Liitteenä nyt kovien pakkasten tilanne miten pumppu käyttäytyy. Noin -20 asteen hujakoille näyttää riittävän teho tällä 45/45 säädöllä ja sitten pitää vastuksia ottaa peliin.
Näin on
- Noin -21C pakkasella kompressori alkaa käydä täysillä, 94Hz
- Noin -23C pakkasella alkaa ottaan lisälämpöä
- Koneen teho 94Hz:llä on12,4 kW
- Käyttövettä tehtäessä teho on 3,9 kW (35Hz)
- Tällä pakkasjaksolla kone käytti varsin maltillisesti lisäsähköä 12h ajan maksimissaan 3 kW teholla
Muuten kone ja koko systeemi on käyttäytynyt samalla tavoin kuin aiemmin.
Kokeilin tuota tavoitelämpö asetusta niin kompura ja pumppu kyllä lähti tosissaan tekemään vettä kun kierrokset nousi mutta KV pumppu ei nostanut kierroksia ja ilmeisesti tai siitä syystä sitten menolämpötila nousi niin kovaksi että pumppu totesi tavoitteen täyttyneen ja vaihtoi sitten lämmityspuolelle melkein heti eli ei onnistunut ainakaan äsken tuo asetuksen vaihto tekemään vettä paremmin.
Näinhän siinä näytti käyneen
Sitä voisi ehkä kokeilla uudelleen nyt joskus kun ilmat on lauhtuneet ja pitäisi päällä muutaman KV/lämmitysjakson jollei kone sekoa pahasti
ATS