Olen nyt koittanut paria muutosta ja ohessa dataa/kuvaa muutoksista.
Muistutuksena kokoonpano eli lattialämmitys ja 1800l lattialämmitysvaraaja, varaajan latauspumppu on täysillä.
Kuvassa 1 on se tilanne mitä on lähdetty muuttamaan eli lattiavaraajan pysäytyskäsky on tullut MLP paluuvedestä ja hystereesi 2k.
Kuvassa 2 näkyy kaksi eri muutosta eli lattiavaraajan pysäytyskäsky tulee nyt varaajassa olevan anturin perusteella. Punaisen viivan vasemmalla puolella on hystereesi 2k ja oikealla 3k.
Aikaisemmin koitin Kuvan 1 kokoonpanolla hidastaa latauspumppua jolloin sain deltan nousemaan 3k -> 6k mutta ongelmaksi tuli todella pitkät käyntiajat kovemmilla pakkasilla johtuen siitä, että lattiavaraajan pysäytyskäsky tuli MLP paluusta. Tähän koitin silloin kysellä vinkkiä josko tuota pysäytyskäskyä saisi jotenkin pienemmäksi, sillä käytännössä tuo MLP paluussa oleva pysäytyskäsky lämmitti varaajan yläpään aina 2 astetta lämpöisemmäksi kuin olisi ollut tarvetta.
Nyt ”ruottinpoika”

kertoi, että tuon lattiavaraajan pysäytyskäskyn voi muuttaa toimimaan tuolla varaajassa olevan anturin perusteella. Tuon avulla MLP käyntiajat ovat pienemmät ainakin tuolla 2k hystereesillä ja plussakeleillä. Nyt ei ole tietoa miten MLP käyttäytyisi kun mennään selvästi pakkasille ja talo vaatii enemmän energiaa
Kannattaisiko nyt koittaa pienentää tuota latauspumpun nopeutta; kummalla hystereesillä se olisi tässä uudessa tilanteessa järkevämpää 2k/3k? Ehtiikö kaivo toipua tarpeeksi tuolla 2k hystereesillä ja kun latauspumppu on täysillä?
Talo/MLP kulutti lämmitykseen ja käyttöveteen 5745 kWh vuonna 2017 eli aika kohdillaan on olleet nuo vanhatkin asetukset mutta kivahan se on säätää systeemit optimaalisesti; ajatuksia miten optimointia kannattaisi jatkaa?