Pieniä mittauksia tuosta vastusajosta.
Minun pumppu (c7) pystyy tuottamaan 123l per kilovatti noin 6C lämpöisempää vettä virtauksella 0,24l/s.
Nostin keinotekoisesti tuon tehon 10-ja sitten 13kilovwattiin.
Koska tietenkään lauhduttimen virtaus ei nouse niin dt nousee.
Kaikki linjassa.
Katsoin vielä nuo virtaamat 9 ja 11kw koneille ja näissäkin tuo sama 123l/kw/h.
Eli Fraatin koneella tuo virtaus pitäisi olla 10kw myllyllä 1230 litraa tunnissa samaisella noin 6C dt:lä.
Onko näin? paljonko meni metsään?
Tuosta JM82 koneesta ei minun ymmärrys riitä kun ilmoitettu virtaama on 0.22l/s.
Sitten tuo vastuksen käyttö avustamassa lämmitystä.
Kuten aikaisemmin laskeskelin että COP tuossa kärsii, mutta miten paljon oikeasti?
Oletetaan että pumpun Cop on noin 3,5 lauhduttimella.
Kuitenkin pumpun revitettyä kaivon reilusti pakkaselle COP laskee huomattavasti.
Itse laskin käyttövesiajossa että noin 5min. piteni manttelin varausaika, eli entisen 15min menikin nyt 20min.
Kaivolta tulo oli tosin 1,2C plussalla eli hyötysuhde tosi kylmällä kaivolla olisi laskenut vielä huomattavasti tuosta..
Nyt kun nämä ynnäilee yhteen niin COP ei laskekkaan, vaan hyöty vastusavusteisena on kiistaton.