Kirjoittaja Aihe: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee  (Luettu 4011 kertaa)

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« : 05.01.20 - klo:15:05 »
Hei arvon foorumilaiset

Olen visaisen pulman äärellä juuri nyt. 2014 asentamani Vsi -pumppu kiukuttelee. Kaikki alkoi jokin aika sitten, kun tulistimen paluuputki oli mennyt aivan tukkoon. Löysin vian ja korjasin sen. Pari päivää siitä, ja matalapainepressostaatti alkoi ilmoittaa itsestään. Näytössä komeilee vanha tuttu ystävämme "1. piirin matalapainepressostaatti toiminut."

- Olen ilmannut maapiiriä uppopumpulla. Ei tunnu auttavan.
- Olen päästänyt maapiirin kiertopumpun lähettyvillä olevasta ilmauksesta ilmaa pihalle. Ei ole auttanut sekään.
- Pumppu kiertää, eli vika ei voi olla siinäkään.
- Lisäksi silmämääräisesti arvioituna koneessa vaikuttaisi olevan kylmäainetta.

Kone käy erinäisiä aikoja, kunnes matalapaineprossestaatti toimii. Kuumakaasu ehtii parhaimmillaan kiivetä alta sataan asteeseen.

Alkaa kikkakirjasta loppua sivut. Olisiko täällä kohtalotovereita tai muuten vain kovan luokan senseitä, jotka osaisivat auttaa miestä mäessä?

Ystävällisin terveisin,

HeKeK

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 540
  • Vanha pieru!
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #1 : 05.01.20 - klo:16:17 »
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #2 : 06.01.20 - klo:12:20 »
Jos liuospumpun laittaa 100 % ja käsiohjauksella pelkän liiuospumpun päälle, niin kuuluuko sieltä mitään kohinoita tai korinoita? Entä jos sen jättää vaikka pidemmäksikin aikaa päälle? Mielestäni sen pitäisi olla sen verran hiljainen, että siitä on hankala saada selvää onko se edes päällä. Siis lähinnä jos sinne lauhduttimeen kertyy ilmaa, niin jossain vaiheessa sen äänen pitäisi muuttua kohinaiseksi tms.

Joskus jossain puhuttiin huoltopressostaatista tms. Siis jos se pressostaatti on rikki, niin se ei välttämättä ihan kauhea konkurssi ole.

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #3 : 06.01.20 - klo:12:57 »
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.

Tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kompressori ei ehdi käydä kuin minuutin tai kaksi, kunnes matalapainepressostaatti toimii. Mittaaminen on siis melkoisen mahdotonta. Täytyy vielä yrittää.

Lisähuomiona aloitusviestiin. Tuntuu siltä, että kuumakaasun lämpötila nousee melkoisen rivakasta. Mistähän sellainen mahtaa johtua? Voi toki olla, että tässä vaiheessa sitä kuvittelee jo kaikenlaista ihmeellistä.

Jos liuospumpun laittaa 100 % ja käsiohjauksella pelkän liiuospumpun päälle, niin kuuluuko sieltä mitään kohinoita tai korinoita? Entä jos sen jättää vaikka pidemmäksikin aikaa päälle? Mielestäni sen pitäisi olla sen verran hiljainen, että siitä on hankala saada selvää onko se edes päällä. Siis lähinnä jos sinne lauhduttimeen kertyy ilmaa, niin jossain vaiheessa sen äänen pitäisi muuttua kohinaiseksi tms.

Kyllä tuosta ääni lähtee, mutta oman kokemukseni perusteella ääni on normaali. Voi toki olla, että siellä ilmaa on. Erikoista silti, koska olen melkoisella pieteetillä tuota järjestelmää yrittänyt ilmata.


Joskus jossain puhuttiin huoltopressostaatista tms. Siis jos se pressostaatti on rikki, niin se ei välttämättä ihan kauhea konkurssi ole.

Ei ole niin. Aika harvinaista noiden rikkoutuminen taitaa kuitenkin olla? Siksi epäilykset kohdistuvat vielä tässä vaiheessa muualle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #4 : 06.01.20 - klo:13:32 »
Lainaus
3.5.3.7. Maapiirin kiertovesipumpun ohjaus
Laitteen käyttöönoton yhteydessä voidaan säätää maapiirin nestekierron virtausnopeutta.
Asetuksen ollessa 100% virtausnopeus on suurin mahdollinen.
 Asetuksen  ollessa  0%  virtausnopeus  on  pienin  mahdollinen.
 Tehdasasetus on 90%
[/i]

https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Kayttoohje-Vsi-4-2015.pdf

Tarkista maapiirin kiertopumpun nopeusasetus.

Jos maapiirin kiertopumpun nopeusasetus on liian hidas saattaa matalapainepressostaatin laukominen johtua siitä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #5 : 06.01.20 - klo:15:14 »
Lisähuomiona aloitusviestiin. Tuntuu siltä, että kuumakaasun lämpötila nousee melkoisen rivakasta. Mistähän sellainen mahtaa johtua? Voi toki olla, että tässä vaiheessa sitä kuvittelee jo kaikenlaista ihmeellistä.

Jos vaikka 35 °C vettä tulee lauhduttimelta, niin kuumakaasu varmaan jotain 70 °C. Siis ihan tosi karkea arvio, mutta ei sen mielestäni pitäisi mitään 100 °C olla 35 °C vedellä. Lämpöässässä toki huomioida, että se varaajan anturi on varmaankin melko alhaalla siellä varaajassa, eli siitä ei suoraan näe mitä sieltä lauhduttimelta tulee.

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #6 : 06.01.20 - klo:17:03 »


https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Kayttoohje-Vsi-4-2015.pdf

Tarkista maapiirin kiertopumpun nopeusasetus.

Jos maapiirin kiertopumpun nopeusasetus on liian hidas saattaa matalapainepressostaatin laukominen johtua siitä

Tuokin on katsottu ja oikeaksi todettu.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 167
  • L-Ässä V-7
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #7 : 06.01.20 - klo:17:25 »
Lainaus
Tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kompressori ei ehdi käydä kuin minuutin tai kaksi, kunnes matalapainepressostaatti toimii. Mittaaminen on siis melkoisen mahdotonta. Täytyy vielä yrittää.
Tuo minuutti tai pari on juuri se aika mikä kuluu matalapainepressostaatin toimimiseen, kun liuos ei kierrä höyrystimessä.
Laita keruupumppu pakko-ohjauksella käyntiin ja tunnustele jonkin ajan kuluttua käsin pumpun pesää, liuoksen kiertäessä pesä on kylmä, ellei kierrä niin pesä on keruunestettä lämpöisempi.

Tuleeko tuo laukaisu joka käynnistyksellä vai satunnaisesti?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #8 : 06.01.20 - klo:17:43 »
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.

Nyt sain yhden pidemmän käyntijakson. Mittauslaite on mitä on, mutta viinapiirin tulolämpötilaksi sain +8 *C ja menoksi +6 *C. Tarkoittaa siis sitä, että vika olisi juurikin tuolla kylmäprosessissa. Paisuntaventiili lyö itsensä melkoiseen kuuraan, mutta tämä lienee ihan normaalia.

Tuo minuutti tai pari on juuri se aika mikä kuluu matalapainepressostaatin toimimiseen, kun liuos ei kierrä höyrystimessä.
Laita keruupumppu pakko-ohjauksella käyntiin ja tunnustele jonkin ajan kuluttua käsin pumpun pesää, liuoksen kiertäessä pesä on kylmä, ellei kierrä niin pesä on keruunestettä lämpöisempi.

Tuleeko tuo laukaisu joka käynnistyksellä vai satunnaisesti?

ATS

Matalapainepressostaatti napsahtaa jokaisella käyntikerralla. Vielä viikonloppuna kone kävi usein tavoitelämpötilaan asti. Matalapressostaatti toimi satunnaisesti.

Liuos kyllä kiertää. Putkissa on useamman kerran lämpötila noussut ympäristön lämpötilan tasolle. Kun laitan käsiohjauksella maapiirin pumpun päälle, sekä meno- että paluupiiri kylmenevät.

Täytyy edelleen jatkaa selvittelyä. Menee lomapäivät rattoisasti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 167
  • L-Ässä V-7
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #9 : 06.01.20 - klo:18:04 »
Lainaus
Nyt sain yhden pidemmän käyntijakson. Mittauslaite on mitä on, mutta viinapiirin tulolämpötilaksi sain +8 *C ja menoksi +6 *C. Tarkoittaa siis sitä, että vika olisi juurikin tuolla kylmäprosessissa. Paisuntaventiili lyö itsensä melkoiseen kuuraan, mutta tämä lienee ihan normaalia.
Osaako sanoa, paljonko oli lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila tässä tilanteessa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #10 : 06.01.20 - klo:18:28 »
Osaako sanoa, paljonko oli lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila tässä tilanteessa?

ATS

Valitettavasti en. Pumppu on taas käynnissä ja lämmintä tuo tuossa tuntuu olevan  ;D

Maapiirin meno- ja paluupiirien lämpötilat ovat nyt luokkaa +7 *C ja +5 *C.

Lisähuomiona sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun laitan rakennuslämmittimen puhaltamaan kohti paisuntaventtiiliä, niin se tuntuu vaikuttavan käyntiaikaan positiivisesti.

Poissa HeKeK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #11 : 08.01.20 - klo:11:02 »
Lämpöässän ammattimies kävi toteamassa syyn vikaan. Paisuntaventtiili oli jässähtänyt jumiin. Muutaman minuutin ronklaamisella kone alkoi käydä ja kukkua normaaliin malliin.

Kiitos kaikille auttaneille!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 540
  • Vanha pieru!
Vs: Vsi 12 - Matalapainepressostaatti kenkkuilee
« Vastaus #12 : 08.01.20 - klo:11:45 »
Hyvä, että sait apua.  :)