Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1155 ei tahdo tehdä lämmintä vettä. Korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 907 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 628
Yön käyttöveden lämmityksessä oli pari useamman asteen rykäystä ylöspäin.

Olisiko ensimmäinen (BT7) aiheutunut, kun käyttöveden kierrossa oleva vesi on tullut tarpeeksi lämpimäksi ja
toinen (BT6) kun varaaja lämmennyt "alas asti".

Tai kiertopumppu pysähtyi ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 001
  • Maalämpöfoorumi

Millä voisi estää että BT3 ja BT12 eivät nousisi hälytysrajalle tai ainakin aivan sen tuntumaan?
Ei siihen taida auttaa vaikka pudottaisi KV-säiliön käynnistys tai pysäytys lämpötiloja sillä hullunkiero nostaa lämpötilat

Joko se kiertovesipumpun nopeuden muutos manuaalille ja vaikka alkuun siihen 15% on kokeiltu?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla NibePumppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Kiitoksia viesteistä.

Käy kyllä järkeen nyt miksei asteminuutteja lasketa KV koska tosiaan tuota BT25 ei ole. Paljon tästä systeemistä nyt on oppinut ymmärtämään muiden kommenttien ansiosta.

Tuota KV nopeuden manuaalitilaa 15% kohdalle ei ole vielä kokeiltu eli se taitaa olla enää ainoa sellainen mitä voi ns kokeilla tuon piikin estämiseksi kun vesi ei kiertäisi niin nopeasti ja ehtisi ehkä sitten tuo ventti reagoimaan ennen kuin hälytysrajat tulevat vastaan. Tässä kohtaa varmaan kuitenkin koitan ensin tavoittaa taas asentavaa firmaa ja kysyn sieltä tuosta ESBE:stä ja LVI suunnitelmasta että mitä siinä on ajettu takaa.

Muussa tapauksessahan tuossa menee joka tapauksessa sitten kytkennän muutos ja putkihommiksi jos sitä ei asetuksilla saa korjattua tuota ongelmaa ja tuo hullunkierto pitää purkaa. Voi olla että tuossa venttiilissä on alkanut vaan toleranssit olemaan sen verran väljät että se ei aukea kuten ennen ja nyt on sitten noita ongelmia alkanut ilmaantumaan kun kerkeää lämmöt nousemaan liikaa.