Laitetaanpa tähän ketjuun kun aihe on sopivampi kuin "rivarin lämmitys".
Tarkastelin miten legionellatapon yhteydessä oikein tapahtuu.
Meillä 55 on pysäytyslämpö.
Kompura lämmittää, kunnes menolämpötila on about 66,35C, joka taitaa tässä olla joku katkaisuraja. Samalla sekunnilla 14.54.01 (aika tarkkaan) tulee "Korkea lauhduttimen menolämpötila" infoviesti. Kompura sammuu ja vastus kytkeytyy. Vastus käy 1kW teholla (1. porras) tasan yhden minuutin jolloin veden lämpötila saavuttaa 55 astetta ja lämmitys kääntyy talon lämmittämiseen. Tasan viisi minuuttia kompuran sammumisen jälkeen se käynnistyy uudestaan lämmittämään taloa. Samaan aikaan veden lämpötila nousee vielä asteella maksimissaan 56 asteeseen seitsemän minuuttia 55 asteen saavuttamisen jälkeen, vaikka sitä ei sinänsä lämmitetä enää, ylälämpö 59,7C.
14.55.47 infoviesti kuittaantuu, vaikka kompressori ei vielä ole ehtinyt käynnistyä, Nibe väittää: "Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä."