Nopealla silmäyksellä vaikuttaa hyvältä (mutta joku muu saa kommentoida, en lukenut laitteen ohjeita)
Pari muuta kommenttia
Nostokorkeus noin 5 m ja niin suora linja että 10 m perusputket riittää.
"Nostokorkeus" on hieman harhaanjohtava termi tässä yhteydessä, helposti tulee ajateltua rintsikan yläkertaan nostokorkeus on 5m, ja pihalla on kaivo 150m. Nostoahan tuossa ei varsinaisesti tule, mutta virtausvastusta putkissa ja konvektorissa on. Allekirjoittaneella on 6m nostokorkeudella oleva pumppu, käytännössä tämä tarkoittaa pumppu jaksaa nostaa vesipatsaan 6m korkeudelle, tai vaihtoehtoisesti työntää nestettä 60 kpa vastapaineella tietyn määrän. Kannattaa ottaa sellainen pumppu, joka ei happane parissa vuodessa ruostumisen takia, pitää toimia siis hapellisessa liuospiirissä. Jotkut lämmityskierron pumput esimerkiksi eivät sovi tarkoitukseen.
Kahden konvektorin järjestelmä on ihan hyvä ajatus, pari näkökulmaa siitäkin - voit sitten mallailla omaan tilanteeseesi:
- 2 isoa konvektoria suhteellisen lähekkäin = turha, yksi riittää useampaan kymmeneen neliömetriin, jos ilma pääsee kiertämään esimerkiksi avoimien ovien kautta.
- 2:lla konvektorilla ehkä vähän kannattaa sijoittaa toinen niin että se ei häiritse nukkumista, ja voi pitää yöllä aina päällä. Samaan tilaan missä on tarkoitus oleskellakin (tai nukkua) en kyllä haluaisi jäähdytintä, vaan niin että viileämpi ilma "valuu" epäsuorasti, esimerkiksi oven kautta makuuhuoneseen (tai olohuoneeseen).
- täällä on 2. konvektorin käyttö jäänyt toistaiseksi ihan nollaan. Sitä on tullut käytettyä, mikä on "käytävätilassa", josta viileä ilma leviää ympäri huushollin. Se joka on makkarissa ja kierrättää myös kirjoitus/työhuoneenkautta ... se on ollut paikoillaan. Veikkaisin monella muulla tulisi vastaavia kokemuksia.
Laitoin kytkennät kuten Kotte ehdotti, huonetermostaatti ohjaa sekä kiertopumppua, että konvektoreita. Tarkemmin setuppi on:
- 1 kiertovesipumppu jaettuna molemmille konvektoreille
- 1 termostaatti katkaisee virrat 1) molempien konvektorien puhaltimista; 2) kiertovesipumpusta
- kummallekkin konvektorille on lisäksi erillinen virtakatkaisin - ihan tavallinen valokatkaisija
- samoin kiertovesipumpulle on erillinen virtakatkaisin
- molemmat konvektorijäähdytyspiirit voi (erikseen) sulkea käsisulkuventtiilillä
Termostaatti on ollut täällä aina tappiin käännettynä. Kesäisin olen avannut yhden käsisulkuventtiilin (sen konvektorin minkä olen halunnut olevan päällä). Kun on tarvinnut jäähdytystä, olen naksauttanut kahdesta valokatkaisijasta - konvektorin puhallus päälle - ja kiertovesipumppu päälle. Kiertovesipumpun valikosta olen säätänyt tehoa silloin tällöin, käytännössä nyt on mennyt esimerkiksi viimeinen viikko 5w kiertopumpun teholla (0.4m3 /tunnissa kierto) ja hiljaisimmalla puhalluksella, aika harvoin siis tulee nappeihin koskettua. Yksinkertaisuus on tuntunut mukavalta, varsinkin kun tietää kuka korjaa jos tulee vikaa.