Nyt on 12 Kw scrolli on pysynyt päällä pidempään (4-9.1.2016), mukaan mahtuu myös vastuksilla käyntikin. Aikaisemmalla versiolla putosi aina pois päältä, kun tappo pöpöjä.
Datatiedoissa näytti olevan hälytykset 162 ja 163 (ei koneen koneen näytössä). Tätä ennen kone oli tehnyt käyttövettä. Kääntynyt sen jälkeen vastuksille (2 min aikana). Lämmityksen lopussa olivat 5 hälytystä 163:lla. 162 hälytyksen tullessa lauhduttimelle meno oli 64.1 ja loppuhälytyksien aikan lauhduttimelta tulo (163) 58,3- 61,7 asteeseen.
27 asteen pakkasella maakierron tulo putosi 0,2 ja paluu -2,5. Tuolloin lämpötila ero nousi useasti yli 10:nen lämmitysvettä tehdessä, keskiarvon ollessa lähellä 10. Keruupiirin pumpun nopeus on 100%. Näyttää siltä, että ohjearvojen sisällä menee lauhemmalla ilmalla.
Verattuna vuoden 2012 vastaaviin pakkasiin ja koneen toimintaan vanhalla ohjelmalla niin silloin teki lämmitys- ja käyttövettä tasaisemmin. Lukemat olivat raja-arvojen keskivälillä.
Se nähdään tarkemmin ajankuluessa miten toimii jatkossa. Jos mitään erikoista ei satu niin katson vuoden lopussa miten vuosi meni edellisiin vuosiin verrattuna. Ongelmana on etten ottanut tikulle vanhaa ohjelmaa talteen.
Mittaustuloksia ajalta 5- 9.1.2016
Ulkolämpötilan keskiarvo 21,7
min max ka
Lämmitysveden pyyntö 45,7 50,8 48,3
Käyttöveden lämpötila 43,4 60,2 48,2
Lämmitysvesi 4,8 10,4 8,9
Käyttövesi 5,8 7,9 6,3
Lämmönkeruupiiri 4,0 2,5 -3,3
Keruun tulo 0,1 2,7
Keruu meno -2,9 -0,8
Lämmitys 56,2%
Käyttövesi 1,2%
lepoaika 42,1%
KV sähköllä 0,5% 1,6 KW
Mittausjakson pituus 3,618 vrk
Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin