Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G  (Luettu 238559 kertaa)

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #360 : 03.03.18 - klo:18:46 »
G-200 sekoilee hysterestaasin kanssa, ei tahdo lähteä käyntiin! Virrat pois ja resetti auttoi, alko pelaamaan taas niinkuin oli säädöt! Ero kerkes karkaamaan jo 15 asteeseen eikä merkkejäkään et ois halunnut käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 04.03.18 - klo:10:58 kirjoittanut Turkkar »
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #361 : 03.03.18 - klo:23:08 »
Sulla on melkoisesti lääniä ja lämpöä taitaa mennä rattoisasti. Pärjäätkö tuolla 13 kW koneella pelkästään ja miten pärjää kaivot. Mulla on juuri siinä rajalla nyt kylmimmillä jaksoilla, kun on pitkään ollut kohtuullisesti lämmölle pyyntiä. Nyt ollaan 0-tulon äärellä, kun käynti loppuu. Miten korkeita lämpöjä sulla talo vaatii kiertoon kunnon pakkasilla?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa alien86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #362 : 04.03.18 - klo:08:58 »
Sulla on melkoisesti lääniä ja lämpöä taitaa mennä rattoisasti. Pärjäätkö tuolla 13 kW koneella pelkästään ja miten pärjää kaivot. Mulla on juuri siinä rajalla nyt kylmimmillä jaksoilla, kun on pitkään ollut kohtuullisesti lämmölle pyyntiä. Nyt ollaan 0-tulon äärellä, kun käynti loppuu. Miten korkeita lämpöjä sulla talo vaatii kiertoon kunnon pakkasilla?

Ohjeistuksen mukaan tuloraja pitäisi olla säädetty -1c - -4c välille.

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #363 : 04.03.18 - klo:09:56 »
Uusien säätöjen jälkeen ei oo vastauksilla menty(kahteen viimeiseen lämmitys kauteen) :) Pyynti sisätiloihin on 21 astetta ja se on pysynyt. Koneen login mukaan alin tulo (tällä lämmitys kaudella) +0,2 astetta, viisarimittarit mitkä putkistossa ovat kertovat et sisään tuleva ois 2-3 asteen välillä. 20-25 pakkasilla patteri verkkoon 40-44 asteista ja lattiaan 26-31 asteista. Puita on nyt tänä talvena saunassa poltettu tuon lisäksi ehkä 0,5 mottia, kiukaassa menee putket varaajaan. Näyttää siltä et sauna kierto lämmittää vettä 2 asteen verran, kun kiukaassa on tulet :) Pumppu ei käy yhtäsoittoa vaan huilailee useita tunteja päivällä.
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #364 : 04.03.18 - klo:12:04 »
Hienot on nuo patterilämmöt. Hyvä, kun vetäisit kunnon patterit sinne. Tehon riittävyyttä kyselin, kun mulle mitoitus oli juuri tuo 12,9 kW kone. Tulisi yhteensä mulle 430 neliötä, kun jaksaisi autotallin laittaa vielä mukaan. Mitoitin varman päälle tuon oman 17 kW ja nyt on tullut huomattua, että tehoja on raakasti vielä varastossa. Ja sullakin on onneksi keruu hyvällä mitalla. Saiko kauppias heti noin hyvin mitan kohdalleen?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #365 : 04.03.18 - klo:12:59 »
Ei kyllä niiden tarjoukset oli 130-140m*2 ite lisäsin sen 20-30m. Sitten vasta liityin tänne kun oli jo reijät maassa ja Tomppelin laskelma ois antanut vieläkin hiukan lisä metrejä, jotka ois varmaan kannattanut tehdä. Ois sit tulevaisuudessakin helpompi koneita katsella. Ite mitoitin patterit ja lattialämmön. Kellariin ois pitänyt tehdä pari piiriä enemmän ;)
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #366 : 04.03.18 - klo:15:31 »
Hienot on nuo patterilämmöt. Hyvä, kun vetäisit kunnon patterit sinne. Tehon riittävyyttä kyselin, kun mulle mitoitus oli juuri tuo 12,9 kW kone. Tulisi yhteensä mulle 430 neliötä, kun jaksaisi autotallin laittaa vielä mukaan. Mitoitin varman päälle tuon oman 17 kW ja nyt on tullut huomattua, että tehoja on raakasti vielä varastossa. Ja sullakin on onneksi keruu hyvällä mitalla. Saiko kauppias heti noin hyvin mitan kohdalleen?

Oletko muuten funtsinut että jos sulla oli 13kW kone niin saisit myös kaivoistasi lämpöisempää lientä sen jälkeiseltä ajalta kun liuos on kiertänyt kaivossa yhden kierroksen  ;)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #367 : 04.03.18 - klo:15:58 »
Kaikkea on tullut funtsittua. Jopa sellaista, että tuolla ohjelmistojen seasta löytyi sellainen valikon kohta, jossa kysyttiin, että onko kone esim 12,9, vai 17 kW kone ja muitakin tehoja oli. No siitä tuli mieleen heti, että käykö esim kompuran kosahtaessa laittaa tilalle 12,9 kW malli vaikka nuo lämmönvaihtimet lienee mitoitettu juuri 17 kW mukaan. Seuraavaksi mietin, että saisi löytyä jostain sellainen vajaa 1sek puolijohde ramppipehmo, jos rupeavat huipputehoja kyttäämään. Puhdas taajuusmuuttaja rampin takia taitaa olla huonompi ratkaisu. Invertteriä en muutoin juurikaan haikaile, kuin startin takia.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #368 : 04.03.18 - klo:19:53 »
Kaikkea on tullut funtsittua. Jopa sellaista, että tuolla ohjelmistojen seasta löytyi sellainen valikon kohta, jossa kysyttiin, että onko kone esim 12,9, vai 17 kW kone ja muitakin tehoja oli. No siitä tuli mieleen heti, että käykö esim kompuran kosahtaessa laittaa tilalle 12,9 kW malli vaikka nuo lämmönvaihtimet lienee mitoitettu juuri 17 kW mukaan. Seuraavaksi mietin, että saisi löytyä jostain sellainen vajaa 1sek puolijohde ramppipehmo, jos rupeavat huipputehoja kyttäämään. Puhdas taajuusmuuttaja rampin takia taitaa olla huonompi ratkaisu. Invertteriä en muutoin juurikaan haikaile, kuin startin takia.

Se teho on valikoissa sen takia että energianlaskenta toimii oikein. Jos nostat tehoa vaikka 17 -> 18kW niin kaikki tuotot ja kulutukset nousevat saman prosentin verran ylöspäin.

Jos tehomaksu tulee niin se on nykyisissä ainakin korkeimpien tuntikulutusten mukaan ja mittaus on tunnin keskiarvo, tällöin käynnistys ei merkkaa mitään.

Käynnistysvirtahan noilla pehmoilla on V:ssä hyvin hallussa jos katsoit sitä yhtä kaaviota mitä tuonne toiseen ketjuun joskus laitoin...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #369 : 05.03.18 - klo:05:53 »
Pumppu näyttää ottaneen sähköä viikossa 549Kwh ja tunteja tullut 144h.
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #370 : 21.05.18 - klo:12:42 »
No nyt kävi Lämpö ykkösen huoltomies tekemässä vuosihuoltoa ja optimointiakin lupasi. Sihdit putsattiin ja liuostakin laitettiin sellaisella myrkkypumppu tyylisellä 5 litran paineruiskulla. Paineet oli pudonnu, kun edellinen tiivisteen vaihto jätti liitokset liuospumppuun käsinkiristyksen tasolle ja 1 bar pysyi sen pari vuotta. Liuossihti oli kyllä täydellisen puhdas, eikä minkäännäköistä limaa näkynyt missään. Lämmityspiirissä sihti vähän ruskeana. Eli loppupeleissä meillä tuo optimointi ja huoltokäynti jäi pelkälle tarkastuksen tasolle, josta sai paperin. Hintaa tuli 350 € ja seuraavan kerran tiedän miten saa nuo sihdit täysin ilmattomasti ruuvattua kiinni. Eli korkki kiinni, mutta sopivasti huulilla täysin kiristämättä avataan sukkia sen verran, että työntää ilmat ulos ja kiristys perään. Lämmityksen COP on edelleen 4,6 ja SCOP yhteensä kaikelle 4,3. Huoltomies tuumasi, että 4000 käynnistystä vuoteen on ihan hyväksyttävä ja jos haluaa vähentää, niin pitäisi varaaja laittaa kiinteään arvoon, jota tietysti vastustin ja sanoin COP in huononevan, koska nythän se on ulkolämpöohjattuna. Edelleen lasken, että vanha 4300 L öljyä on tullut korjattua maksimissaan olleella 8300 kWh vuosikulutuksella. Scop 4,3 x 8300 = 35 690 kwh ja toisaalta 4300 L x 83% = 35 690 kWh. Hämmästyttävää yhdenmukaisuutta. Ja säästöä saa laskea päälle 3000 €/ vuosi. 4 huoltoa, nuohoukset ja 1 säiliön tarkastus vielä lisäksi. Ja vielä pitää muistaa, että öljyä tilattiin aina luokkaa vuodeksi eteenpäin, niin lasken törkeästi sen mukaan aloituskustannuksiin miinuksena 4300 €. Sähköjähän maksetaan 1 kk jälkikäteen. Laitteet pelaa hienosti, mutta huoltokäynnin todellinen tarve osoittautui lähes nollaksi. Noh tulipahan tehtyä ja huoletonta tulevaisuutta odotellaan seuraavalle 5-vuotiskaudelle.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #371 : 21.05.18 - klo:20:31 »
Bueno! Mullakin kohta 5v takana, saman luokan vuosisäästöillä. Alkaa laitteet olla maksaneet hintansa takasin. Vielä pari vuotta, niin sitten ovat kuolettaneet hintansa asennuksineen kaikkineen.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #372 : 20.11.18 - klo:12:43 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #373 : 20.11.18 - klo:17:19 »
Kerropa vähän talosta, minkä ikäinen, puutalo vai kivi vai joku muu, ikkunat/ovet alkuperäisiä, onko eristetty jälkeenpäin, monta kerrosta, onko maan alla tai rinteessä edes osittain, onko nuo neliöt ulkoseinien mittojen mukaan vai lämpimät neliöt ja onko kuinka tarkat vai hatusta osittain, nelinurkkainen talo vai monimuotoinen, montako ulkonurkkaa, onko kaikkialla normaalilämpö, ilmanvaihto?

Pahoittelut jos nämä tiedot esiintyy jo jossain, en ole huomannut.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #374 : 20.11.18 - klo:19:03 »
Rakennusala 214 neliötä. L muotoinen. Harkkokellari, joka koolattu 100 neliötä 100 mm villalla lisäksi. Halli osa 46 neliötä 5 m korkeana. Ja talo siis upotettu puoliksi rinteeseen. Maalämmölle on oma ryhmäkeskus, jossa Malmbergin mittari mittaa pelkästään kompuran käyttämää sähköä, eli vastaa täsmälleen öljynkulutusta. Öljyaikaanhan kiertopumput söi myös sähköä. Aurinkokennot katolla.
 
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #375 : 24.11.18 - klo:23:41 »
No nyt tuli näppärä väli. Piti lähteä oikeen mettäreissulle ja laskin  prriruuttani käyrää loivemmaksi ja alas pykälän verran. Saa nähdä , onko tarjettu.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #376 : 26.11.18 - klo:18:24 »
Koitas vielä lisätä hysterstaasia varaajassa vaikka vain yhdellä asteella niin saisit käyntijaksot pidemmiksi. Seuraa sen vaikutusta mukavuuteen?!
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa Hybridi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #377 : 21.11.19 - klo:14:45 »
Hei!

Voisiko joku vielä hieman selventää, mikä on Vitocal 200-G ja 300-G ero?

t. tyhmiä kysymyksiä  :D


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #379 : 22.11.19 - klo:02:13 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.

6 vuotta täyteen maalämmöllä

No niin. Tänään tuli klo 12.00 täyteen 6 vuotta asennuksen käynnistymisestä.
Kokonaiskulutus 6 vuotta on 48 299 kWh ja viimeinen vuosi oli ennätys 7 635 kWh.
Käynnistyksiä 23 401
Tunteja 12 104
COP 4,5 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,2
 
Tännehän tämä pitikin lisätä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #380 : 30.11.20 - klo:17:07 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.

6 vuotta täyteen maalämmöllä

No niin. Tänään tuli klo 12.00 täyteen 6 vuotta asennuksen käynnistymisestä.
Kokonaiskulutus 6 vuotta on 48 299 kWh ja viimeinen vuosi oli ennätys 7 635 kWh.
Käynnistyksiä 23 401
Tunteja 12 104
COP 4,5 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,2

7 Vuotta täyteen maalämmöllä
55 189 kWh
COP 4,6 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,3

Vuosikulutus siis 6 890 kWh
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #381 : 17.12.21 - klo:13:31 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.

6 vuotta täyteen maalämmöllä

No niin. Tänään tuli klo 12.00 täyteen 6 vuotta asennuksen käynnistymisestä.
Kokonaiskulutus 6 vuotta on 48 299 kWh ja viimeinen vuosi oli ennätys 7 635 kWh.
Käynnistyksiä 23 401
Tunteja 12 104
COP 4,5 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,2

7 Vuotta täyteen maalämmöllä
55 189 kWh
COP 4,6 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,3

Vuosikulutus siis 6 890 kWh

8 vuotta täyteen

63 632 kWh
16 374 tuntia
32 086 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 92 h
2= 133 h
3= 8513 h
4= 6032 h
5= 1463 h

COP

Lämmitys 4,4
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Vuosikulutus 8 443 kWh
Eli painepesuristakin alettiin kuumaa vettä käyttämään mattojen pesuun.
Hyvin pyörii kuitenkin laitteet. Käyttöaikasuhteet painottui jo selvästi luokkaan 3.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa nibe S1255

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #382 : 17.12.21 - klo:15:14 »
mukavaa luettavaa  ;D tätä foorumia kun nyt vuoden lueskellut niin välillä tuntuu ettei ole kuin ongelmia

Poissa kolistelija

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #383 : 06.09.22 - klo:13:50 »
Miksihän 222-G 6kw ei osaa sujuvasti siirtyä kompuralta vastuksille kun pyydetään jaksottaista legionellakuumennusta?

Kompura jaksaa tuohon 53-55 asteeseen asti, niin kuin odotettu. Pörinä käy kunnes virheet A9 ja C9 napsahtavat päälle, eikä vastukset jatka lämmittämistä vikatilan takia.

Sähkövastusten käyttö on ruksittu päälle ja asetukset lienevät aika pitkälti tehdasmoodissa.

Eikö kompuran pitäisi luovuttaa ja antaa vastusten hoitaa homma loppuun?

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #384 : 08.09.22 - klo:11:16 »
Vitocal 300 ollut käytössä noin 7 vuotta ja systeemi pelannut odotusten mukaisesti, eli tyytyväinen olen ollut. Nyt puolisen vuotta on häirinnyt se että COP lukemiin ei voi enään luottaa. Tähän asti COP lukemat ollut suuruusluokkaa 3,5-4, kyseeessä vanha puutalo purutäyttein. Nyt COP lukemat huitelee lukemissa 10-100! Missä vika?

Käyttötunnit ja käyntiaika suunnilleen samoilla tasoilla kuin ennenkin, sähkönkulutuksessa ei suuria eroja, pientä kasvua mutta johtunee käyttösähkön kasvaneesta kulutuksesta. Viime viikon lukemat, lämmitys 30-1246 = COP 41,5, käyttövesi 3-171 = COP 57,0. Omituista, mistäköhän johtuu kun laitteisto väittää ettei sähköä kulu juuri lainkaan?

Onko tyypillistä että COP lukemat myös maalämmössä ( eikä pelkästään ilmalämpöpumpuissa ) vaihtelee vuodenaikojen mukaan? Kovilla pakkasilla lämmityksen COP on pudonnut alle 2,5-3 ja keväällä taas 5-6,5 lukemiin. Käyttöveden lämmitys COP noin 3,5 läpi vuoden.
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #385 : 08.09.22 - klo:17:36 »
Vitocal 300 ollut käytössä noin 7 vuotta ja systeemi pelannut odotusten mukaisesti, eli tyytyväinen olen ollut. Nyt puolisen vuotta on häirinnyt se että COP lukemiin ei voi enään luottaa. Tähän asti COP lukemat ollut suuruusluokkaa 3,5-4, kyseeessä vanha puutalo purutäyttein. Nyt COP lukemat huitelee lukemissa 10-100! Missä vika?

Käyttötunnit ja käyntiaika suunnilleen samoilla tasoilla kuin ennenkin, sähkönkulutuksessa ei suuria eroja, pientä kasvua mutta johtunee käyttösähkön kasvaneesta kulutuksesta. Viime viikon lukemat, lämmitys 30-1246 = COP 41,5, käyttövesi 3-171 = COP 57,0. Omituista, mistäköhän johtuu kun laitteisto väittää ettei sähköä kulu juuri lainkaan?

Onko tyypillistä että COP lukemat myös maalämmössä ( eikä pelkästään ilmalämpöpumpuissa ) vaihtelee vuodenaikojen mukaan? Kovilla pakkasilla lämmityksen COP on pudonnut alle 2,5-3 ja keväällä taas 5-6,5 lukemiin. Käyttöveden lämmitys COP noin 3,5 läpi vuoden.
Katso järjestelmäinfosta mikä anturikortin versio. Löytyy painamalla ?-merkkiä 4sek ja sen jälkeen uudelleen ?-merkkiä. Tai löytyy myös huoltovalikosta diagnoosin alta.
C-sarjan automatiikkaan uusin anturikortti on wpr3475. Päivitys tapahtuu vaihtamalla korttia. Uudemmat wpr4-sarjan koneet on päivitettävissä koodauspistokkeen paikalle tulevalla päivitystikulla.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #386 : 08.09.22 - klo:17:47 »
Miksihän 222-G 6kw ei osaa sujuvasti siirtyä kompuralta vastuksille kun pyydetään jaksottaista legionellakuumennusta?

Kompura jaksaa tuohon 53-55 asteeseen asti, niin kuin odotettu. Pörinä käy kunnes virheet A9 ja C9 napsahtavat päälle, eikä vastukset jatka lämmittämistä vikatilan takia.

Sähkövastusten käyttö on ruksittu päälle ja asetukset lienevät aika pitkälti tehdasmoodissa.

Eikö kompuran pitäisi luovuttaa ja antaa vastusten hoitaa homma loppuun?

Oletko seurannut minkälainen lämpötilaero on käyttövettä tehdessä? Jos menee dt yli 10K ilman vastusta, niin vaihdin on syytä huuhdella.
6017 määrää montako kertaa yritetään korkeapainekatkaisun jälkeen.
601E määrää poiskytkentähystereesin lämmitysveden lisälämmitysvastukselle. "0" arvolla kytkee vastuksen pois 65° lämpötilassa
600D määrää montako astetta pitää nousta tunnissa lämpöpumpulla. Jos tämä ei toteudu, kytkee vastuksen mukaan.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #387 : 08.09.22 - klo:18:09 »
Katso järjestelmäinfosta mikä anturikortin versio. Löytyy painamalla ?-merkkiä 4sek ja sen jälkeen uudelleen ?-merkkiä. Tai löytyy myös huoltovalikosta diagnoosin alta.
C-sarjan automatiikkaan uusin anturikortti on wpr3475. Päivitys tapahtuu vaihtamalla korttia. Uudemmat wpr4-sarjan koneet on päivitettävissä koodauspistokkeen paikalle tulevalla päivitystikulla.

Tuon kysymysmerkin alta löytyi seuraavat tiedot:
JÄRJESTELMÄTIETO
Käyttö                B920W112
Lämpöpumppu    3.52
Laitetunnistus     48
Koodauspistoke   4011-04

Valitettavasti noista en mitään ymmärrä kun olen tälläinen tumpelo näissä asioissa. Tuo ohjauskeskus on muuten Vitotronic 200. Kiitos kuitenkin avusta, osaatko neuvoa miten edetä asian kanssa? Keväällä laitteen toimittanut firma kävi tekemässä ns. optimointikäynnin, jossa kylmäainepiiriin lisätttiin nestettä ja muutenkin kaveri tsekkasi arvot että laite toimisi normaalisti. Tuohon mainitsemaani ongelmaan hyötysuhteesta ei osannut sanoa muuta kuin että jokin anturivika se luultavammin on, mutta on kuulemma vaikea paikantaa mikä anturi se on??? Tiedä häntä sitten, miten muka niin vaikeaa? Onko ne anturit erillään jossakin, vaiko yhdessä jossakin kortissa? Koko kortti vaihtamallahan se varmaankin tulisi kuntoon? Ja maksaa tietysti miljoonan?
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #388 : 08.09.22 - klo:19:17 »
Säädin CU 401 B
W01C
3411
3420
3431
3432
3440
3441
3445
3446
3450
3460
3465
3466
3470
3471
3473
3474
3475
3476
3477
3478

Toisessa ketjussa oli nuo versiot.
Sarjanumerolla näkee Spares-appista mikä on viimeisin mikä sopii. Voin tarkastaa jos laitat 7 ensimmäistä numeroa sarjanumerosta.
Aikanaan oli ns.nollaviikkobugi, minkä vuoksi kortti vaihdettiin. Joku voisi katsoa kelle vaihdettu mikä versio on nyt. Ennemmin se vika on anturikortissa, kun siinä sijaitsee kaikki äly.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #389 : 08.09.22 - klo:19:57 »
Säädin CU 401 B
W01C
3411
3420
3431
3432
3440
3441
3445
3446
3450
3460
3465
3466
3470
3471
3473
3474
3475
3476
3477
3478

Toisessa ketjussa oli nuo versiot.
Sarjanumerolla näkee Spares-appista mikä on viimeisin mikä sopii. Voin tarkastaa jos laitat 7 ensimmäistä numeroa sarjanumerosta.
Aikanaan oli ns.nollaviikkobugi, minkä vuoksi kortti vaihdettiin. Joku voisi katsoa kelle vaihdettu mikä versio on nyt. Ennemmin se vika on anturikortissa, kun siinä sijaitsee kaikki äly.

Vitocal 300 sarjanumeron kuusi ensimmäistä on 744097. Tuossa ohjausyksikössä ( Vitotronic 200 ) on muuten maininta type W01B.
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #390 : 08.09.22 - klo:21:40 »
Vitocal 300 sarjanumeron kuusi ensimmäistä on 744097. Tuossa ohjausyksikössä ( Vitotronic 200 ) on muuten maininta type W01B.

No niinpä näyttää. Kohta sen jälkeen on tullut uudempi sarja. Ei muuta kuin ajat loppuun ja laitat sen jälkeen kokonaan uuden.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kolistelija

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #391 : 09.09.22 - klo:15:04 »
Oletko seurannut minkälainen lämpötilaero on käyttövettä tehdessä? Jos menee dt yli 10K ilman vastusta, niin vaihdin on syytä huuhdella.
6017 määrää montako kertaa yritetään korkeapainekatkaisun jälkeen.
601E määrää poiskytkentähystereesin lämmitysveden lisälämmitysvastukselle. "0" arvolla kytkee vastuksen pois 65° lämpötilassa
600D määrää montako astetta pitää nousta tunnissa lämpöpumpulla. Jos tämä ei toteudu, kytkee vastuksen mukaan.
Juuh, dt on yleensä noin 5-5,5 asteen paikkeilla siinä kohtaa kun kompura sammuu ja antaa A9 ja C9 virheet. Menovesi on silloin noin 59-60 asteista.

Nuo mainitut asetukset eivät taida vaikuttaa siihen että laitteen pitäisi joko luovuttaa ennen kuin kompura lyö ilmeisesti suojat päälle tai sitten sen pitäisi pystyä jurnuttaa ilman virheitä samalla kun sähkövastus hoitaa homman loppuun. Kokeilin myös niin että annoin veden lämpötilan mennä niin alas että dt nousi yli tuon 10 asteen, mutta kompura löi taas pelin seis kesken kaiken ja lämmitys loppui virheilmoituksiin vaikka sähkövastus oli auttamassa

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #392 : 09.09.22 - klo:17:20 »
Juuh, dt on yleensä noin 5-5,5 asteen paikkeilla siinä kohtaa kun kompura sammuu ja antaa A9 ja C9 virheet. Menovesi on silloin noin 59-60 asteista.

Nuo mainitut asetukset eivät taida vaikuttaa siihen että laitteen pitäisi joko luovuttaa ennen kuin kompura lyö ilmeisesti suojat päälle tai sitten sen pitäisi pystyä jurnuttaa ilman virheitä samalla kun sähkövastus hoitaa homman loppuun. Kokeilin myös niin että annoin veden lämpötilan mennä niin alas että dt nousi yli tuon 10 asteen, mutta kompura löi taas pelin seis kesken kaiken ja lämmitys loppui virheilmoituksiin vaikka sähkövastus oli auttamassa

Laita 601E:0->2 ja kokeile miten käyttäytyy. Pitäisi alkaa sammuttaa vastusta ennen tuota häiriötä.
Toki myös 701C:1 vaikuttaa siihen että jatkaa A9/C9 jälkeen normaalisti. Mieluiten niin ettei mene häiriöön.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #393 : 21.11.22 - klo:00:20 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.

6 vuotta täyteen maalämmöllä

No niin. Tänään tuli klo 12.00 täyteen 6 vuotta asennuksen käynnistymisestä.
Kokonaiskulutus 6 vuotta on 48 299 kWh ja viimeinen vuosi oli ennätys 7 635 kWh.
Käynnistyksiä 23 401
Tunteja 12 104
COP 4,5 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,2

7 Vuotta täyteen maalämmöllä
55 189 kWh
COP 4,6 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,3

Vuosikulutus siis 6 890 kWh

8 vuotta täyteen

63 632 kWh
16 374 tuntia
32 086 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 92 h
2= 133 h
3= 8513 h
4= 6032 h
5= 1463 h

COP

Lämmitys 4,4
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Vuosikulutus 8 443 kWh
Eli painepesuristakin alettiin kuumaa vettä käyttämään mattojen pesuun.
Hyvin pyörii kuitenkin laitteet. Käyttöaikasuhteet painottui jo selvästi luokkaan 3.

9 vuotta täyteen

71 746 kWh
18 173 tuntia
35 311 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 100 h
2= 141 h
3= 9703 h
4= 6425 h
5= 1638 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,3
Yhteensä 4,3

Vuosikulutus 8 114 kWh

Kohtuudella on pärjätty toistaiseksi. Vastusten käyttö edelleen 0 tuntia. Painepesurin kuumanveden käyttö pitäisi kieltää kansallisella määräyksellä, niin ei tarttisi kotona tapella siitäkään. Eli se on jonkinverran nostanut kulutusta sähköllä.
Ei tullut 72 000 kWh täyteen 9 vuodessa, joten ollaan vielä alle 8000 kWh keskikulutuksesta pikkuisen. Tuohon riittäisi sen kuumanveden käyttökielto pihahanasta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Gram

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #394 : 07.04.23 - klo:08:33 »
Kertoisiko joku nopeasti; mikä parametri koodaustaso 2:lla ohjaa ulkolämpötilan päivityksen viivettä?

Eli nyt viive on useampi tunti ja kone luulee että ulkona on vielä -10 vaikka on +10.

KIITOS.

Rivitalo Viessmann Vitocal 300G 28kW 1000L + 1000L + 300L 3kW

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #395 : 07.04.23 - klo:13:36 »
Mene tarkastamaan se ulkoanturi. Mulla ei reagoi välittömästi, kun on täysin varjossa ja tiiliseinä pohjana. Kansi lähtee auki liuttamalla ja painat hieman sormella sen termistorin pintaa, niin reagoi kyllä herkästi. En kattonu yölämpöjä, mutta nyt näyttää 11 astetta olevan. Aina voi myös tarkastaa liitokset koneen sisältä, että on kiinni. En ainakaan ymmärrä, että jollekin anturille olisi järkeä laittaa minkäännäköistä ajallista viivästystä yhtään mihinkään. Toinen asia voisi olla, että viivästetään sen tiedon vaikutusta johonkin toimintaan. Mutta ei taatusti löydy asetusta, jolla viivästetään lämpötilan näyttämää.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Gram

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #396 : 15.04.23 - klo:06:59 »
Fraatti kirjoittanut tällä foorumilla näin:

"Ja sanotaan vielä se että vakiona pumpun "pitkänajan/viivästetty" ulkolämpötila mitä se käyttää on 3 edellisen tunnin lämpötilan keskiarvo. Tämä hieman tasoittaa ettei pyyntilämpötilat poukkoile niin paljoa. Tuota saa myös muutettua koodaustaso 2:lta."

Tuota parametriä etsin että mikähän se on.
Rivitalo Viessmann Vitocal 300G 28kW 1000L + 1000L + 300L 3kW

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #397 : 15.04.23 - klo:15:36 »
Fraatti kirjoittanut tällä foorumilla näin:

"Ja sanotaan vielä se että vakiona pumpun "pitkänajan/viivästetty" ulkolämpötila mitä se käyttää on 3 edellisen tunnin lämpötilan keskiarvo. Tämä hieman tasoittaa ettei pyyntilämpötilat poukkoile niin paljoa. Tuota saa myös muutettua koodaustaso 2:lta."

Tuota parametriä etsin että mikähän se on.

7002:180 tehdasarvo.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Gram

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #398 : 26.04.23 - klo:14:47 »
Mites pyöriikö 300G aina vain yhdellä teholla vai onko puoliteho mahdollinen? Olen seurannut sähkön kulutusta niin näyttäisi että nyt kevään tullen ottaakin ottotehoa vain puolet siitä mitä talvella. Onko mahdollista on-off koneella?
Rivitalo Viessmann Vitocal 300G 28kW 1000L + 1000L + 300L 3kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #399 : 26.04.23 - klo:17:28 »
Mites pyöriikö 300G aina vain yhdellä teholla vai onko puoliteho mahdollinen? Olen seurannut sähkön kulutusta niin näyttäisi että nyt kevään tullen ottaakin ottotehoa vain puolet siitä mitä talvella. Onko mahdollista on-off koneella?

On se mahdollista ja normaali ilmiö.

Kompressori nostaa lauhduttimessa kylmäainekaasun painetta tarvittavan lämpötilan mukaan eli korkeampi lämpötila tarvitsee korkeamman lauhtumispaineen jolloin kompressori kuormittuu enemmän ja ottaa siksi sähköverkosta suuremman tehon.

Kun tarvittava lämpötila alenee niin samalla alenee lauhduttimessa tarvittava paine ja kompressori ottaa sähköverkosta pienemmän sähkötehon. ;)



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m