F1145 puhti loppuu
« : 19.03.24 - klo:22:38 »
Eilen kuulostelin että Nibe tekee käyttövettä saunan jälkeen pitkään.
Aamulla tuntui hiukan viileältä ja katsoin että asteminuutit on liikaa miinuksella, siis tilanne huomioiden.
Nyt illalla ehdin perehtymään tilanteeseen ja totesin että kone ei ole jaksanut tehdä lämmintä kunnolla muutamaan päivään.
Käyttöveden teko kestää useamman syklin (20/20 vuorottelu) ja lämmityskin on tarvinnut vastuksia.
Nibe on käynyt putkeen n. 3 vrk.

Lämmön jako on kiinteällä nopeudella patterikohinan vuoksi.
Keruupumppu on automaatilla ja nopeus lämmityksessä  on laskenut n. 80%:sta n. 30%:iin muutaman päivän aikana, delta pysynyt 3C:ssa.
Lämmönjaon delta on pudonnut n. 6C -> 3,5C.
Lorinoita ei kuulu.
Lämmönjaossa ei ole Ilmaa.
Keruun ja jaon paisunta-astioissa painetta.

Käyttöönotettu 11/2011.
Käynnistyksiä n. 41500.
Käyttötunteja n. 41000

En viitsinyt yötä vasten alkaa buuttailemaan konetta, kun se kuitenkin jotenkin toimii.

Onko ehdotuksia mistä kannattaa alkaa selvittely?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #1 : 19.03.24 - klo:23:32 »
Ettei olis kylmisvajausta...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #2 : 19.03.24 - klo:23:54 »
Ettei olis kylmisvajausta...

Hyvin mahdollista.
Jos näin olisi, niin omat toimet voivat olla jopa haittaavia. Siis lähteekö käyntiin enää buutin jälkeen?

Ja mikä aiheuttaa vajaantumisen, onko normaali ilmiö?

Onko kompressorissa suojaus liian vähäiselle kylmäainemäärälle?
Jos ei, niin ei ole syytä aikailla huollon tilaamisessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #3 : 20.03.24 - klo:08:41 »
Liitos vuoto, putki puhki... monia vaihtoehtoja...

Itsellä putkihankauma toiseen putkeen ja siitä vuoto.
Aikas nopea tehon lasku tuosta, oli onneksi käyränpiirto päällä
niin arvasi heti siitä mikä oli syy.
Korjausreiska paikalle korjaamaan putki ja taas menoksi, suosittelen
oikean kylmisfirman hemmoja, nimellinen maalämpöukko voi olla vikapisto.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #4 : 20.03.24 - klo:11:15 »
Muutamassa päivässä näyttäisi siis kylmäaineet kadonneen. Kävisin pikapikaa kääntämässä pelkälle sähkölle, ettei imaise mitään ulkopuolista kylmäainepiiriin.

Matalapainepresson raja on 1.5 bar. Keruussa ja lämmönjaossa useasti enemmän painetta, eikä olla vasta kuin hälyytysrajalla. Sitten jos kokonaan tyhjäksi pääsee, niin saattaa toki tuho käydä kompressorille vuodon paikasta riippumatta. Eli kylmähuoltoa paikalle.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #5 : 20.03.24 - klo:11:30 »
Kylmähuolto tilattu.

Kansi avattu ja ajettu pumppuja täysillä, ei normaalia kohinaa kummempaa.

Kiitos kommenteista!

Edit:
Kone buutattu ja kuulosteltu "käynnistymisen ääniä" ... amatöörin korvaan oli normaali äänimaisema.
Käyttäytyminen ei muuttunut.

« Viimeksi muokattu: 20.03.24 - klo:20:30 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #6 : 21.04.24 - klo:09:28 »
Millaisen tuomion pumppu mahtoi saada?
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #7 : 21.04.24 - klo:15:24 »
Millaisen tuomion pumppu mahtoi saada?

Homma on kesken vielä, raportoin kun on valmista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #8 : 24.04.24 - klo:18:15 »
Ongelmaksi osoittautui tukkeutunut kuivain kompressoripiirissä.
Lämpötila sen yli oli kolmisen astetta.

Nibe kävi puoliteholla parisen viikkoa ja sitten tuli matalapainehälytys ja kompressori lakkasi käymästä.
Suojaukset siis toimivat.
Pari viikoa lämmitettiin vastuksilla.

Kun kuivain ja kylmäaine oli vaihdettu, niin Nibe alkoi taas puksuttaa lämpöä tupaan.

Tuli varatilakäyttö vastuksella opeteltua.
Käyttövesi ja tupa lämpesi normaalisti, toki sähköä kului.
Asteminuuttiasetukset piti laittaa minimiin, jotta pysyi lämpö tasaisena.
« Viimeksi muokattu: 25.04.24 - klo:10:52 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #9 : 27.04.24 - klo:11:59 »
Ongelmaksi osoittautui tukkeutunut kuivain kompressoripiirissä.
Lämpötila sen yli oli kolmisen astetta.

Nibe kävi puoliteholla parisen viikkoa ja sitten tuli matalapainehälytys ja kompressori lakkasi käymästä.
Suojaukset siis toimivat.
Pari viikoa lämmitettiin vastuksilla.

Kun kuivain ja kylmäaine oli vaihdettu, niin Nibe alkoi taas puksuttaa lämpöä tupaan.

Tuli varatilakäyttö vastuksella opeteltua.
Käyttövesi ja tupa lämpesi normaalisti, toki sähköä kului.
Asteminuuttiasetukset piti laittaa minimiin, jotta pysyi lämpö tasaisena.

Kertoiko asentaja että miksi kuivain oli tukossa?
Jos alkujaan kierrossa on kylmäaineetta ja kompressoria voitelemassa öljyä niin näistä sitä voi tukkia koksiutuva öljy? Toinen on sitten jotkut kompressorista irtoavat likapartikkelit mutta sitten luulisi että tuon kuulisi jo äänestä. Itse olisin pyytänyt vanhan osan ja avannut sen että mitä siellä on. Joskus aikaisemmin purkasin yhden ja tuolla on siitä kuvia.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6855.msg89422#msg89422
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145 puhti loppuu
« Vastaus #10 : 27.04.24 - klo:17:54 »
Ei, sanoi vain että näitä tukkeutuu joskus myös tällaisissa pienemmissä laitteissa.

Diagnoosi viasta oli minusta uskottava ja tehdyt toimenpiteet ymmärrettäviä & perusteltuja. Riitti minulle.


Ansiokas "ruumiinavaus" on sinulla ollut   ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.