Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: hieman kulutusta ja verrantaa  (Luettu 11810 kertaa)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
hieman kulutusta ja verrantaa
« : 14.08.19 - klo:02:55 »
omassa talossa nyt on mennyt 9609 kWh 1.8.2018-1.8.2019
Talo on 1976 rakennettu tiiliverhoiltu ja yksikerroksinen. ala neliö 138 m2. huone alaksi ilmoitettu 113 neliöä. talo Rovaniemellä.
aikaisemmin kerroin jo hieman kiertovesipumppu ongelmasta, mutta se ei vaikuta kovinkaan loppu laskuun.
alkuperäiset patterit ja välikattokki orkkis.
saisiko vertailu kohteita ja mielipiteitä?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #1 : 14.08.19 - klo:09:44 »
Minulla samanlainen ja ikäinen talo muutaman neliön suurempi.
Sijainti Itäisellä Uudellamaalla.
Lämpöpumppu 12 v ikäinen L-Ässä

1.8.2018 - 31.7.2019
Kokonaiskulutus 9252 kWh
MLP              6054 kWh
Taloussähkö 3198 kWh

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #2 : 14.08.19 - klo:12:14 »
1.8.2018-31.7.2019. Hyvin samoissa lukemissa liikutaan:

Kokonaiskulutus 9185 kWh
MLP:n näyttämä lv 2597 kWh
MLP:n näyttämä lämmitys 4655 kWh

n. 135 asuinneliötä 80-luvulta, Etelä-Karjala. En tiedä onko MLP:n näyttämät arvot ottoarvoja vai mitä, mielestäni ne ovat epäloogiset. Mutta kokonaiskulutus on maltillinen, niin olkoon mitä ovat.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #3 : 14.08.19 - klo:13:01 »
omassa talossa nyt on mennyt 9609 kWh 1.8.2018-1.8.2019
Onko tämä talon kokonaiskulutus, vai ainoastaan maalämpökoneen kuluttama sähkömäärä?

Poissa Geo-Keijo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #4 : 14.08.19 - klo:15:45 »
Öljylämmityksestä siirrytty maalämpöön 5/2015.
Yhden henkilön talous

vuosi      kWh (sähkön kokonaiskulutus)      
2007      4858      
2008      4133      
2009      3983      
2010      5257   
   
2011      3184   Iso kotikylmiö "sähkösyöppö" otettu ed. v. lopussa pois käytöstä   
2012      3074      
2013      3192      
2014      2994
      
2015      3870   MLP 6/2015 alkaen
   
2016      5530      
2017      4984      
2018      4360      
2019      2340   huom. toistaiseksi vain tammi-heinäkuu   

Puulämmitteinen kiuas. Takalla ei ole ei lämmitetty.
Jämä Star RST 8kW + UKV-100 + kaivo 160m, alkaen 5/2015. Järvenpää, vm1976 yksitasotalo 115m2. Patterit: 1-lehtisiä molemmilla puolilla konvektiolamelli ja tavall. 2-lehtisiä. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #5 : 14.08.19 - klo:15:56 »
1988 rakennettu115/160m2 talo (Makrotalon paketti)

Kokonaissähkön kulutus 14.8-18---14.8-19  9658kwh

Maalämpöpumpun kuluttanut tuosta 4398kwh
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #6 : 14.08.19 - klo:20:09 »
Talo Espoossa, 215 m2, 2 kerrosta, Nibe 1255-12 (asennettu 3/2017), märkätiloissa sähkölattialämmitys
Vuosi 2018:
- talon sähkönkulutus yhteensä: 12.939 kWh
- maalämmityksen kulutus (ostettu energia, käyttövesi & patterit):  6.223 kWh
- märkätilojen sähkölattialämmityksen kulutus 1.008 kWh

Vuoden 2018 "paikallinen" ulkolämpötilan keskiarvo:  +7,4 astetta
Vuoden 2018 "paikallinen" lämmitystarveluku (S17):   3835
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #7 : 15.02.20 - klo:13:00 »
Onko tämä talon kokonaiskulutus, vai ainoastaan maalämpökoneen kuluttama sähkömäärä?


tämä on kokonaiskulutus, uusin kulutus kukema on 9700kwh suurinpiirtein.
joo anteeksi kun en ole vastannut tähän. jäänyt huomaamatta..
minulla oli uusin ohjelmistoversio mutta vaihdoin varalta vanhemman koska se on pelannut hyvin ja uusimmasta on juttua että saattaa pelata huonosti.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #8 : 15.02.20 - klo:13:03 »
tuossa pätkä tikulta näin lauhoilla keleillä miten omani pelaa. sitä en osaa sanoa onko hyvä vai huono. sinnepäin pitäisi olla
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #9 : 16.02.20 - klo:17:45 »
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. kannattaako mahdollisesti jotain säätöä tehdä.. tosiaan pumput käy vähän omilla prosenteilla koska niissä on häikkää.. joutuu pyörittään keruupiirin pumppua jatkuvalla, että pelaa
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #10 : 17.02.20 - klo:07:35 »
Pystytkö laittamaan grafiikkaa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #11 : 17.02.20 - klo:07:41 »
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. kannattaako mahdollisesti jotain säätöä tehdä.. tosiaan pumput käy vähän omilla prosenteilla koska niissä on häikkää.. joutuu pyörittään keruupiirin pumppua jatkuvalla, että pelaa

Näyttäisi toimivan normaalisti.

Patteripiirin delta on ylärajalla. Tässä kohteessa ei tainnut olla ulkoista pumppua, niin se selittää tuon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #12 : 17.02.20 - klo:08:43 »
Joo ei ole. Kannattaisiko sellainen laittaa. Mitä hyötyä siitä olisi
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #13 : 17.02.20 - klo:09:52 »
Joo ei ole. Kannattaisiko sellainen laittaa. Mitä hyötyä siitä olisi
Onko termostaatit rajoittamassa kiertoa? Jos termarit saa pois pelistä niin menolämpöä saa yleensä alemmas ja cop paranoo..
dT kasvaa jos virtaus on pieni, mikä mahtaa tälle pumpulle olla suositus...yleensä luokkaa 7K.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #14 : 17.02.20 - klo:11:21 »
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.

Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .

Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.

Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #15 : 17.02.20 - klo:11:29 »
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.

Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .

Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.

Laitteessa on vika jota aikanaan jallitettu
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8236.0

Tuota "hikkaa" ensimmäsessä syklissä oletin viasta juontuvaksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #16 : 17.02.20 - klo:13:12 »
osaisko joku kertoa tuon loggauksen perusteella miten kone pelaa. ...

Kompressori käynnistyy 180GM:ssä, sille lienee jokin syy?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #17 : 18.02.20 - klo:02:19 »
Joo tuossa pumppujen ohjauksessa on tosiaan jotain häikkää.
Se että miksi käynnistyy 180gm olis muistaakseni säädetty käynti ajan vuoksi. Jos nyt oikein muistan. Olisiko siihen syytä tehdä muutosta. Tarkoittanee ilmeisesti sitä että kun ns. Lämmitys velka kasvaa niin tässä vaiheessa pumppu käynnistyy?

Sen verran niistä pumpuista että maapiirin pumppu on oltava jatkuvalla että pelaisi edes näin niinkuin nyt pelaa. Ajoittaisella pumput ei pelaa. Kv pumpun toiminta ei ole loogista jos maapiiri ei pyöri jatkuvalla
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #18 : 18.02.20 - klo:02:22 »
Onko termostaatit rajoittamassa kiertoa? Jos termarit saa pois pelistä niin menolämpöä saa yleensä alemmas ja cop paranoo..
dT kasvaa jos virtaus on pieni, mikä mahtaa tälle pumpulle olla suositus...yleensä luokkaa 7K.

Kaikki termostaatit otettu pois ja avattu säädöt auki paluupuolelta
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #19 : 18.02.20 - klo:02:25 »
Henkkauan logissa olevien kiertopumppujen nopeuteen pitäisi löytää jokin selitys.

Ensimmäinen lämpösykli on täysin erilainen kuin muut. Syklin keskivaiheessa lämmönjakopumppu käy puoli tuntia 1% kierrosluvulla.
Kylmäpuolen pumpun nopeus alussa 41% ja syklin lopussa 1% .

Muissa lämpösykleissa lämmönjakopumppu 100% koko ajan ja kylmäpuolen pumppu 1% koko ajan ,jos nyt olen lukenut
logit oikein.

Näissä väleissä tehtiin säätöjä, mutta tosiaan tämä on pysteeri miksi pumput ei pelaa oikein. Mm. Perus kortti on vaihdettu uuteen ja toinen testattu asia on että kv pumpun ohjaus johdon kun ottaa pois niin pumpun pitäisi lähteä pyörimään täysillä. Näin ei tapahdu.
Jos joku keksii tälle mysteerille syyn niin rähmäpulla kahvit tarjoan 😄
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #20 : 18.02.20 - klo:06:32 »
Se että miksi käynnistyy 180gm olis muistaakseni säädetty käynti ajan vuoksi. Jos nyt oikein muistan. Olisiko siihen syytä tehdä muutosta. Tarkoittanee ilmeisesti sitä että kun ns. Lämmitys velka kasvaa niin tässä vaiheessa pumppu käynnistyy?

Patteritaloille suositeltu arvo on 60gm.

Toki arvolla 180gm lämmitys toimii ja kone käynnistyy harvoin.
Kääntöpuolena isolla arvolla on, että kone joutuu tekemään varsin lämmintä vettä 41-50C ja se ei ole niin tehokasta (COP).
Lisäksi pattereille menevän veden lämpötilan vaihtelu on suurta (noin 18C).

Jos isolle arvolle ei varsinaisesti ole syytä, niin kokeile vaikka arvoa 90gm jonkin aikaa ja laita sitten loki tänne niin katsotaan sitä porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #21 : 19.02.20 - klo:00:14 »
Kokeilen vaihtaa arvoa ja dataa tänne. Lupasi tuossa pakkasia niin näkee paremmin vaikutuksen
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #22 : 19.02.20 - klo:06:17 »
Kokeilen vaihtaa arvoa ja dataa tänne. Lupasi tuossa pakkasia niin näkee paremmin vaikutuksen
Vertailussa olisi samanlainen ulkolämpötila paras.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #23 : 19.02.20 - klo:07:19 »
Kompressorin käynnistys oli - 170
Laitoin nyt - 90
Ulkona Tällä hetkellä n. - 5 pakkasta.
Tallentaako muuten nibe esim. Päivämäärän mukaan niitä tiedostoja tikulle. Löytää illalla oikean tallenteen
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #24 : 19.02.20 - klo:07:44 »
Kompressorin käynnistys oli - 170
Laitoin nyt - 90
Ulkona Tällä hetkellä n. - 5 pakkasta.
Tallentaako muuten nibe esim. Päivämäärän mukaan niitä tiedostoja tikulle. Löytää illalla oikean tallenteen

Joo, päivämäärä lokitiedoston nimessä erottaa tiedostot aina ja jos jonain päivänä aloittaa loggauksen useampaan kertaan, niin viimeisenä oleva numero tiedostonimessä muuttuu.
Nibe tekee max. vuorokauden mittaisia lokeja, riippumatta siitä milloin loggaus aloitetaan.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #25 : 19.02.20 - klo:17:48 »
tuossa viimeisin
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #26 : 19.02.20 - klo:19:40 »
Minusta kone käy nyt "karvan" paremmin.
Kovemman pakkasen pyynti saadaan tuotettua alhaisemmalla menoveden lämpötilalla.
Mittaukset ovat kyllä lyhyitä.

150GM
Ulkokeskilämpötila = -0,6C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 37,2C
BT2 vaihtelu käynnissä 40,5-49,5C -> 9C
Pattereille menevä: 33-47,4C  -> 14,4C

90GM
Ulkokeskilämpötila = -5,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 39C
BT2 vaihtelu käynnissä 42-49,2C -> 7,2C
Pattereille menevä: 32,1-47,1C  -> 15C

Laittasin käynnistyksen 60GM ja seuraisin kuinka toimii.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #27 : 19.02.20 - klo:19:53 »
Laitanpa ensiyöksi gm 60 ja huomenna uutta dataa. Katsotaan kuinka käy.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #28 : 20.02.20 - klo:10:37 »
tuossa nyt viime yöltä. tosin pakkanen nousi täällä. ei pysty suoraan vertaamaan
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #29 : 21.02.20 - klo:06:44 »
Tässä II-näytteen 60GM luvut.

170GM
Ulkokeskilämpötila = -0,6C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 37,2C
BT2 vaihtelu käynnissä 40,5-49,5C -> 9C
Pattereille menevä: 33-47,4C  -> 14,4C

90GM
Ulkokeskilämpötila = -5,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 39C
BT2 vaihtelu käynnissä 42-49,2C -> 7,2C
Pattereille menevä: 32,1-47,1C  -> 15C

60GM
Ulkokeskilämpötila = -19,1C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 47C
BT2 vaihtelu käynnissä 47-53,5C -> 6,5C
Pattereille menevä: 39-52,2C  -> 13,2C

II 60GM
Ulkokeskilämpötila = -2C
Pyynti yhden (keskimääräisen näköisen jakson kohdalla) = 38,3C
BT2 vaihtelu käynnissä 42,3-47,9C  -> 5,6C
Pattereille menevä: 32,6-45,6C  -> 13C

Pitäisin näin, toki näytteiden pituudet oli lyhyitä ja ulkolämpötila vaihteli.
Hyvien testitulosten aikaansaaminen vaatii työtä ja kärsivällisyyttä.

« Viimeksi muokattu: 21.02.20 - klo:20:16 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #30 : 21.02.20 - klo:11:07 »
Laitan illalla vielä uuden login. Saa paremman käsityksen.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #31 : 21.02.20 - klo:15:49 »
tässä parempi logi. onko tämä menny huonompaan suuntaan..
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #32 : 21.02.20 - klo:15:50 »
tuossa vielä toinen.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #33 : 21.02.20 - klo:17:02 »
Kannattaisi ehkä mitata myös jokaisen patterin deltan (patterin lämpötila sisään - ulos) jos löytyy sellaista joka eroaa selvästi muista.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #34 : 21.02.20 - klo:17:05 »
Mittari hajosi tuossa taannoin. Nyt ei pääse mittaamaan
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #35 : 21.02.20 - klo:20:17 »
Muokkasin aiempana ollutta yhteenvetoviestiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #36 : 21.02.20 - klo:22:22 »
Kiitos maalämmittää. Näyttäisi paremmalta. Kunhan ei mene pätkäkäynnille.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #37 : 22.02.20 - klo:15:53 »
Kiitos! Patterit ovat nyt inan lämpimämpiä, niin ainakin teoriassa voi käyrää pienentää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #38 : 22.02.20 - klo:17:45 »
Käyrä taitaa olla 7+0 nyt
Eikö 7 ole minimi tälläisessä talossa?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: hieman kulutusta ja verrantaa
« Vastaus #39 : 22.02.20 - klo:18:43 »
tuossa vielä yksi logi.. antaisko olla nyt näillä asetuksilla. ainoana mietityttää tuo käynnistyksien määrä. koneessa on käynnistyksiä jo 89000
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä