Myös mun vm2006 T8 pumppenissa kuumakaasun huippulämmöt on olleet tuossa 78 asteessa. Yleensä siis alle sen kun käyntijakso loppuu.
Tulistuslämpöä tulee mutta koaksiaalivaihtimesta johtuen ym. aika vähän.
Ylävaraaja oli kovilla -30 pakkasilla max 63 asteinen. Saunaillan alkaessa se on talvella tyypillisesti 57 astetta.
(alaminimi on nyt muistaakseni 35 koska sen nostolla tuntui käyttöveteen olevan fiksumpi vaikutus kuin että ylälämmön pyyntiä nostaisin yli 46 asteen)
Haaveilen tehostavani varaajan yläosan lämpenemistä aurinkosähkövastuksella, joskus...
btw. -30 asteen pakkasella asettamani 33 asteen menovesirajoitus tuli vastaan. Yksi pesällinen havupuuta poltettiin per päivä. Sisälämpö oli 24 +- 1 aste. Lämpöpumpun kapasiteetista tuntui olevan jäljellä about 50% eli se piti pitkiä taukoja käyntijaksojen välissä.
(pumppu on "itsemitoitettu", LÄ olisi suositellut T10 pumppua ja thermia sitäkin isompaa, 210m kaivo kahdella putkella, 700m3 lämmitettävää, vm2003 normieristys kivitalossa. Enervent LTR6 LTO, sähköpatteri kävi päällä parina päivänä hetkellisesti, muutoin tuotti +18...20 asteisen tuloilman ilman lisälämpöjä.)