Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Niben Aux-liitäntöjen vaihtoehdot kysyntäjouston optimointiin  (Luettu 24823 kertaa)

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)

Edit: tais vissihin ollakin jo  aiemmin toi Lappasen lähde tässä taustalla...???

Juu, nyt on noin mutta pitää tarkkailla tilannetta tarviiko sitä muuttaa kovilla pakkasilla. Myös kun hinta alle 2 senttiä, on lämmitys aina sallittu.

Tuohan on oikeastaan ohjelmointitaidoista (tai copy-pastetaidoista) kiinni, että saa tuon ulkolämmönkin huomioitua, esimerkiksi tuossa rajapinnassa josta nuo hintatiedot haetaan on myös sääennusteelle oma rajapinta, kaikki tämänhetkiset löytyy täältä: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui#/

/PostalCodeTemperatures/{postalCode}

Esimerkiksi lisää rankkeja sallituksi kun pakkasta yli -15C omalla ostinumeroalueella, ylläolevan scriptin ohjaamana. Jotenkin :)
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)
Löytyy täältä: https://spot-hinta.fi/shelly/
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11. 
« Viimeksi muokattu: 07.11.23 - klo:17:37 kirjoittanut nibelitietoa »
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11.
Kyllä mulla on nyt vuoden verran nuo Shelly 1 plussat tuossa olleet ja muuntajana on joku vanha 12v muuntaja kaapin perältä, jolle ei ollut enää käyttöä. Ei ole ollut ongelmia.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Voisikkos Brainsurgery nakata mulle vaikka yv:llä sen api.spot-hinta.fi lämpötilasäätyvän skriptin tai, että mistä se löytyy?  ...jos en jaksakaan odottaa pörssärin uusia ominaisuuksia.  ;)

Kauaa ei tarvitse enää jaksaa odotella, valmistunee ensi viikolla. Siitä tuli aika monimutkainen kokonaisuus loppuviimeksi kun halutaan ohjaus niin, että ohjaa kaikkia mahdollisia ja mahdottomia lämmityslaitteiden yhdistelmiä. Mutta en osaa sanoa kuinka paljon tarkempaan lopputulemaan tuolla meidän systeemillä pääsee. Olennaisin ero on ehkä varttiresoluutio ohjauksessa ja sitten tuo säätäminen yritetään tehdä vähän helpommaksi, eli ainoastaan kahdella asetusparametrilla muutetaan sitä lämmityksen määrää samalla logiikalla kuin Nibessäkin tehtäisiin.

Mutta todennäköisesti spot-hinnan skripti ajaa ihan samallalailla asiansa lämpöpumpun kanssa missä ei tarvitse muita lämmitysjärjestelmiä ottaa huomioon. Kyseisessä rajapinnassa on toki omat lisenssitekniset ongelmansa mistä puhuminen koetaan mustamaalaamiseksi, mutta eipä niistä toki yksittäisen harrastajan tarvitse huolta kantaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Thx! ...jahs ei näköjään oltu suositeltu näitä harrastelijasarjan Shellyjä pörssiohjaukseen tuolla vaan poro-sarjalaisia vehkeitä. Häiriöherkempiä sanovat olevan. Noh pitää ehkä laittaa ton 12v muuntajan eteen wifi-ohjattu pistorasia,  niin voinee ainakin virtaboottia harrastaa etänä tarvittaessa :D

Edit: Nätisti näyttää ainakin toistaiseksi toimivan. Asteminuuttivelka kävi eilen ensimmäisen pitkän tauon päätteeksi jossain reilussa 1400:ssa. Sen verran lämmintä keliä, että tiputin lämmitystunneista yhden pois 12 --> 11.

Nibelle käy nuo plussat erinomaisesti, koska se ohjauslooppi on potentiaalivapaa, eli siitä ei kummoinen virta mene läpi. Ei siitä pitäisi mitään ongelmia tulla. Jos vaan netti kantaa ja Shelly jaksaa ajaa spot-hintaa ekomoodissa, niin sillä saa vielä laitteen lämpöjä alemmaksi ja oletettavasti kestoa pidemmäksi. Pörssärin kanssa suosittelen ehdottomasti tuon ekomoodin käyttöä, omassa testiplugissa laski lämpötilaa yli 10 astetta ilman mitään kuormaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Kauaa ei tarvitse enää jaksaa odotella, valmistunee ensi viikolla. Siitä tuli aika monimutkainen kokonaisuus loppuviimeksi kun halutaan ohjaus niin, että ohjaa kaikkia mahdollisia ja mahdottomia lämmityslaitteiden yhdistelmiä. Mutta en osaa sanoa kuinka paljon tarkempaan lopputulemaan tuolla meidän systeemillä pääsee. Olennaisin ero on ehkä varttiresoluutio ohjauksessa ja sitten tuo säätäminen yritetään tehdä vähän helpommaksi, eli ainoastaan kahdella asetusparametrilla muutetaan sitä lämmityksen määrää samalla logiikalla kuin Nibessäkin tehtäisiin.

Aivan mahtavaa ja kiitokset vielä tuosta ekomoodivinkistä! Ruuvasin het nupit siihen asentoon.   ;D
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Täällä reilu kuukaisi ihmetelty pörssisähköä ja  homeassistantilla Nibe s1255:n käskyttämistä. Pörssäri integraatio on, tosin en vielä hyödynnä rank:a halpojen tuntien metsästykseen.

Näillä keleillä (ainakin aina tuonne pikku yöpakkasiin mitä on ollut) on riittänyt että puskee lattiaan lämpöä varastoon (Alakerrassa betonivalu, yläkerrassa kipsivalu)  tyypillisesti klo 00-07. automaatio aamulla säätää lämpökäyrän 1:een, operating mode 2 (off) (asteminuutit pysyvät aktiivisina) ja asteminuutit 0:aan (nousevat tietenkin 100:n kun pyynti tippuu ja menoveden lämpö kuitenkin korkea). Loppulllasta alkavat asteminuutit painumaan miinukselle. Illalla automaatio muuttaa operation mode 0 ja lämpökäyrä näillä keleillä 6, jolloin asteminuutit lähtevät tippumaan ripeästi ja lämmitys käynnistyy.

Lämmin vesi oli/on vähän haaste. 180l säiliö on nyt tyypillisesti loppuillasta alaosasta viileä  - hot water top(bt7) 36-50 astetta ja hot water charging (bt6) ~10 astetta. Koitin alkuun eri ajastuksia Nibessa, jolla olisin saanut käyttöveden ohjattua pelkästään yöaikaan aika huonolla menestyksellä, kunnes asetin veden pienelle, käynnistyslämmön 6 asteeseen ja legioonakuumennuksen päivittäiseksi alkamaan klo 03. Nyt lämmintä vettä tehdään kerran vuorokaudessa aamuyöstä (jolloin se kestää pidempään lämpimänä illan kulutusta ajatellen) ja ainakaan vielä ei lämmin vesi ole loppunut kesken. Sähköä saattaa kulua vähän enemmän kun joka päivä nostetaan lämpö sinne noin 60 asteeseen, mutta toisaalta tuo tapahtuu edullisilla tunneilla eikä ihan milloin sattuu kuten aiemmin.
-Outoutena kv lämmitys tapahtuu vähän vaihtelevaan aikaan (tosin tätä saattaa sotkea omat säätämiset SPA:n asetuksissa)
-jostain syystä Kiertovesipumppu GP1 ei lämmityksessä ota enempää kierroksia kuin 67%
-vastukset iskevät päälle kv veden lämmityken loppuvaiheessa, voi tietenkin olla että pyynti 58c aiheuttaa 10-20min käytön. Koitin juuri säätää tätä ketjun ohjeilla, katsotaan jääkö pois

Voin näemmä säätää max internal additional heat arvoa HA:sta suoraan, jos joku HA käyttäjä haluaa hyödyntää vastuksia vain veden lämmitykseen tiettynä aikana. Laitoin tosin vasta 0kw:hen sen, joten en tiedä vielä estääkö se legioonalämmityksessä käyttöä vai ei.

Anteeksi jos on vähän off topic, mutta  itse AUX asiaa
Voisiko joku katsoa (tai tietääkö suoraan) esim HA lokista mitä arvoja tulee kun AUX:sta asetatte eri tiloja? Ajattelin että voisin HA:sta säätää aux arvoja ilman shellyä, en vain ilman isompia kokeiluja keksi, että mitkä olisivat oikeat arvot

Täytyy alkaa miettimään oikeata automatiikkaa lämpötiloille, jolloin ei enää pelkkä yölämmitys riitä.

Kuvassa oletusarvot joillekin valittaville toimille.


Kiitos!



Poissa jlikonen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Täällä reilu kuukaisi ihmetelty pörssisähköä ja  homeassistantilla Nibe s1255:n käskyttämistä.

Käytätkö Niben Modbus rajapintaa vai onko HA:ssa integraatio Niben S-sarjan pumpulle? openHAB:n integraatio Niben pumpuille ei toimi S-sarjan pumppujen kanssa.

Meilla kanssa S1255 ja kiinteähintainen sähkösoppari päättyy 31.12. joten ensi vuonna pörssisähkösoppari. En ole vielä miettinyt kuinka ohjata tuota meidän Niben pumppua. Jos käytät Modbussia niin mitä rekisteriä tarkoitat tuolla "operating mode"? Niben dokkarin mukaan "operating mode" on rekisterissä 237 mutta sitä pystyy vain lukemaan mutta ei kirjoittamaan siihen.
Espoo, 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Haato 35l käyttövesivaraaja, kaivo 230m
ex-kaukolämpö
aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin vesi oli/on vähän haaste. 180l säiliö on nyt tyypillisesti loppuillasta alaosasta viileä  - hot water top(bt7) 36-50 astetta ja hot water charging (bt6) ~10 astetta. Koitin alkuun eri ajastuksia Nibessa, jolla olisin saanut käyttöveden ohjattua pelkästään yöaikaan aika huonolla menestyksellä, kunnes asetin veden pienelle, käynnistyslämmön 6 asteeseen ja legioonakuumennuksen päivittäiseksi alkamaan klo 03. Nyt lämmintä vettä tehdään kerran vuorokaudessa aamuyöstä (jolloin se kestää pidempään lämpimänä illan kulutusta ajatellen) ja ainakaan vielä ei lämmin vesi ole loppunut kesken. Sähköä saattaa kulua vähän enemmän kun joka päivä nostetaan lämpö sinne noin 60 asteeseen, mutta toisaalta tuo tapahtuu edullisilla tunneilla eikä ihan milloin sattuu kuten aiemmin.
-Outoutena kv lämmitys tapahtuu vähän vaihtelevaan aikaan (tosin tätä saattaa sotkea omat säätämiset SPA:n asetuksissa)
-jostain syystä Kiertovesipumppu GP1 ei lämmityksessä ota enempää kierroksia kuin 67%
-vastukset iskevät päälle kv veden lämmityken loppuvaiheessa, voi tietenkin olla että pyynti 58c aiheuttaa 10-20min käytön. Koitin juuri säätää tätä ketjun ohjeilla, katsotaan jääkö pois

Voin näemmä säätää max internal additional heat arvoa HA:sta suoraan, jos joku HA käyttäjä haluaa hyödyntää vastuksia vain veden lämmitykseen tiettynä aikana. Laitoin tosin vasta 0kw:hen sen, joten en tiedä vielä estääkö se legioonalämmityksessä käyttöä vai ei.

Itse olen hoitanut lämpimän veden teon seuraavanlaisesti.
-Nibessä kalenterissa ohjelmointi käyttöveden estolle koko vuorokaudeksi.
-Niben auxissa kiinni shelly ja kyseisen auxin toiminnoksi valittu tilapäinen käyttöveden korotus
-HA ohjaa tuota shellyä pörssisähkön mukaan halvimpana tuntina.

Tällä saan kontrolloitua HAn kautta lämpimän veden tekoa kuten haluan.
Meillä riittää, että vesi lämmitetään kerran yössä ja tuohon yleensä riittää se yksi halvin tunti.

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Käytätkö Niben Modbus rajapintaa vai onko HA:ssa integraatio Niben S-sarjan pumpulle? openHAB:n integraatio Niben pumpuille ei toimi S-sarjan pumppujen kanssa.

Meilla kanssa S1255 ja kiinteähintainen sähkösoppari päättyy 31.12. joten ensi vuonna pörssisähkösoppari. En ole vielä miettinyt kuinka ohjata tuota meidän Niben pumppua. Jos käytät Modbussia niin mitä rekisteriä tarkoitat tuolla "operating mode"? Niben dokkarin mukaan "operating mode" on rekisterissä 237 mutta sitä pystyy vain lukemaan mutta ei kirjoittamaan siihen.
HA:sta löytyy suoraan tuki s-sarjalle, käyttöönotto on yksinkertainen.
Sen jälkeen täytyy enabloida halutut entityt, jotia löytyy yhteensä yli 1200..

Tällä voi säätämään onko lämmitys päällä vai ei.
number.operating_mode_42744

0=auto
1=manual
2=off (tämä blokkaa pumpun, mutta jos vastukset on sallittu, niin saattaa lämmittää niillä jos päästää asteminuutit tarpeeksi alas. Itse olen estänyt vastukset)

Tuo HA on näppärä kun voi lennossa mitä lämpökäyrää haluaa käyttää, ja vaikka käyrän offset:a. Mutama pörssisähköohaus on testissä, ja niiden rankin mukaan voisi automatisoida pumpun päälle tai pois - vieläkin tosin menen pelkällä yölämmityksellä ja sääsän scriptin sammuttamaan haluttuun aikaan.
Lisäksi pystyy seurailemaan laitteen toimintaa ja saa historiatietoa melkein mistä vaan.




Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Itse olen hoitanut lämpimän veden teon seuraavanlaisesti.
-Nibessä kalenterissa ohjelmointi käyttöveden estolle koko vuorokaudeksi.
-Niben auxissa kiinni shelly ja kyseisen auxin toiminnoksi valittu tilapäinen käyttöveden korotus
-HA ohjaa tuota shellyä pörssisähkön mukaan halvimpana tuntina.

Tällä saan kontrolloitua HAn kautta lämpimän veden tekoa kuten haluan.
Meillä riittää, että vesi lämmitetään kerran yössä ja tuohon yleensä riittää se yksi halvin tunti.

Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.
Ainakaan Nibe 1126 ei tee legionellakorotusta jos veden lämmitys on estetty.

Minulla pyörii tässä myös HA mutta en ole ainakaan vielä tehnyt sillä mitään. Jos osaat tarkemmin kertoa mitä sieltä pitäisi katsoa Shellyihin liittyen niin voin yrittää kaivaa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n
Eikö ne auxit ole potentiaalivapaita?
Helppo siis tutkia itsekin kun pistät millä tahansa piuhalla portin kiinni/auki ja katsot mikä muuttuu. Ei siihen Shellyä tarvitse.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Eikö ne auxit ole potentiaalivapaita?
Helppo siis tutkia itsekin kun pistät millä tahansa piuhalla portin kiinni/auki ja katsot mikä muuttuu. Ei siihen Shellyä tarvitse.
Niin se olikin näin päin. Joo ei tosiaan tarvi kuin laittaa lanka portin liitinten väliin. Näin ainakin omassa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Ainakaan Nibe 1126 ei tee legionellakorotusta jos veden lämmitys on estetty.

Mulla S1255 tekee legionellakorotuksen 60 asteeseen ihan normaalisti vaikka lämpimänveden teko kalenterissa estetty.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Tuota shellyä haluaisin simuloida, HA:n kautta saan vinon pinon auxeja näkyviin ja voin vaihtaa eri aux arvoja, mutta en löytänyt oikeita joilla saisi veden pakotettua päälle - väärät tuntuvat jumittavan modbusin.

Ei taida löytyä käyttäjiä, joilla olisi shelly JA HA, ja jotka voisivat katsoa ha:n lokista mihin arvoon  tuo shellyn ohjaus asettaa aux:n

On testatava tuota tilapäistä korotusta vielä. Mikä sinulla on prioriteettina lämmitys/vesi? 0/0 30/30 jotain muuta?
minulla

Täytyykin koittaa, että jos estää veden koko vuorokaudeksi, tekeekö silti legionella kuumennuksen, nyt on vesi sallittu 00-02.

Itselläni ei yksi tunti riitä käyttöveden nostoon sinne 56 asteeseen, menee melkein 2 tuntia, säiliön alaosa kyllä usein on lähellä 10 astetta noston alkaessa.

Mulla prioriteettina, että tekee lämmintävettä sen aikaa mitä siihen menee. Toki shellyn ohjaamana rajataan tuota aikaa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Mulla S1255 tekee legionellakorotuksen 60 asteeseen ihan normaalisti vaikka lämpimänveden teko kalenterissa estetty.
Niin joo, kalenterista.

Jos AUXista estää niin ainakaan 1126 ei tee legionellakuumennusta.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa torska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä!

Kävin tunkemassa lankaa auxeihin, ja sainkin HA:n lokista selkoa, että mitä tapahtuu. Jostain syystä pumpun oma muutosloki ei näyttänyt yhtään mitään.

Ikävä kyllä tulokset eivät olleet toivottoja, kuten yleensä käy ;D

Auxia sörkkiessä "Current hot water mode controlled by" sensor.current_hot_water_mode_controlled_by_30138 entityn arvo muuttuu, eikä tätä näytä pystyvän manipuloimaan HA:n kautta.
"Current hot water mode" sensor.current_hot_water_mode_31039  sama tarina, arvo muuttuu mutta tätäkään ei voi käyttäjä suoraan muuttaa.


HA:sta löytyy vino pino aux entityjä joita voisi käskyttää, mutta näidän arvot taas eivät muutu mihinkään kun auxeja manipuloi langalla. Eikä nykyarvoilla näytä olevan mitään tekemistä AUX:n todellisten arvojen kanssa.

Täytyy vielä testailla HA:n kautta säädettäviä ja niiden kombojta
hot water mode - pieni, normaali, suuri, smart control  (näiden raja-arvot voi säätää nibessä, ja siten voisi päättää kuinka kuumaksi käyttöveden milloinkin lämmittää, jos sellainen tarve olisi)
more hot water - pyynti päälle
operation priorisation - pois päätä, lämmitys, vesi


Tai luovuttaa ja hankkia shelly jos loppuu ideat kesken.. Toisaalta kyllä vesi yleensä lämpenee joskus klo 24 jälkeen näilläkin asetuksilla.






Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä!

Kävin tunkemassa lankaa auxeihin, ja sainkin HA:n lokista selkoa, että mitä tapahtuu. Jostain syystä pumpun oma muutosloki ei näyttänyt yhtään mitään.

Ikävä kyllä tulokset eivät olleet toivottoja, kuten yleensä käy ;D

Auxia sörkkiessä "Current hot water mode controlled by" sensor.current_hot_water_mode_controlled_by_30138 entityn arvo muuttuu, eikä tätä näytä pystyvän manipuloimaan HA:n kautta.
"Current hot water mode" sensor.current_hot_water_mode_31039  sama tarina, arvo muuttuu mutta tätäkään ei voi käyttäjä suoraan muuttaa.


HA:sta löytyy vino pino aux entityjä joita voisi käskyttää, mutta näidän arvot taas eivät muutu mihinkään kun auxeja manipuloi langalla. Eikä nykyarvoilla näytä olevan mitään tekemistä AUX:n todellisten arvojen kanssa.

Täytyy vielä testailla HA:n kautta säädettäviä ja niiden kombojta
hot water mode - pieni, normaali, suuri, smart control  (näiden raja-arvot voi säätää nibessä, ja siten voisi päättää kuinka kuumaksi käyttöveden milloinkin lämmittää, jos sellainen tarve olisi)
more hot water - pyynti päälle
operation priorisation - pois päätä, lämmitys, vesi


Tai luovuttaa ja hankkia shelly jos loppuu ideat kesken.. Toisaalta kyllä vesi yleensä lämpenee joskus klo 24 jälkeen näilläkin asetuksilla.
Iske käyttöveden käynnistyslämpötila 5 asteeseen kun et halua vettä tehtävän ja nosta normaaliksi kun sitä saa tehdä  ;)

Edit: ei kun jotain tällaista olitkin jo kokeillut. Mikä siinä oli ongelma? Kokeilitko ilman tuotoa joka öistä legionellakuumennosta?
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Luin tämän ketjun viikonloppuna ja muutama lisäkysymys aiheesta tuli mieleeni.
Meillä on myös 13v vanha Nibe F1226R MLP ilman huonelämpötilaanturia, josta ohjekirjan mukaan löytyy kaksi AUX-lähtöä sekä mm. teksti ”Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" : ”Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1226-lämpö- pumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi.
Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. ”

Kysymys1: eikö nämä kaksi ”potentiaalivapaata” kosketinta käytännössä aktivoidu kun pinnit 3 ja 4 tai 5 ja 6 yhdistetään toisiinsa johdolla ? Tätä toimintoa voi varmaankin ilman testata näin ilman riskiä mlp:n rikkoontumisesta?

Kysymys2: kun jompi kumpi aux kosketin on kiinni, eli aktivoitu (jonka johdosta valittu toiminto esim. ”Estä lämmitys” on päällä), niin voiko MLP:n näyttöpaneelin kautta ohjata pumppua tällöin ollenkaan? Voinko siis yliajaa paneelin kautta esim lämmityksen päälle, vaikka aux-liitännän mukaisesti lämmitys onkin estetty? Tulee mieleen skenaario, jossa esim. perheen lapset ovat kotona ja jostain syystä Shelly jumittaa niin että se ei vapautakaan aux-lähtöä määriteltynä ajankohtana, jolloin voisin ohjeistaa puhelimen kautta lapsille miten mlp:ssä saa taas lämmöt päälle. Vai pitääkö opettaa lapsille miten nypätään johtoja irti mlp:n aux-lähdöistä jotta saa lämmityksen eston pois päältä vikatilanteessa?

Kysymys3: eikö tämä https://shellykauppa.fi/products/Shelly-Uni-2I-2O-WiFi-ohjattava-liityntalaite-Shellyjen-ja-muun-maailman-yhdistamiseen-p507645430 halvin Shelly UNI yksikkö sovellu tähän mlp:n pörssisähköohjaukseen, koska siinä on kaksi potentiaalivapaata lähtöä, vai miksi suurin osa käyttää muita Shellyjä joiden asentamiseen tarvitsee maksullisen sähköasentajan käynnin?

Kysymys4: jos on esim. ulkomailla lomailemassa ja jättää shellyn ohjaamaan MLP:tä, niin eikös turvallisin ratkaisu ole toteuttaa pörssiohjaus ”estä lämmitys”- vaihtoehdon sijaan niin että aux:n ollessa kytkettynä päälle mlp nostaa lämmitystä +10 astetta? Tässä vaihtoehdossa lattialämmitykselle menevän veden minimilämpötila pitää olla olla ”normaalin 27c” sijaan esim 18c astetta. Tämä ratkaisuvaihtoehto on varmaan turvallisempi, eli jos(kun) joku kaunis pakkaspäivä shelly hajoaa tai jostain syystä sen ohjaus ei toimikaan kuten on haluttu, jäisi näin toteutettassa mlp tilaan, jossa se pitää talossa ainakin peruslämmöt päällä 18c asteisella vedellä.

2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Luin tämän ketjun viikonloppuna ja muutama lisäkysymys aiheesta tuli mieleeni.
Meillä on myös 13v vanha Nibe F1226R MLP ilman huonelämpötilaanturia, josta ohjekirjan mukaan löytyy kaksi AUX-lähtöä sekä mm. teksti ”Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" : ”Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1226-lämpö- pumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi.
Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. ”

Lainaus
Kysymys1: eikö nämä kaksi ”potentiaalivapaata” kosketinta käytännössä aktivoidu kun pinnit 3 ja 4 tai 5 ja 6 yhdistetään toisiinsa johdolla ? Tätä toimintoa voi varmaankin ilman testata näin ilman riskiä mlp:n rikkoontumisesta?

Voi testata lennosta. Ei hajota mitään.


Lainaus
Kysymys2: kun jompi kumpi aux kosketin on kiinni, eli aktivoitu (jonka johdosta valittu toiminto esim. ”Estä lämmitys” on päällä), niin voiko MLP:n näyttöpaneelin kautta ohjata pumppua tällöin ollenkaan? Voinko siis yliajaa paneelin kautta esim lämmityksen päälle, vaikka aux-liitännän mukaisesti lämmitys onkin estetty? Tulee mieleen skenaario, jossa esim. perheen lapset ovat kotona ja jostain syystä Shelly jumittaa niin että se ei vapautakaan aux-lähtöä määriteltynä ajankohtana, jolloin voisin ohjeistaa puhelimen kautta lapsille miten mlp:ssä saa taas lämmöt päälle. Vai pitääkö opettaa lapsille miten nypätään johtoja irti mlp:n aux-lähdöistä jotta saa lämmityksen eston pois päältä vikatilanteessa?

Konetta voi kyllä käyttää normaalisti näyttäpaneelin kautta, mutta jos esim. lämmitys tai kompressori on estetty, ei lämmitystä/kompressoria saa päälle ennen kuin AUX-kosketin on auki.
Yksi, mikä itselläkin on käynyt mielessä, on asentaa tuohon AUX-liittimeen menevän johtimen väliin tavallinen valokatkaisija jolla tuon ohjauslinjan voi tarvittaessa naksauttaa auki koneen ulkopuolelta ja näin ohittaa Shellyn ohjaus.


Lainaus
Kysymys3: eikö tämä https://shellykauppa.fi/products/Shelly-Uni-2I-2O-WiFi-ohjattava-liityntalaite-Shellyjen-ja-muun-maailman-yhdistamiseen-p507645430 halvin Shelly UNI yksikkö sovellu tähän mlp:n pörssisähköohjaukseen, koska siinä on kaksi potentiaalivapaata lähtöä, vai miksi suurin osa käyttää muita Shellyjä joiden asentamiseen tarvitsee maksullisen sähköasentajan käynnin?

Itse käytän tätä: https://www.dustinhome.fi/product/5011256482/1-plus-wifi--yksikanavainen-upotettava-etakatkaisin?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7OqrBhD9ARIsAK3UXh2nI0Py_lxHCgnzkR13NeftGNKJs2tunFTyYY_bYsC2zPXpI7hs5D0aAixfEALw_wcB

Tuo toimii myös 12/24 VDC jännitteellä, jonka sain itse MLP:n piirilevyltä lisälaitelähdöistä. Ei tarvi sähkömiestä, kunhan tietää mitä tekee.

Lainaus
Kysymys4: jos on esim. ulkomailla lomailemassa ja jättää shellyn ohjaamaan MLP:tä, niin eikös turvallisin ratkaisu ole toteuttaa pörssiohjaus ”estä lämmitys”- vaihtoehdon sijaan niin että aux:n ollessa kytkettynä päälle mlp nostaa lämmitystä +10 astetta? Tässä vaihtoehdossa lattialämmitykselle menevän veden minimilämpötila pitää olla olla ”normaalin 27c” sijaan esim 18c astetta. Tämä ratkaisuvaihtoehto on varmaan turvallisempi, eli jos(kun) joku kaunis pakkaspäivä shelly hajoaa tai jostain syystä sen ohjaus ei toimikaan kuten on haluttu, jäisi näin toteutettassa mlp tilaan, jossa se pitää talossa ainakin peruslämmöt päällä 18c asteisella vedellä.

Mulla on ollut kokeilussa ulkoisen säädön ohjaus sekä kompressorin esto.

Ulkoinen säätö noin kuten mainitsit, käyrää on laskettu niin että kalliidenkin tuntien aikana lämmitys toimii mutta se on melko minimaalista eikä paljoa kulutusta nosta. Halvoilla tunneilla käyrää sitten korotetaan +5 astetta, joka riittää itselle. Tuossa tulee vähän viivettä asteminuuttien rullaamisen takia. Muuten toimii hyvin.

Kompuran esto taas poistaa tuon mainitun asteminuuttien aiheuttaman viiveen, mutta vaatii sitten vastusten eston koska asteminuutit laskee vastusrajalle jos kompura on estetty. Riskinä tuossa myös mainitsemasi asia, eli jos Shelly jumittuu estotilaan niin  kompura on sitten stopissa.

Lämmityksen esto muistaakseni asettaa MLP:n "kesämoodiin" eli myös sisäinen kiertovesipumppu menee lepotilaan. Tästä ei 100% varmaa tietoa, mutta aikanaan kun noita eri estoja testailin niin muistaakseni näin tapahtui.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Kysymys3: eikö tämä https://shellykauppa.fi/products/Shelly-Uni-2I-2O-WiFi-ohjattava-liityntalaite-Shellyjen-ja-muun-maailman-yhdistamiseen-p507645430 halvin Shelly UNI yksikkö sovellu tähän mlp:n pörssisähköohjaukseen, koska siinä on kaksi potentiaalivapaata lähtöä, vai miksi suurin osa käyttää muita Shellyjä joiden asentamiseen tarvitsee maksullisen sähköasentajan käynnin?

Tuossa unissa ei taida olla skriptitoimintoa mitä ainakin nämä "älykkäämmät" ohjaukset vaatii, esimerkiksi Pörssärin hyödyntäminen.

Kysymys4: jos on esim. ulkomailla lomailemassa ja jättää shellyn ohjaamaan MLP:tä, niin eikös turvallisin ratkaisu ole toteuttaa pörssiohjaus ”estä lämmitys”- vaihtoehdon sijaan niin että aux:n ollessa kytkettynä päälle mlp nostaa lämmitystä +10 astetta? Tässä vaihtoehdossa lattialämmitykselle menevän veden minimilämpötila pitää olla olla ”normaalin 27c” sijaan esim 18c astetta. Tämä ratkaisuvaihtoehto on varmaan turvallisempi, eli jos(kun) joku kaunis pakkaspäivä shelly hajoaa tai jostain syystä sen ohjaus ei toimikaan kuten on haluttu, jäisi näin toteutettassa mlp tilaan, jossa se pitää talossa ainakin peruslämmöt päällä 18c asteisella vedellä.

Tuossa varmaan fiksumpaa on tehdä niin, että jos lähtee pidemmäksi aikaa pois, niin deaktivoi sen eston kokonaan ja jättää tosiaan ohjaamaan vain tuolla lämpökäyrän nostolla. +10 on ehkä vähän yliampuva, oman kokemuksen mukaan jo +4 saa pumpun aikalailla käymään jatkuvasti niiden korotusjaksojen aikana ja aika vähän silloin kun palataan normaaliin. Ja voihan tuossa normaalia sitten vielä laskea pari pykälää siitä mikä pitäisi olla, niin jos nyt jäisi Shellyt jumiin, niin käytännössä pirtti on muutaman asteen normaalia viileämpi.

Toki sitten pitää olla myös ylilämpöä leikkaamaan termarit, koska voihan se jumittaa päällekin, siksi en laittaisi tuota tehostustakaan aivan yläkanttiin.

Itsellä tosiaan tuo Pörssäri ohjaa tätä niin, että yksi kanava estää lämmön (kiertovesipumppu sammuu tuolloin kuten Lappanen edellä toteaa), toinen nostaa lämpöpyynnin kun pitää lämmittää ja kolmas tehostaa käyttöveden 4 halvinta tuntia ja aina klo 18-19.

Pohdinnassa on pitäisikö rakentaa tuo sg-ready -ohjaus kahella releellä, siinä saisi 2-auxiselle pumpulle 4 ohjaustilaa (esto - normaali - tehostus - "all in"), koska jatkossa on tarkoitus tuota Pörssäriä kehittää niin, että jos sähkö on tasahalpaa eikä kiristyvä pakkanenkaan vaadi erityistä ylilämmitystä, niin ei mentäisikään aina tuolla korkeammalla lämpöpyynnillä kun lämpö on sallittuna vaan normaalitilassa.

Itse tosiaan tuota Pörssäriä kaverin kanssa kehittelen ja ylläpidän, niin siksi (kyllästymiseen asti?) siitä täällä aina jauhan... ;D
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Itsellä tosiaan tuo Pörssäri ohjaa tätä niin, että yksi kanava estää lämmön (kiertovesipumppu sammuu tuolloin kuten Lappanen edellä toteaa), toinen nostaa lämpöpyynnin kun pitää lämmittää ja kolmas tehostaa käyttöveden 4 halvinta tuntia ja aina klo 18-19.

Eikö tuossa kiertovesipumpun totaalisessa pysähtymisessä kesämoodissa ole kovimmilla pakkasilla(yli 20c pakkasta) riskinä että esim. autotallin uloimmat lattiakierrot tai lähimpänä nosto-ovea olevat kierrot voi jäätyä? Nyt kun olen pitänyt kalleimpien päivätuntien aikana mlp:ssä manuaalisesti erikseen päiväasetuksia (paluuveden minimi lämpötila 18c), niin illalla kun laittaa taas lämmityksen päälle, on ainakin autotallin lattia tosi viileä käsillä testattuna, vaikka autotallin sisälämpötilamittari näyttäisikin 14 astetta.
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Itse käytän tätä: https://www.dustinhome.fi/product/5011256482/1-plus-wifi--yksikanavainen-upotettava-etakatkaisin?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7OqrBhD9ARIsAK3UXh2nI0Py_lxHCgnzkR13NeftGNKJs2tunFTyYY_bYsC2zPXpI7hs5D0aAixfEALw_wcB

Tuo toimii myös 12/24 VDC jännitteellä, jonka sain itse MLP:n piirilevyltä lisälaitelähdöistä. Ei tarvi sähkömiestä, kunhan tietää mitä tekee.

Tuossa laitteessa näyttää olevan vain yksi lähtö, eli kahden auxin ohjaus ei tuolla onnistune,vai onko sinulla noita kaksin kappalein käytössä?
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Eikö tuossa kiertovesipumpun totaalisessa pysähtymisessä kesämoodissa ole kovimmilla pakkasilla(yli 20c pakkasta) riskinä että esim. autotallin uloimmat lattiakierrot tai lähimpänä nosto-ovea olevat kierrot voi jäätyä? Nyt kun olen pitänyt kalleimpien päivätuntien aikana mlp:ssä manuaalisesti erikseen päiväasetuksia (paluuveden minimi lämpötila 18c), niin illalla kun laittaa taas lämmityksen päälle, on ainakin autotallin lattia tosi viileä käsillä testattuna, vaikka autotallin sisälämpötilamittari näyttäisikin 14 astetta.

Joo toki, ei sitä pidä käyttää kohteissa missä tarvitaan jatkuvaa kiertoa. Itsellä ei semmoista ole.

Toki jos on puskuri ja sen takana kiertopumppu mitä Nibe ei ohjaa, niin sitten sitä voi huoletta käyttää.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Kävin tänään katsomassa mitä vaihtoehtoja ”pehmeät lähdöt” tarjoaa ja niitähän olikin aika paljon. Näemmä myös SG Ready-toiminnot ovat tulleet mukaan jossain firmiksessä. Nyt sitten arpomaan oikea ja se paras kombinaatio 🙂

Asetusten 5.4 pehmeät lähdöt kohdan vaihtoehdot:
Aktivoi tilap. Luksus
Ulkoinen säätö
Estä lisäys
Estä kompressori
Estä lämpö
Estä lämminvesi
LK-liuosvahti
Aktivoi. LK-pumppu
Huonelämpötila(BT50)
Ulkoinen menoanturi(BT25)
Tariffiesto
SG Ready A
SG Ready B
Ulk. Hälytys(NC)
Ulk. Hälytys(NO)
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa Olde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Mulla S1255 tekee legionellakorotuksen 60 asteeseen ihan normaalisti vaikka lämpimänveden teko kalenterissa estetty.

F1245:ssa korotus siirtyy jos estä LV päällä ja tapahtuu, kun estä LV vapautuu.
Sitä en osaa sanoa, kuin pitkälle osaa siiirtää, mutta saman yön sisällä ainakin.
Ajastus mulla kiinteä 02 ja korotus oli viime yönä. Estä LV oli päällä 06 asti ja tästä johtuen vastus kärysi vasta seitsemän maissa.


Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa laitteessa näyttää olevan vain yksi lähtö, eli kahden auxin ohjaus ei tuolla onnistune,vai onko sinulla noita kaksin kappalein käytössä?

Kaksi kipaletta, lämmitykselle ja käyttövedelle omansa. Varmaan löytyisi useampilähtöinenkin vaihtoehto, mutta hyvä ettei ole saman laitteen takana kaikki jos sattuisi vika iskemään päälle.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Kipinämikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Täällä säätötarve ja -halu otti takapakkia kiinteän sähkösopimuksen myötä, mutta ajattelin kuitenkin koeponnistaa Nibe F1226 ohjaamisen.

Vinkiksi muillekin, että edullisin Shelly Uni -moduuli toimii hyvin, ja ainakin F1226 mallissa on mahdollista ryöstää sähköt sen omalta ohjainkortilta. Dokumentaatio (asennusohjeen skema) on aika minimaalista, mutta mittaamalla selvisi, että yhdestä laajennusliittimestä löytyy sekä +12V että GND. Tarkkaan ottaen jännite on 13.2 Vdc, mutta se kelpaa ihan hyvin Shellylle.

Shelly Uni on hyvin kompakti ja siinä on kaksi potentiaalivapaata lähtöä. Nähtävästi SSR-lähdöt (Solid State Relay). Mahtuu helposti koneen sisuksiin. Wifi-yhteys on riittävä koneen peltikopan sisälläkin, vaikkei tukiasema ole ihan vieressä.

Poissa Kipinämikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kysymys2: kun jompi kumpi aux kosketin on kiinni, eli aktivoitu (jonka johdosta valittu toiminto esim. ”Estä lämmitys” on päällä), niin voiko MLP:n näyttöpaneelin kautta ohjata pumppua tällöin ollenkaan? Voinko siis yliajaa paneelin kautta esim lämmityksen päälle, vaikka aux-liitännän mukaisesti lämmitys onkin estetty?

Nähdäkseni ainoa tapa on mennä huoltovalikkoon, missä valitaan AUX-tuloille asetus "ei käytössä".

Shelly Uni toimii hyvin. Ainakin omassa F1226 versiossa (valmistettu 2014) löytyi koneesta itsestään 12 V käyttöjännite, niin ei tarvi edes ulkoista virtalähdettä.

Lappasen ehdottama ulkoinen katkaisija (sarjaankytketty Shelly Uni lähdön kanssa) on hyvä idea, silloin älyohjaus on mahdollista poistaa käytöstä vikatilanteessa.

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vinkiksi muillekin, että edullisin Shelly Uni -moduuli toimii hyvin, ja ainakin F1226 mallissa on mahdollista ryöstää sähköt sen omalta ohjainkortilta. Dokumentaatio (asennusohjeen skema) on aika minimaalista, mutta mittaamalla selvisi, että yhdestä laajennusliittimestä löytyy sekä +12V että GND. Tarkkaan ottaen jännite on 13.2 Vdc, mutta se kelpaa ihan hyvin Shellylle.

Shelly Uni on hyvin kompakti ja siinä on kaksi potentiaalivapaata lähtöä. Nähtävästi SSR-lähdöt (Solid State Relay). Mahtuu helposti koneen sisuksiin. Wifi-yhteys on riittävä koneen peltikopan sisälläkin, vaikkei tukiasema ole ihan vieressä.

Ohjaatko tuota manuaalisesti shellyn omilla ajastuksilla vai saitko siihen viriteltyä jonkun scriptin joka automaattisesti leikkaa kalleimpia tunteja pois?
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa Kipinämikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Ohjaatko tuota manuaalisesti shellyn omilla ajastuksilla vai saitko siihen viriteltyä jonkun scriptin joka automaattisesti leikkaa kalleimpia tunteja pois?

Käsittääkseni tuo pitäisi olla toiminnallisuudeltaan kuin muutkin Shellyt, mutta siinä on vain releen tilalla SSR:t, ja luonnollisesti tehonmittausta ei ole. Just tähän käyttöön optimi.

Itse käytän kwhnet.com ohjausta mutta vaihtoehtoja ohjaukseen löytyy hyvin tästäkin säikeestä.

Käyttöveden pyyntilämpö korotetaan halvimman tunnin aikana, ja kalleimpien tuntien aikana pudotan lämpökäyrää alaspäin -3°C. Lattiassa on paljon lämpöreserviä, joten useamman tunnin lämmitystauko ei juuri tunnu missään, mutta kun on osatehomitoitettu MLP niin lämmitystunteja ei voi kauheasti vuorokaudesta karsia.

Fiksumpi ohjaustapa olisikin sääennusteisiin pohjaava ohjaustapa, missä kalliiden tuntien määrä muuttuisi suhteessa keliin. Kwhnet ei tuota mahdollista.

EDIT:
Shelly Uni skriptituesta en osaa sanoa, kun en ole kokeillut sitä puolta, joten kannattaa varmistaa se jostain muusta lähteestä.

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi

Lämmityksen esto muistaakseni asettaa MLP:n "kesämoodiin" eli myös sisäinen kiertovesipumppu menee lepotilaan. Tästä ei 100% varmaa tietoa, mutta aikanaan kun noita eri estoja testailin niin muistaakseni näin tapahtui.

Juurikin näin se menee ja saman tekee myös tariffiesto vaihtoehdolla. Kompressorin estolla kv-pumppu käy, mutta puolilämpimän tallin kanssa ei tämä ollut mielestäni hyvä vaihtoehto, kun tasasi tehokkaasti lämpöeroja tuon kierrätyksen takia kahden erilämpöisen mökin välillä..  :-[. Tariffinestolla olen ajellut tuon takia. Vähän jänskätti jossain kohtaa, että jos pitkä lämmitystauko, niin voisiko kanaaliputkissa jäätyä vesi. Putket menee tuosta sokkelin ulkopintaa pitkin ylös ja seinästä sisään, toki suht hyvin eristettynä (sisäänmenomutka ei toki ole enää Calpexia), mutta joku -30 pakkanen hiukan arveluttaa, no ei silloin taukoja juuri pidellä, joten pelko pois!  :-X.
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Kävin mittaamassa f1226:n x1-riman aux3-4 ja aux5-6 liittimien jännitteet ja näytti about 3.2v. Lienee ihan normaalia?
Samalla koetin ohutta johtoa noihin liittimiin, mutta eivät jääneet kunnolla kiinni, joten lienee paras käyttää ihan normaalia jäykkää sähköjohtoa noihin liittimiin kun alkaa shellyjä asentamaan? Ensi viikolla luvassa lähes 30 pakkasta, joten ei vielä uskalla asennella mitään. Nimin. Vainoharhainen…
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Ohjaatko tuota manuaalisesti shellyn omilla ajastuksilla vai saitko siihen viriteltyä jonkun scriptin joka automaattisesti leikkaa kalleimpia tunteja pois?

Shellyltä on tulossa lähiaikoina Plus Uni, tuosta ei vielä tarkempaa speksiä ole tarjolla, mutta odottaisin nyt ainakin itse, että tarjoaako se mahdollisuuden skripteihin. Muutoin on noiden pilven kautta toimivien ohjausten varassa, tai vaihtoehtoisesti voi viritellä ainakin paikallisesti jonkun muun laitteen antamaan rpc-kutsuilla komentoja?

MQTT taitaa myös olla tuettu tuoss vanhassa uni:ssa kyllä. Meillä on ajatuksena tuoda tuki sillekin Pörssäriin tuossa alkuvuodesta, niin ehkä sitten saisi näitä gen1-laitteita ilman skriptitukea myös halutessaan ulkolämpöennusteen mukaan pelittävän ohjauksen piiriin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
https://verkkokauppa.nurkantakaa.fi/tuote/shelly-plus-uni/

Nyt on tullut Shellyltä tuo uusi skriptituellinen uni-malli julki. Eli tämä vaan sisään, Pörssärin skripri pyörimään niin helpolla ja halvalla pääsee.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on shellyt kytketty f1266:n kahteen auxiin ja ainakin ”aktivoi tilapäinen luksus”-tila toimi kuten pitikin.
Seuraavaksi koetan selvittää millä kaikilla ”estovaihtoehdoilla” lattialämmityksen kiertovesipumppu käy omassa maalämpöpumpussani, koska ketjun kommenttien perusteella siihen vaikuttaa sekä niben mlp malli että firmware.

Näkeekö tuon tiedon jostain valikosta kompressorin ollessa pois päältä? Korvakuulolla tuota kiertovesipumpun päälläoloa en kyllä erota. Sen verran hiljainen se on.
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on shellyt kytketty f1266:n kahteen auxiin ja ainakin ”aktivoi tilapäinen luksus”-tila toimi kuten pitikin.
Seuraavaksi koetan selvittää millä kaikilla ”estovaihtoehdoilla” lattialämmityksen kiertovesipumppu käy omassa maalämpöpumpussani, koska ketjun kommenttien perusteella siihen vaikuttaa sekä niben mlp malli että firmware.

Näkeekö tuon tiedon jostain valikosta kompressorin ollessa pois päältä? Korvakuulolla tuota kiertovesipumpun päälläoloa en kyllä erota. Sen verran hiljainen se on.
Info-valikosta näkee punppujen nopeudet ja estä kompressori asetuksen kanssa pumppu lämmönjakopumppu pysyy käynnissä. Jos nyt kyse oli 1226 pumpusta.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Kertokaas vielä millaiset ”oikeat” asetukset pitää olla kun toinen aux on tilassa ”estä kompressori” ja toinen tilassa ”aktivoi tilapäinen luksus”, jotta talon lämmitykseen ei käytetä vastuksia, mutta jotta käyttövesi lämpiää halvinpina tunteina vastuksella? Vastusten tehoahan ei voi laittaa nollaan asetuksista tässä kombossa.
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.