Saamani lisenssi lämmönvaihtimen laskentaohjelmalle näyttää vanhentuneen, joten en voi laskea enää. Tuo lämmönvaihdin, jonka varmaankin tilaan pitäisi antaa 7 C pohjavedellä 0,6 l/s molemmilla puolilla pohjaveden paluuksi 3,32 C ja MLP puolelle 6,04/2,2 C, kun tehoa otetaan pohjavedestä 9,29 kW. Pienemmillä tehoilla MLP:n lämpötilat nousevat jopa yli 6,5 C:n.
Kyllähän tuo porakaivopumpun + taajuusmuuttajan 240 W teho syö aikalailla COPia. Niben ohjelman mukaan 12 kW invertteri kävisi n. 6500 h vuodessa. Silloin porakaivopumppu vie n. 1500 kWh. Vettä pumpataa tuplasti verrattuna Niben ilmoittamaan tarpeeseen eli 15 000 m3/v vs. 7400 m3/v. MLP:n pitäisi viedä 6300 kWh + 440 kWh lämmönjako (sisäinen pumppu ilmeisesti) 32 000 kWh tuotolla, joten kulutus yhteensä n. 8300 kWh ja COP olisi n. 3,9 (menolämpö 38 C MUTissa).
Tavallisella keräimellä hyvällä kaivolla MLP veisi ehkä 700 kWh enemmän, mutta jäisi sitten pois tuo porakaivopumppu. Kokonaiskulutus 7400 kWh ja COP 4,3.
Tosin Niben ohjelma näyttää antavan täsmälleen saman kulutuksen samalla liuoslämpötilalla, joten se ei lainkaan huomio sitä, että keruun painehäviö on olemattoman pieni. Luulisin, että tuossa säästää muutaman sata kWh MLP:n keruupumpun sähkössä.
On-off pumpulla tilanne olisi parempi, kun porakaivopumpputunteja tulisi paljon vähemmän. F1245-10:llä pitäisi kulutus olla 6600 kWh ja tunteja 2700, jolloin porakaivopumppu veisi vain 650 kWh. Eli yhteensä 7300 kWh ja COP 4,4.
Toisaalta sittten porakaivopumppu olisi ehkä 1000-2000 h päällä MLP:n ollessa sammuksissa IV-esilämmityspatterin takia. Tuo tasoittaa eroa muutaman sata kWh. Lisäksi kesän jäähdytykset, jota en tässä huomioi.
Pitääkö tässä nyt kuitenkin vielä miettiä on-offia? Puskuria ei kyllä saa mahtumaan, ainakaan mitään usean sadan litran. Onko toivoton tapaus ilman? Lämmitysjärjestelmän vesitilavuudeksi tullee n. 100 l ja lattialämmitystä betonissa n. 30 m2. Aika lyhyeksi taitaisi jäädä 10 kW on-offin käyntijaksot? Nopeasti reagoiva kattolämmitys ja on-off ei mielestäni kuulosta hyvältä yhdistelmältä.
Lattiaan voi kyllä varata hyvin ja niin tekee nykyinen sähkölämmityskin. Eli kesälläkin laittaa kerralla 5-6 tuntia 4 kW lattiaan, vain paljon harvemmin kuin talvella. Riittääkö sitten 220 m 16x2 putkea betonissa siihen, että käyntiaika jäisi pitkäksi?