Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« : 25.01.22 - klo:20:25 »
Mitä kertoo seuraava Niben maalämpöpumpun infohistoria? Tuo korkea lauhduttimen tulolämpötila toistuu, olisiko syytä toimenpiteisiin?


   20.1.2022 0.51.18   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
5.1.2022 0.56.00   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
4.1.2022 23.15.13   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
21.12.2021 0.49.03   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.12.2021 17.10.13   Invertterihälytys tyyppi I
18.12.2021 21.18.26   Tilap. suojauspys. invert.
3.12.2021 0.46.36   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
1.12.2021 6.30.30   Maks. menolämp. ylitetty.
29.11.2021 12.43.28   Vika: BT50
29.11.2021 12.39.22   käynnistyy
19.11.2021 0.46.01   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
12.11.2021 16.42.07   Vika: BT50
12.11.2021 16.40.49   käynnistyy
8.11.2021 6.23.03   Invertterihälytys tyyppi I
5.11.2021 0.45.52   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.10.2021 7.02.53   käynnistyy
21.10.2021 0.42.27   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
7.10.2021 0.49.40   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
21.9.2021 1.02.39   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #1 : 25.01.22 - klo:20:54 »
Näyttäisi olevan 2 viikon välein, niin liityisikö legionella-ajoon?
Silloin tehdään niin kuumaa kuin kompressorilta lähtee ja vastuksella loput. Tuo tilanne aiheuttaa joko korkea lauhdutin tulon tai lähdön, riippuen lj-pumpun nopeudesta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #2 : 25.01.22 - klo:21:14 »
Sähkövastuksia ei ole käyttöönotettu joten lämmöt on lämpöpumpun kehittämiä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #3 : 25.01.22 - klo:21:43 »
Sähkövastuksia ei ole käyttöönotettu joten lämmöt on lämpöpumpun kehittämiä.

Ok. Pääseekö tuolla 55 asteen käyttöveden?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #4 : 25.01.22 - klo:21:55 »
5.1 2022 käyttöveden yläosan lämpö 57,2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #5 : 26.01.22 - klo:05:41 »
5.1 2022 käyttöveden yläosan lämpö 57,2

Entä BT6?
Muistaakseni sen mukaan legionellat häädetään?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #6 : 26.01.22 - klo:09:09 »


5.1.22
BT6 56.2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauhduttimen lämpötila, meno/paluu.
« Vastaus #7 : 28.01.22 - klo:15:29 »
Laitetaanpa tähän ketjuun kun aihe on sopivampi kuin "rivarin lämmitys".

Tarkastelin miten legionellatapon yhteydessä oikein tapahtuu.

Meillä 55 on pysäytyslämpö.

Kompura lämmittää, kunnes menolämpötila on about 66,35C, joka taitaa tässä olla joku katkaisuraja. Samalla sekunnilla 14.54.01 (aika tarkkaan) tulee "Korkea lauhduttimen menolämpötila" infoviesti. Kompura sammuu ja vastus kytkeytyy. Vastus käy 1kW teholla (1. porras) tasan yhden minuutin jolloin veden lämpötila saavuttaa 55 astetta ja lämmitys kääntyy talon lämmittämiseen. Tasan viisi minuuttia kompuran sammumisen jälkeen se käynnistyy uudestaan lämmittämään taloa. Samaan aikaan veden lämpötila nousee vielä asteella maksimissaan 56 asteeseen seitsemän minuuttia 55 asteen saavuttamisen jälkeen, vaikka sitä ei sinänsä lämmitetä enää, ylälämpö 59,7C.

14.55.47 infoviesti kuittaantuu, vaikka kompressori ei vielä ole ehtinyt käynnistyä, Nibe väittää: "Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä."
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)