No onkos nämä luvut sitten pielessä ja koneen toiminta vaatii puuttumista?
Tuossa oli lämmitysveden dataa.
Tulo maasta 2,4
Meno -1,4
Kiertomäärä ensiö 3600 L/h
Toision tulolämpö 28,6
Toision meno 35,8
Kaasun lämpö 67,4
Paine 7,0 / 22,5 bar
Ja tässä lämmintä vettä.
Tulo maasta 1,4
Paluu maa -2,0
Toisio tulo 48,3
Toisio meno 54,2
Kaasun lämpö 97,2
Paine 7,1/34 bar
Ja siis tuossa lopputilanteessa oli
Kaasun lämpö 107 astetta
Toisio meno 58,6
Tulosta en älynnyt ottaa arvoja ylös
Mulla siis toisiokiertoa rajoittaa vain 2 metriä 28 mm kuparia ja pumppu täysillä.
Täällä kun ei ole tuossa maalämpöpumpussa noita lämpömittareita, niin avasin sen kompressorin laatikon ja laitoin lämpömittarin yhteen vapaaseen "anturitaskuun" jonka satuin löytämään. Laitoin sen lootan lopuksi vielä takaisin kiinni. Näyttää olevan 70C maksimi mitä lämpömittari pystyy näyttämään.
Tulo 37C, meno 43C. Lämmöt tapissa 70C. Kaivo +2/-1C.
Käyttöveden lämmityksen alkuvaiheet:
Meno 37C. Lämpötila 69.4C. Kaivo +2/-2C.
Eli meno 37C ja tuo ilmeisesti lauhduttimen lämpötila 69.4C. R407C kylmäaine.
nibe 1217 ohjekirjassakin näkyy tuo tyhjä anturitasku. Se on kompressorista lauhduttimelle menevässä putkessa. Sammuksissa ollessa näytti 37C lämpöä, mutta laski koko aika.
Kuvasta löytyy tyhjä putkenpätkä. Yläpää on puristettu kiinni.

edit:
Lisää lukemia toiselta lämmityskerralta.
Käyttöveden lämmitys manttelivaraajassa, menolämpö, nopea veden kierto:
37C 56.6
40C 62.3
41C 63.2
42C 65.4
43C 66.5
44C 67.8
45C 69.2
46C 70 kaivon lämpötila +5/+1, käyttöveden lämmityksen lopetus samalla tuo 46C.
Talon lämmitys, tulo 29C, meno 35C
35C 62.2 kaivo +4/0
talon lämmitys vähän myöhemmin, patteri paluu 33C
39C 66.4C kaivo +3/-1
talon lämmitys vielä vähän myöhemmin, patteri paluu 35C
41C 69.9C kaivo +2/-2