Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 586315 kertaa)

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1920 : 06.04.23 - klo:10:24 »
Nyt se hajos.

Noin viisi ja puoli vuotta mentiin ilman ongelmia.
Nyt on taulussa vikakoodi 442/443 ja kompura ei lähde tulille.
Infovalikko näyttää jatkuvasti invertterin lämmöiksi 127,9° C, josta koko vikakoodi johtuu.

Veikkaisin siis invertterivikaa, kun sähköt pois käyttämällä vika tulee heti päälle, edes pumput ei pyörähdä käynnistyksessä.

Kompurassa tunteja 35000 ja startteja alle 3000 eli pitäisi olla vielä ok kunnossa.

Onko kokemuksia aiheesta?
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1921 : 06.04.23 - klo:11:12 »
Nyt se hajos.

Noin viisi ja puoli vuotta mentiin ilman ongelmia.
Nyt on taulussa vikakoodi 442/443 ja kompura ei lähde tulille.
Infovalikko näyttää jatkuvasti invertterin lämmöiksi 127,9° C, josta koko vikakoodi johtuu.

Veikkaisin siis invertterivikaa, kun sähköt pois käyttämällä vika tulee heti päälle, edes pumput ei pyörähdä käynnistyksessä.

Kompurassa tunteja 35000 ja startteja alle 3000 eli pitäisi olla vielä ok kunnossa.

Onko kokemuksia aiheesta?

Mitä tapahtuu lämpötilalle, kun kone ollut virrattomana muutaman tunnin? Ettei olisi vaan anturivika? (päätellen siitä, että lämpötila koko ajan sama vaikka kompura on ollut paussilla)

Edit.
Tuollaisia toimenpiteitä ehdotuksissa, jos vika tosiaan on "todellinen": kts. liite

https://www.nibe.eu/download/18.58e7764b16737f7f1f582/1542891275145/alarm_code_overzicht.pdf
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1922 : 06.04.23 - klo:12:37 »
Invertterin lämpötila on jatkuvasti 127,9°C.

Onkohan tuo particle filter lämmitysverkon suodatin?
Lämmitysverkossa tavara kiertää kyllä ja kämpässä lämpöä piisaa vastuksilla.
Ei auta bootit eikä sadetanssit.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1923 : 06.04.23 - klo:12:56 »
Invertterin lämpötila on jatkuvasti 127,9°C.

Onkohan tuo particle filter lämmitysverkon suodatin?
Lämmitysverkossa tavara kiertää kyllä ja kämpässä lämpöä piisaa vastuksilla.
Ei auta bootit eikä sadetanssit.

Ei näkynyt manuaalissakaan tietoa kompuran lämpötila-anturista.. Helpoimmalla tuon paikkansapitävyyden saa selville, kun kaivaa kompuran esille ja mittaa sen lämpötilan, eiköhän tuon kädelläkin läheltä kokeilemalla tunne että hehkuuko se yli 100-asteisena vai ei. Mitäs muut lämpötila-anturit kertoo kun pumppu on jonkin aikaa seissyt tekemättä mitään?

Luulisi tuon particle filterin tarkoittavan lämmityspuolen suodatinta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1924 : 06.04.23 - klo:13:21 »
Kone on nyt vastuksilla ja kaivon lämmöt seuraa lämmityspuolen lämpöjä. Tällä hetkellä 30°C nurkilla.
Tämä siis normaalia, kun kompura lepäilee.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1925 : 19.04.23 - klo:13:05 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kompura pysähtyi tuon takia ja pumppu jäi lepotilaan.

Noin puolen tunnin kuluttua lämmitys alkoi taas ja siitä asti pumppu toiminut normaalisti (häly tuli eilen klo 13 maissa). Paikalla kävi naapuri tsekkaamassa huoltovalikon ja ilmoitukset läpi, ei aktiivisia hälytyksiä. SIlti nettiselaimella katsottuna näyttää tuo herja edelleen olevan päällä, pumppu toimii kuitenkin ihan normaalisti. Tuosta ei löytynyt edes vikamuistista mainintaa. Yleensä tuon aiheuttaa joku häiriö sähkönsyötössä, mutta kuittaantuu itsestään pois.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1926 : 19.04.23 - klo:13:13 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kompura pysähtyi tuon takia ja pumppu jäi lepotilaan.

Noin puolen tunnin kuluttua lämmitys alkoi taas ja siitä asti pumppu toiminut normaalisti (häly tuli eilen klo 13 maissa). Paikalla kävi naapuri tsekkaamassa huoltovalikon ja ilmoitukset läpi, ei aktiivisia hälytyksiä. SIlti nettiselaimella katsottuna näyttää tuo herja edelleen olevan päällä, pumppu toimii kuitenkin ihan normaalisti. Tuosta ei löytynyt edes vikamuistista mainintaa. Yleensä tuon aiheuttaa joku häiriö sähkönsyötössä, mutta kuittaantuu itsestään pois.

Vastaavaa oma pumppu tehnyt kun käyttövesijakso on päättynyt ja siirrytty matalien asteminuuttien kuromiseen. Kovilla pakkasilla muistaakseni tätä teki, laskin käyttöveden lämpötilaa ja ei hetkeen ole tuota tehnyt.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1927 : 19.04.23 - klo:13:17 »
Vastaavaa oma pumppu tehnyt kun käyttövesijakso on päättynyt ja siirrytty matalien asteminuuttien kuromiseen. Kovilla pakkasilla muistaakseni tätä teki, laskin käyttöveden lämpötilaa ja ei hetkeen ole tuota tehnyt.

Tässä ei ollut mitään dramaattista tekijää taustalla, ulkona +10C ja minimitaajuudella noin 28C vettä tehnyt jo toista tuntia putkeen tasaisesti. Sitten yhtäkkiä tuo häly ja stoppi. Veikkaan siis, että joku vaihe käynyt alhaalla jostain syystä, mutta tuo häly jäänyt nyt kummittelemaan "aktiivisena" tuonne nettiselaimelle, missään muualla sitä ei näy ja laite pelaa normaalisti. Se kuitenkin vähän mielessä kummittelee aina kun laitteen tilaa käyn tsekkaamassa, joskos siellä sittenkin on jotain vikaa jossain... Kun ei itse paikalle pääse niin vielä pahempi :)


Edit. Eilen näytti "vika"hälytys poistuneen myupwaysta. Taisi olla siellä päässä vika päällä eikä MLPssä.
« Viimeksi muokattu: 20.04.23 - klo:09:12 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1928 : 05.05.23 - klo:22:44 »
Kone on nyt vastuksilla ja kaivon lämmöt seuraa lämmityspuolen lämpöjä. Tällä hetkellä 30°C nurkilla.
Tämä siis normaalia, kun kompura lepäilee.

Tänään viimeinkin vaihtui invertteri ja kone pelaa taas. Yllättävän paljon piti purkaa, että sai kohteen esiin. Kaikkiaan n. 3 tunnin homma. Alkoi hivenen jo harmittaa suoralla sähköllä lämmittäminen. Pitää muuten vastuksilla yllättävän kovaa meteliä.
Viallinen invertteri lähti takaisin Nibelle. Mitä lie sillä tekevät.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1929 : 27.05.23 - klo:11:05 »
Onko kellään tullut vastaan tämmöstä:

Kesken lämmityksen heitti vikailmoituksen (nettiselaimen kautta bongasin, kun pumppu toisessa kaupungissa) -
Invertterihälytys tyyppi I

Kyllä noita on tullut, mutta ei ilmeisesti tarvitse olla huolissaan. Kolme kappaletta pariin viimeiseen vuoteen ja sitten syksyllä yksi päivä jolloin neljä kappaletta. En ole oikein syytä tuolle löytänyt, paitsi ehkä joskus tuulinen sää (puut osuu linjoihin). Väitän, että ovat nuo hälyt vähenemään pain vuosi vuodelta, kun kaapeloinnit enemmän ja enemmän maan sisässä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1930 : 27.05.23 - klo:11:12 »
Tänään viimeinkin vaihtui invertteri ja kone pelaa taas. Yllättävän paljon piti purkaa, että sai kohteen esiin. Kaikkiaan n. 3 tunnin homma. Alkoi hivenen jo harmittaa suoralla sähköllä lämmittäminen. Pitää muuten vastuksilla yllättävän kovaa meteliä.
Viallinen invertteri lähti takaisin Nibelle. Mitä lie sillä tekevät.

Hyvä, että tuli kuntoon. Ilmeisesti aiemmin oli "vikatilakäyttö" valittuna hälytysvalikosta, käyttövesi ja lämmitys toimi normaalisti? Toimiko tuo ihan ok? Joskus muistelin juttua, että käyttövettä ei oikein tahtoisi lämmittää vikatilassa
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1931 : 27.05.23 - klo:16:37 »
Tyhmä kysymys: kannattaako lasiputkisulakkeita olla varuiksi, nuohan eivät kalliita olisi ja vian sattuessa mahdollista kokeilla heti tuolla korjausta? Täällä pääosin kaapelit maassa, mutta välillä ukkosella valot välkkyy silti. Mikä sulake mahtaa olla oikea F1255-6 pumppuun? Ehkä 2-4A tms, mutta noita kun nopeita ja hitaita, niin ymmärrys loppuu siihen. Vai onko tuossa vain se koppa avattaessa näkyvissä oleva automaattisulake?
« Viimeksi muokattu: 29.05.23 - klo:08:59 kirjoittanut Siikki »
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1932 : 09.06.23 - klo:06:30 »
Hyvä, että tuli kuntoon. Ilmeisesti aiemmin oli "vikatilakäyttö" valittuna hälytysvalikosta, käyttövesi ja lämmitys toimi normaalisti? Toimiko tuo ihan ok? Joskus muistelin juttua, että käyttövettä ei oikein tahtoisi lämmittää vikatilassa

Meillä on tuo "ominaisuus" poistettu käytöstä eli vikatilasta huolimatta jauhaa käyttöveden ja lämmityksen. Modbusin päässä oleva raspi satunnaisesti buuttailee ja sen vuoksi ollaan välillä vikatilassa.

Onneksi oli Nibeturvaa vielä 6kk jäljellä eli hommasta ei jäänyt itselle mitään kuluja, muuta kuin n. 1000 kWh vastuksilla painettua sähköä huhtikuulta. Korvasivat siis kotivakuutuksen omavastuun ja ikävähennyksen.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1933 : 13.11.23 - klo:14:49 »
Tuli taas asteminuuttiasetusten logiikkaa ihmeteltyä, kun nyt kokeeksi kytkin pörssisähköohjauksen ohjaamaan kompuran pois päältä kalliilla tunneilla (aiemmin oli ulkoinen säätö pyyntiä tiputtamassa joka nosti asteminuutit kalliiden tuntien aikaan +100 arvoon), että lämmitys alkaa nopeammin kun ne halvat tunnit alkaa. Vastukset luonnollisesti estetty käytöstä.

Aiemmin jo huomasin, kuinka asetus "käynnistysero lisälämpö" vaikuttaa kompuran kierroslukuun siinä vaiheessa kun kone alkaa kelaamaan asteminuutteja lähemmäs kompuran starttirajaa. Eli mitä suurempi arvo tuossa on, sitä "laiskemmin" kompura heräilee isommille kierroksille. Ja vastaavasti, mitä pienempi arvo, sitä suuremmille kierroksille kompura pärähtää lämmityssyklin alussa.

Olen siis tuota asetusta hakenut sopivaksi, että kompura ei käy turhan isolla koska se nostaa kulutusta vähän turhaan koska lämmittämisellä ei todellisuudessa ole kauhean kiire missään vaiheessa koska lattia on yleensä hyvin varautunut.  Pistokokeilla laskettuna hyötysuhdekin tuosta kompuran turhasta keulimisesta kärsii.

Nykyiset asetukset on siis:
- käynnistä kompressori -40 (tälläkin haettu nopeaa lämmityksen aloitusta jos asteminuutit on nollassa tai yli)
- käynnistysero lisälämpö 1500
- lisälämmityksen portaiden ero 200

Eli olen tuota käynnistysero-arvoa säädellyt 100-2000 välillä (taisi olla min-max raja-arvot nuo), ja näyttää siltä että asteminuutit ei tipu näillä asetuksilla alemmas kuin -1540. Sama juttu kun käynnistyserona oli 2000 ja kompuran startti -80 -> asteminuutit tippui alimmillaan arvoon -2080. Ja sama juttu kun asetukset oli käynnitysero 500 ja kompuran startti -80 -> asteminuutit alimmillaan -580.

En ole vielä kokeillut, itä tapahtuu kun laittaa käynnistyseroksi 100 ja kompuran startti -40, jääkö asteminuutit -140 arvoon? No pitääpä kokeilla.

Sitten pitää varmaan vielä kokeilla, että onko tuolla lisälämmityksen portaiden erotusarvolla mitään vaikutusta mihinkään. On tää yhtä ihmettelyä ja säätöä, kun ei tätäkään logiikkaa ole valmistaja mitenkään avannut :)


Edit. Kokeiltu käynnistysero 100 ja kompuran startti -40 -> asteminuutit ei tipu -140 (tarkemmin -139) alemmas. Pitääpä kokkeilla miten pelittää pidemmän päälle tuo, varmasti hyvinkin ainakin lämmityskaudella mutta välikelejä ajatellen pitänee tiputtaa kompuran starttirajaa takaisin -80 hujakoille ettei ihan pätkäksi käynti käy.

Eli käynnistysero 100 ja kompuran startti -80 kokeiluun nyt vähäksi aikaa, kompura varmaan käy aika maksimia heti alkuun mutta se kelaa kyllä tuon 100 asteminuuttia nopsaan ylöspäin ja pitäisi sitten himmata nopeasti lähelle minimikierroksia.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1934 : 13.11.23 - klo:15:43 »
Oletko seurannut miten Niben taajuus muuttuu käynnistyksen jälkeen? Täällä aluksi taajuus on 20 Hz. Jos lämmöntarve ylittää 20 Hz vastaavan tuoton, AM laskee rajaan jossa sallii isompia taajuuksia. Siihen asti siis 20 Hz:llä.
 
Olen käyttänyt arvoja käynnistys -300, käynnistysero 600 ja lisälämmitysportaat 200.
Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4).
Niben saa tuottamaan enemmän tehoa nopeammin käynnistyksen jälkeen kun esim. käsin muuttaa AM < -450. Pörssisähkön kanssa parempi ajoituksen hallinta. Toki ei se ihan sellaisenaan riitä.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1935 : 13.11.23 - klo:15:46 »
Oletko seurannut miten Niben taajuus muuttuu käynnistyksen jälkeen? Täällä aluksi taajuus on 20 Hz. Jos lämmöntarve ylittää 20 Hz vastaavan tuoton, AM laskee rajaan jossa sallii isompia taajuuksia. Siihen asti siis 20 Hz:llä.
 
Olen käyttänyt arvoja käynnistys -300, käynnistysero 600 ja lisälämmitysportaat 200.
Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4).
Niben saa tuottamaan enemmän tehoa nopeammin käynnistyksen jälkeen kun esim. käsin muuttaa AM < -450. Pörssisähkön kanssa parempi ajoituksen hallinta. Toki ei se ihan sellaisenaan riitä.

Suurin muutos hertzien nousulle mielestäni tulee kun säätää lisälämmön käynnistyseroa, kuten yllä koitin selvittää. Tuossa pitää sitten olla tarkkana, jos vastukset sallittu, ettei missään tapauksessa käytä vastuksia turhaan jos eron asettaa pieneksi.

Tuota voi kokeilla kun käynnistyksen jälkeen muutat tuota käynnistyseroa, laitat sen vaikka arvoon 200 niin pitäisi heti kuulua kuinka kompura alkaa kiihdyttämään kierroksia.


"Tällöin tuo raja on -450 (= -300 - 600/4)."

^Oon tuon kaavan täältä vissiin joskus kauan aikaa sitten bongannut, enkä sitä silloin ihan sisäistänyt. Tuossa hyvinkin on perää. En ole syvällisemmin kuitenkaan asiaan perehtynyt, käytännön tasolla vaan ja koittanut saada kompuran käymään sopivilla kierroksilla alkuun ja sitten hetken päästä rauhoittumaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1936 : 13.11.23 - klo:17:01 »

Tuota voi kokeilla kun käynnistyksen jälkeen muutat tuota käynnistyseroa, laitat sen vaikka arvoon 200 niin pitäisi heti kuulua kuinka kompura alkaa kiihdyttämään kierroksia.


En havainnut muutosta taajuudessa kun laskin käynistyseroa 600 -> 400 .
Uusi raja isompien taajuuksien käytölle on nyt siis -400, minkä alapuolella vasta Nibe "herää" isommille taajuksille.

Jos laitan tuon ehdottamasi 200, on raja mielestäni -350.

Anyway, olen miettinyt pörssisähkön ottamista mutta toistaiseksi vasta testailen miten Nibeä ohjaisi. Jonkinlainen ajastus AM ja pyynnin arvon muutosten avulla on mielessä. Kuitenkin epäilyttää että en tule pääsemään siihen että lämmitys vain yöllä riittäisi tässä rakennuksessa, ainakaan pakkasella.


 

Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.