Kirjoittaja Aihe: Niben Aux-liitäntöjen vaihtoehdot kysyntäjouston optimointiin  (Luettu 24938 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Kaivo viilenee vähitellen lämpökuormituksen seurauksena.
Sinulla on jo aika vanha kaivo.
Se on viilentynyt alkuvuosinaan nopeammin ja on nyt saavuttanut jo lähes vakaan tilan.
Viileneminen on vähäisempää kevyesti kuormitetuilla kaivoilla. Raskaasti kuormitetut kaivot viilenevät jyrkempään ja enemmän.

Lämmön lataaminen kaivoon tuskin on kannattavaa.
Sen sijaan kätevänä lämmittäjänä voisit kehitellä maalämmitysjärjestelmällesi toiminnon, joka ottaa vastuslämmitystä käyttöön, jos kaivosta alkaa tulemaan kylmempää, kuin -1,5 C liuosta.
Invertteripumpuissa tällainen ominaisuus on jo valmiina olemassa.

Poissa JPussi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Luin ketjun läpi, mutta en löytänyt tietoa käyttääkö Nibe jotain tiettyä käyttövesiasetuksen lämpötilarajaa SG ready aktivoituessa matalahintatilassa, eli tässä ""SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytys-
lämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä
kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita)."

Eli mikä tuo" mahdollisimman korkea" on?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Osaisiko joku kertoa miten F1226:n asetukset tulisi laittaa niin että ei tulisi "korkean lauhduttimen lämpötila" eli "kork lauh tu"-virheilmoitusta kun ohjaan shellyllä AUX2:n avulla yön halvimpien tuntien osalta käyttöveden tekoa "Aktivoi tilap. Luksus" -tilassa?

Tämänhetkiset käyttövesiasetukseni ovat seuraavat:
Käynnistyslämpötila normaali: 38c
Pysäytyslämpötila normaali: 50c
Käynnistyslämpötila luksus: 47c
Pysäytyslämpötila luksus: 66c
Pysäytyslämpötila per korotus 55c

Tämä herja tulee myös esiin legionellatapon aikana. Onko tässä riskinä myös se että legionellatappoa ei tehdä loppuun asti?

Tavoitteeni olisi tehdä pelkällä vastuksella mahdollisimman kuumaa vettä niissä tilanteissa jolloin pörssisähkön hinta on joko negatiivinen tai alle 2 snt/kwh.

Käsittääkseni tuo herja liittyy kompressoriin, eli MLP koettaa tehdä liian kauan/liian kuumaa vettä kompressorilla, eikä osaa siirtyä sähkövastusten käyttöön, vai mistä tuo varoitus tulee?

Ilmoitus tulee kompressorin suojauksesta, eli tarkoittaa, että tämän kuumempaa vettä ei kompressorilla tehdä ja se pysäytetään.
Kun käyttövesitila on normaali, niin käyttöveden teko lopetetaan siihen.
Kun käyttövesitila on luksus, niin silloin jatketaan vastuksilla.

Eli käyttövesitilassa luksus ilmoitus tulee "aina".

Suojausrajat ovat (muistaakseni) n. 58C lauduttimeen meno ja n. 63C lauhduttimesta tulo.

Yllä oleva pätee ilman Shellyä ja luultavasti myös sen kanssa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Osaisiko joku kertoa miten F1226:n asetukset tulisi laittaa niin että ei tulisi "korkean lauhduttimen lämpötila" eli "kork lauh tu"-virheilmoitusta kun ohjaan shellyllä AUX2:n avulla yön halvimpien tuntien osalta käyttöveden tekoa "Aktivoi tilap. Luksus" -tilassa?

Tämänhetkiset käyttövesiasetukseni ovat seuraavat:
Käynnistyslämpötila normaali: 38c
Pysäytyslämpötila normaali: 50c
Käynnistyslämpötila luksus: 47c
Pysäytyslämpötila luksus: 66c
Pysäytyslämpötila per korotus 55c

Tämä herja tulee myös esiin legionellatapon aikana. Onko tässä riskinä myös se että legionellatappoa ei tehdä loppuun asti?

Tavoitteeni olisi tehdä pelkällä vastuksella mahdollisimman kuumaa vettä niissä tilanteissa jolloin pörssisähkön hinta on joko negatiivinen tai alle 2 snt/kwh.

Käsittääkseni tuo herja liittyy kompressoriin, eli MLP koettaa tehdä liian kauan/liian kuumaa vettä kompressorilla, eikä osaa siirtyä sähkövastusten käyttöön, vai mistä tuo varoitus tulee?

Kun tuo hälytys tulee, niin vastuksethan menevät päälle, jos pysäytyslämpötilaa ei ole saavutettu. En usko, että siitä hälystä sen suurempaa stressiä kannattaa ottaa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Legionella mulla on ajoitettu käynnistymään 3:00 yöllä. En usko, että oli se.

Nyt on pari päivää ollut taas pörssärin perässä. Pistän illemmalla lokia. Nyt ainakin lämmin vesi on riittänyt eikä kämppäkään ole viilennyt. Toki on ollut aika lämmintä.
Noniin, lokit ohessa.

AUX1: Estä lämmitys
Estettyjen tuntien lukumäärä: 14 tuntia

AUX2: Salli käyttövesi normaali
Kytkettyjen tuntien lukumäärä: 6 tuntia

Asteminuutit -100

Edelleen lämmin vesi on riittänyt. Muutan sen niin, että 6h sijaan 5h.
Sisällä on hieman viileä, nostinkin muutama päivä sitten käyrän -1 --> 0. Edelleen hieman viileä. Toki pumpulle hankalat olosuhteet, kun päivällä kohtuullisen lämmintä ja yöllä pakkasta.






Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Luin ketjun läpi, mutta en löytänyt tietoa käyttääkö Nibe jotain tiettyä käyttövesiasetuksen lämpötilarajaa SG ready aktivoituessa matalahintatilassa, eli tässä ""SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytys-
lämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä
kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita)."

Eli mikä tuo" mahdollisimman korkea" on?

Epäilisin sen olevan sama kun tuossa legionellalämmityksessä, eli ajetaan tuohon lauhduttimen tulon ylärajaan saakka. Voin testata asian tässä joku kerta, ja tarkoituksena on rakentaa tuo SG-ready -ohjaus Pörssäriin jotta saa kahdella auxilla monipuolisemmat ohjaukset.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa JPussi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Epäilisin sen olevan sama kun tuossa legionellalämmityksessä, eli ajetaan tuohon lauhduttimen tulon ylärajaan saakka. Voin testata asian tässä joku kerta, ja tarkoituksena on rakentaa tuo SG-ready -ohjaus Pörssäriin jotta saa kahdella auxilla monipuolisemmat ohjaukset.
Kiitos, kun siis käppyröitä katsellessa tuntuu ettei tahdo oikein nousta lämpötilat, mutta jos teillä on parempaa lokitusta käytössä niin saisi varmuuden.

Pörssäristä puheenollen, otin käyttöön ja vaikuttaa hyvältä, kiitos palvelun tekemisestä ja julkaisusta. Onko nuo JSON:in "timestamp"-arvot tarkoituksella +-1 minuutin sisällä tasatunnista? Katselin OpenHabistani miten SG Readyt ovat menneet päälle ja vaikuttaisi olevan tuollainen heitto. Sitten katsoin Pörssärin JSON:ista ja tosiaan kaikki timestampit heittävät hieman tasatunnista. Lisäsin pienen tasatuntiin pyöristävän funktion.

Saako muuten jollain nykyisellä konffiarvolla pakotettua, että jos esim. yöllä haluaisi ajastaa 3 tunniksi edullisimmilla tunneilla (vaikka välillä 22-08), niin nuo 3 tuntia olisivat aina yhdessä köntässä? Siis siitäkin huolimatta, että olisi edullisempaa pätkiä tuo kahteen tai kolmeen eri yksittäiseen tuntiin. 
« Viimeksi muokattu: 25.04.24 - klo:21:09 kirjoittanut JPussi »

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Pörssäristä puheenollen, otin käyttöön ja vaikuttaa hyvältä, kiitos palvelun tekemisestä ja julkaisusta. Onko nuo JSON:in "timestamp"-arvot tarkoituksella +-1 minuutin sisällä tasatunnista?
Kiitokset mukavasta palautteesta! Päälle- ja poiskytkennät on tarkoituksella randomisti +-90sek tasavartista. Tällä halutaan vähän pienentää yhtäaikaisia kytkentäpiikkejä sekä kiinteistötasolla että periaatteellisella tasolla myös isommassa mittakaavassa. Käytännössä kuitenkin tuo on merkityksetön siirto. SG-ohjauksen kanssa ei toimi optimaalisesti, mutta aion rakentaa kesän aikana ohjausmoodin niin, että se muuttaa ne SG a + b aina kuitenkin samalla sekunnilla.

Saako muuten jollain nykyisellä konffiarvolla pakotettua, että jos esim. yöllä haluaisi ajastaa 3 tunniksi edullisimmilla tunneilla (vaikka välillä 22-08), niin nuo 3 tuntia olisivat aina yhdessä köntässä? Siis siitäkin huolimatta, että olisi edullisempaa pätkiä tuo kahteen tai kolmeen eri yksittäiseen tuntiin.
Ei saa, mutta lähiaikoina valmistuvalle uudelle sivustolle tulee tämä mahdollisuus. On tuotu mukaan minimipäälläoloaika lämmitysohjaukseen, niin käytännössä tuota samaa logiikkaa voidaan hyödyntää tuon yhtämittaisen jakson etsinnässä tietyllä aikavälillä. Etenkin auton lataamisessa tuo on talviaikaan järkevä ominaisuus, kun akun lämmittäminen hukkaa energiaa jos latausta pätkitään.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)