Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 677843 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1920 : 19.04.23 - klo:13:05 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kompura pysähtyi tuon takia ja pumppu jäi lepotilaan.

Noin puolen tunnin kuluttua lämmitys alkoi taas ja siitä asti pumppu toiminut normaalisti (häly tuli eilen klo 13 maissa). Paikalla kävi naapuri tsekkaamassa huoltovalikon ja ilmoitukset läpi, ei aktiivisia hälytyksiä. SIlti nettiselaimella katsottuna näyttää tuo herja edelleen olevan päällä, pumppu toimii kuitenkin ihan normaalisti. Tuosta ei löytynyt edes vikamuistista mainintaa. Yleensä tuon aiheuttaa joku häiriö sähkönsyötössä, mutta kuittaantuu itsestään pois.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1921 : 19.04.23 - klo:13:13 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kompura pysähtyi tuon takia ja pumppu jäi lepotilaan.

Noin puolen tunnin kuluttua lämmitys alkoi taas ja siitä asti pumppu toiminut normaalisti (häly tuli eilen klo 13 maissa). Paikalla kävi naapuri tsekkaamassa huoltovalikon ja ilmoitukset läpi, ei aktiivisia hälytyksiä. SIlti nettiselaimella katsottuna näyttää tuo herja edelleen olevan päällä, pumppu toimii kuitenkin ihan normaalisti. Tuosta ei löytynyt edes vikamuistista mainintaa. Yleensä tuon aiheuttaa joku häiriö sähkönsyötössä, mutta kuittaantuu itsestään pois.

Vastaavaa oma pumppu tehnyt kun käyttövesijakso on päättynyt ja siirrytty matalien asteminuuttien kuromiseen. Kovilla pakkasilla muistaakseni tätä teki, laskin käyttöveden lämpötilaa ja ei hetkeen ole tuota tehnyt.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1922 : 19.04.23 - klo:13:17 »
Vastaavaa oma pumppu tehnyt kun käyttövesijakso on päättynyt ja siirrytty matalien asteminuuttien kuromiseen. Kovilla pakkasilla muistaakseni tätä teki, laskin käyttöveden lämpötilaa ja ei hetkeen ole tuota tehnyt.

Tässä ei ollut mitään dramaattista tekijää taustalla, ulkona +10C ja minimitaajuudella noin 28C vettä tehnyt jo toista tuntia putkeen tasaisesti. Sitten yhtäkkiä tuo häly ja stoppi. Veikkaan siis, että joku vaihe käynyt alhaalla jostain syystä, mutta tuo häly jäänyt nyt kummittelemaan "aktiivisena" tuonne nettiselaimelle, missään muualla sitä ei näy ja laite pelaa normaalisti. Se kuitenkin vähän mielessä kummittelee aina kun laitteen tilaa käyn tsekkaamassa, joskos siellä sittenkin on jotain vikaa jossain... Kun ei itse paikalle pääse niin vielä pahempi :)


Edit. Eilen näytti "vika"hälytys poistuneen myupwaysta. Taisi olla siellä päässä vika päällä eikä MLPssä.
« Viimeksi muokattu: 20.04.23 - klo:09:12 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1923 : 05.05.23 - klo:22:44 »
Kone on nyt vastuksilla ja kaivon lämmöt seuraa lämmityspuolen lämpöjä. Tällä hetkellä 30°C nurkilla.
Tämä siis normaalia, kun kompura lepäilee.

Tänään viimeinkin vaihtui invertteri ja kone pelaa taas. Yllättävän paljon piti purkaa, että sai kohteen esiin. Kaikkiaan n. 3 tunnin homma. Alkoi hivenen jo harmittaa suoralla sähköllä lämmittäminen. Pitää muuten vastuksilla yllättävän kovaa meteliä.
Viallinen invertteri lähti takaisin Nibelle. Mitä lie sillä tekevät.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1924 : 27.05.23 - klo:11:05 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kyllä noita on tullut, mutta ei ilmeisesti tarvitse olla huolissaan. Kolme kappaletta pariin viimeiseen vuoteen ja sitten syksyllä yksi päivä jolloin neljä kappaletta. En ole oikein syytä tuolle löytänyt, paitsi ehkä joskus tuulinen sää (puut osuu linjoihin). Väitän, että ovat nuo hälyt vähenemään pain vuosi vuodelta, kun kaapeloinnit enemmän ja enemmän maan sisässä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1925 : 27.05.23 - klo:11:12 »
Tänään viimeinkin vaihtui invertteri ja kone pelaa taas. Yllättävän paljon piti purkaa, että sai kohteen esiin. Kaikkiaan n. 3 tunnin homma. Alkoi hivenen jo harmittaa suoralla sähköllä lämmittäminen. Pitää muuten vastuksilla yllättävän kovaa meteliä.
Viallinen invertteri lähti takaisin Nibelle. Mitä lie sillä tekevät.

Hyvä, että tuli kuntoon. Ilmeisesti aiemmin oli "vikatilakäyttö" valittuna hälytysvalikosta, käyttövesi ja lämmitys toimi normaalisti? Toimiko tuo ihan ok? Joskus muistelin juttua, että käyttövettä ei oikein tahtoisi lämmittää vikatilassa
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1926 : 27.05.23 - klo:16:37 »
Tyhmä kysymys: kannattaako lasiputkisulakkeita olla varuiksi, nuohan eivät kalliita olisi ja vian sattuessa mahdollista kokeilla heti tuolla korjausta? Täällä pääosin kaapelit maassa, mutta välillä ukkosella valot välkkyy silti. Mikä sulake mahtaa olla oikea F1255-6 pumppuun? Ehkä 2-4A tms, mutta noita kun nopeita ja hitaita, niin ymmärrys loppuu siihen. Vai onko tuossa vain se koppa avattaessa näkyvissä oleva automaattisulake?
« Viimeksi muokattu: 29.05.23 - klo:08:59 kirjoittanut Siikki »
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1927 : 09.06.23 - klo:06:30 »
Hyvä, että tuli kuntoon. Ilmeisesti aiemmin oli "vikatilakäyttö" valittuna hälytysvalikosta, käyttövesi ja lämmitys toimi normaalisti? Toimiko tuo ihan ok? Joskus muistelin juttua, että käyttövettä ei oikein tahtoisi lämmittää vikatilassa

Meillä on tuo "ominaisuus" poistettu käytöstä eli vikatilasta huolimatta jauhaa käyttöveden ja lämmityksen. Modbusin päässä oleva raspi satunnaisesti buuttailee ja sen vuoksi ollaan välillä vikatilassa.

Onneksi oli Nibeturvaa vielä 6kk jäljellä eli hommasta ei jäänyt itselle mitään kuluja, muuta kuin n. 1000 kWh vastuksilla painettua sähköä huhtikuulta. Korvasivat siis kotivakuutuksen omavastuun ja ikävähennyksen.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1928 : 13.11.23 - klo:14:49 »
Tuli taas asteminuuttiasetusten logiikkaa ihmeteltyä, kun nyt kokeeksi kytkin pörssisähköohjauksen ohjaamaan kompuran pois päältä kalliilla tunneilla (aiemmin oli ulkoinen säätö pyyntiä tiputtamassa joka nosti asteminuutit kalliiden tuntien aikaan +100 arvoon), että lämmitys alkaa nopeammin kun ne halvat tunnit alkaa. Vastukset luonnollisesti estetty käytöstä.

Aiemmin jo huomasin, kuinka asetus "käynnistysero lisälämpö" vaikuttaa kompuran kierroslukuun siinä vaiheessa kun kone alkaa kelaamaan asteminuutteja lähemmäs kompuran starttirajaa. Eli mitä suurempi arvo tuossa on, sitä "laiskemmin" kompura heräilee isommille kierroksille. Ja vastaavasti, mitä pienempi arvo, sitä suuremmille kierroksille kompura pärähtää lämmityssyklin alussa.

Olen siis tuota asetusta hakenut sopivaksi, että kompura ei käy turhan isolla koska se nostaa kulutusta vähän turhaan koska lämmittämisellä ei todellisuudessa ole kauhean kiire missään vaiheessa koska lattia on yleensä hyvin varautunut.  Pistokokeilla laskettuna hyötysuhdekin tuosta kompuran turhasta keulimisesta kärsii.

Nykyiset asetukset on siis:
- käynnistä kompressori -40 (tälläkin haettu nopeaa lämmityksen aloitusta jos asteminuutit on nollassa tai yli)
- käynnistysero lisälämpö 1500
- lisälämmityksen portaiden ero 200

Eli olen tuota käynnistysero-arvoa säädellyt 100-2000 välillä (taisi olla min-max raja-arvot nuo), ja näyttää siltä että asteminuutit ei tipu näillä asetuksilla alemmas kuin -1540. Sama juttu kun käynnistyserona oli 2000 ja kompuran startti -80 -> asteminuutit tippui alimmillaan arvoon -2080. Ja sama juttu kun asetukset oli käynnitysero 500 ja kompuran startti -80 -> asteminuutit alimmillaan -580.

En ole vielä kokeillut, itä tapahtuu kun laittaa käynnistyseroksi 100 ja kompuran startti -40, jääkö asteminuutit -140 arvoon? No pitääpä kokeilla.

Sitten pitää varmaan vielä kokeilla, että onko tuolla lisälämmityksen portaiden erotusarvolla mitään vaikutusta mihinkään. On tää yhtä ihmettelyä ja säätöä, kun ei tätäkään logiikkaa ole valmistaja mitenkään avannut :)


Edit. Kokeiltu käynnistysero 100 ja kompuran startti -40 -> asteminuutit ei tipu -140 (tarkemmin -139) alemmas. Pitääpä kokkeilla miten pelittää pidemmän päälle tuo, varmasti hyvinkin ainakin lämmityskaudella mutta välikelejä ajatellen pitänee tiputtaa kompuran starttirajaa takaisin -80 hujakoille ettei ihan pätkäksi käynti käy.

Eli käynnistysero 100 ja kompuran startti -80 kokeiluun nyt vähäksi aikaa, kompura varmaan käy aika maksimia heti alkuun mutta se kelaa kyllä tuon 100 asteminuuttia nopsaan ylöspäin ja pitäisi sitten himmata nopeasti lähelle minimikierroksia.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1929 : 13.11.23 - klo:15:43 »
Oletko seurannut miten Niben taajuus muuttuu käynnistyksen jälkeen? Täällä aluksi taajuus on 20 Hz. Jos lämmöntarve ylittää 20 Hz vastaavan tuoton, AM laskee rajaan jossa sallii isompia taajuuksia. Siihen asti siis 20 Hz:llä.
 
Olen käyttänyt arvoja käynnistys -300, käynnistysero 600 ja lisälämmitysportaat 200.
Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4).
Niben saa tuottamaan enemmän tehoa nopeammin käynnistyksen jälkeen kun esim. käsin muuttaa AM < -450. Pörssisähkön kanssa parempi ajoituksen hallinta. Toki ei se ihan sellaisenaan riitä.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1930 : 13.11.23 - klo:15:46 »
Oletko seurannut miten Niben taajuus muuttuu käynnistyksen jälkeen? Täällä aluksi taajuus on 20 Hz. Jos lämmöntarve ylittää 20 Hz vastaavan tuoton, AM laskee rajaan jossa sallii isompia taajuuksia. Siihen asti siis 20 Hz:llä.
 
Olen käyttänyt arvoja käynnistys -300, käynnistysero 600 ja lisälämmitysportaat 200.
Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4).
Niben saa tuottamaan enemmän tehoa nopeammin käynnistyksen jälkeen kun esim. käsin muuttaa AM < -450. Pörssisähkön kanssa parempi ajoituksen hallinta. Toki ei se ihan sellaisenaan riitä.

Suurin muutos hertzien nousulle mielestäni tulee kun säätää lisälämmön käynnistyseroa, kuten yllä koitin selvittää. Tuossa pitää sitten olla tarkkana, jos vastukset sallittu, ettei missään tapauksessa käytä vastuksia turhaan jos eron asettaa pieneksi.

Tuota voi kokeilla kun käynnistyksen jälkeen muutat tuota käynnistyseroa, laitat sen vaikka arvoon 200 niin pitäisi heti kuulua kuinka kompura alkaa kiihdyttämään kierroksia.


"Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4)."

^Oon tuon kaavan täältä vissiin joskus kauan aikaa sitten bongannut, enkä sitä silloin ihan sisäistänyt. Tuossa hyvinkin on perää. En ole syvällisemmin kuitenkaan asiaan perehtynyt, käytännön tasolla vaan ja koittanut saada kompuran käymään sopivilla kierroksilla alkuun ja sitten hetken päästä rauhoittumaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1931 : 13.11.23 - klo:17:01 »

Tuota voi kokeilla kun käynnistyksen jälkeen muutat tuota käynnistyseroa, laitat sen vaikka arvoon 200 niin pitäisi heti kuulua kuinka kompura alkaa kiihdyttämään kierroksia.


En havainnut muutosta taajuudessa kun laskin käynistyseroa 600 -> 400 .
Uusi raja isompien taajuuksien käytölle on nyt siis -400, minkä alapuolella vasta Nibe "herää" isommille taajuksille.

Jos laitan tuon ehdottamasi 200, on raja mielestäni -350.

Anyway, olen miettinyt pörssisähkön ottamista mutta toistaiseksi vasta testailen miten Nibeä ohjaisi. Jonkinlainen ajastus AM ja pyynnin arvon muutosten avulla on mielessä. Kuitenkin epäilyttää että en tule pääsemään siihen että lämmitys vain yöllä riittäisi tässä rakennuksessa, ainakaan pakkasella.


 

Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1932 : 06.06.24 - klo:09:08 »
F1255 päivitetty eilen 9699R4 softalla. Tai no päivittyi ihan itse vain kuittaamalla kun oli jo kiinni myUplinkissä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Invertteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1933 : 04.10.24 - klo:16:56 »
Onko kenelläkään logitiedostoja F1255-12 tai F1155-12 pumpusta kovien pakkasten aikaan, ajalta jolloin pumppu pyörii hieman pitempään lähellä maksimia 93Hz. Olen liittänyt oman pumpun Home Assistanttiin ja kun sieltä tulee niin hienosti datat näkyville niin olen huomannut, että omassa pumpussa jäädään aika paljonkin luvatuista hyötysuhdeluvuista vaikka käyttönkohde on aika optimi. Lattialämmitys jossa menolämpö aina alle 35 vaikka kovat pakkaset eikä kaivokaan ole ollut liian kylmä. Suurin antoteho minkä oma pumppu on antanut viime talvena on 10.5kW (93Hz, eli täyskaasu) joka jää melkein 25-30% luvatusta tehosta 0/35 tilanteessa. Olisin kiinnostunut tekemään pientä vertailua vastaaviin pumppuihin, että näkisi hieman onko käytös normaalia.

Poissa RhooCqdT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1934 : 28.10.24 - klo:12:24 »
Mitenkäs tämän kamppeen päivitys, onko tärkeää? Ollut 2019 asti käytössä ilman nettiyhteyttä. Olisiko suotavaa päivittää, samalla näyttäisi saavan pörssisähköseurannan myös mukaan. Ainut ongelma on korvessa oleva internet joka on heikko. Paljonkohan vaatii kaistaa?  Kokeilin suoraan ethernet kaapelilla yhdistää, mutta mitään signaalia masiina ei anna yhteyden luomisesta. Täytyyköhän siis ensin usb-kikkailulla asentaa uusin softa?

Entä mikä idea on termostaattien vääntämisestä isoimmalle ja lämpökäyrää laskemalla säätää tilanne sopivaksi?

E. kyseessä F1255-12 R EM ja talo lämpiää pattereilla, ennen maalämpöön siirtymistä oli puukattila. Lisäksi sisälämpötunnistin on keskellä taloa, talvella takka lämpeää useasti.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 480
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1935 : 28.10.24 - klo:16:07 »
Onko kenelläkään logitiedostoja F1255-12 tai F1155-12 pumpusta kovien pakkasten aikaan, ajalta jolloin pumppu pyörii hieman pitempään lähellä maksimia 93Hz. Olen liittänyt oman pumpun Home Assistanttiin ja kun sieltä tulee niin hienosti datat näkyville niin olen huomannut, että omassa pumpussa jäädään aika paljonkin luvatuista hyötysuhdeluvuista vaikka käyttönkohde on aika optimi. Lattialämmitys jossa menolämpö aina alle 35 vaikka kovat pakkaset eikä kaivokaan ole ollut liian kylmä. Suurin antoteho minkä oma pumppu on antanut viime talvena on 10.5kW (93Hz, eli täyskaasu) joka jää melkein 25-30% luvatusta tehosta 0/35 tilanteessa. Olisin kiinnostunut tekemään pientä vertailua vastaaviin pumppuihin, että näkisi hieman onko käytös normaalia.

Tuossahan on oleellista myös keruupiirin lämpötilaero. Se on vakiotestausessa 3K ja lämmönjaon dT 5K
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Opcode

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1936 : 31.10.24 - klo:15:58 »
Onkohan kukaan täällä törmännyt tuoreimpien ohjelmistopäivitysten jälkeen ongelmiin F1255:n (tai jonkin Niben muun mallin) hälytysten resetoimisessa modbusin yli (esimerkiksi Home Assistantin NibeGW-integraatiolla)?

Hälytysten kuittaus etänä (modbusin yli) ole toiminut minulla enää sen jälkeen, kun päivitin firmiksen ensimmäiseen MyUplink-kykyiseen versioon. Myöskään uusin saatavilla oleva versio (9699R7) ei korjaa tilannetta. En tunnu olevan yksin tämän murheen kanssa, githubissa tuon NibeGW-integraation kehittäjä ja useampi käyttäjä ovat samassa veneessä. Osalla on Niben oma modbus-interface, osalla (kuten minulla) ESP32 tms. sitä emuloiva toteutus.

MyUplinkistä käsin hälytyksen nollaaminen toimii normaalisti.

Poissa Kooo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1937 : 19.11.24 - klo:08:09 »
Päivitin versiosta 9443R7 uusimpaan 9699R7. Tuon jälkeen kone on bootannut lähes päivittäin. Ei sen kummempaa virheilmoitusta. Onko muilla vastaavaa. Mistähän löytäisi version 9699R5?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1938 : 19.11.24 - klo:08:17 »
Päivitin versiosta 9443R7 uusimpaan 9699R7. Tuon jälkeen kone on bootannut lähes päivittäin. Ei sen kummempaa virheilmoitusta. Onko muilla vastaavaa. Mistähän löytäisi version 9699R5?

Ei ole mulle ikinä tuota R7 tarjonnut, R5 on viimeisin joka toiminut nyt ongelmitta sen ekan version jälkeen millä koneen sai siirrettyä myUplinkiin.

Liitteenä R5.

Edit. liian iso liitetiedosto, toimiikohan tämä linkki jonka kopsasin suoraan myUplinkistä:
https://api.myuplink.com/v2/brands/JAMA/firmware/noem-e10/version/9699R5/download
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 791
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1939 : 19.11.24 - klo:09:17 »
Päivitin versiosta 9443R7 uusimpaan 9699R7. Tuon jälkeen kone on bootannut lähes päivittäin. Ei sen kummempaa virheilmoitusta. Onko muilla vastaavaa. Mistähän löytäisi version 9699R5?

Itselläni myös tuo Versio: 9699R7. Ei mielestäni mitään ongelmia, uudelleenkäynnistymisiä ei ainkaan näytä tapahtuneen, mutta mistähän sen edes nyt tietäisi.

Mistähän pääsee käsiksi siihen vanhaan kunnon tekstilokiin?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kooo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1940 : 19.11.24 - klo:16:26 »
Itselläni myös tuo Versio: 9699R7. Ei mielestäni mitään ongelmia, uudelleenkäynnistymisiä ei ainkaan näytä tapahtuneen, mutta mistähän sen edes nyt tietäisi.

Mistähän pääsee käsiksi siihen vanhaan kunnon tekstilokiin?

Ainakin minulta löytyi tuo hälytysloki 3.4 jossa viimeisimmät tapahtumat.

Poissa Kooo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1941 : 19.11.24 - klo:16:40 »
Ei ole mulle ikinä tuota R7 tarjonnut, R5 on viimeisin joka toiminut nyt ongelmitta sen ekan version jälkeen millä koneen sai siirrettyä myUplinkiin.

Liitteenä R5.

Edit. liian iso liitetiedosto, toimiikohan tämä linkki jonka kopsasin suoraan myUplinkistä:
https://api.myuplink.com/v2/brands/JAMA/firmware/noem-e10/version/9699R5/download

edit. Nyt sain toimimaan tuolla linkillä. Kiitos, laitan kokeiluun.
Tällä linkillä toimii, jos joku tarvitsee.
https://api.myuplink.com/v2/brands/NIBE/firmware/nibe-e10/version/9699R5/download

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 791
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1942 : 20.11.24 - klo:09:24 »
Ainakin minulta löytyi tuo hälytysloki 3.4 jossa viimeisimmät tapahtumat.

Mutta näihin ei pääse enää etänä kiinni? Vanhassa sai koko listauksen etänä. Nyt loppuu info valikko 3.3 kohtaan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1943 : 20.11.24 - klo:09:31 »
Mutta näihin ei pääse enää etänä kiinni? Vanhassa sai koko listauksen etänä. Nyt loppuu info valikko 3.3 kohtaan.

MyUplinkissä om ylärivillä "Yleistä" -alasvetovalikko ja siellä "Ilmoitukset" josta näkee hälytykset. Tai näkee ne mitkä ovat tulleet myUplinkin aikana, aikaisempia ei ainakaan mulla näy.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 791
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1944 : 20.11.24 - klo:10:06 »
MyUplinkissä om ylärivillä "Yleistä" -alasvetovalikko ja siellä "Ilmoitukset" josta näkee hälytykset. Tai näkee ne mitkä ovat tulleet myUplinkin aikana, aikaisempia ei ainakaan mulla näy.

Eipä siellä mitään ole saapuneissa ja arkistoiduissa yksi tapahtuma. Voiko olla käynyt niin, että järjestelmään mahtuu 999 tapahtumaa, ei kait... Luulisi, että tammikuun jälkeen on jotain muutakin mainittavaa tapahtunut?!

Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1945 : 20.11.24 - klo:11:47 »
Sama juttu, ei ole ilmoituksia täälläkään. Vanhassa Nibe ohj. meille tulee joka pv. "liian korkea paluuveden lämpötila" hälytystä aina koko kesän, satoja kuukausittain. Ei yhtään ko. hälyä uudessa "shitssa softassa.."? En maksata enää mokomasta, kun ei sitä juurikaan tule enää käytettyä, mokomaa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1946 : 22.01.25 - klo:18:56 »
9699R7 ollut nyt itsellä pari viikkoa ajossa ja ainakin toistaiseksi toiminut mallikkaasti ja tuntuu, että pumppu käy tasaisemmin (kompressorin taajuus on tasaisempi kuin aikaisemmin eikä heittele laidasta laitaan). Tuli tehtyä myös muita pieniä säätöjä samalla, joten niilläkin saattoi olla osuutensa. Asteminuuttiasetus on -120, mutta pumppu tuntuu heiluvan -80...-100 välillä, eli ei edes yritä mennä tuohon asteminuuttiasetukseen.

Sen sijaan rupesin ihmettelemään imukaasun BT17 lämpötilan huojuntaa. Muut anturit näyttävät hyvin tasaisia käyriä, joten en ainakaan suoraan keksinyt miksi imukaasun lämpötila heittelehtii, lokeista päätellen tehnyt näin ainakin vuoden. Tarkastelin tarkemmin yhtä tasaista jaksoa, jossa ollut vastaavaa heiluntaa. Tuolloin kompressori käynyt jatkuvasti 47 hz, kuumakaasu tasaiset 57 C ja keruun tulo +0,5 C ja meno -2,5 C ja lämmönjakokin käynyt tasaisella nopeudella ja lämpötiloilla.

Ehkä joku viisaampi osaa valaista, että onko moinen normaalia.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 424
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1947 : 23.01.25 - klo:18:04 »
9699R7 ollut nyt itsellä pari viikkoa ajossa ja ainakin toistaiseksi toiminut mallikkaasti ja tuntuu, että pumppu käy tasaisemmin (kompressorin taajuus on tasaisempi kuin aikaisemmin eikä heittele laidasta laitaan). Tuli tehtyä myös muita pieniä säätöjä samalla, joten niilläkin saattoi olla osuutensa. Asteminuuttiasetus on -120, mutta pumppu tuntuu heiluvan -80...-100 välillä, eli ei edes yritä mennä tuohon asteminuuttiasetukseen.

Sen sijaan rupesin ihmettelemään imukaasun BT17 lämpötilan huojuntaa. Muut anturit näyttävät hyvin tasaisia käyriä, joten en ainakaan suoraan keksinyt miksi imukaasun lämpötila heittelehtii, lokeista päätellen tehnyt näin ainakin vuoden. Tarkastelin tarkemmin yhtä tasaista jaksoa, jossa ollut vastaavaa heiluntaa. Tuolloin kompressori käynyt jatkuvasti 47 hz, kuumakaasu tasaiset 57 C ja keruun tulo +0,5 C ja meno -2,5 C ja lämmönjakokin käynyt tasaisella nopeudella ja lämpötiloilla.

Ehkä joku viisaampi osaa valaista, että onko moinen normaalia.

Käsittääkseni BT17 pitäisi olla 2-3C yli BT10:n, jotta kylmäaine varmasti höyrystyy.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1948 : 23.01.25 - klo:22:40 »
Käsittääkseni BT17 pitäisi olla 2-3C yli BT10:n, jotta kylmäaine varmasti höyrystyy.

Nyt BT17 lämpötila on käynyt jatkuvasti BT10:n alla. Koitin foorumilta kaivella muiden F1255 lokeja ja yhtä voimakasta huojuntaa ei kyllä vastaan tullut. Joissain oli hieman vastaavaa havaittavissa, mutta ei jatkuvaa monen asteen sahaamista. Tuo sahaaminen näyttäisi olevan säännöllistä ja jatkuvasti yli 4 asteen eroa.

Kokeilin ajaa lämmönkeruupumppua käsiohjauksella 95% nopeudella ja lämmönkeruun lämpötilat nousivat ja dT pieneni asteeseen, mutta imukaasu tekee edelleen samanlaista sahausta, joten tämä liittyy nyt jotenkin höyrystimen puolelle tai kylmäainekiertoon. Samalla huomasin, että imukaasun lämpötila pysyttelee esim. +5 asteessa hetken, jonka jälkeen lämpötila romahtaa melko nopeasti +1 asteeseen ja nousee sieltä jälleen melko nopeasti +5 asteeseen.

Laitoin aikaisemman lokin liitteeksi, jos joku saisi siitä jotain irti. Olisiko kylmäaineet vähissä, paisuntaventtiilissä jotain vikaa vai onko tämä tarkoituksellista toimintaa?
« Viimeksi muokattu: 24.01.25 - klo:10:17 kirjoittanut juqyiu »

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1949 : 25.01.25 - klo:15:19 »
Nyt BT17 lämpötila on käynyt jatkuvasti BT10:n alla. Koitin foorumilta kaivella muiden F1255 lokeja ja yhtä voimakasta huojuntaa ei kyllä vastaan tullut. Joissain oli hieman vastaavaa havaittavissa, mutta ei jatkuvaa monen asteen sahaamista. Tuo sahaaminen näyttäisi olevan säännöllistä ja jatkuvasti yli 4 asteen eroa.

Kokeilin ajaa lämmönkeruupumppua käsiohjauksella 95% nopeudella ja lämmönkeruun lämpötilat nousivat ja dT pieneni asteeseen, mutta imukaasu tekee edelleen samanlaista sahausta, joten tämä liittyy nyt jotenkin höyrystimen puolelle tai kylmäainekiertoon. Samalla huomasin, että imukaasun lämpötila pysyttelee esim. +5 asteessa hetken, jonka jälkeen lämpötila romahtaa melko nopeasti +1 asteeseen ja nousee sieltä jälleen melko nopeasti +5 asteeseen.

Laitoin aikaisemman lokin liitteeksi, jos joku saisi siitä jotain irti. Olisiko kylmäaineet vähissä, paisuntaventtiilissä jotain vikaa vai onko tämä tarkoituksellista toimintaa?

Taitaa paisuntaventtiili ja tulistus olla tässä pääsyyllinen. Kannattaisikohan tulistusta hieman säätää suoraan paisuntaventtiililtä ja katsoa vaikutusta vai antaa asian vain olla?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 424
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1950 : 25.01.25 - klo:18:40 »
Näyttäisi lähes kaikki mittaukset "vipattavan".
Lienee kylmäukon hommaa säätää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1951 : 25.01.25 - klo:20:05 »
Imukaasu värähtelee n. 3min jaksoissa n. 4C,  näkyy myös kuumakaasussa

Aivan samanlainen ilmiö on jäsen @JariR80 Jämä RST koneessa

Muutamassa F750 poistoilmapumpussa olen havainnut saman ilmiön
Parhaassa värähtely on 10-12C. Tätä pumppua on Niben valtuuttama huoltomies käynyt hoitamassa neljä kertaa saamatta mitään muutosta aikaan.
Paisuntaventtiiliin ei ole suostunut koskeen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1952 : 25.01.25 - klo:21:06 »
Tuossa lokissa on tosiaan vähän termostaatteja jarruttamassa myös menoa, mutta samanlaista suheroa ilman termostaattien jarruttelua löytyy lokeista. Viime vuoden -26C pakkasilla huojunta ollut "vain" n. 0,6C ja heilahdukset 25 kertaa tunnissa, eli vähän tahti tihentyy, mutta heilahdukset pieniä. Maapiiri toki kävi myös vähän kylmänä, -0,9C -> -3,8C ja imukaasun lämpö +2,6C -> +2,0C.

Pumppu tosiaan toimii muuten moitteetta, joten ehkä annan asian olla tai en ainakaan keskellä talvea ja viikonloppuna ala tuota säätämään. Olen 90% varma, että tulistusta säätämällä nuo heilahtelut saisi aisoihin. Nibe on varmasti joutunut tekemään kompromisseja, että pumppu toimisi optimaalisesti jossain vakiotilanteessa ja sitten tämmöisiä tilanteita muodostuu erinäisten tekijöiden seurauksena. Onkohan uudemmissa Nibeissä jo elektroniset paisuntaventtiilit, niillä luulisi saavan optimoitua myös imukaasun lämpötilan.

Voisihan tuota tietysti myös laittaa suoraan Nibelle kyselyä tuosta toiminnasta, paikallinen Nibe-huolto ei ole oikein vakuuttanut osaamisellaan.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1953 : 26.01.25 - klo:07:06 »
Imukaasu värähtelee n. 3min jaksoissa n. 4C,  näkyy myös kuumakaasussa

Aivan samanlainen ilmiö on jäsen @JariR80 Jämä RST koneessa

Muutamassa F750 poistoilmapumpussa olen havainnut saman ilmiön
Parhaassa värähtely on 10-12C. Tätä pumppua on Niben valtuuttama huoltomies käynyt hoitamassa neljä kertaa saamatta mitään muutosta aikaan.
Paisuntaventtiiliin ei ole suostunut koskeen.

ATS

Meillä oli lähes uutena yhdessä koneikossa värähtelyä ja omitusta käytöstä paisuntaventtiilissä.
Koputtelu venttiilin kylkeen auttoi usimmiten.
Juurisyy oli kuitenkin "Bulpin" kiinnitys putkeen.
Vinossa suhteessa putkeen, hiukan väärässä kohdassa putken kylkeen nähden ja löysästi kiinni.
Oikea bulpin asennus poisti häiriöt. 
Meilläkään ei "kylmäukko" suostunut koskemaan paisarin säätöön.
On liian suuritöinen ja epäonnistuminen siinä on suurenpi osa kuin, että sillä tulisi kuntoon.
Näin ainakina lähes uusissa laitteissa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1954 : 26.01.25 - klo:09:54 »
Lainaus
Juurisyy oli kuitenkin "Bulpin" kiinnitys putkeen.
Vinossa suhteessa putkeen, hiukan väärässä kohdassa putken kylkeen nähden ja löysästi kiinni.
Oikea bulpin asennus poisti häiriöt. 
Tämä tuntuu varsin uskottavalta syyltä.
Takaisinkytkentä imukaasun lämpötilasta paisuntaventtiilille ei toimi kunnolla.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1955 : 26.01.25 - klo:12:17 »
Juurisyy oli kuitenkin "Bulpin" kiinnitys putkeen.

Tämän voisi kyllä ensimmäisenä tarkistaa. Pumppu on vuodelta 2019, joten kyllä siinä ajassa paikat ehtii vähän löystymään, kun tulee jatkuvaa lämpötilanvaihtelua ja kompurakin ravistelee putkia melkein kaikilla taajuuksilla 20-90hz välillä.