Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 273844 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #240 : 08.03.15 - klo:22:52 »
Ruotsinkielisessä manuaalissa oli seuraavaa.... ... ei helpota tällä kielitaidolla  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #241 : 10.03.15 - klo:23:04 »
Kun asia on invertterikoneen manuaalissa, niin olisiko tuo "kierrosluku" jolla kompressori käynnistyy?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #242 : 08.05.15 - klo:20:01 »
Tästä softaversion muutoksesta olisin kysynyt kokemuksia. Lähinnä kiinnostaa patteritalot ja niiden käyttäjien kokemukset pumpun toiminnasta. Näkyykö version muutos kompuran käynti/huili jaksoissa, lämmönkeruun optimoinnissa yms. Yksi varteen otettava vaihtoehto olisi F1245-8kw malli tai sitten F1255 4-16kw.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #243 : 10.05.15 - klo:09:05 »
Kaikilla softaversioilla ja laitteilla saat kysymäsi parametrit riittävän oikeiksi.
Asennuksen ja käytön helppoutta uudet softaversiot ovat lähinnä tuoneet.
Ehkä automaatit tuo säädöillään pieniä säästöjäkin energiankulutukseen.

Siis, jos kone on säädetty manuaalikeinoin oikein, niin automaatti ei radikaalisti muuta tilannetta.
Mittausten kalibrointi, joka tuli 5* - versiossa oli hyvä parannus.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
    • Brunon kotisivu
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #244 : 20.05.15 - klo:18:56 »
Timo Karhun javaohjelma toimii hienosti firmwaren 5539 kanssa. Uudemmassa firmwaressa 6629R3 logitiedostoon on ilmestynyt neljänneksi sarakkeeksi uusi sarake firmwaren versio (R3) - muuten kanavajärjestys on 5539:n mukainen.

Olisiko mahdollista saada käyttöön javaohjelmasta sellainen versio, joka lukee uutta tiedostorakennetta?
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #245 : 20.05.15 - klo:19:05 »
Timo Karhun javaohjelma toimii hienosti firmwaren 5539 kanssa. Uudemmassa firmwaressa 6629R3 logitiedostoon on ilmestynyt neljänneksi sarakkeeksi uusi sarake firmwaren versio (R3) - muuten kanavajärjestys on 5539:n mukainen.

Olisiko mahdollista saada käyttöön javaohjelmasta sellainen versio, joka lukee uutta tiedostorakennetta?
Kyllä tuo lukee ja on jo jonkin aikaa lukenutkin 6629R3:a. Hae logintutkijasta viimeisin versio ja jos edelleen sekoilee, se saattaa johtua LOG.SET:llä muutetusta järjestyksestä?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.msg73593#msg73593
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa eikkav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #246 : 15.07.15 - klo:22:48 »
Minulla on Nibe 1145 12 kw kone jossa on alkuperäinen ohjelmistoversio 1768, joka toimii mielestäni kohtuullisen hyvin. Joko 12kw skroll kompuralle on toimiva päivitys, kun ainakin aikaisemmin on ollut ongelmia skroll koneiden kanssa ja kuinka monta päivitystä pitää välissä tehdä versiosta 1768, ennen kuin voi päivittää viimeisen version, vai voiko ajaa suoraan viimeisimmän version
Nibe F1145-12 VBP 200 UKV 200 kaivo 198m vanha talo n. 200 m2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #247 : 16.07.15 - klo:06:43 »
Minulla on Nibe 1145 12 kw kone jossa on alkuperäinen ohjelmistoversio 1768, joka toimii mielestäni kohtuullisen hyvin. Joko 12kw skroll kompuralle on toimiva päivitys, kun ainakin aikaisemmin on ollut ongelmia skroll koneiden kanssa ja kuinka monta päivitystä pitää välissä tehdä versiosta 1768, ennen kuin voi päivittää viimeisen version, vai voiko ajaa suoraan viimeisimmän version

Joku 12kW pumppaaja kommentoi tässä ketjussa, että ongelmat oli "alkukankeutta", mutta olisi hyvä jos vahvistaisivat tilanteen.

Katso Niben sivulta tarvitseeko välipäivityksiä tehdä.
Sellainen muistikuva on, että 3* - versio pitäisi asentaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #248 : 16.07.15 - klo:06:50 »
Helppokäyttöinen ohjelma tuo Timon tekemä  Logintutkija !

Voisiko ohjelma muistaa edellisen ajokerran hakemiston ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #249 : 17.07.15 - klo:15:07 »
Helppokäyttöinen ohjelma tuo Timon tekemä  Logintutkija !

Voisiko ohjelma muistaa edellisen ajokerran hakemiston ?
Kiitos kannustuksesta. Tuota hakemiston muistamista yritin mutta sunnuntaikoodarin taidot eivät riittäneet aiemmin. Kun pääsen täältä aurinkoenergian luvatusta maasta niin väkerretään vaikka sen asetustiedoston kautta. Hyvä ehdotus!

Samassa yhteydessä mainostan tuota olammin Talologgeria, on se vaan hienosti toiminut, ei yhtään "hikuppia" sitten asennuksen 3kk sitten! Alle satasella.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #250 : 03.09.15 - klo:07:06 »
Ovatko muut havainneet, että F1245 tekisi legionella kuumennuksia muulloinkin kuin valittuna ajankohtana?

Itsellä on asetukset siten, että tiistai aamuisin tehtäisiin legionella kuumennus. Mutta logeista kyllä voi havaita, että samalle viikolle yleensä torstaille osuu myös samaan kellon aikaan sama prosessi.

Kone on käynyt välillä virratta, joten tuskin sekoilee. Toki voisi koittaa ajastaa ajankohta uudelleen, jos se auttaisi.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #251 : 13.10.15 - klo:00:19 »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa NibeJarppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #252 : 24.11.15 - klo:18:01 »
Minulla uusin ohjelma koneessa ja sähkökatkon jälkeen menee huonelämpötilan asetus 18 asteeseen (jos on huoneanturi käytössä).

Tämä kyseinen ongelma tuli minullekkin huonelämpötila anturin asennuksen jälkeen, sillä erotuksella että sähkökatkon jälkeen sisälämpö menee automaattisesti 20 asteeseen. tämä siis versio numerolla 5539. Onkohan kyseinen ominaisuus poistunut uusimmassa versiossa (6629R3)?
Nibe F1145 10kw + 100l puskurivaraaja, 500l lämminvesivaraaja, kaivo 210m, lämmitettävää alaa n. 250m2. Lattialämmitys 80m2 alalla muissa uudet patterit.

Poissa Kulju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #253 : 25.11.15 - klo:09:36 »
Uplink kertoi, että uusi päivitys on saatavilla:
"Uusin ohjelmistoversio laitteistoa varten on 7113R3, joka julkaistiin 25.11.2015"
Mitähän uutta siinä on?
Nibe F1145-8kW, VPB 200, UKV 100 ja kaivo 180m Pirkanmaa lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #254 : 25.11.15 - klo:20:37 »
Version:        7113R3
Release date: 2015-11-06

Added
• Support for flow meter.
• Possibility to choose ”Sum alarm” on AUX-out.
• Accessory shunt controlled brine.
• Support for Smart home function.

Changes
• Smaller adjustments for viewing and managing menues.
• Improved hot water charging.
• 24h after the country selection in menu 5.12 is made; the menu is locked and it is no longer possible
to change.
• Improved finnish translation.
• It is now possible to choose speed ”auto” and speed in standby in menu 5.1.9 (brine pump speed)
• FLM:
- Accessory menu FLM 5.3. Can now also set the pump speed.
- Improved control of FLM cooling; is now controlled by AZ1-BT50 sensor compared to previous
heat/ cool sensor BT74 (When upgrade to v7113R3, if FLM cooling is controlled by
cool/heat sensor BT74 is must be changed to AZ1-BT50 in AUX-in).
• Improved system stability
• Improved management of alarm functions
• Other minor bug fixes and improvements
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #255 : 25.11.15 - klo:21:10 »
Uplink kertoi, että uusi päivitys on saatavilla:
"Uusin ohjelmistoversio laitteistoa varten on 7113R3, joka julkaistiin 25.11.2015"
Mitähän uutta siinä on?

Niin...siellä Uplinkissä, mistä se ohjelmisto ladataan, niin siellä lukee aina kyllä erikseen tuo sivu, missä on kerrottu, mitä softassa on korjattu. Ei tarvitse sokkoma ladata...;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa MR_Timppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #256 : 26.11.15 - klo:14:55 »
Täällä asennettu, mutta pumpun muiden vikojen suhteen ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6537.0 ) ei voi vielä sanoa onko käyttövesipuolelle tullut parannusta niin kuin softapäivyksen kuvauksessa sanotaan.
Nibe 1145-17kW UKV-200 VPB-300 2x200 kaivot. Talo vanha kyläkoulu (1930) lämpimiä tiloja n. 360m2 1300m3 . Kolme kylppäriä joissa lattialämmitys käyttöveden takaa. Patterikiertoinen lämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #257 : 01.12.15 - klo:18:12 »
Havaintoja versiosta 7113, muutaman päivän ajalta :
* käyttövettä tehdään harvemmin ja pidempään (aiemmin n. 14 min/kerta ja nyt n. 19min/kerta) ->
     lämpötila vaihtelee enemmän, mutta ei ole käytössä huomannut ->
     -> teoriassa vaihtoventtiili kestää vähän pidempään  ;)
* asetuksiin en ole (itse) tehnyt muutoksia
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)
* liitteenä käyrä käyttöveden lämpötilasta vanhan ja uuden softan aikoina (otosten pituudet suunnilleen samat)
* valikosta 5.1.1 on poistunut parametri "käynnistysero kompressorit", jolla käyttöveden lämmitystä lämmitysjakson lopuksi sai ohjattua... nyt kone tekee asiaa omin päin ja varmaan paremmin
* release notesin mukaan KV lämmitystä on parannettu, näin voinee sanoa

Ei toistaiseksi muita havaintoja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #258 : 01.12.15 - klo:20:29 »
* release notesin mukaan KV lämmitystä on parannettu, näin voinee sanoa

Eli kone painaa käyttöveden jokakerta "tappiin" saakka(danfossi tais tehdä samalla tavalla pressosstaattia? vastaan, nibessä saman ajaa ohjelmalliset rajoitukset) ?
Onko käyttövedelle enää sitten ollenkaan asetuslämpötilaa ylipäätään.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #259 : 01.12.15 - klo:22:29 »
Eli kone painaa käyttöveden jokakerta "tappiin" saakka
Onko käyttövedelle enää sitten ollenkaan asetuslämpötilaa ylipäätään.

Ei maar se noin, kyllä samat rajat edelleen voimassa eli saat säädettyä käyttöveden säästö/normaali/luksus käynnistys ja pysäytyslämmöt.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #260 : 01.12.15 - klo:23:48 »
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)
[/quote]
Ei maar se noin, kyllä samat rajat edelleen voimassa eli saat säädettyä käyttöveden säästö/normaali/luksus käynnistys ja pysäytyslämmöt.

Silmä kourassa käsitin asian väärin ;) Kysehän oli vain rajoista mitä hän oli pumppuunsa asettanut.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #261 : 10.12.15 - klo:12:34 »
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)

Onko tuo 49C muuten se hälytysraja, jolloinka peli vihelletään poikki? Aikomuksena olisi nostaa ylärajaa mahdollisimman ylös ja toki hälyraja löytyisi haarukoimalla, mutta ajattelin vain oikaista hieman....
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #262 : 10.12.15 - klo:13:42 »
Onko tuo 49C muuten se hälytysraja, jolloinka peli vihelletään poikki? Aikomuksena olisi nostaa ylärajaa mahdollisimman ylös ja toki hälyraja löytyisi haarukoimalla, mutta ajattelin vain oikaista hieman....

Jos tarkoitat sitä rajaa jolloin kone lyö kompressorin pois päältä, niin tuo 49C ei ole se. Tuo on se raja jolloin käyttövesituotanto lopetetaan tyytyväisenä.
"Hälyrajalla" tarkoittanet näitä:
Koodia: [Valitse]
162 High condensor out Condensor out has reached max permitted temperature
163 High condensor in Condensor in has reached max permitted temperature

Eli jos KV-varaajan täytön eli alaosan tavoitelämpötila on esim tuo 49C, pitää lämmönsiirtoveden lämpötila olla korkeampi (muutenhan lämpöä ei siirry). Eli riippuen varaajasi kierukan kyvystä luovuttaa lämpöä ja lämpöpumppusi tehosta, saattaa tuo lämmönsiirtoveden lämpötila olla huomattavankin korkea.
Siksi nuo lauhduttimen ulostulo ja sisäänmeno rajat saattavat paukkua. F1145 asentajan käsikirjan tauluon mukaan suurin menolämpötila olisi n. 65C (häly 162) ja korkein paluu (häly 163) n. 58C (taulukosta katsottuna).

RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #263 : 10.12.15 - klo:14:19 »
Juuri näitä tarkoitin, kiitos.
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #264 : 10.12.15 - klo:15:01 »
Muistaisin että nykyisellä ohjelmalla rajat on 57C ja 63C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #265 : 10.12.15 - klo:19:38 »
Muistaisin että nykyisellä ohjelmalla rajat on 57C ja 63C.
Muistelin itse ihan samaa, tai itseasiassa 58C ja 63C, mutta vaikka kuinka yritin lukea manuaalia niin se vaan väitti että 65C lähtisi maksimissaan ulos ja tuon taulukon mukaan 58C tai 57C olisi maksimi sisään. No, lienee merkityksetön ero oli kummin päin tahansa.
Ehkä unohtaneet päivittää manuaalia jos firmiksessä muutettu jälestäpäin tai sitten Google ei anna viimeisintä versiota.

[edit] kurkkasin oman viimeisimmän legionellan ja suurin meno oli logissa 64,8C ennen sähköä eli saankin näköjään 162 hälyt. Minuutin resoluutio logissa ilmeisesti hukkasi 65C rajapyykin. Tulo oli maksimissaan 56,6C eli lähellä se on kyllä maalämmittään arviota tulon 57C maksimistakin..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #266 : 12.12.15 - klo:08:51 »
Muistelin itse ihan samaa, tai itseasiassa 58C ja 63C, mutta vaikka kuinka yritin lukea manuaalia niin se vaan väitti että 65C lähtisi maksimissaan ulos ja tuon taulukon mukaan 58C tai 57C olisi maksimi sisään.
No, lienee merkityksetön ero oli kummin päin tahansa.

Ehkä unohtaneet päivittää manuaalia jos firmiksessä muutettu jälestäpäin tai sitten Google ei anna viimeisintä versiota.



Otinpa joulukuun lokit koneesta ja laitoin exceliin.
Kuvaajassa on käyttövesitilan(15) lämpötilat (1 min resoluutiolla) ja näyttäisi 63C olevan menomax ja 58C tulomax. Ainakin yli 57C, melkein joka kerta.
Ja aivan kuten sanoit, lähes hiusten halkomista  ;)

Tuo on muuten terveellinen havainto, ettei Google juurikaan piittaa dokumenttien versioista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #267 : 13.12.15 - klo:18:16 »
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella. Automaatilla kone vaihtoi vastuksille 64,8C menolla (tulkitsen tämän 65C:ksi) ja samaan aikaan tulo oli tasan 58C. Olisikohan tuo 7113 optimoitu KV kenties tämä että kumpikin raja toteutuu mahdollisimman lähellä toisiaan eli 7C olisi jollain perusteella paras? Tuleeko muilla KV:n teossa latauspumpun auto asetuksella tuo 7C delta kun kone vaihtaa vastuksille?

[edit] No eipä taida olla mikään 7C, toisella luksus-ajolla katkaisi sähkölle tulo 58C ja meno oli tällöin 63,5C.
[edit2] meni puurot ja BT:t sekaisin. Tuijotin kellarissa silmäpelillä ja tietty se oli BT2 tuo yo. 63,5C arvo kun olisi pitänyt katsoa BT12:a joka talologgerissa näyttikin 64,4C. Aika iso ero kun noita ei erota kuin se vastuspatteri ja putken pätkä.
« Viimeksi muokattu: 14.12.15 - klo:12:13 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #268 : 13.12.15 - klo:22:45 »
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella. Automaatilla kone vaihtoi vastuksille 64,8C menolla (tulkitsen tämän 65C:ksi) ja samaan aikaan tulo oli tasan 58C. Olisikohan tuo 7113 optimoitu KV kenties tämä että kumpikin raja toteutuu mahdollisimman lähellä toisiaan eli 7C olisi jollain perusteella paras? Tuleeko muilla KV:n teossa latauspumpun auto asetuksella tuo 7C delta kun kone vaihtaa vastuksille?

[edit] No eipä taida olla mikään 7C, toisella luksus-ajolla katkaisi sähkölle tulo 58C ja meno oli tällöin 63,5C.

Täälläkin ajetaan käyttövettä automaatilla ja legionellassa vuoro siirtyy vastuksille 63C / 58C :ssä.
Minusta jo 5* - versio pyrki maximoimaan lämpötilat lähelle kumpaakin katkaisurajaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #269 : 13.12.15 - klo:22:48 »
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella.

Sinänsä jännähomma että viessmanni paahtaa käyttöveden aina pumpun asetuksella 100%....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #270 : 14.12.15 - klo:07:33 »
Sinänsä jännähomma että viessmanni paahtaa käyttöveden aina pumpun asetuksella 100%....

Mulla on muistiinpano, että Niben meno-paluu ero on n. 3C kun ajaa 70% nopeudella.

Voisiko Nibeläinen ajatus lähteä sellaisesta, että kun kierukkaan jää maximilämpöistä vettä, niin se vielä hiukan lämmittää kun aikaa kuluu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #271 : 20.12.15 - klo:12:29 »
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille.
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #272 : 20.12.15 - klo:17:04 »
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?

Aihetta pohdittu myös ketjussa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #273 : 20.12.15 - klo:19:20 »
Aihetta pohdittu myös ketjussa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367
Ok kiitti joo, kyllä tuo automaagi näyttää hyvältä sitten tuohon lämpimään veteen.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #274 : 04.01.16 - klo:12:00 »
Päivitin eilen uuden ohjelman koneeseeni, joka on  12 KW scroll. Tätä ennen olin kokeillut ohjelmaversiota 3000R3, mikä ei toiminut. Nyt on versio 7113R3.  Aamulla kävin kokemassa rysää ja hälytyslokissa oli anturivikoja roppakaupalla, kone oli kuitenkin toiminut. Ehkä kaikki kuittautui heti asennusvaiheessa pois, koska kone oli käynnistynyt kuitenkin heti vioista huolimatta.

Vertasin mittausarvoja vuoden 2012 lukemiin eroja on tullut, eli kaivo on kylmennyt?
                              2012                        2016
Ilman lämpötila    -15astetta                    -15 astetta
Lämmönkeruu tulo     3,4                             2,3
Lämmönkeruu paluu  -0,5                            1,7
Lämmityksen lopussa
Lämmönkeruun tulo   1,5                            0,6
Lämmönkeruunpaluu  -1,9                         -2,5

Vuoden keskilämpötila 3,5                           5,9  Lämpötilat on laskettu kuukausien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  keskilämpötilojen kokonaissumma /12
Vuotuinen sähkönkulutus 5725KWh          4252KWh

Kaivon syvyys on 210 m. Talossa yli 200neliötä , joka lämmitetään ilmalämmityksellä.

Jännityksellä odottelen, kun bakteerien tuhoamisvaihe tulee, että pysyykö kone päällä vai pysähtyykö, kuten edellisen ohjelmiston kokeilun aikana.
Ilmeisesti aikaisemmat säädöt olivat suht koht kohdallaan, sillä eroja ei juurikaan ollut lämmöntuotossa eikä käyttövedenkään teossa. Lämmönkeruun pumpun nopeuskin oli 100 ja niin se on nytkin.
Kokeilin Brunon taulukkoa, en sanut sitä toimimaan, - taidot eivät riittäneet. Oheen liitän taulukon uuden ohjelman testiajosta, jos onnistuu.
Mitään säätöjä en ole vielä tehnyt, koska en ole lukenutta uusinta ohjekirjaa.




Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #275 : 05.01.16 - klo:08:21 »

Kokeilin Brunon taulukkoa, en sanut sitä toimimaan, - taidot eivät riittäneet.....


Suosittelen Timo Karhun tekemään LOKINTUTKIJAA
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.0

Helppo käyttää ja asentaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa NibeJarppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #276 : 06.01.16 - klo:13:40 »
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?

Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?
Nibe F1145 10kw + 100l puskurivaraaja, 500l lämminvesivaraaja, kaivo 210m, lämmitettävää alaa n. 250m2. Lattialämmitys 80m2 alalla muissa uudet patterit.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 338
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #277 : 06.01.16 - klo:13:52 »
Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?

Tuskimpa. Ainakin oma mylly pyörittää ainakäyttöveden toisiopumpun nopeuden ollessa 100%(vaikka eri merkkinen onkin, lämmitystapa silti sama). Tuskin ne inssit siellä tehtaalla noita automaatteja on niin suunnitellut että siitä haittaa olisi.

Epäilen että suuremmalla lämpötilaerolla saavutetaan se hyöty että kun vesi on kuumempaa kierukan alkuosassa niin luovutettava teho käyttöveteen joka tulee ensimmäiseksi käyttöön on suurempi. Tällöin  ns valmista vettä voidaan saada hiukan nopeampaa. Tämä tapahtuu sitten COPin kustannuksella. Tämä on omaa mutua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #278 : 06.01.16 - klo:15:29 »
Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?

Täällä samassa suuruusluokassa. Asia ok.
Aihetta käsitelty taannoin jossain ketjussa, en nyt löytänyt.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #279 : 09.01.16 - klo:13:55 »
Nyt on 12 Kw scrolli on pysynyt päällä pidempään (4-9.1.2016), mukaan mahtuu myös vastuksilla käyntikin. Aikaisemmalla versiolla putosi aina pois päältä, kun tappo pöpöjä.
Datatiedoissa näytti olevan hälytykset 162 ja 163 (ei koneen koneen näytössä). Tätä ennen kone oli tehnyt käyttövettä. Kääntynyt sen jälkeen vastuksille (2 min aikana). Lämmityksen lopussa olivat 5 hälytystä 163:lla. 162 hälytyksen tullessa lauhduttimelle meno oli 64.1 ja loppuhälytyksien aikan lauhduttimelta tulo (163) 58,3- 61,7 asteeseen.

27 asteen pakkasella  maakierron tulo putosi  0,2  ja paluu -2,5. Tuolloin lämpötila ero nousi useasti yli 10:nen lämmitysvettä tehdessä, keskiarvon ollessa lähellä 10. Keruupiirin pumpun nopeus on 100%. Näyttää siltä, että ohjearvojen sisällä menee lauhemmalla ilmalla.
Verattuna vuoden 2012 vastaaviin pakkasiin ja koneen toimintaan vanhalla ohjelmalla niin silloin  teki lämmitys- ja käyttövettä tasaisemmin.  Lukemat olivat raja-arvojen keskivälillä.
Se nähdään tarkemmin ajankuluessa miten toimii jatkossa. Jos mitään erikoista ei satu niin katson vuoden lopussa miten vuosi meni edellisiin vuosiin verrattuna. Ongelmana on etten ottanut tikulle vanhaa ohjelmaa talteen.

Mittaustuloksia ajalta 5- 9.1.2016
Ulkolämpötilan keskiarvo 21,7
                                                        min     max      ka
Lämmitysveden pyyntö                      45,7    50,8     48,3
Käyttöveden lämpötila                       43,4     60,2    48,2
Lämmitysvesi                                    4,8      10,4    8,9
Käyttövesi                                        5,8        7,9     6,3

Lämmönkeruupiiri                               4,0      2,5     -3,3
Keruun tulo                                        0,1       2,7
Keruu meno                                       -2,9      -0,8

Lämmitys              56,2%
Käyttövesi             1,2%
lepoaika                42,1%
KV sähköllä            0,5%     1,6 KW

Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin