Moro! Olen uusi tällä foorumilla ja tietämys aika vähäinen aiheesta. Täällä näyttäis olevan asiantuntemusta...
2013 valmistunut 2-kerroksinen talo 260 m2 ja autotalli 96 m2. Lattialämmitys. Maapiiri 800m Nibe 1145 12kw ja Nibe 300l varaaja. Tuolla se on vajaa 9 vuotta jauhanu, oon ovesta kurkistanu että vihreä palaa. Mutta nyt alko pakosta kiinnostaa kun meni lämmönvaihdin rikki, kylmäaineet alkoi menemään lämmityspiiriin. Vaihdettiin lämmönvaihdin, ei pysyny kompura päällä, oli särkynyt paisuntaventtiilikin.
Nyt se toimii,MUTTA. Nyt vasta tuli katottua vähän lukemia:
käynnistyksiä 173120
kok.käyttöaika 25560 h
josta kv 11668
Nyt kun olen seurannut niin käynnistyksiä on yli 60/vrk. Sen verran olen seurannut että käynnistyksiä tulee käyttöveden lämmityksestä. Lähtee lämmittämään käyttövettä, lämmittää minuutin,korkeintaan kolme, sitten sammuu tai vaihtaa lämmitykseen. Sitte kun lämmittää lattiaa pysyy pitkiä aikoja päällä. Ja aina kun kompura on sammunut, muutaman minuutin päästä näkyy kompressoritiedoissa; käynnistyy 15 minuutin kuluttua.
Ilmeisesti joku asia on alusta asti ollu päin ...
Mutta kun en ymmärrä sen vertaa että mikä käskee aloittaa ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. Asetuksissa normaali-tilassa käyttöveden käynnistys 37 astetta ja pysäytys 52.