Kirjoittaja Aihe: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä  (Luettu 3059 kertaa)

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« : 28.11.21 - klo:00:47 »
Moro! Olen uusi tällä foorumilla ja tietämys aika vähäinen aiheesta. Täällä näyttäis olevan asiantuntemusta...
2013 valmistunut 2-kerroksinen talo 260 m2 ja autotalli 96 m2. Lattialämmitys. Maapiiri 800m Nibe 1145 12kw ja Nibe 300l varaaja. Tuolla se on vajaa 9 vuotta jauhanu, oon ovesta kurkistanu että vihreä palaa. Mutta nyt alko pakosta kiinnostaa kun meni lämmönvaihdin rikki, kylmäaineet alkoi menemään lämmityspiiriin. Vaihdettiin lämmönvaihdin, ei pysyny kompura päällä, oli särkynyt paisuntaventtiilikin.
Nyt se toimii,MUTTA. Nyt vasta tuli katottua vähän lukemia:
käynnistyksiä 173120
kok.käyttöaika 25560 h
josta kv  11668
Nyt kun olen seurannut niin käynnistyksiä on yli 60/vrk. Sen verran olen seurannut että käynnistyksiä tulee käyttöveden lämmityksestä. Lähtee lämmittämään käyttövettä, lämmittää minuutin,korkeintaan kolme, sitten sammuu tai vaihtaa lämmitykseen. Sitte kun lämmittää lattiaa pysyy pitkiä aikoja päällä. Ja aina kun kompura on sammunut, muutaman minuutin päästä näkyy kompressoritiedoissa; käynnistyy 15 minuutin kuluttua.
Ilmeisesti joku asia on alusta asti ollu päin ...
Mutta kun en ymmärrä sen vertaa että mikä käskee aloittaa ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. Asetuksissa normaali-tilassa käyttöveden käynnistys 37 astetta ja pysäytys 52.
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #1 : 28.11.21 - klo:08:59 »
Kannattais varmaan laittaa muutama kuva pumpun putki kytkennöistä, tuskin pelkistä säädöistä on kiinni. "Seppaant" voi tarkistaa nuo kytkennät kuvista, jotain on luultavasti väärin.....
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #2 : 28.11.21 - klo:09:11 »
Siellä on varmaan käyttövedessä kiertojohto , onko monta rättipatteria? Ei kai käyttövedestä ole lattialämmitystä jossain tilassa?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #3 : 28.11.21 - klo:09:58 »
Lokitus kannattaa laittaa myös päälle.
1 min väli riittää perusseurantaan.

Onko käyttövesivaraajan anturi(t) paikallaan?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #4 : 28.11.21 - klo:11:09 »
Ei ole kiertoa käyttövedessä. Ilmeisesti varaajassa ei ole anturia paikallaan koska käyttövesi yläosa BT7 näyttää viivaa. Eikä lämpöpumpusta mene yhtään johtoa varaajaan. Osaako joku neuvoa miten kännykällä saa sellaisen kuvan jonka pystyy lähettämään, moittii tiedostoa liian isoksi
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #5 : 28.11.21 - klo:11:41 »
Pienennä kamerasta asetuksista resoluutiota tai ota sitten kuvasta kuvakaappaus, yleensä saa näyttöä pyyhkäisemellä.
Silloin tulee pienempi kuva. Laita se viestin liitteeksi, itse viestiin ei saa isoa kuvaa, muutama sata kt maksimi.

PC:llä / macilla onnistuu tuo kuvakaappaus myös, jos sinne siirrät kuvan. Pc apuohjemista kaappaustyökalu ja mac näppäimillä shift+cmd+4
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #6 : 28.11.21 - klo:11:47 »
Kännykkään saa myös appeja, joilla kuvan voi rajata ja resoluution pienentää haluamakseen. Itse käytän Androidissa phote & picture resizer.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #7 : 28.11.21 - klo:12:30 »
Siis ei ole anturia lämminvesivaraajassa. Mistä MLP tietää käyttöveden lämpötila ja lämmitystarpeen? Tuohan on vaihtoventtiilikone, joten ei tiedä mitään käyttövedestä ilman anturia lämmitysjakson aikana. Käyttövesijakson aikanakin vain menon ja paluun.

Ehkä se siis aloittaa vähän väliä käyttövesijakson tiedon puutteesta ja sitten huomaa menoveden olevan niin kuumaa, että lopettaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #8 : 28.11.21 - klo:12:41 »
Kai se on sitte jääny putkimiehellä anturi laittamatta. Pitää ottaa puhutteluun. Osaako joku neuvoa miten ja mihin se laitetaan? Muistaakseni laitteen päällä on pyörinyt yks joutilas anturi.
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #10 : 28.11.21 - klo:13:39 »
. Laitetaanko BT6 tuohon UA2? Kuva liitteenä
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #11 : 28.11.21 - klo:13:53 »
BT6 laitetaan noin varaajan puoliväliin.
Mitä Nibe näyttää nyt BT6 lämpötilaksi?

Jos BT6 ei ole paikallaan, esim irtonaisena lähellä varaajaa niin Nibe ei voi tietää käyttöveden oikeaa lämpötilaa.

Täällä oli vastaava tapaus jokin aika sitten  (1-2-3 vuotta), ei voi muistaa.

Todella hurja käynnistysten määrä. Täällä tuli juuri 10 vuotta täyteen ja n. 30000 käynnistystä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #12 : 28.11.21 - klo:14:37 »
Tuossa se näkyy olevan BT6 oikeanpuoleisessa putkessa, onko tuo varaajan menoputki. Eihän tuo oo ku metrin sattunut väärään paikkaan. BT 25 näkyy olevan vasemmassa putkessa, onko se oikeassa paikassa?
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #13 : 28.11.21 - klo:14:51 »
Tuossa se näkyy olevan BT6 oikeanpuoleisessa putkessa, onko tuo varaajan menoputki. Eihän tuo oo ku metrin sattunut väärään paikkaan. BT 25 näkyy olevan vasemmassa putkessa, onko se oikeassa paikassa?

Asennusvirhe.
BT6 pitää mitata käyttövesivaraajan lämpötilaa, ei käyttövesivaraajan lämmitysputken lämpötilaa. >:(

Jos ei ole puskurivaraajaa, niin BT25 ei ole väärässä paikassa.
Yleensä BT25 ei kytketä, jos puskurivaraajaa ei ole.

Kuka on asentanut? Liike ?
10 vuotta kulunut, onko vastuuta enää mistään?
Joka tapauksessa kompuraa on käynnistelty "huolella".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #14 : 28.11.21 - klo:15:17 »
Lainaus
Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto
Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen.

No eihän tuossa ole kuin puolikkaan sanan (anturi) asennusvirhe.

Ja toi BT25 taitaa olla tuossa kohdassa turha, kun näyttänee samaa kuin menolämpö lämmityksen aikana.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #15 : 28.11.21 - klo:15:43 »
Uskomaton asennus! Tuo putkihan tietysti jäähtyy hetkessä ja MLP luulee, että käytyövettä pitää tehdä.

Tuollaiset asentajat pitäisi kyllä saada vastuuseen!
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #16 : 28.11.21 - klo:15:53 »
Lainaus
Tuollaiset asentajat pitäisi kyllä saada vastuuseen!
Pitää myös kysyä: Kuinka monta vastaavanlaista asennusta kyseinen asentaja on tehnyt?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #17 : 28.11.21 - klo:15:59 »
Naapuripalstalla oli juuri tapaus, jossa paritalon kulutusta ihmeteltiin. Uuduskohde juhannuksena muutettu. Selvisi, että molemmissa kämpissä kompuran käyttö estetty valikoissa.

Varmasti noita asennuksia jää paljon huomaamatta niin kuin tämäkin on ollut vuosikaudet.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #18 : 28.11.21 - klo:20:02 »
Pitääpä huomenna siirtää anturi.

Kyllä harmittaa että ei ole aikaisemmin tullu tutustuttua laitteeseen, mutta parempi myöhään ku ei milloinkaan. Kyllä alkuaikana velipojan kans joka myy näitä katottiin jotain säätöjä, mutta ei sekään tieten paljo ymmärtäny. Ja asennusliikkeen omistaja on liianki tuttu että tästä viittis riitelee ruveta,mutta keskustellaan kyllä. Oli tuolloin kyllä alotteleva firma, varmaan ensimmäisiä MLP jota asensi.

Mutta niinku joku kirjottikin että näitä voi olla paljonkin. Minunlaisia on paljonkin että niin kauan ku laite toimii, siihen ei tuu perehdyttyä. Ja kolmen tonnin autosta pidetään parempaa huolta kuin kolmensadantonnin talosta.

Mitä mieltä ootte onko tuo vaikuttanut siihen että lauhdutin rikkoontui? Ja onko sähkönkulutus ollu kovempi?
Tiiättepähän nyt jolla on vastaava laite että kompura kestää teillä ainaki 40 vuotta jos käynnitykset vain kuluttaa sitä.
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #19 : 28.11.21 - klo:20:27 »
Lainaus
Mitä mieltä ootte onko tuo vaikuttanut siihen että lauhdutin rikkoontui? Ja onko sähkönkulutus ollu kovempi?
Käynnistyminen rasittaa kompressoria enemmän kuin tasainen käynti.
Samoin jokainen käynnistys ja stoppi aiheuttaa lauhduttimeen (samoin höyrystimeen) lämpötransientin mikä vanhentaa komponenttia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #20 : 29.11.21 - klo:07:11 »
Koska käyttövettä on tehty 1-3 minuutin erissä, niin vaihtoventtiili on myös kääntyillyt paljon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #21 : 30.11.21 - klo:19:12 »
No niin sehän rauhottui ihmeesti kun laitto anturin oikeaan paikkaan. Nyt oli 8 käynnistystä vuorokauden aikana. Tosin pakkasta liki 20 eilen, niin kävi tuntikausia. Suurkiitokset teille!
Otin lokia reilun vuorokauden kun anturi oli väärässä paikassa, jos kiinnostaa vilkasta. Ja jos tuo ottaminen onnistui.
Laitan joku päivä uudestaan lokia jos katotte sitte onko muutakin pielessä.
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #22 : 01.12.21 - klo:05:51 »
Hyvin onnistui lokien otto.
Ei tämä mitään rakettitiedettä ole  ;)

Liitteenä kuvat logintutkijalta, ennen anturipaikan muutosta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Sulevi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #23 : 06.02.22 - klo:19:26 »
Tässä ois viikolla pakkasella otettua lokia...
2-kerroksinen talo Oulun alapuolella, valmistunut 2013 260 neliötä +talli 96m2. Nibe 1145+varaaja 300l, maapiiri 800m ,lattialämmitys

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1145 tolkuton määrä käynnistyksiä
« Vastaus #24 : 07.02.22 - klo:11:09 »
Onpahan koneen käynti siistiintynyt :)
Nyt tehnyt vuorokauden aikana seitsemän kertaa käyttövettä
Yöllä KV-kertojen väli seitsemän tuntia.
Äkipäätään katsottuna kone käy nyt hyvin, tietenkin aina löytyisi jotain pientä fiilaamista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh