Kiitos kommenteista ja anteeksi että kestää hieman vastata.
Pumppu toimii rivitalokiinteistössä ja on vain 4 vuotta vanha, ajettu näillä asetuksilla varmaan melkein alusta asti.
Sähkövastusta ohjaa vain vastuksen oma termostaatti joten sitä ei ohjaa mikään äly. Tuntuu että se on vain backuppina jos pumppu ei vain riitä. Laitoin sen nyt noin 40 - 45 paikkeille aiemmasta 50 ettei ihan kylmää vettä kuitenkaan saada kun tämä nyt ei vaan tunnu pelaavan.
Kytketty tällaisella 6kW tai 9kW vastus:
https://www.onninen.fi/haato-kytkentarasia-haato-cu3n-vastuksen-kytkentarasia/p/CLB275Varaaja on Nibe UKV 20-750
BT7 on laitettu XL8 liitännästä ylhäältä lähtevän putkeen käsittääkseni
BT6 on laitettu UA1 anturiputkeen
Sähkövastus on XL35 liitännässä
Asetuksia:
5.1.1. käyttövesiasetukset
käynnistys normaali 53C
pysäytys normaali 58C
käynnistys luksus 56C
pysäytys luksus 60C
latausmenettely: lämpötilaero
5.1.3. maks poikkeama menolämpötila
maks ero kompr. 10C
maks ero lisäläm. 3C
BT12 offsett 0.0C
5.1.11. kiertovesipumpun nopeus
lämmmitys, auto: ruksattuna
alin sallittu nopeus: 1%
nop odotustilassa: 30%
käyttövesi auto: ruksattuna
korkein sallittu nopeus: 100%
Outoa on että tuntuu että ainoa tapa saada vettä on oikeassa kohtaa laittaa luksus tila päälle jolloin tekee esim sen 3h vettä ihan iloisesti mutta jos itse 30min lämmittämisen jälkeen alkaisi tekemään vettä niin sitten tapahtuu jotain ja joko sammuu tai vaihtaa lämmitykselle kun hetken ollut vesimoodissa. Koitan jos saisin jokun järkevän kuvan otettua ehkä josta jotain näkisikin.
EDIT:
Lisätty pari kuvaa mutta en usko että niistä paljoa iloa on koska ei noita putkia ja mihin ne menee niin saa mitenkään järkevästi kuviin kun on vielä eristetty joka paikassa ilman merkintöjä.