Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!  (Luettu 220445 kertaa)

Poissa Perkins65

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #360 : 11.02.16 - klo:00:07 »
Harmi kun leivinuunin lämmitys on nyt tarpeetonta, paitsi jos haluaa sisälle yli 25 C. Takkaa onneksi voi vielä näillä kelillä lämmittää, muuten saunamakkarat pitää popsia kylmänä.

Tuo stunttien nopeuden nosto ei minun mielestä vielä aiheuta sitä "vakiohuojuntaa" jos nyt olen oikein termin ymmärtänyt. Sitä olen vielä miettinyt, tuosta lämpimän veden kierrosta, että kannattaako investoida pesuhuoneeseen pieni lämminvesivaraaja. Siitä ottaisi siemenvedet aluksi suihkuun ja loput pumpulta. Tulisikohan tuo järjestelmä maksamaan itseään koskaan takaisin vai kuuluuko se näihin mukavuustekijöihin joita ei voi rahassa mitata. Karkeasti mittasin, että kylmää vettä tulee noin 10 litraa ennen kuin lämmin vesi saapuu pesuhuoneeseen(silloin kun kierto ei ole päällä). Minkähän kokoinen varaaja riittäisi sopiva tila jonne sen saisi piiloon on 45 cm leveys*55pituus*57korkeus. Toinen paikka tietysti olisi lauteiden alla jonne saisi jo isomman pöntön mutta hintaakin tulee lisää.

Testailin maapiirin antureita, näyttävät 0,3 astetta liikaa. Tänään oli taas tulo +3,1 ja meno +0,2 eli kun vähentää poikkeaman niin meno on pakkasella -0,1 astetta.

Uusi trendin kuva ohessa kommentoikaa ihmeessä jos huomaatte jotain kummallista....

https://www.dropbox.com/s/dvgcfs2yqc08lv0/Screenshot%202016-02-10%2023.40.00.png?dl=0

Poissa Srsa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #361 : 11.02.16 - klo:09:13 »
Liian ripeäksi asetettu säätö on liian nopea/raju korjaamaan muutoksia. Lopputulos on se että shunttia ajetaan liian nopeasti kiinni/auki jolloin lämpötila menee joko yli tai ali tavoitteen jolloin säädin korjaa vastakkaiseen suuntaan. Normaalisti lämpötila käy hetkellisesti ohi tavoitteen mutta heilahdus korjautuu. Vakiohuojunnassa shuntti jää seilaamaan edestakaisin.

Itselläni setuppi ennen pumpun opationointia oli niin että shuntit liikkuivat todella rauhallisesti. Käyntijakson alussa kiertoon meni siis huomattavasti lämpimämpää vettä ja kierron saavutettua tavoitelämpötilansa shuntit sulkeutuivat niin ikään todella rauhallisesti.

Huojuntaa olen havainnut lähinnä käyttöveden shuntissa jossa on lämmityksen shuntteihin verrattuna nopeahko (15sek) moottori. Johtaa siihen että kun laskee hieman kuumaa vettä, niin että lämmin vesi jää lämpöanturille asti seisomaan, säädin ohjaa shuntin kiinni. Seuraava suihkuttelija alkaa laskea vettä jolloin hanasta tulee putkessa olevan semilämpimän veden jälkeen jääkylmää vettä. Jonka jälkeen säädin tekee ripeitä liikkeitä lämpötilan korjaamiseksi tavoitelämpötilaan. Huojunnan vaimenemisen kesto riippuu varaajan lämpötilasta. Oikein mainio esimerkki siitä että liika tekniikka tuottaa ongelmia. Kokeilin rajoittaa shuntin liikkeen niin ettei se mene täysin kiinni/kylmälle mutta kiitos putkistoteknisen ratkaisun (käyttöveden paluukierto on ohjattu varaajan kylmän veden tuloon, ei varsinaiseen kiertoyhteeseen) sotki se varaajan toiminnan.

-

Poissa Perkins65

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #362 : 15.02.16 - klo:18:40 »
Soitin putkimiehelle tänään ja kerroin pienen varaajan asentamista pesuhuoneeseen. Ehdotti 15 litran varaajaa ja pumpulta tuleva vesi kiertäisi tuon pöntön kautta ilman mitään muita vedoksia. Olisikohan toimiva systeemi, kun ne ensimmäiset kylmät 10 litraa vettä sekoittuisi siihen 15 litraan joka on pöntössä. Jäisi tuo viheliäinen kierto pois joka sotkee koko hyötysuhteen.

Sitten toinen juttu on se lämpimän veden sekoitin heti lämpöässän pumpun jälkeen, onkohan se tarpeellinen? Miksi sitä pumpulta tulevaa vettä pitää lantrata kylmällä vedellä, kun pöntön ylämin ei nouse edes yli +55 asteen.   ::)




https://www.dropbox.com/s/az1tt5r05g10jwd/Screenshot%202016-02-15%2018.29.09.png?dl=0

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #363 : 09.09.22 - klo:10:07 »
Moro kaikille!
Nostetaan vanha aihe, eli opation modaus!

Itsellä vm 2003 lämpöässä V15.modausta ei tehty vielä.

Olisko jollakin laittaa kuvia ks toimenpiteestä, itse en saa noita jo olemassaolevia kuvia auki/eivät näy.



Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #364 : 09.09.22 - klo:10:32 »
Tuossa Opation muutoksen periaate Ouman 201 ja 203 säätäjälle. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #365 : 09.09.22 - klo:21:01 »
Kiitos vastauksesta! Sivulla 2 olevaan  viestin #53 kytkentäkaaviokuvaan verrattuna minulla on erilainen kytkentäkaavio.

Mullon vain releet k1 k2 ja k3.

Kytkentäkaavio muutos pvm 10.04.02

Kone 15V
Vuosi 2003
6.0kw

Säädin ouman EH-203 (ei lue muuta)
Käyttö-ohje on mallille 203/G

Kuvia en onnistu liittämään, ovat liian isoja tiedostoja..

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #366 : 09.09.22 - klo:21:40 »
Tässä kuva

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #367 : 09.09.22 - klo:21:45 »
Kytkentäkaavio

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #368 : 09.09.22 - klo:21:46 »
Säädin

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #369 : 09.09.22 - klo:22:16 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=17086;image

Ei taida tuolla kytkennällä helposti onnistua.

Mietippä vaihtoehtoista menetelmää jossa ajastetaan lämpökäyrä ja yö alennus esim 8 astetta ja L1 pudotus jokaiselle päivälle kahden tunnin välein kahdeksi tunniksi tuon @Kalossin ohjeen mukaisesti
Pitäisi saada suht sama vaikutus kuin Opation modauksella


GeoPro GS + Ouman 202 yhdistelmällä käyntiaikojen pidentäminen:

1. Säädetään lämpökäyrä "normaalista"  tasosta ylöspäin 4 astetta  (kohdista -20, 0, +20)
2. Yöalennuksen asetukseksi asetetaan 8 astetta
3. L1 pudotukseen ajastetaan jokaiselle viikonpäivälle ajaksi 00:00-02:00, 04:00-06:00 jne.
Ts. uuden käyrän normaalitila on +4 astetta tarvetta suurempi kahden tunnin ajan, jolloin laattaa varataan. Seuraavat kaksi tuntia laatan varausta puretaan menoveden ollessa 4 astetta tarvetta pienempi.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa kallevaltteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #370 : 17.09.22 - klo:20:29 »
Mitenköhän tämä Opation-modi toimisi yhdessä kellolla ajastetun yöpudotuksen (siis pudotus ajastettu kalliin sähkön tunneille) kanssa? 203GT:ssä ilmeisesti sama pudotus asteina sekä poissa- että yöpudotukseen?

Onko kukaan viritellyt lämmönjakopumpuille mitään kello tai fissio/shelly/tms ohjausta niin että pumppuja joko sammutettaisiin tai pumpuista riippuen ajettaisiin paljon hitaammalla kalliin sähkön aikaan?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #371 : 18.09.22 - klo:08:15 »
Mitenköhän tämä Opation-modi toimisi yhdessä kellolla ajastetun yöpudotuksen (siis pudotus ajastettu kalliin sähkön tunneille) kanssa? 203GT:ssä ilmeisesti sama pudotus asteina sekä poissa- että yöpudotukseen?

Onko kukaan viritellyt lämmönjakopumpuille mitään kello tai fissio/shelly/tms ohjausta niin että pumppuja joko sammutettaisiin tai pumpuista riippuen ajettaisiin paljon hitaammalla kalliin sähkön aikaan?

Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Nythän minulla on esim. -4 asteen yöpudotus, eli 4 astetta nousee menoveden lämpötila kompuran käynnistyessä. Ilmeisesti pitäisi ajastaa tuo kalliille ajalle, jolloin sitten käyrä olisi halvalla ajalla kokoajan "+4" eli käyrän mukainen. Nythän se on sitä vain kompuran käydessä.

Kun joskus joudun pörssisähkön uhriksi niin ajattelin kyllä ohjata jollakin fissiolla/vast sitä "Lämmitys on/off" kytkintä. Toinen mikä voisi tulla eteen on sähkövastusten pakotus päälle kun pörssisähkö maksaa 0-2snt/kWh.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa kallevaltteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #372 : 18.09.22 - klo:09:23 »
Juu, pohdin itse just saisiko eri pudotuksen jatkamaan käyntijaksoja ja isomman pitämään kompura mahdollisimman hiljaisena kalliiseen aikaan. No kokeeksi laitoin nyt yöpudotuksen -4c päälle välille 08:00-00:00 ajatuksena katsoa ennen pörssisähköön joutumista miten tällä saa painotettua kulutusta.

Varmaan tuokin jo että kämpän lämmitys hoidetaan pienemmässä aikaikkunassa jo sekin luontaisesti jatkaa käyntijaksoja

Edit: onkohan kukaan keksinyt fissiolla tms fiksusti, siis myös mittaamalla oleelliset lämmöt, pakkoohjata kompressorin käyntiä? Toi vastukset päälle olisi kyllä yksinkertainen toteuttaa, mutta siirtokin viime laskusta katsottuna oli jotain 8c..

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #373 : 27.09.22 - klo:09:38 »

Edit: onkohan kukaan keksinyt fissiolla tms fiksusti, siis myös mittaamalla oleelliset lämmöt, pakkoohjata kompressorin käyntiä? Toi vastukset päälle olisi kyllä yksinkertainen toteuttaa, mutta siirtokin viime laskusta katsottuna oli jotain 8c..

Mulla toimii siten että ohjaan modbussilla yöllä/halpaan aikaan pannun yläosan pyynnin suuremmaksi ja lattiakäyrää korkeammalle. Pumppuna V13 jossa 203GT.

En muista onko Oumanin modbussirekistereissä mitään kompuran pakko-ohjausta, mutta kun vääntää pyynnit tarpeeksi suurelle, niin siitä seuraa sama efekti.

Poissa Defet

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Lämpöässä v15 vm. -03
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #374 : 10.10.22 - klo:14:48 »
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Nythän minulla on esim. -4 asteen yöpudotus, eli 4 astetta nousee menoveden lämpötila kompuran käynnistyessä. Ilmeisesti pitäisi ajastaa tuo kalliille ajalle, jolloin sitten käyrä olisi halvalla ajalla kokoajan "+4" eli käyrän mukainen. Nythän se on sitä vain kompuran käydessä.

Kun joskus joudun pörssisähkön uhriksi niin ajattelin kyllä ohjata jollakin fissiolla/vast sitä "Lämmitys on/off" kytkintä. Toinen mikä voisi tulla eteen on sähkövastusten pakotus päälle kun pörssisähkö maksaa 0-2snt/kWh.

Ite pörssisähkössä ollu pari vkoa. Kalliin sähkön aikana löin koneen lämmityskykimestä aamulla kylmäksi ja illalla käyntiin. Joku etäohjattava kytkentä tuohon olis hyvä. Lieköhän lattian vesikierron pumppu pyörii ks. kytkin alhaalla?

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #375 : 19.12.22 - klo:19:19 »
Tuossa Opation muutoksen periaate Ouman 201 ja 203 säätäjälle. ;)

Uskaltaako piuhan tökätä paikoilleen virrat päällä? Pumpun olleessa pois päältä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #376 : 19.12.22 - klo:21:34 »
Uskaltaako piuhan tökätä paikoilleen virrat päällä? Pumpun olleessa pois päältä?

Ei kannata,siinä relepohjassa on joissakin liittimissä 230V:n jännite eikä ruuviliittimiä ole kosketussuojattu.
Oumanin logiikka saattaa tuhoutua jos johtoa laittaessa vahingossa hipaisee tuohon 230V:n ruuviliittimeen ja digitaalituloon menee 230V:n jännite.
Kannattaa katkaista virta pääkytkimeltä asennustyön ajaksi.

Se 230V on öljyn esilämmityksen sähköä ja päällä kun kompressori ei käy
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V-malliin TOIMII!
« Vastaus #377 : 29.12.22 - klo:19:12 »
Joo,samaa mieltä.

Ilmeisesti siellä on maa nyt K4/14 liittimessä.
Siitähän se ei voi yhdistyä K4/12 liittimeen.

Maan pitää olla jatkuvasti K4/11 liittimessä.
Sitten on oikein.

Eli tuon liitekuvan mukaan pitäisi olla kytkentä.

Ja K4/12 liittimestä johto edelleen 25 liittimeen :)

edit:liitteenä korjattu alkuperäiskuva.

Kytkentä pitää olla tämän kuvan mukainen jos "Opation modaus" tehdään K4/12 koskettimella.

Tämä siksi koska rele K4 koskettimet on näin ja rele voi toimia vain yhdellä tavalla.

Eli siis pitääkö minunkin kääntää johdot toisinpäin? Miten mittaan tämän?

Nimim. Lämpöässä V10 2006 vuodelta ja 203GL.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #378 : 29.12.22 - klo:21:34 »
Lainaus
Eli siis pitääkö minunkin kääntää johdot toisinpäin? Miten mittaan tämän?

Oumani T4 (kiinteä miinus) pitää olla jatkuvasti K4/11 liittimessä.
Sitten on oikein.


K4 johdot pitää olla tuon liitekuvan mukaisesti jos otetaan käyttöön avautuva kosketin 12.

Eli Oumanin liittimestä 4 johto K4 releen koskettimelle 14.

Oumani liittimestä T4 K4 releen koskettimeen 11.

K4 releen koskettimesta 12 uusi johto Oumanin digitulo3 liitin 25.

Alkuperäisessä K4 kytkennässä on käytössä vain sulkeutuva kosketin ( 11---14) ja se toimii oli johdot kumminpäin vaan.

Koska tuossa K4 releessä on vapaana vaihtokoskettimen avautuva kosketin 12 ja jos se otetaan käyttöö Opation systeemiin niin silloin Oumani T4 (kiinteä miinus) pitää olla K4 11 koskettimessa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #379 : 30.12.22 - klo:18:54 »
Oumani T4 (kiinteä miinus) pitää olla jatkuvasti K4/11 liittimessä.
Sitten on oikein.

Näyttää äkkiseltään toimivan 😊 Tuo kotona/poissa pudotus tulee siis kellopidotuksen lisäksi? Kun tipahti kellopudotuksen päällä ollessa -8 astetta yhteisvaikutuksella.

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #380 : 31.12.22 - klo:09:17 »
Näyttää äkkiseltään toimivan 😊 Tuo kotona/poissa pudotus tulee siis kellopidotuksen lisäksi? Kun tipahti kellopudotuksen päällä ollessa -8 astetta yhteisvaikutuksella.

Mulla ei tässä ole Trendiä kiinni mutta kellolla vähän mittailin ja nyt nollakelin nurkilla näytti käyntiaika pidentyvän huomattavasti ollen noin 20min kun normaalista tilanteesta lähti pumppu päälle. Loppuilta oli sen lämpöisen veden käytön ohjaama että ei saanut selvää miten pitkään lepojaksoa riitti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #381 : 31.12.22 - klo:10:08 »
Lainaus
Mulla ei tässä ole Trendiä kiinni

Kannattaa viritellä Ouman Trend käyttöön niin helppo seurailla miten säädöt toimii ;)


Tuollaista trendiä ja ohjetta käytetty

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8245.msg110964#msg110964
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #382 : 31.12.22 - klo:13:01 »
Kannattaa viritellä Ouman Trend käyttöön niin helppo seurailla miten säädöt toimii ;)


Tuollaista trendiä ja ohjetta käytetty

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8245.msg110964#msg110964

Jep, aika tarkkaan tuli selattua tuo thread. Täytyy tuo RS232-adapteri ja kaapeli etsiä semmoinen että toimisi, ensimmäinen ei lähtenyt tulille.

Poissa mattix

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #383 : 30.10.23 - klo:10:13 »
Tervehdys foorumille ja kiitokset runsaasta tiedosta, mitä olen tätä kautta saanut  ;D

Lyhyesti tausta:
Monikerroksinen rinnetalo (v.2001), jossa lattialämmitys maalämmöllä. Lämpöpumppuna Lämpöässä V10 vm2001, jossa Ouman 201 säädin.
Kompressori on vaihdettu 19v ikäisenä, jolloin meni oikosulkuun ja oli kerrasta kaput. Edellinen omistaja vaihtoi pelkän kompuran. Kun tulin talon omistajaksi, asensin nyt kesällä maalämmölle energiamittauksen seuratakseni kulutusta ja kompuran käyntiä. Meillä vettä kuluu lapsiperheellisenä aika reippaasti, mutta olin ihan tyytyväinen kesäajan käyntiin. Kompura kävi keskimäärin kerran 2-3 tunnissa noin 5-10 min ja se oli siinä. Nyt kylmien kelien alkaessa paljastui Lämpöässän synti eli pätkäkäynti. Kompura käynnistyi jopa 90 krt/vrk. Asiaa tutkittuani paljastui, että asetukset eivät olleet kohdillaan, vaan varaajan alamin oli 35, alaero 3, ylämin 55 jne. Positiivista lienee, että sähkövastukset eivät ole olleet käytössä nimeksikään.

Asettelin arvot uusiksi tavoitteena pätkäkäynnin vähentäminen:
-20 = 31c
0 = 27c
+20 = 21c
Ylämin = 45
Yläero = 3
Alamin = 26
Alaero = 10
Lisäksi aamun ja alkuillan "kalleimmille tunneille" asetin 3 asteen yöpudotuksen. Käynnistysmäärä laski hieman, mutta oli silti luokkaa 40-60 krt vuorokaudessa.

Sitten huomasin tämän postauksen:
GeoPro GS + Ouman 202 yhdistelmällä käyntiaikojen pidentäminen:

1. Säädetään lämpökäyrä "normaalista"  tasosta ylöspäin 4 astetta  (kohdista -20, 0, +20)
2. Yöalennuksen asetukseksi asetetaan 8 astetta
3. L1 pudotukseen ajastetaan jokaiselle viikonpäivälle ajaksi 00:00-02:00, 04:00-06:00 jne.
Ts. uuden käyrän normaalitila on +4 astetta tarvetta suurempi kahden tunnin ajan, jolloin laattaa varataan. Seuraavat kaksi tuntia laatan varausta puretaan menoveden ollessa 4 astetta tarvetta pienempi.

Tuumasta toimeen ja tein "Softa-Opation-modauksen". Koska taloudessa on pörssisähkö, niin halusin kohdistaa kolmen tunnin pudotukset aamun klo 7-10 ja illan klo 17-20 "todennäköisesti kalleimmille tunneille". Lisäksi iltapäivälle ja yölle on ajoitettu kolmen tunnin käyntiaika, jolloin hinta on todennäköisesti edullisempi kuin aamulla ja illalla.

Asettelut:
-20 = 35c
0 = 31c
+20 = 25c
Ylämin = 43
Yläero = 3
Alamin = 24
Alaero = 8
Yöpudotus -8
Pumppu (grundfos alpha 2 20-40) vakionopeus kolmoselle (oli aiemmin keskimmäisellä vakiopainekäyrällä) ja kaikki termostaatit auki.

Hienosti lähti homma käyntiin eli kompura kävi heti muutoksien jälkeen kaksi tuntia putkeen varaten lattiaa. Kun -8 asteen pudotus tuli päälle, ajoi kompura vielä varaajan alaosan 40 asteeseen (käyrän lämpötila ilman pudotusta eli 32 astetta viiden asteen pakkasessa + alaero 8 astetta). Sitten kompura sammui ja oli pari tuntia hiljaa. Ensimmäisten jaksojen jälkeen alkoikin tapahtumaan mielenkiintoista. Tuntuu sille, että ensimmäisillä käynneillä pumppu sai varattua lattiaa niin, että muutamien käyntijaksojen jälkeen käynti muuttui pätkittäiseksi, kun tarve ajaa ei ollut enää niin kova. Vaikuttaa sille, että kompura ajaa 2h käyntijaksolla n. 30 min ja on 10 min hiljaa. Pudotusjaksolla kompura ei käynnisty, ellei vettä käytetä kovasti.

Kysymykseni:
1. Mitä asioita olisi syytä seurata, kun käytössä on pudotuksen ajastaminen vuorokauden ympäri?
2. Kun ajastettu pudotus on käytössä, miten alamin ja ylämin sekä erot tulisi asetella ja onko väliä, kummalla kompura tarvittaessa käynnistyy?
3. Vaikuttaisi, että pudotusohjelman asettamisen jälkeen kompuran käydessä maalämmön teho on pudonnut 5,2 kW:sta 4,4 kW:iin. Mistähän tämä 0,8 kW pudotus johtuu? Kyseessä 6,0 kW järjestelmä.
4. Onko niin, että alaero ohjaa myös kompuran käynnistymistä käyrän perusteella? Eli jos menovesi menee alaeron verran käyrän alle, niin kompura käynnistyy ja ajaa alavaraajan lämmön menovesipyynti + alaero verran ylöspäin?

Päivitän viestiä ja laitan käppyröitä energiamittauksesta jossain vaiheessa. Ouman Trendiä ei ole käytössä.

Poissa mattix

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #384 : 03.11.23 - klo:17:24 »
Aika reipas muutos tuli tuolla ajastukseen perustuvalla "softa-opation" -muutoksella. Aiemmat kymmenet ja kymmenet käynnistykset ovat pudonneet noin kymmeneen ja ajastuksen ansiosta painotus on vielä pörssisähköystävällisesti yöllä ja väistäen tilastollisesti kalliita aamun ja illan tunteja.

Parhaimmillaan käynnistyksiä tuli vain viisi vuorokauteen ja käyntiaika oli kerralla 1,5-2,0 tuntia (max. sallittu käynnissäolojakso oli 2h ennen käyrän 8 asteen yöalennusta).

Nyt kuitenkin jaksot ovat muuttuneet hieman enemmän pätkittäisiksi. Pari käynnistystä johtuu varmasti ylämin-kriteeristä, mutta pääasiassa alamin lienee syynä. Pääosin sallitulle 2h jaksolle mahtuu yksi reilun tunnin käyntiaika, jonka jälkeen tapahtuu 25 min tauko ja sen jälkeen noin 25 min käynti ennen pudotuksen alkamista.

Onko neuvoja, miten kompuran saisi ajamaan ilman tuollaista taukoa? Itse lisäksi tuumin, että en välttämättä halua tehdä opation-johdotusta, koska haluan ajastaa pörssisähkön takia käyntijaksojen ajankohtia.