Onko laitteiden kytkentä oheisen kuvan mukainen?
Kiitos tuosta kuvasta. Se on mielestäni juuri sellainen kuin kytkentä tällä hetkellä on tai ainakin oma käsitykseni on myös samanlainen.
Pahoittelen etten ole vielä ehtinyt vastailemaan muihin kysymyksiin joita tänne on tullut kun on ollut muita kiireitä ja laitan niitä kyllä kun ehdin ja tilanne selkenee. Ne suunnitelmat vielä nyt odottaa että saanko niitä vai en, niitäkin koitetaan kalastella.
Asennusliike on tilannut tällä hetkellä esbeen uudet sisuskalut jotka he tulevat vaihtamaan jossain kohtaa, mutta en tiedä vielä tarkkaa ajankohtaa.
Käsitykseni on tällä hetkellä että se ei pelaa odotetusti joten se aukeaisi vain osittain ja siksi lämpimän veden tuotto on onneton ja onnistuu vain toisinaan kun suurin osa vedestä virtaa takaisin pumpulle. ESBE on kytketty siten että vasemmassa reunassa on NELIÖ ja oikeassa KOLMIO ja alas osoittaa YMPYRÄ joten se on varmaan joku tietty kytkentä jota joku joskus tuolla kysyi että onko se niin. Tarra tuossa ESBEssä on siis virheellinen ja se on ilmeisesti jokin AB -> A ja B kytkentä.
Kokeilin myös tuota 15% manuaaliasetusta käyttövedelle ja tuntui että oli sattuman kauppaa että lähtikö vesi lämpenemään ollenkaan, mikä vahvistaisi oletusta että esben sisuskaluissa on ongelma.
Tämän hetken käyttötilanne noin 4vuoden ajalta pumpulla on seuraava:
Kompressoritiedot 3.2
Käynnistysten lukumäärä: 7900 (vuodenvaihteesa 2025 noin 3600)
Kokonaiskäyttöaika: 33277h
Josta käyttövesi: 17206h
Lisäyksen tiedot 3.3 (vastus 6kw)
Aikakerroin 147.4
Josta käyttövesi 33.2
Vettä kuluu vuodessa varmaan 400 - 500m3 josta sitten oletus 40% lämpimän veden suhteella se tekee 160 - 200m3 vuodessa lämmintä vettä
Mitoitus varmaan on niin että pumppu on riittänyt noin -15C pakkasille ennen kuin ottaa noita vastuksia porrastetusti käyttöön näin oman kokemuksen mukaan. Tarkkaa dataa tuosta ei ole.
Käyttövettä se ei koskaan tuolla niben puolella tee ns vastuksilla vaan tuo arvo on ollut kyllä ikuisuuden tuossa ja se on sillä pohjavastuksella sitten tehty aina paikkaamaan ja se ei ole mittarin takana.
Sähkötaulussa on tällainen nokkakytkin joka on K asennossa (merkkivalo palaa jatkuvasti), mutta tietoa siitä että toimiiko se A asennossa miten ei ole, mutta lapussa lukee että käyttövesi
https://www.finnparttia.fi/KK-102-325Jos tämä nyt lähtee toimimaan tuolla ESBEn sisuskalujen vaihdolla niin pitää tehdä joku pitemmän ajan suunnitelma miten tämä systeemi kannattaisi parantaa sitten joskus lämmityskauden ulkopuolella. Se nyt varmaan enemmän tai vähemmän sotkee tuota hommaa ja siitä kannattaisi päästä erilleen.
Sitten jos joskus tulevaisuudessa haluaisi esim aurinkosähköä tai muuta hyödyntää tai saada tuo lisäys edes toimimaan jotenkin fiksusti niin sekin pitää jossain kohtaa tehdä.