Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #80 : 25.01.13 - klo:14:36 »
Jollet ole jo kokeillut, niin "IVO-reset" voi auttaa tuossa.

Tätä koitin kertaalleen mutta koitetaan hieman pidemmällä katkolla kuin 10s.

Loistava tuo sinun signaturesi, sopivan osuva.
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #81 : 25.01.13 - klo:21:10 »
Jollet ole jo kokeillut, niin "IVO-reset" voi auttaa tuossa.

Tätä koitin kertaalleen mutta koitetaan hieman pidemmällä katkolla kuin 10s.

Loistava tuo sinun signaturesi, sopivan osuva.

No niin, ei vaikutusta. Pitänee pirauttaa valmistajalle arjen koittaessa.
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #82 : 03.02.13 - klo:12:52 »
Miten toi EDA-ohjaaksen LTO jäänesto toimii? Tai miten sen pitäis toimia? Koitin pahisuttani panna sen päälle, niin jäteilma oli kokoajan reilusti plussalla, tulo pienellä ja poisto kovemmalla. Olettaisin, että sen pitäis sulatella pätkittäin eikä tuntitolkulla putkeen...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa ttornberg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent Pandion edw
« Vastaus #83 : 23.10.17 - klo:13:51 »
Miten palautan enervent pandionin tehdasasetukset tai teen ns hard resetin?

Poissa ttornberg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #84 : 23.10.17 - klo:13:53 »
Jollet ole jo kokeillut, niin "IVO-reset" voi auttaa tuossa. Joskus olen saanut ohjauksen jumiin, kun olen räplännyt ohjausta tarpeeksi, niin pitää koneelta ottaa pariksi minuutiksi virrat pois ja sitten taas ok.

Miten tehdään IVO- reset?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #85 : 23.10.17 - klo:14:14 »
Miten tehdään IVO- reset?

Imatran Voima = sähköt poikki = sulakkeet irti = pääkytkin nollille = johdot poikki...yms.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa ttornberg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #86 : 23.10.17 - klo:17:12 »
Imatran Voima = sähköt poikki = sulakkeet irti = pääkytkin nollille = johdot poikki...yms.

 :D
Miten palautan Pandion edw tehdasasetukset? Tuo IVO ei toiminut tähän tautiin.

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #87 : 26.10.17 - klo:08:49 »
Onko Pelicanissa mahdollisuutta ohjata ulkoista esilämmitystä ? Siis vaihtoehtona sille että käyttää manuaalisesta jotain kytkintä ? Jälkilämmitys optioitahan noissa ainakin on ollut valmistajankin puolesta. On se koko systeemissä vähän hassu toimenpide huolehtia se päälle ja pois manuaalisesti.
Tarkennuksena että jos piirilevyllä on sopiva lähtö mihin voi vaikuttaa sitten EDA paneelissa joko automaatilla tai manuaalisesti.
Itsellä tarve -10c jälkeen esilämmittää. Jälkilämmitys olisi parempi mutta siihen ei putkitus taivu enään.


Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #88 : 27.10.17 - klo:02:36 »
Itsellä tarve -10c jälkeen esilämmittää. Jälkilämmitys olisi parempi mutta siihen ei putkitus taivu enään.

Erillinen termostaatti toimimaan ulkolämpötilan mukaan? Eikös se sulla ollut nyt niin että se tuottaa vakiolämpöistä ilmaa?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #89 : 27.10.17 - klo:14:40 »
Hmm no joo täytys mittailla miten se vie sähköä alle asetusarvon mut muutenkin tuntuu että on jonkinnäköinen käyrä pikemminkin kuin suora se lämmitys/ulkolämpötila. Pakkasen koventuessa joutuu käydä kääntämässä potikkaa hieman. Voi toki olla että lämpöanturi ei täysin optimimaalisesti ole sijoitettu.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #90 : 29.07.20 - klo:10:37 »
Millä viimeisellä   enervent EDA ohjelmaversiolla / automaatioversiolla ajatte ?
Kun/jos teillä softaa päivitettiin, niin tuliko päivitys  ohjainpaneliin vai  koneen piirilevylle vai molempiin ?   

EDIT:   Koneen ohjaussoftan versionumero pitää olla suurempi kuin panelin versio. Jos piirilevy on vanha esim v. 1.97 ja sille ei ole bus väylän jumppereita, niin päivitys onnistuu vain tietokoneella.  Huollon päivityspurkin käyttö edellyttää, että nuo jumpperit on ja ne on oikein päivitystä varten.  Muussa tapauksessa EDA päivitys ei mene onnistu ja pelkkä erase toteutuu. Ei hyvä.

***************************

EDA Tuen lopetusilmoitus - end of life:
https://www.enervent.fi/ensto-enervent-oy-lopettaa-eda-automatiikan-valmistuksen-ja-myynnin/

Asia    Selitys    Päivämäärä
Lopetusilmoituksen julkistaminen    Lopetusilmoituksen julkistamispäivämäärä.    23.6. 2016
Myynnin lopetus    Viimeinen päivä jolloin Ensto Enervent Oy ottaa vastaan tilauksia. Tämän jälkeen tuotteita ei enää voi tilata.    1.10. 2016
Viimeinen toimituspäivä    Viimeinen mahdollinen toimituspäivä Ensto Enerventiltä.    16.12. 2016
Tuotetuen loppuminen    Päivä johon asti Ensto Enervent aktiivisesti antaa teknistä tukea ja takaa varaosien saatavuuden.    16.12.2026

Porvoossa 23.6.2016

Aikanaan oli vaihtoehtoautomatiikkoja  E:n koneille.  Jossain vaiheessa sisuskaluiltaan hyvä kone kuolee automatiikaltaan ja tarvitsisi "vain" uuden automatiikan.  Tehtaalta ei saa päivityskittiä vanhaan koneeseen ilmeisesti, koska siitä ei mainintaa tuossa lopetusailmoituksessa.  Tasavirtapuhaltimet ovat edelleen "viimeisintä huutoa", joten  piirilevy ja ohjaus on se heikoin lenkki.
http://www.ilmacon.fi/downloads/EV_tuoteluettelo_2008.pdf

EDIT:
Tiedoksi, että  jos vanha EDA piirilevy  kärvähtää niin tämän  tekstipäivityksen  hetkellä (kesä 2022)  niitä on varastossa enää muutama varaosana. Sen sijaan voi tehdä  arvokkaan eAIR päivityksen, johon tarvitsee , eAir emolevyn, eAir-ohjainpanelin, uudemman triac kortin, josta lähtee hälyt emolevylle.   uusimmasta hinnastosta löytyy noiden varaosien hinnat. Kaikki vanhat  piirilevylle tulevat ja lähtevät johtohässäkät pitää  ensin kaikki merkitä esim maalarinteipillä ja siihen dokumentoidulla liityntäpisteellä.  eAir levylle kiinnitetään johto kerrallaan merkintöjen mukaan. Päivityksen voi tilata myös tehtaalta palveluna ja siihen menee konemallista riippuen noin  2.5-3h yllätyksistä riippuen.  Koneen sarjanumero päivitetään Enerventin pilvipalveluun ja jatkossa koneen käyttö onnistuu kosketusnäyttöiseltä käyttöpanelilta.
« Viimeksi muokattu: 12.08.22 - klo:16:54 kirjoittanut mnk »

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #91 : 15.01.21 - klo:08:06 »
Voinko pitää LTR-6 LTO jälkeisen sähkölämmityksen jatkuvasti pois päältä? Olin säätänyt käynnistysarvon pieneksi mutta nyt kun pakkasta on 23 C se alkoi ottaa virtaa. Mielestäni se näyttää tarpeettomalta sähkön syöjältä. Vie jopa 2 kW eli samaa luokkaa kuin MLP. En kärsi viileästä tuloilmasta.
Kondensaatio ei kai ole täällä ongelma koska tuloputki kulkee vajaasti lämmitetyssä tilassa jossa nyt 15 C.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #92 : 15.01.21 - klo:08:20 »
Olikohan minimi tuloilman lämpötila 10 astetta, jonka alitus tuottaa hälytyksen. Mikä sulla on asetettu minimi tuloilman lämpötilaksi?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #93 : 15.01.21 - klo:08:37 »
Olikohan minimi tuloilman lämpötila 10 astetta, jonka alitus tuottaa hälytyksen. Mikä sulla on asetettu minimi tuloilman lämpötilaksi?
Kävin säätämässä rajan nollaan, nyt ei mene päälle. Toivottavasti ei vahinkoa. Hälytystä tässä ei näy, laite v. 2003.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Mooses

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Nibe F1245 6kW, Kaivo 150m, Pandion Eco EDE-CG,
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #94 : 04.12.21 - klo:11:08 »
Moi!

Onko kokemuksia tai varmaa tietoa voiko EDA-paneelin vaihtaa Ewind-paneeliksi ilman muutoksia Pandionin piirikorttiin?  Meni Pandionin EDA-ohjauspaneeli osittain toimimattomaksi eikä resetointi auta vaikka olisi sähköt pois puoli tuntia.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #95 : 06.08.22 - klo:11:06 »
Moi!

Onko kokemuksia tai varmaa tietoa voiko EDA-paneelin vaihtaa Ewind-paneeliksi ilman muutoksia Pandionin piirikorttiin?  Meni Pandionin EDA-ohjauspaneeli osittain toimimattomaksi eikä resetointi auta vaikka olisi sähköt pois puoli tuntia.

Saitko selvyyttä Ewind päivityspaketti -asiaan  vai päivititkö vain toimivan EDA ohjauspanelin. 
Melko uudessa (EDA) panelissa  versio taitaa olla 2.01 (varaosamyynti 2020). 
Uusin flashattävä Enervent EDA emolevy piirikortti versio on 2.67. 
Huollon tilaamalla saa vaimeismmän EDA firmware version.

Onko jollain käytössä EDA/eAir vakiokanavapaine -pohjainen ohjaus ?  Uudemmissa koneissa tätä on jo vakiona. Vakiopaineohjauksen selitys EDA manuaalissa ei oikein avaudu. Ohjelmavalikosta löytyy  parametrit, mutta alkuperäisestä EDA manuaalista ei löydy selityksiä kullekin parametrilyhenteelle, toiminnalle sekä ja asetettavalle parametriarvolle.  Keräsin alas tiedonmuruja eri EDA ja eAir manuaaleista miten  vakiopaineohjauksen saisi pyörähtämään.  Tämä on vielä keskeneräinen...

Vakiokanavapaineohjaus edellyttää seuraavien osien hankkimista EDA vakiopaketin lisäksi :
- Paine-erokytkin 20–330 Pa liesituulettimen/keskuspölynimurin indikointiin [P12], Tuotenro: K930030010  EAN: 6438100664299, 81,84€ (sopii eAir- ja EDA-ohjaus)
- Paine-erolähetintä käytetään suodattimien ja kanavapaineen seurantaan. Kutakin suodatinta/kanavaa varten tarvitaan yksi lähetin
- EDA Ohjainkorttiin voidaan kytkeä 2 kpl paine-erolähetintä 0-10 V / 24 V (lisävaruste)  0–200 Pa 0–10 V/24 V (suodattimille, kanavapaine)
- Paine-erolähettimet mittaavat tulo- ja poistokanavan paineita, jotka pidetään asetusarvossaan muuttamalla  puhallinnopeuksia.
-  Vapaa / PDE10 tuloilman  kanavapaine,  AI3 (käyttäjän määritettävissä) , 0-10 VDC, KLM 4x0,8, Ilmanvaihto­laitteen ulkopuolinen johdotus
- Vapaa / PDE30 poistoilman kanavapaine, AI4 (käyttäjän määritettävissä) , 0-10 VDC, KLM 4x0,8, Ilmanvaihto­laitteen ulkopuolinen johdotus
- Kanavan paine-erolähetin kanavapaineohjaukseen [P12], Tuotenro: K930030011  EAN: 6438100664305, 245€, (sopii eAir- ja EDA-ohjaus)
- Paine-erolähetin on Enerventin nettikaupan kuvassa Produal DP transmitter PEL2500 (0...10V / 4...20mA) DP/Q

- "Huonetilan vakiopaineohjaus
Huoneiston painetaso pyritään pitämään ennallaan huolimatta liesituulettimen tai keskuspölynimurin käynnistymisestä. Täten pyritään varmistamaan esim. takan häiriötön toiminta takkakytkimen (määrä-aikainen ylipaine-ohjaus) käytön lisäksi. Vakiopaineautomatiikka vaatii erillisen ohjausjännitteen (50-230VAC) liesituulettimelta sekä mahdolliselta keskuspölynimurilta.

Vakiopaineautomatiikka voidaan kytkeä pois ohjainpaneelista. Vakiopaineohjaus on mahdollinen vain “kotikäyttötilassa”.


Vakiokanavapaineen asetukset
Vakiokanavapaineen asetukset määritellään, jos ilmanvaihtolaitetta halutaan ohjata vakiokanavapaineen perusteella. Vakiokanavapaineen säätö vaatii erillisten kanavapainelähettimien asentamista ja määrittämistä AI-asetuksissa.  Valitse ilmamäärien mittaustapa Vakiopaine tai Vakionopeus. Jos Vakiopaine (tehdasasetus) valitaan, kaikki puhaltimen tehoasetukset annetaan kanavapaineina ja  automaatio ylläpitää haluttua painetta säätämällä   puhallinnopeutta. Valitse tämä asetus, jos tiedät eri käyttötiloissa tarvittavat kanavapaineet.  Jos asetettu kanavapaine on puhaltimen normaalin toiminta-alueen ulkopuolella, järjestelmä antaa kanavapainehälytyksen ja puhaltimet pysähtyvät. Suorita ohjattu asetustoiminto loppuun, kuittaa sitten hälytys ja käynnistä puhaltimet uudelleen. Aloita sitten ohjattu asetustoiminto uudelleen ja modaa jäljellä olevat asetukset.

Jos Vakionopeus valitaan, ilmamääriä voi mitata ilman kanavapaineen ohjausta. Mitatut kanavapaineet näkyvät puhallinnopeuden asetusten alapuolella ja ne tallennetaan automaattisesti, kun jatkat seuraavaan asetukseen. Kun kaikki puhallinnopeuden asetukset on tehty, vakiokanavapaineen ohjaus tulee automaattisesti käyttöön ja puhallinnopeuden ohjaus tapahtuu automaattisesti kanavapaineen perusteella. Valitse tämä asetus, jos et tiedä eri käyttötiloissa tarvittavia kanavapaineita.

Aseta P-kaista (paine-ero).
- P-kaista määrittelee, kuinka paljon puhaltimen  nopeutta muutetaan. Mitä korkeampi P-kaistan arvo, sitä suurempi on nopeuden muutos. Tehdasasetus on 25 Pa. Ohjaus on luonteeltaan suhteellinen.
Aseta I-aika. 
- I-aika määrittelee, kuinka nopeasti puhaltimen nopeuden muutos tapahtuu. Mitä suurempi  I-ajan arvo on, sitä hitaammin nopeus muuttuu. Oletusarvo on 5 sekuntia.
Aseta DZ.
- DZ (kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa.
Aseta Tuloilman kanavapaine-eron hälytysviive.
- Jos mitattu tulokanavan kanavapaine-ero on asetetun hälytysrajan ulkopuolella, hälytys laukeaa tässä asetetun viiveen jälkeen. Oletusasetus on 200 s.
Aseta Poistoilman kanavapaine-eron hälytysviive.
- Jos mitattu poistokanavan kanavapaine-ero on asetetun hälytysrajan ulkopuolella, hälytys laukeaa tässä asetetun viiveen jälkeen. Oletusasetus on 200 s.
Aseta Hälytysraja.
- Hälytys laukeaa, jos paineen vaihtelu ylittää tässä asetetun hälytysrajan. Oletusarvo on 10 Pa.

Hyväksy Vakiokanavapaineasetukset ja  siirry kohtaan Lämmön talteenoton asetukset  näpäyttämällä Seuraava

**************
EDA Vakiokanavapaineohjauksen parametrit vanhasta pdf manuaalista. EDA ohjainpanelissa (lisätty poimittuja vinkkejä):

Vakiokanavap.s.   □
VKPS EC P-a:   ## Pa  [P-kaista (paine-ero) ohjaa puhaltimen nopeusmuutosta. Korkeampi P-kaistan arvo muuttaa nopeutta enemmän. Tehdasasetus on 25 Pa]
VKPS EC I-t:   ## s  [ I-aika määrittelee, kuinka nopeasti puhaltimen nopeuden muutos tapahtuu. Mitä suurempi  I-ajan arvo on, sitä hitaammin nopeus muuttuu. Oletusarvo on 5 s]
VKPS EC R-t:   ## s
VKPS EC Dz:   ## Pa  [ EC DZ (dead zone/kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vielä vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa]
VKPS AC Delay:   ## s
VKPS AC Dz:   ## Pa    [AC DZ (dead zone/kuollut alue) määrittelee asetetun kanavapaineen suurimman vaihtelun, joka ei vielä vaikuta puhallinnopeuteen. Oletusarvo on 2 Pa]
Tulo         ## Pa
Poisto       ## Pa
Tulo min:      ## Pa
Tulo max:   ## Pa
Poisto min:   ## Pa
Poisto max:   ## Pa
TV:         ## s   [Tuloilman kanavapaine-eron hälytyksen viiveen oletusasetus  200 s]
PV:         ## s   [Poistoilman kanavapaine-eron hälytyksen viiveen oletusasetus  200 s]
Poikk.häl.:   ## Pa   [Kanavapaine-eron poikkeaman hälytykselle raja-arvo. Oletusarvo rajalle on 10 Pa.]

Palaa      Muuta

« Viimeksi muokattu: 12.08.22 - klo:16:55 kirjoittanut mnk »

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #96 : 20.08.22 - klo:15:08 »
LTR-6 vuotaa  ???

IV-koneessa on maaviileäpatteri, joten sinne kertyy vettä ihan jonkin verran. Nytpä oli vettä myös etukulman (missä on poistoputken lähtö) kohdalla lattialla.

Vettä tulee nähdäkseni pintalevyn kulmasta, eikä poistoputken liitoksesta. Sisäpohja on osittain ruostunut.

Onkohan tuolle on muuta tehtävissä, kuin uuttää tilalle? Millainen LTO-koneen oletettu käyttöikä on, 12v tuntuu aika lyhyelle?

LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #97 : 27.09.22 - klo:16:20 »
Valmistaja tuli uuden laitteen hinnassa kohtuullisesti vastaan. LTR-6 ei enää ole varsinaisesti tuotannossa, mutta työkalut ovat tallella, joten tekevät kokonaan uuden laitteen, niin ei tarvitse sovitella putkitusta uusiksi.

Entinen sinällään toimii, joten tarvitseville on varaosia tarjolla.

Periaatteessa vanhastakin voisi askarrella soivan pelin.  :-\ Ulkopellitys kuulemma lähtee niitit poraamalla pois. Altaan pohjan lasikuiduttamalla rakenne olisi taas vesitiivis, eikä tarvitsisi purkaa sisärakenteita.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #98 : 02.11.22 - klo:22:19 »
Vanha kone on nyt irti, mikäli jollakin on tarvetta puhaltimille, viilennys-, jälkilämmityspatterille, viilennyspiirin T-venttiilille & ohjaimelle, tai emokortille ja sen EDA ohjainpaneelille - tarjouksia vastaanotetaan.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa juhaeik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #99 : 08.11.22 - klo:22:47 »
Hei asiantuntijat! Käytössä on Enervent Pegasos eco EDE laite. Nyt kun ruvettu katsomaan hieman tarkemmin kulutuslukemia niin on ilmennyt että laite on käyttänyt tosi paljon sähkövastusta, ja ilmeisesti se on tässä laitteessa 4kW niin kulutustahan tulee.

Olemme yrittäneet vuosikellolla laittaa lämmityksen eston päälle, mutta se toiminto ei tunnu toimivan, eli lämmityskuvake tulee estosta huolimatta, jos nostaa pyynnin yli LTO tulo arvon. Ei kai ylipäänsä pyynnillä pitäisi olla mitään väliä, jos lämmitysesto on päällä?

Miten valitaan ohjaustapa ja mikä sen pitäisi olla? Missä voisi olla vika jos lämmityksen esto toiminto ei todellakaan toimi? Kiitos kaikista kommenteista!

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #100 : 09.11.22 - klo:07:51 »
Hei asiantuntijat! Käytössä on Enervent Pegasos eco EDE laite. Nyt kun ruvettu katsomaan hieman tarkemmin kulutuslukemia niin on ilmennyt että laite on käyttänyt tosi paljon sähkövastusta, ja ilmeisesti se on tässä laitteessa 4kW niin kulutustahan tulee.

Olemme yrittäneet vuosikellolla laittaa lämmityksen eston päälle, mutta se toiminto ei tunnu toimivan, eli lämmityskuvake tulee estosta huolimatta, jos nostaa pyynnin yli LTO tulo arvon. Ei kai ylipäänsä pyynnillä pitäisi olla mitään väliä, jos lämmitysesto on päällä?

Miten valitaan ohjaustapa ja mikä sen pitäisi olla? Missä voisi olla vika jos lämmityksen esto toiminto ei todellakaan toimi? Kiitos kaikista kommenteista!

Onkohan missään valikossa mahdollisuutta laittaa lämmitykselle rajoitusta ulkolämmön mukaan, eli milloin lämmtiys on sallittu?

Jos ei, niin sitten varmaankin ainoa vaihtoehto (lämmityksen kokonaan estämisen lisäksi) tuloilmapyynnin lämpötila vaan niin alas kuin nahka kestää, silloinhan lämmitys ei mene päälle kun tuloilma on yli pyynnin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa juhaeik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #101 : 09.11.22 - klo:14:42 »
Onkohan missään valikossa mahdollisuutta laittaa lämmitykselle rajoitusta ulkolämmön mukaan, eli milloin lämmtiys on sallittu?

Jos ei, niin sitten varmaankin ainoa vaihtoehto (lämmityksen kokonaan estämisen lisäksi) tuloilmapyynnin lämpötila vaan niin alas kuin nahka kestää, silloinhan lämmitys ei mene päälle kun tuloilma on yli pyynnin.

No nyt löytyi Yleiset asetukst -valikosta tuo lämmitystäppä ja nyt näyttää kone käyvän ilman vastuslämmitystä.

Onkohan loogisesti jotain syytä, miksi tuo vuosikello toiminto ei lähtenyt pelaamaan? Ja vielä yleinen kysymys, käyttääkö monet ympäri vuoden näitä koneita ilman vastuslämmitystä?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Enervent foorumi
« Vastaus #102 : 26.04.23 - klo:11:10 »
Juhaeik,    Täällä myös pegasos eco ede puhaltimilla 7/7 suodattimilla ja Elixairin  sähköfiltterillä. Talvella  ei käytetty sähkövastusta. Tosin ei ollut oikein kylmiä kelejäkään ja max pakkanen taisi olla noin -16C.   Valikosta on  laitettu käyttökielto lisävastukselle. Tuloilma huoneessa  ei ole missään vaiheessa tuntunut kylmän  vetoisalle talvella ja sisälämmöt noin  22C. Olohuoneeseen tulee kahdesta venttiilistä mitattua ilmaa yhteensä  noin  27L/s.

 Mittasin   vuorokauden kWh kulukset poisssa ja paikalla asetuksilla: yhden puhaltimen kuorma Noin 42W ja vastaavasti 83W. Energiankulutuksina  2kWh ja 4kWh vuorokaudessa.    Energiantarve kotona asennossa  nousi  tuplaksi kun koneen prosenttitehoasento nousi  40 -> 50 tasolle.   Putkisto varmaan ahdistaa. CO2 mittarilla kämppä miehityksellä  kotona asennossa noin 530ppm. Mittarin tarkkuudesta ei tietoa, mutta se  näyttää pihalla  433ppm.

Laskelman perusteella lauhahkona talvena ei kannata talvella säästellä kotona / pois säädöllä, koska merkittävää kulueroa kuukaudelle ei tule.