Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Enervent foorumi  (Luettu 88422 kertaa)

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Enervent foorumi
« : 02.12.11 - klo:15:09 »
Mistähän löytyisi hyvä foorumi Enervent IV-koneista? Itsellä on Pingvin eco ede kone ja haluaisin tutustua sen sielunelämään ja säätöihin...  ;)

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #1 : 03.12.11 - klo:15:36 »
Enpä ole törmännyt, kuin suomi24:n ilmastointipalstaan. Itselläni on  LTR-6 190 eco EDE-CG, joten eiköhän tästä saada foorumi aikaiseksi.

Omassani mm. ihmetyttää mm. Poistoilman mitattu lämpötila 27. Huollon mukaan noille mittauksille ei voi mitään. Voiko sitten muidenkaan mittausten mukaan tehdä mitään säätöjä???
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #2 : 03.12.11 - klo:19:49 »
Toi suomi24:n palsta on pullollaan "asiantuntijoita". Asioista oikeasti kiinnostuneet ei taida juuri noilla foorumeilla jutustella. Tämä foorumi on kyllä hyvä jos mlp asioista haluu vaihtaa ajatuksia.... :)
Kuulostaa aika korkealta toi poistoilman lämpötila. Ei varmaan huonelämpötila ole noin korkea? Paljonko tuloilman lämpötila on? Mulla Pingviini näyttää suht. järkeviä lukemia...
« Viimeksi muokattu: 03.12.11 - klo:19:56 kirjoittanut Trally »

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #3 : 08.12.11 - klo:22:56 »
Mikä teillä on lämpötila-asetuksena ohjauspaneelissa?
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #4 : 08.12.11 - klo:23:43 »
Minulla ohjaus on Poistolämpötilan mukaan, ja kuten kerroin se näyttää aika korkeaa arvoa, siksipä pyynti on 30 astetta. Tällä pyrin varmistamaan, ettei LTO muutu jäähdyttäjäksi.

En kyllä ole vielä(kään) päässyt oikein selville tuon sielunelämästä.

Kun tulopuhallin oli 30% ja poisto 40%, oli hyötysuhdemittaukset 73/53. Sitten kun lisäsin poistoa 50%:iin, niin hyötysuhteet muuttui 81/0:een??


LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #5 : 11.12.11 - klo:09:13 »
Lainaus
Mikä teillä on lämpötila-asetuksena ohjauspaneelissa?
Mulla asetuksena Enerventissä 19 astetta. Puhallin nopeutta tiputin myös 10% suosituksesta lähinnä venttiileistä kuuluvan suhinan takia. Väheneehän hukkalämpökin samalla vähän...
Huonelämpötila ollut noin 22-23 astetta. IV-kone ei käytä näillä pakkasilla ainakaan sähköä tuloilman lämmittämiseen ja eikä vedon tunnetta ole...

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #6 : 11.12.11 - klo:14:00 »
Meilläkin on poistoilman mukaan ja lukema taitaa olla 21. Talo on kahdessa tasossa, alakerta on kesken ja siellä vielä kanavat tulpattuna.
Millä perusteella tuo ohjaustapa valitaan?
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #7 : 11.12.11 - klo:17:58 »
Lainaus
Meilläkin on poistoilman mukaan ja lukema taitaa olla 21. Talo on kahdessa tasossa, alakerta on kesken ja siellä vielä kanavat tulpattuna.
Millä perusteella tuo ohjaustapa valitaan?
Manuaalin mukaan, oletusarvo on Tulo, mutta jos on jäähdytys, niin sitten Poisto.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #8 : 11.12.11 - klo:19:43 »
Lainaus
Manuaalin mukaan, oletusarvo on Tulo, mutta jos on jäähdytys, niin sitten Poisto.

Jassoo, koneena on Pandion CG eli maaviilennys. Asumista on takana vasta muutama viikko ja nuo koneiden sielunelämät vasta aukeamassa.
Suuri mysteeri on keksiä kahden koneen (Thermia DD8 ja Pandion eco ede cg) harmonia.
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa p-10

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Ei ainaskaan pätkäkäyntiä
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #9 : 12.12.11 - klo:18:23 »
Lainaus
Minulla ohjaus on Poistolämpötilan mukaan, ja kuten kerroin se näyttää aika korkeaa arvoa, siksipä pyynti on 30 astetta. Tällä pyrin varmistamaan, ettei LTO muutu jäähdyttäjäksi.

En kyllä ole vielä(kään) päässyt oikein selville tuon sielunelämästä.

Kun tulopuhallin oli 30% ja poisto 40%, oli hyötysuhdemittaukset 73/53. Sitten kun lisäsin poistoa 50%:iin, niin hyötysuhteet muuttui 81/0:een??



Niin, eikös siinä juuri näin käy. Kun enemmän lämmintä ilmaa tulee koneelle poistosta, nousee sisäänpuhallettavan ilman lämpötila enemmän, kun kenno lämmittää sitä paremmin. Sisääntulon hyötysuhde nousee. Myös jäteilman on tällöin lämpimämpää ja jossain vaiheessa poistoilman höytysuhde menee sitten nollaan, kun kenno ei hyödynnä sen lämpöä tarpeeksi. Itsellä käyntinopeus noin 40% ja perusnopeudet: 44 ulos ja 40 sisään ja sisääntulon hyötysuhde kylmällä noin 80-88 ja ulosmenon noin 70-72. Anturit tässä koneessa (Pingvin) tosin taitaa olla niin, että tulokset ei ole atomintarkkoja.
Sun lukemilla taitaa olla niin, että koneen ajotehot on todella pienellä, silloin lukemat on mitä on. Pistäs puhkua koneeseen, niin näet järkevät lukemat (tai sitten on jotain pielessä).
Talo noin 140m2 (400m3)
Lämpöässä P10 ulkoinen varaaja 800 L, kaivo 160m
Enervent Pingvin EDA

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #10 : 13.12.11 - klo:07:43 »
Ei varmaan kannata lähteä säätää tulo/poisto suhdetta, ettei mene virtaukset perseelleen. Pelaa vaan "yhteissäädöllä" jos pelaa puhallin nopuksilla...
Itse ajattelin asian näin, että pidan IV-koneen tuloilman lämpötilan pyyntiä 2-3 astetta pienempänä huoneenlämpötilaan nähden. Näin saan jotain otettua talteen poistoilmasta.
Täytyy seurata kuinka pitkään poistoilmanlämpö riittää kun pakkanen nousee...

Poissa oilton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #11 : 13.12.11 - klo:13:23 »
Samaa mieltä Trallyn kanssa. Tulo/poistosuhteiden säätö kannattaa jättää ammattilaiselle. Eikä koneen yleistehon kasvattaminen lisää kummoisesti kulutusta. Itellä Pinquin EDE sähkövastuksella. Kahden viikon kulutus on 2kwh, eli ei paljon mitään. Olen säätänyt tulon 18:een ja poistoilma on siinä 22,5. Näillä lämmöillä kone toimii lähes 90:n tulo-hyötysuhteella. Näin nollakeleissä vastus ei ole mukana vielä ollenkaan ja kone vie pyöriäseen non 60w:n tehon (60% maksimista-ei vielä putket vihellä). Ei oikein näillä kulutuksilla olisi 500€ kalliimpi vesipatteriversio maksanu erotusta takaisin. Asennuskin kun maksaa väistämättä.

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #12 : 14.12.11 - klo:01:16 »
Hei,

Meillä tehtiin säätö puhaltimien nopeusasetuksella: poisto 60% ja tulo 50%. sitten ohjaimesta 60% valinta ja venttiilit kohilleen.

Näin jälkiviisaana ehkä teetän säädön uudelleen alemmilla nopeuksilla, koska normi nopeudella ei mitään ääntä kuulu, mutta tehostuksella pari poistoventtiiliä alkaa suhista. Koska venttilit ei ole muutenkaan hirveän paljon auki voisi perussäädön nopeuksia pudottaa, niin että venttiilit olisi enemmän auki ja tehostuksen aikainen suhina pieninisi.

Toinen asia, säätö tehtiin perussuodattimilla F5/F5 nyt kuitenkin hommasin kevät/kesä suodattimeksi tuloon tiukemman F7 suodattimen, eli F7/F5.

Kysyin Enerventiltä että kuinka paljon pitäisi muuttaa perusnopeuksia ettei talo olisi liikaa alipaineinen tiukemman tulosuodattimen takia. Suoraa vastausta ei saanut vaan sanottiin että pitäisi mitata uudelleen.

Ajattelin että olisi joku prosentuaalinen arvo olemassa minkäverran enemmän F7 suodatin vs. F5 vaikuttaa virtaukseen... no ei.

Muutin ominpäin 5% poistoa pienemmälle. Totesin ulko-oven raosta tulitikulla että vielä on alipaineinen talo (keväällä, sisä /ulko lämpötila about sama)

Pandionissa on kyllä säätöjä ja tuloja vaikka kuinka. Vahinko vaan että käyntitietoja esim. keskuspölynimurilta tai liesituulettimelta ei saa kovin helposti, jolloin IV-kone pienentäisi poistoa tarpeen mukaan, tai Enerventissäkin saa säätää tulo ja poisto nopeudet erikseeen sen mukaan onko liesituuletin vai keskuspölynimuri päällä vaiko molemmat.

Master/Slave-pistorasia laitteesta releen avulla saa rakennettua on/off tiedon suht. helposti ja näin saada ominaisuuksia käyttööön.

Jälkilämmityksen valinnassa... itse päädyin kuitenkn vesipatteriin. Maksaako koskaan itseään takaisin? mutta on sitten vaikka lapsilla tai jolllain muulla edukas jälkilämmitys. Varovaisesti laskien maalämmöllä tuotettu jälkilämmitys maksaa 1/3 osan vastuksella lämmitetystä.

Meillä on Pandion tulo-säädöllä 20 astetta, (viime vuosi 18) kesäksi pudotan tulon 15 asteeseen. -CG

Sellainen asia ahistaa noinkin kalliissa laitteessa että se ei tajua olla tehostamatta jos ulkokosteus on suurempi kuin sisäkosteus. Jos jollain on hyvät arvot kosteustehostukseen jolla kone ei huuda syksyllä turhaa niin kiitos. Ei oisi paljoa maksanut tulokanavaan kosteusanturi jolla todeta että ulokona on ilma kosteampaa... nyt maltetaan tehostuksen kanssa. Samoin Co2 anturi... kone maksaa paljon ja ei ...

Muutenhan toimii hienosti ja takuuseen kävivät vaihtamassa emolevyn ja ohjaimen kun oli takkua lämmöntalteenoton ohjauksen kanssa. Näytössä ei koskaan ollut kierrätyksen merkkiä jolloin ilmanvaihto menee täysin vaihtimen tehoilla, vaan ainoastaan jäähdytys/lämmitys symbolit.


Maalämpö / IV-laitteet alkavat olla niin monihyväisiä että perus-putkari-firma ei niitä säätöihin saa tai ei osaa opastaa. Käyttäjän tarvitsee itse opiskella ja paneutua laitteisen sielunelämään ja toimintaan, mikä ei ole oikeen esim. avaimet käteen tilanteessa.

Onneksi tehdas asetukset ovat "noin suurinpiirtein", mutta kohteet ovat niin erilaisia että ei ne joka paikassa toimi tai ole kustannustehokkaita.

Se että esim. Ässän V15 ongelmia on täällä ratkottu, ehkä 10 pumpun osalta.. tuolla on kuitenkin satoja pumppuja tehdasasetuksilla kentällä.

Ja minkään laitteen valmistaja ei tiedä sarjanumeron perusteella missä on minkäkin sarjan laitteita (ts. päivityksistä tai tarpeelisista softa/mekaanisista muutokisita ei tiedoteta, kaikki käyttäjän vastuulla) . Toista on esim. työstökone valmistajalla joka tietää sarjanumeron perusteella, esim. mikä softa versio on / on saatavilla  ko koneen tai mikä mekaaninen päivitys olisi tarpeellinen tai suotava.

Työstökone puolela ja muuallakin, paitsi talotekniikan puolella on herätty siihen että aftersales/jälkimyynti/markkinointi tekee ison siivun tuloksesta (Enervent suodatin myynti... ;) paketti oottaa postissa....). Huoltosopimukset ym. palvelut  Mutta esim yksikään Pumpun "merkki myyjä" ei tarjoa säätökäyntejä, huoltosopimuksia tai tarkastuksia millään hinnalla. Ja näin ollen usein voi käydä niin että joku kohde ei toimi tehdasasetuksilla ja loppukäyttäjä ei ole tyytyväinen tai luvattu säästö ei toteudu. Sitten kirotaan että perseestä koko pumppu-tuuba......

Hiukan ohi aiheenkin, mutta Enervent on talossa ja en pois vaihda, maksoi paljon mutta en kadu, pariin vuoteen ei mennä kanarialle niin "ylimääräinen" investointi on säästetty  :P

Voimia teille jotka mietitte laitevalintoja, kysykää täällä huoletta  :)


"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #13 : 14.12.11 - klo:09:58 »
Lainaus

Pandionissa on kyllä säätöjä ja tuloja vaikka kuinka. Vahinko vaan että käyntitietoja esim. keskuspölynimurilta tai liesituulettimelta ei saa kovin helposti, jolloin IV-kone pienentäisi poistoa tarpeen mukaan, tai Enerventissäkin saa säätää tulo ja poisto nopeudet erikseeen sen mukaan onko liesituuletin vai keskuspölynimuri päällä vaiko molemmat.

Master/Slave-pistorasia laitteesta releen avulla saa rakennettua on/off tiedon suht. helposti ja näin saada ominaisuuksia käyttööön.




Itse vedin rakennus aikana kaapelit valmiiksi liesikuvulta, keskuspölyimurilta jne IV-koneelle.
Vielä on kytkemättä käyttöön mutta on tarkoitus laittaa kuntoon talven aikana.
Liesikuvussa ja pölyimurissa ei ole tietenkään ohjausta ulos IV-koneelle. Mutta itse teen homman Delcon optoreleillä.
Liesikuvusta tiedon saa esim. kanavan sulkuventtiilin ohjauksesta tai moottorille menevästä kaapelista.
Keskuspölyimurista tiedon saa imurin ohjauksesta...
 ::)

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #14 : 14.12.11 - klo:20:12 »
Lainaus
Lainaus

Pandionissa on kyllä säätöjä ja tuloja vaikka kuinka. Vahinko vaan että käyntitietoja esim. keskuspölynimurilta tai liesituulettimelta ei saa kovin helposti, jolloin IV-kone pienentäisi poistoa tarpeen mukaan, tai Enerventissäkin saa säätää tulo ja poisto nopeudet erikseeen sen mukaan onko liesituuletin vai keskuspölynimuri päällä vaiko molemmat.

Master/Slave-pistorasia laitteesta releen avulla saa rakennettua on/off tiedon suht. helposti ja näin saada ominaisuuksia käyttööön.




Itse vedin rakennus aikana kaapelit valmiiksi liesikuvulta, keskuspölyimurilta jne IV-koneelle.
Vielä on kytkemättä käyttöön mutta on tarkoitus laittaa kuntoon talven aikana.
Liesikuvussa ja pölyimurissa ei ole tietenkään ohjausta ulos IV-koneelle. Mutta itse teen homman Delcon optoreleillä.
Liesikuvusta tiedon saa esim. kanavan sulkuventtiilin ohjauksesta tai moottorille menevästä kaapelista.
Keskuspölyimurista tiedon saa imurin ohjauksesta...
 ::)

Liesituulettimesta sai jostan pinneistä eri nopuksillä 150-300V, laitoin rinnalle 100-400V puolijohdereleen, jolla ohjaus LTOlle.

Imurin ohjauksesta ei saanut millään ilveellä relettä vetämään, ei dc eikä ac. Pistin sitten 230VAC releen moottorin napojen rinnalle ja siitä ohjaus LTOlle.

Takkakytkin on ihan perinteistä mallia :)
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #15 : 16.12.11 - klo:12:02 »
Lainaus
Samaa mieltä Trallyn kanssa. Tulo/poistosuhteiden säätö kannattaa jättää ammattilaiselle. Eikä koneen yleistehon kasvattaminen lisää kummoisesti kulutusta. Itellä Pinquin EDE sähkövastuksella. Kahden viikon kulutus on 2kwh, eli ei paljon mitään. Olen säätänyt tulon 18:een ja poistoilma on siinä 22,5. Näillä lämmöillä kone toimii lähes 90:n tulo-hyötysuhteella. Näin nollakeleissä vastus ei ole mukana vielä ollenkaan ja kone vie pyöriäseen non 60w:n tehon (60% maksimista-ei vielä putket vihellä). Ei oikein näillä kulutuksilla olisi 500€ kalliimpi vesipatteriversio maksanu erotusta takaisin. Asennuskin kun maksaa väistämättä.
Mulla ei vielä ole ilmoja mitattu/säädetty, joten sen puolesta voi säädellä vapaasti.
Nostin tehot 50/60%, mutta edelleenkin Tulo/Poisto n 81%/0%
Pyyntilämpötila muuttaminenkaan 20 ei muuta tilannetta, jälkilämmitys on luonnollisesti estetty.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa jakke7

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #16 : 03.01.12 - klo:23:06 »
Olen ostamassa Enervent Pingvin eco EDE ja koitin lueskella että saako siitä pois sen jälkilämmityksen ettei käytä sitä "turhaan". Se jäi vähän epäselväksi mutta ilmeisesti lämpötilaa säätämällä alaspäin jälkilämmitys (sähkö) ei mene päälle? Saako sähkökäyttöisen jälkilämmityksen jostain pakotetusti pois?

Tiedän että saatavilla on EC malli jossa sitä ei ole, mutta ehkä ottaisin jälkilämmityksen mukaan jos joskus yli -20 pakkasilla sitä kaipaakin.

Entä onko kommentteja että tarjoaako ED käyttöliittymä rahalle vastinetta verrattuna karvalakkiversioon EC?

Kiitos
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:23:08 kirjoittanut tombe7 »
2012 valmistuva n.160m2, 494m3
Nibe 1245-6, 127m
Enervent Pingvin eco EDE

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #17 : 04.01.12 - klo:02:51 »
Hei,

jääkö noilla kuutioilla vielä tehostus varaa tarpeeksi? About samat neliöt ja kuutiot ja suunnittelija ehdotteli jo Pandionia....

160mm päävedot ja alasotot 125mm, niin ei tarvi kovia virtauksia => hiljainen. Lisänä myös maakylmä.

Itsellä ei ole jälkilämmitys sähköllä, mutta uskoisin että on pois kytkentämahdollisuus. Soitto Enerventille helpottaa, tai sitten piuha irti vastukselta ja lapa-teippiä littimen päälle. (irroitus virrattomana.. :))

Pandionilla perusnopeudet nyt: tulo 60% ja poisto 65%, ohjaimesta oli 60% kun säädettiin nimmellis ilmanvaihto, 2 x tilavuus / h.

Venttiili lautaset auki about 1 cm.

Ohjaimena EDA, kun ECO-puhaltimet ja EDW-DG.

 

"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #18 : 04.01.12 - klo:09:08 »
Lainaus
Olen ostamassa Enervent Pingvin eco EDE ja koitin lueskella että saako siitä pois sen jälkilämmityksen ettei käytä sitä "turhaan". Se jäi vähän epäselväksi mutta ilmeisesti lämpötilaa säätämällä alaspäin jälkilämmitys (sähkö) ei mene päälle? Saako sähkökäyttöisen jälkilämmityksen jostain pakotetusti pois?


En oo löytänyt mitään valintaa, mistä jälkilämmityksen sais pois päältä. Itse hoidan asian siten, että laitan tarvittaessa vuosikellolla lämmityksen eston koko vuodeksi päälle. Ei lämmitä enää.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #19 : 04.01.12 - klo:14:59 »
Kysyinkin jo aiemmin tuosta ohjausasetuksesta ja lämpötila-asetuksesta. Meillä ohjausasetuksena on POISTO ja lämpötila-asetuksena on 18, asunnon lämpötila on 21-22.

Mitä tuon lämpötila-asetuksen muuttaminen tekee? Jos lämpötila-asetuksen nostaa vaikka 21 asteeseen niin Pandion laittaa vastuksen päälle.
Mitä jos muutan ohjaustavan asetukseksi TULO, silloin tuo 18 astetta voisi olla ihan hyvä arvo.

Tämä IV-koneen toiminta on totta vieköön hakusessa.
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #20 : 06.01.12 - klo:10:14 »
EDA:ssä jälkilämmitys estetään kokonaan
Yleiset asetukset-Lämmitys
kuten myös Jäähdytys ja LTO

tai tilakohtaisesti
http://enervent.fi/data/fi/manuals/EDA_2011_3_fi.pdf
sivut 23-25
« Viimeksi muokattu: 06.01.12 - klo:10:15 kirjoittanut jpnurro »
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #21 : 06.01.12 - klo:11:26 »
Lainaus
EDA:ssä jälkilämmitys estetään kokonaan
Yleiset asetukset-Lämmitys
kuten myös Jäähdytys ja LTO

On näköjään ohjausta vähän päivitetty. Pari vuotta vanhasta EDA:sta ei löydy tuollaista valikkoa ollenkaan.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #22 : 08.01.12 - klo:20:33 »
Enerventin Pandionissa iltapäivällä Hälytystila.
Tuloilma laski nollan tuntumaan.

Katkaisin virran koneesta ja vaihdoin likaiset suodattimet uusiin.
Virrat päälle ja kone pyörimään.
Lähtihän se kenno taas lämmittämään mutta sähkökäyttöinen jälkilämmitys ei nosta lämpöä, vaikka sen pitäisi olla päällä.
Lto tulo 14.5 astetta. Tulo (patterin jälkeen)  sama 14.5.
Pitäisi olla 17-18 koska pyynti 19.

Hihna ainakin näytti olevan ehjä.
Pitänee aamulla soitella enerventille.

Noh, tarkeneehan tuolla 14 asteen tulollakin kun säätää tehot minimiin.
Ja säästäähän siinä sähköäkin  ;D
« Viimeksi muokattu: 08.01.12 - klo:20:34 kirjoittanut timoaat »

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #23 : 09.01.12 - klo:17:39 »
Ylläolevaan löytyi syy.
Mulla oli ohjaustapana Poisto, ja asetusarvo 17.
Koska huoneista poistui 21 asteista ilmaa, ja kun se on suurempi arvo kuin asetusarvo (=pyynti), jolloin jälkilämmitysvastus ei mene päälle.
Pitää laittaa pyynniksi > Poistoilman lämpötila niin vastus alkaa lämmittämään.

Toinen (ja parempi) tapa on laittaa talvella ohjaustavaksi Tulo.
Silloin voi laittaa asetusarvoksi vaikka +17, ja jälkilämmitys lämmittää
jos kennosta tulee tuota viileämpää.

Kesällä sitten Poisto ohjaus kun haluaa että maaviilennys viilentää huoneita.

Poissa Stevie Wonder

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #24 : 17.01.12 - klo:17:56 »
Miten karvalakkimallissa eli Eco-ECE -PAndionissa saa vaikutettua jälkilämmityksen pyyntiin? Paneelissa ei ole näyttöä, on vaan neliportaiset led-rivit: toinen puhallinnopeudelle ja toinen vissiin lämmitykselle? Mitä, jos painan lämmitysriviä niin, että valo ei pala?
Rivitalossa asuu paskiainen

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #25 : 21.01.12 - klo:09:09 »
Lainaus
Lainaus

Master/Slave-pistorasia laitteesta releen avulla saa rakennettua on/off tiedon suht. helposti ja näin saada ominaisuuksia käyttööön.


Itse vedin rakennus aikana kaapelit valmiiksi liesikuvulta, keskuspölyimurilta jne IV-koneelle.
Vielä on kytkemättä käyttöön mutta on tarkoitus laittaa kuntoon talven aikana.
Liesikuvussa ja pölyimurissa ei ole tietenkään ohjausta ulos IV-koneelle. Mutta itse teen homman Delcon optoreleillä.
Liesikuvusta tiedon saa esim. kanavan sulkuventtiilin ohjauksesta tai moottorille menevästä kaapelista.
Keskuspölyimurista tiedon saa imurin ohjauksesta...
 ::)

Itse tuli myös vedettyä kaapeli liesituulettimelta tekniseen tilaan rakennustöiden aikana. Valitettavasti tuo kaapeli jouduttiin ottamaan pistorasioiden syöttöön erinäisistä syistä johtuen... Nyt sitten harmittaa kun liesituuletin vetää takasta hajuja...

Olen koittanut etsiä jotain langatonta systeemiä millä voisi viedä tuon liesituulettimen käyntisignaalin tekniseen tilaan pinqviinille. Tyyliin kauko-ohjattava pistorasia, mutta kauko-ohjaus signaali pitäisi saada otettua johonkin di-tuloon tms. Nuo kauko-ohjattavat pistorasiat kun aina ohjataan jollain napilla päälle...

Onko kukaan törmänny johonkin käyttökelpoiseen "viritykseen"?

Poissa peugeot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #26 : 24.01.12 - klo:11:41 »
Moi,

Olisin 'gallupin' omaisesti kyselly että millaisia asetuksia käytätte omassa IV-koneessanne, voisin näiden perusteella koittaa säätää ja opetella käyttämään omaakin konetta :)

-paljonko pidätte puhallin nopeutta normaalisti (%-luku käyttöpaneelin perus näkymässä)? Minulla virtaukset on mitattu ~65% teholla mutta tuo on aivan liian kova, joku 30-40% tuntus olevan käytössä parempi.

-käytättekö millaisia viikko / vuosiohjelmia?

-kuinka usein suodattimia pitää vaihtaa? onko teillä suodattimien päällä joku 'halvempi' suodatin kangas jonka voi vaihtaa useammin...että ei tarvis itse suodattimia vaihtaa niin usein?

-tuleeko teillä helposti IV-venttiilien ympärille mustat renkaat?

-kun katsoo valikosta mittausta, nii paljon teillä on yleensä jäteilman lämpö?

Kiitos!

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #27 : 24.01.12 - klo:17:18 »
Lainaus
Moi,

Olisin 'gallupin' omaisesti kyselly että millaisia asetuksia käytätte omassa IV-koneessanne, voisin näiden perusteella koittaa säätää ja opetella käyttämään omaakin konetta :)

-paljonko pidätte puhallin nopeutta normaalisti (%-luku käyttöpaneelin perus näkymässä)? Minulla virtaukset on mitattu ~65% teholla mutta tuo on aivan liian kova, joku 30-40% tuntus olevan käytössä parempi.

-käytättekö millaisia viikko / vuosiohjelmia?

-kuinka usein suodattimia pitää vaihtaa? onko teillä suodattimien päällä joku 'halvempi' suodatin kangas jonka voi vaihtaa useammin...että ei tarvis itse suodattimia vaihtaa niin usein?

-tuleeko teillä helposti IV-venttiilien ympärille mustat renkaat?

-kun katsoo valikosta mittausta, nii paljon teillä on yleensä jäteilman lämpö?

Kiitos!

- Mitoitus tehtiin muistaakseni 70% teholla
- Käytössä on 40% teho
- Viikko-ohjelmalla kielletty jälkilämmitys (sähkö vastus)
- Ohjeissa oli muistaakseni 4 kk välein suodattimien vaihto. Nyt pitäisi vaihtaa... Ajattelin vähän seurata miten suodattimet likaantuu ja sen mukaan vaihdella. Talvella pääsee varmaan vähän pidempään kuin kesällä.
- Syyskuun lopusta on asuttu ja näyttää vähän mustaa rengasta tulleen venttiilien ympärille. Minulla on käytössä vielä hienosuodatin tulopuolella.
- Jäteilma +1C. Ulkona tällä hetkellä -14C. HUOM. Näyttää siltä ettei iv-koneen anturit ole kovinkaan tarkkoja. raitisilman lämpötilaksi kone valehtelee -10,7C vaikka useampi ulkomittari näyttää -14C

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #28 : 24.01.12 - klo:17:26 »
Lainaus
- Viikko-ohjelmalla kielletty jälkilämmitys (sähkö vastus)

Miksi et käytä jälkilämmitystä?
Paljonko sulla on LTO tulo noilla keleillä?
Itse en viitsi puhaltaa lämmityskaudella alle 17 asteista huoneisiin.
Eikös se jäähdytä huoneilmaa ja sitäpaitsi ei vastus vie 3-4 asteen lämmittämisessä kuin noin 15% x 800W=120W.
Paljonko on paljon?

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #29 : 24.01.12 - klo:17:51 »
Lainaus
Lainaus
- Viikko-ohjelmalla kielletty jälkilämmitys (sähkö vastus)

Miksi et käytä jälkilämmitystä?
Paljonko sulla on LTO tulo noilla keleillä?

Paljonko on paljon?
 

Erittäin hyvä kysymys. Tässä tapauksessa paljon on vähän.. Toisaalta vedon tunne ei ole vielä vaivannut. Tästä innostuneena taida kokeilla havaitseeko eroa kun laittaa jälkilämmitystä.

Tällä hetkellä sisäänpuhallettava ilma: tulo: 17,1 C LTO tulo 19,0 C. Ulkona -14C.
Mikähän mahtaa vaan olla ero tulo ja LTO tulolla... Ken osaa selittää kun minä miellän ne iv-koneen sisällä varsin samaan pisteeseen, sähkövastuksen eripuolin. Tarkkuus voisi olla vähän parempi noissa mittauksissa. Saakohan niitä kalibroitua?
« Viimeksi muokattu: 24.01.12 - klo:17:52 kirjoittanut Jaypee »

Poissa peugeot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #30 : 24.01.12 - klo:19:52 »
Minulle on kerrottu että anturien tarkkuus on + / - 1.5c eli ei tosiaan mistään ihan absoluuttisista antureista ole kysymys :)

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #31 : 24.01.12 - klo:21:19 »
Lainaus
Tällä hetkellä sisäänpuhallettava ilma: tulo: 17,1 C LTO tulo 19,0 C. Ulkona -14C.
Mikähän mahtaa vaan olla ero tulo ja LTO tulolla... Ken osaa selittää kun minä miellän ne iv-koneen sisällä varsin samaan pisteeseen, sähkövastuksen eripuolin. Tarkkuus voisi olla vähän parempi noissa mittauksissa. Saakohan niitä kalibroitua?
Minusta luvut ei noin päin voi olla.
LTO tulo, mittaa lämpötilaa kennon jälkeen.
Tulo: jälkilämmityksen jälkeen.
Eli kait ne suurinpiirtein on vastuksen molemmin puolin.
Jos jälkkäri ei ole päällä niin nuo pitäis olla suht. samat.
Vai onko sulla ohjaustapana Poisto?

Poissa lämpömaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #32 : 24.01.12 - klo:22:55 »
Täällä Enerventin Pandion ECO EDE.
-mitoitettiin 70% teholla
-käytössä 35% teho
-ei viikko-ohjelmia käytössä
-suodatinten vaihdossa olen odotellut, että laite ilmottaisi kun tarvitsee. Tosin vaikuttaa siltä ettei tuo ilmoita kun ½vuotta on mennyt umpeen eikä hälyä näy. Tarkistin koneesta ja näyttivät hieman mustilta, joten vaihtoon menevät piakoin.
-Pari kertaa pitänyt katosta pyyhkiä renkaat. Tosin pihat vielä mullalla joten pölissyt koko viime kesän.
-Tulo 19.3, LTO tulo 14.7, poisto 22.1, jäte -7.7, raitisilma -17.4, lämmitys 141

Miten muuten olette saaneet takan toimimaan ilmanvaihdon kanssa? Minulla pääsi paksut savut sisälle kun LTO meni sulatukselle ja pisti poiston isolle. Pitää ilmeisesti olla ylipaine päällä koko polton ajan ettei pääse menemään tuolle sulatukselle.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #33 : 25.01.12 - klo:08:57 »
Lainaus
Miten muuten olette saaneet takan toimimaan ilmanvaihdon kanssa? Minulla pääsi paksut savut sisälle kun LTO meni sulatukselle ja pisti poiston isolle. Pitää ilmeisesti olla ylipaine päällä koko polton ajan ettei pääse menemään tuolle sulatukselle.

Mitenkä tuo pandioni sulatukselle menee?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #34 : 25.01.12 - klo:11:20 »
Lainaus
Minulle on kerrottu että anturien tarkkuus on + / - 1.5c eli ei tosiaan mistään ihan absoluuttisista antureista ole kysymys :)
Kysyin asiaa tehtaalta, kun meillä heitto on reilusti suurempi, että voiko noita jotenkin kalibroida - ei kuulemma voi ja näytettävä lämpötila riippuu kuinka ilmavirta sattuu anturiin osumaan.

Todellakin ilma voi olla useita asteita lämpimämpää riippuen anturin paikasta. Siirsin Raitisilma-anturin Raitisilmasuodattimeen kiinni, ko. lämpötilamittaus tippui 5 astetta.

Pitäisi varmaan rakentaa kaikille antureille kannakkeet ilmavirran keskelle, kun nyt ne on laitettu nippusiteillä kotelon seinämille. Ihme, ettei tämän hintaluokan laitteessa ole huomioita tätä(kään).

Toisen modauksen tein LTO-yksikköön. Painonsa takia, tuota on aika hankala nostaa laitteesta pois, koska siinä ei ole mitään kädensijaa. Laitoin sen ympärille pysyvästi narun, josta se on helppo seuraavan kerran nostaa pois.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #35 : 25.01.12 - klo:20:19 »
Lainaus
Lainaus
Tällä hetkellä sisäänpuhallettava ilma: tulo: 17,1 C LTO tulo 19,0 C. Ulkona -14C.
Mikähän mahtaa vaan olla ero tulo ja LTO tulolla... Ken osaa selittää kun minä miellän ne iv-koneen sisällä varsin samaan pisteeseen, sähkövastuksen eripuolin. Tarkkuus voisi olla vähän parempi noissa mittauksissa. Saakohan niitä kalibroitua?
Minusta luvut ei noin päin voi olla.
LTO tulo, mittaa lämpötilaa kennon jälkeen.
Tulo: jälkilämmityksen jälkeen.
Eli kait ne suurinpiirtein on vastuksen molemmin puolin.
Jos jälkkäri ei ole päällä niin nuo pitäis olla suht. samat.
Vai onko sulla ohjaustapana Poisto?

Niin minäkin ajattelin ettei voi olla noin päin lämpötilat. Noh, onpahan vain eli näyttävät "suurinpiirtein" jotain. Jälkilämmmitys ei ollut päällä, oli kielletty kokonaan.

Poissa lämpömaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #36 : 25.01.12 - klo:23:51 »
Lainaus
Lainaus
Miten muuten olette saaneet takan toimimaan ilmanvaihdon kanssa? Minulla pääsi paksut savut sisälle kun LTO meni sulatukselle ja pisti poiston isolle. Pitää ilmeisesti olla ylipaine päällä koko polton ajan ettei pääse menemään tuolle sulatukselle.

Mitenkä tuo pandioni sulatukselle menee?

En oikein tiedä miksi sulattelee välillä. Katsoin kennoa koneessa eikä se näyttänyt yhtään kuuraiselta. Tuo sulatusjakso ei ole pitkä, oisko minuutin mittainen ja tekee sen kahdesti peräkkäin minuutin tauolla välissä. Olisiko näin tuntumalla nelisen kertaa vuorokaudessa tuo sykli. Riittää kuitenkin imemään kohtuu paksut savut pesästä kun osuu kohdalle.

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #37 : 30.01.12 - klo:22:16 »
Onko kukaan seuraillut pinqviinin tai pandionin sisäisen kosteusanturin toimintaa? Kosteusanturin lukema näyttää seilaavan varsin runsaasti (7%). Arvo on muutoksessa ihan koko ajan.

Sellaisen havainnon tein, että aikaisemmin kun minulla ei ollut jälkilämmitysvastus käytössä niin ongelmaa ei esiintynyt. Nyt kun se on käytössä niin näyttää seilausta olevan. Testasin kieltää jälkilämmityksen ja kosteus% laski n.7-8% ja heilunta väheni huomattavasti.

Syksyllä en heiluntaa havainnut ollenkaan.

Eihän tuosta nyt muuten ongelmaa saisi revittyä, mutta kun tehostus ei tahdo loppua vaikka suihku on ollut jo pitkään kuiva... Olisikohan vaan pitänyt laittaa erillinen kosteusanturi...

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #38 : 30.01.12 - klo:23:14 »
Lainaus

Sellaisen havainnon tein, että aikaisemmin kun minulla ei ollut jälkilämmitysvastus käytössä niin ongelmaa ei esiintynyt. Nyt kun se on käytössä niin näyttää seilausta olevan. Testasin kieltää jälkilämmityksen ja kosteus% laski n.7-8% ja heilunta väheni huomattavasti.

Miten tuon jälkilämmitysvastuksen sait pois päältä?

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Enervent foorumi
« Vastaus #39 : 31.01.12 - klo:19:30 »
Lainaus
Lainaus

Sellaisen havainnon tein, että aikaisemmin kun minulla ei ollut jälkilämmitysvastus käytössä niin ongelmaa ei esiintynyt. Nyt kun se on käytössä niin näyttää seilausta olevan. Testasin kieltää jälkilämmityksen ja kosteus% laski n.7-8% ja heilunta väheni huomattavasti.

Miten tuon jälkilämmitysvastuksen sait pois päältä?

Viikkokelloon laittaa "lämmityksen esto" päälle klo 00.01 - 23.59 ajalle jokaiselle viikonpäivälle.