Kyselin jo joskus aiemmin, selkeää vastausta en saanut, yritetääs uudestaan.
Eli Miksi 300G ei noudata puskurivaraajan hystereesiä eli käynnistyy kun puskurivaraajan lämpö on laskenut vain 2 astetta vaikka asetuksista on valittu 5 astetta (valikossa 50) hystereesiksi parametri 7203.
Vastaan itselleni tähän jos jollekkin joskus apua.
Ongelma ratkesi kun vaihtoi puskurivaraajan käyttötilan tilasta "normaali" tilaan "ylhäällä".
40 käynnistyskertaa vaihtui n. 5-10 käynnistyskertaan päivässä