Kirjoittaja Aihe: F1155 ei tahdo tehdä lämmintä vettä. Korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 82 kertaa)

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Missähän mahtaa olla vika kun Nibe F1155 ei suostu tekemään vettä kuin vain satunnaisesti. Joskus toimii kun laittaa pakko-ohjauksesta korotuksen päälle.
Muuten monesti kun siirtyy lämmityksestä käyttöveden tekoon 30/30 niin hetken yrittää ja palaa takaisin lämmityspuolelle jos ei satu saamaan virhettä 163 jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja huilaa hetken aikaa ennen käynnistystä.

Käyttövesi on erillisellä 750 varaajalla ja käyttöveden kierrolla. Viikolla huomattiin että varaajassa oli ilmaa eikä vesi kiertänyt, mutta nyt se on pois ja siltikin oireet jatkuvat.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 615
Ei mitään selkeää syytä näy, mutta muutama huomio:

Näyttäisi tekevän (suuren osan ajasta) 5 minuuttiia käyttövettä ja 30 minuuttia lämmitystä.
Voitko vaihtaa 20/20 vuorotteluun? Niin nähdään muuttuuko/vaikuttaako.

Softan versio on melko vanha. Vuodelta 2020.

BT6 ja BT7 näyttävät suuren osan ajasta melkein samaa.
Onko kierrätyspumpun putket niin että kierto tasaa lämpötilat?
BT6 on normaalisti noin puolessa välissä varaajaa ja BT7 ylhäällä.

Mikä on käyttöveden pyyntilämpötilat?

Loggaus kannattaa pitää päällä.

Milloin kone on uudelleenkäynnistetty?

20.12 12:13 -12:22 BT7 "ampuu" ylös useamman asteen. Kummallista.

Miten käyttöveden kierrätys hoituu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Tuo 5min käyttövettä ja loput lämmitystä johtuu juuri tuosta kummallisuudesta että koittaa tehdä vettä mutta sitten yhtäkkiä toteaakin että aletaankin lämmittämään. Toinen vaihtoehto mitä tuossa tilanteessa on on se että tulee tuo 163 virhehäly ja sammuttaa koko kompuran ja se on hiljaa seuraavat 5 - 15min.

Voin käydä huomenna kokeilemassa mitä 20/20 asetus vaikuttaa jos vaikuttaa. Pumppu on varmaan asennettu vuonna 2021 keväällä joten ei kauhean vanha ole.

Tarkistan samalla pyyntilämpötilat mutta niitä on suuren kulutuksen takia pidetty aika korkeina. BT6 ja BT7 pysyvät suunnilleen samana koska lämmintä ei vain saada tehtyä joten pönttö lämpeää vain ja ainoastaan pohjassa olevalla vastuksella joten lämpötila tasaantuu osittain varmaan myös kytketystä latausryhmästä.

Uudelleenkäynnistetty varmaan tuossa noin viikko sitten. Tuntuu että ainoa tapa saada joten kuten tuota käyttövettä on käydä laittamassa päälle tilapäinen luksus niin sitten saattaa onnistua vaihtamaan lämmityksestä käyttöveden tekoon. Tuo nousukäyrä tuossa varmaan on jotenkin riippuvainen tuossa BT7 arvossa siihen että siirtyi tekemään lämmitystä tuossa kohtaa.

En ole mitenkään ammattilainen joten en varmuudella osaa sanoa miten käyttöveden kierrätys on toteutettu. Laitteisto on tämänlainen joka on kytketty Niben 750 varaajaan

https://www.onninen.fi/haato-lamminvesilatausryhma-haato-lr165-lamminvesilatausryhma/p/CLB282



Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 615

Vikakoodi numero 163
Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.

- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.


Virtauksen voisi laittaa kokeeksi kiinteäksi esim. 20-25%, silloin lämmöllä on aikaa siirtyä käyttöveteen.
Nyt lyhyissä pyrähdyksissä nopeus on > 60%.

Tuo korkea pysäytyslämpötila voi myös aiheuttaa.


Minkälaisesta kohteesta on kyse?

Perustiedot voisi laittaa footteriin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä