Kokeilin pudottaa molempia ylä- ja ala min. arvoja. Käyntijaksot paranevat (tauko noin 1,5-2h, käynti noin 20-25 min), mutta nämä asetukset laskevat varaajan ylälämmöt alle 40 asteen (+5 ulkolämpötiloilla), jolloin lämmin käyttövesi loppuu. Saattaa olla, että nuo asetukset toimivat kun mennään kunnolla pakkasen puolelle.
Käyttöveden kierto on, mutta se on ajastimen takana noin 10 min. jaksoissa päiväaikaan, yöllä se ei ole päällä ollenkaan.
Mikäli näitä käynti- / lepoaikoja haluaisi pidentää, olisiko seuraavanlaisissa muutoksissa mitään ideaa?
- Pienempi kompura, sitten kuin nykyinen lopettaa toimintansa (nykyinen 12-15 kW antotehoiltaan, luultavasti turhan tehokas)
- Puskurivaraaja lämmityspiiriin
- Erillinen käyttövesivaraaja esim. 150L päärakennukseen, johon lämmin vesi pumpulta. Tällöin Lässän arvot voisi pitää riittävän alhaalla, käyntijaksot optimoiden.