Missähän mahtaa olla vika kun Nibe F1155 ei suostu tekemään vettä kuin vain satunnaisesti. Joskus toimii kun laittaa pakko-ohjauksesta korotuksen päälle.
Muuten monesti kun siirtyy lämmityksestä käyttöveden tekoon 30/30 niin hetken yrittää ja palaa takaisin lämmityspuolelle jos ei satu saamaan virhettä 163 jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja huilaa hetken aikaa ennen käynnistystä.

Käyttövesi on erillisellä 750 varaajalla ja käyttöveden kierrolla. Viikolla huomattiin että varaajassa oli ilmaa eikä vesi kiertänyt, mutta nyt se on pois ja siltikin oireet jatkuvat.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620
Ei mitään selkeää syytä näy, mutta muutama huomio:

Näyttäisi tekevän (suuren osan ajasta) 5 minuuttiia käyttövettä ja 30 minuuttia lämmitystä.
Voitko vaihtaa 20/20 vuorotteluun? Niin nähdään muuttuuko/vaikuttaako.

Softan versio on melko vanha. Vuodelta 2020.

BT6 ja BT7 näyttävät suuren osan ajasta melkein samaa.
Onko kierrätyspumpun putket niin että kierto tasaa lämpötilat?
BT6 on normaalisti noin puolessa välissä varaajaa ja BT7 ylhäällä.

Mikä on käyttöveden pyyntilämpötilat?

Loggaus kannattaa pitää päällä.

Milloin kone on uudelleenkäynnistetty?

20.12 12:13 -12:22 BT7 "ampuu" ylös useamman asteen. Kummallista.

Miten käyttöveden kierrätys hoituu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Tuo 5min käyttövettä ja loput lämmitystä johtuu juuri tuosta kummallisuudesta että koittaa tehdä vettä mutta sitten yhtäkkiä toteaakin että aletaankin lämmittämään. Toinen vaihtoehto mitä tuossa tilanteessa on on se että tulee tuo 163 virhehäly ja sammuttaa koko kompuran ja se on hiljaa seuraavat 5 - 15min.

Voin käydä huomenna kokeilemassa mitä 20/20 asetus vaikuttaa jos vaikuttaa. Pumppu on varmaan asennettu vuonna 2021 keväällä joten ei kauhean vanha ole.

Tarkistan samalla pyyntilämpötilat mutta niitä on suuren kulutuksen takia pidetty aika korkeina. BT6 ja BT7 pysyvät suunnilleen samana koska lämmintä ei vain saada tehtyä joten pönttö lämpeää vain ja ainoastaan pohjassa olevalla vastuksella joten lämpötila tasaantuu osittain varmaan myös kytketystä latausryhmästä.

Uudelleenkäynnistetty varmaan tuossa noin viikko sitten. Tuntuu että ainoa tapa saada joten kuten tuota käyttövettä on käydä laittamassa päälle tilapäinen luksus niin sitten saattaa onnistua vaihtamaan lämmityksestä käyttöveden tekoon. Tuo nousukäyrä tuossa varmaan on jotenkin riippuvainen tuossa BT7 arvossa siihen että siirtyi tekemään lämmitystä tuossa kohtaa.

En ole mitenkään ammattilainen joten en varmuudella osaa sanoa miten käyttöveden kierrätys on toteutettu. Laitteisto on tämänlainen joka on kytketty Niben 750 varaajaan

https://www.onninen.fi/haato-lamminvesilatausryhma-haato-lr165-lamminvesilatausryhma/p/CLB282



Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620

Vikakoodi numero 163
Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.

- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.


Virtauksen voisi laittaa kokeeksi kiinteäksi esim. 20-25%, silloin lämmöllä on aikaa siirtyä käyttöveteen.
Nyt lyhyissä pyrähdyksissä nopeus on > 60%.

Tuo korkea pysäytyslämpötila voi myös aiheuttaa.


Minkälaisesta kohteesta on kyse?

Perustiedot voisi laittaa footteriin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 000
  • Maalämpöfoorumi
^ Näyttää kv-jaksolla, silloin kun sitä suostuu lämmittämään pidempään, kiertovesipumpun nopeus olevan 14-15 %. Joten tuolla kannattaa kokeilla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 700
  • L-Ässä V-7
Lainaus
BT6 ja BT7 pysyvät suunnilleen samana koska lämmintä ei vain saada tehtyä joten pönttö lämpeää vain ja ainoastaan pohjassa olevalla vastuksella joten lämpötila tasaantuu osittain varmaan myös kytketystä latausryhmästä.
Tämähän selittää sen miksi aloitettaessa KV-jakso nousee paluulämpötila BT3 raketin lailla ylös ja on korkeampi tai yhtä suuri kuin mikään muu mittaus koko systeemissä
Eli paluuvesi BT3 on sähkövastuksen kuumentamaa vettä pöntön pohjalta.
Tämä kuuma vesi aiheuttaa tuon hälytyksen ja muutenkin sekottaa koko lämpöpumpun toiminnan KV-käytöllä.
- Kytke vastukset pois käytöstä
- Näin suuri KV-säiliö vaatii pidemmät lämmitysjaksot vähintään 30min
- Katsotaan järkiintyikö koneen käynti

Mikä on se lämpötilamittaus, mikä ohjaa sähkövastusta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 000
  • Maalämpöfoorumi
Tämähän selittää sen miksi aloitettaessa KV-jakso nousee paluulämpötila BT3 raketin lailla ylös ja on korkeampi tai yhtä suuri kuin mikään muu mittaus koko systeemissä
Eli paluuvesi BT3 on sähkövastuksen kuumentamaa vettä pöntön pohjalta.
Tämä kuuma vesi aiheuttaa tuon hälytyksen ja muutenkin sekottaa koko lämpöpumpun toiminnan KV-käytöllä.
- Kytke vastukset pois käytöstä
- Näin suuri KV-säiliö vaatii pidemmät lämmitysjaksot vähintään 30min
- Katsotaan järkiintyikö koneen käynti

Mikä on se lämpötilamittaus, mikä ohjaa sähkövastusta?

ATS

Miksiköhän silti onnistuu luksuksella lämmitys? Vai onko vaan sattunut, että vastus ei ole ollut juuri silloin päällä hetkeen tai kuumaa vettä on käytetty niin että pohjalle on tullut sopivasti kylmää tilalle.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620

20.12 12:13 -12:22 BT7 "ampuu" ylös useamman asteen. Kummallista.

Tämä tapahtuu pitkän käyttövesijakson lopussa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 700
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Käyttövesi on erillisellä 750 varaajalla
Mikä on tämän varaajan valmistaja ja malli?

Lainaus
0.12 12:13 -12:22 BT7 "ampuu" ylös useamman asteen. Kummallista.
Ehkä tuo selviää kunhan tiedetään mikä varaaja on

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620
Ehkä tuo selviää kunhan tiedetään mikä varaaja on

ATS

Juu ja minne Bt7 on kytketty.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos kommenteista ja anteeksi että kestää hieman vastata.

Pumppu toimii rivitalokiinteistössä ja on vain 4 vuotta vanha, ajettu näillä asetuksilla varmaan melkein alusta asti.
Sähkövastusta ohjaa vain vastuksen oma termostaatti joten sitä ei ohjaa mikään äly. Tuntuu että se on vain backuppina jos pumppu ei vain riitä. Laitoin sen nyt noin 40 - 45 paikkeille aiemmasta 50 ettei ihan kylmää vettä kuitenkaan saada kun tämä nyt ei vaan tunnu pelaavan.

Kytketty tällaisella 6kW tai 9kW vastus: https://www.onninen.fi/haato-kytkentarasia-haato-cu3n-vastuksen-kytkentarasia/p/CLB275


Varaaja on Nibe UKV 20-750
BT7 on laitettu XL8 liitännästä ylhäältä lähtevän putkeen käsittääkseni
BT6 on laitettu UA1 anturiputkeen
Sähkövastus on XL35 liitännässä

Asetuksia:
5.1.1. käyttövesiasetukset
käynnistys normaali 53C
pysäytys normaali 58C
käynnistys luksus 56C
pysäytys luksus 60C
latausmenettely: lämpötilaero

5.1.3. maks poikkeama menolämpötila
maks ero kompr. 10C
maks ero lisäläm. 3C
BT12 offsett 0.0C

5.1.11. kiertovesipumpun nopeus
lämmmitys, auto: ruksattuna
alin sallittu nopeus: 1%
nop odotustilassa: 30%
käyttövesi auto: ruksattuna
korkein sallittu nopeus: 100%

Outoa on että tuntuu että ainoa tapa saada vettä on oikeassa kohtaa laittaa luksus tila päälle jolloin tekee esim sen 3h vettä ihan iloisesti mutta jos itse 30min lämmittämisen jälkeen alkaisi tekemään vettä niin sitten tapahtuu jotain ja joko sammuu tai vaihtaa lämmitykselle kun hetken ollut vesimoodissa. Koitan jos saisin jokun järkevän kuvan otettua ehkä josta jotain näkisikin.

EDIT:
Lisätty pari kuvaa mutta en usko että niistä paljoa iloa on koska ei noita putkia ja mihin ne menee niin saa mitenkään järkevästi kuviin kun on vielä eristetty joka paikassa ilman merkintöjä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620
Milloin laskit varavastuksen lämpötila-asetusta?

Jos siitä on yli puoli vuorokautta, niin lokin voisi laittaa tänne.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Eipä tästä paljoa kummene vaikka näitä logeja koittaa katsoa. Nyt viime yönä ei ole ollenkaan onnistunut tekemään vettä paitsi silloin kun alaosan lämpö on ollut alle 40C tai niillä paikkeilla. Toki pohjavastuskin karkeasi niille main säädettu. Miten se on ennen sitten pystynyt tekemään kuumemmastakin pohjavedestä kun vaihtaa tilasta toiseen.

Suunnilleen puoli vuorokautta oli tuolla matalammalla asetuksella että tiedä sitten oliko mitään hyötyä. Tietysti jos ottaisi ns kokonaan pois että pohjan saisi oikeasti kylmäksi niin näkisi onko mitään vaikutusta.

Voiko tuossa pumpussa olla joku mennyt rikki?

Koitin itse nyt jotain arvuutella että miten vesi tuolla kait pitäisi kiertää mutta voiko olla noin miten noita nuolia on raapusteltu.

EDIT:
Tuossa lämmönvaihtimessa tosiaan WILO pumppu ja oikealle käännettynä säädin jossa on tasainen käyrä ja näytössä numero 2,5

https://www.k-rauta.fi/tuote/lampojohtopumppu-wilo-yonos-maxo-25-0-5-7-pn10/4048482235868

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620
Mikä käyttövesimoodi on valittuna?

Kyse on melko uudesta asennuksesta, niin lienee suunnitelmat tallessa?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Käytövesimoodina on Normaali
Suunnitelmat kait on jossain, mutta ne ei ole minulla saatavissa tällä hetkellä.

Asentanut yritys kyllä kävi tutkimassa tilannetta ja poisti ilmaa tuosta varaajasta aika paljon ja Nibeen ottanut yhteyttä, mutta sieltä ei varmaan nopeaa vastausta asioihin saa. Sen takia tänne kirjoittelen josko joku olisi joskus törmännyt vastaavaan ongelmaan

EDIT: Sitten en tajua tuota ESBE latausventtiiliä että miten se toimii tuossa systeemissä kun se on kytketty tuohon pumpun ja varaajan lähelle.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 700
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Sähkövastusta ohjaa vain vastuksen oma termostaatti joten sitä ei ohjaa mikään äly. Tuntuu että se on vain backuppina jos pumppu ei vain riitä. Laitoin sen nyt noin 40 - 45 paikkeille aiemmasta 50 ettei ihan kylmää vettä kuitenkaan saada kun tämä nyt ei vaan tunnu pelaavan.
Edelleen sama "vika" päällä, lauhduttimelle palaava vesi BT3 nousee raketin lailla KV-jakson alussa aiheuttaen kaikenlaista harmia.
Vaikka KV-säiliön sähkövastuksen asetusarvoa on laskettu, lämmittää vastus samalla teholla kuin aiemmin mutta ehkä lyhyemmän ajan.
Eli KV-jakson aluksi lähtee liikkeelle samanlainen kuuma mälli kuten aiemmin.

Kytke vastus kokonaan pelistä pois

Kun vaikutukset on nähty pitää miettiä mitenkä vastusta tulisi käyttää

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Täytyy illalla kokeilla laittaa tuota kun ei ole enää suuremmin tarvetta yöllä käyttää vettä. En pysty nyt päivällä olemaan paikalla vahtimassa tilannetta ja puuttumaan jos lämmin vesi loppuu ihan totaalisesti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 620
Viimeisen lokin mukaan BT6 ja BT7 näyttää lukemia 40-50C välillä.
Jostain tulee lämmin purske, joka sotkee.

Kone toimii säännöllisesti. 30 min lämmitystä ja yritys tehdä käyttövettä, joka päätyy 163:een.
Paitsi nyt yöllä kahden aikaan, jolloin se teki käyttövedet 163:sta huolimatta.

Suunnitelmat kannattaa hankkia käsiinsä ASAP.

Onko vanhoja lokeja käytettävissä?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa NibePumppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Valitettavasti vanhoja logeja ei ole enempää kuin mitä ketjussa on kun niitä on alettu keräämään vasta hiljan. Nibe Uplinkin poisjäännin jälkeen ei ole tietoja kerätty kun pumpun softaa ei ole päivitetty. Sekin taitaa olla jossain kohtaa edessä että saisi dataa talteen säännöllisesti.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 000
  • Maalämpöfoorumi
Koita vaihtaa se käyttöveden kiertovesipumpun nopeus manuaali-modeen ja nopeus 15%.

Nopea ainakin kokeilla, että josko ei repisi sitä kuumaa vettä niin paljon ja lämmitys starttaisi normaalisti.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.