Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 824574 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2000 : 24.10.25 - klo:21:49 »
...Seurailin käynnistystä ja huomasin kun kompressori käynnistyi kävi LK-pumppu ensin 100% nopeudella jonka jälkeen alkoi hitaasti tippumaan. Onkohan normaalia? Yleensä LK-pumpun nopeus ollut hyvin pienillä lukemilla.

Käsittääkseni Nibe kalibroi mittauksia buutin yhteydessä ja se tehdään 100% nopeudella.
Kalibrointi tehdään muutaman kuukauden välein.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2001 : 25.12.25 - klo:19:32 »
Vapunpäivän aamuna oli F1255-6:ssa punaiset päällä ja näytöllä hälytys "437 Verkkohäiriö". Kokeilin ensin muutaman kerran käyttää konetta sähköttömänä eikä apua. Täältä foorumilta löysin vinkin että laittaa turvakytkin nollille vähintään puoleksi tunniksi. Se auttoi ja kompressori hyrähti käyntiin.

Luulin jo päässeeni säikähdyksellä, mutta kun seuraavana päivänä laitoin koneen sähköttömäksi kun puhdistin mutasihdin, ei kompura lähde enää millään päälle. Juuri kokeilin pitää sähköjä pois 2h, eikä apua. Punaista hälytystä ei ole tullut, mutta infoviestejä tulee satunnaisesti kompuran starttaustilanteessa seuraavia:
- 428 Tilap. suojauspys. invert. Kompressorin pysäytys, syynä epäonnistunut tahdistus
- 436 Tilap. verkkohäiriö. Kompressorin pysäytys, syynä verkkohäiriö
- 420 Tilap. yhteysvika invertteriin

Onkohan tuosta nyt invertterimooduli mennyt? Noita on ilmeisesti mennyt F1255:stä mutta kait lähinnä isommista malleista? Maalämpökone on ollut nyt käytössä 8,5 vuotta.

Täällä maaseudulla kun asutaan, niin sellaisia pieniä sähkökatkoja on vähintään kerran viikossa. Lyhimmät saattaa olla vain sekunnin-kaksi... Juuri tuolloin vappuaamuna oli käynyt lyhyt muutaman sekunnin sähkökatko. Olen vähän pelännytkin koska tuo räpsiminen hajottaa koneen.  :-[

Vanhassa Uplinkissä näki vanhoja tilaviestejä. 2023 keväällä sinne oli alkanut tulemaan "448 Epäonnistunut kompressorin käynnistys" -viestiä. Trendeistä kun katsoi, niin kompura ei lähtenyt aina eka kerralla käyntiin. Sitä jatkui 2-3 kertaa vuorokaudessa kesän 2023, talvella hälytys hävisi ja ne palasi taas pätkäkäynnin alettua keväällä 2024. Liekö sitten ollut jo jotain orastavaa ongelmaa...

Ai että, pääsi maalämpöfoorumille liittymään kun okt ostettiin ja kahden viikon asumisen jälkeen samainen F1255 mallin pumppu -> mustasihtejä ei ollut koskaan puhdistettu, joten laitteesta virrat pois -> sulut kiinni ja sihtien puhdistus (olivat likaiset) -> sulut auki ja virrat päälle... "invertterivika". Käyttäjän huoltovalikkoon mentäessä tulee "Tilap. suojauspys. invert. (426). Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

Huoltovalikossa lukee "Fault 17". Vähän samalta vaikuttaa kuin Wikken ongelma. Huoltoliikkeitä näin joulupäivänä soittelin läpi, niin paras arvaus oli pitää virrattomana 20 minuuttia ja kokeilla lähteekö starttaileen, mutta siitä ei apua. Onko täällä vinkkejä mitä voisi vielä testailla? Kiitos.
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 019
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2002 : 25.12.25 - klo:21:34 »
Ai että, pääsi maalämpöfoorumille liittymään kun okt ostettiin ja kahden viikon asumisen jälkeen samainen F1255 mallin pumppu -> mustasihtejä ei ollut koskaan puhdistettu, joten laitteesta virrat pois -> sulut kiinni ja sihtien puhdistus (olivat likaiset) -> sulut auki ja virrat päälle... "invertterivika". Käyttäjän huoltovalikkoon mentäessä tulee "Tilap. suojauspys. invert. (426). Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

Huoltovalikossa lukee "Fault 17". Vähän samalta vaikuttaa kuin Wikken ongelma. Huoltoliikkeitä näin joulupäivänä soittelin läpi, niin paras arvaus oli pitää virrattomana 20 minuuttia ja kokeilla lähteekö starttaileen, mutta siitä ei apua. Onko täällä vinkkejä mitä voisi vielä testailla? Kiitos.

Onko mikä firmis sisällä? Joku/jotkut aiheuttaneet itselle jotain haamuhälytyksiä ja päivitys uudempaan/vanhempaan auttanut.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2003 : 25.12.25 - klo:21:58 »
Onko mikä firmis sisällä? Joku/jotkut aiheuttaneet itselle jotain haamuhälytyksiä ja päivitys uudempaan/vanhempaan auttanut.
Kiitos viestistä. Firmis on päivitetty viikko sitten versioon 9721R3. Sellainen havainto tässä kun laite netissä kiinni, että 9 vuotta vanha pumppu ja käynnistysten lukumäärä 48972, käyttöaika 32745h, josta käyttövesi 3159 h. Kuulostaa tuo käynnistysten lukumäärä varsin isolta vai onko tuollaiset lukemat näissä vehkeissä normaaleja?
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2004 : tänään kello 00:28 »
Kiitos viestistä. Firmis on päivitetty viikko sitten versioon 9721R3. Sellainen havainto tässä kun laite netissä kiinni, että 9 vuotta vanha pumppu ja käynnistysten lukumäärä 48972, käyttöaika 32745h, josta käyttövesi 3159 h. Kuulostaa tuo käynnistysten lukumäärä varsin isolta vai onko tuollaiset lukemat näissä vehkeissä normaaleja?

Ei ole normaalia. Omassa pumpussa säädöt olivat taloon muuttaessa mitä sattuu ja 6v käytöllä käynnistysten määrä noin 9000, joka sekin on mielestäni paljon. Kokonaiskäyttöaika vastaavasti enemmän yli 40 000 tuntia. Käyttövedelle aikasi kuulostaa taas jokseenkin pieneltä.

Pumppusi käynee on-off-tyylillä, joka ei ole invertteripumpuissa tarkoituksena. Todennäköisesti pumppusi tuottaa väärien asetusten vuoksi liian kuumaa vettä lämmitystarpeeseen nähden ja katkaisee lämmityksen kun lämpövajaus kurotaan umpeen ja pienen lämpövajauksen jälkeen pumppu menee taas päälle tuottamaan sykäyksenä liian kuumaa vettä talolle. Invertteripumpulla pumpun tarkoituksena on säätää kompressorin käyntitaajuutta, jolloin pumppu tuottaa jatkuvalla käynnillä sen verran lämpöä kuin talo tarvitsee, eli lämmityskaudella käytännössä taukoamatta.

Mitkä asteminuuttiasetukset ja minkälaiset lämpökäyrät pumpullasi on käytössä?
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2005 : tänään kello 06:42 »
Onko talossa kiertävä lämmin käyttövesi?

Kohteen tiedot voisi laittaa footteriin.

Käynnistyksen määrä on todella iso.
Kun akustista ongelmasta pääsee eroon, niin loggaus päälle ja avaa ikioman casen selvitykselle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 019
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2006 : tänään kello 09:11 »
Kiitos viestistä. Firmis on päivitetty viikko sitten versioon 9721R3. Sellainen havainto tässä kun laite netissä kiinni, että 9 vuotta vanha pumppu ja käynnistysten lukumäärä 48972, käyttöaika 32745h, josta käyttövesi 3159 h. Kuulostaa tuo käynnistysten lukumäärä varsin isolta vai onko tuollaiset lukemat näissä vehkeissä normaaleja?

Mulla tullee 8 vuotta kohta täyteen:

Käynnistyksiä 6930
Tunnit 28413 h
- käyttövesi 4496 h


Käyttöajat aika samat, mutta käynnistyksissä huima ero, voiko tuo edes pitää paikkaansa  ???
Koita palauttaa edellinen firmis, jos alkaisi kone pelittää.

Sen jälkeen kannattaa laittaa asetuksista vähän infoa että onko tuo ihan tehdassäädöissä vai tehty jotain omia sähläyksiä edellisen käyttäjän toimesta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2007 : tänään kello 10:34 »
Kiitos kaikille, täällä vaikuttaa olevan todella aktiivista foorumilaista.



Hyvät uutiset: heti aamutuimaan myuplinkistä vilkaisin niin luki tilana invertterivian tilalle ”pois”-> kävin laittamassa automaattiselle laitteen niin lähti hyrinä kuulumaan ja tila muuttui ”lämmitetään”. Veden lämpötilat lähtivät nousuun (kuva jonka jaan otettu ennen kuin se muuttui lämmitetään tilaan).



Mutta tuo käynnistyskertojen määrä… edellinen asukas on saattanut säätöjä tehdä. Minulle sanoi, että ainoastaan lämpökäyrää hiukan laskenut.



Perustiedot: Nibe F1255-16 R EM

Firmis: 9721R3

Talo: 150 neliötä vesikiertoinen lattialämmitys.

 Leivinuuni/takka joten huonelämpötilat voivat välillä nousta korkeaksikin. Niben purkki näkyy olevan olohuoneesessa aulan puolella (varaava takka/leivinuuni n. 5 metrin päässä).

Jaan kuvat kaikista valikoista joissa näytti olevan muutettavia asetuksia tai joilla voisi olla vaikutusta niin omaan Google driveen. Sori, kuvia on paljon. Huomioitavaa, että kuvat otettu ennen kuin laite lähti pyörimään.

Linkki Google Drive kuviin https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing Ilmoitelkaa jos ei toimi. Testasin itse incognitossa ja aukesi ja kuvia pystyi selaamaan.
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 019
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2008 : tänään kello 13:01 »
Nopeasti omat hajatelmat kuvista:

- keruun maks lämpö 20C, olikos vakiona 30C? Jos oli, niin kannattaa muuttaa kun tuo 20C voi ylittyä kun keruupumppu on tauolla. En tiedä onko oikea ongelma.
- keruupumpun ohjaus on käsiohjaus ja 100% nopeus. Muuttaisin automaatille, pumppu hakee itse parhaan meno-paluu -erotuksen keruunesteen lämmölle.
- asteminuutit, kompuran käynnistys -60. Laittaisin -120 alkuun, vaikuttaa heti kompuran käynnistyksiin. Voi kokeilla matalampaakin, vaikka -180 kunnes sisälämpö ei enää pysy tasaisena ja siitä vähän takaspäin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2009 : tänään kello 13:21 »
Näyttäisi lämmittävän vastuksella.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2010 : tänään kello 14:17 »
Näyttäisi lämmittävän vastuksella.

Kuvat oli otettu ennen kuin kompreasori lähti käyntiin.

Päivitetyt tiedot ja varsinkin loki olisi nyt hyvä saada, kun pumppu käy ilmeisesti kompressorilla.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2011 : tänään kello 15:52 »
Kuvan ... 6880 mukaan 4kW on käytössä ja asteminuutit jotain -380.
Käyttöpriorisoinnin mukaan teki käyttövettä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 019
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2012 : tänään kello 16:23 »
Itekin käsitin, että kuvat otettu ennen kuin kone "hyrähti käyntiin" eli kompura olisi käynnistynyt. Katsoin myös että vastuskäyttö kuvissa menossa, mutta jätin huomiotta tuon oletuksen takia.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2013 : tänään kello 17:49 »
Kiitos tiedoista. Minäpä käväsen kohta ottamassa uudet kuvat nyt kun pumppu on päivän hyrskytellyt. Pahoittelut ylimääräisestä vaivasta.
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2014 : tänään kello 17:55 »
Nibe on kyllä aika  iso tehoinen 150 neliöiseen taloon. Käyttöveden pysäytysarvot on aika alhaiset . Asentajan ohjekirjassa on korkeammat.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2015 : tänään kello 18:44 »
Ai että, pääsi maalämpöfoorumille liittymään kun okt ostettiin ja ......

Kun akuutti ongelma on selätetty, niin vaihda Niben tietoihin talon pääsulakkeen koko.
Nyt Niben tietona on 16A pääsulake.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2016 : tänään kello 18:50 »
Noniin, käväsin uudet kuvat ottamassa. Linkki: https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing

- keruun maks lämpö 20C, olikos vakiona 30C? Jos oli, niin kannattaa muuttaa kun tuo 20C voi ylittyä kun keruupumppu on tauolla. En tiedä onko oikea ongelma.
Tätä asetusta en äkkiseltään hoksannut että missä tämä on? Ei tosiaan tietoa että onko näihin koskettu. Aiempi omistaja meinasi että ainoastaan lämpökäyrää laskenut ja ei ole koskaan muuten koneeseen koskenut.
- keruupumpun ohjaus on käsiohjaus ja 100% nopeus. Muuttaisin automaatille, pumppu hakee itse parhaan meno-paluu -erotuksen keruunesteen lämmölle.
Asetus muutettu automaattiselle.
- asteminuutit, kompuran käynnistys -60. Laittaisin -120 alkuun, vaikuttaa heti kompuran käynnistyksiin. Voi kokeilla matalampaakin, vaikka -180 kunnes sisälämpö ei enää pysy tasaisena ja siitä vähän takaspäin.
Tämä vaihdettu -120. Oletettavasti löysin oikean kohdan. Kuvat otettu muutosten jälkeen.
Päivitetyt tiedot ja varsinkin loki olisi nyt hyvä saada, kun pumppu käy ilmeisesti kompressorilla.
Miten tuon lokin saa otettua? Häiriölokissa ei ollut itse laitteessa juuri mitään tietoa.
Nibe on kyllä aika  iso tehoinen 150 neliöiseen taloon. Käyttöveden pysäytysarvot on aika alhaiset . Asentajan ohjekirjassa on korkeammat.
Talon alkuperäisellä omistajalla ollut tarkoitus rakentaa autotalli. Maalämpöpiiri, sähköt, vesiputket ym. vedetty ja pohjiakin tehty mutta homma stopannut sitten, joten siitä syystä kone mitoitettu vähän jytkymmäksi. Lopulta rakentaneet vain autokatoksen. Itsellä ei vielä suunnitelmia että tuleeko tuohon autotalli...vai deluxe saunarakennus määlämmöllä ;).

Muutama kysymys asetuksista:
- Punaisessa kalvopaisuntasäiliössä on paine n.1.2 baria, se lienee oikeahko? Ainakin talon edellinen omistaja sanoi että sen pitäisi olla oikea.
- Asteminuuttiasetukset 4.9.3 onko nuo muut arvot (käynnistysero lisälämpö ja lisälämm. portaiden ero) järkevät?
- Jaks. Korotus 2.9.1 - mitä tämä tekee? Olettaisin että tämä on se legionella lämmitys kun tuossa on 14 pv korotusjakso. Onko se yleensä ok asetus sille?
- Talon edellinen omistaja ei tiennyt, että onko vaiheen tunnistusjärjestelmää kytketty. Varokekoko on asetettu 16A joka on ryhmän automaattivarokkeiden koko. Tämänhän pitäisi olla 25A joka on pääsulakkeiden koko jos nuo tunnistimet on asennettu. Vaihejärjestyksen se tunnisti kun sen haki (vaihejärjestys havaittu). Kertooko tämä siis sen, että ne ovat asennettu? Toki ei ole iso homma koppasta tuota keskusta auki ja vilkaista, mutta jos tähän löytyy tietoa niin ei viitsi sinettejä murtaa.

EDIT: kommenttina maalämmittäjälle: Niben tuesta sanottiin, että 16A on oikea asetus jos noita virrantunnistimia ei ole asennettu ja on epäselvää, että onko niitä laitettu vai ei. Jos ne ovat siellä niin oikea asetus on toki 25A, mutta en ole asiasta varma eikä ollut edellinen talon omistajakaan. Laitteessa oli tosiaan 9 vuotta vanha firmis, sihtejä ei koskaan puhdistettu eikä tehty yhtään mitään koko laitteelle.

Iso kiitos kaikille vastanneille ja asiassa auttaneille!  :)
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2017 : tänään kello 18:54 »

EDIT: kommenttina maalämmittäjälle: Niben tuesta sanottiin, että 16A on oikea asetus jos noita virrantunnistimia ei ole asennettu ja on epäselvää, että onko niitä laitettu vai ei. Jos ne ovat siellä niin oikea asetus on toki 25A, mutta en ole asiasta varma eikä ollut edellinen talon omistajakaan. Laitteessa oli tosiaan 9 vuotta vanha firmis, sihtejä ei koskaan puhdistettu eikä tehty yhtään mitään koko laitteelle.


Juuri noin.

Kyllä virrantinnistimet luultavasti jonnekin on asennettu, koska Nibe näytti kuvassa ...6880 7-8A virtoja ja uudessa kuvassa virrat olivat 2-3A.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2018 : tänään kello 19:11 »
Kompressori käy ja ei ole enää vastus käytössä (kuvan ... 6941 mukaan).

Laita FAT32 formatoitu USB-muistitikku Nibeen ja loggaus käyntiin 1 minuutin välein.
Lokin voit laittaa huomenna tänne, niin katsellaan porukalla.
Loggaus lopetetaan ensin ja sitten vasta otetaan USB-tikku pois.

Tiedonkeruu-osassa on mainio logintutkija-ohjelma, jolla on helppo katsella lokeja.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Volador22

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2019 : tänään kello 19:25 »
Nytpä pitäisi olla lokitus päällä.

Ja näemmä inverttervika on palannut. Lukee taas sama errori että invertterivika ja piti laittaa tuo sähkölämmitykselle. Prkl...

Tuohon liittyen kysymys, että onko oikea tapa toimia vaihtaa käyttötila autosta -> lisäys vai laittaa tuo laitteen pääkytkin I tilasta kolmioon jossa on viiva keskellä, eli ilmeisesti häiriötila?
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 672
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2020 : tänään kello 19:47 »
Tuohon liittyen kysymys, että onko oikea tapa toimia vaihtaa käyttötila autosta -> lisäys vai laittaa tuo laitteen pääkytkin I tilasta kolmioon jossa on viiva keskellä, eli ilmeisesti häiriötila?

Minulla oli 2024 kompressoriongelmia ja muistaakseni en kääntänyt katkaisinta itse ja Nibe osasi käyttää vastuksia kun tarvitsi. Teki lämmöt ja käyttövedet vastuksella.

Asentaja käsikirja ei selitä Valmiustilan toimintaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä