Tässä II-näytteen 60GM luvut.
170GM
Ulkokeskilämpötila = -0,6C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 37,2C
BT2 vaihtelu käynnissä 40,5-49,5C -> 9C
Pattereille menevä: 33-47,4C -> 14,4C
90GM
Ulkokeskilämpötila = -5,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 39C
BT2 vaihtelu käynnissä 42-49,2C -> 7,2C
Pattereille menevä: 32,1-47,1C -> 15C
60GM
Ulkokeskilämpötila = -19,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 47C
BT2 vaihtelu käynnissä 47-53,5C -> 6,5C
Pattereille menevä: 39-52,2C -> 13,2C
II 60GM
Ulkokeskilämpötila = -2C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 38,3C
BT2 vaihtelu käynnissä 42,3-47,9C -> 5,6C
Pattereille menevä: 32,6-45,6C -> 13C
Pitäisin näin, toki näytteiden pituudet oli lyhyitä ja ulkolämpötila vaihteli.
Hyvien testitulosten aikaansaaminen vaatii työtä ja kärsivällisyyttä.