Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 584165 kertaa)

Poissa Jämä16

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1840 : 16.08.22 - klo:21:49 »
Hyvin toimii, paitsi sitten kun aletaan tehdä lämmintä käyttövettä maaviielän ollessa käytössä. Keruun pakko-ohjaus on edelleen päällä käyttövettä tehdessä eli keruupumppu vakionopeudella jolloin keruun dt nousee isoksi kun lämpöpumppu ei pysty ohjaamaan keruupumppua haluamansa dt:n mukaisesti. En ole ainakaan ohjeista tai mistään valikosta löytänyt tuolle mitään ratkaisua, että pakko-ohjaus ohitettaisiin silloin kun kompressoria aletaan käyttämään.

Huomasin itse juuri saman kun kokeilin pudottaa ulkoisen ohjauksen 40 % nopeuden 10 %. Mikä merkitys sillä on että delta kasvaa suureksi? Esimerkiksi 10 -> 2 astetta?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1841 : 16.08.22 - klo:21:57 »
Huomasin itse juuri saman kun kokeilin pudottaa ulkoisen ohjauksen 40 % nopeuden 10 %. Mikä merkitys sillä on että delta kasvaa suureksi? Esimerkiksi 10 -> 2 astetta?

Kaippa sillä on ainakin hyötysuhteeseen joku merkitys, vai liittyykö kylmäaineen ominaisuuksiin? Konehan yrittää pitää tuon jossain 3-4 asteen haarukassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1842 : 23.08.22 - klo:22:57 »
Tietääkö kukaan, löytyykö lämpöpumpun piirikortilta mitään lähtöä josta saisi tiedon milloin kompressori on päällä?

Ongelmana maaviileän ja kompressorin yhteiselo. Jotta kovimmilla helteilläkin viilennyspiiristä palaava litku pysyy 10 asteen hujakoilla (tällöin tuloilma ~12-13C kun ulkona yli 30C), pitää keruupumpun olla noin 45% nopeudella, ilman viilennystä sitten keruupumppu lepotilassa sähkönsäästön takia. No tuon järjestin automaattiseksi niin, että maaviileän ohjaus pakko-ohjaa keruupumpun halutulle nopeudelle aina kun maaviileä on käytössä ja maaviileän ollessa pois päältä keruupumppu on tilassa "ajoittainen".

Hyvin toimii, paitsi sitten kun aletaan tehdä lämmintä käyttövettä maaviielän ollessa käytössä. Keruun pakko-ohjaus on edelleen päällä käyttövettä tehdessä eli keruupumppu vakionopeudella jolloin keruun dt nousee isoksi kun lämpöpumppu ei pysty ohjaamaan keruupumppua haluamansa dt:n mukaisesti. En ole ainakaan ohjeista tai mistään valikosta löytänyt tuolle mitään ratkaisua, että pakko-ohjaus ohitettaisiin silloin kun kompressoria aletaan käyttämään.

Jos tuolle ei löydy lämpöpumpusta itsestään mitään valmista ratkaisua, niin ajattelin sitten vetää toisen releen tuon pakko-ohjausreleen kelalle joka katkaisee siltä virtapiirin kun kompura pärähtää käymään. Enempää en ole asiaa ehtinyt miettimään/tutkimaan, varmaan jostain päin piirikortteja tuon kompuran käynnissäolotiedon saisi kaivettua esille..

Onnistuisiko pumpun releohjauksesta valitsemalla ulkoisen keruupumpun ohjaus? Senhän pitäisi aktivoitua kun kompura käynnistyy.

edit: Näköjään onkin vain ulkoisen kiertopumpun tai pohjavesipumpun (mitä ikinä tarkoittaakaan) ohjaus. Mutta lisäksi vaihtoehtona on myös ulkoisen vaihtoventtiilin ohjaus, eli käytännössä rele kytkee  kun tehdään käyttövettä. Jos ongelma on vaan käyttövesijakson aikana, niin olisiko tuossa ratkaisu ongelmaan?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa NeliX4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1843 : 02.09.22 - klo:12:12 »
Osaako joku sanoa, saako tuon SPOT sähkön ohjauksen ajettua AUX-liitäntään? Olisi nimittäin näppärä laittaa muitakin laitteita kontaktorin kautta tuonne perään, mm. Nibe Compact 300 lisävaraaja käymään halvan spot sähkön mukaan öisin. Koitin käydän manuaalia, mutta suoraan en keksinyt.

esim. Aina kun pumppu tekee lämmintä vettä TAI käy ylipäätään, niin tuo käyttöveden tulistaja voisi olla päällä.

Muuten tuo Smart Price näyttää toimivan viikon testikokeilun aikana oikein hyvin. Pumppu pöhisee öisin, mutta päivisin hipihiljaa.


Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1844 : 02.09.22 - klo:13:38 »
Osaako joku sanoa, saako tuon SPOT sähkön ohjauksen ajettua AUX-liitäntään? Olisi nimittäin näppärä laittaa muitakin laitteita kontaktorin kautta tuonne perään, mm. Nibe Compact 300 lisävaraaja käymään halvan spot sähkön mukaan öisin. Koitin käydän manuaalia, mutta suoraan en keksinyt.

esim. Aina kun pumppu tekee lämmintä vettä TAI käy ylipäätään, niin tuo käyttöveden tulistaja voisi olla päällä.

Muuten tuo Smart Price näyttää toimivan viikon testikokeilun aikana oikein hyvin. Pumppu pöhisee öisin, mutta päivisin hipihiljaa.

Tähän sama kuin edelliselle, eli "ulkoisen vaihtoventtiilin ohjaus" toimii tilanteissa missä haluaa aktivoida muut laitteet tekemään jotain yhtäaikaa käyttöveden teon kanssa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1845 : 14.09.22 - klo:08:34 »
Alkaa tuo sähkön hinta olemaan sellainen että voisi vähän perehtyä ton koneen säätöihin tarkemmin  ::)
Tosiaan 2019 vuodesta pyörinyt asentajien tekemillä asetuksilla, ja nyt kiinnostaisi saada se mahdollisimman energia tehokkaaksi. Olisiko jotain vinkkkejä mitä lähteä tekemään/kautta olisiko jollain intoa tulla säätämään korvausta vastaan tietenkin?

Kohde Mäntsälässä, ja 150m2 okt + 60m2 autotalli mihin menee 30m duoputki.
wc, eteinen, khh+kylpyhuone(laatoilla olevat) jatkuvalla kierrolla, muut huonetermostaattien takana.

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1846 : 17.09.22 - klo:10:43 »
Eikö kukaan koe tarvetta tuoda tietämystään nyt esille kun oikein pyydetään?  ;)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1847 : 17.09.22 - klo:11:12 »
Eikö kukaan koe tarvetta tuoda tietämystään nyt esille kun oikein pyydetään?  ;)

Toki  ;)

Laita loggaus päälle (1 min resoluutio riittää).
Asenna tietsikalle logintutkija-ohjelma ja katso miten NIbe toimii.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Nibe tekee vrk:n mittaisia lokeja, ne on hyviä tarkasteluun.

Jos kysyttävää kysy.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1848 : 17.09.22 - klo:13:30 »
Ja laita logi tönne jakoon niin muutkin pääsee ihmettelemään.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1849 : 19.09.22 - klo:22:09 »
Toki  ;)

Laita loggaus päälle (1 min resoluutio riittää).
Asenna tietsikalle logintutkija-ohjelma ja katso miten NIbe toimii.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Nibe tekee vrk:n mittaisia lokeja, ne on hyviä tarkasteluun.

Jos kysyttävää kysy.

Sainpa tikun laitettua niin katsellaan sitten mitä sieltä tulee  8)

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1850 : 20.09.22 - klo:09:56 »
Tervehdys pitkästä aikaa!

Se on meilläkin sama juttu kuin monella muullakin eli sähkösopimus pitäisi uusia ennen vuodenvaihdetta. Hinnat näyttäisi hyppäävän ainakin kuusinkertaisiksi, ellei enemmänkin. Mietin että olisiko F1255-6 säätöjen puitteissa vielä jotain mahdollisuuksia, jos joutuu menemään pörssisähköön? Meillä on patterilämmitystalo joten lämmitystä joutuu kyllä valitettavasti tekemään myös päiväsaikaan. Toki pönttöuunia voi lämmittää avuksi jolloin sisäanturi pudottaa koneen kierroksia kun huonelämpötila tilapäisesti nousee. Käyttöveden kulutus päivällä sen sijaan on aivan olematonta. Jos käyttöveden säätäisi lämmittymään halvan sähkön tunteina yöllä, ja tiputtaisi käyttöveden alarajan vielä alhaisemmaksi. Olisiko siinä mahdollisuus edes jonkinlaisiin säästöihin? Tosin käyttövesi taitaa olla Säästö-asetuksella jo nyt. Se on meille riittänyt.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1851 : 20.09.22 - klo:20:17 »
Tässä nyt ois vrk logi, ihan vaan että noinko se otetaan?
Itselleni tuo ei hirveästi kerro  :D Paitsi että eikö käynnistyksiä ole aika runsaasti...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1852 : 20.09.22 - klo:20:42 »
Noin se otetaan!

Käynistyksen asteminuutit voisi muuttaa -120, niin kone kävisi pidempään.
Nykyinen -60 on tehdasasetus ja sopii patteritaloihin.

Keruun delta on melko pieni. Pumpun voisi laittaa automaatille, jos ei erityistä syytä ole pitää sitä vakionopeudella.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1853 : 20.09.22 - klo:20:47 »
Noin se otetaan!

Käynistyksen asteminuutit voisi muuttaa -120, niin kone kävisi pidempään.
Nykyinen -60 on tehdasasetus ja sopii patteritaloihin.

Keruun delta on melko pieni. Pumpun voisi laittaa automaatille, jos ei erityistä syytä ole pitää sitä vakionopeudella.

Jees kiitoksia, muuttelen noi ja katotaan vaikka viikon päästä uudestaan pidempi jakso...
Unohtui muuten mainita että tosiaan meillä 2x300m maapiiri, ei reikää. Jos sillä merkitystä

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1854 : 24.09.22 - klo:20:45 »
Noin se otetaan!

Käynistyksen asteminuutit voisi muuttaa -120, niin kone kävisi pidempään.
Nykyinen -60 on tehdasasetus ja sopii patteritaloihin.

Keruun delta on melko pieni. Pumpun voisi laittaa automaatille, jos ei erityistä syytä ole pitää sitä vakionopeudella.

Tässä olisi nyt 4 päivältä logit  ::) 20.09.22 ei ole vielä keruun pumppu automaatilla mutta siitä eteenpäin on.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1855 : 25.09.22 - klo:07:29 »
Tässä olisi nyt 4 päivältä logit  ::) 20.09.22 ei ole vielä keruun pumppu automaatilla mutta siitä eteenpäin on.

22.9 lokia katsoin, niin käynnistysten määrä on pienentynyt ja kone käy noin tunnin ja huilaa toisen. Hyvältä näyttää.

Onko huoltovalikon virtausasetukset (5.1.14)  patteritalo/lattialämmitys/combo talon mukaan?


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa GT-555

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1856 : 25.09.22 - klo:19:14 »
22.9 lokia katsoin, niin käynnistysten määrä on pienentynyt ja kone käy noin tunnin ja huilaa toisen. Hyvältä näyttää.

Onko huoltovalikon virtausasetukset (5.1.14)  patteritalo/lattialämmitys/combo talon mukaan?

Juu kyllä on.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1857 : 25.09.22 - klo:20:48 »
Paljon kiertovesipumpun nopeus pitää olla odotustilassa? Mitä arvo on oletuksena?
Meillä oli nopeus 30%. Jossain näkyi tieto että se pitäisi olla 70%. Googlaamalla en löytänyt oikein tietoa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1858 : 25.09.22 - klo:21:43 »
Paljon kiertovesipumpun nopeus pitää olla odotustilassa? Mitä arvo on oletuksena? .....

Ei tietoa, mutta laittaisin saman kuin on lämmityssyklin lopussa.
Silloin vesi kiertää, muttei ylenpalttisesti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1859 : 26.09.22 - klo:08:54 »
Ei tietoa, mutta laittaisin saman kuin on lämmityssyklin lopussa.
Silloin vesi kiertää, muttei ylenpalttisesti.

64% ollut nopeus viimeaikoina kompressorin käydessä. Kaipa tuo 30% ihan Ok on kun se lienee siinä ollut alusta alkaen. Nyt kun laitoin smart price adaptionin päälle kone odottelee enemmän lähinnä koko päivän niin alkoi arvo kiinnostamaan. Ilman sitä kompressori käy lähes koko ajan 20 Hz taajuudella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1860 : 27.09.22 - klo:10:12 »
64% ollut nopeus viimeaikoina kompressorin käydessä. Kaipa tuo 30% ihan Ok on kun se lienee siinä ollut alusta alkaen. Nyt kun laitoin smart price adaptionin päälle kone odottelee enemmän lähinnä koko päivän niin alkoi arvo kiinnostamaan. Ilman sitä kompressori käy lähes koko ajan 20 Hz taajuudella.

30% on tehdasasetus asentajan manuaalin mukaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1861 : 03.10.22 - klo:10:38 »
Mistä asetuksesta kannattaa lähteä tekemään muutosta kun haluan nostaa sisälämpötilaa ylöspäin?

Nyt lämpötila on ulkona sellainen, että lämmitys ei vielä "lähde päälle" ja haluaisin säätää siten, että lähtee.

Tuossa mukana kuva niben webipalvelusta. Välillä on käynyt vesi lämpimämpänä kun käynyt pakkasella Oulussa.
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1862 : 03.10.22 - klo:13:04 »
Mistä asetuksesta kannattaa lähteä tekemään muutosta kun haluan nostaa sisälämpötilaa ylöspäin?

Nyt lämpötila on ulkona sellainen, että lämmitys ei vielä "lähde päälle" ja haluaisin säätää siten, että lähtee.

Tuossa mukana kuva niben webipalvelusta. Välillä on käynyt vesi lämpimämpänä kun käynyt pakkasella Oulussa.
Normaalisti nostetaan käyrää, kun halutaan lämpötilaa ylemmäs.

Kuvassa on pyyntilämpötila. Sen perusteella Nibe tekee 25C lämmitystä koko ajan.
Näytä käyrä missä on menoveden lämpötila.
Asteminutit olisi myös kiinnostava.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1863 : 03.10.22 - klo:17:44 »
Mistä asetuksesta kannattaa lähteä tekemään muutosta kun haluan nostaa sisälämpötilaa ylöspäin?

Nyt lämpötila on ulkona sellainen, että lämmitys ei vielä "lähde päälle" ja haluaisin säätää siten, että lähtee.

Tuossa mukana kuva niben webipalvelusta. Välillä on käynyt vesi lämpimämpänä kun käynyt pakkasella Oulussa.
Saattaa suodatusaika pidätellä lämmityksen aloittamista. Jos kyseessä on uusi laite on varmaan tehdasasetuksessa 24 h
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1864 : 03.10.22 - klo:19:43 »
Saattaa suodatusaika pidätellä lämmityksen aloittamista. Jos kyseessä on uusi laite on varmaan tehdasasetuksessa 24 h

Tosin luulisi Oulussa olevan jo vuorokauden keskilämpötilan jo aika alhaalla olevan...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1865 : 03.10.22 - klo:19:48 »
Saattaa suodatusaika pidätellä lämmityksen aloittamista. Jos kyseessä on uusi laite on varmaan tehdasasetuksessa 24 h

Ehkä alas säädetty lämmityksen pysäytys ennemminkin.
Tosin sen tehdasasetus lienee jotain 20C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1866 : 04.10.22 - klo:10:16 »
Tässä tarkempia kuvia suoraan koneelta, ei tuolta webUI:stä saa kaikkea.

Minimi menolämpötila: 25c
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1867 : 04.10.22 - klo:10:27 »
Tässä tarkempia kuvia suoraan koneelta, ei tuolta webUI:stä saa kaikkea.

Rahalla saa  ;)

Nuo ei selitä mikä "estää" lämmityksen. Siellä on myös ne edellä mainitut suodatusasetukset, eli minkä perusteella päätetään lasketaanko yleensäkään asteminuutteja. Sinulla lämmityskausi on alkanut, kun kerran niitä lasketaan. Mutta voihan olla, että paluuvesi on niin lämmintä, että asteminuutit eivät ehdi laskea tuonne -120 jolloin varsinainen lämmitys alkaisi, nyt -74. Onko kiertovesipumppu kuitenkin päällä ja kierrot auki talossa?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1868 : 04.10.22 - klo:11:04 »
Voisit laittaa Nibe loggauksen päälle ja vrk mittainen loki tänne katsottavaksi.

Lämmityksen puolelle vuotava vaihtoventtiili voisi häiritä toimintaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ranttis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1869 : 07.10.22 - klo:00:30 »
Pörssisähköön vaihtamista miettiessä on pitänyt alkaa tutustumaan Nibe F1255:n sielunelämään eli aloittelija olen tällä rintamalla. Olen laittanut kokeeksi Smart Price Adaptationin päälle 1.10 iltapäivällä. Ohessa logit parilta viime päivältä. Näkyykö niissä mitään ihmeellistä?
Nuo asteminuutit askarruttavat kun niistä en oikein mitään ymmärrä. -60 on lukema jolloin kompressori pitäisi käynnistää mutta lukema putoaa jopa -170 tienoille.
Saakos lämmityspuolta jotenkin kätevästi säädettyä niin että yöllä lämmitettäsiin korkeampaa lämpöä kohti ja päivällä matalampaa (esim eri käyrä ja offset)? Joko Smart Price Adaptationin kanssa tai ilman.

Käyttövettä ei tehty 4-5.10 koska 3.10 illalla muutin legionella bakteeria varten lämmitysvälin ja kone alkoi saman tien vettä lämmittämään vaikka tuo aika edellisestä ei ollut mennyt. Lisäksi olin säätänyt samalla käyttöveden tekemiselle eston 06-01 välille jolloin sitä tehdään vaan yöllä (koe riittääkö pelkkä yölämmitys ja riittäähän se). Smart Price Adaptationissa menee käyttövesi Smart Control moodiin joten 5.10 yölläkään lämmitystä ei tapahtunut kun kone oli päätellyt että 43C vesi klo 06 aamulla ei vaadi lämmitystä. Kaiketi voisin pakottaa käyttöveden 01-06 välillä esim Normaali-moodiin jolloin tietäisin että se on yöllä lämmitetty tarvittaessa eikä Smart Control sitä estäisi, vai?

Kiinnostaa myös minkälaista vahinkoa maalämpösysteemille kaivo mukaanlukien tässä voi tehdä jos kikkailee ja päivällä pitää konetta tavanomaista pienemmällä kuormalla. Kovilla pakkasilla pumppu kaiketi pöhisee koko ajan joka tapauksessa.

Kiitokset kommenteista jo etukäteen!
Pirkanmaa, puutalo (2020), 138m2, yksitasoinen, vesikiertoinen lattialämmitys, Nibe F1255-6, Vallox 110MV, 2021 8750kWh/v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1870 : 07.10.22 - klo:08:15 »
Pörssisähköön vaihtamista miettiessä on pitänyt alkaa tutustumaan Nibe F1255:n sielunelämään eli aloittelija olen tällä rintamalla. Olen laittanut kokeeksi Smart Price Adaptationin päälle 1.10 iltapäivällä. Ohessa logit parilta viime päivältä. Näkyykö niissä mitään ihmeellistä?
Nuo asteminuutit askarruttavat kun niistä en oikein mitään ymmärrä. -60 on lukema jolloin kompressori pitäisi käynnistää mutta lukema putoaa jopa -170 tienoille.
Saakos lämmityspuolta jotenkin kätevästi säädettyä niin että yöllä lämmitettäsiin korkeampaa lämpöä kohti ja päivällä matalampaa (esim eri käyrä ja offset)? Joko Smart Price Adaptationin kanssa tai ilman.

Käyttövettä ei tehty 4-5.10 koska 3.10 illalla muutin legionella bakteeria varten lämmitysvälin ja kone alkoi saman tien vettä lämmittämään vaikka tuo aika edellisestä ei ollut mennyt. Lisäksi olin säätänyt samalla käyttöveden tekemiselle eston 06-01 välille jolloin sitä tehdään vaan yöllä (koe riittääkö pelkkä yölämmitys ja riittäähän se). Smart Price Adaptationissa menee käyttövesi Smart Control moodiin joten 5.10 yölläkään lämmitystä ei tapahtunut kun kone oli päätellyt että 43C vesi klo 06 aamulla ei vaadi lämmitystä. Kaiketi voisin pakottaa käyttöveden 01-06 välillä esim Normaali-moodiin jolloin tietäisin että se on yöllä lämmitetty tarvittaessa eikä Smart Control sitä estäisi, vai?

Kiinnostaa myös minkälaista vahinkoa maalämpösysteemille kaivo mukaanlukien tässä voi tehdä jos kikkailee ja päivällä pitää konetta tavanomaista pienemmällä kuormalla. Kovilla pakkasilla pumppu kaiketi pöhisee koko ajan joka tapauksessa.

Kiitokset kommenteista jo etukäteen!

Kannattaa opetella logintutkijan käyttö, niin pääsee säätämisessä "kuskin pukille".
Tiiserinä pari kuvaa  ;)

Havaintoja:
- Keruupumppu lienee kiinteällä 75% nopeudella, laittaisin sen automaatille. Nyt keruun delta -1,3C ja -3C riittää. Turhaa pumppaamista.

Vastauksia:
- Ei ihmeellistä, tyypillisiä välikauden käyriä
- Asteminuuttien kuuluu vaihdella. Kun ne menee likaa miinukselle, niin Nibe lisää tehoa ja kun ne lähestyy tavoitearvoa niin NIbe vähentää tehoa.
- Tuskin koneelle on haittaa ajastuksista ja käynnin siirrosta yölle. Kannattaa kuitenkin katsoa kokonaisuutta, ettei lisää esim. häviöitä niin paljon ettei siirrosta halvoille tunneilla tule hyötyä. Tai aiheuta paljon käynnistyksiä koneelle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1871 : 07.10.22 - klo:08:20 »
Smart Price Adaption säätää asteminuutteja ja estää kompuran käynnistymistä kalliiden tuntien aikana. Tuo senhetkinen säätöarvo näkyy ainakin uplinkissä pääsivulla pistokkeen kuvan päälle kun vie hiiren osoittimen.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa ranttis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1872 : 07.10.22 - klo:08:53 »
Smart Price Adaption säätää asteminuutteja ja estää kompuran käynnistymistä kalliiden tuntien aikana. Tuo senhetkinen säätöarvo näkyy ainakin uplinkissä pääsivulla pistokkeen kuvan päälle kun vie hiiren osoittimen.

Jep, hieman tuntumaa on että hinnan pudotessa lähtee aika herkästi käyntiinkin kyllä vaikka hinta pysyisi edelleen korkeana mutta tarvitsee hieman viileämpiä kelejä tarkempaan tarkasteluun

Kannattaa opetella logintutkijan käyttö, niin pääsee säätämisessä "kuskin pukille".

Havaintoja:
- Keruupumppu lienee kiinteällä 75% nopeudella, laittaisin sen automaatille. Nyt keruun delta -1,3C ja -3C riittää. Turhaa pumppaamista.

Vastauksia:
- Asteminuuttien kuuluu vaihdella. Kun ne menee likaa miinukselle, niin Nibe lisää tehoa ja kun ne lähestyy tavoitearvoa niin NIbe vähentää tehoa.
- Tuskin koneelle on haittaa ajastuksista ja käynnin siirrosta yölle. Kannattaa kuitenkin katsoa kokonaisuutta, ettei lisää esim. häviöitä niin paljon ettei siirrosta halvoille tunneilla tule hyötyä. Tai aiheuta paljon käynnistyksiä koneelle.

Logintutkija tuli eilen laitettua "tulille" mutta käytön opettelu on vielä hieman vaiheessa lähinnä että osaa tulkita oikeaa dataa ja vielä oikealla tavalla jotta tekee muutoksia parempaan eikä huonompaan :)
Täytyy tarkistaa tuo keruupumpun nopeus. Vasta toissapäivänä kuulin Huolto-valikosta, jossa tuo näyttää, olevan joten niitä parametreja ei ole tullut tutkittua.
Vaikuttaako tuo -60 hyvältä lukemalta kompressorin käynnistymiselle? Monessa kohtaa tällä foorumilla on näkynyt suositusta muuttaa se -120:een mutta niissä tapauksissa käynnistyksiä on ollut melko paljon ja tässä ne lienevät ihan hyvällä tasolla.
Käynnistyksien määrää on helppo tarkastella kun muutoksia tekee mutta se osaanko noita häviöitä tulkita graafeista on toinen juttu :)
Pirkanmaa, puutalo (2020), 138m2, yksitasoinen, vesikiertoinen lattialämmitys, Nibe F1255-6, Vallox 110MV, 2021 8750kWh/v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1873 : 07.10.22 - klo:09:31 »
Kyllä väärään suuntaan säätämisestäkin saa opin ;) ja ei nämä niin vakavia asioita ole.
Vuodessa monta päivää ja jos yhtenä menee hiukan huonommin, niin "nou big deal".

Kokemuksia kannattaa kuunnella ja pikkuhiljaa säätää oma kone hyväksi.
Jokainen kohde on omanlaisensa ja teoreettisen optimin molemmin puolin on paljon riittävän hyviä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1874 : 07.10.22 - klo:09:33 »
Asteminuutit (ilman SPA:ta) voi hakea kohdilleen niin, että laskee asteminuutteja siihen pisteeseen että sisälämpö alkaa olla epätasaista. Siitä sitten nostaa pikkuhiljaa ylöspäin asteminuutteja, jotta huonelämpö tasaantuu ja sitten nostaa vielä hieman niin että huonelämpö varmasti pysyy kelillä kuin kelillä tasaisena. Olettaen, että käyrä on edes sinnepäin kohdillaan ja säädön aikana pakkasta sellainen "keskimääräinen" lukema.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1875 : 07.10.22 - klo:10:19 »
Vaikuttaako tuo -60 hyvältä lukemalta kompressorin käynnistymiselle? Monessa kohtaa tällä foorumilla on näkynyt suositusta muuttaa se -120:een mutta niissä tapauksissa käynnistyksiä on ollut melko paljon ja tässä ne lienevät ihan hyvällä tasolla.

Meillä käynnistys on -180.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa ranttis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1876 : 07.10.22 - klo:22:19 »
Kyllä väärään suuntaan säätämisestäkin saa opin ;) ja ei nämä niin vakavia asioita ole.
Vuodessa monta päivää ja jos yhtenä menee hiukan huonommin, niin "nou big deal".

Kun tuosta kokonaissysteemistä ei ihan hirveästi tiedä vaan osaa pelkästään koneen yksinkertaisimpia asetusmuutoksia niin kyllähän tämmösellä amatöörillä on pelko takaraivossa että koko järjestelmä vikaantuu ja tulee kallis remontti :) En toki pelkää että näin kävisi jos virheasetukset on viikon tms mutta jos ne jättää vuodeksi ja pidemmäksikin aikaa. No, ehkä pitää luottaa että niin huonot asetukset näkyvät asuinmukavuudessakin niin että lähtee etsimään vikaa.

Täytyy katsoa tuota asteminuuttien säätöä joskus talvella jos jaksaa kun akuuttiongelma se ei ole kun käynnistykset on ilmeisen hyväksyttävällä tasolla.

Saakos tuon pumpun jostain valikosta ilman SPA:ta lämmittämään yöllä kohti isompaa käyrän offsettia kohti (esim +2) ja päivällä vähän pienempi (esim -1)?
Pirkanmaa, puutalo (2020), 138m2, yksitasoinen, vesikiertoinen lattialämmitys, Nibe F1255-6, Vallox 110MV, 2021 8750kWh/v

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1877 : 07.10.22 - klo:22:25 »
Lämmitysvalikon ohjelmoinnista onnistuu moinen. Samalla kannattaa ohjelmoida aamuyön halvoille hinnoille käyttöveden vähän normaalia suurempi lämmitys, tämä siis käyttövesivalikon ohjelmoinnin kautta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1878 : 07.10.22 - klo:23:01 »
Lämmitysvalikon ohjelmoinnista onnistuu moinen. Samalla kannattaa ohjelmoida aamuyön halvoille hinnoille käyttöveden vähän normaalia suurempi lämmitys, tämä siis käyttövesivalikon ohjelmoinnin kautta.

Niin jos on pörssisähkö tai yösähkö käytössä...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa ranttis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1879 : 07.10.22 - klo:23:21 »
Lämmitysvalikon ohjelmoinnista onnistuu moinen. Samalla kannattaa ohjelmoida aamuyön halvoille hinnoille käyttöveden vähän normaalia suurempi lämmitys, tämä siis käyttövesivalikon ohjelmoinnin kautta.

Kiitos, löytyihän se sieltä. Tuli laitettu yölle +2 ja päivälle -1. Katsotaan miten vaikuttaa. On vielä tuo SPA päällä samalla niin pitää katsella sekoittaako vaan.
Käyttövesi on ollut ohjelmoitu jo yölle mutta sitäkin hieman tuunasin enemmän aamuyölle kun nyt se on lämmennyt klo 01 alkaen ja siten on ehtinyt jo hieman jäähtyä kun käyttötarve alkaa.
Jos pörssisähköön siirtyy niin täytynee tuota Premiumiakin Nibe Uplinkkiin miettiä niin ei tarvitse rampata varastossa säätämässä kun mieli ei anna rauhaa jos ei itse pääse optimoimaan kaikkea mitä optimoitavissa on :) Pääseekös Premiumin asetusten muokkauksesta muokkaamaan kaikkia asetuksia mitä pumpun näyttöpaneelistakin?

Niin jos on pörssisähkö tai yösähkö käytössä...

Vielä on kiinteä mutta jo aika hintava ja viikon päästä hinta nousee entisestään. Tässä on testit menossa että kuinka tuota kulutusta saisi ohjattua yölle jotta voisi pörssisähköön siirtymistä miettiä vaikka tiedossa on että yölläkin talvella pörssisähkö tulee oleen hintavaa.
Pirkanmaa, puutalo (2020), 138m2, yksitasoinen, vesikiertoinen lattialämmitys, Nibe F1255-6, Vallox 110MV, 2021 8750kWh/v