Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraaja välikatolle?  (Luettu 45702 kertaa)

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #80 : 20.04.12 - klo:21:54 »
Tossa pumpussa on kaksi menovesianturia, onko joku tietoinen toimintakaaviosta. Ohjaako toinen lämmitystä ja toinen käyttövettä.
Tässä tapauksesa anturin siirrolla selvitään koko rumbasta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #81 : 20.04.12 - klo:22:37 »
Lainaus
Tossa pumpussa on kaksi menovesianturia, onko joku tietoinen toimintakaaviosta. Ohjaako toinen lämmitystä ja toinen käyttövettä.

Eipä ole tarkempaa tietoa mutta oliskohan toinen shunttia varten?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #82 : 20.04.12 - klo:22:38 »
Kahta lämmityspiiriä varten?

Mun mielestä joka tapauksessa osa ongelmaa on se että vettä kiertää enemmän lämmitysvaraajassa kuin lisävaraajassa, joka vuoksi se lisävaraaja ei lämpiä tarpeeksi. Siihen se kuristus auttaa eikö? Ainoa ongelma mitä siitä voi tulla on että lauhduttimen virtaus laskee, mutta tällä hetkellä tosiaan se lauhdepumppu on ykkösellä ja hyvin riittää virtaus.
« Viimeksi muokattu: 20.04.12 - klo:22:40 kirjoittanut niemito »
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #83 : 21.04.12 - klo:07:35 »
Lainaus
Lainaus
kaikki vesi ajetaan lisävaraajan kautta, niin se käytetään ensin loppuun

Kaikki paluuvesi kiertää ensin lämmitysvaraajan kautta lisävaraajalle tällä putkikytkennällä. http://aijaa.com/0022610042342
Lämmitysvaraaja jäähtyy pakosti ensin

Eikös ne varaajat nyt kuitenkin väkisinkin lauhdu tasatahtiin? MLP:n varaajasta lähtevä viileämpi vesi lämpenee taas kuumaksi lisävaraajassa?

Kun sitä varaajaa on nyt kytketty jo joka paikkaan, niin tässä on vielä yksi  :D Jospa tuon varaajan kytkisi MLP:n varaajaan palavaan lämmitys veden kanssa sarjaan. Näin se ainakin viilenisi ennen MLP:n varaajaa. Jotenkin vain tuo edellinen kytkentä "kuumalle puolelle" tuntuu järkevämmältä. Mutta oppponoikaa.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #84 : 21.04.12 - klo:11:57 »
Kytkentää suunnitellessa pitää tietää nykyisten laitteiden sijainti ja jo asennetut putket.

Pumpussa on kaksi menovesianturia, miten ne vaikuttavat toimintaan. Onko lämmitykselle ja käyttövedelle eri anturit.

Varaaja kuuluu kuumalle puolelle ja täytetään lämpimällä käynnin aikana.

Käyttövesivaraajaan kytkettyä apuvaraaja ohikytkentää ei enään tarvita.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #85 : 21.04.12 - klo:12:14 »
Joskus tuollaista GS:ää roplanneena. Minusta siinä on varaajan alalämpöä mittaava anturi ja yläosaa (käyttövesi) mittaava anturi.

Lisäksi suntin anturi ja jos on kaksi lämmityspiiriä niin silloin kaksi.

Minulla ei ole sähkökuvia, vaan arvio perustuu omasta wanhasta V-mallista saatuun kokemukseen ja GS:n ohjauksen samankaltaisuuteen sen kanssa :-[
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #86 : 21.04.12 - klo:12:27 »
Lisävaraaja on siis eri tilassa pumpun kanssa, noin viiden metrin putket edestakaisin sinne, eli 10m lenkki, putki koko 18mm, mikä on sama kun patterissa. Pumpun sisällä kaikki putket on 28mm, eli mun järjen mukaan se vesi kiertää mieluummin siellä tällä hetkellä.

Anturi on juurikin lämmitysvaraajan alaosassa, joka ohjaa lämmityskäyttöä, eli lämmitysvaraaja lämmitetään 4 astetta yli menoveden pyynnin ja pumppu pysähtyy ja taas käynnistyy kun se jäähtyy 2 astetta alle menoveden pyynnin. Menovesianturi ohjaa ainoastaan shunttia. Käyttövesi lämmitetään käyttövesivaraajassa olevien anturien mukaan, normaalisti yläosassa olevan anturin mukaan ja saunakytkimellä voidaan vaihtaa lämmitys tapahtumaan käyttövesivaraajan alaosassa olevan anturin mukaan jolloin saa koko pöntön lämpimäksi.

Puoliltapäivin alkoi legionellan tappo, mielenkiinnosta menin tutkailemaan tilannetta ja niinhän siinä kävi että pressostaatti alkoi pätkiä kompuraa vartin käynnin jälkeen, siirsin lämmitysvaraajan anturin alkuperäiseen paikkaan ja sillä korkeudella oli lämpö 59astetta, kun 49 oli siinä mihin olin sen siirtänyt. Kun turvaraja on siis se 55 astetta jolloin kompura pysähtyy ja vastus jatkaa jos on tarve.
« Viimeksi muokattu: 21.04.12 - klo:12:38 kirjoittanut niemito »
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #87 : 21.04.12 - klo:14:19 »
Eli pannuhuoneessa on mlp ja lämmönjakojärjestelmät. Aikaisemmin kuvaamani sydeemi jossa lämmityksen anturi siirretään uuteen varaajaan ja ohitusputki suljetaan on helppo ja toimiva systeemi.

http://i3.aijaa.com/b/00226/10042342.jpg

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #88 : 21.04.12 - klo:14:50 »
Muuten kuulostaa järkevältä, mutta vikatilanteessa ja legionellakuumennuksessa, käyttövettä lämmitettäessä kompressori ei sammu ennenkuin presso niin käskee.
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #89 : 21.04.12 - klo:16:35 »
Lainaus
Eli pannuhuoneessa on mlp ja lämmönjakojärjestelmät. Aikaisemmin kuvaamani sydeemi jossa lämmityksen anturi siirretään uuteen varaajaan ja ohitusputki suljetaan on helppo ja toimiva systeemi.

http://i3.aijaa.com/b/00226/10042342.jpg
Ei toimi

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #90 : 18.11.12 - klo:22:54 »
No nyt kun lämmityskausi on alkanut niin laitettiin se hana sinne ohitusputkeen, parin päivän säätämisen jälkeen alkaa näyttää aika hyvältä, viikon takaisesta 24 käynnistyksestä on pudonnut käynnistykset kymmeneen vuorokaudessa.

Käyntiaika piteni myös 10minuutista, 40minuuttiin ja huili on nyt vähän alta 2 tuntia.
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja välikatolle?
« Vastaus #91 : 25.11.12 - klo:21:07 »
Mulla kun nyt on tuo puskuri tuolla sarjassa sen patterin kanssa, meno alas ja tulo ylhäältä.

Voisko johtua siitä sellainen juttu, että kun kompura käynnistyy niin hetken päästä patterin menolämpö laskee jonkun 3-5 astetta kunnes se taas alkaa nousta kohti pyyntiä.

Mitenhän se toimis jos puskurilta kääntäis putket ristiin?
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.