Kirjoittaja Aihe: Niben Aux-liitäntöjen vaihtoehdot kysyntäjouston optimointiin  (Luettu 16854 kertaa)

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)

Edit: tais vissihin ollakin jo  aiemmin toi Lappasen lähde tässä taustalla...???

Juu, nyt on noin mutta pitää tarkkailla tilannetta tarviiko sitä muuttaa kovilla pakkasilla. Myös kun hinta alle 2 senttiä, on lämmitys aina sallittu.

Tuohan on oikeastaan ohjelmointitaidoista (tai copy-pastetaidoista) kiinni, että saa tuon ulkolämmönkin huomioitua, esimerkiksi tuossa rajapinnassa josta nuo hintatiedot haetaan on myös sääennusteelle oma rajapinta, kaikki tämänhetkiset löytyy täältä: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui#/

/PostalCodeTemperatures/{postalCode}

Esimerkiksi lisää rankkeja sallituksi kun pakkasta yli -15C omalla ostinumeroalueella, ylläolevan scriptin ohjaamana. Jotenkin :)
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)
Löytyy täältä: https://spot-hinta.fi/shelly/
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11. 
« Viimeksi muokattu: 07.11.23 - klo:17:37 kirjoittanut nibelitietoa »
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11.
Kyllä mulla on nyt vuoden verran nuo Shelly 1 plussat tuossa olleet ja muuntajana on joku vanha 12v muuntaja kaapin perältä, jolle ei ollut enää käyttöä. Ei ole ollut ongelmia.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 870
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)

Kauaa ei tarvitse enää jaksaa odotella, valmistunee ensi viikolla. Siitä tuli aika monimutkainen kokonaisuus loppuviimeksi kun halutaan ohjaus niin, että ohjaa kaikkia mahdollisia ja mahdottomia lämmityslaitteiden yhdistelmiä. Mutta en osaa sanoa kuinka paljon tarkempaan lopputulemaan tuolla meidän systeemillä pääsee. Olennaisin ero on ehkä varttiresoluutio ohjauksessa ja sitten tuo säätäminen yritetään tehdä vähän helpommaksi, eli ainoastaan kahdella asetusparametrilla muutetaan sitä lämmityksen määrää samalla logiikalla kuin Nibessäkin tehtäisiin.

Mutta todennäköisesti spot-hinnan skripti ajaa ihan samallalailla asiansa lämpöpumpun kanssa missä ei tarvitse muita lämmitysjärjestelmiä ottaa huomioon. Kyseisessä rajapinnassa on toki omat lisenssitekniset ongelmansa mistä puhuminen koetaan mustamaalaamiseksi, mutta eipä niistä toki yksittäisen harrastajan tarvitse huolta kantaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 870
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11.

Nibelle käy nuo plussat erinomaisesti, koska se ohjauslooppi on potentiaalivapaa, eli siitä ei kummoinen virta mene läpi. Ei siitä pitäisi mitään ongelmia tulla. Jos vaan netti kantaa ja Shelly jaksaa ajaa spot-hintaa ekomoodissa, niin sillä saa vielä laitteen lämpöjä alemmaksi ja oletettavasti kestoa pidemmäksi. Pörssärin kanssa suosittelen ehdottomasti tuon ekomoodin käyttöä, omassa testiplugissa laski lämpötilaa yli 10 astetta ilman mitään kuormaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Kauaa ei tarvitse enää jaksaa odotella, valmistunee ensi viikolla. Siitä tuli aika monimutkainen kokonaisuus loppuviimeksi kun halutaan ohjaus niin, että ohjaa kaikkia mahdollisia ja mahdottomia lämmityslaitteiden yhdistelmiä. Mutta en osaa sanoa kuinka paljon tarkempaan lopputulemaan tuolla meidän systeemillä pääsee. Olennaisin ero on ehkä varttiresoluutio ohjauksessa ja sitten tuo säätäminen yritetään tehdä vähän helpommaksi, eli ainoastaan kahdella asetusparametrilla muutetaan sitä lämmityksen määrää samalla logiikalla kuin Nibessäkin tehtäisiin.

Aivan mahtavaa ja kiitokset vielä tuosta ekomoodivinkistä! Ruuvasin het nupit siihen asentoon.   ;D
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Täällä reilu kuukaisi ihmetelty pörssisähköä ja  homeassistantilla Nibe s1255:n käskyttämistä. Pörssäri integraatio on, tosin en vielä hyödynnä rank:a halpojen tuntien metsästykseen.

Näillä keleillä (ainakin aina tuonne pikku yöpakkasiin mitä on ollut) on riittänyt että puskee lattiaan lämpöä varastoon (Alakerrassa betonivalu, yläkerrassa kipsivalu)  tyypillisesti klo 00-07. automaatio aamulla säätää lämpökäyrän 1:een, operating mode 2 (off) (asteminuutit pysyvät aktiivisina) ja asteminuutit 0:aan (nousevat tietenkin 100:n kun pyynti tippuu ja menoveden lämpö kuitenkin korkea). Loppulllasta alkavat asteminuutit painumaan miinukselle. Illalla automaatio muuttaa operation mode 0 ja lämpökäyrä näillä keleillä 6, jolloin asteminuutit lähtevät tippumaan ripeästi ja lämmitys käynnistyy.

Lämmin vesi oli/on vähän haaste. 180l säiliö on nyt tyypillisesti loppuillasta alaosasta viileä  - hot water top(bt7) 36-50 astetta ja hot water charging (bt6) ~10 astetta. Koitin alkuun eri ajastuksia Nibessa, jolla olisin saanut käyttöveden ohjattua pelkästään yöaikaan aika huonolla menestyksellä, kunnes asetin veden pienelle, käynnistyslämmön 6 asteeseen ja legioonakuumennuksen päivittäiseksi alkamaan klo 03. Nyt lämmintä vettä tehdään kerran vuorokaudessa aamuyöstä (jolloin se kestää pidempään lämpimänä illan kulutusta ajatellen) ja ainakaan vielä ei lämmin vesi ole loppunut kesken. Sähköä saattaa kulua vähän enemmän kun joka päivä nostetaan lämpö sinne noin 60 asteeseen, mutta toisaalta tuo tapahtuu edullisilla tunneilla eikä ihan milloin sattuu kuten aiemmin.
-Outoutena kv lämmitys tapahtuu vähän vaihtelevaan aikaan (tosin tätä saattaa sotkea omat säätämiset SPA:n asetuksissa)
-jostain syystä Kiertovesipumppu GP1 ei lämmityksessä ota enempää kierroksia kuin 67%
-vastukset iskevät päälle kv veden lämmityken loppuvaiheessa, voi tietenkin olla että pyynti 58c aiheuttaa 10-20min käytön. Koitin juuri säätää tätä ketjun ohjeilla, katsotaan jääkö pois

Voin näemmä säätää max internal additional heat arvoa HA:sta suoraan, jos joku HA käyttäjä haluaa hyödyntää vastuksia vain veden lämmitykseen tiettynä aikana. Laitoin tosin vasta 0kw:hen sen, joten en tiedä vielä estääkö se legioonalämmityksessä käyttöä vai ei.

Anteeksi jos on vähän off topic, mutta  itse AUX asiaa
Voisiko joku katsoa (tai tietääkö suoraan) esim HA lokista mitä arvoja tulee kun AUX:sta asetatte eri tiloja? Ajattelin että voisin HA:sta säätää aux arvoja ilman shellyä, en vain ilman isompia kokeiluja keksi, että mitkä olisivat oikeat arvot

Täytyy alkaa miettimään oikeata automatiikkaa lämpötiloille, jolloin ei enää pelkkä yölämmitys riitä.

Kuvassa oletusarvot joillekin valittaville toimille.


Kiitos!



Poissa jlikonen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Täällä reilu kuukaisi ihmetelty pörssisähköä ja  homeassistantilla Nibe s1255:n käskyttämistä.

Käytätkö Niben Modbus rajapintaa vai onko HA:ssa integraatio Niben S-sarjan pumpulle? openHAB:n integraatio Niben pumpuille ei toimi S-sarjan pumppujen kanssa.

Meilla kanssa S1255 ja kiinteähintainen sähkösoppari päättyy 31.12. joten ensi vuonna pörssisähkösoppari. En ole vielä miettinyt kuinka ohjata tuota meidän Niben pumppua. Jos käytät Modbussia niin mitä rekisteriä tarkoitat tuolla "operating mode"? Niben dokkarin mukaan "operating mode" on rekisterissä 237 mutta sitä pystyy vain lukemaan mutta ei kirjoittamaan siihen.
Espoo, 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Haato 35l käyttövesivaraaja, kaivo 230m
ex-kaukolämpö
aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin vesi oli/on vähän haaste. 180l säiliö on nyt tyypillisesti loppuillasta alaosasta viileä  - hot water top(bt7) 36-50 astetta ja hot water charging (bt6) ~10 astetta. Koitin alkuun eri ajastuksia Nibessa, jolla olisin saanut käyttöveden ohjattua pelkästään yöaikaan aika huonolla menestyksellä, kunnes asetin veden pienelle, käynnistyslämmön 6 asteeseen ja legioonakuumennuksen päivittäiseksi alkamaan klo 03. Nyt lämmintä vettä tehdään kerran vuorokaudessa aamuyöstä (jolloin se kestää pidempään lämpimänä illan kulutusta ajatellen) ja ainakaan vielä ei lämmin vesi ole loppunut kesken. Sähköä saattaa kulua vähän enemmän kun joka päivä nostetaan lämpö sinne noin 60 asteeseen, mutta toisaalta tuo tapahtuu edullisilla tunneilla eikä ihan milloin sattuu kuten aiemmin.
-Outoutena kv lämmitys tapahtuu vähän vaihtelevaan aikaan (tosin tätä saattaa sotkea omat säätämiset SPA:n asetuksissa)
-jostain syystä Kiertovesipumppu GP1 ei lämmityksessä ota enempää kierroksia kuin 67%
-vastukset iskevät päälle kv veden lämmityken loppuvaiheessa, voi tietenkin olla että pyynti 58c aiheuttaa 10-20min käytön. Koitin juuri säätää tätä ketjun ohjeilla, katsotaan jääkö pois

Voin näemmä säätää max internal additional heat arvoa HA:sta suoraan, jos joku HA käyttäjä haluaa hyödyntää vastuksia vain veden lämmitykseen tiettynä aikana. Laitoin tosin vasta 0kw:hen sen, joten en tiedä vielä estääkö se legioonalämmityksessä käyttöä vai ei.

Itse olen hoitanut lämpimän veden teon seuraavanlaisesti.
-Nibessä kalenterissa ohjelmointi käyttöveden estolle koko vuorokaudeksi.
-Niben auxissa kiinni shelly ja kyseisen auxin toiminnoksi valittu tilapäinen käyttöveden korotus
-HA ohjaa tuota shellyä pörssisähkön mukaan halvimpana tuntina.

Tällä saan kontrolloitua HAn kautta lämpimän veden tekoa kuten haluan.
Meillä riittää, että vesi lämmitetään kerran yössä ja tuohon yleensä riittää se yksi halvin tunti.

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Käytätkö Niben Modbus rajapintaa vai onko HA:ssa integraatio Niben S-sarjan pumpulle? openHAB:n integraatio Niben pumpuille ei toimi S-sarjan pumppujen kanssa.

Meilla kanssa S1255 ja kiinteähintainen sähkösoppari päättyy 31.12. joten ensi vuonna pörssisähkösoppari. En ole vielä miettinyt kuinka ohjata tuota meidän Niben pumppua. Jos käytät Modbussia niin mitä rekisteriä tarkoitat tuolla "operating mode"? Niben dokkarin mukaan "operating mode" on rekisterissä 237 mutta sitä pystyy vain lukemaan mutta ei kirjoittamaan siihen.
HA:sta löytyy suoraan tuki s-sarjalle, käyttöönotto on yksinkertainen.
Sen jälkeen täytyy enabloida halutut entityt, jotia löytyy yhteensä yli 1200..

Tällä voi säätämään onko lämmitys päällä vai ei.
number.operating_mode_42744

0=auto
1=manual
2=off (tämä blokkaa pumpun, mutta jos vastukset on sallittu, niin saattaa lämmittää niillä jos päästää asteminuutit tarpeeksi alas. Itse olen estänyt vastukset)

Tuo HA on näppärä kun voi lennossa mitä lämpökäyrää haluaa käyttää, ja vaikka käyrän offset:a. Mutama pörssisähköohaus on testissä, ja niiden rankin mukaan voisi automatisoida pumpun päälle tai pois - vieläkin tosin menen pelkällä yölämmityksellä ja sääsän scriptin sammuttamaan haluttuun aikaan.
Lisäksi pystyy seurailemaan laitteen toimintaa ja saa historiatietoa melkein mistä vaan.




Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Itse olen hoitanut lämpimän veden teon seuraavanlaisesti.
-Nibessä kalenterissa ohjelmointi käyttöveden estolle koko vuorokaudeksi.
-Niben auxissa kiinni shelly ja kyseisen auxin toiminnoksi valittu tilapäinen käyttöveden korotus
-HA ohjaa tuota shellyä pörssisähkön mukaan halvimpana tuntina.

Tällä saan kontrolloitua HAn kautta lämpimän veden tekoa kuten haluan.
Meillä riittää, että vesi lämmitetään kerran yössä ja tuohon yleensä riittää se yksi halvin tunti.

Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.
Ainakaan Nibe 1126 ei tee legionellakorotusta jos veden lämmitys on estetty.

Minulla pyörii tässä myös HA mutta en ole ainakaan vielä tehnyt sillä mitään. Jos osaat tarkemmin kertoa mitä sieltä pitäisi katsoa Shellyihin liittyen niin voin yrittää kaivaa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa dillon

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n
Eikö ne auxit ole potentiaalivapaita?
Helppo siis tutkia itsekin kun pistät millä tahansa piuhalla portin kiinni/auki ja katsot mikä muuttuu. Ei siihen Shellyä tarvitse.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Eikö ne auxit ole potentiaalivapaita?
Helppo siis tutkia itsekin kun pistät millä tahansa piuhalla portin kiinni/auki ja katsot mikä muuttuu. Ei siihen Shellyä tarvitse.
Niin se olikin näin päin. Joo ei tosiaan tarvi kuin laittaa lanka portin liitinten väliin. Näin ainakin omassa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Ainakaan Nibe 1126 ei tee legionellakorotusta jos veden lämmitys on estetty.

Mulla S1255 tekee legionellakorotuksen 60 asteeseen ihan normaalisti vaikka lämpimänveden teko kalenterissa estetty.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.

Mulla prioriteettina, että tekee lämmintävettä sen aikaa mitä siihen menee. Toki shellyn ohjaamana rajataan tuota aikaa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Mulla S1255 tekee legionellakorotuksen 60 asteeseen ihan normaalisti vaikka lämpimänveden teko kalenterissa estetty.
Niin joo, kalenterista.

Jos AUXista estää niin ainakaan 1126 ei tee legionellakuumennusta.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä!

Kävin tunkemassa lankaa auxeihin, ja sainkin HA:n lokista selkoa, että mitä tapahtuu. Jostain syystä pumpun oma muutosloki ei näyttänyt yhtään mitään.

Ikävä kyllä tulokset eivät olleet toivottoja, kuten yleensä käy ;D

Auxia sörkkiessä "Current hot water mode controlled by" sensor.current_hot_water_mode_controlled_by_30138 entityn arvo muuttuu, eikä tätä näytä pystyvän manipuloimaan HA:n kautta.
"Current hot water mode" sensor.current_hot_water_mode_31039  sama tarina, arvo muuttuu mutta tätäkään ei voi käyttäjä suoraan muuttaa.


HA:sta löytyy vino pino aux entityjä joita voisi käskyttää, mutta näidän arvot taas eivät muutu mihinkään kun auxeja manipuloi langalla. Eikä nykyarvoilla näytä olevan mitään tekemistä AUX:n todellisten arvojen kanssa.

Täytyy vielä testailla HA:n kautta säädettäviä ja niiden kombojta
hot water mode - pieni, normaali, suuri, smart control  (näiden raja-arvot voi säätää nibessä, ja siten voisi päättää kuinka kuumaksi käyttöveden milloinkin lämmittää, jos sellainen tarve olisi)
more hot water - pyynti päälle
operation priorisation - pois päätä, lämmitys, vesi


Tai luovuttaa ja hankkia shelly jos loppuu ideat kesken.. Toisaalta kyllä vesi yleensä lämpenee joskus klo 24 jälkeen näilläkin asetuksilla.






Poissa dillon

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä!

Kävin tunkemassa lankaa auxeihin, ja sainkin HA:n lokista selkoa, että mitä tapahtuu. Jostain syystä pumpun oma muutosloki ei näyttänyt yhtään mitään.

Ikävä kyllä tulokset eivät olleet toivottoja, kuten yleensä käy ;D

Auxia sörkkiessä "Current hot water mode controlled by" sensor.current_hot_water_mode_controlled_by_30138 entityn arvo muuttuu, eikä tätä näytä pystyvän manipuloimaan HA:n kautta.
"Current hot water mode" sensor.current_hot_water_mode_31039  sama tarina, arvo muuttuu mutta tätäkään ei voi käyttäjä suoraan muuttaa.


HA:sta löytyy vino pino aux entityjä joita voisi käskyttää, mutta näidän arvot taas eivät muutu mihinkään kun auxeja manipuloi langalla. Eikä nykyarvoilla näytä olevan mitään tekemistä AUX:n todellisten arvojen kanssa.

Täytyy vielä testailla HA:n kautta säädettäviä ja niiden kombojta
hot water mode - pieni, normaali, suuri, smart control  (näiden raja-arvot voi säätää nibessä, ja siten voisi päättää kuinka kuumaksi käyttöveden milloinkin lämmittää, jos sellainen tarve olisi)
more hot water - pyynti päälle
operation priorisation - pois päätä, lämmitys, vesi


Tai luovuttaa ja hankkia shelly jos loppuu ideat kesken.. Toisaalta kyllä vesi yleensä lämpenee joskus klo 24 jälkeen näilläkin asetuksilla.
Iske käyttöveden käynnistyslämpötila 5 asteeseen kun et halua vettä tehtävän ja nosta normaaliksi kun sitä saa tehdä  ;)

Edit: ei kun jotain tällaista olitkin jo kokeillut. Mikä siinä oli ongelma? Kokeilitko ilman tuotoa joka öistä legionellakuumennosta?
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m