Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ässä VMi 17  (Luettu 1690 kertaa)

Poissa LKN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #80 : 12.01.21 - klo:21:56 »
Varsin mystistä.

Tässä vielä meidän perheen suihkuttelut. Meidän suihkusta loppuu vesi siinä kohtaa kun ylävaraaja tippuu +43c. Tämä tapahtunut kerran ensimmäisenä kesänä kun hain varaajan rajoja.

klo. 19.45 Meni vaimo suohkuun ja siellä muuten vettä ei säästellä  :D Itse menin 20.40 kun suihku vapautui.

Meilläkin on myös  lvk (tosin ilman patteria) ja se on nro 14 yhteessä. Syöttösekoitusventtiiili on kytketty venttiilin asennusohjeen mukaisesti.
Lämpöässä vmi11, 250m, 45mm keräimellä. Rintsikka 135+75m2 11/17 alkaen.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 694
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #81 : 12.01.21 - klo:22:04 »
Ruuvin reiästä ei tule mitään, siinä on takaisku.

No sepäs somaa, en tunne rakennetta tarkemmin mutta pystyisikö siitä reiästä jotenkin liikuttamaan sitä takaiskua jollain ruuvarinkärjellä josko se vähän liikkuisi ja päästäisi vettä läpi. Varmaan siellä joku sulkumäntätyylinen kapistus liikkuu pituussuunnassa ja jousi painaa toiseen reunaan ja vedenpaine toiseen. Voisin kuvitella että alaspäin pitäisi sisuskalua saada ja painehan sielläkin jousen lisäksi on vastassa joten voimaakin pitäisi ehkä pikkuisen pystyä käyttämään. Tämä ihan puhtaasti mutua. Jonkinlainen tarkastusreikähän se on ja vähän tarpeeton jos siitä ei voi mitään tehdä. Tietysti sitten jos se nyt johonkin liikkuu niin oma haasteensa siitä on saada lypsettyä mitään kun kuumaa vettä tulee sormille. Mielestäni vettä pitäisi saada useampi litra pihalle jotta voisi olla edes melko varma että varaajan yläosassa ei ole ilmaa, tämäkin mutua mutta vitsithän tuon kanssa alkaa muutenkin väheneen. Olisi vaan aika hyvällä paikalla se reikä jos siitä onnistuisi jotain tehdä.
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 099
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #82 : 12.01.21 - klo:22:38 »
Suihkussa käynti eilen klo 21.30 - 22.00 välissä, trendin mukaan alavaraaja olisi ollut 43 asteinen, mutta kun katsoin suihkusta tullessa lämpöpumpun omasta näytöstä niin alavaraaja oli 36 astetta?

Olisiko ylävaraajan vastaavat lämpötila-arvot tarkistettavissa?

Siis trendin näyttämä lämpötila ja lämpöpumpun samaan aikaan näyttämä lämpötila.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

www.talonmittaus.fi/talo/day.jpg
www.talonmittaus.fi/talo/energymon.jpg

Poissa Cableguy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #83 : 12.01.21 - klo:23:20 »
Meidän saunomiset, 3hlö. 21.15-22.10.
Pumppuna Vmi11

Poissa SaunaBud

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #84 : 13.01.21 - klo:08:04 »
Taidan tänään koittaa testata saisiko ilmaa varaajasta liikkumaan siten että laitan vesihanasta letkun varaajan alhaalla olevaan tyhjennykseen kiinni. Laitan varaajaa täyttäen alhaata käsin ja avaan ensiksi tulistimelta tulevan ylemmän putken, sen jälkeen poistan paisuntalinjasta ilmakellon ja huuhdon viellä sinne saakka ilmaa pois. Mahtaako tässä ala päästä tehtävässä täytössä olla jotain riskiä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 874
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #85 : 13.01.21 - klo:09:16 »
Lainaus
Mahtaako tässä ala päästä tehtävässä täytössä olla jotain riskiä?
Kunhan et ylitä varaajan suurinta sallittua painetta 1,5 bar.
Seuraa painemittaria!!

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa SaunaBud

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #86 : 13.01.21 - klo:14:12 »
Varaajaa huuhdottu alhaalta ylös, reilu tunti. Ilmaa ei ei juurikaan ollut. Nyt taas lämmitetään ja katsotaan onko mikään muuttunut.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 874
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #87 : 13.01.21 - klo:15:08 »
Nyt on torpattu yksi toisensa perään kaikki keksityt vikamahdollisuudet.
Eli konstit alkaa käydä vähiin.

Yksi mitä olen jo aiemmin ehdottanut, pitää määrittää suihkujen virtaus.

- Katso että lämpötilat ovat huuhtelun jäljiltä normalisoituneet.
- Noin 5 - 10 min kuluttua koneen pysähtymisestä
- Avaa molemmat suihkut normaalille suihkuvirtaukselle
- Mittaa suihkuveden lämpötila 1 min välein
- Sulje suihkut sitten kun lämpötila alkaa selvästi laskea mutta kuitenkin vähintään 10 min.
- Katso kellosta kulunut aika
- Katso vesimittarista käytetyn veden määrä
- Tulosta trendi missä näkyy ennen ja jälkeen kokeen muutama kokonainen käyntijakso ja toivotaan että trendeissä ei olisi katkoksia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 874
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #88 : 13.01.21 - klo:16:47 »
Lyhyt johdatus erityyppisten varaajien toimintaan

Varaajia on kahta perustyyppiä
-   Vesivaraaja, siinä käyttövesi on varastoitu kuumana säiliössä ja se lämmitetään joko säiliön sisällä olevalla kierukalla missä virtaa lämmitysvesi tai kaksoisvaippatyyppisessä varaajassa vesi lämmitetään ulkovaipassa kiertävällä lämmitysvedellä.
-   Kierukkavaraaja, siinä ei varastoida kuumaa käyttövettä vaan se tehdään lennossa kierukassa, mitä lämmitetään säiliössä varastoidulla lämmitysvedellä.

Oheisessa kuvassa on esitetty, kuinka paljon saadaan näistä erityyppisistä varaajista 37 C suihkuvettä. Vesivaraaja on tyypillinen vaihtoventtiilikoneen varaaja ja kierukkavaraaja on tyypillinen tulistinkoneen      (L-Ässä V-7.0  vm. 2007) varaaja.
Vesivaraajan tilavuus on 160 litraa ja kierukkavaraajan tilavuus 420 (280+140) litraa.

Oheisessa kuvassa näkyy varaajien lähtölämpötilat sekä lämpötilat siinä vaiheessa kun suihkusta tulevan veden lämpötila putoaa alle 37 C.

Vesivaraajasta voidaan sanoa, että säiliöstä tulee koko ajan tasaisesti 55 C vettä kunnes säilö on täyttynyt kokonaan kylmällä vedellä, niin suihkusta tulee 5 C vettä eli lämmin vesi on totaalisesti loppu.

Kierukkavaraajasta voidaan sanoa että koko varaajan lämpötila laskee tasaisesti ja ylä- ja alaosan välinen lämpötilaero säilyy. Samoin putoaa ulostulevan kuumavesilinjan lämpötila tasaisesti. Siinä vaiheessa kun kuumavesilinjan lämpötila laskee alle 37 C, voidaan sanoa että kuumavesi on loppu vaikka varaajan lämpöenergiasta on käytetty vasta puolet. Lämmin vesi ei ole totaalisesti loppu vaan sen lämpötila laskee alle kriteerinä olleen lämpötilan 37 C.

Oheisen kuvan arvoilla saadaan kummastakin varaajasta suurin piirtein yhtä paljon 37 C lämmintä vettä vaikka kierukkavaraajan tilavuus on 2,6 kertainen verrattuna vesivaraajaan.

SaunaBud’n vanhassa L-Ässä V-mallissa oli vesivaraaja kun taas nykyisessä Vmi:ssä on kierukkavaraaja tilavuudeltaan 430 litraa.
Meinaskohan se L-Ässän mies että kun varaajan tilavuus on 430 litraa niin sieltä myös saadaan 430 litraa 37 C suihkuvettä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh