Moi!
Onko kokemuksia tai varmaa tietoa voiko EDA-paneelin vaihtaa Ewind-paneeliksi ilman muutoksia Pandionin piirikorttiin? Meni Pandionin EDA-ohjauspaneeli osittain toimimattomaksi eikä resetointi auta vaikka olisi sähköt pois puoli tuntia.
Saitko selvyyttä Ewind päivityspaketti -asiaan vai päivititkö vain toimivan EDA ohjauspanelin.
Melko uudessa (EDA) panelissa versio taitaa olla 2.01 (varaosamyynti 2020).
Uusin flashattävä Enervent EDA emolevy piirikortti versio on 2.67.
Huollon tilaamalla saa vaimeismmän EDA firmware version.
Onko jollain käytössä EDA/eAir vakiokanavapaine -pohjainen ohjaus ? Uudemmissa koneissa tätä on jo vakiona. Vakiopaineohjauksen selitys EDA manuaalissa ei oikein avaudu. Ohjelmavalikosta löytyy parametrit, mutta alkuperäisestä EDA manuaalista ei löydy selityksiä kullekin parametrilyhenteelle, toiminnalle sekä ja asetettavalle parametriarvolle. Keräsin alas tiedonmuruja eri EDA ja eAir manuaaleista miten vakiopaineohjauksen saisi pyörähtämään. Tämä on vielä keskeneräinen...
Vakiokanavapaineohjaus edellyttää seuraavien osien hankkimista EDA vakiopaketin lisäksi :- Paine-erokytkin 20–330 Pa liesituulettimen/keskuspölynimurin indikointiin [P12], Tuotenro: K930030010 EAN: 6438100664299, 81,84€ (sopii eAir- ja EDA-ohjaus)
- Paine-erolähetintä käytetään suodattimien ja kanavapaineen seurantaan. Kutakin suodatinta/kanavaa varten tarvitaan yksi lähetin
- EDA Ohjainkorttiin voidaan kytkeä 2 kpl paine-erolähetintä 0-10 V / 24 V (lisävaruste) 0–200 Pa 0–10 V/24 V (suodattimille, kanavapaine)
- Paine-erolähettimet mittaavat tulo- ja poistokanavan paineita, jotka pidetään asetusarvossaan muuttamalla puhallinnopeuksia.
- Vapaa / PDE10 tuloilman kanavapaine, AI3 (käyttäjän määritettävissä) , 0-10 VDC, KLM 4x0,8, Ilmanvaihtolaitteen ulkopuolinen johdotus
- Vapaa / PDE30 poistoilman kanavapaine, AI4 (käyttäjän määritettävissä) , 0-10 VDC, KLM 4x0,8, Ilmanvaihtolaitteen ulkopuolinen johdotus
- Kanavan paine-erolähetin kanavapaineohjaukseen [P12], Tuotenro: K930030011 EAN: 6438100664305, 245€, (sopii eAir- ja EDA-ohjaus)
- Paine-erolähetin on Enerventin nettikaupan kuvassa Produal DP transmitter PEL2500 (0...10V / 4...20mA) DP/Q
- "
Huonetilan vakiopaineohjausHuoneiston painetaso pyritään pitämään ennallaan huolimatta liesituulettimen tai keskuspölynimurin käynnistymisestä. Täten pyritään varmistamaan esim. takan häiriötön toiminta takkakytkimen (määrä-aikainen ylipaine-ohjaus) käytön lisäksi. Vakiopaineautomatiikka vaatii erillisen ohjausjännitteen (50-230VAC) liesituulettimelta sekä mahdolliselta keskuspölynimurilta.
Vakiopaineautomatiikka voidaan kytkeä pois ohjainpaneelista. Vakiopaineohjaus on mahdollinen vain “kotikäyttötilassa”.
Vakiokanavapaineen asetuksetVakiokanavapaineen asetukset määritellään, jos ilmanvaihtolaitetta halutaan ohjata vakiokanavapaineen perusteella. Vakiokanavapaineen säätö vaatii erillisten kanavapainelähettimien asentamista ja määrittämistä AI-asetuksissa. Valitse ilmamäärien mittaustapa Vakiopaine tai Vakionopeus. Jos Vakiopaine (tehdasasetus) valitaan, kaikki puhaltimen tehoasetukset annetaan kanavapaineina ja automaatio ylläpitää haluttua painetta säätämällä puhallinnopeutta. Valitse tämä asetus, jos tiedät eri käyttötiloissa tarvittavat kanavapaineet. Jos asetettu kanavapaine on puhaltimen normaalin toiminta-alueen ulkopuolella, järjestelmä antaa kanavapainehälytyksen ja puhaltimet pysähtyvät. Suorita ohjattu asetustoiminto loppuun, kuittaa sitten hälytys ja käynnistä puhaltimet uudelleen. Aloita sitten ohjattu asetustoiminto uudelleen ja modaa jäljellä olevat asetukset.
Jos Vakionopeus valitaan, ilmamääriä voi mitata ilman kanavapaineen ohjausta. Mitatut kanavapaineet näkyvät puhallinnopeuden asetusten alapuolella ja ne tallennetaan automaattisesti, kun jatkat seuraavaan asetukseen. Kun kaikki puhallinnopeuden asetukset on tehty, vakiokanavapaineen ohjaus tulee automaattisesti käyttöön ja puhallinnopeuden ohjaus tapahtuu automaattisesti kanavapaineen perusteella. Valitse tämä asetus, jos et tiedä eri käyttötiloissa tarvittavia kanavapaineita.
Aseta P-kaista (paine-ero).
- P-kaista määrittelee, kuinka paljon puhaltimen nopeutta muutetaan. Mitä korkeampi P-kaistan arvo, sitä suurempi on nopeuden muutos. Tehdasasetus on 25 Pa. Ohjaus on luonteeltaan suhteellinen.
Aseta I-aika. - I-aika määrittelee, kuinka nopeasti puhaltimen nopeuden muutos tapahtuu. Mitä suurempi I-ajan arvo on, sitä hitaammin nopeus muuttuu. Oletusarvo on 5 sekuntia.
Aseta DZ.- DZ (kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa.
Aseta Tuloilman kanavapaine-eron hälytysviive.- Jos mitattu tulokanavan kanavapaine-ero on asetetun hälytysrajan ulkopuolella, hälytys laukeaa tässä asetetun viiveen jälkeen. Oletusasetus on 200 s.
Aseta Poistoilman kanavapaine-eron hälytysviive.- Jos mitattu poistokanavan kanavapaine-ero on asetetun hälytysrajan ulkopuolella, hälytys laukeaa tässä asetetun viiveen jälkeen. Oletusasetus on 200 s.
Aseta Hälytysraja.- Hälytys laukeaa, jos paineen vaihtelu ylittää tässä asetetun hälytysrajan. Oletusarvo on 10 Pa.
Hyväksy Vakiokanavapaineasetukset ja siirry kohtaan Lämmön talteenoton asetukset näpäyttämällä Seuraava
**************
EDA Vakiokanavapaineohjauksen parametrit vanhasta pdf manuaalista. EDA ohjainpanelissa (lisätty poimittuja vinkkejä):
Vakiokanavap.s. □
VKPS
EC P-a: ## Pa [P-kaista (paine-ero) ohjaa puhaltimen nopeusmuutosta. Korkeampi P-kaistan arvo muuttaa nopeutta enemmän. Tehdasasetus on 25 Pa]
VKPS
EC I-t: ## s [ I-aika määrittelee, kuinka nopeasti puhaltimen nopeuden muutos tapahtuu. Mitä suurempi I-ajan arvo on, sitä hitaammin nopeus muuttuu. Oletusarvo on 5 s]
VKPS
EC R-t: ## s
VKPS
EC Dz: ## Pa [ EC DZ (dead zone/kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vielä vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa]
VKPS
AC Delay: ## s
VKPS
AC Dz: ## Pa [AC DZ (dead zone/kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vielä vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa]
Tulo ## Pa
Poisto ## Pa
Tulo min: ## Pa
Tulo max: ## Pa
Poisto min: ## Pa
Poisto max: ## Pa
TV: ## s [Tuloilman kanavapaine-eron hälytyksen viiveen oletusasetus 200 s]
PV: ## s [Poistoilman kanavapaine-eron hälytyksen viiveen oletusasetus 200 s]
Poikk.häl.: ## Pa [Kanavapaine-eron poikkeaman hälytykselle raja-arvo. Oletusarvo rajalle on 10 Pa.]
Palaa Muuta