Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!  (Luettu 220510 kertaa)

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #120 : 16.03.13 - klo:11:55 »
Yläosan lämpöjen lasku on lämpöässässä todella nopeaa, vaikka ei ole käyttöveden(kuuman) kulutusta.
Varsinkin kesällä kun lämmitys ei ole päällä varaaja jäähtyy mielestäni liian nopeasti.
Oliko siellä 30mm solumuovia eristeenä, onko kukaan tutkinut mahdollisuutta lisäeristää varaaja säiliötä?

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #121 : 16.03.13 - klo:12:42 »
Juu solukumia on. Onkohan edes 30mm paksusti? Itsekin joskus miettiny ettei tekis pahaa laittaa lisää...
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #122 : 16.03.13 - klo:13:56 »
Mie en huippuimuria Oumannista löydä... Oliko siinä mahdollisesti jokin toinenkin systeemi?

Huolto (koodi 1324) -> erikoishuolto -> dig 3 -> valitaan kotona/poissa. Sitten kotona/poissa asteiksi valitaan vaikka 4 astetta (kuten itselläni).

Lainaus
Mitäs muuten sailorilla on tapahtunut eilen tuossa ~klo 10 ja 14.30 välillä?

Se outous tulee siitä kun estän kompuran käynnin...katsele tuota aurinkoketjua niin selviää mistä on kysymys: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2307.msg53205#new

Juu solukumia on. Onkohan edes 30mm paksusti? Itsekin joskus miettiny ettei tekis pahaa laittaa lisää...

Itse olen heitellyt pumpun katolle kotiteatteriprojektista jääneet levyn kappaleet. Mulla on kylläkin aina nuo tuplaovet auki ja alaluukkukin on pois paikoiltaan. Kesällä (ennen aurinkokeräimiä) taisi pumppu käydä 2x15min eli aivan hukkahommaa ruveta rahalla eristämään. Kesällä taisin kyllä pistää ovet kiinni? Nyt ei enää niin väliä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #123 : 16.03.13 - klo:13:57 »
Yläosan lämpöjen lasku on lämpöässässä todella nopeaa, vaikka ei ole käyttöveden(kuuman) kulutusta.
Varsinkin kesällä kun lämmitys ei ole päällä varaaja jäähtyy mielestäni liian nopeasti.
Oliko siellä 30mm solumuovia eristeenä, onko kukaan tutkinut mahdollisuutta lisäeristää varaaja säiliötä?

Vs-mallissa on 2x9 tai 10mm, eli maksimissaan tuon 20mm. Se että auttako lisäeristys lämpöjen laskuun, en tiedä. Oma epäilykseni on että osan lämmönlaskusta aiheuttaa yläosan lämmön siirtyminen alempana olevaan veteen. Esim. Ekowellissä tuo toiminee paremmin kun lämpö viedään varaajaan suoraan kierukalla, eikä vatkata vettä sekaisin.

Ostin suorasähköllä lämpeävän 100 litraisen lisävaraajaan Lämpöässän perään (40-50mm styrox-eriste)  ja asensin lämpötila-anturin varaajaan. Lämpötila laskee siinä yhden asteen kolmessa tunnissa. Siis 0,3 astetta tunnissa. Ehkä noita ei niin hyvin eristetä kun niihin on ladattavissa halpaa energiaa, mutta tuo tulistettu osuus saisi olla paremmin eristetty.

Vs:n varaajan kannen vuorasin 19mm armaflexillä kokeeksi, mutta tuolla ei tainnut olla juurikaan merkitystä.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #124 : 16.03.13 - klo:14:56 »
Eipä ole täällä tuo Oumanin kytkentärima aivan samannäköinen, kuin sailorin kuvassa... (2004 valmistettu V9) Tuota liitintä 25 ei ole. 24 ja siitä muutama alaspäin on. Mitäs nyt?  ::)
Olisko kytkentäkaaviosta hyötyä?

Huonekompensointianturi on kytketty ja käytössä... Pitikös sille tehdä jotain tämän mod by Opation yhteydessä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.13 - klo:18:14 kirjoittanut Risto »
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #125 : 16.03.13 - klo:19:40 »
Aloita siten että vertaile ohjekirjasi kuvia minun kuviini tässä ketjun ekalla sivulla. Onko ne yhteneväiset? Olihan sulla Ouman 203 (kahdella lämmityspiirillä)? 2004 on tämä minunkin.

Mulla tuossa liitin 25:ssa on tuo dig3: http://www.elisanet.fi/sailor/10.jpg


Onhan sulla ohjelmistoversio kuitenkin päivitetty aikoinaan siitä bugittavasta uudempaan?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #126 : 16.03.13 - klo:20:19 »
Eipäs ole kuin yhdellä piirillä...  :'( Ouman 201
Vuosi toista sitten kävi Lämpöässän kaveri vaihtamassa jonkun pienen sirun. Sen jälkeen ei ole enää jääny jurraamaan loputtomiin.

Aloita siten että vertaile ohjekirjasi kuvia minun kuviini tässä ketjun ekalla sivulla. Onko ne yhteneväiset? Olihan sulla Ouman 203 (kahdella lämmityspiirillä)? 2004 on tämä minunkin.

Mulla tuossa liitin 25:ssa on tuo dig3: http://www.elisanet.fi/sailor/10.jpg


Onhan sulla ohjelmistoversio kuitenkin päivitetty aikoinaan siitä bugittavasta uudempaan?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #127 : 16.03.13 - klo:21:51 »
Eikö Risto käytä kuumaa vettä kun tuo ylävaraajan lämpö on noin alhainen?

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #128 : 17.03.13 - klo:08:25 »
Eikö Risto käytä kuumaa vettä kun tuo ylävaraajan lämpö on noin alhainen?
Ei se kannata... eipähän marttakaan läträä suihkussa niin kauaa kun on vähän raitis! Kallistakin vielä! No, ei kai!
Kyllä se riittävyys siinä rajoilla onkin. Vähänkään kun ilmat lämpenee niin ei varmuudella riitä. Mutta kun nostaa 47:ään niin meidän köörille on tähän mennessä riittänyt.
Mitenkähän tuon saisi vielä käymään alaosan ohjaamana järkevillä käyntiajoilla? Tätä "opationin modausta" tekisi mieli kokeilla tähän ongelmaan.
Missähän se sailor on? Vielä nukkumassa? Hyvissä ajoin jo lähteny kirkkoon?  :)
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #129 : 17.03.13 - klo:08:44 »
Mitenkähän tuon saisi vielä käymään alaosan ohjaamana järkevillä käyntiajoilla? Tätä "opationin modausta" tekisi mieli kokeilla tähän ongelmaan.

Alaeron voi nostaa 10 asteeseen ja laittaa alaminimin lämpökäyrän alle.

Noiden vaikutus tehdasasetuksiin on dramaattinen, mutta Opation modaus nostaa pumpun ominaisuudet aivan uudelle tasolle - vaikka ei ihan 4 asteen eroa käyttäisikään (kuten itsellä).

Modauksen jälkeen ei ole enää mitään merkitystä käykö pumppu ala- vai ylälämpöjen ohjaamana, koska pumppu ajaa käynnistymisen jälkeen kuitenkin lattioihin lämmintä vettä ja tulistus hoitaa yläpään. Oikeastaan tästä tuli itseohjaava, koska mitä useammin käytetään lämmintä vettä, sitä useammin tulee käyntijakso ja kämppä lämpenee pikkuhiljaa enemmän.

Eli automaattinen kotona/poissa toiminto  ::)

P.S Minun TREND-käyriä ei kannata nyt kauheasti katsella kun testailen tuota aurinkolämpöä kun kerrankin aurinko paistaa. Yön kovat pakkaset siirtävät käyntiä/kulutusta yösähkölle ja päivät mennään auringolla, ellei tarvitse käydä suihkussa (kaikki aurinko menee suoraan lattioihin).
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #130 : 17.03.13 - klo:09:01 »
Wattsonillako mittaat aurinkoenergioita :D

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #132 : 17.03.13 - klo:09:12 »
Kuulostaa kyllä jo liiankin hyvältä...

Onkohan täällä jollakin vanhempaa V9:ää yhdellä piirillä? Eli Ouman EH-201/GL? Että mihinkä laitan sen K4-releeltä tulevan johdon?
Meinasin vielä katkaisijaa johdon väliin niin on helppo ottaa modaus käyttöön ja pois. Ei ilmeisesti kannata lennossa?


Mitenkähän tuon saisi vielä käymään alaosan ohjaamana järkevillä käyntiajoilla? Tätä "opationin modausta" tekisi mieli kokeilla tähän ongelmaan.

Alaeron voi nostaa 10 asteeseen ja laittaa alaminimin lämpökäyrän alle.

Noiden vaikutus tehdasasetuksiin on dramaattinen, mutta Opation modaus nostaa pumpun ominaisuudet aivan uudelle tasolle - vaikka ei ihan 4 asteen eroa käyttäisikään (kuten itsellä).

Modauksen jälkeen ei ole enää mitään merkitystä käykö pumppu ala- vai ylälämpöjen ohjaamana, koska pumppu ajaa käynnistymisen jälkeen kuitenkin lattioihin lämmintä vettä ja tulistus hoitaa yläpään. Oikeastaan tästä tuli itseohjaava, koska mitä useammin käytetään lämmintä vettä, sitä useammin tulee käyntijakso ja kämppä lämpenee pikkuhiljaa enemmän.

Eli automaattinen kotona/poissa toiminto  ::)

P.S Minun TREND-käyriä ei kannata nyt kauheasti katsella kun testailen tuota aurinkolämpöä kun kerrankin aurinko paistaa. Yön kovat pakkaset siirtävät käyntiä/kulutusta yösähkölle ja päivät mennään auringolla, ellei tarvitse käydä suihkussa (kaikki aurinko menee suoraan lattioihin).
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #133 : 17.03.13 - klo:09:41 »

Meinasin vielä katkaisijaa johdon väliin niin on helppo ottaa modaus käyttöön ja pois. Ei ilmeisesti kannata lennossa?

Ei tarvi katkaisijaa, koska sen saa parilla näppäimen painalluksella pois käytöstä.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #134 : 17.03.13 - klo:09:55 »
Automaatiosta mitään ymmärtämättömällä väkisin hiipii mieleen ajatus, että YKSI JOHDON PÄTKÄ. Miksi tätä johtoa ei ole alun perin laitteessa?
Ja mitähän Lässän suunnittelijat ajattelevat, jos lukevat tätä foorumia...

Vielä kun tietäis mihin liittimeen tuossa Oumanin kytkentärimassa se johto pitää laittaa. Tai miten se mitataan, että mihin liittimeen!
Tällaisissa asioissa mulle pitää olla aika tavalla kädestä pitäen -ohjeet että uskallan mennä sohimaan yleismittarin kanssa.


Meinasin vielä katkaisijaa johdon väliin niin on helppo ottaa modaus käyttöön ja pois. Ei ilmeisesti kannata lennossa?

Ei tarvi katkaisijaa, koska sen saa parilla näppäimen painalluksella pois käytöstä.
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V-malliin TOIMII!
« Vastaus #135 : 17.03.13 - klo:10:23 »
Lainaus
Vielä kun tietäis mihin liittimeen tuossa Oumanin kytkentärimassa se johto pitää laittaa.

Aiemmin tässä ketjussa idean keksijän Opationin ohje Ouman 201GL kytkentään "Opation modaukselle"




Pitää näköjään olla Ouman 203 noille virityksille. Mulla 201gl, jossa ei ole ollenkaan dig3 eikä mittaus 6. Maanesteen mittauksen saan mittaus 3 kautta, mutta modausta ei pysty ainakaan näillä tiedoilla kokeilemaan. Vai tulleeko jollekin mieleen korvaavia kytkentöjä?

Dig2 tehdasasetus 201GL:

Sulkeutuva kosketintieto sähkövastuksen päälle menosta. Kun sähkövastus on päällä,
kosketin on kiinni. (Käyttö täysitehoisessa maalämmityksessä, kun halutaan hälytys
sähkövastuksen päällemenosta.)Digitaalituloa 2 voidaan käyttää myös muuna
kosketintietona ja nimetä kosketintieto tekstieditorilla. Kun kosketin on kiinni, tulee hälytys.

Eli otat johtimet oumanin nastoista 23 ja 24 irti. Niihin tulee kosketintieto sähkövastuksen kytkeytymisestä, ja ovat vain hälytystä varten. Mittaat kummassa nastassa on 7-8 volttia DC:tä ja siitä vedät johtimen releelle josta tulee käyntitieto (Mitt4). Sitä en osaa sanoa mikä se rele tuossa mallissa on. Sama kuin sailorilla?

Eli tuosta liittimestä jossa on 7-8V tasasähköä (DC) yksi johto releen K4 liittimeen 12.

Jos ei ala toimimaan niin kerro täällä ,noissa on hiukan eroja piirikaaviossa ja koneen kytkennöissä,vrt Ässä S15 tapaus pari sivua taaksepäin tässä ketjussa.On kuitenkin helposti korjattavissa kun asia on tiedossa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V-malliin TOIMII!
« Vastaus #136 : 17.03.13 - klo:10:53 »
Lainaus
Vielä kun tietäis mihin liittimeen tuossa Oumanin kytkentärimassa se johto pitää laittaa.

Aiemmin tässä ketjussa idean keksijän Opationin ohje Ouman 201GL kytkentään "Opation modaukselle"




Pitää näköjään olla Ouman 203 noille virityksille. Mulla 201gl, jossa ei ole ollenkaan dig3 eikä mittaus 6. Maanesteen mittauksen saan mittaus 3 kautta, mutta modausta ei pysty ainakaan näillä tiedoilla kokeilemaan. Vai tulleeko jollekin mieleen korvaavia kytkentöjä?

Dig2 tehdasasetus 201GL:

Sulkeutuva kosketintieto sähkövastuksen päälle menosta. Kun sähkövastus on päällä,
kosketin on kiinni. (Käyttö täysitehoisessa maalämmityksessä, kun halutaan hälytys
sähkövastuksen päällemenosta.)Digitaalituloa 2 voidaan käyttää myös muuna
kosketintietona ja nimetä kosketintieto tekstieditorilla. Kun kosketin on kiinni, tulee hälytys.

Eli otat johtimet oumanin nastoista 23 ja 24 irti. Niihin tulee kosketintieto sähkövastuksen kytkeytymisestä, ja ovat vain hälytystä varten. Mittaat kummassa nastassa on 7-8 volttia DC:tä ja siitä vedät johtimen releelle josta tulee käyntitieto (Mitt4). Sitä en osaa sanoa mikä se rele tuossa mallissa on. Sama kuin sailorilla?

Eli tuosta liittimestä jossa on 7-8V tasasähköä (DC) yksi johto releen K4 liittimeen 12.

Jos ei ala toimimaan niin kerro täällä ,noissa on hiukan eroja piirikaaviossa ja koneen kytkennöissä,vrt Ässä S15 tapaus pari sivua taaksepäin tässä ketjussa.On kuitenkin helposti korjattavissa kun asia on tiedossa ;)

Kummastakaan liittimestä 23 tai 24 ei löydy kuin ~1-1,2V tasajännitettä. Mittarin musta johto oli kaikissa tapauksissa Lä:n relekaapin suojamaakiskossa, mihin tulee useampia kev-johtoja. Oikea paikka?
Kokeilin sekä johdot paikallaan, että johdot irti liittimistä 23 ja 24. Oumanin ohjausvirta päällä ja pois.
Oliko mulla tuo mittarin miinusjohto oikeassa paikassa?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #137 : 17.03.13 - klo:11:45 »
Lainaus
Kummastakaan liittimestä 23 tai 24 ei löydy kuin ~1-1,2V tasajännitettä

Jännitemittaukset NPN tuloilla on vähän tuollaista,mutta jos katkaiset sähköt pääkytkimestä ja mittaat ohmilla että releen K4 liitin 11 on maissa,ohmiarvo lähellä 0 ohmia.
Releen K4 liitin 14 vastusarvo maata vasten pitäisi olla suurempi.

Jos vastusarvot menee noin niin lisää yksi johto allaolevan kuvan mukaisesti releen K4/12 liittimestä DIG 2 liittimeen 23.
Tuossa DIG 2 liittimissä 23 ja 24 on johdot,ota ne ensin irti ,merkkaa mistä liittimestä johto oli ja vaikka 2-osaiseen sokeripalaan irtojohdon päät kiinni.Saa tarvittaessa takaisin.

Tuon kytkentämuutoksen jälkeen pitäisi sitten muuttaa ohjelmassa DIG 2 tulo tähän modaukseen sopivaksi,valitettavasti mä en ymmärrä logiikan "sisäpuolen" juttuja mutta ehkä esim jäsen Opation voisi avustaa tuossa jos on tarpeen
Lainaus
Digitaalituloa 2 voidaan käyttää myös muuna
kosketintietona ja nimetä kosketintieto tekstieditorilla.




9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #138 : 17.03.13 - klo:12:13 »
Kummassakin tapauksessa vastus on ääretön, siis ei ole yhteyttä vai miten se sanotaan. Ei ole maissa kuitenkaan. Mittarin musta johdin oli suojamaakiskossa.
Onko apua skannata tai jostain hommata kytkentäkaavio? Vai oliko niin että siinä oli joku virhe?  ???

Lainaus
Kummastakaan liittimestä 23 tai 24 ei löydy kuin ~1-1,2V tasajännitettä

Jännitemittaukset NPN tuloilla on vähän tuollaista,mutta jos katkaiset sähköt pääkytkimestä ja mittaat ohmilla että releen K4 liitin 11 on maissa,ohmiarvo lähellä 0 ohmia.
Releen K4 liitin 14 vastusarvo maata vasten pitäisi olla suurempi.

Jos vastusarvot menee noin niin lisää yksi johto allaolevan kuvan mukaisesti releen K4/12 liittimestä DIG 2 liittimeen 23.
Tuossa DIG 2 liittimissä 23 ja 24 on johdot,ota ne ensin irti ,merkkaa mistä liittimestä johto oli ja vaikka 2-osaiseen sokeripalaan irtojohdon päät kiinni.Saa tarvittaessa takaisin.

Tuon kytkentämuutoksen jälkeen pitäisi sitten muuttaa ohjelmassa DIG 2 tulo tähän modaukseen sopivaksi,valitettavasti mä en ymmärrä logiikan "sisäpuolen" juttuja mutta ehkä esim jäsen Opation voisi avustaa tuossa jos on tarpeen
Lainaus
Digitaalituloa 2 voidaan käyttää myös muuna
kosketintietona ja nimetä kosketintieto tekstieditorilla.





Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #139 : 17.03.13 - klo:12:37 »
Lainaus
Kummassakin tapauksessa vastus on ääretön, siis ei ole yhteyttä vai miten se sanotaan. Ei ole maissa kuitenkaan. Mittarin musta johdin oli suojamaakiskossa.

Ilmeisesti logiikan 0V ei ole yhteydessä PE potentiaaliin vaan on ns "kelluva"

Mutta jos voisit mitata releen K4 liittimen 14 ja Mitt 4 liitin 4 välin,jos se on 0 ohmia niin kytkentä on oikein.

Tuossa liitteessä kytkentäperiaate,siinä on otettu käyttöön K4 releen avautuava kosketin 12 ja kun rele ei ole vedossa niin releen K4 kosketinväli 11 ja 12 on kiinni ja kun koskettimesta 12 on lisäjohto Dig 2 tulon 23 liittimeen niin sillä pitäisi Opation modaus sitten toimia
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #140 : 17.03.13 - klo:13:37 »
Johto paikoillaan! Ei savua eikä tulta!
Sitten miettimään niitä asetuksia!

Oumanin kytkentärimasta liittimistä 23 ja 24 on johdot irti. Onko nyt niin että jos sähkövastus menee päälle siitä ei tule ollenkaan hälytystä? Menee päälle jos tarvii, mutta ei hälytä? Näkyykö vastuksen kytkeytyminen trendissä?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #141 : 17.03.13 - klo:15:14 »
Lainaus
Johto paikoillaan! Ei savua eikä tulta!

Kun lämpöpumpussa on normaalisti virta päällä ja taukojakso (kompressori ei käy) niin tuleeko nyt näyttöön tieto sähkövastuksen päälläolosta "Sähkölämpö"?

Jos tulee niin johdotus on oikein ,jos ei niin sitten pitäisi kokeilla kytkentämuutosta.
 
-vaihda Mitt 4 liittimessä johdot keskenään.
Tarkista näytöstä tuliko ilmoitus "Sähkölämpö"?
-Jos ei tule niin vaihda Mitt 4 johdot takaisin alkuperäis järjestykseen.
(Ässä S15 tapauksessa oli nämä johdot ristissä)

Lainaus
Onko nyt niin että jos sähkövastus menee päälle siitä ei tule ollenkaan hälytystä?

Joo,näin käy,tuo DIG 2 tulo on nyt tarkoitus ottaa lämpötilapudotus käyttöön

Lainaus
Menee päälle jos tarvii, mutta ei hälytä? Näkyykö vastuksen kytkeytyminen trendissä?

Kyllä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #142 : 17.03.13 - klo:15:43 »
Ei tullut näyttöön mitään sähkövastuksesta.

Käänsin mustat johdot toiseen järjestykseen -> ei vieläkään sähkölämpöä!

Toiseen mitt4:n liittimeen on mulla kytketty myös toinen huoneanturin johto. Oliko sen kanssa nyt joku homma? Otanko kokonaan irti vai pystykö sen jotenkin muuten ottamaan pois pelistä?
Muistelen jossain vilahtaneen että huoneanturi (ainakin jollain) olisi sotkenut tätä hommaa. Tai sitten muistan väärin!

Lainaus
Johto paikoillaan! Ei savua eikä tulta!

Kun lämpöpumpussa on normaalisti virta päällä ja taukojakso (kompressori ei käy) niin tuleeko nyt näyttöön tieto sähkövastuksen päälläolosta "Sähkölämpö"?

Jos tulee niin johdotus on oikein ,jos ei niin sitten pitäisi kokeilla kytkentämuutosta.
 
-vaihda Mitt 4 liittimessä johdot keskenään.
Tarkista näytöstä tuliko ilmoitus "Sähkölämpö"?
-Jos ei tule niin vaihda Mitt 4 johdot takaisin alkuperäis järjestykseen.
(Ässä S15 tapauksessa oli nämä johdot ristissä)

Lainaus
Onko nyt niin että jos sähkövastus menee päälle siitä ei tule ollenkaan hälytystä?

Joo,näin käy,tuo DIG 2 tulo on nyt tarkoitus ottaa lämpötilapudotus käyttöön

Lainaus
Menee päälle jos tarvii, mutta ei hälytä? Näkyykö vastuksen kytkeytyminen trendissä?

Kyllä
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #143 : 17.03.13 - klo:16:05 »
Lainaus
Ei tullut näyttöön mitään sähkövastuksesta.

Lainaus
Käänsin mustat johdot toiseen järjestykseen -> ei vieläkään sähkölämpöä!

Jos yhdistät johtolenkillä DIG 2 liitin 23 ja 24 suoraan toisiinsa niin tuleeko silloin "Sähkölämpö" näyttöön.

Jos johtolenkillä ei tule niin ei sitten tule releeltäkään (K4) eli tämä testi ei onnistu.

Jos johtolenkillä tulee "Sähkölämpö" ilmoitus niin sitten kytkentä ei ole oikein.

Tuossa kuva Ässä S15 kytkennästä ja punaisella merkitty kohdat jotka koskee 201GL versiota



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #144 : 17.03.13 - klo:18:30 »
Enpäs saanu "sähkölämpöä" näkyviin hyppyjohdollakaan.
Yläosan lämpö alkoi hyppimään n.4 asteen verran ja käyntikertoja tuli lisää. Tuon näköistä: jotain tapahtui mutta ei ole kyllä oikeenkaan!
Kytkennät on nyt orkkismallilla...

http://aijaa.com/YbRpTp
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #145 : 17.03.13 - klo:19:16 »
Lainaus
Enpäs saanu "sähkölämpöä" näkyviin hyppyjohdollakaan.
Yläosan lämpö alkoi hyppimään n.4 asteen verran ja käyntikertoja tuli lisää. Tuon näköistä: jotain tapahtui mutta ei ole kyllä oikeenkaan!

Joo,ei taida onnistua nyt Opation modaus.
Näyttäisi siltä että tuossa aktivoitui jostain syystä joku 30min ajastus eli kompressori käy vain 30min ja pysähtyy sitten.

Lainaus
Kytkennät on nyt orkkismallilla.
.

Järkevä ratkaisu

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #146 : 17.03.13 - klo:19:41 »
Kyllä se näillä alkuperäisillä malleilla käy monesti pitempään kuin 30min!
No, saunan lämmitykseen. Se lämpiää puilla!  :D
Niin ja unohtui mainita että koko ajan oli (ja on) huonekompensointianturi kytkettynä. Onko mahdollista että se sekoitti jotain?

Lainaus
Enpäs saanu "sähkölämpöä" näkyviin hyppyjohdollakaan.
Yläosan lämpö alkoi hyppimään n.4 asteen verran ja käyntikertoja tuli lisää. Tuon näköistä: jotain tapahtui mutta ei ole kyllä oikeenkaan!

Joo,ei taida onnistua nyt Opation modaus.
Näyttäisi siltä että tuossa aktivoitui jostain syystä joku 30min ajastus eli kompressori käy vain 30min ja pysähtyy sitten.

Lainaus
Kytkennät on nyt orkkismallilla.
.

Järkevä ratkaisu
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #147 : 17.03.13 - klo:20:24 »
Lainaus
Niin ja unohtui mainita että koko ajan oli (ja on) huonekompensointianturi kytkettynä. Onko mahdollista että se sekoitti jotain?

En ole varma,huoneanturi kylläkin vaikuttaa L1 menoveden lämpötilaan mutta mielestäni tässä operaatiossa ei päästy niin pitkälle että olisi sähkövastuksen tulotieto muutettu lämpötilapudotukseksi L1 menovedelle tuolla K4/12 lisäjohdolla.


Kun tarkemmin katsoo tuota trendiä    http://aijaa.com/YbRpTp     niin onhan siinä nähtävissä tyypillinen Opation modaus lämpötilamuutos, kun kompressori käynnistyy niin Mitt9 ylävaraaja lämpötila nousee n 4 astetta ja kun kompressori pysähtyy niin Mitt9 ylävaraajan lämpötila laskee 4 astetta.

Tässä modauksessa olisi kuitenkin tarkoituksena saada tuollainen lämpötilamuutos L1 menovedelle eikä ylävaraajalle :D.

Näyttäisi siis siltä että releen K4 kytkentä olisi periaatteessa ihan oikein mutta koskettimelta 12 tuleva ohjaus menee jotenkin väärin,tai sitten DIG 2 tulon toiminnallinen muutos lämpötilapudotukseksi  tekstieditorilla ( jota ei nyt tehty) pitäisi vielä tehdä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #148 : 19.03.13 - klo:12:14 »
"Opation" viritys saatu Sailorin avustamana päälle.  Kokoonpano: LämpöÄssä 9V (vm2003) ja Ouman 203GL. Ouman Trend nyt kerää dataa ja säätö jatkuu  :D

Tässä toimivat ohjeet kokoonpanossani:

Yksi johto releen K4 nastasta 12, Oumannin liittimeen no. 25. Sen jälkeen yöpudotus päälle esimerkiksi 4 asteeseen ja kaikkien käyrinen nostoa esim +2.

Rele K4 löytyy pumpun sähkökaapin kannen alta. Valkoinen kansi vain 4 ruuvilla auki ja releeseen pääsee käsiksi.

Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #149 : 19.03.13 - klo:19:46 »
Onko huonekompensointianturia?

"Opation" viritys saatu Sailorin avustamana päälle.  Kokoonpano: LämpöÄssä 9V (vm2003) ja Ouman 203GL. Ouman Trend nyt kerää dataa ja säätö jatkuu  :D

Tässä toimivat ohjeet kokoonpanossani:

Yksi johto releen K4 nastasta 12, Oumannin liittimeen no. 25. Sen jälkeen yöpudotus päälle esimerkiksi 4 asteeseen ja kaikkien käyrinen nostoa esim +2.

Rele K4 löytyy pumpun sähkökaapin kannen alta. Valkoinen kansi vain 4 ruuvilla auki ja releeseen pääsee käsiksi.
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa make

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • T15
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #150 : 19.03.13 - klo:20:47 »
Testasin vastaavaa modausta siten että asetin "poissa" olon pudotuksen 0-astetta. Sitten "kotiin" tullessa astuu voimaan "yöpudotuksen jälkeinen automaattinen korotustoiminta". Korotusaika aseteltavissa, samoin korotuksen määrä. Toimii silloin jos ei halua luopua huonekompensointianturista. Myös lyhyt poissaolo riittää, eli pulssi.
Kosketintieto pitäisi siis tässä olla sulkeutuva.

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #151 : 20.03.13 - klo:07:23 »
Onko huonekompensointianturia?

Ei ole.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #152 : 28.03.13 - klo:16:27 »
pahis mie en ymmärtänyt tuosta montaakaan sanaa...  ???

Mutta nyt on Opation modauksen piuha taas kiinni. Huonekompensointianturin piuhat on kokonaan irti. Seurataan trendiä mielenkiinnolla!

Johdon olen luullakseni kytkenyt aivan oikein. Mutta nyt seuraa sitten kysymys että mitä piti muuttaa (ja minkä valikoiden takaa löytyy) Oumanista? Todennäköisesti tästä ketjusta löytyisi vastaus, mutta mulla on alkanut menemään jo aika korkealta yli hilseen...
Joten jos joku guruista viitsisi kommentoida Oumaniin tehtävistä näpymuutoksista. Huonekompensointianturi irti ja jos onnistuu vielä sillä tavalla että ko. anturi on käytössä. Entistä prempi!

KIITOS!
 

Testasin vastaavaa modausta siten että asetin "poissa" olon pudotuksen 0-astetta. Sitten "kotiin" tullessa astuu voimaan "yöpudotuksen jälkeinen automaattinen korotustoiminta". Korotusaika aseteltavissa, samoin korotuksen määrä. Toimii silloin jos ei halua luopua huonekompensointianturista. Myös lyhyt poissaolo riittää, eli pulssi.
Kosketintieto pitäisi siis tässä olla sulkeutuva.
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #153 : 28.03.13 - klo:19:19 »
Huoltotila (koodi 1324) -> erikoishuolto -> dig3 valinta-> täppä kohtaan kotona/poissa

palaat takaisin perustilaan

asetukset-> asetat yöalennuskohtaan arvoksi esim. 4

Nostat kaikkienlämpökäyrien kaikkia kohtia (-20,0,+20) yöalennuksen verran esim. 4 tai yhden vähemmän.

Nyt lattioihin menee lämpökäyrä miinus 4 astetta, MUTTA kun kompura käynnistyy niin silloin lattioihin varautuu lämpöä lämpökäyrän mukaan.

Done!
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #154 : 28.03.13 - klo:20:09 »
Sailorille Iso Kiitos!

Nyt ilmeisesti (ainakin mulla) on se tilanne että huonekompensointianturia ei pysty kytkemään peliin mukaan? Mutta makella on ilmeisesti jotain ratkaisua tähän? Ei vaan pysynyt tuossa(kaan) oikeen mukana!  :'(
Pitää vielä kokeilla tuota anturia kunhan näkee kunnolla tämän modauksen toiminnan.

Huoltotila (koodi 1324) -> erikoishuolto -> dig3 valinta-> täppä kohtaan kotona/poissa

palaat takaisin perustilaan

asetukset-> asetat yöalennuskohtaan arvoksi esim. 4

Nostat kaikkienlämpökäyrien kaikkia kohtia (-20,0,+20) yöalennuksen verran esim. 4 tai yhden vähemmän.

Nyt lattioihin menee lämpökäyrä miinus 4 astetta, MUTTA kun kompura käynnistyy niin silloin lattioihin varautuu lämpöä lämpökäyrän mukaan.

Done!
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #155 : 28.03.13 - klo:20:27 »
Sailorille Iso Kiitos!

Nyt ilmeisesti (ainakin mulla) on se tilanne että huonekompensointianturia ei pysty kytkemään peliin mukaan? Mutta makella on ilmeisesti jotain ratkaisua tähän? Ei vaan pysynyt tuossa(kaan) oikeen mukana!  :'(
Pitää vielä kokeilla tuota anturia kunhan näkee kunnolla tämän modauksen toiminnan.

Ymmärränkö väärin, että modauksen ollessa käytössä ja sen asetukset esim. nämä -4 ja käyrä +4 pitäisi torpassa olla vähän lämpimämpi. Ja tämän seurauksena käyrää pitäisi kestää taas aavistuksen laskea, ilman että torpassa on yhtään kylmempi kuin ennen tätä ruljanssia?
Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty...

Onko niin, että jos haluan modauksen pois käytöstä muutan vain yöalennuksen takaisin takaisin nollille ja käyrän takaisin alkuperäiseksi?


Huoltotila (koodi 1324) -> erikoishuolto -> dig3 valinta-> täppä kohtaan kotona/poissa

palaat takaisin perustilaan

asetukset-> asetat yöalennuskohtaan arvoksi esim. 4

Nostat kaikkienlämpökäyrien kaikkia kohtia (-20,0,+20) yöalennuksen verran esim. 4 tai yhden vähemmän.

Nyt lattioihin menee lämpökäyrä miinus 4 astetta, MUTTA kun kompura käynnistyy niin silloin lattioihin varautuu lämpöä lämpökäyrän mukaan.

Done!
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa make

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • T15
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #156 : 29.03.13 - klo:01:07 »

Nyt ilmeisesti (ainakin mulla) on se tilanne että huonekompensointianturia ei pysty kytkemään peliin mukaan? Mutta makella on ilmeisesti jotain ratkaisua tähän? Ei vaan pysynyt tuossa(kaan) oikeen mukana!

Joo, elikkä jos huonekompensointianturia haluaa käyttää, ei käyrää voi siirrellä koska huonekompensointi yrittää kumota siirron vaikutusta.
Huonekompensointi ja käyrät voivat olla käytössä jos tekee "kotona/poissa"-kytkennän. Normaalisti ollaan aina "poissa" (tai annetaan ainakin poissaolopulssi halutulla hetkellä). Kun poissatila vaihtuu "kotona"-tilaksi säädin automaattisesti suorittaa "yöpudotuksen jälkeisen esikorotuksen".
Poissa-tilan aikana on voimassa poissaolon lämpötilanpudotus, mutta jos tuohon asettaa 0-astetta, ei lämpötilassa tapahdu mitään muutosta. Esikorotuksen astemäärän voi antaa erikseen L1- ja L2-piireille, samoin korotusajan. Aika on aseteltavissa vain tasatunteina, mutta jos pidempiä käyntiaikoja haetaan ei varmaan tuntia pienempää arvoa tarvita.
Tuo Opationin relekytkentä ei toimi suoraan tässä koska signaali tulisi nurinpäin. Pitäisi käyttää sitä jo käytössä olevaa kärkitietoa, mutta en tiedä mitä Säädin tykkää jos sen kaksi tuloa kytkee rinnan tuolle releelle!? Itse ohjaan kotiautomaation kautta vapaalla relelähdöllä.  Paras ratkaisu olisi sellainen rele jossa kaksi vaihtokosketinta.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #157 : 29.03.13 - klo:06:52 »

Ymmärränkö väärin, että modauksen ollessa käytössä ja sen asetukset esim. nämä -4 ja käyrä +4 pitäisi torpassa olla vähän lämpimämpi. Ja tämän seurauksena käyrää pitäisi kestää taas aavistuksen laskea, ilman että torpassa on yhtään kylmempi kuin ennen tätä ruljanssia?
Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty...

Noin voi käydä. Siksi laitoin sen "tai yhden vähemmän". Huonekompensoinnista minulla ei ole havaintoa, mutta lähtökohtaisesti sitä ei kannata käyttää (vaikka onnistuisikin) tämän modauksen kanssa. Sisälämpötila saattaa pitkillä käyntijaksoilla aaltoilla kun lattioita varataan, mikä kuuluu asiaan. Huonekompensointi yrittäisi kumota sen.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #158 : 29.03.13 - klo:07:36 »
Jep kiitoksia sailorille!

Nyt kyllä on PITKÄT käyntiajat! Pitää laittaa illan päälle käppyrää näkyville kun tulee vähän pitemmästi. Mitenkähän tuota luotettavasti arvioi/mittaa onko sähkönkulutuksen kannalta parempi modauksella vai ilman? Sekä kuinka pitkäksi käyntiaikoja kannattaa kulutuksen kannalta venyttää?
Nyt on kyllä kompuralla startteja TODELLA VÄHÄN, ikää toivottavasti lisää? Kiinnostaa kuitenkin miten sähkönkulutus muuttuu...

Jos haluaa vertailla ja modauksen pois käytöstä, niin yöpudotus vain nollaan ja käyrä alkuperäiseksi? Ja systeemi on taas orkkis, vai kuinka?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #159 : 29.03.13 - klo:09:07 »
Tuo Opationin relekytkentä ei toimi suoraan tässä koska signaali tulisi nurinpäin. Pitäisi käyttää sitä jo käytössä olevaa kärkitietoa, mutta en tiedä mitä Säädin tykkää jos sen kaksi tuloa kytkee rinnan tuolle releelle!? Itse ohjaan kotiautomaation kautta vapaalla relelähdöllä.  Paras ratkaisu olisi sellainen rele jossa kaksi vaihtokosketinta.

Mulla ainakin toimii poissa pudotus -2 ja kompuran käynnistyttyä tunnin ajan +4 esikorotus. Käyrää en ole muuttanut ollenkaan eli tunnin käynnin jälkeen menee käyrän mukaan sammumiseen asti.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015