Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Henkkaua - 14.08.19 - klo:02:55
-
omassa talossa nyt on mennyt 9609 kWh 1.8.2018-1.8.2019
Talo on 1976 rakennettu tiiliverhoiltu ja yksikerroksinen. ala neliö 138 m2. huone alaksi ilmoitettu 113 neliöä. talo Rovaniemellä.
aikaisemmin kerroin jo hieman kiertovesipumppu ongelmasta, mutta se ei vaikuta kovinkaan loppu laskuun.
alkuperäiset patterit ja välikattokki orkkis.
saisiko vertailu kohteita ja mielipiteitä?
-
Minulla samanlainen ja ikäinen talo muutaman neliön suurempi.
Sijainti Itäisellä Uudellamaalla.
Lämpöpumppu 12 v ikäinen L-Ässä
1.8.2018 - 31.7.2019
Kokonaiskulutus 9252 kWh
MLP 6054 kWh
Taloussähkö 3198 kWh
ATS
-
1.8.2018-31.7.2019. Hyvin samoissa lukemissa liikutaan:
Kokonaiskulutus 9185 kWh
MLP:n näyttämä lv 2597 kWh
MLP:n näyttämä lämmitys 4655 kWh
n. 135 asuinneliötä 80-luvulta, Etelä-Karjala. En tiedä onko MLP:n näyttämät arvot ottoarvoja vai mitä, mielestäni ne ovat epäloogiset. Mutta kokonaiskulutus on maltillinen, niin olkoon mitä ovat.
-
omassa talossa nyt on mennyt 9609 kWh 1.8.2018-1.8.2019
Onko tämä talon kokonaiskulutus, vai ainoastaan maalämpökoneen kuluttama sähkömäärä?
-
Öljylämmityksestä siirrytty maalämpöön 5/2015.
Yhden henkilön talous
vuosi kWh (sähkön kokonaiskulutus)
2007 4858
2008 4133
2009 3983
2010 5257
2011 3184 Iso kotikylmiö "sähkösyöppö" otettu ed. v. lopussa pois käytöstä
2012 3074
2013 3192
2014 2994
2015 3870 MLP 6/2015 alkaen
2016 5530
2017 4984
2018 4360
2019 2340 huom. toistaiseksi vain tammi-heinäkuu
Puulämmitteinen kiuas. Takalla ei ole ei lämmitetty.
-
1988 rakennettu115/160m2 talo (Makrotalon paketti)
Kokonaissähkön kulutus 14.8-18---14.8-19 9658kwh
Maalämpöpumpun kuluttanut tuosta 4398kwh
-
Talo Espoossa, 215 m2, 2 kerrosta, Nibe 1255-12 (asennettu 3/2017), märkätiloissa sähkölattialämmitys
Vuosi 2018:
- talon sähkönkulutus yhteensä: 12.939 kWh
- maalämmityksen kulutus (ostettu energia, käyttövesi & patterit): 6.223 kWh
- märkätilojen sähkölattialämmityksen kulutus 1.008 kWh
Vuoden 2018 "paikallinen" ulkolämpötilan keskiarvo: +7,4 astetta
Vuoden 2018 "paikallinen" lämmitystarveluku (S17): 3835
-
Onko tämä talon kokonaiskulutus, vai ainoastaan maalämpökoneen kuluttama sähkömäärä?
tämä on kokonaiskulutus, uusin kulutus kukema on 9700kwh suurinpiirtein.
joo anteeksi kun en ole vastannut tähän. jäänyt huomaamatta..
minulla oli uusin ohjelmistoversio mutta vaihdoin varalta vanhemman koska se on pelannut hyvin ja uusimmasta on juttua että saattaa pelata huonosti.
-
tuossa pätkä tikulta näin lauhoilla keleillä miten omani pelaa. sitä en osaa sanoa onko hyvä vai huono. sinnepäin pitäisi olla
-
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. kannattaako mahdollisesti jotain säätöä tehdä.. tosiaan pumput käy vähän omilla prosenteilla koska niissä on häikkää.. joutuu pyörittään keruupiirin pumppua jatkuvalla, että pelaa
-
Pystytkö laittamaan grafiikkaa?
-
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. kannattaako mahdollisesti jotain säätöä tehdä.. tosiaan pumput käy vähän omilla prosenteilla koska niissä on häikkää.. joutuu pyörittään keruupiirin pumppua jatkuvalla, että pelaa
Näyttäisi toimivan normaalisti.
Patteripiirin delta on ylärajalla. Tässä kohteessa ei tainnut olla ulkoista pumppua, niin se selittää tuon.
-
Joo ei ole. Kannattaisiko sellainen laittaa. Mitä hyötyä siitä olisi
-
Joo ei ole. Kannattaisiko sellainen laittaa. Mitä hyötyä siitä olisi
Onko termostaatit rajoittamassa kiertoa? Jos termarit saa pois pelistä niin menolämpöä saa yleensä alemmas ja cop paranoo..
dT kasvaa jos virtaus on pieni, mikä mahtaa tälle pumpulle olla suositus...yleensä luokkaa 7K.
-
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.
Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .
Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.
-
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.
Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .
Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.
Laitteessa on vika jota aikanaan jallitettu
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8236.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8236.0)
Tuota "hikkaa" ensimmäsessä syklissä oletin viasta juontuvaksi.
-
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. ...
Kompressori käynnistyy 180GM:ssä, sille lienee jokin syy?
-
Joo tuossa pumppujen ohjauksessa on tosiaan jotain häikkää.
Se että miksi käynnistyy 180gm olis muistaakseni säädetty käynti ajan vuoksi. Jos nyt oikein muistan. Olisiko siihen syytä tehdä muutosta. Tarkoittanee ilmeisesti sitä että kun ns. Lämmitys velka kasvaa niin tässä vaiheessa pumppu käynnistyy?
Sen verran niistä pumpuista että maapiirin pumppu on oltava jatkuvalla että pelaisi edes näin niinkuin nyt pelaa. Ajoittaisella pumput ei pelaa. Kv pumpun toiminta ei ole loogista jos maapiiri ei pyöri jatkuvalla
-
Onko termostaatit rajoittamassa kiertoa? Jos termarit saa pois pelistä niin menolämpöä saa yleensä alemmas ja cop paranoo..
dT kasvaa jos virtaus on pieni, mikä mahtaa tälle pumpulle olla suositus...yleensä luokkaa 7K.
Kaikki termostaatit otettu pois ja avattu säädöt auki paluupuolelta
-
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.
Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .
Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.
Näissä väleissä tehtiin säätöjä, mutta tosiaan tämä on pysteeri miksi pumput ei pelaa oikein. Mm. Perus kortti on vaihdettu uuteen ja toinen testattu asia on että kv pumpun ohjaus johdon kun ottaa pois niin pumpun pitäisi lähteä pyörimään täysillä. Näin ei tapahdu.
Jos joku keksii tälle mysteerille syyn niin rähmäpulla kahvit tarjoan 😄
-
Se että miksi käynnistyy 180gm olis muistaakseni säädetty käynti ajan vuoksi. Jos nyt oikein muistan. Olisiko siihen syytä tehdä muutosta. Tarkoittanee ilmeisesti sitä että kun ns. Lämmitys velka kasvaa niin tässä vaiheessa pumppu käynnistyy?
Patteritaloille suositeltu arvo on 60gm.
Toki arvolla 180gm lämmitys toimii ja kone käynnistyy harvoin.
Kääntöpuolena isolla arvolla on, että kone joutuu tekemään varsin lämmintä vettä 41-50C ja se ei ole niin tehokasta (COP).
Lisäksi pattereille menevän veden lämpötilan vaihtelu on suurta (noin 18C).
Jos isolle arvolle ei varsinaisesti ole syytä, niin kokeile vaikka arvoa 90gm jonkin aikaa ja laita sitten loki tänne niin katsotaan sitä porukalla.
-
Kokeilen vaihtaa arvoa ja dataa tänne. Lupasi tuossa pakkasia niin näkee paremmin vaikutuksen
-
Kokeilen vaihtaa arvoa ja dataa tänne. Lupasi tuossa pakkasia niin näkee paremmin vaikutuksen
Vertailussa olisi samanlainen ulkolämpötila paras.
-
Kompressorin käynnistys oli - 170
Laitoin nyt - 90
Ulkona Tällä hetkellä n. - 5 pakkasta.
Tallentaako muuten nibe esim. Päivämäärän mukaan niitä tiedostoja tikulle. Löytää illalla oikean tallenteen
-
Kompressorin käynnistys oli - 170
Laitoin nyt - 90
Ulkona Tällä hetkellä n. - 5 pakkasta.
Tallentaako muuten nibe esim. Päivämäärän mukaan niitä tiedostoja tikulle. Löytää illalla oikean tallenteen
Joo, päivämäärä lokitiedoston nimessä erottaa tiedostot aina ja jos jonain päivänä aloittaa loggauksen useampaan kertaan, niin viimeisenä oleva numero tiedostonimessä muuttuu.
Nibe tekee max. vuorokauden mittaisia lokeja, riippumatta siitä milloin loggaus aloitetaan.
-
tuossa viimeisin
-
Minusta kone käy nyt "karvan" paremmin.
Kovemman pakkasen pyynti saadaan tuotettua alhaisemmalla menoveden lämpötilalla.
Mittaukset ovat kyllä lyhyitä.
150GM
Ulkokeskilämpötila = -0,6C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 37,2C
BT2 vaihtelu käynnissä 40,5-49,5C -> 9C
Pattereille menevä: 33-47,4C -> 14,4C
90GM
Ulkokeskilämpötila = -5,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 39C
BT2 vaihtelu käynnissä 42-49,2C -> 7,2C
Pattereille menevä: 32,1-47,1C -> 15C
Laittasin käynnistyksen 60GM ja seuraisin kuinka toimii.
-
Laitanpa ensiyöksi gm 60 ja huomenna uutta dataa. Katsotaan kuinka käy.
-
tuossa nyt viime yöltä. tosin pakkanen nousi täällä. ei pysty suoraan vertaamaan
-
Tässä II-näytteen 60GM luvut.
170GM
Ulkokeskilämpötila = -0,6C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 37,2C
BT2 vaihtelu käynnissä 40,5-49,5C -> 9C
Pattereille menevä: 33-47,4C -> 14,4C
90GM
Ulkokeskilämpötila = -5,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 39C
BT2 vaihtelu käynnissä 42-49,2C -> 7,2C
Pattereille menevä: 32,1-47,1C -> 15C
60GM
Ulkokeskilämpötila = -19,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 47C
BT2 vaihtelu käynnissä 47-53,5C -> 6,5C
Pattereille menevä: 39-52,2C -> 13,2C
II 60GM
Ulkokeskilämpötila = -2C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 38,3C
BT2 vaihtelu käynnissä 42,3-47,9C -> 5,6C
Pattereille menevä: 32,6-45,6C -> 13C
Pitäisin näin, toki näytteiden pituudet oli lyhyitä ja ulkolämpötila vaihteli.
Hyvien testitulosten aikaansaaminen vaatii työtä ja kärsivällisyyttä.
-
Laitan illalla vielä uuden login. Saa paremman käsityksen.
-
tässä parempi logi. onko tämä menny huonompaan suuntaan..
-
tuossa vielä toinen.
-
Kannattaisi ehkä mitata myös jokaisen patterin deltan (patterin lämpötila sisään - ulos) jos löytyy sellaista joka eroaa selvästi muista.
-
Mittari hajosi tuossa taannoin. Nyt ei pääse mittaamaan
-
Muokkasin aiempana ollutta yhteenvetoviestiä.
-
Kiitos maalämmittää. Näyttäisi paremmalta. Kunhan ei mene pätkäkäynnille.
-
Kiitos! Patterit ovat nyt inan lämpimämpiä, niin ainakin teoriassa voi käyrää pienentää.
-
Käyrä taitaa olla 7+0 nyt
Eikö 7 ole minimi tälläisessä talossa?
-
tuossa vielä yksi logi.. antaisko olla nyt näillä asetuksilla. ainoana mietityttää tuo käynnistyksien määrä. koneessa on käynnistyksiä jo 89000
-
Käyrä taitaa olla 7+0 nyt
Eikö 7 ole minimi tälläisessä talossa?
Sopiva käyrä on talo ja asukaskohtainen juttu.
-
tuossa vielä yksi logi.. antaisko olla nyt näillä asetuksilla. ainoana mietityttää tuo käynnistyksien määrä. koneessa on käynnistyksiä jo 89000
Niinhän se olikin. Ei noista GM arvoista mikään dramaattisesti parempi ole.
-
lämmön deltaa sais paremmaksi varmaan jos asentaisi ukv jälkeen ulkoisen kiertovesipumpun, mutta ei taida haukkua hintaansa?? pumpun varmaan sais parilla sadalla ja asennus itse.
täytyy nyt harkita jos gm laittaa takasin sinne 170 pintaan. silloin ainakin käynti jaksot on pitkiä kuin myös levot.
-
sähkömies kävi kattomassa pumppua. nyt kiertovesipumppu pyörii 100 koko ajan ja maapiiri on ajottaisella niinkuin kuuluu. laitoin käyrän 6+0
Todennäköisesti pumppu särkeny uudestaan peruskortin, koska sieltä ei tule oikeaa impulssia.
tässä dataa.
miltä se näyttää teidän mielestä?
-
Onko sähkömies tarkastanut sitä onko jatkokortin AA100 leveässä liittimessä puuttuvaa tai huonoa kosketusta.
Tämän liittimen ja kortin kautta kulkee kiertovesi-pumppujen signaalilikenne, anturitietoa ja pumppujen releiden virtoja.
-
sähkömies kävi kattomassa pumppua. nyt kiertovesipumppu pyörii 100 koko ajan ja maapiiri on ajottaisella niinkuin kuuluu. laitoin käyrän 6+0
Todennäköisesti pumppu särkeny uudestaan peruskortin, koska sieltä ei tule oikeaa impulssia.
tässä dataa.
miltä se näyttää teidän mielestä?
Lokin perusteella LJ-pumppu käy 0% lämmityksessä ja 50% huilivaiheessa. Kummallista.
Lokin mukaan keruu käy 0-1%:lla. Eli lokiin ei taida tulla oikeaa tietoa pumpuista, kun kone näyttää kuitenkin käyvän.
Patteridelta on nyt noin 3C eli jos 6C olisi tavoite, niin kiertää vähintään hyvin.
Aiempi pumpun 100% ei ehkä ollutkaan totta.
Mikä muu näissä ei ole? 🤨
Jos käyrää on saanut pienentää kokonaisella, niin hyvä juttu.
-
Onko sähkömies tarkastanut sitä onko jatkokortin AA100 leveässä liittimessä puuttuvaa tai huonoa kosketusta.
Tämän liittimen ja kortin kautta kulkee kiertovesi-pumppujen signaalilikenne, anturitietoa ja pumppujen releiden virtoja.
sähkäri kävi kun olin töissä niin en tiiä mistä mittasi.. mutta mainitsin asiasta kyllä ja sanoi että siinä ei vika ole.
luulen että anna koneen olla nyt näillä asetuksilla vähän aikaa.. nyt kone näytön mukaan säätelee jopa kiertovesipumpun nopeutta vaikka tosiasiassa se käy täyttä kokoajan. hyvä puoli täsä on se että maapiirin sai käymään ajottaisella niin kuin kuuluukin.
lämpöä tuntuu riittävän ainakin tässä vaiheessa vaikka käyrä on 6
kaiken kaikkiaan luulen että vika on kiertovesipumpussa joka särkenyt peruskortin. sekin kerran vaihdettiin mutta ei muuttunut silloin miksikään.
-
Lokin perusteella LJ-pumppu käy 0% lämmityksessä ja 50% huilivaiheessa. Kummallista.
Lokin mukaan keruu käy 0-1%:lla. Eli lokiin ei taida tulla oikeaa tietoa pumpuista, kun kone näyttää kuitenkin käyvän.
Patteridelta on nyt noin 3C eli jos 6C olisi tavoite, niin kiertää vähintään hyvin.
Aiempi pumpun 100% ei ehkä ollutkaan totta.
Mikä muu näissä ei ole? 🤨
Jos käyrää on saanut pienentää kokonaisella, niin hyvä juttu.
tässä on kyllä kummallisuuksia, mutta lämmön delta tulee antureilta. minulla on laitettu myös bt25
kyllä anturi tieto vaikuttaa aivan oikealta vaikkei kone muuten täysin toimikkaan
-
kaikenkaikkiaan luulen että esim ukkonen on aikoinaan särkenyt pumpun ohjauksen ja sitä myöten peruskortin. ainakin osittain.
tilanne on nyt se että jos vaihtaa peruskortin niin pitäisi vaihtaa kiertovesipumppu myös. käytännössä ei ole mitään merkitystä koska kone toimii suht hyvin. käynnistyksiä on paljon johtuen edellämainitusta. kompura kannattaa vaihtaa ja jopa pumput normi pumppuihin aikanaan. silloin ei vaan ole kierrosnop. ohjausta. tosin ei nytkään.
Niben suojauspiiri pumpuille ja kortille on huono. ovat herkkiä särkymään. sama niben vesi ilma pumpuissa
-
Hyvä että tiedät tilanteen ja osaat käyttää konetta sen puutteista huolimatta.
-
tervehdys pitkästä aikaa..
nyt en ole paljoa pumppua seurannut, mutta tässä yksi otanta. olisiko mielipiteitä? jatketaanko näin vai olisiko jotain ehdotuksia?
-
tervehdys pitkästä aikaa..
nyt en ole paljoa pumppua seurannut, mutta tässä yksi otanta. olisiko mielipiteitä? jatketaanko näin vai olisiko jotain ehdotuksia?
Ok, kun tilanne huomioidaan 😉
-
Jep. Antaa jauhaa vaan. Saa nähdä kauanko pumppu kestää vielä.
Käynnistyksiä on aika paljon
-
tässä ois nykyistä dataa. homma ei ole muuttunu. v. 2021 oli vuosi kulutus kaikkineen 9735kwh
miten teidän mielestä data näyttää nyt?
-
toinen..