Tietäisikö joku LVI-alan ihminen vastauksen jakotukin säätöön...?
Tausta:
Lattiakiertoinen lämmönjako, MLP. Kph/saunan lämpötila on 1-2astetta alempi kuin muut huoneet. Saisi olla enemmän. Kph-Piiri on kauimmainen, ja "ulommainen" eli 2 ulkoseinää + isohkot ikkunat vielä. Kph:n huonetermostaatit on täysillä. Jakotukissa siis Wirsbon vihreät pönikät säätämässä huonekoht. kiertoa. Ne näyttävät toimivan hyvin (ei virhekytkentää), ja venttiilin tappi on yläasennossa, ei jumittunut. Kokeilin varalta kytkeä vihreät pönikät toisen "riittävän lämpimän" huoneen kanssa ristiin, lämpötilassa ei muutosta. Tukin meno- ja paluuveden putkien lämpötilat karkeasti kädellä kokeillen samanlaiset muissa huoneissa ja kph-saunapiireissä.
Lämpökäyrää lisäämällä ja muiden huoneiden termostaatteja laskemalla tulokseen toki päästäisiin kohti haluttua tulosta. Olisi kuitenkin mukavampi jos kph/sauna olisi "tasalämpöinen" muun talon kanssa, tai jopa lämmempi. Kokonaismitoitus on sellainen, ettei tuloveden lämpötilaa voi enää nostaa, koska se on kylmimmillä ilmoilla jo jopa 40-41C (lattiaan tullessa 38m maatunnelin läpi hieman alempi). MLP on siis erillisrakennuksessa (10.4kW Vaillant).
Kysymys: Uskaltaisiko yrittää lisätä kph-sauna-piirin paluuveden määrää jakotukista? Jos, niin sitten vars. kysymys: paluuveden putken kohdalla tukissa on päällekkäiset kuusiokulmakannat. Pitääkö molempia avata, vai vain päällimmäistä? Päällimmäistä kokeilin kevyesti, ja se näyttää pyörivän helposti auki. En tiedä tarkoittaako sitä että tämä olisi jo täysin auki? Laitoin takaisin. Pitääkö alempaa kuusiokantaa myös avata, vai alkaako silloin tulla vedet pihalle.....?
Voiko jotenkin päätellä, milloin paluuvesipuoli tukissa on täysin auki?