Noniin, käväsin uudet kuvat ottamassa. Linkki:
https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing- keruun maks lämpö 20C, olikos vakiona 30C? Jos oli, niin kannattaa muuttaa kun tuo 20C voi ylittyä kun keruupumppu on tauolla. En tiedä onko oikea ongelma.
Tätä asetusta en äkkiseltään hoksannut että missä tämä on? Ei tosiaan tietoa että onko näihin koskettu. Aiempi omistaja meinasi että ainoastaan lämpökäyrää laskenut ja ei ole koskaan muuten koneeseen koskenut.- keruupumpun ohjaus on käsiohjaus ja 100% nopeus. Muuttaisin automaatille, pumppu hakee itse parhaan meno-paluu -erotuksen keruunesteen lämmölle.
Asetus muutettu automaattiselle.- asteminuutit, kompuran käynnistys -60. Laittaisin -120 alkuun, vaikuttaa heti kompuran käynnistyksiin. Voi kokeilla matalampaakin, vaikka -180 kunnes sisälämpö ei enää pysy tasaisena ja siitä vähän takaspäin.
Tämä vaihdettu -120. Oletettavasti löysin oikean kohdan. Kuvat otettu muutosten jälkeen.Päivitetyt tiedot ja varsinkin loki olisi nyt hyvä saada, kun pumppu käy ilmeisesti kompressorilla.
Miten tuon lokin saa otettua? Häiriölokissa ei ollut itse laitteessa juuri mitään tietoa.Nibe on kyllä aika iso tehoinen 150 neliöiseen taloon. Käyttöveden pysäytysarvot on aika alhaiset . Asentajan ohjekirjassa on korkeammat.
Talon alkuperäisellä omistajalla ollut tarkoitus rakentaa autotalli. Maalämpöpiiri, sähköt, vesiputket ym. vedetty ja pohjiakin tehty mutta homma stopannut sitten, joten siitä syystä kone mitoitettu vähän jytkymmäksi. Lopulta rakentaneet vain autokatoksen. Itsellä ei vielä suunnitelmia että tuleeko tuohon autotalli...vai deluxe saunarakennus määlämmöllä
.Muutama kysymys asetuksista:
- Punaisessa kalvopaisuntasäiliössä on paine n.1.2 baria, se lienee oikeahko? Ainakin talon edellinen omistaja sanoi että sen pitäisi olla oikea.
- Asteminuuttiasetukset 4.9.3 onko nuo muut arvot (käynnistysero lisälämpö ja lisälämm. portaiden ero) järkevät?
- Jaks. Korotus 2.9.1 - mitä tämä tekee? Olettaisin että tämä on se legionella lämmitys kun tuossa on 14 pv korotusjakso. Onko se yleensä ok asetus sille?
- Talon edellinen omistaja ei tiennyt, että onko vaiheen tunnistusjärjestelmää kytketty. Varokekoko on asetettu 16A joka on ryhmän automaattivarokkeiden koko. Tämänhän pitäisi olla 25A joka on pääsulakkeiden koko jos nuo tunnistimet on asennettu. Vaihejärjestyksen se tunnisti kun sen haki (vaihejärjestys havaittu). Kertooko tämä siis sen, että ne ovat asennettu? Toki ei ole iso homma koppasta tuota keskusta auki ja vilkaista, mutta jos tähän löytyy tietoa niin ei viitsi sinettejä murtaa.
EDIT: kommenttina maalämmittäjälle: Niben tuesta sanottiin, että 16A on oikea asetus jos noita virrantunnistimia ei ole asennettu ja on epäselvää, että onko niitä laitettu vai ei. Jos ne ovat siellä niin oikea asetus on toki 25A, mutta en ole asiasta varma eikä ollut edellinen talon omistajakaan. Laitteessa oli tosiaan 9 vuotta vanha firmis, sihtejä ei koskaan puhdistettu eikä tehty yhtään mitään koko laitteelle.
Iso kiitos kaikille vastanneille ja asiassa auttaneille!