Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Trally - 21.09.11 - klo:12:08

Otsikko: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 21.09.11 - klo:12:08
Onkos kuin moni päivittänyt firmwarea ominpäin?
Saako myös aikaisemmat asetukset palautettua myös tikulta firmware päivityksen jälkeen?
Ajattelin päivittää, kun olis uusi versio tarjolla. Vaikka en mitään vikaa/ ongelmaa olekkaan huomannut...
Miten takuu asiat menee, jos menee itse päivittää?


---> http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
 :-?
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kylmis - 21.09.11 - klo:12:41
Mulla on tuo 1199 versio 1245:ssa, hyvin se on ainakin toiminut, tuolla näyttäis tosiaan olevan 1768 versio, muttei näkynyt että mitä siinä on muutettu edelliseen versioon. Jos tuolta sais lisäparametreja loggaukseen niin ne kyllä kiinnostaisivat.

Muistaakseni nuo asetukset voi tallettaa USB tikulle siitä USB->asetukset valikosta.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 21.09.11 - klo:15:29
Lainaus
muttei näkynyt että mitä siinä on muutettu edelliseen versioon.

Naapurimaan foorumilta googlen kääntäjällä:
http://translate.google.fi/translate?sl=sv&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.varmepumpsforum.com%2Fvpforum%2Findex.php%3Ftopic%3D25763.435&act=url
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: hoohöö - 21.09.11 - klo:19:37
Lainaus
Onkos kuin moni päivittänyt firmwarea ominpäin?
Saako myös aikaisemmat asetukset palautettua myös tikulta firmware päivityksen jälkeen?
Ajattelin päivittää, kun olis uusi versio tarjolla. Vaikka en mitään vikaa/ ongelmaa olekkaan huomannut...
Miten takuu asiat menee, jos menee itse päivittää?


---> http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
 :-?

tuolla linkissä oli kerrottu miten softan voi palauttaa edelliseen versioon, vaikuttaa varsin simppeliltä, OK ja virtanappulaa käyttämällä onnistuu.
Olisi mukava tietää onko softassa mitään sellaista joka hyötysuhdetta ym. parantaa, saisi nibe ottaa hieman avoimemman tiedotuslinjan SW päivitysten suhteen kuten esim. älypuhelimien ym. valmistajat jo osin tekevät.


Resetting previous software version
 
The memory in the display unit always contain two versions of the software: one that is used at present and the previously installed software. If something went wrong when updating you can always restore the previous version. Do this by following the guide below.

1. Set the switch to stand by mode (center).
2. Keep the OK button held in on the unit and at the same time set the switch to on (left).
3. Release the OK button when the green lamp illuminates (about 10 seconds). The previous software has now been activated.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 04.10.11 - klo:09:51
Lainaus
Onkos kuin moni päivittänyt firmwarea ominpäin?
Saako myös aikaisemmat asetukset palautettua myös tikulta firmware päivityksen jälkeen?
Ajattelin päivittää, kun olis uusi versio tarjolla. Vaikka en mitään vikaa/ ongelmaa olekkaan huomannut...
Miten takuu asiat menee, jos menee itse päivittää?

---> http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
 :-?
Päivitin firmwaren noin viikko sitten versiosta 1410 versioon 1768.

Ohjeen mukaan tehty päivitys onnistui ilman ongelmia. Päivityksen mahdollisia muutoksia MLPn tai dataloggauksen toimintaan en ole havainnut.

Asetukset kannattaa taltioida (tikulle) ennen päivitystä, koska päivityksessä ainakin kiertovesipumppujen nopeudet palautuivat tehdasasetuksiin. Päivityksen jälkeen palauta omat asetuksesi (tikulta).
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 04.11.11 - klo:07:03
Firmis päivitetty... Nopsa homma tehdä ja kannattaa asetukset tallentaa usb tikulle ennen päivitystä.  :)
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Mika_N - 04.11.11 - klo:17:02
Pitääkös tuonne rekisteröityä, että pääsee latamaan firmiksen, kun kysyy jotain käyttäjätunnusta ja salasanaa?

Onnistuukohan tuo rekisteröityminen, kun ei löydy listasta 10kW mallia.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tonyio - 05.11.11 - klo:16:58
Lainaus
Pitääkös tuonne rekisteröityä, että pääsee latamaan firmiksen, kun kysyy jotain käyttäjätunnusta ja salasanaa?

Juuh, samaa minäkin ihmettelen, eli mistä tuonne saisi tunnukset ?
tai jos joku voisi päivityksen pistää sähköpostin liitteenä (onko päivitysfileitä yksi vai 1245/1145 versioille omansa?)
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 05.11.11 - klo:20:20
On näköjään tullut tunnuksien ja salasanan taakse lataus... Minä sain Nibeltä uusimman firmwaren kun kyselin mitä mieltä Nibellä omatoimisesta päivityksestä... En ole suomen niben sivuilta löytänyt firmistä ladattavaksi. Onko kukaan muu?
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Xm25td - 08.11.11 - klo:16:14
Minä sain uuden firmiksen laitteen myyjältä ihan pyytämällä.
Tuli vielä hienossa Nibe-muistitikussa.
Ensiksi koettivat lähettää sähköpostin liitteenä, mutta tiedosto taisi hajota matkalla koska ei toiminut.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: justus01 - 08.11.11 - klo:20:37
Lainaus
Minä sain uuden firmiksen laitteen myyjältä ihan pyytämällä.
Tuli vielä hienossa Nibe-muistitikussa.
Ensiksi koettivat lähettää sähköpostin liitteenä, mutta tiedosto taisi hajota matkalla koska ei toiminut.

Tuollasta sattuu aina joskus binääri- ja heksatiedostojen kanssa. Ne kannattaisi aina lähettää pakattuna ja purkaa kiintolevylle tallennuksen jälkeen. Joskus on mystisesti kadonnut melkein 30% sähköpostin liitteenä olleesta koodista bittiavaruuteen....ja vielä keskeltä koodia niin että tiedoston kokoon Windows on näyttänyt muuttumattomana. (Aina ei oikein voi ymmärtää...)
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Xm25td - 09.11.11 - klo:22:42
Pakattuna se tulikin, ja purkautuikin virheettä. Silti ei toiminut.
Kenties tiedosto oli tullut kipeäksi jo ennen pakkausta.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Mika_N - 12.11.11 - klo:00:19
Lainaus
On näköjään tullut tunnuksien ja salasanan taakse lataus... Minä sain Nibeltä uusimman firmwaren kun kyselin mitä mieltä Nibellä omatoimisesta päivityksestä... En ole suomen niben sivuilta löytänyt firmistä ladattavaksi. Onko kukaan muu?

Olen jo pari kertaa laittanut kyselyä nibe.fi sivun kautta, mutta eipä ole mitään kuulunut viikkoon.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 28.11.11 - klo:18:58
Täältä löytyy firmwareja:

http://hemma.n-mental.com/nibe/

Onnistuneesti päivitin oman F1245 pumpun tuolta otetulla 1768 firmwarella.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 29.11.11 - klo:10:27
Lainaus
Täältä löytyy firmwareja:

http://hemma.n-mental.com/nibe/

Onnistuneesti päivitin oman F1245 pumpun tuolta otetulla 1768 firmwarella.
On varmaankin ihan OK päivitys Nibelle, mutta tohtiiko tuota laittaa :P
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 29.11.11 - klo:11:49
Itse ainakin aika varovainen latailee muualta kuin Nibeltä saatuja päivityksiä. Miksikähän suomen Niben sivuilla ei ole lataus linkkiä??? Olen yrittänyt kysellä Nibeltä mikä politiikka omatoimiseen pävittämiseen mutta en ole saanut suoraa vastausta...  :-?
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: naffe - 29.11.11 - klo:12:29
Lainaus
Itse ainakin aika varovainen latailee muualta kuin Nibeltä saatuja päivityksiä. Miksikähän suomen Niben sivuilla ei ole lataus linkkiä??? Olen yrittänyt kysellä Nibeltä mikä politiikka omatoimiseen pävittämiseen mutta en ole saanut suoraa vastausta...  :-?
Juuri tänään soittelin tuonne Nibelle yhtenä selvityksen aiheena tämä ohjelmistoversion päivitys ja päivityksen virallinen toimituskanava. Omatoiminen päivittäminen on Nibelle ihan OK ja uutta softaa voi kuulemma kysellä nibe.fi -sivuston ammattilaisille osiosta. Täytyy ainakin itse laittaa kyselyä menemään jahka pääsen kotiin ja koneen valmistenumeron saan käsille.
Otsikko: Re: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Jamppe - 14.12.11 - klo:12:55
Mikä on uusin firmis F1245:lle? Voisiko joku laittaa esim. tuota 1768:a jakoon?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 07.11.12 - klo:15:45
Jatketaan tähän samaan ketjuun uudesta ohjelmistopäivityksestä.

Nibe julkaisi sivuillaan uuden päivityksen (F1145_F1245_v3105R4.nibe). Päivityksen vaatimuksena oli ensin asentaa pumppuun 3000-niminen päivitys. Tuo ko. päivitys oli heti kättelyssä salasanan takana. Nyt koko ohjelmistopäivitys-sivu (http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/) on piilossa.

Löysion kuitenkin mielenkiintoisen sivun: http://www.nibeuplink.com
Jos ymmärsin oikein, tuolta saa päivityksiä. Rekisteröidyin tuonne ja aktivoin tilin sähköpostin kautta. En millään muistanu ulkoa pumpun sarjanumeroa :D joten jäi testaukset tähän pisteeseen. Pitää kurkata kotosalla sitten uudestaan, että minkä version tuolta saa haeskeltua.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 07.11.12 - klo:15:51
Sainkin ladattua tuon 3000-updaten. Kattotaan meneekö se pumpulle läpi.

(http://i.imgur.com/LIAI6l.jpg) (http://imgur.com/LIAI6)

Vai uskaltaisko, kun se onkin tarkoitettu F1345-pumpulle... :o

EDIT: sainkin vaimolta sarjanumeron pumpulle ja sieltähän se löytyy se uusin päivitys. Dippadappa, pitää tyrkätä pumppuun, kun pääsee kotio.

(http://i.imgur.com/epkoul.jpg) (http://imgur.com/epkou)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 07.11.12 - klo:17:31
Kyselin asiaa Nibe teknisestä tuesta ja sain linkin nibeuplink.com sivulle. Sinne rekisteröitymällä pääsi lataamaan tarvittavat filet.
Päivitin pumpun firmiksen ja jätin login päälle. Saa nähdä korjaantuko huonelämpötila logi ongelma...  :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 07.11.12 - klo:19:14
Sama homma. Asensin päivityksen ja nyt kattellaan ja kuulostellaan :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 12.11.12 - klo:13:24
Vähän off topic, mutta sanon nyt kuitenkin jos joku törmää samaan. Eli päivitin itsekin tuo 3xxx sarjalaisen firmwaren 1782R2 versiosta.
Mikä meinasi aiheuttaa paniikinpoikasta oli Niben USB portin käytös. Olen melkeinpä koko ajan pitänyt loggausta päällä eli portissa on ollut tikku useita kuukausia. Loggaus on toiminut ilman ongelmia.
1. yrityksellä Nibe ei tehnyt mitään kun valitsin aloita päivitys. Tiedoston manuaalivalinta sanoi tiedoston olevan vioittunut
2. yrityksellä, toisella tikulla, prosenttipalkki alkoi liikkua mutta homma hyytyi jossain kohtaa -> ei päivitetty (tässä kohtaa säikähdin kun en meinannut uskaltaa ottaa tikkua pois)
3. yrityksellä, ja kolmannella tikulla(!), ei onnistunut myöskään, mutta huomasin Niben jättäneen USB kuvakkeen näyttöön vaikka otin tikun lopulta irti
4. yrityksellä tajusin ettei tämä ole tikusta eikä tiedostosta kiinni. Boottasin Niben etulevyn kytkimestä --> sen jälkeen päivitys pelasi kuin H-junan vessa
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: benicio - 13.11.12 - klo:09:53
Mitäköhän tuo päivitys konkreettisesti tekee? Asensin kesällä 2010 käyttöön otettuun 1145 8kW pumppuun nyt ensimmäistä kertaa uuden firmiksen, ja se sujui ok. Sellaisen havainnon olen kuitenkin nyt parin päivän kokemuksella tehnyt, että maapiirin lämpötilaero on vain 2-3 astetta, vaikka ennen se oli yleensä about 5 astetta. Voiko tuo päivitys vaikuttaa tähän, ts osaako pumppu nyt tehdä pienemmällä dT:llä enemmän lämpöä? 8)
Maapiirin pumppu näytti olevan 75% teholla, en muista olenko sen siihen asettanut, mutta varmaankin, ei kai päivitys niitä itsekseen muuta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 13.11.12 - klo:10:51
Kirjoitanpa tähän ketjuun vaikka kyse olikin 1226 pumpu päivittämisestä.

Menin tuonne Niben uplink-sivustolle ja pyysin kaveria kertomaan pumppunsa sarjanumeron. No, sivusto löysi laitteen ja tarjosi siihenkin tuota 3000-sarjalaisen päivitystä. Kaikki meni nätisti, otin firmwaret tikulle ja eikun kaverin luo lasten synttäreille. Iskin tikun kiinni pumppuun ja piti mennä päivittämään. Pumppu ei löytänyt päivitystä automaattisesti. Valitsin tiedoston "käsin" ja päivitys lähti käyntiin.

Kun pumppu boottasi, niin vähän aloin ihmetellä, kun näyttöön tulikin väri päälle. Normaalistihan tuossa pumpussa on ns. budjettiluokan mustavalonäyttö. No ei muuten ole ;) Pumppi teki sen toisenkin päivityksen ja valikko oli päivityksen jälkeen samanlainen kuin 1245-pumpussa. Olin aivan huuli pyöreänä ja katoin kaveria. Sanoin, että nyt ei mennyt kyllä ihan putkeen. Pumppu herjasi väärästä ohjelmistosta ja oli virhetilassa. Rupesinkin sitten miettimään, että millähän sen edellisen firmiksen saa ajettua pumppuun. Muistin ohjeen, OK-nappi pohjaan ja pumppu käyntiin. Onneksi alkoi ladata mustavalkoruudulla vanhaa firmwarea. No tämän jälkeen sitten tietty kaikki asetukset, hälytyslogit siis aivan kaikki oli hukassa. Ei muuta kuin pumpun säätöön :)

Parin päivän päästä tuli nibeuplinkilta postia otsikolla "Viktigt meddelande från NIBE Uplink":

Lainaus
Hej!

Vi vill be er att ladda ned ny mjukvara till er värmepump.
Filen ni nyligen laddad ned är dessvärre felaktig och består av mjukvara till en annan modell.
Vi beklagar det här misstaget och ber er att ladda ned mjukvaran på nytt.
Nedladdningen gör ni på www.nibeuplink.com
Hör av er om ni har frågor eller funderingar.

Lainaus käyttäjältä: Google Translate
Important Message from NIBE Uplink

Hello!

We would ask you to download new software for your heat pump.
The file you recently loaded down is unfortunately incorrect and consists of software to another model.
We apologize for this mistake and ask you to download the software again.
Download allows you to www.nibeuplink.com
Please contact us if you have questions or concerns.

Ihan vähän nousi kylmää hikeä otsalle. Nytkö pistin pas*aksi kaverin uuden 2kk vanhan pumpun. Todennäköisesti maksaja olisi ollut Nibe, mutta aika karmiva kokemus.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.11.12 - klo:14:52
Opettavainen tarina joka meiltä turisti-räplääjiltä monasti unohtuu; don't fix it if it ain't broke! Pakko mikä pakko..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 13.11.12 - klo:15:40
Kyllä se pumppu oudosti antoi BT1-anturivikaa, jota aattelin kokeilla fiksata firmiksen päivityksellä. No eipä sitä häiriötä ole tuon mun sekoilun jälkeen tullutkaan  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 13.11.12 - klo:17:06
Mulla ei ole ilmennyt ongelmia päivityksessä, eikä sen jälkeen. Login huonelämpötila ongelma korjaantui päivityksen myötä.
Seurataan tilannetta edelleen...  :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Jokihuoko - 13.11.12 - klo:17:20
Päivitin itse juuri wanhan
1410 > 3000
ja vielä
3000 >
The currently available firmware for your system is 3105R4 which was released 11/7/2012.

Ainakin logitusongelma korjaantui, sillä tuolla vanhalla firmiksellä ei suostunut enää logittamaan samalle tikulle jolla ennen suostui.

Nuo usbilliset nibet käsittääkseni kaikki säilyttävät kaksi versiota muistissa, joten jos laite ei suostu boottaamaan uudella firmiksellä niin vanhan voi palauttaa jos jokin menee mönkään. Ainakaan teoriassa siis "mikään" ei voi mennä vikaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 16.11.12 - klo:17:17
Päivitin kans tuon 3104R softan 1245/8kW koneeseeni ja nyt on sit ongelmia RMU40 kommunikoinnin kanssa ja kone menee vikatilaan ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. 2 kertaa toistunut tuo ongelma, nyt viimesellä kerralla logituksen ollessa päällä. Sisälämpötila näkyi ensin oikein n.4 tuntia ja sitten -32768 n. 15 tuntia. Taidanpa ottaa vanhan firmiksen takasin käyttöön vai onko ideoita millä toi tulis toimivaksi?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jonde - 16.11.12 - klo:21:16
Opettavainen tarina joka meiltä turisti-räplääjiltä monasti unohtuu; don't fix it if it ain't broke! Pakko mikä pakko..

Eli miksi kannattaa päivittää?

T:1245F  6Kw omistaja
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 17.11.12 - klo:08:16
Opettavainen tarina joka meiltä turisti-räplääjiltä monasti unohtuu; don't fix it if it ain't broke! Pakko mikä pakko..

Eli miksi kannattaa päivittää?

T:1245F  6Kw omistaja

päivitin, koska tonne logiin ei tullut tuota sisälämpötilaa ja täällä raportoitiin päivityksen auttaneen tuohon.. Ja ainahan voi palata vanhaan.. Yleisestikkin olen tottunut päivittämään kaikkien laitteiden softan jos/kun päivityksiä on saatavilla, kyllä se vaan on totuus että nykyään kaikki vermeet mitkä softaa sisältävät laitetaan enempi tai vähempi keskeneräisinä kauppaan ja softia saa päivitellä. Joskus sit tulee näitä et uusi softa onkin huonompi kuin vanha, mutta ei se mitenkään yleistä ole.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 28.11.12 - klo:12:03
Päivitin kans tuon 3104R softan 1245/8kW koneeseeni ja nyt on sit ongelmia RMU40 kommunikoinnin kanssa ja kone menee vikatilaan ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. 2 kertaa toistunut tuo ongelma, nyt viimesellä kerralla logituksen ollessa päällä. Sisälämpötila näkyi ensin oikein n.4 tuntia ja sitten -32768 n. 15 tuntia. Taidanpa ottaa vanhan firmiksen takasin käyttöön vai onko ideoita millä toi tulis toimivaksi?

ruottin foorumilta luin et tämä bugi on nyt niben toimesta identifioitu ja korjataan seuraavaan softaan. Eli jos käytät RMU-40:stä sisälämmön anturointiin/säätöön niin ei kannata tuota 3105R2:sta asentaa mielestäni. Pari muutakin tapausta nimittäin naapurimaan puolelta löytynyt, joissa ongelma sama kun mulla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 28.11.12 - klo:15:42
Mulla on tuo viimeisin firmis ja RMU-40 operointipaneli. En ole huomannut ongelmia logissa, enkä ole huomannut pumpun vikatilaan menneen. En käytä sisälämpötilaa säätöön.  :-\
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 28.11.12 - klo:19:04
Mulla on tuo viimeisin firmis ja RMU-40 operointipaneli. En ole huomannut ongelmia logissa, enkä ole huomannut pumpun vikatilaan menneen. En käytä sisälämpötilaa säätöön.  :-\

perhana, ehdin jo kuvitella et kun poistaa käytöstä tuon RMU-40 sisäanturoinnin niin olis ok. Tänään kun kotiuduin oli taas hälytys 96 näytöllä. Eli tota kertomaasi vasten on nyt sit pääteltävä et jotakin tuossa kommunikoinnissa on oikeasti vialla ja tämä uusi firmis vaan on tuolle selvästi herkempi kuin edellinen. Vanha firmis ei ilmeisesti näistä kommunikoinhäiriöistä ollut moksiskaan. Eli lienee sit niin et jos kommunikointi pelittää niin toi uusi on ihan ok vaikka käyttäskin anturointia. Pitänee soitella asentajafirmaan..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 29.11.12 - klo:07:52
Mulla on tuo viimeisin firmis ja RMU-40 operointipaneli. En ole huomannut ongelmia logissa, enkä ole huomannut pumpun vikatilaan menneen. En käytä sisälämpötilaa säätöön.  :-\
Tismalleen sama tilanne. Ei virheitä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 06.12.12 - klo:12:11
Oliskos kellään tuota 1245/8kW 1768R2 firmistä tiedostona laittaa? Kyselin tuota myyjäfirmasta, mutta ei ne saa sitä laitettua.. Mullahan kävi tossa niin et kun kone uudella firmiksellä temppuili niin ajattelin koittaa päivitystä uudestaan ja niinpä sit lopputulemana mulla koneessa kaksi kertaa tuo 3105R4:n eli ei onnistu paluu vanhaan ok+käynnistys kikalla. Alkaa vähän ottamaan kupoliin tuo jokapäivänen halytys 96 :(

meilios editoitu pois.

tänks
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.12.12 - klo:13:11
Saisiko sen tuolta http://www.nibe.fi/Huolto/Lampopumppujen-ohjelmapaivitykset/
Mulla on 10kW mallin softa, en tiedä sopiiko se 8kW koneeseen.
Voin sen laittaa maililla, jos haluat.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 06.12.12 - klo:21:05
Saisiko sen tuolta http://www.nibe.fi/Huolto/Lampopumppujen-ohjelmapaivitykset/
Mulla on 10kW mallin softa, en tiedä sopiiko se 8kW koneeseen.
Voin sen laittaa maililla, jos haluat.

käsittääkseni nibeltä ei saa kun uusimman ladattua, ainakaan ite en ole muuta löytänyt. Sain tuon 1768R2:n jo meilitse, kiitoksia vielä auttaneelle. Pitänee nyt illalla päivittää ja katsella sit tolla kunnes seuraava softa ilmestyy - logitukset nyt sit hieman kärsii, mut minkäs teet..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: 1245R - 18.01.13 - klo:09:44
10 tuntia uutta 3105R4 firmistä takana ja hälytys 96 (RMU yhteysvirhe) taulussa ja kylmä suihku.

Käytän huoneanturia
Oli logitus päällä

Eipä tullut luettua foorumeita ensin. Kaipa minä "tyhmänä" luotin, ettei shita softaa laiteta (tai anneta olla) tuotannossa...

Aika kumma kyllä, kun ei ole poistettu tuolta sivuilta, jos kerran tätä herjaa heittää useillekin.

NO:

Olisko jollakin laittaa mullekin meilinä esmes tuo 1245/8kW 1768R2? Minulla on ainoastaan 1199 ja se on jo aika vanha.

Olisi kovin auttavaista ja ystävällistä.  kuukelimaili at gmail.com

Kiitos avusta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: 1245R - 19.01.13 - klo:22:08
Kiitos foorumilaisille avusta.

Tuli toimivaa softaa meiliin useastakin suunnasta.


Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Fedja - 23.01.13 - klo:16:40
Eilen oli ilmestynyt taas uusi softa Niben sivuille (3105R6). Täytyy tänään heittää koneelle ja katsoa, joko bugi RMU40:sen kanssa on korjattu. Vai tuleeko taas hälytystä, niin kuin edellisen softan kanssa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 23.01.13 - klo:19:32
Eilen oli ilmestynyt taas uusi softa Niben sivuille (3105R6). Täytyy tänään heittää koneelle ja katsoa, joko bugi RMU40:sen kanssa on korjattu. Vai tuleeko taas hälytystä, niin kuin edellisen softan kanssa.

ruottin foorumilla oli kans huomattu uusi firmis ja maininta et pitäs korjata rmu yhteysongelmat. Ite en kyllä nibeonlinesta mitään riliisinoottia löytänyt.. Pitänee illalla ladata masiinaan ja huomenna jo sit tietää et toimiiko paremmin kun toi edellinen..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 24.01.13 - klo:21:47

ruottin foorumilla oli kans huomattu uusi firmis ja maininta et pitäs korjata rmu yhteysongelmat. Ite en kyllä nibeonlinesta mitään riliisinoottia löytänyt.. Pitänee illalla ladata masiinaan ja huomenna jo sit tietää et toimiiko paremmin kun toi edellinen..

vaikuttas toimivan - ainakin nyt vuorokauden jaksanut ilman yhteyshälytystä :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka87 - 12.02.13 - klo:17:56
Kertokaapa mitä hyötyä on päivittää pumppua? eli mitä uutta saa jos laittaa tuon uusimman päivityksen (3105R6) ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pumputipum - 14.02.13 - klo:20:50
Kertokaapa mitä hyötyä on päivittää pumppua? eli mitä uutta saa jos laittaa tuon uusimman päivityksen (3105R6) ?

se mitä ite hain ja lopulta sain oli rmu40 lämpöanturin mukaan logeihin. Mitään muuta eroa en ole toiminnassa havainnut vs 1768 firmis.

eli jos et mitään kaipaa ja kaikki toimii niin ei kannattane korjata toimivaa niinkuin joku viisastelija mulle kertoi kun olin koneeni kanssa pulassa..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka87 - 24.02.13 - klo:20:23
näin itekki ajattelin tämän ;D ja viisaasti sanottu
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 14.10.13 - klo:15:01
Noilla päivityksillä yleensä paikataan bugeja, jotka on löytynyt tai lisätään/ poistetaan ominaisuuksia jne. Eli itse lataan päivitykset kun huomaan sellaisen tulleen jakeluun. Mut jokaisen oma asia mitä pumpulleen tekee...

Vähän aikaa sitten julkaistiin xxxx R7 päivitys. Onkos kukaan ladannut päivitystä pumppuunsa? Mitä muuttunut? Saisivat Nibellä julkaista tietoa mitä päivitys tuo tullessaan. Olis kiva tietää mitä muuttuu...
 ::)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 03.01.14 - klo:19:44
Vuoden 2014 alussa on jälleen tulossa uusi ohjelmapäivitys Nibeltä ,mikäli oskomme mitä Ruottin foorumilla
kirjoitetaan. Ja miksi me emme oskoisi.
Uuden päivityksen numero on ilmeisesti v4665R4.nibe .
Uudessa versiossa olisi ainakin valinaisena automaattisäätöinen delta liuospumpulle ja lämmönjakopumpulle.
Tehtaalta lähtevissä koneissa on ilmeisesti jo tämä päivitys.  :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.01.14 - klo:23:01
Uudessa versiossa olisi ainakin valinaisena automaattisäätöinen delta liuospumpulle ja lämmönjakopumpulle.

Tämähän tulisi kuin tilauksesta, justiinsa mietin pitäisikö sittenkin ruuvata nopeutta kun käyttöveden osalla viinan ero on lähemmäs 2 astetta. Meistähän saisi hyvät beta testaajat.. :-X
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 05.01.14 - klo:19:55
Mielenkiintoista... Testata voi rauhassa. Edellisen firmwaren saa palautettua helposti ja aikaisemmat versiot olen laittanut talteen tikulle... :) :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Ville H - 09.01.14 - klo:16:23
Käykö 1145 firmware jämän vastaavaan malliin?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Huippukallio - 11.01.14 - klo:23:28
Automaattinen pumppujen säätö kuulostaa merkittävältä ominaisuudelta  :)

Ilmoittakaa täällä jos tiedätte mistä tuon saa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 12.01.14 - klo:12:50
Hyvä että automaattinen nopeudensäätö on tulossa. Olen kyllä ihmetellyt miksei sitä pumpussa ole ollut ihan alusta saakka. Ei se nyt kuitenkaan ihan mitään rakettitiedettä ole moisen ominaisuuden tekeminen. Jos en väärin muista niin F1250 koneessa tuollainen on aina ollut, kummaa että sitä on F1X45 sarjan kanssa panttailtu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Heka35 - 10.02.14 - klo:10:48
Onko kellään tietoa milloin uusin firmis tulee ladattavaksi?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 27.02.14 - klo:11:35
Uusin firmis 5539 R7 on 26.02.13 lähtien ladattavissa ainakin Ruotsin nibe sivuilta , joku rohkea nyt vaan kokeilemaan.
Ohjelmasta myös muutosluettelo.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: KeijoK - 27.02.14 - klo:12:00
Saisko copypasten muutoksista tänne.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 27.02.14 - klo:12:57
Nibe Energy Systems
NIBE AB Reg nr: 556056-4485 Bank: Danske Bank
Box 14, SE - 285 21 Markaryd, Sweden VAT nr: SE556056448501 Konto: 1207-15-34921
Phone +46 433 -73 000 Bankgiro: 279-6712 SWIFT: DABASESX
Fax +46 433 - 73 190 IBAN: SE97 1200 0000 0120 7153 4921
www.nibe.se
www.nibe.eu
1
Version history
NIBE F1145/F1245
Latest revision of this document: 2014-02-25
Listed below are official software versions.
Version: 5539R7
Release date: 2014-01-31
 NIBE Uplink
o Compatible heat pumps now supported in NIBE Uplink. For compatibility of your product visit. www.nibeuplink.com.
o Added setup of time zone in menu 4.4 ”time & date”
o Added menu 4.1.3”Internet” and submenus for setup of NIBE Uplink.
o Added NIBE Smart Price Adaption in menu 4.1.6. (only apply to heat pumps sold in Sweden)
 Circulation pumps
o Added automatic speed adaption of brine circulation pump.
o Added automatic speed adaption of heating circulation pump.
o Added menu 5.1.14 for settings of system when activating automatic heating circulation pumps in menu 5.1.11.
 Accessories
o F1145/F1245 support for ACS45 (4-pipe active and passive cooling)
o Possible to control up to two pools.
o Added setting for “Prioritize addition” when running accessory “Shunt controlled addition” in menu 5.3.2
o Additional functionality in FLM control/setting with new cooling feature.
o Modbus address now possible to change in menu 5.3.11. Supported from MODBUS40 version 8 and up.
 Master/slave
o Added master/slave functionality for combining up 9pcs F1145/F1245 and F1345.
o Added master/slave menus in 5.2
o Menu “accessories” moved to 5.2.4
o External addition changed from absolute value to “start diff addition” setting in 4.9.3
o New alarm numbers, #301-308, added to cover master/slave functionality.
o When running F1145 in master slave possible to configure for “own” hot water or “common” hot water.
o Hot water control improved and now controlled based on setting ‘Step diff hot water”: x K” in (menu 5.1.1)
Nibe Energy Systems
NIBE AB Reg nr: 556056-4485 Bank: Danske Bank
Box 14, SE - 285 21 Markaryd, Sweden VAT nr: SE556056448501 Konto: 1207-15-34921
Phone +46 433 -73 000 Bankgiro: 279-6712 SWIFT: DABASESX
Fax +46 433 - 73 190 IBAN: SE97 1200 0000 0120 7153 4921
www.nibe.se
www.nibe.eu
2
Version history
NIBE F1145/F1245
 Menus
o Added tabs to cover new functions and features
o Added Qr-code in service menu 3.1
o Energy metering now showing delivered energy per demand. NOTE: Old values will be set as heat.
o General update and improvement of translations
o Moved cooling setting for ECS 2-4 from 1.9.5 to 5.3.3.2 and 5.3.3.4
 Functions
o SG ready functionality added
o Aux inlets now configurable with additional features
 External alarm (NC or NO), info alarm 995”alarm from external source”.
 Return sensor temp(BT71)
 SG Ready A
 SG Ready B
 +Adjust
 Flow temperature sensor cooling (BT25)
 Possible to choose between Activate fan speed (NC) or Activate fan speed (NO). Choices apply to installed FLM
o Faulty sensor connected to AUX gives alarm
o Upon start of heat pump, circulation pumps perform sensor calibration on both heating and brine side.
 Changes
o Default setup for HWC changed where circulation pumps now runs 100% of the time
o Improved setup range for stop addition in menu 4.9.2 from -20C to -25C.
 General bug fixes and improvements
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 27.02.14 - klo:12:58
Täräyttelen ton tulille kunhan pääsen kotiin täältä tuottopaikalta  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 27.02.14 - klo:17:18
Nonni, uusi softa pesässä ja hyvin pelaa. Pumput on uudella softalla oletuksena automaatilla mutta koneelle pitää vielä käydä erikseen kertomassa minkätyyppinen lämmitysjärjestelmä on kyseessä (patteri, lattia ja joku kolmas) sekä MUT lämpötilarvo. Kaikki 10/10 valikko on nyt käytössä inforuudulla ja sieltä näkee omalla ruudullaan miten kone säätelee kiertonopeuksia. Keruupumpun se pamautti kalibroinnin jälkeen 99 % ja liikku välillä 95%-99%. Lämmönjakopumppu lähti 70% käynnistyksessä ja lasku aika äkkiä 43 % kun olen itse pitänyt sitä 60-65%.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 27.02.14 - klo:17:22
Mikä on tuo "MUT lämpötila arvo"?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 27.02.14 - klo:18:52
Oliskohan tässä kyse DUT-lämpötila arvosta ?  Niben uudessa manuaalissa on tämä asetus (tehdas -18 C )
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 27.02.14 - klo:19:10
Oliskohan tässä kyse DUT-lämpötila arvosta ?  Niben uudessa manuaalissa on tämä asetus (tehdas -18 C )

Molemmat löytyvät MUT ja DUT uudesta softasta. Olisko tuo MUT  käännösvirhe??

Mutta mikä tuo asetus on ja mitä sillä tehdään?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 27.02.14 - klo:19:29
Olisiko DUT "Dimensionerande utetemperatur"" eli mitoittava ulkolämpötila.
Ja MUT Mitoittava Ulko lämpöTila  eli käännös ja lyhenne"kukkasia".
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kimmo83 - 27.02.14 - klo:19:37
Ja mihin tuo Mut/Dut arvo vaikuttaa, ja mitenkähän sitä pitäisi muuttaa? Jätin sen nyt siihen mikä oli valmiina -18 C
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 27.02.14 - klo:19:38
Täytyi katsoa uudelleen ja kyllä tuo lyhenne on MUT.

Nyt tyhmä haluaa tietää mitä tuolla tehdään tai mihin sitä tarvitaan?

Hienosti tuntuu uusi käyttis säätävän pumppuja.

Lk-pumpun koittaa säätää niin, että Dt on n. 3.

Lämmönjako-pumpun Dt:een koittaa pitää n. 7:ssä.

Joissain näytöissä on hiukan eroa vanhoihin.

Enempää en ehtinyt tutkia.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 27.02.14 - klo:19:49
DUT-ulkolämpötilassa= (missä kompressori käy jatkuvasti) ...voidaan valita lauduttimen delta-arvo ?
Tehdasasetus 10 C .
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.02.14 - klo:19:59
Nyt pitää Nibelle nostaa hattua. Digiboksivalmistaja sanoisi tällaista muutosta uudeksi malliksi ja käärisi rahat. Onneksi tuo on pumppu. Hyvin toimi päivitys.

[EDIT] suu auki ihmettelen kun tuo säätää itse noita pumppujansa. Tähänkö tämä säätö ja kellarissa viihtyminen nyt sitten loppui? Jälkiviisas sanoisi että näinhän tämän olisi pitänyt koko ajan olla..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 27.02.14 - klo:21:57
Joo, hienosti säätää mm. käyttöveden lämmityksessä nopeuden 20 % kiertopumpulla, samoihin pääsin kokeilemalla mutta on tuo automatiikka hieno. Ihmetys tosiaan on että vasta nyt tulee tuollaiset toiminnot. Softassa on myös keruupumpun sekä kiertovesipumpun jonkinlainen kalibrointitoiminto, mitähän se mahtaa tehdä ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: porojoope - 27.02.14 - klo:22:06
Täälläkin uusi softa sisässä, vakikosta lattialämmitys ja alkoi calibroimaan pumppuja, mut-arvon jätin -18 kun en tienny mitä se on.......
onneksi on lauhat kelit niin voi rauhassa testailla  8)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.02.14 - klo:07:04
..... Softassa on myös keruupumpun sekä kiertovesipumpun jonkinlainen kalibrointitoiminto, mitähän se mahtaa tehdä ?
Sen enempää peryhtymättä arvelen että kone kierrättää nesteitä ja määrittelee sillä itselleen kuinka paljon BT3/BT3  ja BT10/BT11 heittävät.
Kun tietää mittausten heiton, niin voi säätää deltat tarkkaan esim. 3/7 asteeseen.
Koneiden mittausten tarkkuus ei ole kovin hyvä (ehkä +-0,5 tai jopa +-1C) ja jos molemmat heittää eri suuntiin, niin mennään jo "metsän laitaan".
Se muuttaako kalibrointi näyttämää, vai hyödyntääkö vain sisäisesti, on sitten toinen juttu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sam68 - 28.02.14 - klo:07:52
Tuohan on sama kuin Thermian Optimum ominaisuus. Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.02.14 - klo:10:46
...........Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu....

Mitä tarkoitat tällä ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 28.02.14 - klo:11:14
...........Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu....

Mitä tarkoitat tällä ?

Varmaan sitä että tuollainen grundfos magna 25-100 pumppu maksaa saksassa 550€ http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p147h35s95-Grundfos-Magna-25-10.html (http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p147h35s95-Grundfos-Magna-25-10.html)
Ja jos tuohon lyödään vielä suomilisä päälle ja geo malli tuosta pumpusta niin hinta lienee jotain +650€ kpl. Normipumppu taitaa olla merkittävästi edullisempi. Mutta maksaahan se normaalin pumpunkin vaihto samanverran jos sattuu kyrvähtämään..

Onko sam68:lla huonoja kokemuksia kestosta? Wilo stratos para sarjasta vai grundfosseista magna geo:sta? Vai jostain muusta?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: KeijoK - 28.02.14 - klo:11:23
Onko tässä uudessa softassa nyt sitten täysitoiminen Nibe Uplink ja saako pumppua mitenkään kiinnitettynä kodin laajakaistaverkkoon vai onko tiedonsiirto vaan sim-kortin varassa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.02.14 - klo:12:27
...........Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu....
Mitä tarkoitat tällä ?
Varmaan sitä että tuollainen grundfos magna 25-100 pumppu maksaa saksassa 550€ http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p147h35s95-Grundfos-Magna-25-10.html (http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p147h35s95-Grundfos-Magna-25-10.html)
Ja jos tuohon lyödään vielä suomilisä päälle ja geo malli tuosta pumpusta niin hinta lienee jotain +650€ kpl. Normipumppu taitaa olla merkittävästi edullisempi. Mutta maksaahan se normaalin pumpunkin vaihto samanverran jos sattuu kyrvähtämään..

Onko sam68:lla huonoja kokemuksia kestosta? Wilo stratos para sarjasta vai grundfosseista magna geo:sta? Vai jostain muusta?

Sen ymmärrän että laitteet maksaa ja niiden vaihto, sille ei voi juuri mitään.
Mutta miten se liittyy Niben uusiin piirteisiin ja mittausten kalibrointiin ?
Jos kalibrointi tehdään MLP:n buutissa, niin sillä ei ole juuri vaikutusta kulumiseen.

Vai aiheutuuko "jatkuvasta" nopeuden säätämisestä kulumista ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 28.02.14 - klo:13:32
Tuohan on sama kuin Thermian Optimum ominaisuus. Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu..

Kiinnostaa tuo kommentti, mitä tarkoitit tuolla?

Onko Thermioissa ollut jotain ongelmia tuon ominaisuuden kanssa?

Vai meinaatko, että jos vaihtaa kiinteänopuksisen tilalla säädettävän pumpun, niin sille tulee hintaa?

Tosin voiko Nibeen jossa on kolminopeuksinen pumppu, vaihtaa säädettävää?   ::)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sam68 - 28.02.14 - klo:13:35
...........Ainut huono puoli on että nuo kiertopumput maksaa varaosana+vaihdettuna ~ normaalitalon vuoden lämmityskulut per pumppu....

Mitä tarkoitat tällä ?
Sitä että tuo ominaisuus vaatii nuo kalliit pumput ja niiden kesto on ? Itse tykkään "peruspumppujen hinnasta ja selkeydestä". Keruu saa kuitenkin olla oikeastaan aina täysillä ja lämmitys yleensä kakkosella niin nuo lämpötilat toteutuu. Ihan minun oma mielipide eikä voi yleistää.. ;)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sam68 - 28.02.14 - klo:13:39
Kiinnostaa tuo kommentti, mitä tarkoitit tuolla?

Onko Thermioissa ollut jotain ongelmia tuon ominaisuuden kanssa?

Vai meinaatko, että jos vaihtaa kiinteänopuksisen tilalla säädettävän pumpun, niin sille tulee hintaa?

Tosin voiko Nibeen jossa on kolminopeuksinen pumppu, vaihtaa säädettävää?   ::)
Ominaisuuden kanssa ei varmasti tule ongelmaa. Sen kuitenkin voi nykypäivänä taata että kiertovesipumput ei kestä kuten ennen kesti.
Olen vaihtanut säädettävän tilalle normaalin asiakkaan pyynnöstä. Toisinpäinkin onnistuu ainakin Thermiassa.
Tämä tottakai parantaa hyötysuhdetta ja koska näissä Nibessä on nuo pumput olleet jokatapauksessa niin ehdoton kehitysaskel on ottaa ne käyttöön.
Uudet määräykset tulevat muuttamaan tätä kiertopumppu maailmaa aikalailla..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Heka35 - 28.02.14 - klo:20:03
Uusi firmis lyöty sisään, seuraillaan miten tuo automaattisuus toimii...  :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kimmo83 - 28.02.14 - klo:22:24
Uusi firmis on nyt ollu vuorokauden koneessa ja otin dataa tikulle niin siinä on nyt yksi uusi rivi. Osaako joku sanoa että mitä tämä uusi rivi meinaa. Otin pois sen että sain brunon taulukon näyttämään oikein. Ja sitten tuohon MUT arvoon että osaako joku neuvoa aloittelijaa, mihin asioihin se vaikuttaa ja mitä sille pitää tehdä?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.03.14 - klo:07:58
Huomasin saman, Prio arvo vaihtelee koneen käyttötilan mukaan.
Voisiko tuo liittyä tilanteeseeen, jossa on useita koneita (master/slave - toiminto).... tämä vain veikkaus
Muistaisin nähneeni Prion isompien koneiden lokissa.

Käyttövesi tehdään nyt automatiikalla "tappiin asti".
Loppuvaiheessa meno on nyt 63,6C ja tulo 57,6C. Eli delta 6C ja pumpun nopeus 20%. Pysäyttämisen syy on "Korkea lauhd. meno".
Edellisessä firmiksessä pysäytti meno 62,4C tai paluu  57,1.
Erillinen 200l varaaja meillä.

Softa näyttää nyt huomioivan lämmitysvaiheen lopussa käyttöveden "lisälämmitystarpeen" ja lämmittelee tarvittaessa käyttövedet.
Tämä vähentää käynnistyskertoja. Ed. firmiksellä saattoi kone pysähtyä lämmityksesta ja käynnistyä uudelleen 10 minuutin kuluttua tekemään käyttövettä.
Menun 5.1.1 loppuun on tullut uusi parametri "Porrasero kompr" (säädettävissä 0,5 - 4,0) (tehdasasetus oli 1.0) .... ("Step diff hot water" - release notesista).
Parametri voisi liittyä tämän piirteen säätämiseen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Make_K - 01.03.14 - klo:08:12
Niben ohjekirjasta

MUT, mitoittava ulkolämpötila:
Mitoittava ulkolämpötila vaihtelee asuinpaikkakunnasta riippuen. Mitä alempi
mitoittava ulkolämpötila, sitä korkeampi arvo tulisi valita kohdassa "lämpö-
käyrän valinta"

http://www.nibeonline.com/pdf/031027-6.pdf tuossa kohdassa 12 on kuvallista tietoa. Onkohan sama toimintaperiaate maalämmöllä :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 01.03.14 - klo:09:24
Yksi ominaisuus tai bugi tuossa uudessa softassa on eli kun pumppu lopettaa käyttöveden tekemisen ja vaihtoventtiili siirtyy takaisin lämmityskäyttöön niin hetkellisestä korkeasta lämpötilasta johtuen positiivisia asteminuutteja kertyy aika lailla (noin +35-45) -> vanhemmat softat eivät tätä tehneet eli se oli jotenkin siinä huomioitu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 01.03.14 - klo:11:09
Itseä ihmetytti myös tuo käyttöveden Dt.

Niben suositushan on ollut 8-10 astetta, nyt tuntuu että automaatttisesti säätämällä

se on 6-7 astetta?

Entä onko muilla toiminut tuo brioriteetti lämmitys/käyttövesi näyttö oikein?

Käyttövettä tehdessä ei käyttöveden puoleinen aika kulunut ollenkaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.03.14 - klo:13:32
Olen ajanut aiemmalla firmiksellä 5,3C deltalla (n. 32%), tavoitteena aiemmin mainitut lämpötilat.

8-10 suositus lienee hyvä manttelivaraajalle tai jollekin ison vesimäärän tyypille.
Kierukkavaraajissa vettä on vain muutama litra.
Aihetta on käsitelty aikanaan toisessa ketjussa "Käyttöveden optimointi" tai jotain sinnepäin.

Priorisointi-näyttö käsittääkseni vain indikoi graafisesti kuinka iso osa kutakin on.
En ole havainnut siinä mitään "eloa".
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.14 - klo:14:08
Nyt  kun on kiva huomata kaikki detaljit niin kerrottakoon tämä pieni bugi (oli jo aiemmassakin versiossa). Kello lyö erittäin satunnaisesti edellisen minuutin seuraavalle logiriville.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 01.03.14 - klo:14:24
Uusi softa sisällä. Ihmetystä pikkaisen aiheuttaa että legionellatappajaisten aikana automatiikka säätää kiertovesipumpun nopeuteen 1%. dT oli silläkin nopeudella vaan jotain neljän asteen luokkaa., esim 56/52 ja samalla keruupuolen dT kyllä oli ihan asiallinen noin 2,5. Ihmeelisen alas pitää kiertovesipumpun nopeus säätää, minimiinsä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.03.14 - klo:14:25
Samaa vaivaa täälläkin ollut, mutta pvm kentässä, tyylin:
20.7.2013
7.7.2013
20.7.2013

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 01.03.14 - klo:15:52
Päivitin myös uuden firmwaren. Pistän tuloksia tänne päivän parin päästä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 02.03.14 - klo:08:26
Tästä uusi pivotpohja versioon 5539
https://drive.google.com/file/d/0B_P1XcLwQTp6TnlFWmVIMVFBQkE/edit?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B_P1XcLwQTp6TnlFWmVIMVFBQkE/edit?usp=sharing)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 02.03.14 - klo:09:11
Pistän tänään iltapäivästä ensimmäiset logitiedot softan muutoksen jälkeen. Täytyy käyttää tuota Brunon uutta talukkoa.

Mitä se Prior käytännössä merkkaa?

Ilmeisesti MUT-arvoon (-18) ei tarvitse koskea?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 02.03.14 - klo:10:01
Pistän tänään iltapäivästä ensimmäiset logitiedot softan muutoksen jälkeen. Täytyy käyttää tuota Brunon uutta talukkoa.

Mitä se Prior käytännössä merkkaa?

Ilmeisesti MUT-arvoon (-18) ei tarvitse koskea?

Netistä löytyvistä uusimmista käyttöohjeista voi yrittää ymmärtää näitä uusia juttuja.
MUT on arvoitus, mutta kannattanee valita ainakin oikea lämmitystapa (patteri / lattia).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.14 - klo:11:06
MUT on arvoitus, mutta kannattanee valita ainakin oikea lämmitystapa (patteri / lattia).
Siis eikös tämä dT MUT ole kuin hienosäätö mitoittavassa ulkolämpötilassa tapahtuvaan lämmönjaon meno- ja tuloeron säätöön. Eli jos vaikka 0C ulkolämpötilassa pumppu pyrkii pitämään 7C deltan säätämällä lämmönjaon pumppua, niin -18C:a delta onkin 10 astetta. Tarvitsee kyllä rajut pakkaset ennen kuin tuota pääsee tunkkaamaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 02.03.14 - klo:13:19
Komppaan Timoa MUT:ssa.
Koneen "helppi" sanoo "dT DUT:ssa on meno- ja paluulämpötilojen välinen ero mitoittavassa ulkolämpötilassa", selkeää eikö totta  ;)
Mun mitoituspapereissa MUT oli -26C ja silloin meno 55C ja paluu 45C.

Jätän asetuksen oletusarvoon.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 02.03.14 - klo:15:31
Täälläkin uusi firmis ladattu pumppuun. Tarkkailua ja logia seuraavaksi...  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Make_K - 02.03.14 - klo:16:16
Tästä uusi pivotpohja versioon 5539
https://drive.google.com/file/d/0B_P1XcLwQTp6TnlFWmVIMVFBQkE/edit?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B_P1XcLwQTp6TnlFWmVIMVFBQkE/edit?usp=sharing)

Ja tiedoksi niille keillä ei ole huonelämpötilan anturia käytössä niin poistakaa sarake BT50 :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.14 - klo:16:36
Ensimmäinen kunnon arvoitus tuli nyt kun huomasin että koneen meno-tuloero on melko tarkkaan 4 astetta automagiikalla. Minulla on tuo 4-putkikytkentä mikä saattaa sekoittaa kuviota. Toisaalta jos kone laskee eron BT2-BT3:sta, tai vaikka BT25-BT3 erosta niin en kait sillä väliä mitä noiden sondien jälkeen on, pumpun pitäisi laskea kierroksia saavuttaakseen 7C, vai onko tuo edes se tavoite? Missä se lukee?
Mulla on ollut Nibe lämmönjakopumppu manuaalilla 20% ja ulkoinen Grundfos UPS 25-40 II-asennolla jolloin olen saanut mielestäni pisimmän paluuveden viileyden aikaiseksi. Nyt automagiikka veti 68% juuri ihan lämmityksen lopussa - aikas kovaa ja deltalla alle 4. Laitoin lämmityksen manuaalille tutkinnan ajaksi.

Itseasiassa, vertailu:
36 päivän logitus loppuen auto-firmiksen asennukseen 27.2 näyttää
lämm. delta: 7,1C
KV delta: 8,1C
keruu delta: 3,3C

1½ päivän logitus auto-firmiksellä:
lämm. delta: 4,1C
KV delta: 5,7C
keruu delta: 3,6C

Hmm.. tuohan näyttää manuaaliasetusten olleen paremmin kohdillaan tai sitten joku ymmärryksen ohittava seikka on huomioimatta. Tai mittarit näyttävät pahasti ohi minkä kalibrointi huomioi mutta logiin työnnetään kalibroimattomat arvot.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 02.03.14 - klo:16:51
Uuden firmiksen lämmityspiirin kiertovesipumpun asetuksista saa valita auto tai jaksottainen. Automaatilla kiertovesipumppu on päällä vaikka MLP ei käy.
Kierrosnopeuden voi antaa tälle jatkuvalle kierrolle erikseen. Kun pumppu lähtee käyntiin säätyy kierrokset automaattisesti.

Missä tilanteessa tätä auto moodia kannattaa käyttää? Eikös ole turhaa kierrättää vettä lattiassa kun pumppu ei käy?
Säätyykö kiertovesipumpun nopeus autom. jaksottainen asetuksella?
Vai tarvitseeko asetuksista valita "auto" ja laittaa kierovesipumpun nopeudeksi 0% jatkuvalle kierrolle?

 ::)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 02.03.14 - klo:18:49
Komppaan Timo Karhua. Omat kokemukset 1 vuorokauden jälkeen samansuuntaiset eli uudella firmiksellä delta arvot on "huonommat".

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 02.03.14 - klo:20:31
Kovasti pieneksi jää deltat automatiikkaa käyttäen - pumput jauhavat turhan suurilla kierroksilla ja sähköä kuluu.  :'(

Oheisessa kuvassa on ajettu aamupäivä täysautomatiikalla ja iltapäivä siten, että lämmönkeruu manuaalina 60 % ja lämmitys automatiikalla + maksimi 50 % (valitettavasti ei anna pistää maksimia vielä pienemmäksi).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: justus01 - 02.03.14 - klo:20:57
Eikös ole turhaa kierrättää vettä lattiassa kun pumppu ei käy?


Vettä on pakko kierrättää lattiassa silloinkin kun pumppu ei käy koska pumppu mittaa lämmitystarpeen kiertoveden lämpötilan muutoksesta. Jos vesi ei kierrä niin asteminuuttilaskenta ei toimi oikein. Myös kierrätysnopeus kompuran ollessa seis vaikuttaa lepojaksojen pituuteen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 02.03.14 - klo:22:50
Uudella firmiksella ,minulla tällä hetkellä seuraavat melko toimivat asetukset lämmityspuolella:

Automaattisäätö , Oma asetus , Dut/Mut = +5   Dt asetus =7.5
Lämmönjakopumpun max kierroslukuasetus = 50 %   (säätöalue 50%-100%)tehdasasetus 100%

Lämmityssyklin alussa pumpun nopeus on 50 %, syklin lopussa 39 %. Alussa tankki latautuu ylhäältä alaspäin kuumalla menovedellä ,noin 10 min ennen syklin loppua virtaus tankissa muuttuu päinvastaiseksi.Syklin aikana Dt= 7.0-7.3.

Syklin alussa kun pumppausteho on suurempi tankin pohjasta virtaa kylmempää vettä paluuputkeen kuin radiaattoipaluusta.
Minusta tankin varautuminen on nyt parempi kun kiinteällä 45% säädöllä.
Asteminuutit vaihtelee +47...-113       startti -80 GM
 
Järestelmä= Patteritalo , UKV-tankki 3-putkikytkentä Niben manuaalin mukaan, Alpha2 pumppu asetuksella II.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 02.03.14 - klo:22:51
Minulla toimii automatiikalla varsin mallikkaasti.
Jakson alussa lämmön jakopumppu on n. 60%:lla ja laskee siitä.
Otin kuvaan vain yhden lämmitysjakson.
Keruu on ollut aiemminkin täysillä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 03.03.14 - klo:08:15
..... Tai mittarit näyttävät pahasti ohi minkä kalibrointi huomioi mutta logiin työnnetään kalibroimattomat arvot.
Oma kokemus mittauksista on tämän suuntainen.
"Kalibroin" keruun joskus koneen omilla mittareilla (kierto jatkuvana) ja mittaus näytti n. 0,6C väärin.
BT2, BT3 ja BT12 mittauksissa oli n. 1C heittoa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 03.03.14 - klo:12:25
Uudella firmiksella ,minulla tällä hetkellä seuraavat melko toimivat asetukset lämmityspuolella:

Automaattisäätö , Oma asetus , Dut/Mut = +5   Dt asetus =7.5
Lämmönjakopumpun max kierroslukuasetus = 50 %   (säätöalue 50%-100%)tehdasasetus 100%

Lämmityssyklin alussa pumpun nopeus on 50 %, syklin lopussa 39 %. Alussa tankki latautuu ylhäältä alaspäin kuumalla menovedellä ,noin 10 min ennen syklin loppua virtaus tankissa muuttuu päinvastaiseksi.Syklin aikana Dt= 7.0-7.3.

Syklin alussa kun pumppausteho on suurempi tankin pohjasta virtaa kylmempää vettä paluuputkeen kuin radiaattoipaluusta.
Minusta tankin varautuminen on nyt parempi kun kiinteällä 45% säädöllä.
Asteminuutit vaihtelee +47...-113       startti -80 GM
 
Järestelmä= Patteritalo , UKV-tankki 3-putkikytkentä Niben manuaalin mukaan, Alpha2 pumppu asetuksella II.

Raybin omilla asetuksilla viiden asteen ulkolämmössä Dt-tavoite on 7.5 astetta. Tämä selvä, mutta mikähän se tavoite mahtaakaan olla esim. -20 tai +20 ulkolämmössä?

Yksi mahdollisuus huijata Niben automatiikkaa on muokata käsin MLP:n kalibrointiarvoja. Veikkaan, että ne tallentuvat fileeseen STORE.SET.
Onko kukaan paikantanut fileestä näitä kalibrointitietoja?
Otsikko: Re
Kirjoitti: tjsuominen - 03.03.14 - klo:12:35
Ihan näin äkkiseltään luettuna en taida omaa firmikseni päivitystä kiirehtiä...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 03.03.14 - klo:12:46
Uusi softa sisällä. Ihmetystä pikkaisen aiheuttaa että legionellatappajaisten aikana automatiikka säätää kiertovesipumpun nopeuteen 1%. dT oli silläkin nopeudella vaan jotain neljän asteen luokkaa., esim 56/52 ja samalla keruupuolen dT kyllä oli ihan asiallinen noin 2,5. Ihmeelisen alas pitää kiertovesipumpun nopeus säätää, minimiinsä.

Voisiko joku 6kW koneen omaava tsekata nopeuksia tappajaisten aikana ? Vähän oudolta toi tuntuu että 1% teholla mennään, keruupuoli oli samassa ajankohdassa noin 60% teholla ja delta oli sen 2,5.

Meillä on ainakin talon sisäilma hieman viilentynyt uuden softan käyttöönoton myötä, vaikka käyrä + kelit pysynyt samana. Luultavasti johtuu siitä, että lattialämmitys meno-paluu deltat on nyt suurempia kuin aikasemmin -> pumpun käyntisyklit on nopeampia koska asteminuutit laskee nopeammin. Luulis kyllä että lyhyemmän käyntiajan takia laatta jäisi viileämmäksi -> lepoaika jää pienemmäksi kuin aikasemmin ja tämä kompensoisi asian. Mutta eipä vissiin näin taida olla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: neoman - 03.03.14 - klo:14:05
Lainaus
Voisiko joku 6kW koneen omaava tsekata nopeuksia tappajaisten aikana ? Vähän oudolta toi tuntuu että 1% teholla mennään, keruupuoli oli samassa ajankohdassa noin 60% teholla ja delta oli sen 2,5.

Itse huomasin, että tuo pumppu pyöri 1% teholla vaikka legionellaa ei tapettukaan. Tosin minulla oli käyttövedessä luksus mode päällä ja tuo 1% oli minusta aika loppupuolella lämpimän veden valmistusta.

Talon sisäilma pysynyt tasaisen lämpösenä näin parin päivän kokeilun tuloksena.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 03.03.14 - klo:14:25
Itse huomasin, että tuo pumppu pyöri 1% teholla vaikka legionellaa ei tapettukaan. Tosin minulla oli käyttövedessä luksus mode päällä ja tuo 1% oli minusta aika loppupuolella lämpimän veden valmistusta.

Talon sisäilma pysynyt tasaisen lämpösenä näin parin päivän kokeilun tuloksena.

Ok, kiitos tiedosta, normaalia on siis. Tai sanotaanko että pumput toimivat ainakin yhdenmukaisesti :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: pezku - 03.03.14 - klo:14:40
Voisi kuvitella, että erityisen kuumaa käyttövettä tehdessä pumppu koittaa pitää paluulämpötilan mahdollisimman kauan alle 58 asteen, joka on kompuran katkaisulämpötila ja tästä hidas kv-pumpun nopeus. Vai paljonko teillä on noissa tilanteissa paluulämmöt?

Mutta tähän MUT/DUT-asiaan kaipaisi kyllä vielä selvennystä viisaammilta, kun ei oikein koko konsepti aukene. Minkä takia lauhdutindelta pitäisi muuttua ulkolämpötilan mukaan? Eli miksi säädettävissä ei ole yksinkertaisesti dT, vaan dT jossain läpötilassa ja muulloin se on jotain muuta? Täällä vakioasetuksilla 0C ulkolämpötilassa dT ~4.5C. Sain sen nyt 6.5:een kun nostin dT@DUT:n 15 asteeseen, mutta nythän delta lienee sitten **rseellään muissä lämpötiloissa. Ei ymmärrä...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 03.03.14 - klo:14:48
Voisi kuvitella, että erityisen kuumaa käyttövettä tehdessä pumppu koittaa pitää paluulämpötilan mahdollisimman kauan alle 58 asteen, joka on kompuran katkaisulämpötila ja tästä hidas kv-pumpun nopeus. Vai paljonko teillä on noissa tilanteissa paluulämmöt?

Lähtö 56, paluu 52 oli mulla kun kiertovesipumppu 1% teholla. Se tässä kummastuttaa että miten ihmeessä se energia oikein siirtyy 1% teholla, kun kuitenkin keruun pumppu oli 60% teholla ja delta 2,5 -> eli maapiiristä kuitenkin otettiin aika reippaasti energiaa kyseisellä hetkellä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 03.03.14 - klo:15:31
Voisiko 1% ongelma johtua, odotustilan säädöstä (pumpun säästöasetuksessa) viimeiset 20 s lämmönjohtopumppu pyörii minusta tällä asetuksella kun on valittu ajottaispummpaus . Minimisäätö on juuri 1%.
Minulla oli tämä 15 % asetuksella ja pumppu rupesi kalibroimaan anturit ,varmaankin pienen virtauksen johdosta. Nostin 45%:iin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 03.03.14 - klo:15:40
Palasin takaisin edelliseen firmware versioon.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 03.03.14 - klo:15:40
Voisiko 1% ongelma johtua, odotustilan säädöstä (pumpun säästöasetuksessa) viimeiset 20 s lämmönjohtopumppu pyörii minusta tällä asetuksella kun on valittu ajottaispummpaus . Minimisäätö on juuri 1%.
Minulla oli tämä 15 % asetuksella ja pumppu rupesi kalibroimaan anturit ,varmaankin pienen virtauksen johdosta. Nostin 45%:iin.

Tuskin. Se oli 1% teholla aika kauan, useita minuutteja sitä seurailin ennenkuin kyllästyin lukemien tuijotteluun ja lähdin. Todennäköisesti niin kauan teho oli 1% että tappajaiset oli suoritettu loppuun. Minulla säästöasetus on muistaakseni 25%.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 03.03.14 - klo:17:38
Eikös ole turhaa kierrättää vettä lattiassa kun pumppu ei käy?


Vettä on pakko kierrättää lattiassa silloinkin kun pumppu ei käy koska pumppu mittaa lämmitystarpeen kiertoveden lämpötilan muutoksesta. Jos vesi ei kierrä niin asteminuuttilaskenta ei toimi oikein. Myös kierrätysnopeus kompuran ollessa seis vaikuttaa lepojaksojen pituuteen.

Aikaisemmassa firmiksessä lämmityspiirin pumpun sai jatkuvaksi, auto tai ajottainen moodiin. Ajottainen moodissa pumppu käynnistyi 20s ennen pumpun käynistystä ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa. Ja minulla asetukseksi oli valittu ajottainen.
Kuinka tuo nyt oikein menee F1245:ssa? Käyttääkö asteminuuttien jne laskemiseen lattiapiirin lämpötilaa???  ???
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Teme68 - 03.03.14 - klo:17:38
Käykö 1145 firmware jämän vastaavaan malliin?

Täällä myös tästä kiinnostunut. Jämä RST 1245 sisällä, ilmeisesti kuoret vain erit. Jämän sarjanumero ei kuitenkaan kelpaa tuonne Nibelle, jota saisi softan ladattua. Olisko jollain antaa Jämä Star 10 kW vataavan Nibe pumpun sarjanumero, jotta saisi ladattua tän uuden firmwaren? taikka siten itse softa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 03.03.14 - klo:18:53
Edellisessä ohjelmaversiossa legionellatalkoissa kone teki ensin niin kuumaa kuin MLP:llä pystyi ja sitten sammutti sen ja teki loput sähkövastuksella.
Mikäli yllä mainittu minimivirtauksen dT 4C on 6kW sähkövastuksen teholle riittävä ja homma meni maaliin, niin eikös se ole riittävää ?

Kuinka kauan legiotalkoot kesti?
Ja nousiko käyttöveden lämpötila kuten aiemman ohjelman kanssa ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 03.03.14 - klo:19:23
Käyttöveden teosta en tiedä tuolla 1% ohjauksella, mutta itsellä oli alkuun

lämmitys-jakson aikana loppupuolella 1% pumpun ohjaus. Asiaa tutkittuani huomasin,

että kun ulkopuolisten kv-pumppujen kierroksia tiputtaa pienemmäksi, nousi Niben

sisäisen pumpun kierrokset isommaksi.

Tästä voisi päätellä, että se virtaama mikä toteutuu esim. tuolla 1%:tin ohjauksella

on Niben mielestä ok. Homma toimii siis tuolla Dt:llä joka tuntuu olevan siinä 6 asteen paikkeilla.

Ilmeisesti tämä on sopiva arvo Niben valmistajan mielestä.

Onko kukaan käynyt katsomassa ruotsin foorumilla, mitä mieltä siellä ollaan tästä uudesta softasta?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 03.03.14 - klo:19:45
Niin, voihan pieni teho ja luonnonkiertokin riittää tuossa tilanteessa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.03.14 - klo:21:10
Mutta tähän MUT/DUT-asiaan kaipaisi kyllä vielä selvennystä viisaammilta, kun ei oikein koko konsepti aukene. Minkä takia lauhdutindelta pitäisi muuttua ulkolämpötilan mukaan? Eli miksi säädettävissä ei ole yksinkertaisesti dT, vaan dT jossain läpötilassa ja muulloin se on jotain muuta? Täällä vakioasetuksilla 0C ulkolämpötilassa dT ~4.5C. Sain sen nyt 6.5:een kun nostin dT@DUT:n 15 asteeseen, mutta nythän delta lienee sitten **rseellään muissä lämpötiloissa. Ei ymmärrä...
Mietin aivan samaa. Jos tuo dT olisi ollut luokkaa 7C ulkolämpötilalla 0C en olisi ihmetellyt.
Vai onko nyt niin että tuo ~7C toteutuukin vasta tuntuvalla pakkasella? Tarvitaan pakkasjakso ja heti.
Nibeltä löytyi tällainen säätödokumentti: http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/l%C3%A4mmityksen%20s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6.pdf (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/l%C3%A4mmityksen%20s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6.pdf)
Sivulla kolme mainitaan "patterilämmityksessä paluuveden lämpötila on noin 2 käyrää alempana kuin menovesi" ja jos kuvaajaa katsoo niin eipä tuo "tavoitedelta" ole kuin jossain 5C paikkeilla ulkolämmöllä 0C. Eli tuon mukaan dT pitääkin vaihdella sään mukaan.
Mutta joku professori saa kyllä selittää miksei se lämpötilaero voisi olla vakio?

[EDIT] dokumentin käyrän rohkaisemana heitin MUT:n -25C ja dT radikaalisti 20C ja vielä pumpun maks tehoksi 50%. Nyt pumpun vauhti ryömi 30%:sta tasaisesti alaspäin eli näytti paljon paremmalta. Tuo dT 20C on varmastikin liikaa mutta halusin nähdä miten se vaikuttaa. 6 - 6,5 asteen eroa näytti nyt jo lämpösyklin 10min kohdalla. Tästä tää säätämällä taas sutviutuu ;)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 03.03.14 - klo:23:12
Olematta professori…
Voisihan tuo lämpötilaero olla vakiokin, mutta eikös silloin pitäisi kylmemmällä ilmalla nostaa virtausta jottei vesi liikaa jäähdy pattereissa.
Olisiko se niin että, pakkasilla tarvittava (=kuluva) energiamäärä tupaan saadaan kun annetaan lämmitysveden viilentyä pattereissa enemmän.

ja seppaant selittää loput  ... parin saunajuoman jälkeen ei pysty enempään  ;)

PS. Mun mitoituspaperissa on MUT = -26C, mutta kokemuksiin perustuen vastukset tulee mukaan n, -20:ssä, niin oletusarvo -18C saa olla paikalleen.
Otsikko: Re
Kirjoitti: tjsuominen - 04.03.14 - klo:07:22
Jotenkin tuntuu siltä että tämä uusi firmis on raakile joko siten että käyttäjät ei ymmärrä ja olemme jumiutuneet ed version deltoihin ja lopputulemiin tai sitten Nibe on unohtanut kansankielellä kertoa mikä vaikuttaa mihinkäkin. Itse päätin nyt toistaiseksi pysytellä ed versiossa kunnes tulee enemmän 'yes' kommentteja. Näitä on äärimmäisen mielenkiintoista lukea ja kokeilla erilaisia säätöjä.

"Jos Se ei ole rikki, älä koske" ;-)

Mutta hienoa että Nibe kehittää systeemiä edelleen - tästä versiosta pitää vaan päästä kärryille tai sitten se tarvii pikku päivityksen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 04.03.14 - klo:08:10
Valmistajan ja maahantuojan ohjeistus uuden firmwaren uusien ominaisuuksien osalta on erittäin puutteellinen - toivottavasti tähän saadaan pian parannusta.

Pumppujen automaattisäätö on laitteen myyjän ja asentajan kannalta erinomainen ratkaisu. Nyt laite löytää pumppujen säädöt suunnilleen kohdalleen ilman uusintakäyntejä kohteessa. Kuitenkin ihmetyttää, miksi automaattisäätö tuottaa eri lämpöerot kuin manuaalissa mainitut optimiarvot - onko vika uudessa softassa vai onko aikaisemmat optimiarvot todettu virheellisiksi? Joku tässä mättää.

Oma automaattiasetus saattaa olla ratkaisu asiaan, mutta vaatisi vähän lisätutkintaa. Suurin ongelma on lämmityspiirin lämpöeron todentaminen eri ulkolämpötiloissa. Lämpötilavaihtelun simulointi on toki mahdollista vaihtamalla potikka ulkoanturin tilalle ....
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: justus01 - 04.03.14 - klo:08:48
Eikös ole turhaa kierrättää vettä lattiassa kun pumppu ei käy?


Vettä on pakko kierrättää lattiassa silloinkin kun pumppu ei käy koska pumppu mittaa lämmitystarpeen kiertoveden lämpötilan muutoksesta. Jos vesi ei kierrä niin asteminuuttilaskenta ei toimi oikein. Myös kierrätysnopeus kompuran ollessa seis vaikuttaa lepojaksojen pituuteen.

Aikaisemmassa firmiksessä lämmityspiirin pumpun sai jatkuvaksi, auto tai ajottainen moodiin. Ajottainen moodissa pumppu käynnistyi 20s ennen pumpun käynistystä ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa. Ja minulla asetukseksi oli valittu ajottainen.
Kuinka tuo nyt oikein menee F1245:ssa? Käyttääkö asteminuuttien jne laskemiseen lattiapiirin lämpötilaa???  ???

Minusta tuo ajoittainen moodi voi soveltua vain järjestelmään, jossa on myös ulkoinen kiertovesipumppu lämmönjaolle. Esimerkiksi 4-putkinen puskurivaraajakytkentä. Tai pelkästään kesäkäyttöön, kun ei ole lämmitystarvetta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 04.03.14 - klo:09:00
Niin, nuo lämpöerot (Dt), mitkä sitten ovat parhaat arvot?

Onhan täällä foorumilla niitä, jotka ovat testailleet eri arvoilla, mutta mihin tulokseen ovat tulleet?

Olisihan se hyvä jos valmistaja/maahantuoja antaisi jotain kommenttia tämän uuden softan tiimoilta.




-Muutos: Typo edit.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 04.03.14 - klo:15:09
Parhaista arvoista ei tiedä, mutta suuri konsensus lienee että seuraavat on riittävän hyviä :
Keruu delta = 3C
Lauhdutin delta = 6-7C

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 04.03.14 - klo:17:09
Jos noin on, silloinhan tuo uusi softa automaattisella

pumppujen nopeudensäädöllä toimii hyvin.  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rasse - 04.03.14 - klo:17:30
Koska mulla on pumppu kytketty isoon varaajaan niin käyntykertoja on ollut noin 5-6 nolla kelissä, nyt uuden firmiksen kanssa niitä on ainoastaan 3 mutta pidempiä.
Pitää seurata sähkönkulutusta ja kylmäpuolen lämpötiloja jokuinen aika ennen kuin päätän kumpi on parempi minulle.
Ainakaan en voi syyttää että tulisi pätkäkäyntejä :D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.03.14 - klo:21:59
MUT -25C dTMUT 20C -testini muutti parin päivän logilla ka-lämpöeroa puolitoista astetta kun ulkona jatkuivat nämä samat 3C - 0C kelit.
lämmitysdelta: 6,1C
KV delta: 6,2C
keruudelta: 3,6C

Logitikkua hakiessani kuitenkin huomasin että lämmityskäynnissä oleva hetkellinen lämpöero oli nyt ~7,5C (KV pumppu 19% tarkistushetkellä) ja yllätyksekseni ulos oli tullut pieni -2C pakkanen. Se perhana siis reagoi ulkolämpöön noinkin selkeästi. Toiveikas luottamus automaagiin alkoi herätä. Nyt uskoani koetellaan siis seuraavasti:
a) uskonko suunnilleen vakiodeltaan lämmönjaossa koko sen toiminta-alueella
b) uskonko Niben säätödokumentissaan kuvaamaan "kahden käyrän väliin" patterilämmönjaon deltassa jota tuo automaagifirmiskin näyttäisi toteuttavan. Tällöin delta siis vaihtelee noin 5-10C välillä.

Menen nyt ensi talveen, tai kunnes toisin todistetaan, b) uskonnolla eteenpäin.

[EDIT] Loivensin samalla oma-MUT säädön arvoihin MUT -25C dTMUT 15C
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.03.14 - klo:22:49
Voisiko asian ajatella seuraavasti.....

MUT lämpötilassa (esim.-20C) ja käyrällä 9 menovesi  on 56C ja 0C ulkolämmöllä menovesi on 42C.
Menoveden lämpötilaerot huoneen lämpötilaan (+20C) on tuolloin 36C ja 22C.
Tuntuu luonnolliselta että isommalla lämpötilaerolla siirtyy enemmän energiaa eli vesi jäätyy enemmän eli delta on isompi.

Käyrät on tehty varmaan myös siksi, että voidaan säätää lämmitysjärjestelmä suunnilleen paikalleen muussakin lämpötilassa kuin MUT.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 06.03.14 - klo:09:01
Omalta kohdalta voi sanoa, että uusi softa toimii hyvin.
Jos valmistaja on sitä mieltä, että nuo Dt:eet mitkä nyt toteutuu, ovat ok niin näillä mennään.
Itsellä ainakin tuntuisi, että sähköä säästyy ainakin Niben kv-pumppujen osalta, juurikin tuon säätyvän
nopeuden ansiosta.

Puhuin aikaisemmin tuosta lämmitys/käyttövesi prioriteettinäytöstä, sekin tuntuis nyt toimivan niinkuin ennen.
Tiedä sitten mistä otti kyttyrää aluksi.

Vielä kun tuo MUT-juttu selviäis, niin että tällänen tyhmäkin tajuaa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kotikallio - 06.03.14 - klo:22:53
Lainaus
Tuntuu luonnolliselta että isommalla lämpötilaerolla siirtyy enemmän energiaa eli vesi jäätyy enemmän eli delta on isompi
Ei se ihan noin yksinkertaista ole. Teho on verrannossa lämpötilan ja virtausmäärän tuloon, ja energia on tehon aikaintegraali. Kun virtausta pienennetään, niin lämpötila nousee, mutta teho ei minusta muutu juuri mihinkään, kun se on se mitä lauhduttimesta irtoaa.  Ja yleensä on arveltu, että irtoaa enemmän, kun menolämpö on alempi, ei päinvastoin. Itse luulen, että samalla lauhduttimen keskilämmöllä irtoaa kutakuinkin saman verran, kunhan pysytään järjellisissä deltan arvoissa.

Ja sitten taas patterien lämmitysteho on verrannossa patterin keskilämmön, ja huonelämmön erotukseen, nyrkkisääntönä. Patterin (tai lauhduttimen)  keskilämpö ei juuri muutu virtausta muutettaessa; minkä yläreuna nousee sen alareuna laskee ( OLETUS). Tosin patterin tehollinen keskilämpö ei ole ihan sama kuin aritmeettinen keskiarvo, muttei kovin paljon poikkea.  Patterin tehollinen (logaritminen) ylilämpötila  on Purmon laskentamallin mukaan

dT= (Tm-Tp)/ ln((Tm-Th)/ (Tp-Th))

Kun tuolla laskee kaksi tapausta  a) Tm= 50, Tp=40, Th=20  ja  b) Tm=47,5, Tp=42,5, Th=20, joissa lauhduttimen keskilämpö on sama, niin saa a) dT=24,7  b) dT=24,9, tai sitten laskin väärin.

Ei löytynyt perustetta pienentää virtausnopeutta näin yksinkertaisella analyysillä.  Humpuukia, tai jotain marginaalista arvelen. Tai näkyy jossakin muussa kuin lämmitystehossa.  Jos OLETUS olisi väärä, niin voisi käydä toisin.


Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 07.03.14 - klo:08:01
Ehkä oletukseni toimii vain käytännössä, muttei teoriassa... en pystynyt olemaan provosoitumatta  ;)
Kolleega kotikallio on selvästi perehtynyt aiheeseen, mutta vastaväitteessä on mukana liian monta jossaa /arvelua / mielestäni /nonsaleeraamista, en vakuutu.
Ja vasta kolmannessa merkitsevässä luvussa on ero, niin melko lähellä ollaan. Tuossa voi jo teoriakin heittää.

Tarkoitus on löytää MAALAISJÄRKINEN selitys MUT:lle ja uudelle säädölle.

Uusi ohjelma on ollut koneessa viikon verran ja toiminut ongelmitta ja energiankulutuksessakaan en ole huomannut muutosta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 07.03.14 - klo:18:44
.Softa näyttää nyt huomioivan lämmitysvaiheen lopussa käyttöveden "lisälämmitystarpeen" ja lämmittelee tarvittaessa käyttövedet.
Tämä vähentää käynnistyskertoja. Ed. firmiksellä saattoi kone pysähtyä lämmityksesta ja käynnistyä uudelleen 10 minuutin kuluttua tekemään käyttövettä.
Menun 5.1.1 loppuun on tullut uusi parametri "Porrasero kompr" (säädettävissä 0,5 - 4,0) (tehdasasetus oli 1.0) .... ("Step diff hot water" - release notesista).
Parametri voisi liittyä tämän piirteen säätämiseen.
Kokemuksia haettu ja kyllä vaan, parametrilla säädetään lämpötilaeroa lopetuslämpötilan suhteen.
[Edit] Eli, jos lopetuslämpötila = 50C ja Porrasero kompr = 4, niin lämmitysvaiheen lopussa ohjelma vertaa onko BT6 < 46C, ja jos on niin lämmittelee veden samalla.
Käynnistyksiä vähentävä ominaisuus!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.03.14 - klo:20:24
Kokemuksia haettu ja kyllä vaan, parametrilla säädetään lämpötilaeroa lopetuslämpötilan suhteen.
Eli, jos lopetuslämpötila = 50C ja Porrasero kompr = 4, niin lämmitysvaiheen lopussa ohjelma vertaa onko BT6 > 46C, ja jos on niin lämmittelee veden samalla.
Käynnistyksiä vähentävä ominaisuus!
Eli kumpis suunta nyt on herkempi? (menikö tuo linnunnokka väärin päin?) Vai meinaatko jos KVpönttö on kylmempi kuin loppulämpö niin masiina ei suotu tekemään käyttövettä lämmityksen jälkeen?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.03.14 - klo:06:29
joo, menihän tuo väärinpäin... ajatus "kirkas" mutta kirjoitus mitäsattuu  :(    kiitos !
KORJAUS ESIMERKKIIN ....  jos BT6 on alle 46 niin lämmittelee käyttövedet ............

Porrasero kompr mulla nyt 4C (start 45C /stop 50c) ja näyttäisi joka kolmannen lämmityskerran (n. 6h välein) lopuksi lisälämmittävän käyttövedet.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Teme68 - 08.03.14 - klo:15:49
Käykö 1145 firmware jämän vastaavaan malliin?
http://www.kaukora.fi/
sain meilitse tän uuden softan Jämä RST Star 10 kW.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 08.03.14 - klo:19:28
Googlesta katselin, että rakennustekniikassa MUT (=mitoittava ulkolämpötila) tarkoittaa rakennuspaikkakunnan mukaan määräytyvää ulkolämpötilan minimimäärää, jota käytetään lämmitysjärjestelmän maksimitehon määrittämiseen. Keski-Suomessa MUT on noin -30 astetta (Jokioinen -29, Tikkakoski -31). MUT-arvo ja MLP:n mitoituslämpötila eivät ole sama asia, koska MLP voidaan tarkoituksella alimitoittaa esim. siten, että sen lämmitysteho riittää vain -15 asteeseen asti.

Kumpikohan edellisistä mitoituslämpotiloista on tarkoitettu syötettäväksi uuden firmiksen asetuksiin?

Yhtä epämääräinen on parametri dT MUT:n yhteydessä. Se voisi tarkoittaa joko lämmitysnesteen jäähtymismäärää jatkuvalla virtauksella MUT-lämpötilassa tai onko se sittenkin se dT, joka on lämmitysnesteen lämpenemismäärätavoite jaksottaisen MLP:n lämmitysprosessin aikana.

dT:n yhteydessä puhutaan lämpökäyristä, jotka leikkaavat noin +20:ssa asteessa ja viuhkan toisessa päässä MUT:in kohdalla toteutuu asetettu dT. Näinhän se rakennuksen lämmitystehon tarve käyttäytyy ja olisi MLP:n säädössäkin paikallaan - mutta vain siinä tapauksessa, että MLP kävisi jatkuvasti. Näissä Niben malleissa MLP käy pätkittäin kuten teidämme eikä oikein tue viuhka-dT:n käyttöä ohjaukseen sellaisenaan.

Niben asetusten MUT ja dT on siis edelleen mysteeri ja kaipaa selvitystä laitteen suunnittelijan/valmistajan suunnasta. Luulisi olevan valmistajan etu kertoa miten säädöt tulisi asettaa. Pieleen tehdyt asetukset huonontavat MLP:n hyötysuhdetta ja pahimmassa tapauksessa rikkovat laitteiston.

Edellisestä huolimatta olen sitä mieltä, että kiertopumppujen automaattiohjaus on erinomainen uuden firmiksen lisäominaisuus.



 
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.03.14 - klo:20:18
Nibeltä on ilmestynyt uusi manuaali, jossa uusia piirteitä kuvataan.
http://www.nibe.fi/nibedocuments/9542/231679-2.pdf
Perusteita siitä ei kuitenkaan taida löytyä.

Käyrien viuhkamaisuus ja MPL:n ajoittainen käynti......  samaa pohdein, mutta laskettua lämpötilaa voisi ajatella arvoksi.
Käytännön vesi vaihtelee keskiarvollisesti sen molemmin puolin.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 08.03.14 - klo:20:24
Nibeltä julkaistu taas uusi firmis 5539R8.   ::)

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 08.03.14 - klo:21:54
koeajossa  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kotikallio - 08.03.14 - klo:23:32
Lainaus
Mutta tähän MUT/DUT-asiaan kaipaisi kyllä vielä selvennystä viisaammilta, kun ei oikein koko konsepti aukene. Minkä takia lauhdutindelta pitäisi muuttua ulkolämpötilan mukaan?
Oma tulkintani on, että Nibe vain antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohjelmoida myös lämpötilan mukaan muuttuva delta automaatille, JOS joku sellaista haluaa. Ja jos ei halua, niin voi tilata vakion. Kun laittaa deltaksi vaikka 7  ja MUTiksi -40, niin eikö tule ihan vakio, jos olen havaintoja oikein tulkinnut ?  Ja kun sitten laittaa deltaksi 10, saa hyvin loivasti kasvavan deltan. Jos laittaa sitten MUTiksi +20 saa koko ajan 10 asteen deltan, oletan.   Nämä ovat siis vain teknisiä apuvälineitä, joilla voi muokata automaatin käytöstä mieleisekseen, taas oletan.  Että deltan nousurampista jotain hyötyä koituisi normaalissa lämmitysverkossa, sellaista väitettä en asennusohjeesta löydä. Sen sijaan edelleen sanotaan, että kun pysytään 5-10, niin asia on kunnossa.

Mutta lämmityspiirejä on monenmoisia, esim yksiputkijärjestelmiä pattereille,  ja on hyvä antaa käyttäjälle ohjausvälineitä. Se, että deltan asettelualue on 0-25 on kyllä mokan oloista, ilman selityksiä. Tosin kun laittaa MUT -40 ja delta 0, saa mukavasti laskevan deltan käytännössä tarvittavalle alueelle. Mutta tuskinpa se 0 ihan toteutuisi, jos sen tilaisi vaikka -20 kohdalle, Niben kiertopumpulla.

Odottelen, että löytyy mittauksiin perustuvaa tietoa joko nousevan tai laskevan deltan hyödyllisyydestä, ennenkuin semmoisia itselleni tahdon. Nibellä varmaan on teho- ja hyötysuhdemittauksia tältäkin osin, mutta mistä niitä löytyisi
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 09.03.14 - klo:16:36
Nibeltä julkaistu taas uusi firmis 5539R8.   ::)

No tulipa nopeasti uusi softa ????
Mitä eroa tässä uudessa on tuohon edelliseen?

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 09.03.14 - klo:17:17
Taitaa olla bugi korjaus versio.  :P
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 09.03.14 - klo:17:55
Tässä olisi Niben antoteho ja cop arvoja eri menolämpötiloissa,Ruotsin Energiverket:in testi 2012.

Lauhdutindeltat lattialämmityksessa oli 5 ja patterilämmityksestä oli 8 joten tässä voi verrata deltan vaikutusta  antotehoihin 35C ja 45C lämpötiloissa  . Yritän tässä laittaa linkin:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=361&productTestId=1601&tab=2

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kotikallio - 09.03.14 - klo:22:09
Jos tulkitsen oikein mittaustapaa, niin samalla menolämpötilalla patterilämmityksen lauhduttimen keskilämpö on (8-5)/2=1,5 astetta alempi, josta tietysti seuraa pieni teho- ja cop-parannus.  Eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia, harmi kyllä.  Tiedä sitten mikä näiden mittausten tarkkuus ja toistettavuus noin yleisemmin on, varsinkin pumppuyksilöstä toiseen.  Muistan joskus ihmetelleeni eri paremmuusjärjestystä suomalaisissa ja ruåtsalaisissa mittauksissa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kofeiini - 10.03.14 - klo:19:03
Eikös tämä "salaperäinen" MUT selity (ehkä) ::) jotakuinkin näin?

Täällä Niben ohjeessa (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20asentajan%20opas%202211-2.pdf) selitetään "virtaaman säätö". Tuossa on esimerkiksi säädetty virtaama -26c pakkasille. Nämä lämpötilat saadaan tältä Ilmatieteen laitoksen (http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky) sivulta. Eli Suomi olisi jaettu 4 eri vyöhykkeeseen, joista pitäisi poimia asuinpaikkakunnan mukaan se oma vyöhyke ja syöttää oman pumpun asetuksiin.


Tätä jäi tukemaan tämä opinnäytetyö (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45770/Annola_Jukka.pdf?sequence=1), jossa taas sattumalta samanlainen lämpötila vilahtaa, kun lasketaan talon maksimilämmitystä mitoituspakkasella.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: djoh - 10.03.14 - klo:20:32
Eikös tämä "salaperäinen" MUT selity (ehkä) ::) jotakuinkin näin?

Täällä Niben ohjeessa (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20asentajan%20opas%202211-2.pdf) selitetään "virtaaman säätö". Tuossa on esimerkiksi säädetty virtaama -26c pakkasille. Nämä lämpötilat saadaan tältä Ilmatieteen laitoksen (http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky) sivulta. Eli Suomi olisi jaettu 4 eri vyöhykkeeseen, joista pitäisi poimia asuinpaikkakunnan mukaan se oma vyöhyke ja syöttää oman pumpun asetuksiin.


Tätä jäi tukemaan tämä opinnäytetyö (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45770/Annola_Jukka.pdf?sequence=1), jossa taas sattumalta samanlainen lämpötila vilahtaa, kun lasketaan talon maksimilämmitystä mitoituspakkasella.

Olis ihan kiva jos jälleenmyyjät olisivat lukenee tuon ja myöskin ymmärtäneet sen. Meillä kyseenalaistettiin minun omat asetukseni sekä keruupuolen että lämmityspuolen virtaamien säädöstä. Todettiin että käytetään AINA tehtaa oletuksia eli 70% ja 80%. Jos näin olisi aina niin miksi niitä säätöjä siihen pumppuun olisi alunperinkään laitettu. Nyt kun olen viimeimmän softan automaattiarvoja seurannut niin aika lähelle se säätää niitä asetuksia mitä itse käytin kun oli vielä kiinteä säätö, se niistä "ammattilaisista".
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: k701 - 13.03.14 - klo:20:05
Uusin R8 päivitetty, toivottavasti toimii. Ainakaan R7 ei muutamassa viikossa aiheuttanut mitään suurempaa ongelmaa. Sähkönkulutus ei muuttunut ainakaan niin paljoa että sen olisi nähnyt sähköyhtiön päiväkohtaisissa kulutuksissa. Ja talossa oli sopiva lämpötila.

Itse en ole syventynyt sen tarkemmin parhaan deltan tavoitteluun, joten automatiikka lienee minulle hyvä asia.

Mutta tuosta MUT:n ihmettelystä tuli jostain mieleen -26c. Kaivoin esille marraskuussa 2010 Niben tekemän "virallisen" energialaskelman jonka perusteella 6kW 1245 meille mitoitettiin. Siitä löytyy mm. seuraavat tiedot.
Mitoittava ulkolämpötila -26c
Menolämpötila MUTssa 35c
Paluulämpötila MUTssa 30c

Tämä siis on laskettu talon laajennusprojektin yhteydessä kuvien perusteella. PK-seudulla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.03.14 - klo:21:20
...Täällä Niben ohjeessa (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20asentajan%20opas%202211-2.pdf) selitetään "virtaaman säätö"...
Tuo on jo toinen dokumentti joka kuvaa tuon muuttuvan lämpöeron. Kyllä tää on nyt tässä melko varmasti eli automaagilla mennään. Kiitos linkistä.

[EDIT] Ja kiitti tuosta mitoituslämpötilastakin!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 16.03.14 - klo:07:27
Kokeilin eilen omia MUT / dT asetuksia (5.1.14). MUT oli koko ajan -29 ja dT:n arvot olivat 20, 12 ja 4 vähintään yhden kokonaisen lämmityskierron ajan.

Ainakaan eilisessä nollakelissä MUT dT:n asetusmuutoksella ei ollut mitään vaikutusta lämmityspiirin toimintaan eli kaikilla asetuksilla lämmityspiirin dT oli noin 7 astetta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 16.03.14 - klo:13:38
Muutin MUT (valikko 5.1.14) arvon energialaskelmassa olevaan mitoituslämpötilaan -26. Oletus oli -18. Täytyy tutkia logia mitä vaikutusta sillä on.
Asia joka pisti silmään heti uudessa firmiksessä on, että käynnistykset/vrk tipahti huomattavasti. Ennen noin 11 starttia/vrk ja nyt noin 7 starttia/vrk.
Onkos joku perehtynyt millä tämä on saatu aikaan?  ::)
Mitä olette laittanut lämmityspiirin kiertovesipumpun nopeudeksi kun pumppu ei käy. Mulla tällä hetkellä 70%, joka oli aikaisemmalla firmiksellä (ennen auto nopeussäätöä) nopeusasetuksena kiertovesipumpulle. Kuinkahan toi tarvitsisi säätää???
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 16.03.14 - klo:14:47
Oma osansa lienee käynnistysjaksojen vähentymisessä, että kone tekee käyttövedet lämmitysjakson lopuksi.
Tästä lisää aiempana ketjussa.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.03.14 - klo:15:42
Ainakaan eilisessä nollakelissä MUT dT:n asetusmuutoksella ei ollut mitään vaikutusta lämmityspiirin toimintaan eli kaikilla asetuksilla lämmityspiirin dT oli noin 7 astetta.

Meillä käyttäytyy sitten täysin eri tavalla. Minulla MUT -26C kuten etelässä tulee olla. dT oli 12C, kone aloittanut lämmittämisen hetkeä aiemmin (asteminuutit -203(as. -180)):
kiertopumppu: 60% (minulla maksimiasetus 60%)
BT2/BT3 ero: 4,3C
vaihdoin testiksi dTMUT 12C --> 25C lennossa. Kiertopumpun teho alkoi heti laskea. n. Viiden minuutin katselun jälkeen ei enää laskenut.
kiertopumppu: 19% (minulla maksimiasetus 60%)
BT2/BT3 ero: 7,2C
eli täällä kyllä kone reagoi varsin välittömästi.

[EDIT 2014-03-17] tänään nyt 20:30 aikaan ulkona pakkasta -7C ja arvot seuraavat koneen lämmittäessä (MUT -26C, dTMUT 12C)
kiertopumppu: 13%
BT2/BT3 ero: 7,5C
eli kyllä tuo lämmitys dT on muuttuva ulkolämpötilan suhteen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 16.03.14 - klo:16:21
Paljonkohan tuon MUT tulisi olla Sodankylässä?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.03.14 - klo:16:55
Paljonkohan tuon MUT tulisi olla Sodankylässä?

http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky (http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky) (kelaa alas) mukaan -38C. Eli siis vyöhyke IV jonka mittausasema Sodankylä näyttää olevan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kofeiini - 16.03.14 - klo:16:58
Paljonkohan tuon MUT tulisi olla Sodankylässä?

http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky (http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-nyky) (kelaa alas) mukaan -38C. Eli siis vyöhyke IV jonka mittausasema Sodankylä näyttää olevan.


Pistetään näkyville niin heti saatavilla  8)

Vyöhyke I   -26 °C
Vyöhyke II   -29 °C
Vyöhyke III   -32 °C
Vyöhyke IV   -38 °C



(http://ilmatieteenlaitos.fi/image/image_gallery?uuid=9db2c61f-89fe-476e-9c28-00b344cc2e9d&groupId=30106&t=1310461575775)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 22.03.14 - klo:11:53
Kohdan 5.1.14 omat asetukset toimivat oman seurantani mukaan seuraavasti (katso kuva):

Sininen katkoviiva
MUT-arvoksi astetetaan todellinen MUT (=mitoittava ulkolämpötila, esim. -30 oC) ja dT:ksi haluttu dT MUT:ssa. Tällöin +20 oC ulkolämmössä lämmityspiirin dT (tavoite) on nolla eli lämpimillä keleillä lämmityspiirin kiertovesipumppu pyörii täysillä. Ei hyvä.

Vihreä katkoviiva
MUT-arvoksi asetetaan +20 oC ja dT:ksi haluttu lämmityspiirin dT. Tällä säädöllä lämmityspiirin dT on vakio vs. ulkolämpötila. Hyvä.

Punainen viiva
MUT-arvoksi voi pistää jotakin todellisen MUT:n ja +20 oC välissä. Tällöin säätökäyrä on murtoviiva, jonka arvo on vakio MUT-asetusta alhaisimmissa ulkolämmöissä.

Tällä hetkellä ajelen itse vihreää katkoviivaa arvoilla MUT=+20 oC ja dT 8 oC. Lisäksi olen rajoittanut lämmityspiirin kiertovesipumpun maksiminopeuden 60 %:iin (automaattisäätö näillä asetuksilla noin 40 %).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 23.03.14 - klo:09:28
Minulla näyttäisi delta kasvavan kun ilmat viilenee (-5C) ja plussakelillä (+7C) on delta n. 6C.
Mittaukset ovat toki suuntaa-antavia yksittäisarvoja (=lämmitysjakson keskilämpötilat (ulko ja delta)), mutta näyttää korreloivan.
Max nopeus on 50%, mutta muuten on oletusarvot.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Pryy - 24.03.14 - klo:19:46
Tervehdys kaikille foorumilaisille uunituoreelta maalämmittäjältä!  (tai no onhan tässä kokemusta kolmelta viikolta :)

Uusi firmis koneessa viikon verran. Osaisiko joku asiantuntija kommentoida oheista yhteenvetoa.

Kohteen perustietoja:

- Uusi Okt, 138 m2, ET luku 136.
- Nibe 1245 + Vallox 150 mlv, lattialämmitys
- Kaivo 200m, josta 185m kalliossa (Juu, ehkä hiukan ylimitoitusta...)
- MUT -28 (voisi olla tuo Oulun -32).
- Pumput automaatilla

Edit:
Täydennetäämpä vielä: Asteluku 160, vaihto tehdasasetuksista pidensi käyntiaikaa n. vajaa 10 min, mutta lepoaikaan ei juuri vaikutusta.

Kiitokset tomppelille taulukosta, 6kw pumppu ja kaivon syvyys "esilämmitys varalla" näyttää olevan ok valinta. Suurin osa toimittajista tarjosi 8kwh laitetta n. 140m kaivosyvyydellä....

[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 30.03.14 - klo:08:19
Satuin "pannuhuoneeseen" kun kone teki käyttövettä.
Kuvasta näkee kuinka pumppujen nopeus muuttuu. Menoveden lämpötila on vaaka-akselissa.
Lopussa meno oli 62,9C ja paluu 57,9C.
Mittaus on noin 8 minuutin ajalta ja kaikkeen sisältyy normaalit käsikirjauksen lukemaepätarkkuudet.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 30.03.14 - klo:08:35
Sovitin em. pumppujen nopeudet lokiin (helposti käytettävissä olevalla tarkkuudella  ;) ja puuttuvat arvot lineaarisella interpolaatiolla).

Pystyakseli C*10.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: titaani - 05.04.14 - klo:20:48
Uusi käyttäjä ilmoittautuu Foorumille. Tähän saakka maalämmitys on sujunut tylsän tasaisesti (=se kai on tarkoituskin), mutta n viikko sitten kun päivitin uusimman firmwaren 5539  (1145-12:n asennettu 2013) ja seurauksena tuli mielenkiintoisia ominaisuuksia:  4 ensimmäisenä päivänä lisävastukset meni päälle lokin mukaan noin joka toinen kerta kun kompurakin käynnistyi! Eli lokin mukaan näytti olevan päällä n 2 h / vrk ja sitten jostain syystä tilanne normalisoitui eli  viimeiset 3 päivää näin ei ole enää tapahtunut. Tähän saakka siis talvipakkasillakaan ei lisävastuksia ole tarvittu. Asia selvisi kun tsekkasin lokia ensimmäistä kertaa päivityksen jälkeen tänään.

Huomasin muuten että Brunon loistavan seurantaohjelman viimeisempään versioon piti kopioida G sarakkeesta (BT-6) raakadata yhden sarakkeen oikealle eteenpäin jotta tulokset näytti ainakin minun silmään ok:lle yhteenvetojen, lämpökäyrien  ym. suhteen.

Muuten 5539 ohjelmistopäivitys näytti auttavan juurikin käynnistysten määrään, jotka omalla kohdalla tarkoitti tällä kelillä n 30 -> 20 käynnistystä per vrk ja käyntijaksot asettuivat sinne 20 min haarukkaan, muita säästöjä tuskin on tulossa. Katsoin hälylokin ja siellä näytti ohjelman päivityksen jälkeen olleen liuta anturihälyjä eli mahdollisesti joku bugi jäi sitten päälle. Nyt hälyjäkään ei sitten ole näkynyt, mutta toistaiseksi nappasin lisälämmityksen varmistukseksi pois ja jatkan seurailua, mutta varoituksena kannattaa seurata em. aihetta. Jossakin vaiheessa legionellan-poiston takiahan se lisälämpö pitänee pistää optioksi takaisin. Ja mielenkiinnolla kyselen onko jollekin käynyt samalla tavalla ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.04.14 - klo:07:11
Lisävastukset ei ole mennyt päälle, mutta ohjelmaversion asennuksen yhteydessä lisävastusten päällemenoraja muuttui -400GM.
Oli ennen -800GM.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: titaani - 06.04.14 - klo:10:05
OK kiitoksia tiedosta, foorumilta näyttää löytyvän heti tietäjiä! Kävin muuttamassa takaisin -800GM:n. Mistä muuten sitten johtuu että lokissa Tot.ind.add kohtaan raportoituu päällä olemista (eli siis 100), mutta näytti tosiaankin että sähkönkulutuksessa ei ko. päivinä ollut nousua. Itse pumpulla minulla ei ole mittaria eli näen vaan koko huushollin kulutuksen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.04.14 - klo:11:51
Sori, oli hiukan epselvä vinkissäni  :(
Niben suositus on -400GM, mutta olen käyttänyt -800GM.
Version vaihdossa tuo -800 muuttui siis -400:aan.

Tämä voi toki vaikuttaa sullakin, jos sun pumpun käynnistymisraja on lähellä -400:aa.
Mulla (patteritalo) asteminuutit laskee käynnistysrajasta -60GM jonnekin -100 - -110 nurkille, ennenkuin alkaa nousta.


KULUTUKSESTA : Jos 1Kw teho on päällä 2h/vrk niin se tekee 2kWh. Tämä muutos on niin pieni ettei sitä huomaa.
Hyvä olla kuitenkin tarkkana turhan kulutuksen suhteen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: titaani - 06.04.14 - klo:16:11
Eipä se mitään. Katsoin vielä lokia niin näytti siis sille että silloin kun asteminuutit oli n 180 luokkaa lähti siis lämpöpumppu päälle ja samalla myös vastukset. Talossa lattialämmitys ja asteminuutit säädetty siis sinne lukemiin.  Mutta seuraillaan tilannetta oliko kyseessä joku ohimenevä bugi vai tuleeko ominaisuus jossain yhteydessä takaisin. Jos näin käy, täytyy kai miettiä vanhan version palautusta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 25.04.14 - klo:19:03
Päivitin uuden ohjelman koneelleni (12KW Scroll kompressorilla) 23.04.2014 .
Katselin kerättyä dataa seuraavana päivänä.

Havaintona oli, että ensimmäinen käyntijakso lämmitykseen tekemää vettä ohjearvojen välissä (5.4-9,4 ) samoin  kaivokierto(4,2-4,5).

Seuraavassa käyntijaksossa kaivokierto oli 3,9-4,5 sisällä mutta lämitys veden teko heitteli 6,1 - 10,3. Ero nousi käynnin loppua kohti koko ajan.
 
Sama toistui kolmannessa käyntijaksossa, yli puolet ajasta ero oli yli 10 maksimi 10,5.

 Neljännellä käyntikerralla edelleen sama tilanne , ero kasvoi 10,7.

 Viides jakso edellisen kaltainen.
Kuudes jakso 6.1-9,8 , lopetuksen lopulla 9,7.

 Seitsemännellä jaksolla lämmitykseen veden teko 5,4- 8,1 mutta käyttöveden teossa 2,8-6,8.

Kahdeksannellä jaksolla lämmitys vesi tuotanto 5,9-7,4 ja kaivokierto 3,8-4,6.

Yhdeksännellä käyntikerralla käyttövesi tyotanto 5,9- 6,8.

Panin tikun eilen uudelleen pyyntiin  ja hain tänään  pois. Yllätyin kun data oli mitä sattui kaikenlaisia koukeroita siellä täällä, jossain oli pätkä onnistunuttakin dataa. 
Katselin hälytyslokia : kone oli käynnistynyt ohjelmapäivityksen jälkeen 18.47, jonka jälkeen 18,48 lähes kaikki anturit vikakoodilla.
Muutoslokissa 23.04.2014 klo 19,24  viisi sivua  koodilukuja.

Vähän alkoi epäillyttää, että onkohan päivityksestä mitään hyötyä verrattuna aikaisempaan ohjelmaan, kun sen toiminnan aikana olivat lämpötilat ohjearvojen keskivaiheilla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 25.04.14 - klo:20:29
Ei näytä hyvältä.
Minä buuttaisin koneen ensimmäiseksi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 25.04.14 - klo:21:12
Olen buutannut koneen 2 tuntia ohjelman päivityksen jälkeen ja buuttasin vieläkin. Yllätyin, kun menin katsomaan konetta missä vaiheessa asteminuutit on, että milloin kone käynnistyy, niin datan keräys ei ollutkaan päältä. Tästä johtuen buutasin sen. Katselen nyt milloin saan tietoa ja sen perusteella teen ratkaisun.

Pelko kasvaa, ettei ohjelma ole kaikilta osin ok. ainakaan minun kolmevuotta vanhalle koneelle, en oikein jaksa uskoa että ohjelman siirrossa olisi tullut jotain häikkää.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 26.04.14 - klo:07:14
nimimerkki titaanillakin on ollut ongelmia 12kW koneen kanssa... ei auta mutta huomio tuokin
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 29.04.14 - klo:10:37
Uutta manuaalia on tutkittu ja säätöjä tehty.

Kone ilmeisesti saattaa tarvita dataa sisälleen, että osaa toimia tarkemmin,- tai mistä sitten johtuivat aluksi isot heitot ja  ongelmat??!!

Maakierto on ok. Pumppu pyörii aluksi 100 % nopeudella ja laskee käynnin aikana muutaman prosentin. Lämpötilaero 3,5- 4,5
Lämmityskäyttön ohjelma osaa ajaa hyvin. Lämpötilaero 6,7- 7,0
Käyttövesituotanossa säädin pumpun kierrosnopeuden maksimin 50 (Käsisäädöllä oli 45, ei pääse alemmas automaatilla) , lämpötilaero 7,9 - 8,3. Vasta yksi mittaustulos.

Käyntiajat ovat laskeneet (tuntuma) liian lyhyeksi, joten lisäsin asteminuutit 200 -220. Katson mitä vaikutta nyt kesällä, että talvella.
Kiertovesipumpun nopeuden  pudotin 40 => 30. Syy, teki käyttövettä normaalia useammin , monta kertaa yössäkin. Normaalisti käyttövettä on tehnyt hyvin harvoin. Vajaan kolmen vuoden käyttötuntimäärä on 340 tuntia. Muutos näytti vaikutavan,- tätäkin seuraan jatkossa. Käyttövesi on ollut säästöllä ja riittänyt hyvin isommmallekkin porukalle.

Nyt vaikuttaa hyvältä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 29.04.14 - klo:13:03
Käyttöveden lämmitystiheys ..... katso  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5126.msg65903#msg65903

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Temppes - 29.04.14 - klo:23:48
Minulla on R8 ohjelman jälkeen kaikki mahdollinen AUTO-asennossa. Huomenna on kolmen päivän logi kerätty ja yöpakkasia on ollut ainakin parina yönä.

Mitähän tuo kohdasta 2.9.2 käyttöveden kierto tarkoittaa? Pyörittääkö pumppu F1245:n varaajan sisällä vettä, jotta kierukasta lämpö siirtyisi paremmin ympäröivään veteen? Vai onko tuo niitä ison talon ongelmia, jossa lämminvesi pitäisi saada heti hanasta ulos talon ääripäässä? Jos vesi ei kierrä säiliössä mitenkään lämpimän käyttöveden tuoton aikana niin sehän huonontaa lämmön siirtoa seisovaan veteen ihan turhaan.?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 30.04.14 - klo:07:36
Minusta 2.9.2 on juuri "ison talon asetuksia", jossa lämmin käyttövesi kiertää käyttöpisteissä.

Hmm... voisihan tuossa olla ideaa, olisi esim. kierrätys varaajassa silloin kun lämmintä käyttövettä tehdään. Siis pumppu lähtöyhteen ja täyttöyhteen välille.
Mitenköhän siinä kävisi....
- Kerrostumisen aikaansaama tasalämpöisyys vähenee, käyttömukavuusasiaa...
- pohjalla oleva "kylmä" vesi sekoittuu ja ylhäällä oleva lämminkin vesi sekoittuu mukaan (+/- nolla).
Sama kierukka ja pikaisesti pohtien keskimäärin sama lämpötilaero kierukkaveden ja käyttöveden välillä.
Eli ehkei tuolla kuitenkaan ole merkittävää merkitystä.


Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Temppes - 30.04.14 - klo:19:14
Minusta 2.9.2 on juuri "ison talon asetuksia", jossa lämmin käyttövesi kiertää käyttöpisteissä.

Hmm... voisihan tuossa olla ideaa, olisi esim. kierrätys varaajassa silloin kun lämmintä käyttövettä tehdään. Siis pumppu lähtöyhteen ja täyttöyhteen välille.
Mitenköhän siinä kävisi....
- Kerrostumisen aikaansaama tasalämpöisyys vähenee, käyttömukavuusasiaa...
- pohjalla oleva "kylmä" vesi sekoittuu ja ylhäällä oleva lämminkin vesi sekoittuu mukaan (+/- nolla).
Sama kierukka ja pikaisesti pohtien keskimäärin sama lämpötilaero kierukkaveden ja käyttöveden välillä.
Eli ehkei tuolla kuitenkaan ole merkittävää merkitystä.

Tuota juuri tarkoitin, että isossa talossa tuo käyttöveden kierto on hyvä asia monessakin mielessä. Uskoisin että käyttöveden teko on niin harvaa, että kerrostuminen ehtii tapahtua kun pumppu ei käy. Näkisin kuitenkin että jos käyttövesisäiliöön saisi virtausta/liikettä niin lämpö siirtyisi paremmin ja näin vesi lämpeäisi paremmin.. eli meno ja paluu ei pääsisi nousemaan niin aikaisin pysähdysarvoihin. Vesihän lämpeää eniten siinä kierukan välittömässä läheysyydessä ja varaajan laidat jäävät viileämmäksi.

Tiedän että näitä käyttöveden kiertoja säiliössä on rakennettu jälkikäteen.. mm kiinalaisiin pumppuihin :). Eli pumppu vain menon ja paluun välille takaiskuventtiilillä. Tuo F1245:n pumppu voisi kierättää vettä pelkästään käyttövesisäiliössä pienellä putkien modauksella. Tais olla aika OT, mutta illemmalla logia kehiin AUTO asetuksilla
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Temppes - 30.04.14 - klo:22:05
Mielenkiintoista.. eihän mulla ole ollenkaan tuota 2.9.2 käyttövesikierto-valikkoa? En muista oliko vanhassa softa tällainen. Eli kun käyttövettä tehdään niin se tosiaankin pysyy paikallaan ilman ulkoista pumppua. Vai onko tuohon olemassa jossain valikossa thickmark että käyttövettä saisi kierrätettyä?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.05.14 - klo:08:18
................. Tuo F1245:n pumppu voisi kierättää vettä pelkästään käyttövesisäiliössä pienellä putkien modauksella....

Koneessa ei taida olla pumppua tälle toiminnolle, on vain liuospumppu ja lämmityspumppu.
Jälkimmäistä käytetään vedenlämmityksessä kierrättämään vettä kierukassa.
Eli pumppukauppaan pitäisi mennä.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: titaani - 01.05.14 - klo:09:55
Raportoidaan vajaan kuukauden uuden firmiksen käytönkokemuksen jälkeen että vastukset ei enää ole menneet päälle kompuran käynnistysten yhteydessä eli ilmeisesti tapahtui jotain vastaavaa kuin tuossa sjs:llä eli jonkinmoinen datan sisäänajovaihe tarvitaan ennekuin ohjelma alkaa toimimaan normaalisti. Eli täällä jatketaan uudella ohjelmalla tästä eteenpäin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.05.14 - klo:12:12
Näyttäisi siltä että scroll - koneet ovat erilaisia ohjelman kannalta.

Plussan puolella vahvasti on minunkin käsitykset uudesta ohjelmasta :
Käynnistykset vähentyneet 10-15 % / vrk.  :)
Deltojen säätöä ei tarvitse "murehtia"  :)
Kone tekee käyttövedet lämmitysten yhteydessä, säästää konetta  :)



Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 05.05.14 - klo:17:36
Pumppu sekoili ihmeellisesti yöllä. Teki käyttövettä useampaan kertaan, vaikka ei ollut kulutusta. Tätä ennen käyttöveden teon aikana menon ja paluun lämpötila  erot olivat puoliksi ohjearvojen sisällä toisen puolen ollessa liian pieniä. Puolen yön aikaan oli alkanut tekemään käyttövettä ero (3.0 - 7,3) kuumakaasu noussut 101,8 oli kone pysähtynyt ja hälytys koodi 162 ja vastuksien kohdalla luku 100. Kymmenen minuutin kuluttua oli kone käynyt hetken ( n.2min). Tämän jälkeen vastukset hetkeksi päälle  ja hälytys 162 ja vastukset 100. Kone yritti käynnistyä uudestaan 20min kuluttua ja hälytykseksi tuli 50. Vastukset alkoivat myöhemmin nostaan tehoja portaittain. Aamulla kun kävin pannuhuoneessa havaisin koneen olevan punaisella. Käynnistin koneen ja vähän se yskäisi ja lähti toimiin hyvin. Kahdessatoista minuutissa tempasi 500 asteminuuttia nollille. Koska kone herjasi, että jokin paine oli noussut liian korkealle tai patterikiero oli liian penellä niin isonsin kosteiden tilojen lämmityksen asteita (oma kierto ja termostaatti) ja pienensin asteminuutit 220 => 200 ja käyttöveden lämityksen kiertovesipumpun kierrosnopeuden nostin maksimin 50 => 60.  Edellisiä arvoja olin reilu viikko ennen tätä pysähdystä muuttanut. En kuitenkaan usko, että se niistä johtui, En tiedä sitten mistä sekoilu johtui, ehkä joku osaa kertoa ja senkin mitä hälytys koodi 162 merkkaa? Tätä ennen pumppu ei ole kertaakaan pysähtynyt eikä sekoillut, vaan nyt ohjelma päivityksen jälkeen.

!2Kw scroll, 200 l varaaja, 210m kaivo, ilmalämmitys kosteissa tiloissa lattialämmitys ja autotallissa patteri. Lämmitettävä pinta-ala >200neliötä
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.05.14 - klo:21:48
Kylläpä käyttäytyy oudosti.

Isomman Niben manuaalissa on selitystä virhekoodeista (231279-1.pdf).
Muuta koodistoa ei ole löytynyt, sillä mennään.

Uuden ohjelman aikana on minullakin legionellalämmityksessä kone nostanut vastusarvoja portaittain/hitammin.
Se menee kuitenkin normaalisti loppuun.

Olisikohan syytä palata edelliseen ohjelmaversioon ja katsoa rauhoittuuko kone sillä ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.05.14 - klo:09:05
Tunteeko joku, onko näissä scroll - koneissa (12kW) jotain omaa automatiikkaa, kun useassa sen tyyppisessä on uuden softan kanssa vaikeuksia?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 06.05.14 - klo:10:00
Kiitos tiedosta. 

Satuin koneelle kun se teki käyttövettä niin havaitsin kiertovesipumpun kierrosnopuden olevan lähes säätämässäni maksimi nopeudessa. Nostin nopeuden maksimin 60 => 70% ,niin pumpun nopeus nousi yli kuudenkymmenen. Kohta käänsi lämmitykselle.  Vanhalla ohjlemalla molemmille nopeus oli (lämmitys ja käyttövesi) 40 % maksimista ( sekoilun aikana maksimi oli säädettynä 50%).  Vanhalla ohjelmalla meni NIben ohjearvojen väliin, nyt käyttöveden tuotannossa jää alle. Tikku on pyytämässä ja tuloksia katselen myöhemmin. Uskon käyttöveden tuotannon aikana lämpötilaeron olevan vaajasta 6:sta noin seitsemään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: kaheol00 - 06.05.14 - klo:10:47
Minulla uusin ohjelma koneessa ja sähkökatkon jälkeen menee huonelämpötilan asetus 18 asteeseen (jos on huoneanturi käytössä).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.05.14 - klo:20:49
Iloinen huomio uudesta firmiksestä: kun laitoin koneen kesämoodiin eli lämmitys pois, niin vaihtoventtiili näyttäisi nyt pysyvän patterikierron puolella. Aiemmin se laittoi varaajakierron päälle koko kesäksi ja luonnonkierto piti putket kuumana varaajan voimalla. Hienoa!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 20.05.14 - klo:07:12
Tuo on hyvä piirre.
Aiemmin piti käyrän kanssa "temppuilla".
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 20.05.14 - klo:08:28
Iloinen huomio uudesta firmiksestä: kun laitoin koneen kesämoodiin eli lämmitys pois, niin vaihtoventtiili näyttäisi nyt pysyvän patterikierron puolella. Aiemmin se laittoi varaajakierron päälle koko kesäksi ja luonnonkierto piti putket kuumana varaajan voimalla. Hienoa!
Miten teit tämän käytännössä? Mun kesämoodi on autotallivaraston lattiakierto pois jo teknisestä tilasta (maakanaali/quattroputki) ja tuulikaapista talon ei kosteiden tilojen -jakotukki kiinni. Pumpun asetuksiin en koskenut ollenkaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.05.14 - klo:09:10
Miten teit tämän käytännössä?

Menusta (en nyt muista tarkkoja menun nimiä - tässä pseudopolku) lämpöpumppu -> käyttötila -> käsinohjaus -> poista lämmitys (ja lisäyskin).
Tällöin vanhassa firmiksessä vaihtovettiilii kalahti heti toiseen (käyttövesi) -asentoon ja varaajan hiljalleen tyhjentävä luonnonkierto oli valmis. Enää ei kalahda.
(maalämmittää vahvisti viime kesänä että käyttötila Auto teki saman kun se aktivoi ei-lämmitys/kesäkäytön)

Toinen vaihtoehto mihin olin nyt varautunut on pitää lämmitys aktiivisena ja laittaa tavoitehuonelämpötila (tai käyrä) niin alas ettei lämmitys kesällä toteudu. Ei tarvitse kikkailla enää, onneksi!

[edit] Zeniitti, hait varmaan sitä että kun sulla on lattialämmitys, eli lämmitys on koko vuoden päällä niin varaajan luonnonkiertoa ei tapahtunut vanhallakaan firmiksellä. Totta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 20.05.14 - klo:09:36
Mitenkäs kosteiden tilojen lattiat, ei nekään lämpiä?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.05.14 - klo:10:18
Mitenkäs kosteiden tilojen lattiat, ei nekään lämpiä?

Ne perhanat on sähköllä meikällä siksi maalämmitys sammuu kesäksi ettei vaan joskus yöviileän aikaan ala lämmittää kesäkaudella. Just osallistuin Naapurit -kisaan jos sais 100k€ kellariremppaa varten  :D Sitten laitan putket lattiaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 20.05.14 - klo:11:06
Ok, sitten pidän omaa menettelyä toimivana ratkaisuna tänne meille :D
Otsikko: Update
Kirjoitti: tjsuominen - 21.05.14 - klo:23:17
Jokohan uskaltais päivittää...? Onko jotain 'pakko tehdä' tai 'kannattaa tehdä' asetusmuutoksia tuon päivityksen jälkeen?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 22.05.14 - klo:05:59
Mulla ainakin toiminut moitteetta.... uskallatko... päätä itse  ;)

Katso ketjusta, mitä on muuteltu, mutta muistaisin että "asettelin" lisäysrajaa, pumppujen max nopeutta (patterikohinan vuoksi) ja lämmitysjärjestelmätyypin.
Tsekkaa silti omat asetukset läpi.
Otsikko: Reply
Kirjoitti: tjsuominen - 22.05.14 - klo:08:06
Näin toimitaan, pitää lukea ketju läpi ja katsoa. Ja kiitos omista vinkeistäsi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 04.06.14 - klo:08:31
Kiitos.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 20.06.14 - klo:11:03
Minulla päivitys ei onnistunut, koska pudotti koneen aina pois päältä, kun nosti käyttöveden lämpötilaa kahden viikon välein bakteerikannan tuhoamiseksi. Olen palauttanut alkuperäisen ohjelmiston ja kone toimii taas moitteeta, kuten tätä ennenkin ilman häiriöitä.

Kone 12 KW scroll.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 22.06.14 - klo:14:41
Scrollien kanssa tuntuu olevan ongelmaa.

Toimiiko kone uudella ohjelmalla, jos legionellakuumennuksen ottaa pois ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 23.06.14 - klo:16:25
Uskon, että toimii, sillä pyöritin konetta uudella versiolla puolitoista kuukautta ja aina tappaakseen yöllä legionalaisbakteereja se putosi heti pois päältä. Lämpötila nousi korkeaksi.
Muistan jostain lukeneen, että srollin toiminta käyrä olisi erilaisempi kuin mäntäkoneen. Tätä en osaa enempää selittää, ehkä se johtuu siitä, eli sitä ei ole huomioitu ehkä ohjelmiston teossa. Arvailuani vain??
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 24.06.14 - klo:07:01
Toivottavasti pian tulee päivitys jolla scrollitkin toimii.
Minulla uusi on toiminut hyvin ja vähentänyt käynnistyksiä sekä tarvetta itse säätää lämpötilaeroja (=hifistelyä).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.06.14 - klo:09:32
Minulla päivitys ei onnistunut, koska pudotti koneen aina pois päältä, kun nosti käyttöveden lämpötilaa kahden viikon välein bakteerikannan tuhoamiseksi. Olen palauttanut alkuperäisen ohjelmiston ja kone toimii taas moitteeta, kuten tätä ennenkin ilman häiriöitä.

Kone 12 KW scroll.
Tarkoitatko korkean paluun katkaisurajaa? Jos näin, niin olen ymmärtänyt että ihan normaalin rajoissa tuo käytös. Minulla on aina tehnyt ihan samaa eli katkaisee hetken kuluttua kun vastukset tulevat mukaan ja legionellan lopussa paluulämpö ylittää rajan. Kompressori palautuu takaisin ruotuun ihan itsekseen.
Tietty jos puhut jostain muusta, niin yo. ei pidä paikkaansa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.06.14 - klo:06:50
Minulla toimii samoinkuin Timolla.
Olisiko scroll koneissa häiriötilanteen jälkeisille toimille erilainen säätö/oletusarvo kuin perinteisille pumpuille ?

Kerrotko tarkemmin mitä tarkoittaa että kone menee pois päältä ?  Sammuu kokonaan, henki pois .... lämmittää vain vastuksilla.. muuta..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.06.14 - klo:07:00
Miten asetukset on huoltovalikossa "Valikko 5.1.4 -Hälytystoimenpiteet" ?

Muistaisin, että asentaja kysyi kuinka kone laitetaan toimimaan sähkökatkon jälkeen ja tuota en manuaalista löydä ja nyt en ole koneen lähellä että voisin katsoa. Eli huolto - valikon asetuksia voisi tsekata.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 28.06.14 - klo:07:40
Liitteessä näkyy kuinka meen kone toimii legionellatalkoissa.
Aluksi se tekee kompressorilla niin lämpimäksi kuin pystyy (häly 163 lopettaa) ja loppu mennään vastuksilla.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 29.06.14 - klo:12:04
Timo Karhun kysymykseen.
"Tarkoitatko korkean paluun katkaisurajaa? Jos näin, niin olen ymmärtänyt että ihan normaalin rajoissa tuo käytös. Minulla on aina tehnyt ihan samaa eli katkaisee hetken kuluttua kun vastukset tulevat mukaan ja legionellan lopussa paluulämpö ylittää rajan. Kompressori palautuu takaisin ruotuun ihan itsekseen.
Tietty jos puhut jostain muusta, niin yo. ei pidä paikkaansa."

Hälytyslokista löytyy seuraavat tiedot:
Korkeapainehälytys (50)
Ulkolämpötila 12.0 c
Menolämpötila 1 (BT2) 61,5 c
Paluulämpötil 1 ( BT3)  57,6 c
Käyttöveden täyttö (BT6 ) 48,9 c
Lämmönkeruu sisään (BT 10) 4,9 c
Lämmönkeruu ulos (BT 11) 1,9 c
Lauhduttimelle meno 63,6 c
Käyttöaika 2 min

Kone ei käynnistynyt ilman kuittausta, jää  sähkövastuksilla toimimaan. Joka kerta samatilanne.
Vanhalla ohjelmalla ei tullut ennen ohjelman vaihtoa katkoksia, -eikä nyt kun palautin sen takaisin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.06.14 - klo:13:29
Timo Karhun kysymykseen.
"Tarkoitatko korkean paluun katkaisurajaa? Jos näin, niin olen ymmärtänyt että ihan normaalin rajoissa tuo käytös. Minulla on aina tehnyt ihan samaa eli katkaisee hetken kuluttua kun vastukset tulevat mukaan ja legionellan lopussa paluulämpö ylittää rajan. Kompressori palautuu takaisin ruotuun ihan itsekseen.
Tietty jos puhut jostain muusta, niin yo. ei pidä paikkaansa."

Hälytyslokista löytyy seuraavat tiedot:
Korkeapainehälytys (50)
Ulkolämpötila 12.0 c
Menolämpötila 1 (BT2) 61,5 c
Paluulämpötil 1 ( BT3)  57,6 c
Käyttöveden täyttö (BT6 ) 48,9 c
Lämmönkeruu sisään (BT 10) 4,9 c
Lämmönkeruu ulos (BT 11) 1,9 c
Lauhduttimelle meno 63,6 c
Käyttöaika 2 min

Kone ei käynnistynyt ilman kuittausta, jää  sähkövastuksilla toimimaan. Joka kerta samatilanne.
Vanhalla ohjelmalla ei tullut ennen ohjelman vaihtoa katkoksia, -eikä nyt kun palautin sen takaisin.

OK, sitten ei sama mitä epäilin. Toivottavasti syyllinen löytyy.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: naffe - 10.01.15 - klo:14:59
Avataanpa tätä keskustelua vielä scrollien osalta.. olen lykännyt omat päivityshaaveet täältä luettujen kokemusten perusteella, mutta edelleen Nibe tarjoaa Uplinkissä tuota 5539R8 firmistä mun F1145-12 koneelle.. luulisi että tuo olisi poistettu josko valmistajalle asti olisi raportoitu softaan liittyviä tiedostettuja/tunnustettuja ongelmia.. Edellisistä postauksista tähän ketjuun alkaa olla aikaa.. joten mietityttää onko tilanne edelleen se että kenelläkään scrolli-niben omistajalla ei tämä softa ole ajossa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: keybsu - 10.01.15 - klo:20:53
Moi, täällä vasta kuukausi sitten käyttöönotettu F1245-8R ko. firmiksellä ja hyvin pelittää.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: titaani - 12.01.15 - klo:20:37
Tässä ketjussa mainitsin ongelmista juurikin 12-1145 päivityksen kanssa viime vuonna, mutta sen jälkeen homma on toiminut ilman mitään hälyjä/ongelmia eli päivitys jäi päälle. Eli toistaiseksi voin suositella päivitystä n puolen vuoden kokemuksella ja eipä ole tarvinnut enää pannuhuoneessa rampata.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: naffe - 14.01.15 - klo:08:30
Ok, kiitokset tiedosta.. tuosta rohkaistuneena voisin itsekin päivityksen koneeseen laittaa.. vaikka vanha viisaus onkin, 'if it works, don't touch it'..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 22.01.15 - klo:08:53
Uusi firmis 6629R3 saatavilla

Lainaus
Version: 6629R3
Release date: 2015-01-13
Changes
• Upon firmware upgrade country must be chosen and is indicated by info alarm (900) until selected.
• Time zone is set automatically when you change country in ”country selection”.
• Other minor bug fixes and improvements.

Ei näyttäisi olevan mitään merkittävää muutosta, mitä sitten pienet bugit sisältävätkään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 22.01.15 - klo:10:25
Ja muistutuksena linkki, josta ohjelmistot saa ladattua: https://www.nibeuplink.com/Software/Search/
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.01.15 - klo:18:13
Uusi firmis 6629R3 saatavilla
Nibettajän toiveuni! Riittää taas spekuloitavaa kevääksi.. tattis vihjeestä!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 22.01.15 - klo:22:14
Uusi firmis sisällä, nämä nyt tuli ainakin vastaan
-USB-kuvakkeen päälle tulee logitusta ilmaiseva kuva, kun logitus päällä
-Huoltovalikossa maavalinta

Mutua... Liuospumppu pumppailu lämmityksen käynnistyksessä vauhdikkaammin...? Lämä pohjassa kunnes saadaan 3K. Vanha versio muistaakseni ei pyörinyt 100% aluksi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 24.01.15 - klo:17:50
Pari havaintoa firmwaresta 6629R3:
- maavalinta vaikuttaa lämmityspiirin kiertovesipumpun automaattiasetuksiin - Suomessa oletuksena MUT=-25 oC ja dT=8 oC
- logitiedostoon on ilmestynyt uusi sarake firmwaren versio (R3) - mittaustiedon käsittelyohjelmat tulee modata uutta rakennetta vastaavaksi
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 31.01.15 - klo:17:38
Pari havaintoa firmwaresta 6629R3:
- maavalinta vaikuttaa lämmityspiirin kiertovesipumpun automaattiasetuksiin - Suomessa oletuksena MUT=-25 oC ja dT=8 oC
- logitiedostoon on ilmestynyt uusi sarake firmwaren versio (R3) - mittaustiedon käsittelyohjelmat tulee modata uutta rakennetta vastaavaksi

Brunon Laskentataulukko.xlsm -tiedosto hakemistossa Komentojono (Excel 2013) toimii sekä vanhalla että uudella logitiedostorakenteella. Samassa Excel-tiedostossa ei kuitenkaan saa olla sekaisin vanhan ja uuden ohjelmaversion logitietoja, ellei niiden rakennetta ole ensin manuaalisesti yhdenmukaistettu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 08.02.15 - klo:10:55
Lainaus
Pilvipalveluja NIBE lämpöpumppukäyttäjän hyödyksi
Ohjelmapäivitys jolla voit säästää vielä lisää energiakuluissa

NIBE F1145/F1245 maalämpöpumpuille on nyt ladattavissa ohjelmapäivitys, jonka mukana tulee Smart Price Adaption.

Pörssisähköä käyttävä pystyy helposti vähentämään lämmitystä hintapiikkien
aikana mukavuudesta tinkimättä.

http://www.nibe.fi/Ajankohtaista/Ajankohtaista/Pilvipalveluja-NIBE-lampopumppukayttajan-hyodyksi/

Jaa, oliko valikoissa tuo Smart Price? Jaa, siellä 4.1. valikossa sen saa päälle :)
No sitten eri juttu kannattaako ilman varaajia käyttää pörssisähköä...?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: leskiha - 13.02.15 - klo:12:19
" Uskon, että toimii, sillä pyöritin konetta uudella versiolla puolitoista kuukautta ja aina tappaakseen yöllä legionalaisbakteereja se putosi heti pois päältä. Lämpötila nousi korkeaksi.
Muistan jostain lukeneen, että srollin toiminta käyrä olisi erilaisempi kuin mäntäkoneen. Tätä en osaa enempää selittää, ehkä se johtuu siitä, eli sitä ei ole huomioitu ehkä ohjelmiston teossa. Arvailuani vain??"

Tämä ongelma ei koske pelkästään scroll koneita. Itselläni on F1245-10R ja tekee saman joka kerta legionellan yhteydessä eli kone menee virhetilaan (korkeapaine häly) ja ei edes lämmitä vastuksilla!!
Nyt on asentajat tulossa kylään (ensi keskiviikko). Tähän asti Nibe helpdeskistä ei ollut mitään apua.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 13.02.15 - klo:17:25
http://www.nibe.fi/Ajankohtaista/Ajankohtaista/Pilvipalveluja-NIBE-lampopumppukayttajan-hyodyksi/

Jaa, oliko valikoissa tuo Smart Price? Jaa, siellä 4.1. valikossa sen saa päälle :)
No sitten eri juttu kannattaako ilman varaajia käyttää pörssisähköä...?

Eikö pörssisähkö ole pitkässä juoksussa edullisempi, kun ei tarvitse maksaa sähköyhtiölle turvamarginaalia.
Näihän sanotaan.

Onko jollakin kokemuksia pelaako laskutus todella tuntipohjaisesti ?
Edellytykset on toki olemassa tuntikohtaisen mittauksen kautta, mutta onko tuntikulutustiedon välittämisen käytäntö jo eri yhtiöiden välillä arkipäivää ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Huvila - 21.02.15 - klo:13:02
Moi kaikille

Tässä pari kuukautta lämmitellyt maalämmöllä ja olisin kysynyt, että onko tuosta Smart Price Adaptionista kellään hyviä kokemuksia? Itsellä pörssisähkö ja ensi töikseni viikko-ohjelmoin pumpun siten, että sähköhinnan arkihuiput pudottelin pois. Kaivossa lämpö riittänyt ja muutaman asteen säädöt eivät vaikuta asumismukavuuteen eli mielestäni tuo viikko-ohjelmointikin on toimiva sydeemi kun sähköhinta vaihtelee verollisena 3-24 c/kwh. Mielestäni myös viikko-ohjelmointi vähentää käinnistyksiä. Itsellä 50 vuorokauteen 300 käynnistystä ja 600 tuntia josta 110 tuntia käyttövettä. Onko tässä säätelyssä mielestänne järkeä vai jääkö minulta jotain oleellista huomioimatta?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Huvila - 22.02.15 - klo:00:05
Hieno saitti, mutta pettymys kun ei mitään kommentteja aktiiviseen saittiin. Jos ostelee pihaan Mersun. Niin kannattaako odotella seuraavaa jääkautta jotta voi osoittaa myllynsä riittävyyden? Tämän käsityksen saa foruminpuheista? Muutamia prosentteja säädellään ja unohdellaan kokonisuus. Oikea-aikainen toiminta lienee tärkeintä. Jos säästää itse asiasta eli sähkönhinnasta vaikka 40% niin ei reaktiota.. Osatehomitoitus kun homma toimii niin hieno kuunnella kun mersu laulaa betonibunkkerissa vähän väliä.

Isommalla myllyllä pörssisäästöt helposti isompia. Autoasetuksilla ainkin Nibettäjät voi pyyhkäistä menneen vuosikymmenen säätökeskustelun tältä palstalta.

Itsellä alimitoitettu järjestelmä ja 4h iski tänä talvena vastukset avuksi kun molemmat teinit päättivät suihkutella 30 min/teini -15 pakkasella. Vastus 1-2 kW. Muuten ok.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: keybsu - 22.02.15 - klo:01:19
Moi,
tuo pörssisähköominaisuushan tuli valikoimaan vasta viime kuussa joten ei ole varmaan juuri kokemuksia ehtinyt kertymään - itselläkin kiinteä 2v. sähkösopimus joka päättyy syksyllä. Sitten olisi aikomus kokeilla pörssisähköjä. Tuntikulutukset näkyy useimmilla sähköyhtiöillä nettipalveluissa parin päivän viiveellä, sieltä saanee paremmin osviittaa miten pumppu käyttää kilowatteja eri tunneilla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Huvila - 22.02.15 - klo:01:38
Kait se on ollut tarjolla vuosia. Siis pörssisähkö, mutta tuo Niben ohjelma siis tosi tuore eikä kokemuksia välttämättä vielä löydy.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 22.02.15 - klo:08:08
Hieno saitti, mutta pettymys kun ei mitään kommentteja aktiiviseen saittiin.
Muutamia prosentteja säädellään ja unohdellaan kokonisuus.
.... sähkönhinnasta vaikka 40% niin ei reaktiota..

ASIAA !
Kiinnostaa myös pörssisähkökokemukset.
Mikä on Huvilan toteutunut energiahinta ollut pörssistä ostettuna ?
Säätely on järkevää, jos sillä saa tuloksia aikaan  ;)

Mulla huonoja kokemuksia pörssisähkökokeilusta. Saattoi olla toimittajasta tai asian tuoreudesta johtuvaa tai siitä että oli vanhan tyyppinen mittari silloin. Tein pörssisopimuksen, mutta kun tuli lasku se ei minusta ollut sitä kuin piti (vertailin nordpoolin hintaan). Jonkun aikaa väännettiin kättä ja toimittaja teki riittävän hyvän kiinteähintaisen tarjouksen. Kilpailutan silloin tällöin, nyt mennään kiinteällä 4,3c sopparilla.

Lievästi epäilen 40% säästölukuja, yksittäisten tuntien osalta pätee, mutta kokonaiskulutuksena tuskin.
Niben SPA esitteengraafin luvuilla kun laskee, niin noin 8 korkeahintaista (4,5c) tuntia  ja 4 keskikorkeahintaista (3,5c) voi siirtää 3c hintaisiksi IIISOLLA puskurilla.
Teoreettisen, ihan tasaisen energiankulutuksen mukaan kustannusvaikutus noin 87 -> 72.
Jos muu sähkön kulutus (pakastimet, hellat, viihde...) olisi 50%, niin vaikutukseksi jää 7,5 eli noin 10% ..sekin on toki merkittävä.

Meidän "puru...yms...laatikossa" ja normipuskurilla puolen vuorokauden lämmityskatko ei taida olla mukavuusrajojen sisällä.
Epäilen edes 4 h katkoa, voisi toki kokeilla.

Eli... SPA kokemuksia odotellessa. Siitä voisi avata oman ketjun.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Huvila - 22.02.15 - klo:12:46
Sen verran tuore  hankinta tuo pumppu, että Fortum ei ole vielä ehtinyt sen ajalta laskuttaa. Mitä tuolta Fortum valppaasta noita tuntikulutuksia ja hintoja seuraillut niin verollinen sähkönhinta jäänyt keskimäärin noin 4 senttiin.

Edullinen tuo sinun kiinteähinta.

Tammi- ja helmikuun aikana arkihuiput ovat järjestelmällisesti klo 7-11 ja 16-20. Tällöin sähkön kokonaishinta noin 11 senttiä ja muuna aikana alle 7senttiä.

Itse latailen lattiaan aina muutaman lisäasteen ennen kalliita tunteja ja sitten pieni pudotus kalliiden tuntien ajaksi. Tällä tavoin yläkerran lämpötila laskee 23 asteesta 22:n ja käyttövettäkään ei meillä ole kukaan käyttämässä arkisin päivällä.

SPA tullee tekemään tämän varmaankin vielä fiksummin eli sen käyttökokemuksista olisi mukava kuulla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 22.02.15 - klo:13:02
Sen verran tuore  hankinta tuo pumppu, että Fortum ei ole vielä ehtinyt sen ajalta laskuttaa. Mitä tuolta Fortum valppaasta noita tuntikulutuksia ja hintoja seuraillut niin verollinen sähkönhinta jäänyt keskimäärin noin 4 senttiin.

Katselin taas Fortumin pörssivaihtoehtoa...
tällä hetkellä "luvataan" noin 3,5c
https://www.fortum.com/countries/fi/kampanjat/sahko/tarjous/tarkka-tarjous/Pages/tarkan-tuntihinnat.aspx?ad=tuntitarkka

mutta kuukausitasolla spot-hinta on koko ajan yli 4c ja siihen vielä marginaali till
https://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/sahkosopimus/fortum-tarkka/tarkan-hintakehitys/pages/default.aspx

Houkutus hyvä, mutta toteutuma kehno.
Samansuuntainen hinnoittelu on HELEN:illä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 22.02.15 - klo:14:24
Jotenkin tuntuu, että uusimman päivityksen jälkeen ottoteho on kasvanut keskimäärin 100 W... Ennen keskimäärinen ottoteho oli noin 1,78 kW nyt kun pannuhuoneessa sattuu vilkaisemaan näyttöön niin lukema on lähes poikkeuksetta 1,88 kW. Jokatapauksessa alle 1,8 kW en ole näytössä enää nähnyt. Liouksen lämpötilat olleet vakiot.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: keybsu - 22.02.15 - klo:14:45
Kiertovesipumppujen nopeus näyttäisi kasvaneen edelliseen softaan verrattuna, se selittäisi tuon kokoluokan teholisäyksen.
Se kuitenkin tn. kompensoituu parempana hyötysuhteena eli suurempana antotehona.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: keybsu - 22.02.15 - klo:14:50
Kokonaiskulutus kilowattitunteina vuorokaudessa näyttäisi kirjanpidon mukaan laskeneen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 02.03.15 - klo:09:37
Jatketaan keskustelua firmware-päivityksestä. Sähkön hinnasta voi avata tarvittaessa uuden aiheen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 06.03.15 - klo:07:57
Millaisia kokemuksia uudesta 6629R3 firmiksestä on tullut? Itse en ole vielä kerennyt päivittää.
Mitä kaikkea päivittyy/ tulee uutta? Tuo "change log" ei hirveasti kerro...

Luin että kiertovesipumpun nopeus olisi muuttunut jos automaatilla. Smart pricing olisi tullut uutta. Mitä muuta?
Onko logeja tutkimalla millaisia havaihtoja tullut vastaan?
 :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 06.03.15 - klo:09:57
Isoin muutos on tosiaan se automaattinen pumppujen nopeus. Siitä foorumilla ei pääsääntöisesti ole ollut kuin positiivisia kokemuksia. Kannattaa selata tätä ketjua siihen hetkeen, koska se julkaistiin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 06.03.15 - klo:11:20
Ok.
Mites se vaikuttaa noihin lämpötilaeroihin? Onko siis molempien, keruu- ja lämmönjakopumppujen nopeutta nopeutettu autom asetuksella?
Eikös tuosta seuraa, että lämpötila erot pienenee. Ja siitä seuraa, että hyötysuhde tippuu. Jotain muutakin on varmaan tarvinnut "ruuvata" firmwaressa...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.03.15 - klo:11:39
En tiedä että ohjelma pumppujen nopeutta merkittävästi nostaisi, mikäli ne ovat olleet lähellä 3/6.
Niin, ja nämä automaattisesti säätyvät piirteet tulivat jo edellisessä 5* versiossa.
Tässä 6*:ssä taisi tulla hienosäätöjä siihen.

Automaatit on mahdollistanut asentajille helpommat hommat, kun kone laittaa itsensä "ruotuun"'.
Ja Niilo Nibettäjän ei tarvitse murehtia onko asetukset paikallaan.

Mittausten automaattikalibrointi toi oman parantavan piirteensä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 07.03.15 - klo:10:28
Millaisia kokemuksia uudesta 6629R3 firmiksestä on tullut? Itse en ole vielä kerennyt päivittää.
Mitä kaikkea päivittyy/ tulee uutta? Tuo "change log" ei hirveasti kerro...

Luin että kiertovesipumpun nopeus olisi muuttunut jos automaatilla. Smart pricing olisi tullut uutta. Mitä muuta?
Onko logeja tutkimalla millaisia havaihtoja tullut vastaan?
 :)
Kannattaa ottaa vanhat pumpun nopeudet ylös ennen päivitystä. Esim liuos pumppua voi ajaa automaatti säädöllä. Toista pumppua automaatilla tai mahdollisesti jollain omalla säädöllä. Täällä on tuo lauhduttimen delta 8 astetta. Taitaa olla automaatilla siinä lähistöllä myös. Itse en tosin tiedä noista päivityksistä kun eri pumppu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 08.03.15 - klo:18:54
Firmis päivitetty. Kysymyksiä heräs...
Kuinka olette asettaneet lämmönjakokiertovesipumpun nopeuden odotustilassa 5.1.11? Tehdasasetus on 70% ja kuulostaa turhan isolta.
Kuinkahan tuo tarvitsisi säätää. Samaan kuin pumpun käydessä ja tehdessä lämpöä lattiaan...
Tuo parametri oli jo aikaisemmassa firmiksessä mutta lähtenyt silloin sitä säätää...
Uuden firmiksen myötä sisäinen sähkölisäys 5.1.12 valikkoon on tullut parametri "jännitesuhde". Mitähän suhdetta ja mihin tällä tarkoitetaan? Vaiheiden välistä suhdetta???
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 08.03.15 - klo:21:15
70% voi olla aika sopiva. Jos kiertoa hidastaa niin paluulämpö voi vähän laskea. Se taas vaikuttaa asteminuuttilaskentaan. Tai sitten lukemaksi voi laitaa sen saman joka yleensä on lämmityksen aikana.
Jos joku tietää paremmin niin saa korjata.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.03.15 - klo:21:56
Kuinka olette asettaneet lämmönjakokiertovesipumpun nopeuden odotustilassa 5.1.11? Tehdasasetus on 70% ja kuulostaa turhan isolta.

Uuden firmiksen myötä sisäinen sähkölisäys 5.1.12 valikkoon on tullut parametri "jännitesuhde". Mitähän suhdetta ja mihin tällä tarkoitetaan? Vaiheiden välistä suhdetta???

Muistaakseni mulla on 20% (puskurivaraaja + ulkoinen pumppu). Asteminuuttilaskennalle riittänee pieni virtaus koneen kautta.
Jos ei ole puskurivarajaa, niin yht´äkkiä sanoisin että sama nopeus kuin käydessä.

"Jännitesuhde" onkin mielenkiintoisen kuuloinen parametri. Tai sitten se on "käännöskukkanen".
Mihin arvoihin sen voi asettaa ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 08.03.15 - klo:22:12
Uuden firmiksen myötä sisäinen sähkölisäys 5.1.12 valikkoon on tullut parametri "jännitesuhde". Mitähän suhdetta ja mihin tällä tarkoitetaan? Vaiheiden välistä suhdetta???

F1155 manuaalista: Säätöalue: 300 - 3000, Oletus: 300, mutta ei avata mitä tuolla tehdään..

[edit] nimen perusteella olisin arvannut liittyvän koneiden master/slave tietoliikenteen signaalin vahvistukseen mutta kun on tuossa sähkölisäysmenussa niin ei osu. Mystinen on. Voisikohan olla hälytys verkon jännitemuutoksille? Tai lisäyksestä johtuvan jännitteen putoamisen hälytyksen suhdeluku?
[edit2] lähde oli siis: www.nibe.fi/nibedocuments/14770/231561-4.pdf (http://www.nibe.fi/nibedocuments/14770/231561-4.pdf)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.03.15 - klo:22:52
Ruotsinkielisessä manuaalissa oli seuraavaa.... ... ei helpota tällä kielitaidolla  ;)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.03.15 - klo:23:04
Kun asia on invertterikoneen manuaalissa, niin olisiko tuo "kierrosluku" jolla kompressori käynnistyy?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: UKK - 08.05.15 - klo:20:01
Tästä softaversion muutoksesta olisin kysynyt kokemuksia. Lähinnä kiinnostaa patteritalot ja niiden käyttäjien kokemukset pumpun toiminnasta. Näkyykö version muutos kompuran käynti/huili jaksoissa, lämmönkeruun optimoinnissa yms. Yksi varteen otettava vaihtoehto olisi F1245-8kw malli tai sitten F1255 4-16kw.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.05.15 - klo:09:05
Kaikilla softaversioilla ja laitteilla saat kysymäsi parametrit riittävän oikeiksi.
Asennuksen ja käytön helppoutta uudet softaversiot ovat lähinnä tuoneet.
Ehkä automaatit tuo säädöillään pieniä säästöjäkin energiankulutukseen.

Siis, jos kone on säädetty manuaalikeinoin oikein, niin automaatti ei radikaalisti muuta tilannetta.
Mittausten kalibrointi, joka tuli 5* - versiossa oli hyvä parannus.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 20.05.15 - klo:18:56
Timo Karhun javaohjelma toimii hienosti firmwaren 5539 kanssa. Uudemmassa firmwaressa 6629R3 logitiedostoon on ilmestynyt neljänneksi sarakkeeksi uusi sarake firmwaren versio (R3) - muuten kanavajärjestys on 5539:n mukainen.

Olisiko mahdollista saada käyttöön javaohjelmasta sellainen versio, joka lukee uutta tiedostorakennetta?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.05.15 - klo:19:05
Timo Karhun javaohjelma toimii hienosti firmwaren 5539 kanssa. Uudemmassa firmwaressa 6629R3 logitiedostoon on ilmestynyt neljänneksi sarakkeeksi uusi sarake firmwaren versio (R3) - muuten kanavajärjestys on 5539:n mukainen.

Olisiko mahdollista saada käyttöön javaohjelmasta sellainen versio, joka lukee uutta tiedostorakennetta?
Kyllä tuo lukee ja on jo jonkin aikaa lukenutkin 6629R3:a. Hae logintutkijasta viimeisin versio ja jos edelleen sekoilee, se saattaa johtua LOG.SET:llä muutetusta järjestyksestä?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.msg73593#msg73593 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.msg73593#msg73593)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: eikkav - 15.07.15 - klo:22:48
Minulla on Nibe 1145 12 kw kone jossa on alkuperäinen ohjelmistoversio 1768, joka toimii mielestäni kohtuullisen hyvin. Joko 12kw skroll kompuralle on toimiva päivitys, kun ainakin aikaisemmin on ollut ongelmia skroll koneiden kanssa ja kuinka monta päivitystä pitää välissä tehdä versiosta 1768, ennen kuin voi päivittää viimeisen version, vai voiko ajaa suoraan viimeisimmän version
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 16.07.15 - klo:06:43
Minulla on Nibe 1145 12 kw kone jossa on alkuperäinen ohjelmistoversio 1768, joka toimii mielestäni kohtuullisen hyvin. Joko 12kw skroll kompuralle on toimiva päivitys, kun ainakin aikaisemmin on ollut ongelmia skroll koneiden kanssa ja kuinka monta päivitystä pitää välissä tehdä versiosta 1768, ennen kuin voi päivittää viimeisen version, vai voiko ajaa suoraan viimeisimmän version

Joku 12kW pumppaaja kommentoi tässä ketjussa, että ongelmat oli "alkukankeutta", mutta olisi hyvä jos vahvistaisivat tilanteen.

Katso Niben sivulta tarvitseeko välipäivityksiä tehdä.
Sellainen muistikuva on, että 3* - versio pitäisi asentaa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 16.07.15 - klo:06:50
Helppokäyttöinen ohjelma tuo Timon tekemä  Logintutkija !

Voisiko ohjelma muistaa edellisen ajokerran hakemiston ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 17.07.15 - klo:15:07
Helppokäyttöinen ohjelma tuo Timon tekemä  Logintutkija !

Voisiko ohjelma muistaa edellisen ajokerran hakemiston ?
Kiitos kannustuksesta. Tuota hakemiston muistamista yritin mutta sunnuntaikoodarin taidot eivät riittäneet aiemmin. Kun pääsen täältä aurinkoenergian luvatusta maasta niin väkerretään vaikka sen asetustiedoston kautta. Hyvä ehdotus!

Samassa yhteydessä mainostan tuota olammin Talologgeria, on se vaan hienosti toiminut, ei yhtään "hikuppia" sitten asennuksen 3kk sitten! Alle satasella.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 03.09.15 - klo:07:06
Ovatko muut havainneet, että F1245 tekisi legionella kuumennuksia muulloinkin kuin valittuna ajankohtana?

Itsellä on asetukset siten, että tiistai aamuisin tehtäisiin legionella kuumennus. Mutta logeista kyllä voi havaita, että samalle viikolle yleensä torstaille osuu myös samaan kellon aikaan sama prosessi.

Kone on käynyt välillä virratta, joten tuskin sekoilee. Toki voisi koittaa ajastaa ajankohta uudelleen, jos se auttaisi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 13.10.15 - klo:00:19
Softan Versiohistoria
Version: 6629R3
Release date: 2015-01-13 (http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/podgl%C4%85d?path=strefa_partnera%252Foprogramowanie%252Fpompy_ciepla%252FHistoria%2Bzmian%252FVersion%2Bhistory%2BF1155%2BF1255-exp%2B17.02.2015.pdf)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: NibeJarppa - 24.11.15 - klo:18:01
Minulla uusin ohjelma koneessa ja sähkökatkon jälkeen menee huonelämpötilan asetus 18 asteeseen (jos on huoneanturi käytössä).

Tämä kyseinen ongelma tuli minullekkin huonelämpötila anturin asennuksen jälkeen, sillä erotuksella että sähkökatkon jälkeen sisälämpö menee automaattisesti 20 asteeseen. tämä siis versio numerolla 5539. Onkohan kyseinen ominaisuus poistunut uusimmassa versiossa (6629R3)?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kulju - 25.11.15 - klo:09:36
Uplink kertoi, että uusi päivitys on saatavilla:
"Uusin ohjelmistoversio laitteistoa varten on 7113R3, joka julkaistiin 25.11.2015"
Mitähän uutta siinä on?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 25.11.15 - klo:20:37
Version:        7113R3
Release date: 2015-11-06

Added
• Support for flow meter.
• Possibility to choose ”Sum alarm” on AUX-out.
• Accessory shunt controlled brine.
• Support for Smart home function.

Changes
• Smaller adjustments for viewing and managing menues.
• Improved hot water charging.
• 24h after the country selection in menu 5.12 is made; the menu is locked and it is no longer possible
to change.
• Improved finnish translation.
• It is now possible to choose speed ”auto” and speed in standby in menu 5.1.9 (brine pump speed)
• FLM:
- Accessory menu FLM 5.3. Can now also set the pump speed.
- Improved control of FLM cooling; is now controlled by AZ1-BT50 sensor compared to previous
heat/ cool sensor BT74 (When upgrade to v7113R3, if FLM cooling is controlled by
cool/heat sensor BT74 is must be changed to AZ1-BT50 in AUX-in).
• Improved system stability
• Improved management of alarm functions
• Other minor bug fixes and improvements
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 25.11.15 - klo:21:10
Uplink kertoi, että uusi päivitys on saatavilla:
"Uusin ohjelmistoversio laitteistoa varten on 7113R3, joka julkaistiin 25.11.2015"
Mitähän uutta siinä on?

Niin...siellä Uplinkissä, mistä se ohjelmisto ladataan, niin siellä lukee aina kyllä erikseen tuo sivu, missä on kerrottu, mitä softassa on korjattu. Ei tarvitse sokkoma ladata...;)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: MR_Timppa - 26.11.15 - klo:14:55
Täällä asennettu, mutta pumpun muiden vikojen suhteen ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6537.0 ) ei voi vielä sanoa onko käyttövesipuolelle tullut parannusta niin kuin softapäivyksen kuvauksessa sanotaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 01.12.15 - klo:18:12
Havaintoja versiosta 7113, muutaman päivän ajalta :
* käyttövettä tehdään harvemmin ja pidempään (aiemmin n. 14 min/kerta ja nyt n. 19min/kerta) ->
     lämpötila vaihtelee enemmän, mutta ei ole käytössä huomannut ->
     -> teoriassa vaihtoventtiili kestää vähän pidempään  ;)
* asetuksiin en ole (itse) tehnyt muutoksia
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)
* liitteenä käyrä käyttöveden lämpötilasta vanhan ja uuden softan aikoina (otosten pituudet suunnilleen samat)
* valikosta 5.1.1 on poistunut parametri "käynnistysero kompressorit", jolla käyttöveden lämmitystä lämmitysjakson lopuksi sai ohjattua... nyt kone tekee asiaa omin päin ja varmaan paremmin
* release notesin mukaan KV lämmitystä on parannettu, näin voinee sanoa

Ei toistaiseksi muita havaintoja.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 01.12.15 - klo:20:29
* release notesin mukaan KV lämmitystä on parannettu, näin voinee sanoa

Eli kone painaa käyttöveden jokakerta "tappiin" saakka(danfossi tais tehdä samalla tavalla pressosstaattia? vastaan, nibessä saman ajaa ohjelmalliset rajoitukset) ?
Onko käyttövedelle enää sitten ollenkaan asetuslämpötilaa ylipäätään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.12.15 - klo:22:29
Eli kone painaa käyttöveden jokakerta "tappiin" saakka
Onko käyttövedelle enää sitten ollenkaan asetuslämpötilaa ylipäätään.

Ei maar se noin, kyllä samat rajat edelleen voimassa eli saat säädettyä käyttöveden säästö/normaali/luksus käynnistys ja pysäytyslämmöt.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 01.12.15 - klo:23:48
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)
[/quote]
Ei maar se noin, kyllä samat rajat edelleen voimassa eli saat säädettyä käyttöveden säästö/normaali/luksus käynnistys ja pysäytyslämmöt.

Silmä kourassa käsitin asian väärin ;) Kysehän oli vain rajoista mitä hän oli pumppuunsa asettanut.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: mam - 10.12.15 - klo:12:34
* käyttöveden käynnistys = 38C ja pysäytys = 49C (eli tehdään niin kuumaksi kuin koneella saa)

Onko tuo 49C muuten se hälytysraja, jolloinka peli vihelletään poikki? Aikomuksena olisi nostaa ylärajaa mahdollisimman ylös ja toki hälyraja löytyisi haarukoimalla, mutta ajattelin vain oikaista hieman....
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.12.15 - klo:13:42
Onko tuo 49C muuten se hälytysraja, jolloinka peli vihelletään poikki? Aikomuksena olisi nostaa ylärajaa mahdollisimman ylös ja toki hälyraja löytyisi haarukoimalla, mutta ajattelin vain oikaista hieman....

Jos tarkoitat sitä rajaa jolloin kone lyö kompressorin pois päältä, niin tuo 49C ei ole se. Tuo on se raja jolloin käyttövesituotanto lopetetaan tyytyväisenä.
"Hälyrajalla" tarkoittanet näitä:
Koodia: [Valitse]
162 High condensor out Condensor out has reached max permitted temperature
163 High condensor in Condensor in has reached max permitted temperature

Eli jos KV-varaajan täytön eli alaosan tavoitelämpötila on esim tuo 49C, pitää lämmönsiirtoveden lämpötila olla korkeampi (muutenhan lämpöä ei siirry). Eli riippuen varaajasi kierukan kyvystä luovuttaa lämpöä ja lämpöpumppusi tehosta, saattaa tuo lämmönsiirtoveden lämpötila olla huomattavankin korkea.
Siksi nuo lauhduttimen ulostulo ja sisäänmeno rajat saattavat paukkua. F1145 asentajan käsikirjan tauluon mukaan suurin menolämpötila olisi n. 65C (häly 162) ja korkein paluu (häly 163) n. 58C (taulukosta katsottuna).

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: mam - 10.12.15 - klo:14:19
Juuri näitä tarkoitin, kiitos.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.12.15 - klo:15:01
Muistaisin että nykyisellä ohjelmalla rajat on 57C ja 63C.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.12.15 - klo:19:38
Muistaisin että nykyisellä ohjelmalla rajat on 57C ja 63C.
Muistelin itse ihan samaa, tai itseasiassa 58C ja 63C, mutta vaikka kuinka yritin lukea manuaalia niin se vaan väitti että 65C lähtisi maksimissaan ulos ja tuon taulukon mukaan 58C tai 57C olisi maksimi sisään. No, lienee merkityksetön ero oli kummin päin tahansa.
Ehkä unohtaneet päivittää manuaalia jos firmiksessä muutettu jälestäpäin tai sitten Google ei anna viimeisintä versiota.

[edit] kurkkasin oman viimeisimmän legionellan ja suurin meno oli logissa 64,8C ennen sähköä eli saankin näköjään 162 hälyt. Minuutin resoluutio logissa ilmeisesti hukkasi 65C rajapyykin. Tulo oli maksimissaan 56,6C eli lähellä se on kyllä maalämmittään arviota tulon 57C maksimistakin..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 12.12.15 - klo:08:51
Muistelin itse ihan samaa, tai itseasiassa 58C ja 63C, mutta vaikka kuinka yritin lukea manuaalia niin se vaan väitti että 65C lähtisi maksimissaan ulos ja tuon taulukon mukaan 58C tai 57C olisi maksimi sisään.
No, lienee merkityksetön ero oli kummin päin tahansa.

Ehkä unohtaneet päivittää manuaalia jos firmiksessä muutettu jälestäpäin tai sitten Google ei anna viimeisintä versiota.



Otinpa joulukuun lokit koneesta ja laitoin exceliin.
Kuvaajassa on käyttövesitilan(15) lämpötilat (1 min resoluutiolla) ja näyttäisi 63C olevan menomax ja 58C tulomax. Ainakin yli 57C, melkein joka kerta.
Ja aivan kuten sanoit, lähes hiusten halkomista  ;)

Tuo on muuten terveellinen havainto, ettei Google juurikaan piittaa dokumenttien versioista.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.12.15 - klo:18:16
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella. Automaatilla kone vaihtoi vastuksille 64,8C menolla (tulkitsen tämän 65C:ksi) ja samaan aikaan tulo oli tasan 58C. Olisikohan tuo 7113 optimoitu KV kenties tämä että kumpikin raja toteutuu mahdollisimman lähellä toisiaan eli 7C olisi jollain perusteella paras? Tuleeko muilla KV:n teossa latauspumpun auto asetuksella tuo 7C delta kun kone vaihtaa vastuksille?

[edit] No eipä taida olla mikään 7C, toisella luksus-ajolla katkaisi sähkölle tulo 58C ja meno oli tällöin 63,5C.
[edit2] meni puurot ja BT:t sekaisin. Tuijotin kellarissa silmäpelillä ja tietty se oli BT2 tuo yo. 63,5C arvo kun olisi pitänyt katsoa BT12:a joka talologgerissa näyttikin 64,4C. Aika iso ero kun noita ei erota kuin se vastuspatteri ja putken pätkä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 13.12.15 - klo:22:45
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella. Automaatilla kone vaihtoi vastuksille 64,8C menolla (tulkitsen tämän 65C:ksi) ja samaan aikaan tulo oli tasan 58C. Olisikohan tuo 7113 optimoitu KV kenties tämä että kumpikin raja toteutuu mahdollisimman lähellä toisiaan eli 7C olisi jollain perusteella paras? Tuleeko muilla KV:n teossa latauspumpun auto asetuksella tuo 7C delta kun kone vaihtaa vastuksille?

[edit] No eipä taida olla mikään 7C, toisella luksus-ajolla katkaisi sähkölle tulo 58C ja meno oli tällöin 63,5C.

Täälläkin ajetaan käyttövettä automaatilla ja legionellassa vuoro siirtyy vastuksille 63C / 58C :ssä.
Minusta jo 5* - versio pyrki maximoimaan lämpötilat lähelle kumpaakin katkaisurajaa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 13.12.15 - klo:22:48
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille. Olin aiemmin manuaalilla hakenut neuvottua 8-10C lämpötilaeroa 20% kiertovesipumpun nopeudella.

Sinänsä jännähomma että viessmanni paahtaa käyttöveden aina pumpun asetuksella 100%....
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 14.12.15 - klo:07:33
Sinänsä jännähomma että viessmanni paahtaa käyttöveden aina pumpun asetuksella 100%....

Mulla on muistiinpano, että Niben meno-paluu ero on n. 3C kun ajaa 70% nopeudella.

Voisiko Nibeläinen ajatus lähteä sellaisesta, että kun kierukkaan jää maximilämpöistä vettä, niin se vielä hiukan lämmittää kun aikaa kuluu?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.12.15 - klo:12:29
Tähän vielä liittyen laitoin KVn takaisin automaatille.
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 20.12.15 - klo:17:04
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?

Aihetta pohdittu myös ketjussa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.12.15 - klo:19:20
Aihetta pohdittu myös ketjussa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367
Ok kiitti joo, kyllä tuo automaagi näyttää hyvältä sitten tuohon lämpimään veteen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 04.01.16 - klo:12:00
Päivitin eilen uuden ohjelman koneeseeni, joka on  12 KW scroll. Tätä ennen olin kokeillut ohjelmaversiota 3000R3, mikä ei toiminut. Nyt on versio 7113R3.  Aamulla kävin kokemassa rysää ja hälytyslokissa oli anturivikoja roppakaupalla, kone oli kuitenkin toiminut. Ehkä kaikki kuittautui heti asennusvaiheessa pois, koska kone oli käynnistynyt kuitenkin heti vioista huolimatta.

Vertasin mittausarvoja vuoden 2012 lukemiin eroja on tullut, eli kaivo on kylmennyt?
                              2012                        2016
Ilman lämpötila    -15astetta                    -15 astetta
Lämmönkeruu tulo     3,4                             2,3
Lämmönkeruu paluu  -0,5                            1,7
Lämmityksen lopussa
Lämmönkeruun tulo   1,5                            0,6
Lämmönkeruunpaluu  -1,9                         -2,5

Vuoden keskilämpötila 3,5                           5,9  Lämpötilat on laskettu kuukausien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  keskilämpötilojen kokonaissumma /12
Vuotuinen sähkönkulutus 5725KWh          4252KWh

Kaivon syvyys on 210 m. Talossa yli 200neliötä , joka lämmitetään ilmalämmityksellä.

Jännityksellä odottelen, kun bakteerien tuhoamisvaihe tulee, että pysyykö kone päällä vai pysähtyykö, kuten edellisen ohjelmiston kokeilun aikana.
Ilmeisesti aikaisemmat säädöt olivat suht koht kohdallaan, sillä eroja ei juurikaan ollut lämmöntuotossa eikä käyttövedenkään teossa. Lämmönkeruun pumpun nopeuskin oli 100 ja niin se on nytkin.
Kokeilin Brunon taulukkoa, en sanut sitä toimimaan, - taidot eivät riittäneet. Oheen liitän taulukon uuden ohjelman testiajosta, jos onnistuu.
Mitään säätöjä en ole vielä tehnyt, koska en ole lukenutta uusinta ohjekirjaa.



Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.01.16 - klo:08:21

Kokeilin Brunon taulukkoa, en sanut sitä toimimaan, - taidot eivät riittäneet.....


Suosittelen Timo Karhun tekemään LOKINTUTKIJAA
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.0

Helppo käyttää ja asentaa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: NibeJarppa - 06.01.16 - klo:13:40
Tikusta asiaa -osaston pohdintoja: otin n. 10vrk näkymän automaatille sekä käsipelille käyttöveden teossa.

Käsipeli:
kiertovesipumppu: 20%
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 9.5C
laskennallinen COP: 2.9

Automaatti:
kiertovesipumppu: vaihteleva
keskim. lämpötilaero l-jaossa: 6.9C
laskennallinen COP: 3.1

Kun manuaali neuvoo käyttöveden teossa pyrittävän 8C-10C eroon, pitäisikö tämä tulkita huonoksi neuvoksi jos kerran 7C ero näyttää olevan automaatin ja COPin kannalta parempi?

Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: fraatti - 06.01.16 - klo:13:52
Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?

Tuskimpa. Ainakin oma mylly pyörittää ainakäyttöveden toisiopumpun nopeuden ollessa 100%(vaikka eri merkkinen onkin, lämmitystapa silti sama). Tuskin ne inssit siellä tehtaalla noita automaatteja on niin suunnitellut että siitä haittaa olisi.

Epäilen että suuremmalla lämpötilaerolla saavutetaan se hyöty että kun vesi on kuumempaa kierukan alkuosassa niin luovutettava teho käyttöveteen joka tulee ensimmäiseksi käyttöön on suurempi. Tällöin  ns valmista vettä voidaan saada hiukan nopeampaa. Tämä tapahtuu sitten COPin kustannuksella. Tämä on omaa mutua.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.01.16 - klo:15:29
Täällä niben lämpötilaero käyttövettä tehdessä automaatilla on keskimäärin 4.4C. Rupeaa poikkeamaan melko paljon tosta suositellusta 8-10c. Pitäskö asialle tehdä jotain?

Täällä samassa suuruusluokassa. Asia ok.
Aihetta käsitelty taannoin jossain ketjussa, en nyt löytänyt.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 09.01.16 - klo:13:55
Nyt on 12 Kw scrolli on pysynyt päällä pidempään (4-9.1.2016), mukaan mahtuu myös vastuksilla käyntikin. Aikaisemmalla versiolla putosi aina pois päältä, kun tappo pöpöjä.
Datatiedoissa näytti olevan hälytykset 162 ja 163 (ei koneen koneen näytössä). Tätä ennen kone oli tehnyt käyttövettä. Kääntynyt sen jälkeen vastuksille (2 min aikana). Lämmityksen lopussa olivat 5 hälytystä 163:lla. 162 hälytyksen tullessa lauhduttimelle meno oli 64.1 ja loppuhälytyksien aikan lauhduttimelta tulo (163) 58,3- 61,7 asteeseen.

27 asteen pakkasella  maakierron tulo putosi  0,2  ja paluu -2,5. Tuolloin lämpötila ero nousi useasti yli 10:nen lämmitysvettä tehdessä, keskiarvon ollessa lähellä 10. Keruupiirin pumpun nopeus on 100%. Näyttää siltä, että ohjearvojen sisällä menee lauhemmalla ilmalla.
Verattuna vuoden 2012 vastaaviin pakkasiin ja koneen toimintaan vanhalla ohjelmalla niin silloin  teki lämmitys- ja käyttövettä tasaisemmin.  Lukemat olivat raja-arvojen keskivälillä.
Se nähdään tarkemmin ajankuluessa miten toimii jatkossa. Jos mitään erikoista ei satu niin katson vuoden lopussa miten vuosi meni edellisiin vuosiin verrattuna. Ongelmana on etten ottanut tikulle vanhaa ohjelmaa talteen.

Mittaustuloksia ajalta 5- 9.1.2016
Ulkolämpötilan keskiarvo 21,7
                                                        min     max      ka
Lämmitysveden pyyntö                      45,7    50,8     48,3
Käyttöveden lämpötila                       43,4     60,2    48,2
Lämmitysvesi                                    4,8      10,4    8,9
Käyttövesi                                        5,8        7,9     6,3

Lämmönkeruupiiri                               4,0      2,5     -3,3
Keruun tulo                                        0,1       2,7
Keruu meno                                       -2,9      -0,8

Lämmitys              56,2%
Käyttövesi             1,2%
lepoaika                42,1%
KV sähköllä            0,5%     1,6 KW

Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 09.01.16 - klo:16:33

Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin

Onkohan lepoajassa pilkkuvirhe ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 10.01.16 - klo:11:31
Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin

On siinä pilkkuvirhe , 44,48 pitää olla minuutteina eikä tunteina.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: ouzone - 14.01.16 - klo:18:04
onko ollut hyötyä päivittää tuo 5539r uuteen 7113r3?? pumppuna f1245. voipi olla tyhmä kysymys mutta kysyin jo:D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: eikkav - 14.01.16 - klo:20:10
Mikähän versio Nibe pivot ohjelmasta pitääa olla jotta se lukee 1145 dataa versiolla 7113r3 ja toimiiko ohjelma openoffice tai libreoffice ohjelmilla? Vanhaa versiota Openoffice osasi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 15.01.16 - klo:07:02
onko ollut hyötyä päivittää tuo 5539r uuteen 7113r3?? pumppuna f1245. voipi olla tyhmä kysymys mutta kysyin jo:D

Varsinaisia muutoksia ei ole kai lainkaan, .... siis hienosäätöä.
Ei ole ollut haittaakaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 15.01.16 - klo:07:05
Mikähän versio Nibe pivot ohjelmasta pitääa olla jotta se lukee 1145 dataa versiolla 7113r3 ja toimiiko ohjelma openoffice tai libreoffice ohjelmilla? Vanhaa versiota Openoffice osasi.

Suosittelen Timo Karhun lokintutkijaa
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.0
... oiva peli
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 17.01.16 - klo:23:16
Tulipa käytyä teknisessä tilassa vilkaisemassa mitä pumpulle kuuluu. No, päällä oli hälytys alhaisesta lähtevän keruun lämpötilasta (-5c). Kompressori oli pois päältä hälyn takia ja taloa lämmiteltiin 5kW vastusteholla. Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä. Vilkaisin myös asetukset. Automaattinen palautus keruun hälytykselle oli päällä. Samoin oli hälytysvalinnoista valittuna että käyttöveden lämmitys poistetaan hälytyksen sattuessa. Lisälämmön infon aikakertoimesta päättelin että vastuksilla on varmaan lämmitelty tyystin jo varmaan tuosta ekasta hälystälähtien.

Noh, sammutin pumpun ja käynnistin sen uudelleen. Kaikki toimi täysin normaalisti, käyntijakson alkupuolella tulo plussalla ja käyntijakson lopulla menevä -3.5c ja tulo -0.5c, täysin normaalit lukemat. Tollasta ne on aina kovilla pakkasilla olleet eivätkä tuosta ole laskeneet. Huonionarvoista noissa hälytyksissä oli, ensimmäisessä kun meno oli mennyt hälyrajaan (-5c) niin tulo oli -0.5c. Toisessa hälyssä tulo oli tuolla hetkellä +0.5c ja häly oli tullut vain 3min lämmmityssykslin alkamisesta. Selvästihän noi kielisi siitä että jostain kumman keruu neste ei olisi kiertänyt kunnolla.

Mutasihti on puhdas ja nytkin neste kiertää kunnolla, kolmen asteen dt syntyy 78% keruupumpun teholla. Ilmaa en usko järjestelmässä olevan, ei kupli paisarissa tai lorise mikään. Paisarin pinta pysynyt vakiona. Sellaisen huomion myös teon että jostain syystä keruupiirin pumpun nopeus ei ollut automaatilla, vaikka sen 100% varmasti olen sille laittanut, vaan se oli 70% tehoasetuksella.

Sitä en tiedä mistä nämä ongelmat voisivat olla johtuneet, mutta softavikakin tuntuu mahdolliselta koska:

A) RMU 40 laitteen näytöllä ei ole näkynyt mitään hälytystä vaikka olisi pitänyt
B) Automaattinen hälystä toipuminen ei selvästikkään ole toiminut kuten pitäisi.
C) Hälytyksen sattuessa olisi käyttöveden lämmittäminen pitänyt poistaa. Sitä on kuitenkin lämmitetty.
D) Pumppu on hukannut keruupumpun automaattisen nopeusasetuksen

Jotain bugiahan tossa softassa on noista em asioista johtuen, sekään nyt ei ihan utopistinen ajatus ole että pumppu olisi jotain sekoillut nimenomaan keruupumpun nopeuden käytössä. Pitänee ehkä laittaa Nibelle mailia asiasta. Käytössä uusin firmware.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tomppeli - 18.01.16 - klo:09:14
Joskus vika voi olla lämpötilaa lukevassa anturissa.
Anturi on yleensä koteloitu jollain massalla tiivistäen.
Massa ympäröi anturiin menevää liitosjohtoakin.
Liitosjohdon ympärille voi muodostua pieni rako, josta pääsee kosteutta anturiin.
Anturin vastuselementti ei siedä kosteutta ja se saattaa alkaa antamaan virheellistä arvoa.
Anturi on alttiina kosteudelle ja suurille lämpötilavaihteluille; sen ympäristöolosuhteet ovat hankalat.

Tässäkin voi olla yksi syy hälyihin.
Monet muutkin syyt ovat toki mahdollisia.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:09:52
Moi. Joo, toki myös anturivika voi aiheuttaa hälyn, mutta silti nuo kohdat A,B,C ja D eivät ole toimineet niinkuin pitäisi.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.16 - klo:10:38
Moi. Joo, toki myös anturivika voi aiheuttaa hälyn, mutta silti nuo kohdat A,B,C ja D eivät ole toimineet niinkuin pitäisi.

Jos sinulla on lokia tapahtuma-ajalta "todisteeksi", niin laita ihmeessä kysymys Nibelle tai/ja asentaneelle firmalle.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:11:11
Jos sinulla on lokia tapahtuma-ajalta "todisteeksi", niin laita ihmeessä kysymys Nibelle tai/ja asentaneelle firmalle.

Ei ole valitettavasti logia, eikä sillä voisi kaikkea "todistaakkaan" vaikka olisikin. B ja C siitä kyllä näkyisi. A ja D tuskin. Noh, nyt on logitus käynnissä josko sattuisi tapahtumaan uudelleen.

Mitenköhän tuosta keruun hälystä ylipäätään yritetään toipua? Varmaan "jollain" intervallilla pitäisi koneen startata kompura ja seurata keruun lämpötiloja. Nyt se ei ainakaan hälylogin mukaan ole toiminut, koska uutta hälyä ei 12.päivän jälkeen ollut tullut ja häly oli aktiivinen ja kompuran käyttö kiellettynä sen takia.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:11:35
Tulipa mieleen tarkastaa huoltovalikon muutoslogi mistä näkyisi tuo keruupumpun nopeudensäädön asetuksen historia. Ja kyllä, login mukaan se on ollut valittuna (idt:44912 val:1) automaatilla joulukuulta saakka. Tuota seuraava muutos sille näkyy vasta eiliseltä jolloin laitoin sen uudestaan päälle (idt:44912 val:1). Eli pumppu on tuon ihan itse hukannut. Jos sen laittaa manuaalille, sen arvo muutoslogissa on idt:44912 val:0.

Melkonen pettymys muuten tuon RMU 40:n toiminta. Siihen ei voi näköjään todellakaan luottaa että se infoaisi käyttäjää hälytyksestä. Nyt lämmiteltiin torppaa viikko vastuksilla aivan turhaan. Nibellä olisi vähän fiksattavaa näiden softissa...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.16 - klo:12:20
Ei ole valitettavasti logia, eikä sillä voisi kaikkea "todistaakkaan" vaikka olisikin......

Mitenköhän tuosta keruun hälystä ylipäätään yritetään toipua? Varmaan "jollain" intervallilla pitäisi koneen startata kompura ja seurata keruun lämpötiloja. Nyt se ei ainakaan hälylogin mukaan ole toiminut, koska uutta hälyä ei 12.päivän jälkeen ollut tullut ja häly oli aktiivinen ja kompuran käyttö kiellettynä sen takia.

Eipä 2 neljästä huonokaan ole, nollaan verrattuna  ;)  .. ja lokilla pitää olla hyvä todistusvoima Niben suuntaan

Käsittääksen juuri noin pitäisi elpymisen toimia.


Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 18.01.16 - klo:13:08
Tulipa käytyä teknisessä tilassa vilkaisemassa mitä pumpulle kuuluu. No, päällä oli hälytys alhaisesta lähtevän keruun lämpötilasta (-5c). Kompressori oli pois päältä hälyn takia ja taloa lämmiteltiin 5kW vastusteholla. Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä. Vilkaisin myös asetukset. Automaattinen palautus keruun hälytykselle oli päällä. Samoin oli hälytysvalinnoista valittuna että käyttöveden lämmitys poistetaan hälytyksen sattuessa. Lisälämmön infon aikakertoimesta päättelin että vastuksilla on varmaan lämmitelty tyystin jo varmaan tuosta ekasta hälystälähtien.

Onkos tuota kompuran sammutusrajaa -5C muutettu? Normaali asetus taitaa olla -8 ja asentajan luvalla sitä saa muuttaa suuntaan tai toiseen, -12 taitaa olla alin. Se on samalla alin jolla nibe pitäisi vielä jotenkin toimia.

Luulisin että -5C sammumisen jälkeen kone on pois päältä sen minimi ajan 20 minuuttia (mikä on valittu asetuksista) ja pitäisi yrittää sitten uudelleen. Ehkä oli jo asteminuutit niin paljon pakkasella että kone rupesi lämmittämään vastuksilla että ei tupa jäädy?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:13:25
Onkos tuota kompuran sammutusrajaa -5C muutettu? Normaali asetus taitaa olla -8 ja asentajan luvalla sitä saa muuttaa suuntaan tai toiseen, -12 taitaa olla alin. Se on samalla alin jolla nibe pitäisi vielä jotenkin toimia.

Luulisin että -5C sammumisen jälkeen kone on pois päältä sen minimi ajan 20 minuuttia (mikä on valittu asetuksista) ja pitäisi yrittää sitten uudelleen. Ehkä oli jo asteminuutit niin paljon pakkasella että kone rupesi lämmittämään vastuksilla että ei tupa jäädy?

Joo, olen tuon itse muistaakseni laittanut viiteen asteeseen. Ihan sen vuoksi, että jos se sinne joskus menisi, niin olisi ehkä syytä saada hälytys ja tarkastella tilannetta onko jotain ongelmaa vai ei. Missä tuo palautuksen minimiaika määritellään? Vaikka asteminuutit olisi menneet kuinka pakkaselle tahansa, niin silti pitäisi käyttää myös kompuraa lämmityksessä jos palautusyritys olisi onnistuneesti tehty. Nythän sitä ei olla tehty, koska kompura on ollut stopissa ja mökki lämmennyt vastusten voimalla viikon verran vaikka keruussa ei ole mitään ongelmaa (ainakaan enään, jos ikinä todellisuudessa ollutkaan mitään ongelmaa)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.16 - klo:13:37
Koneen (SW) mielestä keruussa häiriötä, siksi  antoi hälytyksen. Perussyy voi olla laitevika.

Hyvä kuitenkin, että on vastukset koneessa !
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:13:42
No joo, se on hyvä että sentään vastuksia on osattu käyttää vaikka muuten onkin softan toiminta mennyt perseelleen. A,C ja D ovat kiistattomasti menneet pieleen. B asiasta olisi ollut kivaa nähdä logi miten tuota palautusta on mahdollisesti yritelty, koska ja kuinka monta kertaa. Ei sitä ainakaan pitkään aikaan ole yritetty ollenkaan, koska koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa eikä keruun meno lähelläkään hälytysrajaa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 18.01.16 - klo:13:56
Joo, olen tuon itse muistaakseni laittanut viiteen asteeseen. Ihan sen vuoksi, että jos se sinne joskus menisi, niin olisi ehkä syytä saada hälytys ja tarkastella tilannetta onko jotain ongelmaa vai ei. Missä tuo palautuksen minimiaika määritellään? Vaikka asteminuutit olisi menneet kuinka pakkaselle tahansa, niin silti pitäisi käyttää myös kompuraa lämmityksessä jos palautusyritys olisi onnistuneesti tehty. Nythän sitä ei olla tehty, koska kompura on ollut stopissa ja mökki lämmennyt vastusten voimalla viikon verran vaikka keruussa ei ole mitään ongelmaa (ainakaan enään, jos ikinä todellisuudessa ollutkaan mitään ongelmaa)
Joku buki tuossa selvästi on ollut. Koska kiertovesipumpun säätökään ei ole tallentunut. Ehkä ei ole tallentunut tuo häiriöilmoituksen automaattikuittauskaan?
Jollain toisella oli sama juttu että automaattinen kiertovesipumppu ei toiminut, vaikka se oli laitettukin päälle. Ehkä ohjelmistopäivityksen takia pugi? Asetus ei talletu vaikka rasti olisi laitettukin päälle.

Ilmeisesti automaattinen kiertovesipumppu olisi pyörinyt liian hiljaa ja olisi siksi mennyt häiriörajalle -5C? Itse en ole ainakaan koskaan nähnyt että anturi olisi näyttänyt väärin.
Siihen palautukselle ei ole varmaan erikseen mitään aikaa? Voi olla se sama valikko josta määrätään minimi lepoaika kompressorille, pienin minkä saa laitettua on 20 minuuttia. Sen saa myös suuremmalle, mutta ei taida kannattaa laittaa.
Ei kai ole muuta selitystä että häiriö jäi päälle ja kompressori ei siksi lähtenyt uudelleen lämmittämään?

Tuossa seurailin 200 metrin kaivoa kompuran sammumisen jälkeen. Kaivon lukemat +2/-2. Ensin ei kuulunut tai tapahtunut mitään. Muutaman minuutin päästä kaivo rupesi "pyörimään" itsekeen. Pientä suhinaa kuului putkista, en vaan tiedä kumpaan suuntaan pyöri. Lukemat meni +2/0, +2/1, 2/2, eli epäilen että jotenkin se liuos olisi pyörinyt ja koneen kohdalle putkiin olisi tullut +2. Pumppu oli tietysti pois päältä, mutta ilmeisesti -2C liuos olisi raskainta ja se menisi kaivon pohjalle?
Maapiirissä ei taida tapahtua tuollaista, mutta 20 minuutissa ne anturit lämpeää jo huoneenlämmön takia aika isoihin lukemiin.
Ehkä automaattinen kiertovesipumppukin hakee vähän sitä oikeaa nopeutta? Sen perusteella olisi varmempi jos olisi kiinteä 78% nopeus, mutta pitäisi tuo automaattikin kyllä toimia.

Saakohan koneeseen tehtyä resetin ohjelmistopäivityksen jälkeen? Eli kaikki perus asetukset menisi päälle, tuo voisi poistaa osan bukeista.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.16 - klo:14:05
No joo, se on hyvä että sentään vastuksia on osattu käyttää vaikka muuten onkin softan toiminta mennyt perseelleen. A,C ja D ovat kiistattomasti menneet pieleen. B asiasta olisi ollut kivaa nähdä logi miten tuota palautusta on mahdollisesti yritelty, koska ja kuinka monta kertaa. Ei sitä ainakaan pitkään aikaan ole yritetty ollenkaan, koska koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa eikä keruun meno lähelläkään hälytysrajaa.

Jatkuva loggaus kannattaa !

Tai otetaanpas asia toisinpäin, mikä olisi syy miksi loki ei ole hyvä olla koko ajan päällä ?
10€ tikulle mahtuu 10 vuoden lokit, ei paha !

Siitä keruurajan muutoksesta...
Luotan että Nibe on miettinyt suojausrajan oikeaan paikkaan ja vielä jonkinlaisella marginaalilla.
Siksi en muuttaisi.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:14:26
Joku buki tuossa selvästi on ollut. Koska kiertovesipumpun säätökään ei ole tallentunut. Ehkä ei ole tallentunut tuo häiriöilmoituksen automaattikuittauskaan?
Jollain toisella oli sama juttu että automaattinen kiertovesipumppu ei toiminut, vaikka se oli laitettukin päälle. Ehkä ohjelmistopäivityksen takia pugi? Asetus ei talletu vaikka rasti olisi laitettukin päälle.

No tämä tietysti voisi olla vaihtoehto että molemmat valinnat olisivat  jääneet "käyttämättä" jos jollain muulla käynyt samanlaista. Tosin sen nopeuden manuaaliasetuksenkin default arvo on 70% joka kyllä on ihan hyvä vauhti millä ei menon todennäköisesti noin alas pitäisi mennä.  En nyt muista onko tuo automaattikuittaus defaultisti päällä vai ei.

Ilmeisesti automaattinen kiertovesipumppu olisi pyörinyt liian hiljaa ja olisi siksi mennyt häiriörajalle -5C?

No siltähän nuo hälyt tuntuisivat, koska toisessa tulo ollut jopa +0,5c kun meno mennyt hälyrajaan. Nopeammalla nopeudellahan tuollaista ei olisi tapahtunut. Mukava olisi tietää millä nopeudella pumppua on tuona ajanhetkenä pyöritetty.

Siitä keruurajan muutoksesta...
Luotan että Nibe on miettinyt suojausrajan oikeaan paikkaan ja vielä jonkinlaisella marginaalilla.
Siksi en muuttaisi.

Minä luotan enemmän omaan järkeeni. Niben softa kun ei näköjään mitään ihan timanttista laatua ole. Jos keruun lämmöt vajoaa poikkeuksellisen alas kuten nyt syystä X, niin minä ainakin haluan siitä hälytyksen ja tarkastaa tilanteen miksi näin on tapahtunut. Default hälytys -8c keruun menolle on liian paljon, mieluummin haluan tietää ongelmasta aikaisemmin.

Mutta joo, selvää on että softassa on bugia ainakin A,C ja D osalta. Todennäköisesti myös B osalta.  Toivottavasti tapahtuma uusiutuisi niin voisi tarkastella paremmin tuota B kohdan toimintaa mitä ihmettä pumppu tekee vai tekeekö mitään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.16 - klo:14:42
Minä luotan enemmän omaan järkeeni. Niben softa kun ei näköjään mitään ihan timanttista laatua ole. Jos keruun lämmöt vajoaa poikkeuksellisen alas kuten nyt syystä X, niin minä ainakin haluan siitä hälytyksen ja tarkastaa tilanteen miksi näin on tapahtunut. Default hälytys -8c keruun menolle on liian paljon, mieluummin haluan tietää ongelmasta aikaisemmin.

Mutta joo, selvää on että softassa on bugia ainakin A,C ja D osalta. Todennäköisesti myös B osalta.  Toivottavasti tapahtuma uusiutuisi niin voisi tarkastella paremmin tuota B kohdan toimintaa mitä ihmettä pumppu tekee vai tekeekö mitään.

Ihmisen tekeleitähän nuo, siksi täynnä virheitä ;)

Niin, nyt sait tietää aiemmin ..  mitä teet ?
Varmat tapaukset kannattaa ilman muuta raportoida Nibelle, niin tietävät korjata viat pois.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 18.01.16 - klo:14:48
Totta että ei tuonne -8 tasolle oikein millään konstilla pääse. Jos kaivo on oikein lyhyt niin ehkä. 400 metrin maapiiri on niin pitkä että ei onnistu.
Täällä on kolme nopeutta liuospumpussa ja ei millään pääse -8 vaikka olisi pienimmällä nopeudella.
Mutta koska tuossa 1245 pumpussa pienin nopeus on 1%, niin ehkä sillä pääsisi 5.5C lämpötilaeroon ja kone sen johdosta menisi tillin tallin. Nuo lämpötila-anturit on aika hitaita reagoimaan ja jos nibe olisi ollut hukassa sopivan nopeuden suhteen, niin olisi pyörittänyt alkuun 1% nopeudella? Kone nostaa varmaan saman tien nopeutta kun lämpötilaero kasvaa liian suureksi, mutta noihin antureihin se muutos ei ehdi vaikuttaa riittävän nopeasti.

Esim jos kone lämmittää kuumaa käyttövettä ja pumput pyörii hiljaa. Lämmitys menee stoppiin. Seuraava lämmitys alkaisi hitailla kierroksilla ja -5C raja ylittyisi.

Lainaus
Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä.
Tuon mukaan hälytyksen automaattinen kuittaus olisi toiminut ensimmäisellä kerralla, mutta toisella kerralla kuittaus ei toiminut.

Koska kompura kävi toisen vian aikana vain 3 minuuttia, niin saattaa olla että automaattinen kuittaus meni pois päältä? 3 minuuttia on niin lyhyt aika että ehkä on ohjelmoitu joku toiminto että sähkövastukset menee päälle?
Jos haluaa tarkistaa, niin sähköyhtiön tai sähkön siirtoyhtiön tuntikohtaisesta kulutuksesta näkyy milloin 5kW vastukset kytkeytyi. Veikkaisin että kytkeytyi 12. päivä toisen hälyn aikaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 18.01.16 - klo:16:05
Koska kompura kävi toisen vian aikana vain 3 minuuttia, niin saattaa olla että automaattinen kuittaus meni pois päältä? 3 minuuttia on niin lyhyt aika että ehkä on ohjelmoitu joku toiminto että sähkövastukset menee päälle?
Jos haluaa tarkistaa, niin sähköyhtiön tai sähkön siirtoyhtiön tuntikohtaisesta kulutuksesta näkyy milloin 5kW vastukset kytkeytyi. Veikkaisin että kytkeytyi 12. päivä toisen hälyn aikaan.

Hyvä veikkaus mutta väärä :) Vastuksia näyttää olevan käytelty jo tuon ekan hälyn jälkeen 12.päivä aamuyöllä. Eka häly oli tullut 11. päivä klo 22:00 ja se toinen muistaakseni 12.päivä 22:15. Paha sanoa että olisko häly poistunut tuossa 12.päivä aamulla, ehkä tullut sitten illalla takaisin ja sit sen jälkeen onkin sitten vastukset huutaneet punaisena viikon verran. Voi olla että yksi onnistunut palautusyritys on tehty, tai sitten ei. Huom 16.päivän tieto ei ole mitattua vaan sen voi unohtaa, todellisuus on jotain muuta. Pidemmälle Fortum Valpas ei vielä näytä.

Hyvin on sähköä palanut kun 13.päivä poltettu jo 125kWh vaikka pakkasta vain -11c. Normaalikulutukset on edellisellä viikolla pyörinyt siinä 30kWh - 60kWh alueella kun pakkasta ollut max -27c.

Maalämpö hyvä, sähkövastus kallis  :D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 18.01.16 - klo:16:31
Huom 16.päivän tieto ei ole mitattua vaan sen voi unohtaa, todellisuus on jotain muuta. Pidemmälle Fortum Valpas ei vielä näytä.

Hyvin on sähköä palanut kun 13.päivä poltettu jo 125kWh vaikka pakkasta vain -11c. Normaalikulutukset on edellisellä viikolla pyörinyt siinä 30kWh - 60kWh alueella kun pakkasta ollut max -27c.
Eikös fortum näytä jo koko 16. päivänkin? 17 ja 18 päivät ei vielä näy ollenkaan. Jos pitää paikkaansa, niin ehkä 16. päivä olisi vastukset olleet jostain syystä pois päältä.

Kulutus on tosiaan pompannut rajuksi kun vastukset on menneet päälle.

edit: Justiin tarkistin niin täällä oli jo laitettu eilinen päivä näkyviin myös.
(http://i2.aijaa.com/t/00077/14077552.t.jpg) (http://aijaa.com/I5PR9K)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: juntti - 19.01.16 - klo:23:18
Esim jos kone lämmittää kuumaa käyttövettä ja pumput pyörii hiljaa. Lämmitys menee stoppiin. Seuraava lämmitys alkaisi hitailla kierroksilla ja -5C raja ylittyisi.

Bingo! Satuin poikkeamaan pumppua morjestamassa täydelliseen aikaan. Käyttövesisykli oli juuri loppumaisillaan, tulo -0.6c ja meno -3.5c ja keruupumppua automatiikka pyöritti 25% nopeudella. No niinhän siinä tosiaan kävi, että koska asteminuutit oli yli lämmityksen käynnistysrajan, niin alettiin heti perään lämmittämään torppaa tuolla samalla 25% nopeudella. Tietysti meno romahti alaspäin kun automatiikka reagoi aivan liian hitaasti siihen, että nyt pitäisi keruupumppuun laittaa lisää jengaa. Taisi prosentti kerrallaan hitaasti alkaa nostaa kierroksia. Meno romahti -5.5c asti ennenkuin yhtäkkiä automaagi vetäisikin keruun suoraan 100% nopeudelle jolloin meno nousi -3.0 asteeseen. Tästä se hiljalleen sitten tiputteli sitä taas alaspäin.

Eli summa summarum, automatiikan toivottoman hidas reagointi em tilanteessa on ollut syynä hälyyn. Keruussa ei ole ollut mitään ongelmaa. Manuaalisella nopeudensäädöllä ei tämmöistä olisi tapahtunut. Ehkäpä tässäkin Nibe voisi hieman parantaa softaa. Käyttövesisyklin jälkeen voisi kierroksia heti nostaa reippaasti ja alkaa sieltä sitten tiputtelemaan alaspäin jos optimoida halutaan, ei näinpäin.

Tää nyt hieman vesittää keruun hälytyksen käyttökelpoisuutta. Nyt se on pakko pistää korkeaksi tyhmän automatiikan takia. Oliskohan vanhoissa softaversioissa automatiikka ollut erilainen, koska aina minulla ollut nopeudensäätö automaatilla siitä saakka kun sen mahdollistava softa tuli, eikä ongelmaa ole ollut.

Ps. 16.päivä talo oli hörpännyt huikeat 150kWh energiaa kun vastukset punaisena lämmitelty. Luojan kiitos maalämpö on keksitty. Voimaa ja jaksamista suorasähköllä lämmittäjille  ;D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 20.01.16 - klo:08:17
Bingo! Satuin poikkeamaan pumppua morjestamassa täydelliseen aikaan. Käyttövesisykli oli juuri loppumaisillaan, tulo -0.6c ja meno -3.5c ja keruupumppua automatiikka pyöritti 25% nopeudella. No niinhän siinä tosiaan kävi, että koska asteminuutit oli yli lämmityksen käynnistysrajan, niin alettiin heti perään lämmittämään torppaa tuolla samalla 25% nopeudella. Tietysti meno romahti alaspäin kun automatiikka reagoi aivan liian hitaasti siihen, että nyt pitäisi keruupumppuun laittaa lisää jengaa. Taisi prosentti kerrallaan hitaasti alkaa nostaa kierroksia. Meno romahti -5.5c asti ennenkuin yhtäkkiä automaagi vetäisikin keruun suoraan 100% nopeudelle jolloin meno nousi -3.0 asteeseen. Tästä se hiljalleen sitten tiputteli sitä taas alaspäin.

Eli summa summarum, automatiikan toivottoman hidas reagointi em tilanteessa on ollut syynä hälyyn. Keruussa ei ole ollut mitään ongelmaa. Manuaalisella nopeudensäädöllä ei tämmöistä olisi tapahtunut. Ehkäpä tässäkin Nibe voisi hieman parantaa softaa. Käyttövesisyklin jälkeen voisi kierroksia heti nostaa reippaasti ja alkaa sieltä sitten tiputtelemaan alaspäin jos optimoida halutaan, ei näinpäin.

Tää nyt hieman vesittää keruun hälytyksen käyttökelpoisuutta. Nyt se on pakko pistää korkeaksi tyhmän automatiikan takia. Oliskohan vanhoissa softaversioissa automatiikka ollut erilainen, koska aina minulla ollut nopeudensäätö automaatilla siitä saakka kun sen mahdollistava softa tuli, eikä ongelmaa ole ollut.

Ps. 16.päivä talo oli hörpännyt huikeat 150kWh energiaa kun vastukset punaisena lämmitelty. Luojan kiitos maalämpö on keksitty. Voimaa ja jaksamista suorasähköllä lämmittäjille  ;D



Hyvä päättely jm82 ! Rispect !

Eikös hälytys kuitenkin ole ihan käyttökelpoinen, mutta ei kuvaamasi (ennakkohälytys)tarkoitukseen.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: JiiTee - 20.01.16 - klo:10:05
Taisi ongelma jo ratketa mutta mietinpähän silti ääneen; voiko joissain tilanteissa olla mahdollista että esim. kaivolta tuleva vaakaveto olisi niin pinnassa / eristetty huonosti että kylmä ulkoilma jäähdyttää lämmitysjaksojen välissä seisovaa liuosta niin paljon jo ennakkoon siltä matkalta että kone sanoo "ei kiitos"?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 20.01.16 - klo:11:56
Taisi ongelma jo ratketa mutta mietinpähän silti ääneen; voiko joissain tilanteissa olla mahdollista että esim. kaivolta tuleva vaakaveto olisi niin pinnassa / eristetty huonosti että kylmä ulkoilma jäähdyttää lämmitysjaksojen välissä seisovaa liuosta niin paljon jo ennakkoon siltä matkalta että kone sanoo "ei kiitos"?

Tuokin on mahdollista pitkän huilin jälkeen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 11.03.16 - klo:12:34
Uusi ohjelmapäivitys 7113 R4 saatavilla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 12.03.16 - klo:06:36
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03


Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: MökkiUkki - 12.03.16 - klo:16:42
Mistä näkee, mikä ohjelmistoversio on asennettuna?
Selailin F1245:n valikoita ja käyttöohjekirjoja. En löytänyt.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 12.03.16 - klo:18:28
Muistaakseni Info - vailikon loppupuolella tuo ilmoitetaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: MökkiUkki - 12.03.16 - klo:21:39
Muistaakseni Info - vailikon loppupuolella tuo ilmoitetaan.

No sieltähän se löytyy. Esiintyy vaan aika ovelalla valenimellä. "Display version".
Nyt on meillä päivitetty versioon 7113R4.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jala72 - 30.03.16 - klo:12:27
Meinasin kysellä onko isojakin eroja vanhaan versioon, oli ilmestynyt aihetta sivuava lanka: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6892.0 Ajattelin varulta linkittää tähän että ei jää tätä lankaa seuraavilta huomiotta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: sjs - 30.03.16 - klo:17:02
Asensin ohjelman tammikuun  alussa 2016  ja on pelannut hyvin. v. 2015 vuoden alun ohjelma ei toiminut niin kuin olisi pitänyt , kone sammui aina kun tappo bakteereja. Minulla on 12 kW scroll. Ilmeisesti tätäkin asentamaani ohjelmaa on paranneltu tämän. Tämänkuun alussa oli tullut ainakin 8kW koneelle päivitetty versio.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 15.09.16 - klo:18:14
Uusin ohjelmaversio 7113R5 on ollut 02.09.2016 lähtien ladattavissa Niben sivuilta.
Muutoksia brine-puolella ja bugeja korjattu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 16.09.16 - klo:08:29
Hyvä homma. Tarttee ottaa testiin. Täällä ei toisiksi uusimmalla firmiksellä jostain syystä vaihtunut kesäaika talviaikaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 30.10.16 - klo:09:48
Uusi päivitys julkaistu. Ei ole isompia kuin uuden näyttöyksikön support lisätty.

F1245
Software
Version: 7113R6
Publication date: 30/09/2016
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.11.16 - klo:11:59
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: k113635 - 05.11.16 - klo:12:09
USB tikulle kirjoitettavien lokitustiedostojan syntaksi näyttäis muuttuneen siten että kenttien modbus ID:t ovat mukana kenttien nimissä. Samoin oletuksena mukana olevat kentät sisältävät nyt kiertovesipumppujen nopeudet, ainakin
tuossa alemmassa ToniFIN83:n lähettämässä 7740R2 esimerkissä. Aiheuttanee hieman yhteensopivuushaasteita lokintutkijoiden kanssa. Lisäsin omaan experimental versiooni tuen uudelle syntaksille. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0)

Koodia: [Valitse]
7113R4:
Date Time version R-version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base Prio
2016-09-27 12:49:43 7113 4

7740R2
Date Time version(43001) R-version(44331) BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) BT7(40013) EB100-EP14-BT10(40015) EB100-EP14-BT11(40016) EB100-EP14-BT12(40017) EB100-EP14-BT14(40018) EB100-EP14-BT17(40022) BT50(40033) Tot.Int.Add(43084) Alarm number(45001) Calc. Supply(43009) Degree Minutes(43005) BT1-Average(40067) Relays PCA-Base(43514) GP1-speed EP14(43437) GP2-speed EP14(43439) Prio(43086)
2016-11-04 09:52:12 7740 2 -29 256 253 422 432 30 30 251 297 224 219 0 0 316 -64 -30 2 70 0 10
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.11.16 - klo:08:06
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016

Added
• Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
• Icelandic  language added
• Now support accessory SES and OPT
• Now supports sensor BT57 and BT58 for the accessory ground water pump (AXC40) with the possibility to activate min out-temperature
• ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux). When activating a temporary increase will start and stop when the need is met.
• Now supports accessory EME10
• It is now possible to choose EMK for slaves
• Now support accessory ERS10
• In F1145*  it is now possible to choose hotwater charge method  ”target temp” in menu  5.1.1

Changes
• Auto settings;  start addition is now default 5 degrees
• Minor bugfixes and improvements
• Minor Adjustements of menus and texts
• Improved network stability
• Improved solar cooling function on Solar 40
• If country selection Belgium; the effect is now limited to 1electrical step. (0.5kW/1kW/1.33kW  depending on the immersion heater)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.11.16 - klo:15:49
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016

MLP Logintutkija (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626) päivitetty lukemaan noita sulkuja otsikoissa!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: mrjj - 09.11.16 - klo:08:47
Päivitetty ei huomioita. Päivitin lähinnä siksi että tuli mun mielestä kohtuuäkkiä edellisen jälkeen aivan kuin olisi häthätää paikattu jotain.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jusv - 09.11.16 - klo:09:54

• In F1145*  it is now possible to choose hotwater charge method  ”target temp” in menu  5.1.1


Mitähän tuo mahtaa tarkottaa?

Jussi
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 09.11.16 - klo:19:07
Mitähän tuo mahtaa tarkottaa?

Jussi

Oma arvaus on että valinta "lämpötilaero" on tuo perinteinen ja oletus käynnistys/lopetus ja "tav. lämp." on pidettävä tavoitelämpötila jolloin KV prosessi alkaa heti kun livetään tavoitelämpötilasta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.11.16 - klo:15:20
Oma arvaus on että valinta "lämpötilaero" on tuo perinteinen ja oletus käynnistys/lopetus ja "tav. lämp." on pidettävä tavoitelämpötila jolloin KV prosessi alkaa heti kun livetään tavoitelämpötilasta.

Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.11.16 - klo:17:18
Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.
Hyvä. Heti kirjoituksen jälkeen tulikin mieleen että mikäs järki siinä (siis tuo mun arvaus) on kun saman voisi saavuttaa laittamalla käynnistyksen ja katkaisun samaan lämpötilaan tai lähelle toisiaan.
No, odotetaan huomiseen!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tk- - 10.11.16 - klo:17:39
Hyvä. Heti kirjoituksen jälkeen tulikin mieleen että mikäs järki siinä (siis tuo mun arvaus) on kun saman voisi saavuttaa laittamalla käynnistyksen ja katkaisun samaan lämpötilaan tai lähelle toisiaan.
No, odotetaan huomiseen!

Heitetään arvio, että tavoitelämmöllä pyrkii pitämään säiliön yläosassa tietyn lämmön, esim 50 astetta kun perinteisellä metodillahan tuota yläanturia ei oteta huomioon. Voisin kuvitella, että ei toimi järjestelmissä missä käyttöveden kierto sekoittaa varaajan. Eiköhän tuossa jonkinlaista oppivaa älyä ole pyritty kanssa tuomaan mukaan? Mielenkiintoista nähdä miten toimii!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.11.16 - klo:17:50
Heitetään arvio, että tavoitelämmöllä pyrkii pitämään säiliön yläosassa tietyn lämmön, esim 50 astetta kun perinteisellä metodillahan tuota yläanturia ei oteta huomioon. Voisin kuvitella, että ei toimi järjestelmissä missä käyttöveden kierto sekoittaa varaajan. Eiköhän tuossa jonkinlaista oppivaa älyä ole pyritty kanssa tuomaan mukaan? Mielenkiintoista nähdä miten toimii!
+1
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jusv - 10.11.16 - klo:22:57
Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.

Löydöksiä odotellessa 👍
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 11.11.16 - klo:17:02
Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.

Ei saatu vielä selkeää kuvaa, legionellatalkoot mokomat sotki kuviot  >:(

Sen verran perehdyin, että "tav.lämp" - moodissa lämpöjohtopumppu käy 50% nopeudella ja se ainakin mulla aiheuttaa KV-teon katkaisun pysyvästi lauhduttimen korkealla tulolla (58C). Ei tee siis käyttövettä kierukkaan mahdollisimman kuumaks, kuten tekee lämpötilaero - moodissa.
=> käyttövesijaksoja tulee useammin kuin perinteisessä moodissa
=> vaihtoventtiili kuluu enemmän ;)
Tästä pieni plussa perinteiselle.

KV - COP on karvan verran huonompi perinteisessä, koska siinä tehdään niin kuumaksi kuin mahdollista.
Tästä plussa "tav.lämpö" - moodille.

Perinteisessä moodissa pumppu käy n. 30%.
Tästä plussa perinteiselle.

Ainakin teoriassa perinteinen moodi ottaa legiotalkoissa karvan verran vähemmän vastussähköä.
Nyt otti 1,75kWh ja edelinen perinteinen 1,65kWh... todella karvan verran.

Tästä kuitenkin pieni plussa perinteiselle.

editoitu
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 13.11.16 - klo:07:00
Laitoin "tav.lämp." - asetuksen päälle.
Huomenna kenties saadaan tuloksia.
Kuvaajankaan perusteellakaan ei mitään merkittävää eroa ole havaittavissa.
Käyttöveden kulutukset ja muu normaali asuminen "häiritsee" tutkimuksia  ;)

KV-teon ohjaus näyttää olevan BT6:n mukaan. Mulla start-stop rajat 39/49C.

Kirjasin edelliseen postaukseen myös huomioita.
Taidanpa palauttaa perinteisen asetuksen käyttöön, koska siinä on pieniä etuja.

Rengastettu alue on ajettu "tav.lämp" - asetuksella.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jusv - 17.11.16 - klo:11:09
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016

Jännä miten versio hyppää 7113R5 -> 7740R2....olisko isompi remppa softassa...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 17.11.16 - klo:14:01
Jännä miten versio hyppää 7113R5 -> 7740R2....olisko isompi remppa softassa...
Melko varmasti voisi olla "uusi softa". Eli 7113 revision 5 (korjattu versio 5). Uusi sitten 7740 revision 2. Eli toinen versio 7740 ohjelmistosta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jusv - 17.11.16 - klo:15:24
Melko varmasti voisi olla "uusi softa". Eli 7113 revision 5 (korjattu versio 5). Uusi sitten 7740 revision 2. Eli toinen versio 7740 ohjelmistosta.

Jos pitää veikata niin on otettu 1145 koneeseen branchi uudemmasta baselinesta tai coresta...viimeset on olleet 7113 baselinesta tai
coresta...paha tietty sanoa kun ei tiedä, kuin modulaarista spagettia tuo paketti on...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 04.12.16 - klo:20:18
Uusi firmis saatava version: 7740R4
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.12.16 - klo:06:54
Uusi firmis saatava version: 7740R4

Version: 7740R4
Release date: 11/30/2016

Changes
• Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection     
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 05.12.16 - klo:16:11
Jos jää joku päivitys välistä, onko uusimmassa kaikki edelliset korjaukset?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Nibetys - 05.12.16 - klo:16:31
Löytyykö niitä vanhoja jostain?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.12.16 - klo:16:45
Jos jää joku päivitys välistä, onko uusimmassa kaikki edelliset korjaukset?
Jos käytössä on versio > 3000, niin uudemmat sisältää kaikki korjaukset.

"Software for Upgrading
If the current version of the firmware in the system is lower than 3000R3 you must first install UPGRADE_v3000R3.nibe before you can install a new firmware file. Download both versions and save on a USB stick. If the system doesn't automatically propose the firmware with version number 3000R3 in the menu "update firmware", navigate to "choose another file", press OK and choose the firmware UPGRADE_v3000R3.nibe. Thereafter choose "start updating". When UPGRADE_v3000R3.nibe has been installed (the progress bar has reached 100% and the system has restarted) it will automatically start the installation of the second firmware file you saved to the USB stick. UPGRADE_v3000R3.nibe
1.6 MB ,
"
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 15.12.16 - klo:11:29
Uusimpien päivitysten myötä olen havahtunut siihen, että Nibe alkaa ottamaan 200W ottotehoa. Lämmitetäänköhän kompuraa vai mistä voisi olla kysymys?
Liitteessä punaisella käyrällä on Niben ottoteho. Pystysuorat tarkoittaa, että kompura on mennyt päälle. klo. 2.30-3.00, 5.30-6.00 ja klo. 8-9 välillä on epämääräistä kulutusta.
Otsikko: Mono
Kirjoitti: Mono - 05.01.17 - klo:21:07
Hyvää päivää/iltaa kaikille. Olen uusi täällä ja uuden maalämpöpumpun omistaja. Nyt heränny kysymys, että voinko päivittää uusimman firmwaren suoraan vai pitääkö ensin asentaa joitain vanhempia versioita? Normaalistihan pelkkä uusin riittää, mutta onko näissä jotain erilaista. Pumppu on 1245.
Otsikko: Vs: Mono
Kirjoitti: maalämmittää - 06.01.17 - klo:05:47
Hyvää päivää/iltaa kaikille. Olen uusi täällä ja uuden maalämpöpumpun omistaja. Nyt heränny kysymys, että voinko päivittää uusimman firmwaren suoraan vai pitääkö ensin asentaa joitain vanhempia versioita? Normaalistihan pelkkä uusin riittää, mutta onko näissä jotain erilaista. Pumppu on 1245.

Tervetuloa mukaan !

Jos konessa on versio > 3xxx. niin uuden version voi asentaa sen päälle.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: alspe - 06.01.17 - klo:18:22
Mistä softapäivityksen oikein saa? Ei meinaa pälli löytää latauslinkkiä Niben sivuilta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: k113635 - 06.01.17 - klo:18:32
Mistä softapäivityksen oikein saa? Ei meinaa pälli löytää latauslinkkiä Niben sivuilta.
Vaatii uplink tunnarin: https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F1245 (https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F1245)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Mono - 06.01.17 - klo:20:44
Nyt tuli pieni ongelma. Latasin uusimman päivityksen, mutta nibe ei tunnista tikulta mitään. Pitäiskö tiedostolle ensin tehdä jotain vai meneekö suoraan kuten olen ajatellut? Tiedosto on nibe päätteinen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: k113635 - 06.01.17 - klo:21:13
Nyt tuli pieni ongelma. Latasin uusimman päivityksen, mutta nibe ei tunnista tikulta mitään. Pitäiskö tiedostolle ensin tehdä jotain vai meneekö suoraan kuten olen ajatellut? Tiedosto on nibe päätteinen.
Oliskohan tikkusi liian iso/uusi tai väärällä tiedostojärjestelmällä? Mulla oli joskus vastaavia ongelmia,
mutta vanhemmalta 8GB tikulta meni ok, ei tartte tehdä muuta kuin kopioida .nibe päätteellä tikun juureen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tk- - 06.01.17 - klo:21:15
Nyt tuli pieni ongelma. Latasin uusimman päivityksen, mutta nibe ei tunnista tikulta mitään. Pitäiskö tiedostolle ensin tehdä jotain vai meneekö suoraan kuten olen ajatellut? Tiedosto on nibe päätteinen.

Tunnistaa kuitenkin tikun, eli tulee usb-valikko alkunäyttöön? Pitäisi löytyä sen valikon kautta päivitys tikulta kun se semmoisenaan on tikulle koneelta siirretty.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Mono - 06.01.17 - klo:22:34
Tunnistaa kuitenkin tikun, eli tulee usb-valikko alkunäyttöön? Pitäisi löytyä sen valikon kautta päivitys tikulta kun se semmoisenaan on tikulle koneelta siirretty.

Kyllä tikku löytyy normaalisti, mutta ei tiedostoa. Yritys jatkukoon huomenna ja varmuudenvuoksi muutamalla tikulla heti kerrallaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.01.17 - klo:22:39
Aiheesta on aiemminkin keskusteltu, mm: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1493.msg71785;topicseen#msg71785
Hakusanalla FAT
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: traktori - 06.01.17 - klo:23:51
Mikä kone sulla on käytössä? Mulla on mac ja jos olen kopioinut tiedoston tikulle OS X:n piolella, niin en ole saanut päivitystiedostoa lataamaan, vaikka tikku näkyy ja logitiedostot tallentuvat. Asennustiedosto on pitänyt kopioida Windowsin puolella, mulla on Win10 parallels-virtuaalikoneessa ja sillä toimii hyvin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 07.01.17 - klo:12:25
Mulla on Nibe F1245 vuodelta 2010. Nyt päivitin pitkästä aikaa ohjelmiston 7113R3:sta --> 7740R4 versioon. Mitkä ovat olleet tärkeimmät muutokset näiden versioiden välillä ja pitääkö mun päivityksestä johtuen käydä säätämässä jotain asetuksia takaisin ennalleen (onko jotain kenties resetoitunut)?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 07.01.17 - klo:18:53
Mulla on Nibe F1245 vuodelta 2010. Nyt päivitin pitkästä aikaa ohjelmiston 7113R3:sta --> 7740R4 versioon. Mitkä ovat olleet tärkeimmät muutokset näiden versioiden välillä ja pitääkö mun päivityksestä johtuen käydä säätämässä jotain asetuksia takaisin ennalleen (onko jotain kenties resetoitunut)?

Yleensä päivitykset ei ole kajonneet asetuksiin.

MUUTOKSET
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03
Asennus:  12.3.2016

Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements


Version: 7113R5
Release date: 9/2/2016
Asennus:  20.9.2016

Added
• Smart Price Adaption for Estonia Changes
• Improved function  of brine pump speed
• Other minor bugfixes and improvements


Version: 7113R6
Release date:  9/30/2016

Added
• Support added for new type of memory circuit for the display unit.
This Update affects only upcoming displays with changed hardware.


Version: 7740R2
Release date: 11/3/2016
Asennus:  6.11.2016

Added
• Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
• Icelandic  language added
• Now support accessory SES and OPT
• Now supports sensor BT57 and BT58 for the accessory ground water pump (AXC40) with the possibility to activate min out-temperature
• ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux). When activating a temporary increase will start and stop when the need is met.
• Now supports accessory EME10
• It is now possible to choose EMK for slaves
• Now support accessory ERS10
• In F1145*  it is now possible to choose hotwater charge method  ”target temp” in menu  5.1.1

Changes
• Auto settings;  start addition is now default 5 degrees
• Minor bugfixes and improvements
• Minor Adjustements of menus and texts
• Improved network stability
• Improved solar cooling function on Solar 40
• If country selection Belgium; the effect is now limited to 1electrical step. (0.5kW/1kW/1.33kW  depending on the immersion heater)


Version: 7740R4
Release date: 11/30/2016
Asennus:  5.12.2016

Changes
• Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection     

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Mono - 07.01.17 - klo:21:46
Aiheesta on aiemminkin keskusteltu, mm: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1493.msg71785;topicseen#msg71785
Hakusanalla FAT

Kiitos. Juurikin n'in oli asia. Tikku oli NTFS ja alustin sen FAT32. Johan tällä uudet firmikset sai sisään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 08.01.17 - klo:10:34
Yleensä päivitykset ei ole kajonneet asetuksiin.

MUUTOKSET
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03
Asennus:  12.3.2016

Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements


Version: 7113R5
Release date: 9/2/2016
Asennus:  20.9.2016

Added
• Smart Price Adaption for Estonia Changes
• Improved function  of brine pump speed
• Other minor bugfixes and improvements


Version: 7113R6
Release date:  9/30/2016

Added
• Support added for new type of memory circuit for the display unit.
This Update affects only upcoming displays with changed hardware.


Version: 7740R2
Release date: 11/3/2016
Asennus:  6.11.2016

Added
• Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
• Icelandic  language added
• Now support accessory SES and OPT
• Now supports sensor BT57 and BT58 for the accessory ground water pump (AXC40) with the possibility to activate min out-temperature
• ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux). When activating a temporary increase will start and stop when the need is met.
• Now supports accessory EME10
• It is now possible to choose EMK for slaves
• Now support accessory ERS10
• In F1145*  it is now possible to choose hotwater charge method  ”target temp” in menu  5.1.1

Changes
• Auto settings;  start addition is now default 5 degrees
• Minor bugfixes and improvements
• Minor Adjustements of menus and texts
• Improved network stability
• Improved solar cooling function on Solar 40
• If country selection Belgium; the effect is now limited to 1electrical step. (0.5kW/1kW/1.33kW  depending on the immersion heater)


Version: 7740R4
Release date: 11/30/2016
Asennus:  5.12.2016

Changes
• Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection     

Kiitos tiedoista. Edelleen kiinnostaa (kun itse en ymmärrä mihin noi kaikki vaikuttaa), että oliko näissä kerrotuissa päivityksissä jotain ns "maata mullistavaa" pumpun toiminnan kannalta?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.17 - klo:11:28
Kiitos tiedoista. Edelleen kiinnostaa (kun itse en ymmärrä mihin noi kaikki vaikuttaa), että oliko näissä kerrotuissa päivityksissä jotain ns "maata mullistavaa" pumpun toiminnan kannalta?

Perustoiminnallisuuteen ei ole tullut muutoksia.

Käyttäjiä ja kohteita on paljon ja ovat erilaisia, niin siksi laitoin koko muutoslistan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 26.02.17 - klo:08:13
Ei kyllä uusimman version kanssa toimi legionellakuumennus oikein mieluisasti. Tässä muutamia mieleentulleita kohtia.

Olen asettanut viikonpäiväksi keskiviikon. Teki kuumennuksen nyt lauantaina.
Eli a) joko firmispäivitys tai b) jokin muu on sekoittanut viikonpäivän. Kellon aika pysyi klo. 06.

Ja itse päähavaintoon, eli legionella ajo tänään klo. 06, ja samaan aikaan asteminuutit ihan käynnistyksen rajalla. Teki legionella ajon, kesto noin 30min, ja sen päätteeksi tuttu info-hälytys 163 korkeasta menovedestä (tullut aina ja ymmärtääkseni tulee muillakin Nibeläisillä?). Tästä seurasi 30min lepo. No lämmityksen aseteminuutit tietenkin tunnin aikana olivat kerääntyneet aika miehekkäästi +500% kun pakkanen kiristyi samaan aikaan.

Muistaakseni legionella ajo on toiminut aiemmin paremmin, eli esim. lämmityksen jatkoksi. Eli ei ole niin minuutillensa katsonut kelloa.
Jos jollain on Niben suuntaan asiasta kontaktia, niin tästä voisi mainita.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 26.02.17 - klo:12:20
Ei kyllä uusimman version kanssa toimi legionellakuumennus oikein mieluisasti. Tässä muutamia mieleentulleita kohtia.

Olen asettanut viikonpäiväksi keskiviikon. Teki kuumennuksen nyt lauantaina.
Eli a) joko firmispäivitys tai b) jokin muu on sekoittanut viikonpäivän. Kellon aika pysyi klo. 06.

Ja itse päähavaintoon, eli legionella ajo tänään klo. 06, ja samaan aikaan asteminuutit ihan käynnistyksen rajalla. Teki legionella ajon, kesto noin 30min, ja sen päätteeksi tuttu info-hälytys 163 korkeasta menovedestä (tullut aina ja ymmärtääkseni tulee muillakin Nibeläisillä?). Tästä seurasi 30min lepo. No lämmityksen aseteminuutit tietenkin tunnin aikana olivat kerääntyneet aika miehekkäästi +500% kun pakkanen kiristyi samaan aikaan.

Muistaakseni legionella ajo on toiminut aiemmin paremmin, eli esim. lämmityksen jatkoksi. Eli ei ole niin minuutillensa katsonut kelloa.
Jos jollain on Niben suuntaan asiasta kontaktia, niin tästä voisi mainita.

** Kokemuksia **

Niben kello on täälläkin silloin tällöin (ehkä kerran vuodessa) tehnyt temppujaan, muistaaksen päivä tai tunti on yhdellä siftannut.
Takuuaikana vaihdettiin piirikortti, mutta se ei auttanut. Ei toimi 100%, mutta ajattelen että haitta on pieni joten olkoon.

Täällä tehdään legionellat puolitaöin parin viikon välein ja se on toiminut säännöllisesti.

Katsoin viimeisen tanakan pakkasjakson ajoilta tilannetta ja 00:00 alkoi legiotalkoot (vaikka olisi lämmitystarvetta ollut).
Teki legionellat (tuli häly 163) ja kun niiden jälkeen asteminuutit oli reippaasti miinuksella, niin teki tupaan lämpöä vastukset täysillä niin pitkään, että meno ylitti pyynnin 5C:llä.
Minusta tuo oli ihan hyvin toimittu.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 27.03.17 - klo:23:01
Onko kenelläkään tietoa tai valistunutta arvausta, että milloin tulee seuraava softapäivitys? Ja mitkä ovat ne suurimmat asiat mihin porukka haluaa muutoksia?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 13.04.17 - klo:11:26
Uusi versio: https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Software/NIBE/F1245/c267c8d8-81ca-46bb-90e5-7aabe88a1281
Vaatii nibeuplink.com -tunnukset.

Version: 7968R2
Release date: 10.4.2017


Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in
menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.

Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 13.04.17 - klo:11:44
Uusi versio: https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Software/NIBE/F1245/c267c8d8-81ca-46bb-90e5-7aabe88a1281
Vaatii nibeuplink.com -tunnukset.

Version: 7968R2
Release date: 10.4.2017


Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in
menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.

Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory

Kiitos paljon informatiosta. Voisitko joku vielä oikein selkosuomella (rautalangasta vääntämällä) kertoa että mitä kaikkea tuo uusin päivitys pitää sisällään?
Ja siis mitkä ovat olleet ne ongelmat edellisessä päivityksessä...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 13.04.17 - klo:12:10
Mulla ehnkilökohtaisesti on ainakin jäänyt kaksi viimeistä päivitystä asentamatta. Ehkäpä tämän laitan sisään. Eikä välttämättä korjata jos ei ole rikki -menttaliteetti toimii tässäkin. Jos pumppu toimii nätisti, niin voihan sen antaa olla. Eräs suuri päivitys aikanaan oli kiertopumppujen automatiikka, se päivitys kannatti jokaisen puskea koneeseen.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jm82 - 13.04.17 - klo:12:28
Kiitos paljon informatiosta. Voisitko joku vielä oikein selkosuomella (rautalangasta vääntämällä) kertoa että mitä kaikkea tuo uusin päivitys pitää sisällään?
Ja siis mitkä ovat olleet ne ongelmat edellisessä päivityksessä...
No tuossa on ainakin lisäyksiä. Sitten kolme muutosta. Ehkä alimmainen olisi kaikkein tärkein?
Eli parannettu automaattinen resetointi? En ymmärrä sitten tuota loppua?

"· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory"
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 13.04.17 - klo:13:15
No tuossa on ainakin lisäyksiä. Sitten kolme muutosta. Ehkä alimmainen olisi kaikkein tärkein?
Eli parannettu automaattinen resetointi? En ymmärrä sitten tuota loppua?

"· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory"
Jos tulee ko. virhe, kun käytössä on HPAC (joku viilennys) (http://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-HPAC-45/), niin sitten sen resetistä palautumista on paranneltu.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Bruno - 13.04.17 - klo:17:03
Olisiko hyvää arvausta, mitä tällä ulkoisen sähkömittarin kytkennällä saisi aikaan (datan kerays Niben logiin vai jotain muuta)?

Ohjeessa (liitekuva) sanotaan, että kytkentä onnistuu vain uusimpiin korttiversioihin. Pitääkö ottaa MLP:stä kuoret auki, jotta näkee korttiversion vai olisiko jokin helpompi tapa korttiversion selvittämiseen?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 14.04.17 - klo:10:40
Jos valikossa 5.2.4 ei ole energiamittausta niin tukea ei ole?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 14.04.17 - klo:11:11
Jos valikossa 5.2.4 ei ole energiamittausta niin tukea ei ole?

Mulla ei ainakaan näy ko valikossa energiamittaus-valintaa...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jusv - 27.05.17 - klo:17:22
Moro,

Onko 7968R2 release toiminut ok? Onko eroja edelliseen? Mulla on kone vielä 7113R5 releasessä ja pohdin josko vaikka päivittäisin...

Jussi
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.05.17 - klo:21:38
Moro,

Onko 7968R2 release toiminut ok? Onko eroja edelliseen? Mulla on kone vielä 7113R5 releasessä ja pohdin josko vaikka päivittäisin...

Jussi
Toistaiseksi ei löydöksiä, mutta vasta 24h ollut toki.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kofeiini - 23.09.17 - klo:16:54
Uusi versio julkaistu

Versio: 8224
Julkaisupäivä: 19.9.2017

Added
• Supports the accessory EME20
• ”Activate economy” can now be selected on the AUX-in (Menu 5.4)
• ”Smart control” can now be selected in menu 2.2
• Smart Price Adaption is now supported if country selection Norway
• Electric price region ”AWAT1” can be selected in menu 4.1.6 (Smart Price Adaption)

Changes
• Improved control of Smart homefunction
• MODBUS40: It is now possible to read 32-bites register as two separete 16-bites register and the two following 16-bites at the same time
• AXC40: It is now possible to control the ground water pump with 0-10Vsignal
• Max flow temperature can now be set up to 80 °C if external flow temperature sensor BT25 is connected
• Smaller adjustements of menus and menu texts.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jhh - 30.09.17 - klo:08:20
Just äsken tyrkkäsin tuon uusimman (sw:8224) softan sisään...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.02.18 - klo:21:09
v8224r1 (laitoin viikonloppuna) muuttaa Modbus rekisterien käyttäytymistä tai lukemista niin että saan arvoja kuten -441996.9 huonelämmölle jne.. Tämä on ikävää jos ja kun loggaus tapahtuu Talologgerilla kuten minulla.
Onko jollain kikkavitosta tähän tai tietääkö joku missä edellinen firmis olisi niin palautan takaisin että saan loggauksen pelaamaan jälleen. Ei jaksaisi tunkata..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 06.02.18 - klo:21:45

Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: noble - 07.02.18 - klo:05:11
v8224r1 (laitoin viikonloppuna) muuttaa Modbus rekisterien käyttäytymistä tai lukemista niin että saan arvoja kuten -441996.9 huonelämmölle jne.. Tämä on ikävää jos ja kun loggaus tapahtuu Talologgerilla kuten minulla.
Onko jollain kikkavitosta tähän tai tietääkö joku missä edellinen firmis olisi niin palautan takaisin että saan loggauksen pelaamaan jälleen. Ei jaksaisi tunkata..
Uusi ohjelmisto tosiaan lähettää joidenkin erikseen kysyttyjen rekisterien yhteyssä kahden rekisterien arvot. Ilmeisesti mukana on seuraavan rekisterin bitit myös, jos seuraavakin rekisteri on 16-bittinen. Ongelma ei esiinny 20rekisterin logset joukkiossa.

Olen aiheesta kerännyt tietoa olammille ja olammi on lisäänyt sen korjauslistalle.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.02.18 - klo:09:05
Uusi ohjelmisto tosiaan lähettää joidenkin erikseen kysyttyjen rekisterien yhteyssä kahden rekisterien arvot. Ilmeisesti mukana on seuraavan rekisterin bitit myös, jos seuraavakin rekisteri on 16-bittinen. Ongelma ei esiinny 20rekisterin logset joukkiossa.

Olen aiheesta kerännyt tietoa olammille ja olammi on lisäänyt sen korjauslistalle.

OK, kiitti. Ei auta kuin odotella!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.02.18 - klo:09:06
Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated
Kiitti. En ehtinyt vielä tehdä mutta täytyy tänään palauttaa. Toi onkin hyvä ja helppo keino palata!

[edit] olipas kätevä, Tosiaan virrat pois ja käyntiin OKta painellen ja 10sek ja vanha firmishän se sieltä tuli!
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Teme68 - 14.02.18 - klo:18:51
Uusi versio julkaistu

Versio: 8224
Julkaisupäivä: 19.9.2017
Tiedostokoko tuplaantunut versiosta 5539:stä  1,8Mt tässä 8224 3,9  Mt . Ilmeisesti siis aika paljon uutta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Talonomistaja - 19.02.18 - klo:19:19
Onkos uudemmissa softissa keruupiirinpumpun jatkuvan kierron nopeuden säätöön mahdollisuutta odotustilassa? Nyt pyörii jotain 72% nopeudella muistaakseni. Mitähän se virtaa haukkaa jos sitä pyörittää ydintalven jatkuvana?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Ville H - 20.02.18 - klo:18:06
Onkos uudemmissa softissa keruupiirinpumpun jatkuvan kierron nopeuden säätöön mahdollisuutta odotustilassa? Nyt pyörii jotain 72% nopeudella muistaakseni. Mitähän se virtaa haukkaa jos sitä pyörittää ydintalven jatkuvana?

Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Teme68 - 25.02.18 - klo:13:52
Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella
Miksiköhän tehdasasetus on noin kova,  jos 5% olis riittävä?

Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Talonomistaja - 25.02.18 - klo:20:42
Latasin uuden softan koneeseen ja nyt tosiaan saa säädettyä, laitoin 30% nopeudelle nyt alkuun. Pitää hetki tunnustella ja hakea sopivaa säätöä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 05.03.18 - klo:12:05
Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella
Mistä tämä asetus löytyikään?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Tibe - 05.03.18 - klo:18:54
Mistä tämä asetus löytyikään?

Löytyy huoltovalikosta 5.1.9

Keruupumpun tila pitää olla kohdassa 5.1.8 jatkuvassa- moodissa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: zeniitti - 06.03.18 - klo:10:13
Ok, pitää tänään tarkastaa. Nimittäin juuri muutama päivä sitten muutin sen auto-asetukselle. Muutan siis takaisin jatkuvaksi ja sitten säädän nopeudet :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kofeiini - 21.03.18 - klo:19:55
Uusi versio julkaistu

Versio: 8538R2

Lainaus
Added

- Now supports 4 units of the accessory ERS
- Value from external energy meter connected to slave, is now showing in master
- Country selection Australia and New Zeeland added
- Stove guard function added for ERS
- Improved integration with Smart Price Adaption toward NIBE Uplink API
- Now supports 4 units of the accessory HTS
- It is now possible to choose night cooling, separately for each FLM in menu 5.3.1
- External adjustment cooling can now be set in menu 1.9.2


Changes

- Selected brine shunt control could earlier be deactivated at a restart of the heat pump, this is now corrected.
- Time zone Istanbul is now corrected and is always delayed with 3h compared to UTC
- Improved control of ground water pump
- AXC40: Now possible to control shunt control addition with 0-10V signal
- Solves a problem that made the choice ”intermittent” not showing in menu 5.1.10 if heat pump was selected as slave.
- EME10 is now regulated on power instead of current. New setting in menu 4.1.10 which indicates if EME10 is on single or three phase.
- Solved a problem with displayed measured flow with the accessory EMK in Uplink. Previously measured value could be lost at low flows.
- Removed a term for country selection Belgium: Max internal addition was 1kW.
- EME20 now supports up to 12 inverters
- Min supply for the accessory HPAC can now be set down to -5, earlier +5 grader in menu 1.9.3.2.
- Load monitor: Solved a problem with the alarm 182 could indicate when a new internal electric step were going to step in.
- Updates of texts and translations
- Improved control of the accessory HPAC at operation mode active cooling and run priority is hot water or pool.
- Solves a problem that could make the product to restart if the activated vacation period was longer than 127 days.
- Improved control of accessory ERS
- Improved control of heat (GP1) and brine pump (GP2)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Pehri - 13.08.18 - klo:20:54
Onko kenelläkään F1245 käyttövesivalikosta hävinny valikko 2.2, jossa oli säästö, normaali ja luksus-vaihtoehdot käyttöveden tekemiselle? Itselläni ei näy ja äsken käytin virrat pois pumpusta ja virrat takaisin niin 2.2 valikko ilmestyi englanninkielisenä ja siellä oli lisäksi "smart control" ja nuo kolme aiemmin mainitsemaani. Kerkesin valita smart controlin ja sen jälkeen valikko hävisi taas ja sitä ei siellä ole. Smart control-asetus kuitenkin ilmeisesti on voimassa koska Nibe Uplinkissä näyttää että vedenteko menee sen asetuksen mukaan. Olisi kiva saada tuo valikko takaisin näkyviin...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: JPussi - 30.12.18 - klo:17:48
Onko kenelläkään F1245 käyttövesivalikosta hävinny valikko 2.2, jossa oli säästö, normaali ja luksus-vaihtoehdot käyttöveden tekemiselle? Itselläni ei näy ja äsken käytin virrat pois pumpusta ja virrat takaisin niin 2.2 valikko ilmestyi englanninkielisenä ja siellä oli lisäksi "smart control" ja nuo kolme aiemmin mainitsemaani. Kerkesin valita smart controlin ja sen jälkeen valikko hävisi taas ja sitä ei siellä ole. Smart control-asetus kuitenkin ilmeisesti on voimassa koska Nibe Uplinkissä näyttää että vedenteko menee sen asetuksen mukaan. Olisi kiva saada tuo valikko takaisin näkyviin...

Juuri huomasin itselläni saman F1145:ssä (8538R2), Smart Price Adaptationin ohjeteksteistä löytyi vastaus, eli jos käyttöveden Smart Price Adaptation on käytössä, 2.2 valikko ei näytetä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Pehri - 18.05.19 - klo:08:30
Päivitin tänään uusimpaan ohjelmistoversioon pumpun (F1245) ja ajattelin foorumilaisilta tiedustella kenellä maakylmän kautta jäähdytys käytössä, että mikähän lämmönkeruupumpun kierrosnopeus antaa parhaimman tehon (kylmin neste kaivosta IV-kojeen kennolle )? Äkkiseltään 100% tuntuisi olevan paras että tuo mahdollisimman syvältä kylmää nestettä IV-kojeen kennolle ja vie lämmenneenä sen takaisin, mutta sen mitä yrittänyt KVG:stä tutkia, niin asia ei olisi ihan niin yksinkertaista eli optimi voi olla jotain muuta kun täysi teho.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 18.05.19 - klo:19:35
Eikös se niin mene, että mitä hitaampi kierto sitä enemmän siitä IV:n kennosta lähtevästä lämmöstä ehtii siirtyä kaivoon ja sitä kylmempää tulee takaisin. Varmaan se vakio tyhjäkäyntikierto 30% käy hyvin tuohon.

Käyristähän sen helposti näkee kun hellepäivinä ajattaa keruupumppua eri nopeuksilla ja samalla tarkkailee miten keruun meno ja tulo käyttäytyy.

Itsellä ei siis tuollaista jäähdytystä vielä, mutta tulee olemaan sitten kun rakennusvaihe valmis.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 04.07.19 - klo:20:33
hei
tänään sain niben ensimmäistä kertaa nettin ja eka kerta foruumissa
alkuvaikeuksia yhteysmerkkijonon kanssa sehän nollaantuu 1 tunnin jälkeen onko asetusta millä se olisi kauemmin käytössä
uuden firmiksen asennus pyyhkiikö se pois ja aseteltuja asetuksia
näillä kysymyksillä aloitetaan
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 05.07.19 - klo:07:18
hei
tänään sain niben ensimmäistä kertaa nettin ja eka kerta foruumissa
alkuvaikeuksia yhteysmerkkijonon kanssa sehän nollaantuu 1 tunnin jälkeen onko asetusta millä se olisi kauemmin käytössä
uuden firmiksen asennus pyyhkiikö se pois ja aseteltuja asetuksia
näillä kysymyksillä aloitetaan

Yhteysmerkkijono tarvitaan vain ekalla kerralla, kun kone yhdistetään. Ei se mihinkään "pyyhkiydy" ?

Yleensä asetukset ei muutu, kun softaa päivitetään.
Asiasta on kerrottu jokaisen uuden softan mukana tulevassa tekstifileessä, joka kannattaa aina lukea.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 05.07.19 - klo:10:39
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 05.07.19 - klo:17:05
nyt lähti pelittämään
yritin väärästä napista sisään
tässä sen huomaa kahdesta napista heti väärä nappi
mutta mennääs asiaan
nyt haluaisin tietää miten minun kaivot pelittää
mikä on hyötysuhde
sanokaa pari arvoa mistä lähden liikenteeseen

5.7.2019 19.37.38   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 16.15.19   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 13.25.47   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 7.39.23   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 2.09.17   Tilap. ylikuum. invertteri
4.7.2019 19.21.42   Tilap. ylikuum. invertteri
kävin juuri nibellä niin tällaista hälyä pukkaa

kiitos
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: luu5 - 05.07.19 - klo:20:55
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.

Mielestäni omassani ei tuota tarvinnut tehdä. Eikä silloinkaan kun palasin takaisin vanhalle versiolle.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: v130882 - 05.07.19 - klo:23:07
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.

Ei ainakaan Nibessä tarvitse hakea päivityksen yhteydessä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: v130882 - 05.07.19 - klo:23:16
nyt haluaisin tietää miten minun kaivot pelittää
mikä on hyötysuhde
sanokaa pari arvoa mistä lähden liikenteeseen

5.7.2019 19.37.38   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 16.15.19   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 13.25.47   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 7.39.23   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 2.09.17   Tilap. ylikuum. invertteri
4.7.2019 19.21.42   Tilap. ylikuum. invertteri
kävin juuri nibellä niin tällaista hälyä pukkaa

Kesä on huono aika tutkia kuinka pumppu toimii. Kannattaa odotella syksyä ja laittaa USB tikku koneeseen jo valmiiksi keräämään dataa, 1 min syklillä.

Klikkaa tuota virheriviä Uplinkissä niin näet mahdollisia syitä vialle.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 06.07.19 - klo:07:07
Ei ainakaan Nibessä tarvitse hakea päivityksen yhteydessä.

Jaha, Jämä sitten eroaa ilmeisesti tuolta osin Nibestä vaikka sama vehje pitäisi olla. Jos ei sitten kyseessä ole vain mun koneessa oleva ominaisuus  ::)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Gobi - 06.07.19 - klo:08:17
Jaha, Jämä sitten eroaa ilmeisesti tuolta osin Nibestä vaikka sama vehje pitäisi olla. Jos ei sitten kyseessä ole vain mun koneessa oleva ominaisuus  ::)

Jämä Star Inverter täällä ja merkkijonoon en ole koskenut asennuksen jälkeen, päivitetty 3 tai 4 kertaa. Merkkijonon ei pitäisi hävitä koneesta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 06.07.19 - klo:08:45
Tilap. ylikuum. invertteri

Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 6.7.2019 2.10.26
Hävisi: 6.7.2019 2.11.00
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

yllä viimeisin häly
joku lämpötila asetushan minulla on väärin ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 06.07.19 - klo:11:50
Tilap. ylikuum. invertteri

Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 6.7.2019 2.10.26
Hävisi: 6.7.2019 2.11.00
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

yllä viimeisin häly
joku lämpötila asetushan minulla on väärin ?

Millaisessa ympäristön lämpötilassa kone on?
Onko yli +30 ast. kopin lämpötila?

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 06.07.19 - klo:12:47
nibe on työtilassa missä on n 20 astetta
vai tarkoititko niben omaa peltistä koppia

menolämpötila 50 tuntuu aika korkealta lattialämmitykseen ulkona 10 tulolämpötila 40
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 06.07.19 - klo:14:11
nibe on työtilassa missä on n 20 astetta
vai tarkoititko niben omaa peltistä koppia

menolämpötila 50 tuntuu aika korkealta lattialämmitykseen ulkona 10 tulolämpötila 40

Yleensä ympäristölämpötilaa tarkoitin. 20 on ok.

Joku muu lattialämmityksestä ymmärtävä varmaan kommentoi tuota +50 ast....?!

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 06.07.19 - klo:19:56
Ettei olisi käyttöveden lämmitys kyseessä? Tai sitten asetuksista valittu patterilämmitys ja käyränä joku hillitön superlämmitysversio.. Jos ei muuta niin varmaan kannattaa kuvata joka ruutu asetuksista, luoda uusi keskustelu ja liittää ne kuvat sinne niin olisi helpompi ihmetellä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 07.07.19 - klo:09:32
alla pari kopiota menolämpötilasta jossa melko isoja heittoja
ja toinen kopio info viestistä
kuukauden historiikkia en ole saanut
3.7 laitoin uuden firmiksen nibeen
onko uusi firmis muuttanut jotain nibessä ??

MENOLÄMPÖTILA
2019-07-07 08.12.40   39   7
2019-07-07 08.14.08   39   7
2019-07-07 08.14.09   46   2
2019-07-07 08.16.00   50   2
2019-07-07 08.42.01   50   2
2019-07-07 08.43.45   47   2
2019-07-07 08.44.02   44   7
2019-07-07 08.44.41   36   5
2019-07-07 08.45.17   32   
2019-07-07 08.46.28   28   6
2019-07-07 09.13.37   27   6

INFOVIESTI
7.7.2019 8.26.14   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 7.25.28   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 6.42.10   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 6.26.14   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 5.42.44   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tomppeli - 07.07.19 - klo:10:46
Liian korkeita lattialämmityksen menoveden lämpötiloiksi, varsinkin, kun on mitattu heinäkuussa.
Onko lattia oikeasti myöskin liian lämmin? Tuskin.
Tuollaiset lattialämmityksen lämpötilat voisivat olla mahdollisia -20 .. -30 C pakkasilla kun on laitettu lattialämmitysputkitus lautalattian alle.
Taitaa olla vaihtoventtiiliin kautta lattiapiiriin karannutta lämpimän käyttöveden lämmitysvettä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 07.07.19 - klo:12:35
MENOLÄMPÖTILA
2019-07-07 08.16.00   50   2
2019-07-07 09.13.37   27   6

yllä vertailu tunnin aikana
onko se mahdollista että noin iso lämpötila ero voi syntyä tunnissa

onko nibessä asetusta lattia/ patteri  LÄMPÖKÄYRÄLLÄ
lattian lämpötila on 20

ps en onnistunut liittämään kuvaa viestiin- onko minulla jokin ruksi laittamatta ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kajakki - 07.07.19 - klo:13:28
Onko siellä venttiilit auki niin säiliössä kuin lattiatukeissa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 07.07.19 - klo:13:40
aamulla laitoin lattialämmityksen termarit täysille ei tapahtunut mitään suurempaa
menen palauttamaan nyt vanhan firmiksen
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 07.07.19 - klo:13:56
Tsekkaa onko lämpötila-anturit kunnolla paikoillaan ja oikeissa paikoissa. Nimimerkillä käyttöveden lämmityksen anturi roikku ekat 2 viikkoa koneen takana eli mittasi huoneilmaa ja käytös oli sen mukaista..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 07.07.19 - klo:15:28
vaihdoin takaisin alkuperäisen firmiksen ei auttanut
lask. menolämpötila S1   27.6°C
menolämpötila BT2   53.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   46.3°C
ylläolevista arvoista ei ne ainakaan laskettuja arvoja seuraa
vaihtoventtili alkaa epäilyttämään, kuten aikaisemmin mainittiin viestissä
huomenna tiedän enemmän
kiitokset tästä opastuksesta
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: v130882 - 07.07.19 - klo:21:02
Tekeekö pumppu käyttövettä kun noita yli 50 asteen menolämpötiloja olet nähnyt?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 07.07.19 - klo:21:33
Lokitus kannattaa laittaa päälle 1 min välillä.
Ja hyvän mittainen ( esim.  vrk) loki tänne, niin pähkitään porukalla.
Yleensä hetkellistä arvoista ei juuri mitään voi päätellä.

Edit typo
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 08.07.19 - klo:20:18
Tilap. ylikuum. invertteri
Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 8.7.2019 19.36.34
Hävisi: 8.7.2019 19.37.08
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen
ylläoleva info tänään

tänään huolsimme putkistoa-oli oli melko paljon suotimissa ylimääräistä tavaraa-emme osanneet sanoä-mitä
katsotaan aamulla millainen käppyrä tulee
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 09.07.19 - klo:09:03
tässä viimeisin käppyrä
onko hyvä ajatus jos resetoin niben ts tehdasasetukset ja laitan sitten oman käppyrän
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 09.07.19 - klo:09:12
tässä viimeisin käppyrä
onko hyvä ajatus jos resetoin niben ts tehdasasetukset ja laitan sitten oman käppyrän


Laita nyt USB tikku koneeseen, ja logitus päälle siihen 1 minuutin välein vuorokaudeksi.
Sitten tänne koko logi, ei yksittäisiä kuvia.

Silloin alkaa jotain selvitäkkin.


Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 09.07.19 - klo:11:12
lämpöpumppu kuvakkeessa etusivulla on LISÄENERGIA ESTO kuvake

4.2 auto
4.9.5 aktivointi ei valittu

laitoin uuden firmiksen 9.7 klo 10.50
loggaus käynnissä

lisäenergian esto-ohjaako ulkolämpötila sitä ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 09.07.19 - klo:13:21
lämpöpumppu kuvakkeessa etusivulla on LISÄENERGIA ESTO kuvake

lisäenergian esto-ohjaako ulkolämpötila sitä ?

Juu ohjaa. Eli kun on tarpeeksi lämmintä ulkona, niin estetään lisäsähkön käyttö.
Täällä taitaa tuo raja olla 0C nurkilla.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.19 - klo:06:44

Taustatietoja:
Onko käyttöveden kierto?
Onko lämmityksessä puskurivaraaja?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 10.07.19 - klo:08:51
käyttöveden kierto on ja se kiertää koko ajan
ts nibe ei ohjaa sitä

puskurivaraajaa ei ole
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.19 - klo:10:52
Käyttöveden kierto kuluttaa energiaa.
Ei pumppaus juurikaan, vaan lämpöhäviöt.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 10.07.19 - klo:12:47
siinä viimeisen vrk logit
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.19 - klo:14:11
Näyttää kone tekevän lähes koko ajan käyttövettä pienimmällä taajuudella.

Kone käyttää myös vastuksia käyttöveden lämmittämiseen silloin tällöin.
Ilmeisesti invertterin kuumenemisen yhteydessä.
EI OLE TALOUDELLISTA.

Olisiko syytä tilata huolto paikalle katsomaan sitä invertteriä?

Lämpöpumppu on pois pelistä (= pahimmillaan suorasähkölämmitin)  1,5h aina kun invertteri liikakuumenee.
Ei ole hyvä talvea ajatellen, kun tässäkin vajaan vrk:n lokissa oli 6h "pois-pelistä-aikaa" (> 25%).

Mitkä on KV start ja stop lämpötilat?
Ylärajan voisi pudottaa kokeeksi vaikka 47C ja katsoa jaksaako invertteri sillä koko ajan.

Voi olla, että kuumavesiputkistosi vuotaa lämpöä n. 20% koneen tehosta.
Jos on pitkiä linjoja tai vähän eristystä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 10.07.19 - klo:14:12
Aika hartaasti lämmittelee käyttövettä  ::) Missä kohtaa käyttöveden lämpötila-anturi on kiinni? Vai vuotaako sulla lämmintä vettä ulos jostakin..
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 10.07.19 - klo:19:55
laitoin kv smart control ja lämpötilat 40-47
varaajan anturi on alhaalla ylhäällä ei ole
menojohdon lämpötila oli 60 laitoin 40

ei mitään vuotoja eristyksiin luotan
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.19 - klo:21:40
laitoin kv smart control ja lämpötilat 40-47
varaajan anturi on alhaalla ylhäällä ei ole
menojohdon lämpötila oli 60 laitoin 40

ei mitään vuotoja eristyksiin luotan
Mielellään yksi muutos kerrallaan ja sitten seurantaa esim. vrk vaikutuksista.

Smart controllin ottaisin nyt pois sekoittamista tilannekuvan luomista.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 10.07.19 - klo:23:07
Tsekkaa ohjeesta mihin kohtaa varaajaa anturi pitäisi laittaa. Veikkaan, että mieluummin keskelle kuin alaosaan. Tarkista tuo ensin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 11.07.19 - klo:06:57
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 11.07.19 - klo:07:32
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana

Yritä löytää varaajan asennusohje, sieltä varmaan löytyy oikea korkeus anturille. Omassani se on 750 mm anturitaskun yläpäästä mitattuna, eli aika lailla keskellä varaajaa. Tuo yksi anturi hoitaa lämpimän käyttöveden lämmityksen ohjauksen, mutta jos haluaa niin voi siihen toisen anturin kytkeä yläosaankin (kuten itselläni on). Mutta se keskellä oleva anturi siis pitää olla se ohjaava anturi, tuo yläosan anturi on vain "nice to know" eli ei ohjaa mitään.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 11.07.19 - klo:07:39
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana

BT6 pitää olla noin keskellä, jotta se ohjaa käyttöveden lämmitystä oikein.

Toisen anturin (BT7) voi laittaa varaajan yläosaan. Se mittaa putkistoon lähtevän veden lämpötilaa.
Se ei ole toiminnan kannalta välttämätön. Aloittajan KV-kierto sekoittaa varaajassa olevaa vettä.

historiikki ...
Voit silti laittaa syntyneen lokin tänne tarkasteltavaksi.
... KV rajojen muutos (vanha 46 -> 50  //  uusi 40 -> 47) pitäisi kyllä näkyä käyrissä ja lokissa.

Tuleeko edelleen invertterin lämpöhälyytyksiä?

edit ... jäsen Lappanen oli kirjoitellut samoja asioita   ... jääköön nämäkin vaikka uskon vahvistukseksi  ;)

EDIT2 : Suosittelen huollon kutsumista.
Invertterin pitäisi pystyä käyttämään kompressoria minimikierroksilla "maailman tappiin asti" ja sen kykenemättömyys siihen ei ole säätöasia vaan vika.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 11.07.19 - klo:09:23
11.7.2019 8.25.03   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 7.24.50   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 6.24.54   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.40.45   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.24.48   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 4.24.36   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.40.19   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.25.23   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

varaaja on nibe vpb-300 r ja sillä on tehtaalla asennettu paikka anturille
ja yhdellä anturilla mennään ja infoa tulee kuten yllä olevasta tekstistä näkyy

minulla on loggaus päällä koko ajan
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 11.07.19 - klo:09:44
Ilmeisesti anturitasku on mitoitettu niin, että työnnät vain anturin (BT6) niin syvälle kuin menee.

Paikka "UA2" löytyy tästä sivulta 14: https://www.nibe.fi/nibedocuments/25714/431310-4.pdf

Olikohan sulla se anturi nyt tuossa alimassa "UA3" taskussa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 11.07.19 - klo:09:53
11.7.2019 8.25.03   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 7.24.50   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 6.24.54   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.40.45   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.24.48   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 4.24.36   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.40.19   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.25.23   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

varaaja on nibe vpb-300 r ja sillä on tehtaalla asennettu paikka anturille
ja yhdellä anturilla mennään ja infoa tulee kuten yllä olevasta tekstistä näkyy

minulla on loggaus päällä koko ajan

Klikkaa yhtä hälytystä jolloin siitä aukeaa lisätietoja. Pitäisi näkyä hälytysnumero/vikakoodi jolla saa selville mistä hälytys voisi johtua ja miten siitä pääsee eroon.

Tuolta löytyy vikakoodeja: https://www.nibe.eu/download/18.58e7764b16737f7f1f582/1542891275145/alarm_code_overzicht.pdf
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 11.07.19 - klo:10:17
invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

Hälytysnumero: 482
Raportoitiin: 11.7.2019 9.25.13
Hävisi: 11.7.2019 9.42.19
Invertterivika ilmennyt. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan.

tuollainen sieltä tulee

anturin kaapelista
jos anturin kaapeli kulkee aivan putken kyljessä mikä lämpiää ja kylmenee  antaako väärää infoa
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Lappanen - 11.07.19 - klo:11:52
No eipä löydy tuollaista vikakoodia listoista.. Onko niissä kaikissa sama koodi?

Kaapelista;
Ei käsittääkseni haittaa anturin toimintaa tuollainen asennus.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rsaarela - 11.07.19 - klo:12:04
Ilmeisesti anturitasku on mitoitettu niin, että työnnät vain anturin (BT6) niin syvälle kuin menee.

Paikka "UA2" löytyy tästä sivulta 14: https://www.nibe.fi/nibedocuments/25714/431310-4.pdf

Olikohan sulla se anturi nyt tuossa alimassa "UA3" taskussa?

Onko anturi UA2 taskussa ?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 11.07.19 - klo:13:32
invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

Hälytysnumero: 482
Raportoitiin: 11.7.2019 9.25.13
Hävisi: 11.7.2019 9.42.19
Invertterivika ilmennyt.

1. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen.
2. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan.


tuollainen sieltä tulee

anturin kaapelista
jos anturin kaapeli kulkee aivan putken kyljessä mikä lämpiää ja kylmenee  antaako väärää infoa

Harvinaisen selvät ohjeet tilanteeseen.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: jukka52 - 11.07.19 - klo:19:05
kaikissa sama koodi
anturin paikka on n 50 cm lattiasta
tänään ilmattiin vielä putket
jos hälyjä vielä tulee niin kyllä se invertteriin viittaa
huomenna ollaan viisaampia
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: GTP - 13.09.19 - klo:15:25
Tervehdys,

En tiedä tuliko oikean aiheen alle, joten tarvittaessa voisiko moderointi puuttua asiaan ja siirtää oikeaan paikkaan.

Veli perheineen harkitsee talon ostoa (2krs. puutalo, asuinpinta-ala 170 neliötä ja molemmat kerrokset lattialämmityksellä. Rakennusvuosi siis 2010) jossa lämmitysmuotoja on maalämpö Niben F1245 pumpulla (mielestäni mitään puskurisäiliötä ei ole), joten konsultoisin foorumilaisia miltä teidän silmään, etenkin Nibe käyttäjien silmään, ao. tiedot näyttävät?

Itsellä siis Lämpöässä VS8, joten en osaa ”varmaksi” sanoa, mutta omasta mielestäni käynnistysten määrä on kuitenkin aika yläkanttiin, eli n.4000kpl vuodessa?

Oma pumppuni ei laske käynnistyksiä, mutta neljässä vuodessa käyntiaikalaskuriin on kertynyt n.4500h ja keskimääräinen käyntijakso on n.35min, josta laskemalla saadaan 7700kpl.
Tuosta kokonaiskäyttöajasta kun laskee  keskimääräisen käyntiajan, niin saadaan n.24 minuuttia, jos käyttövesi vähennetään, niin saadaan n.19 minuuttia. Meneekö tämä pätkäkäynnin puolelle?

”Nyrkkisääntönä” muistaakseni oli, että kompressori kestää 100000 käynnistystä, mutta jos mennään pätkäkäynnin puolelle, niin voiko tuon unohtaa?

Eikös ohjelmisto ole kuitenkin niin vanha, että käyttöveden tekoa ei optimoida, miten tämä vaikuttaa, eikö tämä juuri lisää käynnistyksiä kun käyttövesi tehdään ”erikseen”?

Pyysin veljeä kysymään pumpun mallin, käynnistykset ja kokonaiskäyntiajan. Pyysin myös vastuskäytön, mutta tuota tietoa ei ole toimitettu ja pyytää vielä tuota. Logitusta ei ole harrastettu, joten en ala tuota pyytämään, ja tuskin siitä on lämmityskauden ulkopuolella hyötyäkään, mutta mitä muuta kannattaisi vielä kysyä (Mikäli tulee mieleen, niin kommentoisitteko myös valikon mistä tieto löytyy)?

Keruumuotona on pihaan kaivettu 400m vaakapiiri. Kaivuusyvyydestä ei ole tietoa, mutta kokemuksesta tiedän, että maaperä on vanhaa viljelyspeltoa ja varmasti saveakin löytyy.  Mielestäni keruupiiri on riittävä?

Samoin mielestäni pumpun teho, ehkä jopa hieman liiankin tehokas, ja tämä selittäisi käynnistysten määrää?

Huoltotiedot 3.1 valikossa seuraavat tiedot
Product: F1245-8 R
Serialnumber: en viitsi tähän laittaa, mutta selviäisikö sarjanumerolla jotain oleellista jostain?
Config changed: ei
Display version: 1052
Build date: May 10 2010
Build time: 10:42:29
Base version: 12
Input version: 18

Kompressoritiedot 3.2 valikossa seuraavat tiedot
Käynnistysten lukumäärä: 38941
Kokonaiskäyttöaika: 15378
- josta käyttövettä 3160
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tomppeli - 13.09.19 - klo:19:36
Mikäli tuo talo on suunnilleen samalla paikkakunnalla, jossa itsekin asut, on maalämpökone todellakin vähän ylitehoinen; 6 kW lämmitystehoinen olisi luultavasti riittänyt.
Maakeruupiiri on riittävä.
Keruupiiri on luultavasti putkitettu PEM 40x3.7 x 400 metriä.
Keruun painehäviö nousee tuolla F1245-8 koneella ja yllä olevalla putkituksella vähän liian suureksi.
Siksi keruun dT lienee noin 4 K, kun sen pitäisi olla lähempänä 3.0 K.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: GTP - 13.09.19 - klo:21:46
Talon etäisyys linnuntietä alle 2km meiltä.

Sain kuvakaappauksen suunnitelmista. Tontin koko 1200m^2 (30x40) jossa n.60m^2 autotallirakennus ja tuo talo. Kuvassa  1 piiri, pituutta 390m. Ainakin paperilla tuo on saatu mahtumaan (kiemurtelee kyllä aivan tontin reunoja myöden), lienee realistista?

Meno/paluu putkissa viiteviivat jossa teksti PELM 40/10. Googlettamalla putkityyppiä, niin tuollaista käytettäisiin myös maalämmön keruuputkenä "Muoviputki siniraita PEM 40/10 500m kylmävesiputkeksi tai maalämmön keruuputkeksi" (https://www.taloon.com/muoviputki-siniraita-pelm-40-10-500m/LVIN-1812044/dp (https://www.taloon.com/muoviputki-siniraita-pelm-40-10-500m/LVIN-1812044/dp)). Voiko todellakin olla mahdollista, eli seinämävahvuus 10mm -> sisähalkaisija on vaivaiset 20mm, että tuollaista käytetään keruupiireissä?

Mikäli näin, eli tässä kohteessa todella menty suunnitelmien mukaan, niin painehäviö luonnollisesti kasvaa entisestään vai meneekö jo aivan mahdottomaksi?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: tomppeli - 13.09.19 - klo:22:28
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 14.09.19 - klo:05:45
Veli perheineen harkitsee talon ostoa ...

Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Jos
  Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset
  käynnistä kompressori
  Säätöalue: -1000 – -30
  Tehdasasetus: -60

.... on -60, niin sitä säätämällä saa käyntiväliä harvemmaksi ja käyntijaksoa pidemmäksi.

Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä.
Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Keskimääräinen käyntijakso on 23 min, eli se on hiukan yli pätkäkäyntirajan (20 min).

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus tulisi olla 20l/kW, eli 8kW koneessa 160l.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 14.09.19 - klo:06:54
Tätä en oikein ymmärtänyt (vika voi olla minussa  :D ).

Eikös nämä Nibet yritä tehdä sen käyttöveden lämmitysjakson yhteydessä? Tämänhän pitäisi onnistua melko suurella todennäköisyydellä lämmityskauden aikana.

Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: ishiba - 14.09.19 - klo:07:34
Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.

Jees, ehdin jo poistaakin tuon viestin, kun meni pää niin pyörälle tuota miettiessä. (Pahoittelut huonosta foorumikäyttäytymisestä)

Tuo 19 minuuttiakaan varmaankaan koidu tuon Niben kuolemaksi ja 100000 käynnistyksen rajapyykkiin menee tuolla tahdilla vielä 14 vuotta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: GTP - 14.09.19 - klo:09:39
Lainaus
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7

No hieman epäilinkin, että jokin muu kuin seinämävahvuus olisi kyseessä. 20mm sisähalkaisija kuulostaa todella pieneltä.

Lainaus
Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Ehkä hieman huonosti ilmaistu, mutta nimenomaan pätkäkäyntikoneessa pitää huolehtia. Yritin sanoa, että tämä 100000 käynnistystä ei päde, vaan kompressori kestää vähemmän jatkuvien käynnistyksien vuoksi.

Lainaus
Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä. Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Lainaus
Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset...

Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 14.09.19 - klo:10:33
Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.
Toivotaan.
Ei silti olisi ensimmäinen kone tehdasasetuksilla.
No jos olisi, niin olisi helppo & halpa ensimmäinen keino saada kone käymään paremmin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 15.09.19 - klo:07:48
Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Täällä käyttövedet tehdään 70-80%:sti lämmityssyklin yhteydessä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Trally - 16.01.20 - klo:21:03
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.01.20 - klo:15:14
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)

Eipä kai isoja muutoksia ole tullut sen  jälkeen, kun pumppujen automatiikka ja mittausten kalibrointi tuli 55xx versiossa. Kerran vuodessa kahdessa tulee täällä softa päivitettyä.

Tärkeä ketju tämä on ollut kokemusten vaihtoon.
Ja varmasti tämä on osaltaan arkipäiväistänyt päivityksiä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Kofeiini - 05.03.20 - klo:14:04
Versio 9240R2 jaossa


Lainaus
Added
- Possibility to be docked as a slave to a S-series product

Changes
- Supports the accessory NIBE PVT 40
- Solves a problem with cooling DM together with HPAC
- Detecting of phase order is removed in 3x230V models
- Minor adjustments of menues and texts
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2
- Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Siikki - 05.03.20 - klo:15:42
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2


Mitenhän näiden toimintaa on parannettu... Mietin, että mahtaisikohan auttaa tuohon ns. "saunapäivän kiertovesipumpun vatkaukseen". Alkaa siis tekemään sahausliikettä, kun täyttö putoaa tarpeeksi alas:

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg119816#msg119816

En tosin taida uskaltaa vielä ensimmäisten joukossa päivittää firmistä.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.03.20 - klo:16:26
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
Mulla näkyy edelleen ;D Onkohan mulla nyt se sitten oikeasti  :D
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 11.11.20 - klo:17:24
Jälleen on uusi ohjelmaversio julkaistu F1245 ja F1145 koneeille. Uusi versionumero 9240R3.

Version: 9240R3 Release date: 2020-11-11
Added
Popup menu is now requesting a restart of the machine if selected protocol is changed in menu 5.2.1

Changes
Improved control of ground water pump
Improved control of brine pump in passive cooling
Improved control of heating medium pump (GP1).
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: rayb - 12.07.21 - klo:18:07
Uusin ohjelmaversio 9478R1 julkaistu 09.07.2021 F1245 ja F1145 koneille.

Version: 9478R1
Release date: 2021-07-09
Added
· It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several
compressors
· Support for new display hardware.
Changes
· Updated texts and translations
· Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
· EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no
longer appear in the alarm log
· When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed.
· ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating
backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
· Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
· Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
· Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
· The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: silkwood - 04.10.22 - klo:11:09
Mulla on todennäköisesti erittäin vanha versio F1245 pumpussa ja ajattelin päivittää tuota nyt?  Display version 1199 lieneekö tuo version tunnus vai config EB100.

Pitääkö tuohon ensiksi ladata joku aiempi päivitys ennen kuin eden kuvittelee lataavansa uusimman?

Mitä hyötyjä tuohon on matkan varrella tullut (ilmeisesti pumpun nopeuksia voi ainakin säätää)?

Kaikki apu olisi tervettullutta.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 04.10.22 - klo:15:16
Pitää ladata perusversio (3000 muistaakseni) ja sitten voi laittaa viimeisen julkaistun.

Isoimmat parannukset (mieleen tuli ;))
- automaattisesti säätyvät pumput
- mittausten kalibrointi
- käynnistysten vähentäminen yhdistämällä KV ja lämmitys-jaksoja.
- smart prize adaptation
- ...
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.10.22 - klo:10:53
Tässä mulle kertynyt Nibe SW - versiohistoria.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: silkwood - 05.10.22 - klo:14:48
Aikas kattava lista tuo kiitoksia myös siitä.

Mistäs nuo versiot voi käydä lataamassa tikulle (3000 version ja uusin) ja ilmeisesti nuo ovat pelittäneet muilla hyvin?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 05.10.22 - klo:16:58
Aikas kattava lista tuo kiitoksia myös siitä.

Mistäs nuo versiot voi käydä lataamassa tikulle (3000 version ja uusin) ja ilmeisesti nuo ovat pelittäneet muilla hyvin?

Kiitos!

Niben sivuilta löytyy.
Pitää rekisteröityä ja sarjanumero perusteella tulee softia tarjolle.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: silkwood - 18.10.22 - klo:19:03
mitenkäs käy aiemman version palautuksen kanssa, jos joutuu ensin asentamaan tuon V3000R3 jonka jälkeen kone päivittyy uusimpaan versioon? Saanko siis tarvittaessa nykyisen käytössä olevan version palautettua enää jos jokin menisi vikaan?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 18.10.22 - klo:21:24
Samaa aikanaan pohdin ja päättelin, että ovet nibellä tehneen riittävän varman päivityksestä, että tuostakin pääsee peruuttamaan. En kysellyt eikä ole tullut foorumilla vastaan epäonnistumisia.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: silkwood - 19.10.22 - klo:12:19
Asennettu...uutena oli tullut huoltovalikkoon Virtausasetusten lämmitysjärj. jossa oli valmiina patterilämmitys. Piti vaihtaa lattialämmitykseen. Muuten asetukset näyttivät pysyvän.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: MTH - 07.11.22 - klo:10:04
Mitä meinaatte, kannattaako vanhaa softaa lähteä päivittämään pumpun toimintojen optimoinnin kannalta?
Ilmoittaako Nibe softaversion tuossa "Display version" kohdassa? Siinä itselläni 3105R6.

Sarjanumeron kun laitan Uplinkiin niin tarjoaa tiedostoa "F1245_9478.nibe". Kertoo myös, että mikäli softaversio on vanhempi kuin 3000R3, niin pitää päivittää väliversion kautta "UPGRADE_v3000R3.nibe". Eli minun tapauksessani voisin laittaa suoraan tuon uusimman?

Onko tässä kuitenkaan järkeä, päivittää toimivaa pumppua näin lämmityskauden kynnyksellä? Smart Price adaptationin olisin halunnut käyttöön, mutta minulla on sen verran vanha pumppu, ettei siitä löydy Ethernet liitintä. Pysyykö asetukset päivityksen yli?

Tarkoitus siis koittaa eston kautta säätää pumppua nyt kun pörssisähkösopimus alkaa. Joko estän kokonaan päiväkäynnin tai sitten teen matalalla käyrällä päivät ja korotuksen kautta yöajat. Katsotaan miten kämpän lämpötila kestää kun kylmät alkaa. Mutta softa asia ei nyt tähän juuri vaikuta, lähinnä tuli esiin tämä uudempi softa kun tuota smart price adaptationia tutkin.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: maalämmittää - 08.11.22 - klo:10:10
Mitä meinaatte, kannattaako vanhaa softaa lähteä päivittämään pumpun toimintojen optimoinnin kannalta?
Ilmoittaako Nibe softaversion tuossa "Display version" kohdassa? Siinä itselläni 3105R6.

Sarjanumeron kun laitan Uplinkiin niin tarjoaa tiedostoa "F1245_9478.nibe". Kertoo myös, että mikäli softaversio on vanhempi kuin 3000R3, niin pitää päivittää väliversion kautta "UPGRADE_v3000R3.nibe". Eli minun tapauksessani voisin laittaa suoraan tuon uusimman?

Onko tässä kuitenkaan järkeä, päivittää toimivaa pumppua näin lämmityskauden kynnyksellä? Smart Price adaptationin olisin halunnut käyttöön, mutta minulla on sen verran vanha pumppu, ettei siitä löydy Ethernet liitintä. Pysyykö asetukset päivityksen yli?

Tarkoitus siis koittaa eston kautta säätää pumppua nyt kun pörssisähkösopimus alkaa. Joko estän kokonaan päiväkäynnin tai sitten teen matalalla käyrällä päivät ja korotuksen kautta yöajat. Katsotaan miten kämpän lämpötila kestää kun kylmät alkaa. Mutta softa asia ei nyt tähän juuri vaikuta, lähinnä tuli esiin tämä uudempi softa kun tuota smart price adaptationia tutkin.

Aiempana on listattu mitä muutoksia on aikojen saatossa tullut ja itse joutuu mielekkyyden pähkimään  ;).

Asetukset on minusta hyvin säilyneet, toki pääparametrit ja itse tehdyt muutokset on hyvä tarkastaa.

Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: JiiTee - 04.12.22 - klo:10:28
Mulla versio 9478 käytössä otin käyttöön SPA jutut (Smart Price..)
Olin sitä ennen pistänyt talteen asetukset usb tikulle (2:lle eri tikulle).

Sit ei oikein asetukset miellyttäneet niin yritin palauttaa tikulta vanhat mutta sepä ei toiminut - onko kukaan huomannut samaa ongelmaa?
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: mattipuh - 03.05.23 - klo:14:52
Nibe F1245 ja versio1052. Hölmöyksissäni innostuin päivittämään pumppua versioon UPGRADE_v3000R3.nibe ja nyt päivitys on loopissa ja ei suostu päättymään. Pääseeköhän tuosta millään keinoin pois?
Standby -> OK 10s ja päälle koetettu mutta ei auta vaan palaa USB päivitys tilaan.

Ajatus oli tutkia saako laitteen miten Nibe uplink palveluun ja siitä ajatus päivitykselle lähti.
Otsikko: Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
Kirjoitti: mattipuh - 03.05.23 - klo:15:14
jännittäviä tilanteita. asennus meni läpi kun asensi viimeisimmän version tuohon päälle. Ei näy tuota smart uplink toiminnallisuutta omassa joten pitänee ottaa yhteys huoltomieheen josko sen saisi näkyviin? Näkyy meillä vain smart energy source.