Kirjoittaja Aihe: S2125 ja lämpötila  (Luettu 849 kertaa)

Poissa Kotka78m@gmail.com

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
S2125 ja lämpötila
« : 20.04.23 - klo:08:58 »
Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 211
  • L-Ässä V-7
Vs: S2125 ja lämpötila
« Vastaus #1 : 20.04.23 - klo:13:18 »
Lainaus
Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta
Kertoisitko vähän tarkemmin mistä on kyse

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kotka78m@gmail.com

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S2125 ja lämpötila
« Vastaus #2 : 20.04.23 - klo:20:02 »
Hei tiedoksi kaikille että s2125 laite tekee 60 asteista jos ulkoilma 14 vähemmän ja 75 asteista jos ulkolämpötila on 15 tai enemmän

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 212
Vs: S2125 ja lämpötila
« Vastaus #3 : 22.04.23 - klo:08:16 »
Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta

En pikaisesti googlaamalla löytänyt netistä S2125 asennusohjetta, siitä tekniset tiedot yleensä selviävät.

Vanhemmissa maalämpöpumpuissa (jollainen itselläkin on), kompressorin oma suojaus estää yli 63C lämpötilaisen veden tekemisen. Korkeammat lämpötilat saavutetaan vain sähkövastuksella.
Ilma-vesi-lämpöpumput ovat siis esitteen mukaan parempia.

Nibe S2125 käyttöohjeen periaatekuvan perusteella ilmasta otetaan lämpöä 5C lämpötilaerolla ja lämmityksen lämpötilaero on 10C.

Koska asennusohjetta ei nyt ole, niin oletan että BT3 ja BT12 mittaavat samaa kuin Niben maalämpöpumpuissa.
BT3 mittaa lämmityksen ("pattereilta") paluun lämpötilaa ja BT12 mittaa kompressorin jälkeistä lämpötilaa.
Noiden lämpötilaeroon vaikuttaa kompressorin teho ja lämpöjohtopumpun nopeus.
3,8C lämpötilaero on pieni, mutta ei se "poskettomalta" vaikuta.

Onko pumppusi säädetty tuottamaan max. 60C lämpötilaista vettä?
Korkeamman lämpötilan tuottaminen on aina epätehokkaampaa, eli kuluttaa enemmän sähköä.
Siksi ei kannata tehdä kuin tarpeen lämpöistä.

Ajaako laitteesi käyttövesivaraajaan vai lämmityksen varaajaan?

Ilmalämpöpumppu-foorumilla on osio "ilma-vesi-lämpöpumput". Kannattaa tsekata.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.