Miksiköhän mulla ei näy tuossa liuospiirin meno- ja paluulämpöjä? Ja onko näy kompuran käyttötunnit kuinka hurjat kun kone otettu käyttöön 26.8.2020?
Käyttöohjeen mukaan pitäisi olla myös liuoslämpötilat sekä käyttöveden lämpötila.
Pitääkö ne ottaa käyttöön jostakin ÄssäControl'in syövereistä?
Käyntiaika on varsin maltillinen, keskimääräinen käyntiaikasuhde on 16%.
Minulla on samalla ajalla 30% uudenmallisella V-7.0 pumpulla, minkä teho riittää lähes -30C pakkasiin.
Nyt kun on käytettävissä nämä trendit, niin niiden avulla on mahdollista selvittää esim.
- Varaajaan varastoidun energian määrän ja siitä saatavan käytettävissä olevan käyttöveden määrän
- Suihkujen kuluttaman energian määrän ja sitä kautta käytettävissä olevan suihkuveden määrän.
Jos sinua edelleen kiinnostaa ongelman ratkaiseminen, niin voisitko tehdä seuraavanlaisen kokeen.
ATS
- Pariin tuntiin ei ole käytetty lämmintä vettä suuria määriä
- Normaalin käyntijakson jälkeen n. 10 min kuluttua kun kone on pysähtymyt
- Avaa molemmat suihkut normaalille suihkuvirtaukselle 5min ajaksi.
- Mittaa suihkuveden lämpötila muutaman kerran kokeen aikana.
- Mittaa kokeeen aikana suihkuista virranneen veden määrä esim lukemalla vesimittarin lukemat ennen ja jälkeen kokeen (muuta veden käyttöä ei kokeen aikana saa olla). Tai laskemalla vettä ämpäriin ja mittaamalla täyttymisaika.
- Tulosta trendi missä on muutama käyntijakso ennen ja jälkeen kokeen.