Kiertopumppu, kun on kytketty kuvan mukaisesti onko mahdollista, että se sekoittaa/viilentää varaajan aloasan lämmöt sekaisin, kun olen jo pitkään ihmetellyt, että miksi alaosan lämpö tippuu alkuun tasaisesti ja sitten yhtäkkiä romahtaa nopeasti, kunnes pumppu käynnistyy.
Varaajan pitää käyttäytykin näin.
Kiertovesipumpun sijoituksella ei ole vaikutusta.
Lämpöpumpun käydessä sekottuu alavaraaja lähes tasalämpöiseksi.
Ylhäältä vähän lämpimämpi kuin alhaalta.
Pumpun seistessä varaajan alaosaan tulee pattereilta kylmää vettä. Tällöin varaajaan jäänyt hieman kerrostunut vesi nousee lämpömittauksen ohi = hidas jäähtyminen.
Kun pattereilta tulleen kylmän veden ja ylempänä olevan lämpimän veden rajapinta saavuttaa lämpömittarin, tulee nopea lämpötilanlasku.
Pumpun käynnistyessä ja varaajan yläosaan syötettäessä lämmintä vettä lähtee tämä rajapinta liikkeelle alaspäin.
rajapinnan ohittaessa lämpömittarin tulee nopea lämpötilan nousu.
Kuvan vaihtoehto A on mahdoton, jos näin olisi olisit keksinyt ikiliikkujan