Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii  (Luettu 51978 kertaa)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« : 24.10.20 - klo:09:16 »
Jatkan tänne toisaalla aloitettua aihetta https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9510.0, kun enää ei tarvita neuvoja pumpun valinnassa.

Tarkoituksena olisi päivitellä tänne maalämpöprojektin etenemistä sekä myöhemmässä vaiheessa käyttökokemuksia, kulutuksia sekä kaikkea muuta mitä aiheeseen liittyy niin tekstin kuin kuvien muodossa. Myöskin varmasti tulen kyselemään asioita joista en tiedä saati ymmärrä, ellen itse ole vastausta löytänyt. Tämä foorumi kun tuntuu olevan kullan arvoinen tietopankki. Iso kiitos siitä jokaiselle allekirjoittanutta neuvoneelle ja avustaneelle!

Projekti edennyt tähän asti hyvässä aikataulussa. Toivottavasti jatkossakin kaikki menee yhtä kivuttomasti.

Tähän asti tapahtunutta:

- 16.9.2020 allekirjoitettu sopimus lähiseudulla toimivan yrityksen kanssa maalämpöjärjestelmän toimittamisesta avaimet käteen palveluna.
- 17.9.2020 jätetty toimenpidelupahakemus kaupungin rakennusvalvontaan.
- 30.9.2020 annettu hyväksytty päätös toimenpidelupahakemukselle ja postin mukana tullut kirjallisena 5.10.2020. Hintaa luvalle suolaiset 350€. ::)
- 21.10.2020 porausyritys käynyt tutustumassa kohteeseen ja merkinnyt kaivon paikan sekä jättänyt kontin pihalle.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #1 : 26.10.20 - klo:18:47 »
Tervetuloa Thermian Inverter jengiin  8)
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #2 : 26.10.20 - klo:23:08 »
Hyvähyvä! Mielenkiinnolla seurataan tätäkin.
Viisaasti tehty tuon keruuputken kanssa. 8)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #3 : 28.10.20 - klo:19:48 »
Lauantaina 24.10.2020 porattiin reikä onnistuneesti koko 230 metrin matkalta. Kallio tuli vastaan 1,8 metrin kohdalla.

Tiistaina 27.10.2020 asennettu keruuputket kaivoon sekä tuotu taloon sisälle. Vesi oli noussut kaivossa 6 metrin kohdalle.

Porausraporttia odotellessa. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #4 : 08.11.20 - klo:18:51 »
Porausraporttia ei vielä ole tullut, kun porausyrityksellä ollut kuulemma sen verran kiireitä.

11.11.2020 tullaan purkamaan nykyisiä laitteita pois jonka jälkeen Thermiaa paikalleen ajatuksella, että 13.11.2020 tuottaisi lämpöä kiinteistöön.

Alempana kuvia linkkeinä, koska upotusta en saanut toimimaan.




Aikansa palvellut Arimax sekä 2m3 varaaja.



Lattialämmityksen sekä saunan kiertovesipumput sekä "ei niin perinteinen jakotukki". Talon rakentanut LVI-asentaja, joka selvästi rakentanut talon itselleen ajatuksella asua siinä loppuelämänsä. Monet ratkaisut mitä tehty rakentamisen aikana ovat vähän siihen viittaavia.



Patteriverkoston kiertovesipumppu sekä shuntti.




Olemassaoleva kalvopaisunta-astia. Alkujaan ollut 80l astia joka ei toiminut kunnolla. Tuolla 250l toiminut kaikki kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 15.11.20 - klo:11:59 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #5 : 08.11.20 - klo:19:00 »
Varmasti maalämpöä miettiviä kiinnostaa, miltä vaikuttaa pihaan kurvaava laitteisto, joten:




Kompressorikuorma-auto jonka lavalla ollut porauslaitteisto.



Porauslaite jota käytetty.



Pölynsidontakontti, jonne porauksen kivituhkat menevät.



Yleiskuva LVI-putkista. Näkyy kaikki 3 kiertovesipumppua (patterit, lattia, sauna + pesuhuone) sekä 3 shunttia (patterit + lattia + sauna (mekaaninen shuntti)). Myös Ouman jolla ohjattu lämmitystä tähän asti.



Ouman ja shuntit.



Patterien kiertovesipumppu ja sulkuja.



Pieni reikä, 230 metriä syvä kaivo.
« Viimeksi muokattu: 15.11.20 - klo:12:00 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #6 : 08.11.20 - klo:19:09 »




Pieni sade ei haittaa keruuputkien asennusta. Asentajan toimesta pystytetty katokset, jotta mukavampi kaivaa. Totesi, että koska maa on niin pehmeää ei viitsi kaivuria edes ottaa kun menee lapiolla niin helposti.




Keruuputket tuotu puuvarastoon, pannuhuoneen / teknisen tilan läheisyyteen. Uretaanien siistimiset vielä tekemättä, mutta välttämättä ei tarvitse edes siistiä. Mahdollisesti tulee koteloitua tarpeeksi järeällä kantatulla tavaralla keruuputket, niin voi pinota puita päälle surutta. Saa tilan taas hyötykäyttöön paremmin.




Sinne se kaivo ja putket hukkuivat. Pientä tasoitusta ja kohta on taas koko jälki peitossa.



3.2 metriä merkistä taaksepäin, eli riittävät 3 metriä taloon on täytetty.
« Viimeksi muokattu: 15.11.20 - klo:12:01 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #7 : 08.11.20 - klo:19:36 »
Minkäslainen se setuppi nyt kokonaisuudessaan meni, en havainnut ketjusta...nämä nyt ensinnäkin:
Thermia Atlas 3-12kW jolle 230m kaivo. 252m2 rinnetalo. Puolet lämmitettävästä alasta 1-lehtisillä pattereilla, puolet lattialämmityksellä.

Kattila lähtee, entä varaaja/puskuri asia?
Pattereille oli shuntti, oliko lattioille ja tuleeko lopulliseen kaikkiaan siis 3 shunttipiirii?
Uusiutuuko kiertovesipumput?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #8 : 08.11.20 - klo:19:47 »
Minkäslainen se setuppi nyt kokonaisuudessaan meni, en havainnut ketjusta...nämä nyt ensinnäkin:
Thermia Atlas 3-12kW jolle 230m kaivo. 252m2 rinnetalo. Puolet lämmitettävästä alasta 1-lehtisillä pattereilla, puolet lattialämmityksellä.

Kattila lähtee, entä varaaja/puskuri asia?
Pattereille oli shuntti, oliko lattioille ja tuleeko lopulliseen kaikkiaan siis 3 shunttipiirii?
Uusiutuuko kiertovesipumput?
Joo juuri tuon allekirjoituksen päivittelin, eli tosiaan 230m kaivo jonne se 45x2.6 keruuputki. Päivittelen vielä myöhemmin lopulliseen muotoonsa, mutta tällä hyvä aloittaa. :)

Puulla käytetty Arimax lähtee kuten 2m3 varaaja.

Thermian 185l sisäisen varaajan lisäksi tulee 100 litran puskurivaraaja.

Tosiaan patteriverkostolle ja lattialämmitykselle on omat shunttinsa ja näillä jatkossakin mennään.

Kiertovesipumput olisi tarkoitus pitää ennallaan, eli patteriverkostolle, lattialämmitykselle ja suihkulle sekä saunalle.

Kalvopaisunta-astiat tulee keruupiirin puolelle sekä lämmönjaon puolelle, nämä sisältyvät sopimukseen.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #9 : 08.11.20 - klo:19:56 »
Tuo olemassaoleva kalvopaisunta-astia on pannuhuoneen puolelta venttiilillä säädettävä, joten jätetään varoiksi taustalle. Ellei ole tarvetta sen voi poistaa, mutta jos on tarvetta se on helppo kääntää auki.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #10 : 08.11.20 - klo:20:00 »
Thermian 185l sisäisen varaajan lisäksi tulee 100 litran puskurivaraaja.

Tosiaan patteriverkostolle ja lattialämmitykselle on omat shunttinsa ja näillä jatkossakin mennään.

Kiertovesipumput olisi tarkoitus pitää ennallaan, eli patteriverkostolle, lattialämmitykselle ja suihkulle sekä saunalle.

Kalvopaisunta-astiat tulee keruupiirin puolelle sekä lämmönjaon puolelle, nämä sisältyvät sopimukseen.
Eli jää vanhat shunttaukset entisillä säätimillä?...eikös Atlaksessa olis noille kaikille paikat ja sais käyrät sen ruutuun kun jokatapauksessa Atlaksen ulkoanturi tarvitaan?

Sulla on siis LV-kierto siä myös?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #11 : 08.11.20 - klo:21:07 »
Eli jää vanhat shunttaukset entisillä säätimillä?...eikös Atlaksessa olis noille kaikille paikat ja sais käyrät sen ruutuun kun jokatapauksessa Atlaksen ulkoanturi tarvitaan?

Sulla on siis LV-kierto siä myös?
No sen verran mitä asentajan kanssa puhuttu, niin vanhat shunttaukset jätetään, koska toimivaa ei kannata lähteä muuttamaan, mutta tosiaan Atlaksen säätimillä. Elikkäs nykyistä järjestelmää säätänyt Ouman otetaan pois välistä.

LV-kierrosta en osaa sanoa, koska itse en ole nykyisen lämmitysjärjestelmän kanssa sinut. Isäni on tuota kiinteistöä lämmittänyt yli vuosikymmenen ja ymmärtää noiden päälle. Olen itse vain nyt vajaan puolen vuoden aikana yrittänyt ottaa oppia ja ymmärtää tuosta jotain.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #12 : 08.11.20 - klo:22:00 »
No sen verran mitä asentajan kanssa puhuttu, niin vanhat shunttaukset jätetään, koska toimivaa ei kannata lähteä muuttamaan, mutta tosiaan Atlaksen säätimillä. Elikkäs nykyistä järjestelmää säätänyt Ouman otetaan pois välistä.

LV-kierrosta en osaa sanoa, koska itse en ole nykyisen lämmitysjärjestelmän kanssa sinut. Isäni on tuota kiinteistöä lämmittänyt yli vuosikymmenen ja ymmärtää noiden päälle. Olen itse vain nyt vajaan puolen vuoden aikana yrittänyt ottaa oppia ja ymmärtää tuosta jotain.
"Shunttaukset", kuvissa olin näkevinäni vain yhden shunttimoottorin, onko nyt niin että on oikeastaan 1 shuntattu piiri eli patterit?
Lattialämmöt, kuinka ne oikeastaan on...ilman shunttausta?

Puhuit tuolla kiertopumpuista ja suihkuista niin oletin että tarkoittaa lämpimänveden (LV) kiertoa, mutta taidat tarkoittaa pesutilojen+saunan lattialämmitystä?

Sitten se 100L pönttö onkohan se nyt tulossa 'puskurina' sarjakytkentänä vai 'varaajana' 4(3)-putki kytkennällä...ajattelin lähinnä että saako lämmityspiirit lämmitystä kun on LV tekovaihe menossa?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #13 : 09.11.20 - klo:05:30 »
"Shunttaukset", kuvissa olin näkevinäni vain yhden shunttimoottorin, onko nyt niin että on oikeastaan 1 shuntattu piiri eli patterit?
Lattialämmöt, kuinka ne oikeastaan on...ilman shunttausta?

Puhuit tuolla kiertopumpuista ja suihkuista niin oletin että tarkoittaa lämpimänveden (LV) kiertoa, mutta taidat tarkoittaa pesutilojen+saunan lattialämmitystä?

Sitten se 100L pönttö onkohan se nyt tulossa 'puskurina' sarjakytkentänä vai 'varaajana' 4(3)-putki kytkennällä...ajattelin lähinnä että saako lämmityspiirit lämmitystä kun on LV tekovaihe menossa?


Tässä kuvassa jonka jo aiemmin laitoin näkyy kaikki 3 kiertovesipumppua (1. patterit, 2. lattia, 3. sauna + pesuhuone) sekä 2 shunttia (1. patterit, 2. lattia). Myös Ouman jolla ohjattu lämmitystä tähän asti.

Tuohon en osaa suoraan vastata, onko 100L puskurivaraaja tulossa sarjakytkentänä vaiko miten.
« Viimeksi muokattu: 15.11.20 - klo:11:58 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #14 : 09.11.20 - klo:07:08 »
http://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20201025_112640_pannuhuone5.jpg

Tässä kuvassa jonka jo aiemmin laitoin näkyy kaikki 3 kiertovesipumppua (1. patterit, 2. lattia, 3. sauna + pesuhuone) sekä 2 shunttia (1. patterit, 2. lattia). Myös Ouman jolla ohjattu lämmitystä tähän asti.

Tuohon en osaa suoraan vastata, onko 100L puskurivaraaja tulossa sarjakytkentänä vaiko miten.
Noniin, tuota toista kuvaa en ollutkaan klikkaillut...oli liikaa hyviä kuvia  ;)
Tuo lämmönjakelu on sitten tehty viimosen päälle hyvin, saas nähdä saako Atlaksella fixusti kaikki pumput hoidettua ettei tarvii koskea vuodenaikojen mukaan jos niitä pitää sammutella.
Mahtaako nuo shunttimoottorit istua Atlas ohjaukseen, oma muistikuva on että Alaksessa on 10V ohjaus shunteille, sitä en tiedä olisko myös napsu-ohjaus. Vai onko jo tiedossa että toimilaitteet pitää vaihtaa?





Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #15 : 09.11.20 - klo:07:55 »
Ei kuvat näy.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #16 : 09.11.20 - klo:08:26 »
Ei kuvat näy.
jaa kyllä täällä näkyy..

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #17 : 09.11.20 - klo:09:33 »
jaa kyllä täällä näkyy..

Näkyy kun avaa linkin, mutta ei upotettuna.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #18 : 09.11.20 - klo:11:28 »
Näkyy kun avaa linkin, mutta ei upotettuna.
Juu upotettuna ei jostain syystä toimi, siksi laitoin linkkeinä. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #19 : 09.11.20 - klo:11:34 »
Juu upotettuna ei jostain syystä toimi, siksi laitoin linkkeinä. :)
Kyllä ne mulla näkyi alkuvaiheessa, mutta sitten hävisi (laitoit linkit)...siksi ehkä kaikki kuvat ei tullut katsottuakaan...

Kai nuo laittamani 2 kuvaa näkyy muillakin upotettuna?

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #20 : 09.11.20 - klo:12:06 »
Kyllä ne mulla näkyi alkuvaiheessa, mutta sitten hävisi (laitoit linkit)...siksi ehkä kaikki kuvat ei tullut katsottuakaan...

Kai nuo laittamani 2 kuvaa näkyy muillakin upotettuna?

Näkyy vain raamit ja rikkinäinen linkki.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #21 : 09.11.20 - klo:15:42 »
Näkyy vain raamit ja rikkinäinen linkki.
Jaa, chrome näköjään täälläkin vain 'raamittaa', mutta firefox, edge ja opera näyttää oikein kuvana...

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #22 : 09.11.20 - klo:16:00 »
Jaa, chrome näköjään täälläkin vain 'raamittaa', mutta firefox, edge ja opera näyttää oikein kuvana...

No jopas, Chrome täälläkin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #23 : 11.11.20 - klo:11:32 »
Noniin. Tänään 11.11.2020 aloitettu purkutyöt. Asennuksen suorittavat osapuolet olivat sitä mieltä, että:

-Jätetään nykyinen Ouman EH-203 ohjaamaan pelkkää lattialämmitystä.

-Pattereiden ja lattialämmityksen shuntit uusitaan. Saunan shuntti (tämän olemassaoloa en muistanut noissa aiemmissa viesteissä mainita) poistetaan ja jatkossa ohjataan koko alakertaa tuon lattialämmityksen shuntin kautta. Alakertahan kokonaisuudessaan lattialämmityksellä.

Mitenköhän tuon Oumanin käyttö Atlaksen rinnalla?

Nuo ylläolevat nyt semmoisia mitä muistan puhelusta. Itse en ole paikalla vaan töissä. Isäni oli käynyt paikalla keskustelemassa asentajien kanssa.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #24 : 11.11.20 - klo:13:03 »
Noniin. Tänään 11.11.2020 aloitettu purkutyöt. Asennuksen suorittavat osapuolet olivat sitä mieltä, että:

-Jätetään nykyinen Ouman EH-203 ohjaamaan pelkkää lattialämmitystä.

-Pattereiden ja lattialämmityksen shuntit uusitaan. Saunan shuntti (tämän olemassaoloa en muistanut noissa aiemmissa viesteissä mainita) poistetaan ja jatkossa ohjataan koko alakertaa tuon lattialämmityksen shuntin kautta. Alakertahan kokonaisuudessaan lattialämmityksellä.

Mitenköhän tuon Oumanin käyttö Atlaksen rinnalla?

Nuo ylläolevat nyt semmoisia mitä muistan puhelusta. Itse en ole paikalla vaan töissä. Isäni oli käynyt paikalla keskustelemassa asentajien kanssa.

Tarkoitat varmaankin tuota Boldatun TEK^STINkohdalla olevaa 'mysteeri'-shunttia, joka vähän näkyy tuossa kuvan alareunassa? "(tämän olemassaoloa en muistanut noissa aiemmissa viesteissä mainita)" Tuossa ei ole moottoria ollenkaan eli onko ns. tarpeeton tällä hetkellä?

Eli tarkoitat että shunttiventtiilit 2kpl tulee uusia?...vais tekevätkö HE nyt niin että invertteri hoitaa patterien 'shunttaajan' hommat ja 1 fyysinen 'alashunttaus' hoitaa kokonaan alakerran ja tuo jälkimmäinen jää Oumannin hoitoon!?
Totesivatkohan ettei shunttimoottori ei sovellu Atlakseen ja siksi jättävät tommosen sekasikiön että sen 'alashunttaus' jääkin Oumannille eli 2x ulkoanturi jne.

Ei nyt näin etänä tiedä kaikkia syitä ja seurauksia, mutta lähtökohtaisesti itse haluaisin vastaavassa tilanteessa kaikki lämpökäyrät Atlakseen... Oumanni kiertoon tori.fi.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #25 : 11.11.20 - klo:18:16 »

Tarkoitat varmaankin tuota Boldatun TEK^STINkohdalla olevaa 'mysteeri'-shunttia, joka vähän näkyy tuossa kuvan alareunassa? "(tämän olemassaoloa en muistanut noissa aiemmissa viesteissä mainita)" Tuossa ei ole moottoria ollenkaan eli onko ns. tarpeeton tällä hetkellä?

Eli tarkoitat että shunttiventtiilit 2kpl tulee uusia?...vais tekevätkö HE nyt niin että invertteri hoitaa patterien 'shunttaajan' hommat ja 1 fyysinen 'alashunttaus' hoitaa kokonaan alakerran ja tuo jälkimmäinen jää Oumannin hoitoon!?
Totesivatkohan ettei shunttimoottori ei sovellu Atlakseen ja siksi jättävät tommosen sekasikiön että sen 'alashunttaus' jääkin Oumannille eli 2x ulkoanturi jne.

Ei nyt näin etänä tiedä kaikkia syitä ja seurauksia, mutta lähtökohtaisesti itse haluaisin vastaavassa tilanteessa kaikki lämpökäyrät Atlakseen... Oumanni kiertoon tori.fi.
Juu "mysteerishuntti" eli mekaaninen shuntti. Ei siinä moottoria ikinä ole edes ollut, koska käsikäyttöinen. ;D

Selvyyttä saatu asioihin kun työpäivän jälkeen pääsin paikalle haastattelemaan asentajia;

- Nykyiset 2kpl shuntteja jää käyttöön, eli patteriverkostolle ja lattialämmitykselle. Saunalta mekaaninen shuntti pois sekä kiertovesipumppu -> koko alakerta tuon nykyisen shuntin ja kiertovesipumpun perään. Kesäisin joutuu käsin vähän pelaamaan, jotta märkätiloissa on lämmitykset mutta muualla ei.

- Ouman pois välistä kuten alunperinkin oli sovittu. Tieto ei vain ollut välittynyt asennukseen asti -> Thermia hoitaa molemmat lämmityspiirit kuten kuuluukin. Oumanista hyödynnetään ainoastaan lämpötila-anturin sijainti, joka on todettu hyväksi.

Sitten se 100L pönttö onkohan se nyt tulossa 'puskurina' sarjakytkentänä vai 'varaajana' 4(3)-putki kytkennällä...ajattelin lähinnä että saako lämmityspiirit lämmitystä kun on LV tekovaihe menossa?

- Ymmärsin, että puskurivaraajaa käytetään patteriverkostolle. Asentaja käytti termiä "lataavana", ja Atlaksen omaa käyttövedelle ja lattialämmitykselle. Voi olla, että ymmärsin väärinkin.

Tänään oli ainoastaan purkupäivä. Huomenna tulee pumppu tontille, joten vielä ehtii vaikuttamaan asioihin, jos on jotain mitä täytyy tehdä eri tavalla!
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #26 : 11.11.20 - klo:21:35 »
Juu "mysteerishuntti" eli mekaaninen shuntti. Ei siinä moottoria ikinä ole edes ollut, koska käsikäyttöinen. ;D

Selvyyttä saatu asioihin kun työpäivän jälkeen pääsin paikalle haastattelemaan asentajia;

- Nykyiset 2kpl shuntteja jää käyttöön, eli patteriverkostolle ja lattialämmitykselle. Saunalta mekaaninen shuntti pois sekä kiertovesipumppu -> koko alakerta tuon nykyisen shuntin ja kiertovesipumpun perään. Kesäisin joutuu käsin vähän pelaamaan, jotta märkätiloissa on lämmitykset mutta muualla ei.

- Ouman pois välistä kuten alunperinkin oli sovittu. Tieto ei vain ollut välittynyt asennukseen asti -> Thermia hoitaa molemmat lämmityspiirit kuten kuuluukin. Oumanista hyödynnetään ainoastaan lämpötila-anturin sijainti, joka on todettu hyväksi.

- Ymmärsin, että puskurivaraajaa käytetään patteriverkostolle. Asentaja käytti termiä "lataavana", ja Atlaksen omaa käyttövedelle ja lattialämmitykselle. Voi olla, että ymmärsin väärinkin.

Tänään oli ainoastaan purkupäivä. Huomenna tulee pumppu tontille, joten vielä ehtii vaikuttamaan asioihin, jos on jotain mitä täytyy tehdä eri tavalla!
Kuulostaa selvemmältä...
Pattereiren kanssa on hyväksi tietty olla puskuria, patterien shuntti hiukan saa sitten sitä menoveden lämpöä tasattua tilanteessa jossa pumppu tekee hiukan ylilämmintä puskuriin...oikein isoa virkaa sille patteri-shuntille ei ole tulossa kun sen Atlaksen periaatteessa kuuluis tehdä invertterillä kohtuu oikean lämpöistä vettä, kumminkin sen pumpun lämpökäyrän laittavat patterien mukaan. LL-shuntille tulee tietty sitten oikein töitäkin.

Ei siinä Atlaksessa ole mitään puskuria lämmitysvesille, eli ei osallistu LL:een, Atlaksen varaajassa on vain lämmintä käyttövettä.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #27 : 12.11.20 - klo:08:38 »
Kuulostaa selvemmältä...
Pattereiren kanssa on hyväksi tietty olla puskuria, patterien shuntti hiukan saa sitten sitä menoveden lämpöä tasattua tilanteessa jossa pumppu tekee hiukan ylilämmintä puskuriin...oikein isoa virkaa sille patteri-shuntille ei ole tulossa kun sen Atlaksen periaatteessa kuuluis tehdä invertterillä kohtuu oikean lämpöistä vettä, kumminkin sen pumpun lämpökäyrän laittavat patterien mukaan. LL-shuntille tulee tietty sitten oikein töitäkin.

Ei siinä Atlaksessa ole mitään puskuria lämmitysvesille, eli ei osallistu LL:een, Atlaksen varaajassa on vain lämmintä käyttövettä.
Eli tuo 100 litran puskurivaraaja pyörittää niin pattereiden kuin lattian lämmitysvesiä ja Atlaksen sisäisessä 180 litran varaajassa talouden lämpimät käyttövedet. Ymmärsinkö oikein?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #28 : 12.11.20 - klo:08:44 »
Eli tuo 100 litran puskurivaraaja pyörittää niin pattereiden kuin lattian lämmitysvesiä ja Atlaksen sisäisessä 180 litran varaajassa talouden lämpimät käyttövedet. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä, 100L pönttö välittää lämmitysenergiat ja 180L pönttö hoitaa lämpimät käyttövedet...
100L kytkentävaihtoehtoja/anturointeja sitten voi olla useampi, raportoit sitten tänne...taitaa tulla tänään valmiiksi?


Muutenkin jälkiseuranta tuolle Atlakselle kiinnostaa varmaan monia kun näistä Thermioista on vähemmän tietoa tarjolla...mm. nettiseurannan käyrät ja ohjaimen säädöt.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #29 : 12.11.20 - klo:08:53 »
Kyllä, 100L pönttö välittää lämmitysenergiat ja 180L pönttö hoitaa lämpimät käyttövedet...
100L kytkentävaihtoehtoja/anturointeja sitten voi olla useampi, raportoit sitten tänne...taitaa tulla tänään valmiiksi?
Eilen aamupäivällä sanoivat, että maanantaina viimeistään olisi kaikki käyttökunnossa ja jäljet siivottu, mutta voi olla, että aikaistuu tuosta. Eilen oli saatu jo kaikki purkutyöt tehtyä. Täytyypi laittaa kuvia myöhemmin, ja koittaa jos upotuksella toimisi tällä kertaa. :)

Tuosta 100L kytkennästä tosiaan kysyin eilen tuleeko mainitsemallasi sarjakytkennällä vai 'varaajana' 4(3)-putki kytkennällä. Ilmeisesti ei ainakaan olisi 3-putken kytkennällä tulossa. Siitä asentaja sanoi ettei ole hyvä ratkaisu. Sanoi tosiaan jotenkin niin, että se 100L pönttö olisi tulossa "lataavaksi", jos nyt aivan oikein kuulin mitä hän sanoi.

Miten tuo 100L kannattaisi kytkeä?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #30 : 12.11.20 - klo:09:24 »
Muutenkin jälkiseuranta tuolle Atlakselle kiinnostaa varmaan monia kun näistä Thermioista on vähemmän tietoa tarjolla...mm. nettiseurannan käyrät ja ohjaimen säädöt.
Joo tästä syystä juurikin aloittelin tämän uuden viestiketjun tänne, jonne sitten kerron omia kokemuksiani tekstin ja kuvien muodossa. Varsinkin kuvien muodossa, kun yleensä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Eikä kuvia voi koskaan olla liikaa. Niin ja tosiaan kyselen kaikenlaisia asioita. ;)

Keksin mahdollisesti miksi kuvien upotus ei toimi. Kuvat ovat palvelimella jolla ei ole SSL-sertifikaattia, mutta maalämpöfoorumilla on. Kun kuvat laittaa upotukseen muodossa http://.... (jollaisena laittanut nuo linkit nyt aiemmissa viesteissä), niin viestin lähetyksen jälkeen maalämpöfoorumi muuttaa tämän upotuksessa muotoon https://.... jolloin tietenkään kuvaa ei löydy tuon ristiriidan takia.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #31 : 12.11.20 - klo:09:45 »
Joo tästä syystä juurikin aloittelin tämän uuden viestiketjun tänne, jonne sitten kerron omia kokemuksiani tekstin ja kuvien muodossa. Varsinkin kuvien muodossa, kun yleensä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Eikä kuvia voi koskaan olla liikaa. Niin ja tosiaan kyselen kaikenlaisia asioita. ;)

Keksin mahdollisesti miksi kuvien upotus ei toimi. Kuvat ovat palvelimella jolla ei ole SSL-sertifikaattia, mutta maalämpöfoorumilla on. Kun kuvat laittaa upotukseen muodossa http://.... (jollaisena laittanut nuo linkit nyt aiemmissa viesteissä), niin viestin lähetyksen jälkeen maalämpöfoorumi muuttaa tämän upotuksessa muotoon https://.... jolloin tietenkään kuvaa ei löydy tuon ristiriidan takia.
Ei niissä foorumilla tuota muutosta näy http>https...

Tuo näkymättömyys ilmenee vaan Chromen kanssa, ilmeisesti se haluaa nuo https:ksi jotta uskaltaa avata?

Tämä foorumisofta ei ole ihan viimestä huutoa näiden kuvien käsittelyn kanssa (eikä muutenkaan)...paljon helpompaakin se voisi olla...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #32 : 12.11.20 - klo:09:48 »
Eilen aamupäivällä sanoivat, että maanantaina viimeistään olisi kaikki käyttökunnossa ja jäljet siivottu, mutta voi olla, että aikaistuu tuosta. Eilen oli saatu jo kaikki purkutyöt tehtyä. Täytyypi laittaa kuvia myöhemmin, ja koittaa jos upotuksella toimisi tällä kertaa. :)

Tuosta 100L kytkennästä tosiaan kysyin eilen tuleeko mainitsemallasi sarjakytkennällä vai 'varaajana' 4(3)-putki kytkennällä. Ilmeisesti ei ainakaan olisi 3-putken kytkennällä tulossa. Siitä asentaja sanoi ettei ole hyvä ratkaisu. Sanoi tosiaan jotenkin niin, että se 100L pönttö olisi tulossa "lataavaksi", jos nyt aivan oikein kuulin mitä hän sanoi.

Miten tuo 100L kannattaisi kytkeä?
Jaa, kai ne Thermian miehet sen tietävät, ilmeisesti laittavat 4 putkisesti jos sitä 'lataavat'!?
Saas nähdä laittavatko siihen ulkoisen anturin...

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #33 : 15.11.20 - klo:11:58 »
Jaa, kai ne Thermian miehet sen tietävät, ilmeisesti laittavat 4 putkisesti jos sitä 'lataavat'!?
Saas nähdä laittavatko siihen ulkoisen anturin...
Kyllä, 4 putkisena tulee puskurivaraajan asennus.

Atlas hoitaa patteriverkoston ja Belimo jää hoitamaan lattialämmitystä.

Atlaksen sähköt kytketään ABB:n 3-vaiheisen ulkoisen energiamittarin kautta kiinteistön sähköihin, niin on helppo sitten katsoa maalämpöjärjestelmän kokonaiskulutus ja eriyttää se taloussähköstä.

Ellei olisi sähkömies ollut sairaana, niin olisi pumppu pöhisemässä jo. Noh, huomenissa tehdään sitten sähkötyöt sekä loput putkityöt.

Nyt toimii kuvien upotus, joten laitetaan vähän valmiista sekä keskeneräisestä kuvaa ihmeteltäväksi.







Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #34 : 15.11.20 - klo:16:23 »
Kyllä, 4 putkisena tulee puskurivaraajan asennus.

Atlas hoitaa patteriverkoston ja Belimo jää hoitamaan lattialämmitystä.

Atlaksen sähköt kytketään ABB:n 3-vaiheisen ulkoisen energiamittarin kautta kiinteistön sähköihin, niin on helppo sitten katsoa maalämpöjärjestelmän kokonaiskulutus ja eriyttää se taloussähköstä.

Ellei olisi sähkömies ollut sairaana, niin olisi pumppu pöhisemässä jo. Noh, huomenissa tehdään sitten sähkötyöt sekä loput putkityöt.

Nyt toimii kuvien upotus, joten laitetaan vähän valmiista sekä keskeneräisestä kuvaa ihmeteltäväksi.
Siistiltähän tuo näyttää ja simppelimmältä kuin ennen  :) ...

Kuvista nyt päättelen että pattereihin ei tule shunttiventtiiliä vaan se shunttaus hoidetaan Atlaksen invertterin lämpökäyrällä...kuten tuolla aikaisemmin vähän ilmoille viskasin ja nyt kirjoitit.
Pattereille ei nyt näyttäis tulevan ollenkaan tommosta lämpötilamittaria menovedelle kuin siinä oli ennen, paluupuolelle näkyy olevan entinen kuten myös lattialämmitysten molemmat mittarit.
Yläkerrassakin taitaa sitten olla joku LL (lattialämmitys)?
Kesällä sitten suljetaan halutut LL piirit pois noista lattianrajan käsiventtiileistä...ilmeisesti.

Mutasihdin yläpuolella (100L päällä) näkyy olevan magneettifiltteri, peukut sille, onkos se minkä merkkinen/tyyppi?

LV (lämminvesi) näkyy ennen ollut Oumannin säätämä, tuo turkoosi roikkuva boxi tuon LL pumpun viesessä, jääkö tuo pois kokonaan ja tuleeko terminen venttiili Atlaksen päälle?

Atlaksen sisällekin olisi (tietääkseni) saanut tuon sähkömittarin ja sillo näkyisi sen tiedot Atlaksen näytöstä ja kait se jotain käyriäkin niistä sitten piirtää...ihan tarkkaan en tiedä mitä dataa se tuolla tavalla näyttää, joku jonkun hinnankin heitti jossain toisessa ketjussa ja ei ollut mielestäni paha (taitais olla halvee kun tuo ABB ja paree lopputulos, tai sitten on jotain mitä en hoksaa.

Tuon LL shuntin Belimo, kytketäänkö se nyt sitten Atlaksen ohjaimeen, eli kaikenkaikkiaan Oumanni jää kokonaan työttömäksi?





Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #35 : 15.11.20 - klo:19:12 »
Siistiltähän tuo näyttää ja simppelimmältä kuin ennen  :) ...

Kuvista nyt päättelen että pattereihin ei tule shunttiventtiiliä vaan se shunttaus hoidetaan Atlaksen invertterin lämpökäyrällä...kuten tuolla aikaisemmin vähän ilmoille viskasin ja nyt kirjoitit.
Pattereille ei nyt näyttäis tulevan ollenkaan tommosta lämpötilamittaria menovedelle kuin siinä oli ennen, paluupuolelle näkyy olevan entinen kuten myös lattialämmitysten molemmat mittarit.
Yläkerrassakin taitaa sitten olla joku LL (lattialämmitys)?
Kesällä sitten suljetaan halutut LL piirit pois noista lattianrajan käsiventtiileistä...ilmeisesti.

Mutasihdin yläpuolella (100L päällä) näkyy olevan magneettifiltteri, peukut sille, onkos se minkä merkkinen/tyyppi?

LV (lämminvesi) näkyy ennen ollut Oumannin säätämä, tuo turkoosi roikkuva boxi tuon LL pumpun viesessä, jääkö tuo pois kokonaan ja tuleeko terminen venttiili Atlaksen päälle?

Atlaksen sisällekin olisi (tietääkseni) saanut tuon sähkömittarin ja sillo näkyisi sen tiedot Atlaksen näytöstä ja kait se jotain käyriäkin niistä sitten piirtää...ihan tarkkaan en tiedä mitä dataa se tuolla tavalla näyttää, joku jonkun hinnankin heitti jossain toisessa ketjussa ja ei ollut mielestäni paha (taitais olla halvee kun tuo ABB ja paree lopputulos, tai sitten on jotain mitä en hoksaa.

Tuon LL shuntin Belimo, kytketäänkö se nyt sitten Atlaksen ohjaimeen, eli kaikenkaikkiaan Oumanni jää kokonaan työttömäksi?
Jep tosiaan pattereille ei tule enää omaa shunttiventtiiliä vaan Atlaksella hoidetaan tuo, kuten arvelitkin ja en varmaksi osannut aiemmin täysin sanoa.

Onhan tuossa patterien kiertovesipumpun yläpuolella lämpötilamittari?

Totta. Yläkerrassa on vierekkäin olevat vessa ja tuulikaappi lattialämmityksellä.

Juurikin näin. Autotallit yms. voi kesällä sulkea pois ja jättää ainoastaan märkätiloihin lämpöä.

Magneettifiltteri taisi olla Sentinelin Eliminator Vortex, mutta päätäni en pantiksi pistä. :)

Ouman oli isäni ensimmäinen ostos aikoinaan tuonne. Ouman jää nyt kokonaan pois. En osaa sanoa tuleeko terminen venttiili Atlaksen päälle.

Kyselin myyjältä tuosta sähkömittarista, mutta hän ei ollut tietoinen siitä, että Thermiaan olisi saatavilla sitä. Muistan kyllä täältäkin lukeneeni tuosta, mutta nopealla Googletuksella ei kyllä löytynyt Thermialle tuollaista. Tästä syystä päädyin tuohon, että laitetaan järjestelmän sähköt ulkoisen energiamittarin kautta. En tiedä onko paras ratkaisu, mutta ainakin kokonaiskulutuksen kerää talteen vaikkei graafia piirräkään.

Näin ymmärsin, että Belimo kytketään Atlaksen ohjaimeen. Ouman jää ylimääräiseksi ja kunhan saisi sen pakettiin, niin voisi myydä ettei jää nurkkiin pyörimään. :)
« Viimeksi muokattu: 16.11.20 - klo:21:17 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #36 : 15.11.20 - klo:20:16 »
Tässä oli tuo mitä muistin, kait tuo käy Atlakseenkin:
Niinkuin Roori mainitsi niin sähkönkulutusta kannattaa seurata aktiivisesti, sekä sitten verrata sitä 'Käyttöaika' valikon lukemiin jossa on kompressorin sekä sähkövastuksien käyntiajat.

Ja valitettavasti Thermiaan ei saa liitettyä muita energianmittareita kuin saman mikä tulee heidän 'kittinsä' mukana joka on mallia 'CG EM340', joka keskutelee modbussin kanssa lämpöpumpun kanssa.
(Jos joku haluaa kikkailla hakemalla oman EM340 koneeseen (99€) niin multa löytyy se tarvittava liitinpiuha ylimääräisenä..)


Ja valitettavasti muiden valmistajien lämpöpumput arvioi laskennallisesti energiankulutuksen (lämpö), ja se ei todellakaan ole tarkka vaan suuntaa antava.
Ja jos sulla on kerran Calibra (ilman HGW) niin tarvitset vain 1 lämpöenergianmittarin putkeen niin saat tarkan lämmöntuoton josta sitten laskea hyötysuhdetta.
Jos on HGW niin pitää olla 2 kpl lämpöenergianmittaria jotta pystyy mittaamaan koko koneen tuoton.

Tuo taitaa olla tuon dokumentti, mutta ei siinä paljoa sanota mitä se antaa näkyviin... @Maxxis osais varmaan kertoa...
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/VIILY302_IG_Power_limiter_X025446_en.pdf

Tuolta tulee vissiin tuo hinta 99€:
https://www.finnparttia.fi/EM340

Tässä vähän yksityiskohtaista ja Thermian hinta:
Online palvelusta ei löydy energiankulutusta.
Energiankulutus löytyy valikosta "Energiamittari" jos sinulla on tehtaan sähkömittari koneessa.
Esim. kun mulla on se sähkömittari koneessa niin näkyy vaihevirrat/jännitteet/tehot sekä sitten kumulatiivinen energiankulutus (sähkö).
Tämä 'kitti' menee Thermian numerolla 086L4535 "Inverter Tehovahti" ja hintaa pitäisi olla suunnilleen 210€ alvilla, kun kyselet myyjältä :)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #37 : 15.11.20 - klo:20:51 »
Hienosti kaivettu! Lähetin sähköpostia eteenpäin tuosta osasta 086L4535 "Inverter Tehovahti". Voisi jättää sen ulkoisen mittarin sitten kokonaan pois välistä. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #38 : 16.11.20 - klo:19:06 »
Hienosti kaivettu! Lähetin sähköpostia eteenpäin tuosta osasta 086L4535 "Inverter Tehovahti". Voisi jättää sen ulkoisen mittarin sitten kokonaan pois välistä. :)

Hyvä että selvisi!

Sitten kun on tuo 'tehovahti' niin sähkönkulutus näkyy Thermian näytössä.
Ja todennäköisesti kustantaa saman verran tuo kun sähkösyöttöön asennettava.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #39 : 16.11.20 - klo:19:09 »
@realii

Mihinköhän aikovat asentaa keruupiirin paisunta-astian ja varoventtiilin painemittareineen?
Ainakaan kuvissa ei näy mitään haaroja näille.. Varmaan kyllä johonkin laittavat.

EDIT: Olihan siellä pikku haara kiinnikkeen vieressä.

Ja tuon Belimon shuntin saa ohjattua Atlaksesta suoraan, veikkaan että kyseessä on 0-10V moottori kun kerran on ollut Oumannin ohjaamana.
Tarviit sitten vaan lattialämmityksen menojohtoon 1 lämpötila-anturin toimittajalta..
Puskurisäiliöön he ainakin laittaa yhden ulkoisen anturin..
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.