Tintsu
Tarkoittaako tuo nyt sitä että syöttösekoittaja toimii ok vaikka onkin sijoitettu vastoin Oraksen ohjeita?
Syöttösekoittajan asennuspaikalla ei ole oleellista merkitystä systeemin toiminnalle.
Nykyisessä asennuksessa, silloin kun ei käytetä käyttövettä, nousee varaajasta lämpöä syöttösekoittajalle.
Tällöin termostaatti kääntää venttiilin kylmän veden syöttöasentoon.
Nyt kun aloitetaan käyttöveden käyttö lähtee putkistoon putkellinen kylmää vettä ennen kuin termostaatti ehtii säätöön mukaan.
Kun syöttösekoittaja on oikein asennettu jää tämä hetkellinen kylmän syöttö pois ja putkistoon lähtee heti hetken aikaa ylävaraajan lämpöistä vettä ennen kuin termostaatti ehtii säätöön mukaan.
Jos on käyttöveden kierto, mitä "Tintsun" tapauksessa ei ilmeisesti ole, syöttösekoittajan asennuspaikalla ei ole merkitystä.
Syöttösekoittajan asennuspaikalla ei kokonaisuudessa ole mitään vaikutusta käyttöveden riittävyyteen.
Mistä sitten johtuukaan lämpimän veden haaleentuminen jo 150 litran kohdalla kun varaajien asetusarvot ovat jokseenkin normaalit.
Käyttöveden riittävyys riippuu varaajiin ladatun energian määrästä (varaajien lämpötiloista) ja käyttöveden juoksutusnopeudesta.
L-Ässä tyyppisessä varaajassa energia on varastoituna veteen mikä on samaa kuin lattiassa tai pattereissa kiertävä vesi.
Käyttövesi lämmitetään "lennossa" varaajassa olevassa kierukassa.
Mitä suurempi virtausnopeus sitä vähemmän vesi ehtii lämmetä kierukassa.
Esim tässä VMi 14 tapauksessa 10 l/min virtauksella jää kierukasta lähtevän veden lämpötila ylävaraajan lämpötilasta reilun 10C alemmaksi.
Oman L-Ässäni KV kapasiteetkikokeessa jäi 17 l/min virtauksella käyttövesi n. 15C ylävaraajan lämpötilaa kylmemmäksi.
ATS