Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l  (Luettu 140801 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #160 : 18.07.14 - klo:15:19 »
Lämmöt oli ylä 50 ja ala 48.
-----------------------
Mulla on kesäkulutus 15-20 kw /päivä, neljän henkilön kuormituksella.

Onko tuo 15-20kwh/vrk sähkön kokonaiskulutus(kaikki sähkö) vai pelkästään lämpöpumpun kulutus?

Kaikki sähkö

Varsin pieni on sähkönkulutus.
Meillä 2h:n huushollissa samaa luokkaa.
Lämpöpumpun osuus 3-5kwh/vrk ja loput taloussähköä.
Vuositasolla meillä kaikki sähkö n 10000kwh josta lämpöpumpun osuus n 4500kwh/v.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #161 : 18.07.14 - klo:16:04 »
Lämmöt oli ylä 50 ja ala 48.
-----------------------
Mulla on kesäkulutus 15-20 kw /päivä, neljän henkilön kuormituksella.

Onko tuo 15-20kwh/vrk sähkön kokonaiskulutus(kaikki sähkö) vai pelkästään lämpöpumpun kulutus?

Kaikki sähkö

Varsin pieni on sähkönkulutus.
Meillä 2h:n huushollissa samaa luokkaa.
Lämpöpumpun osuus 3-5kwh/vrk ja loput taloussähköä.
Vuositasolla meillä kaikki sähkö n 10000kwh josta lämpöpumpun osuus n 4500kwh/v.

Viime vuonna 10200 kwh.
asuinpinta-ala 170 ja autotalli 42 m2

Paljon sulla lämmitettävää alaa?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #162 : 18.07.14 - klo:16:07 »
Lässää voidaan ohjata ihan yhtä hyvin kesällä ylä tai alan mukaan, ainoastaan asetus arvoilla on väliä. Ja muistakaa, kompura käy kesällä tunnin päivässä, sen suhteen on aivan sama kulutuksen kannalta mitä asetukset  ovat.

Eli kaikki olikin hyvin mun tapauksessa? Ei tarvitse koskea säätöihin?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #163 : 18.07.14 - klo:21:08 »
Lainaus
Viime vuonna 10200 kwh.
asuinpinta-ala 170 ja autotalli 42 m2

Paljon sulla lämmitettävää alaa?

Asuntopinta-ala 115m2 ja puolilämmin autotalli/varasto 60m2.Patterilämmitys.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 051
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #164 : 19.07.14 - klo:20:46 »
Lässää voidaan ohjata ihan yhtä hyvin kesällä ylä tai alan mukaan, ainoastaan asetus arvoilla on väliä. Ja muistakaa, kompura käy kesällä tunnin päivässä, sen suhteen on aivan sama kulutuksen kannalta mitä asetukset  ovat.

Itse ajaisin kesäasetuksilla, koska en viitsi ostaa uutta kompuraa ennen kuin on pakko. Jos ajaisin omaani talviasetuksilla niin kompura pysähtyisi aina painekatkaisuun. Se ei liene tervettä. T-malliakin kannattaa ajaa kesäasetuksilla, piste.

Kesäasetukset on nyt koeponnistettu foorumilaisten toimesta jo 7 vuotta sitten. Itselläni oli aina kesäasetukset, mutta nyttemmin aurinkokeräinten laiton jälkeen ei kesäasetuksille ole ollut tarvetta.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #165 : 19.07.14 - klo:22:54 »
Lässää voidaan ohjata ihan yhtä hyvin kesällä ylä tai alan mukaan, ainoastaan asetus arvoilla on väliä. Ja muistakaa, kompura käy kesällä tunnin päivässä, sen suhteen on aivan sama kulutuksen kannalta mitä asetukset  ovat.

Itse ajaisin kesäasetuksilla, koska en viitsi ostaa uutta kompuraa ennen kuin on pakko. Jos ajaisin omaani talviasetuksilla niin kompura pysähtyisi aina painekatkaisuun. Se ei liene tervettä. T-malliakin kannattaa ajaa kesäasetuksilla, piste.

Kesäasetukset on nyt koeponnistettu foorumilaisten toimesta jo 7 vuotta sitten. Itselläni oli aina kesäasetukset, mutta nyttemmin aurinkokeräinten laiton jälkeen ei kesäasetuksille ole ollut tarvetta.


Sanoisin kyllä että tuo T-malli käyttäytyy samaan tyyliin kuin uusi V-malli, ei kuten Wanha. Mitä vikaa on esimerkiksi minun asetuksissa, Yla_min 44, Ylä_ero 6. Ala_min 30 ja alaero 8. Näillä se starttaa kun ylävaraajan lämpötila on 41 astetta ja stoppaa kuin 47, ei todellakaan ole puhettakaan painekatkaisusta.


Sano mikä olisi parempi kesäasetus, niin kaivan logeista trendin jossa sen tyrmään :). Toki voisin laittaa vaikka alamin 39 ja alaero tuo sama 8 niin stoppaa taas 47 asteessa, eli aivan sama, mutta tällä asetuksella pöntössä on vielä reserviä joten tulee lyhyempi käynti jakso. Itsekin olen joskus aikaisemmin ajanut kesäasetuksella, mutta niillä kompura starttaa turhan aikaisin, ylhäällä on vielä lämpöä. Tuossa uudessa V-mallisahan tuo alavaraaja laskee veden käytön aikana ennen ylävaraajan laskua.



http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 051
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #166 : 20.07.14 - klo:12:46 »
Lässää voidaan ohjata ihan yhtä hyvin kesällä ylä tai alan mukaan, ainoastaan asetus arvoilla on väliä. Ja muistakaa, kompura käy kesällä tunnin päivässä, sen suhteen on aivan sama kulutuksen kannalta mitä asetukset  ovat.

Itse ajaisin kesäasetuksilla, koska en viitsi ostaa uutta kompuraa ennen kuin on pakko. Jos ajaisin omaani talviasetuksilla niin kompura pysähtyisi aina painekatkaisuun. Se ei liene tervettä. T-malliakin kannattaa ajaa kesäasetuksilla, piste.

Kesäasetukset on nyt koeponnistettu foorumilaisten toimesta jo 7 vuotta sitten. Itselläni oli aina kesäasetukset, mutta nyttemmin aurinkokeräinten laiton jälkeen ei kesäasetuksille ole ollut tarvetta.


Sanoisin kyllä että tuo T-malli käyttäytyy samaan tyyliin kuin uusi V-malli, ei kuten Wanha. Mitä vikaa on esimerkiksi minun asetuksissa, Yla_min 44, Ylä_ero 6. Ala_min 30 ja alaero 8. Näillä se starttaa kun ylävaraajan lämpötila on 41 astetta ja stoppaa kuin 47, ei todellakaan ole puhettakaan painekatkaisusta.


Sano mikä olisi parempi kesäasetus, niin kaivan logeista trendin jossa sen tyrmään :). Toki voisin laittaa vaikka alamin 39 ja alaero tuo sama 8 niin stoppaa taas 47 asteessa, eli aivan sama, mutta tällä asetuksella pöntössä on vielä reserviä joten tulee lyhyempi käynti jakso. Itsekin olen joskus aikaisemmin ajanut kesäasetuksella, mutta niillä kompura starttaa turhan aikaisin, ylhäällä on vielä lämpöä. Tuossa uudessa V-mallisahan tuo alavaraaja laskee veden käytön aikana ennen ylävaraajan laskua.

Tässä puhutaan TULISTAVASTA T-mallista eikä uudesta V-mallista  :D

Jos T-malli ei paukuta rajoittajaan yläminimillä ohjattaessa niin hyvä. Vastauksen 151 mukaan näyttäisi kuitekin siltä että kesäasetuksilla kannattaisi T-mallia ajaa. Ihmettelen ettei aloittaja ole saanut trendiä kytkettyä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #167 : 20.07.14 - klo:18:20 »
Lässää voidaan ohjata ihan yhtä hyvin kesällä ylä tai alan mukaan, ainoastaan asetus arvoilla on väliä. Ja muistakaa, kompura käy kesällä tunnin päivässä, sen suhteen on aivan sama kulutuksen kannalta mitä asetukset  ovat.

Itse ajaisin kesäasetuksilla, koska en viitsi ostaa uutta kompuraa ennen kuin on pakko. Jos ajaisin omaani talviasetuksilla niin kompura pysähtyisi aina painekatkaisuun. Se ei liene tervettä. T-malliakin kannattaa ajaa kesäasetuksilla, piste.

Kesäasetukset on nyt koeponnistettu foorumilaisten toimesta jo 7 vuotta sitten. Itselläni oli aina kesäasetukset, mutta nyttemmin aurinkokeräinten laiton jälkeen ei kesäasetuksille ole ollut tarvetta.


Sanoisin kyllä että tuo T-malli käyttäytyy samaan tyyliin kuin uusi V-malli, ei kuten Wanha. Mitä vikaa on esimerkiksi minun asetuksissa, Yla_min 44, Ylä_ero 6. Ala_min 30 ja alaero 8. Näillä se starttaa kun ylävaraajan lämpötila on 41 astetta ja stoppaa kuin 47, ei todellakaan ole puhettakaan painekatkaisusta.


Sano mikä olisi parempi kesäasetus, niin kaivan logeista trendin jossa sen tyrmään :). Toki voisin laittaa vaikka alamin 39 ja alaero tuo sama 8 niin stoppaa taas 47 asteessa, eli aivan sama, mutta tällä asetuksella pöntössä on vielä reserviä joten tulee lyhyempi käynti jakso. Itsekin olen joskus aikaisemmin ajanut kesäasetuksella, mutta niillä kompura starttaa turhan aikaisin, ylhäällä on vielä lämpöä. Tuossa uudessa V-mallisahan tuo alavaraaja laskee veden käytön aikana ennen ylävaraajan laskua.

Tässä puhutaan TULISTAVASTA T-mallista eikä uudesta V-mallista  :D

Jos T-malli ei paukuta rajoittajaan yläminimillä ohjattaessa niin hyvä. Vastauksen 151 mukaan näyttäisi kuitekin siltä että kesäasetuksilla kannattaisi T-mallia ajaa. Ihmettelen ettei aloittaja ole saanut trendiä kytkettyä.

Tämä nyt menee juupas eipäs linjalle, siinä olet kyllä oikeassa että me voidaan jankata tästä lopun kesää, kun ei ole nimenomaan Lämärin koneesta trendiä niin on oikeastaan sama mitä me löpistään.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #168 : 20.07.14 - klo:19:42 »
Ihan pihalla  ;D Trendin kytkeminen tuntuu niin hankalalta etenkin kun sähköhommat ei ole yhtään mun juttu. Pitää purkaa ohjainpaneeli ym. Ajattelin että onneen ois ollu oikotie 8)
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #169 : 07.09.14 - klo:08:31 »
Selkeästi on luettavissa kuluvan vuoden sähkönkulutuksesta se, että uuden talon kuivuminen vie vähintään vuoden. Viime vuoden ja tämän vuoden sähkölukemissa on selkeä ero tämän vuoden hyväksi. Voihan olla, että kosteutta on vielä toisenakin asumisvuonna ja ensi vuonna lukemat ovat vielä pienemmät. Tosin näille neliöille  vähän päälle 10.000 kwh vuodessa (kaikki sähkö) on aika pieni kulutus.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #170 : 20.09.14 - klo:18:46 »
Nyt kun Trend on saatu kytkettyä kaikkien hankaluuksien jälkeen alkaa myös itse tajuta paremmin koneen käyntiä. Selkeästi alaminimin mukaan se käynnistyy. Yhden kuvakaappauksen tuonne Ouman Trend -ketjuun laitoin siitä. Olisiko parempi laittaa useamman päivän kooste vai riittääkö yksi analysointia varten?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #171 : 20.09.14 - klo:19:18 »
Nyt kun Trend on saatu kytkettyä kaikkien hankaluuksien jälkeen alkaa myös itse tajuta paremmin koneen käyntiä. Selkeästi alaminimin mukaan se käynnistyy. Yhden kuvakaappauksen tuonne Ouman Trend -ketjuun laitoin siitä. Olisiko parempi laittaa useamman päivän kooste vai riittääkö yksi analysointia varten?

Tämähän käy sinulla hienosti, laita ainakin sitten kun pakkaset tulee niin lisää trendiä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #172 : 20.09.14 - klo:19:32 »
Tosi hienosti tuo T10 näyttää toimivan, hyvät käyntijaksot, pitkät tauot ja tulistuskin toimii. Miksi tuo alavaraajan lämpö tippuu aina tauon loppuosalla jyrkemmin, johtuuko se mahdollisesti käyttöveden kierrosta?

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #173 : 20.09.14 - klo:20:05 »
Käyttöveden kiertoa ei ole. Tuo aiemmin ketjussa mainittu painekatkaisuun pysähtyminen ei vielä ole selvinnyt tai en osaa kyseistä termiä tulkita noista käyristä. Mielenkiinnolla odotan pakkasia.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #174 : 20.09.14 - klo:21:40 »
Tosi hienosti tuo T10 näyttää toimivan, hyvät käyntijaksot, pitkät tauot ja tulistuskin toimii. Miksi tuo alavaraajan lämpö tippuu aina tauon loppuosalla jyrkemmin, johtuuko se mahdollisesti käyttöveden kierrosta?

Viileämpi lämpökerrostuma (jäähtynyt vesi) ohittaa mittausanturin kun varaajasta alkaa kuuma vesi olla käytetty.
Varaaja siis jäähtyy kerroksittain alhaalta ylöspäin ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 541
  • Vanha pieru!
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #175 : 13.10.14 - klo:16:26 »
Hyvin toimii Lämärin pumppu.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #176 : 23.10.14 - klo:11:08 »
Liitteenä mittauksia ensimmäisiltä pakkasilta.
« Viimeksi muokattu: 06.01.15 - klo:11:08 kirjoittanut Lämäri »
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #177 : 04.12.14 - klo:20:44 »
Miten voi olla mahdollista, että vielä tässä vaiheessa vuotta tulee kaivosta noin kymmenen asteinen liuos? IV-koneen kierto pyörittää jatkuvasti alle kymmenen asteen lämpötiloilla etupatterin kautta, mutta tällä ei voi olla lataavaa merkitystä. Eikä maaperäkään kai voi olla enää kesästä niin lämmin?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #178 : 06.01.15 - klo:10:59 »
Vihdoinkin tuli vähän kovempia pakkasia ja saan dataa näytille. Arvioita?

PS Miten saan nämä kuvat liitettyä suoraan tähän viestiin, ettei tarvitsisi pelata näiden liitteiden kanssa?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 541
  • Vanha pieru!
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #179 : 06.01.15 - klo:12:37 »
Kuvat voit tallentaa jollekin ilmaiselle "kuvajakelulle/ -pankille" ja ottaa sieltä kuvan lataamisen yhteydessä linkki kuvaan.
Laita se linkki sitten editori ruudulla näkyvän,  - tämän symbolin avulla tekstiisi.
Näin kuva upotetaan tekstiin.

Täällä käytetään usein:
http://aijaa.com/
http://kuva.termiitti.com/
Muitakin löytyy ja paljon...
http://kuvajako.com/


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #180 : 06.01.15 - klo:13:37 »
Lainaus
PS Miten saan nämä kuvat liitettyä suoraan tähän viestiin, ettei tarvitsisi pelata näiden liitteiden kanssa?

Jos lähetätät trendikuvat kotisivuillesi niin sen kotisivun linkin voi liittää foorumin profiilissa allekirjoitus kohtaan

Silloin trendikuva on aina nähtävissä viestin allekirjoituslinkissä,tuossa alla mun trendit.
Tämä on siitä mukava että trendejä voi seurailla missä tahansa maailmalla missä netti on käytettävissä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #181 : 06.01.15 - klo:16:12 »
OK. Kotisivuja ei ole, mutta Dropbox-tunnukset löytyy. Muistelen joskus lisänneeni jonkun kuvan suoraan viestikenttään copy-paste -periaatteella, mutta muistin ehkä väärin. Periaatteessa samahan se on laittaako liitteenä vai suoraan viestiin upottamalla.

Entä itse aihe: löytyisikö grafiikan tulkintaan mielipiteitä?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #182 : 07.01.15 - klo:16:32 »
Tässä vielä viimeinen grafiikka, jos joku haluaisi ottaa kantaa. Täystehopumpussa ei taida sellaista pakkasta tullakkaan, että sähkövastus tulisi peliin.
Sähkön kulutus on kahden täyden vuoden jälkeen vakiintunut aika tarkallee 10.000 kwh:n paikkeille (170 m2 = 442m3 + 42m2 talli). Ei ole paljoa, enkä tiedä pystyykö siitä enää nipistämään mitenkään, jos taloussähkölle laskee sen noin 4.000 kwh.

Ehdotuksia voi antaa.

Säädöt ovat tällä hetkellä.

-20 = 30C
0    = 25 C
+20= 20 C

Yläminimi 44
Alaminimi 30
Yläero 3
Alaero 8
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 167
  • L-Ässä V-7
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #183 : 07.01.15 - klo:17:26 »
Tuntematta T-mallia tarkemmin mutta näyttää pelaavan hyvin.
Ainakin näillä pakkasilla näyttää tulevan tulistuslämpöä riittävästi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 051
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #184 : 07.01.15 - klo:19:31 »
Tässä vielä viimeinen grafiikka, jos joku haluaisi ottaa kantaa. Täystehopumpussa ei taida sellaista pakkasta tullakkaan, että sähkövastus tulisi peliin.
Sähkön kulutus on kahden täyden vuoden jälkeen vakiintunut aika tarkallee 10.000 kwh:n paikkeille (170 m2 = 442m3 + 42m2 talli). Ei ole paljoa, enkä tiedä pystyykö siitä enää nipistämään mitenkään, jos taloussähkölle laskee sen noin 4.000 kwh.

Ehdotuksia voi antaa.

Säädöt ovat tällä hetkellä.

-20 = 30C
0    = 25 C
+20= 20 C

Yläminimi 44
Alaminimi 30
Yläero 3
Alaero 8

Alaminimiä alaspäin jos saa.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #185 : 07.01.15 - klo:20:00 »

Alaminimiä alaspäin jos saa.

30 on alin arvo.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #186 : 07.01.15 - klo:22:20 »
Miten tuollaisessa Lämärin yhdistelmässä riittää käyttövesi, onko koskaan loppunut? Ihan hyvin näyttäisi ainakin lämpötilat kerrostuvan varaajassa.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #187 : 07.01.15 - klo:23:06 »
Valituksia en ole naisväeltä saanut. Poreammeen käytössäkään en ole asetuksia muuttanut etukäteen ja silti lämmin vesi on riittänyt.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #188 : 22.07.15 - klo:08:52 »
Mistä löytyisi dokumentti, miten noiden tyyppimerkintöjen tehot menevät? Luulin, että T10 = 10 kw.
Löysin netistä kuitenkin linkin, jonka mukaan T10 teho on 12 - 15 kw??

http://www.netikka.net/maalampo/PDF/Tmallin_esite.pdf
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 051
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #189 : 22.07.15 - klo:09:10 »
Mistä löytyisi dokumentti, miten noiden tyyppimerkintöjen tehot menevät? Luulin, että T10 = 10 kw.
Löysin netistä kuitenkin linkin, jonka mukaan T10 teho on 12 - 15 kw??

http://www.netikka.net/maalampo/PDF/Tmallin_esite.pdf

Vanhoissa malleissa se oli noin, uusista en tiedä. Oma V15 on teholtaan 20kW 0/35 lämmöillä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #190 : 22.07.15 - klo:11:21 »
Mistä löytyisi dokumentti, miten noiden tyyppimerkintöjen tehot menevät? Luulin, että T10 = 10 kw.
Löysin netistä kuitenkin linkin, jonka mukaan T10 teho on 12 - 15 kw??

http://www.netikka.net/maalampo/PDF/Tmallin_esite.pdf


Tuo linkki vie tosiaan Wanhoihin malleihin, uusissa T-malleissa tehot menevät näin:


T10: 0/35 11,4 kW

T13: 0/35 14,2 kW

T15: 0/35 16,7 kW


jne....


Löytyy tuolta En puolelta.


http://lampoassa.com/en/products/t-model-series

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #191 : 22.07.15 - klo:12:53 »
Missä vaiheessa vaihtuvat? Minulla on vuoden 2012 malli.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #192 : 22.07.15 - klo:13:32 »
Missä vaiheessa vaihtuvat? Minulla on vuoden 2012 malli.
En tiedä mutta 2012 on varmasti uusi.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #193 : 22.07.15 - klo:17:35 »
Tack. Katselin tuota Bergheatin tekemaa laskelmaa, jossa tehontarve taisi olla vahan alle 8 kw. Ihan hyvin taitaa jaada tehoja reserviin.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #194 : 31.12.15 - klo:15:13 »
Vuosi on taas lopuillaan ja siltä osin myös kulutuslukemien päivitystä:

Kokonaissähköä tälle vuodelle on mennyt noin 8.856 kw
Kompressorin käyntitunteja noin 1236
Käyttövettä on kulunut noin 112 m3

En osaa tuosta pidempiä johtopäätöksiä vetää, mutta sähkön kulutus laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #195 : 31.12.15 - klo:15:22 »
Vuosi on taas lopuillaan ja siltä osin myös kulutuslukemien päivitystä:

Kokonaissähköä tälle vuodelle on mennyt noin 8.856 kw
Kompressorin käyntitunteja noin 1236
Käyttövettä on kulunut noin 112 m3

En osaa tuosta pidempiä johtopäätöksiä vetää, mutta sähkön kulutus laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Minkä kokoisesta torpasta kyse? Pumppu vähintäänkin riittävä käyttötuntien perusteella jos tossa on vuoden kaikki käyntitunnit. Usein vv-koneella tunteja tulee 2500-3000h vuodessa....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #196 : 31.12.15 - klo:16:07 »
170 m2 asuinalaa ja 48 m2 talli. Kuutioita talossa 442.
Tunnitkin laskeneet joka vuosi. Kai se mittari oikein näyttää?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #197 : 31.12.15 - klo:16:51 »
170 m2 asuinalaa ja 48 m2 talli. Kuutioita talossa 442.
Tunnitkin laskeneet joka vuosi. Kai se mittari oikein näyttää?

Kuutiot taitavat olla ilman tallia?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #198 : 31.12.15 - klo:17:11 »
Joo ihan tallia

Edit: ilman tallia
« Viimeksi muokattu: 01.01.16 - klo:09:50 kirjoittanut Lämäri »
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #199 : 07.01.16 - klo:20:34 »
En saa Oumania muodostamaan yhteyttä, kun ei löydy porttia jostain syystä. Juuri kun olisi hyvät pakkaset.
Kuumakaasu on mielestäni aika alhainen. Eikö sen pitäisi pitkien käyntijaksojen aikana nousta  yli sadan?


Kaivosta tulee hyvä noin 4,5 asteinen liuos ja takaisin noin 1,5 astetta. (IV-kone kytketty piiriin)
Varaaja ylä 58 (minimi 45)
Varaaja ala 35 (minimi 30)
Kuumakaasu 78

Juuri tässä katsellessa tuo yläarvo tippui vielä 57:een? Miten se voi kompuran käynnin aikana tippua?
Ei mitenkään ripeästi luvut liiku...
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10