Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: LämpöÄssä Vm 09 ylävaraaja ei lämpene kuin alavaraajan avustuksella?  (Luettu 782 kertaa)

Poissa Dorkvader

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Ko laite näyttäisi ainoastaan lämmittävän ylävaraajaa kun alavaraajan lämpötila saavuttaa ylävaraajan. Eli käytännössä alavaraaja lämmittää ylävaraajan.
Vaikuttaako tämä normaalilta? Ohessa trendikäyrä ja kuva laitteen sisuksista.

Ymmärtääkseni laitteessa jossain sijaitsee kuusioruuvi josta saa säädetty ylä- ja ala-varaajan suhdetta vai onko jotain muita ajatuksia?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Saattaa olla että metalipunoksella päällystetyt letkun koneikossa on tukkeutuneet.

Tuossa ketjussa enemmälti asiasta
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10209.msg132853#msg132853
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Dorkvader

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos ajatuksesta Matias, pitääpä koittaa nuokin tarkastuttaa. Putket kylläkin vaihdettiin juuri 1,5 vuotta sitten kun olivat niin tukossa ettei niitä saanut huuhtelemalla auki.

Luulen että tämän laitteen asennuksessa on joskus tehty jokin perustavaa laatua oleva virhe, sen verran paljon on ongelmia. Olen tässä toinen omistaja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
L-Ässä on aika kinkkinen mutta kyllä me siitä selviämme, jos sinulla riittää kärsivällisyyttä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Trendistä voi päätellä että tulistus eli ylävaraajan lämmitys ei toimi lainkaan.
- Selvitä käykö tulistuspumppu koneen käydessä tai käynnistettäessä tulistuspumppu käsiohjauksella
Jos käy, niin seuraavaksi tarkasta tulistuksen säätö käyttöohjeen kohdan 5.4.12. mukaan

ATS

Muokattu tekstiä klo 14:46
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Dorkvader

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos  seppaant!

Pahoittelut, olen aika uusi näiden kanssa enkä ole varma mistä tiedän että toimiiko tulistuspumppu, mutta kyllä se hieman ainakin tärisee kun kuumakaasua lähdetään lämmittämään. Ei näyttänyt olevan vaikutusta käytinkö manuaalia vai automaattitilaa.

 Ylösmenevä letku, jossa ymmärtääkseni on myös yläosan tulistuksen kuristin on ainakin varsin viileä. Koitin myös säätää kuristusruuvia sekä täysin auki että kiinni eikä ollut mitään vaikutusta.

Eikö tämä nyt pahasti vaikuta siltä että tulistuspumppu on rikki?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Kuvassa  on vasemmalla ylhäällä "Y":n näköinen komponentti.
Sitäkö säädit?
Otitko kannen auki ja kiersit kannen alla olevaa ruuvia?
Kuvassa näkyy kolme pumppua
Tulistuksen pumppu lienee vasemmalla ylempi pumppu
Koneen käydessä tunnustele että lämpiääkö pumpulle tuleva ja lähtevä putki, pitäisi lämmetä n. 40-50 C:een?
Lämpiääkö pumpun moottori?
"Y":n näköinen komponentti pitäisi lämmetä n. 60-70C:een
Ota vielä pari kuvaa missä näkyy laajemmin sama alue kuin mistä nykyinen kuva on.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Kiitos  seppaant!

Vaalensin vähän lähettämääsi kuvaa ja liitin sen tähän viestiini.

Poissa Dorkvader

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Joo ei lämmennyt lainkaan se ylävaraajan pumppu, tilasin osan ja asennuksen ja nyt näyttää jo paljon paremmalta.

Kiitos avusta kaikille!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Nythän kone näyttäisi käyvän hienosti :)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh