Kirjoittaja Aihe: F1155 ei tahdo tehdä lämmintä vettä. Korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 10105 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 709
Miksi BT6 nousee 2-3C klo viiden-kuuden aikaan aamuisin?

Onko LR toiminnasta/automatiikasta mitään tietoa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 770
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Miksi BT6 nousee 2-3C klo viiden-kuuden aikaan aamuisin?
Hyvä kysymys
Näyttää liittyvän vuorokauden aikaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 770
  • L-Ässä V-7
Joulu meni ja uusi vuosi pakkasineen tulossa. Kylmimmillään ilmat on uudenvuoden päivän aikoihin.
Missäpäin Suomea tämä kohde sijaitsee
Lainaus
"Lappanen"
Samassa valikossahan voidaan myös käyttöveden latausmenettelyksi valita "lämpötilaero" joka omaan setuppiin oikea vaihtoehto, suositellaan kierukalla ladattavaan varaajaan. Mutta toisena vaihtoehtona myös "tav.lämpö" (ilmeisesti tavoitelämpö), jota suositellaan kaksoisvaipalla ja käyttövesikierukalla varustetulle varaajalle. Kumpikohan ketjun aloittajalla on käytössä noista asetuksista? Vakiona tuo "lämpötilaero" eli se luultavasti valittuna, olisiko aloittajan aiheellista kokeilla tuota "tav.lämpö" asetusta kun hänellä ei latauskierukkaa taida olla?
Nyt olisi hyvä aika kokeilla tuota "Lappasen" ehdottamaa KV-lämmityksen moodia "tav.lämpö"
Ja muutenkin näkisi missä mennään kovemmilla pakkasilla.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa NibePumppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Ollut kiirusta ja muuta niin ei tätä asiaa ole paljoa tullut edistettyä. Kone nyt toimii kuitenkin pääsääntöisesti ihan hyvin. Kohde sijaitsee etelä-pohjanmaan suunnalla.

Liitteenä nyt kovien pakkasten tilanne miten pumppu käyttäytyy. Noin -20 asteen hujakoille näyttää riittävän teho tällä 45/45 säädöllä ja sitten pitää vastuksia ottaa peliin.

Kokeilin tuota tavoitelämpö asetusta niin kompura ja pumppu kyllä lähti tosissaan tekemään vettä kun kierrokset nousi mutta KV pumppu ei nostanut kierroksia ja ilmeisesti tai siitä syystä sitten menolämpötila nousi niin kovaksi että pumppu totesi tavoitteen täyttyneen ja vaihtoi sitten lämmityspuolelle melkein heti eli ei onnistunut ainakaan äsken tuo asetuksen vaihto tekemään vettä paremmin.

Toinen havainto joka tuli tässä 14 - 14:30 hujakoilla niin suikusta ei meinannut tulla lämmintä vettä (tuli sellaista haaleaa), mutta jonkin ajan päästä sitä sitten taas tuli ihan reilusti.
Oma arvaukseni on mutta en vielä ole tarkemmin analysoinut tilannetta on se että kun vaihdos KV tekoon tapahtuu niin pumppu nyt sitten lykkää niin kovalla kierrolla sitä omaa haaleampaa vettä tuonne lämmönvaihtimelle että sieltä pöntöstä ei saada lämmintä vettä käyttöön.
Nibe F1155 3-12 | UKV 20-750 | Lämmitettävä ala 320m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 770
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Liitteenä nyt kovien pakkasten tilanne miten pumppu käyttäytyy. Noin -20 asteen hujakoille näyttää riittävän teho tällä 45/45 säädöllä ja sitten pitää vastuksia ottaa peliin.
Näin on
- Noin -21C pakkasella kompressori alkaa käydä täysillä, 94Hz
- Noin -23C pakkasella alkaa ottaan lisälämpöä
- Koneen teho 94Hz:llä on12,4 kW
- Käyttövettä tehtäessä teho on 3,9 kW (35Hz)
- Tällä pakkasjaksolla kone käytti varsin maltillisesti lisäsähköä 12h ajan maksimissaan 3 kW teholla

Muuten kone ja koko systeemi on käyttäytynyt samalla tavoin kuin aiemmin.

Lainaus
Kokeilin tuota tavoitelämpö asetusta niin kompura ja pumppu kyllä lähti tosissaan tekemään vettä kun kierrokset nousi mutta KV pumppu ei nostanut kierroksia ja ilmeisesti tai siitä syystä sitten menolämpötila nousi niin kovaksi että pumppu totesi tavoitteen täyttyneen ja vaihtoi sitten lämmityspuolelle melkein heti eli ei onnistunut ainakaan äsken tuo asetuksen vaihto tekemään vettä paremmin.
Näinhän siinä näytti käyneen
Sitä voisi ehkä kokeilla uudelleen nyt joskus kun ilmat on lauhtuneet ja pitäisi päällä muutaman KV/lämmitysjakson jollei kone sekoa pahasti

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh