Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Reply #242 - 28.03.2012 at 14:33:38 Quote
seppaant wrote on 28.03.2012 at 13:22:37:
Xargo
Mikä on sinulla paisuntaventtiilin
- Merkki
- Tyyppi
- Suuttimen koko
sam68 oli tuon selvittänyt tuonne toiselle foorumille. Elikkäs:
Quote:
Paisuntaventtiili, Tube 11 Kw, Suutin 08, 8 ja 10kW pumput
Mulla siis 8kW pumppu ja vaikka merkki on Danfoss niin oletettavasti molemmissa pumpuissa (Thermia/Danfoss) on Danfossin paisari ja Thermian levarit.
Tänään katselin Pollulta virtaamia ja lämpötiloja. Mitattu virtaama ei enää heitellyt niin paljoa (varmaan ilmaa poistunut automaagisilmaimien kautta), mutta on tuossa edelleen viitisen prosenttia heittoa (kokeilin eri virtausnopeuksilla).
Kun yläkerran jakotukki oli suljettu niin lämmitystesti jäi kovin lyhyeksi kun hystereesi katkaisi käynnin 2min startin jälkeen, eikä ollut aikaa jäädä odottelemaan seuraavaa käyntijaksoa. Pollu kuitenkin ennätti mitata antotehoksi 9,3kW. Tämä siis "optimitulistuksella" ja kaivosta tuli +5C viina. Hystereesi oli 10C, eikä tuo normaalikäytössä millään tule koskaan vastaan niin en osannut tuota odottaa.
Meno/paluu lämpötilaero katkaisuhetkellä oli MLP:n mukaan 11K ja virtaama Pollun mukaan keskiarvona muutaman minuutin yli tarkasteltuna 0,185l/s. Tuostahan tulee 8,5kW antoteho, mutta pitää taas muistaa tuo MLP:n anturien asteen resoluutio. 12K lämpötilaero antaisi tuon saman lukeman kuin Pollu. Pollun antureita en ennättänyt tuossa tarkastaa kun lämpötilat jo hiipuivat kompuran sammuttua. Tarkastin kuitenkin ennen käyntiä Pollun anturien lämpötilaeron lepojakson aikana ja paluu oli 0,1-0,2C viileämpi kuin meno, kuten pitääkin.
Pitää vielä hetki sulatella tätä kun eilen muuttui sen verran moni parametri. Viinapiiriin tuli 2 levaria ja yksi linjasäätö lisää, keruu ilmattiin (ilmaa oli suht runsaasti) ja lämmönjakoonkin tuli yksi levari. Pikaisella katsauksella näyttäisi, että antoteho kasvoi varmaan tuon ilman poissaannin kautta. Pitää nyt kuitenkin seurata käyntiä vähän enemmän ennenkuin vetää johtopäätöksiä.
Jotenkin kuulostaa epäuskottavalta, että antoteho olisi noin suuri noin pienellä virtauksella ja suurella lämpötilaerolla, mutta toki jos se noin menee niin hyvä juttu, koska silloin antoteho on vielä suurempi normaalikäytössä (eli yläkerran kierto myös auki).
Back to top