Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1155 ei tahdo tehdä lämmintä vettä. Korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 7222 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 657
Miksi BT6 nousee 2-3C klo viiden-kuuden aikaan aamuisin?

Onko LR toiminnasta/automatiikasta mitään tietoa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 740
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Miksi BT6 nousee 2-3C klo viiden-kuuden aikaan aamuisin?
Hyvä kysymys
Näyttää liittyvän vuorokauden aikaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh