lämpöerityksen arvo.
Tänä päivänä se on tyypillisesti noin 0,13 - 0,17 U.
Lattialämmitystaloissa se tulisi olla noin 0,1 U.

Pitääkö tuohon laskea mitään eristävyyttä sille alemmalle laatalle, joka on maata vasten, auttaako se mitään?
Tai ylempi laatta? Tosin, enpä muista nyt niidenkään paksuuksia.
Ja ei siellä tuota papua oo kuin varmaan 10 cm.

No, taitaa olla niin, ettei tuonne paljon lattialämmitystä ole järkeä laittaa.
Tai jos laittaa, niin saa taas varautua hieman korkeampaan menoveden lämpöön.
Kylppärissähän meillä on alakerrassa lattialämmitys. Siitä en ole vain päässyt oikein selville, että minkä lämpöistä siellä oikeasti menee. Se kun on samassa piirissä patterien kanssa ja varustettu paluuveden rajoittimella se lenkki itsessään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.03.17 - klo:10:52
No, taitaa olla niin, ettei tuonne paljon lattialämmitystä ole järkeä laittaa.

Jos on 2 x 10 cm betonia + välissä 10 cm papua, on U arvo noin 1,0 - 1,1.
Olisi aika huono alusta lattialämmitykselle.
Patterilämmitys on parempi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.03.17 - klo:10:53
Jos on 2 x 10 cm betonia + välissä 10 cm papua, on U arvo noin 1,0 - 1,1.
Olisi aika huono alusta lattialämmitykselle.
Patterilämmitys on parempi.

No tätä minä vähän ajattelinkin! :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.03.17 - klo:11:37
Tuossa on hienosti toimivia systeemejä mille tahansa kantavalle pohjalle. Mulla on siis eps16 järjestelmällä vedetty 130 neliötä remonttilattiaa ja lattiat nousi vanhaan lautaparkettiin verrattuna 10 mm. Eli jos ei lattian nousu ole kriittinen, niin saa tuollaisia 70 mm eristelattioitakin helposti vedeltyä.

http://www.lksystems.fi/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/tuotevalikoima/asennustavat/kantaville-lattioille/


Riittäisköhän tuollainen eristystaso jo 0,034W/m/C.

http://www.lksystems.fi/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/tuotevalikoima/asennustavat/kantaville-lattioille/lk-uralevy-eps-305070_11146457.aspx
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.03.17 - klo:11:42
Tuossa on hienosti toimivia systeemejä mille tahansa kantavalle pohjalle. Mulla on siis eps16 järjestelmällä vedetty 130 neliötä remonttilattiaa ja lattiat nousi vanhaan lautaparkettiin verrattuna 10 mm. Eli jos ei lattian nousu ole kriittinen, niin saa tuollaisia 70 mm eristelattioitakin helposti vedeltyä.

http://www.lksystems.fi/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/tuotevalikoima/asennustavat/kantaville-lattioille/


Riittäisköhän tuollainen eristystaso jo 0,034W/m/C.

http://www.lksystems.fi/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/tuotevalikoima/asennustavat/kantaville-lattioille/lk-uralevy-eps-305070_11146457.aspx

Sehän tässä onkin, kun ei oikein pysty nostamaan lattiaa ylemmäs alakerrassa. Siis jotenkin ois saattanu mennä tyyliin betonin päälle 12 mm putki ja joku ohut valu siihen...
Mutta sitten jää alapuolinen eristys kyllä aika kehnoksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.03.17 - klo:13:20
Kyllä tuo EPS16:kin eristää melko hyvin. Asennuksessa oli sellainen "Täh ,laitetaanko lattialaatat suoraan laastilla kiinni tuohon alumiinipeltiin". Mutta kyllä ne vain laitetaan. Ja takaan ja alleviivaan, että et löydä tehokkaampaa lattialämmitysjärjestelmää mistään. Noilla levyillä tulee koko tila ihan 2 :ta reunaa lukuunottamatta kokonaan alumiinipellille ja kivilaatta suoraan päälle.

http://www.lksystems.fi/globalassets/inriver/resources/fi.33.c.36_lk-uralevy-eps-16-kantaviin-lattioihin1.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 29.03.17 - klo:13:32
Toisaalta jos rakennustekniikkaa ajatellaan, niin mitä tuollaisen tuplabetonilaatan päälle uskaltaa laittaa?
Siis eikö sen tarvitse jotenkin hengittää?

Paitsi nytkin meillä on pääsääntöisesti muovimattoa betonin päällä, ei tosin liimattuna kuin pieniltä osin.
Ja eteisen lattia on jotain mystistä neliön muotoista muovipalaa liimattuna betoniin ja se ei irtoa kyllä millään!
En tiedä mitä se oikein on ja kuinka on liimattu lattiaan ja kuinka terveellinen sekään on.
Varmaan kyllä ollut siinä en 50 vuotta jo, eli ei kai siinä sen suurempaa ongelmaa ole... ehkä...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.03.17 - klo:14:28
...Ja eteisen lattia on jotain mystistä neliön muotoista muovipalaa liimattuna betoniin ja se ei irtoa kyllä millään!

On luultavasti vanhaa Wiik&Hölund'in kvartsimassalla vahvistettua, kovaa Hovi -muovilaattaa.
Sen valmistus alkoi jo 1950 -luvulla.

Riittäisköhän tuollainen eristystaso jo 0,034W/m/C.

20 cm tätä EPS :ää antaa U -arvoksi 0,17. Tuo arvo olisi jo ihan siedettävä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.03.17 - klo:14:29
Vanhoista muovien liimauksista tuleekin hyvin aasinsilta ASBESTIin. Juuri remontoimassa kerrostalo kämppää ja eiköhän sieltä löytyny kylppärin seiniltä ja keittiön laatoituksen kiinnitysmateriaaleista asbestia. Eli kosteussulku liimattu liimalla 70-luvulla, joka sisältää asbestia. Hel... soikoon. Lattian liimoista olisi myös vaadittu lausunto, jos otetaan irti. Vinyylilankut saa vetää vanhan päälle ilman lausuntoa liimoista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 29.03.17 - klo:14:32
20 cm tätä EPS :ää antaa U -arvoksi 0,17. Tuo arvo olisi jo ihan siedettävä.

Entäs jos lisää 8 cm betonin ja sen 10 cm Lecasoran arvot tuohon ennen varsinaista pohjabetonia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.03.17 - klo:14:54
Entäs jos lisää 8 cm betonin ja sen 10 cm Lecasoran arvot tuohon ennen varsinaista pohjabetonia.

2 x 10 cm betonia + 10 cm papukerros + 20 cm EPS ==> noin  0,15 U.

Lämpöhukkaa laskettaessa on laskettava niiden eristeiden arvoilla, jotka ovat lämmittävän kerroksen alla.
Lattian alla olevan maaperän lämpötila asettuu arvoon: paikallinen maaperän lämpötila + noin 2 K.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ahwell - 31.03.17 - klo:10:45
Törmäsin ongelmaan ja ihmetykseen miten lattiakierrolla varustetun järjestelmän kiertopumppu(-put) olisi järkevää toimia?

Jos on vain vain MLP:n sisäinen kiertopumppu, niin:
- Kierrätetäänkö lattiakiertoa jatkuvasti vaikka kompura ei pyörisi?
- Ainakin käyttöveden lämmityksen aikana lattiakierto on jokatapauksessa seis. voiko aiheuttaa jäätymisvaaraa esimerkiksi viileänä pidettävän tallin lämmityksessä kovalla pakkasella, isolla lämpimän veden tarpeella?

Oma kokemuksesni rajoittuu kahdella kiertopumpulla oleviin puskurisäiliöllisiin laitteisiin, missä MLP kiertopumppu pyörii vain kompuran kanssa samaan aikaan. Varsinainen talon patterikierto puskurisäiliöltä pyörii jatkuvasti. Tämä järjestelyhän on periaatteessa sama kuin hullunkierto ulkoisella pumpulla.

Kumpi vai molempi parempi?


Hyvää spekulointia on näköjään kysymykseni herättänyt.  8)

Lisä "tyhmänä kysymyksenä" voisin heittää että miten kierrosnopeusohjattu kiertopumppu lämmitys/lämminvesikierrossa toimii?
Saako dt ohjeen pumpulta, vai ajaako jollain vakio-ohjeella molempia piirejä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.17 - klo:00:00

Hyvää spekulointia on näköjään kysymykseni herättänyt.  8)

Lisä "tyhmänä kysymyksenä" voisin heittää että miten kierrosnopeusohjattu kiertopumppu lämmitys/lämminvesikierrossa toimii?
Saako dt ohjeen pumpulta, vai ajaako jollain vakio-ohjeella molempia piirejä?
Tähän ei kukaan ole ennenkään vastannut..
Nibelläkin vissiin menee niin ettei pumppu huomio ulkosen pumpun vaikutusta, vaan
ihan kokeilemalla on mentävä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 01.04.17 - klo:13:42
Lisä "tyhmänä kysymyksenä" voisin heittää että miten kierrosnopeusohjattu kiertopumppu lämmitys/lämminvesikierrossa toimii?
Saako dt ohjeen pumpulta, vai ajaako jollain vakio-ohjeella molempia piirejä?
Lämminvesikierron kiertovesipumpusta en osaa sanoa mitään.

Lämmityksen kiertovesipumppu toimii sillä nopeudella lämmitystilassa että dt on jotain 7C. Eli tuleva "kylmä" vesi +7C ja siitä vesi menee lattiaan/pattereihin. Sitten kun maalämpöpumppu ei lämmitä vettä, niin kiertovesipumppu pyörii jotain tiettyä vakionopeutta, esim 50% nopeutta.

edit: nibessä ei ainakaan tarvitse ulkoista pumppua ollenkaan. Eli sisäinen pyörii sitten "ohjelmoitua" nopeutta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ahwell - 01.04.17 - klo:21:57
Lämminvesikierron kiertovesipumpusta en osaa sanoa mitään.

Lämmityksen kiertovesipumppu toimii sillä nopeudella lämmitystilassa että dt on jotain 7C. Eli tuleva "kylmä" vesi +7C ja siitä vesi menee lattiaan/pattereihin. Sitten kun maalämpöpumppu ei lämmitä vettä, niin kiertovesipumppu pyörii jotain tiettyä vakionopeutta, esim 50% nopeutta.

edit: nibessä ei ainakaan tarvitse ulkoista pumppua ollenkaan. Eli sisäinen pyörii sitten "ohjelmoitua" nopeutta.

Taisin artikuloida huonosti...Sama mlp:n kiertopumppuhan toki kierrättää vaihtoventtiilin asennosta riippuen vettä joko lattiaan tai käyttövesivaraajaan.

Eli ilmeisesti ko. Pumppu saa ohjeen mlp:ta eri tilanteisiin:  lattia/käyttövesi/tyhjäkäynti
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 01.04.17 - klo:22:01
Joo. Sama lämpötilaero (yleensä 7C) on myös kun vaihtoventtiili on siinä käyttöveden lämmitys asennossa.

Ainut tosiaan että tyhjäkäynnillä ei ole lämpötilaeroa, eli nopeus on joku määritelty, esim 50%.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.17 - klo:22:20
Taisin artikuloida huonosti...Sama mlp:n kiertopumppuhan toki kierrättää vaihtoventtiilin asennosta riippuen vettä joko lattiaan tai käyttövesivaraajaan.

Eli ilmeisesti ko. Pumppu saa ohjeen mlp:ta eri tilanteisiin:  lattia/käyttövesi/tyhjäkäynti
Osassa Niben pumpuista taitaa olla niin että käyttövettä tehtäessä lauhduttimen pumppu pyörii
1% teholla että ehtii ladata kunnolla varaajan. Joku päivitys juttu tämä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.04.17 - klo:23:20
Kysymys.
Voiko pumpun kompura ylittää tai alittaa ilmoitetun nimellisen ottotehon?
Jos voi niin kuinka paljon?
Tämä siis on-off koneissa?
Vai onko kyseessä jonkinlainen inventterin välimuoto?
Itsellä pumppu nostaa ottotehoa noin 70w kv ajon lopulla ja näin ollen vähän ihmettelen
kun kilowattikaupalla saattaa muissa nostaa ottotehoa.
Aasin silta jatkuu........
Pidetään väkisin ottotehot näennäisesti kurissa lämmityskäynnissä nostamalla lauhduttimen virtausta.
Tähän on mahdollisuus näillä muuttuvakierroksisilla pumpuilla.
Unohdetaan samalla koko systeemin toimivuus ja tehdään pumpun COP laskimelle ns. otollinen alusta
ja saadaan lisää plussia ison A perään ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.04.17 - klo:21:55
Kysymys.
Voiko pumpun kompura ylittää tai alittaa ilmoitetun nimellisen ottotehon?
Jos voi niin kuinka paljon?
Tämä siis on-off koneissa?
Vai onko kyseessä jonkinlainen inventterin välimuoto?
Itsellä pumppu nostaa ottotehoa noin 70w kv ajon lopulla ja näin ollen vähän ihmettelen
kun kilowattikaupalla saattaa muissa nostaa ottotehoa.
Aasin silta jatkuu........
Pidetään väkisin ottotehot näennäisesti kurissa lämmityskäynnissä nostamalla lauhduttimen virtausta.
Tähän on mahdollisuus näillä muuttuvakierroksisilla pumpuilla.
Unohdetaan samalla koko systeemin toimivuus ja tehdään pumpun COP laskimelle ns. otollinen alusta
ja saadaan lisää plussia ison A perään ;)
Kerrankin kun kysyy jotain järkevää niin ei yhtään vastausta :-X
Paljonko Saksalaispumpuissa nousee ottoteho viiden asteen pyynnin nousulla?
Entä Suomipumpuilla tulistimella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 09.04.17 - klo:01:11
Kysymys.
Voiko pumpun kompura ylittää tai alittaa ilmoitetun nimellisen ottotehon?
Jos voi niin kuinka paljon?
Tämä siis on-off koneissa?


Kompressorin ottoteho säätyy automaattiseti sen mukaan miten korkeaksi paine lauhduttimessa nousee.
Hyvin harvoin se on nimellisen ottotehon suuruinen koska nimellisteho on samalla maksimiteho jolla kompressoria voi turvallisesti käyttää jatkuvasti.

Sähköverkon kiinteä taajuus on 50Hz ja kompressoreissa käytettävissä 2-napaparisissa oikosulkumoottoreissa tuolla taajuudella kompressori pyörisi teoriassa 3000r/min jos mitään pyörimistä vastustavaa voimaa ei olisi.
Silloin kompressori ei myöskään ottaisi sähköverkosta yhtään tehoa.
Kuitenkaan tuollaista häviötöntä moottoria ei toistaiseksi ole olemassa vaan niissä on rakenteellisia ominaisuuksia (häviöt)ja (hyöty)kuormitus jotka pyrkii vastustamaan pyörimistä ja sen takia pyörimisnopeus ei koskaa ole 3000r/m vaan aina jonkin verran alempi eli pienemmällä kuormituksella jättämä on pienempi ja suuremmalla kuormituksella jättämä kasvaa sen mukaan miten paljon kuormitus hidastaa roottorin pyörimistä

Jättämällä tarkoitetaan sitä pyörimisnopeuden erotusta jonka roottorin pyörimisnopeus on hitaampi kuin 3000r/min,eli sähköverkon taajuus minuutissa (50Hz X 60 sek =3000r/min) ,suunnilleen 100-250r/min luokkaa on jättämä kuormituksesta riippuen.

Kompressorin ottoteho siis suurenee mitä enemmän sen pyörimisnopeus hidastuu kuormituksen vaikutuksesta eli jättämä suurenee jolloin moottori pyrkii automaattisesti estämään tai rajoittamaan jättämän kasvua ottamalla sähköverkosta lisää tehoa.

Jos ajatellaan esim vaihtoventtiilipumppua jossa lämmityskäytössä lauhtumislämpötila(menovesi) on 30  astetta niin lauhduttimen paine on maltillinen,ehkä 15bar joten kompressorin kuormitus on myös alhainen,samoin ottoteho ja alhaisen ottotehon myötä hyötysuhde (COP) on korkea ,ehkä 4-5.

Kun sama kompressori alkaa tekemään käyttövettä jonka lämpötila on esim 50 astetta niin lauhduttimen paine pitää nostaa 30bar paikkeille ja silloin kompressorilla alkaa olla maksimikuormitus tuon korkeamman paineen aikaansaamiseksi,paineen nostaminen siis vastustaa kompressorin pyörimistä jolloin sen pyörimisnopeus pyrkii hidastumaan,jättämä kasvaa ja oikosulkumoottori pyrkii säilyttämään  pyörimisnopeuden ennallaan ottamalla sähköverkosta lisää tehoa.
Tämä näkyy sitten käytännössä suurempana ottotehona eli COP arvo laskee reilusti ja lämmitysteho alenee,vrt B0W30 ottoteho 2,5kw / B0W50 ottoteho 3,5kw.

Kompressorin ottoteho säätyy siis portaattomasti lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilan mukaan sen takia että lämpötilan nostamiseen tarvittavan lauhtumispaineen mekaaninen kuormitus suurentaa tai pienentää oikosulkumoottorin jättämää ja pienellä jättämällä ottoteho on aina pienempi kuin suuremmalla jättämällä.

Koetan tässä havainnollistaa ottotehon käyttäytymistä suhteessa kuormitukseen jättämän osalta ja nuo paine- ja lämpötila-arvot ym on tässä viestissä viitteellisiä ;)





Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 09.04.17 - klo:17:52
Matias tuossa yllä jo selitti havainnollisesti miksi ottoteho vaihtelee.

Oheisessa Excel-kuvassa on minun L-Ässä tulistuspumpun ottoteho LJ-menolämpötilan funktiona lämmityskausilta viimeisten neljän vuoden ajalta. Pisteet ovat vrk-keskiarvoja.
Mittaustekniikasta johtuen on teholukemat kuin haulikolla ammuttu varsinkin silloin kun vuorokautinen käyntiaika on pieni.

Kuvasta nähdään, että ottoteho kasvaa 28W menoveden jokaista lämpenemisastetta kohden.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.04.17 - klo:20:56
Kiitoksia avartavista vastauksista.
Toimii siis tavallaan tavalla kuin pölyimuri. Sehän alkaa huutaa kuin hyeena kun putki on tukossa,
vastus kasvaa. Tosin imurissa on yksivaiheinen moottori, mutta periaate lienee sama`?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 09.04.17 - klo:23:08
Kiitoksia avartavista vastauksista.
Toimii siis tavallaan tavalla kuin pölyimuri. Sehän alkaa huutaa kuin hyeena kun putki on tukossa,
vastus kasvaa. Tosin imurissa on yksivaiheinen moottori, mutta periaate lienee sama`?

Pölynimurissa on keskipakoispuhallin ja sen toimintaidea on ihan erilainen.
Keskipakoispuhaltimen ja turbiinipuhaltimen vaatima teho on suhteessa sen läpi kulkevaan aineeseen ( ilmaa tai vettä esimerkiksi ).
Jos ulostulo suljetaan, ei virtausta tapahdu ja puhallin pyörii kevyesti ja pienellä ottoteholla.
Kun imurin ulostulo on auki, virtaa sen läpi paljon ilmaa. Moottorin kierrokset laskevat, kun suuri ilmanläpivirtaus kuormittaa sitä.
Moottorin kierrosten laskeminen aiheuttaa suuremman virrankulutuksen.

Mäntä ja scroll kompressoreissa tilanne on aivan eri.
Kasvava vastapaine kuormittaa lisää moottoria ja ottovirta kasvaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.04.17 - klo:21:31
Matias tuossa yllä jo selitti havainnollisesti miksi ottoteho vaihtelee.

Oheisessa Excel-kuvassa on minun L-Ässä tulistuspumpun ottoteho LJ-menolämpötilan funktiona lämmityskausilta viimeisten neljän vuoden ajalta. Pisteet ovat vrk-keskiarvoja.
Mittaustekniikasta johtuen on teholukemat kuin haulikolla ammuttu varsinkin silloin kun vuorokautinen käyntiaika on pieni.

Kuvasta nähdään, että ottoteho kasvaa 28W menoveden jokaista lämpenemisastetta kohden.

ATS
No onko tuo paljoo, 28w asteella? Itsellä tuo varmaan menisi samalla lailla, mutta keruun litkujen jäähtyminen painaa vaa"assa saman verran. KV-ajoissa ottoteho nousee jonkin verran meilläkin.
Tuosta kyllä saisi sellaisen kuvan että COP nousee :-[
Nimittäin millä lämmittäisit 300l vettä asteen kuumemmaksi 28w tehon nousulla?

Olisi kiva jos joku inventterin omistaja kertoisi meille että paljonko yhden asteen nousu
lämmityslitkun lämmöissä nostaa ottotehoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.05.17 - klo:23:53
No onko tuo paljoo, 28w asteella? Itsellä tuo varmaan menisi samalla lailla, mutta keruun litkujen jäähtyminen painaa vaa"assa saman verran. KV-ajoissa ottoteho nousee jonkin verran meilläkin.
Tuosta kyllä saisi sellaisen kuvan että COP nousee :-[
Nimittäin millä lämmittäisit 300l vettä asteen kuumemmaksi 28w tehon nousulla?

Olisi kiva jos joku inventterin omistaja kertoisi meille että paljonko yhden asteen nousu
lämmityslitkun lämmöissä nostaa ottotehoa.
Näinpä, ei yhtään kommenttia ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.06.17 - klo:00:14
Paljonko vettä on 12mm lattialämmitysputkessa neliölle versus 20mm putki?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 01.06.17 - klo:01:13
Riippu täysin siitä kuinka tiheässä putket ovat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.06.17 - klo:18:56
1/4
ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.06.17 - klo:22:18
1/4
ATS
Kiitos.
Mietin vaan että eikö tälläisen litra/m2 systeemin pitäisi olla ainakin lämmitysjärjestelmän osalta
neljä kertaa tehokkaampi kuin jos litkua olisi 2,5dl?
Tietysti pientä putkea tarvitsee tiheämmin. Itsellä on kk300 ja pilliä pitäisi olla noin neljä kertaa tiheämmässä?
Varsinkin pakkasella luulisi että pilliputken litkun tarviis olla huomattavasti lämpöisempi saavuttaakseen
saman lämmitystehon?
Eikö?

Pientä päivitystä laatan kierron katkaisemiseen kun pumppu huilaa.
Elikkä laiskuus iski enkä ole purkanut vieläkään viritystä kun toimii ihan hyvin.
Pumppu tosin kävi Toukokuussa  v16 75h ja tänä vuonna 114h, ja huushollin koko  kulutus oli
30kwh suurempi. Lämmöntarveluvulla mitaten huonompi COP, mutta sähkölaskun mukaan asia ei olekkaan näin :-[
Pumpun oman mittarin (Efergy) mukaan ottoteho laski noin 300w tunneista ja kilowateista laskien.
Tosin aika paljon virhemarginaalia varmaan, mutta näyttäisi että ottoteho alkaa tipahtamaan vasta
alle 27C lämpötiloissa.
Kaivon lämmöt oletettavasti identtiset.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 11.06.17 - klo:20:04
Kysymys, maaviinan viskositeetti noin +5 asteessa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 11.06.17 - klo:22:49
Kysymys, maaviinan viskositeetti noin +5 asteessa?

Oliskohan tuossa?
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:12169/fulltext01 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:12169/fulltext01)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.06.17 - klo:09:18
Lainaus
Kysymys, maaviinan viskositeetti noin +5 asteessa?
Kysy Tompelilta.
Hänen laskurinsa käyttää juuri noita Seagearin linkittämän Åke Melinderin kirjan taulukoita apunaan.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.06.17 - klo:10:46
Antin ja Melinderin taulukon sekä erään laskentataulukko -ohjelman mukaan
28 p-% maaviinan viskositeetti olisi +5 C lämpötilassa 4,866 10-3*Pas.
Oletko Antti samaa mieltä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.06.17 - klo:22:52
Tälläistä kysyisin.
Normi jännite lienee jotain 225v, mutta tämähän heittää riippuen onko talo linjan alku- tai loppupäässä.
Heittoa voi kai olla 25volttia.
Eli kuinka paljon "tehokkaampaa" on linjan alkupään sähkö verrattuna linjan viimeiseen liittymään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.06.17 - klo:23:05
Tuli vielä yksi pähkäily.
Kaveri asuu pienellä ok-talo alueella jossa noin 20 taloa. Alueella oma kaukolämpö öljyllä.
Voiko tälläistä suhteellisen laajaa aluetta muuttaa maalämmölle järkevin kustannuksin?
Lämmönvaihtimet ja runkolinjat on uusittu vähän aikaa sitten.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 21.06.17 - klo:23:11
Tälläistä kysyisin.
Normi jännite lienee jotain 225v, mutta tämähän heittää riippuen onko talo linjan alku- tai loppupäässä.
Heittoa voi kai olla 25volttia.
Eli kuinka paljon "tehokkaampaa" on linjan alkupään sähkö verrattuna linjan viimeiseen liittymään?


Sallittu jännitevaihtelu on 10% paikkeilla  ;)

Lainaus
Normaaleissa käyttöolosuhteissa poislukien vikatapaukset ja keskeytykset
    Jokaisen viikon aikana 95 % jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutien keskiarvoista tulee olla välillä
     Un +- 10 % (253 – 207 V). 

    Kaikkien jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvojen tulee olla välillä Un +10 % - -15 %
    (253 – 195,5 V).
[/i]
https://www.oulunseudunsahko.fi/Sahko/Sahkonsiirto/Sahkohairiot/Sahkon-laatu/Jakelujannitteen-ominaisuudet
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.06.17 - klo:23:13
Sallittu jännitevaihtelu on 10% paikkeilla  ;)


https://www.oulunseudunsahko.fi/Sahko/Sahkonsiirto/Sahkohairiot/Sahkon-laatu/Jakelujannitteen-ominaisuudet
Näinpä, mutta mitä hyötyä tuosta suuremmasta jännitteestä on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 22.06.17 - klo:06:51
U x I = P

Eli suomeksi;

jännite kerrottuna virralla on teho watteina:

253 x 10 Amp = 2530 Wattia
230 x 10 = 2300 W
207 x 10 = 2070 W
195 x 10 = 1950 W

2,53 kW - 1,95 kW  sillä välillä sitten koneen tehot seilaa.

Tuon vaikutuksen COP sitten saa laskea joku muu...;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Seagear - 22.06.17 - klo:07:00
Näinpä, mutta mitä hyötyä tuosta suuremmasta jännitteestä on?

Hyödyistä en osaa sanoa mutta tehoonhan se vaikuttaa kuten rsaarela mainitsi. Liika jännite tietysti jossain kohti "tappaa" laitteen ja toimintasavut saattavat karata laitteen sisältä.

PUIMURI on sähkäreiden muistisääntö
http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml16.sis (http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml16.sis)

Matalan jännitteen haittoja taas ainakin voi olla se, että esim. kahvinkeitto alkaa kestää. Joskus 25 vuotta sitten eräs tuttu asui sähkölinjan päässä viimeisessä torpassa ja juurikin kahvinkeittimen toimintaa ihmetteli. Mitattaessa jännite oli ollut kuulemma jotain 140 V luokkaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 22.06.17 - klo:21:48
Tuli vielä yksi pähkäily.
Kaveri asuu pienellä ok-talo alueella jossa noin 20 taloa. Alueella oma kaukolämpö öljyllä.
Voiko tälläistä suhteellisen laajaa aluetta muuttaa maalämmölle järkevin kustannuksin?
Lämmönvaihtimet ja runkolinjat on uusittu vähän aikaa sitten.

Kyllähän lämpöpumppuja tällaiseen käyttöön nykyisin löytyy, esim. Helenillähän niitä on. Mutta "järkevin kustannuksin" en kyllä osaa sanoa (ei noiden hintoja ole hirveästi ilmoitettu). Sen sijaan voisin kuvitella että yksi mahdollisuus olisi tehdä "esilämmitystä" tuolle palaavalle vedelle, eli käyttäisi sitä öljyä vain lopputulistukseen. Mutta tietämättä paluulämpötiloja ja vastaavia on vaikea sanoa onko se kannattavaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Aloittelija8 - 28.06.17 - klo:22:15
Moi!
Meille porattiin 160m syvä kaivo. Kallio tuli vastaan 28 metrissä. Veden pinta on 7 metrissä ja n. 1000l tunnissa on "tuotto?". Uskaltaako kaivosta pumpata kasteluvettä ilman että kaivon lämmöntuotto heikkenee tai kaivo kuivuu? Porarit sanoivat että kaivo ei ole tarpeeksi aktiivinen. Ja tosiaan kasteluvesiä ja autojen pesuvesiä pumpattaisiin ja tietenkin vain kesäisin.
Tässä ollaan ihan aloittelijoita maalämmön kanssa ja hyvät neuvot otetaan vastaan   :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 28.06.17 - klo:22:34
Uskaltaa pumpata, mutta..
Kaivoon ei voi laittaa upotettavaa porakaivopumppua, koska se liikkuu käynnistyshetkellä ja vähän muulloinkin ja jauhaa keruuputket rikki.

7 metrin imukorkeus on aika iso ja mahdollisesti liikaa tavalliselle keskipakoispumpulle.
Kun kaivosta otetaan vettä, laskee pinta tuostakin ja imukorkeus vain kasvaa. Tilanne voi olla liian paha pumpulle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sundanic - 30.06.17 - klo:20:07
Uskaltaa pumpata, mutta..
Kaivoon ei voi laittaa upotettavaa porakaivopumppua, koska se liikkuu käynnistyshetkellä ja vähän muulloinkin ja jauhaa keruuputket rikki.

7 metrin imukorkeus on aika iso ja mahdollisesti liikaa tavalliselle keskipakoispumpulle.
Kun kaivosta otetaan vettä, laskee pinta tuostakin ja imukorkeus vain kasvaa. Tilanne voi olla liian paha pumpulle.
Kyllä meillä 3-laippanen Mako vetää ainakin 10 metristä ihan hyvin. Sieluvettä pitää kylläkin olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 30.06.17 - klo:20:17
Lainaus
Kyllä meillä 3-laippanen Mako vetää ainakin 10 metristä ihan hyvin. Sieluvettä pitää kylläkin olla.
Sinulla taitaa olla vähän alimittainen metrinmitta  ;)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 02.07.17 - klo:15:30
Kesän tullen on alkanut ilmetä "Korkea lauhduttimen lämpötila" infoviestiä, parikin kertaa viikossa?
Mitähän tuolle voisi tehdä, mistä alkaisi etsiä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.07.17 - klo:22:23
Kesän tullen on alkanut ilmetä "Korkea lauhduttimen lämpötila" infoviestiä, parikin kertaa viikossa?
Mitähän tuolle voisi tehdä, mistä alkaisi etsiä?
Keruu on lämmin, sanoisinko liian lämmin. Asteen pari kun tiputtaa kesäkaudeksi kv-asetusta, niin
ongelma hävisi ainakin allekirjoittaneelta.
Toinen joka voi olla ongelman aiheuttaja on kunnan veden kohonnut lämpötila.
Pumppu ei reagoi tarpeeksi nopeasti näihin muuttujiin, vaan häly tulee.

Paljonko voi olettaa tuollaisen maan pinnalla olevan pumpun imukorkeuden olevan?
Vaimoke tunkee istutuksia joka paikkaan ja alkaa pikkuhiljaa heräämään kiinnostus ilmaisesta kastelu-
vedestä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 03.07.17 - klo:09:23
Paljonko voi olettaa tuollaisen maan pinnalla olevan pumpun imukorkeuden olevan?
Vaimoke tunkee istutuksia joka paikkaan ja alkaa pikkuhiljaa heräämään kiinnostus ilmaisesta kastelu-
vedestä.

Ei kai ne kovin syvältä ime mutta onko sillä väliäkään. Kaivon tuotto on tärkeämpi. Itsellä on nyt mökillä joku puuilon pumppu ja 39metriä putkea saman mittaisessa kaivossa. Vettä tulee täysillä parikymmentä minuuttia ja sitten tulo vähän hiipuu, ei häiritsevästi. Mutta jos esim. Yöksi jättää sadettimen päälle niin kyllä aamulla sadettimen sumutus on aika vaatimatonta ja hanat paukuttaa ilmaa raivokkaasti. Mutta ongelma ratkeaa kun sulkee veden oton  muutamaksi minuutiksi. Tämä systeemi on ollut nyt 31-vuotta (pumppu toki kolmas) ja hyvin toimii normikäytössä kun vaan siis kaivossa tuottoa riittää.
 Sinne vaan takaiskuventtiili syvyyksiin ja sitte lyhennät puoli metriä vuodessa sitä putkea ettei se messinki hinkkaa viinaputkeen reikää ollessaan samassa paikassa pitkään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.07.17 - klo:09:46
Teoreettinen maksimi imukorkeus kylmällä vedellä on 10m, siis pystysuora korkeusero kaivossa olevan veden pinnan ja pumpun imuyhteen välillä.
Näillä kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla kastelu yms. pumpulla 6-7 metriä on jo hyvä saavutus.
Jos pääsee kymmeneen metriin tai yli, niin silloin kumoaa jo yleisesti hyväksyttyjä fysiikan peruslakeja.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 03.07.17 - klo:09:51
Sinne vaan takaiskuventtiili syvyyksiin ja sitte lyhennät puoli metriä vuodessa sitä putkea ettei se messinki hinkkaa viinaputkeen reikää ollessaan samassa paikassa pitkään.
Takaisku siihen pumpun kylkeen ja kerran onnistunut imu niin eikös se noinkin pelaa...ei ole kuin putki siellä kaivossa  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 03.07.17 - klo:15:07
En tiedä onnistuuko, voi olla hyvinkin että onnistuisi. Mutta voi olla että siemenvesi pumpusta karkaisi ja ei pumppaisikaan vettä, täytyy koittaa kun joskus pumppu hajoaa ja pitää seuraava hankkia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.07.17 - klo:00:54
Takaisku siihen pumpun kylkeen ja kerran onnistunut imu niin eikös se noinkin pelaa...ei ole kuin putki siellä kaivossa  8)
Mutta jos käyttöä on esim. kerran kahdessa viikossa, pitääkö takaisku ylhäällä putken täytenä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 12.07.17 - klo:17:25
Tulipaha taas mietittyä noita lämmitysasioita ja semmone kysymys heräsi:
Silloin, kun tuota maalämpöä toimittaja meille mitoitti niin laskelmassa, on 60 astetta patterivedelle.
Meillä patteriremontin jälkeen riittää melko lailla max 45 asteinen vesi pitämään talon lämpimänä.

Voiko jotenki päätellä/laskea kuormittaako tämä alhaisempi lämpötila kaivoa nyt enemmän, kun pumppu toimiikin paremmalla hyötysuhteella, kuin mille mitoitus oli tehty? Vai onko tuolla sitte loppupelissä kaivoon juurikaan vaikutusta?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 12.07.17 - klo:17:56
Voiko jotenki päätellä/laskea kuormittaako tämä alhaisempi lämpötila kaivoa nyt enemmän, kun pumppu toimiikin paremmalla hyötysuhteella, kuin mille mitoitus oli tehty?

Noin se periaatteessa on. Kaivo pitäisi mitoittaa sen verran varman päälle, että tuskin tarvitsee murehtia. Päinvastoin, voit olla tyytyväinen, että hyötysuhde on parempi.

Jos haluaa, niin lopputalvesta/keväällä voi tarkkailla kaivon lämpötiloja. Niistä näkee, miten kovilla kaivo on. Kaivosta tulevan nesteen ei ainakaan nollan alapuolelle pitäisi lyhyillä käyntijaksoilla mennä (pitkillä voi mennä joskus ihan normaalisti).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 12.07.17 - klo:19:59
Voiko jotenki päätellä/laskea kuormittaako tämä alhaisempi lämpötila kaivoa nyt enemmän, kun pumppu toimiikin paremmalla hyötysuhteella, kuin mille mitoitus oli tehty? Vai onko tuolla sitte loppupelissä kaivoon juurikaan vaikutusta?

Kiertoveden lämpötilan muutos 60 C -> 45 C  aiheuttaa kaivo syvyyteen noin 7 - 8 % lisäyksen sen takia,
että maalämpökoneen hyötysuhde paranee alemmalla lauhdutinlämpötilalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.07.17 - klo:02:45
Kiertoveden lämpötilan muutos 60 C -> 45 C  aiheuttaa kaivo syvyyteen noin 7 - 8 % lisäyksen sen takia,
että maalämpökoneen hyötysuhde paranee alemmalla lauhdutinlämpötilalla.
Eikö tätä aihetta olisi syytä korostaa kyseisellä foorumilla?
Kaverilla mlp saneeraus ja kulutus 22000kwh. Laittoi sitten reilut 30 neliöö aurinkoo auttamaan :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 14.07.17 - klo:10:05
Kiertoveden lämpötilan muutos 60 C -> 45 C  aiheuttaa kaivo syvyyteen noin 7 - 8 % lisäyksen sen takia,
että maalämpökoneen hyötysuhde paranee alemmalla lauhdutinlämpötilalla.

Eikö tätä aihetta olisi syytä korostaa kyseisellä foorumilla?
Kaverilla mlp saneeraus ja kulutus 22000kwh. Laittoi sitten reilut 30 neliöö aurinkoo auttamaan :-[

Itte sillo aikoinaan luulin, että se on just päinvastoin. Luulin, että kaivo kuormittuu enemmän mitä kuumempaa vettä tehdään.
Ajattelin,että patterit tehokkaampiin vaihtamalla ois saanu kaivon kuormitusta pienemmäksi mutta toisin kävi  :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.07.17 - klo:14:45
Ajattelin,että patterit tehokkaampiin vaihtamalla ois saanu kaivon kuormitusta pienemmäksi mutta toisin kävi  :-[
Paranihan ainakin systeemin hyötysuhde ja sähkön kulutus laski.
Kaivo on lujilla vain kovien pakkasten aikaan.
Silloin voit sallia sähkövastuskäytön; helpottaa vähän kaivon kuormitusta.
Lisäsähköä kuluu kuitenkin vain hyvin lyhyellä ajanjaksolla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: masa87 - 18.07.17 - klo:23:45
onko niben 1245 pumppuun mahdollista kytkeä 2 maapiiriä erikseen vai yhdistetäänkö piirit y haaralla teknisessätilassa ja vedetään vain 2 pitkea pumpulle eikä 4 putkea?
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 19.07.17 - klo:11:26
onko niben 1245 pumppuun mahdollista kytkeä 2 maapiiriä erikseen vai yhdistetäänkö piirit y haaralla teknisessätilassa ja vedetään vain 2 pitkea pumpulle eikä 4 putkea?

Ei kai missään pientalojen maalämpöpumpussa saa monta maapiiriä erikseen kytkettyä.

Ne pitää tosiaan yhdistää teknisessä tilassa ja haaroihin pitää laittaa linjansäätöventtiilit, että niiden virtaukset voi säätää tasapainoon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 19.07.17 - klo:15:20
Kävin sadepäivän ratoksi hieman sähkönkulutuksen lukemia läpi siltä ajalta mitä meillä on ollut tuntimittaus.
Sieltä osui silmään tällainen vertailu joka saattaisi kiinnostaa muitakin. Paljonko vaikuttaa varaavasta yösähkölämmityksestä siirtyminen maalämpöön
aikana jolloin aurinko/tuuli tai muista hässäköistä ei saada yhtään mitään apuja? Yllättävän paljon.

Julkisuudessa on aina silloin tällöin näitä väitteitä että "maalämmöllä lämmittäminen on kansantaloudellisesti niin haitallista kun talvella ne käyttää kauheesti niitä vastuksia".

Ohessa faktaa 13-14 ja 16-17 talvien kylmimmältä vuorokaudelta miltä näyttää meidän torpan tuntikohtainen kulutus. Noissa lämpötiloissa ei vielä mlp vastuksille joudu,
mutta vaikka niin kävis niin onhan ero varaavaan yösähkölämmitykseen huima, isompi mitä itse olisin perstuntumalla arvioinut. (Öljy vs. MLP on sitten eri juttu)
(http://i.imgur.com/xfNHyju.png)
sähkö vs. mlp
vuorokausikulutus: 141,2kWh vs. 42,07kWh
suurin tuntikulutus: 14.17kWh vs. 2.33kWh !!

(Molemmissa sisälämpötila saman 22-23C ja takassa on voitu jokunen klapi polttaa, lukemien pitäisi olla vertailukelposia siinä suhteessa)

Vuosikulutuksia ja euroja käytettäessä erot jotenkin suppenee, mutta jos yhtään miettii asiaa huoltovarmuus tai viherpiiperrys vinkkelistä, niin vaikea on olla
tykkäämättä maalämmöstä tuota kuvaa katsellessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.07.17 - klo:15:26
... vaikea on olla tykkäämättä maalämmöstä tuota kuvaa katsellessa.
Näin on.
Vakuuttavan näköinen kuva!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: masa87 - 19.07.17 - klo:23:31
kohta maapiirien kaivuu edessä, miten olisi järkevin toteuttaa. vaihtoehto a. piirin toinenpää tekniseentilaan ja siitä lähteä vetämään lenkkiä noin 150m mitalla mitaten ja takaisin ja toinen pää sisään kyseessä 2*300m lenkkiä. vaihtoehto b. piirin molemmat päät tekniseentilaan ja sitten vetää lenkinpää haluttuun paikkaan ja kaivamaan kaivanto oikeaan kohtaan, tämä vaatii tietenkin koko kiepin levityksen ennen kaivuuta niin onko liian raskas liikutella tuota putkea sen jälkeen? miten olette tehneet?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.07.17 - klo:00:13
Kävin sadepäivän ratoksi hieman sähkönkulutuksen lukemia läpi siltä ajalta mitä meillä on ollut tuntimittaus.
Sieltä osui silmään tällainen vertailu joka saattaisi kiinnostaa muitakin. Paljonko vaikuttaa varaavasta yösähkölämmityksestä siirtyminen maalämpöön
aikana jolloin aurinko/tuuli tai muista hässäköistä ei saada yhtään mitään apuja? Yllättävän paljon.

Julkisuudessa on aina silloin tällöin näitä väitteitä että "maalämmöllä lämmittäminen on kansantaloudellisesti niin haitallista kun talvella ne käyttää kauheesti niitä vastuksia".

Ohessa faktaa 13-14 ja 16-17 talvien kylmimmältä vuorokaudelta miltä näyttää meidän torpan tuntikohtainen kulutus. Noissa lämpötiloissa ei vielä mlp vastuksille joudu,
mutta vaikka niin kävis niin onhan ero varaavaan yösähkölämmitykseen huima, isompi mitä itse olisin perstuntumalla arvioinut. (Öljy vs. MLP on sitten eri juttu)
(http://i.imgur.com/xfNHyju.png)
sähkö vs. mlp
vuorokausikulutus: 141,2kWh vs. 42,07kWh
suurin tuntikulutus: 14.17kWh vs. 2.33kWh !!

(Molemmissa sisälämpötila saman 22-23C ja takassa on voitu jokunen klapi polttaa, lukemien pitäisi olla vertailukelposia siinä suhteessa)

Vuosikulutuksia ja euroja käytettäessä erot jotenkin suppenee, mutta jos yhtään miettii asiaa huoltovarmuus tai viherpiiperrys vinkkelistä, niin vaikea on olla
tykkäämättä maalämmöstä tuota kuvaa katsellessa.
Kaivelin helenin sivuilta ja 7.1.16 pakkasta 22,7C.
klo 00-16 kulutus aika tarkkaan 2,7kwh ja kotiin tullessa kulutus nousi 3,2kwh:iin. Kokonaiskulutus
huiteli päälle 60kwh, mutta pidän tätä aika pienenä. Kovana pakkkaspäivänä täytyy kokeilla sulkea iv-kone kokonaan niin näkee mitä vaikuttaa.
Miten tuossa käyrästössä on pärjätty monta tuntii ilman lämmitystä sähköaikana?
Teit muistaakseni LTO rempankin, joka selittää suuria säästöjä?
Meillä laulaisi tuo 6kw pumpun vastus jatkuvasti noilla ulkolämmöillä ja kämppä viilenisi varmasti.
Mutta mitä tekisitte jos pumppu hajoaisi ja ulkona on -25C? Tai sähkön jakeluun tulisi häiriö?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 20.07.17 - klo:00:41
kohta maapiirien kaivuu edessä, miten olisi järkevin toteuttaa. vaihtoehto a. piirin toinenpää tekniseentilaan ja siitä lähteä vetämään lenkkiä noin 150m mitalla mitaten ja takaisin ja toinen pää sisään kyseessä 2*300m lenkkiä. vaihtoehto b. piirin molemmat päät tekniseentilaan ja sitten vetää lenkinpää haluttuun paikkaan ja kaivamaan kaivanto oikeaan kohtaan, tämä vaatii tietenkin koko kiepin levityksen ennen kaivuuta niin onko liian raskas liikutella tuota putkea sen jälkeen? miten olette tehneet?

Meillä tehtiin siten että vedin 200metrin putken kiepiltä suoraksi pyorittämällä putkikieppiä maata pitkin pihalle ja putken toinen pää kattilahuoneen tienoille siten että pituus yltää sisälle.
Putkiojan reitin merkkailin ja mitoitin kepeillä maan pinnalle ja esittelin kaivinkonekuskille.
Jos putkiojan reitillä on hankalasti marjapensaita,omenapuita tms niin ne voi kaivinkoneella siirtää työn ajaksi johonkin sivummalle ja työn jälkeen takaisin,meillä onnistui tämä osuus hyvin.
Eli ensin putki oikoseksi pihalle ja upotus alettiin läheltä kattilahuonetta
Kaivinkone alkoi kaivaa ojaa putkelle ja kun ojaa oli sen verran kaivettu ettei kaivinkone ollut lähellä niin aseteltiin putki ojan pohjalle ja putken päälle lapiolla senverran maata että putki pysyi suunnilleen paikoillaan.Kun kaivinkone sai seuraavan pätkän kaivettua niin samalla tavalla putki ojaan.Kun ojan päässä joutui putkeen tekemään loivaa mutkaa (r75cm) että putken sai viereiseen ojaan niin siinä piti käsitellä putkea varovasti ettei mennyt lyttyyn taivuteltaessa.
Putkikaivannosta pitäisi irtokivet kerätä pois tai ainakin siirrellä ettei kosketa putkea.
Kaivinkonekuski sitten täytteli valmiin putkikaivannon ja kaivoi uutta oman näkemyksen mukaan.
Jos putki mahtuu yhtenä lenkkinä niin se on helpoin tapa mutta jos putkea joutuu poimuttelemaan useita kertoja niin sitten on seurattava että putken toinen pää yltää sovinnolla pannuhuoneeseen.
Meillä oli aika ahdas tontti joten putki upotettiin poimuttamalla n 1,5metrin välein muistaakseni 5-6lenkkiä ja toinen putki kierti tontin ulkoreunaa yhden lenkin,yhteensä siis 2X200m

Jos putki kuitenkin menee littuun jossain taivutuksessa niin kannattaa hiukan oikaista putkea ja jollain puristella putki takaisin pyöreäksi ja varmistaa ennen peittämistä ettei putki ole lutussa.Lisäksi tuollaisesta kohtaa  putkea kannattaa vetää esim 6mm oranssi nailon naru maanpinnalle että paikka löytyy helposti jos virtaus alkaa heiketä.Samoin jos maan sisään joutuu tekemään jatkoliitoksia niin nekin kannattaa merkata narulla.

Sisällä olevat keruuputket kannattaa eristää myös venttiilien ym metalliosien kohdalta koska pintalämpötilat noiden pinnalla on kosteuden tiivistymisen kannalta sopivalla alueella niin välttyy lammikoilta lattialla ja ruostumiselta

Kaikki putkenpäät kannattaa viedä kattilahuoneeseen ja laitella siellä sulkuventtiili jokaiseen putkeen ja niiden jälkeen joku Y-kappale ja maalämpokoneelle menee yksi meno- ja paluuputki tuosta Y-haarasta
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.07.17 - klo:01:26
Miten tuossa käyrästössä on pärjätty monta tuntii ilman lämmitystä sähköaikana?
Sähköaikaan varattiin yösähköllä 1200l varaajaa, joka selittää sähkönkulutuksen tippumisen aamu seitsemästä eteenpäin,
mutta iltapäivällä napsahti vastukset päälle päiväsähkölläkin. Tuossa on itse asiassa ainoa "parempi" seikka sähköajalta,
silloin kulutus oli pienempi aamun ruuhkatunteina.

Teit muistaakseni LTO rempankin, joka selittää suuria säästöjä?
Hankala sanoa, toisaalta ilmamääriä suurennettiin joten ero lienee lopulta aika pieni ja noilla pakkasilla sekä uusi että vanha valloxi sulatteli itseään aikasten paljon.

Mutta mitä tekisitte jos pumppu hajoaisi ja ulkona on -25C? Tai sähkön jakeluun tulisi häiriö?
6kW vastus piisais ehkä just ja just tuonne -25:een, mutta jos menis sähköt kokonaan niin latoisin takkaan ja saunan kiukaaseen
täydet panokset ja odottelisin sähköjä takas. Mutta samalla murehtisin niitä joilla ei ole minkäänlaista ilman sähköä toimivaa varalämpöä saatavilla.
Toivotttavasti ei tarvitse kumpaakaan hätätilaa kokeilla käytännössä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.07.17 - klo:02:02
Sähköaikaan varattiin yösähköllä 1200l varaajaa, joka selittää sähkönkulutuksen tippumisen aamu seitsemästä eteenpäin,
mutta iltapäivällä napsahti vastukset päälle päiväsähkölläkin. Tuossa on itse asiassa ainoa "parempi" seikka sähköajalta,
silloin kulutus oli pienempi aamun ruuhkatunteina.
Hankala sanoa, toisaalta ilmamääriä suurennettiin joten ero lienee lopulta aika pieni ja noilla pakkasilla sekä uusi että vanha valloxi sulatteli itseään aikasten paljon.
6kW vastus piisais ehkä just ja just tuonne -25:een, mutta jos menis sähköt kokonaan niin latoisin takkaan ja saunan kiukaaseen
täydet panokset ja odottelisin sähköjä takas. Mutta samalla murehtisin niitä joilla ei ole minkäänlaista ilman sähköä toimivaa varalämpöä saatavilla.
Toivotttavasti ei tarvitse kumpaakaan hätätilaa kokeilla käytännössä.
Kiitos. Olikin vähän yösähköpainotteiset nuo tolpat.
Tämä itseänikin on ihmetyttänyt että kuinka voi joku 2kw ottoteho lämmitykselle riittää -20C?
Ei meidän syytä ainakaan ole piikit kululuksessa, johon vedotaan aina kun valtakunnan verkko meinaa kyykätä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.07.17 - klo:02:42
Sähköaikaan varattiin yösähköllä 1200l varaajaa, joka selittää sähkönkulutuksen tippumisen aamu seitsemästä eteenpäin,
mutta iltapäivällä napsahti vastukset päälle päiväsähkölläkin. Tuossa on itse asiassa ainoa "parempi" seikka sähköajalta,
silloin kulutus oli pienempi aamun ruuhkatunteina.
Hankala sanoa, toisaalta ilmamääriä suurennettiin joten ero lienee lopulta aika pieni ja noilla pakkasilla sekä uusi että vanha valloxi sulatteli itseään aikasten paljon.
6kW vastus piisais ehkä just ja just tuonne -25:een, mutta jos menis sähköt kokonaan niin latoisin takkaan ja saunan kiukaaseen
täydet panokset ja odottelisin sähköjä takas. Mutta samalla murehtisin niitä joilla ei ole minkäänlaista ilman sähköä toimivaa varalämpöä saatavilla.
Toivotttavasti ei tarvitse kumpaakaan hätätilaa kokeilla käytännössä.
Jos tuon sähköaikaisen kulutuksen 141kwh jakaisi tunneittain, niin alle 6kwh kulutus?
Maalämmöllä tasainen kulutus 2kwh ja uusi LTO, niin paljonko oikeesti on COP pumpulla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.07.17 - klo:03:07
Tyhmä kysymys, mutta missä lämptötilassa lauhduttimelta pumppusi tekee
parhaalla hyötysuhteella töitään?
Oma arvaus on että 37C, mutta ottotehon laskiessa 100w arvaukseni on väärä ja oikea
tulos on 26C :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.07.17 - klo:14:33
Jos tuon sähköaikaisen kulutuksen 141kwh jakaisi tunneittain, niin alle 6kwh kulutus?
Maalämmöllä tasainen kulutus 2kwh ja uusi LTO, niin paljonko oikeesti on COP pumpulla?
Ei maalämpöaikaan mene pakkasillakaan kuin pikkuisen reilut puolet sähköstä lämmittämiseen, tältä näyttää lokitukset 5.1.2017
Koko sähkönkulutus: 42,07kWh (Tampereen sähkö = tarkka).
Niben osuus : 23,84kWh (omasta Enermet mittarista = tarkka) josta lämmitystilassa 22,06kWh ja kv-tilassa 1,78kWh (+-1% virhe)
Muut (sis IV): 18,23kWh

Energiaa tuotettu lämmitykseen:
Lämmitystilassa: 100,4kWh (+- 5% virhe)
Käyttöveteen: 5,2kWh (+- 10% virhe)

Sähköaikaan oli tosiaan vanha vallox joka kulutti ehkä 3kWh/vrk uuden 1kWh/vrk sijaan (vähän pyöristettynä)
jolloin saatais sähköaikainen muu kulutus arvioitua olemaan 18,23+2,0=20,2, eli lämmitykseen ja
käyttöveteen olis mennyt 141kWh-20,2kWh n. 120kWh joka näyttäisi ihan loogiselta, sillä isossa
varaajassa oli koosta ja lämpöisemmästä vedestä johtuen moninkertaiset häviöt verrattuna mlp+gtv komboon.

Jos lähtee hyötysuhdetta arvioimaan niin eihän tuo ihan metsässä ole ottaen huomioon että kaivolta tulo oli kylmimmillään
(ka 1.6C) ja lahduttimen lähtö kuumimmillaan (ka. 33C.), lopun vuotta mennäänkin paremmalla hyötysuhteella.
Lämmitys: 100,4 / 22,06 = 4,55
KV: 5,2 / 1,78 = 2,9 (KV:n pieni osuus selittyy sillä että KV:n lämmityksestä yli puolet on tullut esilämmityksestä)
yht. (100,4 + 5,2) / 23,84 = 4,43

Lämmitystilassa keskitaajuus oli vain 68Hz ja hyötysuhde on noinkin paljon pudonnut suhteessa ilmoitettuihin 0/35 lukuihin,
joten kyllä se vaan siltä näyttää että invertteri pikkuisen kyykkää isommilla taajuuksilla. Tullapa joskus viikko -30C pakkasia
niin näkis miten käy kun oikeasti mennään maksimeilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mettis - 20.07.17 - klo:17:44
Vuosikulutuksia ja euroja käytettäessä erot jotenkin suppenee, mutta jos yhtään miettii asiaa huoltovarmuus tai viherpiiperrys vinkkelistä, niin vaikea on olla
tykkäämättä maalämmöstä tuota kuvaa katsellessa.

Tuohon huoltovarmuus asiaan pakko kommentoida, että jos huoltovarman lämmityksen haluaa, on se suorasähkö.
Kallis tapahan se on lämmittää mutta sen kanssa ei tarvi värkätä mitään ja toimii aina jos ei sähköt katkea :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 20.07.17 - klo:19:04
Tuohon huoltovarmuus asiaan pakko kommentoida, että jos huoltovarman lämmityksen haluaa, on se suorasähkö.
Kallis tapahan se on lämmittää mutta sen kanssa ei tarvi värkätä mitään ja toimii aina jos ei sähköt katkea :D
Huoltovarmuus oli ehkä huono sanavalinta, lähinnä hain sitä että sähkön tuottajien puolelta lienee helpompi hallita tilannetta
jossa kiinteistö kuluttaa tasaisesti 2kW +-200W kuin tuollaiset 1kW -> 14kW on/off tyyppiset loikkaukset, jos vaikka
miettii tuhansien kiinteistöjen suurusluokissa, sekä siitä kuinka säätövoimaa ajetaan alas kaikenmaailman tuulitukiaisten takia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.07.17 - klo:00:56
Ei maalämpöaikaan mene pakkasillakaan kuin pikkuisen reilut puolet sähköstä lämmittämiseen, tältä näyttää lokitukset 5.1.2017
Koko sähkönkulutus: 42,07kWh (Tampereen sähkö = tarkka).
Niben osuus : 23,84kWh (omasta Enermet mittarista = tarkka) josta lämmitystilassa 22,06kWh ja kv-tilassa 1,78kWh (+-1% virhe)
Muut (sis IV): 18,23kWh

Energiaa tuotettu lämmitykseen:
Lämmitystilassa: 100,4kWh (+- 5% virhe)
Käyttöveteen: 5,2kWh (+- 10% virhe)

Sähköaikaan oli tosiaan vanha vallox joka kulutti ehkä 3kWh/vrk uuden 1kWh/vrk sijaan (vähän pyöristettynä)
jolloin saatais sähköaikainen muu kulutus arvioitua olemaan 18,23+2,0=20,2, eli lämmitykseen ja
käyttöveteen olis mennyt 141kWh-20,2kWh n. 120kWh joka näyttäisi ihan loogiselta, sillä isossa
varaajassa oli koosta ja lämpöisemmästä vedestä johtuen moninkertaiset häviöt verrattuna mlp+gtv komboon.

Jos lähtee hyötysuhdetta arvioimaan niin eihän tuo ihan metsässä ole ottaen huomioon että kaivolta tulo oli kylmimmillään
(ka 1.6C) ja lahduttimen lähtö kuumimmillaan (ka. 33C.), lopun vuotta mennäänkin paremmalla hyötysuhteella.
Lämmitys: 100,4 / 22,06 = 4,55
KV: 5,2 / 1,78 = 2,9 (KV:n pieni osuus selittyy sillä että KV:n lämmityksestä yli puolet on tullut esilämmityksestä)
yht. (100,4 + 5,2) / 23,84 = 4,43

Lämmitystilassa keskitaajuus oli vain 68Hz ja hyötysuhde on noinkin paljon pudonnut suhteessa ilmoitettuihin 0/35 lukuihin,
joten kyllä se vaan siltä näyttää että invertteri pikkuisen kyykkää isommilla taajuuksilla. Tullapa joskus viikko -30C pakkasia
niin näkis miten käy kun oikeasti mennään maksimeilla.
Eikö  varaajan vuodot jää nollaan jos varaaja sijaitsee sisällä?
En kyllä vieläkään tajua että COP voi olla 4,43 jos sähkön kulutus tipahtaa tuntikohtaisesti vajaasta kuudesta reiluun kahteen.
Mikä tuon sähkövaraajan COP on jos mennään neljännesvuorokausi nollakuluksella?
68 Hz näin maallikkona ymmärtää että mennään ostosähkön osalta jo negatiiviselle puolelle.
Eli jos 50Hz ja ilmoitettu ottoteho,esim 1,3kwh, niin ottotehon  on oltava suurempi.
Esimerkissä  pumppu on käynyt varmaan tauotta 24h/vrk ja ottoteho  kumminkin 1kwh?
Melkein 200m kaivoa ei tuolla ottoteholla voi kylmetä 1,6 asteiseksi, vai voiko?
Tiedän toki että pieni ottoteho kuormittaa keruuta enemmän, mutta että noin paljon.
Tässä omassa talossa vm 2003 rakennusmääräysten mukaisesti tehdyssä 3kw vastus ei riitä
pitämään kämppää lämpöisenä edes 0C ulkolämpötilassa. 
On siis vaikea uskoa että hieman neliöiltään pienempi talo pysyisi -17C lämpimänä 4,5kw teholla, jos mitään muuta lämmitysmuotoa ei ole?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 22.07.17 - klo:06:25
Eikö  varaajan vuodot jää nollaan jos varaaja sijaitsee sisällä?
En kyllä vieläkään tajua että COP voi olla 4,43 jos sähkön kulutus tipahtaa tuntikohtaisesti vajaasta kuudesta reiluun kahteen.
Mikä tuon sähkövaraajan COP on jos mennään neljännesvuorokausi nollakuluksella?
68 Hz näin maallikkona ymmärtää että mennään ostosähkön osalta jo negatiiviselle puolelle.
Eli jos 50Hz ja ilmoitettu ottoteho,esim 1,3kwh, niin ottotehon  on oltava suurempi.
Esimerkissä  pumppu on käynyt varmaan tauotta 24h/vrk ja ottoteho  kumminkin 1kwh?
Melkein 200m kaivoa ei tuolla ottoteholla voi kylmetä 1,6 asteiseksi, vai voiko?
Tiedän toki että pieni ottoteho kuormittaa keruuta enemmän, mutta että noin paljon.
Tässä omassa talossa vm 2003 rakennusmääräysten mukaisesti tehdyssä 3kw vastus ei riitä
pitämään kämppää lämpöisenä edes 0C ulkolämpötilassa. 
On siis vaikea uskoa että hieman neliöiltään pienempi talo pysyisi -17C lämpimänä 4,5kw teholla, jos mitään muuta lämmitysmuotoa ei ole?
Ennen oli suotta teknisessä tilassa talvellakin lähemmäs +30C josta yhden tason talossa lämpö suurelta osin valui hukkaan.

Lattialämmityksen kanssa yksi vuorokausi on aivan liian lyhyt aika tehdä tarkempia vertailuja, koska edellisten vuorokausien ulkolämpötila ja
varsinkin sen vaihtelut vaikuttavat ihan liikaa. Jos ulkona äkkiä viilenee esim. nollasta tuonne -17C niin paksun laatan lämmittämiseen
tarvitaan huomattavasti enemmän hetkellistä tehoa kuin jos ulkona on monta päivää tasaiseen sama -17C. Meillä näyttäis nollassa nykyisin
tarvittavan hitusen alle 2kW, -10:ssä 3kW, -20:ssä 4kW ja -30 on kysymysmerkki. Tuo on pelkkä pumpun tuottama lämpö, sen päälle tulee
hupisähkö joka esim. tammikuussa on meillä keskimäärin yli 0.7kW.

Jos kurkkaa asiaa kuukausitasolla niin näyttää tältä:

Sähköaikaan:
kuukausi, koko talouden sähkönkulutus, LTL
Tammikuu 2013, 3279.2kWh, 719
Tammikuu 2014, 3705.1kWh, 822
Tammikuu 2015, 2911.7kWh, 632

Nuo jos keskiarvoistaa ja normeeraa Tampereen pitkän ajan LTL keskiarvoon 724 saa tammikuun
vertailukulutukseksi 3300,3kWh.

MLP:
kuukausi, koko talouden sähkönkulutus, LTL, Niben kulutus, muu kulutus
Tammikuu 2016, 1154.4kWh, 884, 598kWh, 556.4kWh
Tammikuu 2017, 967.6kWh, 639, 388kWh, 579.6kWh

-> MLP normeerattu tammikuun kulutus 1020.9kWh

Mutta noiden perusteella ei voida laskea suoraan COP arvioita, sillä hupisähköä on MLP
aikana melkein puolet ja sen COP on aika tarkkaan yksi, koska ulkovaloja lukuunottamatta
kaikki muu jää talon sisälle.

Jos käytetään mlp ajalta mitattujen "muu kulutus" keskiarvoa 568kWh pohjana ja lisätään
siihen vanhan valloxin kulutuksen kasvu niin sähköaikaan hupisähkö olis voinut olla
568kWh + ( 31 * 2kWh) = 630kWh

Ja nyt voidaan ruveta arvioimaan lämmitysjärjestelmän COP suuruusluokkia:
(3300.3kWh - 630kWh) / ( 1020.9kWh - 568kWh) -> 5.9
joka on liian suuri. Loogisin selitys liian suurelle hyötysuhteelle on että uuden valloxin lämmöntalteenoton
parantuminen on vähentänyt lämmitysenergian tarvetta. Tai sitten on saunottu, takkailtu, matkusteltu eri tavoin,
sinällään asukkaat ja asuintottumukset ovat pysyneet kohtuu samoina, mitä nyt lapset hieman kasvaneet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.07.17 - klo:01:49
Ennen oli suotta teknisessä tilassa talvellakin lähemmäs +30C josta yhden tason talossa lämpö suurelta osin valui hukkaan.

Lattialämmityksen kanssa yksi vuorokausi on aivan liian lyhyt aika tehdä tarkempia vertailuja, koska edellisten vuorokausien ulkolämpötila ja
varsinkin sen vaihtelut vaikuttavat ihan liikaa. Jos ulkona äkkiä viilenee esim. nollasta tuonne -17C niin paksun laatan lämmittämiseen
tarvitaan huomattavasti enemmän hetkellistä tehoa kuin jos ulkona on monta päivää tasaiseen sama -17C. Meillä näyttäis nollassa nykyisin
tarvittavan hitusen alle 2kW, -10:ssä 3kW, -20:ssä 4kW ja -30 on kysymysmerkki. Tuo on pelkkä pumpun tuottama lämpö, sen päälle tulee
hupisähkö joka esim. tammikuussa on meillä keskimäärin yli 0.7kW.

Jos kurkkaa asiaa kuukausitasolla niin näyttää tältä:

Sähköaikaan:
kuukausi, koko talouden sähkönkulutus, LTL
Tammikuu 2013, 3279.2kWh, 719
Tammikuu 2014, 3705.1kWh, 822
Tammikuu 2015, 2911.7kWh, 632

Nuo jos keskiarvoistaa ja normeeraa Tampereen pitkän ajan LTL keskiarvoon 724 saa tammikuun
vertailukulutukseksi 3300,3kWh.

MLP:
kuukausi, koko talouden sähkönkulutus, LTL, Niben kulutus, muu kulutus
Tammikuu 2016, 1154.4kWh, 884, 598kWh, 556.4kWh
Tammikuu 2017, 967.6kWh, 639, 388kWh, 579.6kWh

-> MLP normeerattu tammikuun kulutus 1020.9kWh

Mutta noiden perusteella ei voida laskea suoraan COP arvioita, sillä hupisähköä on MLP
aikana melkein puolet ja sen COP on aika tarkkaan yksi, koska ulkovaloja lukuunottamatta
kaikki muu jää talon sisälle.

Jos käytetään mlp ajalta mitattujen "muu kulutus" keskiarvoa 568kWh pohjana ja lisätään
siihen vanhan valloxin kulutuksen kasvu niin sähköaikaan hupisähkö olis voinut olla
568kWh + ( 31 * 2kWh) = 630kWh

Ja nyt voidaan ruveta arvioimaan lämmitysjärjestelmän COP suuruusluokkia:
(3300.3kWh - 630kWh) / ( 1020.9kWh - 568kWh) -> 5.9
joka on liian suuri. Loogisin selitys liian suurelle hyötysuhteelle on että uuden valloxin lämmöntalteenoton
parantuminen on vähentänyt lämmitysenergian tarvetta. Tai sitten on saunottu, takkailtu, matkusteltu eri tavoin,
sinällään asukkaat ja asuintottumukset ovat pysyneet kohtuu samoina, mitä nyt lapset hieman kasvaneet.
Voi tuo COP hyvinkin olla 6. Vanha Vallox, mitä oli tuloilman lämpötila silloin ja uudella koneella? Omalla vanhalla digit se
Mallilla on pakko siirtää lämmön tuotanto pumpulle kun alkaa vastus huutamaan vähemmästäkin.
On pumpulla jotenkin halvempaa tehdä koti lämpimäksi vaikka vähän kylmempää venttiileistä pukkaakin.
Eli meillä tuo laatan lämpötila on varmaan hieman koholla tästä syystä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.08.17 - klo:00:26
Tällänen.
Mitä jos laittaisi kaksi laihdutinta yhden sijaan? Siis kaksi peräkkäin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 05.08.17 - klo:08:56
...Mitä jos laittaisi kaksi laihdutinta yhden sijaan? Siis kaksi peräkkäin?

Lauhdutinta?
Sitten siitä tulee tulistuksenpoistosysteemi.
Rakenna tulistusvaraajallinen pumppu!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 05.08.17 - klo:11:09
Optimaalinen R407C lle olisi 5 lämmönvaihdinta sarjassa
1. Tulostuksen poisto
2. Kuumimpana lauhtuvan jakeen lauhdutus
3. Keskimmäisenä lauhtuvan jakeen lauhdutus
4. Kylminmän jakeen lauhdutus
5. Lauhteen jälkijäähdytys
Tällä saataisiin paras COP mutta optimaalisen rakenteen konstruointi onkin sitten toinen juttu

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 08.08.17 - klo:13:58
Meinasin kommentoida että miksei samalla monta kompuraa, mutta onhan noita jo olemassa esim. Niben f1345
Ja nyt on näemmä tuloillaan on/off pumppaajien pahin painajainen, F1355 kahdella invertterikompuralla:
http://www.nibe.eu/Products/Ground-source-heat-pumps/nibe-f1355/ (http://www.nibe.eu/Products/Ground-source-heat-pumps/nibe-f1355/)  :o
Otsikko: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: heinaaho - 12.08.17 - klo:09:22
Itseasiassa siinä on 12kw jäykkä ja 4-16kw inverter. Mielenkiintoineen uutuus jokatapauksessa. Ilmeisesti sellainen jo suomessakin pörisee
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.08.17 - klo:23:46
Optimaalinen R407C lle olisi 5 lämmönvaihdinta sarjassa
1. Tulostuksen poisto
2. Kuumimpana lauhtuvan jakeen lauhdutus
3. Keskimmäisenä lauhtuvan jakeen lauhdutus
4. Kylminmän jakeen lauhdutus
5. Lauhteen jälkijäähdytys
Tällä saataisiin paras COP mutta optimaalisen rakenteen konstruointi onkin sitten toinen juttu

ATS
Itse ajattelin tuota kuumimpana lauhtuvan jakeen lauhdutus. Eli siis olisi käyttövedelle oma lauhdutin, joka ehkä voisi toimia tarvittaessa lämmityksen apuna. Viisi lauhdutinta on ainakin määrällisesti varmaan ihan ok :)
Jos nyt muistan oikein niin joku testi vilpeillä on tehty ja voittajalla oli kaksi eri kylmiskiertoo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.08.17 - klo:08:45
Tulistuspumpuissahan on juuri tuo kahden lauhduttimen  toiminta
ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.08.17 - klo:19:01
Tulistuspumpuissahan on juuri tuo kahden lauhduttimen  toiminta
ATS
Kyllä, mutta tarkoitan että tuo tulistin lauhdutin toimisi pätkissä ja pienemmällä lämpötilalla kuin
oikea. Ei olisi tulistin varaajaa, vaan normi kierukkavaraaja, jolla olisi oma lauhdutin.
En tosin tiedä mitä hyötyä tuosta loppupeleissä olisi.
Tai miksi ei kahta kylmispiiriä, eri kylmäaineet eri lämpötiloille?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.08.17 - klo:23:51
Kalalla istuessani päivällä tuli mieleen että voiko kolmivaihemoottoria ajaa kesäisin yksivaiheisena?
Hoituisi tuon kylppäriosaston lämmityskin ilman pätkimisiä.
Tai laittaisi erillisen pikku kompuran, tyyliin jääkaappi siihen viereen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.09.17 - klo:23:43
Tällänen.
Talon sulakkeet 25A ja 6kw nimellistehoinen mlp-pumpun käynnistysvirta 67A.
Inventteri olisi paikallaan ainakin haja-asutus alueella :-\
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: k113635 - 10.09.17 - klo:10:18
Tällänen.
Talon sulakkeet 25A ja 6kw nimellistehoinen mlp-pumpun käynnistysvirta 67A.
Inventteri olisi paikallaan ainakin haja-asutus alueella :-\
Alpha Innotec PWZSV 6 Nordic Inverter (oletan että tuossa on sama kompura kuin pienessä Niben invertterissä)
Käynnistysvirta < 5A.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: repomies - 28.09.17 - klo:21:51
Katselin tässä Alpha Innotecin PWZSV asennusohjeista suorakytkennän periaatekytkennän kaaviota, ja huomasin että viinakierrossa kalvopaisunta, painemittari, varoventtiili ja ilmaus on piirretty kaivoon lähtevään putkeen, kiertopumpun painepuolelle, kun taas lämmityskierrossa kalvopaisunta, painepainemittari ja ilmaus on piirretty lattian paluuseen, eli kiertopumpun imupuolelle.

Toimiiko nuo automaatti-ilmaimet ynnä muut kiertopumpun kummalla puolella tahansa ilman ongelmia?

https://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/83056500ouk_ba_pwzs_pwzsv_maalampopumpun_asennusohje_7.6.2017_net_0.pdf sivu 46
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 01.10.17 - klo:14:33
Huomasin että vesikiertolattian huonetermostaatti on pimeänä.

Termostaatissa ei ole mitään lattia-anturia, vaan siihen tulee vain kolme johtoa N, L, ja musta.
Jakotukin toimilaitteessa lukee "230v. NO" eli on jännitteettömänä auki?

Tätä termostaattia siis ei voi korvata esim. Sähkökaapelin ohjaustermostaatilla, koska sehän toimii väärinpäin, vai olenko ymmärtänyt oikein?

Kyseessä siis on tässä linkin takaa löytyvä huonetermostaatti 450000

Mitäköhän vaihtoehtoja lienee ylipäätään tarjolla, kun voisi vaihtaa hiukan modernimman tilalle, ihan esteettisistä syistä.



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 01.10.17 - klo:18:03
Lainaus
Mitäköhän vaihtoehtoja lienee ylipäätään tarjolla, kun voisi vaihtaa hiukan modernimman tilalle, ihan esteettisistä syistä.

Jos hankit termostaatin jossa on vaihtokosketin (NO/NC) niin siitä löytyy sopiva kosketintoiminta toimilaitteelle. ;)
Esim  http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/BasicPlus2_VICUL220.pdf

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.10.17 - klo:22:53
Tällänen.
Mitä eroa on jos käynnistän 6kw:n kompuran ja saman tehoisen vastuksen?
Nouseeko ampeerit hetkellisesti myös vastuksella, vaiko ei?
Jos ei niin miksi ei.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 13.10.17 - klo:23:05
Ampeerit laskee vastuksella kun jännite tippuu kompuran takia.... 8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ego - 13.10.17 - klo:23:20
Vähän vaikea kymysys!

Kun kytketään vastus, niin virta on heti peruskaavan mukaisesti P/U=I

Eli 6000W / 230V = 26A

Kolmivaihevirralla tietysti amppeereita on vähemmän yhtä vaihetta kohden riippuen onko kytketty tähteen vai kolmioon.

Pyöriivällä koneella kytkentähetkellä R eli resistanssi on käämin vastus, joka on hyvin pieni.'

Kun moottorin virta kytkeytyy niin kokonaisresistanssiin tulee myös induktanssi eli sähkövirta teki käämistä magneetin.

Käämi toimii kuristimena ja virta pienenee hetkessä, sama toimii myös loistelampun kuristimessa.

Käytännössä moottorin käynnstyessä sen läpi pääsee noin 6-kertainen oikosulkuvirta kunnes tilanne tasaantuu moottorin pyöriessä.

Ellei moottori lähde pyörimään virta nousee lähelle oikosulkuvirtaa ja käämit kuumenevat...

Näin itseoppineen putkarin päässä..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.10.17 - klo:23:56
Vähän vaikea kymysys!

Kun kytketään vastus, niin virta on heti peruskaavan mukaisesti P/U=I

Eli 6000W / 230V = 26A

Kolmivaihevirralla tietysti amppeereita on vähemmän yhtä vaihetta kohden riippuen onko kytketty tähteen vai kolmioon.

Pyöriivällä koneella kytkentähetkellä R eli resistanssi on käämin vastus, joka on hyvin pieni.'

Kun moottorin virta kytkeytyy niin kokonaisresistanssiin tulee myös induktanssi eli sähkövirta teki käämistä magneetin.

Käämi toimii kuristimena ja virta pienenee hetkessä, sama toimii myös loistelampun kuristimessa.

Käytännössä moottorin käynnstyessä sen läpi pääsee noin 6-kertainen oikosulkuvirta kunnes tilanne tasaantuu moottorin pyöriessä.

Ellei moottori lähde pyörimään virta nousee lähelle oikosulkuvirtaa ja käämit kuumenevat...

Näin itseoppineen putkarin päässä..
TM-Rakennusmaailma lehdessä 08/17 oli vaan juttu.
Mlp sähköyhtiöiden kiusana.
Tässä jutussa kerrotaan että käynnistysvirta nostaisi ampeerit kymmenkertaisiksi pumpun ottotehoon nähden.
Näin ollen mikä nostaa ampeerit kolmevaihemoottorilla?
Itsellä täällä kotona keskuspölynimurin käynnistys aiheuttaa noin sekunnin himmenemistä valoissa.
Tosin taitaa olla samasta vaiheesta kytkennät imurin kanssa, mutta tuo lehden artikkeli jäi kaivelememaan.
Pumpun käynnistyessä himmenemistä ei tapahdu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.10.17 - klo:01:08
Oikosulkumoottorissa ei ole induktiovaikutusta ollenkaan lepotilassa. Eli oikosulkuvirta ilman staattoria on suoraan johtimen impedanssi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.10.17 - klo:09:45
Täällä: https://www.tiede.fi/keskustelu/39039/ketju/sahkomoottorin_kaynnistysvirta
on keskustelua aiheesta.

Täällä on lisää asiasta: http://www.oamk.fi/~kurki/automaatiolabrat/TTT/18_S%84hk%94moottorik%84yt%94t.pdf

ABB:n käsikirja sanoo näin: Käynnistysvirta on tavallisesti 5...7 kertaa moottorin nimellisvirta.
Ilmeisesti pienempi luku, tuo 5 kertainen pätee lähinnä pienempitehoisille oikosulkumoottoreille siksi,
että niissä on käämin resistiivinen komponentti suhteessa suurempi induktiiviseen verrattuna.

On olemassa myöskin ihan pienitehoisia moottoreita,
joiden käämityksen resistanssi on niin suuri, että ne eivät kärähdä, vaikka moottori on pysähtyneenä.
Kylmäkoneiden moottorit eivät ole tällaisia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 20.10.17 - klo:10:11
Mikä on hyvä lämmönjaon delta puskurin kanssa?

Pelkän lattialämmityksen kanssa Nibe hakee automatiikalla delta 7K. Vuosi sitten laitettu puskuri, shuntti kuivalle lattialämmityspiirille ja märkätilat suoraan puskurista. Puskurin koko 200l. 3-putkikytkentä.

Nibe hakee automatiikalla deltaksi noin 4K 70% nopeudella. Pieni puskuri sekoittuu väistämättä. Käsinajossa noin 30% nopeudella saadaan deltaksi 7K. Käsinajaessa menovesi hieman nousee mutta toisaalta paluuvesi on hieman viileämpää kun viileämpää vettä tulee piireistä eikä puskurin läpi.

Antaako olla automatiikalla vai ajaako käsin?
Muusta en osaa sanoa, mutta ainakin kiertovesipumpun nopeuden muutos 70%-->30% tiputtaa sähkönkulutusta 30-40W mittarilta katsottuna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hambula - 21.10.17 - klo:22:45
Mikä on hyvä lämmönjaon delta puskurin kanssa?

Pelkän lattialämmityksen kanssa Nibe hakee automatiikalla delta 7K. Vuosi sitten laitettu puskuri, shuntti kuivalle lattialämmityspiirille ja märkätilat suoraan puskurista. Puskurin koko 200l. 3-putkikytkentä.

Nibe hakee automatiikalla deltaksi noin 4K 70% nopeudella. Pieni puskuri sekoittuu väistämättä. Käsinajossa noin 30% nopeudella saadaan deltaksi 7K. Käsinajaessa menovesi hieman nousee mutta toisaalta paluuvesi on hieman viileämpää kun viileämpää vettä tulee piireistä eikä puskurin läpi.

Antaako olla automatiikalla vai ajaako käsin?
Muusta en osaa sanoa, mutta ainakin kiertovesipumpun nopeuden muutos 70%-->30% tiputtaa sähkönkulutusta 30-40W mittarilta katsottuna.
Yleensä lattialämmityssuunnitelmista näkyy lämmönjaon suunniteltu delta. Samoin näkyy menoveden lämpötila mitoittavassa ulkolämpötilassa. Nämä asiat kun huomioi lämpökäyrässä ja lämmönjaon deltaT:ssä, niin suunnitelmat toteutuu ihan käytännössä.
Lämpöpumpun toisiopiirin deltaT 4k puskuriin päin on hyötysuhteeltaan parempi vaihtoehto, mitä esim 7k.
Onko varaajassa anturi? Ilman anturia lepoaikana mlp turhaan sotkee varaajan kerrostumaa.

Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 31.10.17 - klo:23:06
Täytyy ehkä selventää että mitä ajan takaa.
Normi lämmityksessähän pumppu pysähtyy kun paluunlitkun arvo on toteutunut. Esim. 29c.
Lauhduttimelta lähtee noin36c litku.
Oman järkeilyn mukaan tavoitteeni on plokata tämä lämmin litku tuonne kiertoon pysäyttämällä kierto pumpun pysähtyessä.
Näin ollen laatta ehtinee imeyttää tässä kiertovedessä olevan energian täydellisemmin hyötykäyttöön.
Pumpulle ei siis palaa yhtään hyödyntämättä jäänyttä energiaa kuten normi ajattelulla toteutettu järjestelmä toimii.
Lokakuun kulutus 730kwh koko kämppä :)
Aikaisemmin meni 800-900kwh. Sähkölaitos oli yhtenä viikonloppuna katkaissut sähköt vain meiltä ;)
Tosin aika lämpimiä nuo sosiaalitilojen lattiat :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 01.11.17 - klo:10:33
Yleensä lattialämmityssuunnitelmista näkyy lämmönjaon suunniteltu delta. Samoin näkyy menoveden lämpötila mitoittavassa ulkolämpötilassa. Nämä asiat kun huomioi lämpökäyrässä ja lämmönjaon deltaT:ssä, niin suunnitelmat toteutuu ihan käytännössä.
Lämpöpumpun toisiopiirin deltaT 4k puskuriin päin on hyötysuhteeltaan parempi vaihtoehto, mitä esim 7k.
Onko varaajassa anturi? Ilman anturia lepoaikana mlp turhaan sotkee varaajan kerrostumaa.

Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Varaajassa on anturi, ja MLP:n sisäinen pumppu on lepoaikana seis.
Annetaan olla siis automatiikalla :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.11.17 - klo:00:10
Milloinka tulee  hybridipumput markkinoille?
6kw akku kyljessä niin päästäis spot sähkössä halvalla :)
Inventterillä voisi ajaa päiväkausia ::)
Unohtamatta aurinkoo ;)
Jäisi nuo esilämmityskierukatkin sinne minne ne oikeesti kuuluu............
Tai jos olisi sähköauto, niin voisi käyttää sen akkuja varastona kun uudet pistokkeet sallivat
sähkön siirron molempiin suuntiin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.01.18 - klo:00:59
Onko tämä reilua? 13,5 vuotta ja  pumppu käynyt 30050h.
Viimeinen vuosi meni 8450kwh.  Meidän nettotuloilla 2% meni sähköön, lämmitykseen ja käyttöveteen koko taloudessa. Tuosta saisi pois vielä noin 1000kwh päivittämällä ulkosen kiertopumpun ja lto koneen, mutta näillä mennään mitä luoja on suonu.
Maalämmön ja lämmönjaon kustannukset silloin joskus oli noin 10%  koko talon rakennuskustannuksista
 kun itse tein kaiken.
Melkein saman otti muuten vesi ja sähkölaitos liittymistä :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.01.18 - klo:21:13
Täytyy ehkä selventää että mitä ajan takaa.
Normi lämmityksessähän pumppu pysähtyy kun paluunlitkun arvo on toteutunut. Esim. 29c.
Lauhduttimelta lähtee noin36c litku.
Oman järkeilyn mukaan tavoitteeni on plokata tämä lämmin litku tuonne kiertoon pysäyttämällä kierto pumpun pysähtyessä.
Näin ollen laatta ehtinee imeyttää tässä kiertovedessä olevan energian täydellisemmin hyötykäyttöön.
Pumpulle ei siis palaa yhtään hyödyntämättä jäänyttä energiaa kuten normi ajattelulla toteutettu järjestelmä toimii.
Oli mennyt yksi tukin toimilaite rikki kun joutuu jumppaamaan tällä systeemillä huomattavasti enemmän kuin normaalisti. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mazza - 21.01.18 - klo:19:25
Terve foorumille!

Kuukauden päivät nyt asusteltu maalämpötalossa. Uusi 128-neliöinen puutalo, huolellisesti rakennettu, sisälämpö huoneesta riippuen 20-22 astetta, varaavassa takassa poltellaan muutama pesällinen parin päivän välein. Pumppuna Nibe F1226, kaivon syvyys 157m. Kiinnitettiin tuossa rouvan kanssa huomio ensimmäiseen sähkölaskuun, ja ruvettiin tarkemmin katsomaan: Sähkönkulutuksen keskiarvo 45kWh/vrk!

Ensimmäisenä toki ajattelin, että pumpun säädöt on päin prinkkalaa. No niin varmasti onkin, mutta pistin ensiksi kulutusmittarin IV-koneeseen, ja se haukkasi kevyet 24kWh/vrk  ???

Koneena Talteri DIVK-C 120 DEM. Pudotin aluksi jälkilämmittimen pois pelistä, ja ottoteho putosi 0,3kW, tulolämpötilan pysyessä vielä 16-17 asteessa. Laskin vielä jäteilman rajan nollaan ja etulämmittimen 2 asteelle. Silti etulämmitin lämmittelee melkoisen tuhaan tahtiin, ottoteho nyt n. 0,55kW. Ulkolämpötila pyörii kymmenen ja viidentoista pakkasasteen tietämillä, ei kai jäätymiseneston pitäisi vielä näillä ilmoilla noin paljoa jumpata?

Mikä neuvoksi? Kesällä vesipatteri kanavaan ja etulämmitys maalämpöpumpulla? Mahtaneeko oma varaaja riittää alkuunkaan moiseen, vai liitettäisiinkö patteri lämmityspiiriin?

Tästä se opiskelu alkaa ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 21.01.18 - klo:19:41
Lainaus
pistin ensiksi kulutusmittarin IV-koneeseen, ja se haukkasi kevyet 24kWh/vrk

Onhan kesäajan ohituspelti kiinni?

 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mazza - 21.01.18 - klo:21:00
Onhan kesäajan ohituspelti kiinni?
Tuossa masiinassa kesäpelti on sähköohjattu ja jossain piilossa, luukun aukaisemalla ei näe pellin tilaa. Pelti on automaattiohjauksella ja asteina 15 astetta. Ainakaan äkkiseltään en löytänyt valintaa käsiohjaukselle.

Mitäs seuraavaksi? Sisälämpötilaa pari astetta ylemmäksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: repomies - 21.01.18 - klo:21:11
Vaikka se vähän nurinkurista onkin niin korkeampi sisälämpötila saattaisi vähentää sähkönkulutusta koska ainakin tuloilman pitäisi lämmetä paremmin. Etuvastuksen käyttöön tuo ei vaikuttane liikoja kuitenkaan.

Sinänsä Oulun korkeudella saattoi olla joulukuussa jo kylmä, vai oliko? Etten nyt ihan katastrofina tuota 45kWh per päivä pitäisi. Minulla menee tuollaista 40-45 täällä Pirkanmaalla nyt tammikuussa, kun täällä on lopultakin pakkasia. Jos en lämmittäisi ja lataisi autoja tolpannokassa niin sitten saisin ehkä minäkin parempia lukuja tiskiin, mutta nyt mennään näillä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mazza - 21.01.18 - klo:22:45
Piti nostaa esilämmitystä vähän isommalle, kennossa oli havaittavissa alkavaa jäätymistä. Nostin sisälämpöä alkuun yhdellä asteella, se tuskin vielä muuttaa mitään. Kesäpellille löytyi valinta, se on nyt pakotettu talviasentoon. Nyt pakkanen on kiristynyt 18 asteeseen, kulutus näkyy nousseen taas lähelle kilowattia.

Kai se niin on, ettei tuollainen masiina maalämpötalossa kannata. Pitänee alkaa suunnittelemaan sitä esilämmitystä vesipatterilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 21.01.18 - klo:23:05
Esilämmitystä maapiirillä jos jotain ajattelet...

Onkohan sillä kaikki kunnossa sillä IV-koneella, meikkiksen kone (vaikkakin paljon etelämpänä) vie vuoteen <500kWh...eli saisit tuon täyteen ½kk:ssa.
Venykuutiokenno tuossa mulla ja ei etuvastusta, takavastus kyllä mutta aika harvoin 'palaa'.

Onko IV säädöt tehty, varmaankin ne kohdillaan...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 21.01.18 - klo:23:40
Piti nostaa esilämmitystä vähän isommalle, kennossa oli havaittavissa alkavaa jäätymistä. Nostin sisälämpöä alkuun yhdellä asteella, se tuskin vielä muuttaa mitään. Kesäpellille löytyi valinta, se on nyt pakotettu talviasentoon. Nyt pakkanen on kiristynyt 18 asteeseen, kulutus näkyy nousseen taas lähelle kilowattia.

Kai se niin on, ettei tuollainen masiina maalämpötalossa kannata. Pitänee alkaa suunnittelemaan sitä esilämmitystä vesipatterilla.

Onhan tuo Talterin LTO koneikko lämpimässä tilassa?
Siis ettei ole kylmässä ullakolla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 22.01.18 - klo:00:33
1.1.   29,07 kWh   -0,8 °C
2.1.   30,85 kWh   0,8 °C
3.1.   36,31 kWh   1,2 °C
4.1.   33,24 kWh   0,4 °C
5.1.   27,27 kWh   1,6 °C
6.1.   37,23 kWh   -0,8 °C
7.1.   47,69 kWh   -3,8 °C
8.1.   42,96 kWh   -3,7 °C
9.1.   33,41 kWh   -0,9 °C
10.1.   35,97 kWh   -3,6 °C
11.1.   38,74 kWh   -6,1 °C
12.1.   42,47 kWh   -6 °C
13.1.   34,98 kWh   -4,1 °C
14.1.   38,41 kWh   -4,1 °C
15.1.   39,11 kWh   -7,2 °C
16.1.   43,26 kWh   -8,1 °C
17.1.   42,65 kWh   -8,3 °C
18.1.   37,12 kWh   -6,7 °C
19.1.   40,90 kWh   -9,4 °C
20.1.   39,17 kWh   -7,9 °C

Tälläistä pyöriväkennoisen kanssa 170m2/500m3 & 70m2/200m3 kompleksissa tampereen tasolla. Lämpötilat näkyy sivussa. Tuloilma 16 astetta ja mökissä sisällä 22C. Ei toi teidän kone taida kovin häävisti toimia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mazza - 22.01.18 - klo:18:50
Onhan tuo Talterin LTO koneikko lämpimässä tilassa?
Siis ettei ole kylmässä ullakolla?
Lämpimässä on.

Vähitellen rupeaa näköjään talvi lähestymään, -26 astetta näyttää pihalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 08.03.18 - klo:21:06
Tälläistä pohdittiin töissä.
Voiko keräimen putken laittaa suuremmalla koolla jos tekee ylimääräisen maapiirilenkin?
Eli kaivossa on esim 40mm 300m ja ylimääräinen olisi vaikka 100m 50mm.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 08.03.18 - klo:23:13
Voi laittaa isommalla putkella ja monesti se on ihan pakon sanelemaakin,
koska muutoin voi keruupiirin virtausvastus / painehäviö kasvaa liian suureksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 11.03.18 - klo:02:11
Voi laittaa isommalla putkella ja monesti se on ihan pakon sanelemaakin,
koska muutoin voi keruupiirin virtausvastus / painehäviö kasvaa liian suureksi.
Kiitos.
Kysyy ne kumminkin, tulo-vai menopuolelle tuo ylimääräinen kieppi tulisi sijoittaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 11.03.18 - klo:10:02
Kaivoon menevään, enin kylmä jää matkalle kaivoon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.03.18 - klo:20:57
Kiitos Tomppelille.
Tälläistä mielessä.
Onko mitään järkee lisäillä kylmistä koneeseen noin varmuuden vuoksi?
Pumpussa ei sinänsä ole mitään vikaa, näkölasi kirkas ja tehot tallella, mutta
kun olisi yksi kylmisukko kaverina niin saisin teetettyä toimenpiteen ns. ilmaiseksi.
Pumppu on lähes 14 vuotta vanha päälle 30000h takana.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jhr - 19.03.18 - klo:09:47
Pumpussa ei sinänsä ole mitään vikaa, näkölasi kirkas ja tehot tallella, mutta
kun olisi yksi kylmisukko kaverina niin saisin teetettyä toimenpiteen ns. ilmaiseksi.
Pumppu on lähes 14 vuotta vanha päälle 30000h takana.

Sattumalta mietin tuossa ihan samaa samanikäisellä pumpulla kun oli muuta pumpun huoltotarvetta ja ajattelin tarkastuttaa kylmäaineen määrän samalla kertaa. Sain vastauksen, että jos mitään vikaa ei ole niin turha siihen kylmäainepuoleen on koskea. Tässä kohtaa luotin vanhaan "it it ain't broke don't fix it" viisauteen. Tuskin siellä niin pientä vuotoa voi olla, että 15 vuodessa ei olisi tullut tyhjäksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.03.18 - klo:00:07
Ei kysymys vaan veikkaus.
Lähitulevaisuuden pumpussa on kaksi kylmispiiriä, toinen käyttövedelle ja toinen lämmitykselle :-X
Isoja taloyhtiöitä luulisi ainakin kiinnostavan.
Toisin sanoen varaajat vittuun ja lämmitykselle inventteri ja kv- puoli onoff koneella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hambula - 24.03.18 - klo:08:40
Ei kysymys vaan veikkaus.
Lähitulevaisuuden pumpussa on kaksi kylmispiiriä, toinen käyttövedelle ja toinen lämmitykselle :-X
Isoja taloyhtiöitä luulisi ainakin kiinnostavan.
Toisin sanoen varaajat vittuun ja lämmitykselle inventteri ja kv- puoli onoff koneella.
Niitä on jo lähimenneisyydessä. Esim.Oilon Re vanhemmat isommat koneet on kahdella kylmäpiirillä eli kompressorilla ja niitä voi olla useita. Viessmannilla on master/slavena ja/tai kaskadina useampi mahdollista yhdistää. Ctc:llä saa useamman koneikon yhdistettyä ja Ait:lla myös. Re on sellainen missä tulistinpiirillä tehdään usein käyttövettä samaan aikaan kun lauhduttimella lämmityspiiriin.
Veikkaan ettei tule sellaista yksittäistä pumppua missä olisi sisällä invertteri ja on/off, mutta tiedä häntä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 24.03.18 - klo:08:56
Niitä on jo lähimenneisyydessä. Esim.Oilon Re vanhemmat isommat koneet on kahdella kylmäpiirillä eli kompressorilla ja niitä voi olla useita. Viessmannilla on master/slavena ja/tai kaskadina useampi mahdollista yhdistää. Ctc:llä saa useamman koneikon yhdistettyä ja Ait:lla myös. Re on sellainen missä tulistinpiirillä tehdään usein käyttövettä samaan aikaan kun lauhduttimella lämmityspiiriin.
Veikkaan ettei tule sellaista yksittäistä pumppua missä olisi sisällä invertteri ja on/off, mutta tiedä häntä.

On jo. Nibe f1355 4-28kw, sisässä 4-16invertteri ja 12kw on off
https://www.nibe.fi/tuotteet/maalampopumput/nibe-f1355/
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: GT-555 - 29.03.18 - klo:10:38
Onko missään pumpussa valmiina ns. "shunttisarjaa" millä pystyy ohjaamaan täysin kahta erillistä lämmitys piiriä? Vai onko se aina erikseen ostettava, kun melko arvokkaita tuntuu nekin olevan mitä katsellut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hambula - 29.03.18 - klo:22:20


Onko missään pumpussa valmiina ns. "shunttisarjaa" millä pystyy ohjaamaan täysin kahta erillistä lämmitys piiriä? Vai onko se aina erikseen ostettava, kun melko arvokkaita tuntuu nekin olevan mitä katsellut.

Ei tule mieleen yhtään. Erikseen ostettavia tai valmiita lisäsarjoja. Shuntti, moottori, anturi ja kiertovesipumppu. Monesti on hyvä myös olla varaaja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 29.03.18 - klo:22:47
Lainaus
Onko missään pumpussa valmiina ns. "shunttisarjaa" millä pystyy ohjaamaan täysin kahta erillistä lämmitys piiriä? Vai onko se aina erikseen ostettava, kun melko arvokkaita tuntuu nekin olevan mitä katsellut.

L-Ässä
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: GT-555 - 30.03.18 - klo:01:36
L-Ässä


Eikun kerrot vaan tarkemmin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 30.03.18 - klo:10:07
Monessa pumpussa on 2 piirin ohjaus, mutta kaikista puuttuu käsittääkseni 2:sen toimilaitteet. Mulla tuli vielä 3:s piiri, johon piti ottaa lisäboxi ohjaus. Lämpöässässä on kyllä 1 piirin hydrauliryhmä valmiina, koska siinä lämmitykselle varaaja valmiina. Mutta sekin vaatii siis 2 piirille toisen ryhmän.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Täystiili - 15.04.18 - klo:15:02
"Tarvitaan 2 x 245 m = 490 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1 l/s."

Paljonko saat Tomppeli laskemalla syvyydeksi yhdelle reiälle Äänekoskelle laskelman kahden kaivon sijasta 17kW pumpulle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 15.04.18 - klo:16:57
"Tarvitaan 2 x 245 m = 490 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1 l/s."
Paljonko saat Tomppeli laskemalla syvyydeksi yhdelle reiälle Äänekoskelle laskelman kahden kaivon sijasta 17kW pumpulle?
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         17,0 kW
Tarvitaan 380 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 1 l/s.   
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 1 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K      4,32 bar (432 kPa)
• Kaivon painehäviö 1 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K      2,41 bar (241 kPa)
• Kaivon painehäviö 1 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K      1,44 bar (144 kPa)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 15.04.18 - klo:17:04
Mulla jaksaa 1-8 Grunfoss pyörittää 2 x 165(185) metrin putkistoa 40 mm putkilla tasan 3600 L/h nopeudella. Riittääköhän edes 50 mm putki, jos 2x245+ talolle vienti muutetaan yhteen reikään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 15.04.18 - klo:17:08
... Riittääköhän edes 50 mm putki, jos 2x245+ talolle vienti muutetaan yhteen reikään.
Ei riitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 15.04.18 - klo:21:30
Eikös foorumilla ollut keskustelu koskien maalämpöpumpun käynnityksessä syntyviä piikkejä? Samassa oli myös linkki jonkun herran tutkimukseen aiheesta. En löydä sitä mistään vai onko koko keskustelu poistettu? Laitoin tuohon myös useamman kuvan sekä millaisia virtoja pehmolla oleva pumppu ottaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nopostan - 15.04.18 - klo:22:49
Tämäkö? Muistan kyllä jossain nähneeni mutta oliko täällä vai oliko lampopumput.info. Huimat on kyllä käynnistysvirrat :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 16.04.18 - klo:09:55
Tämäkö? Muistan kyllä jossain nähneeni mutta oliko täällä vai oliko lampopumput.info. Huimat on kyllä käynnistysvirrat :)

Njoo... löysin etsimäni ja linkitin tuonne hiukan lisää samasta asiasta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27102.msg355128.html#msg355128
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.05.18 - klo:23:09
Tyhmä kysymys. :)
Voiko auton ilmastointilaitteen täyttöön käyttää grillikaasua?
Ajatus heräsi kun oli joskus juttua että mlp-koneeseen voisi kyseistä tavaraa käyttää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rhinoe - 18.10.18 - klo:22:27
Nibe F1255-6 asennettu pannuhuonieeseen n. 2vk sitten. Nyt muutamana päivänä olen huomannut suhteellisen voimakkaan viinanhajun, joka palaa aina tuuletuksen jälkeen.
Mitään vuotoa ei silmällä näy ja kone tuntuisi pelaavan, kuten kuuluukin. Meneekö normaalin toiminnan / alkukankeuden piikkiin, vai hätyyttelenkö asennusliikettä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 18.10.18 - klo:22:31
Nibe F1255-6 asennettu pannuhuonieeseen n. 2vk sitten. Nyt muutamana päivänä olen huomannut suhteellisen voimakkaan viinanhajun, joka palaa aina tuuletuksen jälkeen.
Mitään vuotoa ei silmällä näy ja kone tuntuisi pelaavan, kuten kuuluukin. Meneekö normaalin toiminnan / alkukankeuden piikkiin, vai hätyyttelenkö asennusliikettä?

Vuoto on mahdollista myös koneen sisällä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 19.10.18 - klo:09:31
Ei pitäisi wiinan haista.

Jos paisunta-astia on läpinäkyvä muovinen pönttö, niin seuraa pinnan käyttäytymistä.
Koneen käydessä pinta yleensä vähän laskee ja nousee taas koneen seistessä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 20.10.18 - klo:09:48
Pumppu pyörinyt muutaman päivän. Keruun pumppu asetettu käymään kaksi viikkoa tauotta, muutoin nopeus automaatilla. Pyörii koko ajan 100% teholla. Kompressorin käydessä (20hz) kaivolta tulee 6,5 asteista ja palaa 5-5,5 asteista. Vapaalla kierrolla n 7 asteista. Pitäisikö dt saada suuremmaksi, jotta hyötysuhde paranee. Eli laskea kierroksia? Onkohan niin, että pyörii ensimmäiset 2vk täydellä teholla ennen kuin alkaa optimoida dt:tä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.10.18 - klo:10:41
Dt kasvaa, kun ilmat kylmenevät ja kompressori lähtee pyörimään isommalla teholla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 20.10.18 - klo:14:25
Pumppu pyörinyt muutaman päivän. Keruun pumppu asetettu käymään kaksi viikkoa tauotta, muutoin nopeus automaatilla. Pyörii koko ajan 100% teholla. Kompressorin käydessä (20hz) kaivolta tulee 6,5 asteista ja palaa 5-5,5 asteista. Vapaalla kierrolla n 7 asteista. Pitäisikö dt saada suuremmaksi, jotta hyötysuhde paranee. Eli laskea kierroksia? Onkohan niin, että pyörii ensimmäiset 2vk täydellä teholla ennen kuin alkaa optimoida dt:tä?

Mikäs siihen on peruste että pyörii tauotta? Anna hulia vaan jos kone ei käy ja muuten automaatilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: v130882 - 20.10.18 - klo:21:09
Mikäs siihen on peruste että pyörii tauotta?

Parempi mahdollisen ilman poistuminen kierrosta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 20.10.18 - klo:22:00
Parempi mahdollisen ilman poistuminen kierrosta?
Tämä oli asentajankin kanta asiaan. Otin tuon tilan kuitenkin nyt testin vuoksi pois päältä ja pumppu alkoi käydä pienellä teholla, dt4, johon Nibe ilmeisesti pyrkii automaatilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.10.18 - klo:13:19
Nibe taitaa pyrkiä yleisesti hyvänä pidettyyn arvoon Dt = 3 K.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 21.10.18 - klo:15:37
Seuraava tyhmä kysymys: Aamulla tein käyrään lisäyksen +1 ja kotiin palattua noin 5h päästä paisunta-astia oli täynnä ja etanolia vuotanut lattialle jonkin verran, ilmeisesti pääosin pullon korkista. Varoventtiilistä laskin pihalle puolisen litraa ja taas reilussa tunnissa pinta noussut pari senttiä.
Kiertoon päässyt ilmeisesti ilmaa samalla, koska putki kohisee nyt jatkuvasti aikaisemmasta poiketen.

Kone tauolle ja asentaja huomenna paikalle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.10.18 - klo:15:50
Sinne on tullut lisää ilmaa.
Ilma pääsee kiertopumpun imupuolelta, koska siellä vallitsee alipaine.

Ilman pääsy estetään ylipaineistamalla kierto.
Paineen pitää olla enemmän, kuin imupuolen alipaine, joka on noin 0,5 bar.
Sopiva ylipaine on noin 1 bar, tai vähän yli.
Se ei voi olla yli 1,5 bar, koska se on paine, jossa kierron ylipaineventtiili aukeaa.

Kalvollinen umpisäiliö olisi parempi.
Muovipullo kestää huonosti painetta, liittimet saattavat olla lujilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 21.10.18 - klo:15:58
Sinne on tullut lisää ilmaa.
Ilma pääsee kiertopumpun imupuolelta, koska siellä vallitsee alipaine.

Ilman pääsy estetään ylipaineistamalla kierto.
Paineen pitää olla enemmän, kuin imupuolen alipaine, joka on noin 0,5 bar.
Sopiva ylipaine on noin 1 bar, tai vähän yli.
Se ei voi olla yli 1,5 bar, koska se on paine, jossa kierron ylipaineventtiili aukeaa.

Kalvollinen umpisäiliö olisi parempi.
Muovipullo kestää huonosti painetta, liittimet saattavat olla lujilla.

Kiitos. Nibe suosittaa yli 200 laivoihin (40mm) kalvopaisuntasäiliötä. Tästä asentajan kanssa keskusteltiin, mutta ei nähnyt aiheelliseksi. Sovittiin kuitenkin, että ongelmien ilmetessä vaihtavat.  Eipä mennyt kauaa ongelmitta.

Mielestäni meiltä löytyy 3bar ylipaine venttiili, joten liitokset pettivät ensin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:16:23
Parempi mahdollisen ilman poistuminen kierrosta?

Joo kait siinä jotain sellaista voi olla. Kuitenkin 99,99% pumppuasennuksista käy ongelmitta ilman moisia vippaskonsteja niin luultavasti myös tämäkin...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jm82 - 21.10.18 - klo:16:29
Sinne on tullut lisää ilmaa.
Ilma pääsee kiertopumpun imupuolelta, koska siellä vallitsee alipaine.

Ilman pääsy estetään ylipaineistamalla kierto.
Paineen pitää olla enemmän, kuin imupuolen alipaine, joka on noin 0,5 bar.
Sopiva ylipaine on noin 1 bar, tai vähän yli.
Se ei voi olla yli 1,5 bar, koska se on paine, jossa kierron ylipaineventtiili aukeaa.

Kalvollinen umpisäiliö olisi parempi.
Muovipullo kestää huonosti painetta, liittimet saattavat olla lujilla.
Niben mukana tulee se muovinen vaalea astia ja 3 bar ylipaineventtiili.

Mulla on kalvopaisunta ja pumppasin vähän vajaa 3 bar painetta (Naturet:tia). Se on laskenut johonkin noin 2 bar ja on mielestäni nyt ihan hyvä. Eipä tarvitse toivottavasti vuosiin koskea laitteeseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 21.10.18 - klo:17:29
Joo kait siinä jotain sellaista voi olla. Kuitenkin 99,99% pumppuasennuksista käy ongelmitta ilman moisia vippaskonsteja niin luultavasti myös tämäkin...

Paikallinen Nibe asennusliike laittaa _AINA_ tuon 2vk. jatkuvan automaatti kierron lopuksi päälle.
Säästää monelta turhalta juoksulta, ja kone tekee sen ihan automatic.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:20:15
Paikallinen Nibe asennusliike laittaa _AINA_ tuon 2vk. jatkuvan automaatti kierron lopuksi päälle.
Säästää monelta turhalta juoksulta, ja kone tekee sen ihan automatic.

En oo moisesta kuullutkaan eikä kenelläkään tutullakaan ole liemiä jouduttu kierrättämään. Eikä vastaan ole minkään valmistajan ohjeissa moista opastettu tekemään. Tai sitten olen ollut sokea.

Toki kun neste kiertää jatkuvasti niin riski ilmalukon muodostumiselle lienee olematon. Perussyytähän se ei silti poista joka on puutteellinen ilmaus käyttöönotossa.

2vko sijaan tuo näyttää olevan 10vrk.
(https://i.imgur.com/4caTBh3.png)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 25.10.18 - klo:19:57
Sinne on tullut lisää ilmaa.
Ilma pääsee kiertopumpun imupuolelta, koska siellä vallitsee alipaine.

Ilman pääsy estetään ylipaineistamalla kierto.
Paineen pitää olla enemmän, kuin imupuolen alipaine, joka on noin 0,5 bar.
Sopiva ylipaine on noin 1 bar, tai vähän yli.
Se ei voi olla yli 1,5 bar, koska se on paine, jossa kierron ylipaineventtiili aukeaa.

Kalvollinen umpisäiliö olisi parempi.
Muovipullo kestää huonosti painetta, liittimet saattavat olla lujilla.

Noniin. Farssin aineksia omassa projektissa.
Paketin myyjä, porausfirma suosittaa ja on sopinut asentavan lvi-liikeen kanssa kalvopaisunta-astian käytöstä, mutta tämä oli nyt jätetty huomiotta. Lisäksi piiriä ei ole ilmattu lainkaan. Eikä piiriä ole voinut käsittääkseni paineista, kun täyttöryhmä puuttuu. Ja paisunta-astian alta puuttui venttiili, joten viimeistään nesteen lisäyksessä paineet karkaa? Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään pikkufirma, joten ihmettelen, miten kaikki aikaisemmat asennukset ovat toimineet ja nyt ei mikään :)

Ajattelin, ettei tarvitse itse asiaan perehtyä lainkaan ja selviää laskun maksulla, mutta toisinhan siinä kävi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 26.10.18 - klo:06:29
Noniin. Farssin aineksia omassa projektissa.
Paketin myyjä, porausfirma suosittaa ja on sopinut asentavan lvi-liikeen kanssa kalvopaisunta-astian käytöstä, mutta tämä oli nyt jätetty huomiotta. Lisäksi piiriä ei ole ilmattu lainkaan. Eikä piiriä ole voinut käsittääkseni paineista, kun täyttöryhmä puuttuu. Ja paisunta-astian alta puuttui venttiili, joten viimeistään nesteen lisäyksessä paineet karkaa? Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään pikkufirma, joten ihmettelen, miten kaikki aikaisemmat asennukset ovat toimineet ja nyt ei mikään :)

Ajattelin, ettei tarvitse itse asiaan perehtyä lainkaan ja selviää laskun maksulla, mutta toisinhan siinä kävi.

Täyttöryhmässä tulee mukana myös keruupuolen mutasihti. Kannattaa vaatia sen asennus sinne kuten kuuluukin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 26.10.18 - klo:07:21
Täyttöryhmässä tulee mukana myös keruupuolen mutasihti. Kannattaa vaatia sen asennus sinne kuten kuuluukin.

Mutasihti löytyy. Porausfirman asentaja tulossa parin viikon sisällä viimeistelemään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.12.18 - klo:23:15
Miksi pumppuvalmistajat ei liitä näitä ilmanlaatumittareita osana ohjaimen luentaa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 15.12.18 - klo:09:02
Miksi pumppuvalmistajat ei liitä näitä ilmanlaatumittareita osana ohjaimen luentaa?

Mitä ilmanlaatumittareita ILPeissä on? PILPissä CO2 mittarin ymmärtäisin, mutta ILPissä en.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.12.18 - klo:00:32
Mitä ilmanlaatumittareita ILPeissä on? PILPissä CO2 mittarin ymmärtäisin, mutta ILPissä en.
Tuo esimerkkikäyrä tulee sääasemasta (Netatmo). Mlp vehkeissä joku hiilarimittari on varmaan tulevaisuutta. pumppu mitatessaan ilmanlaatua tajuaisi helposti että porukat on kotona ja voisi tiputtaa automaattisesti pari desimaalia litkun lämpöö laatassa ja ennakoivasti sitten vaikka lämmittää varaajaa mahdollista suurempaa käyttöö varten. Tuo oma pumppu ei tajuu höykäsen pöläystä jos porukkaa on enempi kotona, mittaa vaan paluulämpöjä laatasta ja katkoo sitten huonetermareiden ohjaamana.
Tai toisinpäin. Ilman laatu sisällä paranee, pumppu tajuaisi että siellähän ei oo ketään kotona, mitä teen?
Meinaan että tuo hiilidioksiidimittaus olisi  pikkasen tarkempi kuin joku huonetermari.
Nythän nää mittaa jo jotain sähkön hintaa ja lämmittää sitten kun on halpaa :D
Kaikki varattu energia on mielestäni turhaa. Paitsi takassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Acid7 - 19.12.18 - klo:12:28
Tämä on siinä mielessä tyhmä kysymys että meillä ei edes ole maalämpöä talossa.
Talomme on 400 neliötä ja perheessä 2 aikuista ja 3 lasta. Paikkakunta Turku.
Vedimme pitkään pelkällä öljylämmityksellä, uusi kattila ja poltin, öljyä paloi 4000 litraa vuodessa.
Sitten pyysin TipiTekin pojat käymään ja sain tarjouksen maalämmöstä ja ilma-vesiläpöpumpusta.
Myyjä sanoi että käyttöveteen menee 10-20% kokonaiskulutuksesta, loput talon lämmittämiseen. No, maalämpö olisi ollut 25000 euroa joten päädyimme ilma-vesilämpöpumpuun talon lämmityksen osalta ja öljy jäi lämmittämään käyttövettä.
Nyt öljyä palaa 3000 litraa vuodessa ja pumppu vie 7500kwh.
Miten sitä öljyä voi palaa vieläkin noin paljon, mielestäni pitäisi mennä vain 500-800 litraa?
Voiko esimerkiksi lämminvesikierto kellarista yläkertaan (eli kolmen kerroksen väli) kylmentää vettä matkalla niin paljon?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 19.12.18 - klo:12:48
Lainaus
Nyt öljyä palaa 3000 litraa vuodessa ja pumppu vie 7500kwh.
Miten sitä öljyä voi palaa vieläkin noin paljon, mielestäni pitäisi mennä vain 500-800 litraa?

Lämmitys ilmeisesti hoituu edelleen öljyllä?Kannattaisi lauhemmille keleillä sammuttaa öljykattila ja kokeilla minkä verran lämpöpumppu kykenee lämpöä tuottamaan.
Jos lämmöntuotto poikkeaa pumpun myyjän kertomasta/laskemasta niin kannattaa reklamoida asiasta.
 
Jos lämpöpumppu tuottaa tarvittavan lämmitystehon yksinään niin kannattaa jättää öljykattila pois käytöstä  ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Acid7 - 19.12.18 - klo:13:18
TipiTekin mukaan öljy lämmittää vain käyttövettä. No, heidän tarjoukseen kuuluu kolmen vuoden ajan kotikäynnit ja tarvittavat säädöt, että kaipa täytyy pyytää heitä käymään kattomassa.
EDIT: Itse asiassa, nyt kun tutkin heidän tarjoustaan, siinä on liitteenä arvioitu kulutus ja säästö. He arvioivat että asennuksen jälkeen öljyä kuluisi 680 litraa vuodessa, ja säästöt aika huimat verrattuna todelliseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.12.18 - klo:13:51
Tämä on siinä mielessä tyhmä kysymys että meillä ei edes ole maalämpöä talossa.
Talomme on 400 neliötä ja perheessä 2 aikuista ja 3 lasta. Paikkakunta Turku.
Vedimme pitkään pelkällä öljylämmityksellä, uusi kattila ja poltin, öljyä paloi 4000 litraa vuodessa.
Sitten pyysin TipiTekin pojat käymään ja sain tarjouksen maalämmöstä ja ilma-vesiläpöpumpusta.
Myyjä sanoi että käyttöveteen menee 10-20% kokonaiskulutuksesta, loput talon lämmittämiseen. No, maalämpö olisi ollut 25000 euroa joten päädyimme ilma-vesilämpöpumpuun talon lämmityksen osalta ja öljy jäi lämmittämään käyttövettä.
Nyt öljyä palaa 3000 litraa vuodessa ja pumppu vie 7500kwh.
Miten sitä öljyä voi palaa vieläkin noin paljon, mielestäni pitäisi mennä vain 500-800 litraa?
Voiko esimerkiksi lämminvesikierto kellarista yläkertaan (eli kolmen kerroksen väli) kylmentää vettä matkalla niin paljon?
Tässä ei nyt kaikki ole kohdallaan.
Nykyisillä kulutusarvoilla VILP:in COP olisi vain ihan vähän päälle 1, kun sen pitäisi olla ainakin 2,5.
Luultavasti asennus on tehty virheellisesti tai järjestelmän säädöt ovat hongikossa.

Mikä on VILP koneen tyyppi, tai mikä on sen lämmöntuoton teho (kW)?

VILP -asennuksissa tehdään monesti sellainen virhe, että pumpun ulkoyksikkö asennetaan liian matalalle.
Koneen alle muodostuu jääkeko ja pumpusta valuva sulatusvesi ei pääse valumaan pois ja ulkoyksikön toiminta vaikeutuu.
Ulkoyksikön alla tulisi olla yli metrin verran vapaata tilaa, jotta sulatusvesi pääsee valumaan vielä kevät-talvellakin vapaasti pois.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Acid7 - 19.12.18 - klo:14:31
Kyseessä Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YHA Powerinverter 14.8kW max (nimellisteho 11,2kW)
Nyt syksyn aikana (1.8 - 19.12) on mennyt 1400 litraa öljyä, vaikka ei ole jäätä ollenkaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 19.12.18 - klo:14:55
Kyllä laitteistossa täytyy olla jotain nyt pielessä reippaasti. Mulla oli öljynkulutus 4300 L vuodessa. Tänä vuonna meni sähköä maalämpöön 7800 kWh, eli sama, mitä tuossa ilmavesilämpöpumppu ja öljyä vielä 3000 L vuodessa. Kuulostaa ihan poskettomalta kulutukselta. Mulla maksoi maalämpö 24 500€ ja ilmahybridiä tarjosi 18 000€ ja juurikin samassa teholuokassa, kuin kysyjällä. Piti olla juuri samalla periaatteella ja laskelmat presiis samat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.12.18 - klo:15:50
Laskin lämmitysöljyn vuosikulutuksen perusteella tarvittavaksi lämmityslaitteen max. lämmitystehoksi noin 11 kW ja siinä on lämmin käyttövesikin mukana.
Ilman käyttövettä maksimi lämmitystehontarve olisi noin 9 kW.
VILP lämmitysteho on yleensä ilmoitettu +7 C ulkolämpötilalle.
En nyt yht'äkkiä löytänyt, mitä se pitäisi olla tälle koneelle esimerkiksi -10 C ulkolämpötilalla.

Mitzun ohjeesta: https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_Ecodan_Data_Book.pdf
löysin liitteen kuvan taulukon.
Sen perusteella 200 litran lämmittämiseen +15 c lämpötilasta +55 C lämpötilaan kestäisi -8 C ulkolämpötilalla noin 120 minuuttia.
Siitä laskien tuon lämmitysperiodin keskiteho olisi 4,6 - 4,7 kW.
Tämä ei kuitenkaan kerro lämmitystehoa esimerkiksi +35 C veteen.
Todennäköisesti lämmityteho riittää täystehoisena ainakin -10 C ulkolämpötilaan saakka.

Pahin ongelma ei ole pumpun lämmitystehossa, koska alueellasi on mitoittava ulkolämpötilakin vain noin -27 C ja teillä ei kovinkaan usein ole alle -15 C ulkolämpötiloja.
Asennusyrityksellä on kyllä selvityksen paikka.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 19.12.18 - klo:16:12
Yleensä tämänlaisissa laitteistoissa on sellainen automatiikka että kun VILP:n teho ei riitä talon lämmittämiseen otetaan öljystä lisälämpöä.
- Saattaa ottaa liian helposti öljyn käyttöön talon lämmityksessä -> Järjestelmän säätö.
- Putkistojen kytkennässä saattaa olla virhe -> kytkentöjen tarkistus.

Onko VILP:ssä käyntituntimittari? -> Jos on, milloin otettu käyttöön ja mitä mittari näyttää nyt? Onko väliaikalukemia?

Käyttöveden kierto saattaa olla aikamoinen energiasyöppö.
- Paljonko on kattilan lämpötila?
- Onko kierrossa mukana lattialämmityksiä tai rättipattereita?

Kuinka vanha talo?
Paljonko neliöitä?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Hambula - 19.12.18 - klo:21:24
Kyseessä Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YHA Powerinverter 14.8kW max (nimellisteho 11,2kW)
Nyt syksyn aikana (1.8 - 19.12) on mennyt 1400 litraa öljyä, vaikka ei ole jäätä ollenkaan.
Onko kytketty ns.lämmityksen paluulinjaan? Mikä ohjaa sekoitusventtiiliä? Minkälainen lämmityskäyrä on päälämmönlähteessä ja minkälainen Mitsubishissä.
Ensimmäisenä kannattaa laittaa päälämmönlähteen shuntti kiinni ja saada vilpin käyrä säätöihin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Acid7 - 21.12.18 - klo:09:50
Kyllä vain, on liitetty lattialämmön paluulinjaan, talo 1950-luvulta, vaikkakin täysrempattu ja eristetty 2012, lämmitettäviä neliöitä 400. Puhelimessa asentaja arveli että VILPin ja öljypolttimen prioriteetit ja/tai raja-arvot on väärin säädetty jolloin ölypoltin menee 'liian aikaisin' päälle. Lupasivat tulla jahka joulukiireiltään ehtivät.
Pumpun käyttöpaneelista pystyy säätämään lisää kuormaa pumpulle +/- nappulalla. Se on ollut pääsääntöisesti asennossa +1. Laitoin kokeeksi +6 yön yli ja nyt öljypoltin käy paljon harvemmin (7 minuutin välein -> 17 minuutin välein). Tämä siis ensiapu kunnes asentaja tulee paikalle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 22.12.18 - klo:12:26
Sanoisin et jännä ratkaisu edes pitää öljyllä tuota käyttövettä, aivan turhaan joutuu pitämään lämpimänä säiliötä ja poltinta käynnistellä. Eikö tuota oisi voinut vain haalistaa VILPillä ja tunkea johonkin pieneen tulistussäiliöön? Jos 700l pitäisi mennä käyttöveteen vuodessa öljyä niin kuulostaa todella kalliilta, tulistusvaraaja ei veisi kuin parisataa euroa vuodessa sähköä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Acid7 - 27.12.18 - klo:11:58
Myyjän argumentti öljyn säilyttämiselle oli että jos pakkasta on enemmän kuin 25 astetta niin pitää olla joku backup, koska pumppu ei käynnisty kovilla pakkasilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: burmanm - 27.12.18 - klo:21:55
Myyjän argumentti öljyn säilyttämiselle oli että jos pakkasta on enemmän kuin 25 astetta niin pitää olla joku backup, koska pumppu ei käynnisty kovilla pakkasilla.

En meinannut sitä, vaan ettei sitä kannattaisi ikinä muuten käynnistää. Nyt sanoit että se pannu pidetään kuumana aina LKV:ta varten ja tuohan on aivan hölmöä, kun pienellä tulistusvaraajalla pääsisi huomattavasti halvemmalla. Öljyn voi sitten vaikka niinä vuosina käynnistää kun lämpötila käy alle -25C, niitä ei ihan joka vuosi nimittäin ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.01.19 - klo:22:37
Katselin tuossa sähkön hinnan kehitystä. EMV sivuilta ei saanut mitään hintaa?
Mitä nykyisin maksaa kwh oikeasti? Itsellä vielä vuosi halvalla.
Entä pörssisähkö, kannattaako?
Sitten se kysymys.
Jos hommaisi sähköauton ja kävis lataamassa sen paikallisessa Prismassa ilmaseksi. Sitten vaan kotiin, 60kwh riittää pumpulle aika kauan :D
Onko niissä ulosotto?
Ainiin, mulle naurettiin joku vuosi sitten kun ehdotin että ilmaa kaivoon :D Miten tässäkin kävi ;)
Milloin tulee suomeen ensimmäiset ilmakaivot :)
Ihan vaan heittona tällänen.
Porattiin mökille porakaivo, tuotto 4lmin. onneksi syvyys pelastaa että saa saunavedet. Mutta asiaan.
Mitä tuollainen 4l min 6 asteisena tuottaisi hyötyä esim maalämpökoneessa? Eikö kannattaisi alkaa pumppailee jo pois kaivost jos virtaus ei ole luonnostaan hirveän suurta?
Ite tekisin nykyisin niin että kuution varaaja kaivolle, saisi esilämmitykset ilmaseksi, kunnan vesi vaan jätevedelle, ja pumppu tykkäisi uudesta lämpimästä vedestä. :-[
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 19.01.19 - klo:00:02
4 barin paineella, kun joutuu sieltä pohjalta pumppaamaan, niin taitaa vaatia 1,5 kW Kaivopumpun. Ja 0 asteinen ulos menevä vesi erityisen kätevää ulos pumpattava  varsinkin talvisin, kun lämpöä juuri tarvitaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.01.19 - klo:00:10
4 barin paineella, kun joutuu sieltä pohjalta pumppaamaan, niin taitaa vaatia 1,5 kW Kaivopuiston. Ja 0 asteinen ulos menevä vesi erityisen kätevää ulos pumpattava isi varsinkin talvisin, kun lämpöä juuri tarvitaan.
Paljonko on painetta koneessa? Se pieni ilmakuplat siellä 100 metrin syvyydestä lähtiessään on laskuopin mukaan jotain muuta kun se pinnalle tulee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 19.01.19 - klo:02:05
100 m tarvitaan kompura, joka jaksaa sen 10 bar työntää, jotta saadaan edes loraus ilmaa alas. Mikä tuo ilmajuttu nyt siis on. Itsellä ei ainakaan ole mitään havaintoa mistään ilmakaivoista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 19.01.19 - klo:09:15
Katselin tuossa sähkön hinnan kehitystä. EMV sivuilta ei saanut mitään hintaa?
Mitä nykyisin maksaa kwh oikeasti? Itsellä vielä vuosi halvalla.
Entä pörssisähkö, kannattaako?
Sitten se kysymys.
Jos hommaisi sähköauton ja kävis lataamassa sen paikallisessa Prismassa ilmaseksi. Sitten vaan kotiin, 60kwh riittää pumpulle aika kauan :D
Onko niissä ulosotto?
Ainiin, mulle naurettiin joku vuosi sitten kun ehdotin että ilmaa kaivoon :D Miten tässäkin kävi ;)
Milloin tulee suomeen ensimmäiset ilmakaivot :)
Ihan vaan heittona tällänen.
Porattiin mökille porakaivo, tuotto 4lmin. onneksi syvyys pelastaa että saa saunavedet. Mutta asiaan.
Mitä tuollainen 4l min 6 asteisena tuottaisi hyötyä esim maalämpökoneessa? Eikö kannattaisi alkaa pumppailee jo pois kaivost jos virtaus ei ole luonnostaan hirveän suurta?
Ite tekisin nykyisin niin että kuution varaaja kaivolle, saisi esilämmitykset ilmaseksi, kunnan vesi vaan jätevedelle, ja pumppu tykkäisi uudesta lämpimästä vedestä. :-[
kvg...hakusanalla 'sähkönhinta' löytyy aika läjä sähkön hintoja, niin näät mitä maksaa tarjoukset oikeesti tällä hetkellä.
Mitä mahtaa olla se sinun 'halvalla' hintasi?
Pörssisähkön kannattavuus selviää selvittämällä omat tottumukset ja laskemalla jollain vermeella, exeli tjms on helpoin.

Kuinka kauan luulet lataavasi sähköautojn ilmaiseksi ja vieväsi sen kotiin, toisekseen miten purat sen pumpulle?

Noista kaivojurinoista ei saa kyllä mitään selvää, 'kuution kaivovaraaja' miten sillä esilämmitetään samanlämpöistä vettä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 19.01.19 - klo:20:27
https://aijaa.com/fcEx09 (https://aijaa.com/fcEx09)

Paineistettu keruupiiri kyseessä. Tuosta ylimmästä talttapääruuvista kääntäen voinee kokeilla, onko ilmaa vielä kertynyt putkeen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 19.01.19 - klo:21:11
https://aijaa.com/fcEx09 (https://aijaa.com/fcEx09)

Paineistettu keruupiiri kyseessä. Tuosta ylimmästä talttapääruuvista kääntäen voinee kokeilla, onko ilmaa vielä kertynyt putkeen?

Juu, ilmausruuviltahan tuo näyttää...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 25.01.19 - klo:14:34
Muutama tyhmä tekninen kysymys. Nykyinen pumppu kytketty varaajaan. Vanhan pumpun meno/paluulinjat oli 22mm putkella, jotka jätettiin ja joihin uusi pumppu sittemmin kytkettiin. Nykyisen pumpun manuaalin ohjeistus 28 mm. Vaikuttaako merkittävästi mihinkään? Prosentuaalisesti putkilla kuitenkin liki 30 % ero.

Varaajassa ei ole lämpötilaanturia (BT25?). Nyt lepotilassa pumppu vatkaa (turhaan) varaajapyttyä saadakseen suuntaa-antavan käsityksen varaajan lämmöstä. Poistuisiko tuo (turha) vatkaaminen BT25? anturin asentamisen myötä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.19 - klo:20:05
Jos ne liitäntäputket ovat lyhyet, vain muutama metri korkeintaan, painehäviö ei haittaa.
Painehäviöt voisivat olla jotain tätä luokkaa:
@ 2 x 3 m Cu 28/ 25,6: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 7 kPa
@ 2 x 3 m Cu 22/ 20,0: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 22 kPa
Säiliön latauspumpulle nuo arvot eivät ole liian suuria.
On ihan eri asia, jos liitäntäputket ovat huomattavasti pitemmät.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: KiSaVa - 25.01.19 - klo:20:15
Prosentuaalisesti putkilla kuitenkin liki 30 % ero.
Halkaisijassa 30 %, pinta-alassa paljon enemmän. Painehäviössä näköjään vielä jotain ihan muuta (+200 %).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 25.01.19 - klo:20:53
Jos ne liitäntäputket ovat lyhyet, vain muutama metri korkeintaan, painehäviö ei haittaa.
Painehäviöt voisivat olla jotain tätä luokkaa:
@ 2 x 3 m Cu 28/ 25,6: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 7 kPa
@ 2 x 3 m Cu 22/ 20,0: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 22 kPa
Säiliön latauspumpulle nuo arvot eivät ole liian suuria.
On ihan eri asia, jos liitäntäputket ovat huomattavasti pitemmät.

Ok. Liitäntäputket verrattain lyhyet, jäävät alle tuon 3metrin. Melko paljon noi pienemmät röörit ahdistaa, noin niinkuin laskennallisesti. Antaa siis olla kuten on.

Laitetaan tähän samaan nyt vielä asiaan liittyvä lisäkysymys. Jos lämpöpatterin dT on jotakin, niin mikä pitäisi dT:n olla välillä pumppu->puskurivaraaja? Onko sillä samanlaista painoarvoa/merkitystä, kuin esim. keräyspiirin suositeltu dT abt. 3? Vai riittääkö, että meno/tulo ovat keskenään eriarvoiset, eron suuruudesta piittaamatta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 25.01.19 - klo:21:19
Putket ja painehäviö.
"@ 2 x 3 m Cu 28/ 25,6: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 7 kPa"
"@ 2 x 3 m Cu 22/ 20,0: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 22 kPa"

Onkohan tässä taas unohdettu putkikäyrät, haaroitukset ja eri venttiilit.
Perstuntuma on että 28Cu putkelle äkkiä voi lisätä painehäviötä niistä niin että se ainakin tuplaantuu
ja samoin 22Cu putkelle ellei enemmän.
28Cu putkelle käytetään kait 1" (DN 25) venttiiliosia ja 22Cu putkelle DN 20.

Olen joskus julkaissut kaavio-tapaisen miten ne vaikuttaa mutta ei ole aikaa kaivata niitä esille nyt. Koetan palata asiaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.01.19 - klo:22:02
Onkohan tässä taas unohdettu putkikäyrät, haaroitukset ja eri venttiilit.

Käyrät ja venttiilit ovat sillä hihavakiolla.
Putken osille laskin yhtä paljon, kuin putkillekin.
Suorilla putkilla ja +50 C vedellä:
@ 2 x 3 m Cu 28/ 25,6: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 3,5 kPa
@ 2 x 3 m Cu 22/ 20,0: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 11 kPa
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: bergvärme - 27.01.19 - klo:20:17
Käyrät ja venttiilit ovat sillä hihavakiolla.
Putken osille laskin yhtä paljon, kuin putkillekin.
Suorilla putkilla ja +50 C vedellä:
@ 2 x 3 m Cu 28/ 25,6: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 3,5 kPa
@ 2 x 3 m Cu 22/ 20,0: 13 kW / dT 5 (0,64 l/s) = 11 kPa

Ok, hyvä, niin olet tehnyt. Koetin laskea omaa taloa ja sain siitä että "pannuhuoneen" Cu35 putkiosien painehäviön osuus pelkkään suoran putken häviöön olisi 62%, eli siis suorinen putkien osuus 38%. Minulla siis 35Cu kupari, (aika armollinen), jatkeena M40 maapiiriin. Kertavastuksina käyriä 7, sihti, sulkuja 2, täyttöv.,t-haara, supistus kone. Ei mitään säätöventtiiliä, eikä vesimittareita. Niin siinä valossa ehkä itse laskisin että lisään suoran putken vastukselle putken-osien vastus noin 1,6x  suoran putken. Minunkin tapauksessa Cu putkien metrimäärä on noin 5,5m yhteensä ja virtaus 0,6 -0,65 l/s .

Hups! Korjaan edellisen lausumani. Tomppeli käsitteli lämmityksen latauspiiriiä ja minä puhun maapiiristä. Maapiirissä on enemmän rakkuloita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Samiaa - 28.01.19 - klo:13:23
MIten olette säätäneet tuon käyttöveden lämmityksen start - stop asetuksen? Pitäisikö sen start aina olla yli sen 50-55 astetta (legionella) ja stop sitten niin kuumaa kuin saa, mulla IVT pumpussa 65 astetta? Tosin tuosta seuraa sen loppupän pitkä käyntiaika kun pumppu huutaa korkeilla lämmöillä ja manttelivaraaja ei kuitenkaan siirra tuota 65 astetta käyttöveteen. Miten asiaa pitäisi tarkastella vai riittääkö viikottainen legionellan tappo jos pudottaa startin niin alas kuin se mahdollista on veden riittävyyden osalta?

Tuo IVT mantteli on kyllä jotenkin tuskainen, kun käyttöveden kierto pn päällä, se joutuu tekemään käyttövettä käytännössä tunnin välein vaikka hanasta ei oteta yhtään lämmintä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Vaiski1 - 25.05.19 - klo:10:29
Moro! Osaisko joku sanoa tähän ongelmaan jotain eli laitan pumpusta halutun käyttöveden lämpötilan vaikka 52astetta ja pumppu päällä n 10min,sammuu ja ilmoittaaa lämpöraja? Puskuri varaaja kyseessä ja pumppu AIT swc 170h. Hystereesi oli 5 vaikuttaako tämä jotenkin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 25.05.19 - klo:10:38
Luultavasti normaali toiminta(pelkkä ilmoitus) jos ei tulee häiriö tms hälytystä joka on kuitattava ennenkuin pumppu voi toimia.
Joissakin lämpöpumpuissa käyttöveden lämmitysjakso katkaistaan pressostaatilla,tutkippa manuaalia löytyisikö sieltä käyttöveden lämmityksen tiedoista jotain kompressorin pysäyttämisestä ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Mika K - 22.06.19 - klo:09:18
Liitokset täytyy myös tehdä huolella, koska glykoliseokset ovat vettä herkempiä vuotamaan epätiiviistä liitoksista.

Kysymys sopii varmaan paremmin tähän ketjuun mitä alkuperäiseen. Minkäs takia glykoliseos vuotaa herkemmin huonoista liitoksista? Glykoliseokseoksella on kuitenkin korkeampi viskositeetti niin tulisi mieleen ettei se niin herkästi vuoda, vai onko kyse pienemmästä pintajännityksestä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 22.06.19 - klo:12:26
Warmian jakotukin linjasäätoventtiilin esisäädöstä kysymys:
Onko virtaama maksimaalinen suurella esisäätöarvolla vai toisinpäin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Raami - 04.07.19 - klo:08:12
Pikainen kysymys ja kiirekin olisi eli meillä kaivossa 45mm kollektori ja tarjoavat nyt kaivolta sisälle putkeksi 40mm putkea. Meneekö tuossa hyöty tuosta isommasta kollektorista vai onko väliä tuolla ns siirtoputkella? Eikös ne pienempänä mene kuitenkin pannuhuoneessaki koneelle?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.07.19 - klo:09:52
Lainaus
Pikainen kysymys ja kiirekin olisi eli meillä kaivossa 45mm kollektori ja tarjoavat nyt kaivolta sisälle putkeksi 40mm putkea. Meneekö tuossa hyöty tuosta isommasta kollektorista vai onko väliä tuolla ns siirtoputkella? Eikös ne pienempänä mene kuitenkin pannuhuoneessaki koneelle?
Miksi haluaisivat laittaa 40 mm putkea?
Kuinka pitkä matka on kaivolta lämpöpumpulle?
Mieluummin siirtoputketkin 45mm putkea.
Mutta kuitenkin ehkä paksumpiseinämäistä kuin tuo kaivon 2,7 mm putki

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Raami - 04.07.19 - klo:10:17
Miksi haluaisivat laittaa 40 mm putkea?
Kuinka pitkä matka on kaivolta lämpöpumpulle?
Mieluummin siirtoputketkin 45mm putkea.
Mutta kuitenkin ehkä paksumpiseinämäistä kuin tuo kaivon 2,7 mm putki

ATS

Noin ovat laittaneet aina vaikka on isompikin keräin ollut..  :D
Siirtoputkea tulis noin 7metriä suuntaansa että eikai tuo kovin paha ois vielä?
Voi olla että tuolla 40mm mennään nyt jos ei löydy äkkiä tähän hätään tuota isompaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 04.07.19 - klo:11:42
Kaivon + siirtoputkien virtausvastus on 40mm siirtoputkilla n. 5% suurempi kuin jos siirtoputket olisi 45 mm putkia.
Eipähän tällä paljon ole merkitystä ellei jo valmiiksi olla mitoituksen äärirajoilla.

Mikä pumppu on tulossa?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 04.07.19 - klo:11:56
Voiko maapiiriin kytkeä kalvopaisunta-astian letkulla? Käykö normaali hyvälaatuinen etanolia kestävä letku vai pitääkö olla jotain erityislaatua? Käykö ihan normaali kalvopaisunta-astia? Onko hommassa jotain muuta huomioitavaa?

Lämpöässä VM 11 tuntuu helposti keräävän kuplia höyrystimeen. Kun höyrystin on tukossa, niin maapiirin ja lauhduttimen delta-T kasvaa ja kuumakaasun ja kompressorin öljypohjan lämpötila laskee. Lisäksi käyntiääni voimistuu.

Muitakin ratkaisuja kuin kalvopaisunta-astiaa saa esittää. Lähinnä tuo letkulla liittäminen kiinnostaisi asennuksen helppouden vuoksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Raami - 04.07.19 - klo:13:03
Kaivon + siirtoputkien virtausvastus on 40mm siirtoputkilla n. 5% suurempi kuin jos siirtoputket olisi 45 mm putkia.
Eipähän tällä paljon ole merkitystä ellei jo valmiiksi olla mitoituksen äärirajoilla.

Mikä pumppu on tulossa?

ATS

Pumppu on nibe f1255-16.
Kaivo siis 240m syvä 45mm sileällä kollektorilla.
Onhan nuo joillain toiminu ihan hyvin jopa 40mm kollektorilla vastaavalla pumpulla ja liki samansyvyisellä kaivolla.
Mutta joo näillä näkymin noilla nyt mennään. Josko viikonlopun aikana sais anturan alitukset ja ojan tehtyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Joonikko - 05.07.19 - klo:17:50
Semmottinen tyhmä kysymys tuli mieleen. Muistelen lueskelleeni täällä jossain keskustelu säikeessä ohimennen maininnan että olisiko ollut peräti tutkittua tietoa vai valistunutta pohdintaa että pohjoisessa Suomessa missä kallioperä on kylmempi kuin eteläisessä osassa maata lämpökaivon syventäminen tietyn rajan jälkeen ei toisikaan enää merkittävää hyötyä kaivon kapasiteetin paranemisena.

Muistakaako kukaan muu tälläistä keskustelua? Itse en hakua käyttämälläkään ole onnistunut sitä löytämään tai sitten olen nähnyt unta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 06.07.19 - klo:04:33
Semmottinen tyhmä kysymys tuli mieleen. Muistelen lueskelleeni täällä jossain keskustelu säikeessä ohimennen maininnan että olisiko ollut peräti tutkittua tietoa vai valistunutta pohdintaa että pohjoisessa Suomessa missä kallioperä on kylmempi kuin eteläisessä osassa maata lämpökaivon syventäminen tietyn rajan jälkeen ei toisikaan enää merkittävää hyötyä kaivon kapasiteetin paranemisena.

Muistakaako kukaan muu tälläistä keskustelua? Itse en hakua käyttämälläkään ole onnistunut sitä löytämään tai sitten olen nähnyt unta.

Unta  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 06.07.19 - klo:11:16
Semmottinen tyhmä kysymys tuli mieleen...

Meidän planeettaamme sisus on kuuma.
Maapallon sisäosan lämpötila viilenee vähitellen keskeltä ulkopintaa kohden tultaessa.
Maan ulkokuoren keskilämpötila on lähellä paikallisen ilmaston vuotuista keskilämpötilaa.
(http://www.astro.utu.fi/zubi/earth/pic/earth.gif) (http://www.astro.utu.fi/zubi/earth/struct.htm)

Klikkaa kuvaa, tai tätä linkkiä, saat lisää tietoa: http://www.astro.utu.fi/zubi/earth/struct.htm

Lapissakin kannattaa porata syviä lämpökaivoja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: rsaarela - 06.07.19 - klo:14:16
Meidän planeettaamme sisus on kuuma.
Maapallon sisäosan lämpötila viilenee vähitellen keskeltä ulkopintaa kohden tultaessa.
Maan ulkokuoren keskilämpötila on lähellä paikallisen ilmaston vuotuista keskilämpötilaa.


Tähän voisi sotkea asiaa hiukan;

Maalämmön myyntimiehet kertoo, että kaikki lämpö, mitä maasta otetaan, on auringon lämmön kesällä sinne "lataamaa" ?

Eli maan pinnalta menee auringon lämmittämä lämpö sinne maan ytimeen, jolloin sen ytimen lämpötila kasvaa....eeehh?

Jos aurinko sammuisi, ytimen lämpötila menisi pakkaselle?

Mahtaakohan asia olla ihan noin....tuskin.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 06.07.19 - klo:14:24
Kyllä se on pääasiassa ydinenergiaa, periaatteessa sitä samaa millä tehdään sähköä ydinvoimaloissa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 18.07.19 - klo:10:53
Terve.

Osaisko joku selittää, miksi lämpöpumppu tekee meno/paluulinjaan liitteen kuvan mukaista sahausta? Lämmitystarvetta ei juurikaan ole, joten liittynee lämpimän käyttöveden tuotantoon? Noin tunnin välein pomppaa, välillä tiheämmin. Loki näyttää melkoista lukemaa/vrk kompuran starteille, käyttöaika kuitenkin kovin pieni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 19.07.19 - klo:10:39
Terve.

Osaisko joku selittää, miksi lämpöpumppu tekee meno/paluulinjaan liitteen kuvan mukaista sahausta? Lämmitystarvetta ei juurikaan ole, joten liittynee lämpimän käyttöveden tuotantoon? Noin tunnin välein pomppaa, välillä tiheämmin. Loki näyttää melkoista lukemaa/vrk kompuran starteille, käyttöaika kuitenkin kovin pieni.

Jos oletetaan, että syynä on käyttöveden lämmitys niin mitkä ovat käynnistys- ja saamutusrajat? Tosin jos kuvaa tulkitsin, niin käyttöveden lämpötila on lähes viivaa, poislukien yksi isompi lämmitys.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 19.07.19 - klo:10:59
Jos oletetaan, että syynä on käyttöveden lämmitys niin mitkä ovat käynnistys- ja saamutusrajat? Tosin jos kuvaa tulkitsin, niin käyttöveden lämpötila on lähes viivaa, poislukien yksi isompi lämmitys.

Käyttöveden alkulämpö arvossa 40 ja lämminvesi pysäytys 60. Tulkitsit kuvaa aivan oikein, tuo yksi korkeampi lämmitys on legioona kuumennus, joka nyt vain sattumalta osui tuohon näytteeseen. LV lämpö on muuten ihan tasaista, hieman päälle 50 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 19.07.19 - klo:11:55
Onko se aina ollut tuollainen? Joku sen käyttöveden lämmityksen kuitenkin päälle ohjaa, mutta tuo käyttöveden anturi se ei voi olla joka kuvaajassa näkyy. Onko siellä joku muu anturi joka tuota voisi käskyttää toimimaan tuolleen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 19.07.19 - klo:15:45
Onko se aina ollut tuollainen?

Tuota en tiedä. Noita kiemuroita tutkaillut vasta juhannuksesta eteenpäin, kun sain ThermIQ:n pystytettyä. Tuostakin ajasta n. 2 vkoa pumppu oli stopissa, kun oltiin reissussa. Eli nyt vasta on tieto tosta hieman oudosta käyttäytymisestä. En tiedä, että mikä anturi sitä voisi ohjata, ja millä asetuksella sen toimintaa voisi muuttaa. Onko valistuneita arvauksia? Pitää varmaan ensiavuksi kokeilla pistää virrat poikki koko koneesta, ja katsoa muuttuuko käytös.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 19.07.19 - klo:16:51
Saatko tulostettua muutaman tunnin pituisen pätkän trendiä niin näkisi paremmin mitä oikeasti tapahtuu ja missä järjestyksessä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 19.07.19 - klo:18:14
Joo, laitan vähän lisää kuvaa, kun ehdin ja pääsen koneen äärelle. Sammutin äsken koneen ihan virrattomaksi, mutta ei näy olevan vaikutusta käytökseen.

Tein seuraavan huomion: Härveli oli juuri lopettanut käyttövesijakson, kun satuin paikalle. Näytössä paloi se pieni neliö, eli paineputken lämpätilan rajoitus. Meni muutama minuutti, niin kone lähti taas tekemään vettä, rouskutti muutaman minuutin, kunnes homma stoppasi lennosta taas tohon samaiseen neliöön. Mistähän tuollainen käytös kielii?

Mainitaan vielä, että eiliselle kompuran startteja 31 kpl ja käyntiaika 1,4h. Edellinen pvä 27/1,6h. Jossakin on jotain matoja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 19.07.19 - klo:19:19
Koska menoveden lämpötila nousee 60C:een on  todennäköistä että paineputken (kuumakaasun) lämpötila nousee katkaisurajalle.
Korkea menoveden lämpötila taas johtuu siitä että vesi ei kierrä kunnolla lauhduttimen kautta.
Tarkista että virtausreitin venttiilit ovat auki ja että vaihtoventtiili liikkuu laidasta laitaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 19.07.19 - klo:22:28
Ohessa muutaman tunnin kuva tapahtumista. Tossa aikaisemmin illalla pannuhuoneessa hämmästelin ja seurailin, niin mylly stoppas, kun paineputken lämpö oli 100. Stoppiraja manuaalin mukaan 135.

Uskoisin, että vaihtoventtiili toimii, koska kun lkv jakso loppuu, niin purskauttaa tilkan kuumaa puskurille menevään linjaan. Multical näkee myös sen veden lämpenemisen linjassa.

Yritän huomenna tutkia tarkemmin masiinan sisuksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.07.19 - klo:11:08
Uutta trendiä tutkittaessa näyttäisi että vesi kyllä kiertää mutta lämpö ei siirry. Tämä näkyy siitä että menovesi lämpiää muutamassa minuutissa 60C:een ja paluuvesi melkein yhtä lämpöiseksi.
Onko menoveden lämpötilasta 60C jokin maksimirajoitus koska kone pysähtyy yleesä kun menovesi saavuttaa 60C?
Onko LV varaaja kaksoisvaippa vai kierukkavaraaja?
Jos kaksoisvaippa niin ulkovaipassa oleva ilma estää tehokkaasti lämmön siirtymisen.
Kierukkavaraajassa ei juurikaan pitäisi olla ilmaongelmia.


Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 20.07.19 - klo:17:41
Kävin aamulla katselemassa masiinan sisuksiin. Esbe näytti, ainakin indikaattorin mukaan kääntyvän laidasta laitaan. Eli sen uskoisin pelaavan. LV varaaja on mallia Thermia TWS 200RF. Käsittääkseni siinä on kierukka. Nostin veden max lämpöä +65, ja se on nyt tapissa. Täytyy vielä varmaan kokeilla palauttaa myllystä tehdasasetukset, ja tutkailla muuttuuko mikään...

Eihän toi nyt varmaan ihan hyvää tee tolle kompuralle, kun noin monta starttia, ja käyntiaika vain muutama minuutti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 22.07.19 - klo:17:07
Lainaus
Eihän toi nyt varmaan ihan hyvää tee tolle kompuralle, kun noin monta starttia, ja käyntiaika vain muutama minuutti.
Ei tosiaan tee hyvää kompressorille.

Jostain syystä meno ja paluuveden lämpötilat nousevat "kuin seinään".
Yksi syy voisi olla että varaajan kierukan kyky siirtää lämpöä käyttöveteen on liian pieni sillä onhan lämpöpumppu varsin tehokas, 13 kW.
Tai sitten käyttöveden meno ja lähtö on kytketty ristiin. Tässä tapauksessa varaajaan kehittyvä kaasu ei poistuisi lämpimän käyttöveden mukana pois ja osa kierukasta olisi kuivillaan.
Tarkasta käyttöveden kytkentä. Varaaja lienee oheisen kuvan mukainen.

Ensimmäisessä lähettämässäsi trendissä kiinnitti huomiota se että käyttöveden lämpötila piirsi koko ajan lähes samaa suoraa.
Onko mitään arviota, kuinka suuri on päivittäinen käyttöveden kulutus?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 23.07.19 - klo:22:14
En tiedä onko tyhmä kysymys vai oonko jo tyhmä, mutta..

IV-koneen raitisilmaputken kaadosta kysymys. Tuli joku aivopieru asennuksessa ja nyt siinä on kaato sisään, eli koneelle, päin noin 1cm/1,5m. Kun piti olla ulospäin tuo kaato. Erittäin ikävä korjata tässä vaiheessa.

Onko tuosta nyt sitten kokemusperäistä haittaa, että kaato on sisäänpäin? 200mm kanava eristetty 19mm armaflex + parocin 50mm alumiinipintasella lämpömatolla. Jää puhallusvillan päälle tuo kaato-osuus. Seinästä menee läpi 200/250 muunnolla ja ulkopuolella Vilpen monitoimisäleikkö länsiseinällä (suojaisa paikka) metrin lappeen alapuolella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 23.07.19 - klo:22:59
Missä tilanteessa putken sisälle tiivistyisi vettä? Silloin jos siellä menisi kosteaa lämmintä ja vintillä olisi riittävän kylmä. Onko sellaista tilannetta (plus putki on eristetty)?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 24.07.19 - klo:07:31
Ehkä mielikuvissani oli eristämätön korvausilmaputki tai vastaava tuota kaatoa miettiessä, tässä tapauksessa tosiaan putken sisälle ei helposti kosteutta pitäisi tiivistyä. Eikä sitä sinne varmaan lumena pyrytä tai sateena imeydy niin suuria määriä etteikö se joka tapauksessa suoraan koneelle asti ilmavirran mukana kulkeutuisi.

Eli taisi olla sarjassamme väärä hälytys tämä  ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ukko - 14.08.19 - klo:08:59

Osaisko joku selittää, miksi lämpöpumppu tekee meno/paluulinjaan liitteen kuvan mukaista sahausta? Lämmitystarvetta ei juurikaan ole, joten liittynee lämpimän käyttöveden tuotantoon? Noin tunnin välein pomppaa, välillä tiheämmin. Loki näyttää melkoista lukemaa/vrk kompuran starteille, käyttöaika kuitenkin kovin pieni.

Tämä asia selvisi lopulta. Syy omituiseen käytökseen löytyi käyttövesianturin löysästä johtoliitoksesta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.10.19 - klo:22:12
Mietin vaan että kannattaisko kesällä pistää pumppu vastuksille kokonaan ja ottaa käyttöveden  watit taivaalta?
Voisi huoletta tehdä legionellaajoo päivittäin :D
Ei varmaan ehkä onnistu mun pumpulla, mutta vinkkinä pumpun ohjelmistojen tekijöille tämäkin menee läpi ;)
En tosin tiedä onko jollakin jo tällänen idea käytössä. Minun manttelissa riittää potkuu kahdelle kahdeksi päiväksi aina tuon vastuksella tehtävän legionallekauumennuksen jälkeen.
Tai tulistusvehkeellä....
Osa pumpuista osaa säätää käyntiään jonkin muuttuvan sähkön hinnan mukaan. Miksi kukaan ei seuraa säätiedotuksia :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.10.19 - klo:00:16
Joskus aloittaessani tämän Tyhmiä kysymyksiä ketjun, ajattelin että tänne voisi ne jotka ei paljoo tiedä maalämmöstä, voisi "tyhmän" roolissa ilman paineita kysyä mitä tahansa maalämpöön liittyvää, leimautumatta.
Tänään töissä yksi kaveri kysyi neuvoa, kehoitin rekistöröitymistä tänne kun tulistinpumpuista on itellä vähemmän kokemusta. Tältä foorumilta saa edelleen hyviä neuvoja pumpun säätöön, USKALTAKAA. Pyyteetöntä, tuomitsematonta ja ilmaista apua edelleen tarjolla :)
On paljon helpompi olla oikeassa kuin väärässä. Tällä foorumilla ei tarvi olla kumpaakaan :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.11.19 - klo:23:18
Ulkoisen kiertovesipumppu vaihdon yhteydessä ajattelin asentaa samalla tuohon hullunkiertoon linjasäätöventtiilin.
Meneeköhän tossa lauhduttimen virtaamat persiilleen jos on kaksi pumppua piirissä jos ja kun Kuristan ohivirtausta.
Aikaisemmin oli niin että pumpun sammuessa sulkeutui myös kierto laatassa, ja sähkömittari tykkäsi, mutta termarit ei kestäneet tätä jumppaa kauaa. Tässä uudessa systeemissä virtaus automaattisesti laskisi kun lauhduttimen pumppu pysähtyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jetz - 07.11.19 - klo:19:38
Moro!

Oma maalämpöprojekti etenee. Vaiheessa kamojen tilausta ja alkanee sataa tyhmiä kysymyksiä.

Kaivolta tuleva paisuntasäiliö olisi tarkoitus sijoittaa korkeimpaan kohtaan ja mahdollisimman suorassa linjassa ylös lattian läpi tulevien keruun paluuputken yläpuolelle. Paisarin alle T-haara josta matka jatkuu pumpulle.

Noh, selailin Onnisen sivuja, mistä kamani hankin tiettyjen syiden vuoksi, niin paisunta-astian säiliöt lienevät Onnline 18L/0.5bar esipaine, mutta sen teknisissä tiedoissa sanotaan, että liitos pitäisi tulla ylöspäin, jolloin siis joutuisin "roikottamaan" astiaa alaspäin, enkä saisi tavoittelemaani suoraa linjaa ylöspäin.
Eli, onko oikeasti väliä, jos tuon paisarin asentaa suoraan ylöspäin, eli liitos alla? http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/IMG_1803317.pdf (http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/IMG_1803317.pdf)

Saa kyllä heittää muitakin paisarin valintavinkkejä keruupuolelle. 200M kaivo siis tuloillaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kimmoh - 07.11.19 - klo:19:49
Käytä "paisuntasäiliö telinettä".  Tähän saa kiinni ylöspäin ilmakellon, varoventtiilin ja painemittarin ja paisarin roikkumaan alaspäin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 07.11.19 - klo:21:02
Käytä "paisuntasäiliö telinettä".  Tähän saa kiinni ylöspäin ilmakellon, varoventtiilin ja painemittarin ja paisarin roikkumaan alaspäin.

Tarkoittanet tälläistä...
https://www.talotuote.fi/KALVOPAISUNTA-ASTIA-TELINE-FLAMCO
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 07.11.19 - klo:21:08
Tällasen ite hommasin Onniselta:

https://onnshop.onninen.fi/onnline-paisunta-astiateline-onnline-1-5bar-63mm-6bar-kasattu/p/AMO337
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jetz - 07.11.19 - klo:21:29
Jep, oiva teline.
Ajatus vain olisi saada se paisari suoraan, suorassa linjassa ylöspäin, kun täältä foorumilta monestakin paikkaa lukenut, että näin se olisi hyvä tehdä keruupiirissä, mm mahdollisen ilman kulkeutumisen vuoksi tuonne... (Ja ilmanpoistoventtiili myös haarottaa tuohon)
Toki jos/kun sieltä keruusta ilmat saa pois eikä lisää tule, niin hyvinhän tuo telinesysteemi toimii.
Ehkä ajattelen liikaa... 😆
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 07.11.19 - klo:21:53
Jep, oiva teline.
Ajatus vain olisi saada se paisari suoraan, suorassa linjassa ylöspäin, kun täältä foorumilta monestakin paikkaa lukenut, että näin se olisi hyvä tehdä keruupiirissä, mm mahdollisen ilman kulkeutumisen vuoksi tuonne... (Ja ilmanpoistoventtiili myös haarottaa tuohon)
Toki jos/kun sieltä keruusta ilmat saa pois eikä lisää tule, niin hyvinhän tuo telinesysteemi toimii.
Ehkä ajattelen liikaa... 😆

Eihän sinne paisariin ole tarkoitus ilmoja johtaa. Se joustaa sitten samalla lailla kuin kalvon toisella puolella oleva kaasu eikä toimi enää optimaalisesti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 08.11.19 - klo:04:25
Jep, oiva teline.
Ajatus vain olisi saada se paisari suoraan, suorassa linjassa ylöspäin, kun täältä foorumilta monestakin paikkaa lukenut, että näin se olisi hyvä tehdä keruupiirissä, mm mahdollisen ilman kulkeutumisen vuoksi tuonne... (Ja ilmanpoistoventtiili myös haarottaa tuohon)
Toki jos/kun sieltä keruusta ilmat saa pois eikä lisää tule, niin hyvinhän tuo telinesysteemi toimii.
Ehkä ajattelen liikaa... 😆
Ajatuksesi paisunnan sijoittamisesta on oikea. Lisäksi telineessä ilmanpoistajan alle sulkuventtiili joka on yleensä kiinni, joskus avaamalla sen tuhautta ilmat pois. Hiljattain laitoin erään poistajana alle sulun koska alkoi vuotamaan 1 1/2 vuoden käytön jälkeen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 08.11.19 - klo:08:34
Lainaus
Onnline 18L/0.5bar esipaine, mutta sen teknisissä tiedoissa sanotaan, että liitos pitäisi tulla ylöspäin, jolloin siis joutuisin "roikottamaan" astiaa alaspäin

On erilaisia suosituksia kalvopaisunta-astian asennuksesta (?)Meillä putkiliitokset on lämmityksen ja keruun paisunta-astioissa alaspäin eikä ongelmia ole ollut

Tuossa Reflex asennusohjeesta

Lainaus
Astia tulisi asentaa putkiyhde alaspäin.

http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/IMG_1780325.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 08.11.19 - klo:09:58
On erilaisia suosituksia kalvopaisunta-astian asennuksesta (?)Meillä putkiliitokset on lämmityksen ja keruun paisunta-astioissa alaspäin eikä ongelmia ole ollut

Kalvoton paisunta-astia (ei välttämättä siis paineeton) voi olla fiksua asentaa ylimpään kohtaan, koska siinä  astiaan menevä kaasu pääsee oikealle puolelle nestettä. Jos laittaa kalvollisen astian putken yläpuolelle "väärinpäin", jää kaasu nalkkiin kalvon alle ja joustaa siellä. Tämä näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 08.11.19 - klo:11:37
Kalvoton paisunta-astia (ei välttämättä siis paineeton) voi olla fiksua asentaa ylimpään kohtaan, koska siinä  astiaan menevä kaasu pääsee oikealle puolelle nestettä. Jos laittaa kalvollisen astian putken yläpuolelle "väärinpäin", jää kaasu nalkkiin kalvon alle ja joustaa siellä. Tämä näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Minun pointti on se että noustaan seinällä ylöspäin mahd suoraan keruun tultua huoneeseen jolloin ilmakuplat  nousevat ilmanpoistajalle. Astian asennolla ei niin väliä mutta roikottaminen nipasta on helpointa. Ja se sulku i poist alle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 08.11.19 - klo:11:56
Saatoin tipahtaa kärryiltä, mutta näkisin asian näin:

Kalvopaisuntapönttöjä on erilaisia: ylä-, sivu- ja alapuolisella lähdöllä. Näistä tuo yläpuolisella lähdöllä oleva on yleisin. Se astia voi olla mun mielestä missä vain, kunhan sieltä lähtevä putki on sellainen, ettei sinne jää mitään ilmalukkoa. Ilmaus pitää olla sitten putken ylimmässä kohdassa. Painemittari ja varo ois myös hyvä olla. Astia, ilmaus, varo ja mittari ennen pumppua virtauksen suunnassa katsottuna.

Teline jossa nuo kaikki neljä on varmaan edullisempi, kun kauhea työmaa alkaa rakentamaan erillisistä nippeleistä paisunta, painemittari, varo ja ilmaus. Sen sijoitus siten, että putki on ylämäkeä siitä keruupiirin putkesta sinne telineen liitäntään.

Jos hifistellä haluaa, niin laittaisin yhteen lähelle pumppua korkeimpaan kohtaan. Havainnekuvassa telinetoteutus. Täyttöryhmä, sulut ja maapiirin mutasihti puuttuu kuvasta (ja varmaan jotaini muutakin olennaista).

Koodia: [Valitse]

    varo ilmaus  mittari
     |    |       |
     --------------
     |            |
     |          astia
     |
     ----maasta---<--
 |   |              |
-------             |
|     |             |
|  M  |             |
|  L  |             |
|  P  |             |
|     |             |
-------             |


E: lisätään semmoinen yleisvinkki, että esipaineen tarkistus rengaspainemittarilla ennen asennusta. Itselle tuli 1,5 bar esipaineella oleva säiliö, vaikka kuvittelin saavani 0,5 bar paineisen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jetz - 08.11.19 - klo:20:20
Vallan hyviä vinkkejä, kiitos.

Niin, tuossa Reflexin paisarissa 1.5 baria esipaine. Ilmeisesti kannattaa laskea rengaspainemittarilla tuo 0.5 bariin ennen kiinni laittoa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alaviehko - 17.11.19 - klo:18:01
Morjensta,

Olen tässä viime vuodet seuraillu foorumin keskusteluja ja todennut että täällä on osittain asiantuntevampaa porukkaa kuin ihan alan liikkeissä.

Kävin viime tiistaina keskustelua ystäväni kanssa talouden veden kulutuksesta. Rupesin mielenkiinnolla seuraamaan kuinka paljon meillä kuluu vettä. Ihmettelin keskiviikkona, että meillä kuluu vettä vesimittarin 0,0001x mittarin mukaan n. 1,8l yössä (22-06) välisenä aikana. Suljin kaikki hanat ja pistin wc-pönttöjen sulut kiinni ja kulutus jatkuu yhtä tasaisena. Viisari nytkähtelee silloin tällöin eteenpäin. Ei juokse tasaisesti. Tästä tietysti hiki otsalle ja kiersin kaikki jakotukit ja tulot mitä talossa on => ei vuotoja. Suljin lämpimän veden tulon talosta ja pistin kierron myös säppiin. Sama vika. Laitoin kylmän veden kiinni talon päästä ja sama vika => vettä häviää. Meillä on talon ja autotallin välinen matka n. 5m. Autotallissa on Thermian Villa Classic 105 MLP. Tarkistin käyttöveden varoventtiilin ja ei tiputa mitään. Suljin myös teknisestä tilasta kuumanveden kierron ja pistin talon päästä myös raanat kiinni =>kulutus jatkuu. Nyt alkaa olemaan keinot lopussa. Huomenna tulee putkifirmasta kaveri paineistamaan rykipumpulla verkoston. Voiko mlp:n vaihtoventtiilin vuoto aiheuttaa tällaista kulutusta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kaupunkitila - 17.11.19 - klo:18:20
Funtsin voisko toi lukema tulla vain veden pienestä "edestakaisesta" liikkeestä vesimittarin läpi.

Mietin jos mittaus on vain yhteen suuntaan. Joskus oon havainnoinut vanhaa vesimittaria täällä kotona ja ainakin siinä pienin mittari tekee pientä edes-takas liikettä jatkuvasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 17.11.19 - klo:18:21
Lainaus
Tarkistin käyttöveden varoventtiilin ja ei tiputa mitään.

Laita jokin astia silleen että varoventtiilistä mahdollisesti tippuva vesi jää "talteen"
Joskus tulee sellainen ilmiö kun lämpöpumppu lämmittää käyttövettä niin veden lämpenemisestä johtuva lämpölaajeneminen nostaa piirin painetta hetkellisesti korkeammaksi kuin varoventtiilin avautumispaine ja varoventtiilistä ruikkaa hiukan vettä ulos. ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 17.11.19 - klo:19:18
Valitettavasti tuon kaltainen vesimittarin ryömiminen eteenpäin on nykyisillä herkillä mittareilla pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Paine vaihtelee verkostossa, kun naapurit availevat ja sulkevat hanojaan. Painevaihtelut ovat seurausta pääputken virtauksen muutoksista eikä niinkään putken virtauskitkasta. Kaikki oman talosi vesijohdot joustavat vähän, muoviset enemmän kuin metalliset ja vesikin puristuu hieman kasaan paineen vaihdellessa. Talossa voi myös olla pieniä kalvopaisunta-astioita hanojen sulkeutumisäänien vaimentamiseksi (erityisesti pesukoneiden ja wc-säiliöiden). Vesimittarin tyypillinen mittausosa on turbiini, johon osuu suihkusuuttimen kaltaisen virtauksensuuntaimen ohjaama vesivirta ja tuo on ominaisuuksiltaan sellainen, että mittari pyörii paljon herkemmin tarkoitettuun myötäsuuntaan kuin väärin päin.

Ainoa, mitä ilmiölle voi tehdä on asentaa paineenalennusventtiili, jolloin edestakaiset virtaukset vähenevät. Virhemittaus ei tuosta lopu kokonaan, mutta voi vähentyä paljonkin. Onneksi ilmiön aiheuttama kustannus on käytännössä vähäinen tyypillisellä veden ja jäteveden hinnoilla jo vesimittarivuokraan verrattuna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alaviehko - 17.11.19 - klo:19:57
Moikka,

Tietyllä tapaa huojentavaa kuulla. En ole nähnyt missään tosiaan merkkejä mistään kosteusvauriosta. Vedenhän kuuluisi tulla suojaputkia pitkin jakotukille (siis jos ovat rikki) ja siellä on vastassa vuotovahdit. Kirjottelen huomenna putkarin käynnin jälkeen mikä on tuomio. Putkarin käynti on tosiaan vain varotoimenpide jos sittenkin jotain jossain tihkuu. Talo on tosiaan vuodelta 2001 ja putkilla on vielä käyttöikää jäljellä vuosia.

Minulla on kupit varoventtiilien alla. Kupit ovat kuivat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: alaviehko - 19.11.19 - klo:07:28
Moikka,

Tietyllä tapaa huojentavaa kuulla. En ole nähnyt missään tosiaan merkkejä mistään kosteusvauriosta. Vedenhän kuuluisi tulla suojaputkia pitkin jakotukille (siis jos ovat rikki) ja siellä on vastassa vuotovahdit. Kirjottelen huomenna putkarin käynnin jälkeen mikä on tuomio. Putkarin käynti on tosiaan vain varotoimenpide jos sittenkin jotain jossain tihkuu. Talo on tosiaan vuodelta 2001 ja putkilla on vielä käyttöikää jäljellä vuosia.

Minulla on kupit varoventtiilien alla. Kupit ovat kuivat.

Putkimies kävi katsomassa tilannetta eilen. Ei nähnyt tarpeelliseksi ponnistaa vesiputkia. Tänään vaihdetaan vesimittarin jälkeiselle takaiskulle sisuskalut ja ongelman pitäisi tällä hoitua. Vastikään oli samantyyppinen tapaus tullut samalle putkimiehelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: hedveikki - 19.11.19 - klo:09:46
Terve,

kiitoksia ensialkuun kaikille hyviä vastauksia täällä antaneille, vesikiertoisen lämmönjaon kanssa harjoittelua nyt takana 3 viikkoa ja monia asiaoita jo tähän mennessä on tullu selvitelttyä eri lankoja selatessa. Nyt eteen tuli kuitenkin ongelma johon en ole vastausta läytänyt. 

Eli lähtötietoina 2,5 kerrosta, 180 m², 9 kW IVT Greenline (asennettua 2014), talon rakennusvuosi 2003. Pumppu kellarissa, Paineet verkossa noin 1,3 bar.
Alakerran jakotukilta lukien veden meno 25C ja tulo 24C, yläkertaan menevällä linjalla (3:lle eri jakotukille) veden meno 21C ja tulo 20 C. Tämä siis MPL lepovaiheessa ja pumpun (ilmeisesti lauhduttimen mittarit) näyttävät tulo/meno molemmat noin 25C. Lämmitysvaiheessa nousee molempien mittarien menovesi 30 kieppeille.

Eli onko normaalia, että "lepovaiheessa" eri osissa verkkoa kiertää eri lämpöinen vesi? Kaiken järjen mukaan joka suuntaan pitäisi menoveden olla saman lämpöistä ja tuloveden sitten X astetta kylmempää riippuen eri piirien pituudesta yms. Oletan, että mittarit kuitenkin toimivat, kun pumpun käydessä molempien mittarien menoveden lämpötilat näyttävät samaa lukemaa. Hullunkierron kiertopumppuna Grundfos 20-45 (joka ilmeisesti taitaa olla hieman pieni tähän kohteeseen). Virtaamamittareita ei ole jakotukeissa, josta pystyisi varmistamaan tuon yläkertaan menevän virtaamaan.

Kiertovesipumpun rikkoutumistakin epäilin, mutta se ilmeisesti toimii, koska yläkertaan menevän veden lämpötila nousi heti muutamalla asteella, kun lisäsin verkostoon painetta (paineet oli alunperin nollassa, tiedä sitten kuinka kauan jo olleet...). Ennen verkoston paineen nostamista oli tuo eri piirien menoveden lämpötilaero lähemmäs 10C. Eli voiko tuo mahdollisesti alimitoitettu kiertopumppu aiheuttaa sen, että yläkertaan virtaa kylmempää vettä, kuin alakerrassa kiertää? Vai voiko tuosta pienestä meno/tuloveden erosta päätellä, että verkostossa ei "lepovaiheessa" ole ollenkaan kiertoa ja kiertopumppu on sanonut itsensä irti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 19.11.19 - klo:10:55
Veikkaisin, että se IVT laittaa levossa kiertopumpun niin pienelle, että lepoaikana se vesi ei jaksa kiertää siellä yläkerran lattiassa. Jos haluaa testailla, niin valikosta
1.10.1.1 | Talvikäyttö | Päällä/Automaattinen/Pois
laittaa Päällä, niin sen pumpun pitäisi olla aina päällä. Jos sen yläkerran lämpötilan kanssa ei ole mitään ongelmaa, niin tuo Automaattinen varmaan hyvä. Tässä voin olla toki väärässäkin, kun ei ko. pumpusta mitään kokemusta ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 19.11.19 - klo:12:12
Veikkaisin, että se IVT laittaa levossa kiertopumpun niin pienelle, että lepoaikana se vesi ei jaksa kiertää siellä yläkerran lattiassa. Jos haluaa testailla, niin valikosta
1.10.1.1 | Talvikäyttö | Päällä/Automaattinen/Pois
laittaa Päällä, niin sen pumpun pitäisi olla aina päällä. Jos sen yläkerran lämpötilan kanssa ei ole mitään ongelmaa, niin tuo Automaattinen varmaan hyvä. Tässä voin olla toki väärässäkin, kun ei ko. pumpusta mitään kokemusta ole.
Nyt tuli puhuttua  #¤(%(/&%:aa

9.16.1.1Käyttövaihtoehdot | Automaattinen/Jatkuva1
->Jatkuva1,
jos haluaa kokeilla pumppua jatkuvalla.

Tuo talvikäyttö -> mikä se nyt olikin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 19.11.19 - klo:12:35
... Kiertovesipumpun rikkoutumistakin epäilin, mutta se ilmeisesti toimii, koska yläkertaan menevän veden lämpötila nousi heti muutamalla asteella, kun lisäsin verkostoon painetta (paineet oli alunperin nollassa, tiedä sitten kuinka kauan jo olleet...). Ennen verkoston paineen nostamista oli tuo eri piirien menoveden lämpötilaero lähemmäs 10C. Eli voiko tuo mahdollisesti alimitoitettu kiertopumppu aiheuttaa sen, että yläkertaan virtaa kylmempää vettä, kuin alakerrassa kiertää? Vai voiko tuosta pienestä meno/tuloveden erosta päätellä, että verkostossa ei "lepovaiheessa" ole ollenkaan kiertoa ja kiertopumppu on sanonut itsensä irti?
Kun verkoston paine on ollut nollassa tai alle lämmitysverkoston korkeuden metrimäärä /10,
saattaa verkoston ylimpiin osiin täyttyä ilmaa, joka haittaa lämmityskiertoa.
Olisi syytä käydä ilmaamaassa ylimpien kerrosten jakotukkeja.
Alimitoitettu kiertopumppukin voi olla syyllinen, mutta jos kierrossa on vähänkin ilmaa, vaikeutuu kierto, varsinkin, kun kiertopumppu ei ole riittävän tehokas.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: hedveikki - 19.11.19 - klo:18:38
Kun verkoston paine on ollut nollassa tai alle lämmitysverkoston korkeuden metrimäärä /10,
saattaa verkoston ylimpiin osiin täyttyä ilmaa, joka haittaa lämmityskiertoa.
Olisi syytä käydä ilmaamaassa ylimpien kerrosten jakotukkeja.
Alimitoitettu kiertopumppukin voi olla syyllinen, mutta jos kierrossa on vähänkin ilmaa, vaikeutuu kierto, varsinkin, kun kiertopumppu ei ole riittävän tehokas.

Hyvä vinkki. Kävin katsomassa ylimmän jakotukin ja sieltä pihisikin ilmaa jo pihalle ilmanpoistoventtiilistä. Näytti myös vuotavan vähän vettä yläosan muovihatun alta. Ei varmaan normaalia käytöstä noille ilmausventtiileille? Pitää tarkkailla ja kiristää / uusia venttiili tarvittaessa, jos ei rauhoitu tuo tihkuminen.

Nyt tuli puhuttua  #¤(%(/&%:aa

9.16.1.1Käyttövaihtoehdot | Automaattinen/Jatkuva1
->Jatkuva1,
jos haluaa kokeilla pumppua jatkuvalla.

Tuo talvikäyttö -> mikä se nyt olikin.

Kyseinen pumppu oli jo valmiiksi "jatkuva" toiminnossa.


Katsoin nyt kaikki jakotukit läpi pumpun käydessä ja suurinpiirtein samaa lukemaa näyttivät kaikki (myös tuo linjassa oleva mittari). Pumpun pysähdyttyä kaikissa jakotukeissa näytti pysyvät samat lämpötilat, ainostaan tuon linjan mittarin lämpötila tipahti nopeasti 30C->25C pumpun sammuttua (<5 min).

Nyt noin 30 min pumpun sammumisen jälkeen kaikissa jakotukeissa on noin 26C ja tuossa linjassa olevassa mittarissa 22C.

Ehkä tuossa yhdessä mittarissa on vain tuon suuruinen heitto, kun muissa jakotukkien mittareissa on kutakuinkin samat lämpötilat (jotka vastaisivat kohtuullisen hyvin pumpun ilmoittamia lauhduttimelle tulevan veden lämpötilaa).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 20.11.19 - klo:06:21
Näytti myös vuotavan vähän vettä yläosan muovihatun alta. Ei varmaan normaalia käytöstä noille ilmausventtiileille? Pitää tarkkailla ja kiristää / uusia venttiili tarvittaessa, jos ei rauhoitu tuo tihkuminen.
Pystytkö laittamaan kuvan?

Pumppuhomma ole kauhean olennainen, mutta jos haluaa tutkia, niin lauhdutinpumppu taitaakin olla G2 :D
9.16.2 | Kiertovesipumppu G2
19.16.2.1 | Käyttövaihtoehdot | Jatkuva | Automaattinen/Jatkuva
9.16.2.3.4 | Pumpun nopeus, kun mitään tarpeita ei ole | 10 % | 1 % - 100 %
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: hedveikki - 20.11.19 - klo:20:37
Pystytkö laittamaan kuvan?

Musta muovikorkki irrotettuna.
https://aijaa.com/RUFNLQ (https://aijaa.com/RUFNLQ)

Nähtävästi eilisen jälkeen tullut jtn ruskeaa mönjää mukana tuolta. Ja lisäyksenä, jakotukin alle oli laitettu säilykepurkki keräysastiaksi. Taitanut vuotaa aikaisemminkin tuo sama venttiili.

Pumppua ajelin molempia vaihtoehtoja, mutta ei tuntunut suurta eroa olevan. Ehkä % olisi pitänyt nostaa siitä vielä samaan aikaan kun ajoin pumppuja jatkuvalla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 20.11.19 - klo:21:57
Näissä venttiileissä on yleensä sisällä uimuri (koho), joka noustessaan veden nosteesta ylös, sulkee pienellä neulalla tai läpällä kuvassasi  (https://aijaa.com/RUFNLQ)näkyvän vuotoreiän.
Uimuri on alhaalla, jos uimurikammiossa (alias kohokammio) ei ole vettä, vaan ilmaa ja vuotoreikä on auki.

Ilmausventtiili on ylimpänä komponenttina putkistossa ja ilma nousee ylimpään kohtaan.
Verkoston paine täyttää lopulta uimurikammion, kun ilma on poistunut. Uimuri (koho) nousee ylös ja sulkee neulalla vuotoreiän.

Mutta, jos verkoston paine ei riitä nostamaan vettä kammioon, on vuotoreikä auki ja siitä pääsee ilmaa putkistoon.
Kun paine on kovin alhainen, täyttyy verkosto vähitellen ilmalla, joka pääsee verkostoon avoinna olevasta vuotoreiästä.
Tällainen automaattinen ilmanpoistaja toimii oikein vain, jos verkostossa on riittävästi painetta.!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 21.11.19 - klo:07:08
Voihan tuohon aikanaan laittaa korkin kiinni ja jos sekään ei pidä, niin putkiteippiä vähän tuohon kierteeseen. Alakerran paisuntasäiliön ilmaimesta voi myös pikkaisen pyöräyttää korkkia auki jos et sitä jo tarkistanut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Jack Jones - 25.11.19 - klo:12:19
Hei,

Maalämpöjärjestelmää on nyt oltu hankkimassa ja samalla kävi mielessä että kannattaako patterit myös vaihtaa? Uusien patterien energiatiedot ja hinta näyttävät olevan saatavillla (esim. Purmo) mutta vanhoista pattereista ei kyllä ole tietoa. Mitä merkkiä nuo voisivat olla? Patterit on asennettu vuonna 1961 (10 kpl) ja niitä on käytetty ölylämmitykseen ja puulämmitykseen. Puulämmityksen aikaan energiankulutus ollut noin 35000 KWh. Eihän siinä muuta kai tarvitse tietää kuin vanhan ja uuden patterin lämmönluovutuskyky ja sitä kautta laskea mahdolliset säästöt ja takaisinmaksuaika. Kiertovesi tulisi nyt ilmeisesti noin 35-45 asteisena. Aiemmin siis ollut tulikuumaa.

(https://i.imgur.com/nuQxp9a.jpg)
(https://i.imgur.com/MlvaQ9F.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 25.11.19 - klo:12:54
Ovat ilmeisesti vanhoja Högforsin radiaattoteita. (Olisiko Högfors Puko?)

- Täällä taulukkotietoa vanhoista Högforseista (1961): https://www.purmo.com/docs/Hogfors-lammonluovutus-ja-lampopintataulukot-1961.pdf

- Täällä vähän uudempia (Högfors 1973): https://www.purmo.com/docs/Hogfors-Radiaattorit-konvektorit-1973.pdf

- Täällä vieläkin uudempia(Högfors 1981): https://www.purmo.com/docs/Hogfors-Radiaattorit-konvektorit-30011981.pdf

Täällä myöskin: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134819/Savo_Hannu.pdf.pdf
on sivulta 47 alkaen jonkilaista taulukkotietoa vanhoista Högforsin radiaattoreista.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 25.11.19 - klo:14:37
Konvektiolamellittomien pattereiden laskut voi tarkistaa tuosta Hygiene-taulukosta. Aivan samoja watteja sieltä ei tule, mutta näkee onko päässyt kartalle noiden vanhojen taulukoiden kanssa pelatessa.

www.purmo.com/docs/ENG_Hygiene_HEATOUTPUTS_2007_Special.xls
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 25.11.19 - klo:14:54
Lainaus
Maalämpöjärjestelmää on nyt oltu hankkimassa ja samalla kävi mielessä että kannattaako patterit myös vaihtaa?

Meillä on näköjään samanlaiset Högforssin patterit,olohuoneessa 210X 6000 Radia ikkunoiden alla.
Levypatterit on 1-levyisiä 1400X600,aikoinaan maalämmön asennuksen jälkeen vaihdoin keittiöön 2-levyisen kun on isohko (20m2) huone.

Lisäksi kovemmilla pakkasilla lämmitykseen osallistuu puhallinkonvektori.

Talo on rakennettu -87 ja asunnon ala 115m2,Makrotalon paketti,175m2 rak.ala
Ihan hyvin lämmitysteho on riittänyt,kovimmilla pakkasilla tässä Lahden korkeudella on tarvittu max 45 asteinen menoveden lämpötila jonka lämpöpumppu on tuottanut.

Kannattaa tutkia millaisilla menoveden lämpötiloilla sisälämpö pysyy sopivana nyt.
Meno- ja paluuveden lämpötilaero olisi hyvä saada 3-5 asteeseen niin patterit lämpiää tasaisesti kokonaan jolloin lämmitysteho on paras mahdollinen.
Talon lämmönkulutuksesta sitten riippuu tartteeko pattereita suurentaa
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Jack Jones - 25.11.19 - klo:16:41
Hei, kiitos paljon viesteistä. Tässähän pääsee jo ihan laskuharjoituksiin. Tuosta 1960- luvun taulukosta epäilisin että kyseessä Puko A-300. 2- levyiselle näyttää 100cmx70cm patterille 18 asteisessa huoneessa radiaattorin sisääntulolla 80 astetta ja ulostulolla 60 astetta 640 kcal/h eli 744W.

Tuo Purmo Hygiene- laskuri (eli lähellä tuota vanhan patterin tietoja?) näyttää vastaavassa tilanteessa 1015W 100cmx60cm patterille, eli 100cm x 70 cm patterille ilmeisesti 1184W. Noin 60 % ero siis.

Lähimpänä tuota kokoa konvektiolamellilla lienee tuo Purmo C21. Ilmeisesti jos mitat on 60cm x 100cm niin niin 45/35/20 antaa 390 W. Tuolla konvektiolamellittoman Hygienen tiedoilla tulee laskurista 45/35/20 tulokseksi 326W.

Näyttää että siis että jos vanha patteri on tuon Hygienen tasolla niin parannusta 326W->390W (19%). Jos taas se on 60 % pienempi lämmitysteho tuossa vanhassa niin silloin kyllä kannattaa varmasti vaihtaa. Pitääpä tutustua asiaan tarkemmin, ja ainakin katsoa talven yli että miltä lämpötilalukemat näyttävät.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 26.11.19 - klo:06:53
Tässä voin olla väärässä, mutta käsitin, että tuo taulukossa mainittu keskilämpötila 80 C, lämpötilaero 20 C viittaisi tulo 90 C ja meno 70 C tilanteeseen. Lisäksi olettaisin, että Puko A-300 viittaisi 300 mm korkeaan patteriin. Se lämpöpinta näyttäisi olevan jotain ~2*korkeus*pituus. Nämä ihan arvauksia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Jack Jones - 26.11.19 - klo:08:52
No nyt alkaa näyttämään järkevämmälle:
Hygiene 60 cm x 100 cm type 20 90/70/18 = 1650 W
Puko 600 tyyppi II 90/70/28 = 1300 W

Eli noin 25 % ero, voisi olla ihan looginen, nyt kun tiesi että 19 % on ero konvektiolamellisen ja lamellittoman välillä niin uusiin pattereihin vaihtamalla voi saada 1.25*1.19 =1.48 = 48 % eron tehossa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 26.11.19 - klo:10:03
Tuolla tomppelin linkissä https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134819/Savo_Hannu.pdf.pdf sivulla 38 ja https://docplayer.fi/10870405-Vesikiertokeskuslammitysjarjestelmien-putkistolaskenta-ja-perussaato.html sivuilla 8-12 on jotain juttua vanhojen ja uusien laskukaavojen eroista.

Onko lämmityksen teho mitoitusulkolämpötilassa tiedossa? Tätä saattaisi pystyä arvioimaan esim. vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta tms. Noista taulukoista saa varmaankin pattereiden suhteelliset tehot toisiinsa verrattuna selville ja sitten kokonaistehon kautta saisi nykyisten pattereiden todellisesta tehosta vaihtoehtoisen arvion.

Lämmitysveden menolämpötila löytyy varmaan lämmönsäätimestä tai pakkasilla voi mitata meno- ja paluulämpötilan kierrosta tai IR-mittarilla patterin tai putkien pinnasta. Termostaatit voi käyttää irti ja tutkia miten ne patterit höökaa.

Tietty jos esim. nykyisen kaksilehtisen tilalle saa kohtuullisella putkijumpalla kaksilehtisen kahdella konvektiolamellilla olevan patterin, niin lämmönluovutus tehostuu jo ihan mukavasti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tinpuri70 - 05.12.19 - klo:18:29
Termareille/ toimilaitteille ei mene sähköä alakerrassa ja
ja kynä näyttää rasian sisälle tulevan sähköä.
Onko kuinka tavallista, että siitä wiring box midi/6
hajoaa jotakin? Lasiputkisulake sisällä ehjä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 07.12.19 - klo:10:00
Saisko sieltä yleismittarilla mitattua jännitteet? Eikös ne jännitteet pitäisi olla 24 V AC jos siellä on muuntaja sisällä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tinpuri70 - 08.12.19 - klo:15:35
Muuntajan jälkeen ei saa lukemia, eli liekkö se
pimeänä. Onko vaivatonta vaihtaa muuntaja, äkkiseltään
netistä ei löydy samoilla tunnuksilla myytävänä niitä, säästyisi
ainakin johdotusten kytkennältä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 17.12.19 - klo:19:37
Kysymys pitkästä aikaa: Vaikuttaako keruupiirin paine koneen muuhun käyntiin millä tavoin? Itsellä on mennyt keruun paineet nolliin ja samalla huomasin, että kuumakaasun lämmöt ovat taas kerran karkaamassa liian korkeiksi suhteessa yläpaineeseen ja lauhduttimelta lähtevään veden lämpötilaan verrattuna. Mutta johtuuko keruusta vai jostain muusta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 17.12.19 - klo:20:09
Niin kauan kun wiina kiertää ja keruun lämpötilaerossa ei tapahdu muutoksia, ei keruun paineella ole vaikutusta koneen muuhun toimintaan

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 18.12.19 - klo:06:57
Kannattaahan se keruu täyttää jos tuntuu että se kone ei toimi oikein. Itsellä vähän vastaavia kokemuksia, että se koneen toiminta muuttui enemmän kuin pelkkä maapiirin delta-t;n muutos olisi antanut ymmärtää. Jos liuospumppu imee höyrystimestä, niin se maapiirin neste saatta alkaa kuplimaan siellä höyrystimessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 18.12.19 - klo:07:22
Muuntajan jälkeen ei saa lukemia, eli liekkö se
pimeänä. Onko vaivatonta vaihtaa muuntaja, äkkiseltään
netistä ei löydy samoilla tunnuksilla myytävänä niitä, säästyisi
ainakin johdotusten kytkennältä?
Riitäisiköhän siihen pienempi kuin 2 A virta, jos esim. 1 A ulostulolla löytyy malleja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 18.12.19 - klo:10:30
 
Lainaus
Muuntajan jälkeen ei saa lukemia, eli liekkö se
pimeänä. Onko vaivatonta vaihtaa muuntaja, äkkiseltään
netistä ei löydy samoilla tunnuksilla myytävänä niitä, säästyisi
ainakin johdotusten kytkennältä?

Onkohan tuon linkin näköinen kotelo?
Siinä muuntaja on 230VAC/24VAC (vaihtosähköä) ja teho 24VA (n1A)
Tuossa on ilmeisesti muuntajan alla piirilevy mihin sähköiset osat on juotettu.
Joskus tuollainen painavan rautamuuntajan tinaukset irtoaa piirilevyltä,kannattaa avata ja tarkistaa,samoiten muuntajalta lähtevä 24V kannattaa mitata muuntajan liittimistä piirilevyllä.
Huomaa että verkkojännite 230V tulee myös muuntajan liittimiin joten tarkkana ja varovainen mittauksia tehdessä.

Jos muuntaja on tosiaan rikki niin mikä tahansa 24VAC 1-2A  muuntaja sopii tuohon.



https://www.vvs-handelen.no/produkt/elkjele-gulvvarme-ror-og-gulvvarmefordelere/koblingsboks-midi6-23024-v
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 18.12.19 - klo:22:03
Kannattaahan se keruu täyttää jos tuntuu että se kone ei toimi oikein. Itsellä vähän vastaavia kokemuksia, että se koneen toiminta muuttui enemmän kuin pelkkä maapiirin delta-t;n muutos olisi antanut ymmärtää. Jos liuospumppu imee höyrystimestä, niin se maapiirin neste saatta alkaa kuplimaan siellä höyrystimessä.

Joo, kyllä minulle on kerrottu asennusliikkeen / maahantuojan puolesta, että keruu toimii, vaikka paineet olisi 0. Mutta, että olisi hyvä olla vähintään 0,5 baria paineita... Mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella.
Viimeksi nuo kuumakaasut ja paineet korjaantuivat, kun koneen MFG-yksikkö vaihdettiin ja siellä siis sijaitsee mm. vaihtoventtiili.

Mutta se mitä olen aina ihmetellyt on se, että miksi oman koneen kuumakaasukäyrä suhteessa paineisiin on niin jyrkkä, kun vertaa muiden koneisiin tai laskennallisiin vakioihin.
Liitteessä tästä kuva.
Kuvassa purppura käyrä on ajalta ennen mitään korjauksia ja kaksi testiajoa on yksikön vaihdon jälkeen suht lämpimällä kaivolla.
Vaikka niissäkin on taso laskenut, niin kulmakerroin on edelleen mielestäni liian jyrkkä.
Eli kun kone jauhaa lämpöjä, niin prosessin aikana kaasut näyttävät nousevan liian ylös.
Onko tämä nyt paisuntaventtiilin säädöistä vai mistä kiinni?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 19.12.19 - klo:08:21
Joo, kyllä minulle on kerrottu asennusliikkeen / maahantuojan puolesta, että keruu toimii, vaikka paineet olisi 0. Mutta, että olisi hyvä olla vähintään 0,5 baria paineita... Mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella.

Onko tässä kalvopaisunta-astia? Jos on niin se mittari näyttää nollaa tyhjälläkin kaivolla. Jos tuntuu, että tuolla keruun paineella ja koneen käytöksellä on syy-yhteys, niin sen keruupuoli voisi olla hyvä hoitaa ensin kuntoon. Siis kalvopaisunta-astian tapauksessa esipaineen tarkistus nyt kun keruupuolen paine on nollassa (esipaineen pitää olla pienempi, kuin tavoiteltu paine liuospuolella). Sitten nesteen täyttö keruupuolelle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 19.12.19 - klo:08:36
Onko tässä kalvopaisunta-astia? Jos on niin se mittari näyttää nollaa tyhjälläkin kaivolla. Jos tuntuu, että tuolla keruun paineella ja koneen käytöksellä on syy-yhteys, niin sen keruupuoli voisi olla hyvä hoitaa ensin kuntoon. Siis kalvopaisunta-astian tapauksessa esipaineen tarkistus nyt kun keruupuolen paine on nollassa (esipaineen pitää olla pienempi, kuin tavoiteltu paine liuospuolella). Sitten nesteen täyttö keruupuolelle.

On paisari.
Mutta nuo kuvan kulmakertoimet on aina olleet noin, vaikka kaivossa olisi painetta ollutkin.
Toki pitää edetä siten, että kaivon paineet ensin kuntoon ja sitten tilannekatsaus sen jälkeen.
En vain usko, että se käynti hirveästi muuttuu.. En ole pessimisti, mutta kuitenkin.  :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 19.12.19 - klo:09:13
Itsehän en tiedä juuri muutenkaan mitään. Mutta siis se keruun paineen voisi noin kausihuoltona laittaa kuntoon. Nuo kuumakaasujen lämpötilathan on noissa uudemmissa testiajoissa kuitenkin aika maltilliset. Tuohon kulmakertoimeen en juuri uskalla ottaa kantaa, kun en noita testiolosuhteita tiedä. Tuommoisessa testiajossa siinä ajon aikana muuttuu aika monta muuttujaa, esim. keruun lämpötila laskee. Tässä varmaankin on ihan mekaaninen paisuntaventtiili, jolle pitänee sallia pientä poikkeamaa kaikkien muuttujien suhteen.

E: Siis jos tuota kuumakaasun lämpötilaa suhteessa menoveden lämpötilaan haluaisi selvittää aivan ultratarkasti, niin mielestäni ne olosuhteet pitäisi saada vakioitua suht pitkäksi aikaa per mittauspiste. Tuo ennen käppyrähän on sinänsä aika selkeästi taasen vikaan viittaava.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 19.12.19 - klo:09:17
Lainaus
Mutta se mitä olen aina ihmetellyt on se, että miksi oman koneen kuumakaasukäyrä suhteessa paineisiin on niin jyrkkä, kun vertaa muiden koneisiin tai laskennallisiin vakioihin.

Varmaan paisuntaventtiilin toiminnassa jotain vikaa

 
Lainaus
Matala höyrystimen paine
Korkea kuumakaasun lämpötila
Alentunut antoteho

Syynä voisi olla jumitteleva paisuntaventtiili

Tarkasta että itse paisuntaventtiili, siitä lähtevä ohut kapillaariputki ja sen päässä oleva "pallukka" ovat päällisin puolin ehjät ja pallukan kiinnitys kunnossa.

ATS

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7780.msg103371#msg103371
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 19.12.19 - klo:19:57
Mites paisuntaventtiiliä säädetään? Onnistuuko kotikonstein vai onko kylmäukon hommia? Tietysti pitäis paikallistaa koko vena, että pääsis mitään tarkastelemaankaan.   :D
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 20.12.19 - klo:13:39
Mites paisuntaventtiiliä säädetään? Onnistuuko kotikonstein vai onko kylmäukon hommia?
Periaatteessa tuossa joutuu puuttumaan kylmäpiiriin tavalla, joka hipoo luvanvaraisuutta käytössä olevilla kylmäainevaihtoehdoilla ja ainakin, jos homma tehdään muuten kuin mutu-pohjalta käyttäen paine- ja tarkkoja lämpömittareita, pitää kylmäpiiri avata (mikä on luvanvaraista). Ehkä joku kokenut asiantuntija pystyy parantamaan ajan kanssa tarkkaillenkin poskellaan olevaa säätöä ilman kylmäpiirin painemittaria, mutta aloittelevan kotimekaanikko pikeminkin ottaa huomattavan riskin kompressorin rikkoutumisesta väärän säädön seurauksena.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: OilToSoil - 20.12.19 - klo:15:11
Periaatteessa tuossa joutuu puuttumaan kylmäpiiriin tavalla, joka hipoo luvanvaraisuutta käytössä olevilla kylmäainevaihtoehdoilla ja ainakin, jos homma tehdään muuten kuin mutu-pohjalta käyttäen paine- ja tarkkoja lämpömittareita, pitää kylmäpiiri avata (mikä on luvanvaraista). Ehkä joku kokenut asiantuntija pystyy parantamaan ajan kanssa tarkkaillenkin poskellaan olevaa säätöä ilman kylmäpiirin painemittaria, mutta aloittelevan kotimekaanikko pikeminkin ottaa huomattavan riskin kompressorin rikkoutumisesta väärän säädön seurauksena.

No jätetäänpä tämä homma sitten osaavampien käsiin.
Ajattelin vain, että jos jotain ruuvia kääntää himpun verran johonkin suuntaan ja se ois siinä, mut ehkä on parempi antaa olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: april - 21.12.19 - klo:15:04
Tässäpä pikainen tyhmä kysymys, sillä oma laskuoppi ei tähän tunnu riittävän. Ovatko liitteenä olevan kuvan mukaiset putkivedot lämmityspattereille 1 sekä 2 tehty liian pienellä putkikoolla linjan kokonaispituuteen nähden?

Kyseessä kaksiputkijärjestelmä komposiittiputkella. Vain menolinja on esitetty piirroksen selkeyden vuoksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 21.12.19 - klo:19:53
Noin silmämääräisesti arvioiden putkikoot olisivat riittäviä.
Laskentaa varten pitäisi tietää kunkin patterin lämmönluovutusteho ja putkien sisähalkaisijat.
dT -arvokin tarvitaan, mutta yleensä se on 5 - 7 astetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 26.12.19 - klo:22:04
Olisi taas tyhmä kysymys muutaman vuoden tauon jälkeen...

Edelleenkään en tuosta systeemistä ymmärrä kuin toimintaperiaatteen ja jotain yksittäisiä tippejä mitä matkan varrella viisastunut.
Pumppu on Gebwell QI6 2x250m. maapiirillä.

Varsinaisia häiriöitä siinä ei ole ollut tässä 5 vuoden aikana oikeastaan ollenkaan. kai, ainakin se parin vuoden käyrän hakemisen jälkeen pitää kämpän asteen sisällä mukavasti jne..

Nyt se kuitenkin jättää säännöllisesti historiaan ilmoituksia "lauhduttimen lämpötilan minimirajasta." On tehnyt tätä silloin tällöin, muutaman kerran vuoteen ennenkin. Nyt se jättää sitä jatkuvasti sinne lokiin. ilmeisesti lähes jokaisella jaksolla?
Vertasin muistiinpanoista, että ajoajat ja syklit ovat aivan samaa luokkaa kuin vuosi sitten samaan aikaan. Se käy tässä nollan tuntumassa ja pikkupakkasessa 10 noin tunnin jaksoa vuorokaudessa.

Seisoin tuossa koneen vieressä vajaan puolituntia yhden jakson loppuun ja seurasin sitä lämpötilaa. Lauhduttimen ero oli koko sen ajan kun seurasin 4-4,7 astetta. Höyrystimen ero 2,7-3 astetta. Kuumakaasu oli 70 asteen tienoilla. Maapiiristä tulee nyt jakson lopussa 0,3 asteista  sisään.

Tuo ilmoitus siis ei pysäytä kompressoria tai mielestäni vaikuta mitenkään toimintaan, häiritsee vain kun tuolla listalla on noita merkintöjä yleensä vain muutama vuoteen?

Mitä tuon lauhduttimen eron tulisi olla yleensä ja mikä lienee se "minimi ero" jonka alittuessa se merkkaa tuonne lokiin?



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.12.19 - klo:08:58
Kannattaisiko kysyä joltain tehtaan huoltomieheltä, mistä tuo lauhduttimen lämpötilan minimiraja -ilmoitus kertoo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 27.12.19 - klo:09:04
Manuskassa oikein ollut muuta potentiaalista kuin "Lämmityspiirin menoveden minimi asetusarvo". Onko mahdollista että tuo alittuu, esim. autotallin termostaatti aukeaa ja sieltä tulee kylmää vettä lauhduttimelle. Mikä tuossa on asetuksena?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 27.12.19 - klo:16:50
Juu, kirjoitin väärin edellisen viestini ajatuksissani. Pumpun lokiin jättämä viesti on sanatarkasti "lauhd.erotus min.raja"

Seurasin tuossa käyttöveden latausta (42->50 astetta). Tuon aikana lauhduttimen lämpötilaero oli 2,7-3 astetta, mutta mitään ilmoitusta ei tuon, ehkä 5-7min. aikana ilmaantunut lokiin. Kun kone saavutti tuon ehkä 50,7 käyttöveden ja vaihtoi lämmityspiirin puolelle, tuo lauhduttimen ero nousi hetkellisesti yli 12 asteen, josta laski sitten tuonne 4,3 -5 välille, jossa näyttää olevan lämmitysjaksolla yleensä. Kun tätä lämmitysjaksoa oli kestänyt noin 5min. ilmestyi tuo viesti "lauhd.erotus min.raja" Mitään suuria eroja noissa arvoissa ei tapahtunut viestin ilmaantumisen aikoihin.
Ainoastaan kuumakaasun lämpötila oli käyttöveden latauksen aikana 90 asteen yläpuolella, kun se tuossa lämmitysvaiheessa tippui johonkin 65-70 väliin. Mutta tuokin tapahtui jo paljon ennen ilmoitusta.

Puhdistin lämmityspiirin sihdin ja tarkastin paineet siitä ja maapiiristä, kaikki ok ja tuskin liittyvät tähän?
Jakotukissa kaikkien piirien putket ovat samanlämpöisiä ja tuossa lämmitysjakson loppupuolella menovesi on nyt 33 asteista ja paluu sen 4,5 astetta viileämpää. Ulkolämpötila -11 ja kiristymään päin.
Huoneantureita järjestelmässä ei ole lainkaan ja kolmessa lenkissä olevat termostaatit ovat olleet jo vuosia täysin auki.

Gebwell-huoltokavereita on vaikea saada välipäivinä kiinni, mutta jospa nousuviikolla ratkeaa..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 27.12.19 - klo:18:50
Olisikohan tuo: lauhd.erotus min.raja jossain aseteltavissa.
Jos sitä arvoa pienentäisi ihan vähän, saattaisi vähän tarpeettomalta tuntuva vikaimoitus kadota.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 27.12.19 - klo:20:20
Löysin Googlaamalla Oilonin kattavan ohje-PDF:n
Oilonissa on myöskin Siemensin ohjaussysteemi ja nuo rivinumerot näyttävät täsmäävän tuon minun koneen kanssa hyvin pitkälle. Eli, jos rullaan vastaavan rivin omasta koneesta kuin Oilonin manuaalissa, sen alla on sama säätö- tai mittausarvo, tosin tekstin sanamuoto on usein eri.

Tähän asiaan liittyvä säädettävissä oleva arvo löytyy riviltä 2805 "lauhduttimen lämpötilaero" Oilonin ohjelmaversiossa löytyy rivi 2806 jossa voi "säätää raja-arvot poikkeamalle, joka antaa ilmoituksen näytölle" Minun koneessa on vain tuo rivi 2805.

Tuossa Oilonin manuaalissa oli esimerkki konfiguraatioita, joissa silmiin pisti se, että tuo rivin 2805 arvo oli 3 astetta, joissakin 5? Minulla se arvo on 7 astetta. En ole tuota mielestäni muuttanut miksikään.

Toisaalta, Oilonin ohjeessa luki, että jos arvon jättää pois kokonaan, automatiikka käyttää arvoa "8 astetta"

Voisi maallikkona ajatella, että minun koneessa on jokin kiinteä vaihtelualue, joka seuraa tuota rivin 2805 arvoa? Ilmoituksesta voisi päästä eroon pudottamalla tuota arvoa, mutta mihin se taas vaikuttaa?

En tiedä olenko edes samalla hehtaarilla asian oikean laidan kanssa, liittyykö tuo edes tuohon vaivaavan ilmoitukseen ja että kuinka tuo arvo vaikuttaa lopulta kokonaisuuteen.

Voi olla, että annan olla noin ja kysyn gebwelliltä onko tuo asia kuinka vakavasti otettava.

Tosiaan, tuo teksti on tullut tässä viiden vuoden aikana uudesta saakka ajoittain lokissa, nyt tosin jatkuvasti . Tuon lisäksi ehkä 3 tai 4 ilmoitusta pehmokäynnistys-virheestä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 27.12.19 - klo:22:08
Lainaus
Kun kone saavutti tuon ehkä 50,7 käyttöveden ja vaihtoi lämmityspiirin puolelle, tuo lauhduttimen ero nousi hetkellisesti yli 12 asteen, josta laski sitten tuonne 4,3 -5 välille, jossa näyttää olevan lämmitysjaksolla yleensä.

Käyttöveden lämmityksen aikana lauhduttimessa olevan veden lämpötila on 50 asteen paikkeilla ja kun käyttöveden lämmitys päättyy ja kone alkaa lämmittää lattiaan menevää vettä niin lauhduttimessa oleva 50 asteinen vesi menee lattialämmityskiertoon vaihtoventtiilin ohjaamana suunnilleen samanlämpöisenä ja lattialämmityksen paluuvesi tulee lauhduttimelle ehkä 30 asteisena ja jäähdyttää sen nopeasti .

Tuossa siis muodostuu käyttöveden lämmityksen jäljiltä muutaman litran kuumavesipulssi joka kasvattaa hetkellisesti lauhduttimen lämpötilaeron yli hälytysrajan kun kuumavesipulssi menee menoveden lämpötilaa mittaavan anturin ohi.

Luultavasti Siemensin ohjelmassa on jonkinlainen viive lauhduttimen lämpötilaeron reagoinnille kun käyttöveden lämmityksestä siirrytään suoraan lattialämmitykseen ja ehkä tuo aikaviive on tässä koneessa hiukan liian lyhyt.

Varsinaisesti lauhduttimen lämpötilaeron kontrolli on lauhduttimen riittävän virtauksen takia,jos lauhduttimen virtaus jostain syystä hidastuu niin lämpötilaero kasvaa ja tulee hälytys kun ero ylittää asetetun astemäärän.

Kannattaa tosiaan kysyä asiaa Gebwelliltä,tuntevan parhaiten tämän lämpöpumpun ominaisuudet ja toiminnat
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 28.12.19 - klo:07:18
Tuossa Oilonin manuaalissa oli esimerkki konfiguraatioita, joissa silmiin pisti se, että tuo rivin 2805 arvo oli 3 astetta, joissakin 5? Minulla se arvo on 7 astetta. En ole tuota mielestäni muuttanut miksikään.

Voisi maallikkona ajatella, että minun koneessa on jokin kiinteä vaihtelualue, joka seuraa tuota rivin 2805 arvoa? Ilmoituksesta voisi päästä eroon pudottamalla tuota arvoa, mutta mihin se taas vaikuttaa?
Tuotahan voisi kokeilla säätää vaikka 6 asteeseen, mikä taisi olla Gebwellin minimi (jos oikein muistan). En usko että se mihinkään kovin haitallisesti vaikuttaisi.

Jos tuo edellisen pienentäminen ei riitä, niin tuotakin voi kokeilla pienentää:

"2792 Pumpun minimi kierrosluku 40-60%"

Tuommoisen manuaalin löysin: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1830590/Tom_Allen/Esitteet-ja-kayttoohjeet/Gebwell/KG1_Gebwell-Qi.pdf?t=1487937384000

Jos oikein ymmärsin, niin se lämpöjohtopumppu yrittää pitää sitä asetettua eroa lauhduttimella. Jos tuo pumpun miniminopeus on liian suuri suhteessa siihen erotoiveeseen, niin se ei onnistu. Tuo sopiva pumppaustehohan riippuu siitä lämmönjaosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 28.12.19 - klo:11:20
Tuotahan voisi kokeilla säätää vaikka 6 asteeseen, mikä taisi olla Gebwellin minimi (jos oikein muistan). En usko että se mihinkään kovin haitallisesti vaikuttaisi.

Jos tuo edellisen pienentäminen ei riitä, niin tuotakin voi kokeilla pienentää:

"2792 Pumpun minimi kierrosluku 40-60%"

Tuommoisen manuaalin löysin: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1830590/Tom_Allen/Esitteet-ja-kayttoohjeet/Gebwell/KG1_Gebwell-Qi.pdf?t=1487937384000

Jos oikein ymmärsin, niin se lämpöjohtopumppu yrittää pitää sitä asetettua eroa lauhduttimella. Jos tuo pumpun miniminopeus on liian suuri suhteessa siihen erotoiveeseen, niin se ei onnistu. Tuo sopiva pumppaustehohan riippuu siitä lämmönjaosta.

Ok. Kokeilin nyt pudottaa tuon 6 asteeseen. Sen saa vaikka 1 asteeseen tai pois kokonaan, jolloin kone ilmeisesti käyttää sitä 8 astetta arvona?
Tuo pumpun minimikierrosten laskeminen kuullostaa järkevältä. Siellä oli minimi 50%, jonka laskin 40%n ja pumpun kierrokset laskivat sinne melko nopeasti. Vaikutus lämpötilaeroon oli kuitenkin olematon? Täytyy seurata nyt mitä vaikuttaa nuo muutokset iltaan mennessä.

Se vain tietysti kiinnostaisi, että miksi se sitä ilmoittaa nyt jatkuvasti, kun mikään seuraamistani asioista toiminnassa ei oikein ole muuttunut?



Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 28.12.19 - klo:11:31
Voi kai sen säätää vaikka 5 asteenseenkin, jos se kerta onnistuu ja lämmitys on pelannut hyvin nykyisellä meno-paluu -erolla. Sinänsä hyvä kysymys, miksi se on nyt monen vuoden jälkeen alkanut herjaamaan. Talon pohjamaa lämmennyt sen verran vuosien aikana tai jotain muuta joka on vaikuttanut lämmönjaon lämpötiloihin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 28.12.19 - klo:12:02
Niin, täytyy katsoa mitä tuo muutos nyt tekee päivän mittaan. Jossakin vaiheessa tietysti tulee mieleen, että korjaan oiretta enkö ongelmaa?

Tuota mietin myös, että mistä johtuu, kun käyttövettä tehdessä kuumakaasu on 85-90 asteista, lauhdutinpumpun nopeus nyt se 40%(sinne se näköjään laskee nyt kun se on sallittu) ja lauhduttimen lämpötilaero 2,5 astetta.

Lattiaa lämmittäessä kuumakaasu putoaa jonnekin 65 asteeseen, lauhditinpumppu sama 40%, mutta lämpötilaero on 4,5 luokkaa..

Tietysti menovesi on ensimmäisessä tapauksessa 15-20 astetta korkeampi, mutta miksi tuossa  kuumakaasussa on niin suuri ero?
Varmaan juuri siksi?  :-\

Tuntuu vain, että jos pumppua ohjataan tuolla lämpötilaerolla, suurempi ero nostaisi tehoa? Jos nyt ylipäätään tuolla kaasun lämpötilalla on sen kanssa tekemistä. Höyrystimen ero kuitenkin on aika samalla tasolla.
Edit: Ei kun tottakai juuri toisinpäin. jos ero pienenee tarvitaan lisää tehoa..  :D

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 28.12.19 - klo:12:54
Tuo kuumakaasun lämpötila riippuu kylmäainehöyryn lauhtumislämpötilasta, joka on osapuilleen sama kuin lämpöpumpulta tulevan veden lämpötila. Se on muutaman kymmenen astetta korkeampi, kuin tuo lauhtumislämpötila.

Jos sitä kiertovesipumppua laittaa pienemmälle, niin tulo- ja menoveden lämpötilaero kasvaa, mutta lämmitettävä vesimäärä pienenee ja lämmitysteho pysyy aika tarkalleen samana.

Tässähän on kolme kiertoa: maapiiri, kompressorin pyörittämä kylmäainekierto välissä ja sitten lämmitysvesikierto.

Lämmityskäytössä sitä tulo- ja menoveden lämpötilaerotusta ei kannata kasvattaa kovin suureksi, koska erotuksen kasvaessa menoveden lämpötilaa pitää nostaa ja tämä heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta (COP). Lisäksi lattiat lämpenee tasaisemmin, kun meno-paluu -erotus on tuommoinen suht pieni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 28.12.19 - klo:19:26
Aivan? tässähän alkaa ymmärtää tuota toimintaa. :)

Nyt näyttäisi siltä, että tuo arvo minimiraja, mitä tuossa ei voi säätää, on vain asteen päässä asetusarvosta. Kun asetus on tuo aiemmin alentamani 6 astetta,  se ajaa tuon jakson loppuun "lauhd erotus min.raja"-tilassa, lämpötilaeron ollessa 4,2 astetta. Kokeilin pudottaa sen ajon aikana 5 asteeseen, niin tuo ilmoitus poistui ja tilaksi muuttui "kompressori-1 ON" Siis "lämpöpumpun tila"-status
Käyttöveden latauksen aikanahan tuo ero laskee alle 3 asteen, mutta silloin se ei huomioi tuota eroa selvästikään.

Eli tuon ilmoituksen saa pois muuttamalla lauhdutineron 7 asteesta 5 asteeseen. Ero näyttää pysyvän siinä 4,1-4,3 siitä huolimatta.Lauhdutinpumppu on myös nyt se min. 40% ja kun testasin, se hidaistaisi sitä vaikka 25%iin jos sallisi. Tämä vähän ihmetytti. Tuo säätö ei vaikuta lauhduttimeen lämpötilaeroon juuri mitenkään, tämäkin pistää hiukan miettimään?


Harmi kun ei ole aiemmin tullut seurattua tuota. Ilmeisesti tuossa on ollut siis pääsääntöisesti tuo ero jossakin 6 asteen yläpuolella, koska ilmoituksia ei ole juurikaan tullut. Toisinsanoen, jokin sitä nyt pitää hiukan normaalia alempana? Muistelen että tämö ilmoitus on tullut jokseenkin kausittain. Lokiin jää 10 ilmoitusta ja yleensä kun katsoo, niin siellä on viimeinen ollut jopa useamman kuukauden takaa, mutta joskus kun on katsonut, on tuota "laudutin min. raja" hölytystä kaikki 10 ja samalta vuorokaudelta.

Höyrystimen erohan on käytännössä maaliuoksen tulon ja menon erotus?? Ainakin se on lukuna sama. Se on 3,2 astetta melko tasaiseen nyt, kun sisään tulee 0,5-1 asteista liuosta. Eli siinä ei ainakaan ole mitään eroa historiaan verrattuna? Voisiko kuvitella että pumppu siirtää lauhduttimeen energiaa aivan normaalisti?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 28.12.19 - klo:21:06
Mielenkiintoista, jos tuo ero on kovinkin paljon muuttunut. Voihan sitä seurailla ja toki kysäistä vaikka joltain asiantuntijalta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ptikkala - 28.12.19 - klo:22:29
Rakennutin talon vuonna 2014 ja tähän tuli maalämpö. Tämän kanssa on ollut nyt jos jonkinmoista. Aluksi huonetermostaatit ohjasivat vääriä piirejä jne pientä :D. Nyt aloin taas kylmien kelien tultua ihmettelemään tämän hässäkän toimintaa. Jakotukissa olevat toimilaitteet reagoivat termarin pyyntiin (nuppi nousee ja laskee :D), mutta tukissa olevat virtausmittarit eivät välttämättä reagoi eli minun käsittääkseni virtausta ei ole. Pitäisikö pumpun puolelle mennä tieto jakotukilta, että nyt kiertopumppua käyntiin että saadaan paikat lämpimäksi halutulla tavalla vai ajaako mlp vain tietyin välein kiertovesipumppua?

Maalämpöpumppu on Oilon Geocube 7 ja jakotukki on Wehofloorin kamaa.

Tästä olen reklamoinut rakentajaa ja urakoitsijaa, että jotain vikaa tässä on, mutta heidän puoleltaan asia on jäänyt ihmettelyn asteelle ja lopuksi aina todetaan, että kyyllä se toimii oikein.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 28.12.19 - klo:23:07
Lainaus
Pitäisikö pumpun puolelle mennä tieto jakotukilta, että nyt kiertopumppua käyntiin että saadaan paikat lämpimäksi halutulla tavalla vai ajaako mlp vain tietyin välein kiertovesipumppua?

Kyllä lämmitysverkon kiertopumpun pitää pyöriä jatkuvasti lämmityskaudella.

Jos lämmitysjärjestelmässä on ulkoinen kiertopumppu niin sen pitää pyöriä lämmityskaudella jatkuvasti ja lämpöpumpun(lauhduttimen) sisäinen kiertopumppu pyörii vain silloin kun kompressori käy.

Jos lämmitysjärjestelmässä on käytössä vain sisäinen kiertopumppu niin sen pitää pyöriä jatkuvasti lämmityskaudella,myös kompressorin taukojakson aikana.
Sisäisen kiertopumpun toimintatapa on valittavissa pumpun asetuksista.
Manuaalista pitäisi löytyä ohjeet
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 29.12.19 - klo:08:12
Rakennutin talon vuonna 2014 ja tähän tuli maalämpö....

Maalämpökoneissa ei yleensä ole sellaista mahdollisuutta, että sitä voitaisiin ohjata jakotukkien termostaateilla.

Maalämpökoneen kanssa pitäisi välttää huonekohtaisten termostaattien käyttöä.
Maalämpökone jo itsessään toimii termostoituna ulkoanturin ja maalämpökoneen säätökäyrän yhteistyöllä.
Olisi parasta säätää huonetermostaatit kaakkoon (täysille) ja antaa maalämpökoneen termostoinnin hoitaa oikea huonelämpötila.
Huonelämpö säädetään sopivaksi maalämpökoneen säätökäyrästä.
Sitten, jos osoittautuu, että jokin huonetila on liian lämmin, korjataan asia vain sen huoneen terostaatilla.
Muihin ei kajota.

Toinen vaihtoehto olisi laittaa maalämpökoneen oma sisätermostaattianturi (lisävaruste) asunnon oleskelutilaan. Sillä ohjataan maalämpökonetta, ei jakotukin huonetermostaateilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 29.12.19 - klo:10:19
Mielenkiintoista, jos tuo ero on kovinkin paljon muuttunut. Voihan sitä seurailla ja toki kysäistä vaikka joltain asiantuntijalta.

On kyllä? Nyt se ajaa kuudetta jaksoa tuon muutoksen jälkeen, eikä ilmoitusta ole tullut.
Normaalisti se vaikuttaa toimivan. Käyntijaksoja on vaikea arvioida koska ilma lauhtuu sellaista tahtia, että täytyy odottaa pidempi otantajakso. Ainakin lauhdutinero on aivan samoja lukemia kuin aiemmin, mikä lienee oleellista?

Onko näin, että tuo lauhdutinpumppu on samalla myös lämmitysverkon kiertovesipumppu? Ei minulla mitään ulkoisia pumppuja ainakaan ole?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ptikkala - 29.12.19 - klo:10:59
Johonkin tämän suuntaiseen ajatukseen itsekkin olen tullut eli pumppu hoitaa käppyrällä ja omalla lämpötila anturilla peruslämmön ja termarilla vain "viilennetään" huone.

No tämä ei selitä tuota miksei virtausta mittareiden mukaan ole ollenkaan. MLP:n sisällä on pääkomponentti kuvan mukaan lämmityspiirille pumppu. Ulkoisia pumppuja ei tekn.tilassa ole. Täytyy käydä katsomassa tuonne pumpun sisälle, että käykö tuo lämmityspiirin pumppu kokoajan.

Aika vajavaisilta nämä GC:n käyttöohjeet ja konfigurointi ohjeet vaikuttavat. Pitänee hommata tuo Siemensin webserver palikka, että saa logia tms ulos, minulla on kutina että tämä on tehdasasetuksilla...




Maalämpökoneissa ei yleensä ole sellaista mahdollisuutta, että sitä voitaisiin ohjata jakotukkien termostaateilla.

Maalämpökoneen kanssa pitäisi välttää huonekohtaisten termostaattien käyttöä.
Maalämpökone jo itsessään toimii termostoituna ulkoanturin ja maalämpökoneen säätökäyrän yhteistyöllä.
Olisi parasta säätää huonetermostaatit kaakkoon (täysille) ja antaa maalämpökoneen termostoinnin hoitaa oikea huonelämpötila.
Huonelämpö säädetään sopivaksi maalämpökoneen säätökäyrästä.
Sitten, jos osoittautuu, että jokin huonetila on liian lämmin, korjataan asia vain sen huoneen terostaatilla.
Muihin ei kajota.

Toinen vaihtoehto olisi laittaa maalämpökoneen oma sisätermostaattianturi (lisävaruste) asunnon oleskelutilaan. Sillä ohjataan maalämpökonetta, ei jakotukin huonetermostaateilla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 29.12.19 - klo:11:51
Johonkin tämän suuntaiseen ajatukseen itsekkin olen tullut eli pumppu hoitaa käppyrällä ja omalla lämpötila anturilla peruslämmön ja termarilla vain "viilennetään" huone.

No tämä ei selitä tuota miksei virtausta mittareiden mukaan ole ollenkaan. MLP:n sisällä on pääkomponentti kuvan mukaan lämmityspiirille pumppu. Ulkoisia pumppuja ei tekn.tilassa ole. Täytyy käydä katsomassa tuonne pumpun sisälle, että käykö tuo lämmityspiirin pumppu kokoajan.

Aika vajavaisilta nämä GC:n käyttöohjeet ja konfigurointi ohjeet vaikuttavat. Pitänee hommata tuo Siemensin webserver palikka, että saa logia tms ulos, minulla on kutina että tämä on tehdasasetuksilla...

Tuon lauhdutinpumpun tilan näkee Siemensin systeemissä ohjelmariviltä 8407. Minulla se pyörii aina vähintään 40% nopeudella. Näköjään pumpun ollessa SEIS, se pyörii miniminopeudella.

Tästä päästään sitten tuohon omaan pohdintaani.
Tekemäni muutoksen jälkeen minulla nyt siis kiertää lattiassa vesi hitaammin myös taukojaksolla? Pumpun minimiähän pudotin 50% -> 40%
Lieneekö odotettavissa mitään oleellista vaikutusta kokonaisuuteen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 29.12.19 - klo:12:09
Lainaus
Onko näin, että tuo lauhdutinpumppu on samalla myös lämmitysverkon kiertovesipumppu? Ei minulla mitään ulkoisia pumppuja ainakaan ole?


Kyllä näin on,ilmeisesti käytössä on muuttuvalla kierrosnopeudella toimiva kiertopumppu jolloin sen pyörimis- ja virtausnopeus vaihtelee logiikan ohjaamana eri käyntitilanteisiin sopivaksi.
Käyttöveden lämmityksen ajaksi lattiapiirin virtaus pysähtyy kun kiertopumppu kierrättää käyttövesivaraajan vettä.
 
Tuossa manuaalista aiheesta.Minimipyörimisnopeutta voi muutella

Lainaus
Lämpöjohtopumpun kierrosnopeus
Lämpöjohtopumpun kierrosnopeusasetuksiin ei tule tehdä muutoksia, mikäli lämmitysverkosto ei sitä vaadi.
Mikäli käytössä on radiaattoriverkosto, verkoston virtaama voi olla liian suuri, jolloin suuri virtaama voi aiheuttaa ääntä verkostossa.   
Tässä   tapauksessa   pumpun   minimi kierrosnopeutta tulee laskea. Alla olevasta taulukosta näet sallitut säätöalueet.
Lämpöjohtopumppu pyörii kompressorin käydessä mini- ja maksimikierrosnopeuden välissä, pitäen lauhduttimen lämpötilaeron oikeana. 
Lämmityskaudella  kompressorin  ollessa  sammuksissa, lämpöjohtopumppu    pyörii    asetettua    minimi kierrosnopeutta.
Sähkövastusohjauksen päällä ollessa, lämpöjohtopumppu pyörii maksimi kierrosnopeutta.


https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1830590/Tom_Allen/Esitteet-ja-kayttoohjeet/Gebwell/KG1_Gebwell-Qi.pdf?t=1487937384000
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 29.12.19 - klo:12:20
Normaalisti se vaikuttaa toimivan. Käyntijaksoja on vaikea arvioida koska ilma lauhtuu sellaista tahtia, että täytyy odottaa pidempi otantajakso. Ainakin lauhdutinero on aivan samoja lukemia kuin aiemmin, mikä lienee oleellista?

Arkistojen kätköistä löytyi tällainen.

Talossa on 110m2 laattaa lämmitettävänä ja pumppu on tuo gebwellin qi6 6kw. Pumppu käy nyt noin 6 tuntia vrk. ja jaksot ovat luokkaa 30min. menovesi lämmityskäytössä n. 34-36astetta. sähköä menee pumpun osalta luokkaa 7-8kwh/vrk.

21.11.14 kajaanissa ollut jotain 0--3 °C. Jos pumpusta olisi hävinnyt tehoja, niin tuon vuorokautisen käyntiajan pitäisi vastaavassa tilanteessa kasvaa, että pirtti pysyisi lämpimänä. Tuostahan voi jotain diy-arviota tehdä.

E: semmoinen tuli mieleen, että eihän siellä ole mikään anturin kiinnitys löystynyt tms.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 29.12.19 - klo:12:54
Arkistojen kätköistä löytyi tällainen.

21.11.14 kajaanissa ollut jotain 0--3 °C. Jos pumpusta olisi hävinnyt tehoja, niin tuon vuorokautisen käyntiajan pitäisi vastaavassa tilanteessa kasvaa, että pirtti pysyisi lämpimänä. Tuostahan voi jotain diy-arviota tehdä.

E: semmoinen tuli mieleen, että eihän siellä ole mikään anturin kiinnitys löystynyt tms.

Tuosta tilanteesta on säädetty melko tavalla. Startteja tuli ensimmäisen puolen vuoden aikaan yli 6000 vuositahtia.. Nyt on viimeinen kolme vuotta menty sellaista 3500/vuosi. Tuossa oli tehtaan jäljiltä mm. käyttöveden kytkentäero 3 astetta yms.

Itsekin mietin jo noita antureita, koska tuo pumpun hidastaminen ei vaikuttanut juuri mitään erotukseen. Kuitenkin pudotin sitä enimmillään 50% --> 30%, eli hidastin pumpun nopeutta lähes puolella  ::)

Näin päin vähän ongelmallista, koska mikäli pumppu esim. olisi väsynyt, silloinhan tuo ero pyrkisi karkaamaan ylöspäin?
Toisaalta tehostakaan ei liene pulaa koska höyrystinero on se 3,2 vähintään kokoajan.


Pitäisi käydä jollakin toisella vastaavanlaisella kokoonpanolla olevalla koneella kokeilemassa millainen vaikutus siellä on tuolla pumpun nopeudella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 29.12.19 - klo:13:13
Lainaus
koska tuo pumpun hidastaminen ei vaikuttanut juuri mitään erotukseen. Kuitenkin pudotin sitä enimmillään 50% --> 30%, eli hidastin pumpun nopeutta lähes puolella  ::)
En ole kovin tarkkaan seurannut tätä ketjua.
Kummasta pumpusta on kyse, keruu vai lauhdutinpumpusta?

Jos putkiston virtauksessa ollaan laminaarin ja turbulentin virtauksen raja-alueella, niin pumpun tehoa saa muuttaa melko paljon että sillä olisi oleellista vaikutusta virtaukseen.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 29.12.19 - klo:13:23
En ole kovin tarkkaan seurannut tätä ketjua.
Kummasta pumpusta on kyse, keruu vai lauhdutinpumpusta?

Jos putkiston virtauksessa ollaan laminaarin ja turbulentin virtauksen raja-alueella, niin pumpun tehoa saa muuttaa melko paljon että sillä olisi oleellista vaikutusta virtaukseen.

ATS

Lauhdutinpumpusta.

Lähdin tutkimaan syytä jatkuvalle ilmoitukselle "lauhduttimen minimi erotus rajasta"
Kokeilin nostaa erotusta sallimalla lauhdutinpumpun hidastua 50% -> 30% mutta sillä ei ole juuri vaikutusta tuohon erotukseen.
Lopulta ilmoitus poistui kun laskin erotuksen tavoiteasetusta 7 asteesta 5 asteeseen. Laidutinpumpun minun on nyt 40%
Ainakin erotuksen anturiarvo on edelleen sama noin 4,0-4,5 astetta.

Syy sinänsä ei ole selvillä, mutta ilmoitus poistui, eikä lämpötilaero muuttunut miksikään niin olkoon noin toistaiseksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 30.12.19 - klo:09:37
Nyt on ajettu 72 tuntia tuolla muutetulla lauhdutieron asetuksella "7 -> 5astetta"

Lauhdutineron anturiarvo on edelleen se 4,5 mutta jotenkin tuntuu, että kone vetää nyt hiukan pidempää jaksoa harvemmin?

Laskin käyntiaikasuhdetta, niin se vaikuttaa olevan 1,3 tuntia ajoa ja 1,65 tuntia taukoa. Tässä oli ensimmäinen vuorokausi -20 asteen ulkolämpöttilaa, seuraava lämpimämpi ja nyt viimeinen 0 tuntumassa

Ainakaan tuota lauhdutineron minimi rajaa ei enää näy lokissa..

Kai tuon voi antaa ajaa nyt pidemmän tarkkailujakson tuolla asetuksella?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 30.12.19 - klo:13:03
Tuo säätöjen muuttaminen ei nyt varmaankaan mitään akuuttia uhkaa aiheuta. Voihan siellä toki joku juttu olla, mutta siitä voi olla hankala saada selvää. Jos sattuu sellaisia päiviä, että ulkolämpötila pysyy tasaisena, niin voihan siitä ottaa vuorokauden käyntiajan ylös. Siis jos se pumppu on  ns. täystehoinen, eli ei tarvi kovillakaan pakkasilla vastuksia apuun, niin 0-kelillä sen pitäisi käydä karkeasti arvioituna 30-40 % päivästä, jos kaikki tehot on tallella. Kovilla pakkasillahan se selviää, onko siellä kaikki hevosvoimat tallessa.

Jos se anturien näyttämä askarrarruttaa, puuhasteluinspiraatio iskee ja siellä on kupariputkia näkösällä, niin niistä lämmönjaon lämpötiloista voi yrittää tehdä omia mittauksia. Ihan normi digi-ulkolämpömittarilla saattaisi onnistua. Näyttämän voi tarkistaa kädenlämpöisessä vedessä kuumemittaria vastaan. Viilailee anturista ylimääräiset muovit, että saa sen metalliosan nippusiteellä tiukasti putken pintaan. Sitten vaan tuhdisti jotain vaahtokumia tms. eristeeksi.

IR-mittarillakin saattaisi jonkinlainen mittaus onnistua kupariputken pinnasta. Voi kokeilla laittaa vaikka palasen maalarinteippiä putken pintaan ja mitata siitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 30.12.19 - klo:13:20
Lauhdutinpumpusta.

Lähdin tutkimaan syytä jatkuvalle ilmoitukselle "lauhduttimen minimi erotus rajasta"
Kokeilin nostaa erotusta sallimalla lauhdutinpumpun hidastua 50% -> 30% mutta sillä ei ole juuri vaikutusta tuohon erotukseen.
Lopulta ilmoitus poistui kun laskin erotuksen tavoiteasetusta 7 asteesta 5 asteeseen. Laidutinpumpun minun on nyt 40%
Ainakin erotuksen anturiarvo on edelleen sama noin 4,0-4,5 astetta.

Syy sinänsä ei ole selvillä, mutta ilmoitus poistui, eikä lämpötilaero muuttunut miksikään niin olkoon noin toistaiseksi.

Olisikohan tässä vain kieliopillista kikkailua ilmoituksen merkityksestä?

Tuosta ilmoituksesta "lauhduttimen minimi erotus raja" voisi ehkä ajatella että se tarkoittaisi pienintä sallittua lämpötilaeroa lauhduttimella ja jos tämä arvo alittuu niin tulee ilmoitus?

Eli jos lauhduttimen erotuksen arvo on 4,0-4,5 astetta ja minimierotus asetus on 7 astetta niin tulee ilmoitus mutta kun minimierotuksen arvon pienentää 5 asteeseen niin ilmoitusta ei tule.

Ehkä ohjelmassa on myös lauhduttimen maksimi lämpötilaero joka reagoi jos lauhduttimen lämpötilaero on liian suuri? ;)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ziizel - 07.01.20 - klo:20:51
Hei! Ollaan suunnittelemassa ja mitoittamassa maalämpöä. Sisätilojen tilavuus teettää hieman... Laskeminen toki onnistuu pinta-ala kerrottuna huonekorkeudella, mutta miksi talon piirustuksissa on arvot:

H-ALA 134 htm²
K-ALA 192 kem²
TILAVUUS 625m³

Eihän tuollaista tilavuutta saa millään huonekorkeudella vai sisältääkö tuo myös yläpohjan tilavuuden? Itse laskin tuolla 134m² pinta-alalla tilavuudeksi noin 420m³ (46m² korotettu katto 2,85m, muuten 2,5m).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 07.01.20 - klo:22:50
Hei! Ollaan suunnittelemassa ja mitoittamassa maalämpöä. Sisätilojen tilavuus teettää hieman... Laskeminen toki onnistuu pinta-ala kerrottuna huonekorkeudella, mutta miksi talon piirustuksissa on arvot:

H-ALA 134 htm²
K-ALA 192 kem²
TILAVUUS 625m³

Eihän tuollaista tilavuutta saa millään huonekorkeudella vai sisältääkö tuo myös yläpohjan tilavuuden? Itse laskin tuolla 134m² pinta-alalla tilavuudeksi noin 420m³ (46m² korotettu katto 2,85m, muuten 2,5m).
- Huoneisto ala on varsinainen asuinpinta-ala (seinien sisäpuolinen ala).
Kerrosalassa on mukana myös ulkoseinät. Rakennusluvassa oleva kerrosala on laskettu 25 cm paksuilla ulkseinillä.
- Todellisessa kerrosalassa on mukana myös yli 25 cm seinien paksuus ja se saa ylittää rakennusoikeuden.
- Rakennusluvassa oleva tilavuus tilavuus on rakennuksen ulkomittojen sisälle jäävä tilavuus.
- Ilmatilavuus on huoneala x huonekorkeus, sitä ei yleensä ole rakennusluvassa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ziizel - 08.01.20 - klo:07:47
- Huoneisto ala on varsinainen asuinpinta-ala (seinien sisäpuolinen ala).
Kerrosalassa on mukana myös ulkoseinät. Rakennusluvassa oleva kerrosala on laskettu 25 cm paksuilla ulkseinillä.
- Todellisessa kerrosalassa on mukana myös yli 25 cm seinien paksuus ja se saa ylittää rakennusoikeuden.
- Rakennusluvassa oleva tilavuus tilavuus on rakennuksen ulkomittojen sisälle jäävä tilavuus.
- Ilmatilavuus on huoneala x huonekorkeus, sitä ei yleensä ole rakennusluvassa.

Kiitos nopeasta vastauksesta! Eli lämmitettävä kuutiomäärä meidän tapauksessa on:

2,5m*136,5m2 + 0,3m*46m2 + 2,5*28m2 = 425,05m3

136,5m2 = neliöt laskettuna pohjapiirroksesta (jostain syystä 2,5m2 enemmän kuin piirroksesta löytyvä kokonaisala, jätetäänkö tekninen tila pois laskuista niin alkaisi täsmätä)
46m2 = korotetun katon osuus keskimäärin 0,3m
28m2 = autotalli

Menikö nyt oikein? :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 08.01.20 - klo:11:47
ihan on oikein.!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Elaiza - 28.01.20 - klo:17:17
Minulla on tyhmä kysymys, asettiko joku lasikalvon ikkunoihin, ainakin keräilijän sijaintipaikkaan (se on erillinen). Onko niiden käytöllä mitään etuja tai haittoja, muuten he vakuuttivat minua, että se olisi paljon parempi, mutta minusta näyttää siltä, ettei mikään ole parempi kuin tavallinen lasi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 03.02.20 - klo:23:27
Ensimmäistä kertaa alle 1000kwh tammikuu.
26% vähemmän viime vuoteen.
360kwh säästö. Eli jos tuo kaikki pumpulta oli pois niin
180h? Iv kone varmaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ishiba - 04.02.20 - klo:08:57
Lämmitystarveluvuissakin aika iso ero:
1/2019: 670
1/2020: 434 (-35%)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.20 - klo:21:23
Lämmitystarveluvuissakin aika iso ero:
1/2019: 670
1/2020: 434 (-35%)
Pentele, 1322kwh Tammikuu 19, ja tammikuu 20 971kwh. Helenin sivut väittää että tämä ero on 36,1% :D.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: KiSaVa - 04.02.20 - klo:21:37
Pentele, 1322kwh Tammikuu 19, ja tammikuu 20 971kwh. Helenin sivut väittää että tämä ero on 36,1% :D.
Paljonkos se sitten on?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.20 - klo:21:43
Paljonkos se sitten on?
26,6%? Onkohan niillä joku uusi laskentakaava näissä?
1322kwh-36,1%=845kwh
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: KiSaVa - 04.02.20 - klo:22:04
Niin vähennät suuremmasta 36%. Mutta jos lasket 1322/971=1.36, eli juuri tuo 36 % ero (pienemmästä laskien). Ihan kysymyksen asettelustahan se on kiinni kumpi on oikea, mutta eiköhän se helen tätä yritä sanoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 04.02.20 - klo:22:16
Niin vähennät suuremmasta 36%. Mutta jos lasket 1322/971=1.36, eli juuri tuo 36 % ero (pienemmästä laskien).
Kiitos. Olen vaan tottunut tuohon omaan kaavaan, koska nythän verrataan edellistä nykyiseen.
Tällä pienemmästä laskien tulee kyllä paremmat brossat :D. Esim nuo lämmöntarveluvut 670/434=1.54 eli 54% pienemmät? No ei pahis Le ole😂😂
Helen voiki siis lähettää mulle 36,1% pienemmän sähkölaskun kun viime vuoden tammikuussa🤔. Muistaakseni koulussa opetettiin että 50% on puolet jostain. Nykyään se on  : 80% tai jotain😂😂😂
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 05.02.20 - klo:09:03
Lainaus
Helen voiki siis lähettää mulle 36,1% pienemmän sähkölaskun kuin viime vuoden tammikuussa🤔
Rosenttilasku on yksi vaikeimpia matematiikan alueita.
Minulle aikoinaan opetettiin, että rosentit lasketaan siitä luvusta minkä edellä on "kuin" sana

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 05.02.20 - klo:22:18
Rosenttilasku on yksi vaikeimpia matematiikan alueita.
Minulle aikoinaan opetettiin, että rosentit lasketaan siitä luvusta minkä edellä on "kuin" sana

ATS
joo, kuin eikä kun☹️. En vain vieläkään ymmärrä että mitä mieltä heillä on ilmoittaa asia noin? Sama toistuu kun vertailu kuukausina sähkön kulutus onkin noussut. Onkohan tässä joku säästö kyseessä? Eli ei viitsitä laskea oikein vaan lasketaan kahden luvun maksimaalinen ero kuluttajalle? Olisi suotavaa että sähköyhtiöt ilmoittaisivat erotuksen oikein, eikä tällä tavalla vähintäänkin vääristellen. Mihin yleensä verrataan? Eiliseen, mielestäni.
Tai liittyyköhän tämä tuohon ilmastokeskusteluun? Näin voi Helen ilmoittaa julkisuuteen että heidän hiilijalanjälki on mun kohdalla 36% pienempi kuin oikea 26%.🤔
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.02.20 - klo:23:45
Onkohan kukaan kokeillut tälläistä? Vetäisi talosta iv kanavan vieressä olevaan autotalliin. Poistoilma tulisi hyödynnettyä kunnolla.
Säästyisi ihan hemmetisti ja ei tarvitsisi mitään litkuja kiertämään laatassa. Keskuspölynimurin poiston kanssa vois joku pellepeloton ehkä hyödyntää🤔
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 16.02.20 - klo:10:33
Ok, kunhan kanaaliputki ei ole pitkä ja sen pitää olla hyvin lämpöeristetty.
Jos talli on talossa kiinni, toimisi idea ihan hyvin, kun ei tule lämmönsiirrossa häviöitä.
Riskinä on kosteuden nousu tallissa.
Kosteuden takia tarvitaan lämmönvaihdin, jonka välityksellä tallin ilma lämmitetään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 16.02.20 - klo:11:01
Ok, kunhan kanaaliputki ei ole pitkä ja sen pitää olla hyvin lämpöeristetty.
Jos talli on talossa kiinni, toimisi idea ihan hyvin, kun ei tule lämmönsiirrossa häviöitä.
Riskinä on kosteuden nousu tallissa.
Kosteuden takia tarvitaan lämmönvaihdin, jonka välityksellä tallin ilma lämmitetään.

Ja jos ollaan kiinni talossa, niin palokatko pitää muistaa. Mutta toisaalta, meillä tulee IV koneesta sen verran kylmää poistossa, että en tiedä mitä iloa tuosta olisi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.02.20 - klo:11:41
Lainaus
Mutta toisaalta, meillä tulee IV koneesta sen verran kylmää poistossa, että en tiedä mitä iloa tuosta olisi.
Mutta, jos lämmön talteenotto on vasta autotallin jälkeen?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 16.02.20 - klo:18:19
Mutta, jos lämmön talteenotto on vasta autotallin jälkeen?

ATS

Totta. Mikähän on "jäteilmanluokitus" esim autotallin ja WC-tilojen välillä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 19.02.20 - klo:17:35
Hiukan tyhmästi tehty näemmä aikanaan suojaputkien kanssa teknisessä tilassa. Aika nysiä ovat tuolla, tosin varmaan haluttu varmistaa, että vuotaa tuonne jos niikseen eikä talon sisälle? Kannattaako tuohon tai runkolinjaan mitään tehdä tai yleensäkin mitä siihen voisi tehdä? Lattiakaivo on vajaan metrin päässä.

Punaiset putket on sentin pari lattiatason yläpuolella, siniset taas paikkapaikoin millin-pari vain. Tuossa siis myös "monttu". Montussa myös joku mystinen punainen 10-12mm putki, mikä lie? Ainakin tukossa se on, liekö joku merkki sitten. Mieleen tulee montun täyttäminen jollain korjauslaastin tapaisella ja lattian pinnoitus vaikka ihan betonimaalilla. Tosin valuneeko se vesi sitten ties minne, pitäisi kaatoakin saada.

Vaihtoehtoisesti jonkunlainen itse näpräilty kaukalomallinen ratkaisu ohuesta muovikaukalosta tai vastaavasta.

Näinkin tyhmään kysymykseen ei ole kuin viisaita vastauksia, joten ihan kaikki käy...

Wifi-vuotohälyttimiä on tarkoitus hommata jossain vaiheessa, kunhan löydän sopivia (saa vinkata). Ehkä sellaisenkin voisi tuonne tilaan värkätä.   
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.02.20 - klo:21:40
Hiukan tyhmästi tehty näemmä aikanaan suojaputkien kanssa teknisessä tilassa. Aika nysiä ovat tuolla, tosin varmaan haluttu varmistaa, että vuotaa tuonne jos niikseen eikä talon sisälle? Kannattaako tuohon tai runkolinjaan mitään tehdä tai yleensäkin mitä siihen voisi tehdä? Lattiakaivo on vajaan metrin päässä.

Punaiset putket on sentin pari lattiatason yläpuolella, siniset taas paikkapaikoin millin-pari vain. Tuossa siis myös "monttu". Montussa myös joku mystinen punainen 10-12mm putki, mikä lie? Ainakin tukossa se on, liekö joku merkki sitten. Mieleen tulee montun täyttäminen jollain korjauslaastin tapaisella ja lattian pinnoitus vaikka ihan betonimaalilla. Tosin valuneeko se vesi sitten ties minne, pitäisi kaatoakin saada.

Vaihtoehtoisesti jonkunlainen itse näpräilty kaukalomallinen ratkaisu ohuesta muovikaukalosta tai vastaavasta.

Näinkin tyhmään kysymykseen ei ole kuin viisaita vastauksia, joten ihan kaikki käy...

Wifi-vuotohälyttimiä on tarkoitus hommata jossain vaiheessa, kunhan löydän sopivia (saa vinkata). Ehkä sellaisenkin voisi tuonne tilaan värkätä.   
Imeekö tuo harkko kosteutta? Monttu täyteen ja vesieristä harkkokin samalla putkien takaa.
Voisit kokeilla että imeytyykö montusta vesi mihinkään. Se putki voisi olla ehkä joku poisto.
Tuo massalattia on ihan hyvä valinta kosteisiin tiloihin. Tai sitten holkit suojaputkiin, ja jatkat niitä vähän. Itse valoin noin 10cm korkuisen penkin noille ja vesieristys. Nyt kun putki alkaa vuotamaan niin näkyy aika äkkiä klinkkerillä vaikka onkin kaapin alla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 19.02.20 - klo:21:56
Totta. Mikähän on "jäteilmanluokitus" esim autotallin ja WC-tilojen välillä?
Uusia iv-konemalleja odotellessa. 300m3 tunnissa pitäisi jonkun autotallin lämpöisenä vaikka osa tuosta menisikikin suoraan lämmöntalteenotolle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 19.02.20 - klo:23:38
Imeekö tuo harkko kosteutta? Monttu täyteen ja vesieristä harkkokin samalla putkien takaa.
Voisit kokeilla että imeytyykö montusta vesi mihinkään. Se putki voisi olla ehkä joku poisto.
Tuo massalattia on ihan hyvä valinta kosteisiin tiloihin. Tai sitten holkit suojaputkiin, ja jatkat niitä vähän. Itse valoin noin 10cm korkuisen penkin noille ja vesieristys. Nyt kun putki alkaa vuotamaan niin näkyy aika äkkiä klinkkerillä vaikka onkin kaapin alla.

Joku kiiltävä pinta tuossa harkossa on, saattaa olla että ei imaise helposti vettä. Monttu on ihan paljaalla betonilla sitten tosin, eli sieltä se kyllä johonkin imeytyisi. Varmaan se pitäisi täyttää, mikähän olisi hyvä? Pintaanhan voisi sitten laittaa betonimassaa, joka itsessään jo vedenpitävä ja/tai sitten betonimaalia.   

Punaista putkea ajattelin itsekin ensin poistoksi, mutta vaikuttaa olevan tukossa, kun sitä tökin. Holkkeja ei taida saada kiinnitettyä helposti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 20.02.20 - klo:07:50
Laita vaikka Vetonit 5000 lattiamassaa. Sen voi laskea suppilon ja letkun läpi tai sitten vaikka lusikalla annostelemalla tuonne. Putket on just hyvin katkaistu jotta vuoto mahdollisesti lirisee oikeeseen suuntaan kun vaan ovat toisesta päästä mahdollisimman korkealla. Mitään vuotovahteja ei tarvi kun kyseessä on lattiakaivollinen tila, kyllä sen sitten huomaa kun siellä aina joskus käy. Ja ison vuodon huomaa siellä toisessakin päässä vaikka putki olisi ylempänä jos ei ole teipattuna umpeen niin kuin jotkut tekevät vuotosuunnan varmistamiseksi. Punainen pieni putki on todennäköisesti tarpeeton, jätä sinne vaan valun sisään.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 20.02.20 - klo:12:44
Laita vaikka Vetonit 5000 lattiamassaa. Sen voi laskea suppilon ja letkun läpi tai sitten vaikka lusikalla annostelemalla tuonne. Putket on just hyvin katkaistu jotta vuoto mahdollisesti lirisee oikeeseen suuntaan kun vaan ovat toisesta päästä mahdollisimman korkealla. Mitään vuotovahteja ei tarvi kun kyseessä on lattiakaivollinen tila, kyllä sen sitten huomaa kun siellä aina joskus käy. Ja ison vuodon huomaa siellä toisessakin päässä vaikka putki olisi ylempänä jos ei ole teipattuna umpeen niin kuin jotkut tekevät vuotosuunnan varmistamiseksi. Punainen pieni putki on todennäköisesti tarpeeton, jätä sinne vaan valun sisään.

Vetonit 5000 harkintaan siis, kiitos. Kannattaako tuota alkaa vesieristämään? Vai pitäisikö tehdä vaan tuosta sellaista pientä kourua vastaava vähän tuohon harkkoonkin kiinni niin että reunoille pienet korotukset, kaato lattiakaivoon ja tuon kohdan maalaus betonimaalilla? Luulisi riittävän...

Pikkaisen on naftisti vesipisteiden lähelläkin suojaputkea, mutta eiköhän enemmän liene mitä tekn.tilassa. Kai noita toki voisi teippaillakin vesipisteiden luota. Höyrynsulkuteippi käynee tai mites joku massa suojaputkeen? Putken jatkaminen kun ei helpolla onnistu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 20.02.20 - klo:15:13
Minä en vesieristäisi, eihän se oikeasti ole koskaan veden kanssa tekemisissä. Jos joskus putki pamahtaa niin se on sitten kertaluonteinen kastuminen, ei se vesi siitä läpi imeydy. Joku betoluxin tyylinen maali päälle niin tulee nätti ja vesikin juoksee siinä pinnassa jos joskus on tarve.

Vesipisteiden luona olisi hyvä olla tietenkin korkeampi suojaputki kun tuolla teknisessä tilassa. Minä en teippaisi sieltäkään putkia. Kun putki on avoin niin liittimien mahdollinen tihkuvuoto valuu hiljakseen putkea pitkin sinne minne se on tarkoitettu eli suojaputkeen. Toki se vesijohtoputki kannatta keskittää siihen  suojaputkeen jotta mahdollinen vuoto tosiaan menee suojaputken sisäpuolelle eikä pääse kiipeämään ulkopuolelle. Oikeastihan se vesijohtoputki ei hajoa sieltä suojaputken sisältä vaan jostain liittimestä joten teippailu on turhaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 20.02.20 - klo:21:41
Hyvä, Vetonit 5000 ja Betolux vaikuttaa hyviltä jatkoon ja keväämmällä urakoimaan. Ties mitä muuta tuolla combolla tekee myös kun oikein innostuu.

Kunhan massattu ja maalattu, niin taidan vielä pätkäistä vähän kaikista yhtään pidemmistä tekn. tilan suojaputkista vähän pois tai pikemminkin tehdä hahlon siihen varmuuden vakuudeksi, jos ei sattuisikaan olemaan matalalammalla mitä vesipisteillä olevat.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 20.02.20 - klo:22:07
Hyvä, Vetonit 5000 ja Betolux vaikuttaa hyviltä jatkoon ja keväämmällä urakoimaan. Ties mitä muuta tuolla combolla tekee myös kun oikein innostuu.

Kunhan massattu ja maalattu, niin taidan vielä pätkäistä vähän kaikista yhtään pidemmistä tekn. tilan suojaputkista vähän pois tai pikemminkin tehdä hahlon siihen varmuuden vakuudeksi, jos ei sattuisikaan olemaan matalalammalla mitä vesipisteillä olevat.
Tuon montun vois täyttää vaikka jollain tuubikamalla, vetoniittii myydään 30kg säkeissä. suojaputki on lähinnä sen takia että saisi vaihtaa tuon bexin helpommin joskus jos tarvetta. Älä vaan niitä ala täyttämään millään. Hanakulmat on yleensä siellä loppupäässä. Liruttelee sitten vedet siellä kylppärissä sisäseinää pitkin lattialle jos tuo tukilla oleva on tukittu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 20.02.20 - klo:23:03
Tuon montun vois täyttää vaikka jollain tuubikamalla, vetoniittii myydään 30kg säkeissä. suojaputki on lähinnä sen takia että saisi vaihtaa tuon bexin helpommin joskus jos tarvetta. Älä vaan niitä ala täyttämään millään. Hanakulmat on yleensä siellä loppupäässä. Liruttelee sitten vedet siellä kylppärissä sisäseinää pitkin lattialle jos tuo tukilla oleva on tukittu.

Jep, pidetään suojaputket auki teippaamatta tai massaamatta. Tuubikama menisi toki myös ja olisi "helppo", mutta taitaisi muutama tuubi tuohon silti mennä enkä itseasiassa löytänyt vastaavia - millaisia lie tarjolla sitten. Kaatoahan tuohon pitäisi pystyä tekemään, Vetonit olisi siihen hyvä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 21.02.20 - klo:11:46
Tai 20kg säkkihän se on ja maksaa jotain 12-15€ pärstäkertoimesta ja ostovoimasta riippuen joten kai sen lopun raaskii sitten heittää roskikseen jos ei muuta käyttöä ole.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 22.02.20 - klo:23:58
Tai 20kg säkkihän se on ja maksaa jotain 12-15€ pärstäkertoimesta ja ostovoimasta riippuen joten kai sen lopun raaskii sitten heittää roskikseen jos ei muuta käyttöä ole.
Ardex lla on 12 kg säkkejä, esim A45. Hinta vaan on vähän kovempi. Laatukamaa ja kuivuu nopeesti. Kannattaa katsella jo valmiiksi jos muuta paikattavaa olisi niin voi samalla sitten...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 23.02.20 - klo:00:45
Onko kukaan tehnyt tai edes ajatellut tälläistä:
Pistäisi kaukolämmön syöttöputken poikki sopivasta kohtaa ja siihen kompura huone. Väärälle puolelle jäävillä olisi systeemit valmiina ja rahastus loppuisi😂
Tai niin että suunniteltaisi uusi ok taloalue jo ennalta maalämmölle. Keskelle iso pumppu kaivoineen ja siitä lypsäis jokainen tarpeensa. Tämäkin malli olisi paljon tehokkaampi kuin jos tuotettaisi lämpö jossain 5km paassä.
Tiedän että joku vetää tästä herneet nenään ja alkaa se loputon: katsokaa kelloa itku kun se taas tänne päissään kirjoittaa😂😂
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kjg - 23.02.20 - klo:14:51
Aihetta sivuten. Omat lämmitys- ja kv-putkien lähdöt on ilman korotusvalua. Kv-putkien takana lattia kuopalla viettäen seinän alle. Vedeneriste levitetty putkien juureen. Kannattaisikohann tuohon vedeneristeen päälle tehdä korotus ja levitellä uusi eriste sitten sen päälle? Jos tekisi niin juoksevalla tavaralla, että voisi ohjailla tuonne ahtaaseen rakoon putkien taa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 28.02.20 - klo:18:16
Olisikohan tässä vain kieliopillista kikkailua ilmoituksen merkityksestä?

Tuosta ilmoituksesta "lauhduttimen minimi erotus raja" voisi ehkä ajatella että se tarkoittaisi pienintä sallittua lämpötilaeroa lauhduttimella ja jos tämä arvo alittuu niin tulee ilmoitus?

Eli jos lauhduttimen erotuksen arvo on 4,0-4,5 astetta ja minimierotus asetus on 7 astetta niin tulee ilmoitus mutta kun minimierotuksen arvon pienentää 5 asteeseen niin ilmoitusta ei tule.

Ehkä ohjelmassa on myös lauhduttimen maksimi lämpötilaero joka reagoi jos lauhduttimen lämpötilaero on liian suuri? ;)

Nyt on tultu tästä reipas pari kuukautta, eikä ilmoituksia ole tullut yhtäkään tuon rajan pudottamisen jälkeen. Pumppu toimii täysin normaalisti kaikinpuolin.

Jotakin tuossa joulukuun alussa on tapahtunut, kun aiemmin hyvin satunnainen ilmoitus lauhdutineron minimirajasta tuli jatkuvaksi. Alkaa tuntua siltä, että kysymys on jostakin anturin ominaisuuksien muuttumisesta tms. Koska luulisi että parin asteen jatkuva ero todellisessa lämpötilaerossa näkyisi myös ajosyklien poikkeamana? Ne on kyllä aikalailla samaa luokkaa kuin edellisinä talvina. Noin 10 vajaan tunnin mittaista ajoa vuorokaudessa tässä lämmityskaudella. Maapiirin lämpötilatkin ovat alle 0,2 asteen poikeamilla samalla tasolla vuodenaikaan nähden.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:08:35
Kunnan veden paine 4.2bar.
Kun Stieleli tekee käyttävettä niin painemittarit sekä lämpimän että kylmän puolen käyttöveden jakotukeissa nousee muutamassa minuutissa 10bar lukemaan. Luultavasti pumpun sisällä on ylipaineventtiili koska nousu rajautuu tuohon.
Kysymys, olisiko fiksua vaihtaa stiebeliin esim. 6bar ylipaineventtiili?
Vai mieluummin asentaa käyttövesipaisuntasäiliö järjestelmään?
Vai antaa olla tuollaisenaan?
Jotain muuta?
Kaikki toki toimii mutta onhan tuo 10 baria turhan kova lukema hanoille ja wc pöntöille vaikka sen ovat yli kuusi vuotta kestänneet.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 10.03.20 - klo:09:12
Kunnan veden paine 4.2bar.
Kun Stieleli tekee käyttävettä niin painemittarit sekä lämpimän että kylmän puolen käyttöveden jakotukeissa nousee muutamassa minuutissa 10bar lukemaan. Luultavasti pumpun sisällä on ylipaineventtiili koska nousu rajautuu tuohon.
Kysymys, olisiko fiksua vaihtaa stiebeliin esim. 6bar ylipaineventtiili?
Vai mieluummin asentaa käyttövesipaisuntasäiliö järjestelmään?
Vai antaa olla tuollaisenaan?
Jotain muuta?
Kaikki toki toimii mutta onhan tuo 10 baria turhan kova lukema hanoille ja wc pöntöille vaikka sen ovat yli kuusi vuotta kestänneet.
Täällä oli sama juttu. Tammikuussa vaihdoin 10 baarin varon 8 baariin. Lisäksi laitoin pienen paisunnan täyttöventtiiliin. Nyt ei nouse 8 ylemmäs. Lisäksi olen laittanut takaiskun täyttöjohtoon aiemmin. Ei nosta enää kylmän puolelle painetta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:11:22
Vesimittarin jälkeen välittömästi näyttäisi olevan takaisku, mitähän jos sen eliminoisi jolloin paine pääsisi katoamaan kunnan verkkoon päin. Laajenevan veden määrä lienee olematon joten takaisin virtaus ei isoa verkkoa hetkauttaisi mihinkään päin mutta toimisikohan talon verkko ilman mulinoita ja räkimisiä tuon jälkeen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 10.03.20 - klo:14:27
Vesimittarin jälkeen välittömästi näyttäisi olevan takaisku, mitähän jos sen eliminoisi jolloin paine pääsisi katoamaan kunnan verkkoon päin. Laajenevan veden määrä lienee olematon joten takaisin virtaus ei isoa verkkoa hetkauttaisi mihinkään päin mutta toimisikohan talon verkko ilman mulinoita ja räkimisiä tuon jälkeen?

Olen pohtinut testaavani samaa (jousi ja tiivisteen sisältämä "palikka" pois). Tosin syy on hiukan eri, eli putkien pamahtelu/paukkuminen. Voisikohan auttaa - kannattaako edes testata?

Lainataan vähän toisen foorumin linkkiä, mutta siellä vähän enemmän keskustelua aiheesta:

https://lampopumput.info/foorumi/threads/vesiputket-kolisee.19965/post-407465

Tuolla esim. käyttäjä @Espejot havainnut saman ongelman MLP asennuksen jälkeen. Soittelin Orakeselle ja sieltä vinkattiin "dembattu" säätöosa = vaimennus karassa: Oras 159899
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:15:04
Minulla on hanat aina pelkkiä oraksia ja ne toimivat kyllä hyvin ilman että mikään paukkuu. Nyt on 7kpl hanoja ja hyvin toimivat vaikka paine on tuo 4-10bar. Mutta mutta, varmaan nuo wc pöntöt pääsisivät helpommalla jos tuon kympin tiputtaisi vaikka kuutoseen. Paisaria en oikeasti haluaisi kun ne tuppaavat hajoamaan ja ajatus että osa juomavedestä seisoisi paisarissa huonosti vaihtumassa ei oikein maistu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 10.03.20 - klo:16:02
Vesimittarin jälkeen välittömästi näyttäisi olevan takaisku, mitähän jos sen eliminoisi jolloin paine pääsisi katoamaan kunnan verkkoon päin. Laajenevan veden määrä lienee olematon joten takaisin virtaus ei isoa verkkoa hetkauttaisi mihinkään päin mutta toimisikohan talon verkko ilman mulinoita ja räkimisiä tuon jälkeen?
Itse kunnioitan kunnallista takaiskua niin paljon etten suosittele siihen kajoamista. Sehän toimitetaan vesilaitoksen toimesta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:16:12
Onko jotain perusteluja?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 10.03.20 - klo:16:26
Pakollinen ehkä!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: commo73 - 10.03.20 - klo:16:28
Onko jotain perusteluja?
Aivan itse asiaa pohtien. En menisi kajoamaan kunnan asentamaan takaiskuventtiiliin.
Se mikä kerran mittarin läpi talon putkistoon virrannut. Sitä ei saa palautua takaisin kunnan verkkoon takaisin virtauksena. Kyseessä kunnan vesijohtoveden puhtaus.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 10.03.20 - klo:16:29
Onko jotain perusteluja?
Vesijohdossahan on imusuoja pesukoneen venttiilillä, vesipostilla mm. Kaikkien tarkoitus on estää saastuneen veden takaisin virtaus kaupungin verkkoon jos vaikka maanalainen putki katkeaa. Tämä takaisku on viimeinen esto . Voisi verrata taannoin Nokian viemäriveden pääsyä raitisvesiverkkoon. Siellähän puuttui takaisku yhdysputkesta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:17:09
Mielenkiintoisia kommentteja, eli ilmeisesti ainut huoli on veden takaisinvirtaus. Astianpesukoneessa ja pyykkärissähän on semmoiset kromatut takaiskut, minulla jopa kaksi sarjaan kytkettynä koska varma on aina varmaa. Nuokin on oikeasti turhia koska magneettiventtiilihän noissa koneissa on vastassa eikä niiden läpi mitään pääse taaksepäin. Silloinhan käytännössä ”saastunutta” vettä ei voi palautua koska kaikki muu verkostossa on puhdasta?  Ja ainut tilanne milloin se puhdas voisi karata on se että tuloputkesta paineet häviää eli kunnan verkko mossahtaa jossain riittävän lähellä? Jos noin käy niin kunta korjaa putkensa, huuhtelee ja desinfio putkiston muutenkin. Käytännässä mitään riskiä ei siis ole jos se minun pari kolme desiä laajentunutta vettä jumppaa 20-30cm mittarin ohi takaisinpäin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.03.20 - klo:17:38
Lainaus
Käyttäjä 'Nakke vaan' on estänyt yksityisviestit sinulta
Kun yritän lähettää sinulle yksityisviestin tulee oheinen herja?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.03.20 - klo:17:43
Koitapa nyt
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 15.03.20 - klo:15:02
Täällä paineenalennuksen testaus menossa, tai oikeastaan paineen nousun ehkäisy. Vesimittarin yhteydessä olevan takaiskun eliminointi  :-\ tiputti vain kylmän käyttöveden paineennousun joka tapahtuu siis käyttövettä lämmittäessä. Kuuma puoli paineistui edelleen 10.2 baariin kun vettä lämmitetään. Lisätutkimuksen jälkeen sieltä  löytyi toinen takaisku ylipaineventtiilin juuresta syöttöventtiilin sisältä, sekin on nyt eliminoitu testiksi ja vettä tehty kerran eikä paineet noussut.

Mielenkiintoista tässä on se että vaikka vesimittarin jälkeen olisi paineenalennusventtiili niin eihän se mitään auttaisi. Hanoja ja pönttöjä vasten olisi silti 10.2 baaria, eli ylipaineventtiilin lukemat jokaisen käyttöveden teon jälkeen. Vesikalusteethan kyllä kestävät tuon mutta itse nukun paremmin kun paine on pienempi.
No nyt täytyy miettiä lopullista ratkaisua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 15.03.20 - klo:17:35
Täällä paineenalennuksen testaus menossa, tai oikeastaan paineen nousun ehkäisy. Vesimittarin yhteydessä olevan takaiskun eliminointi  :-\ tiputti vain kylmän käyttöveden paineennousun joka tapahtuu siis käyttövettä lämmittäessä. Kuuma puoli paineistui edelleen 10.2 baariin kun vettä lämmitetään. Lisätutkimuksen jälkeen sieltä  löytyi toinen takaisku ylipaineventtiilin juuresta syöttöventtiilin sisältä, sekin on nyt eliminoitu testiksi ja vettä tehty kerran eikä paineet noussut.

Mielenkiintoista tässä on se että vaikka vesimittarin jälkeen olisi paineenalennusventtiili niin eihän se mitään auttaisi. Hanoja ja pönttöjä vasten olisi silti 10.2 baaria, eli ylipaineventtiilin lukemat jokaisen käyttöveden teon jälkeen. Vesikalusteethan kyllä kestävät tuon mutta itse nukun paremmin kun paine on pienempi.
No nyt täytyy miettiä lopullista ratkaisua.
Tämän vesimittarin jälkeen olevan pa venttiilin sanotaan estävän kunnanverkossa tapahtuvia yleensä öisiä paineiskuja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 15.03.20 - klo:19:52
Okei, sieltäkö on iskuja tarjolla? Ei ehkä kovin rajuja kuitenkaan koska vesi itsessään vaimentaa niitä?
Onkohan maailmassa logittavia painemittareita?
Täälläpäin ei paineenalennusventtiileitä laiteta edes uusiin ok taloihin koska kunnan paine on vain 4.2bar.
Mutta voisihan sitä harkita tai sitten 6bar ylipaineventtiiliä tai jotain ::)
Salliikohan paineenalennusventtiili takaisinvirtauksen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kajakki - 16.03.20 - klo:10:34
Lainaus käyttäjältä: Nakke vaan link=topic=4774.msg122239#msg122239 date=1584294747
Salliikohan paineenalennusventtiili takaisinvirtauksen?
[/quote
Enpä tiedä rakennetta niin tarkkaan. Mutta takaisku syöttöjohtoon ja löysempi varo niin se on siinä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 02.05.20 - klo:22:11
Kävin huvikseni kokeilemassa teknisen tilan (21 ast. lämpötila) käyttöveden suojaputket sähköpiuhalla. 5/7 kylmän veden suojaputkia kokeillessa piuha kastui hiukan jostain 15-20cm syvyydestä. Ei kai noissa kaikissa voi keskellä putkea vuotokaan olla, liitokset kuivat. Kondessiako? Vesimittarikaan ei kyllä sinä aikana pyörinyt. Lämpimissä ei niinkään samaa, oisiko pari ollut.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 09.05.20 - klo:21:43
Nyt on ajettu 72 tuntia tuolla muutetulla lauhdutieron asetuksella "7 -> 5astetta"

Lauhdutineron anturiarvo on edelleen se 4,5 mutta jotenkin tuntuu, että kone vetää nyt hiukan pidempää jaksoa harvemmin?

Laskin käyntiaikasuhdetta, niin se vaikuttaa olevan 1,3 tuntia ajoa ja 1,65 tuntia taukoa. Tässä oli ensimmäinen vuorokausi -20 asteen ulkolämpöttilaa, seuraava lämpimämpi ja nyt viimeinen 0 tuntumassa

Ainakaan tuota lauhdutineron minimi rajaa ei enää näy lokissa..

Kai tuon voi antaa ajaa nyt pidemmän tarkkailujakson tuolla asetuksella?

Nyt on ajettu tuolla pudotetulla lauhdutineronrajalla vajaa 5 kuukautta.
Yhtäkään ilmoitusta tuosta rajanylityksestä ei ole tullut edelleenkään ja pumppu toimii samalla tavalla kuin viime vuonna samalla jaksolla. Noin 1100 tuntia ja starttia. Liikutaan 5% poikkeamassa, joka menee kyllä erilaisen sään tekemän lämmitystarpeen eron sisään?

En itse keksi, mistä tuo ongelma joulunaikaan tuli, että lauhdutinero 7 astetta ei toteutunut millään ja pumppu alkoi piirtää lokiin vikailmoitusta jokaisella jaksolla, enkä ole siitä tätä foorumia viisaammilta kysynytkään, lieneekö heitä edes missään?  :D

Epäilen itse polttomoottori ohjauksia paremminkin ymmärtävänä oikeastaan muutosta jonkin anturin ominaisuuksissa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ziizel - 03.06.20 - klo:16:35
Lämpökaivo porattiin tänään. Syvyyttä 150m, mutta vesi on jossain hyvinkin syvällä. Onko normaalia vai pitääkö olla huolissaan. Vesi on siis kymmenien tai sadan metrin syvyyydessä. ???
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 03.06.20 - klo:18:08
Ei hätää.
Kaivo täyttyy vähitellen ympäristössä vallitsevaan, tavanomaiseen pohjaveden tasoon.
Joskus kaivoja on jouduttu täyttämään "letkuruokinnalla".
Silloinkin vesi pysyy kaivossa, eli se vanha totuus "Ei kannettu vesi kaivossa pysy" ei oikein päde porakaivolle.

Joissakin energiakaivossa on pohjaveden läpivirtausta. Tällaisesta kaivosta saadaan otettua tavanomaista enemmän lämpöenergiaa.
Ns. kuivassa kaivossa, kuten teidän tapauksessanne lienee, on energian saanto ihan normaalitasolla, vain ilman tuota läpivirtauksen tarjoamaa bonustuottoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Ziizel - 03.06.20 - klo:18:33
Ok, kiitos vastauksesta! Olisi ollut mukava ottaa kaivosta myös kastelu-/paljuvesi, mutta sen saa tässä tapauksessa unohtaa!  :(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.06.20 - klo:11:38
Paneelit toimii ja tuli mieleen että lämmittäisi veden keskellä päivää vastuksilla. Saisi legionellat hoidettua samalla. Onko kokemusta?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 24.06.20 - klo:12:37
Paneelit toimii ja tuli mieleen että lämmittäisi veden keskellä päivää vastuksilla. Saisi legionellat hoidettua samalla. Onko kokemusta?
millä varmistat että menee paneelisähköö eikä verkkosähköö?
Ja millä vastuksilla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.06.20 - klo:13:22
millä varmistat että menee paneelisähköö eikä verkkosähköö?
Ja millä vastuksilla?
Ajattelin että 3kw vastusta riittää kun mikään kiire ei ole. Ei sitä täysin varmistaa voi, mutta yhdelle vaiheelle tulee noin, 1,2kw aurinkoo ja tämä riittää kyllä vaikka vähän muukin tietysti kuormittaa.
Esim. Klo 12-16 vettä vastuksilla, muu aika estetty. Riittää meille kahdelle kyllä.
Tohon SMA inventteriin saa vaikka millasii palikoita ostettua, mut niihin ei oo ollut aikaa vielä perehtyä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 24.06.20 - klo:19:34
Tein koeajon 3 kW vastuksella ja hyvin lämpeni. Mittariin tietty tuli nuo kilowatit näkyviin, mutta myyntisopimuksen mukaan ja Helenin oma tuotantosivulla näkyy tai pitäisi näkyä viiveellä että mitä olen itse käyttänyt ja käsittääkseni huomenna tämän päivän vastusajo klo 16-18 kulukäppyrä näyttää nollaa🤔. Näin kävi ainakin muiden kodinkoneiden kohdalla joita käytin aikaisemmin.
Näin minä tämän olen ymmärtänyt että paneelit antaa esim 1,2kw tuottoa kullekin vaiheelle, kahvinkeitin vie saman. Mutta siitä samasta vaiheesta imee vielä esim. Jääkaappi, jonka kulutusta ei paneelin yhden vaiheen tuotto kata. Tulee väkisin ostettua sähköä samaan aikaan kun kaksi muuta vaihetta myy ulos🤔. Korjatkaa toki jos meni ymmärrys väärin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 25.06.20 - klo:12:16
Tein koeajon 3 kW vastuksella ja hyvin lämpeni. Mittariin tietty tuli nuo kilowatit näkyviin, mutta myyntisopimuksen mukaan ja Helenin oma tuotantosivulla näkyy tai pitäisi näkyä viiveellä että mitä olen itse käyttänyt ja käsittääkseni huomenna tämän päivän vastusajo klo 16-18 kulukäppyrä näyttää nollaa🤔. Näin kävi ainakin muiden kodinkoneiden kohdalla joita käytin aikaisemmin.
Näin minä tämän olen ymmärtänyt että paneelit antaa esim 1,2kw tuottoa kullekin vaiheelle, kahvinkeitin vie saman. Mutta siitä samasta vaiheesta imee vielä esim. Jääkaappi, jonka kulutusta ei paneelin yhden vaiheen tuotto kata. Tulee väkisin ostettua sähköä samaan aikaan kun kaksi muuta vaihetta myy ulos🤔. Korjatkaa toki jos meni ymmärrys väärin.

Tuli kulutusta 1,3kwh+1,84kwh tuosta vastusajosta kahdelle tunnille. Sähkön tuotto tuossa vaiheessa n. 2kwh. Ei ihan riittänyt tuotto kattamaan menekkiä. Ajo olisi pitänyt ajoittaa klo 12-15 välille. Uutta yritystä vaan🤗.
Lisäksi esim ilmalämpöpumppu teki töitä samaan aikaan.
Olin väärässä, kyllä ne laskuttaa kaikki mittarilta. Inventteri hän on kytketty mittarin ja talon väliin🤔.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: perti16 - 15.07.20 - klo:00:59
Piti tontille levitellä 400m maakeruupiiri 600m2 alalle, jota 800m2 tontilta ei kuitenkaan löydy. Ajattelin, että kaivo tuottaisi lämpöä tehokkaammin, mutta laskelmat näyttävät maakeruupiirin lykkäävän 0,4c lämpimämpää liuosta pumpulle. Pitääkö tosiaan paikkansa?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 15.07.20 - klo:09:36
Piti tontille levitellä 400m maakeruupiiri 600m2 alalle, jota 800m2 tontilta ei kuitenkaan löydy. Ajattelin, että kaivo tuottaisi lämpöä tehokkaammin, mutta laskelmat näyttävät maakeruupiirin lykkäävän 0,4c lämpimämpää liuosta pumpulle. Pitääkö tosiaan paikkansa?
Yleensä maakeruupiiristä tulee kaivoa lämpöisempää suunnilleen jaksolla Juhannus - Joulu.
Talvella, kun lämmitystarve on suurimmillaan tulee yleensä kaivosta lämpöisempää. Edellyttää kuitenkin, että kaivo on riittävästi mitoitettu.
Kaivon lämpötilan muuttuminen vuodenaikojen mukana on vähäistä.
Maakeruupiiri ei oikein soivellu viilentämiseen kesällä. Maakeruusta tulee helteillä liian lämmintä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: perti16 - 15.07.20 - klo:10:59
Yleensä maakeruupiiristä tulee kaivoa lämpöisempää suunnilleen jaksolla Juhannus - Joulu.
Talvella, kun lämmitystarve on suurimmillaan tulee yleensä kaivosta lämpöisempää. Edellyttää kuitenkin, että kaivo on riittävästi mitoitettu.
Kaivon lämpötilan muuttuminen vuodenaikojen mukana on vähäistä.
Maakeruupiiri ei oikein soivellu viilentämiseen kesällä. Maakeruusta tulee helteillä liian lämmintä.
Näin itsekin ajattelin asian olevan. Olisikohan tuolle kaivolle heittää jotakin TMA-arviota? Heitin arvioksi 2000e 400m maakeruupiiri ja 6000e 140m (aktiivi) maalämpökaivo (30m savea pinnassa).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 17.08.20 - klo:23:28
Tällästä pähkäilyy nyt kun nuo paneelit on.
Eli olisi tarkoitus ajella päivällä laattaan lämpöä ns. ilmaiseksi. Paljonkohan tuota voi korventaa että kämppä ei lämpene liikaa? Yöllä tietysti täytyy päästää viilenemäänkin enemmän kuin normaalisti. Mielenkiintoinen syksy tullee ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.09.20 - klo:00:08
Mikä pumpun COP on jos työnnät laattaan ilmaseksi lämpöö 7kw;n teholla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.09.20 - klo:22:10
Inventteri ohjattu pumppu aurinko sähköllä lattialämmitystaloon. Siinä se, insinöörit teille ideaa.
Uppois niin hienosti 30kw betoniin vähän syksymmällä asumismukavuudesta tinkimättä. 4 tuntii paistaa joulukuussaki🤔
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lomppi - 10.10.20 - klo:17:59
Ensikertaa muutettu maalämpökohteeseen ja nyt sitä ollaan täysin ummikoja kyseisen vehkeen kanssa, joten pitihän se foorumille liittyä. Edelliset omistajat eivät vaikuttaneet kauheasti koneesta ymmärtävän, joten nyt pitää turvautua teidän apuun tyhmien kysymysten kanssa.

Laitteena Danfossin DHP-H joka on pyörinyt kohteessa noin 10v. Huoltokirjaa kun tavasin niin huomasin, että lämmönkeruunestettä on aina naftisti. Lämmönkeruuneste ei ole loppu, mutta säiliössä on tavaraa ehkä vain 1/7. Ilmeisesti nestettä saisi olla noin 2/3 säiliön tilavuudesta? Sen edellinen omistaja osasi kertoa, että noin 4v sitten nestettä on käynyt lisäämässä joku alan ammattilainen, mutta sen jälkeen laitetta ei ole suuremmin huollettu.

Joten meneekös operatio jotenkin seuraavasti?


(https://i.ibb.co/bsbwsBP/foto-no-exif-1.jpg) (https://ibb.co/bsbwsBP)
(https://i.ibb.co/MsTNdrs/foto-no-exif.jpg) (https://ibb.co/MsTNdrs)

Onkos homma näin yksinkertaista?

Toinen mitä jäin ihmettelemään niin on laitteeseen kuuluvat sihdit. Lämmönkeruupiirin roskasihdin (ilmeisesti ns. mutasihti?) onnistuin paikantamaan styroksisen LK 520-25 laatikonta alta ja sen putsaaminen pitäisi olla kohtalaisen yksinkertainen operaatio. Manuaalissa kuitenkin puhutaaan myös lämmityspiirin roskasihdista, mistäköhän tällaisen paikantaa? Ainoa edes jonkinlaisen sihdin näköinen on tuossa punaiselta paisuntasäiliöltä tulevassa putkesta, kahden kohtisuoraan kameraan olevien mustien sulkujen välissä. Voisiko tämä olla oikea paikka?

Ilmeisesti punaisen paisuntasäiliön paineet, karvan alle 1Bar, on ihan ok?

Kiitos jo etukäteen!  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.10.20 - klo:20:00

Ensikertaa muutettu maalämpökohteeseen ja nyt sitä ollaan täysin ummikoja kyseisen vehkeen kanssa, joten pitihän se foorumille liittyä. Edelliset omistajat eivät vaikuttaneet kauheasti koneesta ymmärtävän, joten nyt pitää turvautua teidän apuun tyhmien kysymysten kanssa.

Laitteena Danfossin DHP-H joka on pyörinyt kohteessa noin 10v. Huoltokirjaa kun tavasin niin huomasin, että lämmönkeruunestettä on aina naftisti. Lämmönkeruuneste ei ole loppu, mutta säiliössä on tavaraa ehkä vain 1/7. Ilmeisesti nestettä saisi olla noin 2/3 säiliön tilavuudesta?Oikein Sen edellinen omistaja osasi kertoa, että noin 4v sitten nestettä on käynyt lisäämässä joku alan ammattilainen, mutta sen jälkeen laitetta ei ole suuremmin huollettu.

Joten meneekös operatio jotenkin seuraavasti?

    Vedetään hana kiinni putkesta paisuntasäiliön alapuolelta (alemman kuvan punainen hana, eikä tuo metallisen paisuntasäiliön hana)
    Paisuntasäiliön korkki auki ja uutta määlämpönestetä sisään 50/50 laimennussuhteella
    Paisuntasäiliön korkki kiinni
    Putken hana auki
 Näinhän se tehdään



Onkos homma näin yksinkertaista?  On

Toinen mitä jäin ihmettelemään niin on laitteeseen kuuluvat sihdit. Lämmönkeruupiirin roskasihdin (ilmeisesti ns. mutasihti?) onnistuin paikantamaan styroksisen LK 520-25 laatikonta alta ja sen putsaaminen pitäisi olla kohtalaisen yksinkertainen operaatio. sieltähän se todennäköisesti löytyy, kun avaat sen katso tarkkaan missä järjestyksessä osat irtoavat jotta saat sen koottua takaisin Manuaalissa kuitenkin puhutaaan myös lämmityspiirin roskasihdista, mistäköhän tällaisen paikantaa? Ainoa edes jonkinlaisen sihdin näköinen on tuossa punaiselta paisuntasäiliöltä tulevassa putkesta, kahden kohtisuoraan kameraan olevien mustien sulkujen välissä. Voisiko tämä olla oikea paikka? Ei se on lämmityspiirin täyttöventtiilien välissä oleva takaiskuventtiili

Ilmeisesti punaisen paisuntasäiliön paineet, karvan alle 1Bar, on ihan ok?  On OK

Kiitos jo etukäteen!  :)
Ilmoita valvojille   Kirjattu
Muuten olen sitä mieltä että tyhmiä kysymyksiä ei ole, mutta tyhmiä vastaajia voi olla

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lomppi - 11.10.20 - klo:21:51
Kiitos kannustavista sanoista, ei sitä sitten ihan täysin ulapalla oltu!

Muutama jatkokysymys tästä kuitenkin poiki:

 - Mistäköhän sitä lämmityspiirin sihtiä pitäisi lähteä etsimään?
 - Jos tuon LK 520-25 filterin avaa ohjeiden mukaisesti (https://www.lkarmatur.se/globalassets/lk-armatur/images/faq-783-bred/lk-520-faq.jpg) pitääkö järjestelmästä sulkea sitä ennen mitään muita sulkuja?

Kiitos taas jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:08:34
Tyhmä kysymys tai ei, mutta tässä tulee:

Juomavesi alkanut olemaan sameaa, sameus johtuu ilmasta. Eli vesi kirkastuu lasissa ja pienet kuplat selvästi näkyvät kun vesi alkaa kirkastua pohjasta ylöspäin. Vesi ei maistu eikä haise miltään.

Mulla tulee porakaivon uppopumpulta 40mm siniraita
-> sitten 1 1/4 tuuman takaisku ja karkea + hieno suodatinpatruunat joiden jälkeen linja supistuu 1 tuumaan
-> sitten painekytkin sekä 80 litran kalvopainesäiliö (esipaine 0,9x uppopumpun käyntiinlähtöpaine valmistajan ohjeen mukaan)
-> sitten 1 tuuman takaisku jonka jälkeen supistuu 3/4 tuumaan mangaani+raudan suodattimelle teräspunosletkuilla meno ja tulo
-> sitten laajenee 1 1/4 tuumaan vesimittari ja paineenalennusventtiili
-> supistuu taas 1 tuumaan ja jakeluun

Tiedän, että on vähän ihmeelliset supistukset ja laajennukset tuossa systeemissä, mutta puolustaudun sillä että kyseessä asennus joka tullaan vielä purkamaan kun tekninen tila tehdään valmiiksi ja silloin systeemistä tehdään järkevämpi paremmilla osilla. Tuota on tullut päivitettyä useampaankin otteeseen, mm. paineenalennusventtiili ja viimeisimpänä mangaani+rauta suodatin.

Mitään ongelmia ei ollut ennen tuota viimeisintä päivitystä, eli rauta+mangaani suodatin, jolloin jouduin tekemään tuon muutoksen putkikokoihin: 1  -> 3/4  -> 1 1/4.
Suodattimen pystyy ohittamaan siinä olevilla ohivirtausventtiileillä, eli suodattimesta ei ilmaa veteen pääse kun tuota teoriaa on testattu.
Pari vuotoa liitoksiin tuli kun suodatinta asensin ja hamppukittiliitokset pääsi vähän liikkumaan, mutta ne on kaikki korjattu.
Laskin systeemin tyhjäksi vedestä ja paineistin 6 bar paineilmalla koko linjan niin, että uppopumpun jälkeiseltä takaiskulta taloon asti oli paineessa eikä paine pudonnut puolessa tunnissa yhtään. Kuuntelin myös liitokset läpi stetoskoopilla eikä pihinöitä kuulunut.

Mistä tuo ilma voisi systeemiin päästä?
Kalvopainesäiliö reilu vuoden vanha ja esipaine on useasti tsekattu eikä muutosta ole ollut, eli sieltä ei ilmaa vuoda sekaan.
Talon päässä painetestit tehty vajaa vuosi sitten 10 barilla eikä vuotoja ollut, eikä mitään lisäasennuksia tuon jälkeen siellä ole tehty.


Ne varsinaiset tyhmät kysymykset ovat siis:

Voiko tuo mangaani+rauta suodattimen putkikokojen muutos aiheuttaa jotain ilmataskua tai muuta kaasun erottumista vedestä, kun siinä aika paljon vaihtuu tuo putkikoko välissä ( 1  -> 3/4  -> 1 1/4 )?

Entä voiko ilma tulla uppopumpulta jos pumpun (Grundfos SQE 2-70) pohjassa oleva takaisku vuotaa? Mulla kun on se takaisku myös pumpun yläpäässä, niin putki saattaa päästä tyhjenemään niiden välissä huomaamatta. Pitäisikö tuo ylempi takaisku poistaa kokonaan? Asensin sen kun jostain luin että se suojaisi pumpun takaiskua painesäiliön jatkuvalta paineelta. Voisiko se kuitenkin estää uppopumpun oman takaiskun oikeanlaisen toiminnan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 12.10.20 - klo:09:11
Lainaus
Eli vesi kirkastuu lasissa ja pienet kuplat selvästi näkyvät kun vesi alkaa kirkastua pohjasta ylöspäin

Poresuutin hanan juoksuputkessa ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.10.20 - klo:09:41
Onko tämä ilmiö sekä kylmässä että kuumassa vedessä?
Saatko otettua näytteen heti kaivosta tulevasta vedestä?
Kuinka syvä kaivo ja millä korkeudella veden pinta?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:09:51
Saan otettua vettä putkesta ennen taloa ja siinä näkyy sama ilmiö, eli vesi on sameaa kuplista.
Pienellä järjestelyllä saan kyllä näytteen otettua heti kaivolta tulevan takaiskun jälkeen, ennen tuota takaiskua en saa näytettä muuten kuin poistamalla koko takaiskun.

Ei johdu poresuuttimesta koska kyseistä ongelmaa ole ollut havaittavissa aiemmin ja sameaa vettä tulee myös ennen hanaa otetusta näytteestä.
Ilmiö on kylmässä ja kuumassa vedessä, mutta lähde lienee kylmä vesi josta siirtyy kuumaan.
Kaivo syvyys muistaakseni 70 metriä, paineaukaistu, veden pinta pumpun asennushetkellä oli muistaakseni 10 metriä tai ylempänä. Olen tuota kesällä juoksuttanut puolikin vuorokautta kerralla pihalle eikä vesi ole loppunut.

Vesi on pahimmillaan kuin lonkeroa olisi kaatanut lasiin, eli kirkaan lasin läpi ei hetkeen näy edes sormia läpi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.10.20 - klo:12:34
Eiköhän tämä ilmiö johdu siitä että kaivon veteen on liuennut kaasuja.
Kaasujen liukoisuus on verrannollinen paineeseen ja kääntäen verrannollinen lämpötilaan.
Eli mitä suurempi paine ja kylmempi vesi sitä suurempi liukoisuus.
Kaivon pohjalla on n. 6 bar painetta ja lämpötila n.6 C.
Kun vettä lasketaan astiaan maan pinnalla paine putoaa ilmakehän paineeseen liukoisuus pienenee ja näkyy mikrokuplina, samentumana, vedessä.

Mikä on nyt muuttunut, jos aiemmin ei tätä ilmiötä ole esiintynyt?
Haiseeko vesi (mädäntyneelle kananmunalle)?
Onko sillä seudulla viime aikoina satanut runsaasti tai ollut poikkeuksellisen kuivaa?
Pirkanmaallahan tämä kohde on, minkälainen kallioperä on?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:13:11
Vesi ei haise eikä maistu miltään ja se on väritöntä heti kun kuplat siitä hälvenevät.
Nythän on ollut sateita runsaasti, mutta niin on ollut kesälläkin usea sadepäivä (kuten myös kuivia kausia) eikä tuolloin kuplia esiintynyt. Kaksi vuotta sitten teetetty vesianalyysi ei poikennut mitenkään tänä kesänä tehtyyn analyysiin verrattuna (jolloin vesi oli vielä kuplatonta).

Pintamaa on savea ja kallio graniittia, porakaivon suu on suoraan kalliolla, eli kallio kaivettu esille noin 0,5 metrin syvyydeltä ja ympärillä muovinen eristetty rengaskaivo ja murske ja salaoja pohjalla. Kallioreikään upotettu metallinen putki ja sen sisälle 6 tai 8 metriä muoviputkea joka päistään tiivistetty ja hattu kruununa päällä jossa siniraidan läpivienti ja hatullinen korvausilmaputki. Rengaskaivon sisällä pakkasvahti myös.

Värkkään hanan siihen kaivolta tulevan putken takaiskun jälkeen kun siinä on yksi t-haaran haara käyttämättömänä tulpattuna josta saan vettä ja ainakin ehkä poissuljettua ettei nuo eri halkaisijalla olevat osat aiheuta mitään mystistä (vaikka taitaa olla kaukaa haettua).

Saakohan tuosta runsaasta äkillisestä kaasuuntumisesta vesianalyysillä mitään näkyviin jos se siis juurisyy on tuohon ongelmaan?
Uskaltaako uppopumpun takaiskun ja putkiston testata paineilmalla jos otan tuon takaiskun pumpun ja painesäiliön väliltä pois, vai rikonko pumpun sisältä jotain?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.10.20 - klo:14:18
Kokeilppas seuraavaa
Pumppaa tasaisella reilulla virtauksella parikymmetä minuuttia ja ota parin minuutin välein näyte kaivon jälkeen.
Katso muuttuuko samentuma ajan myötä

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:19:32
Varmaan 10-15 min juoksuttelin suoraan kaivolta (takaiskun jälkeen) ja otin kirkkaaseen lasiin näytteitä. Normaalia kuplaa vain ja vesi oli kirkasta.

Eli jostain se nyt vuotaa tai imee ilmaa talon ja kaivon väliltä. Vuotoja en ole löytänyt edelleenkään eikä paineilmakaan mistään liitoksesta pois pihise.

Olen pienen lorinan paikallistanut stetoskoopilla kun talossa on hana sopivasti auki. Tuo lorina kuuluu painesäiliön jälkeisen 1 tuuman takaiskun jälkeen, siitä kun mangaani+rauta massasuodattimelle lähtee 3/4 tuuman joustoletku. Lorinan kuulee 90 asteen mutkien "kyynärpäistä" kuuntelemalla ja se kuuluu myös massasuodatinsäiliössä sekä siitä lähtevästä tuloletkusta aina vesimittarille ja paineenalennusventtiilille asti ja taitaapa kuulua myös talolle lähtevässä letkussa.

Paineenalennusventtiilissä on läpinäkyvä suodattimen pohjakuppi ja sopivasti toista suodattimen sulkua kiinni kääntämällä saan lorinan voimistumaan ja jossain kohtaa näkyy kuinka veden pinta alkaa näkyä tuossa läpinäkyvässä pohjakupissa. Painetta linjassa on kuitenkin tuolloin vielä reilu 2 bar.

Voisiko tuossa nyt vaan ahdistaa joku, esim tuo 1 tuuman takaisku jonka jälkeen lorina alkaa kuulua?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 12.10.20 - klo:20:04
Mikäs sen rautasuodattimen merkki ja malli on?

Edit, eli onko semmoinen iso vehjes mikä hapettamalla poistaa rautaa ja mangaania?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:20:18
Tommonen vehjes:
https://jalovesi.fi/tuotteet/jma-1054a-vedensuodatin-raudan-ja-mangaanin-poistoon/

Jalovedelle jo aiemmin asiasta soittelin, että voiko ilma vedessä johtua suodattimesta, mutta ei kuulemma voi. Se on varmistettukin jo suodatin ohittamalla.

Edit. Niin ja tuo aiemmin mainittu lorina putkissa kuuluu myös suodatin ohitettuna.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 12.10.20 - klo:20:24
Lainaus
Saan otettua vettä putkesta ennen taloa ja siinä näkyy sama ilmiö, eli vesi on sameaa kuplista.
Pienellä järjestelyllä saan kyllä näytteen otettua heti kaivolta tulevan takaiskun jälkeen, ennen tuota takaiskua en saa näytettä muuten kuin poistamalla koko takaiskun.
Aiemmin tänään tuli kaivolta sameaa vettä, mutta iltapäivällä ei?
Minkälaista vettä tuli talon kraanoista?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 12.10.20 - klo:20:25
No eikös vaan tuo hapettamalla auta puhdistusta, jossain on semmoinen halkaistu ”kuminänni” josta vehje imee ilmaa järjestelmään. Ainakin ennen oli.
Omassani aikoinaan oli myös kuplia mutta en pitänyt sitä pahana kun se kuului värkin toimintaperiaatteeseen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:20:31
Aiemmin tänään tuli kaivolta sameaa vettä, mutta iltapäivällä ei?
Minkälaista vettä tuli talon kraanoista?

ATS

Tarkoitin siis, että kaikkien suodattimien ja vesimittarin ja paineenalentimen jälkeen lähtee syöttö talolle tästä erillisestä rakennuksesta ja tuosta syöttöputkesta talon kellarista saan vettä ulos ja tuo oli sameaa.

Kaivolta otettu vesi tarkoittaa, että se tulee siis suoraan kaivosta ennen suodattimia.

Tuo suoraan kaivoata tuleva vesi on siis kirkasta ja suodatettu vesi sameaa. Olen kyllä suodatettua vettäkin ongelman alkaessa juoksuttanut pitkään hanoista, eikä sen laatu muutu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:20:33
No eikös vaan tuo hapettamalla auta puhdistusta, jossain on semmoinen halkaistu ”kuminänni” josta vehje imee ilmaa järjestelmään. Ainakin ennen oli.
Omassani aikoinaan oli myös kuplia mutta en pitänyt sitä pahana kun se kuului värkin toimintaperiaatteeseen.

Tuo huuhtelee suodatusmassan 2 vrk välein ja tuolloin huuhtelun jälkeen esiintyy samentumista vedessä ilman takia, mutta valmistajan mukaan sameus häviää jonkin ajan kuluttua vettä juoksuttamalla.

Eli ei pitäisi samentaa vettä pysyvästi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 12.10.20 - klo:20:43
Tuon takaiskun jälkeen alkavan/kuuluvan lorinan on pakko liittyä tuohon veden sameuteen, sehän tarkoittaa että putkistossa on ilmaa seassa.

En vaan saa päähäni, että miten ja mistä sinne se ilma pääsee kun kuitenkin otin käytännössä vettä ulos ennen tuota takaiskua ja se oli kirkasta. Tuon kyseisen vedenottopisteen ja takaiskun välissä on karkea- ja hienosuodatinpatruunapesät, painekatkaisija ja kalvopainesäiliö.

Ohitin kokeeksi koko massasuodattimen kytkemällä sen paikalle 3/4 tuuman joustoputken ja lorina jatkuu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 12.10.20 - klo:21:31
Tuo huuhtelee suodatusmassan 2 vrk välein ja tuolloin huuhtelun jälkeen esiintyy samentumista vedessä ilman takia, mutta valmistajan mukaan sameus häviää jonkin ajan kuluttua vettä juoksuttamalla.

Eli ei pitäisi samentaa vettä pysyvästi.

Niin, sen yöllisen vastavirtahuuhtelun jälkeen saattaa tulla pikkuisen sameaa vettä kun siellä on sitä huuhdeltua rautajäämää. Se sameus ei liity kupliin. Kuplat tulevat hapettimesta, tuommoinen värkki tarvii ilmaa sinne hiekkasuodattimeen jotta se voi toimia niin kuin on tarkoitettu. Ilma otetaan jostain ennen sitä isoa hiekkasuodatinta koska siellä sitä tarvitaan. Suodattimen kammen kääntö ei poistanut ilmastinta käytöstä koska se oli ennen suodatinta eikä integroitu sinne ”kellokoneistoon”. Kai sinullakin ilmastin jossain kaivon pohjan ja hiekkasuodattimen välissä on jotta vehjes voi toimia?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 13.10.20 - klo:08:43
Niin, sen yöllisen vastavirtahuuhtelun jälkeen saattaa tulla pikkuisen sameaa vettä kun siellä on sitä huuhdeltua rautajäämää. Se sameus ei liity kupliin. Kuplat tulevat hapettimesta, tuommoinen värkki tarvii ilmaa sinne hiekkasuodattimeen jotta se voi toimia niin kuin on tarkoitettu. Ilma otetaan jostain ennen sitä isoa hiekkasuodatinta koska siellä sitä tarvitaan. Suodattimen kammen kääntö ei poistanut ilmastinta käytöstä koska se oli ennen suodatinta eikä integroitu sinne ”kellokoneistoon”. Kai sinullakin ilmastin jossain kaivon pohjan ja hiekkasuodattimen välissä on jotta vehjes voi toimia?

Tuossa on erillinen ilmanottoventtiili, joka ilmastaa tuon massan tuon huuhtelusyksiln aikana joka koostuu kolmesta vaiheesta. Eli erillistä ilmastinta ei tässä tarvita välttämättä. Valmistaja nimenomaan sanoi, että veden mukana tulee ilmakuplaa joka samentaa veden tuon huuhtelun jälkeen ja muualta ei ilmaa systeemiin pääse laitteen takia kuin tuosta ilmanottoventtiilistä huuhtelun aikana.

Sameus hanavedessä siis on ilmaa, ja sitä tulee veteen vaikka tuon massasuodattimen olisi ohittanut kokonaan. Suodattimen liitännässä on kaksi ohivirtausventtiiliä jotka kääntämällä 90 astetta kääntävät veden virtaamaan suoraan venttiilistä toiseen eli sulkevat linjat massasuodattimelle. Hanavesi on silti sameaa kuplista ja tuo lorina jonka kuulen jatkuu silloinkin ja se kuuluu siis 1 tuuman takaiskuventtiilin jälkeen lähtevästä joustoletkusta alkaen.

Liitteenä kuva systeemistä ja toinen kuva punaisella merkattu linja missä ja mistä alkaen lorina kuuluu niin ehkä selventää asiaa.

Kuvassa ennen suodattimia on venttiili josta otin vettä suoraan kaivolta ja se oli kirkasta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.10.20 - klo:08:53
Sitä ilmaa tarvitaan kokoajan, ei vain vastavirtahuuhtelun aikana. Onko se takaiskuventtiili aivan tavallinen perusmalli vai joku watmanin oma?
Voisiko siinä olla joku ilmanottoreikä? Se näyttää olevan lorinaviivasi alkupiste.

Ja missä se erillinen ilmanottoventtiili on? Valokuva?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 13.10.20 - klo:09:30
Sitä ilmaa tarvitaan kokoajan, ei vain vastavirtahuuhtelun aikana. Onko se takaiskuventtiili aivan tavallinen perusmalli vai joku watmanin oma?
Voisiko siinä olla joku ilmanottoreikä? Se näyttää olevan lorinaviivasi alkupiste.

Ja missä se erillinen ilmanottoventtiili on? Valokuva?

Takaisku on tavallinen perusmalli. Voisihan tuon vaihtaa uuteen tai jopa pykälää isompaan jos siinä nyt jotain ongelmaa kuitenkin on. Jostain tuota lorinan lähdettä on alettava metsästämään ja tuosta se lienee luontevinta..

Ilmanottoventtiili on massasuodattimen kellolaitteiston kaulassa, näkyy linkin kuvassa kellolaitteen alla oikealla, 90 asteen kulma jossa messinkiruuvi: https://jalovesi.fi/wp-content/uploads/Rauta-ja-Mangaani-Vedensuodatuslaite-JMA-1054A-296x1024.jpg
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lämmittäjä69 - 13.10.20 - klo:09:57
Moro,

pari viikkoa sitten vaihdettiin lämmitysmuoto maalämpöön ja samalla asennettiin kalvopaisuntasäiliö keruu- ja lämmityspiiriin. Asentaja sanoi että lämmityspiirin kalvopaisuntasäiliön paine pitäisi pysyä 0.8 baarissa, mutta kun kävin eilen katsomassa niin se oli tippunut 0.65 baariin. Lisäsin vettä ja paine nousi 0.8 baariin, mutta jo muutaman tunnin aikana se oli taas pudonnut 0.7 baariin. Lisäksi huomasin että pesuhuoneen patteri tiputtaa vettä patterin oikeassa yläkulmassa olevasta pultista, tosin tippa/2min tahdilla eli hyvin hitaasti. Talon muissa pattereissa ei näy vuotoja.

Pitäisikö tuosta paineen laskusta huolestua ja voisikohan sen aiheuttaa juuri tuo yksi patteri?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 13.10.20 - klo:10:29
Kannattaa se vuotokohta korjata.
Jos kyseessä on tavallinen levypatteri niin niissä on ilmausruuvi patterin toisessa yläkulmassa.
Tarkista ettei ilmausruuvin neulaventtiili ole auki.

Tuontapainen ohje netissä
http://cleverheating.fi/patterin-ilmaus/
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.10.20 - klo:16:32
Tein tieteellisiä kokeita ja mittasin vesitipan tilavuuden.
Tulokseksi sain että yksi tippa on 0,09 ml
Mutta kuitenkin tippa per kaksi minuuttia ja kaksi viikkoa antaa vuodon määräksi 0,90 litraa.
Riippuen paisunta-astian tilavuudesta ja esipaineesta on hyvinkin mahdollista että paine putoaa tuon 0,15 bar.

Sinulla patteritalo ja putket ilmeisesti rautaa.
Tällaisessa rakenteessa lämpötilan vaihtelut vaikuttaa paineeseen.
Katsohan paineet kun systeemi on lämpöisimmillään eli käyntijakson lopussa ja kylmimmillään eli stopjakson lopussa.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lomppi - 13.10.20 - klo:16:36
Kiitos kannustavista sanoista, ei sitä sitten ihan täysin ulapalla oltu!

Muutama jatkokysymys tästä kuitenkin poiki:

 - Mistäköhän sitä lämmityspiirin sihtiä pitäisi lähteä etsimään?
 - Jos tuon LK 520-25 filterin avaa ohjeiden mukaisesti (https://www.lkarmatur.se/globalassets/lk-armatur/images/faq-783-bred/lk-520-faq.jpg) pitääkö järjestelmästä sulkea sitä ennen mitään muita sulkuja?


Aiheeseen on perehdytty viikonlopun jälkeen ja olen päätymässä siihen lopputulokseen, että systeemiini ei olisi asennettu lainkaan tuota lämmityspiirin sihtiä? Mahtaakohan tämä olla mahdollista tai ylipäätään yleisestä?  :D

Talo kahdessa kerroksessa ja ilmeisesti tuon sihdin pitäisi olla kohdassa kun lämmityspiiri palaa takaisin koneelle, mutta siinä kohdassa ei kyllä näy mitään sulkua tai sihtiä. Yksi vaihtoehto on tietysti, että se olisi jossain koneen syövereissä, mutta en ole kyllä sieltäkään sitä onnistunut löytämään.

Ollaanko tässä ihan kuutamolla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.10.20 - klo:16:36
Takaisku on tavallinen perusmalli. Voisihan tuon vaihtaa uuteen tai jopa pykälää isompaan jos siinä nyt jotain ongelmaa kuitenkin on. Jostain tuota lorinan lähdettä on alettava metsästämään ja tuosta se lienee luontevinta..

Ilmanottoventtiili on massasuodattimen kellolaitteiston kaulassa, näkyy linkin kuvassa kellolaitteen alla oikealla, 90 asteen kulma jossa messinkiruuvi: https://jalovesi.fi/wp-content/uploads/Rauta-ja-Mangaani-Vedensuodatuslaite-JMA-1054A-296x1024.jpg

Minä poistaisin ylimääräiset takaiskut kokonaan. Itselläni oli vain yksi, se pumpun persuksessa oleva.
Miksiköhän sinulla  niitä on useampi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 13.10.20 - klo:16:49
Minä poistaisin ylimääräiset takaiskut kokonaan. Itselläni oli vain yksi, se pumpun persuksessa oleva.
Miksiköhän sinulla  niitä on useampi?

Massasuodattimen asennusohje vaati tuon takaiskun painesäiliön ja suodattimen väliin. Pähkin, että voisi johtua tuosta huuhtelusta ettei lähde väärään suuntaan missään vaiheessa vesi kulkemaan tai sitten jonkun muun takia. Hommasin 1 1/4 takaiskun tuon 1 tuumasen tilalle, saas nähdä mitä vaikuttaa jos mitään kunhan saan asennettua.

Toisen takaiskun laitoin suojaamaan pumpun omaa takaiskua painesäiliön aiheuttamalta jatkuvalta paineelta toiveena ettei pumppua tarvis liian usein repiä ylös takaiskun vaihtoon. Toki voi olla turha, ekaa kertaa olen näitä hommia tekrmässä  :)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.10.20 - klo:17:13
Massasuodattimen asennusohje vaati tuon takaiskun painesäiliön ja suodattimen väliin. Pähkin, että voisi johtua tuosta huuhtelusta ettei lähde väärään suuntaan missään vaiheessa vesi kulkemaan tai sitten jonkun muun takia. Hommasin 1 1/4 takaiskun tuon 1 tuumasen tilalle, saas nähdä mitä vaikuttaa jos mitään kunhan saan asennettua.

Toisen takaiskun laitoin suojaamaan pumpun omaa takaiskua painesäiliön aiheuttamalta jatkuvalta paineelta toiveena ettei pumppua tarvis liian usein repiä ylös takaiskun vaihtoon. Toki voi olla turha, ekaa kertaa olen näitä hommia tekrmässä  :)
En minäkään noista mitään tiedä mutta yhden kanssa taistelin parikymmentä vuotta. Ei vaiskas, hyvin se toimi.

Niin en tiedä miksi valmistaja takaiskun nyt siihen haluaa, ennen ei tarvinnut. Silloin oli tärkeää että pumpussa on potkua koska vastavirtahuuhtelu vaati omansa ja sen muistan että isompi paisari piti laittaa ja sen sijainti oli tärkeä siinä linjastossa, mukamas. Tietty huuhtelutiheys asetettiin vedenlaadun mukaan ja hapettimessa oli myös oma säätöruuvi.
No, toivotaan että saat homman rokkaamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 13.10.20 - klo:23:03
Pitää vielä seurailla huominen päivä, mutta vaikuttaa tällä hetkellä siltä että lorinat on saatu poistettua ja vesi kirkastettua.

Kaksi muutosta tein, vaihdoin 1 tuuman takaiskun 1 1/4 tuumaseksi sekä lisäsin ilmausventtiilin talolle lähtevän linjan alkuun.

Massasuodattimen asennuksen yhteydessä huuhtelin talolle menevää linjaa talon kellarissa olevasta hanasta ja tuohon linjaan taisi jäädä jonkun verran ilmaa taskuun. Korkeuseroja on jonkin verran ja kellari on alimpana, joten todennäköisesti tuonne jäänyt ilma on lorinat aiheuttanut ja myös hanaveden sakeentumisen. Se jää arvoitukseksi, että miksi vesi kirkastui kun massasuodattimen ohitti, ehkä liian pienellä takaiskulla oli siihen vaikututusta.

Koputan puuta josko tämä tyhmä juttu olisi tässä.


Edit. Ilmaongelmien varalle ajattelin laittaa automaattisen ilmausventtiilin tuohon mistä nyt sulun kautta linjan ilmasin. Käykö tuohon lämmitysverkossa käytettävä automaatti-ilmain vai pitääkö olla käyttövedelle tarkoitettu ja mikä olisi hyvä?

Edit2. Löytyi ainakin Onniselta automaatti-ilmausventtiili juomavedelle. hintaa alv24 180e että saa nyt nähdä koenko tarpeelliseksi jos se tuollainen on oltava  ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 14.10.20 - klo:09:27
Aamulla aloin tuota veden ilmastusta pohtimaan ja tottahan se on, että se parantaa mangaanin ja raudan suodatuskykyä massasuodattimessa eli jos sen saa helpolla ja suht halvalla toteutettua niin miksi ei. Valmista systeemiä en ajatellut ostaa kun ne maksaa satoja euroja.

Liitteenä jo aiemmin käytettyyn kuvaan lisätty ajatus miten tuon porakaivon ilmastuksen saisin helpoiten tehtyä kaivoon. 40 mm siniraita poikki ja väliin T-haara johon supistelee pienen takaiskun joka estää(?) putken tyhjenemisen kun pumppu ei ole käynnissä ja sululla säätää veden juoksutuksen määrän ja jos ongelmia ilmenee niin saa suljettua tuon ilmauskierron kokonaan sululla.

Ainoa siis mikä askarruttaa, tyhjeneekö putki kuitenkin ilmauksen takaiskun kautta kun tuo on ehkä 1.5 metriä alempana kuin teknisessä tilassa oleva seuraava takaisku?
Joissain valmiissa ratkaisuissa on vielä jonkinlainen ilmansuodatinmötikkä linjassa joka menee porakaivoon, tuo varmaankin imee suodatettua ilmaa veden sekaan tehostaen ilmausta, pitäisikö sellainen tuohon omaan systeemiin vielä lisätä sulun jälkeiseen mutkaan T-haaralla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.10.20 - klo:20:20
Aamulla aloin tuota veden ilmastusta pohtimaan ja tottahan se on, että se parantaa mangaanin ja raudan suodatuskykyä massasuodattimessa eli jos sen saa helpolla ja suht halvalla toteutettua niin miksi ei. Valmista systeemiä en ajatellut ostaa kun ne maksaa satoja euroja.

Liitteenä jo aiemmin käytettyyn kuvaan lisätty ajatus miten tuon porakaivon ilmastuksen saisin helpoiten tehtyä kaivoon. 40 mm siniraita poikki ja väliin T-haara johon supistelee pienen takaiskun joka estää(?) putken tyhjenemisen kun pumppu ei ole käynnissä ja sululla säätää veden juoksutuksen määrän ja jos ongelmia ilmenee niin saa suljettua tuon ilmauskierron kokonaan sululla.

Ainoa siis mikä askarruttaa, tyhjeneekö putki kuitenkin ilmauksen takaiskun kautta kun tuo on ehkä 1.5 metriä alempana kuin teknisessä tilassa oleva seuraava takaisku?
Joissain valmiissa ratkaisuissa on vielä jonkinlainen ilmansuodatinmötikkä linjassa joka menee porakaivoon, tuo varmaankin imee suodatettua ilmaa veden sekaan tehostaen ilmausta, pitäisikö sellainen tuohon omaan systeemiin vielä lisätä sulun jälkeiseen mutkaan T-haaralla?

Käsittääkseni Watmanin tietämys noista laitteista ja suodatuksista on huipputasoa. Tarkoittaa että jos ovat vesinäytteen saatuaan tuommoisen laitteen sinulle myyneet niin tuskin sitä tarvitsee itse alkaa virittelemään enempää. Vai eikö vesi ole kirkasta, hajutonta ja paikkoja värjäämätöntä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 14.10.20 - klo:20:59
Käsittääkseni Watmanin tietämys noista laitteista ja suodatuksista on huipputasoa. Tarkoittaa että jos ovat vesinäytteen saatuaan tuommoisen laitteen sinulle myyneet niin tuskin sitä tarvitsee itse alkaa virittelemään enempää. Vai eikö vesi ole kirkasta, hajutonta ja paikkoja värjäämätöntä?

Tämä on Jaloveden laite.

Vesi on muuten hyvää, mutta välillä lonkeron väristä koska ilmakuplat värjää sen.

Tai nyt se ei ole enää niin sameaa aiemmin mainittujen toimien jälkeen. Vielä vähän on sameaa alkuun ennen kuin selkeää mutta ei enää häiritsevästi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.10.20 - klo:21:23
Jalovesi on toki mainittu aiemminkin mutta minä luulin että se on vain myyjä joka myy watmanin kamaa. Mutta siis se tuokin itse tuotteita maahan jotka ovat eri kamaa kuin watmanit. Ulkonäkö väriä myöten on niin samanlaiset että en osannut ajatella että kyseessä on eri tuote. 10 54 tyyppinumerokin löytyy molemmilta.
Mutta mitä väliä, toimintaperiaate noilla on kaikilla hiekkavehkeillä sama.

Asiaan. Jos ottaa lasiin vettä ja antaa sen seisoa pöydällä vuorokauden niin samentuuko vesi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 14.10.20 - klo:22:03
Jalovesi on toki mainittu aiemminkin mutta minä luulin että se on vain myyjä joka myy watmanin kamaa. Mutta siis se tuokin itse tuotteita maahan jotka ovat eri kamaa kuin watmanit. Ulkonäkö väriä myöten on niin samanlaiset että en osannut ajatella että kyseessä on eri tuote. 10 54 tyyppinumerokin löytyy molemmilta.
Mutta mitä väliä, toimintaperiaate noilla on kaikilla hiekkavehkeillä sama.

Asiaan. Jos ottaa lasiin vettä ja antaa sen seisoa pöydällä vuorokauden niin samentuuko vesi?

Ei, kun vettä laskee lasiin vesi on ehkä pari sekuntia melko kirkasta ja sitten alkaa samentua. Sitten kun samentuminen loppuu, alkaa vesi lasissa kirkastua alhaalta ylöspäin ja samalla näkee kuinka kuplat alkaa erottua samentumasta ja lopulta vesi on kirkasta ja pysyy kirkkaana. Kirkastumiseen kuluu ehkä 20 sekuntia.

Mulla on tapana keittää aamukahvit ja kahvit juotua huuhtelen pannun ja täytän sen lopuksi vedellä ja tuo aamuinen vesi seisoo tälläkin hetkellä pannussa ja on kirkasta kuin mikä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.10.20 - klo:22:24
Se että vesi lasissa ei vuorokaudessa muutu sameaksi kertoo mielestäni että hapettumista tapahtuu riittävästi.
Itselläni kun se hapetin ejektori oli säädettävä niin jos hapetti liikaa niin hanasta tuli mikrokuplaista vettä ja jos hapetti liian vähän niin hanasta tuli kyllä kirkasta mutta se samentui pikkuhiljaa noin vuorokaudessa. Eli pidin säätöä siinä kulpituksen rajoilla koska oli valkoiset laatat kylpyhuoneessa eikä niiden värjäytyminen ollut tietenkään haluttua kuten ei hillitön kupliminenkaan. Tietysti suodattimen jälkeen olisi voinut laittaa ilmanpoistimiakin kun suodatus oli jo ”takanapäin” mutta homma pysyi hallussa kun löysi sopivan säädön.
Rauta porakaivon hapettomassa syvyydessä on muotoa fe3 ja hapettuessaan siitä tulee fe2 ja samalla se vaihtaa väriä. Hiekkasuodatin pystyy tuon hapettuneen suodattamaan mutta ei niinkään sitä fe3 versioo. Jotenkin noin, google varmaan kertoo jämptisti tuon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 26.12.20 - klo:21:41
Tekisi mieli tarkistaa tuon maapiirin paisuntasäiliön vastapaine. Tarrassa sanoo että 1,5bar pitäisi olla kalvon alapuolella?

Tehdäänkö tuo siis niin, että päästän piirin paineen noista ylimpänä olevista nipoista nollaan ja sitten laitan säiliöön tuon 1,5bar, jonka jälkeen nostan maapiirin puolen paineen normaaliin?

Tuossa systeemissä on siis piirin puolella reilu 1bar paine normaalisti.


Jotenkin näyttää, että nykyään tippuu tuo paine pidemmän käyntijakson aikana aiempaa alemmaksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 26.12.20 - klo:22:10
Ei näin,
mutta huomenna lisää
ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 27.12.20 - klo:11:18
Lainaus
Tekisi mieli tarkistaa tuon maapiirin paisuntasäiliön vastapaine. Tarrassa sanoo että 1,5bar pitäisi olla kalvon alapuolella?
Tehdäänkö tuo siis niin, että päästän piirin paineen noista ylimpänä olevista nipoista nollaan ja sitten laitan säiliöön tuon 1,5bar, jonka jälkeen nostan maapiirin puolen paineen normaaliin?
Tuossa systeemissä on siis piirin puolella reilu 1bar paine normaalisti.
Jotenkin näyttää, että nykyään tippuu tuo paine pidemmän käyntijakson aikana aiempaa alemmaksi.
Meinas unohtua mitä illalla tuli luvattua.
Tuo tarran 1,5 bar tarkoittanee sitä painetta mikä sinne on tehtaalla laitetu.
Kussakin käyttöpaikassa esipaine pitää säätää kohteen mukaiseksi.
Jos säiliön kaasutilan paine on 1,5 bar ja kumikalvon toisella puolella keruupiirin nesteen paine 1,0 bar, niin eihän silloin keruupiirin matalammasta paineesta voi mennä nestettä paisunta-astiaan.
Eli paisunta-astia ei toimi lainkaan.

Tee seuraavasti:
- Pudota keruupiirin paine nollaan laskemalla nestettä ulos
- Jos paisunta-astia on piirin korkeimmassa kohtaa, säädä paisunta-astian kaasutilan paine 0,2 bar:iin
- Jos paisunta-astian yläpuolella on esim viilennyspatteri tms. lisää esipainetta 0,1 bar jokaista korkeuseron metriä kohden. Esim jos viilennyspatteri on 3 metriä korkeammalla on esipaine 0,2 + 0,3 = 0,5 bar.
- Säädä keruupiirin paine nestettä lisäämällä 1,0 bar:iin
Nyt kumikalvo on n. keskellä paisunta-astiaa ja paisunta-astia kompensoi keruupiirin nesteen tilavuuden vaihtelut tasapuolisesti kumpaankin suuntaan.
- Tarkasta kaasutilan paine, pitää olla sama kuin nestepuolen paine.

PS Ei muuten ollut ollenkaan tyhmä kysymys.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Sorvar - 27.12.20 - klo:17:59
Vanhan öljykattilan shuntin viereen lämmitysputkeen ja käyttöveden putkeen meni maadoituskaapeli.
Kannattaako kyseinen seinällä roikkuva kupari yhdistää nyt lämmitysrjestelmään (puskurin jälkeen ku on sopivalla kohdalla) ja käyttöveden putkeen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 03.01.21 - klo:17:37
Meinas unohtua mitä illalla tuli luvattua.
Tuo tarran 1,5 bar tarkoittanee sitä painetta mikä sinne on tehtaalla laitetu.
Kussakin käyttöpaikassa esipaine pitää säätää kohteen mukaiseksi.
Jos säiliön kaasutilan paine on 1,5 bar ja kumikalvon toisella puolella keruupiirin nesteen paine 1,0 bar, niin eihän silloin keruupiirin matalammasta paineesta voi mennä nestettä paisunta-astiaan.
Eli paisunta-astia ei toimi lainkaan.

Tee seuraavasti:
- Pudota keruupiirin paine nollaan laskemalla nestettä ulos
- Jos paisunta-astia on piirin korkeimmassa kohtaa, säädä paisunta-astian kaasutilan paine 0,2 bar:iin
- Jos paisunta-astian yläpuolella on esim viilennyspatteri tms. lisää esipainetta 0,1 bar jokaista korkeuseron metriä kohden. Esim jos viilennyspatteri on 3 metriä korkeammalla on esipaine 0,2 + 0,3 = 0,5 bar.
- Säädä keruupiirin paine nestettä lisäämällä 1,0 bar:iin
Nyt kumikalvo on n. keskellä paisunta-astiaa ja paisunta-astia kompensoi keruupiirin nesteen tilavuuden vaihtelut tasapuolisesti kumpaankin suuntaan.
- Tarkasta kaasutilan paine, pitää olla sama kuin nestepuolen paine.

PS Ei muuten ollut ollenkaan tyhmä kysymys.

ATS

Katsoin aivan ensiksi mittarilla millainen paine siellä on. Ensimmäinen  havainto oli, että viina sieltä ilmanipasta tuli sormille kun sovitin mittarin letkua siihen. Katsoin kuitenkin paineen, eikä siellä ollut juuri mitään. viisari kuitenkin näytti pari kymmenystä, ei kuitenkaan siis nestepuolen painetta?

Tässä on käynyt nyt omaa tyhmyyttäni ilmeisesti niin, että kun minulla jäi muutama vuosi sitten mutasihdin korkin o-rengas ilmeisesti jotenkin väärin ja se jäi hiukan tihkumaan ja paineet putosivat pikkuhiljaa. Lisäsin tietysti piiriin nestettä jotta sain paineen normaaliksi, enkä tajunnut vertailla sitä tuohon säiliön vastapaineeseen.
Nyt lienee niin, että kalvo on pinkeänä ja alkanut päästä jostakin nestettä läpi?

Toisaalta luulisi, että jos se vuotaa, siellä olisi sama paine kaasu puolellakin? Viinaa sieltä nipasta jokatapauksessa tuli jonkin verran. Mittaria sieltä ei tullut täyteen, mutta tippoja kuitenkin ihan haisteltavaksi asti. Muutaman mittauksen jälkeen ei enää tullut mitään. Voiko nuo kalvot jollakin tapaa läpäistä vuosien saatossa tuota liuosta?






Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 03.01.21 - klo:20:15
Oliko sinulla havainto, että O-renkaasta vuoti nestettä ulos?
Onhan voinut käydä niinkin että kaasutilan venttiili on vuotanut kaasut vähitellen ulos ja tästä aiheutuneen paineenlaskun olet kompensoinut lisäämällä nestettä?
Eihän ehjän kumikalvon läpi pitäisi mitään vuotaa mutta jos siinä on jotain vikaa niin silloinhan se voi vuotaa.
Oikein asennetussa paisunta-astiassa ei ole juurikaan paine-eroa kumikalvon yli, ainoastaan sen verran mitä kumin venyttämisestä tulee.

Jos kaasupuolelta tuli nestettä, tietää tämä asiointia putkiliikkeesä.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: sam68 - 04.01.21 - klo:08:33
Vanhan öljykattilan shuntin viereen lämmitysputkeen ja käyttöveden putkeen meni maadoituskaapeli.
Kannattaako kyseinen seinällä roikkuva kupari yhdistää nyt lämmitysrjestelmään (puskurin jälkeen ku on sopivalla kohdalla) ja käyttöveden putkeen?
Kyllä ehdottomasti kannattaa. Vanha maadoitus kannattaa aina laittaa takaisin ja liikaa ei voi maadoittaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heikki75 - 04.01.21 - klo:09:06
Näinhän siinä on käynyt.

Tein kuitenkin tuon ohjeesi mukaan, tosin ei noilla omilla mittareilla alle 0,5bar paineita pysty tarkasti mittaamaan. Kuitenkin se nyt toimii niin, että paine ei laske työjaksolla enää kuin puoleen aiemmasta ja nyt se kaasupuolen paine on siellä olemassa  ja seuraa piirin painetta siellä suunnilleen samoissa, tai niin samoissa kuin käytettävissä olevilla mittausvälineillä voi asian todeta. Selvästi se säiliö nyt edes toimii.
Fakta on kuitenkin se, että homma ei onnistu oikein mitenkään, edes laadukkaalla rengaspainemittarilla, koska se reagoi vasta tuossa 0,2-0,3bar tienoilla. Eli se esipaine on säädettävä asianmukaisella mittarilla.

Kaasupuolen mittausnipasta ei ole nyt tullut enää nestettä, ensimmäisten suhausten jälkeen, muta eihän se oikein ole siitä huolimatta.
Pitää metsästää siihen uusi pönttö, mutta se ei ainakaan netistä etsimällä ole helppoa. Suomessa ei mikään verkkokauppa myy suoraan käyvää pönttöä. Kyseessä siis tuo Gebwellin asennusryhmä jossa 12l suorakaiteen mallinen pönttö.
Ei tuossa toki kauheasti olisi putkitöitä vaikka veisi pöntön tuohon puolen metrin päähän seinälle? Sillon kävisi tuollainen alle 50€ pallokin. Toki en siihen halua ensimmäisenä ryhtyä, koska tuo tekninen tila on riittävän ahdas ilman lisärojuakin.
Tuota samaa pönttöä on pilvin pimein muissakin valmiissa asennusryhmissä ja esim. kaukolämmön jakokeskuspaketeissa, mutta varaosana sitä ei ole Suomessa oikein myynnissä.

Pönttö on siis tarkalleen tämä:


https://www.osta.ee/en/ruumisaastlik-paisupaak-12l-sobib-ohk-vesi-pumbale-19935135.html

Pitää käydä kyselemässä ammattilaisilta ideoita kuinka tuossa kannattaisi toimia. Hyvin se nyt pelaa noinkin ainakin toistaiseksi, että ei tarvitse panikoida asian suhteen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 09.01.21 - klo:02:39
Mitens Spottilaiset kun ens viikolla menee 20snt rikki?
Kannattiko?
Tahtoo olla pörssissäki niin että kun kukaan ei halua saa halvalla, ja kun kaikki tahtoo niin maksaa maltaita.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.21 - klo:03:40
Muotiasiaa. Kavereilla puolen hehtaarin tontit ja päätyivät sitten vesiilmalämpöön kalliin kaivon takia.
Eikö enää asenneta piirejä peltoon?
Yhdessäkään tarjouksessa ei mitään mainintaa tai vaihtoehtoa tästä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 10.01.21 - klo:09:38
Kysymys ei ollut tyhmä mutta kaverit taitaa olla
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.21 - klo:13:06
Kysymys ei ollut tyhmä mutta kaverit taitaa olla
Tietämättömiä? Ihmettelen vaan kun näitä tarjouksia kysellään niin miksi ei laitteistojen myyjät kerro mitään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.01.21 - klo:20:01
Puhelin soi päivällä. Naapuriin asennettu mitsun vesi ilmalämpöpumppu polttaa sulakkeet. 3*24Amp ja 12kw kiuas ei oo hyvä yhdistelmä🤔.
Kysymys. Kuuluuko pumpun asentaneen firman korjata tälläinen moka, vai kenen on vastuu? Siellä on pääsulakkeiden takana oleva suojalevy alkanut käpristyä kuumuudesta. Suosittelin etteivät saunoisi ainakaan pakkasella. Vastusta vissiin käyttää aika taajaan.
Laite asennettiin öljyn tilalle 70 luvun taloon jossa uudet patterit ja putkisto.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 10.01.21 - klo:21:55
Lainaus
Siellä on pääsulakkeiden takana oleva suojalevy alkanut käpristyä kuumuudesta.

Kannattaa tarkastaa pääsulakkeiden kansien ja pohjakoskettimien kontaktipinnat ettei ole arpeutuneet tms karstoittuneet ja jos on niin uusittava sitten.

Kierrettävät tulppasulakkeet löystyy aikaa myöten lämpölaajenemisen takia kun niissä ei ole laisinkaan jousipainetta ylläpitämässä kunnollista kontaktia.



 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Löllö-Einari - 12.01.21 - klo:14:50
Maalämpöpumppu on alkanut pitää lämmityksen alkaessa mahdotonta lorinaa. Lorinan alkaessa olen yrittänyt paikantaa ääntä ja tsekannut maalämpöpumpun (Alpha-InnoTec WZ S81H)) tilaa, lämpöpumpun näytössä lukee että "liuospiiri/lat. pyörii" tai vastaavaa ja rullaava aika näyttää, että on juuri alkanut kun lorina on alkanut. Olisiko järjestelmä ilmauksen tarpeessa vai mistä tuo johtune? Talo kyllä on lämmennyt normaalisti kesät talvet, kolme vuotta asuttu nyt ko. talossa, nyt on ensimmäinen talvi kun tuo on tuollaista ääntä pitänyt. Lorina loppuu n. 30 sekunnin kuluttua ja sitten taas järjestelmä toimii normaalin äänettömästi.

Mietin vaan, että osaisiko tuolle itse jotain tehdä vai pitääkö kutsua huolto paikalle. Tuo kuvan vasemman painemittarin nollapaine myös ihmetyttää, tosin se on ollut nollassa nyt varmaan jo kaksi vuotta.

(https://i.postimg.cc/gkdMz2zx/adgadg.jpg)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: noble - 12.01.21 - klo:15:19
Keruunpiirin paineet ovat nollassa. Luultavammin järjestelmässä ilmaa ja vajausta liuoksesta. Pyydä huolto laittamaan lisää nesteitä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ksuomalainen - 13.01.21 - klo:10:29
Olisi kysymys liittyen kaivossa käytettävään kollektoriputkeen liittyen. Jos maaperä on suotuisa niin laskurin mukaan porattavaa tulisi yhteensä 233m. Kaivo on lähellä teknistä tilaa joten vaakaputkitus jäänee kahteen metriin. Painehäviö PE40 olisi 108kPa(ei toimi) ja PE45 58kPa(välttävä). Nibe s1255 12kw spekseissä on et suurin ulkoinen paine nimellisvirtaukeella 115kPa eli tätä arvoako tuossa pitää katsoa? Monet porarit sanoo et 250m ja alle menee 40 putkella ja samoin avaimet käteen tyypit. Eli onko speksien mukaan tuo painehäviö PE40 kuitenkin ok?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Löllö-Einari - 13.01.21 - klo:10:45
Keruunpiirin paineet ovat nollassa. Luultavammin järjestelmässä ilmaa ja vajausta liuoksesta. Pyydä huolto laittamaan lisää nesteitä.
Kiitokset, pitää tilata huolto paikalle. Mistä tuo vajaus piirissä johtuu, vajuuko nesteet ajan myötä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 13.01.21 - klo:11:28
Olisi kysymys liittyen kaivossa käytettävään kollektoriputkeen liittyen. Jos maaperä on suotuisa niin laskurin mukaan porattavaa tulisi yhteensä 233m. Kaivo on lähellä teknistä tilaa joten vaakaputkitus jäänee kahteen metriin. Painehäviö PE40 olisi 108kPa(ei toimi) ja PE45 58kPa(välttävä). Nibe s1255 12kw spekseissä on et suurin ulkoinen paine nimellisvirtaukeella 115kPa eli tätä arvoako tuossa pitää katsoa? Monet porarit sanoo et 250m ja alle menee 40 putkella ja samoin avaimet käteen tyypit. Eli onko speksien mukaan tuo painehäviö PE40 kuitenkin ok?

Tätä olen kovasti pohtinut juuri saman MLP:n kautta. Tilasin juuri 230 mm kaivon, jossa 50 mm kollektori ja 40 mm vaakaputket. Suuremmilla virtaamilla sallittu painehäviö laskee kuin lehmänhäntä ja myös keruun ja MLP:n välisistä kupariputkista ja osista tulee painehäviötä (hyvin valitsemalla alle 10 kPa).

Lue täältä lisää: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9657.msg126128#msg126128

Itse en ole noin jyrkällä kannalla, että 40 mm keruu ei toimisi. dT jää hieman suuremmaksi, kun invertteristä otetaan reilusti tehoa. Riippuu mitoituksesta ollaanko edes juuri koskaan tuolla tehoalueella. Kaikilla tehoilla COP huononee hieman, koska pienemmillä tehoilla keruupumppu vie enemmän sähköä ja suuremmilla dT kasvaa.

Kestänee 10+ vuotta ennen kuin sähköä säästyy lisähinnan verran. Minulla lisähinta oli varsin kohtuullinen 40->50 mm keruu + 115->125 mm kaivo sille nosti hintaa 1,5 €/m eli 320 €. 40+45 olisi ollut puolivälissä ja varmasti jo aivan OK. Mikään noista ei ole turbo, vaan sileitä putkia 2,4, 2,7 ja 3,0 mm seinämällä. Vaakaputki lienee 3,7 seinämällä.

Poraus viikolla 6 tai 7.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.01.21 - klo:12:07
Sekin kannattaa muistaa, että keruupiirin dT -arvon kasvaessa kaivoon menevän lämpötila laskee reippaammin pakkaselle.
Kaivossa alas menevän keräinputken ympärille muodostuu pitkä jäävaippa, joka yrittää nostaa keräintä ylös kaivosta.
Tällaisia on tapahtunut ja seurauksena maalämpökone on mennyt vikatilaan.
Järjestelmän toimintavarmuuskin on varteenotettava seikka.
...
Keruun painehäviön kasvaminen aiheutuu liian ohuista keruun putkista.
Painehäviön kasvamisen seurauksena kasvaa keruun dT.
Keruun dT on kaivosta tulevan ja kaivoon palaavan kiertonesteen lämpötilojen erotus.
Erotustuksen mittayksikkönä käytetään yleensä Kelvin astetta (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kelvin) [K], joka on saman suuruinen, kuin Celsius astekin.
Kelvinasteikon nollapiste on ns absoluuttinen nollapiste (https://fi.wikipedia.org/wiki/Absoluuttinen_nollapiste), joka on −273,15 Celsiusatetta [ºC].
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 13.01.21 - klo:12:29
Sekin kannattaa muistaa, että keruupiirin dT -arvon kasvaessa kaivoon menevän lämpötila laskee reippaammin pakkaselle.

Kohtuu vähän kuitenkin. Keruu dT:n suurentuessa tulee keruulta lämpimämpää. Tuossa tapauksessa keruun dT täydellä teholla on n. 3,2K 50mm, 3,5K 45 mm ja 4,2K 40 mm. Riippuu tietysti COPista, tuo on 4,5:lla, joka lienee aika lähelle sitä mihin S/F1255 pystyy täydellä teholla ja sitä vastaavalla menolämmöllä.

Tuolloin siis 50->40 keräimellä dT kasvaa 1 K, jolloin kaivosta tulee n. 0,5 K lämpimämpää ja sinne menee n. 0,5 K kylmempää. Onko tuolla sitten suurta merkitystä jäätymiseen? Aivan rajatapausmitoituksessa voi kai olla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.01.21 - klo:17:01
Kaivon vesi on maalämpökoneen käydessä täydellä lämmitytehollaan noin 0,8 .. 1,5 astetta lämpöisempää, kuin on kaivosta tulevassa putkessa virtaavan liuoksen lämpötila.

Onko joku foorumilaisista tutkinut sitä, kuinka paljon kaivosta tulevan lämpötila nousee, kun dT arvoa kasvatetaan kiertoa hidastamalla yhdellä tai kahdella asteella?

Asiaan vaikuttaa vähän se, että dT -arvon kasvaessa COP huononee vähän, joten kaivon kuorma laskee muutamia prosentteja.
Toinen tekijä on se, että keruun kierto hidastuu ja kiertoneste ehtii lämmetä vähän enemmän, paitsi, jos virtaus muuttuukin laminaariseksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 13.01.21 - klo:18:55
Tällaisen koeajon olen tehnyt tasan 10 vuotta sitten.
Koe on tehty siten että keruupumppu on ollut käynnissä taukojaksolla tällöin kierrossa on tasalämmintä liuosta.
Koneen käynnistyessä kaivosta tulee n. 15 min ajan tasalämmintä liuosta ja tänä aikana olen kuristanut liuosvirtausta.
Yhden 15 min aikana voi ajaa parilla kolmella eri virtauksella.
Yhden päivän aikana sain ajettua oheisessa kuvassa olevat mittausarvot.

Löytyykö tästä vastaus kysymykseesi?

ATS

edit: Itse asiassa tästä kuvasta näkee että virtauksen kuristaminen ei vaikuta kaivosta tulevaan lämpötilaan ainoastaan kaivoon menevä jäähtyy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 13.01.21 - klo:19:43
Selitätkö vielä tarkemmin koejärjestelyn? Tuossa minun ajatuksessa lähdettiin siitä, että ajetaan pitkään samalla teholla eli ollaan tasapainotilassa. Tällöin siis keruuneste on kiertänyt monta kierrosta samalla teholla ja virtaamalla, jolloin lämmönsiirto kaivosta keruunesteeseen on sama kuin kaivovedestä kallioon ja keruunesteestä MLP:hen.

Lyhyessä testissä ei tasapaino ehdi syntyä. Pitäisi ajaa samaa tilannetta niin kauan, että lämpötilat ei enää muutu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 13.01.21 - klo:19:50
Jäin miettimään tätä:
Tuolloin siis 50->40 keräimellä dT kasvaa 1 K, jolloin kaivosta tulee n. 0,5 K lämpimämpää ja sinne menee n. 0,5 K kylmempää. Onko tuolla sitten suurta merkitystä jäätymiseen? Aivan rajatapausmitoituksessa voi kai olla.
Löytyi vastaus.. Kiitos seppaant.
jmaja on arvostamani tutkijaluonne ja tietämystä omaava jäsen. Siksi arkaillen rohkenin ottaa kantaa tähän asiaan..

Kaipasin tukea ajatukselleni, että ei kaivosta tulevan lämpötila nousisi arvolla dT :n nousu /2, eli,
että puolet dT :n muutoksesta menisi kaivosta tulevan lämpötilaan ja toinen puoli kaivoon menevään.

Tähän voitaisiin soveltaa vaikkapa ajatusleikkinä ääritilannetta, jossa dT -arvo on hyvin korkea, vaikkapa 50 K.
Kaivosta tulevan lämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin kallioperän lämpötila, joka on meillä noin 3 - 7 C.
Tämän esimerkin mukaan kaivoon täytyisi kuitenkin mennä 50 - 7 = -43 C lämpöistä..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 13.01.21 - klo:21:37
Toinen ajatusleikki on hidastaa virtausta äärettömästi eli pysäyttää. Silloin kaivosta tulee kaivon lämpöistä. Äärettömän nopealla virtauksella ei tule.

Ei se ole symmetrinen prosessi, mutta väittäisin, että virtausta hidastamalla kaivosta tulo lähenee kaivon lepolämpötilaa. Tietysti ei tuokaan ihan yksiselitteistä ole, kun kylmä meno kaivoon jäähdyttää kaivon yläosaa tehokkaammin
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.01.21 - klo:10:27
Minäkin kävin tekemään aikani kuluksi pikku testin. Kone oli käynyt jo jonkin aikaa eli prosessi oli
valmiiksi vakaa.

Aluksi keruu 100% teholla.
Kaivosta 3.0             kaivoon -1.9
Nämä arvot hyvin staabiilit


Sitten keruu 50% teholle ja välittömästi alkoi muutos joka melkein vakioitui noin vartissa seuraavanlaiseksi
Kaivosta 3.8              kaivoon -4.2


Sitten taas keruu 100% teholle ja noin vartin päästä oltiin kymmenyksen sisään noissa aloituslämmöissä.

Täytyy tunnustaa että en uskonut noin käyvän, ajattelin että menevä kylmä viilentää tuloa kun se tulee pohjalta hitaammin. En siis uskonut että tuleva lämpenee, oletin päinvastoin. Kotilabra tuloksia mutta suunta aika selkeä. On/Off kone.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 14.01.21 - klo:11:30
Tuossa siis melko epäsymmetrinen, kun tulo lämpeni 0,8 C ja meno kylmeni 2,3 C. Uskoisin, että kylmemmällä kaivolla ja pienemmällä muutoksella tulos olisi symmetrisempi. Erityisesti alimitoitetulla Etelä-Suomen kaivolla, jossa siis kallio on reilusti plussalla, mutta kaivosta tulee nollaa tai jopa alle.

Tuohan menee niin, että keruupiirin teho tulee kallion ja keruunesteen lämpötilaerosta. Kylmä meno kasvattaa tehoa, jolloin loppupäässä teho on pienempi ja tulo lähempänä kallion lämpötilaa. Mitä suurempi lämpötilaero on kallion ja kerun välilä eli mitä alimitoitetumpi kaivo, sitä symmetrisemmin tuo toimii, koska menon ja tulon ero pienenee kallion ja noiden eroon verrattuna.

Miten nuo jäätymiset on tapahtuneet? Onko (ongelmallisia) jäätymisiä tapahtunut kaivoissa, joista tulee plussaa? Luulisin, että on hyvin eri asia tulo +4 meno -4 kuin tulo 0 ja meno -4. Tai vaikkapa tulo 2 ja meno -6. Uskoisin siis, että tuo nollan tulo on noista ainoa, joka voisi jäätyä ongelmallisesti.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.01.21 - klo:12:11
... Miten nuo jäätymiset on tapahtuneet? ...

Tässä yksi esimerkki foorumilta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7883.msg105812#msg105812
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 14.01.21 - klo:12:28
Tässä yksi esimerkki foorumilta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7883.msg105812#msg105812
Tuossahan ilmeisesti oli alhainen dT ennen kuin kurttuun mennyt keruuputki kuristi virtausta. Mikähän tuossa oikein oli tapahtumaketju? Eikö tosiaan tulo mennyt edes nollaan?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.21 - klo:12:30
Tällaisen koeajon olen tehnyt tasan 10 vuotta sitten.
Koe on tehty siten että keruupumppu on ollut käynnissä taukojaksolla tällöin kierrossa on tasalämmintä liuosta.
Koneen käynnistyessä kaivosta tulee n. 15 min ajan tasalämmintä liuosta ja tänä aikana olen kuristanut liuosvirtausta.
Yhden 15 min aikana voi ajaa parilla kolmella eri virtauksella.
Yhden päivän aikana sain ajettua oheisessa kuvassa olevat mittausarvot.

Löytyykö tästä vastaus kysymykseesi?

ATS

edit: Itse asiassa tästä kuvasta näkee että virtauksen kuristaminen ei vaikuta kaivosta tulevaan lämpötilaan ainoastaan kaivoon menevä jäähtyy.
Tarkemmin kun asiaa mietin, niin tämä koe ei anna vastausta kysymykseenne.
Tällä kokeella tutkin mitä vaikutuksia keruun virtauksella/Dt:lla on lämpöpumpun suoritusarvoihin.

Nyt parst'aikaa on menossa koe mistä saanee vastauksen kysymykseenne.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 14.01.21 - klo:12:57
Mikähän tuossa oikein oli tapahtumaketju? Eikö tosiaan tulo mennyt edes nollaan?
Siinä oli ilmeisesti alitehoinen maalämpöjärjestelmä. Sekä lämpöpumppu, että energiakaivo olivat vähän alimittaisia.

Keruu meni ensin vähän viileäksi ja kaivoon menevä oli jonkin verran pakkasella.
Kaivossa alas menevän putken ympärille alkoi muodostumaan pitkä jäälieriö.
Lieriö alkoi nostamaan keräintä ylös kaivosta.
Huoltokaivossa oli tilaa, jonne putki pääsi nousemaan.
Kaivosta ylös noussut putki taittui ja seurauksena kierto vaikeutui.
Keruun dT alkoi kasvamaan.
Seurauksena kaivoon menevä kylmeni lisää.
Lopulta keruulle lähtevän lämpötila laski hälytysrajalle.
Kone meni vikatilaan.

Kaivosta ylös tulevan lämpötila nousi vähän sen jälkeen, kun kierto oli mennyt liian huonoksi.
Kaivoa ei enään kuormitettu entiseen tapaan huonontuneen kierron takia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 14.01.21 - klo:13:53
Siinä oli ilmeisesti alitehoinen maalämpöjärjestelmä. Sekä lämpöpumppu, että energiakaivo olivat vähän alimittaisia.

Keruu meni ensin vähän viileäksi ja kaivoon menevä oli jonkin verran pakkasella.
Kaivossa alas menevän putken ympärille alkoi muodostumaan pitkä jäälieriö.

Mutta eikö tuo sitten pitäisi tapahtua todella monessa kaivossa? Aika tavallisiahan tuollaiset tulo +1-2 C ja meno -2 -3C ovat. Vai oliko tuossa kyse siitä, että ko. tilanne jatkui hyvin pitkään ja jäätä vain kertyi lisää eikä sulanut lainkaan. Luulisi tuolla tulolla kaivon veden olevan kuitenkin +3-4 C ellei enemmänkin ja estävän ylettömän jäänmuodostuksen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 14.01.21 - klo:18:22
Nyt on koeajo tehty.
Sain kiristyvän pakkasen avittaman koneen pysymään käynnissä yhteensä 5 h ajan.
Oheisesta kuvasta näkee mitä tapahtui.
Ajoin aluksi normaalilla 0,38 l/s viratauksella vähän yli tunnin ajan sen jälkeen pudotin tunnin ajaksi virtauksen puoleen 0,19 l/s
sitten pulitoista tuntia täydellä virtauksella sitten kolmeksi vartiksi virtaus 70 %:iin 0,27 l/s ja lopuksi täydellä virtauksella.

Ajettaessa 50 % virtauksella:
- Kaivosta tulo +0,4 C
- Kaivoon meno -1,4 C
- Dt + 2,2 C

Ajettaessa 70% virtauksella
- Kaivosta tulo +0,2 C
- Kaivoon meno -0,8 C
- Dt + 0,9 C

Kaivoon menevä lämpötila jäähtyy n. 3,5 kertaa enemmän kuin mitä kaivosta tuleva lämpiää.
3-putkikeräin 2 alas ja yksi ylös.
Kaivo 163 m
Kaivon lämpömittarin anturi kaivon vesitilassa 25m maan- ja 15m veden pinnasta.
Liuoksen yhteen kierrokseen kuluu aikaa täydellä virtaksella n. 17 min ja 50% virtauksella n. 35 min.
Pitkistä kierrosajoista johtuu pitkät stabiloitumisajat.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: realii - 14.01.21 - klo:22:54
Ajettaessa 50 % virtauksella:
- Kaivosta tulo +0,4 C
- Kaivoon meno -1,4 C
- Dt + 2,2 C

Ajettaessa 70% virtauksella
- Kaivosta tulo +0,2 C
- Kaivoon meno -0,8 C
- Dt + 0,9 C
Keruuliuospumpun kuluttama sähkö on varmaankin sen verran alhainen, jotta on kannattavaa ajaa sitä tehokkaammalla virtauksella, koska tehokkaamman virtauksen kautta saavutettu tehohyöty on suurempi kuin kulutetun sähkön määrä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 15.01.21 - klo:00:08
Kaivoon menevä lämpötila jäähtyy n. 3,5 kertaa enemmän kuin mitä kaivosta tuleva lämpiää.
3-putkikeräin 2 alas ja yksi ylös.
Moinen epäsymmetria on varsin uskottava syystä, että alas menevän kylmän liuoksen alhainen lämpötila jäähdyttää myös palaavaa liuosta. Etenkin, jos kaivon veden lämpötila tietyn korkeuden yläpuolella alittaa n. +4 astetta, pintaan muodostuu eräänlainen tulppa, joka kylmenee kohti pintaa. Luonnollinen konvektio ei pysty kunnolla tuomaan lämpöä syvemmältä pitkän ja suhteessa ohuen reiän kautta syvemmistä kerroksista, joissa lämpötila luultavasti voisi ylittää +4 astetta.

Mitä hitaampi on liuoksen kiertonopeus, sitä tehokkaammin keräinlenkin ylin osuus toimii vastavirtalämmönvaihtimena. VIrtausnopeuden lisääntyessä lämmön siirtymisnopeus pidentää osuutta, jolla vastaava määrä lämpöä pystyy siirtymään nousevasta virtauksesta laskevaan. Samalla lämpötilaeron pienentyminen kaivon yläpäässä putkien välillä heikentää tätä lämmönvaihdinilmiötä entisestään.

Olen nähnyt vastaavan ilmiön, kun rakennusta yritettiin lämmittää katosta lämpöä vaakasuoraan puhaltavalla ilmavaihtolämmityksellä ja poistoilma otettiin eräänlaisten ilmanvaihtoikkunoiden alaosasta. Lopputulos oli, että jäähtymään päässyttä rakennusta ei pystynyt järjestelmällä enää kunnolla lämmittämään, kun kattoon kerrostuva lämpö muodosti ilmanvaihtoikkunoiden kanssa vastaavanlaisen vastavirtalämmönvaihtimen, joka imi alaosasta kylmää ilmaa lämmiten matkalla ylöspäin poistokanaviin ja jäähdyttäen samalla katon kerrostunutta ilmaa lähelle huoneen alaosan (liian viileää) lämpötilaa.

Opetus on oikeastaan sellainen, että kannattaisi eristää nouseva putki aika syvälle ja erityisen hyhvin yläosasta, jos haluaa lämmön siirtyvän kaivosta mahdollisimman hyvin pienellä virtauksella (näin päin siksi, että maksimaalisen lämmitystarpeen aikaan kaivo oletettavasti on syvältä lämpimin).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 15.01.21 - klo:08:52
Opetus on oikeastaan sellainen, että kannattaisi eristää nouseva putki aika syvälle ja erityisen hyhvin yläosasta, jos haluaa lämmön siirtyvän kaivosta mahdollisimman hyvin pienellä virtauksella (näin päin siksi, että maksimaalisen lämmitystarpeen aikaan kaivo oletettavasti on syvältä lämpimin).

Vai laskeva? Silloin siitä ei tulisi suurta tehopiikkiä kaivon yläosaan, kun on suuri lämpötilaero kaivon veden ja keruunesteen välillä. Ohut eriste tuossa tasaisi tehon pidemmälle matkalle ja putken pinta ei jäätyisi yhtä helposti. Samalla kaivon yläosa pysyisi lämpimämpänä.

Nythän käy päinvastoin. Kun päälle kertyy jäätä, jonka lämmönjohtavuus on 4-kertainen veteen nähden (2,22 vs. 0,555), teho vain kasvaa jäätyneellä pätkällä. Ohut eriste toimisi tehorajoittimena, jolloin keruuneste lämpenisi alussa hallitummin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 15.01.21 - klo:12:26
Vai laskeva? Silloin siitä ei tulisi suurta tehopiikkiä kaivon yläosaan, kun on suuri lämpötilaero kaivon veden ja keruunesteen välillä. Ohut eriste tuossa tasaisi tehon pidemmälle matkalle ja putken pinta ei jäätyisi yhtä helposti. Samalla kaivon yläosa pysyisi lämpimämpänä.

Nythän käy päinvastoin. Kun päälle kertyy jäätä, jonka lämmönjohtavuus on 4-kertainen veteen nähden (2,22 vs. 0,555), teho vain kasvaa jäätyneellä pätkällä. Ohut eriste toimisi tehorajoittimena, jolloin keruuneste lämpenisi alussa hallitummin.
Noin asia luultavasti on, jos painottaa jäätymisriskien välttämistä ja tavallaan tuo parantaa myös kokonaistehoa, joka kaivosta on imettävissä (eli mahdollisimman kylmä pohjalle painottaa lämpögradienttia sinne, mistä eniten periaatteessa irtoaa ja missä kylmä liuosvirtaus lämmön kokonaisvirtausta keräimeen edistää).

Itse ajattelin tavallaan uusiutuvan auringon lämmön pyydystämistä (tyypillisesti tuoreimman pohjaveden virtauksista), jolloin pohjan luultavasti enemmän kallion lämmönjohtavuuden varassa olevasta lämpösisällöstä ja sen hitaalla virtauksella hyödyksi kerättävissä olevasta korkeammasta lämpötilasta saisi eniten hyötyä. Kaivosta palaavan nesteen lämpötila vaikuttaa myös siihen, miten paljon siitä voi imeä tehoa virtaamaan nähden alittamatta merkittävän jäätymisriskin rajaa.

Onhan tulevan putken eristäminen riskialttiimpi lähtökohta ja vaatisi ainakin enemmän valvontajärjestelyjä menevän putken ympäristön jäätymisen havaitsemisen estämiseen. Ehkä jäätymisen alettua pitäisi virtauksen suunta kääntää, jolloin edellä alas menevän putken ympäristön olisi melko tehokkaasti sulatettavissa, vaikka kaivosta samalla jatkettaisiin energian ottamista vastasuuntaan. Havaitseminenhan voisi perustua liuoksen lämpötilan tarkkailuun. Sulatuksen ei edes välttämättä tarvitse sulattaa kaikkea kertynytää jäätä, vaan vain irrottaa se keruuputken pinnalta, jolloin se pääsisi liukumaan pitkin putken pintaan ja kertymään kohtaan, missä se saa tukea reiän seinistä ja mahdollisesti ahtautuu, jolloin noste suurelta osin katoaa. Nyt siis mennään alueelle, joka omasta puolestani on aika spekulatiivista ja saattaisi yllättää käytännössä.
Otsikko: Maapiirin Ilmauksesta
Kirjoitti: javanto - 24.01.21 - klo:08:51
Minulla Danfoss maalämpöpumppu. Kysymys maapiirin ilmauksesta että kuinka olennaista on että ilmauslaite tai venttiili on putkiston korkeimmalla kohdalla? Meillä Allenin asentamssa järjestelmässä Impeller dn25 ilmauslaite/täyttölaite on metrin alempana kuin putkiston korkeinkohta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 24.01.21 - klo:09:57
Ilmaus toimii parhaiten putkiston ylimmässä kohdassa siksi, että keruunesteen kierron ollessa pysähtyneenä, nousevat ilmakuplat kevyinä vähitellen siihen korkeimpaan kohtaan.
Kierron aikana kuplat virtaavat vauhdilla nestemassan mukana, eikä ilman poistuminen silloin ole mahdollista.

Jos kuitenkin keruussa on putken vaakatasoinen kohta, vaikkakaan ei olisi ylimpänä ja siinä putkiosuudessa ylöspäin suuntautuva T -haara, voivat kaivon suunnasta tulevat kuplat (poreet) kertyä tuohon T -haaraan ja sitä kautta ilmanpoistajaan.
Tehokkain paikka on kuitenkin se ylin kohta.
Pystyputkessa olevaan T -haaraan kuplat tuskin osaavat mennä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: javanto - 24.01.21 - klo:23:15
Kiitos vastauksesta
Se miksi kyselen ilmauksesta on koska nyt pienpaine presostaatti laukeilee monta kertaa päivässä ja minulle on kerrottu että se johtuu ilmasta keruuputkistossa. Laite on Danfoss dhp-h jossa ilmaus/täyttölaite on Impeller dn25 valkoisella muovisäiliöllä. Kyseinen laite on 60cm alempana kuin putkiston korkein kohta. Kun  keruuputkisto tulee kellariin, niin se nousee kattoon 4m matkalle, jonka jälkeen laskeutuu alas missä Impeller laite on.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: masa87 - 25.01.21 - klo:10:12
Moro

Pumppuna nibe 1245 6kw ja nyt vasta hoksasin että tulee aina legionellan kuumennuksen aikaan viesti korkea lauhduttimeentulolämpötila. Onko normaalia vai onko joku vikana, muuten kyllä toimii kaikki normaalisti. Liitteenä kuvat
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 25.01.21 - klo:14:32
Tuo hälytys on normaalia. Ei välttämätön mutta normaalia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 25.01.21 - klo:18:36
Meillä tulee lisäksi menolämpötilakin. Tämänkin olen käsittänyt olevan normaalia, vaikka alkuun vähän säikäyttikin.

23.1.2021 14.47.44   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
23.1.2021 14.45.43   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
23.1.2021 8.52.00   käynnistyy
20.1.2021 0.02.44   Vika: BT50
20.1.2021 0.02.42   käynnistyy
8.1.2021 13.44.35   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
25.12.2020 13.44.48   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
25.12.2020 13.42.51   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
11.12.2020 13.33.09   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
11.12.2020 13.29.57   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 26.01.21 - klo:08:34
Omassa pumpussani lauhduttimen korkea menolämpötila -hälytys tulee jos menoveden lämpö nousee yli 57 asteen ja kuumakaasu on tuolloin yli 110 astetta, olen legionellatapon säätänyt 56 asteeseen ja hälyä ei tule enää ja kuumakaasu pysyy legionellatapon lopussa alle 105 asteisena. Toisessa samanlaisessa pumpussa tuo häly tulee jo 55 asteessa, joten siihen säädin 54 asteeseen legionellan, kuumakaasu käyttäytyy samalla tavalla joten sen lämmöstä on helppo haarukoida tuo hälytysraja oman kokemuksen mukaan. Tuossa toisessa systeemissä varaaja kerrostuu paremmin kuin omassani niin yläosa kohoaa 58 asteeseen eli ei haittaa vähän matalampi katkaisuraja.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Roori - 26.01.21 - klo:09:04
Onko nuo ilmotuksia vai hälytyksiä?, omassa sanastossa hälytys laittaa asioita pois päältä ja joutuu kuittaamaan pois ennenkuin alkaa hommiin, ilmo tulee ja lähtee pois issekseen...
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 26.01.21 - klo:09:33
Onko nuo ilmotuksia vai hälytyksiä?, omassa sanastossa hälytys laittaa asioita pois päältä ja joutuu kuittaamaan pois ennenkuin alkaa hommiin, ilmo tulee ja lähtee pois issekseen...

Hälytyksiä, jotka ei tosin vaadi mitään toimenpiteitä (välttämättä):

Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Hälytysnumero: 163
Raportoitiin: 15.11.2020 0.52.08
Hävisi: 15.11.2020 0.53.44
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 18.07.21 - klo:09:41
Miksi tuon Spotsähkön hinta on noussut moninkertaiseksi verrattuna viime kesään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 19.07.21 - klo:01:08
Miksi tuon Spotsähkön hinta on noussut moninkertaiseksi verrattuna viime kesään?
Sähkämarkkina-analyytikot viittaavat vesipulaan koko Pohjolassa vähäisten sateiden takia. Norjan ja Ruotsin vesialtaiden ei ennusteta täyttyvän edellisten vuosien malliin tunturijäätiköiltä sulavasta lumesta. Tuulet ovat myös olleet heikohkoja, mikä on lisännyt tarvetta juoksuttaa altaiden vettä tavanomaista enemmän sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Kulutuskin lienee ollut korkeahko jäähdytystarpeiden ja helteillä lisääntyvän käyttöveden kulutuksen takia (kun ihmiset käyvät suihkussa ja sekaan tarvitaan lämmintäkin vettä). Pörssihintainen sähkö on tuottajille, suurkuluttajille ja jälleenmyyjille marginaalituote (ennustettu pohjatuotanto ja -kulutus useimmiten suojataan sähkömarkkinainstrumenteilla), joten marginaalierien hinta reagoi hyvin voimakkaasti tällaisessa tilanteessa, jotta tuotanto- ja kulutus saadaan kohtaamaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 31.07.21 - klo:21:27
Hetivalmis kiuas Harvia forte 9kw 2015 vuotinen pimahti päivällä kesken löylyjen, siis pimeni täysin.
Yksi kolmesta sulakkeesta rikki ja uusi sulake hajoaa aina noin sekunnin päästä. Ei siis edes kerkeä laittamaan kiukaaseen virtoja päälle vaan sulake menee poks lähes välittömästi.
Onko jollekin niin tuttu juttu että tietää mikä mättää?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Tipi - 31.07.21 - klo:22:21
Todennäköisesti 1 vastus viallinen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 31.07.21 - klo:22:50
Hetivalmis kiuas Harvia forte 9kw 2015 vuotinen pimahti päivällä kesken löylyjen, siis pimeni täysin.
Yksi kolmesta sulakkeesta rikki ja uusi sulake hajoaa aina noin sekunnin päästä. Ei siis edes kerkeä laittamaan kiukaaseen virtoja päälle vaan sulake menee poks lähes välittömästi.
Hiukan erikoisesti ilmenevä vika, eli kannattaa vastusvaurion ohella selvittää myös mahdollisuus, että ohjausreleessä, kiukaan johdotuksessa tai sähkönsyötössä olisi jotakin hämminkiä. Sähkölaitteita harvemmin nimittäin suunnitellaan niin, että vastukseen tulee jännitettä maata vastaan, jos kytkin tai käyttörele on johtamattomana (hetivalmiskiukaasta tosin voi olla hiukan konstikasta saada kaikki tehot pois päältä). Toki vastuksen maavuoto on aika tavallinen vika ja se voi polttaa jonkin releen kontaktin kiinni, eli alkuperäinen vika voi aiheuttaa lisävikojakin.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 01.08.21 - klo:10:41
Vika löytyi

https://aijaa.com/xnRSo5

https://aijaa.com/N6YyZ5

Hitsaaja käynyt.
Aika solmussa oli vastuksetkin, vääntelin ryhtiinsä. Yksi kivikin rikki :(
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 21.09.21 - klo:17:54
Ihan mielenkiinnosta ja kenties tulevaisuutta ajatellen lasten muuttuessa teineiksi: Miten invertteripumpuissa (F1255 6/8kW meillä) onnistuu lämpimän käyttöveden kapasiteetin lisääminen, jos pumpun sisäinen varaaja kyykkää kunnolla? Käyttöveden teko tehostetuilla hz yksi tapa, mutta en tiedä auttaako sekään kovin hyvin teinejä vastaan :D

Jonkinlainen puskurivaraaja kenties, mutta tuleeko se ennen pumppua vai pumpun jälkeen? Googlaillut olen tuota, mutta monenlaista kokemusta ja tapaa tuntuu olevan, enkä itse noviisina osaa sanoa mikä on paras ratkaisu nimenomaan invertteripumpulle. Millaisilla kytkennöillä ja varaajilla tuo normaalisti tehdään?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kysymys - 21.09.21 - klo:18:24
Täällä laitettiin vanha 300l jäspi maalämpöpumpun jälkeen käyttövesipuolelle. Termari säädetty reiluun 50 asteeseen.
Reilussa vuodessa vienyt sähköä 80 kwh.
Eli maalämpöpumppu lämmittää veden ja vesi menee tuohon varaajaan "varastoon".
Reilu 600l saa laskea 40 asteista vettä jos olettaa tuon 300l olevan 50 asteista ja pumpun 180 l 60 asteista.

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 21.09.21 - klo:18:39
Ihan mielenkiinnosta ja kenties tulevaisuutta ajatellen lasten muuttuessa teineiksi: Miten invertteripumpuissa (F1255 6/8kW meillä) onnistuu lämpimän käyttöveden kapasiteetin lisääminen, jos pumpun sisäinen varaaja kyykkää kunnolla? Käyttöveden teko tehostetuilla hz yksi tapa, mutta en tiedä auttaako sekään kovin hyvin teinejä vastaan :D

Jonkinlainen puskurivaraaja kenties, mutta tuleeko se ennen pumppua vai pumpun jälkeen? Googlaillut olen tuota, mutta monenlaista kokemusta ja tapaa tuntuu olevan, enkä itse noviisina osaa sanoa mikä on paras ratkaisu nimenomaan invertteripumpulle. Millaisilla kytkennöillä ja varaajilla tuo normaalisti tehdään?

Ainoa mikä ilman lisäinvestointeja tulee mieleen on nostaa käyttöveden teon rajoja niin, että se alkaa lämmittää varaajaa hyvissä ajoin. Käytännössä tuo pitäisi hakea kohdilleen tostilanteessa ja säätä se vaikka Luksus-tilan alle jotta sen saa tarvittaessa takaisin normaalitilaan siksi aikaa kun teinit ovat jossain reissuissa. Eli jos normaalisti rajat on vaikka 40-50, niin nostaa vaikka 46-55. Alaraja sen mukaan, että vesi riittää ja yläraja sen mukaan ettei ala tulla liian korkeasta menovedestä hälyjä.

Ja toinen sitten on säätää sekoitusventtiilistä vähän kipurajan yläpuolelle lämpötila.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 22.09.21 - klo:11:21
Käyttövesi on kyllä nyt riittänyt, mutta pysäytys ja käynnistyslämpötilat onkin suht varman päälle tyyliin 45-53, enkä ole enempää sitä alkanut säätämään. Sekoitusventtiilistä en taida kehdata alkaa säätämään. Mukava on kun vaikka pannunpesussa saa reilusti kuumaa vettä. Tai suihkun hanastakin tarvittaessa.

Tai sitten tytöt saa tuossa muutaman vuoden päästä keskenään opettaa toisiaan vedenkäytössä. Vuorokerroin kun saa kylmää vettä vaan niin ehkä homma muuttuu :D. Tosin jo tässä vaiheessa tiedän melkein varmasti ettei homma tule toimimaan niin, vaan se Jäspi lienee se todennäköisin ratkaisu tähän...

Pelkästään käyttövesipuolelle nimenomaan tuo kun tulossa niin luulisi, että toimisi myös inverterin kanssa ihan ok? Onneksi on teknisessä tilassa vielä tilaa ja muutama muukin kikka kokeiltavissa. Kiitokset kommenteista.   
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 22.09.21 - klo:11:55
Käyttövesi on kyllä nyt riittänyt, mutta pysäytys ja käynnistyslämpötilat onkin suht varman päälle tyyliin 45-53, enkä ole enempää sitä alkanut säätämään. Sekoitusventtiilistä en taida kehdata alkaa säätämään. Mukava on kun vaikka pannunpesussa saa reilusti kuumaa vettä. Tai suihkun hanastakin tarvittaessa.

Tai sitten tytöt saa tuossa muutaman vuoden päästä keskenään opettaa toisiaan vedenkäytössä. Vuorokerroin kun saa kylmää vettä vaan niin ehkä homma muuttuu :D. Tosin jo tässä vaiheessa tiedän melkein varmasti ettei homma tule toimimaan niin, vaan se Jäspi lienee se todennäköisin ratkaisu tähän...

Pelkästään käyttövesipuolelle nimenomaan tuo kun tulossa niin luulisi, että toimisi myös inverterin kanssa ihan ok? Onneksi on teknisessä tilassa vielä tilaa ja muutama muukin kikka kokeiltavissa. Kiitokset kommenteista.

Jos on mahdollista, niin myös käyttöveden paineella saa vaikutettua lämpimän veden riittävyyteen. Yleensähän se suihku on täysillä ja lämmintä vettä sitten kuluu senkin takia nopeammin kuin olisi tarpeen.

Ehkä se lisävaraaja kuitenkin on lopulta paras ratkaisu, meilläkin on 500 litran varaaja (ei sisäistä varaajaa MLP:ssä) ja alkuun yritin säästellä käyttöveden teossa. Nyt kuitenkin pikkuhiljaa pitänyt nöyrtyä ja nostella lämpöjä ja paineita kun vaatimukset kasvaa samaa tahtia kun lapset kasvaa..  ::)  Ehkä sitä itsekin vähän on päässyt mukaan mukavuus edellä menoon, vähillä kuluilla kuitenkin pääsee maalämmöllä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Siikki - 22.09.21 - klo:21:19
Jos on mahdollista, niin myös käyttöveden paineella saa vaikutettua lämpimän veden riittävyyteen. Yleensähän se suihku on täysillä ja lämmintä vettä sitten kuluu senkin takia nopeammin kuin olisi tarpeen.

Ehkä se lisävaraaja kuitenkin on lopulta paras ratkaisu, meilläkin on 500 litran varaaja (ei sisäistä varaajaa MLP:ssä) ja alkuun yritin säästellä käyttöveden teossa. Nyt kuitenkin pikkuhiljaa pitänyt nöyrtyä ja nostella lämpöjä ja paineita kun vaatimukset kasvaa samaa tahtia kun lapset kasvaa..  ::)  Ehkä sitä itsekin vähän on päässyt mukaan mukavuus edellä menoon, vähillä kuluilla kuitenkin pääsee maalämmöllä.

Juu, sama täällä mukavuuden suhteen jo nyt. Kun huomasin, että koko talon sähkönkulutus käytännössä puolittui tuonne 7000-7500kWh paikkeille PILP-ajan jälkeen niin ei enää ihan suurempia intoja enää ollut enää lähteä pudottamaan veden lämpöjä alemmalle tasolle totutusta.

Se mikä mietitytti, niin tuo inverter-pumppu ja varaaja. Vaan eikai siinä mitään kummallista pitäisi olla, jos MLP lämmin vesi siirtyy varaajaan, jossa sitä pidellään lämpimänä ja tuolta varaajasta sitten lähtee lämmin vesi vesipisteisiin. 
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kysymys - 22.09.21 - klo:21:31
Hyvin tuo varastotankki on toiminut.
Vesi riittää ja halvalla tuli.
Saman riittävyyden varmaan jollain esilämmityksellä lattialämmityspiiristä. Tästä sekoitusventtiilille "kylmään" haaraan.
Tuommoinen levylämmönsiirrin parisataa + kiertopumppu parisataa + työt ja nippelit 400?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 01.10.21 - klo:13:52
Mikä se on nyt se oikea tapa laskea lämpöpumpun COP?

Minä olen ollut siinä käsityksessä, että se on yksinkertaisesti:
 lämpöpumpun tuottama lämpöenergia [kWh] / lämpöpumpun kuluttama sähköenergia [kWh] = COP

Naapurifoorumilla tuli vaan eteen toisenlainen laskukaava, jossa lämpöpumpun tuotokseen lisätään myös sen kuluttama energia ajatuksella* (*tähän käsitykseen olen tullut), että kulutettu sähköenergia muuttuu myös lämpöenergiaksi, eli kaava olisi:
 lämpöpumpun tuottama lämpöenergia [kWh] + lämpöpumpun kuluttama sähköenergia [kWh] / lämpöpumpun kuluttama sähköenergia [kWh] = COP


Kummalla mennään, vai riippuuko tapauksesta? Ainakin menee ketjun aiheeseen hienosti tämä ihmettely.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.10.21 - klo:15:04
Lainaus
Naapurifoorumilla tuli vaan eteen toisenlainen laskukaava, jossa lämpöpumpun tuotokseen lisätään myös sen kuluttama energia ajatuksella* (*tähän käsitykseen olen tullut), että kulutettu sähköenergia muuttuu myös lämpöenergiaksi, eli kaava olisi:
 lämpöpumpun tuottama lämpöenergia [kWh] + lämpöpumpun kuluttama sähköenergia [kWh] / lämpöpumpun kuluttama sähköenergia [kWh] = COP
Ei näin
Koska tässä tulee ottoteho kaksi kertaa antotehoon mukaan.

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 01.10.21 - klo:15:07
Tuotto = otto sähköstä + otto maasta/ilmasta.

COP =tuotto/otto sähköstä.

Kylmäkoneella sitten sähkö menee väärään suuntaan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 01.10.21 - klo:17:01
^ Tämä selvisikin, siinä oli vähän sekaisin mitattuja arvoja taulukossa ja vieressä diagrammia jossa sitten laskettu erikseen vähön muutakin ja noiden noita kahta vertaamalla meni vähän asiat sekaisin. Alles klar, lopulta kuitenkin kaikki oikein laskettu.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.10.21 - klo:17:04
Kysymys. Pitäisi huomenna vaihtaa yksi Grundfos kiertovesipumppu kaverin öljypannun päälle. Sain käytetyn pumpun jossa on 2cm pitkä katkaistu johto eli uusi johto pitäisi laittaa. Grundfossissa on Grundfossin liitin, tietääkö kukaan kun ohjeen mukaan piuhat työnnetään liittimeen ja sitten liittimestä katkaistaan lukitusmuovin häntä niin saako tuota liittimeen jäävää lukitusosaa oikeasti mitenkään irti niin että liitin ei tuhoudu? 
Siinä on pienet kynnet mutta joku hajoo jos kynsille tekee tilaa ja koittaa vetää muovia pois?
Vanhat johdot sai pois yksitellen pyörittämällä mutta uusi ei kyllä tarraa yhtään kiinni, ilmeisesti muovi pitää poistaa, laittaa piuhat reikiinsä ja työntää muovi takaisin?

Sivu 6, kuva 4

http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-5261436.pdf
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.10.21 - klo:17:25
Ei saakutti sitten mitään katkaistakaan vaan vedetään pois, niinhän tuossa lukee. No, tuosta minun liittimestä levy on katkaistu, eli pakkohan tuo häntä on sitten repiä tuolta pois vaikka liitin hajoisikin. Täytyy laittaa liitin hetkeksi kuumaan veteen josko pysyisi ehjänä kun antaa sille väkivaltaa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Matias - 09.10.21 - klo:21:47
Lainaus
Vanhat johdot sai pois yksitellen pyörittämällä mutta uusi ei kyllä tarraa yhtään kiinni, ilmeisesti muovi pitää poistaa, laittaa piuhat reikiinsä ja työntää muovi takaisin?

Vaikuttaisi että liittimet on ns jousiliittimiä ja pitäisi jostain kohtaa osata ohuella puikolla painaa jousi auki ja sitten johto liittimeen ja puikko irti jolloin jousivoima pitää johdon liittimessä.

Usein liittimessä on jossain kohdassa reikä josta johdon irroituspuikolla jousi avataan.
On kyllä joskus hankala hoksata miten jousiliitin avataan. ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.10.21 - klo:10:17
Vaikuttaisi että liittimet on ns jousiliittimiä ja pitäisi jostain kohtaa osata ohuella puikolla painaa jousi auki ja sitten johto liittimeen ja puikko irti jolloin jousivoima pitää johdon liittimessä.

Usein liittimessä on jossain kohdassa reikä josta johdon irroituspuikolla jousi avataan.
On kyllä joskus hankala hoksata miten jousiliitin avataan. ::)

Juuri noin, nuo ovat ihan perus jousiliittimiä mutta minä hölmö menin hämyyn kun siellä lokosessa oli valmiina tuo lukitusmuovi poikkaistuna. En ole ikinä ennen nähnyt tuommoista jousiliittimien avoinnapito muovilärpäkettä.  Googletin liitintä ja ensimmäisissä kuvissa ei ollut tekstiä ollenkaan vaan pelkät nuolet ja roskiksen kuva. Ajattelin tietty että nuolien mukaan taitetaan lukitusmuovi poikki ja poikkaistu osa roskiin. Tuo on siis käytetty pumppu ja ensimmäinen omistaja oli selvästikin tehnyt noin. Eli ensimmäinen omistaja ei ollut vapauttanut jousia ollenkaan ja piuhat oli pelkällä vedonpoistajan voimalla rei`issään.
Minulle jäi nyt sitten tehtäväksi laittaa uudet piuhat reikiin ja nypätä se katkaistu muoviläpyskä pois, tulihan se vaikka ruuvarilla piti vääntää suht aggressiivisesti tilaa jotta sai pihdeillä läpyskästä kiinni. Vähän jäi liittimeen työjälkiä mutta pysyi ehjänä. Seuraavan kerran sitten jos piuhoja pitää irroitella niin pitää perinteiseen tyyliin miniruuvarilla painaa jousiliitintä reiästä auki.
Yhteenvetona voisi todeta että Grundfossin liitin on suurinpiirtein maailman yksinkertaisin lajissaan aivan kuten asentajakin tässä tapauksessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 21.10.21 - klo:23:58
Mitäs jos kaupunki porais tuohon kadulle joku 30m välein maalämpö reiän ja alkais vuokraa niitä? Suojaetäisyydet ainaki täällä alkaa olemaan este kun niiden suojaetäisyys keskeltä katuu on kai 7-8m. Lähikaukolämmintä? Joku 300€vuosi reiältä ja maailma pelastus🤣. Tai ainaki joku🤔. Tietenki jos tuntuu että on hyvä laskuttaa 2500 euroo vuosi jostain kivihiilikaukoläämmöstä tekemättä asukkaan tai ympäristön kannalta mitään niin tääkin torpataan tietysti jonku tyhmän idiootin päissään kirjoitetulta vihreitä arvoja loukkaavana kirjoittelulta🥰
Olis muutama muukin idea..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 26.10.21 - klo:23:13
Mitäs jos kaupunki porais tuohon kadulle joku 30m välein maalämpö reiän ja alkais vuokraa niitä? Suojaetäisyydet ainaki täällä alkaa olemaan este kun niiden suojaetäisyys keskeltä katuu on kai 7-8m. Lähikaukolämmintä? Joku 300€vuosi reiältä ja maailma pelastus🤣. Tai ainaki joku🤔. Tietenki jos tuntuu että on hyvä laskuttaa 2500 euroo vuosi jostain kivihiilikaukoläämmöstä tekemättä asukkaan tai ympäristön kannalta mitään niin tääkin torpataan tietysti jonku tyhmän idiootin päissään kirjoitetulta vihreitä arvoja loukkaavana kirjoittelulta🥰
Olis muutama muukin idea..
Eipä menny kun viikko niin alkoi selvitystyöt puistojen ja teiden hyväksikäyttöön maalämmön kanssa🤣
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 24.12.21 - klo:09:57
Onko tietoa onko tuommoinen liitin tarkoitettu 32mm komposiittiin? Siis passaako käyttää jos ja kun mitat sopii?
Lattialämmityksen runkoputki kyseessä eli painetta olisi se 1.5baaria.

https://www.uponor.com/fi-fi/tuoteluettelo-talotekniikka/eristetyt-ecoflex-putkistot/tuotteet/uponor-wipex/uponor-wipex-ulkokierreliitin-pn6
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.22 - klo:11:30
Muistelisin että joskus oli jotain juttua lämpö kaivon putken sukituksesta pohjavesialueella. Onko kellään tietoa tästä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 14.01.22 - klo:18:01
Tuossa jotain.

http://www.ts-tekniikka.fi/tuotteet/energiasukka-maalampo/

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 14.01.22 - klo:19:29
Tuossa jotain.

http://www.ts-tekniikka.fi/tuotteet/energiasukka-maalampo/
Kiitos linkistä. Onko joku jäsen laitattanut tuollaisen?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Kimmo_L - 14.01.22 - klo:20:29
Onko tietoa onko tuommoinen liitin tarkoitettu 32mm komposiittiin? Siis passaako käyttää jos ja kun mitat sopii?
Lattialämmityksen runkoputki kyseessä eli painetta olisi se 1.5baaria.

https://www.uponor.com/fi-fi/tuoteluettelo-talotekniikka/eristetyt-ecoflex-putkistot/tuotteet/uponor-wipex/uponor-wipex-ulkokierreliitin-pn6

Nuo on kai tarkoitettu PEX-putkille. Komposiittiputkille on omat liittimet (puristusliittimiä S-Press plus ja RS).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 15.01.22 - klo:10:34
Nuo on kai tarkoitettu PEX-putkille. Komposiittiputkille on omat liittimet (puristusliittimiä S-Press plus ja RS).

Joo, noilla S-presseillä tämä järjestelmä on kasattukin mutta kun ei ole tuota puristinta ja pitäisi yksi liitin saada järjestelmään niin sillä meinasin että kävisikö tuo wipexi komposiittiinkin kun mittojensa puolesta se kyllä natsaa. Ehkä täytyy vain testata kun ei kellään ole kokemuksia, sittenhän sen tietää. Eihän tuossa isoa vahinkoa käy vaikkei onnistuisikaan, sitten vaan joutuu putkarin soittelemaan ja sitä koitan tässä välttää yhden kurjan liittimen asentamisen takia. Magneettisuodattimen siis asennan kun se joskus maailmalta tulee…..
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Heitspii - 08.03.22 - klo:18:36
Maalämpöprojekti todennäköisesti alkamassa tälle vuodelle. Heräsi sarjassa tyhmä kysymys keruuputken asennuksesta..
Talossa pannuhuone on ns keskelle ja siirtoputket pitää vetää sinne käytännössä toisen tilan läpi ja nousu toiseen tilaan tapahtuu ilmeisesti ulkoilmassa.
Nesteen pakkasenkesto on ilmeisesti n. -15 astetta, eli ulkoilmaan tulevat siirtoputket pitää vaan eristää niin hyvin ettei ne pääse jäätymään? Vai miten putket saa tuotua sisälle muulla keinolla?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 10.03.22 - klo:01:02
Maalämpöprojekti todennäköisesti alkamassa tälle vuodelle. Heräsi sarjassa tyhmä kysymys keruuputken asennuksesta..
Talossa pannuhuone on ns keskelle ja siirtoputket pitää vetää sinne käytännössä toisen tilan läpi ja nousu toiseen tilaan tapahtuu ilmeisesti ulkoilmassa.
Nesteen pakkasenkesto on ilmeisesti n. -15 astetta, eli ulkoilmaan tulevat siirtoputket pitää vaan eristää niin hyvin ettei ne pääse jäätymään? Vai miten putket saa tuotua sisälle muulla keinolla?
Ulkoilmassa tai sisällä kulkevat liuosputket kannattaa eristää kunnolla jo lämpöhäviöiden välttämiseksi, eli turhahan harakoita on lämmittää maasta imetyllä liuoksella ja sisätiloja vastaavasti jäähdyttää. Kesällä maaliuos lisäksi kerää ulkoilmasta kosteutta (mistä syystä tulisi käyttää vettä läpäisemätöntä eristettä tai lisätä ainakin eristeen ulkopintaan ilmaa ja kosteutta läpäisemätön kerros.

Liuoshan kiertää talvella, joten ei se helposti jäädy. Periaatteessa hyvin pitkä käyttökatkos voi saadaa putket hyhmääntymään, mutta hyhmä ei riko etenkään muovisia putkia samaan tapaan kuin vesi rikkoo jäätyessään metallisia putkia. Kierron elvyttäminen voi tuossa tilanteessa vaatia poikkeustoimia kuten vaikkapa jonkilaisen sähkölämpöhuovan kietomista tuntien ajaksi jäätymiselle alttiin putkiosuuden ympärille.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.03.22 - klo:22:03
Laatan lämpö putken halkaisija 20mm putkella 800m=50,4m2
16mm putkella 40m2.
Jospa tässä onkin se suurin ero???
Muokkaa viestiä
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: MrTJH - 10.04.22 - klo:17:59
Tuli mieleen kysymys, että itsellä tuli otettu jakotukit ilman virtausmittareita ja nyt jälkeen päin viisastuneena olisi ilman muuta kannattanut ottaa jakotukit virtausmittareilla. Miten on, käykö virtausmittarit ristiin eri valmistajilla vai pitääkö olla juuri saman valmistajan virtausmittari kuin jakotukki on?

-MrTJH
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: DiplomatLämmittäjä - 23.05.22 - klo:14:00
Käytössä thermia diplomat duo + puskurivaraaja. Tarkoitus purkaa patteriverkosto pois. Tyhjennän verkoston ja laitan pumpun " käyttövesi" asetukselle, mitäs muuta pitäisi tehdä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ISKI - 23.05.22 - klo:21:49
Patteriverkoston purku kai pitää tehdä niin, että "jäljelle jäävässä systeemissä" paineet säilyy ja vesi pääsee kiertämään.
En ole Thermian asiantuntija, näin onnistuisi minun Bosch 7001i systeemissä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: DiplomatLämmittäjä - 24.05.22 - klo:09:35
Patteriverkoston purku kai pitää tehdä niin, että "jäljelle jäävässä systeemissä" paineet säilyy ja vesi pääsee kiertämään.
En ole Thermian asiantuntija, näin onnistuisi minun Bosch 7001i systeemissä.
Eli olenkohan oikeilla jäljillä jos ajattelen, että tyhjennyksen jälkeen patteriverkoston lähdön sulut laitan kiinni (jos sellaiset löytyy)+ täytän jäljelle jäävän systeemin, niin homma toimii/paineet säilyy ja tulee lämmintä vettä käyttöön?
En löydä mistään thermia ohjeesta apua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ISKI - 24.05.22 - klo:14:00
Tuo patteriverkoston purku ja maalämpöpumpun pito kuitenkin lämmittämässä käyttövettä on varmaankin sellainen juttu, ettei minkään merkin manuaaleissa ohjeita ole.
Jos patteriverkoston lähdöissä on sulut, voi kai sulkea ne ja sitten tyhjentää patterit.
Kun sulla on tuo puskurivaraaja, on varmaankin myös ulkoinen kiertopumppu.
Jos on, sekin sitten pitää jotenkin saada pois päältä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: DiplomatLämmittäjä - 24.05.22 - klo:15:06
Tuo patteriverkoston purku ja maalämpöpumpun pito kuitenkin lämmittämässä käyttövettä on varmaankin sellainen juttu, ettei minkään merkin manuaaleissa ohjeita ole.
Jos patteriverkoston lähdöissä on sulut, voi kai sulkea ne ja sitten tyhjentää patterit.
Kun sulla on tuo puskurivaraaja, on varmaankin myös ulkoinen kiertopumppu.
Jos on, sekin sitten pitää jotenkin saada pois päältä.
Kokeilen jos noin onnistuu. Ei ole erillistä/ulkoista kiertopumppua.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: ISKI - 24.05.22 - klo:18:43
Jos ei ole ulkoista kiertopumppua täyttyy puskurivaraajan olla kytketty sarjaan patteriverkoston kanssa.
Jos patteriverkko laitetaan kiinni, ei lämmitysvesi pääse kiertämään ollenkaan, kun maalämpöpumppu päällä ja vaihtoventtiili lämmityksellä.
Tästä tulisi ongelmia ainakin Boschin kanssa, koska se lämmintä käyttövettä tehdessäkin pitää vaihtoventtiiliä muutaman minuutin lämmityspuolella ennen kuin kääntää sen käyttöveden tekoon.
Ennen kuin teet kokeiluja, minusta sinun kannattaisi kysyä Thermian tuntevalta putkarilta, miten kannattaa toimia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.08.22 - klo:22:53
Tuli viimein uusi vähän kuluttava lämmityksen kiertovesipumppu. Max virtaama 2500l/h.
Tämä siis ns hullunkierron ulkoinen pumppu.
Jäin pähkäilemään edelleen??
Jos lauhduttimen pumpun läpi menee 0.24l/s, 864l/h.
Kämpän lattiapiirien vesimäärä on noin250l. Lauhduttimen
Läpi menee siis laatan vesi noin 3,5 kertaa tunnissa.
Eli mun ei kannata kierrättää laatan litkuu yhtään sen kovempaa kuin mitä lauhdutin päästää läpi. Onko näin???
Toinen kysymys:
Kummalla on tehokkaampaa ajaa, paine ero, vai vakiosäädöllä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 15.08.22 - klo:23:25
Pumpun asennus sujui hyvin,  lukuunottamatta paisuntasäiliön sulkua.  Vähän ehti heittää vettä pihalle kun paluun sulku oli laitettu hullunkierron jälkeen pumpun päälle.  Asennus virhe? Koekäytin tietysti,  kesä kytkentä jossain 27C,  niin lähti pyörimään. Sen minkä ehdin,  niin paineeroohjaus varmaan se oikee???
 Toinen kysymys.  Räpsin sulakkeet pumpultaki offiin ja takaisin laitto eri järjestyksessä aiheutti pumpulla vaihejärjestysvian.  Miksi?
Nollasin sulakkeet uudelleen ja kytkentä järjestyksessä niin herja hävisi.
 Vielä se että kun kesäkytkentää muuttaa niin voi samalla tsekata vaihtovenan toiminnan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.08.22 - klo:10:52
Lainaus
Eli mun ei kannata kierrättää laatan litkuu yhtään sen kovempaa kuin mitä lauhdutin päästää läpi. Onko näin???
Jos näin on, niin miksi siellä ylipäänsä on se hullunkierron ulkoinen pumppu?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 16.08.22 - klo:11:37
Jos näin on, niin miksi siellä ylipäänsä on se hullunkierron ulkoinen pumppu?

ATS
En tiedä.  Itseasiassa putkari töissä rakensikin tuohon ohitusputkeen linjasäädön,   mutta tilaa ei ollut. Ei oikein uskalla isompaa tehdä kun pumpun vuotuiset käyttötunnit lämmityksen osalta on ihan kohtuulliset. Toinen vaihtoehto olisi kokeilla siten että tekisi pumpun tilalle sopivan putken. Nyt tuo tuo säästöä noinkin,  kun lauhduttimen pumppu on sähkösyöppö. Viikossa säästö tullee olemaan noin 8-10kwh pelkän ulkoisen vaihdolla.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.09.22 - klo:20:16
Mistähän näissä maalämpopumpuissa saisi noin keskimäärin helpoimmin lämmityksen päälläolon käyntitiedon esille. Tarkoitus olisi ohjata yksi ihan kaikesta erillinen toimilaite päälle/pois koneen lämmityksen tahdissa.

Laittaisin siis kosteiden tilojen piirin auki aina siksi hetkeksi kun kone tekee lattialämmitysvettä. Tämmöinen on/off kone kun tekee sitä aina täydellä teholla niin toiveissa olisi saada lattia lämpimämmäksi jos heti kompuran sammuessa toimilaite sulkisi piirin jolloin koko talon lattiassa pyörivä vesi ei pääsisi tuonne kostean tilan piiriin ollenkaan. En tiedä nousisiko pesuhuoneen lattian pintalämpö tuolla mutta olisi aika helppo testata.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 11.09.22 - klo:09:24
Tarkoitat siis milloin kompressori käy. Sitä tietoa ei Boschista saanut mistään suoraan. Modbussista saa, mutta en halunut sen lukemisen kautta tuota hoitaa. Laiton kompuralle (tai mulla invertterille) menevään vaiheeseen virtakytkimen.

Suomenkielinen nimi on sekaannusta aiheuttava, mutta kyse on siis vekottimesta, jossa olevan reiän läpi vaihejohto viedään. Kun virtaa on yli rajaarvon, tuo kytkee kaksi signaalijohtoaan yhteen eli sillä saa ohjattua vaikkapa relettä.

Yksi vaihtoehto on myös käyttää keruupumppua, jos se käy vain kompuran käydessä.

Varmaan joistain merkeistä saa myös suoraan ulos tuon tiedon.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 11.09.22 - klo:12:19
Tarkoitin että kun kompura käy lattialämmitystä tehden. Mutta kun asiaa nyt vähänkään tarkemmin miettii niin kelpaahan sekin että aina kun kompura käy niin kylppärin piiri aukeaisi. Eihän sieltä nimittäin lämpö mihinkään karkaisi käyttövettäkään tehdessä koska silloin vaihtoventtiili on kääntänyt kierrätyksen kierukkaan ja lattialämmitys on silloin parkissa.
Tuo mainitsemasi vekotin olisi varmaankin juuri sellainen mitä haen.

Toisena ideana putkahti mieleen että laittaisi tuon termostaattiohjauksella. Minullahan on lattiassa vastuskin joten jos vastuksen säätäisi toimimaan vaikka niin että se pitää lattian esim29 asteisena, kuten se nytkin on,  ja sitten termostaatti ohjattuna kun jakotukin lämpötila on tuota enempi niin avaisi toimilaitteella ko. piirin kierron jolloin saisi ”kuuman ” veden kiertämään lattiaan.
Voi olla kyllä turhaa yrittää buustata tuota kun nuo lähtevät lämmöt on täällä aika matalat. Lähtevät lämmöt on yli 29c talven aikana vain muutamana päivänä hetkittäin. Täytyy tuumailla maksaako vaivaa.

(https://img.aijaa.com/t/00482/15087794.t.jpg) (https://aijaa.com/E64aOR)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 12.09.22 - klo:23:11
Tarkoitin että kun kompura käy lattialämmitystä tehden. Mutta kun asiaa nyt vähänkään tarkemmin miettii niin kelpaahan sekin että aina kun kompura käy niin kylppärin piiri aukeaisi. Eihän sieltä nimittäin lämpö mihinkään karkaisi käyttövettäkään tehdessä koska silloin vaihtoventtiili on kääntänyt kierrätyksen kierukkaan ja lattialämmitys on silloin parkissa.
Tuo mainitsemasi vekotin olisi varmaankin juuri sellainen mitä haen.

Toisena ideana putkahti mieleen että laittaisi tuon termostaattiohjauksella. Minullahan on lattiassa vastuskin joten jos vastuksen säätäisi toimimaan vaikka niin että se pitää lattian esim29 asteisena, kuten se nytkin on,  ja sitten termostaatti ohjattuna kun jakotukin lämpötila on tuota enempi niin avaisi toimilaitteella ko. piirin kierron jolloin saisi ”kuuman ” veden kiertämään lattiaan.
Voi olla kyllä turhaa yrittää buustata tuota kun nuo lähtevät lämmöt on täällä aika matalat. Lähtevät lämmöt on yli 29c talven aikana vain muutamana päivänä hetkittäin. Täytyy tuumailla maksaako vaivaa.

(https://img.aijaa.com/t/00482/15087794.t.jpg) (https://aijaa.com/E64aOR)
Testailin itse tuota samaa, että piirit sulkeutuu kun kone pysähtyy. Virsbon termari sai helposti toimimaan niin, mutta jumppasin ne hengiltä yhdessä talvessa. En nyt heti muista miten kytkennät tein.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.09.22 - klo:11:30
Testailin itse tuota samaa, että piirit sulkeutuu kun kone pysähtyy. Virsbon termari sai helposti toimimaan niin, mutta jumppasin ne hengiltä yhdessä talvessa. En nyt heti muista miten kytkennät tein.

Nousiko lattian pintalämpötila?
Toimilaitteen kuolema ei haittaisi mitään, nehän on suurinpiirtein ilmaisia ja onhan sitä mahdollista käyttää magneettiventtiiliä, sähköistä palloventtiiliä tai jopa soleidi patentoida painamaan piiri kiinni.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 13.09.22 - klo:12:10
Nousiko lattian pintalämpötila?
Toimilaitteen kuolema ei haittaisi mitään, nehän on suurinpiirtein ilmaisia ja onhan sitä mahdollista käyttää magneettiventtiiliä, sähköistä palloventtiiliä tai jopa soleidi patentoida painamaan piiri kiinni.
Mielestäni muutokset oli minimaalisia. Meillä kiersi kylpyhuoneen piiri koko ajan, ja termarit katkoivat muiden tilojen kiertoa. Olisi voinut kokeilla tuotakin että pelkkää kylppäriä olisi jaksottanut, mutta ei tullut silloin mieleen. Parketti, laminaatti muissa tiloissa nostattaa sopivasti kaakelilattian lämpöä vähän ylimääräistä, kun on ajettava hiukan lämpimämpää.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.09.22 - klo:13:15
Eri lattiamateriaaleilla muualla talossa tuo kylppärin lattia olisi tietty luonnostaan pintalämpöisempi. Minulla kun kaikki on laattaa niin tuota kylppäriä koitettiin saada lämpöisemmäksi supertiheällä putkituksella ja lyhyemmällä piirillä kun muualla. Tuossa on suihkun seutuvilla 56m piiri noin neljän neliön alueella mutta tuolla ei saa kun aika tasan tarkkaan 2.0c astetta lämpöisemmän lattian kun asuintiloissa ja tuo ei kyllä oikein riitä siihen että edes nollakeleillä kylppärin lattia tuntuisi mukavalta. Muualla kun on jopa 130m piirejä niin niissä vesi kerkee viilentymään enempi ja virtaus on pienempi jolloin pintalämpökin jää tietysti matalammaksi
Nollakelillä tilanne on suurinpiirtein se että sisälämpö on 24, talon lattiat 25 ja kylppärin lattia 27 joka on puolisentoista astetta alle mukavuusrajan, niinpä viime talvenkin pidin koko talven kylppärin piirin kiinni ja sähköt siellä lattiassa päällä 29c asteessa. Lattia vien 2-3Kwh sähköä vuorokaudessa talvella.
Täytyy viritellä tuo sulkeutumaan aina käynnin jälkeen niin näkee josko pumppu pystyisi pitämään tuon lämpöisempänä. Nolla kelillä kone käy noin kolmasosan ajasta ja minä kun tykkään ~20min käyntijaksoista niin käyntejä tulee paljon joten kuuman veden hetkiäkin olisi tiheästi tarjolla. Saas nähdä miten käy.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 13.09.22 - klo:13:25
Laiton kompuralle (tai mulla invertterille) menevään vaiheeseen virtakytkimen.

Suomenkielinen nimi on sekaannusta aiheuttava, mutta kyse on siis vekottimesta, jossa olevan reiän läpi vaihejohto viedään. Kun virtaa on yli rajaarvon, tuo kytkee kaksi signaalijohtoaan yhteen eli sillä saa ohjattua vaikkapa relettä.


Ei riitäkään eväät googlella löytää tuommoista vekotinta, löytyykö linkkiä esimerkiksi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 13.09.22 - klo:13:36
Ei riitäkään eväät googlella löytää tuommoista vekotinta, löytyykö linkkiä esimerkiksi?

Ainakin ali-/ylivirtareleillä tuollaisen voisi tehdä?

https://www.finnparttia.fi/Kontaktorit-ja-releet/Valvontareleet
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 13.09.22 - klo:14:08
Ei riitäkään eväät googlella löytää tuommoista vekotinta, löytyykö linkkiä esimerkiksi?
Tämän ostin keväällä. Hinta näyttää nousseen 7 €.
https://www.digikey.fi/fi/products/detail/cr-magnetics-inc/CR9321-NPN/1045177
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 29.11.22 - klo:12:40
Nyt kun sähkön pörssihinnat on korkeat niin tuli mieleen että onnistuisiko semmoinen koplaus että vetäisi naapuriin 3vaihe roikan ja syöttäisi siitä valtakunnan verkkoon sähköö? Eli ikäänkuin aurinkokennot olisi heränneet ja tuottoa olisi tarjolla. Tietty tarvittavat himmelit hankkisi jos kennojen invertteri tm ei kelpaisi. Onnistuuko teknisesti ja onko laillista? Oletus tietty että itse tai naapuri on pörssisähkössä ja toisella on järkevä soppari.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: luu5 - 29.11.22 - klo:13:30
Nyt kun sähkön pörssihinnat on korkeat niin tuli mieleen että onnistuisiko semmoinen koplaus että vetäisi naapuriin 3vaihe roikan ja syöttäisi siitä valtakunnan verkkoon sähköö? Eli ikäänkuin aurinkokennot olisi heränneet ja tuottoa olisi tarjolla. Tietty tarvittavat himmelit hankkisi jos kennojen invertteri tm ei kelpaisi. Onnistuuko teknisesti ja onko laillista? Oletus tietty että itse tai naapuri on pörssisähkössä ja toisella on järkevä soppari.

Että muuttaisi ostosähkön 700V(?) DC:ksi ja ajaisi sen invertterin läpi takaisin valtakunnan verkkoon naapurin liittymästä?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 29.11.22 - klo:13:40
Niin en tiedä volteista enkä teknisistä yksityiskohdista mitään mutta juu, naapurin liittymästä syöttö valtakunnan verkkoon. En nyt sano että itse tämmöistä tekisin mutta jos tuo on mahdollista niin joku varmasti tekee.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 29.11.22 - klo:14:52
Riippuu varmaan mitä siinä oman tuotannon myyntisopparissa verkkoon päin lukee, eli onko eroteltu mitenkään että mistä lähteestä tuo "tuotanto" tulee ja onko muita rajoituksia esim kWh-määrässä? Periaatteessa tuo olisi aika hyvä rahasampo, jos ostosähkö olisi halpa senttisoppari ja "tuotannon" myynnistä saisi sitten ~kymmenkertaisen hinnan. Varmaan siinä taitaa huuli mennä pyöreäksi siellä verkon toisessa päässä, kun yötä päivää tulee tasaista "tuotantoa"  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Nakke vaan - 29.11.22 - klo:15:05
Periaatteessa tuota sähköä voisi tehdä vaikka aggrekaatilla jos hinta pomppaa uhattuun 4€/kwh. Joku maatilan traktorin perässä oleva agre pääsisi hyvälle tuotolle kun polttoainekin on verovähennyskelpoista. Tai voisihan sitä tähänkin taloon hankkia nestejäähdytteisen dieseli agren ja pyörittää jäähdytysvettä lattiassa sekä myydä ylimääräisen sähkön. Nuo nestejäähyset lienee isohkoja joten sähköä jäisi myytäväksi.

Mutta tuohon naapurien väliseen siirtoon vielä niin huomaiskos sähköyhtiö sähkönlaadusta sitä? Jos ihmettelisivät jatkuvaa tuloa niin voisihan sitä sanoa että aggrella tehdään yötä päivää. Periaatteessa yhtiöllehän ei ole väliä mistä se sähkönsä ostaa, saahan se omansa pois kun myy pörssisähköhintaan plus marginaali sen sitten pois.
Tekninen puoli tässä minua kiinnostaa että onko tuo mahdollista, ostaa 5c ja myydä 4€, jos on niin varmasti jossain on ”verkot vesillä”
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Quento - 09.12.22 - klo:22:10
Kysymys energiankulutuksesta pattereilla vs. vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Jos lämmitykseen menee patterilämmitysratkaisulla tällä hetkellä 35 000kwh vuodessa, onko oikein olettaa että vesikiertoisella lattialämmityksellä energian tarve olisi suunnilleen sama 35 000kwh?

Ja siitä johdettuna, jos siirryn maalämpöön, voinko laskea maalämmön sähköntarpeen jakamalla 35 000kwh neljällä, n.8750kwh? 

Jos yhtälö ei toimi näin, mikä asiaan vaikuttaa?
Otsikko: OKT:n lämmitys tilapäisesti pelkillä mlp:n sähkövastuksilla
Kirjoitti: Jormakainen - 09.12.22 - klo:22:37
Hei,

Uusi foorumilla ja hakemalla en ainakaan löytänyt aiheeseen sopivaa ketjua joten mlp-ummikkona tajunnanvirtaa:

Omakotitalo avaimet käteen periaatteella valmistumassa ja talo olisi kenties joulukuussa muuttovalmis, mutta kaivon poraus menee ainakin tammikuulle. Ei varmaankaan ole kovin kustannustehokasta lämmittää n, 130m2 asuinpinta-alaltaan olevaa 1.krs taloa pelkillä mlp:n sähkövastuksilla, mutta ei tekisi mieli asua enää sijaisasunnossakaan yhtään ylimääräistä. Halpa sähkösopimus voimassa vielä ensivuoden loppupuolelle joten sen puolesta ei huoleta vaan lähinnä pelkkien vastuksien riittävyys kovilla pakkasilla ja kuinka pumppu suhtautuu/kestää jos jostain syystä joudutaan vaikkapa 2-3kk toimimaan näin? Pumppu on Viessmannin. Lisäilen pumpun tarkemman mallin kun löydän sen paperien joukosta, jos sillä on merkitystä.

Edit: Saattoi tulla vähän väärälle alueelle ja tyhmille kysymyksillekin olisi ollut näemmä oma ketju, mutta modet antakoot anteeksi ja siirtäköön parhaaksi katsomaansa paikkaan.
Otsikko: Vs: OKT:n lämmitys tilapäisesti pelkillä mlp:n sähkövastuksilla
Kirjoitti: CLTtalo - 09.12.22 - klo:22:57
Rakennusvaiheessa itse tein näin.

Jäspi Apuwatti on pienikokoinen sähkökattila väliaikaiseen sähkölämmitykseen esim. talonrakennusvaiheessa.
Apuwatit ovat siirrettäviä sähköllä toimivia väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja apulämmönlähteitä joilla saa veden kiertämään vesikiertoisessa lattialämmityksessä kätevästi.
Apuwatin tuottaman veden lämpötila säädetään laitteeseen kiinnitetyllä termostaatilla.
Lämpötila voidaan valita väliltä 15-65°C.

Random kuva netistä:
Otsikko: Vs: OKT:n lämmitys tilapäisesti pelkillä mlp:n sähkövastuksilla
Kirjoitti: jmaja - 10.12.22 - klo:00:33
Käyttöönhän ne vastukset on tehty, joten ei ne siitä miksikään mene. Suorasähköä tuo on siinä missä joku irtopatteri, rakennuspuhallin tms., joilla voi paikata mahdollista tehovajetta. Ilmeisesti mikään lämpöpumppu ei ole vaihtoehto?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 10.12.22 - klo:07:06
No periaatteessa noin, mutta jos ajattelit pelkän lämmityksen hoitaa maalämmöllä niin kyllä tuon voi jakaa vitosellakin. Esim mulla vuosicoppi pyörinyt reilussa neljässä ja tuossa on mukana myös lämmin käyttövesi joka laskee coppia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: jmaja - 10.12.22 - klo:09:30
Jos lämmitykseen menee patterilämmitysratkaisulla tällä hetkellä 35 000kwh vuodessa, onko oikein olettaa että vesikiertoisella lattialämmityksellä energian tarve olisi suunnilleen sama 35 000kwh?

Ei se ihan noin mene. Lattialämmityksellä alapohja kuumenee merkittävästi ja alapohja on yleensä talon huoneiten eristetty vaipan osa poislukien ikkunat ja massiivipuuseinät.

Miten paljon tuo sitten vaikuttaa riippuu alapohjan eristyksestä, tarvittavasta menolämmöstä ja alapohjan osuudesta pinta-alassa.

Suurin ero tulee huonosti eristetty alapohja, paksu puu pintamateriaalina ja 1-tasoinen talo.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Quento - 10.12.22 - klo:10:07
Kiitos Lappanen ja jmaja vastauksista. Tosiaan ideana on lämmittää myös käyttövesi maalämmöllä.

Asunto on kahdessa kerroksessa. Alekerran pohja on tarkoitus uusia vanhasta puukoolatusta nykyaikaiseksi (finnfoamit jne.). Yläkertaan ajatuksena 17mm floore-eristelevyt lattian alle.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 10.12.22 - klo:12:08
Kyllä tuo nelosella jakaminen sitten varmaan hehtaarille osuu, riippuu tietty käyttövesitarpeesta ja kvn sekä lämmitysveden lämpötiloista. Ainakin nykyistä kulutusta on helppo pitää pohjana mistä lähteä sitten tarkemmin laskemaan tulevaa kulutusta remontin jälkeen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: tomppeli - 10.12.22 - klo:13:10
Alapohjan lämpöhukkaan vaikuttaa myöskin merkittävästi lämmitysputkien yläpuolella olevan lattiarakenteen lämmönjohtavuuskyky.
Kivilattia (esimerkiksi klinkkerilaatta) on hyvä johtamaan lämpöä ja lämmönjakoputken lämpötila siirtyy hyvin lattian pintaan, joten lattiassa kiertävän lämmitysveden lämpötila saa olla hyvin matala.
Jos lämmitysputkien päällä olevat lattian pintakerrokset ovat huonosti lämpöä johtavat, kuten on esimerkiksi puuparketti askeläänierityskerroksineen, tai varsinkin lautalattia, nousee lämmönjakoputkissa kiertävän veden lämpötila jopa +50 asteeseen. Tällöin lattian kautta tapahtuva lämpöhukka voi olla yli kaksinkertainen patterilämmitykseen verrattuna.
Kaiken lisäksi maalämpökoneen COP laskee kovasti kiertoveden korkean lämpötilan takia.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.12.22 - klo:23:15
Kiitos Lappanen ja jmaja vastauksista. Tosiaan ideana on lämmittää myös käyttövesi maalämmöllä.

Asunto on kahdessa kerroksessa. Alekerran pohja on tarkoitus uusia vanhasta puukoolatusta nykyaikaiseksi (finnfoamit jne.). Yläkertaan ajatuksena 17mm floore-eristelevyt lattian alle.

Meillä tuli yläkerta samalla matalalla systeemillä, mutta hylkäsin kaikki muut, sen takia, että muut paitsi LK systems EPS olivat alumiinifolioilla toteutettu. LK systems on 0,5 mm alumiinipellillä päällystetty, jota mm myydään erikseenkin lämmönluovutus levyinä. En silloin löytänyt miltään muulta vastaavaa, vaan järjestään olivat folioita. LK EPS16 levyt piti leikata rakennussurkkelillä, eikä onnistunut millään mattoveitsellä vetely, kuten muissa asennusvideoissa. Pellin lämmön levityskyky on ihan toista, kuin folion. Lämpösäteilyn estäminen alaspäin lienee noissa folioissa ideana, eikä niinkään sen putken lämmön levittäminen laajemmalle alalle. Omalla kohdalla ainakin toimii loistavasti nuo peltiset alumiinit.
Täältä saa esim noita 0,5 mm lämmönluovutuslevyjä.

https://golvvarmebutiken.fi/fi-FI/produkt/varmefordelningsplat-gvb-16mm-30pack/
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: JiiJii - 20.12.22 - klo:11:02
Jaa, laitetaas tänne tämä kysymys, kun ei oikein istunut muihin ryhmiin:

Eli olen muuttanut uudiskohteeseen (rivitalo), missä on Thermian maalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys ja huonekohtaiset Enerline termostaatit.
Lämmitys tuntuu näin äkkiseltään toimivan ihan hyvin, mutta ongelmana on nämä säädettävät termostaatit.

Termostaatit naksuvat tasaiseen tahtiin muutaman minuutin välein ja tämä kyllä jo hieman ärsyttää. Onko ainoana vaihtoehtona siis ottaa nämä termostaatit pois vai onko asetuksissa vikaa ?
Vai onko tämä Enerlinen "ominaisuus" ?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: lomppi - 27.01.23 - klo:19:31
Todennäköisesti kategoriassa tyhmät kysymykset, mutta olen asettanut käyttöveden starttirajaksi 38c. Minulla on Danfossin pumpussa kiinni ThermIQ sovellus, jonka mukaan tätä 38 asteen rajaa ei käytännössä koskaan saavuteta vaan vettä ruvetaan lämmittämään jo viimeistään 42c kohdalla, miksihän näin?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: anarasanen - 02.02.23 - klo:10:49
Uusi maalämpölaite (Bosch Compress 5000) antaa vikakoodiksi "Suuri lämpötilaero, lämmitysvesi" eli "Varoitus aktivoituu, kun lämpöjohdon paluu- ja menolämpötilan ero on liian suuri".

Mistä voisi johtua? Vesikiertoisten patterien termostaatit ovat auki kolmosella ja kiertovesipumppukin käy isoimmalla asetuksellaan. Talosta löytyy varaava takka, jota lämmitän 1-2 kertaa päivässä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 02.02.23 - klo:11:04
Lainaus
Vesikiertoisten patterien termostaatit ovat auki kolmosella
Onko tuo kolmonen sellainen asento että se vastaa n. 20 C huonelämpötilaa?
Nyt on ilmeisesti sellainen tilanne että takkaa lämmitettäessä termostaatit rajoittavat virtausta niin paljon että dt kasvaaa hälytysrajalle asti.

Avaa aluksi kaikki termostaatit täysin auki jotta nähdään oliko syynä termostaattien rajoittama virtaus.
Jos oli, niin sitten pitää miettiä mitenkä takan lämmitys, termostaatit ja lämmityskäyrä sovitetaan toimimaan yhdessä

ATS

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: anarasanen - 02.02.23 - klo:11:16
Kolmonen vastaa kai noin 21 astetta. Kiitos neuvosta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: anarasanen - 02.02.23 - klo:11:27
Minulla ei ole sisätila-anturia. Mitä olette mieltä sellaisen asentamisesta, kun on varaava takka?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Jounie - 04.02.23 - klo:09:40
Mulla sama tilanne. Olen laittanut termostaatit ihan auki niistä huoneista missä lämpötila saa olla tavoite tasolla. Tuo lämmön taso on pikkuisen alle mukavuuslämmön niin tulee lämmitettyä tuota takkaa. Elikkä takkaa tulee käytettyä kun tuntuu pikkuisen viileältä.
Miettinyt kanssa joskus tuota sisätila-anturia kun ei sitä ole. Sen sijainti vaan mietityttää jos se on lähellä takkaa niin muut huoneet voivat jäädä kylmäksi ja jos vie kauemmaksi niin tuleeko takan vaikutus alue liian lämpimäksi?
Oilonissa olisi ollut tai voi olla vieläkin mahdollisuus kapulaan missä olis kaukosäätö ja tuo lämpötila anturi samassa paketissa eli voisi viedä sen mihin haluaa.
Se vaan kun tuntee sen kaverin joka tuota takkaa lämmittää niin jääkö se lämmittäminen pois jos termarista olisi helppo lämpötilan säätö  ::)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 04.02.23 - klo:11:31
Huoneanturi toimi mulla todella hyvin, se oli takasta noin 5 metrin päässä, takka keskellä kämppää ja avoin tila.

Jouduin sen ohjauksen kuitenkin poistamaan käytöstä kun pörssisähköönnsiirryin, ei siinä toiminut hyvin kun lämmitys oli katkonaista ja vaikea säätää käyrö kohdalleen huoneanturin säädön kanssa.

Mutta "tavallisessa" jatkuvassa lämmityskäytössä siis aivan toimiva lattialämmityksen kanssa, kun leikkaa niin takan, auringon, ruuanlaiton ja suuren väkimäärän tuomaa lämpökuormaa ja huonelämpö pysyi alle asteen sisällä halutusta.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Jormakainen - 29.03.23 - klo:21:22
Kysymys 1. Katsoin pahisuttani Viessmann Vitocal 333-G pumppumme kompuran käynnistyskertoja ja käyttötunteja: käynnistyksiä 1442 ja käyttötunnit 445h. Eli siis pumppu on tuore ja jauhoi pelkällä vastuksella lämpöä joulukuusta aina helmikuuhun asti kunnes kaivo vihdoin saatiin porattua eli noin 6 viikkoa on menty vasta maalämmöllä. Seurailen nyt  tarkemmin noiden käynnistysten ja käyttötuntien suhdetta, mutta tuntuu aika isoltä määrältä käynnistyksiä alle puolen vuoden käytöllä? lämmitettävää Huonealaa n. 130m2 (lattialämmitys).

Kysymys 2. Pumpun asetuksista huonelämpötilan säätö 20 asteessa. Termareihin säädin 22 astetta kaikkiin huoneisiin paitsi märkätiloihin kun muutimme. Rouva valitteli, että aavistuksen viileä ja ajattelin, että nostan termareista pyynnin 23 asteeseen. Nyt tuntuu, että kämpässä on kuuma. Mitenhän tuota nyt kannattaisi alkaa säätäämään?

Ensimmäistä kertaa aloin vasta perehtymään koko pumpun tai oikeastaan koko maalämmön sielunelämään niin perusasiatkin hakusessa.

Jotain lukemia pumpulta joista en ymmärrä juuri mitään (vielä) jos merkitystä.
HSPF lämmitys 4.9
HSPF lämmin vesi 3.3
HSPF yht. 4.7
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.23 - klo:00:05
Huoneanturi toimi mulla todella hyvin, se oli takasta noin 5 metrin päässä, takka keskellä kämppää ja avoin tila.

Jouduin sen ohjauksen kuitenkin poistamaan käytöstä kun pörssisähköönnsiirryin, ei siinä toiminut hyvin kun lämmitys oli katkonaista ja vaikea säätää käyrö kohdalleen huoneanturin säädön kanssa.

Mutta "tavallisessa" jatkuvassa lämmityskäytössä siis aivan toimiva lattialämmityksen kanssa, kun leikkaa niin takan, auringon, ruuanlaiton ja suuren väkimäärän tuomaa lämpökuormaa ja huonelämpö pysyi alle asteen sisällä halutusta.
oikeesti. Lattialämmitys betonissa elää omaa elämäänsä. Meillä ilman termareita takalla, noin 50c ulkokuori pikkutarkka 1500kg. Takka leikkaa noin 25% kompuran käyttöajasta on off koneella. Jos mä jotain perunoita keitän ja lämpö kämpässä nousee niin joku on tukossa IV puolella.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.23 - klo:00:38
Asensin uuden https://product-selection.grundfos.com/fi/products/alpha/alpha1?tab=models hullunkiertoon. Tietysti täysille kun ei vie kuin 35w.  Nyt on talvi tahkottu. Tunteja kesäkuusta 1650.
Pumppu tekee edelleen lauhduttimella dt 7C omalla sisäisellä kierrolla. Laatan tuloo ja menoo ei voi mitata kun ovat lähes samat.
20% sähkölasku pienempi, miksi,?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.04.23 - klo:09:08
Lainaus
20% sähkölasku pienempi, miksi,?
Sähkön hinta on laskenut  ::)

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.23 - klo:15:18
Sähkön hinta on laskenut  ::)

ATS
Vanha soppari.
Esimerkit.
Tammik 22 1162kwh
Tammik 23  910 kWh

Helmi 22 963kwh
Helmi 23 789kwh

Maalis 22 786kwh
Maalis 23 710 kWh.
Paneelit antoivat vuosi sitten Maaliskuu 220kwh, myyntiä 85kwh.
Tänä vuonna 147kwh, myyntiä 54kwh.
Uudet kylmä kalusteet kyllä hommattiin jouluna, mutta muuten sama kulutus. Maaliskuu etenkin oli vielä huomattavasti kylmempi kuin viime vuonna. En mä muuta keksi tuohon romahdukseen kuin laatan kierron noston.
 Katsoin vielä Joulukuut 21/22. Ero oli 298kwh juoden 22 eduksi.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 01.04.23 - klo:20:21
Korjasin vuoden 2022 kulutuslukemat lämmitystarveluvuilla vastaamaan vuoden 2023 kulutuksia. (Tosin kaikki kulutus ei ole lämpötilariippuvaista)
Lisäksi otin huomioon aurinkopaneleiden tuoton.
Sain että vuoden 2023 kulutukset ovat pienempiä kuin 2022 kulutukset
- Tammikuu -159 kWh = 15%
- Helmikuu  -183 kWh = 19%
- Maaliskuu -199 kWh = 19%

Huomataan että kaikkien kuukausien kulutukset ovat laskeneet n. yhtä paljon verrattuna vuoden takaiseen
Kulutuksena tekee tämä n. 6 kWh/vrk
Mikä vastaa keskimääräisenä tehona n. 250 W

Mitä muutoksia olet tehnyt lattialämmityksen käyttöön?

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.23 - klo:20:53
Kiitos laskelmassa.
Meillä on aina ollut jakotukit laatassa auki. Purin pois termostaatit talvella, kun ei niillä mitään tehnyt. Yläkerrassa rossilattia alulevyillä. Huoneissa kierto pääosin kiinni, kylppäri käsisäädöllä. Mitään muutoksia noihin ei ole tehty. Yläkerrassa termostaatit edelleen. Huomasin että alakerran KHH laatta ei lämpene enää niin lämpimäksi kuin ennen. Piirejä ei ole koskaan tasapainotettu, koska lämpöä on riittänyt joka paikkaan. Alensin kyllä huonelämpötilaa talven mittaan muutamankin kertaan kun totuttauduttiin hieman viileämpään. Nyt lämmöt noin 21,5C. Pumpun tunneista on vuositasolla leikkautumassa pois noin 350h. Normi tunnit noin 2250v. Nyt menee  johonkin 1900h/V. Kyllä tuo tiputus johtuu mielestäni pelkästään lämmityksestä. Pumppuunkaan en ole koskenut muuta kuin lämpötilan säädön osalta.
6kwh vrk vastaa noin kolmen kompuratunnin kulutusta tuolla on off vehkeellä.  Hitto kun en ole ottanut ylös pumpun tunteja.... Monen vuoden ajan otin ne ylös.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 01.04.23 - klo:22:12
Kiitos laskelmassa.
Meillä on aina ollut jakotukit laatassa auki. Purin pois termostaatit talvella, kun ei niillä mitään tehnyt. Yläkerrassa rossilattia alulevyillä. Huoneissa kierto pääosin kiinni, kylppäri käsisäädöllä. Mitään muutoksia noihin ei ole tehty. Yläkerrassa termostaatit edelleen. Huomasin että alakerran KHH laatta ei lämpene enää niin lämpimäksi kuin ennen. Piirejä ei ole koskaan tasapainotettu, koska lämpöä on riittänyt joka paikkaan. Alensin kyllä huonelämpötilaa talven mittaan muutamankin kertaan kun totuttauduttiin hieman viileämpään. Nyt lämmöt noin 21,5C. Pumpun tunneista on vuositasolla leikkautumassa pois noin 350h. Normi tunnit noin 2250v. Nyt menee  johonkin 1900h/V. Kyllä tuo tiputus johtuu mielestäni pelkästään lämmityksestä. Pumppuunkaan en ole koskenut muuta kuin lämpötilan säädön osalta.
6kwh vrk vastaa noin kolmen kompuratunnin kulutusta tuolla on off vehkeellä.  Hitto kun en ole ottanut ylös pumpun tunteja.... Monen vuoden ajan otin ne ylös.
Viime vuosi, 6800kwh. Nyt liukumana 6300kwh. Käy kyllä yksiin tuon pumpputunteihin verrattaessa. Tavoite on että pääsisi kulutuksessa vitosella alkaviin lukuihin vuositasolla. Pumppu pelaa todella hyvin. Noilla tunneilla lämmitykseen ja lämpimään veteen menee noin 3500kwh/v. Huomioitava tietysti laatan kiertopumppu. Uusi vie noin 180 kWh vähemmän vuodessa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.04.23 - klo:02:55
En vaan oo saituuttani huudattanu kiertoo tarpeeksi kovaa.lämmityksen DT? Oikeesti??
Nyt käynnistyy -4C kun laatan paluu on 25,6C, kämppä 22,4.

Ei oo vaan yhtään neliöö laatassa joka ei lämmittäisi?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 02.04.23 - klo:03:46
Näin se menee. On off kone, litku laatasta hullunkierrolla esim 26C
Pumppu käyntiin, laatan dt esim mulla ollu 3,5C.  Saa kone puskee jotain tunnin verran vähintään, enin käynnistyskerrat  noin 10 vrk. Hullunkierto? Lauhdutin tykkää just siitä mihin se on suunniteltu, nostamaan lämpöä. Mun kaivolla 0.24l/s tekee dt seiskapuolta, ihan niinku 7 kW kone pitääkin. Hullunkierto ei sotke värkin toimintaa, vaan antaa sen tehdä työnsä🤔
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.04.23 - klo:00:06
Kivasti on keruu lämmennyt. Tulo 5.1, paluu ,1,9C.
Laatan paluu27.1,  meno34.6C käynnin lopulla. höyrystin ja  lauhdutin pelaa :)
Lämpö käyrä 1,1 korjaus 0,8. Kämpän lämmöt 21,8C.
Kysymys. Kantsisko pistää kämppä muuten pimeeks ja mittailla taas kerran ottotehot lediltä?

Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 10.04.23 - klo:00:12
Ymmärtääkö inventterikone oikeesti ynnäillä yhteen nuo keruun ja luovutuksen hyödyt laatassa?.
Meinaan vaan että kun tuo mun onoffi rykäsee kerralla jonku 7kw mällin puolellatoista kilowatilla tonne laattaan ilman mainittavia häviötä. Työtä tulee, mut huiliakin tulee. Ehtii luovuttaaanki jotain parketin läpi. Kaiken maailman Coppeja voi kyllä laskee ja ilmoitella, mutta kukaan pumppuvalmistaja ei edelleenkään kerro mitään😂.
Inventterillä jää kokonaan pois nuo varaavuuden hyödyt?  Kaivon elpymisen hyödyt?  Mun pumppu rykäsee vielä manttelilla  käynnin lopuksi käyttöveden. Niinpä, kuumakaasut valmiiksi 75, alkaa puskee mantteliin, 57 l, yhtääkkii Lauhduttimen DT 12C on😂 samalla Lauhduttimen virtaamalla. Ihan shit systeemi😂Ei siinä mitään inventtereitä tai kierukoita tarvita sillä samalla copilla😂. Pumpun Cop on jotain, mutta lattialämmityksen aina yksi🤔
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: aksutre - 10.04.23 - klo:08:01
Tuollainen 20tn betonilaatta varaa melkoisesti lämpöä vesivaraajaan verrattuna. Kun oikeasti meinaa laattaan latailla lämpöä että olisi jotain hyötyä, tarvitaan huomattavasti suurempaa tehoa kuin talon peruskulutus. Esimerkki viime joulukuulta 27. päivä jolloin sähkö oli halpaa yön tunnit n. 2snt ja päivällä n.15 snt +siirtomaksu. 15 kWh:lla ladattu lattiaan reilu 60 kWh jolloin menty seuraavaan aamuun ilman lämmitystä n.22h jakso. Kaivo palautunut lämmitysjakson jälkeen 4h +2 -> +5 kun käyttövettä alettu tekemään klo 12.00.

Harmi vaan, eipä ollut viime talvena montaa päivää jolloin sähkön hinta-ero olisi ollut riittävän suuri +10snt yö/päivä jotta lataamisesta olisi oikeasti hyötyä. Aika paljon lämmitin ihan normaalisti, -5 asteeseen asti minimiteholla  n. 5kW jolloin kaivo ei jäähdy ja kaivon tulo pysyy koko lämmitysjakson  5 asteessa ja COP tuosta johtuen korkeana. COP heikkenee tehon kasvaessa ja kaivon tulon pudotessa joka kaventaa saatua hyötyä, jolloin muutaman sentin hinta-erolla ei kannata  kikkailla säästömielessä.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 16.06.23 - klo:12:40
On jo maaviileä-osiossa, mutta oli ehkä niin tyhmä kysymys (tai minä malttamaton) että laitetaan tännekin jos olisi enemmän silmäpareja näkemässä:

Millä kaavalla saadaan laskettua tuloilmaviilennyksen teho? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, esim ilmankosteus?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: seppaant - 16.06.23 - klo:16:59
Onko Mollier-diagrammi tuttu?
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 16.06.23 - klo:19:40
Onko Mollier-diagrammi tuttu?

Nimen olen juuri äsken lukenut edellisestä viestistä  8)
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: kotte - 17.06.23 - klo:16:58
Nimen olen juuri äsken lukenut edellisestä viestistä  8)
Ohessa linkki laskuriin, jolla voi asettaa arvot ja käytetyt yksiköt sekä selostusta (englanniksi) siitä, millä periaatteella kukin laskelma tehdään (Mollierkin mainittu, mutta tuolla sivulla ei diagrammia käsitellä, kun on suoraan laskurit), https://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-cooling-mixing-d_26.html (https://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-cooling-mixing-d_26.html).
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 17.06.23 - klo:17:02
Ohessa linkki laskuriin, jolla voi asettaa arvot ja käytetyt yksiköt sekä selostusta (englanniksi) siitä, millä periaatteella kukin laskelma tehdään (Mollierkin mainittu, mutta tuolla sivulla ei diagrammia käsitellä, kun on suoraan laskurit), https://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-cooling-mixing-d_26.html (https://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-cooling-mixing-d_26.html).

Kiitoksia, asia tulikin jo selväksi toisessa ketjussa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 07.10.24 - klo:23:29
Tälläinen ajatus. Ostin sähköauton jossa on virran ulosotto V2L
Lämpöpumppu IVT C7on palvellut moitteetta 20 vuotta. Pumppu on kai päivitettävä lähivuosina Nibellä muistaakseni on joku valovirralla toimiva laite. Olen testaillut mökillä kesän ajan auton ominaisuuksia käyttää sitä virtalähteenä siellä. Toimii hyvin, mutta esim porakaivo pumppu ottaa käynnistys virtaa liikaa, eikä suostu käynnistymään. Onko näissä pienissä inventteripumpuissa tälläistä vaaraa? Auto kyllä kestää 3kw kuorman vastustehoa.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: fraatti - 15.10.24 - klo:19:55
Tälläinen ajatus. Ostin sähköauton jossa on virran ulosotto V2L
Lämpöpumppu IVT C7on palvellut moitteetta 20 vuotta. Pumppu on kai päivitettävä lähivuosina Nibellä muistaakseni on joku valovirralla toimiva laite. Olen testaillut mökillä kesän ajan auton ominaisuuksia käyttää sitä virtalähteenä siellä. Toimii hyvin, mutta esim porakaivo pumppu ottaa käynnistys virtaa liikaa, eikä suostu käynnistymään. Onko näissä pienissä inventteripumpuissa tälläistä vaaraa? Auto kyllä kestää 3kw kuorman vastustehoa.

Ei varmaan kannata kokeilla. Riskinä sekä auton että pumpun rikkoontuminen.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: euroshopperi - 20.10.24 - klo:01:51
Eiköhän tuo invertterin ramppi pysty suojelemaan paremmin, kuin porakaivopumppu ilman taajuusmuuttajaa. Ainakin uskoisin tuo kyllä toimivan.
Otsikko: Vs: Tyhmiä kysymyksiä
Kirjoitti: peki - 29.10.24 - klo:22:42
Ei varmaan kannata kokeilla. Riskinä sekä auton että pumpun rikkoontuminen.
Autossa on hyvä suojaus. Katkaisee virrat välittömästi jos yrittää vaikka kahta eri laitetta käyttää ja tehon tarve ylittää noin 3kw. Sikäli huono tuo V2L, että tulee häviöitä ladatessa että purettaessa takas vaihtovirtaan. Pumppu tietty voi tykätä huonoa..